1 总则

1.0.1 为规范通信管道和电缆通道工程建设施工监理工作的内容、规则、程序和方法,以提高通信管道建设工程监理水平,规范通信管道建设工程监理行为特制定本规程。

1.0.2 本规程适用通信管道和电缆通道的新建工程施工监理。对于改建、扩建工程施工监理亦可参照使用。

1.0.3 共性要求或事项:在本规程的条款中,凡未单独冠以“通信管道”或“电缆通道”词语的叙述,均同时适用于通信管道和电缆通道工程的施工监理工作。

1.0.4 工程施工阶段的监理程序:

1.建立监理组织,进驻施工现场;

2.编制工程监理规划;

3.参与工程设计交底,设计交底由建设单位主持,设计单位、承包单位和监理单位的项目负责人及有关人员参加;

4.组织召开监理例会,配合建设单位召开各方协调会;

5.实施工程监理;

6.收集监理资料并及时整理归档;

7.组织竣工验收交接;

8.做好施工阶段监理工作总结。

1.0.5 工程施工准备阶段的监理内容:

1.审查施工单位选择的分包单位的资质;

2.监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施,完善质量管

理程序与制度;

3.检查设计文件是否符合设计规范及标准,检查施工图纸是否能

满足施工需要;

4.协助做好优化设计和改善设计工作;

5.参加设计单位向施工单位的技术交底;

6.审查施工单位上报的施工组织设计,重点对施工方案、劳动力、

材料机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督,并向业主提出监理意见;

7.在工程开工前检查施工单位的复测资料;

8.对重点工程部位的中线,水平控制进行复查;

9.监督落实各项施工条件,并报建设单位备查。

1.0.6工程施工阶段的监理内容;

1.施工阶段的质量控制:

对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证,对重点部位要派监理人员旁站;

对施工测量、放样等进行检查,对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正,并做好监理记录;

检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量,并应检验试验,化验报告单、出厂合格证是否齐全、合格。监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用;

对工程主要单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工,严格执行施工合同;

检查施工单位的工程自检工作,数据是否齐全,填写是否正确,并对施工单位质量评定自检工作作出综合评价;

检验施工单位的测试仪器、设备,度量衡合格证,保证度量资料的准确;

监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故,并认真做好监理记录;

对大、重大质量事故以及其他紧急情况,应及时报告业主。

2.施工阶段的进度控制

监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工;

对控制工期的重点工程部位,审查施工单位提出的保证进度的具体措施,如发生延误,应及时分析原因采取对策;

建立工程进度台帐,核对工程形象进度,按周、月向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。

3.施工阶段的投资控制

审查施工单位申报的周、月计量报表,认真核对其工程数量,严格按合同规定进行计量,签发签证;

保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确;

建立计量支付签证台帐,定期与施工单位核对清算;

按业主授权和施工合同的规定审核变更设计。

1.0.7相关标准:

1.YD5103-2003《通信管道工程施工及验收技术规范》。2.YDJ101-90《通信管道人孔和管块组群图集》。

3.YD5063-98《通信电缆通道图集》。

4.YD5007-2003《通信管道与通道工程设计规范》

5.DBJ01-41-2002《建设工程监理规程》

6.GB50319-2000《建设工程监理规范》

7.原邮电部颁发的《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》等标准。

8.建设部、国家工商行政管理局建监(1995)547号文件“关于印发《工程建设监理合同》示范文本的通知”。

2 质量控制

2.1 一般规定

2.1.1 工程施工质量控制的依据,应按YD5103-2003《通信管道工程施工及验收技术规范》,YD101—90《通信管道人孔和管块组群图集》、YD5063《通信电缆通道图集》等项规范执行;对于尚无现行规范的部分按设计要求执行。

2.1.2 监理工程师在施工阶段控制工程质量,应当遵循以下工作程序:

1.熟悉设计文件和规范标准对施工质量的要求。

2.确定工程质量控制的总体目标。

3.按工艺流程选定重要监理部位并设质量控制点。

4.根据不同工序的特点,选用适宜的控制方法。

5.编制质量控制预案或绘制质量控制图,并纳人工程监理规划,付诸实施。

2.1.3 监理工程师在工程施工阶段应当根据不同的情况,选用适宜的质量控制方法:

1.宏观控制法:抓住事前、事后质量控制并辅以少而精的事中抽查。

2.微观控制法:从事前控制的第一件事起至事后控制的最末一件事止,对工程实施阶段进行全过程全方位的质量控制。

3.宏观与微观相结合控制法:在抓住事前、事后控制的基础上,再在工艺流程中选定若干个工序做为质量控制点进行全方位的质量控制。

2.1.4 监理工程师在对施工质量控制中,可以采用如下措施和手段:

1.核查凭证:各种原材料厂家生产许可证、出厂合格证、性能报告单等原始凭证。

2.感官直觉:视觉、听觉、嗅觉、触觉等。

3.器具计量:尺、秤、规、矩、探针、拉棒等。

4.仪器测量:经纬仪、探测仪等。

5.实验:按实验规定取样,送地方政府授权的相应机构实验。

6.化验:按化验规定取样,送地方政府授权的相应机构化验。

7.签发指令:按监理合同的授权,签发必要的指令。

2.1.5 监理工程师在对施工质量的控制中,根据实际需要可以选用以下查验方式:

1.巡视:指监理人员对正在施工的部位或工序现场进行的定期

或不定期的监督活动。

2.旁站:指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场的监督活动。

3.平行检验:指监理工程师利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查。

4.在施工阶段中对工程质量进行全过程的控制,以采用巡视与旁站相结合的方式为宜。

5.资料检查:即对各种由文字记载的资料、证件、单式等进行检查。

2.1.6 监理工程师对工程中的排水、防水和安全防护等项作业也要按相关规定进行监理。

2.1.7 水泥、塑料管道工程施工质量的控制点、控制手段和控制方式具体设置或选定按表2.1.7执行。

2.1.8 监理工程师对工程施工质量的控制,要通过事前、事中、事后等三个时间段的例行检查监督来具体实现对工程施工全过程全方位的质量控制。

2.2 质量控制要点

2.2.1 在事前控制中,监理工程师要做以下工作:

1.在建设单位与施工单位签订施工合同之前,监理工程师必须对施工单位资质状况进行核查。施工单位有效证件所载的资

质等级、营业范围必须与工程类别、专业相适应。

2.对施工现场的人员素质情况进行控制,按施工单位制订

表2.1.7 控制点、控制手段、控制方式关系表

并经确认的施工组织设计进行核查,要坚持“持证上岗制度”。

注1:必要时辅以实验。

注2:必要时辅以化验。

3.对技术准备情况进行控制,施工现场所必须的技术文件、资料要齐备,施工对象的位置(座标、高程)必须符合设计文件

的要求,路由的测定单位必须持有地方政府核发的专业资质证书与营业执照。

4.对原材料的质量进行控制:监理工程师应对进入施工现

场的工程材料的质量进行审核,取得认可方能使用,凡标志不清或怀疑质量有问题的材料,应由监理工程师对其从品种、规格、标志、外观等进行直观抽检(抽检品种、数量见表2.2.1-4),抽样检查不合格的材料,施工单位应将该种所购全部材料清退,对质量有争议的材料,应按通信管道工程施工及验收规范的规定要求作质量技术鉴定,或送地方政府授权的相应机构进行理化检验。

