嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼、2#楼、3#楼、4#楼; 建筑面积分别为:1#楼㎡、2#楼㎡、3#楼㎡、4#楼㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。

3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检复试合格后,方可投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核

工程验收自查报告范文

工程验收自查报告范文 工程在验收的时候需要自查,那么你知道工程验收自查报告要怎么写呢?下面是学习啦为大家带来的工程验收自查报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收自查报告范文1: 会理县“8.30”地震小型震损水库黑泥田水库枢纽除险加固工程档案验收自查报告 会理县水务局 二〇一〇年十二月 一、工程概况 黑泥田水库位于会理县绿水乡境内,属金沙江水系城河支流绿水河上游,是一座年调节水库,蓄水、防洪、灌溉,具有综合效益的小 (二)型水利枢纽工程。水库坝址以上控制流域面积11.73km2,总库容60万,有效灌面400亩。 工程建设主要项目为: 1大坝整治 (1)、开挖坝肩裂缝部位,采用人工配合小型电动(或油动)夯实机械夯实。 (2)、内坝坝脚增设干砌块石镇脚。 (3)、增加内坝坡预制砼板护坡,板厚度4cm,在预制板与大坝之间设20cm粗砂过渡层。 (4)、放缓内坝坡比,下半部分采用砾碎石回填,上半部分采用新采的含碎石的壤土回填。 (5)、修整外坝坡,增设M7.5浆砌块石护坡,网格内植草。增设外坝两侧和马道排水沟,保证坝坡排水畅通。 2溢洪道整治 (1)、进口段长新建溢流堰体,增加溢流堰高度,堰宽加宽到12m。 (2)、收缩段衬砌溢洪道边墙和底板,并将溢洪道由堰口12m宽收窄为7m宽。

3放水设施整治 完成放水隧洞出口陡槽工程,原老涵洞采用C15砼封堵。 4其它设施 新建管理房,增设水位观测设施。 二、资料自查情况 本工程资料按《建设工程文件归档整理规范》进行归档整理。归档资料内容能积极真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况,做到齐全、系统、完整。 归档资料的质量情况 1、本工程一开始就对工程建设进行全面监控,以书面形式记载建设工程的主要过程并保存相应工程技术文件(如1、开工前的施工技术准备文件; 2、各原材料质保书、合格证及复试报告单; 3、施工试验记录; 4、隐蔽工程验收检查记录; 5、施工记录; 6、分部、分项质量验收记录)。 2、本工程资料均采用耐久性强的碳素墨水笔进行记录,字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。 3、本工程资料纸张幅面尺寸除施工日记外均采用规格为A4幅面(297㎜×210㎜),对一些原材料合格证原为16k纸张的全部采用a4幅面的纸张粘贴,使其达到长期保存归档的要求。 4、工程资料均为原件(复印件均写明原件存放之处并加盖存放单位红章)。 5、工程资料的内容真实、准确,与工程实际相符合,并符合国家有关方面的技术规范、标准和规程。 6、本工程竣工图纸采用国家标准图幅。图纸中应修改的地方均已在更改部位注明。所有设计变更联系单及图纸会审纪要中的图纸变 更内容按照规定进行编制。编制完毕后所有竣工图均加盖竣工图章,并由施工单位的编制人、审核人、技术负责人以及监理单位的现场监理、总监等签字,注上编制日期。所有竣工图纸按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成A4幅面,图标栏露在外面。 二〇一〇年十二月 工程验收自查报告范文2:

验收报告汇总.doc

验收报告汇总 建设竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、建筑面积及层数:4、质量目标:实现合同规定的合格目标。5、建设单位:6、监理单位:7、设计单位:8、地质勘察单位:9、施工单位:10、工程特点:该工程层数,结构形式 人防工程竣工验收报告 一、工程概况xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。 工程竣工验收证明报告 工程竣工验收证明是一项犹如把关人角色的工作,只有把好了关,工作才可以在安全无误的情况下进行,关于工程竣工验收证明报告怎么写呢?下面是我为大家整理的工程竣工验收证明报告相关模板,接下来我们一起来看看吧!第一篇:工程竣工验收 服务员辞职报告模板精选 作为服务员,辞职了也是需要一份好的辞职报告交给上司,这也是对自己工作负责任的一种体现,更是对自己负责任的体现,下面是我为大家整理的服务员辞职报告相关模板,接下来我们一起来看看吧!第一篇实践单位: 好乐迪 ktv实践时间:20xx. 道路工程验收报告范文3篇精选

电瓶车道工程竣工验收报告一、工程概况:青州市南阳河下游治理工程、由青州市宏利水务有限公司建设,潍坊青华设计有限公司、青州广大工程监理有限公司负责现场监理、浙江沧海市政园林建设有限公司负责施工、本工程位于南阳河下游铁路桥为 房屋建筑工程竣工验收报告 房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收,保证工程质量,本文是我整理的房屋建筑工程竣工验收报告,仅供参考。房屋建筑工程竣工验收报告1建设单位 (盖章)验收时间慈溪市建设局制填报说明1,竣工由建设单位负责填写 仪器设备验收报告 导语:以下是我为您整理的设备验收报告,希望能对你有所帮助:型号/仪器名称:_______________________CONTRACTNO.合同 号::ITALLATIONDATE安装日 期:____________________________Thesystemreferredabovehasbeenita lled/tested 消防验收报告范本_消防工程验收报告样本 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备 关于验收报告怎么写 关于验收报告怎么写?我为大家整理的设备验收报告,欢迎大家阅读借

