文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 葛洲坝发电厂

葛洲坝发电厂

葛洲坝发电厂
葛洲坝发电厂

葛洲坝发电厂

发电厂

.Wbm633 { display:none; }

二、葛洲坝

据电厂人员介绍得知,长江出宜昌南津关后,江面骤然由300米拓宽到2200米,流速也突然变缓,水深骤降,船到此便搁浅,故名之“搁舟坝”。

1 葛洲坝的地理位置水利枢纽工程介绍

1.1葛洲坝位于中国长江的中上游的湖北宜昌境内。长江是我国第一大河,也是世界著名的河流,全长6300余公里,仅次于尼罗河和亚马逊河,居世界第三位。长江流域面积为180万平方公里,年平均降雨量为1100毫米,年平均入海水量为9760亿立方米,占全国总水量的36%。长江总落差为5800多米,可供开发的水能资源为1.97亿千瓦,占全国可开发水能资源的53.4%,约为美国的1.46倍。

1.2大坝主要参数如下:大坝型式:闸坝(直线坝);厂房型式:河床式电站厂房;大坝全长:2606.5m;大坝高度:40m;坝顶(坝面)高程:70m;设计上游蓄水水位: 66m;校核水位:67m;实际运行水位:64-66.5m;水库总库容:15.8亿立方米;设计落差(水头):18.6m;

最大落差:27m

2 葛洲坝的水电厂总装机容量及技术指标

葛洲坝分为二江电厂和大江电厂,装机有12.5万kW和17万kW两种,其装机分配如下:

二江电厂:17万kW 2台,12.5万kW 5台共96.5万kW大江电厂:12.5万kW 14 共175万kW总装机容量:271.5万kW总装机台数:21台全部机组过负荷运行总容量:288万kW设计年发电量:140.9亿kWh;实际年发电量:152亿kWh- 162亿kWh; 保证出力:76.8万kW;水库调节性能:日调节(泾流式电站);泄水闸最大排洪能力:8.4万立方米/秒;全部工程总体最大排洪能力: 11.2万立方米/秒;全部工程动工时间:1970.12.30第一台机组(1F)投产试运行:1981.7.31全部机组投产:1988.12

全部工程通过国家验收:1991.11二江电厂220kV开关站(变电站)接线方式:双母线线带旁路;二江电厂发电机和主变压器配接方式:单元接线方式;大江电厂500kV开关站(变电站)接线方式:3/2接线;大江电厂发电机和主变压器配接方式:扩大单元接线方式;厂用电高压电压等

级:6kV;厂用电低压电压等级:400V;(380/220V)工程总投资:48.48亿元(折合到70年代末的物价指数)。

在三峡之前葛洲坝中国最大的电厂,葛洲坝电厂于1981年12月第一台机组投产并网发电,1988年12月21台机组投产并网发电,年均发电量155亿千瓦时。对社会累积贡献:截至2004年5月29日,总发电量突破3000亿kWh。送电范

围由华中电管局调度,输送到湖北、湖南、江西、河南四省;同时,通过葛洲坝换流站输送到上海,并成为华中、华东两大电网的联络纽带。3 葛洲坝泄水闸,防淤堤,船闸

3.1葛洲坝水利枢纽工程控制长江上游100万平方公里范围的来水。每当汛期,江水流量极大。1954年长江遇上百年罕见的全流域洪水,受灾面积5400万亩,灾民1888万人。为安全宣泄上游来水,在葛洲坝水利枢纽的中央,修建了27

孔泄水闸,泄水闸每孔最大流量为3000立方米/秒,27孔泄水闸全部开启,可安全宣泄8万立方米/秒的流量。除了泄洪,葛洲坝水利枢纽工程还担负蓄洪的重任,在汛期可拦截住上游洪峰,以减轻长江中下游的防洪压力。

3.2每年由葛洲坝水利械纽通过的泥砂,约5亿吨,如不采取防淤措施,入库的泥沙和卵石,将逐渐沉积,阴塞航道。大坝设计人员根据“静水通航,运水冲砂”的理论,在大坝两面三刀侧设计了两道和大坝垂直的防淤堤。两道防淤堤,左边长1750米,右边长1000米,它们可将长江分割成三股水流,使大坝两边的船闸进口和长江主流分开,形成单独的人工运河,以保持水流平衡,减少航道淤积,上游航道紧束后,便于通过束水冲砂,再加上大坝左侧的6也冲砂闸和右侧的9孔冲砂闸,在汛期冲砂一两天就可将上下游航道的泥砂冲刷干净。

3.3船闸大坝两侧建造了专门用于通航的三个船闸,其中1、

2号船厂闸大小相同,是目前世界上最大的航闸之一。闸室长280米,宽34米,可以通过万吨级大型船队,这两座船闸的下闸首人字门,高达34米,宽19.7米,厚2.7米,每扇门叶有11层楼高,重达600吨。三号船闸,闸室长120米,宽18米,可通过3000吨船队。三个船闸,年单向通过货运能力近期2000万吨,远期将达到5000万吨。

4 葛洲坝水轮机基本数据

葛洲坝水轮机主要是由东方厂和哈厂生产:型号:ZZ500—LH—1020等最大水头:27m最小水头:8.3m

设计水头:18.6m异常最小水头:6.3m设计流量Qp:825立方米/秒额定功率Np:12.9kW万(理论为17万kW)额定转速:62.5转/分飞逸转速:140转/分(机组失控情况下出现的飞车现象)旋转方向:俯视顺时针真空破坏阀的改造:磨蚀:1、磨损:长江泥沙所导致;

2、汽蚀:气泡对叶片的汽蚀。密封:1、哈厂:“O”+“λ”型2、东方厂:多层“U”形密封(共3层)

5 管道系统

5.1油系统红色:供油管(压力)黄色:排油管(回油管)作用:动力之源,润滑之质,冷却之液 5.2

水系统天蓝色:供水管(压力)墨绿色:排水管(压力)黑色:污水管橘黄色:消防管 5.3风系统高压:25.5MPa中压:4.0MPa 低压:0.5~.07MPa

6 开关站大江电厂为500 kV,共装500 千伏升压变压器7台,其中3台从日立公司进口,4台为西安变压器电炉厂制造。发电机和主变采用两机一变、两变一线的接线方式。二江电厂为220 kV,二江电厂装有7台沈阳变压器厂生产的主变,采用发电机变压器组合单元接线方式。

三、三峡

三峡是翟塘峡、巫峡、西陵峡的总称,位于重庆市、湖北省交界处,西起重庆市奉节县白帝城,东至湖北省宜昌市南津关,全长193公里,是世界上著名的大峡谷,被誉为山水画廊,是国家重点风景名胜区。位于重庆市内的有瞿塘峡和巫峡,西陵峡属湖北省地域。翟塘峡为长江三峡第一峡,又称夔峡。西起奉节白帝城、东至巫山县大溪镇,全长8公里,以雄伟壮丽著称。9月13号,我们终于在经历了“翻山越岭”后看到了世界最伟大的工程——三峡水利枢纽工程。一路中,果然如李白先生所写,“大巴已过万重山”,“千里江陵一日还”,爬山坡,穿隧道,曲曲折折的道路两旁,威严的峡谷下,江水在峡中咆啸奔腾,旋涡四起,山雄水急,气势磅礴,令人叹为观止。几经环绕,我们来到了观光台,于是,真个三峡水利枢纽工程尽在眼底,站在最高点处,绝对有一种“欲和天公试比高”的感觉,一时之间,宠辱皆忘,感到自己只不过是天地间的一粟,但人类集体的力量却如此巨大……首先来到的就是三峡的观光台,其造型别具一