表2.2.1-4常用材料抽检数量表

5.对施工组织设计所列机具的性能、状态进行核查,施工单位要提供性能检测证明文件。严禁把功能失常的机具运人现场。

2.2.2 施工前,必须依据设计文件及城市规划部门已批准的位置(坐标、高程)进行路由复测,并按施工需要每隔20-25m设置平面位置临时用桩;同时还要设置控制沟槽基础标高的临时水准点,其间距以不超过150m为宜。

2.2.3 在事中控制中,监理工程师要随时核查施工组织设计的执行情况和质量控制点的质量状况,按设计文件标明的质量要求和相关的

工艺标准及时纠正质量偏差。

2.2.4 在重要监理部位要设质量控制点:

1.人孔部分:分为开挖人孔坑槽、人孔槽底处理、人孔基础浇筑、人孔砖砌体、人孔沙浆抹面、预制上覆板安装、口圈安放、人孔内装饰和铁件安放,和人孔回填土九部分,其中人孔基础浇筑应采用旁站监理,开挖人孔沟槽等采用现场巡视查验。

2.管道部分:分为开挖管道沟槽、管道地基处理、管道基础浇筑、管道铺设、管道包封加固处理、管道沟槽回填土六部分,其中管道基础浇筑应采用旁站监理,开挖管道沟槽等采用现场巡视查验。

3.电缆通道部分:分为开挖通道沟槽、通道地基处理、通道基础浇筑、通道砌筑、现浇上覆盖板、铺设预制盖板、沟槽回填土七部分,其中管道基础浇筑、现场浇筑上覆盖板应采用旁站监理,开挖管道沟槽等采用现场巡视查验。

4.对工程质量情况起着重要作用的工序或部位,要设控制点。

5.对进出局电缆线路,在进局处应作防水和防易燃气体进入处理的检查。

2.2.5 加强工程的报验制度,应做到质量检验不合格不能进入下道工序施工。

2.2.6 在事后控制中,依据设计文件规定的数量、质量要求和有关规范规定的质量标准对施工成果进行总体核验,若发现影响总体不合格的部位,要责令施工单位在限期内整修完毕,工程总体质量必须合格。

2.2.7 对竣工图纸进行全面核查,必须达到准确、完整的要求;对管道或通道上、下、左、右的其他管线或构筑物的相对位置也应一并标注清楚。

2.2.8 要监督施工单位,解决在保修期内发生的由于施工单位原因造成的工程质量问题。

3 进度控制

3.0.1 工程进度控制的依据

1.工程进度目标由建设单位确定,其工期应当符合有关合理工期的规定。

2.工期应当载入工程监理合同和工程施工合同。

3.工期的实际期限,应从工程项目总监理工程师核准的施工单位提出的开工日期起算,至总监理工程师核准的工程进入保修阶段日期的前一天止。

4.施工单位要根据工程施工合同所载明的工期要求,具体编制施工进度计划,经总监理工程师批准后即成为工程进度控制的依据。

3.0.2 绘制进度计划图

1.施工单位要根据批准的施工进度计划绘制工程进度计划图。

2.施工进度计划图中的工序,应当按照划线定位、开凿路面、挖管道沟槽、管道基础、铺设管道、包封管道、引上管道、砖砌人(手)孔、人(手)孔防水、回填管道沟槽等有明显界定和先后顺序的施工段落进行划分。

3.每道工序的起止时间要以“日”为单位,必须标注清楚。

4.进度计划图可以采用“横道法”,也可以采用“网络法”绘制。其中,一、二类通信管道工程的工期应当运用网络图进行优化。

3.0.3 工程实际进度的核定:

1.施工单位要按月份向监理单位送交“工程计量申报表”,监理工程师要及时核定;

2.监理单位应当派员长驻现场,检查与核定工程进度的实际情况。其中一、二类通信管道工程,监理单位必须派员长驻现场;

3.定期召开现场会议,对工程进度进行阶段性的核定;

4.核定工程实际进度的时间间隔一般应以“周”为单位,在特殊情况下亦可以“日”为单位。

3.0.4 工程进度计划的调整

1.在工程进行中,实际进度偏离计划进度产生进度偏差时,监理工程师应协助施工单位找出偏离的原因,确定其对后续工作的影响并采取调整措施以促使进度总目标的实现。

2.寻找或预测实际进度与计划进度的偏差,可以选用横道图比较法、S型曲线比较法、“香蕉”曲线比较法或横道图与“香蕉”曲线综合比较法。其中,二类通信管道工程,以选用“香蕉”曲线比较法或横道图与“香蕉”曲线综合比较法为宜。

3.施工单位调整进度计划必须报总监理工程师批准。

4.调整工程进度计划,必须保证进度总目标不变,若总目标变动时需经建设单位认可。

4 投资控制

4.0.1 编制施工用款计划

1、施工单位要依据总监理工程师批准的“施工进度计划”编制施工用款计划。

2 、用款计划要以“月”为时序单位,其每月用款数额要与该月所完成的实物工程量相对应,用款累计总和不得超出施工合同价值。

3 、施工单位编妥的施工用款计划,要送监理工程师审查并签署意见,而后由监理单位转交建设单位备款,并应按施工合同支付。该用款计划便是投资控制的直接依据。

4 、施工用款计划,应当随着工程变更洽商文件及时修改.

4.0.2 审核工程款

l 、依据监理合同的规定,凡属监理工程师签认,建设单位不得直接向施工单位支付。

2、核定月付款。工期短于一个月者,免做此项工作。

(1)施工单位要按月,向监理单位送交“月付款申报表”,监理工程师要及时核定并转送建设单位。

(2)建设单位要按扣还预付款后的余额,以季度为时序单位向施工单位支付累计月付款。

(3)工程变更项目,引起工程施工合同价款增减时,亦应在当月申报和核定并体现在“月付款申报表”中。

3、审核工程变更款

(1)当工程在施工中发生工程量变更、价格调整、设计变更及洽商、索赔等情况时,施工单位要根据有效文件或真实情况向监理单位提交

费用变更申请。

(2)监理工程师将审查核定工程费用变更申报表作为付款依据转送建设单位确认。

4.0.3 竣工结算

1.施工单位收到总监理工程师签发的“竣工移交证书”后,要按施工合同规定的结算方式,向监理单位提交竣工结算文件。

2.监理工程师要及时核定竣工结算价款,并经总监理工程师签认后,转送建设单位确认、清结。

3.建设单位付清工程竣工结算总价款的时限,按“通信建设工程价款结算办法”的规定执行。

5、安全控制

5.0.1工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。

5.0.2 为工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。

5.0.3 租用的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。

5.0.4 在施工现场安装、拆卸施工起重机械等自升式架设设施,必须由具有相应资质的单位承担。

安装、拆卸施工起重机械等自升式架设设施,应当编制拆装方案、

制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。

施工起重机械等自升式架设设施安装完毕,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。

5.0.5 施工起重机械等自升式架设设施的使用达到国家规定的

检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的,不得继续使用。

5.0.6 检验检测机构对检测合格的施工起重机械等自升式架设

设施,应当出具安全合格证明文件,并对检测结果负责。

5.0.7施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理员进行现场监督:(一)土方开挖工程

(二)起重吊装工程

(三)拆除、爆破工程

(四)国务院建设行政主管部门或者其他危险性较大工程。

5.0.8 工程开工前应督促承包方对与本工程有关的原有设施进行了解,确保施工过程中不对设施造成损害。

6、合同管理

6.0.1 建设单位与第三方签订的,与工程施工阶段的进度、投资、质量相关的各种合同,都在监理工程师的合同管理范围之内;建设单位应当把这些合同文件的副本或复印件提供给监理工程师使用。

6.0.2 监理工程师在合同管理工作中的主要责任是:

1.必须熟练掌握所管理的各种合同内容,坚持按合同条款办事,维护建设单位的合法权益;

2.协助建设单位签订与工程相关的后续合同;

3.当合同需要变更时,要协助建设单位履行变更手续并做好变更

后的各项调整工作。

6.0.3 监理工程师对设计合同管理的主要责任是:

1 、要与工程设计责任人保持联系,在处理施工中发生的与设计相关的疑难问题时,必须及时通知设计单位并请其派员深入现场提供技术服务;

2.当需要设计变更时,要会同建设单位参与设计变更的研究并督促设计单位按商定时间提供设计变更文件,协助建设单位履行设计变更手续;

3.做好设计变更后的各相关事项的调整工作。

6.0.4 监理工程师对施工合同管理的主要责任是:

1.监督施工单位按施工组织设计执行;

2.按进度、质量、投资控制和安全生产的要求,对施工合同进行全方位、全过程的监督管理;

3.协助建设单位处理违约、索赔、与合同变更事宜,并做好其后的调整工作;

4.—旦发生质量事故,要协助建设单位对工程程事故做好调查、分析和处理等各项工作。

6.0.5 监理工程师要监督材料采购合同的订立和检查合同的履行。

7监理文件与监理档案

7.0.1监理文件是工程档案的一个重要组成部分,按工程档案的相关规定,由建设单位委托工程档案的组卷单位一并归入工程档案。监

理工程师要协助施工单位做好资料归档。

7.0.2监理档案是监理单位内部的科学技术档案。监理单位必须建立监理档案。做好监理档案工作,是监理单位自身素质建设的一项重要内容。

7.0.3监理档案的内容主要包括:

1、监理合同;

2、监理规划;

3、监理指令;

4、监理日记;

5、监理月报;

6、会议纪要;

7、审核签认文件(包括施工单位报来的施工组织设计等各种文件和报表);

8、工程质量认证文件;

9、工程款支付文件;

10、工程验收记录;

11、质量事故调查及处理报告;

12、监理工作总结;

7.0.4监理档案的收集、整理、保管和使用

1、监理单位必须指定责任人负责监理档案的收集、整理、保管和提供使用等项工作;

2、监理单位要建立档案室、工作制度和岗位责任制度;

3、与监理档案相关的各负责人,必须严格履行各自的岗位职责;4、监理档案的组卷要求,按科学技术档案的有关规定执行;

5、在监理合同完成后一个月之内,档案资料责任人要把符合组卷要求的监理档案(一套)移交档案室并办理移交手续;

6、监理档案在档案室的保存期限,按国家有关规定办理。需要查阅时,应办理借阅和归还手续;

7、对超过保存期的监理档案,应由档案员清点、登记造册,经监理单位总工程师批准后销毁。

附录A 承包单位用表

A1 施工组织设计方案报审表

A2 工程动工报审表

A3 工程材料进场报验单

A6 工程款支付申请表

A7 完工通知单

A8 工程初验证书

A9 竣工移交证书

A13 监理通知回复单

A14 工程延期申请表

A15 工程竣工报验单

A16 工程变更费用报审表

管-A1-1工程施工进度表(人手孔)

管-A1-2工程施工进度表(管道)

管-A4-1 人(手)孔质量检验成果表

管-A4-2 人(手)孔施工质量检验初评表管-A4-3 通信管道质量检验成果表

管-A4-4 通信管道试通记录表

管-A4-5 通信管道管孔试通成果表

施工组织设计方案报审表

本表一式叁份,建设单位、监理单位、施工单位各一份。

驰跃翔监理公司制

工程动工报审表

本表一式叁份,建设单位、监理单位、施工单位各一份。

驰跃翔监理公司

通信管道工程施工师试卷(含答案)3

通信管道工程师试卷(3) (专业:传输监理工程师考试时间:) 姓名:所属专业组: 评分表 【考场纪律】保持安静,将手机调整到震动状态。 【考试内容】 一、选择题(单选) 1分×30题,共30分 1.工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,决定工程质量的关键阶段是(C )。 A.可行性研究阶段 B.决策阶段 C.设计阶段 D.施工阶段 2.在建设工程施工阶段,不会造成工程延期事件发生的是哪项.( A ) A.及时召开工程例会 B.及时支付工程进度款 C.及时提供施工场地及设计图纸 D.及时供应材料及设备 3.当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时,可采取的组织措施之一是( D )。 A.改进施工工艺和施工技术 B.采用更先进的施工机械 C.改善外部协作配合条件 D.增加劳动力和施工机械的数量 4.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时,变更价格由确认后,作为结算的依据。( A ) A.承包人提出,经监理工程师 B.承包人提出,经发包人 C.工程师提出,经发包人 D.发包人提出,经监理工程师 5.支架穿钉的预埋:上、下在同一垂直线上,穿钉露出墙面一般应为( C )㎜。 A、40~50CM B、50~60CM C、50~70CM D、50~80CM 6.塑管现场检查(破坏性试验):在收货现场将PVC塑料管横放在硬路面由五吨重货车空载匀速辗压一次,PVC塑料管 ( D )为合格. A、不变形 B、变形小 C、不粉碎 D、不破裂 7.某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题,经查是由于不可抗力造成

的,应由( A )承担维修的经济责任。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位和施工单位共同 8.管道接口交错排列,其错开长度不小于( A) A、30㎝ B、40㎝ C、50㎝ D、60㎝ 9.在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由( C )负责。 A.监理单位技术负责人 B.现场监理员 C.专业监理工程师 D.总监理工程师 10.某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货,施工单位提出采用替代规格钢筋的要求,专业监理工程师组织施工单位和设计单位现场代表研究协商后同意,各方签字并形成了纪要。该变更应经( B )批准后才能实施。 A.建设单位现场代表 B.总监理工程师 C.设计单位现场代表 D.施工单位技术负责人 11.监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是(C ),并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。 A.施工单位已经自检 B.施工分包单位已经自检并合格 C.施工单位已经自检并合格 D.施工单位与施工分包单位已经共同检验 12.人(手)孔应采用混凝土做大于cm厚的基础;( C ) A、125#, 10 B、125#, 8 C、150#, 10 D、150#, 8 13.管口应在人(手)孔墙面内不小于cm,成八字四边喇叭口状,管孔间距为cm。( C ) A、12, 1 B、12, 1.2 C、10, 1 D、10, 1.2 14.积水罐安装坑应比积水罐外形四周大10cm,坑深比积水罐高度深10cm。基础表面应从四方向积水罐做cm泛水。( A ) A、2 B、1 C、3 D、0.5 15.用承插接续塑料管,其承插部分可涂粘合剂,其粘合剂应按塑料管生产厂的要求或施工所在地的常用粘合剂。涂抹粘合剂应在距直管管口毫米处向管身涂抹,涂抹承插长度的近;( B ) A、6,1/3; B、10,2/3; C、8,1/3; D、8,2/3; 16.敷设PVC管时,组群管间缝隙宜为毫米;( A ) A、10-15 B、5-10 C、15-20 D、20-25

