一、检修目的;

为保障各物业管理处变压器、配电柜设备正常运行,维护电力系统稳定、经济运行,防止事故的发生做到早发现早处理,防患于未然;延长设备的使用寿命,改善设备的运行状况,提高设备的综合效能;降低设备的故障率,为公共设备设施的正常用电提供保障条件,提升物业服务品质,提高业主的满意度。

二、检修概况;

因各物业公共变压器、配电柜投入运行时间较长,未进行一次系统性的维护保养及检修,在长期运行中变压器、配电柜存在的积尘较多、螺丝松动的情况,需对正在运行中的变压器、配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,特制定本方案。

三、变压器的检修内容及停电操作和保养程序;

(一)、变压器的检修内容

(1)检查变压器接地装置应完好;观察变压器引线位置应正常,支持应牢固,引线绝缘良好。

(3)检查接线,紧固松动螺栓。

(4)检查通风散热系统,清洁灰尘,

(5)修复变压器变形的外罩和铭牌。

(6)检查中性点接地系统,紧固松动螺栓。

(7)紧固电压调节连接片的固定螺栓。

(8)变压器清灰。

(9)检查铁芯。

(10)检查线圈。

(11)检查绝缘子。

(12)检查进出引线。

(13)检查各绝缘件,检查紧固件、连接件。

(14)变压器高温保护测试。

(15)干式变压器的预防性试验。

(16)检查通风散热系统。

(17)详细做好保养记录表,并归档备查(附件5)

(二)停电操作和保养程序

1、停电操作程序:

1.1保养前须填写《配电室停、送电操作票》经项目分管领导批准后方可进行操作;

1.2停电前检查所需工具数量,避免工具遗留在现场,检查绝缘鞋,绝缘手套是否有裂痕;

1.3根据工作内容填写《配电室停、送电操作电票》,倒闸操作必须由2人进行,其中,1人为监护人,1人为操作人,监护人负责核对操作步骤并填写《配电室停、送电操作电票》,操作人根据监护人唱票步骤按顺序操作

2、配电室停电操作票填写的具体要求;

《配电室停、送电操作电票》的填写内容,必须符合安全操作规程,《配电室停、送电操作电票》由工程消安部统一编号,按顺序使用。填写上要做到字迹工整、清楚、正确。如有个别错、漏字,需要修改时,必须保持清晰并在该处盖章。执行后的工作票要妥善保管,以备检查。

3、停电操作票(配电室停附件1、送电操作电票2)

四、检修工艺流程及质量标准和问题的处理办法(一)、工艺流程及质量标准

(三)本体常见问题及处理办法

(四)温控仪常见问题及处理办法

(1)设备检修前须参照有关的安全操作规程,对检修现场的安全措施进行全面的检查。

(2)停电后必须对停电检修设备进行验电,确定无电方可进行检修。

(3)对正在检修的设备或停电设备挂上“正在工作,禁止合闸”标示牌。

(4)带电设备应切断电源并挂好接地线。 (6)工作现场应备有足够的消防器材。 (7)工作人员必须穿工作服,戴好安全帽。

(8)进行设备清扫工作时,

应小心工作,防止树脂绝缘件、易碎件损伤。

六、低压柜、补偿柜保养内容及要求; (一)、低压总柜保养内容及要求;

(二)、补偿柜保养方法;

1.保养前断开进线开关,必须对电容逐个进行放电后,方可进行保养。

2.对电力电容器外观进行检查,电容器是否有严重的漏油现象,有无鼓肚,是否有开裂现象。若出现应予以更换。如无备件,不能及时更换,则应停用该组电容。

3.线路:检查接线头有无过热现象,接线头的紧固。补偿仪控制线路的紧固。

4.开关检查:接触器、刀闸、熔断器是否过热、发黑现象,若有予以处理。检查开关有无损坏,若有应予以更换。

5.清洁:开关、线路、电容器全部进行一次清扫,可用压缩机进行吹扫。

6.补偿柜保养记录表(附件6)

(三)、配电柜、控制柜维护保养方法;

1.必须停电、验电确认断电后才能进行工作。

2.检查母线接头处有无过热、氧化或锈蚀痕迹,若有则进行相关处理。对于潮湿场所的所有外露接线部位应采取防潮、防锈措施,如镀锡和涂抹凡士林或其他绝缘防腐剂。

3.紧固母线联接螺栓,螺栓及垫片若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

4.检查各主开关的触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否严重烧到发黑和损坏,紧固各接线螺丝,试验合闸、分闸情况,检查插槽操作机构的灵活可靠性。