格,是将一座山头削了一小半后所得,观光台处于大坝左侧,站在上面可以观看到三峡的整个布置,游人是络绎不绝,接踵磨肩,自然都被这美丽的风景和这奇迹般的人类巨作所打动,不由得心中肃然起敬!仅仅是一个人观看未免很可惜,而且我觉得是一种浪费,于是我便找到老师,请教心中的疑惑,听了老师的一番解释后,多多少少明白了三峡的一些基本情况。首先得知的当属大江截流。1997年三峡截流成功,但其中的难度却巨大。当时首先采用的是标准的菱形巨石,听老师介绍,之所以采用“菱形”状,是因菱形石块承受的水冲击方向不一致,使得石块可能承受更大的水冲击力。这些菱形石块先由一个部门在厂内做好,然后由超大的卡车载去倒入江中,由于当时的是封堵“龙口”,所以单个的菱形巨石仍然无法承受强大的江水,所以采用了另外一种方案,那就是用铁链将数个石块连接起来,然后一起推入江中,集体力量大,这样才得以堵住“龙口”。后来听葛洲坝的一位工程师介绍,葛洲坝为三峡作出了很多巨大的贡献,其中有一条就是封堵“龙口”,三峡所采用的方法正是来自于葛洲坝的经验。

三峡工程中使用的机器也是普通人前所未见的,据说一个汽车轮子就足有三到四米高,司机进入驾驶室都是像爬楼梯那样上去,而处在大坝下面的吊车更是将其缆绳高高的耸如坝顶,可见其机器之大!当然了,这么大的机器造就了世界最

大的大坝,在杨工的介绍下,我得知三峡的一些具体数据,如下:

大坝型式:混凝土重力坝(直线坝);厂房型式:坝后式(全封闭);大坝全长:2309.47m;最大坝高:183m(高坝);坝顶(坝面)高程:185m;设计上游蓄水水位:175m(枯水期)、145m(丰水期);水库总库容:393亿立方米(对应175m水位),其中预留防洪库容221.5亿立方米(对应145m水位)可削减洪峰流量:2700立方米

/s-33000立方米/s最大落差:113m;单机容量:70万kW左岸电站:70万kW ′14=980万kW右岸电站:70万kW ′12=840万kW总装机容量:1820万kW总装机台数:26台设计年发电量:847亿kWh;负荷分配:华东:700万kW; 广东:300万kW;华中:820万kW;电价:0.25元/kWh;水库回水距离:650km(至重庆市,对应175m 水位); 解决了长期以来制约长江航运发展的瓶颈问题,可以使宜昌至重庆长江河段通行万吨轮,这样可使得长江年单向

货运量由现在1500万吨(左右)发展到5000万吨,达到世界内河航运极限,由此带来显著的通航效益。梯级船闸级数:5级(双向);升船机参数:自重:11800t;最大提升吨位:3000t; 金属结构件总重:(仅含各类闸门385扇、起闭机139台套、水轮机引水管26根)28.08万吨;水轮机引水管内径:12.4m泄洪坝段的布置:(三层)表孔:22;

深孔:23;底孔:22;水库调节性能:季调节。

施工工期:17年(1993-2009),第11年(2003)第一批6台机组投产发电(原计划2台),左岸电站14台机组2005

年全部投产;工程总投资:2039亿元。发电机额定电压:20kV;主变压器容量:840MV A;发电机和主变配接方式:单元接线;左岸、右岸变电站接线:3/2接线;(GIS:SF6全封闭组合电器,户内式)厂用电高压电压等级:10kV;厂用电低压电压等级:400V;厂用电接线方式:单母线分段。水利枢纽主体工程总量:建筑物基础土石方开挖:10259万立方米;混凝土浇注:2715万立方米;土石方填方:2933万立方米;水库淹没陆地:632平方公里;水库淹没耕地:38.86万亩;安置和搬迁人口:113万人。;

2×100_4×300MW发电厂电气部分初步设计 励磁系统

2×100_4×300MW发电厂电气部分初步设计励磁系统

毕业设计说明书 (

摘要 此次设计的主要任务是1×125MW+4×300MW的火电厂电气部分的初步设计。首先确定电气主接线方案,选择发电机、主变压器、联络变压器、厂用变压器和启/备变压器。用所选择的发电机与变压器的参数进行标幺值的计算;并做出可能发生各种短路的等值电路图,分别计算各电源对短路点的计算电抗,列出短路计算结果表;通过对各设备最大持续电流 I的计算,分别对断路器、 m ax g 隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、熔断器、全连式分相封闭母线等设备进行选择,并通过短路计算结果中的各短路值对所选的设备进行校验。了解该电厂励磁系统的原理如设计方法。 关键词:电气主接线;短路计算;设备选择;

Abstract The main assignment of the design is the initial plan of electric with regard to regional fossill—fule plant (1×1250MW+3×300MW). To begin with ,we must ensure the project of electric main line .What more ,we select the capacity of generator ,we select generator、transformer、liasion transformer、transformer which used in the factory and enlighten spare transformer. We can carry out the short circuit calculation .The diagram of equivalent can be make out at the basic of transformer and generator data respectively. At last, we calculate the reactance which the point of short circuit to every power system and lay out the table of short circuit. Interrupter, disconnect switch, busbar, lighting arresters I calculation. We can check the install we can be selected by way of the g m ax choose via the result of short circuit. Find out the protection principle of 600MW generator and transformer, know the movement situation of the protection. Keywords: electric main line; short-circuit calculation; equipment choice;

葛洲坝水利枢纽及三峡水利枢纽实习报告

葛洲坝水利枢纽及三峡水利枢纽实习报告 2010年3月1日至3月6日,我们南京理工大学动力工程学院电气工程及其自动化专业的全体同学来到了葛洲坝水利枢纽进行了为期6天的生产实习。 实习内容包括以下几个方面: 一、安全教育 来到这里上的第一堂课就是安全教育,电力生产企业在安全上遵循的原则是安全第一、预防为主。作为实习人员,对于这里的电气设备基本不熟悉,所以更应该注意安全,大家听得十分认真。 实习安全包括两个方面:人身安全和设备安全。 人身安全包括以下几个方面: (1)进入生产现场必须戴安全帽; (2)进入生产现场必须与导电体保持足够的安全距离; (3)所有水工建筑物的栏杆、护栏(包括临时设置的遮拦或围栏)严禁任 何实习人员翻越、攀爬、骑坐,楼梯禁止上下等。 设备安全包括以下几个方面: (1)在生产现场,严禁任何人动任何设备; (2)生产现场严禁吸烟、携带火种; (3)禁止实习人员动用生产场所的电话机等。 从以上老师对于我们实习人员的安全要求中我明白了安全是电力生产企业永恒的主题的意义。 二、葛洲坝及三峡水利枢纽总体介绍 此后,杨诗源老师还向我们介绍了葛洲坝水利枢纽工程。大坝型式:闸坝(直线坝);厂房型式:河床式电站厂房;大坝全长:2606.5m;大坝高度:40m;坝顶(坝面)高程:70m;设计上游蓄水水位: 66m;校核水位:67m;实际运行水位:64-66.5m;水库总库容:15.8亿立方米;设计落差(水头):18.6m;最大落差:27m;葛洲坝水利枢纽工程示意图如图1。

