兰大二院中央空调维保招标要求

第一部分:维保范围

一、中央空调主机部分:

1.溴化锂主机保养

2.溴化锂主机配件检查维保

3.真空度检查维保

4.电器自控机能检查维保

5.溴化锂溶液检查维护

6.吸收器和冷凝器的清洗维保

注:涉及主机部分必须由原厂售后技术人员操作、配件必须使用原厂配件。

二、中央空调管道系统维修保养:

1.供热中心内中央空调主管道检查维护保养

2.地沟管道检查、加固、除锈、保温、涂刷防锈漆。

3.管道吊架、支撑件检查、加固、除锈、保温、涂刷防锈漆。

4.循环泵、补水泵检修

5.集分水器检修阀门、清洗罐体、除锈刷漆保温

6.全系统水系统阀门检修更换

7.检查软连接和球阀,对存在安全隐患的更换。

三、冷却塔清洗保养:

1.布水器清洗检修

2.检修电机、扇叶、皮带、皮带轮

3.集水槽补漏

4.集分水器保养清洗、除锈、保温、涂刷防锈漆

5.管道保养维护、除锈、保温、涂刷防锈漆

6.阀门检查、维修、更换

四、末端维修保养的内容:

1.空调风管保养维护

2.全系统末端日常保养维修工作(全日制24小时)

3.冷凝水系统检修保养

4.风机盘管三速开关及电路检修、调档

5.盘管机管路系统冲洗

6.盘管机电机加油保养及更换

7. 组控及新风机电机检修、保养

8. 组控及新风机控制柜检修维护

五、循环水质处理内容

1.冷却水系统:投加缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂

2.冷冻水系统:投加缓蚀阻垢剂

3.系统管道过滤器:将系统管道过滤器拆开清洗并复位

六、末端清洗内容:

1.末端风机盘管进行清洗,对于过滤网、表冷器、叶轮进行清洗

消毒,保证正常高效的热交换效率。

2.盘管机加油保养及更换。

3.组控、新风机组清洗保养。

4.空调风管保养维护,重点科室及重点部位风管清洗消毒。

注:风管清洗科室:急诊日间病房组控所带风管;儿门诊盘管机及风管清洗消毒;中药房组控所带风管;超声中心组控所带风管;五楼会议室组控所带风管。

第二部分:招标要求

一、投标人资格要求:投标人须具有机电工程专业承包贰级及贰级以上资质。经营范围有中央空调清洗内容、清洗人员由国家颁发的专业清洗资格证书、2013年以来同类业绩(合同原件与权威卫生部门出具的监测合格报告书原件)三份以上。

二、投标人必须具有安全生产许可证。

三、投标人需有相关施工或维保业绩不少于5项。

四、投标人须参加甲方组织的现场踏勘。

五、投标人须提供完整维保方案,提供项目班子人员配备一览表。

六、维保时间:1年

七、主要约定:

1、报价含人工费、材料费、机械费、措施费、税金等一切费用;(材料费说明:①维修更换设备、零件等以三千元为限,三千元以上

医院承担,三千元以下维保公司自行承担。

②材料费包含备品备件费。)

2、维保期间要求24小时派人值班(含节假日),人数不得少于3人/班,值班人员工资(含加班费)进入报价;

3、遇有较大跑水,管道移位等重大事件,承包人必须立即到位先采取措施防止问题扩大,同时须在3小时以内到位足够人力物力持续抢修至恢复正常运行。

4、全面检修期间必须到位足够数量人员,按甲方要求完成维保任务。

5、因维保工作不到位造成的不良后果由承包人承担一切责任。

6、由于维保工作造成的安全责任事故由承包人承担全部责任。

7、本项目除甲方另有说明,所有需要的设备及材料均由承包方供应,所有进场材料必须“三证”齐全,经甲方验收合格,并应向甲方提供有资质的检测机构出具的检验报告。

8、甲方要求工程质量等级为合格。对于乙方维修更换设备,质保期为一年。工程质量评审执行国家现行规定。因乙方原因,工程质量达不到约定条件的部分,甲方现场代表一经发现,可要求乙方返工,直至达到合同约定条件,并由乙方承担返工费用。返工后仍然达不到约定条件,乙方承担违约责任,并按照合同价格 2 %支付赔偿金。

9、技术要求:

9.1、管道部分维保质量要求:

9.1.1、必须全数检查所有空调管道及支架,消除一切明显和潜在的安全隐患,确保所有管道、支架牢固,正常使用。维保期及质保期内出现问题,视为维保不到位。

9.1.2、符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》和《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。

9.1.3、化学清洗部分符合GB-50050-1995《工业循环冷却水处理设计规范》。

10、施工单位在投标文件中需根据集中空调通风系统的情况和规范的技术要求结合医院的具体情况,制定详细的施工组织计划和清洗操作规程。

11、验收按照《公共场所集中空调通风系统清洗规范》和《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的要求由我院院感部门配合甘肃省疾控中心进行验收及卫生评价。

12、投标费用:投标人应承担其在投标过程中所涉及的一切费用。

13、允许联合体投标,联合体中法人单位不能超过两个,联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,为履行合同向招标人承担连带责任。联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人,由联合体各方提交一份授权书,证明其主办人资格,该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人。

