文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地暖工程施工方案

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案
地暖工程施工方案

地暖工程施工方案第一部分工程概况

一、编制依据与说明

二、工程概况

第二部分施工组织设计

一、施工准备与组织机构

二、安装施工

第三部分施工管理

一、质量保证措施

二、成品保护措施

三、中间验收与竣工验收

四、技术管理措施

五、安全消防措施

六、环保、文明施工

七、标识、包装、运输及储存

第一部分工程概况

第一章编制依据与说明

一、编制依据

1、施工图。

2、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。

3、现行《建筑施工规范》相关规定。

4、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。

5、根据我公司的施工经验进行编制。

二、编制说明

依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。

第二章工程概况

一、工程概况:

山东外国语职业学院1-5#学生公寓楼地暖工程,施工面积约 17500平方米,地板采暖承包内容:

二、工程特点:

(1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。

(2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。

(3)本工程包工包料。

(4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交*,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。

1

第二部分施工组织设计

第一章施工准备与组织机构

一、施工准备工作

施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。

(一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下:

1、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。

2、甲方提供施工用电、用水。

3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下:

3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。

3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。

3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。

二、组织机构与劳动力安排

(一)、现场组织机构框图(下页):

(二)、质保体系:

1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。

2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。

3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。

(三)、劳动力安排:

工程管理技术人员:3人

施工人员:20人

共计:23人

第二章安装施工一、施工方法

(一)、施工工艺流程图(如下):

土建找平层检查

分水器安装

铺设边界保温带

铺设地面苯板

施工放线

安装波纹套管

铺设地暖管

连接分水器

一次压力试验

铺设铁丝网

安装波纹管

浇筑混凝土

二次压力试验

(二)、安装施工方法:

1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。

2、采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。

3、与前一项同时进行的是铺设聚苯板,其具体要求如下:

3.1、将厚度×高度=20mm×60mm(由甲方确定)的苯板条沿室内墙体周边安装;卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。

3.2、铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。

4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿墙地暖管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。

5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。

6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。

7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记录并经监理验收签字。

8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。

9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。

二、施工进度计划

(一)、施工进度计划依据:

1、依据我公司的施工经验制定。

2、依据甲方、总包单位按施工组织设计要求所提供的低温地热采暖施工条件定制。

3、除未可预见的工地停电、停水、其他工种对我方施工材料成品造成损坏而影响进度的情况和其它不合理因素及不可抗力因素以外,本进度计划对于其它正常的不可预见因素已做了相应的考虑。

4、严格按工程合同履行施工进度计划。

(二)、低温地板采暖施工进度计划:

1、将施工人员分为5个施工小组,每组4人,有施工队长统一指挥,要求每组每日完成不低于200平米的任务量,并以此作为施工定额考核依据。

2、该工程的施工面积约17500 平方米,根据每个工作日所下的施工任务指标平方米计算,在不出现质量事故的情况下,我方用个工作日可完成地敷热的安装,若工程进度有特别要求,我们可随时增减施工人数。

第三部分工程管理

第一部分质量保证措施

一、建立行之有效的施工质量保证体系

甲方

监理

作业班组

项目经理

施工管理技术、质量管理

现场暖卫、土建专业技术负责工程师

施工管理技术、质量管理

现场作业质量检查员

二、质量保证措施

1、对所有材料实行采购检验,对所有部件、配件实行样品制:对所有材料、部件、配件、设备采购时其性能和参数要求符合规范和设计的要求。进场材料必须有质检报告,产品合格证,本工程保证不用非正规生产厂家的无证材料。

2、对进场材料严格把关验收,核对其规格、型号、数量,要与合格证和质量证明文件相符;挂牌管理;做到防潮、防腐、防损坏;设专职人员管理;预制加工

的设备应和厂家进行订货技术交底,进场后进行复检合格后方能使用;进场设备实行开箱验收制度。

3、严格控制工序,认真做好自检,保证隐蔽工程的质量:严格按照施工工艺、操作规程和验收规范施工,禁止违章作业。

4、班组设置专职质量检查员,及时认真检查现场施工质量,并将有关情况反馈到技术负责人和专业质量检查员;技术负责人和质量检查员要经常进行检查,保证施工质量。

5、现场安排有多年地暖施工经验的技术人员和工长,分别担任项目经理和施工队长,项目经理和施工队长现场办公,做到施工现场24小时负责制,确保指挥灵、管理严、施工快、质量优。

6、施工现场设专职技术工程师,对地暖施工工艺、施工技术、每道工序,每个环节严格把关,不允许因施工人员个人素质差异而影响整体施工质量,对甲方要求的技术变更事项或施工中临时出现的技术问题,及时与甲方现场代表、监理公司及设计人员沟通,快速做出反应和处理意见,做到解决问题不过夜。

