GCS型交流低压配电柜

安装使用说明书

洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜

一.概述

GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设

计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发

展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六

年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力

使用部门的好评。

电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号

文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。

目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。

二.使用范围和用途

装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。

在大单机容量的发电厂,大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。

装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。

三.标准及使用条件

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251《低压成套开关设备》

ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》

3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。

3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。

3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃

时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。

3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。

3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

四.型号及含义

五.电气参数

1.电气参数见表1

表1

主电路额定电压(V)交流380(400)、660

辅助电路额定电压(V)

交流220、380(400) 直流110、

220

额定频率(Hz)50(60)

额定绝缘电压(V)660(1000)

额定电流(A)

水平母线≤4000

垂直母线(MCC) 1000

母线额定短时耐受电流(KA/1s)50、80

母线额定峰值耐受电流(KA/0.1s)105、176

工频试验电压(V/1min)

主电路2500

辅助电路2360

母线

三相四线制A、B、C、NPE

三相五线制A、B、C、N、PE 防护等级IP40

5.2 主电路方案

装置主电路方案共32组118个规格,不包括由于辅助电路的控制与保护的变化而派生的方案和规格。主电路方案是征求了广大设计、制造、试验和使用部门的意见而选编的,包括了发电、代用电和其它电力用户的需要,额定工作电流为4000A,适合2500KVA及以下的配电变压器选用。

此外,为适应供用电提高功率因数的需要而设计了电容器补偿柜,考虑综合投资的需要而设计了电抗器柜。

5.3 辅助电路方案

GCS辅助电路图册是根据有关设计要求规定而编制的,共有辅助电路方案120个,分上下两册,上册(交流操作部分)共分63个方案,下册(直流操作部分)共有57个方案。

直流操作部分的辅助电路方案,主要用于发电厂变电站的低压厂(所)用系统;在编制时,已考虑到适用于200MW及以下和300MW及以上容量机组低压厂用系统,工作(备用)电源进线,电源馈线和电动机馈线的一般控制方式。

交流操作部分的辅助方案主要用于厂矿企业及高层建筑的变电所的低压系统,在编制时选编了6种适用于双电源进线操作控制的组合方案,并设有操作电气联锁备用自投、自复等控制电路,工程设计中可以直接采用。

直流控制电源为直流220V或110V,交流控制电源为交流380V或220V,由抽屉单元组成的成套柜,220V 控制电源引自本柜内专设控制变压器供电的公用控制电源,公用控制电源采用不接地方式控制变压器,留有24V电源供需要使用弱电信用灯时采用。

电度表的安装地点和电压的引入方法及其它安装使用要求详见辅助电路图的《编制说明》。

5.4 母线

为提高母线动热稳定能力和改善接触面的温升,装置全部采用TMY-T2系列硬铜排,铜排的连接部分必须搪锡,推荐采用全长搪锡,也可选用全长镀银铜母线。

5.4.1 水平母线

水平母线置于柜后部母线隔室内3150A及以上为上下双层布置,2500A及以下为单层布置,每相由4条或2条母排组成,大大提高了母线的短路强度。

装置水平母线铜排选用如下表

额定电流(A)铜排规范

630 1250 2(50×5)

1600 2(60×6)

2000 2(60×10)

2500 2(80×10)

3150 2×2(60×6)

4000 2×2(60×10)

5.4.2 垂直母线

用于抽屉柜的垂直母线采用“L”形硬铜搪锡母线。

L形母线规格(mm):

(高×厚)+(底×厚)

(50×5)+(30×5)

额定电流1000A

5.4.3 中性接地母线

采用硬铜排

贯通水平中性接地线(PEN)或接地+中性线(PE+N)规格如表:

相导线截面积(mm2)选用PE(N)截面(mm2)