5.抽屉式开关箱:从抽屉中取出,紧固箱内各接线端子,检查箱内各电器元件、插接头接触是否良好,是否有过热和变形现象。

6.各柜的功能标识应清晰、完整,紧固柜内所有接线,整理柜内导线,应布线整齐,各分路标识及线号应清晰,缺少的应补上。

7.检查互感器接线,检查各指示仪表的指示是否准确,仪表有否损坏,检查各指示灯、开关、按钮有否损坏,操作是否灵活,接线是否紧固,检查接触器、继电器工作是否正常,接线有无过热。

8.清扫柜内外地人及所有元件的灰尘。

9.清扫柜内外地人及所有元件的灰尘。

10.保养完毕后,应检查有无遗留的工具、导线、金属件等杂物,确认无物后方可送电。

11.低压柜保养记录表(附件7)

七、检修工具准备及人员配置; (一)、检修工具

(二)、检修人员一览表;

八、供电设备保养问题及建议;

1.因在前期无人对设备资料进行管理,导致一些设备的资料遗失,在设备检修或出现故障时无法查找资料,对设备的检修效益造成了极大影响。

2.建议物业服务管理处可选用一位资料管理员对一些重要资料进行建档归档及监管,将一些重要资料进行分类存档,方便在需要查找资料时能第一时间找到需要设备资料。

九、其他,

设备维护检修完成后进行资料存档

十、相关资料附件;

附件1《配电室停电操作票》

附件2《配电室送电操作票》

附件3《停电时间安排表》

附件4《停电通知》

附件5《干式变压器保养记录》

附件6《电容补偿柜保养记录表》

附件7《低压配电柜保养记录表》

附件1

附件2

温馨提示:请您提前做好储水准备,在外出前请关紧水龙头,以免恢复供水时家中无人造成泡水给您带来不必要的财产损失。检修期间有间断性停水停电,每次停水停电大约20分钟左右,检修期间给你的生活带来不便深表歉意!

金华园物业服务中心服务热线:

范文范例学习指导

附件5

干式变压器保养记录

word整理版

物业配电设备保养方案

金丰公司供电设备维护方案

编写部门:工程消安部审核: 审批: 目录

一、检修目的; 为保障各物业管理处变压器、配电柜设备正常运行,维护电力系统稳定、经济运行,防止事故的发生做到早发现早处理,防患于未然;延长设备的使用寿命,改善设备的运行状况,提高设备的综合效能;降低设备的故障率,为公共设备设施的正常用电提供保障条件,提升物业服务品质,提高业主的满意度。 二、检修概况; 因各物业公共变压器、配电柜投入运行时间较长,未进行一次系统性的维护保养及检修,在长期运行中变压器、配电柜存在的积尘较多、螺丝松动的情况,需对正在运行中的变压器、配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保

证检修质量,特制定本方案。 三、变压器的检修内容及停电操作和保养程序; (一)、变压器的检修内容 (1)检查变压器接地装置应完好;观察变压器引线位置应正常,支持应牢固,引线绝缘良好。 (3)检查接线,紧固松动螺栓。 (4)检查通风散热系统,清洁灰尘, (5)修复变压器变形的外罩和铭牌。 (6)检查中性点接地系统,紧固松动螺栓。 (7)紧固电压调节连接片的固定螺栓。 (8)变压器清灰。 (9)检查铁芯。 (10)检查线圈。 (11)检查绝缘子。 (12)检查进出引线。 (13)检查各绝缘件,检查紧固件、连接件。 (14)变压器高温保护测试。 (15)干式变压器的预防性试验。 (16)检查通风散热系统。 (17)详细做好保养记录表,并归档备查(附件5) (二)停电操作和保养程序 1、停电操作程序: 1.1保养前须填写《配电室停、送电操作票》经项目分管领导批准后方可进行操作; 1.2停电前检查所需工具数量,避免工具遗留在现场,检查绝缘鞋,绝缘手套是否有裂痕;

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修维护保养方案 1.目的:确保配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年总体检查、保养。 3、职责: 1?)全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?)检修前必须经得分厂或工段的批准。 2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3 )检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电

装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 5、注意事项: 1)检修过程中必须设专人监护。 2) 工作前必须验电。 3)施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4) 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细了解哪些线路是双线供电。 6)抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉或者挂错,要维护一个抽一个,严禁将所有柜子一把抽出维护。 编制:崔忠贺批准:李其章