7、施工现场设专职质量监督检查员,每时每刻巡回对各班组施工质量进行检验,严禁违规施工,严禁偷工减料,杜绝任何可能出现的质量隐患。

第二章成品保护措施

1、进场管材及管件保持出厂包装,存放在通风良好的库房内,不得露天存放,防止阳光直射,远离热源,并避免油污。管材摆放要分项按编号排放整齐,用方木垫好,推置高度不大于1.5m,并应防止脚踏、物砸。

2、地暖管铺设好后及时进行试压,并及时浇筑砼垫层,垫层施工时管道确保0.6Mpa压力,注意不能踏压地暖管,不能使用振捣器。

3、豆石混凝土施工时运料不得碰撞门口和墙面等处。

4、地面上铺设的电线管、采暖管、电气等应设保护措施。

5、地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。

6、不得在做好的地面上堆放杂物。

7、地面养护期间不准上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。

第三章中间验收与竣工

1、中间验收是从铺设聚苯板起到地暖管铺设和分、集水器安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。

2、竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行;应具备施工图、竣工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的验收。

21、交工前进行通暖调试:具备供热条件的,调试可在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试,调试工作须在甲方配合下进行。

调试通暖应缓慢升温,水温控制在25-30℃范围内运行24小时。无异常现象时在逐日升温,每24小时升温不超过5℃,直至达到设计温度后,即可正常运行。杜绝60℃以上的水温供暖。

2.2、验收至少应达到下列标准:

(1)工程质量符合设计要求及地面辐射供暖技术规程;

(2)填充层表面裂缝应在规范允许范围内;

(3)管道及管件无残漏;

(4)阀门开启灵活,关闭严密;

(5)报审竣工文件;

(6)施工图、竣工图和设计变更条件;

(7)主材、辅材的产品合格证及检验单;

(8)中间验收记录和试压记录;

(9)工程质量检验记录;

(10)通暖调适记录。

第四章技术管理措施

1、项目设专人负责图纸的审发、规范、图集、文件的存档和借阅工作。确保图纸发放及时,施工有关资料保存完整。

2、项目技术负责人应加强施工人员的技术、质量教育工作。组织有关人员认真学习规范、标准,规程及有关文件,提高技术管理意识,做到技术先行。

3、项目技术负责人组织有关人员进行图纸会审,并做好记录。参加设计交底,提出问题,做好详细记录。

4、项目技术人组织有关人员进行施工方案的编制工作,施工方案应切实可行,施工员应根据实际情况分系统、分部位进行技术交底,并认真向班组下达,落实到位。

5、根据土建工程进度,做好专业施工部署,做到不因技术问题拖延工期。

6、施工员做好施工日志,施工日志应详细记录施工每一天的工作情况,如施工人员进度情况、材料检查检验情况、工程质量检查情况、会议记录等。

7、施工过程中,施工人员应及时办理“设计变更洽商记录”,洽商应内容详尽,用词准确,先由双方签字,不得先干后签。

8、施工中做好自检,发现问题及时纠正、解决,决不留下质量隐患,自检合格后组织有关部门进行检查,积极听取各方意见,以确保工程质量,并及时填写有关记录,办理签字事宜,不得拖延,记录应做到内容填写齐全、措词准确、各方签字齐全。

9、施工过程中当遇到重大或是施工员不能确定的问题时,施工员应找有关部门、人员商定,不得私自做主,以防发生技术性错误。

10、所有技术资料的管理,必须严格按照建筑安装工程材料管理规程及质量验收规范进行。所有资料的保管由专人负责,做到随施工进度及时整理,编制目录。

第五章安全消防措施

1、加强施工人员的安全意识教育,进入现场的施工人员必须进行安全培训。施工员做好每日安全交底,并下达到施工班组;班组长每日做好班前安全讲话。

2、施工人员必须持证上岗,外包人员必须持“三证”,无“三证”人员不得用。

3、进入施工现场必须戴安全帽,严禁穿拖鞋进场。现场严禁吸烟。

4、作业人员不得朝下抛扔材料、工具、废弃物等。

5、使用中小型电动工具,必须有可*的防电保护措施。电线不得随意乱接、乱拉。使用照明灯必须是低压照明,不得使用高压照明,所以临时电须现场暂设人员进行操作,其他工种不得私自拆装。

