文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某大学5层学生宿舍楼结构的设计

某大学5层学生宿舍楼结构的设计

某大学5层学生宿舍楼结构的设计
某大学5层学生宿舍楼结构的设计

摘要

根据宿舍楼设计规范和其它相关标准,以及设计要求和提供的地质资料,设计该框架结构宿舍楼。按照先建筑后结构,先整体布局后局部节点设计步骤设计。主要内容包括:设计资料、建筑设计总说明、建筑的平面、立面、剖面图设计说明,以及其它部分的设计说明;结构平面布置及计算简图确定、荷载计算、内力计算、内力组合、主梁截面设计和配筋计算、框架柱截面设计和配筋计算、次梁截面设计配筋计算、楼板和屋面设计、楼梯设计,基础设计等。其中附有风荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图;恒荷载和活荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图以及梁柱的内力组合表。

关键词:框架;现浇钢筋混凝土结构;内力组合。

目录

摘要 (1)

目录 (2)

绪论 (4)

建筑设计理念及设计依据 (5)

设计理念 (5)

1 设计资料 (6)

1.1建设项目名称:海南省三亚市汇润花园公寓楼设计 (6)

1.2建设地点:海南省三亚市 (6)

1.3建筑类别:Ⅱ类 (6)

1.4设计资料: (6)

1.5建筑资料: (6)

2结构选型 (7)

2.1构体系选型: (7)

2.2屋面结构: (7)

2.3楼面结构: (7)

2.4楼梯结构: (7)

2.5墙体结构: (7)

2.6结构布置 (7)

2.7框架计算简图及梁柱线刚度 (9)

3 荷载选择和计算 (11)

3.1工程做法: (11)

3.2设计内容: (12)

3.3恒荷载标准值计算: (12)

3.4活荷载标准值计算 (14)

3.5风荷载计算 (18)

3.6风荷载作用下的位移验算 (19)

5 内力计算 (21)

5.1恒荷载作用下内力计算 (21)

5.2活荷载作用下内力计算: (28)

5.3风荷载作用下的内力计算 (36)

5.4梁端剪力、弯矩及柱轴力计算 (39)

6.内力组合 (43)

6.1控制截面及不利内力 (44)

6.2计算结果 (44)

7 截面设计 (49)

7.1框架梁的配筋计算 (49)

7.2框架柱的配筋计算 (52)

8 楼梯设计 (55)

8.1楼梯概况 (55)

8.2楼梯板设计 (55)

8.3平台板计算 (57)

8.4平台梁设计 (57)

致谢 (62)

参考文献 (63)

绪论

毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。

本人毕业设计题目为——海南省三亚市琼州学院宿舍楼设计。在毕设前期,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土设计》、《建筑结构抗震设计》等书籍,并借阅了《抗震规范》、《混凝土规范》、《荷载规范》《住宅建筑规范》等规范。在毕设中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。在毕设后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。

毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了Excel。在绘图时熟练掌握了AutoCAD、天正、PKPM等绘图软件,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。

框架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,辅以一些计算软件的校正。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请老师批评指正。

建筑设计理念及设计依据

设计理念

宿舍楼是为人们休息提供最为良好环境的建筑。纵观宿舍楼建筑的发展历史,无不体现着人类文化、文明的历史进程和时代特征。宿舍楼建筑设计同设计其他类型建筑一样有许多共同点,也有许多不同的特点和要求。随着时代的发展,宿舍楼的内容和形式都在不断发生变化。因此,我对宿舍楼的设计过程和设计方法进行了详细研究,经过一番思考,我认为本设计应该具有以下

特点:(1)弹性。从设计、结构到服务功能都应做到全面性,以适应时空的变化。

(2)紧凑性。卧室以及其它辅助用房的空间布置要做到紧凑合理。(3)易接近性。

从楼外到楼内,从入口到各个部门,要规划得合理,要设计一个良好的导引系统。

(4)可扩展性。在未来扩展时可灵活延伸,将损失减小到低程度。(5)舒适性。

在环境、通风、温湿度、光线等方面要柔和、协调,尽量借用外部的自然环境。(6)环境的稳定性。(7)安全性。建筑安全防护措施做到不仅满足规范要求而且更加人性化。(8)经济性。把建设和维护一座公寓楼所需要的经费和人员控制在最低限度。

在整个设计过程中,我本着“安全,适用,经济,美观”的原则,在满足设计任务书提出的功能要求前提下,完成了建筑设计这一环节,合理的选择框架,并为以后的结构设计打下了良好的基础。

1 设计资料

1.1建设项目名称:某学院宿舍楼设计

1.2建设地点:某市

1.3建筑类别:Ⅱ类

1.4设计资料:

1)工程地质条件:建筑场地持力层属粉质粘土,地基承载力特征值130 kN/m2 ;

2)抗震设防:6度;

3)设计地震分组:第一组;

4)设计基本地震加速度:0.05g;

5)防火等级:二级;

6)建筑物类型:丙类;

7)基本风压:W0= 0.85kN/m2;

8)气象条件:详见三亚市气象报告,年平均温度:25.4o C;气温最高为7月,平均28.4o C;气温最低为1月,平均21o C

9)楼面活荷:宿舍:2.0 kN/m2;走道:2.5kN/m2;楼梯:3.5 kN/m2;上人屋面活载:2.0 kN/m2;

10)场地类别:Ⅱ类;

11)地基处理及基础方案:独立基础地基;

1.5建筑资料:

1.建筑物为五层,建筑高度为18.15米,底层高3.75米,其余层高3.3米,室内外高差0.45米。

2结构选型

2.1构体系选型:

采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。

2.2屋面结构:

采用现浇钢筋混凝土肋型屋盖,采用刚性防水屋面,板厚120㎜。

2.3楼面结构:

全部采用现浇钢筋混凝肋形楼盖,板厚120㎜。砼强度为C30,钢筋采用HPB400,楼面活荷载 2.0KN/m2.

2.4楼梯结构:

采用现浇钢筋混凝土板式楼梯。

2.5墙体结构:

墙体采用240厚的普通砖。由于宿舍楼以住宅为主,所以对住宅进行结构计算。

2.6 结构布置

本框架结构设计结合建筑的平面﹑立面和剖面布置情况,结构平面布置如图2-1;

图2-1 结构平面布置图

本工程结构方案经过分析比较,采用纯框架结构体系。框架的计算简图用梁、柱的轴线表示,梁、柱的轴线分别取各自的形心线。框架的计算单元如图2-2所示。

图2-2框架计算单元

竖向荷载的传力途径:楼板的均布活载和恒载经次梁间接或直接传至主梁,再由主梁传至框架柱,最后传至地基。根据以上楼盖的平面布置及竖向荷载的传力途径,本办公楼框架的承重方案为纵横向框架承重方案,本建筑平面除走廊板区格为单向板外,其余均为双向板。

双向板的板厚h≥l/40(l为双向板的短向计算跨度),h=7500/40=187.5mm,考虑到板的挠度及裂缝宽度的限制因素,本建筑楼面板和屋面板的厚度均取120mm。

本建筑的材料选用如下:

混凝土:C30(f c =14.3MPa ,Ec =3.0×107kN/m 2);

钢筋:纵向受力筋采用HRB400级钢筋,其余也均采用HRB400级钢筋; 墙体:普通砖; 窗: 塑钢玻璃窗; 门: 木门、玻璃门;

