第三节 三卷自耦变压器保护配置的特点及注意事项

第三节   三卷自耦变压器保护配置的特点及注意事项
第三节   三卷自耦变压器保护配置的特点及注意事项

第三节 三卷自耦变压器保护配置的特点及注意事项

目前,超高压、大容量三卷自耦变压器,在电力系统中的应用越来越多。与普通变压器不同,三卷自耦变压器各侧的额定容量不同,其高压侧与中压侧之间除了磁的耦合之外,尚有电的联系及运行时中性点必需直接接地等。

因此,自耦变压器保护的配置原则、主保护及后备保护的选型,除与普通变压器有相似处之外,尚应有自己的特点。

一 保护配置的特点 1 自耦变压器的过负荷保护

设三卷自耦变压器高压侧与中压侧之间的变比为高中K ,即中

高高中=

n n K (高n -高压绕组匝数;中n -中

压侧绕组匝数),则变压器高压侧、中压侧与低压侧之间的额定容量之比为1:1:(高中

K 11 )。由于高中

K 大于1,则低压侧的容量小于高压侧或中压侧的容量。

因此,变压器的低压侧很容易过负荷,应装设过负荷保护。

另外,当高压侧和中压侧两者之中只有一侧有大电源时,由于运行时由大电源侧向其他两侧送电,故该侧容易过负荷。应装设过负荷保护。

当变压器的高压侧及中压侧均有大电源时,还应在该两侧均装设过负荷保护。 2 自耦变压器宜设置零差动保护

由于自耦变的高压侧和中压侧均为大电流接地系统,且中压侧与高压侧之间有电的联系及运行时中性点必须接地,因此,装设能保护高压、中压及公共绕组全部而不受空投变压器的影响、且变压器内部接地故障时且有很高动作灵敏度的零序差动保护是适宜的。 3 零序过电流保护应带方向

由于自耦变压器高压侧与中压侧有电的联系,又有共同的接地中性点,因此,当高压侧系统或中压侧系统发生接地故障时,零序电流将由一个系统流向另一个系统。因此,为确保零序电流保护的选择性,该保护应设置有方向。

二 保护设计及整定时注意事项 1 计算及分析的结论

(1)自耦变压器高压侧接地故障

三卷自耦变压器接线的示意图如图9-15所示。高压侧单相接地故障时的零序等值网路如图9-16所示。

在图9-15中:01 02X ——变压器中压侧零序电抗;

03X ——变压器公共及低压侧等值零序电抗; 中∑0X ——变压器中压侧网路的等值零序电抗; 0U ——接地故障点的零序电压;

0I 高' 、0中I 、00I ——折算到中压侧的变压器各侧的零序电流。

由图9-16可得 ∑

+++'=

00302010030

X X X X I X I 高

由于0

0高高中高

I K I ='(0高I -自耦变压器高压侧的零序电流),故

+++=

00302010

030

X X X X I X K I 高高中中

则流过变压器中性点的电流

)

)1((

3)

1(3)(33003020103

002010003020103

0000∑

∑∑

+++-+++=+++-

=-=X X X X X K X X X I X X X X X K I I I I 高中高高中高中高 …………………………(9-9)

(2)自耦变压器中压侧接地故障

自耦变压器中压侧接地故障时的零序等值网路,如图9-17所示。

图9-17 变压器中压侧接地故障时的零序等值网路

在图9-17中:高∑0X ——变压器高压侧网路中零序等值电抗; 其他符号的物理意义同图9-16。 根据图9-17可得

+++='00302010

030

X X X X I X I 中高

高压侧零序电流:

高中

中高K X X X X I X I )(00302010

030∑+++=

'

流过变压器中性点的电流

)

)()1((3)

1)((3)(33003020103002010

003020103

0000高中

高中中高中

中中高K X X X X X K X X X I K X X X X X I I I I ∑∑∑+++-+++=++++-

=+-= ………………(9-10)

(3)讨论

由式9-9和式9-10可以看出: 当∑

+++00302

01X X X X 等于03X K 高中时,变压器高压侧接地短路时流经变压器中性点的零序电流等于

零;

当∑+++00302

01X X X X 大于03X K 高中时,变压器高压侧短路时流经变压器中性点的电流方向与高压侧零

序电流(0高I )方向相同;

