文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋加工棚防护施工方案(1)

钢筋加工棚防护施工方案(1)

钢筋加工棚防护施工方案(1)
钢筋加工棚防护施工方案(1)

工业厂房(望京大宗综合产业大厦项目)防护棚搭设施工方案

工业厂房(望京大宗综合产业大厦)防护棚搭设搭设施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

东北金城建设股份有限公司

2016-10-11

目录

1、编制依据 (3)

2、工程概况 (3)

3、防护棚施工概况 (3)

4、防护棚方案选择 (3)

5、安全防护领导小组 (5)

6、搭设 (5)

6.1防护棚搭设工艺 (5)

6.2支撑架 (6)

6.3搭设立杆的注意事项 (7)

6.4搭设纵、横向水平杆的注意事项 (7)

6.5搭设剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项 (7)

6.6扣件安装的注意事项 (8)

7、防护棚质量保证措施 (8)

8、防护棚安全注意事项 (9)

9、防护棚计算书 (9)

1、编制依据

1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011);

2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016);

3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

4本工程施工组织设计;

2、工程概况

1、工业厂房(望京大宗综合产业大厦项目)由北京大宗房地产开发有限公司开发建设,东北金城建设股份有限公司总承包。该工程项目位于北京市朝阳区望京利泽中一路东侧,翠屏西路南侧。建筑总面积68698.2m2,为1栋集厂房、科研、办公楼于一体的建筑,建筑层数为地下4层,地上自西向东两侧建筑为14层,建筑高度为59.98m,其中1~7层为厂房,8~12楼为科研楼,13层为办公楼;中间地上建筑为4层,建筑高度为24m,其中1~3层为厂房,4层为会议室。基础形式采用筏板基础,CFG桩复合地基。

建设单位:北京大宗房地产开发有限公司

设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司

勘查单位:北京寰球地科工程技术有限公司

施工单位:东北金城建设股份有限公司

监理单位:北京大正建设监理有限公司

3、防护棚施工概况

根据施工组织设计及现场平面布置图,现场钢筋加工场、木工加工场都在塔吊旋转覆盖之内,需要搭设安全防护棚。

4、防护棚方案选择

本工程考虑到施工工期、施工场地和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收;

5、综合以上几点,加工棚的搭设,要符合文明标化工地的有关标准。同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下方案:

(1)根据施工需要,本工程搭设五个防护棚,分别为1#、2#、3#、4#、5#防护棚。其中1#、2#、3#、4#防护棚在本工程南侧,为钢筋制作防护棚规格为12x4米。5#为木工制作防护棚,在本工程北侧。规格为米6x4米,附图,防护棚平面示意图

(3)材质要求

l、钢管落地搭设钢筋棚,选用外径48mm,壁厚3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。

2、搭设架子前应进行保养,除锈并刷防锈漆(红、白相间)。

5、安全防护领导小组

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,轻伤频率控制在为零的”安全生产目标的必然保障,为此项目经理部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:王常青——负责协调工作

副组长:张宝林——现场施工总指挥

组员:杨又成---现场施工安全总指挥、安全检查

6、搭设

6.1防护棚搭设工艺

放置纵向扫地杆→逐根树立立柱,随即与扫地杆扣紧→放置横向扫地杆并与立杆或扫地杆扣紧→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连接件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→加设临时斜撑杆→第三、四步纵向水平杆和横向水平杆→接立杆→架设剪刀撑。附图,防护棚正立面图。

6.2支撑架

1、钢筋棚立杆纵距3m,离地10厘米搭设第一根水平横杆,门口处第一根横杆距离第二根横杆2米,其余部分1.3米,防护棚顶部实行双层搭设,间距0.6米。钢筋棚搭设高度4m。加固点设置:在每一个角落处使用电锤钻孔地面混凝土,18钢筋埋入地下并和防护棚焊接。

2、支架立杆的构造:

(1)每根立杆底部设置底座,底座由木50×250跳板构成:立杆下垫木跳板。

3、支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm;

4、外侧设置剪刀撑,剪刀撑的构造应符合下列规定:

(1)每道剪刀撑按45度设置,沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑。

(2)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150cm。

5、在支架上层满铺木模板40*80方木龙骨间距400mm,龙骨上面铺设5cm厚度木工板,底层铺木模板40*80方木龙骨间距400mm,龙骨上面铺设5cm度木板,设置防雨水装置,达到防护要求。附图:防护棚侧面图。

6、棚内挂各种操作规程。

6.3搭设立杆的注意事项

a本工程使用外径48mm壁厚3.5mm的钢管。

b相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离必须符合构造要求。

6.4搭设纵、横向水平杆的注意事项

封闭性防护棚的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。

6.5搭设剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项

1连接处的构造必须符合要求。当防护棚操作层高出连接点二步时,必须采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除。

2剪刀撑、横向支撑必须随立柱、纵向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑的构造必须符合

要求。

6.6扣件安装的注意事项

1扣件规格必须与钢管外径相同;扣件螺栓拧紧扭力矩不得小于40N*m,并不大于65N*m;主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不得大于150mm;

2对接扣件的开口必须边侧或朝内;

3各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度为100mm。

7、防护棚质量保证措施

7.1防护棚的构配件质量必须按规定要求精心检验,合格后方准使用;

7.1.1钢管的验收:钢管应有材质证书,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面偏差要符合规定;钢管必需涂刷防锈漆,锈蚀严重的架管不得使用;钢管弯曲、变形偏差超标的不得使用。

7.1.2扣件的验收:扣件质量经检验证明,使用新扣件。有裂缝、变形的严禁入场、使用。出现滑丝的螺栓必需全部更换;扣件均应涂刷防锈漆。

7.2防护棚搭设必须按下列阶段进行质量检查,发现问题必须及时整改。

7.3防护棚搭设质量必须达到防护棚技术规范的要求,并由项目安全、技术、生产部门验收合格后报安全部、技术部和监理单位验收并签定合格证书,在验收合格后的架子上挂设合格标牌后,方可投入使用。未经验收合格的架子不得投入使用。

7.4使用阶段要进行的检查

7.4.1本防护棚未按照堆载材料设计,因此不得堆放建筑材料;不得将模板支撑、砼泵输送管等固定在防护棚上,严禁任意悬挂起重设备。

7.4.2当有五级及五级以上大风和雾、雨、雪天气时必须停止防护棚搭设与拆除作业。雨、雪后上架操作必须有防滑措施,必须将积雪扫清。

7.4.3必须设专人负责对防护棚进行定期检查和维修,防止杆件发生变形和连接松动情况。7.4.4在以下情况下,必须对防护棚进行检查:

7.4.4.1在五级大风与雨后;停用超过一个月,复工前。

7.4.4.2检查维修项目:

各主节点处主杆件的安装,支撑等的构造是否符合施工方案要求;路面是否积水,底座是否松动、立柱是否悬空;防护棚立柱的沉降与垂直度允许偏差是否符合规定要求;安全防护措施是否符合要求。