配电房电气设备维护保养规程

配电房电气设备维护保养规程 一、干式变压器的维护保养规程 处于运行或停运的变压器每年例行维护一次,停止运行的变压器在投入使用前增加维护一次。 维护步骤: 1.断开待维护变压器的压侧断路器,并悬挂相应标示牌。 2.断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地开关,并悬挂相应标示牌。 3.进入变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后检查外壳,瓷瓶及引线有无变形现象,有破损应及时更换。 4.重新紧固引线端子,销子,接地螺丝,进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 5.检查变压器周边照明,散热,除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 6.检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,促动部分作用润滑处理。 7.用2500V的摇表测量变压器高低压线线圈绝缘阻值(对地和相间)确认符合要求(在室温30摄氏度时,10KV变压器高压侧大于20M欧姆,低压侧大于13M欧姆)。在测试前接好接地线,测定完毕后,应进行放电。 8.检查变压器室及变压器有无遗留工具后,撤离现场,将维护结果详细记录备案。 二、 低压配电柜的维护,每半年一次。 1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。 2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻诸葛吧电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。 3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。 4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,若有麻点,可用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。若烧伤面积超过1平方毫米,则应更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。 5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。 6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。 7.检查柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。

配电室日常运行管理制度和维护方案

配电室维护方案 第一条配电室为北京市武警总队第二支队重点要害部位,为规范配电系统管理,保障部队正常工作及人员的安全,特制定本度。 第二条设专职配电室维护人员,负责配电系统的维护。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除院方有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗,复印件装镜框上墙。 第四条配电室的日常巡视检查 1、责任单位每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。 2.9 检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好。 2.10按规定每月工作应当填写工作记录、运行日志,作为甲方每季度考核

电气设备维护保养规章制度

电气设备维护保养制度 一、变压器 1、每年清理一次外表积尘和其它污物,紧固导体连接螺栓。 2、停止运行时间超过72小时,再次投运前应做绝缘试验,用2500V摇表测量,一次对二次以及对地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。如达不到,则应做干燥处理。 3、每月检查一次有载调压开关:在光暗时检查开关本机接线柱等是否有电晕现象(兰光和红光闪亮)。如有,必须在停电后用脱脂棉纱擦拭干净。 二、高压开关柜 1、每日必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动。 2、每年清理一次柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油。 3、每年检修做一次高压预防性试验。 三、低压配电柜、中央信号屏、直流屏 1、每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠。 2、每月检查各绝缘件有无破损、受潮。保护接地的连接是否可靠。 3、每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护熔断器等是否正常。 4、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 5、每月检查是否处于正常工作状态,信号指示是否准确。检查直流屏畜电池是否正常,必要时检查液位、测量比重。 6、每年清理一次柜内外积尘和污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出线的老化情况。 四、发电机组维护保养详见保养规程表格 五、电动机及起动控制柜、动力配电箱 1、每天检查: A、电机运转是否正常,有无异响; B、电机外壳温度是否正常; C、起动控制柜上仪表和指示灯是否正常; D、起动备用电机,试运转5分钟左右,并检查有无异常。

2、每周检查: A、检查起动控制柜内交流接触器、时间继电器、热继电器、中间继电器动作是否可靠,及其触头磨损状况,必要时给予更换。 B、检查开关触头是否牢固、有无烧伤、分闸及合闸动作是否可靠。 C、测量电动机的绝缘状况,以及接线盒内接线端子是否松动。 D、检查主回路接线端子、导线连接螺栓有无松动。 E、检查控制回路接线端子、各接插件是否可靠。 F、检查磁放大器线圈绝缘状况。 G、检查柜内绝缘件是否有破损和受潮现象。 3、每年维护保养 A、对所有起动柜内作一次除尘去污。 B、检查所有导线接头、接线端子表面氧化状况,去除氧化层。 C、检查所有导线老化状况,必要时更换导线。 D、更换已经老化、磨损严重的元件。 E、检查电机轴承间隙,加注润滑油;对磨损严重,间隙过大的轴承,必须予以更换。 F、检查电机绝缘状况,有绝缘下降的,必须对定子绕组做浸漆处理。 六、母排 1、每月检查各楼层母排插接箱接线端子是否松动,紧固是否牢固。 2、每半年紧固母排接头连接螺栓。 3、每年清扫母排外壳积尘和污物,特别是水平布置的母排。 七、照明配电箱 1、每周检查箱内各开关、保险是否正常可靠。 2、每年检查各进出线是否有老化现象,清除导线接头及接线端子表面污物和氧化层。 3、更换失效或有缺陷的电气元件。 精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

物业小区低压配电系统的维护保养

物业小区低压配电系统的维护保养 1 维护保养的依据 1.1 依据政府主管部门规定 按照行业主管部门规定的设备设施保养内容和周期组织维护保养。 1.2 依据设备说明书、使用手册 对设备生产厂家有明确技术要求的设备设施,如发电机,应按照其说明书、使用手册所规定的内容及标准进行维护。 1.3 依据设备运行特点 结合设备的运行特点,如水泵、风机等使用频度制定维护保养内容和标准。 1.4 依据实际使用需求 根据客户的使用需求,特备是针对重大节日,重大活动中设备设施运行的要求,有针对性的进行维护保养工作。 物业小区低压配电系统的维护保养 2 维护保养内容 2.1 维护保养工作计划强电专业年度计划检修表物业小区低压配电系统的维护保养 2.2 维修保养工作职责