2.7 框架计算简图及梁柱线刚度

本结构是三维空间的。但由于建筑结构的质量、刚度都比较均匀,故选用一榀框架进行计算与配筋,其余框架可参照此框架进行配筋。现以⑥轴线为例进行计算。 (1) 梁柱截面尺寸估算:

框架梁: h =(1/8~1/12)l =(1/8~1/12) ×7800=975mm~650mm ,取h =800mm ,

b =(1/3~1/2)h =(1/3~1/2) ×800=267mm~400mm ,取b =300mm ;

框架柱:建筑总高度按18.15m 算,小于30m 的现浇框架结构,设防烈度6度不用

考虑地震作用,最大轴压比[

]0.9

μ=。采用C30混凝土,查得

2

/3.14mm N f c =,假定每平方米荷载为14.3kN/ m 2,则柱子最大轴压力:

N =1.25×14.3×7.8×(7/2)×3.6=1756.76kN ,则柱子轴压比:

即 []21365009

.03.141756760

mm u f N bh c =?=≥

, 取柱子截面形状为正方形,即b=h ≥376.5mm ;

为了简化施工,各柱截面从底层到顶层不改变,即取柱子尺寸为500mm×500mm 。(2) 确定框架计算简图:

假定框架柱嵌固与基础顶面,框架梁与柱刚接。由于各层柱截面尺寸都不变,故梁跨取柱截面形心线间距离。底层柱高从基础顶面算至二层楼面。根据地质资料,取室内外高差为0.45m ,基础顶面至室外地坪取为0.55m ,因此框架底层计算高度为o l =3.3+0.45+0.55=4.3m ,为了简化计算,其它各层取o l =H =3.3m 。

由此框架的计算简图如图2-3所示。 (3) 框架梁柱的线刚度计算:

混凝土C30,2

72430/kN 100.3/100.3m mm N E C ?=?= ,现浇框架结构梁惯性矩,

对于现浇楼板,考虑楼板的约束,边框架梁取

1.5I I =,中框架梁取

2.0I I = ,线刚度

l EI i /=;

左跨梁:()43

71068.75.78.03.012

15.1100.3?=?????==l EI i 左跨梁, 中跨梁:()43

710324.28.03.012

12100.3?=?????==l EI i 中跨梁, 右跨梁:=i i 右跨梁左跨梁;

A~C 、F~H 轴底层柱:()44

71063.33.45.012

1100.3?=??

?==h EI i 底层柱 , A~C 、F~H 轴其余层柱:()44

71073.43.35.012

1100.3?=???==h EI i 其余层柱 ,

令2-5层柱线刚度为1.0,则其余各杆件的相对线刚度为:

62.11073.41068.744=??==左跨梁右跨梁i i , 77.61073.4103244=??=中跨梁i , 77.01073.41063.344=??=底层柱i ;

框架梁柱的相对线刚度如图2-3所示,作为计算各节点杆端弯矩分配系数的依据。

图2-3 框架计算简图及梁柱相对线刚度

3 荷载选择和计算

3.1工程做法:

(1)屋面(不上人)

找平层:15厚水泥砂浆

防水层:(刚性)40厚C20细石混凝土防水

防水层:(柔性)SBS防水卷材2层

找平层:15厚水泥砂浆

找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆0.3%找平

结构层:120厚现浇钢筋混凝土板

抹灰层:10厚混合砂浆

(2)各层走廊楼面、标准层楼面

水磨石地面10mm面层

水磨石地面20mm水泥砂浆打底

水磨石地面素水泥浆结合层一道

结构层:120厚现浇钢筋混凝土板

抹灰层:10厚混合砂浆

(3)外墙

墙体均为240mm厚墙

水刷石外墙面

水泥粉刷内墙面

(4)内墙

墙体均为240mm厚墙

水泥粉刷墙面

(5)女儿墙

墙体为240mm厚墙

水刷石外墙面

水泥粉刷内墙面

3.2设计内容:

(1)楼板厚度:(采用双向板)

H≧l/50 取h=120mm。

(2)梁的计算跨度

梁的跨度:取轴线间距,即KL1梁为7.5m,KL2梁为2.4m。

(3)柱高度

底层柱子高h=3.3m+0.45m+0.55m=4.3m,其中3.3m为层高,0.45m为室内外高差,0.55m为基础顶面至室外地坪的高度。其他层柱高等于层高即为3.3m。由此得框架计算简图,见图2-3。

3.3恒荷载标准值计算:

(1)屋面(上人)

15厚水泥砂浆 0.015×20=0.30 kN/m2 40厚C20细石混凝土防水 1.0 kN/m2 SBS防水卷材2层 0.4 kN/m2 15厚水泥砂浆 0.015×20=0.30 kN/m2 40厚水泥石灰焦渣砂浆0.3%找平 0.04×14=0.56 kN/m2 120厚现浇钢筋混凝土板 0.12m×25KN/m3=3.0 kN/m2

抹灰层:10厚混合砂浆 0.01m×17KN/m3=0.17kN/m2合计

5.33kN/m2

(2) 各层走廊楼面、标准层楼面

水磨石地面10mm面层 0.65kN/m2

20mm水泥砂浆打底 0.02×20=0.40 kN/m2

素水泥浆结合层一道 0.65 kN/m2

结构层:120厚现浇钢筋混凝土板 0.12m×25KN/m3=3.0 kN/m2

抹灰层:10厚混合砂浆 0.01m×17KN/m3=0.17kN/m2

合计 4.87 kN/m2 (3)梁自重( b×h=300mm×800mm )

自重 25×0.3×(0.8-0.12)=5.1kN/m

10厚混合砂浆 0.01×[(0.8-0.12)×2+0.3]×17=0.28kN/m

合计 5.38kN/m (4)柱自重(b×h=500mm×500mm)

自重 25×0.5×0.5=9kN/m

10厚混合砂浆 0.01×(0.5×4-0.24×3)×17=0.29kN/m

合计 9.29kN/m (5)外墙自重

2~5层:

外墙(3.3-1.8-0.8)×0.24×18=3.024kN/m 塑钢窗 0.35×1.8=0.63kN/m

水刷石外墙面 (3.3-1.8)×0.5=0.75kN/m

水泥粉刷内墙面(3.3-1.8)×0.36=0.54kN/m

合计 4.94 kN/m

底层:

外墙 (4.3-1.8-0.8-0.45)×0.24×18=7.78kN/m

塑钢窗 0.35×1.8=0.63kN/m

水刷石外墙面 ( 4.85-1.8-0.45)×0.5=1.3kN/m

水泥粉刷内墙面 (4.3-1.8-0.45)×0.36=0.936 kN/m

合计 10.65 kN/m

(6)内墙自重

2~5层:

内墙 (3.3-0.8)×0.24×18=10.8 kN/m

水泥粉刷内墙面 (3.3-1.8)×0.36×2=1.08 kN/m

合计 11.16kN/m

底层:

内墙 (4.3-0.8-0.45)×0.24×18=15.552 kN/m

水泥粉刷内墙面 (4.3-0.8-0.45)×0.36×2=2.592kN/m

合计 18.144kN/m (7)女儿墙自重:

自重 1.2×0.24×18=5.184kN/m 水刷石外墙面 1.2×0.5=0.6kN/m 水泥粉刷内墙面 1.2×0.36=0.432kN/m 合计 6.216kN/m

3.4活荷载标准值计算

1、屋面和楼面活荷载标准值

上人屋面 2.0 kN/m 2

走廊 3.5 kN/m 2

楼梯

3.5 kN/m 2

宿舍

2.0 kN/m 2

2、 竖向荷载下框架受荷载总图:

确定板传递给梁的荷载时,一个区格板一个区格板地考虑。确定每个区格板的荷载传递时,先区分板是单向板还是双向板。若为单向板,沿板的短跨方向作中线,将板上的荷载平均分给两长边的梁;若为双向板计算,从四角出45o 平分线,区格板被分为四个小块,每小块荷载传给与之相邻的的梁,见板传荷示意图2-2。板传至梁上的三角形或梯形荷载等效为均布荷载。 (1)A~B 轴间框架梁:

屋面板荷载:

板传至梁上的三角形和梯形荷载等效为均布荷载

恒载:()m kN 94.2429.30.520.522-133.532=??+?? 活载:()m kN 36.929.352.052.021232=??+?-? 楼面板荷载:

恒载:()m kN 78.2229.352.052.02187.432=??+?-? 活载:()m kN 36.929.352.052.0210.232=??+?-? 梁自重标准值:5.38kN/m

A~B 轴间框架梁均布荷载为: 屋面梁:

恒载:梁自重+板传荷载=5.38kN/m+24.94kN/m =30.32kN/m 活载:板传荷载=9.36kN/m 楼面梁:

恒载:梁自重+板传荷载+内墙自重=5.38kN/m+22.78kN/m +11.16 kN/m=39.32kN/m 活载:板传荷载=9.36kN/m

(2)B ~C 轴间框架梁:

屋面板荷载:

恒载:79.1224.221

33.5=???kN/m

活载:624.285

2=???kN/m

楼面板荷载:

恒载:69.1124.221

87.4=???kN/m

活载:624.285

0.2=???kN/m

梁自重标准值:5.38kN/m B ~C 轴间框架梁均布荷载: 屋面梁:

恒载=梁自重+板传荷载=m kN 17.1879.125.38=+ 活载=板传荷载=6kN/m 楼面梁:

恒载=梁自重+板传荷载+墙自重=5.38kN/m+11.69kN/m +11.16 kN/m=28.23kN/m 活载=板传荷载=6kN/m

(3)C~D 轴间框架梁:(完全同A~B 轴间框架梁) (4)A 轴柱纵向集中荷载的计算: 顶层柱:

女儿墙自重: 6.216kN/m

顶层柱恒载=女儿墙自重+梁自重+板传荷载

=()kN 58.2378.78.72

1

8533.55.08.738.528.7216.6=????+-?+??

顶层柱活载=板传活载=()kN 59.355.08.785

8.7212=-????

标准层:

标准层柱恒载=墙自重+梁自重+板传荷载

=()()kN 58.2168.732.392

1

855.08.738.55.08.716.11=???+-?+-?

标准层活载=板传活载=kN 9.48.7221

85=???

(5)B 轴柱纵向集中荷载的计算: 顶层柱恒载=梁自重+板传荷载

=()

()kN 55.1655.08.738.58.752.052.02133.58.78

5

8.72133.532=-?+?+?-?+????

顶层柱活载=板传活

=()

kN 38.4752.052.0218.728.78

5

8.721232=+?-??+????

标准层柱恒载=内纵墙自重+梁自重+板传荷载=

()

()()kN

54.1625.08.716.115.08.738.552.052.0218.787.48.78

5

8.72187.432=-?+-?++?-??+????标准层柱活载 = 板传活载

=()

kN 56.2552.052.0218.70.22.78

5

2.7210.232=+?-??+????

(6)C 轴柱纵向集中荷载的计算(同B 轴柱纵向集中荷载的计算); (7)D 轴柱纵向集中荷载的计算(同A 轴柱纵向集中荷载的计算);

恒荷载和活荷载作用下的框架受荷载图如图 4-4、图4-5所示。

图4-4 恒荷载作用下框架受荷载图(kN )

图4-5 活荷载作用下框架受荷载图(kN )

3.5风荷载计算

()2

/0B h h W j i z s z k +=ωμμβ

式中

0w ——基本风压,0w =0.85 KN/m 2;

s μ——风载体型系数,根据建筑物体型查得s μ

=1.3;

z μ——风压高度变化系数,本工程所在地城市,地面粗糙度为B 类; z β——风振系数,因结构高度H=18.15m<30m,可取z β=1.0;

i h

——下层柱高,底层柱高自室外自然地面算起; j h

——上层柱高;对顶层为女儿墙高度的2倍; B ——迎风面的宽度,B=7.8m 。 计算过程见表4.1。

表4.1 集中风荷载标准值

3.6 风荷载作用下的位移验算

1.侧移刚度D

见表4.2和表4.3,由于左右对称只算A、B柱。

2.风荷载作用下框架侧移计算

水平荷载作用下框架的层间侧移可按下式计算

Δu j= V j/∑D ij

式中V j —第j层的总剪力;

∑D ij—第j层所有柱的抗侧刚度之和;

Δu j—第j层层间侧移。

表4.2 横向2-5层D 值计算

表4.3 横向底层D 值计算

第一层的层间侧移值求出以后,就可以近似计算各楼板标高处的侧移值,各层楼板标高处的侧移值是该层以下各层层间侧移之和。顶点侧移是所有各层层间侧移之和。

j 层侧移: u j =∑=j

j 1Δu j (j 从1加到j ) 顶点侧移 u=∑=j j 1Δu j (j 从1加到n ) 框架在风荷载作用下侧移的计算见表4.4。

某市xx中学xx楼教学楼设计毕业论文

某市xx中学xx楼教学楼设计毕业论文 1 工程概况 1.1 工程名称 某市xx中学xx楼教学楼设计 1.2 建筑面积 该建筑约3600m2,层高3.6m,5层。每层需设教室休息室、普通教室6~10间及男女卫生间,底层设值班室 1.3 结构类型 钢筋混凝土框架结构 1.4 地质条件 场地平坦,土质均匀,无不良地质发育;地基土为厚度较大的粘性土层,地基土承载力f ak =240 kP a,地下水埋藏较深,不考虑地下水影响。 1.5 气象资料 主导风向:南、东南;基本风压w0=0.4kN/m2,基本雪压s0=0.45kN/m2。 1.6 抗震设防要求 抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅲ类,该建筑属乙级建筑,安全等级为二级。因为该建筑是教学楼,按高于本地区抗震设防烈度一度要求加强其抗震措施。 1.7 设计使用年限 50年。 1.8 材料供应 各种材料均能保证供应;施工技术条上:各种机具均能满足要求。 1.9、设备条件 电力、供水、排水系统已准备好。

2 结构平面布置图2.1 结构选型 结构体系:钢筋混凝土现浇框架结构体系。 屋面结构:采用现浇钢筋混凝土不上人防水屋面。 楼面结构:全部采用现浇钢筋混凝土楼盖。 楼梯结构:采用现浇钢筋混凝土梁式楼梯。 天沟做法:现浇挑檐沟。 结构平面布置图如图2.1所示: 图2.1. 结构平面布置图