工程质量管理自查报告

工程质量管理自查报告 为进一步提升建设工地文明施工管理水平,加强工程质量和安全生产监督管理,下面是整理的相关内容,希望对你.帮助。 工程质量管理自查报告一为进一步提升建设工地文明施工管理水平,加强工程质量和安全生产监督管理,进一步整顿全县建筑市场秩序,规范建筑市场各方主体行为,确保安全生产和社会稳定,根据市住建局《关于印发全市建筑工程质量安全及建筑市场监督执法检查工作方案的通知》(晋市建建字〔201*〕38号)精神,我局于5月11日开展了全县建筑工程质量安全及市场综合大检查活动。现将检查.关情况报告如下: 一、基本情况 在综合大检查领导组的统一组织领导下,由局建管科牵头,规划、质量、安全等相关科室负责人参加,并联合县纪检委对全县在建工程进行了全面检查。全县共检查建筑工程25项,总建筑面积22.92万平方米,总投资3.33亿元,涉及建设单位 25家,施工单位15 家,监理单位4家。同时,还对今年以来发现的违规工程3项进行了检查处理。这次活动主要检查了在建项目的工程建设基本程序、工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。检查中,对存在问

题的项目和单位发出整改通知书25份,停工整改通知书6份;发现违法违规建设项目3项;共出动人员120人次,车辆20余次。从检查情况看,全县工程建设基本程序履行较好,工程质量处于受控状态,安全生产措施基本落实,市场行为不断规范。从项目上看,县城建设项目好于乡镇,住宅工程项目、高层建筑项目、规模较大项目、市场诚信较好的企业所承建的项目好于其他项目,高资质、规模大的企业好于低资质、规模小的企业。具体表现在: 1.高度重视,认真组织。我局高度重视建筑市场及质量安全工作,将开展“建筑市场秩序规范年”活动作为今年建筑业管理工作的重中之重。5月11日,我局联合县纪检委召开了规范建筑市场及质量安全工作会议,印发了《建筑市场及质量安全检查方案》(住建字〔201*〕27号),明确了检查的组织机构、时间、范围、重点。建设各方主体均对此次检查高度重视,及时主动配合,使综合大检查工作能顺利进行。 2.意识增强,行为规范。大多数建设、施工、监理单位的质量、安全意识明显提高,市场经营行为比较规范,能较好地履行法律法规赋予的质量、安全责任和义务,认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。在被检查的工程中,勘察、设计、监理、施工单位具.相应的资质,大多数施工企业的工程项目管理人员能按照投标的承诺到岗尽职。

主体结构验收汇报材料

精心整理 梅溪湖国际广场二期公建工程 南北塔楼主体结构分部工程中间验收汇报 中建三局第一建设工程有限责任公司 梅溪湖国际广场二期公建工程项目部 尊敬的各位领导: 下午好! 层中间 东 本工程由公建和住宅两部分组成,其中公建项目包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及3层整体地下室,住宅项目地下室包含2层地下室(局部三层),总建筑面积为502961m2。

2、建筑结构概况 3、钢结构概况 本工程南北塔楼地下共3层,南塔地上52层,北塔地上51层。主要为16根钢柱以及若干H型、箱型梁组成,南北塔地上一层、二层钢柱材质为Q460GJC,地上L03~07层

钢柱材质为Q390GJC,地上L08~23层钢柱材质为Q390B,钢梁材质全为Q345B。 适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地之用。 2)电气系统 南、北塔、裙楼及地库部分电线导管、电缆导线和线槽敷设均执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202)》,使用镀锌电线管Φ20,镀锌电线管Φ25预埋,预埋管的弯曲半径大于管外径6倍,且无凹扁现象,管连接采用扣压式连接,接口牢固。 3)套管预埋 普通套管:用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管,

断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防防锈漆一道。防水套管:将预制加工好的带防水翼环套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 涉及套管预埋的有如下系统: 消防系统 a、消防喷淋系统预留预埋 b a b c d e a b c d 三、施工情况 梅溪湖国际广场二期公建工程南北塔及裙楼区域在2014年3月5日开始进行地下室结构施工,在2014年7月完成了全部地下室结构工程,目前南塔楼核心筒结构施工至42层,外框结构施工到35层,砌体施工至24层;北塔楼核心筒结构施工至36层,外框结构施工到30层砌体施工至23层;南塔裙楼结构封顶。项目部在开工前根据工程特点和质量目标编制了质量创优策划书,每周开展了在建项目质量检查工作,对检查中的不合格项制定了整改措施和方案。在施工中实施了“样板引路”制度,并严格执行了湖南省和长沙

