文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 空调设计步骤及设备选型资料

空调设计步骤及设备选型资料

空调设计步骤(空气加水)

负荷:冷、热负荷;

选风盘和初选新风机组;

布置风管道和水管道并进行水力计算;

空调风系统确定风系统各管段管径及其各支路不平衡率,确定最不利管段的总阻力并校核新风机组是否满足风阻要求。(民用建筑空调205~213页)

空调水系统确定水管各管段管径及其各支路不平衡率,并计算最不利环路总阻力。(民用建筑空调237页)

凝水管路的设计(民用建筑空调262~263页)或参下表

空调设计步骤及设备选型资料

管路系统的保温与防腐(民用建筑空调279表8-36页)

布置制冷机房(溴化锂制冷机、管线、分集水器等)

溴冷机(2台)

根据总负荷选择溴化锂制冷机组,(民用建筑空调340~345页)

分、集水器

根据各分支管径情况确定分水器、集水器的管径及长度;(民用建筑空调288页)

旁通阀通径选择表(民用建筑空调240页)

冷(冻)水泵:

空调设计步骤及设备选型资料

空调设计步骤及设备选型资料

空调设计步骤及设备选型资料

流量:根据所选溴冷机组的冷水流量(乘以安全系数1.05~1.1);

扬程:及最不利环路阻力(7~10mH2O)、溴冷机冷水阻力(样本)、分水器(3mH2O)、集水器及过滤器阻力(3~5mH2O)的总阻力(全部阻力相加乘以安全系数1.05~1.1),确定冷水泵扬程。

膨胀水箱(民用建筑空调271页)或参考下文

空调设计步骤及设备选型资料

冷却水泵

空调设计步骤及设备选型资料

流量:根据锂吸收式制冷机所需的冷却水量(乘以安全系数1.1);

扬程:冷却塔的总阻力(包括喷水压力约2~3mH2O,水盘到喷嘴的高差约2~3mH2O)、管路阻力(5~8mH2O),过滤器阻力(3~5mH2O)及溴冷机冷凝器阻力(样本)确定冷却

水泵扬程。

冷水泵扬程一般为17~26mH2O,冷却水泵21~25mH2O。

补水泵(一般一备一用)

流量:闭式系统补水量为系统水容量的2.5~5倍。系统水容量,全空气系统0.40~0.55L /m2;空气-水0.70~1.3L/m2;开式系统补水量为循环水量的2%左右;

扬程:系统最高点局补水泵接管处的垂直距离和补水管路沿程阻力和局部阻力损失(一般3~5mH2O),选取补水泵的扬程时在此基础上附加3~5mH2O;

冷却塔

空调设计步骤及设备选型资料

根据溴化锂吸收式制冷机所需的冷却水量(乘以安全系数1.1)、进出口水温、当地的湿球温度、冷幅高(出室温与湿球温度的差)选择冷却塔型号;(民用建筑空调244页)

电子水处理仪和过滤器

按设备所在管段的管径进行选择,冷却水时开式系统必须设水处理仪,冷冻水为闭式系统要求不很严格,可在冷冻水系统管路中或膨胀水箱进水管按一个电子水处理仪。

消声减震设计*(选自2003技术措施)

空调设计步骤及设备选型资料

空调设计步骤及设备选型资料

空调设计步骤及设备选型资料

空调设计步骤及设备选型资料

选自2003技术措施138页

空调设计步骤及设备选型资料

绘制正式图纸。