目录
一、编制依据 (2)
二、冬施时间 (2)
三、工程概况 (2)
四、施工准备 (3)
五、施工方法 (4)
六、热工计算 (9)
七、测温工作 (18)
八、二次结构砌筑施工 (19)
九、混凝土的试块制作 (19)
十、冬施给排水措施 (19)
十一、冬施电气安全管理措施 (20)
十二、安全消防措施 (20)
冬季施工方案
一、编制依据
1. *河治理工程施工图纸;
2.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97;
3.《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002;
4.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-96
5、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97。
二、冬施时间
1.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 规定:当冬天来临时,如连续5天的日平均气温稳定低于5℃,或日最低气温低于0℃时,则此5日后的第一日为进入冬施的初日;当天气转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上时,则此5天后的第一天为冬施的终日。
2.按照常规,*地区每年的*月*日至次年的*月*日为冬施阶段,冬施阶段必须采取冬施措施施工。
1、工程性质
工程名称:
建设单位:
设计单位:
监理单位:
施工单位:
2、工程地理位置及周围环境情况
两侧是农田和集镇。
三、工程建筑及结构情况:本工程主要由河道疏浚,河道浆砌石护坡、石笼防护、险段石笼防护、直竖式防洪墙、混凝土U型墙、改建过道桥、穿堤涵洞、雨水口防护、管线位移、巡河路、田间管网。
四、施工准备
1. 成立冬施领导小组,并组织相关人员进行学习,并向班组交底。特别是对测温保温人员等专业人员进行培训,明确责任。冬施领导小组机构如下:
组长:
副组长:
组员:
2. 对项目现场管理人员进行冬期施工前教育,学习本工作范围内相关专业知识,明确各自职责,保证责任到人;对各施工队进行技术、施工、安全等方面的交底和分工种进行专门培训,确保冬期施工各项工作落实到位。与当地气象部门随时保持联系,及时收听气象消息,掌握天气情况,防止寒流突然袭击。
4. 安排专人进行测温并作好记录。
5. 对于冬施所需的机具保温材料等提前进场。见下表。
6. 对现场的临水管道等做好保温防冻工作。
7. 热源设备及配套设施的准备,*月*日前应达到运行条件。
8. 根据图纸要求提前对砼等进行试配,确定配合比(商砼公司、公
司试验室确定)。
9. 提前做好外加剂、保温、覆盖材料,及冬期施工仪表仪器的计划,材料室应根据计划及时采购订货,保证冬施期间施工的顺利进行。
五、施工方法
本工程冬期施工采用综合蓄热法施工。
综合蓄热法保温施工的工艺特点:
将混凝土的组成材料进行加热,然后搅拌,掺加入外加剂在经过运输、振捣后仍然具有一定的温度,浇筑后的混凝土周围用保温材料严密覆盖,使新浇混凝土在一定时间内保持正温,同时利用复合外加剂的早强组分的
作用,来加快混凝土的硬化速度,当混凝土温度降低到0度时可达到抗冻临界强度或预期的强度要求。综合蓄热法具有经济、简便、节能的优点,混凝土在较低的温度下硬化,其最终强度损失小,耐久性较高,可获得较优质的成品。结构施工时,基础底板、结构顶板保温采用防火保温被+塑料布覆盖进行保温。
(一)钢筋工程:
冬施期间,由于钢筋在负温条件下,其力学性能会发生一些变化,主要表现在强度及屈服点提高,但延伸率和冲击韧性降低,对钢筋的加工带来一定的影响。因此在钢筋工程中应做到以下几点:
1、钢筋在运输、堆放、搬运过程中,尽量减少碰撞、挤压,以减少钢筋表面的机械损伤,降低冷脆性。
2、加工时必须保证二级以上的钢筋的弯曲半径大于4 倍的直径,并不得在同一位置来回弯折,更不能用电气焊烤弯。
3、浇注砼前对钢筋上的霜、冰、雪等进行清理。
4、钢筋负温焊接:1)雪天施焊和现场风力超过5.5m/s(3级时),应有一定的遮蔽措施。焊接钢筋应尽量安排在室内或搭设钢筋棚进行施工,焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。2)负温下钢筋焊接施工,可采用闪光对焊、电弧焊(帮条、搭接、坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法。从事钢筋焊接的施工人员必须持证上岗。
5、钢筋负温焊接的要求:
1)、闪光对焊:a、负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光-预热-闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊。端面不平整时宜
采用闪光-预热-闪光焊工艺。b、与常温焊接相比,应采取相应的措施,如增加调伸长度10%至20%左右,提高预热时的接触压力、增长预热间歇时间。
c、施焊时选用的参数可根据焊件的钢种、直径、施焊温度和焊工技术水平灵活选用。地产
2)、电弧焊接:a、焊接时必须防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。b、为防止接头热影响区的温度突然增大,进行帮条、搭接电弧焊,应采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定。搭接焊时用两点固定,定点焊缝离帮条或搭接端部20mm以上。c、坡口焊时焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。
(二)模板工程
(1)顶板:模板采用木模板加木龙骨,浇筑顶板混凝土时四周采用脚手架超高一层施工,周围外用密目立网,内用彩条布封闭,能够起到很好的挡风效果。然后在下面每个开间内放一个烤炉,这样起到对顶板混凝土的保护作用。
(2)可先用热工计算确定混凝土从入模到冷却至0度需要的时间,按照现场实测的混凝土养护温度计算出成熟度,并估算混凝土的强度。按照规范规定冬期掺防冻剂的混凝土受冻临界强度为4Mpa,这样我们就可以确定柱混凝土的拆模时间。顶板模板达到混凝土设计强度的100%时,方可以拆模。
(三)混凝土工程:
本工程采用商品混凝土、由搅拌站掺防冻剂。
(1)混凝土强度要求:
a、拌和物所用的砂石料等必须符合冬施的各项要求,必须加热,并注意检查外加剂的掺量、测量水及骨料的加热温度,骨料必须清洁,不含有冰雪冻结物,搅拌时间比常温延长50%,此项由混凝土搅拌站控制。
b、为了减少冻害,尽量降低混凝土中水的用量,每立方米中水泥的含量不得低于300公斤,水灰比小于0.6。同时加入减水剂,主要由搅拌站通过试配确定。
c、为加快拆模时间,提高混凝土的早期强度,减少冻害,在混凝土加入早强剂,由搅拌站通过试配确定。
d、混凝土运到现场时的出罐温度不低于15度,如果发现混凝土温度过低或已遭冻结,则作为废品退回搅拌站。