最新工程质量自查报告

工程质量自查报告 第一篇:博物馆项目工程质量自查报告 博物馆项目工程质量自查报告 市建筑质监站: 根据《市建委关于开展2020年全市建设工程质量与安全生产大检查的通知》的要求,湖北省博物馆项目高度重视,积极组织成立自查小组,按照通知精神进行全面自查工作。现将自查情况汇报如下: 湖北省博物馆楚文化馆工程位于武昌东湖路156号湖北省博物馆内,是湖北省博物馆扩建工程中的二期工程,由湖北省文物局投资兴建,中南建筑设计院设计,武汉华胜工程建设监理有限公司监理,中建三局工程总承包公司总承包施工。 本工程地上两层,占地面积2900m2,总建筑面积4711 m2,建筑高度20.580米。由a区和b区两个部分组成,工程基础采用柱下独立柱基(共98个),主体为全现浇框架结构,除b区二层梁板设计采用c40砼外,其余梁板柱采用c30砼;主要结构尺寸:梁(450×1400、200×500、250×500、250×600),板厚(100、110、120),柱(600×600、500×500、200×400、500×400),其中a,b区屋面皆设计为坡度约39ο仿古斜屋面,b区二层采

用18米跨预应力梁截面尺寸为450×700和450×800施工,保证结构净空。两层皆用于文物展览,建筑物±0.000标高相当于绝对标高27.000m。本工程内部结构合理,使用功能分配和谐。于2020年12月8日正式开工,2020年1月12日冲出基础±0.00,于2020年4月30日主体结构顺利封顶。本工程地基与基础、主体结构质量均一次性通过验收达到合格标准。 为了优质、高速地履行我司对建设单位的各项承诺,确保获得“湖北省优良 样板工程—楚天杯奖”。围绕这个质量目标,项目经理部对全过程进行了精心的组织和策划,编制出详细的质量计划,并通过严格细致的管理使各项制度得到实施,各项目标得到落实。 1、完善质量管理,严格过程控制 (1)严格执行基建程序及相关标准 湖北省博物馆工程项目由湖北省政府财政投资兴建,从立项审批到工程招投标都严格按照基建程序进行。施工、监理单位从进场依始就积极敦促业主完善开工手续,并严格按开工条件是否具备作为项目施工开始的必须要求。在施工中,坚决执行相关规范、

勘察设计单位自查报告doc

勘察设计单位自查报告 篇一:建设工程勘察设计自查报告 XXXX工程技术有限公司 建设工程勘察设计自查报告 根据湖北省住房和城乡建设厅《关于开展全省建设工程勘察设计专项检查的通知(鄂建办【XX】137号)和XX年3月15日发布的《关于开展全省建设工程勘察设计专项检查的通知》精神,我公司对XX年1月1日以来的建设工程勘察设计工作进行了全面的自查。现结合实际将自查情况汇报如下: 一、基本情况 我公司XX年1月1日以来勘察设计类项目共计6项,其中省外项目2项,合同总金额5030.30万元。完全按照资质规定范围内从事工程勘察设计业务,设计图纸全部通过“武汉市勘察设计协会技术咨询服务部”图审。设计合同管理和执行均按照《建设工程勘察设计管理条例》执行,勘察设计文件存档齐全。 二、人员情况 我公司共有技术人员45人,高级职称人员5人,主导专业技术人员32人。勘察设计专业注册人员11人,非注册主导专业人员8人,符合资质标准数量和要求。人员管理方面,严格按照管理条例的要求,规范管理。无为无资质或低

资质的单位和个人提供挂靠行为,不存在出租、出借、倒卖或以其他方式非法转让执业资格证书、注册证书和执业印章的情况。 三、工程勘察设计质量情况 我公司工程勘察设计项目执行,完全按照《工程建设施工组织管理体系》、《环境管理体系》、《职业健康安全管理体系》执行,严格按照管理流程完成各项质量管理工作,每项设计类项目均设有合同管理、设计方案管理、设计任务和设计计划管理、设计输入和设计评审管理(包括:方案评审、图纸评审、校审、标准化审查;评审后采取的纠正措施及验证记录)、顾客对设计评审确认管理等,保障设计深度达到标准要求,维护客户的利益。 四、存在的问题和解决办法 通过自查和总结,我公司勘察设计类项目存在,项目整体推进不平衡的问题,项目方向单一。我们将在今后的工作中,加强对设计人员的培养,强化市场信息收集工作,在资质范围内积极开展多种形式的设计业务,加强集成化管理,提高设计水平和速度。 XXXX工程技术有限公司 XX年7月26日 篇二:勘察设计专项检查自检报告书 xx年勘察设计专项检查自检报告书

主体结构验收汇报小结

主体结构验收汇报总结 各位领导您们好: 首先对您们在百忙中抽空来参加阅海万家三期F2-1#、2#、3#、5#、6#商住楼工程的±0.000以上工程结构验收,在此我代表浙江宏成建设集团有限公司宁夏分公司向在座的各位对本工程的关心和支持表示忠心的感谢,下面我就本工程的工程概况及资料情况及±0.000以上结构质量的自评等有关情况向大家作一简要汇报。 一、工程概况: 1、工程情况:本工程位于兴庆区正源北街以东,由宁夏银基房地产开发有限公司,由中天伟业(北京)建筑设计事务所有限公司设计,宁夏地区建筑工程质量监督站质监,宁夏建筑设计研究院勘察,四川元丰建设项目管理有限公司,浙江宏成建设集团有限公司宁夏分公司施工。阅海万家三期F2-1#、2#、3#、5#、6#商住楼工程,框剪结构,建筑面积约为18378.3㎡、18293㎡、14977㎡。建筑层数为:1#、2#、5#、6#楼地下二层,地上三十层,3#楼为地下二层,地上二十七层。建筑物高度为:1#、2#、5#、6#楼为86.88米,3#楼为78.18米。本工程耐火等级为一级,房屋抗震设防裂度为八度,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为二级。 2、工程结构:1#、2#、5#、6#楼一层剪力墙、柱混凝土强度为C45,一层顶板梁为C40,一层楼梯为C35;二层至十三层柱墙顶板梁梯均为C40。3#楼一至四层墙柱顶板梁为C45,楼梯为C35;五层至十三层墙柱顶板梁梯为C40,1#、2#、3#、5#、6#十四层至三十层墙柱均为C35。 二、资料情况 我们对资料的要求是“及时、准确、系统、客观的反映工程的实际情况”通过对±0.000以上结构资料的整理,情况如下: 1#楼; (一)土建部份: 1)钢材质保书常规44份,见证32份; 2)钢筋焊接试验报告见证33份,常规43份; 3)砼试块标养:C45共3组,见证3组;C40共25组,见证13组,砼评定合格。 4)同条件600℃试块C45:3组;C40:8组,见证率100%; 5)钢筋保护层 6)植筋报告 本工程主体分部各自检资料齐全,各构件常规试验及见证取样试验均达

