2000公斤时,采用走二走二滑轮组牵引; (4)18米电杆单点起吊时,由于预应力杆有时吊点处承受弯矩较大,因此必须采取补强措施来加强吊点处的抗弯强度; (5)如果土质较差,抱杆脚需铺垫道木或垫木,以防止抱杆起吊受力后有下沉; (6)抱杆的根开一般根据电杆质量与抱杆高度来确定,一般线路起吊立杆实践经验在2~3米范围内。根开过大,下压力容易集中在抱杆中部,可能造成抱杆折断。

受力点作一次全面检查,确无问题,再继续起立。

(3)牵引时,不得利用树木或外露的岩石作为受力桩。一个锚桩上的临时拉线不得超过2根:临时拉线绑扎工作应由有工作经验的人员担任。临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除。 (4)选用抱杆应经过计算或符合校核。独立抱杆至少应有四根拉绳,人字抱杆应有2根拉绳,所有拉绳均应固定在牢固的地锚上,必要时经校验合格。

(5)抱杆有下列情况之一者严禁使用:1)圆木抱杆:木质腐朽,损伤严重或弯曲过大;2)金属抱杆:整体弯曲超过杆长的1/600;局部弯曲严重,磕瘪变形,表面严重腐蚀、裂纹或脱焊;3)抱杆脱帽环表面有裂纹或螺纹变形。

挂线工作完成后,应随即在观测档内复测弧垂,如不符合要求时,应立即调整弧垂直至符合要求为止。

1.6.1

柱上隔离开关

(1)隔离开关应安装牢固:本体应与安装横担垂直,不得歪斜;动静触头在一条直线上。

(2)隔离开关和引线排列整齐。相间距离不小于500毫米。

(3)隔离开关动触头连接负荷侧,静触头连接电源侧。

(4)操动机构、传动部分应灵活无卡涩现象,分、合闸操作灵活可靠,动静触头压力正常,接触良好。

(5)引线连接宜采用双孔设备线夹或双孔接线端子。引线型号不小于主导线。 (6)动触头与静触头处应涂导电膏。

(1)安装前应检查隔离开关出厂安装说

明书、合格证、技术资料、试验报告齐全。 (2)检查隔离开关支持绝缘子有无硬伤、裂纹、表面有无异常痕迹。清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。

(3)检查隔离开关合、分闸是否灵活,合上后触点接触良好,弹簧片弹性正常。 (4)用2500伏绝缘电阻表遥测隔离开关支持绝缘子绝缘电阻,其值不得小于500兆欧。

(5)杆上工作人员上拉过程中防止隔离开关与电杆相碰而损坏绝缘子及其他部件。 (6)安装隔离开关并固定牢固。 (7)连接隔离开关引线。铜铝连接应有可靠的过渡措施。

(8)安装隔离开关连接端子绝缘防护罩。

1.6.2

柱上断路器

(1)施工前应检查开关分合闸时的绝缘电阻及直流电阻,并应检查接地电阻是否符合要求。

(2)安装时,开关引线间距应满足工艺要

求,引流线与开关应采用压接端子可靠连接。

(3)开关进出线侧均应安装避雷器,开关外壳和避雷器应可靠接地,不允许通过构架接地。

(4)开关编号及各类标识齐全、完整。

(1)起吊新断路器并就位。吊车司机在工作负责人的指挥下操纵吊车,将钢丝绳下套分别套入断路器吊点上。起吊时,当钢丝绳全部吃力后应停止起吊,检查各吊点无异常后,再缓慢吊起断路器并放置在开关支架上。

(2)缓慢调整断路器到合适位置,并用螺栓将断路器固定牢固。

(3)连接断路器引线及外壳接地线。铜铝连接应有可靠的过渡措施。

下金具(电极)M20

电缆检修工艺标准

35KV 及以下电力电缆安装与检修规程 目次 主题内容与适用范围 适用标准 电缆工作的基本要求 电缆的敷设 10kV 油浸纸绝缘电缆热缩式户内(外)终端头制作工艺 .. ( 26) 10 电力电缆试验 1) 10kV 交联聚乙烯绝缘电缆终端头制作工艺 20) 10kV 交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作工艺 23) 1kV 及以下橡塑绝缘电缆终端头制作工艺 28) 1kV 及以下橡塑绝缘电缆中间接头制作工艺 30) 32)

35KV及以下电力电缆安装与检修规程 1主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本规程规定了35kV及以下电力电缆安装和检修工作的基本要求、电缆的敷设、电缆户内外终端头、中间接头制作工艺,以及电力电缆试验标准。 本规程附录介绍了电力电缆的结构检查标准,各种电缆附件材料 的性能及制作参考用量。 1. 2 适用范围 本规程适用于东北地区电力系统所属局厂及用户。 2适用标准 DL—79 电力电缆运行规程; DL401—91 高压电缆选用导则; DL413—91 35kV 及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件; SDJ26—89 发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程;GBJ—232—82 安装工程施工及验收规范(电缆篇)

1 .2. 3— 91额定电压35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘 .2. 3— 91额定电压35KV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电 力电缆; 3 电缆工作的基本要求 3.1 电缆及附件运输与储存 3. 1.1电缆盘不应平放运输及储存。长度超过 25m 以上的电缆,应 缠绕在盘上运输。在运输装卸中,禁止将电缆盘由车上直接推下。 3.1.2 滚动电缆盘前,必须检查电缆盘的牢固性。 滚动时盘上电缆 距地面不得少于 100mm 应顺着电缆边上的箭头指向,或电缆的缠紧 方向滚动电缆盘,不得使电缆受到损伤和松散。电缆盘在滚动时,前 面不准站人。在坡面上滚动电缆盘时,要有防止滑脱的措施。 3.1.3 用车辆集中运输时,电缆盘应分别固定,防止互相碰撞或翻 倒。 3.1.4 电缆及其附件到货后,应进行下列检查: a .产品的技术文件是否齐全。 b .电缆型号、规格、电压、长度是否符合要求。附件是否齐全,材 c .检查电缆外观是否受到机械损伤,封端是否严密,必要时应判断 电缆是否受 GB2952 1 2.3—89 电缆外 GB 12706 电力电缆; 质质量是否符合技术要求,检查标准见附录 A 。 GB12976 t=r. 号