2017年建设工程监理案例分析

[真题] 2017年建设工程监理案例分析 多项填空题 第一题 某施工,实施过程中发生如下事件: 事件1:监理合同签订后,监理单位按照下列步骤组建项目建立机构:①确定项目建立机构目标;②确定建立工作内容;③制定监理工作流程和信息流程; ④进行项目建立机构组织设计,根据项目特点,决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。 事件2:总监理工程师对项目建立机构的部分工作安排如下: 造价控制组:①研究制定预防索赔错失;②审查确认分包单位资格;③审查施工组织设计与施工方案。 质量控制组:④检查成品保护措施;⑤审查分包单位资格;⑥审批工程延期事件3:为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作: (1)明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务 (2)拟定合理的承发包模式和合同计价方式 (3)建立健全实施动态控制的监理工作制度 (4)审查施工组织设计 (5)对工程变更进行技术经济分析 (6)编制资金使用计划 (7)采用工程网络计划技术实施动态控制 (8)明确各级监理人员职责分工 (9)优化建设工程目标控制工作流程 (10)加强各单位(部门)之间的沟通协作 事件4:采用新技术的某专业分包工程开始施工后,专业监理工程师编制了相应的监理实施细则,总监理工程师审查了其中的监理工作方法和措施等主要内容 问题: 第1题: (1)指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的有点。 参考答案: (1)组建项目监理机构的步骤不妥,正确的步骤是①②③④,先④进行项目监理机构组织结构设计,然后再③制定工作流程和信息流程。(2)矩阵制组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构,一套是纵向职能系统,另一套是横向子项目系统。这种组织形式的纵、横两套管理系统在监理工作中是相互融合关系。矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性,将上下左右集权与分权实行最忧结合,有利于解决复杂问题,有利于监理人员业务能力的培养。确点是纵横向协调工作量大,处理不当会造成扯皮现

通信管道工程监理试卷(1)汇总

通信管道监理员考试卷(1) (专业:传输监理员考试时间:)姓名:所属专业组: 评分表 【考场纪律】保持安静,将手机调整到震动状态。 【考试内容】 一、单选题:(共30题,每题1分) 1、应该根据设计图纸检查管道路由上是否有障碍物或其它影响施工情况;( A ) A、监理员 B、监理工程师 C、总监理工程师 D、项目经理 2、人(手)孔应采用混凝土做大于cm厚的基础;( C ) A、125#, 10 B、125#, 8 C、150#, 10 D、150#, 8 3、管口应在人(手)孔墙面内不小于cm,成八字四边喇叭口状,管孔间距为cm。 ( C ) A、12, 1 B、12, 1.2 C、10, 1 D、10, 1.2 4、积水罐安装坑应比积水罐外形四周大10cm,坑深比积水罐高度深10cm。基础表面应 从四方向积水罐做cm泛水。( A ) A、2 B、1 C、3 D、0.5 5、施工前,必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点,进行通信管道及人(手)孔位置 的,并按施工需要钉设桩点; ( B ) A、测量 B、复测 C、检查 D、抽测 6、回填土前,应先沟(坑)内的遗留木料,草帘,纸袋等杂物.沟(坑)内如有积水和淤泥, 必须后方可进行回填土.( C ) A、清除、不排除; B、不清除、不排除; C、清除、排除; D、不清除、排除 7、对于特殊路段需采用混凝土包封的情况,采用标号为200#的混凝土进行处理,厚度应 达到 cm,四周包封。( C ) A、6 B、8 C、10 D、12 8、市内一般道路回填土应夯实,应高出路面㎝;( B ) A、0 B、5~10 C、15~20 D、25~35

通信工程监理实务试题1

通信工程监理实务试题 单位::得分: 一、单项选择题(每小题1分,共50小题) 1. 根据《建设工程监理围和规模标准规定》,下列工程项目必须实行监理的是( C )。 A. 总投资额为2亿元的电视机厂改建项目 B. 建筑面积4万平方米的住宅建设项目 C. 总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目 D. 总投资额为2000万元的科技项目 2. 国际咨询工程师联合会(FIDIC)所编制的道德准则要求咨询工程师在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责,其含义是指咨询工程师应( C )。 A. 始终维护委托人的合法利益 B. 兼顾业主和承包商的利益均衡 C. 既要维护业主的利益,又不能损害承包商的合法利益 D. 在不损害业主利益的前提下,尽可能维护承包商利益 3. 工程监理企业从事建设工程监理活动,应当遵循( A )的准则 A. 守法、诚信、公正、科学 B. 守法、诚信、公平、服务 C. 公平、公正、诚信、服务 D. 公平、公正、诚信、科学 4. 专业指挥部门拥有下级进行指挥和发布的权利,并对该部门的工作全面负责,但职能部门只能对指挥部门进行业务指导的监理组织机构形式是( C ) A.直线型监理组织形式 B.职能型监理组织形式 C.直线职能型监理组织形式 D.矩阵型监理组织形式 5. 建设工程施工完成以后,( C )应在正式验交前组织竣工预验收。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位 6. 第一次工地会议应由( A )主持和召开,各参建单位承担本工程建设的主要负责人、专业技术人员、相关管理人员应参加会议。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.市政部门 7. 以下哪项不是编制监理实施细则所依据的文件( A ) A.监理大纲 B.已批准的监理规划 C.与工程相关的标准文件、技术资料 D.施工单位的施工组织设计方案 8. 以下哪项费用不属于建筑安装工程费所涵盖的费用( B ) A.直接费 B.预备费 C.利润 D.税金 9. 质量控制关键点是指影响工程质量的关键工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、设备、施工机械、自然环境等,下列可以不作为质量控制关键点的是( D )。 A. 设计变更审批程序

通信监理工程师练习题

通信监理工程师练习题 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第1题(2分)单选题由于造价控制是技术、经济、管理的综合工作,立足点是节约项目的一次性投资和项目全寿命的经济分析,所以要求造价控制人员在管理方面具备( d)的能力。 A. 进行概算、预算审核 B. 工程款支付审核 C. 项目规划和合同分析 D. 项目投资全寿命经济分析 第2题(2分)单选题质量控制关键点是指影响工程质量的关键工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、设备、施工机械、自然环境等,下列可以不作为质量控制关键点的是(d )。 A. 设计变更审批程序 B. 施工技术不成熟的方案 C. 对安全有重大影响的工序 D. 施工过程长的工序 第3题(2分)单选题我国《建设工程质量管理条例》规定,未经(d )签字认可,建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装,不得进入下道工序的施工。 A. 项目经理 B. 项目总工 C. 业主 D. 监理人员 第4题(2分)单选题作为约束承包单位履行合同义务的手段,对于不合格的工作和工程,监理工程师( d)。 A. 可以要求进行加固处理 B. 可以让步接收 C. 可以分等级计量 D. 可以拒绝计量 第5题(2分)单选题下列施工阶段进度控制措施中,属于技术措施的是 (a )。 A. 审批施工单位各种加快进度的措施 B. 明确现场进度控制人员的工作职责 C. 检查调整进度控制有关组织体系 D. 对承包单位完成的工程量进行检查计量 第6题(2分)单选题如果在检查时发现实际进度产生了偏差,监理工程师应进行深入调查,并( d )。 A. 编制进度调整计划 B. 向施工单位下达赶工的指令 C. 采取措施加快进度 D. 分析产生偏差的原因

通信管道工程监理实施细则..