500-720* 40×5

1200 60×6

>1200 60×10

*装置内垂直PEN线或PE+N线的规格全部选用40×5

5.5 电器元件选择

装置主要选用技术性能指标先进,采用引进技术国内已能批量生产的电器元件。

5.5.1 主断路器

630A及以上的电源进线及馈线断路器,主选AH系列,也可以用DW40、DW48系列、AE系列、3WE或ME 系列,认为有必要时,也可以选用进口的M系列或F系列。

5.5.2 630A以下的馈线和电动机控制用断路器,主要选用TG系列、CM1系列,塑壳断路器也可以选用NZM 系列、TM30系列塑壳断路器。

5.5.3 交流接触器,主要选用B系列、LC1系列、3TB系列的接触器以及与之配套的热继电器、联锁机构。

5.5.4 电流互感器全部采用SDH系列、SDL系列、SDL1系列。

5.5.5 熔断器选用高分断能力的Q系列刀熔和NT00系列。

5.5.6 为提高主电路的动稳定能力,设计了GCS系列专用的CMJ型组合式母线夹和绝缘支撑件,采用高强度、阻燃型的合成材料热塑成型,绝缘强度高,自熄性能好,结构独特,只需调正积木式间块即可适用不同规格的母线。

5.5.7 为降低功能单元的间隔板、接插件、电缆头的温升,设计了GCS柜专用的转接件,与同类产品比较转接件热容量增大,温升降低。

5.5.8 如设计部门根据用户需要,选用性能更优良、技术更先进的新型电器元件时,因GCS系列柜具有良好的通用性,不会因更新电器元件,造成制造和安装方面的困难。

5. 结构特点

5.1 装置的主构架采用8MF型钢,构架采用拼装和部分焊接两种结构形式。

主构架上均有安装模数孔E=20mm。

5.2 装置各功能室严格分开,其隔室主要分为功能单元室、母线室、电缆室,各单元的功能作用相对独立。

5.3 装置没有采用将水平主母线置于柜顶的传统设计,使电缆室上下均有出线通道,解决了老产品无法上出线的难题。

5.4 装置柜体的尺寸系列如下表:

高(mm)宽(mm)深(mm)

2200 400

800

1000 600 800

1000

800 600 800 1000

1000 600 800 1000

5.5 功能单元

5.5.1 一个抽屉为一个独立功能单元。

5.5.2 抽屉分为二分之一单元、一单元、二单元、三单元四个尺寸系列,回路的额定电流在400A及以下。

一个单元抽屉的尺寸为:160(高)×560(宽)×407(深),二分之一单元抽屉的宽为280,二单元、

三单元仅以高度做二倍、三倍的变化,其余尺寸均同一单元。

5.5.3 功能单元的抽屉可以方便的实现互换。

5.5.4 装置的每柜内可以配置11个一单元的抽屉或22个二分之一单元的抽屉。

5.5.5 抽屉进出线根据回路电流大小采用不同片数的同一规范片式接插件,一般一片接插件≤200A。

5.5.6 二分之一抽屉与电缆室的转接,采用背板式结构的转接件。

单元抽屉与电缆室的转接采用棒式结构的转接件

5.5.7 抽屉面板有合、断、试验、抽出等位置的明显标志,抽屉高有机械联锁装置。

5.6 馈线柜和电动机控制柜高有专用的电缆隔室,功能单元室与电缆隔室内电缆的连接通过转接件或转接

铜排实现,既提高了电缆的使用可靠性,又极大的方便了用户对电缆的安装与维修。

电缆隔室有二个宽度尺寸(240MM和440MM)可供选用,视电缆数量,截面和用户对安装维修方便的要求而定。

5.7 装置的功能单元辅助接点对数一单元及以上的为32对,1/2单元的为20对,能满足自动化用户和与计算机接口的需要。

5.8 考虑到干式变压器使用的普通性安全性和油浸变压器的经济性,装置既可以方便地与干式变压器组成一个组列,也可以与油浸变压器低压母线方便连接。

5.9 以抽屉为主体,同时具有抽出式和固定式,可以混合组合,任意选用。

5.10 装置按三相五线制和三相四线制设计,设计部门和用户可以方便地选用PE+N或PEN方式。

5.11 柜体的防护等级为IP3L0、IP4L0,可以按用户需要选用。

六. 安装与使用

产品到达收货地点后,首先应当检查包装是否完整无损,发现问题应及时通知合同有关部门做好商务记录,共同分析原因,作好签证和善后处理。

对于不立即安装的产品,应根据正常使用条件或电气设备暂保管规程要求置于适当的场所,妥善保管。6.1 产品安装

产品的安装应按安装示意图进行(见附图),基础槽钢和采用螺栓固定方式时的螺栓由用户自备,主母线连

接时,如表面因运输、保管等原因有不平整时应加平整后再连接紧固。

6.2 GCS系列柜单独或成列安装时,其垂直度以及柜面不平度和柜间接缝的偏差应符合下表规定。

项次项目允差(mm)