后勤保障处热力科

2014-3-27

XX大酒店中央空调末端清洗投标书

XX大酒店中央空调末端清洗投标书 中央空调末端清洗的目的: 中央空调夏季运行使用中,难免会遇到由于表冷器、过滤器、风机叶轮积尘过多,严重影响中央空调末端设备的正常使用,从而造成风量不足,冷量下降,室内空气品质下降,白白的浪费了大量的电能,而空调使用区域内,没有起到相应的调节效果,我公司特为XX中央空调末端提供以下方案解决以上提到的问题 中央空调末端清洗方案: 步骤一:进入清洗现场后,首先做现场保护工作,地面应有辅垫。有地毯的房间,底层用防水彩条布铺垫,在其上面再铺。防护布,清洗完工后应恢复客房地面、吊顶及设施的整洁。 步骤二:先用气枪从鳍片与空气换热的逆方向向鳍片内喷气,把表面上及鳍片内的浮尘清除,同时用吸尘器收集清除出来的灰尘,表面浮尘清除后,用喷枪把铝鳍片清洗剂溶液均匀的喷洒在鳍片上,3~5分钟后,用清水冲洗鳍片。若一次清洗完后,铝鳍片不见光亮,可以再清洗一次。清洗鳍片不得有倒伏,应达到干净通透。 步骤三:电机和叶轮清洗时要注意保护,电机首先用气枪把表面浮尘清除,同时用吸尘器收集清除出来的灰尘然后用湿布把电机擦拭干净。检查电机轴承(或轴套)转动是否灵活,若转动不灵活,则给轴承加润滑油(机油),若需要更换轴承及电机,给予更换。清洗之后的风机盘管运行时不能有异常声响。接线正确,三速送回风运转正常。 步骤四:清洗叶轮时,把叶轮放置于盛有清洗剂溶液的盆中,用棕刷把叶轮刷洗干净,然后用清水冲洗,用干毛巾擦拭干净,最后把风轮彻底晾干安装。 步骤五:清洗托水盘时,首先拆下溢水盘软连接,把脱水盘凝水管口堵住,然后用刮刀和湿布把凝水盘内的淤泥清除干净,最后把脱水盘凝水管口打开,用清水冲洗托盘,将盘必洁投放接水盘中。严禁将杂物冲入溢水系统,造成冷凝水管堵赛。若托盘拆下清洗,则与叶轮的清洗方法相同。 步骤六:回风口、送风口和回风过滤网的清洗方法相同,先把它们用清洗液浸泡清洗,然后用清水冲洗干净,凉置,最后用晾干安装。 步骤七:回风箱和风管的清洗方法相同,先用吸尘器把箱(管)内的灰尘清除,然后用干净布条反复擦拭内壁,直到清洗干净。 步骤八:关闭进水阀和回水阀,拆除并清洗空调过滤器内过滤网,清洗干净晾干安装。 步骤九:单台风机盘管清洗完成后,在清洗层面均匀喷洒除菌除味剂,安装恢复原样,转入下一台清洗。所有当日清洗完工后,设备出场,清理施工现场,物品复原。 中央空调末端清洗内容: 1:空调翅片、回风口、过滤网、出风口、风轮清洗。 2:过滤器清洗。 3:检查电机、轴承、风轮运行正常情况。 4:免费为甲方末端,风柜梳整肋片,提高换热效率,减少主机负担,节约能源,节省经济开支。 5:免费检查室内风道,收取适当费用修补风道,提高风量,保持空气净化,

空调招标技术要求

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及 本市或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关 文字说明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容, 以及国外同类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾, 乙方应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中 要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准 和要求以及国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下:

2.技术、参数要求 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求:。 2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范和规定,对本项 目空调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要 求。并提供满足招标文件和施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、 主要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、 制冷量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项 目代表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、 发运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化 设计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图 纸,作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。 机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方 同意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定 及甲方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监 督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施 工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶 角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

(中央空调)招标文件

建材采购招标文件 中央空调招标 招标编号:招标单位:

第一章投标邀请书 招标编号: 致: 空调系统即将开始施工,我公司现对该项目空调设备采购及空 调系统安装进行邀请招标,择优选定中标人。 一、本次招标工程项目的概况 ⒈工程名称: ⒉建设地点: ⒊质量要求:优质 ⒋工期要求:计划开工日期:年月日计划竣工日期年月日 ⒌资金来源: 二、参加本次招标项目的投标人必须是具备建设行政主管部门核发的机电设备安装工程专 业承包二级及以上资质,且业绩、信誉良好的独立法人施工企业; 三、招标范围:空调主机、末端设备采购及风系统、水系统、机房系统安装调试工程。 四、如你方对本工程招标项目感兴趣,请按本邀请书后所附招标代理地址购买《招标文件》和相关资料。招标文件每套元人民币,售后不退。 时间:年月日下午至 年月日下午 发售地点: 四、投标人在递交投标文件前,提交贰万元的投标保证金或银行保函。 五、本招标工程项目的开标会,投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加。 六、有关本项目投标的其它事宜,请与空调系统招标小组联系。 招标人: 地址: 联系人: 电话: 传真:

邮编: 第二章投标须知及前附表 一.投标须知前附表 项号条款号内容说明与要求 1 1.1 工程名称 2 招标编号 3 建设地点 4 建设规模 5 承包方式大包工程 6 质量标准优质 7 立项文件 8 2.1 招标范围空调制冷主机、末端设备采购及施工图纸内空调通风系统、空调水系统、空调机房系统等全部内容。 9 2.2 工期要求 10 3.1 资金来源 11 4.1 投标人资格要求 凡国内具备机电设备安装工程专业承包二级及 以上的独立法人的施工企业。同时,所投标设备的制造厂家必须具备以下资质: (1)企业营业执照 (2)法人代表授权书及被授权人身份证 (3)税务登记证 (4)组织机构代码证 (5)制造厂家的授权书 (6)施工企业资质等级证书(贰级及以上)、安全生产许可证、项目经理证、技术负责人职称证书、专业上岗人员证书

中央空调系统维保招标书定稿.

“XXXX有限公司” 中央空调系统维保招标文件 项目编号: DABA-0001 项目名称: XX中央空调系统维保 招标人: XXXX有限公司(盖章)日期: 2015年 5月5日

目录 第一章投标须知 一、前附表 二、总则 (一)、项目概况 (二)、投标费用 (三)、投标人资质要求及其它三、招标文件 (四)、招标文件的组成 (五)、招标文件的解释和答疑 (六)、招标文件的修改 四、投标文件的编制 (七)、投标文件的语言 (八)、投标文件的组成 (九)、标书制作要求 (十)、投标有效期 (十一)、投标保证金 (十二)、投标文件的签署 五、投标报价原则 (十三)、投标报价 六、投标文件的递交 (十四)、投标文件的密封 (十五)、投标截止期 (十六)、投标文件的修改与撤回七、开标 (十七)、开标 八、评标 (十八)、评标工作

(十九)、评标原则和评标办法九、合同的授予 (二十)、合同授予标准 (二十一)、中标通知书 第二章合同 一、合同书 二、廉正工作协议 第三章维保工程量清单报价表 第四章维保工作内容及要求 第五章投标格式 一、投标书 二、开标一览表 三、报价表 四、法定代表人资格证明书 五、授权委托书

XXXX中央空调系统维保招标件 第一章 投标须知 一 附表 注:任何认为在招标过程中存在不公平、不公正、不守信、不科学情况的单位及个人可向XXXX有限公司监察部投诉。 招标名称 XXXX中央空调系统维保工程 联 系 人 电 话 传 真 招标方式 邀请招标 招标内容 标书购买费 壹佰圆整(不返还) 投标保证金 人民币壹仟元整 开户银行 及账号 开户名称: 开户银行: 银行帐号: 投标保证金支付方式 现金、支票、银行汇票 投标有效期 投标截止日后20日内有效 投标文件份数 一套正本 一套副本 一套电子文本 投标文件递交 递交至: 新疆国际大巴扎文化旅游产业有限公司 地 址: 乌鲁木齐二道桥新疆国际大巴扎 接收人: 胡美城 投标截止时间: 2015年 5 月 7 日 午 点 开 标 时间: 2015年 5月 7 日 午 点 地点: 评标办法 综合评分法

空调招标技术标准和要求(风冷热泵xcy)

技术标准和要求 一、项目简介 1、项目名称:襄阳星泓天贸城一期项目办公楼及街式Mall暖通空调工程 2、项目位置:湖北省襄阳市高新区邓城大道和长虹北路交界处 3、项目简介:襄阳星泓天贸城项目位于襄阳城区最重要的两条主干道邓城大道和长虹北路交汇处,总占地约60公顷(900亩),其中建设用地为46公顷(695亩),依据规划道路暂定分为4个开发地块,拟开发成为襄阳及鄂西北地区商贸综合流通中心,包括精品酒店、现代商贸、精品商贸、高端零售、办公及配套住宅等。天贸城一期项目占地200.8亩,建设规模约40万平方米,主要产品类型为街式Mall、精品Mall、写字楼和地下商业及地库等;本次招标范围为1~ 4、6、7号楼街式MALL及办公楼暖通空调工程(风冷热泵系统),总建筑面积247217平方米,其中街式MALL为地上3层建筑物高度23.3米,办公楼建筑地上25层物高度99.7米。 4、本次招标范围及技术要求 (1)招标范围:办公楼及街式Mall暖通空调工程设备供应及施工; (2)技术要求:满足项目要求和国家相关规定。 5、工程量:具体数量以招标文件及招标图纸为准。

二、标准和规范 本工程设计标准和规范,产品标准和规范,工程标准和规范验收标准和规范都必须完全符合国家标准和规范,也必须完全符合地方相应的标准和规范。主要标准和规范如下表:

其他未列入的国家的和湖北省的相关规范、标准。 如果投标人所采用的标准和规范与上述所指定的标准和规范不同,投标人应该对其所使用的标准和规范作出说明。只有当所采用的标准和规范等效于或优越于以上技术标准和规范时,才能够被招标人认可。投标人应提供标准和规范的名称和编号。

