文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆--高级技师

电力电缆--高级技师

电力电缆--高级技师
电力电缆--高级技师

电力电缆高级技师题库

一、选择题

1、在R 、L 、C 串联电路中,复数阻抗的模=Z ( C )。

(A )22)(C L X R X ++;(B )22)(L C X R X ++;(C )22)(C L X X R ++;

(D )22)C L X X R ++(。

2、电力系统发生短路故障时,其短路电流为( C )。

(A )电阻电流;(B )容性电流;(C )电感电流;(D )电容、电感电流。

3、使用音频感应法测量电缆故障点,要求电阻值不高于( A )。

(A )10Ω;(B )20Ω;(C )30Ω;(D )40Ω。

4、电缆的波阻抗一般为架空线的( A )。

(A )1/15;(B )2/15;(C )1/5;(D )4/15。

5、高压交联电缆构造要求交联工艺必须是全封闭干式交联,内、外半导体与绝缘层必须采用( B )共挤。

(A )两层;(B )三层;(C )四层;(D )五层。

6、110kV 交联聚乙稀外护层耐压试验,是在每相金属屏蔽、金属护套与在地间施加直流电压( A ),1min 。

(A )10kV ;(B )15kV ;(C )20kV ;(D )25kV 。

7、10kV 交联聚乙稀电缆绝缘标称厚度为4.5mm ,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一最小厚度测量值应不小于标称值的( D )。

(A )75%;(B )80%;(C )85%;(D )90%。

8、电缆热收缩附件产品管径应大于包敷物直径的20%,完全收缩后管径小于包敷物直径的( A )。

(A )70%;(B )75%;(C )80%;(D )85%。

9、电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,35kV 及以上高压电缆不应小于2倍电缆外经加( C )mm 。

(A )20; (B )30; (C )50; (D )100。

10、110kV 交联聚乙稀绝缘电缆,在导体与金属屏蔽、金属套间施加( A )电压,持续5min 作耐压试验。

(A )108kV ;(B )118kV ;(C )128kV ;(D )138kV 。

11、电缆热收缩接头绝缘管不多于两层,总绝缘厚度不低于电缆本体绝缘厚度的( A )。

(A)1.2倍;(B)1.3倍;(C)1.4倍;(D)1.5倍。

12、110kV电缆线路参数要求,正序、零序阻抗,导体与金属屏蔽间的电容,其值应不大于设计值的( B )。

(A)5%;(B)8%;(C)12%;(D)15%。

13、电缆地理住处管理系统称( B )。

(A)GPS系统;(B)GIS系统;(C)APS系统;(D)DOS系统。

14、1000kV超高压电缆绝缘一般使用( C )。

(A)绝缘纸;(B)交联乙稀;(C)木纤维;(D)乙丙橡胶。

15、用钢丝绳牵引电缆,在达到一定程度后,电缆会受到( B )作用,因此在端部应加装防捻器。

(A)表面张力;(B)扭转应力;(C)拉力;(D)蠕变应力。

16、对充油电缆铅层补漏后,可对电缆补油,升高油压( C )维持1h再将压力调至正常。

(A)12

/cm

kg;(D)42

/cm

kg。

kg;(C)32

/cm

kg;(B)22

/cm

17、当测得绝缘的吸收比大于( B )时,就可以认为设备的绝缘是干燥的。(A)1:1.5;(B)1:1.2;(C)1:1.25;(D)1:1.3。

18、变压器油中溶解气体的总烃量应小于150×106-乙炔量应小于( A ),氢气量应小于150×106-。

(A)5×106-;(B)10×106-;(C)20×106-;(D)30×106-。

19、在中性点不接地电力系统中,发生单相接地时,未接地的两相对地电压升高()倍,在单相接地情况下,允许运行不超过( A )h。

(A)3、2;(B)3/3、2;(C)3、4;(D)3/3、4。

20、Foxpro数据库中的字数变量的类型有( C )种。

(A)5;(B)6;(C)7;(D)8。

二、判断题

1、有四个容量为10F

μ,耐压为10V的电容器,为提高耐压,应采取串接方法。(√)

2、正弦交流电的三种表示方法是解析法、曲线法、旋转矢量法。(√)

3、应用低脉冲法的原理,在低压脉冲反射的工作方式下,可对电缆的断线、低阻、接地、短路故障进行测距。(√)

4、电缆线路检修计划完成后,要建立资料档案,作为今后编制检修计划的样本。(×)

5、当电流密度超出规定的范围,就须采取限制方法。加强电缆外护层与杂散电流的绝缘,限制杂散电流的产生。(√)

6、交联聚乙烯是将聚乙烯分子从直链状态变为三维的网状结构。(√)

7、国产高压电缆的线芯导体是采用绞合圆形紧压线芯,紧压系数应不小于0.8。(×)

8、斜视图就是将物体向不平等于任何基本投影面的平面投影所得到的视图。(√)

9、牵引超高压交联电缆,牵引头应压接在导体上,与金属套的密封必须采取铅焊,应能承受不小于电缆本体的牵引力。(√)

10、10kV交联聚乙烯电缆导体屏蔽标称厚度应为0.8mm,最小厚度应不小于0.6mm。(×)

11、电缆盘应平稳放置及固定在托板上,外护板或托盘的固定应采用焊接。(×)

12、变压器吊芯一般应在良好的天气,相对湿度75%,无灰、烟、尘土的清洁场

所进行(√)

13、对金属套内有空隙的电缆(如波纹铝套电缆),每盘电缆金属套内可充入氮气,以便于发现电缆在运输过程的损伤。(√)

14、电缆主绝缘的耐压试验,可选用串联谐振或变频谐振进行耐压试验。(√)

15、在安装35kV XLPE电缆三芯户内冷缩终端时,为了防止半导电带被冷缩芯强拉走,须用PVC带将把半导电带与铜屏蔽全部包住。(×)

16、敷设充油电缆时应有专人监护被牵引的首端,防止其撞在托辊上而发生渗油。(√)

17、GIS电缆终端头的结构与开敞式电缆终端的结构基本相同,但结构尺寸比开敞式电缆终端大得多。(√)

18、电容器充电后,移去直流电源,把电流表接到电容器的两端,则指针会来回摆动。(×)

19、在3~10kV的电力系统中,大多数采用中性点不直接接地的运行方式。只有当单相接地电流大于30A时,才采用中性点经消弧线圈接地方式运行。(√)20、用兆欧表摇测电阻时,如果接地端子E与线路端子L互换接线,测出的绝

缘电阻与实际值相同(×)

21、按照下图方式接线安装,则晶体管处于饱和状态(√)

30KΩΩ

β=20

22、在电极形状,气体性质、状态等其它条件不变的时,气隙击穿电压,也不会完全取决于电极之间的距离(×)

23、可控硅是一种单向导电性能大功率半导体开关元件,既有单向导电性,又有用微小的电流控制起始导电时间的开关性能(√)

24、中性点直接接地是指发电机或变压器的中性点直接与接地装置连接(×)

25、表示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表的指示等,可以作为设备有无电压的根据(×)

三、简答题

1、电力系统中高次谐波有什么危害?

答:电力系统中出现的高次谐波,不仅对于各种电器设备会引起电的与热的各种危害,而且对电力系统本身也产生谐波现象。

高次谐波的电流产生的危害有:

(1)可能引起电力系统内的共振现象;

(2)电容器与电抗器的过热与损坏;

(3)同步电机或异步电机的转子过热、振动;

(4)继电器保护装置误动;

(5)计量装置不准确及产生通信干扰等。

2、使用接插件的电缆分支箱主要技术参数有哪些?

答:(1)额定电压;

(2)最高工作电压;

(3)额定电流;

(4)额定频率;

(5)热稳定电流;

(6)峰值电流;

(7)工频耐压值;

(8)雷电冲击耐压值;

(9)导体工作温度;

(10)潮湿试验。

3、电力生产的特点是什么?