3 板、梁、柱截面尺寸估算 1 板 21/l l 取板最大值 ()21max / 6.9/3 2.3l l == 因为2<2.3<3, 所以板按双向板进行计算。 L h )50/1~40/1(min = (L 为短向跨度),取较大的短向跨度L=4500mm 所以mm mm h 5.112~90min =,且h ≧80mm 。取h=100mm 2 主梁 ① 横向主梁的跨度为mm L 6900= mm h mm mm L h b b 500.5.862~383)18/1~8/1(===取 . 250~125)4/1~2/1(mm mm h b b == 取 mm b b 250= ∴横向主梁的初选截面尺寸:mm mm h b 500250?=? ② 纵向主梁的跨度为mm mm L 60004500或= mm b mm mm h b mm h mm mm L h 250,250~125)4/1~2/1(500,750~333)18/1~8/1(======取取 ∴纵向主梁的截面尺寸:mm mm h b 500250?=? 3 次梁 取次梁的最大计算跨度,∴mm L 6900= mm mm h b mm b mm mm h b mm h mm mm L h b 400200200.200~100)4/1~2/1(400.5.862~383)18/1~8/1(?=?∴======次梁的截面尺寸:取取 4 柱 取第③榀框架进行计算: 根据公式 c v c f u N A N ?= ,其中 N u 取0.75。(因为抗震等级为二级) 各层的重力代表值近似取2 /13mm kN 。由结构平面布置可得柱的负荷面积是: 4.5?(3.45+1.5)=22.2752m ∴竖向荷载的轴压力估计值: 2 2 23162000250000500500162000)75.03.14/(51013275.222.1)/(2.1mm mm mm mm h b mm u f N A N c V c >=?=?=?????=?≥则初选截面

学生宿舍楼工程施工组织设计_

学生宿舍楼施工组织设计

第一章总说明 编制依据 主要依据 施工规范、规程及规定 本公司有关规定 编制说明 管理目标 工程概况 第一章总说明一、编制依据 1.主要依据 (1)工程施工招标文件; (2)工程施工图; (3)建设单位提供的招标文件和答疑文件。 (4)图纸会审资料。 (5)岩土工程勘查报告; (6)工程地理位置、交通和现场勘查情况。 2.技术规范、规程及规定 ●建设工程标准强制性条文 ●设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规程(JGJ/13-94) ●建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002) ●砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) ●屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)

●建筑地面工程质量验收规范(GB50209-2002) ●混凝土结构工程施工质量验收规定(GB50204-2002) ●钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) ●建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) ●砌体结构设计规范(GB50003-2001) ●建筑地基基础设计规范(GB5007-2002) ●建筑结构荷载规范(GB50009-2001) ●混凝土结构设计规范(GB50010-2002) ●建筑抗震设计规范(GB50011-2001) ●建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) ●岩土工程勘察规范(GB50021-2001) ●工程测量规范(BG50026-93) ●建筑设计防火规范(GBJ16-2001) ●建筑机械使用安全技术规范(JGJ33-2001) ●页岩模数多孔砖建筑应用技术规程(苏苏JG/T004-2002) ●多孔砖砌体结构技术规范(JGJ137-2001) ●混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(96G101)●高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) ●建筑物防雷设计规范(GB50057-1996)(2000版) ●铝合金建筑型材(GB/G5237-2000) ●施工现场安全生产保证体系(DBJ08-903-98) ●施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) ●建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) ●建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) ●建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) ●建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001) ●钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2001) ●建筑桩基技术规范(JGJ94-94) ●建筑基坑支护技术规程(JGJl20-99) ●建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) ●混凝土质量控制标准(GB 50164-92)

学生宿舍楼配电设计说明

学生宿舍楼配电设计 摘要:介绍了校园学生宿舍楼的配电设计,阐述了负荷计算、负荷等级的确定、照度的选择、配电系统的设计电器设备的选择、防雷与接地系统的设计。给出了一个安全用电和节约能源的系统方案。为学生创造了一个良好的学习、工作环境。 关键词:宿舍楼、负荷等级、负荷计算、配电系统、电气设备的选择 前言: 不同的学校,不同的宿舍之间规模大小不同,因而用电情况和电力运行的情况也各不相同。因此,不可能有一套标准的适用于一切宿舍楼的配电系统。在对该宿舍的用电量需要进行定性和定量的分析,评估它当前的以及将来的电量情况。力求编制出一套最佳的配电方案。在分析宿舍楼用电需求时不仅要搞清楚电力使用的种种细节,还必须考虑到用电的可靠性和经济性等诸多方面的因素,以求得供求间的最佳平衡。在设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 1:工程的慨述 学生宿舍楼是学校建筑的主要部分。学生能够努力学习,和圆满地完成各科学业,与他们能够很好地睡眠、休息是分部开的。这样作为校园生活区的学生宿舍配电的合理设计就显得格外重要。 本次设计是学校学生公寓的供配电设计,建筑面积约为10000㎡,随着教学产业的不断发展,学生宿舍建筑的规模和数量都越来越多。每个宿舍单体面积也比较大,一般总面积为8000∽15000㎡;有些都是在一楼设自行车库、水泵房、配电机房。顶楼装太阳能热水器,和电热棒。二楼至七楼为学生休息宿舍,建筑形式多为条型与连廊的组合;宿舍房间住的人数为4-6人,每栋大约150∽200间;建筑层数5∽7层,高度不超过24m。总之,大多数宿舍按《宿舍建筑设计规》(JGJ36—2005)表,居住类型和人均使用面积分类为三类。学生公寓的建筑的特点一般采用10KV高压供电,而一般高层宿舍楼则可采用城市公用变压器低压供电,用电量大,对电气设备的要求较高;队消防系统的安全、可靠性要求较高;对防雷、接地等安全要求较高。 2:配电系统的设计 供配电技术,分为强电部分和弱电部分。强电部分的设计包括低压配电系统,动力照明干线系统,配电箱系统和导线电缆的敷设。强电部分是建筑电气设计的基础和主干部分,建筑电气的重要性和可靠性都取决于强电部分设计的好坏。而弱电部分包括有线电视及网络系统,通信系统,广播扩声系统,火灾自动报警与消防联动系统还有综合布线系统。作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 2.1负荷计算

某中学教学楼结构设计计算本科设计

某中学教学楼结构设计计算本科设计

13 届本科生毕业论文(设计)存档编号 本科毕业设计 某中学教学楼建筑结构设计 第1页共 92 页

目录 前言 (2) 摘要 (3) 1.1设计依据 (6) 1.2设计资料 (6) 1.3工程地质资料 (7) 1.4水文地质资料 (7) 1.5抗震设防要求 (7) 2.建筑设计 (7) 2.1平面设计 (7) 2.2使用部分的平面设计 (8) 2.2.1门的宽度、数量和开启方式 (8) 2.2.2 窗的大小和位置 (8) 2.2.3 辅助房间的平面设计 (8) 2.3立面设计 (9) 2.4建筑剖面设计 (9) 2.5其他部分详细做法和说明 (10) 2.5.1屋面做法 (10) 2.5.2楼面做法 (10) 2.5.3墙身做法 (10) 3.结构设计 (11)