8、防护棚安全注意事项

8.1防护棚搭拆人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。

8.2搭设防护棚人员必须带安全帽、安全带,穿防滑鞋;

8.3在防护棚上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守;

8.4工地临时用电线路的架设及防护棚接地、避雷措施等必须按国家标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012)有关规定执行。

8.5未经同意不得对搭好的架子作任何更改。

8.6拆除防护棚时,要严格拆装顺序,严禁上下同时拆除,统一指挥,上下呼应,动作协调。地面必须设围栏和警戒标志,划出工作区,并派专人看守,禁止行人出入,严禁一切非操作人员入内。材料、工具不得乱扔。

9、防护棚计算书(此计算书按照品茗2010防护棚计算)

工业厂房(望京大宗综合产业大厦)工程;工程建设地点:北京朝阳区利泽中一路;属于框剪结构;地上13层;地下4层;建筑高度:59m;标准层层高:4m;总建筑面积:68698平方米;总工期:940天。

本工程由北京大宗房地产开发公司投资建设,北京新纪元设计有限公司设计,北京寰球地科工程技术有限公司地质勘察,北京大正建设监理有限公司监理,东北金城建设股份有限公司组织施工;由王常青担任项目经理,杨怀春担任技术负责人。

工程说明:本工程已经进入主题阶段施工,需要在塔吊覆盖内的钢筋木模制作区域安装防护棚。

编制依据:《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。

由于防护棚有双层防护,故只按照承载能力极限状态设计,不考虑正常使用极限状态。计算书中规定防护棚开间方向为横向,进深方向为纵向,简图如下:

一、参数信息

1、构造参数

立杆横距l b(m):1.8;

立杆纵距l a(m):2.1;

防护棚高度H(m):4;

上下防护层间距h1(m):0.6;

立杆步距h(m):1.5;

斜撑与立杆连接点与地面的距离h2(m):1.6;

斜撑与立杆连接点到下防护层的距离h3(m):1.5;

水平钢管搭设方式:钢管沿纵向搭设;

水平钢管间距a(m):0.3;

钢管类型:Φ48Χ3.2;

扣件连接方式:双扣件,双扣件抗滑承载力调整系数:0.75;

2.荷载参数

高空坠落物最大荷载标准值N(kN):1;

脚手板自重(kN/m2):0.35;

栏杆及挡脚板自重(kN/m):0.15;

3.地基参数

地基土类型:混凝土;

地基承载力标准值(kPa):120;

立杆基础底面面积(m2):0.25;

地基承载力调整系数:1。

二、纵向水平支撑钢管计算

纵向钢管按照三跨连续梁计算,承受脚手板自重、坠落物冲击集中荷载。由于防护棚有双层防护,故只按照承载能力极限状态设计,不考虑正常使用极限状态。截面几何参数如下:截面抵抗矩W=5.13cm3;

截面惯性矩I=13.08cm4;

纵向钢管计算简图

1.荷载的计算

(1)脚手板自重(kN/m):

q1=0.35×0.3=0.105kN/m;

(2)高空坠落物最大荷载标准值(kN):

N=1kN;

2.强度验算

纵向支撑钢管按三跨连续梁计算;

最大弯矩计算公式如下:

M=0.08ql2+0.2Fl

均布恒载:q=1.2×0.105=0.126kN/m;

冲击荷载:F=1.4×1=1.4kN;

最大弯距M=0.08×0.126×2.12+0.2×1.4×2.1=0.632kN.m;

最大应力σ=M/W=0.632Χ106/(5.13×103)=123.285N/mm2;

支撑钢管的抗压强度设计值[f]=205N/mm2;

支撑钢管的计算应力123.285N/mm2小于钢管的抗弯强度设计值205N/mm2,满足要求!

三、横向支撑钢管计算

横向水平钢管按照承载能力极限状态设计,按照集中荷载作用下的简支梁计算;

冲击荷载按最不利情况作用于跨中,上部钢管传递的恒载按等间距步置。

冲击荷载:F=1.4kN;

上部钢管传递恒载:P=1.2×0.35×0.3×2.1=0.265kN;

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN·m)

最大弯矩M max=0.988kN·m;

最大应力σ=M max/W=0.988Χ106/(5.13×103)=192.509N/mm2;

支撑钢管的计算应力192.509N/mm2小于横向钢管的抗压强度设计值205N/mm2,满

足要求!

四、扣件抗滑移计算

水平钢管传递最大支座力N=1.4+1.8/0.3×0.265/2=2.194;

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.75,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.00kN,扣件抗滑移按下式:

R≤Rc

其中Rc--扣件抗滑承载力设计值,取12kN;

水平杆传给立杆的竖向作用力设计值R=2.194kN;

R<12.00kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、立杆的稳定性验算

(一)立杆荷载计算

作用于立杆的荷载包括防护棚结构自重、构配件自重、冲击荷载。

1、防护棚结构自重N G1:

钢管自重取0.04kN/m,扣件自重取0.015kN/个;

钢管长度:L=[1.8/2+2.1×1.8/(2×0.3)]×2+(4-0.6)/1.5×2.1+4=24.7m;

扣件数量:n=2×2+(4-0.6)/1.5=7个;

N G1=0.04×24.7+0.015×7=1.093kN;

2、防护棚构配件自重(kN):

栏杆、挡脚板自重:0.15×2.1=0.315kN;

脚手板自重:0.35×1.8×2.1/2=0.662kN;

N G2=0.315+0.662=0.977kN;

经计算得到,静荷载标准值N G=1.093+0.977=2.07kN;

3、冲击荷载N Q(kN):

N Q=1kN;

立杆荷载设计值N=1.2N G+1.4N Q=1.2×2.07+1.4×1=3.883kN;

(二)立杆的稳定性验算

立杆的稳定性计算公式:

σ=N/φA≤[f]

其中N----立杆的轴心压力设计值(kN):N=3.883kN;

φ----轴心受压立杆的稳定系数,由长细比lo/i查表得到;

i----计算立杆的截面回转半径(cm):i=1.7cm;

A----立杆净截面面积(cm2):A=4.52cm2;

W----立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=5.13cm3;

σ-------钢管立杆最大应力计算值(N/mm2);

[f]----钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205N/mm2;

l0----计算长度(m);

参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001):l0=kμh;

k----计算长度附加系数,取值为1.155;

μ----计算长度系数,参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)表5.3.3;取μ=1.8;

h----立杆自由长度;

防护棚不同于落地脚手架,一般的落地架在主节点处有横向水平杆支撑,故立杆自由长度取立杆步距;而防护棚在主节点处大多无横向水平杆支撑,立杆自由长度h取值如下;

斜撑与立杆的连接点到地面的距离为1.6m,;斜撑与立杆的连接点到下层防护层的距离为1.5m;

h取上述两者的最大值1.6m。

立杆计算长度l0=kμh=1.155Χ1.8Χ1.6=3.326m;

λ=l0/i=3.326×103/(1.7×10)=196;

由长细比λ查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ=0.188;

钢管立杆受压应力计算值;σ=3.883Χ103/(0.188×4.52×102)=45.7N/mm2;

钢管立杆稳定性验算σ=45.7N/mm2小于抗压强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!