6、随时清理现场,做到活完场清,消除安全、消防隐患,营造一个良好的工作环境。

7、现场消防临时设施,不得随意拆卸、移动,以确保火灾发生时消防设施的可*性。

8、施工现场严禁使用电炉子等易燃引起火灾的物品。

9、保温材料、粘结剂、防锈漆等易燃物品必须单独存放,并却要远离火源、热源、电源、室内严禁明火。

第六章环保、文明施工

1、按施工组织设计所布置得方案进行施工,合理利用场地安排仓库、加工,保证施工现场清洁整齐。

2、减少噪音对周边环境的影响,避免扰民事件发生。

3、施工中各种废弃物平均安排分类垃圾箱,分类收集丢弃,对于各类油漆筒、剩余油漆等污染性废物送至专业机构处理。

4、施工人员在每一段施工完毕后,必须做到活完场清,保持现场清洁整齐。

5、施工用水设施均采用节能型产品,节约用水,试压、冲洗试验时提前做好计划,专门连接排水、污水,管道引至周边市政排水管网可*排走以免浸泡周边环境,更加杜绝随意在施工现场排放。

6、在施工人员中加强文明施工宣传,培养良好的文明习惯树立当代建筑工人的文明形象。

第七章标识包装运输及储存

1、标识的部分应打印或直接在管材的外壁,应能保证无论是在储存、搬运还是安装后,印记均清晰可见,对于未经许可使用油漆、涂料等物质而造成的标识不清不包括在内。

2、标识不应引起对管材的性能产生不利影响的裂痕或其他开裂的破坏。标识颜色应不同于管材的底色,标识大小应使标识用肉眼检查可辨。

3、包装的要求:地暖管包装为编织布,内罩包装用塑料袋,编织布外部应有明显的标志及相应的说明。

4、运输的要求:避紫外线,勿重压,运输过程中不得损坏包装。

5、储存的要求:阴凉存放、避免长时间日晒、雨淋,根据要求码放,避免管材受压弯及损坏。

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

(完整版)地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行

一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程( JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范( GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准( GB50300-2013) 二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件 满足施工要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为: 11000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用星洁 PE-RT 管,分水器星洁牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺 挤塑聚苯板,容重≥ 30kg/m3;挤塑板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2. 工作组安排:

序 号 1 人 数 1 工 种 备 注 工长 负责现场施 工 根据现场调配 根据现场调配 2 3-6 2 采暖 工 搬运 工 3 3.主要设备: 项目 数 名称 规格型号 产地 技术性能 备注 量 内容 2PH 2 0-1.1Mpa 液压泵 国产 国产 Y100.0-1.6M 压力表 5 压力显示 pa 管剪刀 壁纸刀 冲击钻 50 1 5 2 北京 北京 国产 裁管 大号 16VB 裁保温板 安装分水器 根据 现场 固定塑料管 情况 手电钻 6410 1 1 2 国产 国产 北京 卡 调配 工具 新型扩孔器 板手 12-16 10寸/14寸/ 连接 连接 套 350 1 5 管钳 北京 河北 电线盘 3×1.5×50 (二)、施 工 工艺流程: 施 工前准备 材料出库 材料进场验收 →主管道安装→安 装分、集水器→边角保温安装 →铺设挤塑板→铺设铝箔反射 膜→地面盘管环路铺设 气压试验 混凝土保护层回填→

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

地暖专项施工方案

目录 1. 工程概况 (2) 1.1. 工程情况 (2) 1.2. 施工范围 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工计划 (3) 3.1. 工程量统计 (3) 3.2. 施工计划 (4) 4. 材料计划 (4) 4.1. 材料下单 (4) 4.2. 材料采购 (4) 4.3. 材料验收 (4) 5. 施工工艺技术 (5) 5.1. 基层清理 (5) 5.2. 保温层的铺设 (5) 5.3. 分集水器的安装 (5) 5.4. 低温管的铺设(盘管) (5) 5.5. 打压测试 (6) 5.6. 细石混凝土填充层施工 (6) 5.7. 调试 (7) 6. 通病的防范 (7) 7. 安全文明施工 (8) 7.1. 安全消防措施 (8) 7.2. 环保、文明施工措施 (8) 7.3. 成品保护措施 (9)

1. 工程概况 1.1. 工程情况 项目名称:*********室内及公共部分装饰工程; 项目地址:*********; 建设单位:***市**区***路街道办事处***村委会****村民组; 总包单位:************************; 合同价款:****万元; 计划工期:170天; 计划开工时间:2016年3月1日; 计划竣工时间:2016年9月30 日; 1.2. 施工范围 本次工程分两个标段。 一标段:**座**层室内; 其中: (1)4层C轴以南B4-14/B4-14/B4-13/B4-12/B4-11/B1-B2-1/; (2)5层B2、B2-1、B1;4-11层B3、B5、B6; (3)5层电梯厅及局部走道; 以上三条不在本次施工范围内。 二标段:C座室内4-12层室内。 2. 编制依据 1、国家现行的有关规范、法规及行业标准; 2、应采用的主要涉及、施工、检验、评定标准: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002; (2)《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013; (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013; (4)《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004; (4)*********装饰施工图纸; (5)*********招标文件;