e、混凝土养护应做好测温记录,初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,强度不应该小于4Mpa,此项用成熟度法估算混凝土强度确定,同时与同条件养护的试块的受压强度确定。
(2)混凝土的运输:混凝土的运输过程中的热量损失是最关键的阶段,因此必须加快运输速度。途中的热量损失不能降低的过快,要求每小时不能超过5-6度。因此,搅拌站应合理确定混凝土出炉温度,并将各种环节的热量损失考虑进去。
a、合理安排行车路线,既要缩短运距,又要避免堵车现象,从出机到现场控制在一小时以内。
b、罐车罐体要做保温,采用专门的保温材料包裹车体。
c、罐车进场后及时安排浇筑,避免停留时间过长而造成温度降低或离析现象。
d、扣除混凝土搅拌、运输、二次倒运等过程中热量损失,混凝土的入模温度不小于10度,此项由搅拌站控制。
(3)混凝土的浇筑
a、混凝土浇筑前应将钢筋、模板上的霜冻、冰雪等清理干净。
b、混凝土运输到作业面以后,应快铺料、快振捣、快抹平,并及时覆盖塑料薄膜。尽量减少作业面,降低混凝土暴露的时间和面积,将热量损失降低到最低限度。
c、施工缝的留置符合规范GB50204-92 要求,下次浇筑时,接缝处的混凝土强度应大于1.2Mpa。混凝土浇筑前应先用与混凝土同成分的减半石混凝土,减半石混凝土运送到现场的温度应比混凝土适当提高,这样既可以达到润湿泵管的作用又可以同时预热泵管,使浇筑时混凝土温度不致降低过快。
(4)混凝土表面的覆盖保温
a、板面混凝土在浇筑完毕后随即抹平,然后覆盖一层塑料薄膜再覆盖一层草帘,并用脚手板压住,不要留下脚印。
b、混凝土在未完全冷却前,具有较大的塑性,同时容易遭受冻害,所以在混凝土尚未完全冷却前不得遭受冲击荷载和动荷载。在混凝土强度不足1.2Mpa 前,不得上人或堆放重物,如模板、钢管。
c、板表面的保温层,在混凝土强度达到4Mpa 时方可以依除。
d、拆模后混凝土表面涂刷养护剂。
混凝土试块的制作:冬施期间的混凝土试块除按常温施工要求留置外,还应增设3组,一组与构件同条件养护,按照成熟度计算墙体达到临界强度后试压,用于检测混凝土拆模时是否达到临界强度,从而确定拆模时间;顶板根据抗压强度报告为依据确定拆模时间。另一组与构件同条件养护至冬施结束,转入常温养护28天后试压,作为混凝土的强度评定依据,第三组备用。为了保证同条件养护,试块放置在同部位的楼层内。
六、热工计算
1、本工程冬季施工期间的混凝土采用商品混凝土,蓄热法养护,需要进行热工计算。查蓄热计算图,采用P42.5 水泥拌制混凝土时,墙体达到受冻临界强度时大约需要2天,即第三天可以拆除模板,我们根据保温材料的种类、厚度及构件的情况计算出混凝土冷却到0度时需要的时间和这期间的平均温度,从而根据曲线或表格估算混凝土可以达到的强度,以此来判断混凝土在达到临界强度前是否受冻。
2、以下计算数据:
(1)混凝土拌合物温度
1)、计算公式
由于混凝土伴合物的热量系由各种材料提供,各种材料的热量则可按材料的重量、比热容及温度的乘积相加求得,因而混凝伴合物的温度可按下面公式计算:
式中:
T0——混凝土伴合物温度(℃);
mw——水用量(kg);
mce——水泥用量(kg);
msa——砂子用量(kg);
mg——石子用量(kg);
Tw——水的温度(℃);
Tce——水泥的温度(℃);
Tsa——砂子的温度(℃);
Tg——石子的温度(℃);
wsa——砂子的含水率(%);
wg——石子的含水率(%);
c1——水的比热容(kJ/kg·K); c2——冰的溶解热(kJ/kg)。
2)、计算参数
(1) 用水量mW = 197(kg/m3);
(2) 水泥用量mce = 354(kg/m3);
(3) 用砂量msa = 749(kg/m3);
(4) 用石量mg = 1043(kg/m3);
(5) 水泥温度Tce = 5℃;
(6) 石子温度Tg = -2℃;
(7) 水的温度Tw = 70℃;
(8) 砂的温度Tsa = 0℃;
(9) 砂含水率wsa = 3%;
(10) 石含水率wg = 2%;
(11) 混凝土拌合物的温度T0 = 7.85℃。 3)、计算结果
混凝土拌合物温度 = 7.85℃
(2)混凝土出机温度
1)、计算公式
式中:
T0——混凝土伴合物温度(℃);
T1——混凝土伴合物出机温度(℃); Ti——搅拌机棚内温度(℃)。
2)、计算参数
(1) 搅拌机棚内温度Ti = 10℃
(2) 混凝土拌合物温度T0 = 7.85℃
(3) 混凝土拌合物出机温度T1 = 8.19℃
3)、计算结果
混凝土出机温度 = 8.19℃
(3)混凝土入模温度
1)、计算公式
式中:
T1——混凝土伴合物出机温度(℃);
T2——混凝土伴合物运输到浇筑时温度(℃);
Ta——混凝土伴合物运输时环境温度(℃);
t1——混凝土伴合物自运输到浇筑时的时间(h); n ——混凝土伴合物运转次数。
á——温度损失系数(h-1):
当用混凝土搅拌车输送时, = 0.25;
当用开敞式大型自卸车时, = 0.20;
当用开敞式小型自卸车时, = 0.30;
当用封闭式自卸车时, = 0.10;
当用手推车时, = 0.50。
2)、计算参数
(1) 温度损失系数 =.1;
(2) 混凝土出机温度T0 = 8.19℃;
(3) 混凝土拌合物运输时的环境温度Ta = -5℃;
(4) 选择运输工具为:封闭式自卸车;
(5) 混凝土拌合物运转次数n = 1;
(6) 混凝土拌合物自运输到浇筑的时间t1 = 1(h);
(7) 混凝土拌合物运输到浇筑时温度T2 = 6.45℃。
3)、计算结果
混凝土入模温度 = 6.45℃
(4)混凝土被钢筋吸热后温度
1)、计算公式
式中:
T2——混凝土伴合物运输到浇筑时温度(℃);
T3——考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃);
Cc——混凝土的比热容(kJ/kg·K);
Cf——模板的比热容(kJ/kg·K);
Cs——钢筋的比热容(kJ/kg·K);
mc——每m3混凝土的重量(kg);
mf——每m3混凝土相接触的模板重量(kg);
ms——每m3混凝土相接触的钢筋重量(kg);
Tf——模板的温度,末预热时可采用当时的环境温度(℃); Ts——钢筋的温度,末预热时可采用当时的环境温度(℃)。
2)、计算参数
(1) 混凝土拌合物运输到浇筑时温度T2 = 6.45℃;
(2) 混凝土重量mc = 2500(kg/m3)
(3) 钢模板总重量mf = 208(kg/m3)
(4) 混凝土比热Cc = 0.96(kJ/kg·K)
(5) 钢材比热Cf = 0.48(kJ/kg·K)
(6) 钢材温度Tf = -5℃;
(7) 吸热后温度T3 = 5.99℃。
3)、计算结果
混凝土入模被钢模吸热后温度 = 5.99℃
(5)混凝土养护初始温度
1)、计算公式
2)、计算参数
(1) 吸热后温度t3(c0) = 5.99
(2) 室外平均温度tsc(c0) = -5
(3) 混凝土热容量CS = 2510
(4) 保温材料热容量Cps = 1250
(5) 混凝土养护初始温度t4(c0) = 3.89
3)、计算结果
混凝土养护初始温度 = 3.89℃
3、蓄热法施工的混凝土养护,其关键是需要计算设计和确定混凝土冷却到0℃时所需要的保温材料、冷却时间和所达到的强度?