答:电力生产的特点是:

(1)电力生产的整体性。电力系统是由发电、供电和用电三者紧密连接起来的一个系统,任何一个环节配合不好,都会影响电力系统的安全、稳定、可靠和经济运行。电网中,发电机、变压器、高压输电线路、配电线路和用电设备形成一个不可分割的整体,缺少那一环节,电力生产都不可能完成。同样,任何设备脱离电网都将失去意义。

(2)电力生产的同时性。发电、输电、供电和用电是同时完成的,既不能中断,又不能储存,必须是用多少,发多少,是典型的连续生产、连续消费的过

程。电能的传输速度与光速相同,达到30万千米/秒(万km/s)。即使发电端与用电端相距千万里,发、供、用电都是在同一瞬间进行和完成的。

(3)电力生产的随机性。负荷变化、设备异常情况、电能质量的变化以及事故的发生,随时都在变化着,而且发展迅速,波及面大。因此,在电力生产过程中,需要适时调度,要求适时安全监控,随时跟踪随机事件动态,以保证电能质量及电网安全运行。

4、试解释边缘应或尖端效应?

答:导体表面的电场强度与其表面电荷密度成正比。在导体边缘或尖端由于曲率半径最小,表面电荷密度最大,电场强度高,容易发生局部放电,这种现象称为边缘效应或尖端效应。

5、330kV铅包充油电缆例行试验项目有哪些?

答:(1)导线直流电阻;

(2)电容试验;

(3)介质损失角正切试验;

(4)铅护层密封性能试验;

(5)外护层直流耐压试验;

(6)油样试验。

6、为防止电缆火灾,可采取哪些安全措施?

(1)实施阻燃防护或阻止延燃。

(2)选用具有难燃性的电缆。

(3)实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。

(4)实施防火构造。

(5)对电缆隧道实施实时火情监测。

7、简述高压发生器的基本原理.

答:50Hz工频低压通过转动机械放大,它的输出就是所需低频正弦信号,在信号零点处,低频电压通过变换装置送入一台高压变压器,变压器的二次侧上接一检波器,消除50Hz电压,因此低频电压信号的正半波从通道1产生,同样,负半波从通道2产生。

8、为什么塑料电缆也不允许进水?

答:(1)塑料电缆被水入侵后,会发生老化现象,这主要是由于水分呈树枝渗透引起的;

(2)在导体内及绝缘体外都有水分在时,产生老化现象最严惩这可能是某种原因使水分容易集积绝缘内;

(3)当导体的温度较高时导体内有水分比绝缘外有水分所引起的水分渗透老化更快;

(4)所以我们必须对塑料电缆的进水问题以予重视,在运输、贮存、敷设和运行中都要加以重视,应避免水分侵入塑料电缆芯。

9、全面质量管理的含义是什么?

答:企业的全体职工及有关部门齐心协力,把专业技术经营管理、数据统计和思想教育结合起来,建立起从产品的研究、设计、施工生产制造,售后服务等活动全过程的质量保证体系,从而用最经济的手段,生产出用户满意的产品,它的基本核心是以强调提高人的工作质量、设计质量和制造质量,从而保证产品质量达到全面提高企业和社会的经济效益的目的。

10、施工组织设计的专业设计一般内容有哪些?

答:一般有:

(1)工程概况。

(2)平面布置图和临时建筑的布置与结构。

(3)主要施工方案。

(4)施工技术供应,物质供应,机械及工具配备力能供应及运输等各项计划。

(5)有关特殊的准备工作。

(6)综合进度安排。

(7)保证工程质量、安全,降低成本和推广技术革新项目等指标和主要技术措施。

四、计算题

1、如下图所示,

有一支日光灯和一支白炽灯并联在=f 50Hz ,电压=U 220V 电源上,日光灯功率=1P 40W ,=φcos 0.5,白炽灯功率为60W ,问日光灯支路电流1I ,白炽灯

支路电流2I 和总电流是多少?

解:(1)==φcos /11UI P I 40/(220×0.5)=0.363A

(2)==U P I /2260/220=0.273A

∵=φcos 0.5 ∴=φ60°

即:1I 比U 滞后60 ,2I 与U 同相位,其向量图为下图:

2212)(I I I I P IQ ++=

22121)cos ()sin (I I I ++=φφ

22)273.060cos 363.0()60sin 363.0(+?+?=

=0.553A

答:日光灯支路电流1I 为0.363A ,白炽灯支路电流2I 为0.273A ,总电流是0.553A 。

2、已知一110kV 自容式充油电缆,线芯屏蔽半径=D r 15.7mm ,加强绝缘半径

=n R 45.4mm ,电缆绝缘层半径=R 26.7mm ,当=U 325kV 反应力锥轴向场强度1.8mm kV /时,反应力锥长度C L 为多少?

解:公式:D n

D r C r R r R

E U L ln ln

?

=(2分)

计算:=?

=7

.154

.45ln 7.157.26ln 8.1325C L 90.3(mm )(2分) 答:该电缆接头的反应锥长度应为90.3mm 。(1分)

3、用数字计算公式说明XLPE 绝缘中缺陷对电场的影响,并通过计算或已掌握的数据说明,当r h /分别等于2,5,10时K 值和max E 值。

解:E E K /max =

=2(2r h /-1)1.5/[r h /2ln(4r h /+1)21)2/4(/--r h r h -21/2-r h ] 式中 h 为椭圆节疤的高度

r 为椭圆尖端的曲率半径

(1)=r h /2时,=K 5.8max E /(mm kV /)=435

(2)=r h /5时,=K 5.8max E /(mm kV /)=735

(3)=r h /10时,=K 5.8max E /(mm kV /)=1125

答:通过以上数据说明XLPE 绝缘半导体电屏蔽的节疤,绝缘中的杂质等缺陷处的电场强远大于其本身所固的击穿强度。

4、如下图所示,试列出计算电路中各支路电路方程组。

解:根据基尔霍夫定律列出电路方程

(1)=1E 62I +64I ③64I -10=6I 75I ⑤653I I I =+

(2)62I +7=5I 53I ④542I I I += ⑥164I I I =+

5、已知电缆芯线和金属护套间的波阻抗为17.8Ω,架空线波阻抗为500Ω,金属护套和大地间的波阻抗为100Ω,当沿线路袭来的雷电进行波幅值为700kV 时,在某110kV 电缆线路的接端所受冲击电压为多少?当首端装有FZ-110J 并动作时又是什么?(残压332kV )

解:(1)21020

2Z Z Z Z U U A ++=(1分) =A U 2×700×=++1008.17500100

226.5(kV )(1分)

(2)当残压=S U 332时,

则 =A U 2×232×=++1008.175********.47(kV )(2分)

答:当雷电电压700kV 时,护套不接地端电压226.5kV ;当装有避雷器并动作时,(避雷器残压332kV 时)护套电压为107.47kV 。(1分)

6、我们在计算如图所示的凹曲面垂直弯曲部分牵引力时,用以下公式2121μεμθ++=WR T T [(1-0.2)2sin θ+2×μ(θεμθcos -)],并已知1T 为弯曲前的

牵引力38.04N ,摩擦系数=μ0.2,θ弯曲部分圆心90°角,R 为电缆弯曲半径3m ,W 为0.25m N /,求弯曲后牵引力等于多少?侧压力多少? 解:公式:2121μ

εμθ++=WR T T [(1-0.2)2sin θ+2×μ(θεμθcos -)](1分) 计算:=2T 38.04×22.0π

ε?+22.01325.0+?[(1-0.2)2sin90°+2×

0.2(22.0πε

?-cos90°)]=53.17kN (1分) T (侧压力)==3/2T 17.72m kN / (2分)

答:牵引力53.17kN ,侧压力17.72m kN /。(1分)

7、一条充油电缆线路安装如下图所示,设最小油压=min P 0.02MPa ,最大油压

=max P 0.35MPa (=ρ0.868),储备油压=s P 0.03MPa ,问电触点高油压报警

整定值为多少?