1 垂直度(柜高2200mm时) 3.3

2 水平度相邻=柜顶部

成列柜顶部

2

5

3 不平度相邻二柜边

成列柜面

1

5

4 柜间接缝 2

6.3 产品安装后投运前的检查与试验

6.3.1 检查柜面漆或其它复盖材料(如喷塑)有否损坏,柜内是否干燥清洁。

6.3.2 电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡涩或操作力过大现象。

6.3.3 主要电器的主辅触头的通断是否可靠、准确。

6.3.4 抽屉或抽出式机构抽拉应灵活、轻便,无卡阻和碰撞现象。

6.3.5 抽屉或抽出式结构的动、静触头的中心线应一致,触头接触应紧密。主、辅触头的插入深度应符合要求,机械联锁或电气联锁装置应动作正确,闭锁或解除均应可靠。

6.3.6 相同尺寸的抽屉,应能方便的互换,无卡阻和碰撞现象。

6.3.7抽屉与柜体间的接地触头应接触紧密,当抽屉推入时,抽屉的接地触头应比主触头先接触,拉出时程序相反。

6.3.8 仪表的刻度整定、互感器的变化及极性正确无误。

6.3.9 熔断器的熔芯规格应符合工程设计的要求。

6.3.10 继电保护的定值及整定应正确,动作可靠。

6.3.11 用1000兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1MΩ。

6.3.12 各母线的连接应良好,绝缘支撑件、安装件及其它附件安装应牢固可靠。

6.4 使用注意事项

6.4.1 GCS系列柜为不靠墙安装,正面操作,双面维修的低压配电柜,柜的维修通道及柜门,必须是考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查和维修。

6.4.2 空气断路器、塑壳断路器经过多次分、合,特别是经过短路分、合后,会使触头局部烧伤和产生碳类物质,使接触电阻增大,应按断路器使用说明书进行维护和检修。

6.4.3 经过安装和维修后,必须严格检查各隔室之间、功能单元之间的隔离状况确已恢复,以确保本装置良好的功能分隔性,防止出现故障扩大。

七. 产品成套性

制造厂供货时提供下列文件及附件。

7.1 装箱清单

7.2 产品合格证]

7.3 使用说明书

7.4 出厂试验报告

7.5 有关电气图纸

7.6 柜门钥匙、操作手柄及合同规定的备品配件。

7.7 主要元器件的安装使用说明书

八. 订货需知

8.1 产品的全部型号包括主电路方案号和辅助电路方案号。

8.2 主电路系统组合顺序图

8.3 辅助电路电气原理图

8.4 柜内元器件清单

8.5 电路中电压、电流、时间等整定参数

8.6 与产品正常使用不符的其它特殊要求

九. GCS型系列柜主电路方案

(见附件)