(1)、蓄热法养护
1)、根据既定的保温模板、混凝土入模温度及室外气温来计算混凝土降到0℃时所需要的时间。
2)、根据混凝土模温降至0℃这段时间及其平均气温来计算混凝土是否达到要求的强度。
3)、如满足不了要求,再采取增加或改变保温材料品种或厚度,改变水泥品种或提高入模温度等措施,使之达到要求。
(2)、计算公式
稳定传热假设计算方法可用于蓄热法计算的斯克拉姆塔耶夫公式,采用单向稳定传热假设,计算简便,我国冬期施工曾长期沿用这个公式
式中:
t0——混凝土的冷却时间(h);
Cc——混凝土的热容量(kJ/m3·K);
T0——混凝土浇筑完毕时的温度(℃);
mce——每立方米混凝土所用的水泥量(kg/m3);
Cce——每千克水泥的水化热(kJ/kg);
M ——结构的表面系数(m-1);
Tm——混凝土养护期间的平均温度(℃);
Tm,a——混凝土养护期间的室外平均温度(℃);
R ——模板及保温材料的总热阻(m2·K/W);
á——保温材料的透风系数。
结构表面系数M
式中:
M——结构表面系数(m-1);
Ac——结构的冷却表面积(m2);
Vc——结构的体积(m3)。
混凝土养护期间的平均温度Tm。
保温材料的传热系数及热阻。蓄热法的保温外套一般由两层或多层不同的材料组成,其总传热系数为K,热阻为R,因热阻与传热系数成反比,故可用下式计算。
式中:
R ——模板或保温材料的热阻(m2·K/W);
1……雗——模板或保温材料的导热系数(W/m·℃);
d1……dn——模板或保温材料的厚度(m)。
3)、计算参数
(1) 结构的冷却表面积Ac = 2119(m2);
(2) 结构体积Vc = 648(m3);
(3) 混凝土浇筑完毕时的温度T0 = 3.89(℃);
(4) 每千克水泥的水化热Cce = 271(kJ/kg);
(5) 每立方米的水泥用量mce = 338(kg/m3);
(6) 混凝土的热容重Cc = 2510(kJ/m3·K);
(7) 室外平均气温Tm,a = -5(℃);
(8) 保温材料透风系数 = 3;
(9) 保温材料各层厚度di = 0.018(m);
(10) 保温材料各层导热系数雐 = 0.17(W/m·℃)。
4)、计算结果
(1) 结构的表面系数M = 3.27(m-1);
(2) 混凝土养护期间的平均温度Tm = 2.03(℃);
(3) 模板及保温材料总热阻R = .23(m2·K/W);
(4) 混凝土冷却时间t0 = 331.94(h)。
T=332小时约为14天
当混凝土温度降低到0度时大约需要14天,查《建筑施工手册(第四版2003年9月)》P1342页用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土在2度养护条件下,约4天即可达到设计强度的20% 即 9Mpa,远远大于规范规定的4Mpa拆模的规定。因此柱墙模板在第三天可以拆模。
(5)冬期施工梁板拆模时间的确定
冬施期间,应根据现场实测的混凝土养护温度来估算混凝土的强度,达到临界强度时,同时同条件试块的试压结果合格后。蓄热法施工多采用成熟度法估算混凝土强度,成熟度法估算混凝土强度的步骤如下:
a、用标准养护条件下时间各龄期强度数据,经过回归分析拟合出成熟度强度曲线方程,方程形式如下:
f=a*e-b/M
式中f代表混凝土抗压强度;M代表成熟度。
b、计算成熟度,按下列公式计算:
M=Σ(T+15)t
式中:T 为在时间段t 内混凝土平均温度。
c、将成熟度M 代入拟合的公式中求出强度值f。
d、取强度f 乘以蓄热法调整系数0.8,得到估算强度。
七、测温工作
1、测温范围
(1)大气温度:最高温度;最低温度;平均温度(一天中,2、8、14、20 时等四次观测结果的平均值,距地面1.5m 高并远离热源)等三项。(2)原材料温度:水泥、水、砂、石四项,每台班测四次,一般为9 时、11 时、13 时、15 时各测一次。
(3)混凝土温度:入模温度,每台班4 次。
(4)混凝土养护温度:按规范规定:混凝土未达到临界强度前,每2 小时测一次;达到临界强度后每6 小时测温一次。为了使测温记录更精确,实际测温记录中当达到4Mpa 后可以采用4 小时一次的测温方法,同时必须以混凝土报告为依据。
2、测温孔的做法及布置
(1)测温孔采用直径15 的钢管制作,一端封闭,在混凝土未初凝前插入混凝土内,深入顶板10cm,外部留5cm左右,顶板测温孔与板面垂直。
(2)测温孔的布置一般在具有代表性及容易遭受冻害的部位,如
结构四角。
(3)测温孔数量:现浇混凝土梁、板的测温孔,应垂直插入留置,梁测温孔深为的1/3~~1/2梁高,现浇板测孔为1/2板厚。现浇混凝土柱的柱头测孔设在迎风面,测孔与柱面成90度角,孔深1/2~1/3柱断面边长。
(4)测温方法:将温度计插入测孔中,四周用保温材料填塞,停置3~5 分钟后迅速取出,并立刻读数,记入记录表格中。
(5)测温员必须认真做好记录,实行24小时上岗和交接班制度,发现
混凝土的温度有过高或过低的情况应及时通知技术负责人,检查原因并采取措施。
八、结构砌筑施工
1、砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,使用的砂不得含有直径大于1cm 的冰块,灰缝不应大于1cm。
2、冬期施工每日砌筑完应及时对砌筑表面用草帘被进行覆盖,砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前应扫净砌筑表面。
九、混凝土的试块制作
1、在混凝土的浇筑地点随机取样制作。
2、冬季施工砼工程应比常温施工至少留置3组同条件试块,一组用于检验砼受冻临界强度(在解除保温前试压),一组用于转入常温28天后测定砼的强度,另外一组用于检验梁、板拆模的强度。同条件试块应装入提前加工好的钢筋笼内,放在与结构相同条件下进行养护。
3、超过一个工作班或超过100立方米混凝土时,试件相应增加。
4、模板和保温层在混凝土达到临界强度后方可拆除,拆模时混凝土温度与环境温度差大于15℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
十、冬施给排水措施
为确保冬施的顺利进行,也使给排水消防设施能够正常使用,特制定如下措施:
1.冬施前对工地排水管进行疏通,以防堵塞。
2.冬施期间加强临水昼夜值班,出现问题及时解决。
3.所有给排水管道尽量埋入地下800mm 深,个别明露部分必须做保温。对于消防管和消防栓更要作好保温工作,随时检查,确保能正常使用。
十一、冬施电气安全管理措施
1.所有临电电工必须持证上岗,非电工不得从事电工作业。
2.各类用电人员在使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好。
3.临电值班人员在工地必须坚守岗位,不饮酒,做到随叫随到,确保工地安全和正常施工。
4.施工现场严禁使用裸导线,电线铺设要防砸防碾压防止电线冻结在雪中。大风雪之后,对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。
十二、安全消防措施
1.对现场所有工人定期进行技术安全教育。结合本工程任务在冬施前做好安全技术交底。备好安全防护用品。
2.施工现场按方案要求做好防冻保温工作,注意天气预报,注意大风天气及寒流袭击对安全生产带来的影响。
3.现场内的各种材料、模板、混凝土构件、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,并加强管理。
4.冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒等工作。脚手架、上人马道、要采取防滑措施。