六、立杆的地基承载力计算

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求:

p≤f g

地基承载力设计值:

f g=f gk×k c=120×1=120kPa;

其中,地基承载力标准值:f gk=120kPa;

脚手架地基承载力调整系数:k c=1;

立杆基础底面的平均压力:p=N/A=3.883/0.25=15.534kPa;其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值:N=3.883kN;

基础底面扩展面积:A=0.25m2。

p=15.534kPa≤f g=120kPa。地基承载力满足要求!

附图1,塔吊覆盖平面图

东北金城建设股份有限公司

2016.10.11

防护棚施工方案

目录: 1、工程概况 1、工程名称:金橄榄广场项目一期工程 2、建设单位:广元蜀北橄榄油开发有限责任公司 3、施工单位:四川省第一建筑工程公司 3、监理单位:四川鑫森建设工程项目管理有限公司 4、工程设计单位:成都思惟尚建筑设计有限公司 本工程位于广元市利州区,南临苴国路、东临石器路、西临东苑路、北临广元市文化艺术中心。业主为广元市蜀北橄榄油开发有限责任公司,设计为成都惟尚建筑设计有限公司。本工程为A、B 二幢住宅楼(31层、建筑高度104.70m)及商业裙房组成,地下共2层,1层局部设夹层。 根据施工需要,本工程裙楼施工配设4台塔吊,裙楼主体施工完成拆除2台塔吊;住宅楼施工共设置2台塔吊和2台人货升降机解决结构施工阶段的垂直运输。为了保证总工期的完成和提前完成,在高层施工达到悬挑脚手架第一步搭施完成,落地脚手架即行拆除,地下车库等公用构筑物的开工条件成熟,一旦形成立体交叉施工,安全生产形势的严重性就会凸现。按照相关规定,必须在塔吊围转半径内的办公楼、生活设施、人员进出主要通道、主要的机械设备、临设人货电梯主口通道等搭设防护棚,以确保安全生产。防护棚搭设具体位置详附图《金橄榄广场项目一期工程防护棚搭设平面布置图》。 2、编制依据

2.1金橄榄广场一期施工图纸; 2.2金橄榄广场一期施工组织设计; 2.3金橄榄广场项目一期工程脚手架施工方案 2.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社; 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.8《建筑施工脚手架实用手册》 2.9国家有关法律、法规。 3.防护棚搭设形式 3.1.中庭防护棚 在A、B两栋主楼之间的中庭部分设有两台施工电梯,干拌砂浆储存罐和装修材料的堆场等,是上下班人员比较集中的部位,本中庭为满足小型车辆出入,在主入口位置采用槽钢搭设,主入口以内的部分采用满堂钢管架搭设双层防护,防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,横杆间距不大于0.8m,双层之间60㎝,确保防护棚的安全性,在设置通道两侧的立杆;根据规范和工程实际要求,钢管网架上先后设置安全网、模板;防护棚四周为1.2米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落。搭设的具体部位详附图《中庭防护棚平面布置图》、《主入口防护棚剖面图》、《中庭过道防护棚剖面图》。 3.2.钢筋场防护棚: 本工程共设置两个钢筋制作场,防护棚搭设的宽度为6米宽,12米场,立杆间距1.8米,水平杆步距1.5米,防护棚四周满啦剪刀撑。防护棚顶部由上、下两层钢管网架组合而成,横杆间距不大于0.8m,双层之间60㎝,防护棚四周为1.2米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落;栏杆外侧设置安全广告牌。搭设的具体部位详附图《A、B区钢筋制作场防护棚平面布置图》、《钢筋制作场防护棚剖面图》。 3.3.生活区防护棚搭设 生活区工人宿舍为两层活动板房,宿舍的防护棚搭设高度为7.2米,宽度为6.5米,搭设范围在塔吊旋转覆盖范围内所有的板房均搭设防护棚,其他厕所和过道防护棚搭设高度为5米。搭设的具体部位详附图《生活区防护棚平面布置图》、《生活区防护棚剖面图》。 4.材料要求 1.钢管:采用DN48×3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不

防护棚专项施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节防护棚搭设基本概况 (3) 第二章施工准备 (4) 第一节人员准备 (4) 1. 安全生产管理组织机构 (4) 2. 搭设施工人员计划 (4) 第二节机具设备计划 (4) 第三节材料准备计划 (5) 第三章防护棚的搭设 (6) 第一节施工准备 (6) 第二节防护棚搭设要求 (6) 第三节搭设施工工艺 (6) 第四节防护棚的拆除 (7) 第五节防护棚的检查验收及保护 (8) 第六节安全措施及要求 (9) 第四章应急救援预案 (10) 第一节应急预案的方针与实施流程 (10) 第二节危险因素、预防及应急措施 (12) 1. 发生高空坠落、物体打击事故应急预案 (12) 2. 发生触电事故应急救援预案 (13) 第三节事故报告 (13) 第五章防护棚安全计算 (15) 第六章附图 (21)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 本工程钢筋防护棚、木工防护棚,施工道路防护棚主要依据以下规范进行编制: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、施工图纸、本工程施工组织设计 5、《建筑施工手册第五版》 7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 9、《建筑施工计算手册》 第二节工程概况 1.1、工程名称及地理位置 (1)工程名称: (2)工程地理位置:本工程位江北新区和谐路西、南埂沟河以北。 1.2、工程参建单位 建设单位:.......................................... 设计单位:......................................... 监理单位:......................................... 施工总承包单位:......................................... 勘察单位:......................................... 1.3、工程概况 拟建工程包括2幢办公楼、2幢非机动车雨棚及纯地下车库。办公主楼地上5层,地下1层;办公辅楼地上4层,无地下室;纯地下车库,地下1层。本工程总占地面积16427.66平方米,总建筑面积23850.2 平方米,其中地下4626平方米。

钢筋加工棚防护搭设施工方案

钢筋加工棚防护搭设施工方案 1.施工方法 1.1.功能要求 围护架用φ48×3.5钢管及铸钢扣件搭设,所在区域不在塔吊覆盖半径之内,因此搭设单侧防护棚。 1.2.基本格构 详图见附图 2.搭设施工工艺 2.1.施工准备 2.1.1.栋号负责人应按施工组织设计及施工方案中有关防 护棚的要求,逐级向架设和使用人员进行技术交底及安全技术交底。 2.1.2.应按要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,

各种材料必须有产品质量检验合格证。不合格的购配件 不得使用,经检查合格的购配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平整,堆放场地不得有积水。 2.1. 3.清除地面杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。2.2.搭设 2.2.1.防护棚搭设工艺: 放置纵向扫地杆→逐根树立立柱,随即与扫地杆扣紧→放置横向扫地杆并与立杆或扫地杆扣紧→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→加设临时斜撑杆→第三、四步纵向水平杆和横向水平杆→接立杆→架设剪刀撑。 2.2.2.搭设立杆的注意事项 a本工程使用外径48mm壁厚3.5mm的钢管。 b相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离必须符合构造要求。 c开始搭设立柱时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连接处安装稳定后,方可根据情况拆除。 2.2. 3.搭设纵、横向水平杆的注意事项 a封闭性防护棚的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。 2.2.4.搭设剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项 A连接处的构造必须符合要求。当防护棚操作层高出连接点