图1 葛洲坝水利枢纽工程示意图 二江电厂:17万kW?2+12.5万kW ?5=96.5万kW,大江电厂:12.5万kW ?14=175万kW。总装机容量:271.5万kW,总装机台数:21台,全部机组过负荷运行总容量:288万kW。设计年发电量:140.9亿kWh,实际年发电量:152亿kWh- 162亿kWh;对社会累积贡献:截至2004年5月29日,总发电量突破3000亿kWh。 三峡水利枢纽工程介绍。大坝型式:混凝土重力坝(直线坝);厂房型式:坝后式(全封闭);大坝全长:2309.47m;最大坝高:183m(高坝);坝顶(坝面)高程:185m;设计上游蓄水水位: 175m(枯水期)、145m(丰水期);水库总库容:393亿立方米(对应175m水位),其中预留防洪库容221.5亿立方米(对应145m水位),可削减洪峰流量:2700立方米/s-33000立方米/s; 最大落差:113m。单机容量:70万kW,左岸电站:70万kW ?14=980万kW,右岸电站:70万kW ?12=840万kW,总装机容量:1820万kW,总装机台数:26台,设计年发电量:847亿kWh。负荷分配:华东700万kW,广东300万kW,华中820万kW。 以上是对葛洲坝水利枢纽和三峡水利枢纽的总体介绍,通过这些数据让我认识到了大型水利枢纽工程的三大效益:通航效益、发电效益、灌溉效益。 三、葛洲坝水利枢纽电气一次部分 发电厂、变电所(站)的电气设备,按照其功能可分为两类。第一类是直接与生产或输送电能(电力)有关的设备(例如:发电机、变压器、高压母线、断

葛洲坝发电厂生产实习报告.

葛洲坝水力发电厂 生产实习报告 姓名:***** 学号:******* 专业:电气工程及其自动化 班级:****** 一、实习名称:葛洲坝水力发电厂生产实习 二、实习时间地点:2011年10月24日~30日,中国湖北宜昌市 三、实习单位:葛洲坝水力发电厂 四、实习目的意义: 实习是教学计划中的一个重要环节。通过单位实习,让学生向单位技术人员及工人学习单位管理知识,了解一般的操作过程,进一步巩固课堂所学专业知识,了解并熟悉本专业的现代化技术和组织现场管理方法。为毕业后参加实际工作打好基础。实习锻炼了学生的实际动手能力,将学习的理论知识运用于实践当中,另一方面检验书本上理论的正确性,使学生对知识能够融会贯通。同时,开拓视野,完善学生的知识结构,达到锻炼能力的目的。本次实习,我们选择了位于“水电城”——宜昌的葛洲坝水利枢纽工程,实习日期为2010年10月24日~10月30日,实习主要包括参观、听讲座、答辩等形式。 五、实习内容: 10月14日下午,我们登上了去宜昌实习的旅途,老式的绿皮列车载着青春的我们,旅途的奔波与艰苦没有怎么影响到我们快乐的心情,当然不是完全为了去玩,实习就真的要去学点东西,大家都在心里暗暗地捏了把劲,原来学的东西都是书本上的东

西,这次能有这么好的机会,一定要学到实际的东西。很多同学都是在城市中长大的,一路都在感叹如水墨画般的祖国山河,树木青葱,山水秀丽,空气那么新鲜,就连天空都显得那么高阔。 终于来到江滨城市--宜昌。然后我们被安排到在葛洲坝附近的一个饭店, --梦圆大酒店住下。 刚到的那天,晚上就开始上课了,虽然大家刚下火车都非常的疲惫,本来还在抱怨不让大家好好休息,但是杨思源工程师精彩的一课就像是一剂兴奋剂给大家注入了活力,大家听得津津有味,自从大学之后这样的景象已经很少见了,杨老师上课诙谐幽默,时而引经据典,有时也把葛洲坝里一些不好的现象拿出来抨击,讽刺,但对我们一直和蔼可亲,虽然很大嗓门,但是却对我们很亲切,像尊敬的长辈一般。杨老师给我们上了重要的一课,不论是专业上的还是人生上的,成为我们值得用一生去珍藏的宝藏。 本次实习是较为正式的专业生产实习,与大学期间的金工实习、电工实习、认识实习同属实验教学环节,但其正式性及与社会和生产的紧密结合使其成为大学期间最重要的实习环节,也是本科教育重要的一课,是对课堂学习的重要补充和拓展。本次实习的具体要求为: (1全面了解水电厂的电能生产过程,主要设备及系统。 (2理论联系实际,培养运用所学知识独立分析和解决实际问题的能力。 (3加深对电力工业在国民经济中重要作用及安全生产重要性的认识。 (4学习工人师傅和工程技术人员的优秀品质,学习他们精湛的专业知识和丰富的实践经验。 本次实习,我们需要远离长期生活的城市,到达一个没有去过而又举世闻名的地方——宜昌,那里有着长江流域最为宏大的两座水利枢纽工程,有着秀丽的风景和勤劳的人民,有着浓浓的“电”的气息,作为电气学子,对这次难得的实习和外出亲临生产

葛洲坝水利枢纽与三峡水利枢纽工程的位置-初中地理知识

葛洲坝水利枢纽与三峡水利枢纽工程的位置 【知识点的认识】 葛洲坝水利枢纽工程位于长江三峡的西陵峡出口﹣﹣南津关以下 2300 米处.距宜昌市镇江阁约 4000 米.大坝北抵汀北镇镜山,南接江南狮子包.全长 2561 米,坝顶高 70 米,宽 30 米.大坝中央有 27 个泄水闸,每秒可排泄 11 万立方米的特大洪水.大坝控制流域面积 100 万平方千米,占长江流域总面积一半以上. 长江三峡水利枢纽简称三峡水电站,又称三峡工程、三峡大坝,位于中国重庆市市区到湖北省宜昌市之间的长江干流三峡大坝上.大坝位于宜昌市上游不远处的三斗坪,并和下游的葛洲坝水利枢纽构成梯级电站.它是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设的最大型的工程项目,而由它所引发的移民、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴.三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等. 【命题的方向】 考查了对葛洲坝水利枢纽与三峡水利枢纽工程的认识,难度不大. 例:位于长江干流的大型利枢纽有() A.小浪底B.刘家峡C.三峡D.丹江口 分析:长江源自唐古拉山,干流先后流经青海、西藏等 11 个省(自治区、直辖市),最终注入东海,全长 6 300 千米,是我国第一长河,也是世界第三长河. 解答:长江三峡段和金沙江段是长江干流水能资源甚为丰富的河段.长江三峡段的两个大型水利枢纽﹣﹣葛洲坝和三峡,构成当前中国最大的水电能源基地.葛洲坝水利枢纽于 1988 年建成,总装机容量为 271.5 万千瓦.长江三峡水利枢纽于 2009 年竣工,总装机容量为 1 820 万千瓦,是世界上最大的水利枢纽,具有防洪、发电、航运、水产养殖、灌溉和旅游等综合效益. 故选:C. 点评:考查长江水能资源的开发问题,要理解记忆. 【解题思路点拔】 熟记葛洲坝水利枢纽与三峡水利枢纽工程的概况.两者的位置以及重要作用,可结合长江流域图来理解记忆. 1/ 1