5.所有易燃保温材料应按生产需要控制使用,专人负责调配防止积压。
6.冬期保温用的塑料薄膜和岩棉被要在安全地点码放好,应保持干燥通风的环境。
工作行为规范系列 冬季施工安全注意事项(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-71636冬季施工安全注意事项 Winter construction safety precautions 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 目前,各在建项目均已进入冬季施工期,安全生产工作必须作为重中之重常抓不懈。因此,特下发此通知,望各项目参建单位本着“安全第一,预防为主”的原则,把安全工作抓好、抓细、抓严,坚决杜绝安全生产事故的发生,顺利完成20xx年建设任务。 一、现场防火 1、严格执行用火申请管理制度。禁止交叉作业时使用电气焊和明火,如必须使用需编制专门的安全专项方案,并经相关人员签字、审批。 2、必须进行电气焊作业时,操作人员必须持证上岗。作业面必须做好防护工作,设专人在一旁看护,收工后要重新检查是否有焊渣等残余火点后方可离开。 3、施工现场必须配备足够的消防器材及消防砂箱,且做
到人人会使用。同时,施工现场必须配备稳定可靠的消防水源及接口。 4、禁上在施工场地内生火、吸烟。应在明显处张贴“禁止烟火”警告牌。加强现场安全检查,尤其是易燃、易爆危险品的存放、使用。 5、严禁施工人员在未完工单体内居住。 二、教育 1、加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季施工的注意事项。 2、坚持每天班前10分钟进行安全交底,班后5分钟检查,避免安全隐患,并做好记录。 3、做好冬季施工安全专项方案,并报请监理单位、建设单位审批。 4、正式开工前施工单位必须进行全员技术交底,让工人熟知工程特点及注意事项。 三、防电 1、严格执行“三级配电,两级保护”的临时用电制度,做好电箱的接地保护。配电箱内的电路器件要符合临时用电
解决方案编号:YTO-FS-PD880 电冬季施工措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
电冬季施工措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。 为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现将有关事宜公告如下: 1、各施工企业要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。 2、各施工企业要根据气候变化,灵活部署不一样工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可开展正常施工。 3、各施工企业要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆
冬季施工方案 1-1施工准备 一、准备工作 1、组织措施 ⑴进行冬期施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬期施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组织进行交底。 ⑵进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶安排专人进行气温观测并作记录。与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 2、图纸准备 凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、现场准备 ⑴根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进
场。 ⑵搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ⑶计算变压器容量,接通电源。 ⑷工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 ⑸做好冬期施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 4、安全与防火 ⑴冬期施工时,要采取防滑措施。 ⑵大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。 ⑶施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。 ⑷亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。 ⑸现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。 ⑹电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。 1-2 土方工程 土在冬期,由于遭受冻结,变为坚硬,挖掘困难,施工费用比常温期高,所以土方工程的冬期施工,必须在经济及技术条件上认
冬季天气干燥、多风多雪天气,施工危险因素很多,不利于工程施工。针对这些实际情况,要认真做好防人身事故、防火灾、防冻、防滑和防交通事故的“五防”工作,加强对起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1.施工现场必须按照《安规》和公司《作业现场管理规定》的要求,规范使用安全防护设施、在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌、各级管理人员严格履行到岗到位,加强现场安全监控。 2.高处作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带。 3.遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。 4.在邻近或交叉其他线路作业时,必须采取有效措施,保证工作人员和施工机具与带电导线满足安全距离。 5.要加强施工现场的安全管理,重点现场、重点部位、重点工作、危险作业、重要工序要实行把关制度,各单位经理、工作负责人、安全员必须现场把关监督,重点部位要有专人监护。 二、防火灾事故 1.严格按照公司《消防保证体系》做好消防工作,重点做好施工区、加工车间、办公区及仓库等重点部位的消防安全工作。对电焊
等工种的作业人员要进行防火安全教育;施工现场保温材料、安全网必须符合阻燃标准,搭建临时房屋必须符合阻燃和防火要求;工地的消防设施必须齐全,消防道路要畅通,消防水源、水桶、水栓等应有保温措施,以防冻结。 2.建立各级防火安全责任制度,明确消防责任人,加强防火安全教育,组织有关人员学习消防方面的文件、规范和冬施方案,做好冬施消防准备工作。 3.消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查。消防器材每日进行巡视检查,对不符合消防要求的要及时更换。 4.各项目要加强动火管理,动火操作严格执行动火工作票。电气焊必须有监护人,监护人必须携带消防用品,不准擅自离岗,焊接前必须采取周密的隔火、防火措施。冬施前,对电气焊操作人员进行再教育及书面交底。 5.现场所有的易燃物品应专门堆放,易燃物堆放距离应符合防火规定,易燃物堆放区应设臵足够的消防器材。 三、防冻、防滑 1.防止施工场地、运输道路积水和结冰,造成安全隐患;脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净。 2.应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁其它人员随意拆、改装电气线路。