当∑

+++00302

01X X X X 小于03X K 高中时,变压器高压侧短路时流经变压器中性点的电流与高压侧零序电

流(0高I )方向相反;

总之:变压器高压侧或中压侧接地故障时,流经变压器中性点零序电流的大小和方向与故障位置有关,与系统的运行方式及参数有关。在某种工况下变压器高压侧接地故障,该电流可能等于零。

另外,当变压器的高压侧或中压侧的网路中发生接地故障时,由于两侧的零序电流不相等,在对零序电流无滤去作用的变压器纵联差动保护中将产生很大的差流,该差流实际上等于流经自耦变压器公共绕组中的零序电流。

2 设计自耦变压器保护应注意的问题

(1)零序电流及零序电流方向保护的设计

当变压器高压侧或中压侧发生接地故障时,由于流经变压器中性点零序电流的大小和方向受接地点位置及系统运行方式的影响很大(有时该电流等于零),因此,在设计零序电流及零序电流方向保护时,不应取中性点TA二次电流构成零序电流保护或零序电流方向保护。

构成零序电流保护或零序方向电流保护的零序电流,可由变压器高压侧或中压侧输出端TA二次三相电流自产,也可以取该TA二次零线上的电流。

(2)自耦变差接保护的设计

有些变电站,自耦变压器的低压侧无出线,。因此,该侧没有设计安装差动TA。自耦变的差动保护装置只差接在中压侧和高压侧的TA二次。

当变压器高压侧系统或中压侧系统中发生接地短路时,由于两侧的零序电流不相等,将在差动回路中产生较大的差流。此时,为消除差动回路中的零序电流,高压侧与中压侧的差动TA均应接成三角形。但当差动TA接成Y/Y时,则在两侧流入各相差动保护中的电流应分别为两相电流相减后的电流(由软件处理)。

(3)不需设置间隙保护

正常运行时,由于变压器的中性点是接地的,故不需设计用于保护变压器中性点的间隙保护。

3 零序方向保护动作方向的整定

(1)变压器低压侧接有大电源(通常为发电机)时

当自耦变压器低压侧接大型发电机时,其高压侧及中压侧零序方向过流保护的动作方向,应分别指向母线,而作为母线及出线接地故障的后备保护。这是因为,发电机的后备保护对变压器的内部故障有足够的灵敏度。

(2)低压无电源而主电源在高压侧时

目前,我国的超高压大型变电站,其主电源大都在高压侧,低压侧及中压侧一般无电源,或接有容量很小的地方电站。此时,当变压器高压侧线路上发生接地故障时,流经变压器的电流为很小的零序电流;而当变压器内部或中压侧发生接地故障时,故障电流很大。此时,如不迅速切,将损坏变压器。

为有效保护变压器,高压侧零序电流方向保护的动作方向应指向变压器,作为变压器内部接地及中压侧接地故障的后备保护。

自耦变压器工作原理

自耦变压器的工作原理 1自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高. 2其实原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈就是它的副线圈```一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压``,自耦变压器是自己影响自己`` 3自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组,同容量的自藕变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用. 由电磁感应的原理可知,变压器并不要有分开的原绕组和副绕组,只有一个线圈也能达到变换电压的 目的.在图1中,当变压器原绕组W1接入交流电源U1时,变压器原绕组每匝的电压降,电压平均分配在变压器原绕组1,2,变压器副绕组W2的电压等于原绕组每匝电压乘以3,4的匝数.在U1不变的下,变更W1和W2的比例,就得到不同的U2值.这种原,副绕组直接串联,自行偶合的变压器就叫自藕变压器,又叫单圈变压器. 普通变压器的原,副绕组是互相绝缘的,只用磁的联系而没有电的联系,依线圈组数的不同,这 种变压器又可分为双圈变压器或多圈变压器.由电磁感应的原理可知,并不要有分开的原绕组和副 绕组,只有一个线圈也https://www.wendangku.net/doc/3511447.html,能达到变换电压的目的.在图1中,当原绕组W1接入交流电源U1时,原绕组每匝的电压降,电压平均分配在原绕组1,2,,副绕组W2的电压等于原绕组每匝电压乘 以3,4的匝数.在U1不变的下,变更W1和W2的比例,就得到不同的U2值.这种原,副绕组直接串联,自行偶合的变压器称为自耦变压器,又叫单圈变压器. 自耦变压器中的电压,电流和匝数的关系和变压器,既:U1/U2=W1/W2=I2/I1=K 自耦变压器最大特点是,副绕组是原绕组的一部分(如图1的自耦降压变压器),或原绕组是副绕组的一部分(如图2的自耦升压变压器).