葛洲坝电厂实习报告

葛洲坝水利枢纽工程实习报告姓名:赵园园学号:50014 专业:能源动力系统及自动化 一、实习名称:葛洲坝水利枢纽工程实习 二、实习时间:2011年9月12日~9月16日 三、实习地点:中国湖北宜昌市 四、实习单位:葛洲坝水力发电厂 五、实习目的和性质: 生产实习是我们大学实习中很重要的环节,通过实习我们要掌握基本原理,理论联系到实际上来。通过现场实习了解水利发电厂的生产过程、主要设备,以及有关设备的构造、控制,为后续的专业课程的学习,从感性认识和实际生产两方面奠定必要的基础。实习中,每个学生都应自觉遵守纪律,虚心向制造厂,电厂技术人员学习,扩大知识面,不断提高自己的专业基础知识。 六、实习内容: 9月13日上午,参观实习安全教育,葛洲坝、三峡水利枢纽工程总体概况介绍。 实习的安全与纪律 1、电力生产企业在安全上遵循的原则: 安全第一、预防为主。安全是电力生产企业永恒的主题。 2、实习安全 实习安全二个主要方面: 1)人身安全 a) 进入生产现场必须戴安全帽; b)进入生产现场必须与导电体保持足够的安全距离; 对于不同电压等级的电气设备(带电体),在设备不停电的情况下,安全距离如表所示: 不同电压等级的安全距离

注:在事先不知设备的工作状态情况下,需将设备视为运用中的设备(全部带有电压、部分带有电压或一经操作即带有电压的设备);对机械旋转部位、运动部位也必须保持足够的安全距离。 2)设备安全。要保证设备安全,对实习人员必须做到: a)在生产现场,严禁任何人动任何设备; b)生产现场严禁吸烟、携带火种; c)任何人不得进入厂房或生产现场的“警戒区”; d)遇有检修试验或设备操作等情况,实习人员必须绕道而行; e)生产场所严禁照相、录音与录影; f)严禁实习人员将包、袋及照相、录影设备、器材等带入厂房内; g)禁止实习人员动用生产场所的电话机。 对实习人员着装的要求: 3、实习纪律 1)所有实习人员必须遵守实习接待单位的有关各项纪律与规章制度,服从接待方的管理; 2)进出生产现场应佩带实习证或出示其它有效实习证件,自觉接受保卫人员的检查; 3)在无接待单位接待实习人员带领、监护情况下,任何实习人员均不得进

葛洲坝二江电厂发电机层中央空调系统改造研究

葛洲坝二江电厂发电机层中央空调系统改造研究 通风空调系统的可靠性关系到整个电厂的安全生产,文章介绍了葛洲坝二江电站通风空调系统自投运以来,经过对空调设备及系统不断地更新改造,保证了厂房发电机组安全经济地运行,为水电站厂房通风空调系统的设计及改造提供了一个参考。 标签:葛洲坝;空调系统;通风系统 1 简介 葛洲坝水利枢纽位于长江三峡出口南津关下游约 2.3km处,距三峡坝址38km,是长江干流上修建的我国第一座大型水电站,是三峡工程的航运梯级和反调节水库。葛洲坝电站分为二江电站和大江电站,二江电站装机7台,其中1F、2F机组容量为170MW,其他5台为125MW机组。葛洲坝二江电站厂房由于人员和设备散发的热量(主要是设备)与潮气及外界气候的变化,导致厂房内空气温度升高,特别是在炎热的夏季,厂房外的温度高达40℃以上,厂房内的温度也高达36℃以上。为了使厂房有一个比较稳定适宜的工作环境,以确保发电机组的安全经济运行,在厂房安Ⅱ段上游?荦50.63米高程制冷机房内设置了中央空调系统。 2 二江厂房空调主机布置 二江厂房空调系统的冷源采用两个集中制冷系统,装有四台制冷机组,其中1#、3#机组为制冷量50万大卡/小时顿汉布什螺杆式水冷冷水机组,2#机组为制冷量100万大卡/小时约克螺杆式水冷冷水机组,三台机组安装在厂房制冷机房内,为厂房发电机层等提供冷源。1~3#制冷机组均利用库水作冷却水。为解决库水的泥沙淤积和结垢问题,在厂房安Ⅱ段坝前设置两台头部沉沙管,机房的水泵房内有两台库水过滤器,1#、3#机组旁各有一台磁水器,库水一般均采用自流供水的方式,仅在大汛期上下游水位差很小,自流供水压力低于0.06MPa时,才采用加压水泵供水,使用过的库水用水管排至尾水。冷冻水系统采用开式循环,设三台冷冻水泵及四台供冷水泵及一个总容积为140m3冷、回水池。4#机组为制冷量23.7万大卡/小时顿汉布什螺杆式风冷冷水机组,安装在厂房外左侧,单独为厂房发电机层发电机组励磁盘系统提供冷源。 在制冷机房左侧还设有一个中央控制室,通过智能化中央控制系统对厂房的通风、空调、制冷系统进行集中空调与监控。 3 二江厂房发电机层空气处理设备的改造 3.1 二江厂房发电机层空气处理过程 二江厂房发电机层的空气处理是由布置于厂房两端的左、右空调器来实现

葛洲坝、三峡水电站实习报告

实习报告 实习内容:认识实习 教学实习 实习形式:集中 学生姓名: 学号: 50010 专业班级: 实习单位:葛洲坝、三峡水电站 实习时间: 葛洲坝三峡实习报告 实习目的 对于实习,对于大三的我们还是有点陌生。但是本学期,学院把实习安排在教学计划的一个重要的环节。实习是大学里必不可少的一课,它提供一个机会给我们,让我们去校验自己的知识是否正确,是否离

实际太远,是否真正能派上用场,更重要的是通过实践去得知自己的知识是否足够。通过简单的实习,让学生向技术人员学习相应的单位管理知识和实际操作过程,进一步巩固课堂所学的专业知识,了解并熟悉本专业的现代化技术和组织现场管理方法。为毕业后参加实际工作打好基础。针对本专业培养专业人才,让学生们认识到自己的专业前景,具有积极的作用。 实习内容 第一部分专题报告总结 9月12日下午、13日上午:入厂安全教育、厂纪教育,葛洲坝、三峡水利枢纽工程总体概况介绍 葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建筑物组成。船闸为单级船闸,一、二号两座船闸闸室有效长度为280米,净宽34米,一次可通过载重为1.2万至1.6万吨的船队。每次过闸时间约50至57分钟,其中充水或泄水约8至12分钟。三号船闸闸室的有效长度为120米,净宽为18米,可通过3000吨以下的客货轮。每次过闸时间约40分钟,其中充水或泄水约5至8分钟。上、下闸首工作门均采用人字门,其中一、二号船闸下闸首人字门每扇宽9.7米、高34米、厚27米,质量约600吨。为解决过船与坝顶过车的矛盾,在二号和三号船闸桥墩段建有铁路、公路、活动提升桥,大江船闸下闸首建有公路桥。 两座电站共装有21台水轮发电机组,其中:大江电站装机14台、