空调系统维保招标文件范本

柯伊梅尔机电设备有限公司空调系统维保项目招标文件 招标单位:XXXXX 招标日期:XXXXX

XXXXXXXXX空调系统维保项目招标文件 一、招标容 需维护设备清单(详见附件) 二、基本要求 (一)投标方应提供合格的保养技工,确保空调系统正常运转。 (二)维保围包括空调主机、循环水泵、冷却塔的维修、保养、清洗,末端风机、新风机组及其它管路的清洗及水处理。 (三)清洗工作包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药一次,闭路水每半年加药一次,并排污,分析水质。冬季开路水换季前应做好钝化和预膜工作。换季开机前对闭、开路水进行加药排污。 (四)因维保不及时,造成停机或投诉的酌情扣款。 (五)原则上要求维保方式为包工包料(空调主机配件要求为原厂配件),合同期所发生的人工费等费用均由维保方承担,维修涉及配件更换的,则以100元为界限,单个配件价格为100元以下(含100元)的,则零配件费用由维保方承担,单个配件价格为100元以上的,则维保方需以书面通知招标方,由招标方具体决定。 (六)其它要求 1、招标方提供给维修保养公司的各种资料,维修保养公司应妥善保管,未经招标方同意不得复印和转借,合同期满后完好交回。 2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方,双方签字存档;维修保养合同期满后,维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表,检测、试验记录和统计资料等。 3、各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签字方能认可。 4、中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面检测维修,并向招标方提交详细的检测维修报告。 5、其它事宜在维修保养合同中体现。 三、投标单位的资质要求 1、具有中华人民国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。

空调系统招标文件(技术要求)

商业一期空调系统招标技术要求 本工程的基本技术要求必须符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和本合同文件内规定的其它标准工程规范、施工图纸及有关说明。若业主于设计说明中提出比现存规范较高之要求,承包单位应视作已包括较高的要求在承包金额内。 一、工程基本概况: 项目名称: 世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调工程 项目地址: 广东省佛山市三水区芦苞镇独树岗村 质量标准: 符合国家、广东省、佛山市现行的建筑安装工程设计、施工和验收规 范、规程、质量评定标准及设计图纸要求,达到合格标准。 安全文明施工标准: 零安全事故,达到广东省或佛山市安全文明工地要求。 工期要求: 工期:60天,暂定2010年8月1日开工(实际开工日期以甲方或监理工 程师发出的书面开工通知为准);以上工期的时间均为日历天,此工期 请考虑法定节假日、恶劣天气、政府及职能部门检查等因素对工程施工 的影响以及设计变更等造成工程量增加等的影响。 二、招标范围 经甲方确认的《世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调系统施工图》中的所有内容。包括且不限于以下项目: (1)空调室内外主机(由业主方集中采购供货)、冷媒、冷媒管、冷凝水管、

风管、风口(通风空调系统部分非标风口按装修图要求订做)的采购安装; (2)冷媒管、风管、凝水管保温的采购安装; (3)空调配电系统的采购安装,从配电箱下端出线开始都由空调安装单位进行采购和安装; (4)空调系统穿墙或楼板的套管以及孔洞的开洞和封堵; (5)空调系统的调试、验收。 以上施工必须配合协调好相关交叉专业的施工,如需用到土建施工方提供的施工用水、施工用电、脚手架、已有的垂直、水平运输设施和安全防护设施等,应考虑一定的施工配合费。 三、具体技术要求 1、空调系统的设计、施工、验收应满足以下规范及标准的要求; (1)、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 (2)、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2005 (3)、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 (4)、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 (5)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (6)、《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 (7)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2、空调系统冷媒管 (1)、空调系统冷媒管采用铜管,焊接连接; (2)、冷媒配管的保温采用不燃橡塑复合隔热管材 (3)、不燃橡塑复合隔热管材要求:导热系数≤0.035W/m.K(0°C时),湿阻因子≥4500),氧指数≥34,真空吸水率≤5%,燃烧性能为GB8624 难燃B1级(需有国家防火建筑材料质量监督,检验中心NFTC认

空调系统维保招标文件

X X X X X X X X 空调系统维保项目 招标文件 招标单位:XXXXX 招标日期:XXXXX

XXXXXXXXX空调系统维保项目招标文件 一、招标内容 需维护设备清单(详见附件) 二、基本要求 (一)投标方应提供合格的保养技工,确保空调系统正常运转。 (二)维保范围包括空调主机、循环水泵、冷却塔的维修、保养、清洗,末端风机、新风机组及其它管路的清洗及水处理。 (三)清洗工作包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药一次,闭路水每半年加药一次,并排污,分析水质。冬季开路水换季前应做好钝化和预膜工作。换季开机前对闭、开路水进行加药排污。 (四)因维保不及时,造成停机或投诉的酌情扣款。 (五)原则上要求维保方式为包工包料(空调主机配件要求为原厂配件),合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担,维修涉及配件更换的,则以100元为界限,单个配件价格为100元以下(含100元)的,则零配件费用由维保方承担,单个配件价格为100元以上的,则维保方需以书面通知招标方,由招标方具体决定。 (六)其它要求 1、招标方提供给维修保养公司的各种资料,维修保养公司应妥善保管, 未经招标方同意不得复印和转借,合同期满后完好交回。 2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方,双方 签字存档;维修保养合同期满后,维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表,检测、试验记录和统计资料等。 3、各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签 字方能认可。 4、中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面 检测维修,并向招标方提交详细的检测维修报告。 5、其它事宜在维修保养合同中体现。 三、投标单位的资质要求 1、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。 2、具备空调系统维保相应资质 3、注册资金不小于50万人民币。