变压器的保护配置

电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。而合理可靠的保护配置是变压器安全运行的必备条件。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。为了满足电力系统稳定方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。因此,当变压器发生各种故障时,保护装置应能尽快的将变压器切除。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况比较少。 (二)变压器的不正常运行状态 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版)

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0166

配电变压器的保护措施及其注意事项 (2021新版) 配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项: 一、保护配置技术方面 1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜

绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,一是要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运行要求再投运;二是对运行中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对100KVA及以上的配电变压器要求接地电阻必须在4Ω以内,对100KVA以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。如果测试值不在规定范围内,应采取延伸接地线,增加接地体及物理、化学等措施使其达到规定值,每年的4月份和7月份进行两次接地电阻的复测,防止焊接点脱焊、环境及其它因素导致接地电阻超标。如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配变烧毁;四是安装位置选择应适当,高压避雷器安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接侵入配变的机会,低压避雷器装在靠配变最近的低压套管处,以保证雷电波侵入配变前的正确动作,按电气设备安装规范标准要求安装,防止盲目安装而失去保护的意义。

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

线路保护的配置原则

110kV 线路保护配置一般装设反应相间故障的距离保护和反应接地故障的零序方向电流保护(或接地距离保护) ,采用远后备方式。当距离、零序电流保护灵敏度不满足要求或110kV 线路涉及系统稳定运行问题或对发电厂、重要负荷影响很大时,考虑装设全线路快速动作的纵联保护作为主保护,距离、零序电流(或接地距离)保护作为后备保护。必须指出,目前110kV 数字式线路保护装置一般同时具有接地距离保护与零序电流保护功能,在零序电流保护整定特别是Ⅱ段整定出现灵敏度不满足要求的情况下,可考虑通过降低电流定值,延长保护动作时间等方法进行整定,由于接地距离保护一般灵敏度都能满足要求,因此保护对于接地短路的速动性不会受到影响。 1距离保护 距离保护是以反映从故障点到保护安装处之间阻抗大小(距离大小)的阻抗继电器为主要元件(测量元件) ,动作时间具有阶梯特性的相间保护装置。当故障点至保护安装处之间的实际阻抗大于预定值时,表示故障点在保护范围之外,保护不动作;当上述阻抗小于预定值时,表示故障点在保护范围之内,保护动作。当再配以方向元件(方向特性)及时间元件,即组成了具有阶梯特性的距离保护装置。 距离保护可以应用在任何结构复杂、运行方式多变的电力系统中,能有选择地、较快地切除相同短路故障。在电网结构复杂,运行方式多变,采用一般的电流、电压保护不能满足运行要求时,则应考虑采用距离保护装置。距离保护的基本原则如下: (1)距离保护具有阶梯式特性时,其相邻上、下级保护段之间应在动作时间及保护范围上相互配合。同时,距离保护也应与上、下相邻的其他保护装置的动作时间及保护范围上相配合。例如:当相邻为发电机变压器组时,应与其过电流保护相配合;当相邻为变压器或线路时,若装设电流、电压保护,则应与电流、电压保护之动作时间及保护范围相配合。 (2)在某些特殊情况下,为了提高保护某段的灵敏度,采用所谓“非选择性动作,再由重合闸加以纠正”的措施。例如:当某一较长线路的中间接有分支变压器时,线路距离保护装置第Ⅰ段可允许按伸入至分支变压器内部整定,即可仍按所保护线路总阻抗的80%~85%计算,但应躲开分支变压器低压母线故障;当变压器内部发生故障时,线路距离保护第Ⅰ段可能与变压器差动保护同时动作(因变压器差动保护设有出口跳闸自保护回路) ,而由线路自动重合闸加以纠正,使供电线路恢复正常供电。 (3)采用重合闸后加速方式,达到保护配合的目的。采用重合闸后加速方式,除了加速故障切除,以减小对电力设备的破坏程度外,还可借以保证保护动作的选择性。这可在下述情况下实现:当线路发生永久性故障时,故障线路由距离保护断开,线路重合闸动作,进行重合。此时,线路上、下相邻各距离保护的Ⅰ、Ⅱ段可能均由其震荡闭锁装置所闭锁,而未经震荡闭锁装置闭锁的第Ⅲ段,在有些情况下往往在时限上不能互相配合(因有时距离保护Ⅲ段与相邻保护的第Ⅱ段配合) ,故重合闸后将会造成越级动作。其解决办法是采用重合闸后加速距离保护Ⅲ段,一般只要重合闸后加速距离保护Ⅲ段在 1.5~2s,即可躲过系统震荡周期,故只要线路距离保护Ⅲ段的动作时间大于2~2.5s,即可满足在重合闸后仍