1. 专业主管依据设备手册说明书等资料并结合实际使用特点制定年度检修计划,并经上报批准; 2. 专业主管依照年度检修计划提前准备维护养用材料; 3. 确定维护保养安排之后,协调专业厂家进行技术支持以及协调其他部门配合,保证维护保养工作不对客户使用产生影响; 4. 专业领班及技工负责具体实施维护保养工作,工作中按照要求填写表格、技术参数,维护保养工作完成后将检修所做的工作内容、结果汇总上报; 5. 专业主管分析上报资料,评估本次维护保养工作效果,提交报告; 6. 专业主管和专业领班负责跟进本次维护保养中发现的问题,在约定的时间内予以解决。 物业小区低压配电系统的维护保养 2.3 维护保养流程 1. 配电设备的检修工作程序。 1)检修方案的制订: A. 强电主管应跟进日常运行记录和问题(故障)汇总列出重点检修部位和正常检修部位进行列项 B. 根据列项内容,做好材料准备工作,包括备用电器、配件、辅助材料(螺丝、

电气设备维护保养规程完整

电力设备设施维修保养制度 一、目的 为加强医院电力系统运行管理工作,确保电力设备设施安全、正常运行,防范各类事故发生,特制定本制度。 二、维护保养规程 (一)配电室及附属设施 1、环境卫生:清洁、无杂物,保养周期为:1次/天; 2、门窗及防小动物设施:门窗开启灵活,无>10mm缝隙,通风网无>10mm小孔、无严重锈蚀,保养周期为:1次/月; 3、通风照明设施:无故障、保证通风照明正常,保养周期为:1次/月; 4、灭火器:正常有效。 (二)低压配电盘、柜 1、配电盘、柜外观清洁,保养周期为:1次/月; 2、电器仪表应外表清洁,显示正常,固定可靠,保养周期为:1次/月; 3、继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关应外表清洁,触点完好,无过热现象,无噪音,保养周期为:1次/月; 4、控制回路应压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化,保养周期为:1次/月;

5、指示灯、按钮、转换开关应外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活,保养周期为:1次/月; 6、各绝缘件有无破损、受潮,保养周期为:1次/月; 7、隔离开关应触头正常、开合正常,保养周期为:1次/半年; 8、操作机构应灵活好用,保养周期为:1次/半年; 9、母线排应清洁,有无松动,压接良好,色标清晰,绝缘良好,保养周期为:1次/年; 10、各进出线是否有老化现象,清除导线接头及接线端子表面污物和氧化层,保养周期为:1次/年; 11、配电盘、柜对地测试应接地良好,保养周期为:1次/年; 12、更换失效或有缺陷的电气元件,保养周期为:1次/年。 (三)高压配电柜 1、必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动,保养周期为:1次/日; 2、清理柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油,保养周期为:1次/年; 3、高压预防性试验,周期为:1次/年。 (四)变压器 1、维护保养的重要性、检查周期 (1)变压器表面污秽物大量堆积,会构成电流通路,造成表面过热,损坏变压器。应该定期清理变压器表面污秽。

配电室维护保养方案

上杭县客家缘文化中心配电室维护方案 令狐采学 配电室为重点要害部位,为规范配电系统管理,保障客家缘文化中心正常工作及人员的安全,特制定本维护方案。 一、目的 检查并及时处理配电设备的安全隐患,对配电室及其设备卫生清洁,满足设备在良好的环境下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线); 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等); 2.3电工专用工具及备件;

2.4消防器材。 3、保持配电室室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经相关部门批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗。 三、配电室的日常巡视检查 1、每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做好纪录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各种仪表、信号装置的指示是否正常; 2.2观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避