解:(1)P h P P h 2max -=×0.98×102- =h P 0.35-8×0.868×0.98×102-=0.28MPa

(2)电触点压力表装在低压端终端头时,有

-=max P P h (321h h h ++)ρ×0.98×102-

=h P 0.35-(3.5+8-9)×0.868×0.98×102-

=0.33MPa (2分)

答:电触点压力表装在高端时,高油压报警值0.28MPa ,表在低端时,高油压报警值为0.33MPa 。

8、将一根导线放在均匀磁场中,导线与磁力线方向垂直,已知导线长度为10m ,通过的电流为50A ,磁通密度为0.5T,求该导线所受的电场力为多少?

解:F=BLI=0.5×10×50=250(N)

答:该导线所受的电场力为250N 。

9、有一单相桥式整流电路,由于=f 50Hz ,=U 220V 的电源供电,输出的直流电压=0U 45V ,负载电流=L I 200mA ,试选择整流二极管及滤波电容0C 。 解:==L D I I 2/10.5×200=100mA 100(1分)

/2202U U U RM =?=0.9=1.41×45/0.9=70.7V

可根据D I 和RM U 值选择满足要求且参数最小的二极管(1分)

又 ∵==L L I U R /045/200×103-=225Ω(1分)

2/4τ?=C R L ∵=f 50Hz ∴=τ0.02s

即=?=L R C /)2/4(τ0.04/225=180F μ

答:选取接近C 值的电容器即可。(2分)

10、如下图正弦交流电路中,L X <C X 电流表A ,1A ,3A 读数各为5A ,4A ,6A 。求①电流表2A 的读数。②U 达到零值时各支路的电流及总电流的大小。

解:(1)()23221I I I I -+=

5()2

2264-+=I =2I 9A (1分)

(2)U 达到零值时

=R I 0(1分)

=

-?=

?

)2/sin(22πωt I I L (-1.41)×9=-12.73A (1分) =+=?)2/sin(23πωt I I C 1.41×6=8.48A (1分)

=+=C L I I I (-12.73)+8.48=-4.25A (1分)

答:U 达到零值时,=R I 0,=?L I -12.73A 、=?L I 8.48A ,总电流为-4.25A 。

11、求电压)30sin(100?+=t U ωV 和电流)60sin(30?-=t I ωA 的相位差,并画出它们的波形图。

解:如图所示。由图可知,相位差为=-I U ωω30°-(-60°)=90°。

12、修一条长250m、宽1.1m、深1m的电缆沟需取土多少立方米?

解:V=长×宽×高=250×1.1×1=275(m3)

答:需取土275立方米。

13、某单位进行安全用具试验需要用42kV试验电压,采用工频交流50H的频率,经测定被试品的电容量为0.005μF,求试验所需的电源容量为多大?

解:已知试验电压U S=42kV,电源角频率

ω=2πf=2π×50=314,被试品电容量Cx≈0.001μF,

所以P=ωCxU S2×10-3=314×0.05×422×10-3=2.77(KVA)

答:试验所需的电源容量为2.77KVA。

五、绘图题

1、如下图,标出110kV交联电缆T字头结构图各部分名称。

如图所示。

2、画出护套断开的电缆线路接地示意图。

如图所示。

3、如下图所示元件,画出一个三相桥或整流电流。

如图所示。

4、如下图,标出电缆线路上下端头失压进气处理设备布置图。

5、画出用交流充电法测量分相屏蔽型或单芯电缆电容接线图。如下图所示

6、画出用油流法测量充油电缆漏油点示意图。并标出设备名称。如图所示。

7.画出8倍压串级直流输出的耐压电路图。

如图所示。

8、画出冲击高压终端测试接线图。

如图所示。

六、论述题

1、建立统一的电力系统有哪些优点?

答:有以下优点:①可提高运行的可靠性。系统中任一电厂发生故障时,不致于影响对用户的连续供电。②可提高设备的利用率。由于合理调高,可使设备得到充分利用,因而提高了发、变电设备的利用率。③可提高电能质量。单个机组或负荷在系统中所占的比例很小,因此个别机组或负荷的切除和投入对系统的频率或电压质量影响不大。④可减小备用机组的总容量,节省投资。由于统一计划备用机组,所以不必各个电厂都装备用发电机。⑤可提高整个系统的经济性。统一的电力系统可发挥各类电厂的特点,实行水电、火电合理的经济调度。⑥为使用高效率、大容量的机组创造了有利条件。由于系统大,有足够的备用容量,故大机组的开、停对用户影响较小。

2、根据戴维南定理,将任何一个有源二端网络等效为电压源时,如何确定这个等效电路的电动势及其内阻?

答:等效电路的电动势是有源二端网络的开路电压,其内阻是将所有电动势短路,所有电流源断路(保留其电源内阻)后所有无源二端网络的等效电阻。

3、试述振荡产生的过程,存在的问题和用途。

答:如下图所示,

当直流充电时,电缆通过一个球隙和电缆组成振荡回路放电,产生衰减振荡波。实际试验过程所要选择的参数是:直流电压水平、频率、衰减常数、所需耐压次数。这种交流试验设备的优缺点,如设备的复杂性,电压发生器的适用性及造价等,都取决于试验方法的技术可行性。在后期阶段,作为实际作用最重要的因素—经济指标才会被认识到,同时,这种新方法的使用还在于它能检测出前述50Hz 电压试验方法检测到的相同缺陷。

4、试论XLPE绝缘电缆过载能力。

答:(1)从XLPE各方面性能分析来看,XLPE绝缘电缆额定载流量是依它的允许工作温度来考核的,基本上已使XLPE运行载流量达到最大极限。

(2)如果使XLPE绝缘电缆运行在超负荷状态,那么XLPE的运行温度将高于最大长期允许使用温度90℃,向XLPE绝缘电缆短时最大使用温度130℃靠拢。(3)从对XLPE材料理论分析可知,目前国际上一些较发达的国家对130℃提出疑问,认为105℃较好,理论分析也证明了这一点。这样,高温运行的XLPE材料向转化点105℃接近,这时的材料各项性能下降较快,从而老化的速度也较正常快很多倍。

(4)正是由于确定载流量的起点不同,使得油纸和XLPE绝缘电缆在过载能力有了很大区别。

(5)不能将传统油纸电缆上使用的电缆过载能力直接用于XLPE绝缘电缆,同时也不要认为XLPE绝缘电缆允许运行温度高,过载能力就大。

5、试论XLPE绝缘电缆的回缩及解决办法。

答:XLPE材料在生产时内部存留应力,当电缆安装切断时,这些应力要自行消失,因此XLPE绝缘电缆的回缩问题是电缆附件中比较严重的问题。由于传统油纸电缆的使用习惯,过去对这一问题认识不够,现在随着XLPE绝缘电缆的大量使用,使我们必须面对这一问题。实际上这一问题最好的解决办法就是利用时间,让其自然回缩,消除应力后再安装附件。但是由于现场安装工期要求,只好利用加热来加速回缩。对于35kV及以下附件,终端的回缩有限,一般不作考虑,但在接头中应采用法拉或其他方式克服回缩现象。例如,在预制接头中应采用法拉第笼或其他方式克服回缩现象。例如,在预制接头中,连接管处的半导体电体可选得较长,使它的长度两边分别和绝缘搭接10~15mm,起到屏蔽作用,即使绝缘回缩,一般也只有10mm以下,屏蔽作用仍然存在。

对于高压XLPE绝缘电缆的附件安装,亦必须认真考虑回缩问题,一般在加热校直的同时消除XLPE内的应力,因为高压电缆接头中不可能制造出屏蔽结构,接头中任何一点的XLPE回缩都会给接头带来致命的缺陷,即气隙。该气隙内产生局部放电,将会导致接头击穿。

