漏电保护器跳闸6种常见问题排查解决方法

漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。 建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3和N线)的漏电开关;第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关。从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种: 第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象; 第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象; 第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象; 第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。 详细分析如下↓↓↓ 第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。如图1所示。 故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N 线与PE线短接)。 解决方法:更换或维修用电设备。 第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示。 故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。 解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。 第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图1所示。 故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。

常用断路器型号的资料

.常用断路器型号的资料: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁 起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。 配电用断路器在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。 保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压 保护。 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a 的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操 作及隔离。 SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安 装、亦可水平安装。 DW10系列万能式断路器适用于交流50hz、电压至380v、直流电压至440v的电气线路中,作过载、短路、失压保护以及正常条件下的不频繁转换之用。当三极断路器在直流电路中串联使用时,电压允许提高 至440v。 DW15 系列万能式空气断路器适用于交流50hz、额定电流至4000a,额定工作电压至1140v(壳架等级额定电流630a以下)80v(壳架等级额定电流1000a及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630a及以下的断路器也能在交流50hz、380v 网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。

选择漏电断路器的方法.

漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。下面就让艾驰商城小编对选择漏电断路器的方法来一一为大家做介绍吧。 1、一定要选用质量较好的漏电断路器。目前国内市内上漏电断路器的产品很多,有国产的,有合资的,也有进口的,在选用时一定要注意。 2、漏电断路器的额定脱扣电流(Io)一般选为大于等于正常动作电流的1.3倍为宜(此时即可躲过气体放电灯的起动过程)。 3、漏电断路器的额定漏电不动作电流(IΔo)一般要大于系统正常泄漏电流的2倍。因为一般漏电断路器的额定漏电不动作为0.5Δo。 4、选择正确的安装部位。在路灯控制箱内安装漏电断路器应装在各分支回路上,千万不要装在总干线上。因为在总干线上的正常泄漏电流是各分支回路的和,其数值较大,将使漏电断路器无法正常工作。再则各分支回路有电保护后,总干线也无必要再设此保护。 5、接线要正确。漏电断路器选择正确只是第一步,如果施工时接线错误,也将无法投运。具体要注意以下几点: ①不论是TN系统还是TT系统,几是带电载流导体(N线为载流导体)必须穿过漏电断路器,而保护线PE则不允许穿过。 ②经过漏电断路器的N线必须对地绝缘良好。 ③相邻回路的零线千万不要接错,否则无法投运。 6、对TT系统每根灯柱处需做接地。其接电阻应附合Rd?IΔo≤50V式中Rd 为接地体的接地电,IΔo为漏电断路器的额定漏电电流,若IΔo=100mA。按上式计算Rd≤10Ω。因为在苏州地区一般打一根接地极就可达到上述要求。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/2719323170.html,/

漏电断路器常见问题

漏电断路器常见问题 问:漏电断路器是否可以采用下进线? 答:漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。 问:已经安装了漏电断路器,开关也是好的,为什么短路时电器设备还会被烧毁? 答:漏电开关分为两大类,一类是漏电保护功能和过电流保护功能相结合的产品,另一类是仅有漏电保护功能的产品。前者在设计和制造中已经考虑短路保护,具有高分断能力,能分断短路电流,而且如线路中发生漏电,能够正常切断电源起到保护作用;后者只能在线路产生漏电时切断正常负荷电流,本身没有过电流保护功能,因此通常要与熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。如果选用后一种产品,而没有加装熔断器,结果线路短路时漏电开关不能分断,电器设备会被烧毁。 问:线路的电流较大,又没有与之相适应的电流等级的漏电断路器,能否将漏电断路器并联使用? 答:不能并联使用。因为每次流过的电流不可能相等,这就会产生电流差,使通过零序电流互感器的电流不再平衡,导致漏电断路器动作。如果两个断路器仅一个漏电断路器动作,那么全部电流流至另一个漏电断路器上,若这一个漏电断路器不带过载保护,就会发生烧毁现象。 问:动作电流越小的漏电断路器是不是越好呢? 答:要视具体情况而定。我们不能将漏电动作电流选得太大(不能起有效保护),又不能选得太小(经常动作切断电源,影响正常使用)。对于触电危险性高的场合,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(漏电动作电流不宜超过10mA)。对于其他场所,应视其工作场所危险性的大小,安装漏电动作电流为10mA~30mA的快速型漏电保护装置。选择漏电动作电流还应考虑误动作的可能性。漏电断路器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作,还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。选择漏电动作电流还应考虑漏电断路器制造的实际情况。 问:断路器是好的,使用电器时为何老跳闸? 答:这主要要考虑到常见的几个因素:(1)电器设备是不是无线电高频发生源,对于电子式漏电断路器,会在零序电流互感器中感应出电信号,使开关动作。(2)漏电断路器负载侧的开关电器合闸不同步引起。不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使开关动作。(3)是不是由于工作零线与保护零线共用且保护零线由断路器的负载侧的零线引出而引起的。漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常的工作电流直接通过保护零线接地而不经过工作零线,使开关漏电保护动作。 问:为什么漏电断路器使用不久就发生拒动作? 答:首先是漏电动作电流选择不当,断路器动作电流选择过大或整定过大都将造成断路器拒动作。其次是产品质量低劣,互感器二次回路断路等质量缺陷可造成断路器拒动作。最后还应看一下是不是安装接线的错误。 智能型万能式低压断路器主要技术性能 本文以DW45系列为例介绍智能型万能式低压断路器主要技术性能