主体结构验收自查报告最终版

主体结构验收自查报告最终版 主体结构工程自评报告 目录 第一章前言 (2) 第二章工程概况 (4) 第三章施工质量评估依据 (5) 第四章施工组织情况 (5) 第五章施工原材料、半成品材料质量控制 (4) 第六章主要施工过程控制情况 (5) 第七章子分部、分项施工质量控制 (5) 第八章工程技术资料整编情况 (6) 第九章安全文明施工 (6) 第十章主体工程质量评定 (6) xxxx实验学校初和小学部 主体分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表xxxx建设集团有限公司参与xx师范大学初和小学部工程项目的全部建设者对各位领导的莅临表示热烈地欢迎,同时感谢各方协作单位在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程主体分部工程施工情况向各位领导和专家进行汇报。

第一章前言 本报告为xx市普通区基建管理心建设的学校项目,四栋单体的2栋即1#教学主楼主体分部工程(1至5层)、2#楼教学辅楼主体分部工程(1至4层)的自评报告; 本工程我公司(xxxx建设集团有限公司)已进行自检,同时经xx振南工程咨询监理有限责任公司在整个施工过程进行质量跟踪监督、复查、检验。我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范,认真检查,以此作为本报告的依据。 本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 第二章工程概况 一、工程名称:xxxx实验学校初和小学部工程 二、工程地址:xx市xx号 三、参建单位: 1.建设单位:xx 2.设计单位:xx有限公司 3.勘察单位:xx 4.施工单位:xxxx建设集团有限公司 5.监理单位:上xx公司 四、检测单位:

主体结构验收小结

主体分部工程小结 一、工程概况 本工程位于中山市东区起湾道东侧,建筑物基础为预制管桩基础,主体为现浇框架剪力墙结构。 该工程由中山市华翔房地产开发有限公司兴建,由中山市建筑设计院有限公司设计,由建材广州地质工程勘察院勘察,由深圳市宝安区建设工程监理公司监理,由浙江省东阳第三建筑工程有限公司负责施工。本工程建筑面积为69064.04㎡,地下1层,地上21-31层; 砼强度等级:±0.000以上砼强度分别为C40、C35、C30、C25; 砌体:空心页岩砖强度等级为MU5,蒸压灰砂砖强度等级为MU15,水泥砖强度等级为MU15; 砌筑砂浆:主体砌筑砂浆强度等级为M5,其中女儿墙砌筑砂浆强度等级为M10。 二、施工依据 1、馨园1#、2#、6#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,

严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 1#楼:检验批(其中钢筋加工102批, 钢筋安装102批,现浇结构模板安装102批,混凝土施工52批,模板拆除102批,现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差52批,砌体26批);分项共7项。 2#楼:检验批(其中钢筋加工43批, 钢筋安装43批,现浇结构模板安装43批,混凝土施工22批,模板拆除42批,现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差22批,砌体22批);分项共7项。 6#楼:检验批(其中钢筋加工126批, 钢筋安装126批,现浇结构模板安装126批,混凝土施工64批,模板拆除126批,现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差64批,砌体32批);分项共7项。

工程建设自查报告样本

工程建设自查报告样本 篇一:工程项目建设的自查报告 克什克腾旗民族实验幼儿园 教学楼工程自查报告 根据赤峰市发展和改革委员会文件的要求,我园对教学楼工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下: 一、基本情况 克旗民族实验幼儿园教学楼项目于xx年7月2月立项,计划总投资1198万元,其中京蒙帮扶190万元,自治区配在套资金190万元,地方自筹818万元。于20xx年5月20日开工建设,总占地面积20704.41平方米,建筑面积5069.5平方米。 二、资金到位、管理和使用情况 截止到目前完成总投资近千万元,到位资金七百多万元。在资金管理方面,严格按照上级有关专项资金管理办法的规定,遵循专款专用原则,对“工程”资金单项建账,封闭运行,严格执行财经管理制度,严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付,并实行严格的审批审签制度。 三、项目实施情况 (一)、机构设置 为将该项目实施好,建立了项目法人制,我园还建立了园长为首的“工程”领导小组,负责项目实施的组织管理,明确各部门的职责,抽专人负责。