二步时,必须采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除。 b剪刀撑、横向支撑必须随立柱、纵向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑的构造必须符合要求。 2.2.5.扣件安装的注意事项 a扣件规格必须与钢管外径相同;扣件螺栓拧紧扭力矩不得小于40N*m,并不大于65 N*m;主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不得大于150mm; b对接扣件的开口必须边侧或朝内; c各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度为100mm。 3.防护棚质量保证措施 3.1防护棚的构配件质量必须按规定要求精心检验,合格后方准使用; 3. 1.1钢管的验收:钢管应有材质证书,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面偏差要符合规定;钢管必需涂刷防锈漆,锈蚀严重的架管不得使用;钢管弯曲、变形偏差超标的不得使用。 3.1.2扣件的验收:扣件质量经检验证明,必须符合《钢管防护棚扣件》(GB15831)的相关规定;旧扣件在入场和使用前要进行质量检查,有裂缝、变形的严禁入场、使用。出现

双层防护棚施工方案

整体解决方案系列双层防护棚施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号: 双层防护棚施工方案 Con structi on scheme of double-layer protective shed 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.为了贯彻安全文明施工要求,确保道路人行通道和小 区通道施工安全,特在大楼四周搭设双层防护棚。 2.通道双层防护棚高度为4.5米,上下搁栅层高度为 0.6-0.8米,立杆采用井字型方式,纵距为4米,宽度为3- 7米,长度由现场确定,搁栅钢管间距为0.35米,上满铺竹笆,外沿防护栏笆高1米,详见附图。 3.双层防护棚负载应小于300公斤/平方米,不准集中 堆物。 4.防护棚搭拆施工人员应严格遵循《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定进行施工。施工人员必须持证上岗,施工人员必须带好安全帽,高处作业系好安全带,工具及小零件必须放在工具袋内。 5.防护棚搭设前,脚手施工负责人应对搭设人员进行一

次全面的安全技术交底工作,在安全施工方面应该特别注意 的事项交底清楚,并履行书面签证记录。 6.搭拆防护棚时,地面应设围护和警戒标志,由安全人员看护,严禁非施工人员入内,严禁搭拆时操作人员向上或向下抛掷物件及材料,以防坠物伤人。 7.搭拆防护棚时,构件材料必须指定统一地方堆放,有人看管,严禁乱丢乱放,保持施工道路畅通,避免对过往人员造成伤害。 8.防护棚搭设用钢管、扣件和竹笆等材料应符合有关规定,防护棚搭设完毕后经项目部及监理单位的相关人员验收合格后,确认符合要求方可使用。 9.搭设在马路人行通道的防护隔离棚立杆应设置警示标志牌,以确保过往人员行走安全。 10.当有六级以上大风和浓雾、大雨等恶劣天气及夜间 照明昏暗条件下,应停止防护棚的搭拆施工作业。 11.隔离棚搭设完毕后,应由项目架设照明装置,确保行人安全。

【安图】钢筋防护棚施工方案

钢筋防护棚施工方案
安图生物体外诊断产业园工程
钢筋防护棚施工方案
编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 编制日期:
中天建设集团第九建设公司

钢筋防护棚施工方案


一、工程概况 ............................................................................................................................ 1 二、编制依据 ............................................................................................................................ 1 三、防护棚的布置 .................................................................................................................... 2 四、防护棚的构造 .................................................................................................................... 2 五、防护棚搭设的质量要求 .................................................................................................... 2 六、防护棚的安全管理 ............................................................................................................ 2 七、防护棚的拆除 .................................................................................................................... 3

安全防护棚施工方案

安全防护棚施工方案 参考范本 一、施工项目及工程简介 施工项目:汽车工业园一号路上跨南环铁路立交桥2#、3#墩间防护棚工程。 汽车产业园一号路上跨南环铁路立交桥位于武汉市东湖开发区内,连 接晨曦路与汽车产业园三号路。立交桥公铁相交处公路里程为K0+188.03, 铁路里程为南环下行K11+245.5,公路与铁路斜交夹角为82° 18'42",桥设计采用标准模数82°,全桥长337.5m,本桥平面位于直线及R=1OOOm0勺圆曲线内,纵面位于R-1000m 的凸型竖曲线与i=6.24%上坡段及i=6.711% 的下坡段;设计规划修建道路路幅桥宽15m 9m,行车道宽8m,两侧非机 动车道及人行道宽3.5m。桥下最小净空8.2米,梁跨度为30米,桥跨布置为 3*30m+4*30m+4*30m勺砼箱梁,第三孔跨越南环铁路2股道,为保证既有南环铁路正常运营,根据既有线施工相关要求及现场实际情况,制定以下防护棚方案。防护棚与南环线交叉点里程为K11+245.5。

2#、3#墩位于既有南环铁路线路基边坡上, 既有南环铁路轨顶距离箱梁 底最小距离为10.5m,接触网承力索距轨顶距离为6.5m,馈线位于铁路封闭网的上方。防 护棚顺铁路方向长度为20m垂直铁路方向长度24m 二、作业指导思想及施工作业内容 1 、作业指导思想 (1)架设第三孔(跨南环铁路一孔)箱梁前,必须完成防护棚的施工,确保铁路行车安全。 (2)防护棚架在封锁要点时段进行施工。 (3)在施工桥面系挂篮的下部安装板材,并采用安全网全封闭桥面施工外露部位。在既有线安全范围区搭设棚架对既有铁路进行防护, 确保落物不掉到轨道上 (4)施工完毕后,拆除防护棚架,恢复原运行状况。 2、施工作业内容 (1)桩基础(长I.Om X宽I.Om X深3.0m)施工; ( 2) 螺旋钢管吊装; ( 3) I40b 工字钢纵梁、贝雷架横梁吊装 ( 4) 顶棚铺装层铺装; ( 5) 架梁、桥面系施工; ( 6) 拆除防护棚架。 三、施工组织机构及安排 一、项目部组织机构:为保证施工的顺利进行和施工期间的安全,现场成立施工组 织如下:总指挥:陈毅君 现场负责人:陈强 施工负责人:陈清海

办公楼防护棚施工方案-(1)

洛城第五区D块二期新建办公楼临时设施搭设施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中轩建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、现场布置 (3) 四、搭设方法 (4) 五、季节性施工应注意的问题 (8) 六、质量要求 (8) 七、临建施工保证措施 (9) 八、安全管理 (11) 九、消防保卫管理 (12) 十、拆除作业 (12)