浅析配电网线路状态检修中存在的问题及应对措施

浅析配电网线路状态检修中存在的问题及应对措施 发表时间:2016-12-15T11:32:11.593Z 来源:《电力设备》2016年第20期作者:齐树军[导读] 我国的电力体制改革在一定程度上推动了电网建设的发展,因为人们生活水平的不断提高使得用电量的不断增长。 (国网四川省电力公司安岳县供电分公司四川安岳 642350)摘要:本文首先说明了配电网状态检修的重要性,然后说明了配电网线路状态检修中存在的问题并对其应对措施进行了分析,有一定的借鉴价值。 关键词:配电线路;状态检修;问题及措施 1.配电网线路状态检修的重要性 我国的电力体制改革在一定程度上推动了电网建设的发展,因为人们生活水平的不断提高使得用电量的不断增长,在这一新形势下电力企业要稳定可靠的供电就必须进行配电网的优化升级和配电网线路状态检修工作。通过对配电网线路状态的检修,可以真正提高电网供电的稳定性和可靠性,可以有效的提升全网全年的供电量,有效的检修工作还可以在保证供电提高的同时减小工作风险和操作风险,从而保证安全生产;另外进行电网线路状态检修工作还可以提高电网规划的管理效果,更方便电网线路的后期管理工作,也可以在社会上树立更好的企业形象,所以进行配电网线路状态检修工作具有重要性和必要性。 2.配电网线路状态检修中存在的问题 配电网线路在电力系统中主要就是发挥保证电力输送、电力系统安全运行的作用,其运转对人们日常的生产生活有着直接的影响。配电网线路运行的内容繁杂,涉及到多种设备、设施和线路,也涉及到多个单位部门,是一种专业化的电力系统内部工作,所以在进行状态检修工作中难免会出现一些质量问题和安全问题,针对这些问题电力企业必须予以重视,要及时发现可能出现的安全隐患和质量问题,并对这些问题进行分析以及时进行排查工作。 2.1配电网线路检修中的安全问题 一切工程项目最重要的建设的安全性,配电网线路状态检修工作是一项复杂的工作,其安全事故大多会危及个人甚至工作团队的生命,所以必须重视对安全隐患进行分析和排查。在现代安全管理学中将安全事故的根源归结到安全管理的问题,主要是因为安全管理缺乏科学性、管理不到位等,所以安全隐患发生的根源就在于安全管理上的失误,此外非常重要的就是施工人员安全作业的意识较差、没有一定的安全防范意识。对于大多数电力企业来说,基本都是依靠各种施工技术来解决或预防安全问题,但是这往往打不到预定的效果,这样就必须依靠安全管理来解决安全隐患。电力企业在电网线路检修上的安全管理问题主要体现在设备管理失误、缺乏员工安全教育、管理者能力不足、管理制度不完善以及管理决策问题。 2.2配电网线路检修精度不高 检修精度不高是配电线路状态检修工作中最常见也是最重要的问题,要提高检修的效率就必须对检修精度进行研究。因为相关线路检修工作的进行使得同杆设置的线路变得越来越多,有的甚至会出现四个回路一同架设的状况,在进行线路检修是就会出现小病大修的现象,而且在检修过程中线路输电的取样会变宽,就会加大电量的消耗;因为检修的精度不高使得很多的配电线路检修工作效率低下,还会出现破坏完好线路的状况,严重影响工作质量。 2.3不合乎电力设备问题的发展规律 有很多配电线路状态检修工作缺乏一个状态评估手段,这就会导致线路的检修工作不合乎电力设备问题的发展规律,在没有对配电线路运行状态和设备状态进行充分调研的情况下就贸然开展线路检修工作,这样进行配电线路状态检修工作就很难受到预期的效果。 3.配电网线路状态检修问题的应对措施 通过分析可以发现配电网线路状态检修工作中存在着很多的隐患和问题,这些隐患和问题直接影响检修的效果和质量,也会对人们的生产生活造成较为严重的影响;所以电力企业要重视对线路状态检修问题的分析,通过在检修工作中找到安全隐患和存在的问题并对其进行研究,最后制定出合理的解决方案来解决问题,以保证电网供电的高质量。 3.1线路检修的重要前提 配电线路状态检修工作是建立在电力系统线路设备状态评估的基础上的,所以在检修工作前必须做好线路设备的评估工作,根据评估的结果来决定线路检修工作是否进行。线路设备的评估一般包括对配网发展潜力、线路运行特性、线路故障规律以及线路的自然状态等进行分析,要高质量的进行配电线路状态检修工作必须做好系统线路设备的评估工作。另外在进行配电线路状态检修工作时一般都是将电闸关闭的,这时检修范围地区一般都会出现停电情况,所以在进行检修工作前必须做好宣传工作,有很多未做宣传就进行线路检修使得其社会评价较差,给人们的生产生活造成了不必要的麻烦。除此之外,还要做好必要的保证措施,对配电线路检修工作进行分析,预测可能会出现的难点和问题,并做好防范。 3.2加大技术的开发力度 要有效的解决配电网建设中存在的问题和线路检修中存在的问题最重要的方法就是加大技术的开发,通过对新电力检修技术的应用来解决存在的检修安全隐患和其他问题。电力企业要想提高配电网线路状态检修的效率和质量必须要不断加大对其的技术开发投入力度。供电企业应该加强扶持技术开发,通过于高效、研究院等的合作,开发出与现代电网运行相适应的自动化技术和相应的线路检修技术,从而推动配电网的进一步发展。 3.3加强对检修人员的科学管理 要有效的解决因检修人员自身素质而带来的线路状态检修问题就必须对检修人员进行必要的管理,另外要有效的避免线路检修的安全问题也要对检修人员进行必要的安全生产教育。电力企业应该采取激励性的制度与措施,有效的吸引专业人才。运用各种培训措施,使得工作人员的综合素质与技术水平不断提高,除此之外,电力企业应该尊重人才,给工作人员的进一步发展留有足够的空间,进而使得电力企业的组织结构兼具高效性以及稳定性等。