漏电断路器选型

一、选型必须遵守的基本原则 1.1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 1.2断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。 1.3断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 1.4 断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。 根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 1.5漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。 在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于 实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 1.6 在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。

漏电断路器小知识

漏电断路器小知识 漏电断路器的拒动作与误动作 漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S 段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作; 2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作; 3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作; 4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作; 漏电断路器的误动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作; 2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作; 3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作; 4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作; 5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作; 6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作; 7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。 漏电断路器小知识:六个为什么? 漏电断路器小知识 一问:漏电断路器是否可以采用下进线? 答:漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏

漏电断路器型号

漏电断路器型号中的级数 漏电断路器(点击这里查看下载断路器样本资料)的型号中都会包含级数这一条,比如上海人民电器开关厂生产的DZ47LE-16 2P C16A型漏电断路器,其中2P就是级数。除此之外,在漏电断路器中还会碰到诸如3P,4P,3P+N等各种不同类型的级数,不同的级数又各自代表着什么意思呢。这里根据个人理解,简单介绍下。 首先说下什么是级数。从专业角度上说,所谓断路器的“极”其实就是指的用于分断导线的刀极,但并不一定每个刀极都提供保护功能。通俗点就是指同时断开的线路数,比如说3P和4P就是说可以同时断开3路或4路。做个比方,一般配电箱内安装的3P较多,多用在控制三相交流回路电源的三根相线。4P其实也可以用在三相交流电路中控制三相电源,另外一个控制极常用来作为开关的常开辅助接点使用,也就是当其他控制器(如PLC等)需要采集这个断路器的断合情况时就可以将这个接点作为分合闸的信号传输进去,这些都要看实际需要而定了。 接下来介绍下这个级数中的P和N各自有什么含义。根据个人的理解和网上的一些资料整理,从两个方面进行讨论: 一:从产品分类来说 1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。2P和1P+N都是两极开关,而4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。 1P-单极开关 2P- 两极开关 3P-三极开关 4P-四极开关 1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断) 二:从电气技术方面来说 单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判断:1.考虑检修安全:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。

浅谈漏电断路器的常见问题及解决办法

浅谈漏电断路器的常见问题及解决办法 【摘要】国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电断路器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。本文总结了4种造成漏电断路器出错的原因,对其进行了分析,并提出应采取的措施。 【关键词】漏电断路器;常见问题;解决办法 目前,我们大都选用DZ20L系列四级漏电断路器作为漏电总保护。在安装使用的过程中,由于部分漏电断路器频繁的误动作而无法正常供电,工作人员因此拆除了其内部的漏电脱扣器,使漏电断路器丧失了漏电保护的功能。那么,是什么原因造成漏电断路器频繁的误动作?通过研究分析,认为存在的主要问题有。 安装使用的环境及条件达不到要求;额定漏电动作电流及分断时间选配的不合理;保护方式不完善;其它原因。 下面就存在的问题及其原因进行粗浅的探讨与分析,并提出应采取的措施。 1.安装使用的环境及条件达不到要求 根据目前掌握的情况看,漏电断路器安装使用的环境及条件达不到上述要求的主要原因是: 1.1现选用的漏电断路器,并非是按照我国北方气候条件与制造厂家协商定制的 我国北方冬季气候寒冷,气温低且持续时间长。低温,可使漏电断路器的制造材料收缩,变硬发脆,使机械性能和电性能变坏,特别是电子元件可能失去原有功能,导致误动或拒动。 1.2有部分低压线路与6KV或10KV线路交叉穿过 有大部分的漏电断路器是与计费电能表安装在同一箱内。根据电工原理右手螺旋定则可知:载流导体的四周伴有与电流成正比的交变磁场,而且愈靠近载流导体磁场强度愈强,因此位于强载流导体附近漏电断路器中的零序电流互感器就会形成磁分路,从而打破了原有的磁平衡状态,导致漏电断路器的误动作。 针对以上存在的问题,应采取的措施。 1.2.1与制造厂家联系协商,定制能够在-20℃及以下气温条件下正常工作的漏电断路器。