GCS型系列柜主电路一次方案

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

MNS型低压抽出式开关柜说明书精编版

MNS型低压抽出式开关柜使用说明书 一、概述 MNS型低压抽出式开关柜是由模块化组件组装而成的组合型抽出式低压开关柜(以下简称装置)。本装置适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区,高层建筑等场所,作为交流50~60Hz、额定工作电压660V 及以下的低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制之用。 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时,能满足与计算机接口的特殊需要 装置是根据电力部门、广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜。产品具有分断,接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以作为新型低压抽出式开关柜供用户选用。 本装置符合IEC439、VDE660第5部分和GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》国家标准,JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》专业标准。 二、正常使用环境条件 ● 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,并且24h内其平均温度不高于+35℃; ● 大气条件:空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但为考虑到温度变化,有可能会偶然地产生适度的凝露; ● 海拔高度不超过2000m; ● 本装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃的范围之间,在短时间内(不超过24h)可达到+70℃,在这些极限温度下装置不应遭受到任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作; 三、产品特点 ● 设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元; ● 结构通用性强,组装灵活:采用25mm模数设计,方便柜内空间分割及抽屉加深的可能,能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求; ● 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。 ● 安全性:采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加强防护安全性能; ● 技术性能高:主要参数达到国际技术水平; ● 压缩场地:三化程度高,可大大压缩储存和运输预制件的场地,能充分利用配电室空间; ● 装配方便:不需要特殊复杂工具。 四、开关柜类型 ● 受电、母联柜 ● 动力配电中心柜(PC) ●采用MT、E、CW1、RMW1系列等断路器 ● 电动机控制中心柜(MCC) 由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用高分断塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关功率因数自动补偿柜。 五、柜体结构 开关柜柜体框架结构4000A(包括4000A)以下是由C型(KB型)型材装配组成,5000A是由KF型材装配组成。型材的安装孔是以E=25mm 为模数的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板、侧板则作静电粉末涂覆。六、柜体的分区设计 ● 动力配电中心柜(PC) a.(PC)柜内割分成四个隔室:

GCS低压开关柜说明书.资料

GCS型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设 计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发 展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六 年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力 使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号 文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃ 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10

用高阻燃PPO合金材料热注成型,机械强度和绝缘度高,能承受有效值50KA峰值105KA动、热稳定冲击力,长期允许温度可达120℃。 5.3 构架外形尺寸见下表:(外形见附图) 5.4 1000mm和1200mm宽的柜,正面采用不对称(800 + 200),(800 + 400)的双门结构,600和800宽的柜采用整门结构,柜体后面采用对称式双门结构。既解决直接触电的防护又

GCK低压开关柜说明书

GCK系列低压抽出式配电柜 一.概述: GCK系列低压抽出式配电柜是电气传动研究所在 90年代初期研制开发的的产品,由干其产品的性价比 高于国同类产品,目前在国己被广泛应用。 为了提高产品的性能,以满足我国电力系统快速发展 的需要,本公司根据市场需要,研制开发了GCK低压 抽出式配电柜,该产品在保持了电气性能高于同类产 品的基础上,增大了容量和机械强度,并具有结构先 进,外型美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等 特点;可作为低压成套开关设备的更新换代产品。 二.适用围及用途; GCK系列低压抽出式配电柜(以下简称装置)是组装式的高级型配电装置,适用于交流50Hz,额定工作电压380v及以下的三相四线或三相五线系统作为动力中心(PC)控制中心(MCC)的电力系统配电设备的电能转换、分配及电动机集中控制之用,还可与程序控制器和微处理器组成供配电自动控制系统。 本装置是发电厂、变电所、冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置,被国家列为两网改造推荐产品。 本装置符合下列标准 IEC60439 -1《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 ZBK3600《低压抽出式成套开关设备》 三.型号含义: 四.使用条件; 1.周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h其平均温度不超过+35℃。 2.周围空气温度的下限为—5℃。

3.户安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 4.空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50%;在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%,但考虑到因温度的变化,有可能会偶尔产生适度的凝露。 5.安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 6.装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃—+55℃的围之间,在短时间(不超过24h)可达70℃,在这些极限温度下装置不应遭受任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作。 7.装置应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 8.如果上述使用条件不能满足时,用户应与本公司协商解决。 五.电气参数; 主要技术参数(见表1) 六.结构特征: 本装置属间隔式开关装置,采用模块结构设计,柜架的全部结构件经过镀锌,喷塑处理,通过螺钉紧固相互连接成基本柜架,按需要加上门、挡板、隔板、抽屉、安装支架以及母线和电器组件等部件,组装成一台完整的控制中心柜。从结构上可将其分为柜体、母线系统和功能单元三部分。 本装置为三相四线及三相五线配电系统两种供用电型式设计的,其中保护接地母线PE线安装在柜底下侧,出线端用母线连接,使用户十分方便的连接电缆; 为保证接地的可靠连续性,柜所有抽屉的导轨等通用部件均采用镀锌处理; 在不降低外壳防护等级的情况下开关柜上顶设有自然通风网盖。 本装置有大电流单元,又有小电流回路单元,同一柜同一层的两个抽屉的小门各自独立,互不干扰,结构紧凑、组装灵活、布局合理、排列整齐、占地面积少;结构牢固、联锁可靠、功能齐全、操作安全简便、互换性好、短时耐受电流大;具有独特的兼容性,既可以安装国产或本公司的NLWl系列、NLWl O 系列与NLMl系列、NLMl(G)系列、NLW2系列和全国统一设计的DWl5系列、DZ20系列;也可以安装日本AE-SS系列,NF系列;法国M系列,NS系列和ABB公司F系列,S系列断路器。