装饰工程施工流程及工艺标准

装饰工程施工流程及工艺标准 一店面交底: 1)项目经理接到派工单后,由监理通知,确定第一次交底时间及地点;人员;项目经理或工长→监理→设计师。 2)店面一次交底不要搞过场,设计图纸与报价必须吻合,缺图纸或者报价不符,监理必须有记录报客服或副总由高层决定应对措施,图纸报价应有客户签字认可,没有签字的图纸报价,拒绝开工。 二现场交底: 1)确定图纸,报价无异议由设计师约客户确定时间,现场交底人员;设计师→监理→项目经理→现场负责人。 2)设计师与施工负责人对照图纸现场详细交底,有异议(即改动方案)必须经客户同意确认签字。 3)监理在履行职责同时,必须协助项目经理把该施工现场不利因素阐述于客户;墙体结构→施工洞→顶部水平度→阴阳角垂直度→墙体龟裂,一系列因素经装修后达到何种程度,让客户提前明白现有存在问题,便于后期工程顺利完成。 4)电工或现场负责人初步与客户协商好水电位置,预估出大致费用,确定客户是否接受。三材料验收: 1)交代完现场施工方案,项目经理提前通知监理材料进场时间,由监理联系客户验收材料,并做详细解说。 2)材料验收完毕,客户签字认可,确定开工时间,项目经理安排成品保护事项,提前做好成品保护。(按文明施工规范成品保护执行)。

3 组织人员进场: 1)按公司形象工程规范,合理组织好施工人员,报监理登记于展示牌施工人员栏。 2)登记人员不得随便更换,让客户有安全感,如因此导致客户投诉,项目经理负全责。 四水电改造施工: 1.工艺流程:画线定位—开槽打孔—布管——验收——水泥沙浆封补 2.施工工艺标准: 1)水路改造施工时,根据厨房,卫生间实际情况及客户需求,合理定各水点及管道定位走向。 2)开槽用无齿锯开槽,开槽顺直,凿墙深度应保证暗敷管道在墙面,地面内粉不后不应外露,且应避免水平墙槽的开槽,防止破坏墙体结构。 3)水管应安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离200毫米槽内打眼,管线与卫生器具连接严密。 4)槽内打眼,打眼上木塞用铜丝固定。 5)改造完毕,未封闭之前由监理和客户一起进行注水打压实验,打压0。6mpa,保持十分钟下降不超过0。05mpa为合格,合格后用水泥砂浆缝补。 6)水路改造时须注意管道走向及遇留接口,角阀等的位置,高度尺寸的要求。坐边器给水管安装高度一般距地面至角阀中心250毫米,洗面盆冷热水与留接口距地面高度一般为350到450毫米,淋浴阀高度一般距地面接口中心线1050毫米。 7)布冷热水管时,布管应热上冷下热,左热右冷。中心距不少于150毫米。 五电路改造施工: 1工艺流程:划线定位→切槽开孔→布管埋盒、箱→穿线 2施工工艺标准:

通信无线网主设备安装工艺标准规范标准

目录 1安装工艺 (2) 1.1塔桅要求 (2) 1.2天馈线系统 (4) 1.3线缆走道 (5) 1.4设备安装 (6) 1.5电源 (7) 1.6传输 (8) 1.7线缆布放 (8) 1.8线缆连接 (9) 1.9监控系统 (10) 1.10防雷接地 (11) 1.11分布系统 (13) 2设备及线缆标签规范(参照网络资源命名规范) (13) 2.1设备标签规范 (13) 2.2设备线缆标签规范 (13)

1 安装工艺 1.1 塔桅要求 1.1.1 一般要求 1、塔桅基础应符合工程设计要求。 2、塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成 的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 3、塔桅钢结构安装工程可按塔段划分为一个或若干个检验批次。塔桅钢结 构的安装程序,必须确保结构的稳定性和不致永久性变形。 4、塔桅高度,平台、加挂支柱的安装高度及位置等均应符合工程设计要求。 安装平台上必须安装天线支臂及抱柱,用于安装通信天线。 5、天线支架、挂高、方位应符合设计要求,应与钢塔结构构件牢固连接。 所有栏杆与相邻板之间应牢固连接。 6、塔楼钢平台梁、平台板、栏杆的安装偏差应符合表1的规定。 表1 钢平台、栏杆安装偏差(mm) 7、采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不应少于75%,且边缘最大 间隙不应大于±1.5mm。法兰间隙超过0.8mm时应用垫片垫实,垫片应 镀锌,并作防腐处理。 8、采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不应少于75%。 9、塔桅连接螺栓应符合下列要求: (1)与塔桅基础连接的构件螺栓必须上双螺母。 (2)连接螺栓应顺畅穿入,不得强行敲击。当孔位偏差小于等于3mm 时可打过冲后再穿入螺栓,螺栓穿向应一致。 (3)螺母拧紧后螺栓外露丝扣为3~5扣。 (4)螺母紧固应符合工程设计的力矩要求: ①用力矩扳手检查力矩应符合工程设计要求值。