7、试论护套交叉互联的作用。

答:(1)可使护套感应电压降低,环流减小。如果电缆线路的三相排列是对称的,

则由于各段护套电压的相位差120o,而幅值相等,因此两个接地点之间的电位差是零,这样在护套上就不可能产生环行电流,这时线路上最高的护套电压即是按每一小段长度而定的感应电压,可以限制在65V以内,当三相电缆排列不对称,如水平排列时,中相感应电压较边相低,虽然三个小段护套的长度相等,三相护套电压的向量和有一个很小的合成电压,经两端接地在护套内形成环流,但接地极和大地有一定的电位差,故电流很小。

(2)交叉互联的电缆线路可以不装设回流线。电缆线路交叉互联,每一大段两端接地,当线路发生单相接地短路时,接地电流不通过大地,则每相的护套通过三分之一的接地电流,此时的护套也相当于回流线。每小段护套的对地电压,也就是绝缘接头对周围的大地电压,此电压只及一端接线路装设回流线时的三分之一。同时电缆线路邻近的辅助电缆的感应电压也较小,因此交叉互联的电缆线路不必再装设回流线。

8、什么是电流的热效应?

当电流通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫电流的热效应。实践证明,电流通过导体所产生的热量和电流的平方、导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比。这是英国科学家焦耳和俄国科学家愣次得出的结论,被人们称作焦耳-愣次定律。用公式表达为:

Q=I2Rt

式中 I――通过导体的电流,单位为安培;

R――导体的电阻,单位是欧姆;

t――电流通过导体的时间,单位是秒;

Q――电流在电阻上产生的热量,单位是焦。

利用电流的热效应可以为人类的生产和生活服务,如白炽灯,由于通电后钨丝温度升高达到白热的程度,于是一部分热能又转化为光能而发出光亮。但电流热效应也有一些不利影响,如电流通过导线时会产生热量,不仅损失了电能,过大的热量还可能损坏导线的绝缘,导致线路短路,甚至引发火灾。

为了避免导线过热,有关部门对各种不同截面的导线规定了最大允许电流(即安全电流)。导线截面越大允许通过的电流也就越大。

9、试述保护器的作用和氧化阻片的特性。

(1)当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播时,电缆金属护套会感应产生冲击过电压。一端接地线路可在非接地端装设保护器,交叉互联的电缆线路可在非接地端装设保护器,交叉互联的电缆线路可在绝缘接头处装设保护器以限制护套上和绝缘接头绝缘片两侧冲过电压的升高。

(2)氧化锌电阻片是以高纯度的氧化锌为主要成份,添加微量的铋、锰、锑、铬、铅等氧化物,经过充分混合、造粒、成形、侧面加釉等加工过程,并在1000℃以上的高温下烧制而成。氧化锌阀片具有良好的非线性,同时氧化锌阀片避雷器没有串联间隙,因而保护特性好,已逐渐用作电力系统高压电气设备的保护。目前电缆护套的保护也普遍采用氧化锌阀片保护器。在正常工作电压下,保护器呈现高电阻,通过保护器的工作电缆流极其微小(微安级),基本处于截止状态,使护套与大地之间不成通路。当护套上出现的雷击或操作过电压达到保护器的起始动作电压时,保护器的电阻值很快下降。使过电压电流较容易的由护套经保护器流大地,这时护套上的电压仅为通过电流时保护器的残压,而保护器的残压和起始动作电压比冲击过电压低得多,并且比护套冲击试验电压也小得多,因而使

护套绝缘免遭过电压的破坏。当过电压消失后,电阻阀片又恢复其高阻特性,保护器和电缆线路又恢复到正常工作状态。

(3)当线路出现短路故障时,护套上及绝缘接头的绝缘片间也将感应产生较高的工频过电压。此过电压的时间较长,一般为后备保护切除短路故障的时间,此时保护器应能承受这一电压的作用而不损坏。

10、简述断路器分闸时,触头产生电弧的过程。

答:断路器触头刚分时,触头间距很小,电场强度很大,分离时触头接触电阻增大,接触处剧烈发热,形成强电场发射和热电子发射,产生的自由电子,在强电场作用下高速运动,使弧隙中气体产生碰撞游离。自由电子大量增加,温度达几千度,热游离成为游离的主要因素。在这两种游离的作用下,触头间有大量自由电子,成为导电通道,使介质击穿而形成电弧。

11、使用麦氏真空表时要注意哪些问题?

答:(1)不要在真空系统压力变化很大的过程中用麦氏表测量。如当刚开始抽真空时就用麦氏表,在旋转过程中汞在N处将系分成B、C与A、D的压差较大,往往造成汞自B泡冲向A和F,甚至从G处冲至真空橡皮管内。因此麦氏表要在和较稳定时使用。

(2)不测量时,应用夹头将麦氏真空表真空橡皮管压扁或用阀门关闭,不可与真空系统长期相连。因为在室温时汞的蒸气压为3

10 Torr,在真空系统中会有微量汞蒸气排出,不仅污染环境,还会使麦氏表内的汞减少,以致D管内汞柱不能升至C管的顶端(即读数的零点),影响表计的准确再读测。读后就将阀门关闭,不使汞长期抽真空。

(3)转动麦氏真空表时应缓慢些,待B泡内被灌满汞才能竖直。放平时,当C 管内汞还没有全部注入B泡时转得过快会造成汞柱断而影响测量读数。

如果操作不当而误使电缆油进入麦氏表C管后,由于毛细管壁沾油后汞柱将会断连,以致无法测量。在真空装置的除气罐破坏真空时,如果未及时关闭麦氏表阀门,则常会发生这种情况。因麦氏表每测一次就将真空系统内的含油蒸气压缩一次,长期使用后,管壁及汞都会被油沾污,需要清洗。一般在低真空时应昼少用,则可延长清洗间隔。

麦氏表的清洗一般应由专业人员进行,但有时在工地上发生问题需清洗时,可按下述工艺清洗。先拆下玻璃管及真空橡皮管。倒出全部汞,要将汞、麦氏表和真空橡皮管分别清洗。

12、试论电缆绝缘水平。

答:(1)在各种系统接地方式中,运行于系统的电缆绝缘水平由其过电压倍数和单相接地故障时间所决定。

(2)在正常运行的电缆线路上,绝缘将承受相电压。对于中性点接地系统,它等于3

/1线电压;对于中性点非有效接地系统,例如经消弧线圈接地,一般规定消弧线圈上压降不超过相电压的15%,在单相接地故障时,其他两相的电压就会达到线电压的75%~80%(对中性点非有效接地系统);而中性点不接地系统,可能达到线电压的100%。我国对于110kV及以上电压等级线路,规定采用中性

点有效接地系统。

(3)线路故障时间和次数也对电缆绝缘水平影响较大。由于各地系统不一样,管理水平不同,因而故障的切除时间相差甚大,如一些供电局中低压故障时间约为125h,其中约有20%的故障超过国家规定值,10kV系统个别故障长达8h,电缆绝缘这样长时间地承受线电压对寿命影响会很大。

(4)另外,电缆是一个分布参数的元件,因而这些过电压波进入电缆后会出现叠加现象,各种过电压对其绝缘的破坏程度要比其他电器设备严重得多。

(5)大气过电压是由大气雷电引起系统的过电压,它的波形与发生和反击的距离及系统参数有关,而过电压幅值大小主要由避雷器特性决定。为了保证线路在出现可能最高工频电压时,避雷器不动作,避雷灭弧电压应大于可能出现的最大

工频电压。线路一相接地,另一相可能出现过电压(

U)的0.8倍,对非有效

m

接地系统则等于系统最高工作线电压,即

U保护比×(100-80)%×系统最高

P

工作线电压;而电缆的冲击绝缘水平要比避雷器的保护绝缘水平高出30%~70%,

即BIL(基本绝缘水平)≥(20%~30%)

U

P

(6)电源和负载开断、合闸、短路故障等引起的内部过电压,由于波形变化缓慢,持续时间长,因而对电缆线路的破坏要大于大气过电压。对于中性点非有效接地系统,使用无并联电阻断路器时,操作过电压幅值可达相电压的4倍;中性点有效接地系统可达最大相电压3倍左右。

13、如何进行停电电缆的判断?