(二)严格工程管理,确保工程质量 在工程实施过程中,坚持按基本建设程序办事,认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工,土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制,并着重做好以下几个方面的工作: 一是规划设计。首先,根据项目地理环境等实际情况,委托勘察单位对项目进行地质勘测,并出具地质勘测报告,作为施工图纸设计的主要依据之一。再次,所有工程图纸均根据各校实际情况,按照“坚固、实用、经济、美观”的原则,由设计室进行设计,要求工程设计、建设标准要符合实际,不盲目追求高标准,确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。 二是组织管理。我们的管理目标是:依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先,工程的发包严格按照国家基本建设程序及《赤峰建设工程招投标管理条例》和《建设工程施工招标实施办法》的有关规定,实行公开、公平、公正的招投标,坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位,严格杜绝“人情工 程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象,强化监督,推行阳光作业。其次,加强施工管理,建立健全工程管理责任制,将责任落实到人,局领导督促,同时为确保工程质量,具备条件的按规定应当实行监理的项目,委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理,严格执行有关标准规范,对质量进度进行监督和管理,要求

主体工程质量验收标准

人工挖孔桩 一、孔桩开挖: 挖孔桩土、石方均采用人工开挖,为保证嵌岩深度,不得进行爆破,由于挖孔桩间净距小于20d,采用隔开开挖方式进行开挖。 1、桩孔平面轴线位移允许误差:垂直轴线方向:50mm;沿轴线方向:150mm 2、桩孔径允许偏差:±50mm 3、桩的垂直度偏差:0.5% 4、护壁砼厚允许偏差:±30mm 5、孔底不允许有虚土、积水 6、钢筋:主筋间距:±10mm;箍筋间距:±20mm;钢筋笼长度:±50mm;直径: ±10mm;钢筋保护层为±10mm 7、桩位轴线采取在地面上设十字控制网,基准点,护壁支模中心线的控制,是将 桩控制轴线,高程引到第一节护壁上,每节以十字线对中。 8、多桩同时成孔,相邻两桩净距小于2倍桩径时,应采取间隔挖孔方法,以减少孔的渗透对防止土体坍塌。 9、遇桩孔坍塌,一般采取在塌方处,砌砖作外模,再绑扎钢筋,支模浇筑砼护壁。 10、钢筋笼位置正确的保证,采用钢筋固定架的方法,另外钢筋固定架应与挖孔桩 护壁上的预留筋相连。 11、对材料的要求: (1)进入现场的原材料、半成品,应有质量合格证或质量证明书,不合格品一律不得适使用。 (2)对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查检验,按试验结果使用。 (3)钢筋除有出厂质量证明书或试验报告单外,进场时,还应按规范抽取试样复检,合格方可使用。 (4)钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,用木枋垫起,离开地面,以避免锈蚀和污染。 (5)钢筋的直径、级别和钢号应按图纸要求使用,需代用时,应征得设计同意。 二、护壁施工: 挖孔桩为钢筋砼护壁,护壁模板采用3块定型钢模板拼装而成,用U形扣连接,上、下设6#槽钢钢圈顶紧,用螺栓连接,第一节井圈应高出场地150~200mm,可作为拦水线,防止场地内积水流到挖孔桩内,护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、砼强度均应符合设计要求,上、下节护壁的搭接长度不得小于50mm,每节护壁均应在当日连续完成,护壁砼必须保证密实,如有掺水,应在砼中加入速凝剂,护壁模板拆除应在24h后进行。

基础与主体结构验收自评报告

崇扬·逸城国际小区1、2#楼 地基与基础结构分部工程自评报告 崇扬·逸城国际小区1-4#楼工程由重庆市崇扬房地产开发有限公司投资建设,重庆宏源勘测设计有限公司进行地勘,重庆特钢设计院有限公司设计,重庆实达工程监理有限公司监理,福建亨立建设集团有限公司承建。 本工程由4栋高层和四层裙楼组成,目前,1、2号楼基础与主体分部已具备验收条件 一、工程概况 本工程设计合理使用年限为50年,框支剪力墙结构,1#楼建筑面积23944.16m2,总高度为94.6m,层数29层,标准层层高3米。2#楼建筑面积24573.40m2,总高度97.6m,层数30层,标准层层高3m米。基础为旋挖机械 钻孔灌注桩、基础梁,局部桩顶设承台。桩端持力层为中风化炭质页岩,其饱和单轴抗压强度标准值frk≥8.0Mpa和11.26Mpa。 1、基础 1#楼旋挖机械钻孔灌注桩成桩43根,2号楼机械钻孔灌注桩共78根,桩 径分别有1000、1200、1500、1800、2000共五种规格。本工程基础桩芯混凝土强度等级为C30;基础梁砼设计强度等级C50,该工程基础地梁于2014年12月20日开始组织人工进行基础地梁基槽开挖,于2015年12月31日进行地梁钢筋制作安装工序施工,在监理和业主的监督指导下于2015年1月9日 顺利的完成地梁钢筋、模板分项工序工作,且通过质检站及相关参建单位