漏电断路器型号

漏电断路器型号 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

漏电断路器(点击查看下载断路器样本资料)的型号中都会包含级数这一条,比如上海人民电器开关厂生产的型漏电断路器,其中2P就是级数。2P和1P+N都是两极开关,而4P和3P+N 都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。 1P-单极开关

漏电保护器常见的故障与处理

漏电爱护器常见的故障与处理 漏电爱护器又称漏电爱护开关,是一种新型的电气安全装置,其要紧用途是: (1)防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。 (2)防止用电过程中的单相触电事故。 (3)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 (4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电爱护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,爱护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。 DBL-5型漏电电流淌作爱护器在我市已推广使用4年,具有质量可靠、性能稳定、故障率低等特点,深受宽敞农村用户的欢迎。现向读者朋友介绍其常见故障(包括外部)的查找与处理方法。 1 送不上电故障速查与处理 1.1 通过校试的新装爱护器送不上电的处理方法 1.1.1电源指示灯亮(绿色发光二极管),已拆除全部负荷出线送不上

电。检查爱护器所配接的工作电压是否与进线端子上方所标注的“380V 进”错接为220V,检查接触器线圈及接头是否正常,假如接错或线圈开路将造成接触器无法运行。处理方法是:调整接线,并将接线端子(包括出线)螺丝上紧,以免接触不良造成工作失误。 1.1.2电源指示灯、跳闸指示灯(红色发光二极管)同时亮,拆除全部负荷出线,送不上电。应检查零序电流互感器的穿线方法是否正确。常用的方法是接地线穿入法和三相四线穿入法(依照负荷性质及多级爱护也可使用三相三线穿线法,该型号爱护器若220V进线还可使用单相两线穿入法),若将接地线法误穿入零线或三相四线法的零线、火线穿入零序电流互感器的方向不一致,将造成爱护器送电即动作。处理方法是认清接地线(由接地极引至中性线上的线)和零线(由变压器中性点引出的中性线),纠正零序电流互感器穿线,三相四线法应将四根线同方向穿入。 1.1.3以上拆除出线检查仍找不到故障,请查找操纵柜(开关柜)或配电板上的照明灯、指示灯、仪表、临时照明灯等用电是否跨接在零序电流互感器两侧,即同一负载的火线、零线,一根接在零序电流互感器之前,一根接在零序电流互感器之后。处理方法是:调正接线,同一负载的接线应统一接在零序电流互感器前或后。 1.1.4不带负荷(空载运行正常、带负荷送不上电),负荷出线漏电或火线直接接地。处理方法是:如漏电不太严峻可增大爱护器的动作电流值来解决,关于火线直接接地故障可使用接地故障寻址仪等仪器查找,无

漏电断路器应用注意事项及常见故障处理正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.漏电断路器应用注意事项及常见故障处理正式版

漏电断路器应用注意事项及常见故障 处理正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 漏电断路器主要功能是提供间接接触保护,常用于低压电路中作为防止人身触电和防止漏电引发的事故。 一、漏电断路器的类型 常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。 电流型漏电断路器主要用于变压器中

性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。 二、漏电断路器的选用原则 1.根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为

断路器型号大全

HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流 1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号: N—户内; W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。

⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。 补充:

漏电断路器应用注意事项及常见故障处理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 漏电断路器应用注意事项及常见故障处理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9304-24 漏电断路器应用注意事项及常见故 障处理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。

二、漏电断路器的选用原则 1.根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 2)间接接触触电防护 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较

ABB漏电断路器 编号解释

DZ47LE系列漏电断路器 DZ47LE漏电断路器.pdf(DZ47LE断路器的详细产品资料,下载时请右键另存为) 一、适用范围 DZ47LE系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压为230V/400V,额定电流至63A的线路中做漏电保护之用。当有人触电或电路漏电流超过规定值时,漏电断路器能在0.1s内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成的事故。 漏电断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路的过载和短路,亦可在正常情况下作线路的不频繁转换之用。 本产品符合GB16917.1标准。 二、型号及含义