变压器的安全注意事项

讲解变压器的安全注意事项 —.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。 (3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通。 (6)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 2、防止异物进入变压器。 (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。 (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。 (3)加强定期检查油流继电器指示是否正常。检查油流继电器挡板是否损坏脱落。 3、防止变压器绝缘损伤 (1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理。 (2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架 (3)变压器应定期检测其绝缘。 4、防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损 (1)当变压器有缺陷或绝缘出现异常时,不得超过规定电流运行,并加强运行监视。 (2)定期检查冷却器的风扇叶片应平衡,定期维护保证正常运行,对震动大,磨损严重的风扇电机应进行更换。 (3)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行。 (4)运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值。 (5)变压器的风冷却器每1~2年用压缩空气或水进行一次外部冲洗,以保证冷却效果。 5、防止过电压击穿事故 (1)在投切空载变压器时,中性点必须可靠接地 (2)变压器中性点应装设两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定要求

变压器和母线保护配置重点讲义资料

1.1.10.4MVA及以上车间内油浸式变压器和0.8MVA及以上油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当壳内故障产生大量瓦斯时,应瞬时动作于断开变压器各侧断路器。 瓦斯保护应采取措施,防止因瓦斯继电器的引线故障、震动等引起瓦斯保护误动作。 1.1.2对变压器的内部、套管及引出线的短路故障,按其容量及重要性的不同,应装设下列保护作为主保护,并瞬时动作于断开变压器的各侧断路器: 1.1. 2.1电压在10kV及以下、容量在10MVA及以下的变压器,采用电流速断保护。 1.1. 2.2电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。 1.1. 2.3电压为220kV及以上的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。 1.1.3纵联差动保护应满足下列要求: a.应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;

b.在变压器过励磁时不应误动作; c.在电流回路断线时应发出断线信号,电流回路断线允许差动保护动作跳闸; d.在正常情况下,纵联差动保护的保护范围应包括变压器套管和引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。在设备检修等特殊情况下,允许差动保护短时利用变压器套管电流互感器,此时套管和引线故障由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 1.1.4对外部相间短路引起的变压器过电流,变压器应装设相间短路后备保护。保护带延时跳开相应的断路器。相间短路后备保护宜选用过电流保护、复合电压(负序电压和线间电压)启动的过电流保护或复合电流保护(负序电流和单相式电压启动的过电流保护)。 1.1.4.135kV~66kV及以下中小容量的降压变压器,宜采用过电流保护。保护的整定值要考虑变压器可能出现的过负荷。 1.1.4.2110kV~500kV降压变压器、升压变压器和系统联络变压器,相间短路后备保护用过电流保护不能满足灵敏性要求时,宜采用复合电压起动的过电流保护或复合电流保护。 1.1.5对降压变压器,升压变压器和系统联络变压器,根据各侧接线、连接的系统和电源情况的不同,应配置不同的相间

变压器的安全操作规程

变压器的安全操作规程 岗位安全职责 1.负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。 2.负责安装过程中的变压器的完好无损。 3.严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 岗位任职条件 1.接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。 上岗作业准备 1.接受安全技术交底,清楚其内容,具体包括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。 2.施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。 3.施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。 安全操作规程 1.大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。 2.充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。

