聚信口碑网汇总整理日立空调故障代码表资料大全和解释排除办法供大家参考。日立空调故障代码比较详细,售后维修工对照基本能做到有的放矢,对假故障可以用断电重启排除。没有入驻的日立空调售后维修工欢迎入驻交流和接单。

日立空调故障代码

日立空调显示01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作

日立空调显示02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障

日立空调显示03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断

日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障

日立空调显示05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相

日立空调显示06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足

日立空调显示07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子

膨胀阀锁定全开状态

日立空调显示08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态

日立空调显示09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障

日立空调显示1日立空调显示1 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良

日立空调显示12 出风温度传感器

日立空调显示13 液管温度传感器

日立空调显示14 气管温度传感器

日立空调显示15线控器温度传感器异常

日立空调显示16线控器开关内置温度传感器异常

日立空调显示17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良

日立商用中央空调故障代码

日立多联机通用空调故障代码

代码种类非常情况主要原因

日立空调显示0日立空调显示1 室内机保护装置跳风扇电机,排水,PBC,继电器有问题

日立空调显示02 室外机保护装置跳主机,制冷剂过量,反相

日立空调显示03 通讯系统内外机间或室内间通讯不正常电线接错,PCB问题,保险丝

日立空调显示04 变频器室外机变频器问题PCB向变频器的通讯有问题

日立空调显示05 通讯系统电源线不正常相接反

日立空调显示06 电压波动室外机,室内机电压过低或过高电压波动,接错线,保险断

日立空调显示07 制冷系统排气端过热度过小制冷剂过量,传感器或接线问题

日立空调显示08 排气端过热度过高制冷剂不足,传感器或接线问题

日立空调显示09 室外机保护跳风扇电机问题,接线故障日立空调显示1日立空调显示1 室内机传感器回风温度传感器温度传感器连接问题

日立空调显示12 送风温度传感器

日立空调显示13 防冻保护传告器

日立空调显示14 气管温度传感器

日立空调显示19 保护跳风扇电机问题,接线故障

2日立空调显示1 室外机传感器高压传感器温度传感器及连接问题

22 室外机环境温度传感器

23 排气温度传感器

24 蒸发温度传感器

29 低压温度传感器

3日立空调显示1 系统室内机,室外机设定不正确容量代码设定不正缺

32 室内机通讯不正常电源线,接有其它系统的室内机

35 室内机号设定不正确出现相同的室内机代码

38 室外机保护回路不正常到室外机PCB的连线故障

39 主机电流不正常接线故障

43 压力压缩比过小,保护动作主机,变频器,电源问题

44 低压过高,保护动作室内机制冷过负荷,室外机风温过高

45

46 低压过低,保护动作膨胀阀问题

高压过高,保护动作过负荷,制冷剂过量

47 高压过低,保护动作制冷剂不足

5日立空调显示1 变频器变频器的热感应保护的电流不正常主机,PCB,IPM问题

52 过电流保护动作过载,过电流,主机堵转

53 IPM保护动作变频器或PCB过热

59 AC斩波器AC斩波器保护动作电源问题,FET,CT问题EE 主机主机保护动作主机问题

上海聚修网络科技有限公司成立于2017年6月7日。公司运

营的聚信口碑平台致力于为用户提供便捷无忧家电维修报修方式,为广大的家电维修维修师傅提供零成本无压力接单途径。欢迎各个品牌售后维修服务师傅招聘入驻,所有入驻维修师傅兼职做单不抽成,每单好评平台补贴10元奖励。

聚信口碑公众号的保外报修按钮点开是身边维修好师傅小程序,方便用户最近的维修好师傅联系报修。身边维修好师傅没有竞价排名,都是按距离远近自然展现给用户。不管用户在哪里排在最前面的永远是最近的师傅。方便用户直接联系附近维修好师傅。平台提供保外收费托管,维修方案咨询,维修费用,配件费用咨询,所有维修过程用户可以拍照录像上传给值班客服,聚信口碑平台客服保障每个用户享受的最佳最优的维修方案和合理的收费标准,有师傅乱收费,小病大修的平台双倍返还欺诈金额。

尊敬的各位用户大家好,欢迎访问咨询聚信口碑平台。您在各大搜索或58赶集等其他平台查询维修信息到的都是竞价排名的广告主,这些广告主接线员再把维修信息派单给维修工做单子。因为竞价广告成本,老板提成等原因师傅上门维修收费都很高,不高的话挣不回来广告费,老板提成,话务员工资。联系厂家维修服务报修也是一样模式,厂家把单子分配给各个维修网点安排师傅做单子,然后话务员回访。每个网点老板对每个单子都是抽50%。另外因为卖电器的薄利不足以支撑维修服务系统的支出,各个品牌厂家把保外维修的收费标准定的很高来弥补保内维