3.1构件截面粗估 (11) 3.1.1梁尺寸确定 (11) 3.1.2柱截面尺寸的确定 (12) 3.2计算简图的确定(见图2) (12) 3.2.1三个假设 (12) 3.2.2计算简图 (12) 3.3荷载统计 (13) 3.3.1恒荷载计算 (13) 3.3.2楼面活荷载计算 (17) 3.3.3风荷载计算 (18) 4.框架结构内力计算 (19) 4.1竖向恒载作用下的内力计算 (19) 4.1.1荷载简化 (20) 4.1.2弯矩分配 (21) 4.1.3梁的剪力以及柱的轴力计算 (25) 4.1.4弯矩调幅 (26) 4.2活载作用下的内力计算 (28) 4.2.1荷载简化 (28) 4.2.2弯矩分配 (29) 4.2.3弯矩调幅 (31) 4.2.4梁端剪力,柱的轴力计算 (32) 4.3风荷载作用下的内力计算 (33)

某大学综合教学楼设计

某大学综合教学楼设计 摘 要 :本工程为某师范大学综合教学楼, 总建筑面积5122m 2,建筑层数为四层,总建筑高度16.65m ,各层层高均为3.9m 。按使用功能设有双班教室、办公室、准备室以及值班室等。建筑防火等级为二级。结构体系选用钢筋混凝土现浇框架结构,建筑结构安全等级为二级, 抗震设防烈度六度,本工程按抗震设防烈度为四级框架,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级。基础采用柱下钢筋混凝土独立基础,地基承载力特征值为200ak f kpa =,其基础形式采用现 浇锥形基础。在标准荷载计算中,风荷载200.40/K N m ω =,雪荷载20/35.0m KN s =,对于活荷载,屋面按不上人屋面考虑,活荷载取2/5.0m KN ,楼面活荷载主要为2/0.2m KN 。框架梁中主梁截面主要选用了300mm ×700mm 及 300mm ×500mm 截面尺寸,联系梁截面主要为250mm ×600mm ,框架柱内柱、外柱均选用450mm ×450mm 。框架荷载计算中,统计了恒载、活载、及风载,在内力计算中活载及恒载的内力计算采用分层法,而风载内力计算采用反弯点法、D 值法。对框架梁恒荷载及活荷载作用下的支座弯矩进行调幅,乘以0.9的系数,调幅后再进行内力组合。根据内力计算结果,进行框架梁、柱各控制截面的内力组合,内力组合形式选取1.2×恒载+ 1.4×活载;1.35×恒载+0.7×1.4×活载; 1.2×恒载+1.4风载;1.2×恒载+0.9×1.4×(活载+风载)四种组合中的最不利组合,以进行配筋计算。在选取控制截面方面,梁的控制截面有三个,分别为梁左右两端柱边及跨中,柱的控制截面每层有两个,取各层柱的上下端截面。框架各基本构件的配筋均满足混凝土结构设计规范构造要求及实际计算要求。施工图纸的绘制严格执行结构制图规范的要求。 关键词:框架结构;分层法;内力计算;内力组合 The problem of shear in RC beams strengthened with CFRP laminates Abstract :The effectiveness of externally bonded reinforcement of a strengthened

学生宿舍楼综合布线设计方案 最完整版

学生宿舍楼综合布线 设 计 方 案 课程:综合布线实训教程 姓名: 专业: 日期:2013/10/20

1 一、需求分析 (1) 1.总体需求 (1) 2.功能需求 (1) 7.建设校园网工程将达到以下目标: (1) 二、工程概况 (2) 三、布线系统设计、原则、验收遵循的规范和标准 (2) 1设计原则 (2) 四、综合布线系统结构设计 (2) 1、布线系统的总体结构 (2) 五、综合布线子系统设计 (3) 1.水平子系统 (3) 1)管线设计 (3) 2.管理子系统设计 (4) 3垂直干线子系统设计 (4) 4.工作区子系统设计 (5) 六、信息点编号规则 (6) 七、产品选择 (7) 八、该大楼综合布线系统的特点 (8) 1.开放性 (8) 2.灵活性 (8) 3.可靠性 (8) 4.兼容性 (8) 5.先进性 (8) 6.经济性 (8) 九、支持的应用协议和标准 (8) 十、综合布线工程验收 (9) 1、综合布线验收标准 (9) 十一、综合布线系统器件总清单 (9) 十二、综合布线系统拓扑图 (10) 十三、总结 (10)

学生宿舍楼综合布线设计方案 一、需求分析 Internet迅速发展,全球正在通过计算机网络进行各种通信、办公的应用已经开始普及,使用的技术也日臻成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传送包括视频、音频在内的多媒体综合信息,传统的办公模式正逐步向无纸化方向发展。把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向,大势所趋。学生宿舍楼的综合布线系统,要满足学生们在宿舍连接互联网的需求,创造良好的网络环境。同样需要得出详细的设计方案。 1.总体需求 ◇满足主干1000Mbps,水平100Mbps交换到桌面的网络传输要求; ◇主干光纤的配置冗余备份,满足将来扩展的需要; ◇满足与电信及自身专网的连接; ◇信息点功能可随需要灵活调整; ◇兼容不同学校、不同宿舍的网络设备; 2.功能需求: 本设计中的综合布线系统应当能满足下述通信需要: ◇电话; ◇计算机网络; ◇具备实现BAS、CAS、OAS、SCS等系统网络集成的条件; ◇具备实现视频传输的条件; ◇其他符合布线标准的信号、数据传输; 3.性能需求: 有服务效率、服务质量、网络吞吐率、网络响应时间、数据传输速度、资源利用率、可靠性、性能/价格比等; ◇根据本工程的特殊性,语音点和数据点使用相同的传输介质,即统一使用超5类4对双绞电缆,以实现语音、数据相互备份的需要; ◇对于网络主干,数据通信介质全部使用光纤,语音通信主干使用大对数电缆;光缆和大对数电缆均留有余量; ◇对于其他系统数据传输,可采用超5类双绞线或专用线缆; ◇支持目前水平100M、主干1000M的网络应用,及未来扩展的需要; 4.环境需求: 主要指地理分布,用户数量及其位置,用户之间的距离,用户群的组织特点,还有特殊的限制(如电缆等介质的布线是否有禁区)等;本工程中,布线主要在室内,在工地现场勘测时没有发现有特殊限制等。 5.其他子系统 (如办公自动化系统,设备控制系统等)对网络系统提出的要求; 6.设计约束: 遵守其他标准,各行业的特点对网络的特殊要求,投资对布线设计的影响等。 7.建设校园网工程将达到以下目标:

电工学电子技术课后答案第六版秦曾煌

第14章 晶体管起放大作用的外部条件,发射结必须正向偏置,集电结反向偏置。 晶体管放大作用的实质是利用晶体管工作在放大区的电流分配关系实现能量转换。 2.晶体管的电流分配关系 晶体管工作在放大区时,其各极电流关系如下: C B I I β≈ (1)E B C B I I I I β=+=+ C C B B I I I I ββ?= = ? 3.晶体管的特性曲线和三个工作区域 (1)晶体管的输入特性曲线: 晶体管的输入特性曲线反映了当UCE 等于某个电压时,B I 和BE U 之间的关系。晶体管的输入特性也存在一个死区电压。当发射结处于的正向偏压大于死区电压时,晶体管才会出现B I ,且B I 随BE U 线性变化。 (2)晶体管的输出特性曲线: 晶体管的输出特性曲线反映当B I 为某个值时,C I 随CE U 变化的关系曲线。在不同的B I 下, 输出特性曲线是一组曲线。B I =0以下区域为截止区,当CE U 比较小的区域为饱和区。输出特性曲线近于水平部分为放大区。 (3)晶体管的三个区域: 晶体管的发射结正偏,集电结反偏,晶体管工作在放大区。此时,C I =b I β,C I 与b I 成线性正比关系,对应于曲线簇平行等距的部分。 晶体管发射结正偏压小于开启电压,或者反偏压,集电结反偏压,晶体管处于截止工作状态,对应输出特性曲线的截止区。此时,B I =0,C I =CEO I 。 晶体管发射结和集电结都处于正向偏置,即CE U 很小时,晶体管工作在饱和区。此时,C I 虽然很大,但C I ≠b I β。即晶体管处于失控状态,集电极电流C I 不受输入基极电流B I 的控制。 14.3 典型例题 例14.1 二极管电路如例14.1图所示,试判断二极管是导通还是截止,并确定各电路的输出电压值。设二极管导通电压D U =0.7V 。

某宿舍楼电气设计

四川信息职业技术学院 毕业设计说明书(论文) 设计(论文)题目: 某宿舍楼电气设计 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 二〇一五年十一月三十日

四川信息职业技术学院毕业设计(论文)任务书 学生 学号班级专业 姓名 设计(或论文)题目某宿舍楼电气设计 指导教师姓名职称工作单位及所从事专业联系方式备注 设计(论文)内容: 1.照明系统设计; 2.插座动力平面设计; 3.防雷接地系统设计; 4.弱电系统设计 进度安排: 2015.6.11——2015.6.20 学生选题 2015.6.21——2015.6.30 学生消化题目,撰写设计大纲(思路、框架) 2015.7.10——2015.8.31 学生收集资料,整理文档,撰写毕业设计初稿 2015.9.1——2015.10.31 方案实现、确定终稿 2015.11.1——2015.11.30 组织答辩工作 主要参考文献、资料: [1] 戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000 [2] 中国建筑东北设计研究院编.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92[M].中国计划出版社,1993 [3] 吴成东.怎样阅读建筑电气工程图[M].北京:中国建材工业出版社,2000 [4] 中元国际工程设计研究院.电气设计50[M].北京:机械工业出版社,2005 审 批 意 见 教研室负责人: 年月日 备注:任务书由指导教师填写,一式二份。其中学生一份,指导教师一份。

目录 摘要 (1) 第1章绪论 (2) 1.1 设计背景 (2) 1.2 设计范围 (2) 1.3 设计原则 (2) 第2章配电系统设计 (3) 2.1 照明供电和设计的一般要求 (3) 2.2 照明供电方式 (3) 2.3 本工程负荷计算 (4) 2.4 配电箱的选取 (7) 第3章照明系统设计 (8) 3.1 照明系统设计概述 (8) 3.2 照明设计的原则及要求 (8) 3.3 本工程照明计算 (8) 第4章插座动力平面布置设计 (12) 4.1 插座选择原则 (12) 4.2 插座的接线 (12) 第5章防雷接地系统的设计 (14) 5.1 建筑的防雷设计分类 (14) 5.2宿舍楼的防雷设计 (14) 5.3 建筑物接地 (15) 第6章弱电系统设计 (16) 6.1 综合布线系统概述 (16) 6.2 网络综合布线设计 (16) 6.3弱电系统设计 (17) 结论 (19)

毕业设计---南宁市某教学楼框架结构设计

广州彩虹办公楼结构设计 Guangzhou rainbow office Building structural design

毕业设计任务书

毕业设计开题报告

摘要 本设计主要进行了结构方案中横向框架2、3、7、8轴框架的抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力,。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。 关键词:框架结构设计抗震设计

Abstract The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis 2、3、7、8. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force (bending moment, shearing force and axial force ) in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. Keywords : frames, structural design, anti-seismic design

最新版学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

一、工程概况 本工程系招标单位新建的学生宿舍楼,为全框架结构,1/01~1/2轴,为五层学生宿舍,1/2~9轴为六层学生宿舍,9~14轴一层为学生服务用房配电房,二~五层为学生宿舍,建筑面积为11614.76m2,半地下室一层面积为1452m2,建筑物占地面积为2720m2,南至北建筑物最边宽度为47.8m,东至西最边长度为74.12m,地下室层高为3.4m,一~六层层高均为3.4m,女儿墙除外建筑物总高度为20.4m,女儿墙高度1.8m,加女儿墙建筑物高度为22.20m,该项目由仪征市建筑勘察设计院设计。 (一)建筑设计、建筑布置:本项目以校园道路定位,位于招标单位校内,整个建筑物似长方形,平面布置有凸有凹,建筑立面根据使用要求不同,屋面高度不同,成高低交错,具有欣赏立面观感,本项目室内标高±0.00相当于绝对标高值10.00,室外地坪标高-0.600,地下室地坪标-3.400,建筑物六层屋面高度为20.4m。 (二)建筑分项施工方法 1、墙基防潮:半地下车库为防水砼自防水结构。 2、外墙面做法: (1)亚光灰色面砖面,见苏J9501-12/6(用于外墙大面积装饰)。 (2)高级涂料饰面,见苏J9501-5/6(用于女儿墙装饰线及窗下墙)。 (3)火烧花岗岩饰面,见苏J9501-16/6(用于外勒脚)。 3、屋面做法:

(1)复合防水屋面,三道设防上人屋面,见苏J9501-35B/7,屋面排水方式为建筑找坡,保温层排汽孔详见苏J9503-3/37,排汽孔的设置详见苏J9503图集说明十一条第五点,屋面防水为三级(用于五层六层屋面)。 (2)刚性防水屋面,见苏J9501-9/7(用于门厅部分屋面)。 4、室外台阶做法: (1)花岗岩台阶,见苏J9501-7/11(用于主楼入口处大台阶)。 (2)防滑砖台阶,见苏J9501-5/11(用于通往半地下车库处台阶)。 5、坡道做法: 锯齿型水泥防滑坡道,见苏J9501-10/11(用于半地下车库出入口处)。 6、散水做法: 砼散水坡,宽度600,遇有坡道、台阶、平台处不设,每隔6m 留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝,坡度5%,见苏J9501-4/12。 7、地面做法 (1)水泥地面(用于半地下车库露天部分)为: a、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 b、60厚C15砼 c、1200厚C20毛石砼 d、素土夯实

学生宿舍楼设计

(2)规模:建筑面积为 3000 左右,容纳 500 人左右。 学生宿舍楼设计 1. 设计任务书 1.1 学生宿舍楼方案设计任务书 1.题目 某高校学生宿舍楼设计 2.目的要求 通过对《房屋建筑学》一书的学习和本次课程设计的实践训练, 使学生初步了解一般民用建筑的基本设计原理,初步掌握建筑方 案设计的基本方法和步骤,并掌握绘图技巧。 3. 设计条件及要求 1)设计条件: (1)本设计为某技校学生宿舍楼,位于城市某技校校内,具体 地点自定。 2 (3)房间为 6~8 人间,开间、进深尺寸,走廊轴线尺寸由设计 人自行考虑。可以考虑设置阳台。 (4)每层应设公用的盥洗室、厕所。 (5)层数:4~5 层。层高:3.6~3.9m 。 (6)层高:3.2~3.6m 。 (7)耐火等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅲ级。 (8)结构类型:砌体或框架。 (9)结构抗震按 7 度设防设计。