葛洲坝

葛洲坝水利枢纽位于中国湖北省宜昌市境内的长江三峡末端河段上,距上游的三峡水电站38公里。它是长江上第一座大型水电站,也是世界上最大的低水头大流量、径流式水电站。1971年5月开工兴建,1972年12月停工,1974年10月复工,1988年12月全部竣工。坝型为闸坝,最大坝高47米,总库容15.8亿立方米。总装机容量271.5万千瓦,其中二江水电站安装2台17万千瓦和5台12.5万千瓦机组;大江水电站安装14台12.5万千瓦机组。年均发电量140亿千瓦时。首台17万千瓦机组于1981年7月30日投入运行。 基本情况 [2]葛洲坝水电站位于长江西陵峡出口、南津关以下3km处的湖北宜昌市境内,是长江干流上修建的第一座大型水电工程,是三峡工程的反调节和航运梯级。 坝址以上控制流域面积100万平方千米,为长江总流域面积的55.5%。坝址处多年平均流量14300立方米/秒,平均年径流量 4510亿立方米。多年平均输沙量5.3亿吨,平均含沙量12千克/立方米,90%的泥沙集中在汛期。 葛洲坝工程具有发电、改善航道等综合效益。电站装机容量271.5万kW,单独运行时保证出力76.8万kW,年发电量157亿kW·h(三峡工程建成以后保证出力可提高到158万~194万kW,年发电量可提高到161亿kW·h)。电站以500kV和220kV输电线路并入华中电网,并通过500kV直流输电线路向距离1000km的上海输电120万kW。 库区回水110~180km,使川江航运条件得到改善。水库总库容15.8亿立方米,由于受航运限制;近期无调洪削峰作用。三峡工程建成后,可对三峡工程因调洪下泄不均匀流量起反调节作用,有反调节库容8500万立方米。 相关数据 建设地点湖北宜昌所在河流长江 控制流域面积 1000000 k㎡多年平均流量 14300 m³/s 设计洪水流量 86000 m³/s 总库容 15.8 亿立方米 装机容量 271.5 万kW 主坝坝型混凝土闸坝 最大坝高 47 m 坝顶长度 2561 m 坝基岩石砂岩粉砂岩砾岩坝体工程量 580万立方米(一期混凝土) 主要泄洪方式泄水闸 通航标准 (三江航道)设计船队:近期最大船队为“三驳一顶”,即一艘2000马力拖轮顶推三艘1500、1000吨船梭型船队,三峡枢纽建成后最大船队为“四驳一顶”,即一艘4000马力拖轮推四艘3000吨驳船的船队。 通航流量 三江正常通航航流量:45000m³/s; 三江近期最大通航流量:60000m³/s; 大江最大通航流量:200003/s; 通航水位 上游:▽66±0.5米 下游: 最高水位:▽61米

电厂励磁系统简介

励磁系统简介 ****厂发电机采用机端自并激静止可控硅有刷励磁系统,由励磁变、双通道励磁调节器、可控硅整流装置、灭磁装置、起励装置和转子过压保护装置等组成。在汽机房0米层分为五个柜布置,由两个可控硅励磁功率柜、一个励磁控制柜、一个灭磁柜和一个进线柜组成。励磁变压器单独布置在汽机房0米层,采用三相干式变压器,励磁系统的起励电源采用交流380V厂用电源和220V直流电源起励。 一|、自动电压励磁调节器(A VR) 励磁调节器是武汉洪山电工科技有限公司于2000年开发研制的新一代HWJT-08DS微机励磁调节器,HWJT-08DS双通道微机励磁调节器采用的是双通道互为热备用方式——双通道并联运行方式。该方式的最大特点是:在正常运行的方式下,双通道同时输出。出现某通道故障,控制系统通过其自身的软、硬件诊断系统(WATCHDOG)及相互通讯,自动地将故障通道退出。该方式的优点在于从根本上避免了主/备方式下的切换及判断所带来的一系列问题,系统的可靠性要高。 1、HWJT-08DS具备如下功能: 1)具备自诊断功能和检验调试各功能用的软件及接口; 2)具有串行口与发电厂计算机监控系统连接,接受控制和调节指令,提供励磁系统状态和量值; 3)具有试验录波、故障录波及事件顺序记录功能。 4)智能化检测与操作功能: ?功率检测:系统设有功率检测功能,该功能主要用于检测系统主要功率器件的温度,实时显示;当温度高于设定值时,自动启动冷却风 扇,并发报警信号; ?过流检测:实时检测并显示功率元件的电流;当出现过流时,自动跳该回路的出口开关,切除故障点,并发报警信号; ?脉冲检测:实时检测调节器的脉冲输出状况,一但出现脉冲丢失情况,发报警信号; ?调节器工作电源监视:正常运行时,调节器同时由厂用交直供电,

葛洲坝电站的基础水文资料

三峡葛洲坝电站的基础水文资料 (2011-02-07 15:43:37) 标签: 财经 重庆寸滩水文站: 三峡的入库控制站点: 寸滩水文站为长江上游的重要控制站,由前扬子江水利委员会设立于1939年2月,1947年由长江水利工程总局改为重庆水文站,1949年12月由长江水利委员会又改为寸滩水文站. 寸滩水文站位于重庆寸滩三家滩,东经105°51′,北纬29°01′。集水面积866559K㎡,距河口距离2495㎞,控制着岷江、沱江、嘉陵江及赤水河汇入长江后的基本水情。 寸滩水文站几十年来收集了大量的水文资料为水资源评价和开发利用及其它国民经济建设规划,防汛抗旱以及在建的三峡水利枢纽工程的规划、设计、施工、调度等方面发挥了重要作用。长江上游是长江流域洪水的重要策源地,历史上1840、1860、1870、1892、1905、1945、1981、1998等长江大洪水均与长江主流上游供水有直接关系,在历次的抗洪抢险中,寸滩站发出了数以千计的水情情报,成为防洪抢险部门的决策依据。尤其是“81.7”特大洪水中该水文站职工在大洪水面前,顽强拼搏。奋战高洪、准确及时地为国家防汛指挥部门收集拍发水情信息,受到国家防总的通令嘉奖。 寸滩水文站多年平均径流量3470亿㎡,多年平均流量11000㎡/s,实测最大流量85700㎡/s(1981年7月16日),实测最小流量2270㎡/s(1978年),实测最高水位191.41m(1981年7月16日),最低水位158.10m(1973年3月),多年平均悬移质输沙量4.69亿吨,最大平均沙量8.13亿吨(1981年),多年平均含沙量1.36㎏/㎡,百年一遇洪水水位193.74m。 一、葛洲坝情况:

葛洲坝电厂实习报告

葛洲坝电厂实习报告

葛洲坝电厂实习报告 一、实习名称:葛洲坝实习 二、实习时间:2013年2月21日至2月25日 三、实习地点:湖北省宜昌市点军区 三、实习单位:葛洲坝电厂 四、实习目的意义: 生产实习是我们大学实习中很重要的环节,通过实习我们要掌握基本原理,理论联系到实际上来。我们要掌握水电厂发电基本过程,认识发电环节的各个设备,会分析水电厂的接线方式及运行方式,认识开关电器,了解其性能。为毕业后参加实际工作打好基础。实习锻炼了学生的实际动手能力,将学习的理论知识运用于实践当中,另一方面检验书本上理论的正确性,使学生对知识能够融会贯通。同时,开拓视野,完善学生的知识结构,达到锻炼能力的目的。 五、实习内容: 1葛洲坝、三峡水利枢纽工程总体概况介绍: 葛洲坝水电站是中国长江干流上的第一座大型水利枢纽,兼顾兴利,防洪和通航功能。大坝位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处。长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处的2200米。由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江大坝兴建时,将葛洲坝挖去,为了纪念这个小岛,所以大坝取名葛洲坝。 葛洲坝水电站是三峡水利枢纽工程的反调节工程,位于三峡大坝下游38千米处,它的成功实践,为长江三峡水利枢纽工程建设进行了实战准备。大坝顶全坝长2606.5米,大坝高程70米,最高点109.4米,控制流域面积100万平方千米,总库容量15.8亿立方米,回水距离180KM。整个工程分两期。一期工程包括二江的发电站、泄水闸和三江的二、三号船闸、冲沙闸及其他挡水建筑物。二江电站装有7台水轮发电机组,一、二号机组容量为17万千瓦,其余5台机组

发电机静态励磁系统

发电机静态励磁系统 发电机静态励磁系统(参考EXC —9000 型)发电机励磁系统的主要任务是向发电机的励磁绕组提供一个可调的直流电流,以满足发电机正常运行的需要。无论在稳定运行或暂态过程中,同步发电机运行状态在很大程度上与励磁有关。对发电机的励磁进行的调节和控制,不仅可以保证发电机运行的可靠性和稳定性,而且可以提高发电机及其电力系统的技术经济指标。 WX21Z —085LLT 150MW 发电机采用的是静态励磁方式,也称为机端自并励励磁系统,指的是发电机出口处装设有一台降压的励磁变压器通过晶闸管向发电机提供受控的励磁电流,其显著特点是整个励磁装置中没有旋转的励磁机部分,电源来自静止的变压器所以又称为静态励磁系统。这种系统没有转动部分,励磁系统接线相对简单,维护简单,造价低,而且是一种高起始响应系统。但这种系统也有缺点,当发生发电机机端短路时,励磁电压会严重下降,以至完全消失。实际证明,在短路开始的0.5S 内,静态励磁与它励方式的励磁能力是很接近的,只是在短路0.5S 以后才明显下降。因此,只要发变组装设了动作时间小于0.5S 的快速保护,就能满足静态励磁系统的要求。 自动励磁调节器概述自动励磁调节器是发电机励磁控制系统中的控制设备,其基本任务是检测和综合励磁控制系统运行状态的信息,即发电机的端电压、静子电流、转子电流、有功功率、无功功率、发电机

频率等,并产生相应的控制信号,控制励磁功率单元的输出,以达到自动调节励磁、满足发电机及系统安全稳定运行的需要。自动励磁系统主要作用分析 1、控制发电机机端电压 在系统正常运行条件下,励磁调节系统供给同步发电机所需要的励磁功率,根据不同的负荷情况,自动调节励磁电流,以维持机端或系统某点电压在给定水平上。根据发电机的外特性曲线可知,造成发电机空载电势与端电压差值的主要原因是负荷电流中无功电流的大小,如果发电机的励磁电流保持不变时,当负荷的无功电流越大时,端电压降低也越严重,发电机的外特性曲线就是保持发电机转速不变,发电机的负载和负载功率因数为常数的情况下,发电机端电压随负载变化的曲线。我们所说的负载一共可以分为三类,即电感性负载、电容性负载、电阻性负载,发电机在接带这三种不同的负载时所对应的外特性曲线是不一样的,容性负载的增大使发电机端电压上升,而阻性和感性负载的增大使发电机端电压下降。从电力系统实际情况来看,负载都是阻性与感性的一种综合,当发电机接带这种综合负载时,发电机电枢反应的结果是将发电机气隙磁场削弱并扭曲,这就必然会使发电机的感应电势减小,因而使发电机的端电压降低,就必须增加转子励磁电流以增强主磁场,从而补偿由于电枢反应引起气隙磁场被削弱的程度。 2、控制无功功率分配发电机输出的无功功率和励磁电流有关,调节励磁可改变发电机输出的无功功率。在实际运行中,改变励磁会使端电压和输出无功功率都发生变化,但端电压变化较小,而输出的无

葛洲坝发电厂

葛洲坝发电厂 发电厂 .Wbm633 { display:none; } 二、葛洲坝 据电厂人员介绍得知,长江出宜昌南津关后,江面骤然由300米拓宽到2200米,流速也突然变缓,水深骤降,船到此便搁浅,故名之“搁舟坝”。 1 葛洲坝的地理位置水利枢纽工程介绍 1.1葛洲坝位于中国长江的中上游的湖北宜昌境内。长江是我国第一大河,也是世界著名的河流,全长6300余公里,仅次于尼罗河和亚马逊河,居世界第三位。长江流域面积为180万平方公里,年平均降雨量为1100毫米,年平均入海水量为9760亿立方米,占全国总水量的36%。长江总落差为5800多米,可供开发的水能资源为1.97亿千瓦,占全国可开发水能资源的53.4%,约为美国的1.46倍。 1.2大坝主要参数如下:大坝型式:闸坝(直线坝);厂房型式:河床式电站厂房;大坝全长:2606.5m;大坝高度:40m;坝顶(坝面)高程:70m;设计上游蓄水水位: 66m;校核水位:67m;实际运行水位:64-66.5m;水库总库容:15.8亿立方米;设计落差(水头):18.6m; 最大落差:27m 2 葛洲坝的水电厂总装机容量及技术指标

葛洲坝分为二江电厂和大江电厂,装机有12.5万kW和17万kW两种,其装机分配如下: 二江电厂:17万kW 2台,12.5万kW 5台共96.5万kW大江电厂:12.5万kW 14 共175万kW总装机容量:271.5万kW总装机台数:21台全部机组过负荷运行总容量:288万kW设计年发电量:140.9亿kWh;实际年发电量:152亿kWh- 162亿kWh; 保证出力:76.8万kW;水库调节性能:日调节(泾流式电站);泄水闸最大排洪能力:8.4万立方米/秒;全部工程总体最大排洪能力: 11.2万立方米/秒;全部工程动工时间:1970.12.30第一台机组(1F)投产试运行:1981.7.31全部机组投产:1988.12 全部工程通过国家验收:1991.11二江电厂220kV开关站(变电站)接线方式:双母线线带旁路;二江电厂发电机和主变压器配接方式:单元接线方式;大江电厂500kV开关站(变电站)接线方式:3/2接线;大江电厂发电机和主变压器配接方式:扩大单元接线方式;厂用电高压电压等 级:6kV;厂用电低压电压等级:400V;(380/220V)工程总投资:48.48亿元(折合到70年代末的物价指数)。 在三峡之前葛洲坝中国最大的电厂,葛洲坝电厂于1981年12月第一台机组投产并网发电,1988年12月21台机组投产并网发电,年均发电量155亿千瓦时。对社会累积贡献:截至2004年5月29日,总发电量突破3000亿kWh。送电范

