文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汽轮机505 操作说明

汽轮机505 操作说明

一、505控制器常用键功能:
PRGM——编程 RUN——运行 RESET——复位
STOP——正常停机(需要按YES或NO键确认)
F1——报警 F2——超速实验[F2+ADJ(上升)]
CAS——串级控制(阀前压力控制)
SELECT——选择 SPEED——速度
AUX——功率限制 KW——功率(负荷)显示
CLEAR——清除 ENTER——回车(确认)
EMERGENCY SHUTDOWN——紧急停机

二 、PRGM——编程键
一般情况下用户不能动,一般由厂家和DCS设计单位联合来完成编程,编程时设计有密码。

三、通常模式下启动(505面板操作)
通电——505控制器自检(约1分钟)——自动跳到CONTROLLING PARAMETER——如果有报警(F1
PUSH RUN/PROGRAM
键红灯亮),按F1键观察报警条目。报警包括(speed probe failed转速传感器故障、CASCADE INPUT FAILED阀前压力传感器故障、KW INPUT FAILED功率传感器故障、OVER SPEED超速等)
启动前应按RESET键复位报警,当无报警存在时,F1红色灯熄灭,方可启动。启动前保证主汽阀处于全关状态。
按RUN键运行,505转速设定值按照编制的程序上升到500rpm,可按SPEED键观察。此时调节阀门逐渐全部打开,可按ACTR键观察。逐渐打开主汽阀冲转,当转速达到500rpm设定值时,调节阀门回缩到某一稳定位置,
505接替控制。当预先编制的低暖机时间(30分)达到时,505自动控制转速上升到1200rpm高暖机转速。如果需要延长暖机时间,可通过按SPEED键找到STATUS后,按NO键终止自动顺序,从而人为延长暖机时间。当按SPEED键找到STATUS后,按YES键又可以恢复到自动顺序控制状态,505将按照编制好的程序继续自动控制。如果希望减短暖机时间,可通过按SPEED键找到SETPT后,按
键立刻提升降低转速,或按ENTER后,直接输入转速设定值,转速立刻上升或下降(注意:转速设定值不能设定在临界转速避开范围内1300~2400rpm)。转速达到3000 rpm后稳定运行。
若需要紧急停机,可按EMERGENCY SHUTDOWN紧急停机键,调节阀门立刻关闭停机。或按STOP键后再按YES平稳停机,调节阀门缓慢关闭停机。
四、通常模式下启动(DCS操作)
根据DCS设计,从DCS画面上可完成报警复位(RESET)、启动(RUN)、升速/降速、串级控制投入/切除
功能。
五、执行器标定测试(拉阀试验)
注意:A.拉阀试验一般在开机前进行,用来检验调速器的调速性能。
B. 拉阀试验前主汽门必须关闭,即切断汽源,这样才能保证在开启调节阀时蒸汽不进入汽轮机。因在执行这一操作时,超速检测及其继电器被屏蔽掉了。故必须切断汽源,以防汽轮机超


C.进行拉阀试验过程如下:
1. 按505面板上RESET(复位)键,进行系统RESET(复位)指令。
2. 按505面板上EMERGENCY SHUTDOWN(紧急停机)键,将505的紧急停机触点闭合。
3. 按505面板上ACT键,然后按下翻键直到出现Stroke Actuators-dsbld,Steam Must be
Off(确认主汽门已经切断了汽轮机的汽源)。
4.按YES键确认,然后下翻箭头直到屏幕出现Manually Adjust—Enabld,Stroke ValveXXX. Xx 在该屏幕显示下按上升、下降键将以5%/秒的速率在0-100%之间改变阀门的输出电流。这样就能进行执行机构(油动机)和调节汽阀的动作实验。
任何时候按YES键将允许直接输入设定值 。当允许ENTER方式输入时,将显示信息Manual。在Manual方式下按ENTER键,输入要求的设值,再按一次ENTER键。这将使执行机构输出立即跃变至指定位置。任何时候按上升、下降键或NO键将返回到Enable(投入)方式。
当标定结束时,505所显示的0~100%阀门位置必须等于0~100%的实际阀门行程。按两次CLEAR键来保存更改值并退出标定方式。
六、超速实验:
1.超速实验一般在各种静态实验合格的前提下,
初次并网前进行。
2. 进行超速实验时,同时按OSPD键和Adjust Up
(提升)键,转速给定值将升高,当转速给定值升高至
高于调速器上限转速设定值(3180rpm)时,OSPD键中
的投入超速实验LED(发光二极管)将亮起。如果此时
释放OSPD键,转速给定值将返回到调速器上限转速设
定值(3180rpm)。
一旦汽轮机转速达到505调速器的内部
OVERSPEED TRIP LEVEL(超速跳闸转速)设定值
(3250 rpm)。OSPD键的LED(发光二极管)就闪烁且
屏幕闪烁显示“Speed〉Trip”信息。当汽轮机机械超速
保护动作后,机组就将因超速而跳闸停机。如果进行外
部装置跳闸设定值试验,则不要释放OSPD键,转速给
定值就能使其达到超速试验极限值3330rpm,超速试验
LED将以较快的频率闪烁,表示已达到最大转速设定
值,机组应已由外部跳闸装置跳闸。
如果在超速实验LED闪烁时释放OSPD键,机组
因超速而跳闸停机。
七、发电机功率控制操作:
1.功率限制:按AUX键,上行显示的是实际发电机功率,下行显示的是505设定功率限制值,实际
功率永远超不过设定功率。设定值可进行调整,调整范围可由编程决定。
2. 功率控制:按KW键,上行显示的是实际发电机功率的百分数,下行显示的是505转速设定值,此转速设定值对应着功率的设定,设定值可进行调整,每转对应约50千瓦,最大转速设定值为3150rpm,对应功率为7500KW。

意:发电机并网瞬间,505设置了一个最小功率,即发电机并网后自动带上3%左右负

荷,505转速设定值自动上升~5 rpm,防止逆功产生。
八、继电器检校
警告:此操作须在汽轮机停机条件下完成
1. 在Service模式下的Force Relay Outputs菜单可对505
继电器开关状态进行检校 。
1. 将Force Relays置为yes
2. Force Relays Enabled将显示检校允许状态
3. 依次用AD键将SHUDDOWN、ALARM、#1—#6RELAY状态由NO改为YES,并用万用表检测其开关状态
4. 检测完毕后,应将RELAY状态由YES改为NO。


相关文档