验收合格后,于2015年1月10日完成地梁砼浇筑工作。 2、本工程主体混凝土强度等级为负1 层至第5层C50;第6层至第9 层为C45;第10层至第13层为C40;第14层至第17层为C35;第18层至顶层为C30. 本工程钢筋采用HPB235级、HRB335 级、HRB400 级。框架梁、柱的钢筋接头均采用机械直螺纹连接接头,钢筋直径小于Φ22者可采用焊接。 焊条HPB235级钢筋采用E43,HRB335级、HRB400级钢筋采用E50。 本工程地面墙体采用MU10烧结粘土空心砖,其中外墙200 厚,内墙 200 厚,M10混合砂浆砌筑。在业主单位和监理单位的指导和监督下,于2015年11月20日完成主体分部的所有分项工程及施工工序工作。 在整个施工过程中,建设、监理、施工单位共同严把质量关,严格执 行《工程建设强制性标准》,并严格按现行建设施工验收规范进行检查验收,确保建设工程质量达合格标准要求。 二、项目实施概况 我司成立了崇扬·逸城国际小区工程项目部,配备资质、能力符合要求的各岗位管理人员。根据我司质量、环境、职业健康与安全管理体系要求,建立健全各项质量、安全生产和文明施工管理制度、保证计划以及各 项预防与纠正措施;制定了科学和合理的年度、月度生产计划,并分解到 每旬、每周甚至每天;根据进度计划、施工内容和工程量大小,选择资质 适宜,技能合格,工种齐全,人员充足的劳动力队伍,保障物资、材料和 机械的充分、及时供应,从而保证项目的顺利开展,阶段性目标如期实现。 本工程在各参建单位的支持与配合下,严格按施工合同、设计文件、

落实主体责任自查报告

自查报告 县质监局: 为贯彻《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》,我公司按照县局的通知精神,从资质的一致性、原材料购进入库、生产过程质量控制、产品销售等管理方面,进行了自查。采取的方式是,既查看原始记录材料,又检查环境卫生、人员卫生、生产过程关键控制。现将自查工作总结如下:一是保持了公司资质的一致性。公司的有效证件,从公司名称、登记地址、经营范围都相互一致。公司的生产条件、检验手段、生产技术及工艺都与生产许可证核准的一致。 二是完善原材料购进入库程序。公司对供应商供应的原料,首先索要产品的生产许可证、卫生许可证、及本批次的检验报告;同时,还做好原材料的包装、感官、气味、水分等的检验,经检验符合生产要求的才放行入库,并做好记录。 三是建立健全了生产过程质量控制及考核办法。首先,严格控制添加剂的使用量。按照GB2760国家标准以及国家卫生部扩增品种的要求,根据备案的标准要求,我们严格控制了食品添加剂的用量,保证了产品的添加剂在控制标准之内。其次,加强了

人员、环境卫生的管理。要求操作人员必须养成良好的卫生习惯,按要求消毒洗手,不随地吐痰;工作场所按规定的消毒方式、频次消毒。第三,加强了设备运行状况的检查。要求操作人员按规程操作、消毒,搞好保养,保持正常运转。另外,我们还加强了安全生产工作。重点对锅炉、油炸等设备加强了管理,定期保养,保证了设备良好的运行。第四,要求操作人员操作过程进行操作。要求工作人员自觉检查包材消毒情况,熟悉产品验收标准。同时,班组配备了质检员,检查每批次产品质量状况。 四是加强产品的检验及销售管理工作。我们重点对产品的水分等项目进行检测。每批次产品按比例进行抽检,保证批批合格。对批次产品的销售,我们都做好了销向地、经销商、联系电话等情况记录,保证了产品的可追溯。 五是积极实行绿色生产、清洁生产。公司对油炸设备进行了改造,采用高效低温结构、智能控温系统,改造后产品性能稳定,避免了酸价升高,工作时油烟少,从技术层面上保证了产品品质,减少了边角废料的产生,增强了产品市场竞争力。 北京锦江食品有限公司 2010年6月26日

主体结构验收报告

主体结构验收报告-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、工程概况 、工程概况: 金科·空港城(北区A120/03地块A1-1#、1-8#、1-9#楼及D1部分车库)工程位于重庆市渝北区两路寸滩保税区内,由1-8、1-9#楼两栋住宅高层、一栋A1-1商业楼及部分D1车库组成,建筑面积约平米,商业及车库为框架结构,抗震设防烈度为 7 度,抗震等级为三级;住宅高层为剪力墙结构,抗震设防烈度为 6 度,抗震等级为四级。住宅1-8、1-9#楼地下一层地上18层,A1-1商业地下一层地上四层,D1车库为一层。本次申请1-8#楼主体结构验收 、1-8#楼主体混凝土等级: 1-8#楼基础顶~二层顶板墙柱为C40,二层顶~五层顶墙柱为C35,五层顶~屋面墙柱为30,所有层梁板、楼梯为C30 、填充墙砌体用料: 1-8#楼地下室采用页岩空心砖,M5水泥砂浆,正负零以上内墙采用页岩空心砖,厨卫采用页岩多孔砖,水电井采用页岩实心砖,外墙自保温墙体采用220mm 厚页岩空心砖,M5混合砂浆砌筑。砌体用砖为重庆大槲建材有限公司生产的页岩实心砖、重庆市长寿区峰达建材有限公司生产的页岩多孔砖、重庆市长寿区银霞建材有限公司生产的页岩空心砖、重庆伍舟建材有限公生产的厚壁页岩空心砖主体结构水泥采用重庆富皇建材有限公司提供的富皇牌水泥、砂采用重庆鸿威建材有限公司提供的天然砂,钢筋采用四川达钢、陕西龙门、山西建邦、冷水江钢热轧带肋、光圆钢筋,砼采用重庆富沛混凝土有限公司提供的商品混凝土。 2、本工程质量监督单位:两江新区质量监督站 3、工程责任主体单位: 建设单位:重庆金科坤基房地产开发有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:中煤科工重庆设计研究院有限公司 监理单位:重庆新鲁班工程监理有限责任公司 施工单位:四川住总建设有限公司 4、施工单位概况: 施工单位质量目标:合格