充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。 3大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。 4.变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的干净支垫物上。在放松起吊绳索前,不得在芯子上进行任何工作。 5.变压器吊罩检查时,应移开外罩并放置干净垫木上,再开始芯部检查工作。吊罩时四周均应设专人监护,严禁外罩碰及芯部任何部位。 6.变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳。 7.进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴,带入的工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器体内。 8.外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。 9检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。10.储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。 11.变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。 12.变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施。 13.对已充油的变压器微小渗漏允许补焊。 14.变压器的顶部应有开启的孔洞。 15.焊接部位必须在油面以下。

主变压器保护配置

主变压器保护配置 1、主变差动保护 (1) 采用了二次谐波制动的比率差动保护,变压器正常运行时励磁电流不超过额定电流的2—10%,外部短路时更小。但变压器空载合闸或断开外部故障后,系统电压恢复时出现的励磁电流,大小可达额定电流的6—8倍,称励磁涌流。励磁涌流只流经变压器的电源侧,因而流入差动回路成为不平衡电流,励磁涌流高次谐波分量中以二次谐波分量最显著,根据这一特点采用励磁涌流中二次谐波分量进行制动,以防止保护误动作。(2)作为主变绕组内部、出线套管及引出线短路故障的主保护,其保护范围为发电机出口至主变高压侧及高厂变高压侧各CT 安装处范围内。(3)主变差动出口逻辑: (4)差动保护瞬时动作全停,启动快切、启动失灵。 (5)TA 断线闭锁功能,当差电流大于一定值时(一倍额定电流)TA 断线闭锁功能自动退出,开放保护动作出口。TA 断线0.5S 发信号。 2、发变组差动保护 与主变差动保护构成原理相同,但其保护范围是发变组及其引出线范围内的短路故障,即发电机中性点及主变高压侧,高厂变高压侧各CT 安装处范围以内的短路故障。发变组差动保护瞬时动作于发-变组全停,启动快切、启动失灵。 3、阻抗保护 (1)作为发变组相间短路的后备保护,同时作为220KV 系统发变组相邻元件如线路故障后备保护。 (2)作为近后备保护,按与相邻线路距离相配合的条件进行整定,正向阻抗Z dz 1:按与之配合的高压侧引出线路距离保护Ⅰ段配合,反向阻抗Z dz 2:按正向阻抗 的10%整定。 (3)时限t 1与线路距离Ⅲ段相配合,时限45.05.31′′=′′+′′=t 发信号,该时限较 长,能可靠躲过振荡。时限t 2与t 1配合5.45.042′′=′′+′′=t 解列灭磁、启动快切、 启动失灵。 (4)该保护测量元件是主变220KV 侧CT 及220KV 母线PT 。即阻抗保护装于

变压器保护总配置原则(定稿版)2005-3-10

广东电网变压器保护配置及组屏原则(试行) 1、总则 1.1本原则为广东电网变压器继电保护装置的配置、组屏应遵循的标准及要求,适用于额 定电压为220kV~500kV的新建、扩建及改造工程的降压变压器保护。 1.2变压器保护选用微机型保护,按双重化原则配置(非电量保护除外)。即配置两套分设 在不同保护屏柜内且交、直流回路互相独立的保护装置,每套保护装置应配置完整的主、后备保护。 1.3非电量保护的电源回路和出口跳闸回路应独立设置,与电气量保护完全分开,安装位 置也相对独立;非电量保护应同时作用于220kV及以上电压等级的断路器的两个跳闸线圈,两套完整、独立的电气量保护的跳闸回路可分别作用于220kV及以上电压等级的断路器的两个跳闸线圈。 1.4保护装置原则上不配置非全相保护,非全相工况由开关本体保护切除。 1.5非电量保护的配置、整定,根据变压器生产厂家的要求,由变压器运行所在单位的生 技部门负责管理。 1.6非电量及非全相保护不启动失灵保护。 1.7变压器保护装置生产厂家应具有相应资质,保护装置应通过部级授权核准的检测中心 进行的动模试验及通过部级的鉴定。优先采用已取得成熟运行经验和具有良好售后服务的保护产品,并积极、慎重的支持国产新型保护的试运行工作。凡第一次在广东220KV及以上电网使用的保护装置,必须通过广电集团公司继电保护部门组织的入网动模试验考核。 1.8本原则中未含括的技术规范,应遵照现行《继电保护和安全自动装置技术规程》及有 关的反事故措施要求执行。 1.9本原则由广电集团公司负责解释。 2、保护配置及组屏