答:(1)当多条电缆并列敷设时,要从中判别哪一条是停电的电缆是很困难的。如发生差错很容易造成人身和设备事故。感应法可以很容易地将停电电缆判别出来。

(2)听测时,在停电电缆的一端任意两芯接上音频信号发生器,在另一端将电缆接上音信号的两芯短路。在电缆外露部分用马蹄形线圈环绕电缆一周进行听测,则可听到在一周360o中有两处音频信号大的地方;再将线圈顺电缆长度方向沿电缆表面移动,则可听到如同短路故障一样,声音按电缆扭绞节距的规律一大一小地变化。而未加信号的电缆,虽有感应音频信号声,但都没有这种声音随位置不同而变化的规律。因此很容易判别已停电的电缆。

14、电力线路设施保护范围是什么?

答:电力线路设施保护范围:包括架空电力导(地)线及线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、避雷针、金具、绝缘子、凳杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站、巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施等。架空电缆、地下电力电缆、水底电力电缆、电缆管道、电缆隧道、电缆沟(桥、井)、电缆联接装置、盖板、人孔、标石、水线标志及附属设施等。电力线路上的变压器、电容器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施等。

架空电力线路保护区为电力导线边缘向两边外侧延伸所形成的两条平行线内的区域,一般地区各级电压导线边缘延伸的距离如下:1~10千伏为5米;35~110千伏为10米;154~330千伏为15米;500千伏为20米。

电力电缆线路保护区为线路两侧各0.75米所形成的两条平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各二海里(海港内为两侧各100米),江河电缆不小于线路两侧各100米(中、小河流不小于各50米)所形成的两条平行线的范围内水域。

15:护套接地有哪些注意事项?

答:(1)护套一端接地的电缆线路如与架空线路相连接时,护套的直接接地一般设在与架空线相接的一端,保护器装设在另一端,这样可以降低护套上的冲击过电压。

(2)有的电缆线路在电线终端头下部,套装了电流互感器作为电流测量和继电保护使用。护套两端接地的电缆线路,正常运行时,护套上有环流;护套一端接地或交叉互联的电缆线路,当护套出现冲击过电压,保护器动作时,护套上有很大的电流经接地线流入大地。这些电流都将在电流互感器上反映出来,为抵消这些电流的影响,必须将套有互感器一端的护套接地线,或者接保护器的接地线自上而下穿过电流互感器。

(3)高压电缆护层绝缘具有重要作用,不可损坏,电缆线路除规定接地的地方以外,其他部位不得有接地情况。

16、高压电缆护层绝缘有何作用?工作中如何防止护层接地?

答:(1)电缆线路非接地的护套有感应电压,当护层绝缘不良时将引起金属护套交流电腐蚀或火花放电而损坏金属护套。另外,绝缘层对金属护套还有防止化学腐蚀的作用。

(2)如果护层绝缘不良,对于一端接地的电缆线路或交叉互联的线路,当冲击过电压时,保护器尚未动作,护层绝缘薄弱的地方就可能先被击穿。

(3)护套两端接地或交叉互联的电缆线路。当电力系统发生单相接地时,故障电流很大,护套中回路电流也很大。如故障电流为6kA时,两端接地电阻即使很小(如为0.5Ω),当通过回路电流时,护套电压也可能被提高到3000V,如果护层绝缘不良,将会被击穿而烧坏护套和加强带。

(4)护层绝缘损坏击穿电缆线路将形成两点或多点接地,护套上将产生环行电流,从而降低电缆载流量,因此电缆线路除规定接地的地方以外,其他部位不得有接地情况,护套绝缘必须完整良好,施工中必须注意防止护层绝缘操作,电缆护套与金属构件或其他装置相接时应装设绝缘件防止接地,如电缆终端头底座与支架间相连接的四个支点,须装设绝缘子:电缆接头套管与支墩间须装设绝缘件;护套与保护器之间的接线不能用裸导线,一般采用同轴电缆,以保证引线对地的绝缘。这些绝缘件的绝缘性能应与电缆护套对地绝缘对应(能承受10kV直流电压1min)。安装时可用2.5kV兆欧表测量其绝缘电阻,其值应大于5MΩ。

17、护层电压是怎样产生的?对电缆有什么影响?应如何处理?

答:(1)单芯电缆在三相交流电网中运行时,线芯电流产生的一部分磁通与铅包相连,这部分磁通使铅包产生感应电压。

(2)感应电压数值与电缆排列中心距离和铅包平均半径之比的对数成正比,并且与线芯负荷电流、频率以及电缆的长度成正比。在等边三角形排列的线路中,三相感应电压相等;在水平排列线路中,边相的感应电压较中相感应电压为高。(3)单芯电缆铅包接地后,由于铅包感应电压在铅包中产生护层循环电流,此

电流大小与电压高低和与电缆间距等因素有关,基本上与线芯电流处于同一数量级。

(4)在铅包内造成护层损耗发热,将降低电缆的输送容量约30%~40%左右。(5)单芯电缆线路的铅包只有一点接地时,铅包上任一点的感应电压不应超过65V,并应对地绝缘。

(6)如大于此规定电压时,应取铅包分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。(7)为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应采用交叉互联接线。

17、试论交叉互联系统试验方法和要求。

答:交叉互联系统除进行下列定期试验外,如在交叉互联大段内发生故障,则也应对该大段进行试验。如交叉互联系统内直接接地的接头发生故障,则与该接头连接的相邻两个大段都应进行试验。

(1)电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板的直流耐压试验试验时必须将护层电压保护器断开,在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地,使绝缘接头的绝缘夹板也能结合在一起试验,然后在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压5kV,加压时间为1min,不应击穿。

(2)非线性电阻型护层过电压保护器

1)碳化硅电阻片:将连接线拆开后,分别对三组电阻片施加产品标准规定的直流电压后测量流过电阻片的电流值。这三组电阻片的直流电流值应在产品标准规定的最小值和最大值之间。如试验时的温度不是200℃,则被测得电流值应乘以修正系数(120-t)/100(t为电阻片的温度,0℃)。

2)氧化锌电阻片:对电阻片施加直流参考电流后测量其压降,即直流参考电压,其值应在产品标准规定的范围之内。

3)非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻:将非线性电阻片的全部引线并联在一起与接地的外壳绝缘后,用1kV兆欧表测量引线与外壳之间的绝缘电阻,其值不应小于10MΩ。

(3)互接箱

接触电阻:本试验在作完护层过电压保护器的上述试验后进行。将闸刀(或连接片)恢复到正常工作位置后,用双臂电桥测量闸刀(或连接片)的接触电阻,其

值不应大于20Ω

μ。闸刀(或连接片)连接位置:本试验在以上交叉互联系统的

试验合格后密封互联箱之间进行。连接位置应正确,如发现连接错误而重新连接后,则必须重测闸刀(或连接片)的接触电阻。

18、简述110kV充油电缆终端头的安装工艺程序。

答:(1)组装检查。安装前需终端进行预装配或检测各部件的尺寸是否配合。对瓷套管、顶盖及尾管作水压试验,检查有无渗漏现象。

(2)加热绝缘材料。纸卷用感应桶加热,冲洗油用电炉间接加热,高压电缆油加热温度为65~75℃。瓷套管在安装前谐拭干净后,用红外线灯烘干。

(3)固定电缆及剥除护层。

(4)剖铅、切断电缆芯。剖铅长度根据瓷套管高度及出线梗线芯孔深度而定。自尾管平面上口向上1160mm处切断线芯,切时关小压力箱,用扁钢凿断线芯。第一次剖铅120mm,剥去纸绝缘长度90mm,套上出线梗,然后卡装或压接,吊直电缆。第二次剖铅至尾管平面向下100mm。剥除半导体屏蔽纸,在剖铅口留5mm,

电力电缆基础知识[试题]

电力电缆基础知识[试题] 电力电缆基础知识 ,一,电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线~没有绝缘的称为裸电线~其他的称为电缆,导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线~较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线~绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂~所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称~如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善~可以说~只要写出电线电缆的标准型号规格~就能明确具体的产品~但它的完整命名是怎样的呢, 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式, (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名~有时为了强调重要或附加特征~将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

3、简化 在不会引起混淆的情况下~有些结构描述省写或简写~如汽车线、软线中不允许用铝导体~故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样~省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15~型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派 生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示~高分子材料用英文名的第位字母表示~每项 可以是1-2个字母,第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料~故铜芯代号T 省写~但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号~电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明~但列明小类或系列代号等。

电力电缆及附件的基本知识.