2)设计要求: (1)结合《房屋建筑学》所学内容进行宿舍楼设计; (2)平面功能合理,并应充分考虑房间的日照、通风、采光、节能灯问题; (3)交通平面功能合理,连接功能关系畅通; (4)立面设计应符合建筑的功能,体现建筑的特征,并具有地域性、时代性。 4.图纸内容及进深要求 在A2图纸上用仪器绘制图样,应完成下列内容: 1)底层平面图比例1:100 要求:应注明房间名称(禁用编号表示),表示固定设备;应表现 局部室外环境;画剖切符号,注明北针。 2)标准层平面图比例1:100 要求:应注明各房间的名称(禁用编号表示),表示固定设备。 3)立面图比例:1:100 要求:不少于两个,至少一个应看到主入口,绘图要求区分粗细线来表达建筑里面各部分的关系。 4)剖面图比例:1:100 要求:一个,应选在具有代表性之处剖切,并需剖到楼梯;应注明室内外地面、各层楼面及檐口标高;标注两道外部尺寸(即层高及建筑总高度)。 5)总平面图比例1:500或1:1000

某中学教学楼设计

某中学教学楼设计 1引言 本毕业设计题目为《某中学教学楼框架结构的设计》。进行建筑方案设计之前,我温习了《房屋建筑学》、《钢筋混凝土结构设计原理》、《结构力学》、《土力学地基基础》、《建筑结构抗震设计》等专业课程,并阅读了《荷载规范》、《抗震规范》、《混凝土规范》等相关规范。在设计中,我尽量综合运用所学的基本理论及专业知识还有基本技能以及实习时的积累,进行建筑、结构设计并且绘制施工图纸。尤其是在设计期间,得到老师的热情指导及审批和指正,同组成员齐心协力、分工合作,发挥了团队精神。在设计后期,主要对设计手稿进行电脑输入,让我圆满的完成毕业设计任务,由此表示衷心的感谢! 毕业设计的五个月里,在邵老师的热情帮助下,通过资料查阅、计算说明撰写以及外文翻译,加强了对新规范等相关内容的理解。深深的巩固了专业知识、提高了综合能力。更加熟练的掌握了AutoCAD、天正等绘图软件,从而在各个地方达到毕业设计的要求。 钢混框架结构设计的计算量非常大,在计算过程中以手算为主,但自己的知识还不够全面,在计算过程中难免有疏忽之处,所以假如有计算错误的地方,望各位老师多多包涵。 2 建筑方案设计 2.1 工程概况 2.1.1 建筑指标 本建筑地点位于福建省漳州市芗城区,占地面积为1230平方米,建筑面积为5500平方米,24间普通教室,每间建筑面积为80平方米;10间办公室,每间建筑面积为45平方米;4间教研室,每间建筑面积为90平方米;1间语音教室,每间建

筑面积为90平方米;1间会议室,每间建筑面积为90平方米;2间准备室,每间建筑面积为45平方米;4间藏书室,每间建筑面积为40平方米;5间贮藏室,每间建筑面积为40平方米;4间饮水间,每间建筑面积为25平方米;卫生间每层2个,男女各一个,总的10个。 (1)建设地点:漳州市 (2)工程名称:漳州市第三中学教学楼设计 (3)工程概况:建筑总高度为19.95m,共5层,地上5层,地下0层。1层层高为4.35m, 2至5层层高为3.9m,室内外高差0.45m,占地面积为1230平方米,建筑总面积约为5500m2。 (4)气候条件:最高气温39℃,最低气温3℃。主导风向:夏季东南风,冬季西北风。夏季日照数253.5h,冬季日照数75.3h,年总日照数1426.8h。 (5)结构形式:框架结构 (6)地面粗糙类型:B类 (7)设计使用年限:50年 2.1.2 建筑设计思路 综合各工程条件,本教学楼系框架结构体系。框架结构最大特点是承重构件与围护构件明确分工,建筑内外墙之间的处理十分灵活,应用范围很广]1[。根据布置方向的不同,框架体系可分为横、纵向布置和纵横双向布置三种。本建筑方案在形象上追求现代气息,同时满足建筑方案经济合理性,在结构里面的造型上给人美感,内部结构主要以内廊为中心线,在左右两边布置教室;教学区及辅助教学区分开,在导向上给人明确的方向感,在教学楼内布置三部楼梯,疏散人流更方便快捷。 2.2 建筑构造设计 2.2.1非上人屋面构造设计 (1)改性沥青防水层 (2)20mm厚1:3水泥砂浆找平; (3)80mm厚再生聚苯乙烯保温板

土木工程宿舍楼毕业设计开题报告

1.1本课题的目的及意义 随着当代建筑业的飞速发展,钢筋混凝土多层框架结构的建筑随处可见,土木工程专业学生毕业后参加或从事框架结构设计已成为必须面对的现实之一。 毕业设计是我们在毕业前半年的最后学习和综合训练的实践性环节,是深化、拓宽、综合教学的重要过程,是我们学习、研究与实践成果的全面总结,也是我们综合素质与实践能力培养效果的全面检验。 我的毕业设计题目是福鼎市爱民中学笃行宿舍楼设计,通过本课题的研究,了解了框架结构的适用范围,掌握了框架结构宿舍楼的主体构造形态、设计程序并且熟悉了国家标准规范对于各种参数的规定,熟练掌握了中学宿舍楼的设计程序、方法以及单体建筑的建筑设计、结构设计的设计深度和建筑、组织管理,对建筑设计和结构设计有了更深一步的理解。同时,这次毕业设计使我对于大学期间所学的知识有一个系统的总结,得以把自己在大学四年里所学到的知识综合应用,并巩固、深化、拓宽所学过的基础课程、专业基础课和专业课知识,提高综合运用这些知识独立进行分析和解决实际问题的能力以及锻炼自己的识图能力,从而提高自己的专业技术素质,提高熟练操作专业软件进行建筑设计的能力,以及掌握建筑施工图、结构施工图绘制的方法,为今后工作打下良好的基础。因此我们每一个毕业生都应该认真的努力完成自己的毕业设计,使自己成为社会需要的人才。 1.2 国内外研究现状分析 近年来框架结构在世界各地有了很大的发展,其中钢筋混凝土多层框架结构的设计形式也被广泛地运用到建筑施工中,许多城市普遍兴建了包括商场、住宅、旅馆、办公楼、宿舍楼和多功能建筑等各种类型的多层框架建筑。 框架结构是以钢筋混凝土梁、柱、节点及基础为主框,加上楼板、填充墙、屋盖组成的结构形式,楼板和梁连在一起,梁和柱通过节点连为一体,形成承重结构,将荷载传至基础,力的传递路线比较明确。框架可以是等跨或不等跨的,也可以是层高相同或不完全相同的,有时因房屋布局和空间使用要求等原因,也可能在某层抽柱或某跨抽梁,形成缺梁、缺柱的框架。墙体是填充墙,仅起围护和分隔作用,所以框架结构的最大特点是承重构件与围护构件有明确分工,建筑物的内外墙处理十分灵活,承载力相对较大,自身重量轻,抗震效果明显,节省材料,工业化程度高,因此应用范围很广。