地暖施工组织设计

苏州相城区苏地2007-B-69号地块一期南区地板采暖工程 施工组织方案 编制单位:北京市元兴设备安装有限责任公司

一、工程概况 本工程为苏州首开永泰置业有限公司苏地2007—B—69地块(一期)住宅小区项目,建筑面积113285平米,其中有地采暖面积为83341平米,其中1#楼建筑面积18002.85平米,采暖面积9821.8平米,共144户。2#楼建筑面积18008.39平米,采暖面积10647平米,共160户。5#楼建筑面积18008.39 平 75户。 DN20, 分 (一)施工方案 1、施工前图纸会审: ①向主体设计院主管工程师提出不利于现场的设计,及时更改。 ②施工时减少材料浪费,向甲方及设计方提出在确保地暖使用效果前提下,调整环路走向。 ③与其它施工单位共同审定施工图纸,合理安排施工工艺流程,并与其它施工

单位协调一致(上水、下水、煤气、电器等单项工程),避免因工种交叉配合不当造成返工或误工。 2、制作施工进度计划: 根据甲方提出的施工日期,作好合理的施工进度计划,以此计划安排人员、机械设备、原材料等。 3、材料计划: 交工验收单、设计变更单、图表会审记录、各种材料合格证或检验资料等。(三)工程保证措施: 1、施工前进行技术交底:

由技术人员、质检人员对施工工人进行全面的技术交底和质量培训,提出质量等技术要求,施工注意事项,施工程序等。 2、现场设专职设计人员,对甲方要求的变更及施工中临时出现的技术问题,快速做出反映,及时与甲方及公司设计人员沟通解决。 3、现场工程师和施工队长对施工质量负责,应严格按质量标准组织现场施工。 4、施工现场设质量监督人员,每日对工程进行检查,发现不合格处,尽快处 小组每天施工量应不小于3000m2。 (五)质量目标: 我们的质量口号是“零缺陷工程”,不允许以任何借口导致管材渗漏。一旦材料损坏,可采用同材质的材料或铜镀镍连接件进行修复,保证与管材寿命相同。

整理地暖施工方案

地暖施工方案 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

住宅地暖施工组织设计 第一章编制依据与说明 (一)编制依据 1、XX9# 楼低温热水地辐射采暖项目建筑平面图和管路系统图 2、XX邸9# 楼低温热水地辐射采暖项目采购文件 3、行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 4、国家标准《建筑给排水采暖施工质量验收规范》GB50242-2004 5、国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003 6、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PERT)管道系统》CJ/T175-2002 7、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PEx)管道系统》CJ/T175-2002 8、国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PPR)管道系统》GB/T18742 9、陕西XX冷暖设备有限公司低温热水地板辐射供暖应用技术规程(试行) 10、根据甲方、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的情况 11、根据与甲方或土建总包单位工程商洽文件。 (二)编制说明 1、在全面施工前的准备阶段,经现场实地考察后,需要与甲方监理、土建总包单位协商并签署与本工程相关的工程洽商文件。 2、为确保施工进度,在经监理验收合格,,土建总包单位已提供相应具备低温地板采暖施工条件下。 3、我公司在陕西省首先购进韩国全自动发泡水泥设备和全自动砂浆回填设备,自行编制了技术规程并在XX(6万M2)、XX佳园(15万M2)、XX工商局(1.5万M2)等项目进行施工。得到用户一致好评。全自动发泡水泥和全自动砂浆不仅保证原有的强度、隔热和续热性,而且大大提高工程进度XX6万M2仅用了35天全部完成低温热水供暖系统。

房建施工方案模板(完整版)

方案编号:YT-FS-3825-76 房建施工方案模板(完整 版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

房建施工方案模板(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、编制依据 1、《重庆市建筑工地施工文明标准》[渝建发(20xx)39号] 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、重庆升厦建设(集团)有限公司相关文件 4、重庆升厦建设(集团)有限公司《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册及作业指导书》。 2、工程概况 结构形式:基础现浇钢筋混凝土框架结构 塔楼剪力墙结构建筑面积:总面积:36500m2 。 占地面积:约2300 m2 施工用地面积:800m2 建筑层数:高层住宅26层。

层高:住宅楼层高 3.0m,标准层层高住宅楼3.0m(H+3.0m),A栋工程±0.00=283.00m;B栋工程±0.00=278.50m。 建筑高度:-0.3m至83.40m 工程质量等级:合格 本工程建筑类别为一类,按六度抗震设防,结构安全等级二级,框架三级(车库四级)抗震。耐久年限50年,耐火等级一级,屋面防水等级Ⅱ级。 3、文明施工管理组织机构 严格按重庆市建委渝建发(20xx)39号文《重庆市建筑工地文明施工标准》规定执行,实行全封闭管理,现场做到“五化”:亮化、硬化、绿化、美化、净化。全面抓好施工现场的管理。组建以刘明为组长,陈元富、陈尚书副组长工地文明施工领导小组,组员为唐凯、方刘、胡贵才。 4、封闭施工 本工程地处沱湾,为了树立良好的工程形象,充分体现我司的文明施工素质。我司将严格按照重庆市