电缆和附件的基本知识 一、电力电缆结构特性: 1)油浸纸绝缘统包型电缆 三芯油浸纸绝缘电力电缆结构图 1—扇形导体;2—导体屏蔽;3—油浸纸绝缘;4—填充物; 5—统包油浸纸绝缘;6—绝缘屏蔽;7—铅(或铝)护套; 8—垫层;9—钢丝铠装;10—聚氯乙烯外护套 2)油浸纸绝缘分相铅包(铝包)型电缆 分相铅套电力电缆结构图 1—导体;2—导体屏蔽;3—油纸绝缘层;4—绝缘屏蔽; 5—铅护套;6—内垫层及填料;7—铠装层;8—外被层;

3)XLPE绝缘电缆 110kVXLPE绝缘电缆结构图 1)导体 传输负荷电流 2)导体屏蔽层 作用: a、屏蔽层具有均匀电场和降底线芯表面场强的作用; b、线芯与绝缘之间的过渡,绝缘间的粘结 c、与线芯一起形成内电极 3)绝缘层 作用: 绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。 4)绝缘屏蔽层: 作用:保证…….能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外,在附件制作中也普遍采用这一技术。 5)阻水层(缓冲层)

纵向阻水、隔热、防挤压 6) 金属屏蔽层: 作用: a 、 形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此也要力图使导体表面尽量做到光滑完整无毛刺; b 、 提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。 C 、机械保护、径向防水(管状) 7) 护层: 作用:是保护绝缘和整个电缆正常可靠工作的重要保证,针对各种环境使用条件设计有相应的护层结构,主要是机械保护(纵向、经向的外力作用)防水、防火、防腐蚀、防生物等,可以根据需要进行各种组合。 8) 石墨层 形成一均匀的导电层,使护套接地均匀 二、电场的基本概念 1、库仑定律 在真空中,两个点电荷之间的相互作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作用力的大小与两电荷电量 q 1和q 2的乘积成正比,与两电荷之间的距离的平方成反比。 F 12 = F 21 = K q 1q 2 γ 12 2 K 是一个恒量,单位是牛顿·米2/库仑2 2、介电常数

电线电缆种类及选型计算

电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。

电力电缆结构及种类

电力电缆的结构及种类简介 一、电力电缆的基本结构 不论是何种种类的电力电缆,其最基本的组成有三部分,即导体、绝缘层和护层。对于中压及以上电压等级的电力电缆,导体在输送电能时,具有高电位。为了改善电场的分布情况,减小导体表面和绝缘层外表面处的电场畸变,避免尖端放电,电缆还要有内外屏蔽层。总得来说,电力电缆的基本结构必须有导体(也可称线芯)、绝缘层、屏蔽层和护层四部分组成,这四部分在组成和结构上得差异,就形成了不同类型、不同用途的电力电缆,多芯电缆绝缘线芯之间,还需要添加填芯和填料,以利于将电缆绞制成圆形,便于生产制造和施工敷设。 1.导体(或称导电线芯): 其作用是传导电流。有实芯和绞合之分。材料有铜、铝、银、铜包钢、铝包钢等,主要用的是铜与铝。铜的导电性能比铝要好得多。 2.耐火层: 只有耐火型电缆有此结构。其作用是在火灾中电缆能经受一定时间,给人们逃生时多一些用电的时间。 3.绝缘层: 包覆在导体外,其作用是隔绝导体,承受相应的电压,防止电流泄漏。 绝缘材料有多种多样,有的要求介电系数要小,以减少损耗,有的要求有阻燃性能或能耐高温,有的要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有的要求能耐油、耐腐蚀,有的则要求柔软等。 4.屏蔽层: 在绝缘层外,外护层内,作用是限制电场和电磁干扰。 对于不同类型的电缆,屏蔽材料也不一样,主要有:铜丝编织、铜丝缠绕、铝丝(铝合金丝)编织、铜带、铝箔、铝(钢)塑带、钢带等绕包或纵包等。 5.填充层: 填充的作用主要是让电缆圆整、结构稳定,有些电缆的填充物还起到阻水、耐火等作用。主要的材料有聚丙烯绳、玻璃纤维绳、石棉绳、橡皮等,种类很多,但有一个主要的性能要求是非吸湿性材料,当然还不能导电。 6.内护层:

电力电缆选型手册

电力电缆选型手册.doc 目录一. 概述 2 二. 范围2-3 三. 参考标准及参数取值依据3 四. 符号说明3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算12-15 八. 经济截面的校验条件16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表18-19 附录 2 电缆造价类别的平均 A 值20 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表20 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围I-A 类别21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围II-A 类别24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围III-A 类别27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围IV-A 类别30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围V-A 类别33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表不同电价36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表42 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P 关系的统计值43 附录9 最大负载利用小时Tmax 与最大负载损耗小时τ 和cosΦ 的关系43 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,h 44 九. 参考资料44电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。 当选择导体的诸多技术条件如发热温升、机械强度及电压降要求等得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。 实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环

常见的电缆电线种类及工程知识

常见的电缆电线种类及工程知识 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。

电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 有关电缆型号的问题 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 3、RVV护套线、RVVP屏蔽线信号控制电缆适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 7、AVVR聚氯乙烯护套安装用软电缆

电力电缆结构分析

电缆电缆结构分析 电力电缆的使用至今已有百余年历史。1879年,美国发明家T.A.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,开创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人S.Z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,开始了高压电缆的发展。1913年,德国人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高压电力电缆。 基本结构 电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。 线芯 线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。 绝缘层 绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。 屏蔽层 15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。 保护层 保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。

与控制电缆的区别 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为 0.6/1KV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 (一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。 (二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。 (三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。 (四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。 分类 按电压等级分 按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。 按绝缘材料分 1、油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。 2、塑料绝缘电力电缆绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。 3、橡皮绝缘电力电缆绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线芯上,经过加温硫化而成。它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。 常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物,乙丙胶、丁基胶等。

电缆基础知识问答

电缆基础知识问答 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等. 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等. 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设. 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等. 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头. 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式. 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作. 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低;

电力电线电缆基础知识大全

电力电线电缆基础知识大全 电力电线电缆基础知识大全 (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)

电力电缆选用相关问题(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力电缆选用相关问题(标准版)

电力电缆选用相关问题(标准版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一"的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、型号 1.护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套

VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型: 由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。 2.电压等级 表示方法U0/U(Um) U0为导体对地电压,U为导体与导体之间电压,Um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中,U0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系