一、工程概况 本工程为洛社新城第五区D块二期一新建办公楼,建筑地点为无锡新园路与雅中路交叉口。由江苏华广置业有限公司开发,无锡市水文地质勘查院提供地质勘查报告,江苏省科佳工程设计有限公司设计,无锡市智邦监理公司监理,江苏中轩公司负责施工。本工程总建筑面积为4708.29㎡,其中局部地下一层地下建筑面积为178.5㎡,地上6层,建筑高度21m。 现场的“三通一平”已完成。由于现场场地狭小,施工现场仅布置一些生产用房和临时办公用房。详见施工现场平面布置图。 二、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1)。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、洛城D地块新建办公楼施工组织设计; 5、国家和地方有关的规范、标准、条例等; 三、现场布置: 1、施工现场配备一台附墙式QTZ40塔吊和一台SCD200/200型施工升降机,按规定要求塔吊回转半径内各类临设和人行道出入口处,必须搭设双层防护棚。 2、整个施工现场,设置一个大门与新园路连接,为施工主

要出入口。 3、施工现场的钢筋制作加工场和木工间、仓库等临时设施紧邻拟建建筑物的,包括连接临时设施的所有通道,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)规定,均需搭设安全防护棚。 5、在塔吊吊装区域内的通道,也必须按规定搭设防护棚,以确保施工安全。 6、为便于混凝土运输车和材料车辆进出方便,主要通道搭设防护棚高6m宽度根据现场实际位置搭设不低于3.5米,立杆采用钢管格构柱,四根6米长的钢管,立杆高度上每隔1.8,用扣件与短钢管一道箍,上铺二层毛竹脚手片。 7、其余临时设施的防护棚搭设高度,为其搭设高度基础上再加2m,用毛竹脚手片做双层防护隔离。 四、搭设方法: 1、搭设材料的要求: 1.1防护棚钢管应采用现行国家标准《直缝电焊管》(GB/T13793)或《低压流体输送用电焊钢管》(GB/T3092)规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《石灰素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 1.2防护钢管应采用ф48×3.0mm的钢管。 1.3防护扣件应采用可全段铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣

钢筋加工棚防护施工方案(1)

工业厂房(望京大宗综合产业大厦项目)防护棚搭设施工方案 工业厂房(望京大宗综合产业大厦)防护棚搭设搭设施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 东北金城建设股份有限公司 2016-10-11

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、防护棚施工概况 (3) 4、防护棚方案选择 (3) 5、安全防护领导小组 (5) 6、搭设 (5) 6.1防护棚搭设工艺 (5) 6.2支撑架 (6) 6.3搭设立杆的注意事项 (7) 6.4搭设纵、横向水平杆的注意事项 (7) 6.5搭设剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项 (7) 6.6扣件安装的注意事项 (8) 7、防护棚质量保证措施 (8) 8、防护棚安全注意事项 (9) 9、防护棚计算书 (9)

1、编制依据 1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011); 2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4本工程施工组织设计; 2、工程概况 1、工业厂房(望京大宗综合产业大厦项目)由北京大宗房地产开发有限公司开发建设,东北金城建设股份有限公司总承包。该工程项目位于北京市朝阳区望京利泽中一路东侧,翠屏西路南侧。建筑总面积68698.2m2,为1栋集厂房、科研、办公楼于一体的建筑,建筑层数为地下4层,地上自西向东两侧建筑为14层,建筑高度为59.98m,其中1~7层为厂房,8~12楼为科研楼,13层为办公楼;中间地上建筑为4层,建筑高度为24m,其中1~3层为厂房,4层为会议室。基础形式采用筏板基础,CFG桩复合地基。 建设单位:北京大宗房地产开发有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司 勘查单位:北京寰球地科工程技术有限公司 施工单位:东北金城建设股份有限公司 监理单位:北京大正建设监理有限公司 3、防护棚施工概况 根据施工组织设计及现场平面布置图,现场钢筋加工场、木工加工场都在塔吊旋转覆盖之内,需要搭设安全防护棚。 4、防护棚方案选择 本工程考虑到施工工期、施工场地和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

安全防护棚专项施工方案

安全防护棚专项施工方案 审批: 中国建筑第四工程局有限公司CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION、CORP、xx年11月15日目录 一、编制说明及依据3 二、工程概况3 三、防护棚的搭设形式4 四、材料要求5 五、防护棚受力计算6六、防护棚的搭设8七、防护棚的拆除10八、防护棚的验收与保护11九、安全措施及要求 12、防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案13 一、编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-xx) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、施工图纸、本工程施工组织设计 5、《建筑施工脚手架实用手册》 6、《建筑施工手册》 7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 8、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 9、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 11、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 12、《建筑施工计算手册》 二、工程概况“天御豪庭”项目由深圳市榕江实业有限公司投资兴建的商住楼项目,广东省城乡规划设计研究院设计、中国建筑第四工程局总承包施工,工程总占地面积145 51、63㎡,总建筑面积、51㎡,地下室二层为人防工程及停车位,地上一~三层商铺和办公区,四层以上为住宅楼。本工程项目为深圳市工程建设标准化试

点项目,确保工程质量,争创工程建设标准化项目。“天御豪庭”项目位于深圳市宝安区宝安大道以西,新湖路、兴华一路、银晖路、圣洁路所包围的范围内。长1 12、50m、宽 98、20m,建筑面积、51㎡,标高0、00 相当于黄海高程 4、90m。地上由4栋塔楼组成,建筑总高104、85米,地下2层,地上30层不包括屋面层、电梯机房顶、屋顶构架。框架剪力墙结构。地下室二层 4、05m、地下室一层 4、5m、首层 6、00m、二层 4、5m、三层结构标高 7、05m、四层为 3、35m、标准层为 3、00m、三层为 3、00m、屋面为 3、00m、屋顶构架 6、00m。本工程结构形式为钢筋混凝土结构,结构体系为框架—基本风压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》采用。 深圳地区取0、7kN/M2。 ωK=0、7 11、0 70、11 60、7=0、06kN/m2。 8、取两跨计算,主梁上每根次梁的简化集中荷载为: 当考虑风荷载为正荷载时,2F= 1、5*0、8*(0、35+0、3+0、11+0、005+2)+2* 38、4*(0、8*2+ 1、5*2)/1000+ 14、6*8/1000+

箱式板房钢筋加工车间防护棚搭设施工方案A

目录 l 工程概况 (1) 2 编制依据…………………………………………………………………………………………1 3 搭设安全技术要求 (1) 3、1构配件质量.............................................................................................13、2 构造技术 (2) 4防护棚搭设 (5) 4、1 施工准备…………………………………………………………………………………5 4.2 搭设工艺流程 (6) 4、3搭设施工 (6) 5检查验收…………………………………………………………………………………………7 6 防护棚的拆除 (7) 7 安全管理 (8) 8 验算书 (8)