物业变配电设备维护保养规程

变配电设备维护保养规程 1.变配电系统清扫 1.1.变电站高压配电装置根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况安排 设备的清扫检查工作,室外设备每半年至少一次;室内设备每年至少一次。 污秽地区除采用防污型设备及器材外,根据环境的情况,增加清扫的频次。 1.2.停电清扫内容: 1.2.1.清扫瓷绝缘表面污垢,检查有无裂纹、破损及爬闪痕道。 1.2.2.检查导电部分连接点是否紧密;钢、铝接点有无腐蚀现象;若已腐蚀,应清 除腐蚀层后涂导电膏。 1.2.3.检查设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断胶)及腐蚀现象, 必要时应涂防锈漆。 1.2.4.检查传动机构和操作机构的销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的分、合 闸是否灵活。 1.2.5.检查配电装置螺栓有无松动、腐蚀、脱落现象。 1.3.清扫工作必须有两人在场,做好各种安全措施后,方可进行。 1.4.清扫工作必须由持高压电工进网证的员工操作。 2.设备绝缘预防性试验 2.1.为确保供电系统正常稳定运行,污水处理厂及泵站高压配电装置及设备应根 据要求,每年在汛前完成电气设备预防性试验,并完成对试验缺陷的整改。 2.2.高压预防性试验内容包括变压器、高压变配电设备、高压电缆、避雷器(针) 等所有在检测范围内的项目。 2.3.高压设备在大修后,必须进行预防性试验,否则不得投入使用。 2.4.变压器、电容器等高压设备停用半年后,新购高压设备在投入使用前,必须 进行预防性试验,试验合格后,方可投入使用。 3.电气设备维护保养规程 3.1.变压器 3.1.1.油浸式变压器 1)变压器周围环境清洁。 2)检查冷却风扇,有无放电现象。

最新整理供配电设备设施维修保养规程.docx

最新整理供配电设备设施xx规程 1.0目的 规范供配电设备设施维修保养工作,确保供配电设备设施性能良好。 2.0适用范围 适用于管理处供配电设备设施的xx。 3.0职责 3.1管理处主任、公司职能部门负责审核《供配电设备设施维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。 3.2工程部主管负责组织制定《供配电设备设施维修保养年度计划》并组织、监督、实施该计划。 3.3维修技术员负责对供配电设备设施进行维修保养。 4.0工作程序 4.1《供配电设备设施维修保养年度计划》的制定。 4.1.1每年的12月15日前工程部主管,运行、维修技术员一起研究制定《供配电设备设施维修保养年度计划》,并上报管理处主任、公司审批。 4.1.2《供配电设备设施年度维修保养计划》制定的原则 a)供配电设备设施使用的频度; b)供配电设备设施运行状况(故障隐患); c)合理时间(避开节假日、特殊活动日); 4.1.3《供配电设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容:a)维修保养项目及内容; b)备品、备件计划;

c)具体实施xx的时间; d)预计费用。 4.2对供配电设备设施维修保养时,应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》,按《供配电设备设施维修保养年度计划》进行。 4.3高压开关柜、变压器的主要维修保养项目外委完成,外部清洁及部分外部附件的维修保养和低压配电柜运行、维修技术员负责。 4.4变压器xx 4.4.1外委维修保养:每年的11月份委托供电局对小区内所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养,此项工作运行技术员负责监督进行,并将结果记录在《供配电设备维修保养记录表》内。 4.4.2外部维修保养:每年的4月份、10月份对小区内所有变压器外部进行一次清洁、保养。 a)清扫变压器; b)拧紧变压器引出线的接头,如发现接头烧伤或过热痕迹,应进行整形处理并重新接好; c)检查变压器的接地线是否良好,地线是否被腐蚀,腐蚀严重时应更换地线。 4.5高压开关柜维修保养。每年12月份委托供电局对小区内所有高压开关柜进行一次维修保养,此项工作运行技术员监督进行并记录在《供配电设备设施维修保养记录表》内。 4.6低压配电柜维修保养:每年的4月、10月份对小区内的所有低压配电柜内外进行一次清洁,先用压缩空气进行吹污、吹尘,然后用干的干净抹布擦拭。 4.6.1刀开关xx a)检查安装螺栓是否紧固,如松驰则拧紧;

配电室维护保养方案

上杭县客家缘文化中心配电室维护方案 配电室为重点要害部位,为规范配电系统管理,保障客家缘文化中心正常工作及人员的安全,特制定本维护方案。但下列物品除外: 2.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线); 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等); 2.3电工专用工具及备件; 2.4消防器材。 3、保持配电室室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经相关部门

批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗。 三、配电室的日常巡视检查 1、每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做好纪录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各种仪表、信号装置的指示是否正常; 2.2观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色、鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电

供配电设备设施维修保养规程

供配电设备设施维修保 养规程 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供配电设备设施维修保养规程1.0目的 规范供配电设备设施维修保养工作,确保供配电设备设施性能良好。 2.0适用范围 适用于管理处供配电设备设施的维修保养。 3.0职责 3.1管理处主任、公司职能部门负责审核《供配电设备设施维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。 3.2工程部主管负责组织制定《供配电设备设施维修保养年度计划》并组织、监督、实施该计划。 3.3维修技术员负责对供配电设备设施进行维修保养。 4.0工作程序