2.1500kV主变压器保护配置及组屏接线 2.1.1 500kV自耦变压器保护配置 (1)主保护配置 a)配置两套不同躲励磁涌流原理(其中一套应采用二次谐波制动原理)的纵联差动 保护,动作后跳开变压器各侧断路器。 b)配置两套差电流速断保护,保护不经TA断线闭锁,动作后跳开变压器各侧断路器。 c)配置两套零序(或分相)差动保护,动作后跳开变压器各侧断路器。 d)当220KV侧有旁路开关时,在旁路代路运行状态下,应将两套保护均切换至旁路 运行。 (2)500kV侧后备保护配置 a)配置两套相间及接地方向阻抗保护,阻抗保护带3%—5%的偏移特性, 正方向指向 变压器。每套保护按二段式设置,且每段保护可独立投退。 I段: 带一个短时限跳开变压器各侧断路器; II段: 带一个长时限跳开变压器各侧断路器。 b)配置两套定时限零序电流保护,每套保护按一段一时限设置。带方向指向变压器, 带一时限跳开变压器各侧断路器。(方向元件可投、退) c)配置两套不带方向的反时限零序电流保护,保护动作后延时跳开变压器各侧断路 器。保护动作特性应满足以下要求: ●保护动作时间大(等)于1秒时,采用IEC一般反时限特性; ●保护动作时间小于1秒时,采用时限为1秒的定时限特性。 d)配置两套过激磁保护,保护为反时限特性, 过激磁保护低定值报警, 高定值延时 跳开变压器各侧断路器。 e)配置两套三相式相过流保护,保护不经TA断线闭锁,带一个长时限跳开变压器各 侧断路器。 f)配置两套单相式过负荷保护,延时动作于信号。 (3)公共绕组侧保护配置

自耦变压器原理

自耦变压器原理 随着工业的不断发展,除了普通双绕组电力变压器外,相应地出现了适用于各种用途的特殊变压器,虽然种类和规格很多,但是其基本原理与普通双绕组变压器相同或相似,不再作一一讨论。本文主要介绍较常用的自耦变压器的工作原理。 自耦变压器概述 自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。 通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。 自耦变压器是指它的绕组是,初级和次级在同一条绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。 自耦变压器是根据电磁感应现象中的自感现象制成的,它主要作用调节电压高低。 自感电动势是由于通过线圈本身的电流产生变化,使得穿过线圈的磁通发生变化而引起线圈两端产生的电动势。因为感应电动势的高低与线圈的匝数成正比例,所以整个线圈中的局部绕组产生的电动势一定低于全部绕组产生的电动势。如果把局部绕组和全部绕组分别作为初级和次级,就构成了自耦变压器。同样,改变两部分绕组的匝数比也就改变了变压比。 自耦变压器结构简单,成本低。制成的自耦调压器、自耦降压补偿器等被广泛使用。但是由于自耦变压器的初、次级在电路上没有实现隔离,安全性能不高。所以在要求使用安全电压的场所,被禁止使用自耦变压器。 一、自耦变压器工作原理 1.结构特点及用途 前面叙述的变压器,其一、二次绕组是分开绕制的,它们虽装在同一铁心上,但相互之间是绝缘的,即一、二次绕组之间只有磁的耦合,而没有电的直接联系。这种变压器称为双绕组变压器。如果把一、二次绕组合二为一,使二次绕组成为一次绕组的一部分,这种只有一个绕组的变压器称为自耦变压器,如图所示。可见自耦变压器的一、二次绕组之间除了有磁的耦合外,还有电的直接联系。由下面的分析可知,自耦变压器可节省铜和铁的消耗量,从而减小变压器的体积、重量,降低制造成本,且有利于大型变压器的运输和安装。在高压输电系统中,自耦变压器主要用来连接两个电压等级相近的电力网,作联络变压器之用。在实验室常用具有滑动触点的自耦调压器获得可任意调节的交流电压。此外,