箱式活动房、钢筋加工、通道防护棚搭设施工方案 一、工程概况 1、工程名称:东莞益海嘉里粮油工业公司生产挂面、面条的制面车间 2、建设单位:东莞市益海嘉里粮油食品工业有限公司 3、工程地点:东莞市麻涌镇新沙港 4、设计单位:广东省轻纺建筑设计院: 5、工程规模:东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司扩建生产挂面、面条的 制面车间工程项目位于东莞市麻涌镇新沙港管理区东莞益海嘉里粮油 食品工业有限公司厂区内用地西北角,新建厂房钢筋混凝土框架结构。 局部四层,加工车间二层,总建筑面积14015.57平方米。○1~错误!/ 错误!~错误!厂房车间共二层,首层层高6、0m,第二层层高4、50m;建 筑檐口高度14、2m、\o\ac(○,21)~错误!/错误!~错误!原料配给部 共四层,建筑檐口高度26、6m。根据现场平面布置与材料垂直运输的 要求,现场错误!~错误!/错误!~错误!厂房加工车间部位布置1台塔吊,错误! ~○23/错误!~错误!/ 错误!~错误!原料配给车间布置物料提升机井架一台 (具体位置详见安装位置平面图)。按照规范要求,在塔吊回转半径内各类 临设与出入口处必须搭设双层防护棚。

道路防护棚施工方案2017713

346国道大竹园至建设大道道路改建工程 安全通道防护棚搭设专项 施工方案 桩号:K0+000-K6+125.761 施工单位: 国基建设集团有限公司

日期: 2017年6月20日 目录 一、工程概况 (3) 二、施工环境调查与方案分析 (4) 2.1施工周边环境现状条件 (4) 本项目高边坡施工区位于道路里程K1+700~K2+120红线内,现 有龙华大道纵向跨越高边坡开挖区,将开挖区分为左右两个主区域, 包括K1+700~K2+120右侧和K1+930~K2+120左侧。龙华大道是一 条连接沿线工业单位南漳县龙蟒磷制品厂、湖北华海纤维科技股份 有限公司、襄樊嘉茂实业公司、华新水泥公司等企业通往城区及其 它地区的唯一通道,龙华大道道路是这几家工矿企业生产和生活的 经济活动的支柱和支撑,开通交通是保证沿线企业生产活动的前提 要素条件。 (4) 新建道路红线内开挖区段位于龙华大道两侧,既有龙华大道道路 两侧(开挖区内)分布着大小数十处关系周边厂区生产生活的各类

设施、构筑物和地下地上的各类管网线路等。包括龙蟒公司35KV 变电站(房)、厂区高支护挡土墙、排水沟渠,架空高压走廊电杆、 电缆,道路照明路灯杆、照明电气线路,地下供水管道、阀门井等。 这些道路施工红线内的既有各类设施和管网线路在施工前是需要建 设部门协调有关地属产权或管理部门完成迁改工作的。目前相关迁 改工作尚未完成,预计协调解决完成上述迁改工作需要一定的建设 周期。 (5) 新建道路红线内开挖区段龙华大道两侧山体为高堑、陡壁。曾发 生过多次地质性山体滑坡、落石等险情,危及道路通行安全,当地 交通主管部门曾于2017年1月前后,组织专业排险队伍对此段道 路左侧存在山体滑坡及落石隐患的山崖和陡壁进行了开凿挖除等临 时性排险处理。排险开凿区留下了直壁陡崖(且开凿形成新的陡壁 边堑延伸至设计红线外)详现场图片(补充)。按照原设计设置 边坡已无法实施。 (5)

钢筋棚安全标语

竭诚为您提供优质文档/双击可除 钢筋棚安全标语 篇一:钢筋加工棚标语 1、钢筋加工房/棚科学管理建优质工程精心施工筑时代丰碑责任心是安全之魂标准化是安全之本 2、钢筋加工房/棚按章操作机械设备时刻注意生命安全 加强消防安全培训提升你我安全意识 3、钢筋加工房/棚作业标准要牢记安全意识更要高 事故防范坚持做安全保障不会错 4、钢筋加工房/棚工作为了生活好安全为了活到老 你对违章讲人情事故对你不留情 5、模板加工房安全第一预防为主关爱生命安全发展 6、模板加工房警惕安全在麻痹事故来防范重坚持安全一辈子 7、搅拌机安全防护棚 篇二:防护棚安全生产标语 安全文化标语:??内容和钢筋有关。?? 安全众人把关,稳如泰山。??

1、遵章守法,关爱生命?? 2、以人为本,安全第一 3、安全第一、预防为主?? 4、生命至高无上安全责任为天?? 5、认真学习、坚决贯彻《建设工程安全生产条例》?? 6、广泛开展“安全生产月”活动深入贯彻《建设工程 安全生产条例》?? 7、严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律?? 8、安全责任重于泰山人民利益高于一切?? 9、麻痹是事故的根源,违章是丧命的起点?? 10、遵章是安全的先导,违章是事故的预兆?? 11、小洞不补大洞难堵,小患不防大患难当?? 12、安全与效益是亲密姐妹,事故和损失是孪生兄弟???? 13、实施安全生产法人人事事保安全?? 14、安全第一预防为主?? 15、安全是幸福的源泉安全是效益的保障 16、认真学习坚决贯彻《安全生产法》?? 17、关爱生命关注安全?? 18、掀起学习贯彻《安全生产法》的高潮?? 19、把握安全拥有明天?? 20、广泛开展安全月活动深入贯彻《安全生产法》 21、防微杜渐警钟长鸣??

安全防护棚搭设方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、防护棚的搭设 (4) 五、防护棚的拆除施工 (4) 六、技术、质量要求 (5) 七、安全技术要求 (6) 八、防护棚搭设示意图 (7)

临时安全防护棚搭设方案 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准; 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 XXXXX,位于xxxxxxxxx。总用地面积6675平方米,总建筑面积为24976.9平方米。 首层商业面积为2236.67平方米,其中地下建筑面积约4394平方米,一栋2单元.建筑结构形式采用框架结构。 本工程的班公区临近施工现场(基坑边),是安全工作的重要一环。为确保办公区的安全,所以必须搭设临时安全防护棚。 三、施工准备 1.场地准备: 根据施工现场的总体部署、总平面图,首先是临时安全工作棚的场地的选择,场地选择原则是既安全又便于施工。班公区场地首先进行整平碾压夯实,然后进行浇捣砼10㎝厚地面。 2.材料的准备: 临时安全防护棚主体骨架采用?48×3.5脚手钢管。采用直角扣件、旋转扣件进行连接用。棚面采用石棉瓦。毛竹片为防护材料。 四、防护棚的搭设