2 通信线路工程监理细则 管道 一、工程材料监理细则 1、水泥及水泥制品 1.1水泥是否符合国家规定的质量标准,是否有产品出厂合格证。 1.2水泥制品应达到养护标准,其规格应符合行业设计技术标准。 1.3水泥管块的管身应完整,不缺棱角,管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内壁应光滑无凹凸。起伏等缺陷,管体表面的裂纹(指纵横向)长度小于50毫米,超过50毫米的不宜整块使用。管块的管孔外缘缺边应小于20毫米,但外缘缺角的其边长小于50毫米的,允许修补后使用。 1.4水泥底板应完整光滑,表面无裂纹,底板四角有缺角不大于20厘米,修补后可使用,底板两头应各有两根钢筋出头10厘米,无钢筋出头不宜使用。 1.5盖板应完整,但直向不大于30厘米,横向不大于15厘米的裂纹(两处以下包括两处)及部分损坏,可盖后用混凝土浇制方法加固。 1.6水泥予制大顶应完整无损,有裂纹不宜使用,损角不大于20厘

米(包括20厘米),修补后方可使用。 2、混凝土砂浆及建筑材料 2.1配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计及使用标准,不同种类标号的水泥不得混合使用,施工时应采用实验后确定的各种配比。 2.2混凝土的搅拌必须均匀(二把三翻)以达到颜色一致的标准,搅拌完毕的混凝土应在初凝时间(约45分钟)内浇灌。 2.3浇灌混凝土构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣,都应按层依次进行。捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。 2.4通信管道工程用的石料,应符合下列规定: a)应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石。 b)石料的粒径应符合设计文件规定[浙江地区采用粒径宜为 0.5~3.2厘米及天然瓜子片]。 c)石料中含泥量按重量计,不得超过2%,超过标准的,必须用水 冲洗干净后方能使用。 d)针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%。 e)硫化物和硫酸盐尖含量,按重量计不得超过1%。

2019年监理工程师继续教育通讯专业试题及答案

单选题【本题型共60道题】1. 1.起草监理合同内容的主要依据是() A.A工程施工组织设计 B.B通信工程监理的具体要求 C.C中华人民共和国劳动法 D.通信工程建设监理规划 2.承包单位项目经理部对总监理工程师代表或专业监理工程师发出的监理指令认为不合理时,应在合同约定的时间内书面要求总监理工程师进行确认或修改。如果总监理工程师仍决定维持原指令时,承包单位()。 A.应执行监理指令 B.可拒绝执行监理指令 C.应报告建设单位要求监理单位改正 D.应不执行但须向监理单位说明原因 3.下列关于解除合同的表述中,不属于解除合同情形的是() A.合同可以协商解除 B.发生不可抗力时合同的解除 C.当事人违约时合同的解除 D.特定一方在不满意时的任意解除 4.监理单位应依据签订的通信设备采购阶段的委托监理合同,成立相应的通信设备采购阶段的项目监理机构,机构的监理人员应由熟悉采购工作程序的总监理工程师和通信专业监理工程师组成,并进行合理的人员选择和配置。合理的人员选择和配置一般不包括() .专业结构A B.技术职务 C.男女比例 D.人员数量 5.通信设备的采购工作计划分为总计划和分计划,下列属于分计划内容的是() A.总的费用估算表及资金使用计划 B.不同采购方式的通信设备清单 C.落实计划的技术、经济措施和组织保障 D.通信设备维修及配件供应的要求 6.竣工决算编制后,必须进行竣工决算的审查。在审查时,必须以国家的有关方针政策、()和基本建设计划为依据,有计划有组织的进行审查。 A.设计文件 B.施工组织设计 C.监理规划 D.可行性研究报告

7.项目监理机构与承包单位之间是通过建设单位与承包单位的施工承包合同建立了监理与被监理关系。以下说法错误的是() A.承包单位项目经理部有义务向项目监理机构报送有关施工方案 B.承包单位应接受项目监理机构关于工程监理的相关指令 C.项目监理机构与承包单位具有委托与被委托的合同关系 D.项目监理机构与承包单位的项目管理机构是平等的组织关系 8.建设单位决策建设某一通信工程,在编写完通信建设工程监理招标书后,进行邀请招标时,至少邀请()个以上具有相应资质的监理单位参加议标,最终确定该通信工程的监理单位。 A.2 B.3 C.4 D.5 9.施工阶段监理工作结束时,监理单位应向()提交监理工作总结。 A.承包单位 B.建设单位 C.设计单位 D.工程质量监督单位 10.通信设备分群设备的可靠性应符合每一用户级群公共设备产生通话中断或停止接续超过 1min以上的故障,每群每月不大于() A.0.5次 B.0.2次 C.0.15次 D.0.1次 11.交接设备内成端电缆应选用具有良好屏蔽接地性能的电缆,选用()为宜 A.HYAC和PV B.HYA和PVC C.HYAT和PV D.HYA和HYAT 12.通信建设工程进度控制的方法之一是行政方法,其主要特点是() A.直接有效 B.客观 C.全面 D.民主 13.移动通信设备调测时,一般不作为长途电路测试方式的是() A.路由 B.信令方式 C.电路群

通信管道工程监理总题库

通信管道工程监理总题库 填空题: 1、专业监理工程师应在总监的领导下,按工程设计、施工规范的要求负责本专业的监理工作。 2、专业监理工程师核对设计图后,当发现设计图有错、漏、误时应及时向总监报告。 3、专业监理工程师审查承包人提出的施工组织设计、施工方案,提出相关的审查意见报总监审批。 4、专业监理工程师审查承包人的机械设备、人员、材料等有关资料,提出审查意见。 5、工程监理方式共分为旁站、巡视、平行检查三种监理方式。 6、专业监理工程师负责完成本专业的现场检验签证,认真做好监理记录。 7、专业监理工程师应经常深入现场,详细检查施工的各部位和环节,及时处理在职责范围内出现的质量、进度、计量和、安全文明施工问题,并向总监汇报。 8、专业监理工程师参与合同管理工作,当施工中发生涉及工程变更、延期或费用索赔等问题时应及时提出处理意见供总监参考。 9、工程的隐蔽项目施工过程和下道工序施工完成后难以检查的重要部位,监理工程师应进行旁站监理。 10、监理工程师应检查承包单位的路由复测记录,复测光缆路由走向应符合施工图设计。如需变更设计应由监理、设计、施工三方协商,报建设单位批准。 11、监理工程师应审核承包单位提交的施工组织设计、施工技术方案、并协助建设单位编制项目实施总进度计划。 12、当监理工程师发现实际施工进度滞后于计划进度时,应签发监理工程师通知单,指令承包单位采取调整措施。 13、监理工程师进行现场计量,按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报总监理工程师审定。 14、监理工程师应督促承包单位根据施工现场情况,制定施工安全和文明生产措施。在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。 15、监理工程师应依据施工合同审核承包单位施工进度计划与施工方案的协调性和合理性,并绘制工程进度控制计划表。 16、监理工程师根据监理规划的要求,并结合工程项目的实际和施工组织设计,编制监理实施细则。 17、承包单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。 18、监理工程师应对到货光缆、器材的质量合格证、出厂证和出厂测试记录等进行检查。 19、监理工程师应对每道工序进行验收,验收合格予以签认后,承包单位方可进入下一道工序施工。 20、监理工程师应对单项工程进行验收,对不合格项目必须责令承包单位整修或返工,直至达到合格。 21、通信管道工程宜使用天然中砂,平均粒径为(0.35 -0.5)mm。 22、通信管道工程用砂规定,砂中的轻物质,按重量计不得超过(3%)。 23、通信管道工程宜使用(5~32mm)粒径的连续粒级石子,大小粒径石子良好搭配。

通信工程监理培训试卷C(答案)