变压器安全防护方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、变压器防护部署 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2材料准备 (3) 3.3 搭设时间 (3) 3.4 高压线防护棚使用时间 (4) 四、高压线防护棚搭设方法 (4) 4.1 防护棚搭设的准备工作 (4) 4.2 防护棚的搭设 (4) 4.3 架子拆除 (5) 五、防护棚搭设安全注意事项 (6)

变压器安全防护方案 一、编制依据 1.1 《大兴新城北区19C地块多功能项目施工图》 1.2 《中华人民共和国安全生产法》 1.3 《建设工程安全生产管理条例》 1.4 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.5 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6 《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施(2003)1号 二、工程概况 2.1工程概况 2.2 建筑特征 本工程东临北京市大兴区新城北区兴丰大街,北临乐园路,西临新凤河,南临19B已建商业综合体项目。建筑面积约为99785平方米;主楼结构形式为框架剪力墙结构;地下车库为框架剪力墙结构。1#商业办公楼地下3层,地上15层,建筑总高为60m ;2#商业办公楼地下2层,地上15层, 建筑总高为60m ;3号酒店为地下1层,地上7层,建筑总高为27.55m。1、2#楼±0.000绝对标高为42.100m(高程),3#楼±0.000

绝对标高为42.400m(高程)。 在离2#商业办公楼西侧基坑边6m处有一变压器,该变压器离地面6m高。 三、变压器防护部署 变压器在2#楼西侧,离2#商业办公楼基坑边6m,该变压器离地面6m高。由于该变压器在塔吊覆盖范围以内,防止高空坠落物损坏该变压器,现在对该变压器搭设临时安全防护棚。 3.1 技术准备 3.1.1 变压器防护架构造 变压器范围内采用杉木梢搭设防护棚,搭设宽度为5米,长度为 13.2米,高度8米。搭设形式详见下图。

变压器保护的整定计算

电力变压器的保护配置与整定计算 重点:掌握变压器保护的配置原则和差动保护的整定计算,理解三绕组变压器后备保护及过负荷保护配置 难点:变压器差动保护的整定计算 能力培养要求:基本能对变压器的保护进行整定计算方法。 学时:6学时 2.1 电力变压器保护配置的原则 一、变压器的故障类型与特征 变压器的故障可分为油箱内故障和油箱外故障两类,油箱内故障主要包括绕组的相间短路、匝间短路、接地短路,以及铁芯烧毁等。变压器油箱内的故障十分危险,由于油箱内充满了变压器油,故障后强大的短路电流使变压器油急剧的分解气化,可能产生大量的可燃性瓦斯气体,很容易引起油箱爆炸。油箱外故障主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。 电力变压器不正常的运行状态主要有外部相间短路、接地短路引起的相间过电流和零序过电流,负荷超过其额定容量引起的过负荷、油箱漏油引起的油面降低,以及过电压、过励磁等。 二、变压器保护配置的基本原则 1、瓦斯保护: 800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护用来反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低,其中重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。 2、纵差保护或电流速断保护: 6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 3、相间短路的后备保护:

变压器的保护配置

变压器的保护配置 Revised by Jack on December 14,2020

变压器巡视安全注意事项培训记录

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第1页 北京天源科创风电技术有限责任公司服务中心运维管理部 ****项目 培训记录 时间:2014年6月18日 10:00-11:00 项目:**** 培训主题:变压器巡视安全注意事项培训 参加人员: 记录人员: 培训记录: 变压器巡视安全注意事项培训 1、声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。 变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。 变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第2页 啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。 变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。 变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。 2、气味,颜色异常 防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。 套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸。 引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。 套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。 另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。 3、油温异常 发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。 主要为:内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。 冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以

变压器的保护配置

变压器的保护配置 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

变压器安装要求即注意事项说课讲解

变压器安装要求即注 意事项

油浸式变压器安装 要求即注意事项 1 设备及材料准备 变压器出厂合格证及技术文件资料完整。铭牌技术数据符合设计。附件备件齐全。型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并镀锌,螺栓均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2作业条件 施工图及技术资料齐全无误。土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 3 操作工艺 变压器安装就位时,宽面安装,低压侧向外,窄面安装,油位观察窗向外,注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为 ±0.25m,图纸无标注时,纵向按轨道就位,