MNS低压开关柜技术说明书

2、MNS技术说明书 MNS低压开关柜技术说明书 1.适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ,额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2.技术标准 2.1 MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●GB3983.1-89 低电压并联电容器 ●GB4942.4-93 低压电器外壳防护等级 ●GB7251.1-1997 低压成套开关设备 ●GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 ●GB9166-88 低压成套开关设备基本试验方法 ●GB10231-88 保护继电器的结构型式与基本技术导则 ●GB13539-92 低压熔断器 ●GB/T14048.1-93 低压开关设备和控制设备 ●GB/T9661-1999 低压抽出式成套开关设备 ●GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范●IEC51 直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ●IEC129 交流断路器和接地保护 ●IEC185 电流互感器●IEC186 电压互感器 ●IEC255 继电器●IEC269 低压熔断器 ●IEC439-1.1992 低压成套开关设备和控制设备 ●IEC446 绝缘和非绝缘导体的色标 ●IEC73 指示灯和按钮的色标 ●IEC947 低压开关设备控制设备 ●CECS 49:93 低压开关设备控制设备

3 使用环境条件 3.1 周围空气温度不高于?40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均温度不高于+35 C。 3.2 大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m。 3.4地震烈度8度; 3.5 运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4 产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型材能满足各种结构型式`防护等级及使用环境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 5 主要技术参数见下表:

GCS低压抽出式开关柜说明

GCS低压抽出式开关柜说明 一、概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下简称装置)是两部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户及设计单位的要求设计研制出的符合国情,具有较高技术性能指标,能够适应电力市场发展需要并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置目前已被电力用户广泛选用。 装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380(400)n、660v,额定电流为4000A 及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。 使用标准:IEC60439-1《低压成套开关和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》 二、型号与含义 G C S -□-□ 辅助电路方案号 主电路方案号 电气系统 抽出式 封闭式开关柜 三、使用条件 ●周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24小时内平均温度不得+35℃。超 过时,需根据实际情况降容运行。 ●户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m. ●周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较 大的相对湿度,如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会生凝露的影响。

●装置安装时与垂直面的倾斜度不超过50℃,且整组柜列相对平整(符合 GBJ232-82标准)。 ●装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受不到应有腐蚀的 场所。 四、1.主要技术参数 五、主要特点 ●提高转接的热量,较大同谋的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间 隔板带来的附加温升。 ●功能单元之间、隔离之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其 它单元工作,使故障局限在最小范围。 ●母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176kA短路电流的冲 击。

完整版MNS低压开关柜技术说明书

2、MN战术说明书 MNS氐压开关柜技术说明书 1. 适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2. 技术标准 I 2.1MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ?GB1207-86电压互感器 f I * / r I I i ?GB1208-87电流互感器 ?GB3983.1-89低电压并联电容器 ?GB4942.4-93低压电器外壳防护等级 - ?GB7251.1-1997低压成套开关设备 ?GB7261-87继电器及继电保护装置基本试验方法 ?GB9166-88低压成套开关设备基本试验方法 ? GB10231-88保护继电器的结构型式与基本技术导则 ?GB13539-92低压熔断器 I 、、/ ?GB/T14048.1-93低压开关设备和控制设备 ?GB/T9661-1999低压抽出式成套开关设备 ? GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 ?IEC51直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ^ \\ I I ?IEC129交流断路器和接地保护 ?IEC185电流互感器? IEC186电压互感器 ?IEC255继电器? IEC269低压熔断器 ? IEC439-1.1992低压成套开关设备和控制设备 ?IEC446绝缘和非绝缘导体的色标 ? IEC73指示灯和按钮的色标