修费用的支出。聚信口碑平台网聚各大品牌维修维修师傅入驻接单。为用户提供直接联系维修好师傅的便捷无忧报修方式,为广大的家电维修维修好师傅提供零成本无压力接单途径。在聚信口碑平台用户可以直接联系附近最近的维修好师傅报修没有任何中间环节。师傅免费入驻,接单平台不抽成。聚信口碑公众号的保外报修按钮点开是身边维修好师傅小程序,方便用户选最近的维修好师傅联系报修。身边维修好师傅小程序网聚各个品牌家电维修好师傅,按距离远近自然展现给用户。没有竞价排名,方便用户直接联系附近维修好师傅。聚信口碑平台是个用户直接联系附近维修好师傅的免费平台。平台提供保外收费托管,维修方案咨询,维修费用,配件费用咨询,所有维修过程用户可以拍照录像上传给值班客服,平台客服保障每个用户享受的最佳最优的维修方案,原厂配件和合理的收费标准,有师傅乱收费,小病大修的平台双倍返还欺诈金额。

福利:关注聚信口碑公众号满一个月以上用户享受保外维修费免单一次,家用空调免费移机一台(用户自己选最近维修好师傅费用平台支付补贴给师傅)关注聚信口碑公众号体验用户直接联系附近维修好师傅的便捷无忧报修

新版海信空调故障代码_海信空调故障代码表查询_海信中央空调故障代码大全

新版海信空调故障代码,海信空调故障代码表查询,海信中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版海信空调故障代码,海信空调故障代码表查询,海信中央空调故障代码大全及解释排除供用户参考排查。 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护

E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪闪 压机过电流 7 闪闪闪 风机堵转 8 闪 室内机E2PROM故障 13 闪闪闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示

灯(黄色)闪二停一; 2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; 3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 4、若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; 5、室外机异常保护则指示灯闪五停五; 注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。海信空调故障代码(2) 海信:KF(R)-2511GW LED的显示自诊断功能 说明: 1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 故障定时灯运行灯备注 室内温度传感器灭闪亮1次/8秒关机显示 室内热交换温度传感器灭闪亮2次/8秒关机显示 室内风机故障闪亮3次/8秒灭开、关机均显示

海信空调故障代码大全

海信空调故障代码大全标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR- 28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A (BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M (BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/F)60W/BP、KR-(32G/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 亮亮闪室外除霜传感器 闪亮灭压机排气温度传感器 闪灭亮室外传感器异常 闪灭亮压机运转异常 闪闪亮电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作AC电流检知

闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小闪灭闪 CT断线保护 亮闪亮功率模块异常 灭灭闪通讯异常 灭闪灭排气管温度超过120度 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机灭亮闪控制基板异常 灭亮闪室内机EEPROM异常 闪亮闪室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次过电流保护

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错

E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、 5、 6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM) X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁 16.2对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭 4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮自动功能无效时(自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态

三菱电机空调故障代码的解释大全

三菱电机空调故障代码的解释大全 生活发展了,当然使用机器的人也多了,在生活中人们为了方便对这些电器故障经行维修处理,设计出一些故障特征,下面我们的三菱空调维修公司的维修人员就为大家解释一下生活中三菱电机空调经常出现的故障码含义。 三菱电机空调故障代码大全 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号定不正确(设了 48 或 49 ) E5 :内外通信异常。外机板坏。 E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 : 52C的初级缺T相, E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 压缩机出口冷管温度过高 E38 :室外机气温热敏电阻不良‘ E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40 :压缩机高压过高。 uA 。室外与室内装置不配或序号不同。 uf .电路接收头有故障 自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调

异常显示内容运转灯诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)室内机吸气热敏电阻异常闪亮(2次/8秒) 07 室内机热交换器电阻异常闪亮(2次/8秒) 06 室外机异常闪亮(2次/8秒) 59 有线遥控器通信异常闪亮(2次/8秒) 00 控制单元通信异常闪亮(2次/8秒) 00 [空调故障及其维修]: *开机三无,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。 *电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用。)。 *按键不灵(按键没反应,个别按键不起作用。) *声音不正常(内机声音大,外机声音大等) *开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风。) *开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常) *无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机) *制冷不停机(室内温度过低) *开机后机器内有异响(机内有吱吱响声) *不能遥控(遥控器不起作用,或灵敏度不高) *机器运转正常,但不制冷(缺氟,漏氟) *室内机结霜(制冷效果差,或是不制冷) *不化霜(不能自动化霜)