电力电缆选型

电力电缆选型分析 电力电缆的分类 电力电缆按其绝缘层的结构不同可以分为油浸绝缘统包电缆、铅包电缆、自容式充油电缆、橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等几种类型;根据额定电压不同又可分为低压电缆和高压电缆;根据用途不同又可分为:高压电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、矿用电缆,分支电缆等。以下对不同的电缆绝缘层结构的电缆进行介绍。信息来自:输配电设备网 (1)油浸纸绝缘统包电缆该类电缆是将电缆线芯先分相包缠上油浸绝缘纸,在线芯之间的空隙内填充油浸麻绳或纸带,然后再用油浸绝缘纸将几个线芯统包起来。统包纸不但满足了线芯与外防护层的绝缘要求,而且还起到缠紧各个线芯的作用。电缆线芯统包后,外部再包上防腐蚀和防外力损伤的护套层。信息来自:https://www.wendangku.net/doc/2a18936588.html, (2)分相铅包电缆该类电缆又称为单芯电缆。在线芯的外部包缠有两层半导体纸,用以消除线芯表面平整而引起的电场畸变。半导体层外部包缠绝缘纸,绝缘纸外部缠一层半导体纸,然后包上铅包护套和防腐层。 信息请登陆:输配电设备网 (3)自容式充油电缆该类电缆在导线芯的中心留有一个油道,油道与外部的供油箱相连接。当电缆温度升高时,内部的浸渍剂受热胀,多余的浸渍剂通过油道流到供油箱内;当电缆温度下降时,浸渍剂收缩,供油箱内的油回流到电缆芯油道,保持电缆线芯内部始终无间隙,不会发生游离现象使绝缘层遭到破坏,同时也避免了电缆温度上升发生热膨胀时使内部压力增大,损伤绝缘层和外护套。 (4)橡皮电缆该类电缆是在导线线芯外挤压一层橡皮作为绝缘层,用麻作填料,在线芯外部包缠橡胶布带或玻璃纤维带以防止线芯松散。再挤压一层铅包层,最外层包上防腐用的钢带作为外护套。橡皮电缆也可以采用聚氯乙烯或氯丁橡皮作为密封层。 (5)聚氯乙烯电缆该类电缆构造与油浸绝缘纸电缆基本相同,它的绝缘层是采用聚氯乙烯材料,此种电缆的外护套有三种形式:无铠装、内钢带或内钢丝铠装、裸钢丝铠装。聚氯乙烯电缆具有良好的电气性能,且化学性能稳定,安装维护方便。 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/2a18936588.html, (6)交联聚乙烯电缆该类电缆的结构与聚乙烯电缆基本相同,它是在电缆线芯上先挤包一层lmm厚的半导体交联聚乙烯,在绝缘层外面也要包一层半导体丁基橡胶或挤包一层半导体层,半导体层外再包一层0.11mm厚的钢带。成缆时线间的空隙也用填料填充使其成圆形,再缠内衬层将三芯固定,最后再挤压外护套进行铠装。 信息请登陆:输配电设备网 交联聚乙烯电缆耐热性能和绝缘性能好,载流量大,但其价格较高。 电缆选型注意事项信息来源:https://www.wendangku.net/doc/2a18936588.html, 近年来随着经济的发展,大城市交通问题日趋严重。为了缓解交通压力,很多城市先后投入大量资金,进行地铁建设。相应的地铁系统中牵引机车进行供电的1500V及低于1500V 的低压直流电力电缆的选选型是否恰当,直接关系到城市供电系统设计的合理性。我国目前建成或者在设计中的地铁、轻轨,均处于人员密集场所。供电电缆的绝缘层、外护套通常含

电线电缆基本测试方法

电线电缆基本测试方法 国标电线电缆和非标电线电缆有以下几点不同: 1、要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。 2、看铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。 3、要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。 4、比价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。 5、称重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3~3.1kg; 4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4~4.6kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。 电线电缆的基本测试方法 UL电线电缆标准介绍:电线电缆的基本测试方法 铁丝才是用号的,有18号的。 电线是用侧面积计算的,没有18号的。 电线规格:(单位平方毫米)1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、。电线线芯结构:1根、3根、7根、19根。 多少平方的电线除多少芯等于每一芯的平方。再除以3.14开平方根就等于每根的半径。最后 X 2=直径。 电线电缆的基本测试方法基本结构 一、导线 1.1、导体电阻:除TPT、TS和TST等锡芯电线外,UL不要求测量电线电缆产品的导体电阻。 1.2、线径:通常电线电缆的线径都是偶数AWG,如18AWG、16AWG等,奇数AWG电线属于特殊例外。 1.3、决定导体截面积的方法有二种:

电线电缆基础知识

电线电缆专业基础知识 第1章、电线电缆分类 ?电气装备电缆?电力电缆?架空线?通讯电缆?漆包线(绕组线)?光织光缆 第2章、电线电缆的各种标准 -国际标准—国内标准——企业标准 国际标准:IEC国际电工委员会标准UL美国保险商实验所标准MIL-C-17G美国单用标准JIS日本工业标准DIN德国工业标准BS英国国家标准IEEE美国电气及电子工程师协会标准AS澳洲标准 第3章、电线电缆的构造:导体、绝缘、屏蔽、内被、隔离、填充、外被、隔离网 3.1导体概述 目前常用的金属导体有金、银、铜等,考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比重和导电常数分别是:①金Au19.3(g/cm3)70.8%、不氧化、价格昂贵②银Ag 10.5(g/cm3)109%导电性最优、价格昂贵、③铜Cu、8.89(g/cm3)100%导电性次优、价格普及④钢(铁)Fe、7.86(g/cm3)17.8%导电性不良、抗张好⑤铝Al2.7(g/cm3)61.2%质量轻 由此可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。 3.2铜导体 3.2.1、铜线的类别 铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下: 1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。 2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率, 用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。 3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。 4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘 之老化。 5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。 6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空 管内之导线、半导体零件导线及极细线等。 7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。 8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。

电力电缆选择手册

电力电缆选择手册 一、根据国家标准《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》,该标准制定了电力电缆形式的类型、导体截面选择和敷设规范。下表节选其中部分外护层和电力电缆截面的内容,所有节选内容均为非强制性规范。 表一GB50217-2007电力工程电缆设计规范节选 3.5 电缆外护层类型 3.5.7 保护管中敷设的电缆,应具有挤塑外护层。 3.7 电力电缆截面 3.7.1 电力电缆导体截面的选择,应符合下列规定: 1. 最大工作电流作用下的电缆导体温度,不得超过电缆使用寿命的允许值。持续工作回路的电缆导体工作温度,应符合本规范附录A的规定。 2. 最大短路电流和短路时间作用下的电缆导体温度,应符合本规范附录A的规定。 3. 最大工作电流作用下连接回路的电压降,不得超过该回路允许值。 4. 10kV及以下电力电缆截面除应符合上述1~3款的要求外,尚宜按电缆的初始投资与使用寿命期间的运行费用综合经济的原则选择。10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法宜符合本规范附录B 的规定。 5. 多芯电力电缆导体最小截面,铜导体不宜小于2.5mm2,铝导体不宜小于4mm2。 6. 敷设于水下的电缆,当需要导体承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选择截面。 3.7.2 10kV 及以下常用电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,宜符合本规范附录C和附录D 的规定,其载流量按照下列使用条件差异影响计入校正系数后的实际允许值应大于回路的工作电流。 1 环境温度差异。 2 直埋敷设时土壤热阻系数差异。 3 电缆多根并列的影响。 4 户外架空敷设无遮阳时的日照影响。 3.7.3 除本规范第3.7.2 条规定的情况外,电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面时,应经计算或测试验证,计算内容或参数选择应符合下列规定: 1. 不适用,未摘录 2. 不适用,未摘录 3. 敷设于保护管中的电缆,应计入热阻影响;排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热因素的影响。 4. 敷设于封闭、半封闭或透气式耐火槽盒中的电缆,应计入包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等因素对热阻增大的影响。 5. 施加在电缆上的防火涂料、包带等覆盖层厚度大于1.5mm 时,应计入其热阻影响。 6. 不适用,未摘录 3.7.4 电缆导体工作温度大于70℃的电缆,计算持续允许载流量时,应符合下列规定: 1. 数量较多的该类电缆敷设于未装机械通风的隧道、竖井时,应计入对环境温升的影响。 2. 电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理等能避免水份迁移的情况外,土壤热阻系数取值不宜小于2.0K·m/W。 3.7.5 电缆持续允许载流量的环境温度,应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合表3.7.5的规定。