4.1《供配电设备设施维修保养年度计划》的制定。 4.1.1每年的12月15日前由工程部主管,运行、维修技术员一起研究制定《供配电设备设施维修保养年度计划》,并上报管理处主任、公司审批。 4.1.2《供配电设备设施年度维修保养计划》制定的原则 a)供配电设备设施使用的频度; b)供配电设备设施运行状况(故障隐患); c)合理时间(避开节假日、特殊活动日); 4.1.3《供配电设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容: a)维修保养项目及内容; b)备品、备件计划;

c)具体实施维修保养的时间; d)预计费用。 4.2对供配电设备设施维修保养时,应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》,按《供配电设备设施维修保养年度计划》进行。 4.3高压开关柜、变压器的主要维修保养项目由外委完成,外部清洁及部分外部附件的维修保养和低压配电柜由运行、维修技术员负责。 4.4变压器维修保养 4.4.1外委维修保养:每年的11月份委托供电局对小区内所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养,此项工作由运行技术员负责监督进行,并将结果记录在《供配电设备维修保养记录表》内。 4.4.2外部维修保养:每年的4月份、10月份对小区内所有变压器外部进行一次清洁、保养。 a)清扫变压器;

中低压配电设备维保方案

设备维保方案 一、维保概况 中低压配电装置是保障用户正常用电的关键设备,我公司依据 《DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程》 《Q/GDW 644-2011 配网设备状态检修导则》 《YD/T 1970.2-2010 通信局(站)电源系统维护技术要求》等国家标准内容,结合贵司设备实际和管理要求,提供定制化、专业化、系统化运维解决方案,保障用户中低压配电装置的正常运行。 根据机场用户可以停电时间确定。高压柜和变压器维保的时间为8小时,低压柜维保的时间为6小时。 四、维保内容 1. 高压柜部分: a检查高压柜内母线是否紧固连接,是否有过流过热现象,柜内是否有异味; b检查高压柜各监视电压、电流及指示是否正常; c检查高压柜断路器及隔离开关动、静触头是否良好接触,柜内手车的机械运行是否良好;对柜内的仪器仪表的接线固定进行检查; d对高压柜进行电气传动、绝缘及工频耐压试验; e对高压柜进行继电保护验证。 2. 变压器部分: a检查变压器的温度是否正常;检查变压器的运行声音是正常;检查变压器的接地

是否良好; b检查变压器各铜排连接是否牢固可靠,是否有发热现象; c对变压器进行绝缘、直流电阻、变比及工频耐压试验。 3?低压柜部分: a检查低压柜母线连接是否紧固连接,是否有过流过热现象,柜内是否有异味; b检查低压柜各监视电压、电流及指示是否正常; c检查低压柜各单元一、二次插件的完好性,是否有发热现象;检查各单元的接线连接、接线端子是否有松动现象; d检查低压柜内断路器、隔离刀、接触器、电容器等元件的紧固连接,是 否有发热现象; e对低压柜进行电气传动、绝缘试验。 五、维保方式 a 高压柜和变压器为分段隔离停电进行维保。 b 低压柜为全部停电1小时对低压柜整体母线进行维保,维保完毕后低压柜全部送电,根据用户出线单元负荷情况,逐个停电进行维保。 六、服务支持 1、电话支持服务 对于临时出现的使用、操作和其他非故障类问题可电话联系我方服务工程 师,寻求解决方案,我方提供7X 24小时电话支持服务。 2、现场技术服务 原则上我方提供2次/12月现场维保,视情况现场设备维保期限可延长至2次/16个月,逾期视为放弃维保服务,我方不承担责任。 在维保次数使用完成的情况下,我方可免费提供2次/维保期现场技术支持,超过2次收取2000元/次服务费。 3、免费材料清单 在2次维保过程中,我方可提供如下备品备件供免费使用,我方不保证品牌型号与原品牌型号相同,保证备品备件更换后的功能适用性。

电气设备检修及维护保养包机制度详细版

文件编号:GD/FS-9378 (管理制度范本系列) 电气设备检修及维护保养包机制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备检修及维护保养包机制度 详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.电检修组织机构 组长:顾洪平 成员:李磊、边永昌、王建明、罗旭东、李雨龙、王磊、葛利军 2、承包责任人及检修标准 (1)负责主运输系统电气设备的全面检查和维护。(完好及防爆检查) (2)监督、检查各设备承包责任人对所承包电气设备的维护和保养。 (3)负责主运系统供电系统的可靠性检修及维护。

(4)负责主运输系统皮带保护的安装、日常维护和检查。 (5)负责将电气设备的运行情况和紧缺备件情况向队里及时汇报。 (6)负责向队里提报电气设备的周期性检查和预防性检修计划。 (7)负责现场检修人员在检修作业过程中的安全工作。 (8)第一时间向队长汇报检修任务的完成情况。 (1)负责协助顾洪平做好各电气设备的检修及维护工作。 (2)负责在日常工作中对沿巷水泵及开关的日常检查、维护和更换。