新版东芝空调故障代码表速查_东芝家用中央空调故障代码解释排除_东芝中央空调故障代码大全

新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空 调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全聚信口碑网汇总新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障 代码大全。东芝空调分家用商用系列。本文由简单到复杂,家 用到商用挨个列出给大家参考。大家对照自己的机型故障代码对照排除。相对来说说新款家用多联机故障代码比较详细明确,大家比较好看懂也容易排查。 东芝空调故障代码大全 故障代码 检测位置 检查代码名称 状态错误检查条件检查位置 东芝空调显示故障代码E01 遥控器室机和遥控器间通信错 误仅相应的机组停此室P.C板和遥控器的通讯中断①检查遥控器与机A/B线 ②检查断开,接头触点错误 ③检查机电源 ④检查室P.C板错误 ⑤检查遥控器设置(主副) 东芝空调显示故障代码E02

遥控器遥控器发送错误仅相应的机组停此信号可能未从遥控器发送到室机检查遥控器通讯连线;更换遥控器。 东芝空调显示故障代码E03 室机室机和遥控器间通讯错误仅相应的机组停止遥控器和通信适配器错误检查遥控器和适配器的接线 东芝空调显示故障代码E04 室机室/室外通讯回路错误仅相应的机组停止室机从室外机收到通信信号⑴检查/外电源打开次序 ⑵检查室机地址 ⑶检查室和室外机间连线 ⑷检查室外机终端电阻(SW30-2) 东芝空调显示故障代码E06 1/F 室机数量减少全部停 止如果在一定期间,信号未从室机发送,通常显示[东芝空调显示故障代码E06] ⑴检查室机电源 ⑵检查室和室外机间连线 ⑶检查外P-C板的通信连接的接头 东芝空调显示故障代码E07 1/F 外机通讯回路错误全部停止室外机到室机的通讯不能持续30秒⑴检查室外机终端电阻(SW30-2) ⑵检查室和室外机间连线

志高空调故障代码大全

志高空调故障代码大全 2HP华丽柜机空调,华丽VFD柜机故障代码包括;02,04,09,10款 故障内容数码管显示代码 室内环温传感器故障 11 室内管温传感器故障 10 制热内管温过热保护 7 制冷内管温结霜保护 7 室外机组异常 12 电源异常或过流保护 13 2.3.5匹故障代码 12-29 1-18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)11-28 1-18 室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)

10-27 1-18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏) 8-25 1-18 压机过流保护或电源电压低 7-24 1-18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏 LED显示型柜机操作板自检代码 包括;05,06,07,08款 自检信息自检代码说明 室外机组异常 12--29 1--18 室外机组故障 室环温传感器故障 11--28 1--18 室内管温传感器故障 10--27 1--18 外反馈故障 8--25 1--18 过热保护,结霜保护 7--24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 晶彩系列挂机故障代码

包括;02,16,18,19,20款 故障内容数码管显示代码 室内环温传感器故障 L2 室内管温传感器故障 L1 室内风机故障 L6 室外机组异常 E5 志高空调285,325,388,418挂机故障{代码} 包括;03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,35,40,41款故障内容运行灯定时灯 室内管温传感器故障闪亮1次/8秒点亮 室内环温传感器故障闪亮2次/8秒点亮 室外机组异常故障点亮闪亮5次/8秒 室内风机故障闪亮6次/8秒点亮 两灯天花空调故障代码 红灯闪烁情况故障意义

海尔空调故障代码大全

海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏:闪 1 灭 室内盘管传感器坏:闪2 灭 制热过载:闪4 灭 制冷接冰:闪5 灭 通信故障:闪7 灭 风机故障:闪8 灭 模块故障:灭闪1 无负载:灭闪2 压缩机过热:灭闪4 总电流过流:灭闪5 室外环温传感器坏:灭闪6 室外管温传感器坏:灭闪7 ROM坏:灭闪8 电源过压保护:灭闪10 制冷过载:灭闪12 E2ROM错:灭闪14 36BP、50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 E9-缺相 海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护