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

房建施工方案范文(完整版)

方案编号:YT-FS-1011-30 房建施工方案范文(完整 版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

房建施工方案范文(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 1冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。大连市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年4月1日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2冬期施工技术准备工作 2.1冬期施工技术准备原则: 1)确保工程质量。 2)冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3)制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制

宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4)应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5)力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6)凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7)必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2冬期施工方案的编制 2.2.1冬期施工方案的编制前的准备工作 1)进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2)进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。 3)根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4)对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬

地暖施工方案

地暖施工方案.txt爱一个人很难,恨一个人更难,又爱又恨的人最难。爱情永远不可能是天平,想在爱情里幸福就要舍得伤心!有些烦恼是我们凭空虚构的,而我们却把它当成真实去承受。地暖分包单位;西安三孚地暖工程安装有限公司 建筑结构;砖混?钢混 采暖方式;低温热水地面辐射 建筑面积;150000平方米 建筑高度;1-21#楼:22.80米、地上7层、层高;2.9米 施工范围;1-21#住宅楼地辐射采暖施工图纸范围内的所有内容。主要包括:①管道井至分、集水器公共空间埋设敷设(含埋地管与管道井支管连接);②分、集水器及其以后户内地辐射采暖工程施工蓝图所示全部工作内容,③户内及公共走廊、阳台混凝土回填,标号:C15细石混凝土。 开工日期;2009年7月10日、总工期260天。 地暖管材:天津“军星”牌耐热聚乙烯PE-RT、Φ20×2.0mm 分水器;浙江“洁利达”牌铜质镀镍 保温材料;发泡水泥,厚度δ=40mm 低温热水地板辐射供暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖方法。它是通过埋设于地(楼)板上部细石混凝土内的加热管把地板加热到表面温度25℃~32℃,从而均匀的向室内辐射热量的特殊装置。 地板辐射供暖系统具有以下特点: 1、交联聚乙烯管材经过抗老化试验,使用寿命与建筑物同步。整根管铺设,地下无接口,不易渗漏,安全可靠。 2、室内温度分布合理,“脚热头凉”更适合人体生理要求。 3、采用辐射换热,减轻室内气流流动,减少灰尘飞扬,室内卫生条件明显改善。 4、热容量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,温度变化缓慢。 5、室内设计温度相比对流采暖设计温度降低2℃~3℃,高效节能可达20%-30%。 6、解决了大跨度和大坡度玻璃落地建筑物的供暖问题。 7、分户计量,分室控制,便于物业管理。 低温水辐射地面采暖施工方案 施工准备 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。

地暖施工组织设计方案(标准模板)

****项目四期*#楼 地辐热采暖系统工程施工组织方案 编制: 审核: 审批: 单位: 日期:

目录 一工程概况及相关规范 (3) 二项目经理部组成 (3) 三施工进度计划及人力、物力资源安排 (4) 四地板辐射采暖施工应具备的条件 (5) 五材料、设备的选择要求 (5) 六地面辐射供暖工程工艺流程及技术措施 (6) 七施工中重要位置节点及剖面图 (8) 八地板辐射采暖各工序施工质量要求 (8) 九施工流程图、试压控制的各个阶段及时间 (10) 十安全管理体系、安全施工及文明施工保证措施 (10) 十一豆石混凝土的配合比及添加剂和施工工艺要求 (14) 十二地暖成品保护措施及注意事项 (15) 十三夏期、冬季施工措施 (15) 十四应急救援预案 (17)

一工程概况及相关规范 本项目为**********地辐热采暖工程,*期项目共计*栋单体高层建筑,分别为*#、*#、*#楼;总建筑面积约******㎡。地辐热采暖总面积约******㎡,项目位于 *******************************。 根据本工程实际情况以及在以往施工过程中总结的施工经验,编写该工程的施工组织设计。另外,该施工组织设计编制的主要依据为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 2. 中华人民共和国行业标准《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142-2012 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 二项目经理部组成 1.项目经理部组成 1.1项目经理由技术部、物资组、质安组、施工组等机构组成,如下图 1.2组织机构职责 ⑴项目经理:负责整个工程的指挥协调工作,对整个工程质量、安全、进度、成本总负责, 同时还包括工程同外部、甲方、监理公司之间的协调工作。 ⑵项目副经理:负责工程施工的指挥协调工作,在项目经理领导下对工程进度、安全负责。 ⑶项目技术负责人:负责施工中的技术工作,是工程成本的负责人。 ⑷质安组:负责各施工班的质量、安全检查工作,有权对施工质量不符合规范要求或不按安 全规程施工的人和事进行否决,保障工程文明安全。