冬季施工方案编制人: 审核人:
审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施
六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增
加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面
预拌砂浆冬季施工的注意事项冬季到了,又到了冬季施工期。 为保证砌筑、抹灰工程冬期施工的顺利进行,现将冬期施工使用预拌砂浆的注意事项告知如下: 一:1、我公司根据冬季施工的实际情况,掺加专用砂浆防冻外加剂,改善湿砂浆的防冻性能,经实验室检测(辅以冬季施工防护措施)完全可满足-5°C以上冬季施工的要求。 2、进入冬季施工期的标志(JGJ/T 104-2011 建筑工程冬期施工规程):①当工地(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砂浆砌筑工程按冬季施工办理。②连续五天昼夜平均气温低于5°C,视为进入冬期施工期。 3、砌体工程请严格按照JGJ/T 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》砌体工程部分及GB 50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》的规定进行施工。 4、抹灰施工请严格按照JGJ/T 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》建筑装饰装修工程—抹灰工程部分的规定进行施工。 5、施工环境温度应保持在-5℃以上,室内施工应将门窗封闭 二、砂浆冬期施工防护措施及注意事项: 1、施工环境温度应保持在-5℃以上,室内施工应将门窗封闭。 2、采用蓄热法保证砂浆拌合物的温度:搅拌砂浆应在暖
棚内进行,暖棚内环境温度5°C以上。砂浆使用时温度应保持在5℃以上。如果气温较低,可以用温水拌砂浆,但水温不得高于60℃。 3、抹灰基层要清洁,无油污杂质和挂霜,不宜喷水过多,抹灰时基层表面不得有游离水及冰层。 4、控制砂浆拌合物的使用时间:拌制好的砂浆应在2小时内用完,已硬化或冻结成块的砂浆不得使用。 三、防冻型砂浆的配方设计:从相关标准或规程上讲,没有防冻型砂浆的严格标准,防冻型砂浆的配方设计更多的是从施工的实际出发,对砂浆的相关性能进行调整,如:调整凝结时间,在砂浆拌合物温度降到4°C之前水泥能够开始水化;提高冬期使用的砂浆强度,使砂浆硬化体的强度在收到负温影响的情况下,最终的强度仍然能够达到建筑设计要求;掺加砂浆防冻剂,使砂浆能够在负温下硬化、并在随后的正温条件下达到砂浆的设计强度要求。预拌砂浆推广以前,冬期施工时,最通常的做法是在砂浆现场搅拌时掺加盐。近年来,有厂家在混凝土防冻剂的基础上复配砂浆防冻剂。 四、防冻型砂浆的防冻性能验证: 如上所说,砂浆防冻性能没有严格意义上的标准,我们能够参考的标准只有《JC T 2031-2010水泥砂浆防冻剂》以及混凝土行业规定的相关强度比标准。参照《JC T 2031-2010水泥砂浆防冻剂》的检测标准,砂浆防冻性(最低温度为-5°C)在强度上
冬季施工安全注意事项集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
冬季施工安全注意事项目前,各在建项目均已进入冬季施工期,安全生产工作必须作为重中之重常抓不懈。因此,特下发此通知,望各项目参建单位本着“安全第一,预防为主”的原则,把安全工作抓好、抓细、抓严,坚决杜绝安全生产事故的发生,顺利完成2010年建设任务。 一、现场防火 1、严格执行用火申请管理制度。禁止交叉作业时使用电气焊和明火,如必须使用需编制专门的安全专项方案,并经相关人员签字、审批。 2、必须进行电气焊作业时,操作人员必须持证上岗。作业面必须做好防护工作,设专人在一旁看护,收工后要重新检查是否有焊渣等残余火点后方可离开。 3、施工现场必须配备足够的消防器材及消防砂箱,且做到人人会使用。同时,施工现场必须配备稳定可靠的消防水源及接口。 4、禁上在施工场地内生火、吸烟。应在明显处张贴“禁止烟火”警告牌。加强现场安全检查,尤其是易燃、易爆危险品的存放、使用。
5、严禁施工人员在未完工单体内居住。 二、教育 1、加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季施工的注意事项。 2、坚持每天班前10分钟进行安全交底,班后5分钟检查,避免安全隐患,并做好记录。 3、做好冬季施工安全专项方案,并报请监理单位、建设单位审批。 4、正式开工前施工单位必须进行全员技术交底,让工人熟知工程特点及注意事项。 三、防电 1、严格执行“三级配电,两级保护”的临时用电制度,做好电箱的接地保护。配电箱内的电路器件要符合临时用电安全的相关要求。 2、临电线缆不应在地上乱走,更不应在其上面碾压,必须采用木杆架设,距地高度不应小于2米。
达州--巴中110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 江源实业有限责任公司 2013年12月15日
第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目の,必须采取特殊の施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年の气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年の12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年の12月中旬到次年の2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年の2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工の准备工作 1、认真做好冬季施工の准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼の出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨の茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效の防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒の安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施
办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案 施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司
装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。(2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施 1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划:
冬季施工混凝土需注意事项 混凝土路面具有强度高、稳定性好、耐久性好、寿命长、养护费用低、无污染等优点,城市道路和公路均广泛采用。由于北方地理位置特性,冬季气温较低,冬季施工混凝土路面往往会遭受冰冻侵害,影响工程质量,严重时必须进行大面积返工,既造成了浪费,又影响了工期。 一、混凝土冻害的影响因素 (1)混凝土设计抗冻标号偏低:决定混凝土抗冻能力的重要指标就是混凝土的抗冻标号。目前,很多地方往往不考虑冻融破坏问题,经常是未确定混凝土抗冻性指标就进行施工。 (2)材料品质对混凝土冻融破坏的影响:组成混凝土的材料品质与抗冻性决定着混凝土抵抗冻融破坏的能力,另外抗冻性要求较高的混凝土可采用加气剂提高抗冻标号。 (3)混凝土在施工和养生阶段的主要影响因素:如配合比不严密、水灰比过大、人工拌和不均、振捣不密实、不注意湿润养生等等。尤其在养生初期混凝土受冻,将会降低混凝土抵抗冻融破坏的能力。 二、混凝土防冻措施 要提高混凝土的抗冻能力,应特别强调施工和养生阶段的质量控制。针对以上论述和分析,我们在道路混凝土路面作业中,从混凝土的原材料选择、配合比、浇筑和养生4个环节着重考虑: 1、混凝土原材料的选择
(1)选用抗冻性高的水泥:我国各种水泥抗冻性高低次序如下:硅酸盐水泥>普通硅酸盐水泥>矿渣硅酸盐水泥>火山灰或粉煤灰硅酸盐水泥。在冬季混凝土施工中,应首选硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 (2)掺入提高抗冻性效果显著的外加剂,如加气剂、减水剂、早强剂、速凝剂、防水剂、发泡剂等。各种外加剂掺加量比例大致如下(以占水泥重量百分比计):加气剂:1/1000-1.5/10000;减水剂: 0.2%-0.5%;防冻剂:4%-5%;早强剂:氯化钙1.5%-3%;氯化钠:1%一2%;三乙醇:0.05%+食盐1%+亚硝酸钠1%;硅酸钠:2%+食盐1%。 2、混凝土的配合比 配合比、水灰比,最优砂率及含气量对混凝土的抗冻性都有影响,其中影响最大的就是水灰比。因为水化反应所需水分只占水泥重量的25%-30%,但为了满足施工和易性的要求,常常将水量加大到50%-70%,甚至更大。用水量大大超过水泥水化反应所需要的实际水量,而且多加的水是以游离态存在于混凝土中,游离水越多,孔隙就越多,密实度就越小,因而就会降低混凝土的抗冻能力。一旦气温降低到0℃以下出现结冰时,混凝土抹面工作会难以进行。所以冬季进行混凝土施工时,一定要掌握好砂率,控制好水灰比,一般不宜超过0.55。 3、混凝土的浇筑 混凝土搅拌应该均匀透彻,这样有利于增进混凝土强度和提高抗冻性。因此宜尽量采用机械搅拌,如若用人工搅拌,一定要搅拌到混凝
供电系统冬季施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
供电系统冬季施工方案1总则 冬季来临,寒风雨雪天气将给工程施工带来很大困难。为了保障电气配套系统的施工任务,在冬季能够按照施工进度计划顺利进行,在保证工程施工质量,保证人身、设备安全的情况下完成施工任务,特制定该冬季施工方案。 2编制依据 依据施工合同、设计图纸中施工及验收规范、国家现行规范、华北油田公司安全生产管理规定、当地的施工环境及气候条件和以往施工经验编制。 3工程概况 本工程主要内容: 3.1配电室低压柜、高压柜、变压器等电气设备的就位安装及电缆头制作、连接、调试。
3.2配电室低压柜至各楼房(用户)配间低压柜的电缆敷设、电缆头制作、连接、回路调试。 3.3场区内的电缆沟施工:开挖、钢筋混凝土浇筑、沟内电缆支架预制、预埋、接地扁钢连接、盖沟盖板;直埋电缆的挖沟、铺砂盖砖、回填土等。 3.4场区内路灯施工:路灯基础制作、电缆敷设、路灯安装、调试等。 4加强冬季安全施工管理 4.1提高认识,加强对冬季安全生产的组织领导 每周一、周四定为领导小组定期检查日,领导小组成员还应随时随地检查施工措施的落实情况,发现问题应立即整改。
1)对施工机械、电器开关、电线等用电设施作全面检查,对停用的机电设备要切断电源,锁好配电柜或配电箱。 2)对于施工现场留住人员或看料值班人员的用电,要配备符合安全要求的采暖设备,严禁使用电炉子、电褥子、碘钨灯等取暖。 3)用电必须由电工统一安装,不得私接乱挂,不用电后必须切断电源,防止电力火灾的发生。 5冬季施工机具检查管理 5.1在入冬前,对设备进行一次全面的检修、保养、维护,以保证设备工作正常运转。
巴黎广场工程冬季施工方案 一、编制依据 1、1施工图纸:呼和浩特市巨鼎房地产开发公司巴黎广场。 1.2呼和浩特地区的气温资料。 二、施工部署 根据现场场地及施工安排,基槽开挖、垫层、防水及保护层于10月中旬结束,下一步(冬施)将进行基础施工及主体框架施工。 2.1施工准备 2.1.1冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃为冬施结束日期。现场于10月中旬开始对大气进行测温,上述条件满足即确定为冬施的起、止日期。 2.1.2根据目前的施工情况,现场生产负责人及各工种负责人根据冬施施工的特殊性,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,在保证工程质量的前提下,保证把各种费用降到最低点。 2.1.3通过计算并结合工程特点,根据初冬(10月25日~11月20日)和严冬(11月20日~次年2月底以大气温度不低于-20℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 2.2现场准备 2.2.1根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温保暖设备、材料的进场。 2.2.2对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 2.2.3工地临时供水管道做好保温防冻工作。 2.2.4做好冬期施工砼及外加剂的试配工作,检查施工配合比。 2.3组织实施 2.3.1组织工长、班组长、特殊工种及优秀操作人员学习冬施施工方案,并向具体操作人员进行书面交底。 2.3.2进入冬期施工对砼试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 2.3.3安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 三、冬期施工技术措施
冬季施工安全注意事项及措施 随着近两天气温下降,也预示2017年进入了冬季施工阶段,冬季施工时期也是安全事故高发阶段,所以冬季施工安全是重中之重,各项目必须高度重视,那么冬季施工在安全管理方面特别需要注意有哪些方面呢,下面我们就冬季施工总结几点注意事项及措施:一、消防安全工作1、生活区消防安全1) 职工宿舍内禁止在床上吸烟,以防止烟头点燃衣被,宿舍应经常打开门窗通风换气,保持空气清新,避免因空气不流通,造成职工感染呼吸道流行性传染病;2) 职工宿舍须加强安全用电巡查整改力度,严禁私自拉接质量伪劣的电热毯、大功率取暖设施;更不准用碘钨灯在室内进行取暖,以免发生火灾事故。2、施工现场消防安全1) 施工现场禁止明火取暖,现场动火必须经过审批手续,动火作业前,配备好相关消防设施,相关责任人须进行旁站,并做好隔火措施。2) 加强施工现场临时用电施工管理力度,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。严禁私拉乱接,用电设备严格按照“一机一闸一箱一漏”的要求安装。切割机做好火星屏蔽,随时清理杂物,以免发生火灾。3) 加强三区消防设施的检查整改力度,临时设施内配备足够有效的灭火器,施工现场设置消防通道,消防水源,定期巡查,发现问题及时整改。二、施工安全工作1、防人身伤害、防坠落、防滑、防冻1) 安全帽正确佩戴:进入现场必须戴好安全帽。