海信空调故障代码共10页文档

海信KFR-3601、3602、3603GW/BP 显示代码故障原因 1 室内环温传感器开路或短路 2 室外管温传感器开路或短路 3 过冷保护(制冷状态) 4 过热保护(制热状态0 5 通迅故障 6 风机无反馈信号 10 出风温度传感器异常 11 温度传感器异常 13 室内EEPROM故障 21 室内环温温度传感器异常 22 室内管温温度传感器异常 23 压缩机过热 26 地流保护 27 无负载(压缩机没有工作) 28 电源电压异常 29 室外机瞬时停电 30 制冷时过负荷 31 正在除霜 33 IPM变频模块故障 http://huaxiajd/zxwx/html/?5207.html

海信柜式空调故障自诊断 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪

日立空调故障代码

. 日立商用分体空调故障代码 ×表示关灯)可判定下表异常停机的理由。(下表的○表示闪烁,LED 根据报警代码显示用的闪烁形式,LD4-LD3-LD2-LD1)遥控器显示报警代码(报警代码显示用LED:01(×××○):室内保护装置动作浮动开关(排水管堵塞、接水盘内水位上升)02(××○×):室外保护装置动作 3.0MPa)高压切断装置(OFF:~室外间)03(××○○):传送异常(室内室内外机组间操作回路配线端子部松动、误接线、断线等:相检出异常(单相机除外)05(×○××) 室外机电源配线错误引起的逆相,端子部松动引起的缺相:压缩机上温度过高08(×○○×)℃以上(制冷,制热)、14010分钟,或120压缩机上温度127℃以上(制冷)、℃以上(制热)连续秒钟℃以上(除霜)连续5120) 室内机组:吸入温度热敏电阻异常(11(×○○○) 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室内机组12(×○○○):排出温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室内机组13(×○○○):冻结温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线:室内风扇马达用保护器动作19(×××○) 室内风扇电机用保护器) 室外机组20(○×××):压缩机上温度热敏电阻异常( 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) 室外机组:环境温度热敏电阻异常(22(○×××) 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室外机组24(○×××):配管温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线:室内外机组组合容量错误31(○××○) 120%~%以上,容量设定错误室外容量与室内容量相差范围80 35(○×○×):室内机机号设定异常室内机机号设定重复JP36(○××○):型室外机与型室内机组合错误. . %以上,容量设定错误%~120室外容量与室内容量相差范围80) (室外机组 38(○×○○):保护检出回路异常室外机保护检出回路故障39(○○××):过电流异常3次0A在30分钟内停机压缩机因电流值过大或) (高压装置动作的可能性大41(××○×):制冷过负载95℃以上室外保护装置动作时压缩机上 ) 高压装置动作的可能性大(42(××○×):制热过负载℃以上室内配管温度 55 :低压压力过低保护动作47(○○×○) 次,1小时内停止3因蒸发温度异常低下(不到-35℃):压缩机保护报警EE(○○○○) 次小时内因压缩机引起的报警有36秒闪一次,表示室内机组与遥控器间的信号传输异常(连接部松动、脱落、断线、4遥控器的运转灯每误接线等)。================ FS5)系列空调故障代码FSG(FS3、日立保护代码为了适应温度变化等条件,通过保护控制来进行频率控制等操作,以防止异常情况。保护控制的起动条件

空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码: ? 指示内容 说明 ? 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。

18 电压过低 自动恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1? L2 L3 故障内容 ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★ ★ ○ T1开路或不良 ★ ○ ★ T2开路或不良 ○ ★ ★ T3开路或不良 ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

? 新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示说明 保护1? T1管温探头异常 保护2 T2室温探头异常 保护3 T3外机探头异常 保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变 值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

空调故障代码大全

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资料, 保留在此。 新科空调故障代码一 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障 代码: 指示容说明 16 不制冷检漏,外机 是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。 相位检测,电源。 18 电压过低自动 恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良

注:KFRd-75LWE(/3),KFRd-120LWE 009电路SH-11 电路除高压保护为21℃灯亮外,其它 故障显示同上。 010CPU故障代码 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、 KFR-35GW(F、 EF、B、BF) 发光管指示★-亮○-灭 L1 L2 L3 故障容 ★○○制冷剂泄漏、不制冷 ★★○T1开路或不良 ★○★T2开路或不良 ○★★T3开路或不良★★★电压低保护(定时灯闪) 新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH(F),KFRd--60LW(XF)