配电网设备状态检修与运行维护技术

配电网设备状态检修与运行维护技术 摘要:在电力系统运行的过程中,配电运行工作的重要性比较突出。现如今, 随着经济和科技的不断发展,社会对电力资源的要求相对较高,电力行业逐渐进 入到了发展的重要阶段。因此,对配电设备的安全性和可靠性要求相对较高。另外,在实际的配电运行工作中,也需要进行简单的检修和维护。由于电力系统和 人们的生活之间的关系比较密切,因此,对配电系统的稳定性也提出了较高的要求。本文中主要对配电运行中的设备问题以及变压器的运行情况进行深入分析, 希望能够给相关从事电力行业的工作人员提供借鉴和参考。 关键词:配电运行;设备检修;维护 引言 现如今,城市化的建设和发展水平相对较高,电力系统的重要性也日益突出,无论是在配电系统的运行还是检修方面来看,都需要工作人员加强重视的程度。 众所周知,配电运行中的设备问题在电力系统中所占的比重较大,无论是对用电 量还是在线路的安全问题上都提出了较高的要求。配电人员在线路的配置和具体 的检修工作中,需要定期进行巡视,不断发挥电网的优势作用。 1、配网设备状态检修及运维意义 配电网系统功能实现需要众多基础设施的配合,对设备运行状态的检修,直 接关系到配网的运行稳定性。检修内容包括对设备使用期间安全性的判断,以及 可能会影响到其安全性的外在因素,而运维管理则主要是针对检修成本来进行的。管理任务开展前会结合现场设备使用特征规划有效的方案,明确管理任务开展期 间可能会产生的成本支出,在充足的资金支持下,设备损坏能够得到及时更换, 并不会影响到配网功能的实现。电气企业开展严谨有效的内部管理,才能够提升 经营期间的经济收益,设备出现磨损技术人员会及时更换,这也是运维管理的内 容之一。在企业中建立完善的内部管理控制体系,有利于提升市场竞争力,运营 模式也更科学合理,将故障隐患问题造成的成本支出降至最小。电力设备的运行 稳定性直接管理到间隙维护人员的人身安全,因此在对设备性能进行检测时,要 在断电情况下进行。一旦设备异常没能及时发现,便会引发故障,输电网向用户 使用端所传输的电能不稳定,加强运维管理可以避免此类问题发生。 2、智能配电网设备的功能 对于智能配电网来说,其最主要的功能就是其安全系数相对较高,可以自动 地抵制外界不良的环境。同时还需要根据具体的工作特点来不断实现修复功能。 在对智能配电网进行修复的过程中,需要在不影响用户正常用电的基础上进行, 还可以实现于用户之间的互动。具体来说主要表现在以下几个方面的内容:第一,用户的电表类型如果智能化电表,就可以随之对电价进行了解,在此过程中,选 择不同的用电时间段。第二,用户可以根据自身的用电需求来对电力设备进行检测,保障电力传播的效率,并且能够减少电力资源运行的高效性。不仅如此,智 能配电网还可以对电力设备的运转状态进行控制,做好及时的检修和维护,有效 的延长设备的使用年限。管理人员还可以对电网的运行画面进行检测和控制。这 种做法还可以从某种程度上减少电网设备的投资数量,并且还能够对其进行优化。线路的损害程度需要不但进行改善,这种做法主要是以提升整体运行效率为主, 将管理的可视化提到最高。不仅如此,对于电力设备来说,还可以实现信息化管理,智能化电网是比较常见的电气设备运行的形式和载体,在提升系统运行稳定 性的基础上不断提升运行的效率。

国网公司配电网管理规范

附件: 国家电网公司配电网管理规范 (征求意见稿) 2009年4月

目录 第一章总则 (1) 第二章管理职责 (1) 第三章经济技术指标管理 (2) 第四章规划、设计 (4) 第五章配电网用户的接入 (5) 第六章建设、改造与验收管理 (5) 第七章配电网负荷管理 (6) 第八章配电台区管理 (7) 第九章配电网调度、继电保护、自动化系统管理 (7) 第十章运行与检修管理 (9) 第十一章事故预案和抢修、备品备件管理 (12) 第十二章安全管理、人员培训 (13) 第十三章附则 (13)

第一章总则 第一条配电网是连接并从输电网(或本地区发电厂)接受电力,就地或逐级向各类用户供给和配送电能的重要环节。配电网的安全稳定运行,对于提高供电可靠性,保障用户电能质量,提升电网企业综合效益具有十分重要的意义。为规范和强化配电网管理工作,不断提高配电网管理水平,依据国家有关法律法规及相关技术标准,制订本规范。 第二条本规范对配电网的规划、设计、建设、运行、调度、改造以及用户接入等全过程管理工作提出了规范性工作要求。 第三条本规范适用于国网公司系统35kV及以下中、低压配电网管理工作。 第四条各区域电网公司、省(区、市)公司(以下简称各单位)可根据本规范结合本企业具体情况制定实施细则。 第二章管理职责 第五条配电网按照分级管理、分工负责的原则,实行专业化管理。各单位要确定负责日常工作的配电网归口管理部门,明确管理职责和工作要求,设置配电网管理岗位,充实专责人员力量,落实岗位责任制。分工负责的相关部门要明确工作范围、明晰管理界面,保证配电网管理工作规范、有序开展。 第六条国家电网公司管理职责 (一)组织贯彻国家有关法律法规,国家、行业相关标准要求,组织制定公司配电网技术标准、管理制度并组织实施。 (二)指导、监督、检查、考核各单位配电网专业管理工作,协调解决配电网管理中的重大问题。 (三)定期开展配电网运行情况统计、专业分析和总结工作,组织开展配电网重大技术问题研究、重大事故调查分析、科技攻关和预防事故措施的制定。 (四)组织开展公司系统配电网发展规划编制与审查,并督促实施与考核。 (五)组织召开公司配电网专业会议、专业技术交流、竞赛和培训,组织开展有关新设备、新技术、新产品、新工艺的推广应用。 (六)组织开发、推广配电网信息管理系统相关工作。 第七条网、省(区、市)公司管理职责

施工工艺与验收标准

1、施工工艺与验收标准 主要内容 1、水路改造施工标准 2、电路改造施工规范 3、瓦工贴砖工艺和验收标准 4、吊顶施工工艺和验收标准 5、木工施工工艺和验收标准 6、油工喷涂施工工艺和验收标准 7、乳胶漆施工工艺和验收标准

1、 水路改造施工标准 (一)、材料提示 根据公司报价材料选用符合国家标准的材料,进行施工(给水改造国 家禁止使用镀锌管和UPVC管)。 (二)、施工注意事项 1、一般改水走顶不走地,走直不走斜为原则,各冷、热水出水口必 须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平竖直。布局走向要安全合理, 管卡位置及管道坡度等均匀符合规范要求。各类阀门安装应位置正确, 便于使用和维修。 2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破 损、砂眼、裂纹等现象。 3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要 方便使用和维修。 4、厨房内如加装饮水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下 水的位置及电源位置。 5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度要大于管道直 径1cm以上,冷热水管不能同槽,热水管道保温处理。 6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺 寸),高度为浴缸上150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。 混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100mm,连杆式淋浴 器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。 7、坐便器的进水出水口尽量安装在能被坐便器挡住视线的地方。连 体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶霞水口正中 左方200mm处。 8、安装电热水器或者太阳能、煤气热水器时,应由专业厂家负责安 装。 9、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最 后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。 10、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同 时注意电源插座的位置是否合适。厨房橱柜内放滚筒洗衣机一定要确定 好洗衣机和橱柜的尺寸,以便留好上下水的位置。 11、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患 点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。 12、墙面商给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要 尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视 觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地 面上500-600mm左右。立盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后, 劲可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要 采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。