正确佩戴注意两点:一是帽衬和帽壳不能紧贴。当有物料坠落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害;二是必须系紧下颚带;当人体发生滑倒时,由于安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用。 2) 登高作业人员必须做好防滑、防冻措施,正确佩戴防滑鞋、防护手套等;高处作业人员必须系好安全带;3) 6级以上大风禁止吊运作业和高空作业;4) 在负温度下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时,应加设防滑隔垫。检查吊物钢丝绳有无破损,U型卡是否锁紧,吊钩保险是否有效;塔吊作业时信号指挥必须到位;5) 遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工。雨雪过后,霜雪应及时清除并采取防滑措施;6) 加强大型机械设备的安全保护装置检查维保工作,根据机械设备冬季使用特点认真做好机械设备的“换季保养”工作;7) 施工人员同时要做好个人保暖工作,注意防
冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备 当气温低于0C时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5C的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组 组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。(二)图纸准备 凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。 3、施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤。 4、外加剂要严加保管,防止发生误食中毒。 5、现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦碳炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。 6、电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人管理,防止漏电触电。 三、冬期施工测温 (一)冬期施工测温的有关规定
中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录
1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)
冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程
2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日
期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。
混凝土冬季施工注意事项 混凝土工程冬季施工从整个施工过程的各个环节都要采取相应的保温、防冻、防风、防失水措施,尽量给混凝土创造室温养护环境,使混凝土能不断凝结、硬化、增长强度。早期混凝土强度的增长是抵抗冻害的关键。由于受气温的影响,混凝土强度的增长取决于水泥水化反应的结果,当气温低于5℃时,与常温相比混凝土强度增长缓慢,养护28d的强度仅达60%左右,这时混凝土凝结时间要比15℃条件下延长近3倍,当温度持续下降低于0℃以下时,混凝土中的水开始结冰,其体积膨胀约9%,混凝土内部结构遭到破坏,强度损失。冬季施工混凝土,使其受冻前尽快达到混凝土抗冻临界强度。 1、室外平均气温连续5天稳定低于5℃或当天最低气温低于0℃时,即进入冬季施工。 2、泵送混凝土在保证泵送的前提下,坍落度控制在170mm以下,非泵送混凝土在保证出罐的前提下,坍落度控制在140mm以下,以降低混凝土冻害程度。 3、施工现场做好混凝土覆盖保温材料,如塑料薄膜、草帘、毡布等。 4、搞好挡风外封闭,以提高保温效果。 5、冻土层上进行混凝土浇筑前,必须设法升温,使冻土消融。 6、混凝土应清除模板和钢筋上的冰霜、污垢和杂物,但不得用水冲洗,以防再次冻结。 7、混凝土接槎时,应预热旧槎,浇筑后加强保温,防止接槎受冻,对混凝土结构易冻部位,必须加强保温,以防冻害。 8、混凝土浇筑进行相关施工工艺后,须及时覆盖塑料薄膜并加盖草帘养护,以保证混凝土初凝前不受冻,根据施工部位及气温情况,一般可参照如下数据:气温在00C~50C盖一层塑料薄膜和一层草帘,气温在—10 0C~0 0C 时盖一层塑料薄膜和三层草帘,低于—100C 时盖一层塑料薄膜和四层草帘,低于—150C应采用加温和其它材料措施(苯板)进行保温。对于拆模后的砼表面及时覆盖,防止砼表面温度骤降引起裂缝。 9、加强现场检查,检查砼表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹,检查同条件试块是否与施工现场结构养护条件一致。 10、模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除;拆模时混凝土表面与环境温度大于20℃时,混凝土表面应及时覆盖,缓慢冷却。 11、适当延长养护时间,根据自然养护的试块强度决定拆模时间。
冬季建筑施工安全注意事项 冬季天气干燥、多风多雪,不利于工程施工,在建工程项目部应特别关注以下几点事项: 一、防人身伤害、防滑事故 1、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施; 2、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工; 二、防火灾、防中毒事故 1、要防止火灾,消防设施及器材应做到齐全、完好和能用; 2、严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖; 3、为防止发生煤气中毒事故,封闭的场所必须有通风换气措施。 三、防交通事故 1、加强车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故; 2、严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶; 3、遇严重冰雪天气,车辆行进中应保持行车距离,防止尾追事故的发生。 冬季施工安全生产注意事项 进入冬季施工阶段,也是安全生产事故高发阶段,施工项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。在日常生产活动需要注意一下几个方面:一、防人身伤害、防坠落、防滑事故1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽;2、登高作业人员必须正确佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施;高处作业人员必须系好安全带;3、6 级以上大风禁止吊装作业和高空作业;4、在负温度下绑扎、起吊钢构件(钢筋、钢管等)用的钢索与构件直接接触时,应在防滑隔垫。检查吊物钢丝绳有无破损,U 型卡是否锁紧,吊钩保险是否有效;塔吊作业时必须听从指挂工指挥;5、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工。二、防火灾、防