物业配电设备保养方案总结

金 丰 公 司 供 电 设 备 维 护 方 案 编写部门:工程消安部审核: 审批:

目录 一、检修目的; (3) 二、检修概况; (3) 三、变压器的检修内容及停电操作和保养程序; (3) (一)、变压器的检修内容 (3) (二)停电操作和保养程序 (4) 四、检修工艺流程及质量标准和问题的处理办法 (5) (一)、工艺流程及质量标准 (5) (二)、常见问题及处理方法 (7) (三)本体常见问题及处理办法 (8) (四)温控仪常见问题及处理办法 (9) (五)、有载调压开关常见问题及处理办法(10KV) (9) 五、安全措施及注意事项 (10) 六、低压柜、补偿柜保养内容及要求; (10) (一)、低压总柜保养内容及要求; (10) (二)、补偿柜保养方法; (11) (三)、配电柜、控制柜维护保养方法; (11) 七、检修工具准备及人员配置; (13) (一)、检修工具 (13) (二)、检修人员一览表; (13) 八、供电设备保养问题及建议; (13) 九、其他, (14) 十、相关资料附件; (14)

一、检修目的; 为保障各物业管理处变压器、配电柜设备正常运行,维护电力系统稳定、经济运行,防止事故的发生做到早发现早处理,防患于未然;延长设备的使用寿命,改善设备的运行状况,提高设备的综合效能;降低设备的故障率,为公共设备设施的正常用电提供保障条件,提升物业服务品质,提高业主的满意度。 二、检修概况; 因各物业公共变压器、配电柜投入运行时间较长,未进行一次系统性的维护保养及检修,在长期运行中变压器、配电柜存在的积尘较多、螺丝松动的情况,需对正在运行中的变压器、配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,特制定本方案。目录 一、编制目的 二、检修配电柜概况 三、配电柜检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识

一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 此次配电柜检修内容; 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具与专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序; 1、检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2、检修前办理好停送电手续并通知其她车间及调度停电的时间与范围。 3、检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电与母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接就是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头就是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头就是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构就是否到位,接线螺丝就是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触就是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力就是否符合规定。灭弧栅有

变配电设备维护保养规章制度

变配电系统电气设备维护保养规程 一.变配电系统清扫 1.变电站高压配电装置根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况安排设备的清扫检查工作,室外设备每半年至少一次;室内设备每年至少一次。污秽地区除采用防污型设备及器材外,根据环境的情况,增加清扫的频次。 2.停电清扫内容: (1)清扫瓷绝缘表面污垢,检查有无裂纹、破损及爬闪痕道。 (2)检查导电部分连接点是否紧密;钢、铝接点有无腐蚀现象;若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 (3)检查设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断胶) 及腐蚀现象,必要时应涂防锈漆。 (4)检查传动机构和操作机构的销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的分、合闸是否灵活。 (5)检查配电装置螺栓有无松动、腐蚀、脱落现象。 3.清扫工作必须有两人在场,做好各种安全措施后,方可进行。 4.清扫工作必须由持高压电工进网证的员工操作。 二.设备绝缘预防性试验 1.为确保供电系统正常稳定运行,污水处理厂及泵站高压配电装置及设备应根据要求,每年在汛前完成电气设备预防性试验,并完成对试验缺陷的整改。

2.高压预防性试验内容包括变压器、高压变配电设备、高压电缆、避雷器(针)等所有在检测范围内的项目。 3.高压设备在大修后,必须进行预防性试验,否则不得投入使用。 4.变压器、电容器等高压设备停用半年后,新购高压设备在投入使用前,必须进行预防性试验,试验合格后,方可投入使用。 三.电气设备维护保养规程 1.变压器 (1)投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好的状态,具备带电运行条件,注意外部有无异物。临时接地线是否已经拆除,分接开关位置是否正确。 (2)长期停运应定期充电,投入运行时,同时投入冷却装置;主变压器初次投入运行,应空载24小时,运行正常方可带负荷运行;停运一年以上,准备投入运行时,应做超期试验,合格后方可投入运行。 (3)变压器运行时,气体保护装置应接信号和跳闸,有载分接开关的气体保护应跳闸。 (4)油浸式变压器 1)变压器周围环境清洁。 2)检查冷却风扇,有无放电现象。 3)各连接处连接是否正常。 4)接地装置是否正常。 5)油位正常,无渗漏油情况。 6)吸潮剂颜是否色正常。