碎煤机检修工艺规程

碎煤机检修工艺规程 1.碎煤机概述 环式碎煤机是利用高速回转的锤环冲击煤块,使其沿自身裂缝或脆弱部位破碎,达到破碎煤的目的。环式碎煤机具有结构简单、体积小、重量轻、维护量小、更换零件方便、能排除杂物、对煤种的适应性强等优点。 1、机体 2、机盖 3、反射板 4、摇臂 5、筛板间隙调节器 6、拨料器(固定筛板) 7、齿环锤 8、环锤 9、主轴 10、环轴 11、平环锤 12、碎煤板(破碎板) 1.1设备规范 名称项目单位参数 碎煤机电机电机功率kw 710 转子转速r/min 600 电压v 10000 型号YKK630-10 功率因数0.8 碎煤机本体转子直径mm 1500 前后轴承22256W33C4 /SKF 转子转速r/min 600 原煤粒度mm 350 型号HSZ1600 生产率t/h 1600

篦子缝隙mm 30 碎后粒径mm <30 液力偶合器型号YOX1250 2.检修周期和项目 2.1检修周期: 在一般情况下,两年安排一次大修,一年安排一次小修,大修同年不再安排小修。 2.2检修项目 2.2.1大修项目 2.2.1.1更换锤头。 2.2.1.2检查主轴动静平衡及转子轴承。 2.2.1.3检查调整下筛板。 2.2.1.4检查和更换防磨衬板。 2.2.1.5检查更换上、下篦条。 2.2.2小修项目 2.2.2.1检查更换环锤及环轴。 2.2.2.2修补或更换碎煤板、筛板。 2.2.2.3清洗检查轴承。 2.2.2.4消除机壳和煤筒漏煤。 3.日常维护 3.1施工前的联系及准备工作 3.1.1检查设备,明确所要检修的设备、项目。 3.1.2办理工作票。 3.1.3检修负责人应仔细检查,各种所需工具、材料、备件和防火设施已准备好,具备此条件后方可开工。 3.2 碎煤机日常检修 3.2.1 联轴器解体。 3.2.1.1拆卸联轴器护罩。 3.2.1.2拆卸钢丝挡圈套,做好两个半联轴器相对位置的记号,作为回装依据。 3.2.1.3拔出橡胶柱销。 3.2.2打开碎煤机检修门。 3.2.2.1由上至下依次打开篦条检修门,反击板检修门、筛板检查门。 3.2.2.2清理积煤。 3.2.3拆除圆弧上盖。 3.2.3.1旋开上盖结合面螺栓。 3.2.3.2卸掉销子。