故障显示说明 保护1 T1管温探头异常 保护2 T2室温探头异常 保护3 T3外机探头异常 保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变值T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。 3:故障代码(★)亮、(○)灭。 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护 ○ ○ ★ T2保护 T ★ ○漏氟保护 ★ ○ ★风机故障 ★ ★ ○ 电流互感器故障 ★ ★ ★ 无同步信号 ○ ★ ★ 过电流保护 温度传感器;25℃--5k

海信空调故障代码

海信柜式空调故障自诊断 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪闪 压机过电流 7 闪闪闪 风机堵转 8 闪 室内机E2PROM故障 13 闪闪闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; 2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; 3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 4、若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; 5、室外机异常保护则指示灯闪五停五; 注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。 海信空调故障代码(2) 海信:KF(R)-2511GW LED的显示自诊断功能 说明: 1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 故障定时灯运行灯备注

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

新版大金空调故障代码_大金空调故障代码解释排除_大金空调故障代码大全

新版大金空调故障代码,大金空调故障代码解释排除,大金空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版大金空调故障代码,大金空调故障代码解释排除,大金空调故障代码大全,大金空调故障代码详细并且准确,大家耐心看的话可以达到专业大金空调维修工的级别,小故障基本不需要请人,自己根据大金空调故障解释调试排除。 一、大金故障代码(机) 2 A0-----保护装置动作 A1-----室机P板不良 A2-----风扇连锁器动作 A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 A5-----热交换(2)温度异常 A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7----- 风向调整电动机堵转 A8----AC输入过电流 A9-----电子膨胀阀异常 AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污 AC-----空负载运作 AJ----容量设定不良 AE----给水不足 AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 C1---空白 C2----空白 C3----排水水位传感器异常 C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常 C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 C8----AC输入电流传感器异常

C9----吸入空气温度传感器异常 CA---吹出空气温度传感器异常 CH----空白 CC----湿度传感器异常 CJ----温度传感器异常 CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良 3 二、大金室外机故障代码 4 E0----保护装置动作 E1----室外机P板不良 E2----空白 E3----高压压力 E4---低压压力 E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转 E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转 E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误 EA----空白 EH----泵过电流堵转 EC----水温异常 EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常 EF----畜热单元异常 H0----传感器异常 H1----空气温度传感器异常 H2----电源传感器异常 H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良 H5----压缩机电动机过负荷传感器 H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常 H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常 H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常HA----吹出空气温度传感器异常 HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常HJ----空白 HE----排水水位传感器异常 HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作F1----NO.1系统保护装置动作 F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常 F4----空白 F5----空白 F6----热交(1)温度异常 F7----空白 F8----空白 F9----空白 FA----吐出压力异常

最新大金空调故障代码大全

最新大金空调故障代码大全

一般用户对大金空调故障代码看不懂头大,夏天旺季打电话报修又很慢,这里给大家一个简单的救急办法就是断电重启的办法排除。把家里的空气开关断开,半小时以后重启排除试试。这个办法可以简单快捷的解决假故障。更多故障解释排除详细阅读下文。 大金空调室内机故障代码EE 排水异常 L3 开关箱内温度上升33 供气温度传感器异常 A0 外部保护装置动作EF 冰蓄热装置故障L4 散热片温度过高.变频器不能冷却34 回气温度传感器异常 A1 室内P板不良H0 传感器故障 L5 压缩机马达绝缘短路,变频板故障35 外气温度传感器异常 A2 风扇连锁故障H1 空气温度热敏电阻故障L6 压缩机马达接地或短路36 遥控器温度传感器异常 A3 冷疑水位异常H2 电源传感器故障 L7 所有输入设置过电流3A 漏水传感器1异常A4 热交(1)温度异常H3 高压开关异常 L8 压缩机过电流.压缩机马达电线短路3H 漏水传感器2异常

A5 热交(2)温度异常H4 低压开关异常 L9 (启动)失控防止.压缩机锁住等3C 疑露传感器异常 A6 风扇马达锁住.过载或过电流.堵H5 压缩机马达过载传感器异常LA 功率晶体管异常 40 加湿阀异常 A7 风向调节电动机故障H6 压缩机马达过电流传感器异常LC 变频器和室外控制单元联系故障 41 冷水阀异常 A8 AC输入过流H7 风机马达过载或过电流传感器异常P0 (蓄热)单元冷煤短缺42 热水阀异常 A9 电子膨胀阀故障H8 AC输入过电流传感器异常P1 电源电压不稳.缺相43 冷水热交故障 AA 加热器过热H9 室外风气热敏电阻异常P3 开关箱内温度上升传感器异常44 热水热交故障 AH 风气清洁装置故障HA 空气吹出热敏电阻异常P4 散热片温度传感器异常51 供电风扇马达过电流或过载 AJ (室内)容量设定错误HH 水泵马达过电流传