低压配电设备维修保养规程

1.目的 规范低压配电设备维修保养工作,确保供配电设施设备各项性能良好 2.适用范围 适用于低压配电设备的维修保养。 3.职责 3.1 项目经理负责设备设施年度维保计划的审批。 3.2工程部经理负责审核设备设施年度维保计划并组织实施。 3.3工程部主管按照设备设施年度维保计划开展设备设施保养工作。 3.4维修电工负责按照本规定要求对低压配电设施进行维修保养。 4.工作要求 4.1 每年12月15日前,由工程部经理组织工程主管、领班及维修电工一起研究、制定《设备设施年度保养计划》。 4.2《设备设施年度保养计划》制定的原则: 4.2.1 低压配电设备使用的频度; 4.2.2 低压配电设备运行状况(故障隐患); 4.2.3 合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.3《设备设施年度保养计划》应包括如下内容: 4.3.1维修保养项目及内容; 4.3.2具体实施维修保养的时间; 4.3.3预计费用。 4.4 对低压配电设备进行维修保养时,应认真查看《低压配电系统运行记录表》,严格遵照《设备设施年度保养计划》进行。 4.5低压变配电系统的组成有以下三个部分组成: 4.5.1配电设备(低压开关柜):开关(空气开关)、配电线路、电线和支架、低压电缆。 4.5.2 动力照明配电设备:配电分柜、配电箱、分支开关、照明装置、漏电保护器、熔断器、配线电缆、接零接地。 4.5.3 备用电源和发电设备:内燃机和附属装置、发电机和励磁、开关和其他电气设

备。 4.6电气设备的使用与维护 4.6.1电气设备的使用 4.6.1.1检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 4.6.1.2配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。 4.6.1.3总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。 4.7低压配电设备的日常维护同样以清洁为主,另外要按不同周期进行如下项目的维护。 4.7.1周期为月的项目: 检查接触器、开关接触是否良好;检查信号指示、告警是否正常;测量熔断器的温升或压降;检查功率补偿屏的工作是否正常;清洁设备;测量刀闸、母排、端子、接点、线缆的温度、温升及各相之间温差。 4.7.2周期为年的项目: 检查避雷器是否良好;测量地线电阻(干季);检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动;校正仪表;检查、调整三相电流不平衡度≤25%;检查、测试供电回路电流不超过线路额定允许值。 4.8每年的4月、10月份对小区内的所有低压配电柜内外都进行一次清洁,先用压缩空气进行吹污、吹尘,然后用干的干净抹布擦拭。 4.9刀开关维修保养: 4.9.1检查安装螺栓是否紧因,如松驰则拧紧; 4.9.2检查刀开关转动是否灵活,如有阻滞现象则应对转动部位加润滑油; 4.9.3检查刀开关三相是否同步,接触是否良好,是否有烧伤或过热痕迹,如有问题则进行机械调整或整修处理; 4.9.4用500V摇表测量绝缘底板,其绝缘电阻如果低于10MΩ则应进行烘干处理,烘干达不到要求的则应更换。

变配电设备维护保养规程

 (3)检查设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断胶)及腐蚀现象,必要时应涂防锈漆。配电维护方案 第一章工程概况及编制依据 第一节工程概况 1、工程名称:苏州虎丘婚纱城配电室高压运维服务工程 2、建设单位:苏州虎丘婚纱投资有限公司 3、服务期限:自2019年8月18日至2021年8月17日,按两年24个月计。 3、建设地点:苏州虎丘婚纱城 4、工程简述:苏州虎丘婚纱城占地面积12万平方米,总建筑体量30万平方米,是一座集婚纱主题销售贸易、展览展示、创意研发、电子商务、品牌孵化等多功能一站式婚庆文化旅游产业园。商场人流量很大,商铺分布密集,店内商品基本都是易燃品。商场内用电设施种类繁多,位置分散且功率大,用电安全至关重要。虎丘婚纱城现有高压配电房6间,其中三间为客户自建。 服务内容:对设备进行巡检维护、试验、清洁等并及时处理设备隐患,确保设备性能,保证安全运行。电缆通过巡视检查试验及时发现自身缺陷,外界破坏等不利因素,以便采取相应防范措施,保障线路的安全运行。 第二节编制依据 为了确保苏州虎丘婚纱城配电室高压运维服务工程供电运行正常,供电质量稳定可靠,遵守国家的各项法律法规,贯穿执行国家相关工程施工标准和相关工程施工规范的各项要求,规范操作,具体文件编制依据及相关法律法规文件如下: 1、《中华人民共和国电力行业标准》LD/T 5142-2012 2、《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(2014版) 3、《带电作业工具技术要求与设计导则》 GB/T18037-2008 4、电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令第239号) 5、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064-2014 6、《低压变配电室运行管理规范》Q/SH1030 429—2014 7、《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 8、《电器装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规程》GB507171-2012 9、江苏省电力公司二十五项反事故措施