横向距墙不得小于0.8m,距门不得小于 1m。 变压器台架的安装:台架距地面高度不低于2.5m,台架的平面坡度不大于1/100。同时变压器高压柱头加装绝缘罩,并悬挂警告牌。 变压器的高压侧应装设熔断器,高压熔断器的底部对地面的垂直高度不低于4.5m,各相熔断器的水平距离不应小于0.5m,为了便于操作和熔丝熔断后熔丝管能顺利地跌落下来,跌落式熔断器的轴线应与垂直线成15°~30°倾角,低压熔断器的底部对地面的垂直距离不低于3.5m,各相熔断器的水平距离不少于0.2m。跌落式熔断器熔丝的选择按“保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时迅速熔断”的原则来选择,熔丝的熔断时间必须小于或等于0.1s。按规程规定:容量在100kVA及以下者,高压熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在100kVA以上者,高压熔丝额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压熔丝按低压侧额定电流选择。 避雷器的安装运行经验证明:影响配电变

电力变压器的保护配置

技师专业论文 工种:配电工 题目:电力变压器的保护配置 作者:程红梅 身份证号:5 申报等级:配电工技师 单位:陕西龙门钢铁有限责任公司能源管控中心 日期:2013年9月1日 目录 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态1 (一)变压器的故障1 (二)变压器的不正常运行状态2 第二章变压器的保护配置2

(一)瓦斯保护2 (二)纵差动保护和电流速断保护3 1纵差动保护4 (1)纵差动保护基本原理4 (2)变压器的纵差动保护5 2电流速断保护6 (三)外部相间短路和接地短路时的后备保护7 1变压器相间短路的后备保护7 (1)过电流保护7 (2)低电压启动的过电流保护8 2中性点接地变压器的接地保护9 (1)只有一台变压器的变电所9 (2)两台变压器并列运行的变电所10(四)过负荷保护10 (五)过励磁保护11 (六)其他非电量保护11 结论11 参考文献12

电力变压器的保护配置 作者:程红梅 论文摘要: 电力变压器是变电所中最关键的一次设备,其主要功能是将电力系统的电压升高或降低,以利于电能的合理输送、分配和使用。电力变压器是电力系统中的重要电器设备,而且其数量很多。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。再加上变压器的价格十分昂贵,所以,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好、工作可靠且具有较好的经济性的保护装置。本文主要介绍了电力变压器的几种继电保护。 主题词:变压器,瓦斯保护,纵差动保护,过负荷保护 前言: 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态(一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、

变压器的保护配置

变压器的保护配置 电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状 态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压

器油箱内发生相间短路的情况比较少。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根

变压器搬迁安全技术措施方案

整体解决方案系列 变压器搬迁安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-22217变压器搬迁安全技术措施 Transformer safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况: 我矿目前运输为二级提升,地面JT1000×800的提升绞车,根据提升能力核算不能满足现矿生产需要,急需更换。因现绞车房面积不够更换绞车必须改造现有绞车房。绞车房的改造需占用现变压器安放地。故经公司及矿领导研究决定,将矿供电用变压器暂时移至压风房前空地处,让出场地建设绞车房。 二、施工组织 施工单位:机电队、掘进队 施工负责人:胡光辉、唐正权 施工安全负责人:柴金贤、陈开 工程预计时间:20xx年8月28日--20xx年9月8日 三、施工具体安排:

1、机电队负责变压器搬迁时变压器的拆火、搭火,以及供电线路的架设。 2、掘进队负责电杆、变压器的搬运,机电队协助。 四、搬迁前的准备事项: 1、为了尽可能减少对矿生产生活的影响,减少工程量。高压供电线路的架设不采用现有电杆。变压器搬迁前在变压器搬迁地重新架设两根电杆。 2、在变压器临时安放地外围砌堡坎及水泥墩。(由公司土建部负责) 3、准备好架设供电线路所用的工具及材料(横担、高压瓷瓶、钢绞线、高压跌落保险、爬杆用踩板或脚扣等) 三、搬迁安全注意事项: 1、所有施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、起吊工具必须在使用前认真检查,不得有断丝、裂纹、严重变形等缺陷,只有经检查确认完好并经施工负责人认可后方可使用。 3、人力搬运设备时,用力要一致,且手、脚不能伸入重物的下方,以免意外伤人。

相关文档
相关文档 最新文档