阐述配电网设备状态检修与运行维护

阐述配电网设备状态检修与运行维护 发表时间:2019-09-16T10:26:47.403Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:谢焕民 [导读] 摘要:随着当前社会经济以及科学技术的发展,电网工程也逐渐朝向信息化以及自动化和智能化方向发展,对配电网设备运行要求也在不断提升。 东莞市升信电气安装有限公司 523590 摘要:随着当前社会经济以及科学技术的发展,电网工程也逐渐朝向信息化以及自动化和智能化方向发展,对配电网设备运行要求也在不断提升。加强配电网设备运行检修和维护,在对配电网的性能以及配网效率和质量的提升有着很重要的作用。 关键词:配网设备;状态检修;运行维护;意义 引言: 配电网的设备实际状态检修与维护的重要性也随着人民生活水平的提升逐渐提高,电力行业也得到迅速发展。电能的实际传输过程中,相关的配电网络系统有效的结合配电基础设施,实现现代化电力传输。将配电网的实时状态检修重视起来,将会使得配电网的实际稳定运行性能有效提高,进而满足人民生活的更高需求。加强配电网相关设备的维护以及高效运行,及时的找到配电过程中会出现的现实问题,进行及时的修正解决,从而保证配电网整体设备的稳定运行。 一、配网设备状态检修及运维的意义 配电网系统功能实现需要众多基础设施的配合,对设备运行状态的检修,直接关系到配网的运行稳定性。检修内容包括对设备使用期间安全性的判断,以及可能会影响到其安全性的外在因素,而运维管理则主要是针对检修成本来进行的。管理任务开展前会结合现场设备使用特征规划有效的方案,明确管理任务开展期间可能会产生的成本支出,在充足的资金支持下,设备损坏能够得到及时更换,并不会影响到配网功能的实现。电气企业开展严谨有效的内部管理,才能够提升经营期间的经济收益,设备出现磨损技术人员会及时更换,这也是运维管理的内容之一。 在企业中建立完善的内部管理控制体系,有利于提升市场竞争力,运营模式也更科学合理,将故障隐患问题造成的成本支出降至最小。电力设备的运行稳定性直接管理到间隙维护人员的人身安全,因此在对设备性能进行检测时,要在断电情况下进行。一旦设备异常没能及时发现,便会引发故障,输电网向用户使用端所传输的电能不稳定,加强运维管理可以避免此类问题发生。 二、配电网设备状态检修内容分析 对于配电网设备状态进行检修的主要目的就是有效检测用户用电的安全性和稳定性,以此来判断出新型配电网技术使用的有效性。其中,检修的主要内容不仅包括对设备使用期间安全性的判断,而且还包括对可能会影响设备安全性的因素进行检测,进而有效地提高设备运行的安全性。而针对检修对象的不同,可将对配电网设备状态进行检修的项目分为:巡检、例行试验和诊断性试验等三类。巡检主要是对配电网设备的状态量进行检查,由于其具有一定的有特殊性,因此在进行巡检的过程中,应严格遵守相关政策的规定,在相关政策规定的范围内,有效地对检测技术进行创新,以此来不断提高设备运行的稳定性;例行试验在对设备进行检测时,具有一定的周期性,但是应注意在对特殊用户的设备进行检测时,应缩短检验周期,从而有效保障设备运行的稳定性;诊断性试验是在巡检和例行试验两种试验基础上而建立起来的一种检测方法,其目的就是为了进一步评估设备的运行状态,进而能够有效地保证运行设备能够时刻处于一个正常的状态。 三、配电网设备运行维护中的问题 1.信息收集困难。在实际配电设备的状态检修期间,配电设备设计的实际范围非常高广泛,同时设立的检修点非常多,而更新的速度又非常快,部分地区相关的设备资料不够标准,资料整理不完善,使得多数的历史数据不能完整保存,从而让配电检修工作难度增大。 2.人员缺乏专业素养。对设备进行维护的工作人员专业技术缺乏,从而降低了维护的速度和准确性。设备运行维护技术人员要求具有强硬的专业技能和丰富的工作经验,能够对设备突发情况进行判断和维护;同时由于设备维护是一项细致枯燥的工作,需要技术人员有足够的责任心。加强对工作人员的技术培训,提升工作人员的责任心。 3.PMS系统的不完善。在正式运用PMS系统配网设备状态之后,其充分发挥了评价准确性高、评价速度快以及操作简单等优势,获得了配网运检人员的一致好评。但因配网设备本身的数量非常大,并且配网设备的种类也非常多,同时因其实际运行的时间相对较短,故存在在实际运行时,经常性出现流程中断的现象,给评价工作带来了诸多阻碍;个别评估报告中所显示的单元状态和设备规模,与实际评价结论存在出入等问题。 4.缺少经济考虑。缺少对设备运行维护工作的经济考虑。采用人工方式对设备运行进行维护,缺少了高效性。实际操作中,一些工作容易产生错误,同时一些工作具有重复性,从而提高了工作的错误率,缺少对资源的高效配置。 5.缺乏可靠性的控制。人工对于维护时间缺乏一定的准确性以及缺少较为科学的维护体系等问题,都在一定程度上提高了配电设备的停电频率,进而也就无法满足人们对于电量的需求。 四、配电网设备状态检修与运行维护的对策 1.电容器状态检修。在配电网络运行阶段,电容器发挥了极大的作用,由于使用频率大,也因此容易发生故障。针对这部分设备进行管理时,要注重日常运行参数的检测,与额定的安全范围做出对比,发现严重的超标或者参数不稳定现象,要考虑是否是因电子元件损坏造成的,通过该种方式开展故障判断可以节省大量的检修时间。故障发生位置的判断则需要结合测量仪器来进行。 2.变压器的维护。长期使用的变压器高低压套管容易积尘造成爬电,形成裂缝造成损坏,对于变压器的外部环境也要加倍观察维护。首先是变压器的高度是否合理;其次是对于地面安装的变压器要观察地面四周的围栏是否遭到破坏;最后对于变压器的台架四周是否有杂物堆积影响其正常运行,是否有植物接触变压器,影响其连接等。 3.提高PMS配网设备准确率。由于配网设备具有更新速度非常快,设备数量非常大的特点,针对改造工程和新建工程,在其初期就必须对设备的相关资料进行收集整理,并对PMS系统中存在的相关台账数据进行完善和更新,同时针对产权归属、投运日期、生产厂家等字段进行重点核查,确保其台账准确率能够达到99%。 4.配电箱的维护。在对运行中的配电箱的维护中首先要按照相关规定,带上绝缘工具,其次要对配电箱进行电源隔离,在开关分闸断电的前提下,进行维护操作,在配电箱周围放置警告标志。然后遵守配电箱的操作顺序,对配电箱的相关图纸信息进行检查,在所有维护之

配电网运行规程

配电变压器运行规程 1范围 本标准规定了10kv以下配电变压器的安全要求、运行方式、运行维护、事故处理、变压器的安装与验收。 本标准适用于额定电压10KV及以下、三项容量不超过2500KVA/单项容量不超过883KVA的油浸式或干式配电变压皮(以下简称变压器)的运行管理。 2规范性引用文件 下列标准的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3安全基本要求 3.1安装在室内或台上、柱上的变压器均应悬挂设备 名称、编号牌、“禁止攀登,高压危险”等警示标志牌。 3.2变压器室内应能防火、防雨水、防涝、防雷电、方小动物、门应采用阻燃或不燃材料,门向外开启并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外侧应设 “止步,高压危险”等警示标志牌。 3.3变压器的安装高度和距离应满足有关安全规程的规定,否则必须装设围栏并悬挂警告牌。 3.4变压器外壳应可靠接地

4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额 定电压的105%对于特殊的使用情况(例如变压器的有功功率可以再任何方向流通),允许在不超过110%勺额定电压下运行,对电流与电压的相互干系如无特殊要求,担负在电流为额定电流的K(K W 1)倍时,按一下公式对电压U加以 限制 U(%)= 110-5K2(1) 4.1.2无励磁调压变压器灾厄帝国电压土5%勺范围内改换分接位置运行时,其额定容量不变。有载调压变压器 各分接位置的容量按制造厂的规定。 4.1.3油浸式变压器也相应降低。自然循环冷却变压 器的顶层油温一般不宜经常超过85C。 表1油浸式变压器顶层油温一般规定值C