房建工程施工方案全套

凯旋国际1期工程 钢 筋 植 筋 方 案 编制人:何鹏博 审批人:高大泉 审核人: 2015年8月25日 成都市第二建筑工程有限公司

钢筋植筋施工方案 一、编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 二、编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 三、工程概况 本项目建设地点位于绵阳市三台县城区东河路,为一类高层商住楼。其中1本项目分为1-1#楼、1-2#楼。1-1#楼为一类高层商住楼,地下一层,地上31层;1-2#楼为一类高层商住楼,地下一层,地上32层。总建筑面积40892.78平方米,其中地上建筑面积38211.90 平方米,地下建筑面积2680.88平方米。 四、施工说明 二次结构L(包括过梁、圈梁、腰梁、窗下口压梁、按墙体高度增加梁等)、GZ、墙体拉结筋在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行植入(锚固)施工,在植筋位置钻孔、注胶并植入钢筋,利用化学锚固胶作为钢筋与梁、墙、柱、板)混凝土的粘合剂,保证钢筋与梁、墙、柱、板混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,墙体

拉结筋根据砌块模数确定的正确位置,使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 五、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2~4 mm控制,一般采用10 mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制(如图1)。如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉结筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体

地暖工程专项施工方案

幼儿园地暖工程专项施工方案

施工单位:威海地暖工程有限公司 一、工程概况 本工程为............................. ??、本工程为四层,建筑高度14.72米,结 构形式为框架。本工程采暖方式采用:低温热水地板辐射采暖系统,走廊、卫生间采用散热器取暖。 二、施工准备 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。 2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。 3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。 4、各种材料合格并经监理确认批准进场。 5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。 6 土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地 面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。 7、相关电气预埋等工程已完成。 三、组织机构及劳动 质量保证体系图 总工程帅

公司质量部门 项目经理 四、施工要求 施工班组 4.1施工工艺 421 检查清理地面---材料进场验收---水泥发泡绝热隔离层— —PE-RT 管铺设---铺边界保温带---安装分集水器——安装膨胀缝— -气密性强度试压--浇筑细石混凝土 ----养护达到强度后二次试 压——施工交工验收 4.2.2工序内容 a ) 检查地面:检查地面平整、清洁情况,清扫地面杂物、剔除室内墙体和边角 落灰; b ) 低洼处1:3水泥砂浆找平层,抹平整。 c ) 材料进场验收:材料进场报监理单位验收合格后方可使用; d ) 绝热层铺设:铺设20mm 厚苯板(一层30mm 要求做到平整、搭接严密,苯 板铺设平整,缝隙w 0.5mm 卫生间地暖填充层上部设隔离层。用管卡与盘管固 定连接。除固定加热管的塑料卡钉穿越外, 不得有其他坏损。 铺真空镀铝聚酯薄 膜。 主任工程帅 专职质量员

地暖施工组织规划设计方案.doc

正本目录 五、施工组织设计 ( 一 ) :施工方案及技术措施 ( 二 ) :施工组织设计 ( 三 ) :质量管理体系与措施 ( 四 ) :安全管理体系与措施 ( 五 ) :文明、绿色施工与措施 ( 六 ) :工程进度计划与保证措施 ( 七 ) :资源配备计划 六、项目管理机构 七、资格审查资料 八、与投标人存在关联关系的单位情况说明

五、施工组织设计 工程概况 本工程主要分为两个区:住宅区和公建区。住宅区位于村子北部和南部,均为地上四层,半地下室,共26 栋,均为本次设计内容;公建位于村子中上部(村入口),不在本次设计范围之内。住宅区分为一期和二期, 1#--20# 楼为一期, 21#--26# 为二期住宅总建筑面积(不含阁楼) 40525.3 ㎡,其中一期建筑面积31755.1 ㎡,二期建筑面积8770.2 ㎡。本工程分区为寒冷 B 区,设置集中供暖,热源采用低温型空气源热泵,沿路敷设供热管线,送至热力入口。本工程耐火等级 均为地下一级,地上部分不低于二级;设计使用年限50 年,抗震类别为丙类, 6 度抗震设防。 编制依据 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《辐射供暖供冷技术规范》(JGJ142-2012)《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 建设单位提供的设计要求和相关资料 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定