电线电缆基础知识.doc

电线电缆基础知识 总页数:共15页 修订冃录 FI期页号原版本/现版本修订内容摘要批准 页次1 2 34 5 6 78 9 10 11 12 1314 15版本1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0页次

核准: 审核: 拟制: 类别:培训讲座1文件编号:发布日期:2010-5-4 电线电缆基础知识版本:1.0

目录 1.电线电缆的分类 2.基础知识 A.常用导体 B.常用绝缘 C.电线电缆基础 D.安规常识 3?押出操作基础 A.操作基础 B.常见问题分析

4.说明

第一节电线电缆的分类 1、电线电缆分类 1.1电力电缆 乂称力缆,用于传输电能,常做地下敷设 1.2通讯电缆 用于传输屯信号,常敷设于地下或架空 1.3电气装备用电缆 用作电气装备的连接线 1.4漆包线(绕组线) 乂称绕组线,用于电机绕组,将电能转化为机械能 1.5架空线(裸屯线) 又称裸电线,用于传输电能,常做架空敷设 1.6光纤光缆 乂称光缆,用于传输光讯号,因具有低衰减性能,常用于作长途通讯的主干线 2、我司的电线电缆介绍 2.1 AWM电子线系列 2.1. 1依据的标准 产品设计标准:UL758、UL62 (电源线) 产品测试标准:UL1581 2.1.2用途和产品类别 MVM屯子线常用作电气设备的连接线,我司的认证类别有: UL1007、UL1015、UL1061、UL1533、UL1571、UL1617、UL1672、UL2464、UL2547、UL2725 2.2电源线系列

常用电缆的选择

常用电缆的选择 一、按电缆型号选择 1. 护套及绝缘层材质 常见类型:VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJL Y)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套 VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型:由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。 用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏260度。 用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。 专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。 2. 电压等级:表示方法U0/U(Um)U0为导体对地电压,U为导体与导体之间电压,Um为使用设备的

系统最高电压的最大值。其中,U0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 二、相线与N线截面配合理论上N线的允许载流量应大于最大三相不平衡电流及零序谐波电流之和。 1.在工程中通常在以单相设备为主的系统中,N线截面等于相线截面(即4等芯) 2.在三相平衡系统或以三相设备为主的系统中,N线截面大于等于相线截面的一半(即3+1芯), 其中有两个例外:相线为35mm2时,N线为16mm2,相线为150mm2时,N线为70mm2。在含有大量零序谐波分量的系统中,N线截面等于相线截面的2倍或根据实际需要定制。 三、选择电缆截面所需考虑的因素除设计手册中所要求的温升、经济电流密度、电压损失、机械强度、载流量等以外,还需注意: 1. 敷设距离导致的单相短路故障、接地故障保护灵敏度问题(低压系统) 2. 在一个工程中尽量减少、合并截面等级,利于加工定货。 四、防火常用电缆中,虽然聚氯乙烯护套电力电缆防水性能等方面优于聚乙烯护套电力电缆,但在火灾条件下,聚氯乙烯释放出的有害气体远超过聚乙烯。 几乎所有电缆厂家都生产聚氯乙烯护套电力电缆,其中只有部分厂家同时生产聚乙烯护套电力电缆。 阻燃电缆:阻燃产品比非阻燃产品能提供15倍以上的逃生时间;阻燃材料烧掉的材料仅为非阻燃材料的l/2;阻燃材料的热释放率仅为非阻燃材料的l/4;燃烧产品总的毒气气体量,如以一氧化碳的相当量表示,阻燃产品仅为非阻燃产品的l/3;普通阻燃产品与非阻燃产品的产烟性能、产烟量无大的区别。阻燃电缆按GB12666.5-90标准分为A、B、C三类,在工程设计中宜选择A类阻燃电缆。减少在同一防火隔断(例如同一桥架、同一竖井)内的电缆数量,有助于提高电缆的阻燃能力。 耐火电缆:根据GBl2666.6规定,耐火试验温度分为二类:A类为950—1000℃考核时间为90分钟B类为750—800℃考核时间为90分钟。即电缆在外部火源750—800℃(或950—1000℃)直接燃烧下,90分面内仍能通电,就判定为B类或A类耐火电缆。 有机类耐火电缆在铜导体上包绕云母耐火带(耐高温800℃)作为耐火层,然后按不同型号挤上一定厚度的正常绝缘层,最后电缆芯间填充层和最外层的护套与普通电缆一样。无机类又称为矿物质绝缘型或者氧化镁绝缘电缆,其外护套为铜管或特种合金管,在外护套和铜芯导体之间填充氧化镁作为绝缘材料,由于氧化镁的熔点为2800℃,铜管(外护套)的熔点为1083℃,特种合金管可以保证在825℃无变形,因此只要外护套不受破坏,该电缆就能正常工作,其耐火性能远超过有机类耐火电缆。 在工程设计中不要轻易提出要求使用A类耐火电缆,因为NH-YJV或NH- VV一般都达不到A类要求,

电力电缆基本结构及分类

电力电缆基本结构及分类 电力电缆基本结构 电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。 (1)线芯 线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。 (2)绝缘层 绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。 (3)屏蔽层 15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。 (4)保护层 保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。 电力电缆分类: 按电压等级分: 按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。 按绝缘材料分: 1、油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。 2、塑料绝缘电力电缆绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。 3、橡皮绝缘电力电缆绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线心上,经过加温硫化而成。它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。 常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物,乙丙胶、丁基胶等。

电力电缆选型

例如电力电缆(YJV22/ZR-1KV,3×2.5) 括号内每个字母每个数字的表达的意思dawnyou YJV22/ZR-1KV,3×2.5 YJV22/ZR称为型号,常写作ZRYJV22 ZR——表示燃烧特性,燃烧特性有阻燃(ZR,又分ABC三级,如ZB),耐火(NH,也分ABC三级,如NA),无烟(W),低卤(D)。 YJ——绝缘层材质,常见的有:Y表示聚乙烯(化学简称PE),YJ表示交联聚乙烯(XLPE),V表示聚氯乙烯(PVC) V——外护套材质,常见的有聚氯乙烯(PVC),聚乙烯(PE) 22——前一个2表示铠装材质,2表示钢带铠装,3表示细钢丝铠装 后一个2表示外护套材质,2表示聚氯乙烯外护套,3表示聚乙烯外护套,两个2并一起表示“护套在钢带外” 1KV——额定电压等级,标准格式应写作0.6/1KV,0.6KV表示导体对“地”的电压,1KV表示导体各“相”间的电压 3×2.5称为规格,3表示芯数,即电缆由三根绝缘线芯绞合而成。多根细丝绞合,包上绝缘,方才算“1芯”;2.5表示导体的“标称截面”,标称截面是一个概数系列,实际截面可能是2.48什么的。 参考资料:GB/T12706-2002 12型号、名称、用途及使用说明 产品型号产品名称额定电压kV 执行标准 YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆0.6/1KV-26/35KV GB/T12706-2002 GB/T19666-2005 YJY YJLY ZR-YJY ZR-YJLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆 YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 YJV23 YJLV23 ZR-YJV23 ZR-YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆 YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJL32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 YJV33 YJLV33 ZR-YJV33 ZR-YJL33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆 YJV42 YJLV42 ZR-YJV42 ZR-YJL42 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 YJV43 YJLV43 ZR-YJV43 ZR-YJL43 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆 型号适用范围使用特性 YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV YJY YJLY

相关文档
相关文档 最新文档