搭设步骤 具体搭设施工程序为:混凝土地面→锚地钢管→扫地杆→外围立杆→纵向水平杆→横向水平杆→铺第一层竹笆片→棚顶钢管→石棉 瓦铺设→横向水平杆→铺第二层竹笆片→防护栏杆→围竹笆片。(防护棚搭设过程中,剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。) 1.场地整平进行碾压。 2.在搭设外围立杆部位用钢管打入地下1m深,作为锚固用,以加强防护棚的稳定性和抗风能力。 3.棚内进行地面硬化,浇捣C20砼10㎝厚,以便于工人进行加工作业。 4.扫地杆首先与锚入地下的钢管用直角扣件进行连接,然后进行竖立杆,立杆间距1.8m。水平管高度1.8m。 5. 防护棚架的棚顶离地高度应≥3米,棚顶应设置二层,棚顶间隔高度≥0.8米。首层棚顶上部应选用不漏尘、符合抗冲击强度的板材予以全覆盖,确保无坠落粉尘和杂物。 6.在人行通道上搭设防护棚架的,棚架内的顶部及两侧立杆间,应选用板材作全封闭,确保板面挺直、平整、光滑,同时应在板材上涂刷警示漆。 五、防护棚的拆除施工 在工程主体完成,外墙装修的进度时,即进行拆除施工。防护棚的拆除施工,原则上是从搭设标高位置向下进行。拆除前,施工班组应对防护棚进行全面检查,确定无严重变形的情况后,方可进行拆除施工.如遇到强风、雨雪等特殊气候,不得进行脚手架的拆除施工,夜间不允许进行拆除施工。实施拆除作业班组进入现场后,先进行检查加固松动部位,清除棚顶垃圾及各种物体,清理时现场有专人看护,

钢筋防护棚方案

钢筋防护棚方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1、编制依据 主要规程、规范 1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 1.1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 1.1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.1.4《河北省建筑工程施工安全操作规程》DHB 01-62-2002 参考手册 1.2.1《建筑施工手册》 1.2.2《实用建筑施工安全手册》 2、工程概况 本工程为中国环境管理干部学院新校区一期工程(一批),位于秦皇岛市北戴河205国道北侧,戴河220KV变电站西侧;文科专业教学楼建筑面积为8473m2,建筑高度为26.1m,教学实验中心建筑面积为8109 m2,建筑高度为21.9m,理科专业教学楼建筑面积为7586m2,建筑高度为24.6m,教学科研交流中心建筑面积为8055.5m2,建筑高度为23.99m;本工程均采用框架结构体系,现浇梁板,柱下独立基础;建筑耐久年限为50年,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 防护棚施工概况

根据施工组织设计及现场平面布置图,现场北侧钢筋加工场需要搭设防护棚。 3、施工部署 安全生产、文明施工是施工企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,年轻伤频率控制在零的”安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建“市安全文明工地”的根本要求。 4、施工方法 围护架用直径48*钢管、铸钢扣件及脚手板搭设,所在区域在搭设覆盖半径之内,因此搭设此防护棚。 5、搭设施工工艺 施工准备 5.1.1栋号负责人应按照施工组织设计及施工方案中有关防护棚的要求,逐级向架设和使用人员进行技术交底及安全技术交底。 5.1.2应按照要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,各种材料必须有产品质量检验合格证。不合格的构配件不得使用,经检查合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平整,对方场地不得有积水。 5.1.3清除场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 搭设

防护棚施工方案.

太平洋观澜国际工程C 区临街防护施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江新东阳建设集团有限公司 2014年8月19日

目录 1 编制依据 2 工程概况 3临街防护部署 4 防护棚的搭设方法 5 安全及注意事项

1 编制依据 1.1 《太平洋观澜国际工程C区施工图纸》 1.2 中华人民共和国安全生产法》 1.3 建设工程安全生产管理条例》 1.4 建筑施工安全检查标准》 1.5 《太平洋观澜国际工程C区工程施工组织设计》 2 工程概况 太平洋观澜国际工程C区由太平洋建设集团吕梁兴洋德云建设集团有限公司开发,山西中方森特建筑工程设计研究院设计,山西华厦建设监理有限公司监理,浙江新东阳建设集团有限公司总承建。该工程位于兴县县城连城大道88号,总建筑面积为144000 m^,结构形式 为剪力墙,地下两层,其中地下一层为储藏室,层高为3m地下二 层平战结合为乙类常6级二等人员掩蔽所,层高为3 m其中4#楼为 地上----- 八层为住宅,共两个单元,1#、2#、3#、5#、6#、7#楼为 地上一一二十六层为住宅,层高均为3m室内外高差0.3m~0.9m, 建筑总高度78.9m。 该工程5#、6#、7#楼东侧面紧挨酒店道路,因此按要求在建筑物 的东面搭设防护棚,以防止坠物落下伤人。 3 临街防护部署 为了防止高空坠落物体对东侧行人和车辆的伤害,在有效的做好 5#、6#、7#楼高层住宅楼结构临边防护的同时,须在道路上搭设安全 防护棚,做到行人、车辆和住户的安全。

3.1防护棚的构造 3.1.1道路防护棚的构造 根据道路宽6m,搭设长度172m,采用2501型钢立柱、1201型钢 檩条和40厚木架板搭设防护棚,防护棚的搭设形式为门式宽度6m,搭设形式见下图: 防护棚搭设的总高度为7.3m,两侧立杆间距4m立杆上方垫200 宽40厚贯通木板满铺防护板。每层防护板之间设置横杆,横杆的间 距为4m以便架住木板,防护板距地面的净高度为 5.5m。为了防止落 在防护棚上的物体弹出伤人,防护棚顶部外侧设120I型钢檩条“人” 字架和彩钢屋面板,立杆的间距1m整个通道两侧立面满挂绿色安 全密目网,形成封闭结构。 3.2本工程使用外防护架所有楼四周采用水平安全网进行外防

防护棚搭设方案94273

葛洲坝新疆工程局(有限公司)职工集资建房 底商住宅楼、农贸市场工程防护棚搭设方案 一、工程概况 本工程为葛洲坝新疆工程局(有限公司)职工集资建房底商住宅楼、农贸市场工程,位于乌鲁木齐市太原路923号。工程分底商住宅楼和农贸市场,总建筑面积11615.59平方米,底商住宅楼:8927.79㎡(含地下:1774.85㎡)、11层、剪力墙结构、建筑檐高37.8m;农贸市场:2687.8㎡(含地下:1307.8㎡)、2层、框架结构、建筑檐高11.4m。 二、搭设方案: (一)搭设方案 本工程底商住宅楼及农贸市场工程,办公区和生活区的临建紧邻在建建筑物,且底商住宅楼与农贸市场之间有一处进出该小区的主通道,为了保证正常生产秩序和施工人员安全,本工程在办公区和生活区的临建出入口一侧采取通长搭设安全通道,供施工人员通过,施工结束后将该安全通道拆除。塔吊回转半径范围内的各类临设及进出口均搭设双层防护棚。 本工程安全通道及各类防护棚的防护除进出该小区的主通道横梁采用工字钢,其他均采用钢管架体搭设、密目网围护,安全通道及各防护棚顶均为双层防护棚,棚顶应用硬质材料封盖。防护棚的外侧均采用密目网全封闭,以减少噪声和粉尘。 (二)搭设部位:根据现场实际情况应搭设以下几处防护棚: 1、安全通道:在建工程的出入口、通道口、临建出入口一侧的通道处;进出该小区的主通道,临小区一侧通道。 2、钢筋加工防护棚