?IEC947低压开关设备控制设备 ?CECS49 93低压开关设备控制设备 3使用环境条件 3.1周围空气温度不高于40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均温度不高于+35 C。3.2大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C 时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3海拔高度不超过2000m。 3.4地震烈度8度; 3.5运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25m m为模数的C型材能满足各种结构型式' 防护等级及使用环 境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 I.1 5主要技术参数见下表:

低压配电柜使用说明

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书 一产品概述 XM照明电能计量箱广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流400V及以下的三相四线或三相五线系统中作为照明电能计量箱使用。可根据用户需要,选用不同型号,不同电流等级的断路器,满足不同用户的需求。 XM照明电能计量箱符合GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊耍求》等标准。 二使用环境条件 2.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 2.2 使用地点的海拔高度≤2000M。 2.3 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。 2.4安装场所应干燥、无剧烈震动、无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘 埃的场所。 2.5用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。 三开关柜主要技术参数(仅供参考) 表 1: XL-21 项目 单位数值 额定工作电压 V AC380/220V(50Hz)额定绝缘电压 V AC400V 主母线额定电流 A 250 额定短时耐受电流(1s) KA 6 额定峰值耐受电流 KA 10.2 主开关分断能 KA 6 防护等级 IP30 四运输及存放 4.1 出厂条件: 确保所有的工作完成后,按照相关标准及设计要求进行出厂检验,符合要求方可出厂。 4.2 包装: 照明电能计量箱根据运输条件的不同采取不同的包装方法。 4.3 运输与装卸: 选择汽车运输,配电箱在运输或装卸时不应受到剧烈冲击 4.4 交货及中间存储: 4.4.1货到现场后,应进行如下检查: ·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明;·检查照明电能计量箱是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。 4.4.2最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件)·没有其他有害条件的影响; ·干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5℃,空气质量依照相关标准规定;

MNS低压开关柜技术说明书

2、MNS技术说明书 MNS氐压开关柜技术说明书 1. 适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2. 技术标准 2.1MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ?GB1207-86电压互感器 ?GB1208-87电流互感器 ?GB3983.1-89低电压并联电容器 ?GB4942.4-93低压电器外壳防护等级 ?GB7251.1-1997低压成套开关设备 ?GB7261-87继电器及继电保护装置基本试验方法 ?GB9166-88低压成套开关设备基本试验方法 ?GB10231-88保护继电器的结构型式与基本技术导则 ?GB13539-92低压熔断器 ?GB/T14048.1-93低压开关设备和控制设备 ?GB/T9661-1999低压抽出式成套开关设备 ?GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 ?IEC51直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ?IEC129交流断路器和接地保护 ?IEC185电流互感器? IEC186电压互感器 ?IEC255继电器? IEC269低压熔断器 ?IEC439-1.1992低压成套开关设备和控制设备 ?IEC446绝缘和非绝缘导体的色标 ?IEC73指示灯和按钮的色标 ?IEC947低压开关设备控制设备 ?CECS49 93低压开关设备控制设备

3使用环境条件 3.1周围空气温度不高于40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均 温度不高于+35 C o 3.2大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50% 在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C时相对湿度为 90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3海拔高度不超过20PPm。 3.4地震烈度8度; 3.5运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型材能满足各种结构型式 ' 防护等级及使用环境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200 余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 5主要技术参数见下表:

GCK低压开关柜安装使用说明书

GCK、GCS、MNS低压抽出式开关柜 使用说明书 一产品概述 GCK、GCS、MNS型交流低压配电柜是本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的低压配电柜,其广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流 50Hz,额定工作电压 380 V,额定电流至 3150 A 的配电系统中,作为动力照明、电容补偿及配电设备的电能转换、分配和控制中使用。 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。它符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB14048.1-93《低压开关设备的控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理,电气方案灵活、系列性、通用性强,各种方案单元任意组合为一台柜体。所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便。 GCS型低压抽出式开关柜,它符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》等标准的要求。 MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定。 二结构特点 2.1 GCK ·整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高。 ·柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 · MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 ·受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 ·开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。 2.2 GCS ·框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安装孔,使得框架组装灵活方便。 ·开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。

相关文档