一、施工方案及技术措施 (一)施工方案 1、施工前图纸会审: ①向主体设计院主管工程师提出不利于现场的设计,及时更改。 ②施工时减少材料浪费,向甲方及设计方提出在确保地暖使用效果前提下,调整环路走向。 ③与其它施工单位共同审定施工图纸,合理安排施工工艺流程,并与其它施工单位协调一致(上水、下水、煤气、电器等单项工程),避免因工种交叉配合不当造成返工或误工。 2、制作施工进度计划: 根据甲方提出的施工日期,作好合理的施工进度计划,以此计划安排人员、机械设备、原材料等。 3、材料计划: 根据图纸做好各种材料计划,施工时以此计划为准,严格控制材料。 4、现场施工: ①根据现场特点制作地暖安装进度表,以此表可以了解已完成的面积,安排下达施工任务,控制施工进度。 ②施工前技术人员查看现场作业面,是否具备施工条件,与土建单位进行作业面交接单签订。

房建工程全套技术方案及相关文件 (39)

方圆柱模板工程方案计算书 工程名称:演示工程 施工单位:山东方圆建筑模具有限公司 编制人:张## 审核人: 日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程参数 (2) 三、新浇砼对模板侧压力标准值计算 (5) 四、柱侧模板面板验算 (5) 五、柱侧模板次楞验算 (6) 六、柱宽度B方向柱箍的验算 (8) 七、柱高度H方向柱箍的验算 (9)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 8、《木结构设计规范》GB50005-2003 9、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 二、工程参数

三、 新浇砼对模板侧压力标准值计算 依据《砼结构工程施工规范GB50666-2011》,采用插入式振动器且浇筑速度不大于10m/h ,砼坍落度不大于180mm 时,新浇筑砼对模板的侧压力标准值,按下列公式分别计算,并取其中的较小值: 2 10t 28.0V F C βγ==0.28×24×3×1×3.16=63.71 kN/m 2 H F c γ==24×4.9=117.6 kN/m 2 其中 γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; t 0 -- 新浇混凝土的初凝时间,取3小时; V -- 浇筑速度,为砼浇筑高度(厚度)与浇筑时间的比值,取10m/h ; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取4.9m ; β-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1。 根据以上两个公式计算,新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取较小值63.71kN/m 2。 四、 柱侧模板面板验算 面板采用木胶合板,厚度为15mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。 面板的截面抵抗矩W= 1000×15×15/6=37500mm 3; 截面惯性矩I= 1000×15×15×15/12=281250mm 4; (一)强度验算 1、面板按三跨连续板计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.21m 。 2、荷载计算 新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值G 4k =63.71kN/m 2,砼下料产生的水平荷载标准值Q 2K =2kN/m 2。 均布线荷载设计值为: q1=(1.2×63.71+1.4×2)×1=79.252KN/m q2=(1.35×63.71+1.4×0.7×2)×1=87.969KN/m 取较大值q=87.969KN/m 作为设计依据。

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案第一部分工程概况 一、编制依据与说明 二、工程概况 第二部分施工组织设计 一、施工准备与组织机构 二、安装施工 第三部分施工管理 一、质量保证措施 二、成品保护措施 三、中间验收与竣工验收 四、技术管理措施 五、安全消防措施 六、环保、文明施工 七、标识、包装、运输及储存

第一部分工程概况 第一章编制依据与说明 一、编制依据 1、施工图。 2、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 3、现行《建筑施工规范》相关规定。 4、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。 5、根据我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章工程概况 一、工程概况: 山东外国语职业学院1-5#学生公寓楼地暖工程,施工面积约 17500平方米,地板采暖承包内容: 二、工程特点: (1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 (2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。 (3)本工程包工包料。 (4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交*,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。 1

第二部分施工组织设计 第一章施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。 (一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下: 1、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 2、甲方提供施工用电、用水。 3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。 3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 二、组织机构与劳动力安排 (一)、现场组织机构框图(下页): (二)、质保体系: 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。

(完整版)地暖施工专项方案

第一章、工程概况 1.1 、编制说明 本施工方案作为具体指导施工的方法,以满足施工工序的要求,并且达到保证工程进度、保证施工安全、保证施工质量等方面的施工依据。 1.2 、设计概况 室内采暖系统为地板辐射采暖系统,地板加热管管材为优质PE-RT 管 (应采用为金德、金牛、日丰牌管材),管径、管壁厚度按图纸设计施工。使用条件级别为4级S5 De20*2.0,允许公差+0.3mm使用年限为50年,工作压力0.6Mpa,工作温度55/45 C。分配器之前的管道埋地部分采用PP-R 稳态管,管系列4级为S5 De32*2.3,工作压力0.6Mpa,热熔连接,其余均采用热镀锌钢管,丝扣连接。盘管按设计尺寸敷设,一个环路一整根管,地下部分无接头。当地面面积超过30m或边长超过6m时,应按不大于6m 间距设置伸缩缝。 第二章、编制依据 1. 根据相关图纸设计。 2. 《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004; 3. 建筑给排水及采暖工程质量验收规范《GB50242-2002》; 4. 建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》; 5. 建筑地面工程工程施工质量验收规范《GB50209-2010》。 第三章、施工计划 3.1 、施工准备 3.1.1 、技术准备 1. 熟悉图纸,掌握设计意图;熟悉国家相关标准、规范。执行以下相关标