通信工程监理培训试卷(C) 编号:姓名:成绩: 通信设备部分 一、填空题:(每题3分,共30分) 1、通信机房装修材料应为阻燃材料,机房内严禁存放易燃易爆物品。 2、施工技术人员应具有专业技术操作上岗证书,新人员不得超过50% ,且其技术操作者必须有指导者在场。 3、机架安装垂直度应不大于机架高度的0.1%,相邻机架应紧密靠拢,并在一直线上,间隙应不大于3mm。 4、交直流电源线及信号线布放时必须分开布放。弯曲半径应大于60 毫米以上或直径的20 倍以上。 5、安装阀控式密封蓄电池时,应用万用表检查电池端电压和极性,保证极性正确连接。 6、太阳电池支架尺寸、规格、数量应符合设计规定,所用金属材料必须经过防锈处理。太阳电池极板型号、规格、数量应符合设计要求。太阳电池支架四周维护走道净宽不少于80cm。 7、在交换机过负荷测试中,当处理机处理能力超过上限时,应自动逐步限制普通用户的呼出,所限制用户要均匀分布,优先用户不受限制,不允许同时对所有普通用户停止服务。 8、SDH系统误码性能测试时间分别为15分钟和24小时。 9、光波分复用系统工作波长区为1530—1565nm。 10、移动通信天线的防雷系统应良好,天线应处于避雷针下45度的保护范围内。 二、选择题:(每题6分,共30分。请将正确答案的编号填在括号内,错填、多填或不填均不得分。) 1、施工技术人员应具有专业技术操作上岗证书,并具有一年以上的施工经验,新人员不得超过( C ) A、30% B、40% C、50% D、60%

2、通信设备工程初验结束后,试运行的时间不少于:(B) A、2个月 B、3个月 C、6个月 D、12个月 3、一般的通信机房楼层负荷应为(B)以上,对于装有蓄电池的机房,楼层负荷必须在(C)以上 A、400Kg/m2 B、600Kg/m2 C、800Kg/m2 D、700Kg/m2 4、铅酸蓄电池单体放电终了电压值为:(C) A、2.0V B、1.9V C、1.8V D、1.3V 5、如某工程合同订购的光端机光口平均发送功率为-2dBm,发送机余度1.2dB,如果实测 结果(B),应被视为达到合同要求: A、-0.75dBm B、-0.8dBm C、-0.85dBm D、-0.95dBm 三、简答题:(每题10分,共40分) 1、在机房安全检查中,要注意些什么问题? 答:(1)各级通信机房必须符合YD5002-94《邮电建筑防火设计标准》的有关规定; (2)通信机房必须配备有效的灭火消防器材,设置的火灾自动报警系统和固定式体 系统必须保持性能良好; (3)通信机房装修材料为阻燃材料应符合建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95); (4)通信机房内的预留孔洞配置有阻燃材料的安全盖板或填充物; (5)通信机房内严禁存放易燃易爆物品; (6)通信机房门窗、防盗符合要求,尤其是基站、中继站等门窗应设牢固的防盗措施。 2、程控交换工程在试运行期间要检查测试的项目主要有哪些?试运行期间,应接入的设备的比例不少于多少? 答:检查测试的项目主要有:(1)硬件故障率;(2)系统自动再启动;(3)计费差错率;(4)可靠性;(5)局内接通率;(6)局间接通率;(7)长途电路接通率; (8)长时间通话测试。

通信管道监理员考试试卷(doc 8页)

通信管道监理员考试试卷(doc 8页)

通信管道监理员考试卷(3) (专业:传输监理员考试时间:)姓名:所属专业组: 评分表 选择题得分判断题 得分 填空题 得分 简答题 得分 附加题 得分 总分评卷人 【考场纪律】保持安静,将手机调整到震动状态。 【考试内容】 一、单选题:(共30题,每题1分) 1、《通信管道工程施工及验收技术规范》适用于工程;(D ) A、新建 B、新建、改建 C、新建、扩建 D、新建、扩建、改建 2、管道接口交错排列,其错开长度不小于;(A) A、30㎝ B、40㎝ C、50㎝ D、60㎝ 3、通信管道与35KV以下电力电缆并行时最小净距米,最小交越净距米。(C) A、2,0.5 B、1,1 C、0.5,0.5 D、0.5,1 4、直线管道管孔试通,应用比被试管孔标称直径小毫米、长毫米的拉棒进行。 (D) A、5,800;; B、10,800; C、15,700; D、5,900 5、管道基础厚度应不小于 cm。(B) A、6 B、8 C、10 D、12 6、管道沟底应铺厚度的沙。(B) A、8CM B、10CM C、12CM D、14CM 7、对于管道路由不稳定或有积水地段,管孔接头要采取标号不低于150#的混凝土进

10、塑料管铺设时的最小曲率半径,应不小于塑料管外径的倍。(C) A、5 B、10 C、15 D、20 11、在直线段塑料管道的段长最大不宜超过米;(C) A、100 B、110 C、120 D、130 12、弯曲段的塑料管道接口处应做砼包封,包封长度为2米、厚度为100㎜;(A) A 3600 B 1800 C 1200 D 1500 13、塑料管道最小埋深(管顶距地表最小深度),在人行道上米;(C) A 0.3 B 0.4 C 0.5 D 0.7 14、钢筋排列的形状及各部位尺寸,主筋与分布筋位置均应符合设计图纸的规定,严禁倒置;主筋间距误差应不大于毫米,分布筋间距误差应不大毫米。(B) A、5,5; B、5,10; C、10,15; D、15,10; 15、子管颜色统一为:红、蓝、白、黑和 5种。(B) A、绿色 B、黄色 C、紫色 D、灰色 16、回填土高度:市内所挖明沟的回填土夯实,恢复后应与路面平齐;郊区:所挖明沟的回填土可高出地表。(D) A、10~12CM B、12~15CM C、15~18CM D、15~20CM 17、通信管道工程施工现场堆土,城镇内的堆土高度不宜超过:(C) A,1m B,1.2m C,1.5m D,2m 18、靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不应有直径大于的砾石、碎砖等坚硬物。(A) A,10㎝B,11㎝C,12㎝D,13㎝ 19、人(手)孔的墙体厚度应为特殊情况按设计文件要求执行。(C) A、8CM B、12CM C、24CM D、26CM 20、钢管管道最小埋深(管顶距地表最小深度),在车行道上米;(B) A、0.3 B、0.4 C、0.2 D、0.5 21、施工单位应先提交()上报监理单位审核,审核合格后,方可提交开工报告。(D) A、施工组织计划; B、材料报验单; C、施工单位资质报审表; D、A,B,C及管道报建批复。

通信工程监理考试试卷

通信管道光缆线路建设施工与维护试卷 姓名:单位: 评分表 【考试内容】 一、单选题:(共30题,每题1分) 1、施工前,必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点,进行通信管道及人(手)孔位 置的,并按施工需要钉设桩点; ( B ) A、测量 B、复测 C、检查 D、抽测 2、管道接口交错排列,其错开长度不小于;(A) A、30㎝ B、40㎝ C、50㎝ D、60㎝ 3、通信管道与35KV以下电力电缆并行时最小净距米,最小交越净距米。(C) A、2,0.5 B、1,1 C、0.5,0.5 D、0.5,1 4、直线管道管孔试通,应用比被试管孔标称直径小毫米、长毫米的拉棒进行。(D) A、5,800;; B、10,800; C、15,700; D、5,900 5、管道基础厚度应不小于 cm。(B) A、6 B、8 C、10 D、12 6、管道沟底应铺厚度的沙。(B) A、8CM B、10CM C、12CM D、14CM 7、对于管道路由不稳定或有积水地段,管孔接头要采取标号不低于C15的混凝土进行 包封,包封厚度为 cm,长度为 cm,四周包封。(C)