葛洲坝水利枢纽导游词

葛洲坝水利枢纽导游词 各位宾客:大伙儿好!一路辛苦了。欢迎大伙儿来葛洲坝电厂!我是某旅游公司的导游,我姓Ⅹ,大伙儿叫我小Ⅹ好了。这次参观由我为大伙儿服务,欢迎大伙儿对我的服务多提珍贵意见。 葛洲坝水利枢纽工程是我国万里长江上建设的第一具大坝,是长江三峡水利枢纽的重要组成部分。这一伟大的工程,在世界上也是屈指可数的巨大水利枢纽工程之一。水利枢纽的设计水平和施工技术,都体现了我国当前水电建设的最新成就,是我国水电建设史上的里程碑。 葛洲坝水利枢纽工程位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处。长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米忽然扩宽到坝址处的2200米。由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江。 葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建造物组成。船闸为单级船闸,一、二号两座船闸闸室有效长度为280米,净宽34米,一次可经过载重为1.2万至1.6万吨的船队。每次过闸时刻约50至57分钟,其中充水或泄水约8至12分钟。三号船闸闸室的有效长度为120米,净宽为18米,可经过3000吨以下的客货轮。每次过闸时刻约40分钟,其中充水或泄水约5至8分钟。上、下闸首工作门均采纳人字门,其中一、二号船闸下闸首人字门每扇宽9.7米、高34米、厚27米,质量约600吨。为解决过船与坝顶过车的矛盾,在二号和三号船闸桥墩段建有铁路、公路、活动提升桥,大江船闸下闸首建有公路桥。两座电站的厂房,分设在二江和大江。二江电站设2台17万千瓦和5台12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量为96.5万千瓦。大江电站设14台12.5万千瓦的水轮发电机组,总装机容量为175万千瓦。电站总装机容量为271.5万千瓦。二江电站的17万千瓦水轮发电机组的水轮机,直径11.3米,发电机定子外径17.6米,是当前世界上最大的低水头转桨式水轮发电机组之一。二江泄水闸共27孔,是要紧的泄洪建造物,最大泄洪量为83900米3/秒。三江和大江分别建有6孔9孔冲沙闸,最大泄水量分别为10500米3/秒和20000米3/秒,要紧功能是引流冲沙,以保持船闸和航道畅通;并且在防汛期参加泄洪。挡水大坝全长2595米,最大坝高47米,水库库容约为15.8亿立方米。 葛洲坝水利枢纽工程的研究始于50年代后期。1970年12月30日破土动工。 1974年10月主体工程正式施工。整个工程分为两期,第一期工程于1981年完工,实现了大江截流、蓄水、通航和二江电站第一台机组发电;第二期工程1982年开始,1988年底整个葛洲坝水利枢纽工程建成。 葛洲坝水利枢纽工程近期具有发电、改善峡江航道等效益。它的电站发电量巨大,年发电量达157亿千瓦时。相当于每年节省原煤1020万吨,对改变华中地区能源结构,减轻煤炭、石油供应压力,提高华中、华东电安全运行保证度都起了重要作用。仅发电一项,在1989年底就可收回全部工程投资。 葛洲坝水库回水110至180公里,由于提高了水位,淹没了三峡中的21处急流滩点、9处险滩,因而取消了单行航道和绞滩站各9处,大大改善了航道,使巴东以下各种船只可以通行无阻,增加了长江客货运量。 葛洲坝水利枢纽工程施工条件差、范围大,仅土石开挖回填就达7亿立方米,混凝土浇注1亿立方米,金属结构安装7.7万吨。它的建成别仅发挥了巨大的经济和社会效益,并且提

葛洲坝电厂实习报告

葛洲坝水利枢纽工程实习报告 姓名:赵园园学号:24 专业:能源动力系统及自动化 一、实习名称:葛洲坝水利枢纽工程实习 二、实习时间:2011年9月12日~9月16日 三、实习地点:中国湖北宜昌市 四、实习单位:葛洲坝水力发电厂 五、实习目的和性质: 生产实习是我们大学实习中很重要的环节,通过实习我们要掌握基本原理,理论联系到实际上来。通过现场实习了解水利发电厂的生产过程、主要设备,以及有关设备的构造、控制,为后续的专业课程的学习,从感性认识和实际生产两方面奠定必要的基础。实习中,每个学生都应自觉遵守纪律,虚心向制造厂,电厂技术人员学习,扩大知识面,不断提高自己的专业基础知识。 六、实习内容: 9月13日上午,参观实习安全教育,葛洲坝、三峡水利枢纽工程总体概况介绍。 实习的安全与纪律 1、电力生产企业在安全上遵循的原则: 安全第一、预防为主。安全是电力生产企业永恒的主题。 2、实习安全 实习安全二个主要方面: 1)人身安全 a) 进入生产现场必须戴安全帽; b)进入生产现场必须与导电体保持足够的安全距离; 对于不同电压等级的电气设备(带电体),在设备不停电的情况下,安全距离如表所示: 不同电压等级的安全距离

注:在事先不知设备的工作状态情况下,需将设备视为运用中的设备(全部带有电压、部分带有电压或一经操作即带有电压的设备);对机械旋转部位、运动部位也必须保持足够的安全距离。 2)设备安全。要保证设备安全,对实习人员必须做到: a)在生产现场,严禁任何人动任何设备; b)生产现场严禁吸烟、携带火种; c)任何人不得进入厂房或生产现场的“警戒区”; d)遇有检修试验或设备操作等情况,实习人员必须绕道而行; e)生产场所严禁照相、录音与录影; f)严禁实习人员将包、袋及照相、录影设备、器材等带入厂房内; g)禁止实习人员动用生产场所的电话机。 对实习人员着装的要求: 3、实习纪律 1)所有实习人员必须遵守实习接待单位的有关各项纪律与规章制度,服从接待方的管理; 2)进出生产现场应佩带实习证或出示其它有效实习证件,自觉接受保卫人员的检查; 3)在无接待单位接待实习人员带领、监护情况下,任何实习人员均不得进入生产现场; 4)现场参观、实习过程中,任何实习人员均不得脱离自己所在的编队。 葛洲坝水利枢纽工程简介 葛洲坝水电站是中国长江干流上的第一座大型水利枢纽,兼顾兴利,防洪和