海信机型故障代码讲义

机型故障代码详解 海信品牌空调器的故障代码分为以下七个系列进行讲述。具体为:定频挂机系列空调、定频柜机系列空调、交流变频挂机系列空调、交流变频柜机系列空调、直流变频挂机系列空调、直流变频柜机系列空调、一拖多系列空调。 为了查阅方便,所有故障代码指示灯故障代表含义如下: ×指示灯灭○指示灯闪烁★:指示灯常亮 第1节:定频挂机系列空调故障代码详解 适用机型: KF-2501 GW 、 KF-25GW、KFR-2301 GW 、KFR-25 GW 、KFR-2801 GW 、KFR-28GW、KF-2301GW 当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上, 适用机型:KF-2511GW、KFR-2511GW 利用故障代码诊断技巧及说明: ①、运行时,运行指示灯亮,关机时运行指示灯关。 ②、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯闪亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 ③、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 ④、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5℃),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 ⑤、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5℃),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 ⑥、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。 ⑦、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。

日立空调故障代码

日立空调故障代码 双击自动滚屏发布者:重百家电网发布时间:2006-04-01 阅读:48次日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二 显示内容故障原因 定时灯5秒闪/一次过冷或过热保护 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 定时灯5秒闪/四次室内外异常 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 灭灭亮灭正常运行 亮灭亮灭过负荷(1) 灭亮亮灭过负荷(2) 亮亮亮灭过负荷(3) 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 日立5P空调故障代码 01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN 7,CN8。 05:相位异常,室外基板:CN9。 08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)

11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 20:压缩机排气热敏电阻异常。 22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 24:室外配管温度热敏电阻异常,室外基板:THM1。 25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 38:室外保护回路异常。 41:制冷过负载。 42:制热过负载。 日立空调故障分析 -------------------------------------------------------------------------------- 日立空调故障分析 一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ③严重缺氟:查漏、加氟 ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ⑥外风机不转 ⑦电路板坏 2. 11?28灯闪为何故障? 故障代码显示为内环温坏。排除方法: ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)

格力空调故障代码大全

格力空调故障代码 E1:压缩机高压保护。 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2:蒸发器防冻结保护。 1﹑室内风机不转或风口堵住。 2﹑室内环境温度低于18度。 3﹑管温感温头折断。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路异常。 E3:压缩机低压保护。 1﹑冷媒不足。 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3﹑过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1﹑系统堵塞。 2﹑压缩机老化。 3﹑外机散热不好。 E5:过电流(低电压保护)。 二、格力空调维修和检查方法,

在制冷工况下冷量不足 1.有冷风但室内不冷。 2.房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3.室内人太多或有热源,请清除热源。 4室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e.过滤网脏堵,请清洗。 6.系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7.两器脏,请清洗。进出风处障碍物,请清除。 8.制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9.系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10.室外温度太高。 11.检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 12.若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 13.压缩机本身效率低。 14.室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 15.冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。

16.空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 17.制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。 系统高压保护E1 内侧防冻结保护E2 系统低压保护E3 压缩机排气保护E4 低电压过流保护E5 通讯故障E6 模式冲突E7 防高温保护E8 防冷风保护E9 整机交流电压下降降频E0 无室内电机反馈H6 故障电弧保护C1 漏电保护C2 接错线保护C3 无地线C6 跳帽故障保护C5 室内环境感温包开,短路F1 室内蒸发器感温包开,短路F2

(海信)空调故障代码

海信空调故障代码 海信柜式空调故障自诊断 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪闪 压缩机过电流7 闪闪闪 风机堵转8 闪 室内机E2PROM故障13 闪闪闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; 2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;

3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 4、若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色) 闪八停一; 5、室外机异常保护则指示灯闪五停五; 注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。 海信空调故障代码(2) 海信:KF(R)-2511GW LED的显示自诊断功能说明: 1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、 定时灯进行显示故障状态。 故障定时灯运行灯备注 室内温度传感器灭闪亮1次/8秒关机显示 室内热交换温度传感器灭闪亮2次/8秒关机显示 室内风机故障闪亮3次/8秒灭开、关机均显示 室外风机故障闪亮5次/8秒灭开、关机均显示 闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒; 备注: 1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态, 运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。 4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。 海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW 说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故 障检测并显示。

相关文档
相关文档 最新文档