介绍一些常见的DZ47le漏电断路器型号: DZ47le-32 DZ47le-32/1P DZ47LE-32/2P DZ47LE-32/3P DZ47LE-32/3P+N DZ47LE-32/4P 空气开关DZ47LE-32(1-6A)DZ47le-32/1p(10-32A) DZ47le-32/C10 DZ47LE-32/C16 DZ47le-32/C20 DZ47LE-32/C32 DZ47le-63 DZ47le-63/1P DZ47LE-63/2P DZ47LE-63/3P DZ47LE-63/3P+N DZ47LE-63/4P 空气开关DZ47LE-63(1-6A)DZ47le-63(10-32A)DZ47LE-63(32-63A) DZ47le-63/C10 DZ47LE-63/C16 DZ47le-63/C20 DZ47LE-63/C32 DZ47LE-63/C50 DZ47LE-63/C63 三、主要技术参数 1、规格及技术参数见表1

断路器知识问答,断路器相关问题解答

断路器知识问答,断路器相关问题解答 1、低压断路器分哪几类? 生产的低压断路器分万能断路器、塑壳断路器、小型断路器、漏电断路器四类。 2、万能断路器有哪几个系列?壳架等级额定电流有几种? 万能式断路器有四个系列,主要是: ⑴YKW1智能型万能式断路器,壳架等级额定电流为2000A、3200A 二种; ⑵DW17万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、1600A、2500A、4000A四种; ⑶DW16万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、2000A、4000A 三种; ⑷DW15万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、1600A、2500A、4000A四种; 3、塑壳式断路器有几个系列?壳架等级额定电流有几种? 塑壳断路器有七个系列,主要是: ⑴YKM1塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、400A、630A四种; ⑵DZ20塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、400A、630A、800A、1250A六种规格的Y、J、G型号; ⑶DZX10塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、630A三种;

⑷H型塑壳断路器,壳架等级额定电流为150A、250A、600A、1200A 四种; ⑸DZ12塑壳断路器,壳架等级额定电流为63A、分单级、双级、四级四种; ⑹DZ5塑壳断路器,壳架等级额定电流为20A、50A两种; ⑺DZ108塑壳断路器,壳架等级额定电流为20A、32A、63A三种。 4、小型断路器有几个系列?分别有哪几种规格? 小型断路器有一个系列,主要是: DZ47小型断路器,壳架等级额定电流为63A,分单极、双极、三极、四极四种。 5、漏电断路器有几个系列?分别有哪几种规格? 漏电断路器有六个系列,主要是: ⑴DZ47LE漏电断路器,壳架等级额定电流为32A,分1P+N、双级、三级、3P+N、四级五种; ⑵DZ10LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、250A、630A 三种; ⑶DZ15LE漏电断路器,壳架等级额定电流为40A、100A两种; ⑷DZ20LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、250A、400A 三种; ⑸DZ25LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、200A两种; ⑹DZ18漏电断路器,壳架等级额定电流为20A,分单钮和双钮两种。 6、GB14048.2—1994《低压开关设备和控制设备低压断路器》适用

断路器型号大全

低压断路器从它的结构、用途和所具备的功能分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWI5、DWI6、DWI7(ME) 、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMI、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流 1-------1P(1极)

断路器 DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

高压断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ABC-DE/F-G A—产品名称,用下列字母表示: S—少油断路器D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 B—使用环境: N—户内; W—户外。 C—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 D—额定电压,KV。 E—其它补充工作特性标志: G—改进型F—分相操作D带有电碰操动机构 F—额定电流,A。 G—额定开断电流,KA。。

史上最全的断路器型号和选用原则

史上最全的断路器型号与选用原则! 断路器: 又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 断路器型号释义 目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 装置地点代号: N—户内;

W—户外。 设计序列代号: 以数字1、2、3……表示。 额定电压,KV。 其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 额定电流,A。 额定开断电流,KA。 特殊环境代号。 补充: GW-110(III)W-630 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中GN22-10/2000 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中SW2-110II S-------------少油断路器

漏电断路器常见问答精品文档12页

漏电断路器常见问答 问:漏电断路器是否可以采用下进线? 答:漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。施耐德漏电开关型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/2719323170.html,

漏电断路器的常见故障

1.刚投入运行就跳闸 1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5)漏电断路器本身有故障,应更换。 2.发生误动作 1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。 2)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。 3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两条回路分开运行。 4)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。 5)接地不当。如零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。 6)过载或短路的影响。如果漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,