3、木工房防护棚 4、搅拌机防护棚 5、外用电梯处 (三)防护棚搭设 1、安全通道 (1)搭设概况 1)临建出入口一侧的通长安全通道防护棚 该安全通道采用钢管搭设架体,用四根钢管组对成600mm见方的小方柱,柱距4.5m,柱脚下点200*50mm通长方木支设混凝土支墩里,底部200mm 处设扫地杆。剪刀撑倾角45度,跨度4.5m,每个柱距间隔三跨设一道剪刀撑,通道两端及转角处均设剪刀撑。架体上端设置两层防护棚,两层防护棚距离0.6m,一层满铺竹架板,一层满铺竹胶板。安全通道两侧外侧用密目式安全网全封闭,临建出入口设安全通道一侧距基坑较近,对安全通道的架体进行加固处理,架体分别在临建屋顶及底部与临建另一侧为加固设置的钢管架体相连以保证安全通道的安全,详见附图一。 2)在在建建筑物出口处防护棚 每栋楼分别搭设2个安全通道出口,另施工电梯处须搭设防护,详附图。 3)底商住宅楼与农贸市场之间进出该小区马路主通道及临街通道防护棚 ①主通道安全防护棚:总宽9m,总高5.2,总长130米,采用钢管及16号工字钢搭设架体立柱及横梁,即用四根钢管组对成600mm×600mm见方小方柱,作为立柱柱距4.5m,在地面浇筑混凝土支墩;剪刀撑倾角45度,沿跨度方向连续设置,底部200mm处设扫地杆。架体横梁采用16号工字钢,上端设置两层防护棚,两层防护棚距离0.6m,一层满铺竹架板,一层满铺竹胶

安全通道防护棚搭设施工方案模板

安全通道防护棚搭设施工方案模板 一、编制依据1 二、施工场地现状1 三、安全通道的搭设 11、安全通道设计 12、安全通道基础 23、立杆搭设 24、横杆搭设 25、剪刀撑 36、顶棚横杆 37、排架斜杆 38、第一层防护 39、第二层防护5 四、搭设注意事项5 五、通道的安全措施6六、成品保护6七、安全生产与文明施工6八、安全通道的拆除6x#楼安全通道防护棚搭设施工方案 一、编制依据编制依据主要有以下规范及标准:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-xx)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建设工程安全生产管理条例》福泉?麒龙国际城一号地块x#楼施工图纸 二、施工场地现状x#楼东侧正对着专业市场,x#楼与专业市场之间有一条 8、5米宽的车行道,油面已铺装完成。专业市场商家正在进行装修施工,人员、车辆密集,流量较大。x#楼正准备进行外墙抹灰及剩余砌体施工。为防止物体打击、高空坠落等安全意外事故的发生,保证过往行人及车辆安全,将x#楼与专业市场之间通道进行全封闭防护,搭设安全通道防护棚。 三、安全通道的搭设 1、安全通道设计x#楼塔楼长度约70米,搭设时每边加宽5米,搭设总长度80米。综合现场情况,确定采用钢管脚手架搭设。搭设高度5m,宽度为x#

楼与专业市场之间全封闭,中间留4m宽的安全通道。侧面靠专业市场每一门面处留 2、4m 3、0m的洞口。安全通道棚顶共分上下两层,间距为0、6m,每层均满铺脚手板及安全网,且通道两侧满挂密目网。 2、安全通道基础x#楼与专业市场之间有一条 8、5米宽的车行道,油面已铺装完成,车行道两侧是人行道,已铺地砖。因此基础无需处理,只需在立杆底部设置垫板。因5#楼有一悬挑遮住人行道,搭设宽度为专业市场的人行道加中间的车行道宽度。 3、立杆搭设立杆采用φ4 83、0钢管,沿通道长度方向以1200mm的间距进行搭设,横距1200mm;立杆上设置纵向扫地杆(即第一道大横杆),并用直角扣件固定在距地面200mm处的立杆上,立杆的垂直偏差不得大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。在竖立杆时,用单支6m的钢管,不得采用对接钢管,立杆纵距 1、2米。禁止使用弯曲钢管。 4、横杆搭设(1)大横杆大横杆步距为1500mm,长度不宜小于三跨立杆,大横杆置于双排立柱内侧,与立杆必须用直角扣件扣紧。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离不大于500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均匀相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距不小于500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该通道总长度的1/250且不得大于50mm。大横杆接头与相邻立杆距离不大于立杆纵距的1/3。同一水平和竖向相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,相邻的水平间距不小于500mm。(2)小横杆小横杆采用φ4 83、0钢管,对立杆与大横杆起约束作用,沿通道长度、宽度方向进行搭设,紧贴立杆并用直角扣件扣紧在大横杆上。 5、剪刀撑剪刀撑沿通道架高及通道长度方向连续布置,杆件搭接长度不小于1000mm,并用不少于三个旋转扣件等间距扣牢,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于200mm。 6、顶棚横杆(1)横向水平杆间距600,用扣件将其与两侧的纵向水平钢

钢筋防护棚方案

1、编制依据 1、1主要规程、规范 1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 1.1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 1.1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.1.4《河北省建筑工程施工安全操作规程》DHB 01-62-2002 1、2参考手册 1.2.1《建筑施工手册》 1.2.2《实用建筑施工安全手册》1997、7 2、工程概况 2、1 本工程为中国环境管理干部学院新校区一期工程(一批),位于秦皇岛市北戴河205国道北侧,戴河220KV变电站西侧;文科专业教学楼建筑面积为8473m2,建筑高度为26.1m,教学实验中心建筑面积为8109 m2,建筑高度为21.9m,理科专业教学楼建筑面积为7586m2,建筑高度为24.6m,教学科研交流中心建筑面积为8055.5m2,建筑高度为23.99m;本工程均采用框架结构体系,现浇梁板,柱下独立基础;建筑耐久年限为50年,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 2、2 防护棚施工概况 根据施工组织设计及现场平面布置图,现场北侧钢筋加工场需要搭设防护棚。

3、施工部署 安全生产、文明施工就是施工企业生存与发展的前提条件,就是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,年轻伤频率控制在零的”安全生产目标的必然保障,也就是我项目部创建“市安全文明工地”的根本要求。 4、施工方法 围护架用直径48*3、5钢管、铸钢扣件及脚手板搭设,所在区域在搭设覆盖半径之内,因此搭设此防护棚。 5、搭设施工工艺 5、1施工准备 5.1.1栋号负责人应按照施工组织设计及施工方案中有关防护棚的要求,逐级向架设与使用人员进行技术交底及安全技术交底。 5.1.2应按照要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,各种材料必须有产品质量检验合格证。不合格的构配件不得使用,经检查合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平整,对方场地不得有积水。 5.1.3清除场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 5、2搭设 5.2.1防护棚搭设工艺 防止纵向扫地杆逐根树立立柱,随即与扫地杆扣紧

相关文档
相关文档 最新文档