励磁系统原理

同步发电机励磁系统 一. 概述 1-1 励磁系统的作用 励磁系统是同步发电机的重要组成部分,是给发电机提供转子直流励磁电流的一种自动装置,在发电机系统中它主要有两个作用: 1)电压控制及无功负荷分配。 在发电机正常运行情况下,自动励磁调节器应能够调节和维持发电机的机端电压(或升压变压器高压侧的母线电压)在给定水平,根据发电机的实际能力,在并网的发电机之间合理分配无功负荷。 2)提高同步发电机并列运行的稳定性;提高电力系统静态稳定和动态稳定极限。 电力系统在运行中随时可能受到各种各样的干扰,引起电力系统的波动,甚至破坏系统的稳定。自动励磁调节器应能够在电力系统受到干扰时提供合适的励磁调节,使电力系统建立新的平衡和稳定状态,使电力系统的静态及动态稳定极限得到提高。 1-2 励磁系统的构成 励磁系统主要由以下部分构成: 1)功率部分:它由功率电源(励磁机或静止整流变压器提供)、功率整流装置(采用直流励磁机的励磁系统无整流装置)组成,是励磁系统向发电机转子提供励磁电流的主要部分。 功率部分的性质决定着励磁系统主接线的型式及使用的主要设备的类型。如:采用直流励磁机的励磁系统不可能使用静止功率整流装置。又如:采用静止它励型式的励磁系统不可能还有直流励磁机。还如:使用静止励磁变压器的励磁系统必然采用静止整流功率装置。 2)自动励磁调节器:自动励磁调节器是励磁系统中的智能装置。励磁装置对发电机电压及无功功率的控制、调节是自动励磁调节器的基本功能。自动励磁调节器性能的好坏,决定着整个励磁系统性能的优劣。但它只能通过控制功率部分才能发挥其作用。

1-3励磁系统的分类 励磁系统的分类有两种分类方式。 其一是按照有无旋转励磁机来分,其二是按照功率电源的取向来分。 按照有无旋转励磁机的分类方式有如下类型: 有刷励磁 旋转励磁方式无刷励磁 混合式励磁方式 二极管整流励磁方式 静止励磁方式可控硅整流励磁方式 混合式整流励磁方式 按照功率电源的取向分类时有如下类型: 自并励 交流侧串联自复励 自励方式交流侧并联自复励 直流流侧串联自复励 自复励直流流侧串联自复励 励磁机供电方式(包括直流励磁机和交流励磁机) 他励方式二极管整流方式 厂用交流电源供电方式可控硅整流方式 其他供电方式 在上述众多的分类中,有许多方式已经被淘汰,有些尽管还在使用,但终究会被淘汰。如交流侧并联自复励方式。还有交流侧串联自复励方式现在已经很少使用。 由于葛洲坝电厂的全部机组都采用了自励静止可控硅整流励磁方式,下面简单介绍他的主要接线方式。 FMK L F LH ZB PT SCR 自动励磁调节器(AVR) 图1-1(a)静止可控硅整流自并励励磁系统接线图 在图1-1(a)的接线中,整流功率柜的阳极电源是经过励磁变压器ZB直接从发电机机端取得的。所谓自励系统就是由发电机直接提供励磁电源。由于励磁变压器是单独并联在发电机机端,并且采用了静止可控硅整流,故图1-1(a)称为静止可控硅整流自并励方式。 由图1-1(a)可以看出,此种方式的接线非常简单,使用的设备也较少,受到用户普遍欢迎,是世界

葛洲坝水利枢纽工程及其对社会的影响

葛洲坝水利枢纽工程及其对社会的影响 摘要:本文从介绍葛洲坝水利工程开始,分别简要介绍了葛洲坝水利枢纽工程的概况、枢纽的规划及任务、枢纽自然条件和枢纽工程设计,从而了解到葛洲坝水利工程是我国万里长江上的头一座大型水利工程。然后再从经济效益、水文和人群健康三方面来分析工程对社会的影响,其中经济效益又从发电效益、航运效益及工程投资效果三方面细化来分析。最后对自己的课程学习做反思,总结了一个月来的课程学习体会及课程学习的自我评价。 关键字:葛洲坝;水利枢纽工程;社会影响;水利工程概论 1.葛洲坝水利枢纽工程概述 1.1概况 葛洲坝水利枢纽工程是长江干流上建设的第一座大坝,因坝址处于江中,该处有一个小岛“葛洲坝”而得名。葛洲坝工程的勘测、设计、科研和永久设备的制造安装全部由国内承担,其工程建设分两期进行。第一期工程于1970年底开工, 在建设过程中由于发现有一些重大技术问题需进一步研究解决,1972年11月国务院决定主体工程暂停施工, 同时修改初步设计,1974年10月国务院批准主体工程复。二期工程于1981年12月开始施工。 第一期工程装机容量96.5万千瓦,于1983年建成投产。二期工程大江电厂装机容量175万千瓦,于1985年开始发电1987年全部建成。为了充分利用葛洲坝水电站的季节性电能, 把部分电力送华东电网,缓和华东电网缺电状况,特建设葛洲坝作为华东电网送电工程。 1.2枢纽规划及任务 兴建葛洲坝水利枢纽, 是为了适应华中地区国民经济发展对电力的迫切要求, 尽早收益,并改善三峡河段航运时效益,并为兴建三峡水利枢纽作实战准备。考虑三峡电站日调节将产生的不稳定流,使大坝下游水位每天涨落变幅很大, 从而影响三峡大坝下游一段航道的通航条件及其宜昌港的停泊条件。因此选择位于宜昌市上游的葛洲坝址修建节水库, 彻底改善至三峡大坝37公里这段河道的险滩和洪水期的比降及流速, 确保航运畅通。并创造条件, 以利用这段河道的落差发电。 三峡枢纽建成后,葛洲坝电站的保证出力,可由76.8万千瓦提高到158~194万千瓦。年发可由141亿度上升为161亿度。葛洲坝水电站采用径流发电, 如与丹江口水电站补偿调节,即高保证出力约25万千瓦;并可与网内的火电及其他大水库电站互相补偿,改善水火电运行条件,提高供电质量。特别是它对三峡峡谷区航运条件的改善起到巨大的作用。 1.3枢纽自然条件 长江是世界闻名的东方巨流。葛洲坝距吴淞口1370公里,长江从雄伟的三峡流出南津关,水流自东急转向南, 河床高程由昊淞零点以下45米陡升到零点以上30米,形成反坡,江面宽度由300米剧增到2200米。大江就选择在此开阔地段, 坝址处江中原有葛洲坝、西坝两个小岛, 把长江自右而左分为大江、二江和三江。大江为主河道, 二、三江枯水季节断流。地形有利于分两期施工。 坝址控制长江集水面积10万平方公里, 约占全流域面积的5%。坝址处多年的平均流量14300 秒立米,多年平均径流量4530亿立米。历史调查最大洪水为1780年的11000秒立米, 过去实测最大洪水是1896年的7110秒立米,1981年7月又出现7200秒立米的大洪水,大坝一期工程经受了这次考验, 未发现异常变化。枯水期一般出现在二月份。实测最小流量为2770秒立米。由于洪水期流量很大, 而流出三峡的水中夹杂的泥、沙、砾石较多, 使本工程泄水建筑及消能防冲设施,不但规模巨大,而且设计也比较复杂。 坝址地层由砾岩、粉砂岩、粘土质粉砂岩、砂岩等组成。其中夹有粘土类软弱夹层, 倾向左岸并微偏下游, 对大坝稳定不利, 因而增加了基础处理的工作量和建筑物结构设计的复性。 1.4枢纽工程设计

相关文档