某中学宿舍楼施工组织设计

大田一中学生宿舍楼施工组织设计 一、编制依据 1.1.《大田县第一中学学生宿舍楼施工招标文件》及答疑文件; 1.2.国家颁发的有关建筑工程施工规范、工程质量验收规范、招标文件、 施工图纸及补充资料中的技术要求; 1.3.招标文件要求的工期; 1.4.国家、福建省现行的基本建设方针、政策; 1.5.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文地质、物资材料供应和气 象情况,以及场区的水、电、道路、通讯等建设条件; 1.6.我公司的工程管理水平和技术水平,施工能力,拟投入本工程的机械、 设备、人力、物力。 一、工程概况 本工程是大田县第一中学学生宿舍楼工程,由大田县规划建筑设计院设计,由三明市建安工程造价咨询有限公司所组成的招标小组,面向社会招标。下面对其建筑及结构进行介绍。 ㈠、工程建筑简介 本工程位于大田县第一中学校校园内,总建筑面积为4507平方米,建筑占地面积为778平方米,建筑总高度为23.4米,包括女儿墙25.50米,建筑长度为47.4米,建筑宽度为16.68米。建筑层数为六层,一层至三层为学生活动室,层高为4.4米,四层至六层为学生宿舍,层高为3.3米。建筑耐火等级为二级,建筑等级为三级,屋面防水等级为三级,二道防水设防。

外墙采用新型环保墙饰漆,楼梯的位置采用玻璃幕墙。 ㈡、工程结构简介 根据设计要求本工程主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构系为框架结构抗震等级为(框架四级,建筑抗震设防类别为丙类设计基本加速度0.05g,属第一组)地面粗糙度为B类。 本项目工程采用独立基础。本工程砼强度等级分别为柱C30,其余为C25。钢筋采Ⅰ级钢-HPB,Ⅲ级钢-HRB400。 本工程框架梁跨度分别为7.2m、5.5m,主梁跨度分别为5.5m,次梁3.6m。 本项目工程所用的填充墙均为MU10粘土实心砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 本工程框架柱与填充墙之间均采用的拉结筋为每隔500mm,设置2根直径6mm钢筋,沿墙高全长设置。 ㈢、工程地质 本工程地基承载力按《大田县第一中学宿舍楼工程地质勘察报告》,以粉质粘土层为持力层,承载力特征值为120Kpa。 ㈣、工程自然环境 1、现场施工条件 本工程地处学校内场地较为狭窄,东靠民房、南靠原有学生宿舍。 2、气候条件 据当地气象台提供的气候情况如下: 年最高气温为38.7O C 年最低气温为-6.7OC 年平均气温为16O C 年平均湿度为80% 年平均降雨量1577.1mm

教学楼结构设计的分析

教学楼结构设计的分析 摘要:本文通过工程实例介绍了教学楼结构的具体设计与同行共享。 关键词:结构方案;结构计算;构件截面 Abstract: in this article, through the engineering case, this paper presents the structure of the building design and sharing specific counterparts. Keywords: structure scheme; and Structure calculation; Component section 1教学楼的主要功能是满足教学要求,其主要功能分为教学空间、办公空间和交通空间。其总体特征有以下几点: (1)教学楼一般为多层建筑,多层建筑的防震能力强,它的平面类型较多。 (2)主体采用框架结构,以满足教学建筑的大开间、大进深要求。材料上多采用钢筋混凝土,以满足承受自重、活荷载以及教学用具荷载,并保证具有足够的强度和稳定性要求。 (3)为减轻结构自重,框架结构填充墙多采用加气砼砌块或者烧结页岩空心砌块。 (4)教学楼为满足学生课间活动要求,一般布置为外廊式,竖向则布置多部楼梯。 (5)作为特殊的公共建筑,作用也因功能的不同而各异,因此在设计时还应充分考虑便于各功能部门的服务要求。 (6)教学楼中有一些特殊用途的房间,如合班教室,音乐教室等,由于其建筑面积很大,且内部要求空旷,不能布置柱,因此在结构设计中是难点,需要特别重视,重点考虑。 如多媒体综合教室,多媒体教室大都采用大屏幕(254~508cm)投影机做为显示设备。教室应选择或建造成阶梯形,前方建一个长6m、宽2.5m、高0.25m 的平台,用于放置讲台及设备;层高为3.8m左右;使用面积为9×12m2;设置100个座位,即能容纳两个班学生上课;窗户安装遮光窗帘。为了延长设备的寿命,并创设舒适的教学环境,教室内要安装空调器。为了确保昂贵设备的安全,教室

教学楼建筑与结构设计

题目:洛阳市财会中专教学楼建筑 与结构设计

洛阳市财会中专教学楼设计 摘要 本设计主要进行了结构方案中横向框架A,B,C,D轴框架的设计。在确定框架布局之后,先计算了恒载,活载,风载,地震的等效荷载以及各杆端的内力,然后用弯矩二次分配法进行内力分配,然后各层叠加,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着内力组合找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。还进行地基设计。此外还进行了结构方案中的楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。 关键词:框架结构设计内力组合 Abstract The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis A,B,C,D,E,F. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop

某大学5层学生宿舍楼结构的设计

摘要 根据宿舍楼设计规范和其它相关标准,以及设计要求和提供的地质资料,设计该框架结构宿舍楼。按照先建筑后结构,先整体布局后局部节点设计步骤设计。主要内容包括:设计资料、建筑设计总说明、建筑的平面、立面、剖面图设计说明,以及其它部分的设计说明;结构平面布置及计算简图确定、荷载计算、内力计算、内力组合、主梁截面设计和配筋计算、框架柱截面设计和配筋计算、次梁截面设计配筋计算、楼板和屋面设计、楼梯设计,基础设计等。其中附有风荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图;恒荷载和活荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图以及梁柱的内力组合表。 关键词:框架;现浇钢筋混凝土结构;内力组合。

目录 摘要 (1) 目录 (2) 绪论 (4) 建筑设计理念及设计依据 (5) 设计理念 (5) 1 设计资料 (6) 1.1建设项目名称:海南省三亚市汇润花园公寓楼设计 (6) 1.2建设地点:海南省三亚市 (6) 1.3建筑类别:Ⅱ类 (6) 1.4设计资料: (6) 1.5建筑资料: (6) 2结构选型 (7) 2.1构体系选型: (7) 2.2屋面结构: (7) 2.3楼面结构: (7) 2.4楼梯结构: (7) 2.5墙体结构: (7) 2.6结构布置 (7) 2.7框架计算简图及梁柱线刚度 (9) 3 荷载选择和计算 (11) 3.1工程做法: (11) 3.2设计内容: (12) 3.3恒荷载标准值计算: (12) 3.4活荷载标准值计算 (14) 3.5风荷载计算 (18) 3.6风荷载作用下的位移验算 (19) 5 内力计算 (21) 5.1恒荷载作用下内力计算 (21) 5.2活荷载作用下内力计算: (28) 5.3风荷载作用下的内力计算 (36) 5.4梁端剪力、弯矩及柱轴力计算 (39) 6.内力组合 (43) 6.1控制截面及不利内力 (44) 6.2计算结果 (44) 7 截面设计 (49)