室内装饰施工规范和工艺标准

施工规范和工艺标准 A 、进场及工地形象部分 1、领好公司资料到管理处办理进场手续,须办理施工许可证,以及工人出入证。 2、进场开工,如业主要看日子时间开工的,一定要按照业主要求的日期、时间进场,并在施工现场 张贴红纸以示吉利。 3、检查原有建筑的设施,如水电、门、窗、防水等,如有问题应及时通知业主和管理处,以便妥善 解决。 4、进场后,工地必须做好公司标志牌悬挂,工人着装统一等工作。 5、工地现场施工用电必须先经过临时漏电开关才能接通施工工具。 6、施工现场必须要求配备灭火器。 B、拆墙部分 按照施工图纸计划拆墙,首先用粉笔在原有建筑上画出需拆除部分墙体,并咨询管理处,须拆 除部分有无承重墙或是简力墙,并做好地漏保护和切断电源等工作。在施工过程中,严禁野蛮施工,严禁拆除简力墙、承重墙以及承重梁柱等。垃圾在拆墙完工后,应及时装袋清运。所拆垃圾严禁在工地过夜,包括以后水电改造垃圾亦要清理。拆墙还要了解是否有预埋的水电管线,如有,须在拆除时注意保护,严禁破坏原有的水电管线,以及其他原建筑的设施。 C、电路部分 一、材料提示 1、电线为衡阳金杯线。 2、PVC线管、底盒及配件宝狮牌。 3、所用电线的型号、线径、照明及普通插座用2.5# ,厨房插座用4#,电线连接紧固,不受拉 力,包扎平密,不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层破等缺陷,电线的相结零线及地线颜色要分清。 二、施工工艺 1、墙身、地面开线槽横平竖直,不允许弯弯曲曲,特殊情况须经监理同意另外对墙身所有电线 (含电话线、音响线、电视线)都必须可以抽动和更换,强、弱电须张管敷设,电视信号线、电话线、网络线、音响线等要分开敷设。 2、管管面与墙面应留10mm以上的批灰层,防止墙面开裂,吊顶管线应用管码固定,距离顶棚面间 距须大于50mm。 3、敷设暗管线路,电线在管内不应有接头,不应扭折,管内应留有40%的空间,管内可随时抽 动,换线。4#线最多穿3 根,2.5# 线最多穿5 根,1.5# 线最多穿6 根。 4、在同一套房内,开关设置在1.4m左右,地插在30cm左右,插座开关各在同一水平线上(其他 特殊高度于设计需要)。安装底盒必须以水平线为基准线。 5、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室外安装的开关应采用带防水措施的 开关。 6、单相两孔插座接线,面对插座左零右相,单相三孔,三相四孔插座接地线接正上方,插座接地

zgm80g型磨煤机检修工艺规程.

1 范围 本规程规定了我公司#1,#2炉锅炉磨煤机的检修工艺标准,其技术措施着重于磨煤机的大修工作,磨煤机维护工作可参照本规程的相关部分规定。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T 5047-95 电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇) 电安生〖1994〗227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 3设备基本情况 3.1 磨煤机安装及投产情况 大唐平旺热电有限责任公司#1、#2、锅炉安装的磨煤机均为北京电力设备总厂生产的ZGM80磨煤机。 3.2磨煤机基本工作原理 ZGM80磨煤机是一种中速辊盘式磨煤机,其碾磨部分是由转动的磨环和三个沿磨环滚动的固定且可自转的磨辊组成。需粉磨的原煤从磨机的中央落煤管落到磨环上,旋转磨环借助于离心力将原煤运动至碾磨滚道上,通过磨辊进行碾磨。三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上,碾磨力则由液压加载系统产生,通过静定的三点系统,碾磨力均匀作用至三个磨辊上,这个力是经磨环、磨辊、压架、拉杆、传动盘、减速机、液压缸后通过底板传至基础(见图1―1)。原煤的碾磨和干燥同时进行,一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围,将经过碾磨从磨环上切向甩出的煤粉混合物烘干并输送至磨机上部的分离器,在分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨环重磨,合格的细粉被一次风带出分离器。 难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤、黄铁矿、铁块等通过喷嘴环落到一次风室,被刮板刮进排渣箱,由人工定期清理,清除渣料的过程在磨运行期间也能进行。 4、作业要求 4.1 安全措施:开工前的工作票及相关操作票已办理,措施完善;所有工作人员必须经电业安全工作规程考试合格,并且有总经理签发的合格证。 4.2 人员资质:所有人员必须经专业技能培训考试合格,具备《中华人民共和国工人技术等级标准》(电力企业、火力发电部分)锅炉辅机初级工的标准;工作负责人须具备中级工的标准;均须有总经理签发的上岗证。