中毒事故1、要防止火灾,消防设施及器材应做到齐全、完好和能用;总配电房设置必须符合要求,不得堆放易燃易爆物品2、加强对生活区、办公区人员管理,严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖;3、为防止发生煤气中毒事故,封闭的场所必须有通风换气措施。三、防交通事故1、加强对工程用车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故;2、严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶;3、遇严重冰雪天气,车辆行进中应保持行车距离,防止尾追事故的发生。 冬季施工安全措施(北京地区) 1.冬季施工宿舍内采用燃煤取暖应防止住宿施工人员一氧化碳中毒,宿舍应保证足够的通风条件;每间宿舍根据房间大小设置通风漏斗,通风漏斗尺寸:长不小于50cm、下口宽不小于30cm、上口宽不小于5cm,每间设置的通风漏斗至少不少于3处。2.每日熄灯前设专人封火,燃煤采暖设施严禁敞口,应将炉盘、炉盖扣严;如炉盘、炉盖不能完全扣盖严密的,应用黄土泥将其抹严,以防煤气渗漏。 3.取暖设施排烟管道安装,每节管道承口应朝介质流通方向安装,接口处并用胶带封好;排烟管道出口探出房檐不得少于50cm,立管不得少于2.0m,水平管距房屋顶棚不得少于50cm,其朝向也不得朝向冬季季风吹来的东北方向。 4.排烟管道上面不得烘晾衣物等易燃物品,取暖设施附近不得堆放易燃、易爆、易挥发的有毒物质。 5.封火时清出的没有燃尽的燃煤应清出室外,并用清水将未燃尽燃煤熄灭。 6.进行安全教育杜绝烫伤、煤气中毒等事件发生,并进行突发事件发生的医疗抢救、紧急处理教育。7.宿舍、办公室、库房严禁接拉电热毯、电炉子等取暖设施;更不准用碘钨灯在室内、现场进行取暖。4、冬季文明施工保证措施4.1保证体系严格执行《北京市施工现场文明施工的管理规定》,推行现代管理方法,科学组织施工。项目经理部制定《环保及现场文明施工管理细则》,建立健全环保体系,(请附图) 4.2保证措施(1)现场设置“一图三板”,在施工总平面上注册工程名称、建设单位、设计单位、项目经理及施工区、生活区等位置。施工现场材料码放整齐有序,不得占用施工用地道路,不得占压消防安全设施,并远离变压器、高压线杆等。(2)编制环保管理条例,制定奖惩制度,并按其认真费彻执行。教育职工提高环保意识,不能保护环境就要停工整顿,屡教不改作违约退场处理。现场成立文明施工领导小分队专门负责文明施工工作。(3)防扬尘措施由文明施工小队负责现场及道路洒盐水防尘工作,施工便道定时洒盐水,保证道路有车辆通行时不扬尘且无水洼、冻泥浆、冰雪。租用符合环境要求的运输车辆并与之签订协议: A:进入施工现场车速放慢,防止扬尘。B:严禁超载,且车厢遮盖严密,防止洒落或细小颗粒材料的飞扬。C:外租车辆必须接受环保部门及施工单位的检查。D:禁止车辆带泥上路。E:水泥、石灰以及其他易飞的材料,安排在库内存放和严密遮盖,运输时采取有效防止遗洒、飞扬的卸运措施,减少扬尘。运土车辆装载不得过满,车帮顶部土设专人拍实,加以覆盖,严格执行市建委规定的四级风严禁土方施工的规定,以免沿途散落。施工时,现场租用5T水车一辆随时进行喷洒,避免扬尘。(4)防止水污染措施现场拌制作业时,在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。现场所有油料均存放在进行防渗漏处理的油料库内,以防油料渗入地下。施工现场临时食堂所有污水均经过隔油池外排,隔油池定期清掏。(5)防止施工噪声污染措施对施工噪声进行严格控制,减少旧设备的使用,夜间严禁使用大功率设备,以便最大限度的减少人为施工噪声。(6)施工区域搭设彩色硬质围挡,与外界隔开,严防扰民。现场沟槽栏杆统一采用Φ48钢管,横杆与立杆间用“+”字管卡锁牢栏杆及立柱。(7)与施工区域周边单位、街道建立密切联系,随时听取各方面的意见,及时纠正和预防违规现象的发生。 宿舍要注意卫生、防火防触电: 1.冬季施工宿舍内常闭门窗,空气不流通施工人员易感染流行性上呼吸道传染病,宿舍应经常打开门窗通风换气,保持空气清新; 2.每日熄灯前要查看有无未熄灭的烟头,人员躺在床上不得吸烟,以防止烟头点燃衣被。 3. 严禁私自拉接质量伪劣的电热毯、大功
仅供参考[整理] 安全管理文书 机电安装冬季施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共15 页
机电安装冬季施工方案 1.2工程特点 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃便进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃,即解除冬施工。 本工程施工地区位于xx市南港工业园区,该地区冬季较长,多西北风,平均风速3.12m/s。气温较低,降水也少;xx1月最冷,月平均温度-2℃。历史最低温度是-17.8℃。土壤最大冻结深600mm,最大积雪厚度200mm。根据xx的气象资料表明,xx市冬期施工的起止日期一般为11月15日至来年3月15日。 根据本工程进度分析,处于冬季施工的储罐制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 2编制依据 2.1施工图纸中国某设计工程有限公司 2.2《立式圆筒形焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.4《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 2.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.6《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 2.7《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3冬季施工方法 3.1冬季施工准备工作 第 2 页共 15 页
3.1.1对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 3.1.2编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 3.1.3按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 3.1.4对冬季施工的计量系统、机械、设备、管线等进行全面检修,更换老化元器件,备用一定量的易损零配件;结合机械设备的换季保养,及时更换润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求,未使用防冻液的机械设备采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间等防冻措施。 3.2管道安装工程 3.2.1焊接场所尽量安排在室内,避免雨、雪、风、霜的干扰,室内保持干燥、清洁,无灰尘。 3.2.2不锈钢焊接环境温度不得低于5℃,碳钢焊接环境温度不得低于0℃,相对湿度不得大于90%。当焊件温度低于上述温度时,所有钢材的焊缝应在施焊处100mm范围内预热到15℃以上,再开始施焊。 3.2.3当环境温度低于上述规定施焊时,应设置焊接防风保温棚,保温棚采用∠50的角钢焊制,外包一层防火布,内补一层保温毡,提高棚内的环境温度并降低棚内的湿度,使之达到焊接工艺规程要求的环境条件。 3.2.4低温天气焊接时,层间间隔时间不得过长。每道焊缝应一次焊接完成,以确保焊接的层间温度。在整个焊接过程中,层间温度不应 第 3 页共 15 页