中央空调招标文件

中央空调招标文件 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

中央空调招标文件第Ⅰ部分投标邀请 一、招标货物一览表 二、技术要求 第Ⅱ部分投标人须知 一、投标人须知前附表 二、投标人须知 第Ⅲ部分附件 1.投标书格式 2.授权书格式 3.开标一览表格式 4.货物说明一览表(分项报价表)格式 5.随机备品备件表及专用工具清单格式 6.主要材料、零部件、配套件清单格式 7.主要加工(或安装)及检测设备清单格式

8.技术规格偏离表格式 9.投标人资格证明文件 第Ⅳ部分技术规格及要求 附录:技术规格响应表 第Ⅰ部分投标邀请 ********招标公司受*****省*****的委托,对项目所需的中央空调系统设备设备进行国内公开招标,现邀请合格的投标人就本招标文件中所需设备及安装服务进行投标。 一、标书编号: 二、招标内容:中央空调系统设备 三、技术要求:详见招标文件第Ⅴ部分 四、技术答疑时间、投标截止时间、开标时间:见投标人须知前附表 五、开标地点: 六、凡对本次招标提出询问,请以信函、传真或电报形式与*****招标公司联系。 七、投标文件按投标人须知前附表中规定时间前直接送至第五条所指定的开标地点。 地址: 邮编:

电话: 传真: 联系人:开户名称:开户银行:银行帐号:网址:http

投标人应详细填写附件4表一“设计选型功能配置表”,说明工况、压缩机类型、耗电指标、冷(热)水温度控制精度、负荷调节、机组在室外安全连续稳定运行温度范围、冷热水温度可调节范围、噪声、单机自动化、多机自动化、功能配置等必须表明的内容(栏数不够可添加),详细填写附件4表二、三、四。

中央空调招标技术要求

中央空调招标技术要求 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、招标范围 11号住宅楼等2项工程,地下三层,地上分为11#楼和12#楼两栋住宅,一至三层及地下一层一部分为商业。商业部分设置集中空调,在地下二层制冷机房内设两台水冷螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安 装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7.所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。 8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9.送、回风风口采购,安装; 10.单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。 12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二穿顶板下20CM处,预留 管箍丝堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及 阀后管段由投标人负责。 4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。 三、技术要求:

冷冻水型机房专用空调机集采招标技术要求

中国移动2015-2016年度 冷冻水型机房专用空调集中采购 招标技术要求 【】年【】月【】于【】

目录 1. 概述 (1) 2. 招标设备 (2) 3. 对投标方的要求 (2) 4. 机房专用空调技术要求 (3) 5. 空调设备配置清单 (6) 6. 安装、试运行及验收 (6) 7. 服务要求 (7) 8. 附件 (8)

1. 概述 1.1.本技术规范为风冷型机房专用空调招标文件的技术规范书,是招标文件的重要组成部分。 1.2.投标方以中文书面形式提供所要求的全套技术文件及文件清单。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,所有图纸和图形符号等均应遵守国家有关规定并应规范化。 1.3.投标方必须对本技术规范书的每一款做出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。 1.4.制造商应具有国家相关的质量管理体系认证证书,生产许可证。具有标准的焓差试验室及安全性能试验台,可对投标产品的技术性能进行测试,并提供准确可靠的测试数据。 1.5.投标方必须对所有供货产品质量和服务质量负责,即:保证符合所有招标及投标技术参数要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 1.6.投标方所提供的设备应为技术先进、成熟、具有高可靠性的产品,并应以国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。 1.7.投标方负责提供投标设备及所有附件的供应、运输、安装、调试直至通过招标方的验收交付使用。负责对使用方人员培训以及设备保修,并提供免费的技术支持。 1.8.投标方所投设备应满足本技术要求,如有偏离应将偏离情况填入《附表二技术偏离表》,并给出详细的技术数据和指标说明,中标后投标方在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中招标方已经确认的条款。 1.9.投标方提供的设备中如有超出招标技术要求中所明确的功能,或者投标方有新技术及更合理的建议,应作为附件提供。 1.10.本技术要求低于国标、行标或企标的,按照国标、行标或企标执行,高于国标、行标或企标的,按照本技术要求执行。 1.11.全文★条款及要求为必须满足项。 1.1 2.本招标文件解释权属于招标方。