检查自查报告

“关于开展南昌市在建房屋建筑工程质量监督执法检 查的通知”自查报告 致:江西省建设工程质量监督站 我方开发的湖堤春晓(二标段)工程,在接南昌市建委下发洪建发{2013}157号“关于开展南昌市在建房屋建筑工程质量监督执法检查的通知”后,立即组织勘察、设计、施工、监理各单位进行自查,自查情况如下(详见附件):(一)工程建设强制性标准执行情况 1、工程资料:见证取样送检记录、施工试验报告、施工记录、质量验收记录齐全、完备,符合要求。 2、地基基础工程:桩基检测报告、桩位偏差、标高、砼试块强度符合要求。 3、砼工程:模板与支架的设计、受力钢筋品种、级别、规格和数量、钢筋加工与安装、钢筋构造措施、受力钢筋位置和砼保护层厚度、砼外观质量和尺寸偏差符合设计及施工规范要求。 4、砌体工程:砌筑砂浆、试块、砌块质量、砌筑方式、灰缝厚度及砂浆饱满度、施工荷载、构造措施符合设计及施工规范要求。 5、现场抽测情况:钢筋原材料、钢筋位置、数量、保护层厚度、砼强度、楼板厚度符合设计要求。 (二)工程建设各方责任主体质量行为 1、建设单位:施工前办理了质监、施工图设计文件审查、施工许可证,按规定委托监理,组织图纸会审。 2、施工单位:施工资质符合要求,项目经理具有资格、到位;施工组织设计(方案)审核、审批程序齐全,按规定配备施工规范、标准,严格按设计图纸进行施工。 3、监理单位:监理资质符合要求,总监具有资格、到位;监理规范、细则编制、审批程序齐全,严格按照监理规范、细则执行,对材料、构配件、设备认真进行审查,对分包单位资质进行核查,执行见证取样制度,对重点部位、关键工序实施全程旁站,严格按检验批、分项、分部工程质量进行验收,质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果及时复查。 江西城泰投资有限公司 2013.10.29

综合楼主体结构验收总结报告1

云阳中学北部新区分校一标段学生交流中心及专业教学、公共教学综合楼 主 体 结 构 验 收 施 工 总 结 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

2017年4月12日 尊敬的各参建单位: 大家好! 我单位施工的云阳中学北部新区分校一标段学生交流中心及专业教学、公共教学综合楼主体分部从2016年4月1日开始施工,于2016年12月4日完工,目前该部位主体工程具备验收条件,现将主体工程施工过程,实物质量、质量控制资料情况介绍如下: 一、工程概况 建筑结构为混凝土框剪结构,建筑结构安全等级为二级。工程的耐火等级为二级。抗震设防烈度为7度;设计使用年限50年;基础为旋挖机成孔灌注桩。 二、施工操作、验收依据 我公司以公开投标形式取得该项目施工任务,施工时我们严格按照设计图纸及设计变更和设计、施工规范进行施工,按建筑工程施工质量统一验收标准(GB50300-2013)、预控目标对各检验批、分项工程、子分部进行验收,施工中采用以下标准施工: 1、中国华西工程设计建设有限公司所设计的施工图; 2、图纸会审记录、设计变更、工作联系单; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 4、《工程测量规范》(附条文说明)GB50026-2007 5、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分; 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 8、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 三、施工管理 该项目施工前我项目部便成立了质量管理小组,明确了主体分部的质量管理目标—合格(力求检验批验收一次通过),对质量目标责任进行了分解,制定了质量保证措施,各级管理人员签订了质量责任书,制定了质量管理制度,对各责任人员落实责任目标的情况进行考核,并公布考核结果。 施工中,我们严格按照制定的各项制度,预控目标要求,对每一检验批进行检查,以强化验收、完善手段、过程控制为指导思想。在班组长与工人之间形成了班前讲质量的活动,同时在项目部开展