准: 2. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 3. 《地面辐射供暖技术规程》 3.1.2 、材料准备 1. 管材:地板加热管管材为PE-RT 管(应采用为金德、金牛、日丰牌 管材),使用条件级别为4级S5 De20*2.0,允许公差+0.3mm使用年限为 50年,工作压力0.6Mpa,工作温度55/45 C。分配器之前的管道埋地部分采用PP-R稳态管,管系列4级为S5 De32*2.3,工作压力0.6Mpa,热熔连接,其余均采用热镀锌钢管,丝扣连接。 2. 分/ 集水器:分/集水器采用铜质(日丰牌)产品,连接结构形式为应为卡套式、卡压式夹紧连接。且管口应与塑料管能严密连接,分/集水器用支架固定方式,采用嵌墙暗装。 3. 阀门:手动调节阀采用T40H-16 型,闸阀采用Z15T-16 型,截止阀采用J11T-16 型,锁闭球阀采用Q11F-1.6T 铜质锁闭球阀,过滤球阀采用 WSQ11F-16型,自动排气阀为ZLP系列204型(立式)。内置温度传感器套 管的球阀由热量表配置。 4. 绝热层采用30mm(底层40mr)厚聚苯板,表观密度》20kg/m3;填充层采用C20豆石砼,总厚度控制在70mm内。填充层表面平整度误差w 10mm 不得有龟裂、起砂、翘曲等现象。聚苯板上铺设保护层(铝箔)和钢丝网。 5. 厨房门口等管材密集处,管材之间用聚氯乙烯做隔热套管。 6. 其他辅助材料:地暖所使用的各种材料、配件必须具备质量合格证 原件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行标准规定。所有材料进场必

完整的建筑工程临时设施施工方案

目录 第一章工程概况................................ 错误!未定义书签。第二章临时设施设置............................ 错误!未定义书签。第三章施工现场临时设施构成.................... 错误!未定义书签。 一、施工用房 ................................. 错误!未定义书签。 二、施工运输设施.............................. 错误!未定义书签。 三、施工供水设施.............................. 错误!未定义书签。 四、工地临时围墙.............................. 错误!未定义书签。 五、施工供电设施.............................. 错误!未定义书签。 六、通迅设施 ................................. 错误!未定义书签。 七、施工安全、文明设施........................ 错误!未定义书签。

XXXXXX工程 施工临时设施施工方案 第一章工程概况 工程名称:XXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质监单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX 项目经理:XXXXXXX 建筑类型:XXXXXXX总建筑面积万平方米,是集商业、办公、住宅、地下停车为一体的多功能的智能型建筑,局部地下1层,地上层数为25层。工程结构形式为沿街商业框架结构2层至4层,高层住宅框剪结构25层,建筑最高高度为米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 第二章临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北

卫生间地暖专项施工方案

卫生间采暖专项施工方案

发包方:监理单位:承包方:编制日期:

一、编制依据 1、卫生间采暖工程施工图纸; 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012; 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《供热计量技术规程》JGJ173-2009; 6、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012; 7、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010; 二、工程概况 卫生间工程,工程场地位于$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,交通便利。本项目:地上1层,主要功能为:公园公共卫生间。 采暖系统采用低温热水地板辐射采暖,地暖的施工范围为卫生间。 三、工程准备 1、技术准备:设计施工图纸和有关技术文件齐全,并已经图纸会审和设计交底。 2、材料准备:所有材料进场前必须有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行有关标准的规定。。 2.1、加热管采用PE—RT地暖管,为S4级,使用条件级别为4级。

2.2、连接管:连接分水器与表箱之间的连接部分,采用PE—X管材。 2.3、保温层:30厚复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板。 2.4、填充层:采用C15豆石混凝土,厚度为60mm。 2.5、其他辅助材料。 3、机具准备: 3.1、机具:细石混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳手、电动试压泵等。 3.2、工具:锯条、手锤、活扳手、手动试压泵、刮刀等。 3.3、量具:水平尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠等。 四、施工方法及措施 1、作业条件 1.1、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。 1.2、土建专业已完成墙面抹灰,地面清理干净;卫生间防水施工完毕并且做完闭水试验并经过验收。 1.3、相关电气预埋等工程已完成。 1.4、施工人员应经过培训,特别是机械接口施工人员必须经过专业操作培训,持合格证上岗。 1.5、安装时环境温度宜不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

相关文档