市人民医院CT、MRI维修保养服务采购项目的采购文件或需求公示招投标书范本

诸暨市人民医院CT、MRI维修保养服务采购项目采购要素 一、项目内容及规模 诸暨市人民医院CT、MRI维修保养服务采购项目,采购预算金额为万元,设备详细情况如下: 设备名称品牌规格型号数量保修类型保修期限CT GE 排BrightSpeedElite 台全保(球管除外)年 MRI GE .T Signa-HDxt 台全保(磁体除外)年 二、投标人资质 、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定; 、经营范围与采购标的内容相符,具有良好信誉的独立法人; 、本项目不接受联合体投标。 三、评标办法:综合评分法 ()满分为分。总得分=技术得分+商务得分。 ()技术得分=技术评分,技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。 ()商务得分=(评标基准价/投标报价)*价格权值*,评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价,价格权值=%; ()技术分评分细则(分) 评分项评分内容分值 综合实力根据投标人项目实施能力、市场反映、企业信誉、综合实力等情 况横向比较打分,优(,],良(,],差[,]。 分 体系认证投标人具有有效期内的ISO、ISO管理体系认证,每提供一个得. 分,最高得分。 分 项目经验投标人具有本项目同类设备的维修经验情况: 、提供签订的同类MRI 设备全保的在保客户合同。每提供一份得 分, 此项最多不超过分。 、提供签订的同类CT 设备全保的在保客户合同。每提供一份得 分, 此项最多不超过分。 (开标时提供合同原件,无原件不得分) 分

维保服务响应程度评委根据投标人技术水平、服务方案、维保方式等情况与采购文 件响应程度,评委酌情打分,优(,],良(,],差[,]。 分 维保方案评委根据投标人针对本项目维保方案的完整性、可行性、合理性 等情况横向比较打分,优(,],良(,],差[,]。 分 人员情况、提供名以上具备 MRI维修经验和名以上 CT维修经验的工程师 队伍的得分,不能提供或提供不全者不得分; 、具备工程师培训、考试基地(提供培训基地证明文件),在维 修期间内能不定期为医院相关人员提供必要的培训,满足要求得 分。 (开标时提供维保人员名单、维修经验证明文件及投标人为其缴 纳的近个月社保证明文件,缺一不得分) 分 工具配置及仓库储备情 况.投标人是否具备维修/测试/备件库房的场地(提供房产证或租 赁合同复印件以及对应场地的照片),场地面积对应得分:(㎡ 以上得分,㎡-㎡得分,㎡以下得分,没有仓库不得分。 .投标人必须具备全套的维修工具,并提供适用于本次招标设备型 号的:射频功率测试仪、匀场电源、涡流工具、励磁电源、场强 仪,并证明为投标人所有,得分,开标时提供相关证明文件,不 能提供或提供不全者不得分。 分 驻点工程师 情况投标人在浙江省内有驻点工程师的得分。开标时提供人员名单及 人员资质证书原件,不提供不得分。 分 合理化建议评委根据投标人针对本项目实施过程中存在的重点、难点解析和 处理方式,以及对本项目维保的其他合理化建议等情况酌情打分, 最高得分。 分 售后服务方 案承诺的服务体系(服务响应及解决时间等)、消耗品及配件设置 情况、其他承诺和优惠措施等评委酌情打分,最高得分。 分 标书制作投标人标书制作水平,是否便于查找,有无缺项漏项等情况,酌 情打分,最高得分。 分 注:以上单位资质证书、获奖证书、著作权证书、人员资质证书等都应在投标文件中提供复印件、同时提供原件(涉及人员的资质证书需提供该人员个月以上社保证明原件,且该社保资金必须由投标人缴纳),未提供或提供不齐的、相关小项不得分。 (5)本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家(含)以下的,取技术分

保定市科苑制冷设备维修服务有限公司_中标190924

招标投标企业报告 保定市科苑制冷设备维修服务有限公司

本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:保定市科苑制冷设备维修服务有限公司统一社会信用代码:91130606MA08G7FN4T 工商注册号:130606000059610组织机构代码:MA08G7FN4 法定代表人:秦会军成立日期:2017-04-27 企业类型:有限责任公司(自然人独资)经营状态:存续 注册资本:100万人民币 注册地址:河北省保定市莲池区隆昌路41号门脸 营业期限:2017-04-27 至 / 营业范围:制冷设备专业维修及安装服务;制冷设备、环保设备、五金产品、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 1

2.2 中标/投标情况(近一年) 2019年06月1 企业近十二个月中,中标/投标最多的月份为,该月份共有个投标项目。 序号地区日期标题中标情况1保定2019-06-03河北眺山实业有限责任公司中央空调维保项目中标2.3 中标/投标行业分布(近一年) 1 【家用电力器具制造】 () 序号地区日期标题中标情况1保定2019-06-03河北眺山实业有限责任公司中央空调维保项目中标