配电网设备状态检修与运行维护分析 唐帆

配电网设备状态检修与运行维护分析唐帆 发表时间:2018-01-22T16:56:22.503Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:唐帆 [导读] 摘要:配电网主要功能是向用户进行电能配送,也是电力系统中最为关键的最后一步,决定着电能是否被用户正常使用。 (贵州省铜仁兴铜电力有限责任公司贵州铜仁 554300) 摘要:配电网主要功能是向用户进行电能配送,也是电力系统中最为关键的最后一步,决定着电能是否被用户正常使用。由于人们对用电要求越来越严格,因此必须要保证配网得以可靠运行。为确保客户可以正常用电,因此配网状态检修管理在配网中占据重要地位,才可以在问题出现时,及时发现并得以解决,减少配网设备出现故障的几率,使得配网可以稳定、持续及安全的应用于人们生活生产之中。因此对于配网状态检修采取科学、合体的方式,才能更好的促进配网供电持续发展。基于此,本文对配电网设备状态检修与运行维护措施进行了详细地分析与探究。 关键词:配电网;设备;状态检修;维护措施 1、配电网设备状态检修及运行维护的意义 随着人们用电需求的不断增加,电业在一定程度上得到了快速的发展。在电能的传输过程中,配电网系统可有效配合众多基础设施,进而实现电能的传输。因此,加强对配电网设备状态的检修,可有效提高配电网运行的稳定性,进而满足越来越多的人对于电力的需求。而加强维护配电网设备的运行状态,可及时的找到配电网设备在运行过程中所出现的问题,进而及时到找到相应的解决措施,以保障配电网设备运行的稳定性。 2、配网线路状态检修工作存在的问题 2.1缺乏有效的检修保障手段 由于受到许多政策的影响,导致了现阶段的检修工作存在较多的问题,同时也给检修工作的可靠性与检修质量埋下了较多的隐患。因而,对现阶段的检修进度造成了影响。此外,目前一些配网线路即使停下来也不能正常的进行施工作业,从而也就延长了配网线路的检修时间,也会出现反复、多次停电等问题。究其原因,还是电力企业缺乏有效的保障手段,对于一些问题的处理缺乏研究。 2.2检修工作的管理机制存在问题 对于目前的配网线路的状态检修人员来说,存在着专业能力不足的问题。此外,一些检修工作存在着人力、物力分配不合理以及人员不足等问题。这样一来,就会导致检修工作阶段性、分散性施工等问题的出现。甚至在一些检修工作中,由于施工工艺不完善、施工水平有限而造成“返修”问题的出现。 2.3配网线路的状态检修工作缺乏精确性 一般来说,在进行配网状态的检修工作之前,检修人员要对配电网线路的实际状况进行了解,从而制定出相应的修理与检查措施。然而对于现阶段的检修工作来说,存在着明显的精确度认识不足的问题,进而导致了检修工作中“大病小修”以及“小病大修”等问题的出现。 3、配网状态检修模式 3.1状态检修的作用 由于状态检修是相对完整的工作体系,渗透于正配电系统中的各个部分,因此其发挥的作用很是巨大,主要表现在以下几个方面:(1)对于设备出现的潜在风险进行评估。只有对配网采取风险评估才能有效掌握配电信息,从而有效了解其存在的风险,并及时采取相应措施进行解决。(2)合理对配网状态进行检修。为确保设备得以有效运行,需要在其性能方面入手,因此对设备出现的故障要进行有效处理,只有故障发现及时并解决及时,才能让设备正常运行。(3)对于信息进行有效监测。为了设备检修得以合理、规范的进行,因此要更加精准的了解配网信息,从而在设备检修之前做好准备工作,因此要对配网运行状态进行合理判断,在得出结论之后对设备进行在线监测、停电实验和带点监测等操作,从而有针对性的为设备进行检修奠定坚实基础。 3.2状态检修优势分析 状态检查主要是采用专业技术对设备是否存在故障进行确定,因此为有效防止故障产生,对于检测技术要采取科学方式,这就是状态检查所要重点重视的方面。状态检测主要是指为设备检测安排合理计划,需要利用诊断和检测技术,对配电网状态进行信息的获取,通过获取信息分析设备是否存在故障。由于往常对于配网状态全面检测相隔时间较久,因此检修人员需要检测工作量极大,导致工作人员对设备进行检修时没有负责态度。虽然定期检测也是预防配网设备出现故障的方式之一,但其缺乏及时性,往往使设备故障加重甚至造成安全隐患,从而对电力设备使用时限带来巨大影响。因此,配网状态检修应采取科学合理的模式,对于配网优化调整起着巨大推进作用。 4、提升配电网运行维护的措施 4.1科学规划配网建设,优秀运行环境 首先需要对配网规划建设有效科学的管理,对站之间的联系有效明确,使得变电站的联系不断强化,从而将配网的网络结构进行优化。另外还需要对线路的负载率以及线路的配变重载和过载状况进行明确,以此来确保电网的安全以及可靠,在配电网规划设计当中,还需要对配电网的运行环境进行明确,在这当中尤其是需要对电网的导线以及杆塔等强度和绝缘爬距以及耐腐蚀性进行明确。 4.2做好配网的日常运维工作 和配电线路的实际状况进行结合起来,采用科学以及合理的检测技术,对配网线路的状态进行评价,并且在此基础上进行检修计划的制定,从而对配网线路设备运行状态实施检修维护。并且对配电巡视以及变压器检修实施标准化管理,制定相应的检修指导意见,从而能够为配电网的检修维护工作提供相关的参考。同时,强化配电标准的有效建设力度,采用信息化管理方式,确保工程流程的科学性,从而确保配电设备的有效运行。并且在这当中还需要实现标准的抢修措施,通常,对于配电建设的目的主要就是为了能够将电能科学合理的输送到用户中,从而能够为用户提供科学合理的服务。加强管理模式的完善,对抢修指挥中心的作用有效体现出来,对故障定期实施演习,使得对突发事件的应对能力进行提升。 4.3科学管理配网相关信息 对配电网科学管理就需要对相关的信息资源进行有效分类,因为配网资料信息通常都非常的复杂,因此就需要对其实施分类,以此来便于在后期对其实施有效查询。并且还需要重视对配网信息资料实施更新,因为配网比较特殊,所以就需要对线路以及设备有效实施更新,使得以此来有效的满足配网的有效运行。在这当中需要确保配网资料和设备之间的更新变化是相同的,防止出现相应的安全事故。采

各种施工工艺标准

各种施工工艺标准 2011-07-13 04:42:09| 分类:施工工艺及规范|字号订阅序言 本企业标准的编写是依据国家标准、行业标准和地方性标准等为基础而进行的。本着”国家标准是最低限度的标准,企业标准应严于国家标准,方才有意义”这样的指导思想,否则,企业就不能得到持续进步和长足发展;坚持贯彻“精心施工、精雕细琢;质量第一、用户第一”的企业精神;同时,也结合本公司实际管理水平和质量水平来进行编写。本标准在质量实测方面稍微严于国家标准,今要求各项目经理部在施工过程认真贯彻执行本标准。 为了提高本企业标准质量,请各在建工程项目经理部在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现有更好的管理理念、施工技术或新工艺、新方法、新技术、新材料等都要及时反馈给公司,只要有利于公司管理水平的提升;有利于工程质量的提高;有利于降低成本提高经济效率等意见和建议,公司都会予与重视并吸收采纳,以供今后修订时加入新的内容,从而促使本公司的整体素质得到全面的提升,并能增强公司在建筑市场的竟争力,使本公司越办越好越红火,在不久的将来晋升为特级资质等级的企业,成为中国建筑业的龙头企业,希望这一天指日可待。 ×建筑工程有限公司编写 目录 1、XDQB2002-001土方开挖与回填施工工艺标准--------------------------6 2、XDQB2002-002模板安装与拆除施工工艺标准---------------------------9 3、XDQB2002-003钢筋加工与安装施工工艺标准-------------------------11 4、XDQB2002-004现浇混凝土施工工艺标准-- ----------------------------14 5、XDQB2002-005砖墙砌筑施工工艺标准----------------------------------16 6、XDQB2002-006一般抹灰施工工艺标准----------------------------------18 7、XDQB2002-007装饰抹灰施工工艺标准----------------------------------20 8、XDQB2002-008地砖铺贴施工工艺标准----------------------------------22

相关文档
相关文档 最新文档