工程质量自查报告

篇一:工程质量自检报告oo 工程质量自检报告 恒达文峰城市花园6#地8#楼,是二建公司中标承建施工,该项工程总面积10600㎡,分ab 两段,a段底层框架,上部砖混共6层,5个单元。b段砖混6层3个单元。许昌市规划设计院设计,许昌勘测设计研究院勘察,许昌仲泰监理公司监理,2005年4月28日开工,2005年7月11日基础工程结构验收,评定合格,2006年1月24日主体结构验收,评定合格一、工程施工质量验收评定依据 (1)设计图纸、图纸变更及绘审纪要 (2)施工验收依据规范及强制规范标准 1、(建筑工程质量验收统一标准) gb50300-2001 2、(钢筋焊接及验收规范) jgj18-2003 3、(砌体工程施工质量验收规范) gb50203-2002 4、(混凝土工程质量验收规范)gb50204-2002 5、(屋面工程质量验收规范) gb50207-2002 6、(建筑地面工程质量验收规范) gb50207-2002 7、(建筑装饰装修工程质量验收规范)gb50201-2002 8、(建筑给排水及采暖工程质量验收规范)gb50242-2002 9、(建筑电气工程质量验收规范) gb50303-2002 二、施工中的技术验收和质量评定 (1)、图纸绘审及设计变更,签证齐全。 (2)、工程原材料进场有合格证,并见证取样按批量、型号、种类复试均合格。砖进场165万块有合格证,见证取样复试11次合格:许昌老牌水泥进场1837吨取样复试28次全部合格,钢筋进场220吨有合格证:见证取样复试33次全部合格,钢筋焊接取样9次复试合格。(3)隐蔽工程随施工分项报验,验收签字及时,齐全。 (4) 按施工程序质量控制验收,检验批:基础26批次:主体272批次:装饰8项48次:屋面4项12次:给排水、电气12 项次:空心板1760块有合格证,复试两次合格。 (5)混凝土、砂浆过磅计量,留有记录,并随施工旁站取样留有试块。试块满令期:混凝土52组,砂浆试块21组,经试压强度符合设计标准要求。 (6)空心板现场抽样试压合格。原材料有合格证及复试报告,配合比资料齐全。采用硬架支模,按设计的级别、型号、数量符合要求。 三分项、分部工程施工质量验收 1、地基与基础部施工质量验收 土方开挖,基底标高及基槽几何尺寸符合设计及规范要求。地基采用了3:7灰土地基加固处理,处理后资料齐全经测试合格,符合设计及施工质量验收规范规定。条形混凝土基础,所用的钢筋、水泥、粗料均有合格证,及复试报告,施工中监理旁站取样送样,混凝土的强度符合设计要求,外观结构无缺陷,无影响结构性能的现象,尺寸符合设计要求。基础砌砖,施工符合规范要求,原材料有合格证及复试报告,砂浆强度符合设计要求。 2、主体部结构工程施工质量验收. 主体结构工程、底框、上部六层为砖混。底层框架、钢筋、模板、采用分项施工、自检专检,所用的原材料均同监理取样,送样复试,符合设计要求。混凝土原材料有合格证及复试报告,外观结构无缺陷,无影响结构性能和使用功能的现象。几何尺寸符合设计要求。砖砌体工程,原材料有合格证及复试报告。所用砂浆符合设计要求。砌体方法正确,构造柱按符合设计位置,墙面平整,砂浆保满度符合设计要求规定。予应力空心板进场有合格证,现场复试合格,安装符合设计及施工规范要求。

主体结构工程验收自评报告

南漳县凤凰小区公共租赁住房1#楼 主 体 结 构 验 收 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: 湖北鹏程建设工程有限公司 2016年9月21日

南漳县凤凰小区公共租赁住房1#楼主体结构验收自评报告 一、工程慨况: 工程名称:南漳县凤凰小区公租房1#楼工程地点:南漳县城关镇便河村一组 建设单位:南漳县住房保障和房屋管理局监理单位:襄阳华罡项目管理有限公司 设计单位:南漳县建筑勘察设计院勘察单位:武汉丰达地质工程有限公司 施工单位:湖北鹏程建设工程有限公司 南漳县凤凰小区公租房1#楼为砖混砌体结构七层住宅楼,±0.00m相当于绝对标高101.30米。建筑高度20.85m,建筑面积2194.35m2,建筑工程安全等级二级,耐火等级二级,抗震设防类别丙级,抗震设防烈度6度,设计使用年限50年,建筑场地类型为2类场地,基础类型为墙下独立基础。基础垫层砼强度等级为C15,桩基础砼强度等级为C30,±0.00m 以下MU15烧结页岩砖,M10水泥砂浆砌筑。地坪以上的外墙砌体采用页岩砖,强度等级为MU150,采用M10混合砂浆砌筑。钢筋采用Ⅰ级、Ⅲ级热轧带肋钢筋,均采用绑扎连接。 主体结构混凝土设计强度等级:设计图纸要求基础承台及基础梁采用C25混凝土,主体结构的梁板、柱、楼梯为C25混凝土。 本工程于2016年3月14日正式开工,主体结构施工于2016年4月9日开始,屋面于2016年7月16日结束混凝土施工,砌体于2016年4月21日开始,于2016年7月9日结束。 二、施工执行依据: 1、本工程是按现行规范进行验收和质量评定,国家现行规范、技术标准和广西省防城港市有关地方标准主要有: 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJI18-2012) 《混凝土质量检验评定标准》(GBJ107-2015) 《工程建设标准强制性条文》(房建部分)2011版 2、执行设计图情况:本工程主体结构已按设计图及相关设计变更要求内容完成施工。 三、原材料和施工质量控制 1、钢材:本工程采用钢筋原材所使用的厂家为山西华丰、安钢、洛钢等公司生产的钢材。主体结构共进场1批钢材,具备材料进场质量证明书12份,其中见证送检13组,检验试验报告13份。见证取样率100%,见证送检率100%,试验结果均符合要求。 2、水泥:商品现浇砼由襄阳市砼顺混凝土有限公司供应。采用南漳水镜庄水泥(湖北水镜水泥股份)有限公司生产的“水镜”牌42.5水泥,累计进场3次,具备水泥材料进场合格证3份,水泥进场见证取样1批次,见证送检1批次,见证取样送检率100%,试验结