中央空调招标招标文件

招标文件 招标编号: 招标工程:空调工程工程地点: 招标单位:(盖章)单位地点: 二○一六年二月十八日编制

招标文件目录 第一部分:投标邀请函…………………………………………………………………………………………第二部分:招标文件…………………………………………………………………………………………… 一、投标须知……………………………………………………………………………………………… 1.1投标须知明细表………………………………………………………………………………… 1.2招标文件………………………………………………………………………………………… 1.3投标文件的编制………………………………………………………………………………… 1.4投标文件的提交………………………………………………………………………………… 1.5开标…………………………………………………………………………………………… 1.6评标…………………………………………………………………………………………… 1.7合同的授予……………………………………………………………………………………… 1.8工程招标其他说明……………………………………………………………………………… 二、合同条款…………………………………………………………………………………………… 三、工程建设标准……………………………………………………………………………………… 四、附件资料…………………………………………………………………………………………… 4.1《投标函》……………………………………………………………………………………… 4.2报价汇总表……………………………………………………………………………………… 4.3空调设备材料品牌表…………………………………………………………………………… 4.4平面图电子档一份………………………………………………………………………

中央空调系统维护保养技术投标文件

XXX园区 中央空调系统维护保养 技术标 投标人:XXX有限公司 日期:2020年05月20日

目录 1、编制依据及说明 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制说明 (3) 2、项目概况 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2暖通系统的范围 (4) 2.2.1、冷热源及空调形式 (4) 2.2.2、空调系统 (4) 2.2.3、通风系统 (5) 2.3暖通系统维保内容 (5) 3、暖通系统的维保方案和主要技术措施 (6) 3.1中央空调水系统空调设备维护保养 (6) 3.1.1大楼中央空调系统水泵等附属设备维护保养 (6) 3.1.2板式换热机组维护保养及检修工作内容 (8) 3.1.3大楼中央空调末端风机盘管等设备维护保养 (13) 3.2大楼中央空调多联机系统设备维护保养 (15) 3.2.1多联机系统室内机维护保养 (15) 3.3.2多联机系统室外机维护保养 (15) 3.3.3多联机空调开机前工作 (15) 3.3大楼风系统设备及风管清洁维护保养 (16) 3.3.1空调新风机组(空调箱)维护保养 (16) 3.3.2风机设备维护保养 (17) 3.3.3风管清洗维护保养 (18) 4、暖通系统维保应急预案 (21) 5、服务保障措施和服务承诺 (22) 6、公司介绍 (24) 7、公司资质及其它证书 (24) 7.1 建筑机电安装工程专业承包叁级资质 (24) 7.2 安全生产许可证 (24) 7.3 中央空调维修证书 (24) 7.4 ISO9001证书 (24) 8、项目负责人员情况表 (25) 8.1、总负责人简历表 (25) 8.2、项目经理简历表 (26) 8.3、其他相关人员简历表 (26) 8.5、其他安装人员资质证书(三类人员证、安全员证) (26) 8.6、焊工证、电工证、登高作业证 (26) 9、同类业绩 (26)

空调招标技术要求

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程与标准,以及本 市或行业规范、规程与标准。包括设计图纸与其她设计文件中的有关文 字说明,新技术、新工艺与新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及 国外同类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程与标准之间出现矛盾, 乙方应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要 求最严格的标准执行。材料、施工工艺与本工程都应依照本技术标准与 要求以及国家现行规范、规程与标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下:

2.技术、参数要求 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求: 。2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范与规定,对本项目 空调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。 并提供满足招标文件与施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主 要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制 冷量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项 目代表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发 运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化 设计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸, 作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机 组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同 意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定 及甲方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监 督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施 工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶 角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质 量鉴定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料与商检证明文件、 原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试与试运行,以检验其设计制作操作性

国家质检总局信息中心机房空调维护服务技术要求

国家质检总局信息中心机房空调维护服务技术要求一、背景材料: 国家质量检验检疫总局机房建于2002年,位于北京市海淀区马甸东路9号。因机房空调设备管理需要购买机房空调维护服务。 二、维护服务内容 (一)月巡检 每月定期进行空调、新风巡视及日常维护,内容包括: 1、检查空气过滤网,如需清洗则清洗过滤网。如需更 换则更换,每年至少更换三次。 2、检查室外冷凝器,如需清洗则清洗室外冷凝器,每 年至少四次。 3、控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正 常,设置参数是否正确;查看历史记录对报警内容 进行分析消除隐患。 4、排水系统:检查排水系统是否畅通,如有水垢或异 物阻塞管道,用药剂疏通管道,保证排水顺畅。 5、冷凝器盘管:从底部观察是否已脏,如果脏,应拆 洗,拆下风扇顺散热片方向,用高压水枪由上向下 冲洗盘管; 6、针对海洛斯机房专用空调巡视时需用维修模式对制

冷系统进行独立的运行检测。 7、运用维修模式对加湿系统进行上水、排水、蒸汽输 出量、水位控制进行检测。 8、运用维修模式对三极电加热进行逐级控制、检测。 (二)季巡检 1.每季定期(春、夏、秋、冬各一次)为甲方提供全面的 阶段性巡检,维护保养内容包括: 2.控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正 常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报 警内容进行分析消除隐患。 3.检查空气过滤网,如需更换则更换室内空气过滤网。 4.加湿器: ●检查蒸汽加湿器是否结垢,如结垢需拆下加湿器进行 清洗或更换;若很脏无法清洗,免费更换,每年至少 更换三次。 ●拆下蒸汽加湿器,检查三相加湿电极是否接触紧密, 是否有破损,保证加湿时的电路安全。 ●运用维修模式检查上水是否通畅且速度平稳。 ●运用维修模式检查排水是否通畅。 ●运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡,且在正常 工作范围之内。 ●检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