A、8,60 B、10,60 C、8,50 D、10,50 8、手井其管顶距人(手)孔上覆面应不小于30cm,管底距人(手)孔基础面应不小于。(C) A、20 cm B、30 cm C、40 cm D、50 cm 9、人(手)孔、通道基础的外形、尺寸应府合设计规定,其外形偏差应不大于毫米,厚度偏差应不大于毫米。(B) A、+10、+20; B、+20、+10; C、+20、+20; D、+20、+30; 10、各种标号的水泥应符合国家规定的产品质量标准,无产品出厂证明、无标记的、工程施工严禁使用;(C) A 受潮 B 变质 C受潮、变质 11、管道顶部厘米以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于厘米的砾石、碎石等坚硬物。(C) A、10,5 B、20,5 C、30,5 D、25,10 12、穿钉露出墙面要适度,一般为毫米。(C) A、20~30 B、30~50 C、50~70 D、70~90 13、砌筑人孔时,批荡采用标号为的砂浆,内批荡厚度要求达到厘米,外批荡厚度要求达到厘米。(B) A、100#,1,1 B、100#,1.5,2 C、150#,1.5,2 D、150#,1,2 14、各种引上管引入人(手)孔、通道时,管口不应凸出墙面,应终止在墙体毫米处,并应封堵严密、抹出喇叭口。(C) A、20~40; B、20~50; C、30~50; D、30~40; 15、拉力环的安装位置应符合设计要求,一般情况应与管底保持毫米以上的间距,且露出墙面部分应为毫米。(A)

通信管道监理规范

1 总则 1.0.1 为规范通信管道和电缆通道工程建设施工监理工作的内容、规则、程序和方法,以提高通信管道建设工程监理水平,规范通信管道建设工程监理行为特制定本规程。 1.0.2 本规程适用通信管道和电缆通道的新建工程施工监理。对于改建、扩建工程施工监理亦可参照使用。 1.0.3 共性要求或事项:在本规程的条款中,凡未单独冠以“通信管道”或“电缆通道”词语的叙述,均同时适用于通信管道和电缆通道工程的施工监理工作。 1.0.4 工程施工阶段的监理程序: 1.建立监理组织,进驻施工现场; 2.编制工程监理规划; 3.参与工程设计交底,设计交底由建设单位主持,设计单位、承包单位和监理单位的项目负责人及有关人员参加; 4.组织召开监理例会,配合建设单位召开各方协调会; 5.实施工程监理; 6.收集监理资料并及时整理归档; 7.组织竣工验收交接; 8.做好施工阶段监理工作总结。 1.0.5 工程施工准备阶段的监理内容: 1.审查施工单位选择的分包单位的资质; 2.监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施,完善质量管

理程序与制度; 3.检查设计文件是否符合设计规范及标准,检查施工图纸是否能 满足施工需要; 4.协助做好优化设计和改善设计工作; 5.参加设计单位向施工单位的技术交底; 6.审查施工单位上报的施工组织设计,重点对施工方案、劳动力、 材料机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督,并向业主提出监理意见; 7.在工程开工前检查施工单位的复测资料; 8.对重点工程部位的中线,水平控制进行复查; 9.监督落实各项施工条件,并报建设单位备查。 1.0.6工程施工阶段的监理内容; 1.施工阶段的质量控制: 对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证,对重点部位要派监理人员旁站; 对施工测量、放样等进行检查,对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正,并做好监理记录; 检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量,并应检验试验,化验报告单、出厂合格证是否齐全、合格。监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用; 对工程主要单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工,严格执行施工合同;

通信管道工程师试卷(含答案)3

通信管道工程师试卷(含答案)3

通信管道工程师试卷(3) (专业:传输监理工程师考试时间:)姓名:所属专业组: 评分表 选择题得分判断题 得分 填空题 得分 简答题 得分 附加题 得分 总分评卷人 【考场纪律】保持安静,将手机调整到震动状态。 【考试内容】 一、选择题(单选) 1分×30题,共30分 1.工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,决定工程质量的关键阶段是( C )。 A.可行性研究阶段 B.决策阶段 C.设计阶段 D.施工阶段 2. 在建设工程施工阶段,不会造成工程延期事件发生的是哪项.( A ) A.及时召开工程例会 B.及时支付工程进度款 C.及时提供施工场地及设计图纸 D.及时供应材料及设备 3.当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时,可采取的组织措施之一是( D )。 A.改进施工工艺和施工技术 B.采用更先进的施工机械 C.改善外部协作配合条件 D.增加劳动力和施工机械的数量 4.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时,变更价格由确认后,作为结算的依据。( A ) A.承包人提出,经监理工程师 B.承包人提出,经发包人 C.工程师提出,经发包人 D.发包人提出,经监理工程师 5.支架穿钉的预埋:上、下在同一垂直线上,穿钉露出墙面一般应为( C )㎜。 A、40~50CM B、50~60CM C、50~70CM D、50~80CM 6.塑管现场检查(破坏性试验):在收货现场将PVC塑料管横放在硬路面由五吨重货车空载匀速辗压一次,PVC塑料管 ( D )为合格. A、不变形 B、变形小 C、不粉碎 D、不破裂 7.某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题,经查是由于不可抗力造成

通信管道工程监理办法概述

通信管道工程监理细则 (一)、常用材料 1. 水泥及水泥制品监理细则 1.1 水泥是否符合国家规定的质量标准,是否有产品出厂合格证。 1.2 水泥制品应达到养护标准,其规格应符合行业设计技术标准。 1.3 水泥管块的管身应完整,不缺棱角,管孔的喇叭口必须圆滑, 管孔内壁应光滑无凹凸。起伏等缺陷,管体表面的裂纹(指纵横向)长度小于50毫米,超过50毫米的不宜整块使用。 管块的管孔外缘缺边应小于20毫米,但外缘缺角的其边长小于50毫米的,同意修补后使用。 1.4 水泥底板应完整光滑,表面无裂纹,底板四角有缺角不大于 20厘米,修补后可使用,底板两头应各有两根钢筋出头10

厘米,无钢筋出头不宜使用。 1.5 盖板应完整,但直向不大于30厘米,横向不大于15厘米的 裂纹(两处以下包括两处)及部分损坏,可盖后用混凝土浇制方法加固。 1.6 水泥予制大顶应完整无损,有裂纹不宜使用,损角不大于 20厘米(包括20厘米),修补后方可使用。 2. 混凝土砂浆及建筑材料 2.1 配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计及使用标 准,不同种类标号的水泥不得混合使用,施工时应采纳实验后确定的各种配比 2.2 混凝土的搅拌必须均匀(二把三翻)以达到颜色一致的标准, 搅拌完毕的混凝土应在初凝时刻(约45分钟)内浇灌。2.3 浇灌混凝土构件必须进行振捣,不管采纳人工或机械振捣, 都应按层依次进行。捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。 2.4 通信管道工程用的石料,应符合下列规定: a)应采纳天然砾石或人工碎石,不得使用风化石。 b)石料的粒径应符合设计文件规定[江苏地区采纳粒径宜为 0.5-3.2厘米及天然瓜子片] c)石料中含泥量按重量计,不得超过2%,超过标准的,必须 用水冲洗洁净后方能使用。 d)针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%。 e)硫化物和硫酸盐尖含量,按重量计不得超过1%。