大楼中央空调系统招标文件

****科技研发楼中央空调安装工程招标文件 编号: ( ) 号 江苏*****有限公司 年**月二十四日 ****一、投标须知前附表

份一份,副本一正本投标文件份数16 投标须知投标费用 1. 无论投标人是否中标,投标人应承担其参加本工程投标所发生或涉及的所有费用。 招标人不对投标人因本次投标所引起的任何费用或损失负责。现场踏勘2. 投标人应对本工程场地和周围环境进行踏勘,以获取有关准备投标文件和 签署合同所需要的资料和信息。投标人据此做出的判断和决策,由投标人自 行负责。 3. 招标文件组成招标人以书面形式发出的对招标文件招标文件除 包括上款所述内容外,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标的澄清、修改 或补充内容,人起约束作用。如有残缺等应仔细检查招标文件的所有内容, 投标人获取招标文件后,问题应当及时向招标人提出。由此引起的损失由投 标人自行承担。否则,了解本招标充分审阅、投标人应认真研读招标文件各组成

部分的内容,文件的各项条款规定以及投标人一旦中标后须承担的合同义务和责 任;如果投标人提交的投标文件不能响应本招标文件规定的实质性要求和条件,其责任及后果由投标人自行负责。招标文件澄清4. 对于投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问,投标人应在投标须知中规定的提交答疑问题截止时间前,以书面(并附电子版本)形式向招标人提出澄清要求。招标人将以书面形式答复(但不注明疑问来源)所有获得本招标文件的投 标人。招标人对在规定的提交答疑问题截止时 间后收到的任何疑问将拒绝答复。5.投标文件编制投标人编制的投标文件由 以下部分组成:第一部分投标书及承诺书投标书)1(.承诺书(2)投标人法定代表人身份证明书(投标文件由法定代表人签署)(3时)或投标 文件签署授权委托书(投标文件由法定代表人委托 。代理人签署时)资格证明文件第二部分 )公司情况:1(主要业务区域、主要工程业绩表); -- 企业业务情况介绍( -- 企业产品特点、服务特点介绍; -- 其它需说明的情况。公司基本资料:营业执照、施工资质证书、组织结构代码证、(2)销售许可/税务登记证、安 全生产许可证、三体系认证、生产证、产品合格证明文件。为完成本工程所拟派的项目经理情况及项3)公司人力资源情况:(目管理组织架构,技术负责

中央空调机组维保招标文件

中央空调机组 维保项目招标文件 招标编号: XXXXXX公司 二O一三年十月

目录第一章投标邀请书 第二章投标须知及投标须知前附表 第三章评标办法 第四章工程量清单 第五章投标文件格式

第一章投标邀请书 招标编号: 1、XXXXXXX公司(以下简称招标人)邀请合格投标人就XXXXXXX中央空调维保项目 和有关服务提交密封投标。 2、有意向的合格投标人可于9:30~12:00,14:00~17:00(北京时间) (节假日除外)在XXXXXXX 公司财务部购买招标文件,本招标文件每套售价为XX元人民币,售后不退。 3、所有投标书应于20XX年X月7日10:30(北京时间)之前递交到XXXXXX。 4、定于20XX年元X月X日10:30(北京时间),在XXXXXXXX开标。 招标单位:XXXXXXX公司 联系地址:XXXXXXX 邮编:XXXXXX 联系人:XXXXX 电话:XXXXXX 传真:XXXXXXX 银行资料: 单位名称:XXXXXXXX 开户银行:XXXXXX 帐号:XXXXXXXX

第二章投标须知及投标须知前附表 投标人须知前附表

(一)总则 1.投标人须知 详见投标人须知前附表。 2.项目概况 2.1 本次招标工程名称:XXXXXXX中央空调机组维保项目 2.2 工程地址:XXXXXXXXX 2.3 招标单位:XXXXXXXXXXX公司 2.4 现场条件:所有施工时间必须服从招标人安排,维修保养时用电在施工前必须与招标人联系。 2.5 维护保养工作内容与职责: 2.5.1在维保中设备换季运行前,每年更换机组的干燥过滤器,根据机组实际情况更换冷冻油,对机组所有电控柜、电控箱检查,并对主电路、控制电路探测回路接线至电机进行紧固、整理,以保证机组正常运行。 2.5.2运行期间启动前的准备和检查 供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: a. 检查制冷剂液位和油位(机组运行蒸发压力大于52.8PSIG,油位为上视镜1/2处); b. 检查油槽、油加热器和油温(油温为130°F左右); c. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能; d. 与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; e. 检查启动器的运行; f. 配合检查水系统的运行情况,包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等(断水时,水流开关控制点应断开); g. 检查调整微电脑控制中心的设定值(检查运行电流与显示数据一致); h. 启动冷水机组,检查整个系统的运行状况,记录机组运行参数; i. 根据运行记录,分析处理机组问题。 2.5.3运行期间检查 a. 机组运行期间,定期(每月)进行下列各项检查,确保机组在整个供冷季节都运行

相关文档
相关文档 最新文档