整理通信管道工程监理总题库

通信管道工程监理总题库

题库 一、填空 1、工程项目管理的三项核心内容是:()()()。 2、工程项目的投资建设过程中,主要涉及到()、承包商、设计单位、监理咨询单位四个方面的主体。 3、大中型工程项目按照子项目组成编制施工成本计划,将施工项目总成本分解的顺序为()。 4、建设工程开工前,建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人,施工单位应当指定(),并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方,同时报施工许可证的发证部门备案。 5、施工单位必须编制建设工程()。建设工程实行总包和分包的,由总包单负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的,原编制单位必须报经批准部门同意。 6、工程项目组织施工的常用方式有()、()、()三种。 7、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循()的原则。 8、施工项目现场质量检查目测法包括();实测法包括()。 9、《建筑内部装修设计防火规范》中的相关规定如下:装修材料

按燃烧性能分为四级:()、难燃性B1、可燃性B2、易燃性B3。建设项目装饰过程中,禁止使用B3 级材料; 10、建筑工程质量验收分类:建筑工程质量验收分为过程验收和竣工验收两大类。其中,()验收为过程验收。()为竣工验收。 11、安全生产必须把好“六关”,这“六关”包括()。 12、对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目,除制定项目总体安全保证计划外,还必须制定( )的安全技术措施。 13、()等特种作业人员,必须按照国家相关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 14、施工单位应当设立安全生产管理机构,配备()人员。 15、建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理(),支付保险费。 16、根据对全国伤亡事故的调查统计分析,()为建筑业最常发生的五种事故。 17、建筑工程施工对环境的常见影响包括()。 18、一般路段的围挡高度不得低于()米,市区主要路段的围挡高度不得低于()米。 19、“五牌一图”:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和()

通信管道工程建设重点、难点

通信管道工程建设重点、难点梳理 1、通信管道工程系统结构(类别):能否就系统结构多展开引申多阐述点 通信管道是结合通信网和城市近、远期发展规划要求而建设的。设置地下通信管道,可以大大满足通信线路的随时扩容需要,提供线路敷设的灵活性、方便性,提高线路网建设及维护的工作效率,确保通信线路的安全可靠性。由于通信的种类较多,网络彼此交叉重叠,需求管道的时间也不一样,因此,建立全程全网的通信网络通道十分重要。管道需与高速公路、公路、各类城市道路配套建设,以便建立可用的全程全网的管道资源平台。需同时满足多种城域网、多类通信线路及传输介质的需求。通信管道是集综合性、复杂性于一体的公共通道。 通信管道的体系应结合各运营商的通信机楼层次和布局、道路等级以及城市规划的土地利用功能来综合确定,具体包括骨干、主干、次干、一般、接入通信管道等五个层次。在建设过程中注意与城市道路相关的层次主要是前面四个,接入管道主要分布在建筑物周围和小区范围内。其中骨干管道侧主要敷设长途线路和局间中继线路,构筑一个城市的信息化高速公路;主干、次干、一般管道侧重主要敷设城域网的各类传输线路,管道容量依次递减。 通信管道按通信业务的特点和用途主要分成以下两大类:

1、城域网管道(长途通信管道); 2、城区管道(主要道路管道、配线分支管道)。 2、常用管道设备与材料:能否就材料的功能、分类多阐述点 按管道材料分:镀锌钢管、PVC波纹管、PE管、三片式灰管、梅花管等; 各种管材其使用用途不一,依据环境选用,如:钢管是价格比较贵的管材,一般用于跨路、桥梁和管道埋深达不到要求时使用,而塑料管材使用最为广泛,优点很多,如结构独特灵活、摩擦阻力小、连接方便、柔性好,价格较低的特点。 按敷设类型分:直埋管、架空管、明装管; 按管道类型分:圆管、方管、波纹管、中空管、减噪管。 各时期使用的管道设备与材料有较明显的变化: 1、早期采用水泥管块建设方式,投资大,维修难; 2、现在采用波纹管、PE管、梅花管建设方式; 在管道工程建设中除了一些常用的管材外;黄沙、水泥、人井盖等也是管道工程的主要材料。 3、管道工程审减原因分布 主要表现在工程量、套用定额、材料价格(自购)、取费费率等方面。具体展开。。 根据现场施工规模,测量开挖的深度、管材根数、人手孔个数等据实结算;合理套用定额,防止误套、高套;自购材料结合当地同期信息价核减高套部分;取费费率要依照费率表进行结算,要审查计算式的

通信设备试卷

通信设备试卷 一、判断 1、(对)设备进入测试阶段,监理人员应在现场检查施工单位、厂商的测试过程和测试方法,测试应在设备和仪表工作稳定的情况下进行。 2、(错)塔顶放大器TPA在紧固支架上的位置严格按设计要求安装,且底部应留出至少200mm的空间。 3、(错)基于SDH的MSTP设备系统测试中,ATM系统性能测试项目有;信号丢失率;信号错误率;信源传输延迟。 4、(对)设备加电检查要求各种设备、支架、机盘加电正常,声,光告警信号装置工作应正常,告警正确。 5、(错)机房建筑的防雷接地、保护接地和工作接地及引线和接地电阻应满足监理规范要求。 6、(对)在现阶段,GSM包括两个并行的系统:GSM900和DCS1800。它们都是GSM系统,两个系统功能相同,主要是频率不同。 7、(对)天线,馈线、引入的交流电源线、引入的有金属加强芯光缆,室内各接地线应用铜质绝缘导线(黄绿色或黑色)直接就近接至室内接地汇集排。 8、(错)设备通电条件检查中,必需由总监理工程师应核查各种电路板数量,规格。接线及机架的安装位置与施工设计文件相符。 9、(错)核查通信设备合格证、检验报告单原始凭证、通信设备入网许可证,凡未获得电信设备入网许可证的设备不得在工程中使用。 10、(错)在设备工艺控制中,馈线入室的避水湾最低点与入室口间的垂直距离不小于150MM. 11、(错)非同一级电压的电力电缆可以穿在同一管孔内。 12、(错)交换设备的标称直流工作电压为+48V。 13、(错)安装阀控式密封铅酸蓄电池时,应用万用表检查蓄电池的端电压,对于端电压过低的蓄电池应筛选出,查明原因。 14、(错)水平走线架、槽道安装位置。高度应符合施工图纸规定。其位置左右偏差小于等于60MM. 15、(错)保温材料的材质、规格及防火性能必须符合业主要求。 16、(错)设备加电稳定后,即可装入测试程序,确认软件系统工作正常后,即可对设备的功能及性能进行检查测试。 17、(错)监理工程师应从以下方面对3G系统的安全性做好监督管理1网络安全2网络设备安全3信息安全4人身安全。 18、(对)通电时,应逐级通电并测量电源电压,确定正常后,方可进行下级通电,直至通信设备受电测试。通电测试监理应旁站监督。 19、(对)无线室内覆盖系统主要由信号源和室内天馈线分布系统组成。 20、(错)通信设备加电检查测试是质量控制的关键点之一,监理人员应进行巡视或抽查,按要求检查设备加电条件并监督施工人员加电的各个步骤,以保证设备的正常工作。 21、(对)分组域网络指标中,GPRS路由区更新成功率大于等于95%。 22、(错)由于油机发电机组体积大,自身重,因此,即使在需要抗震的地区安装时,一般也不需要另外采取抗震措施加固。 23、(错)设备的各级过电流限值应符合规定要求。开关置于起始位置,其表面清洁,无金属碎屑。 24、(错)母线在穿越上、下楼层洞口或穿过同层过墙洞处可以有接头。 25、(错)在基于SDH的MSTP设备光接口测试中,平均发送光功率在R点进行。 26、(错)SDH设备的光接口测试项目有:消光比,最大均方根谱宽,最大-20DB谱宽,最小边摸仰制比,光接口回波… 27、(错)基站发射机的射频频率源和码骗时钟使用不同频率源。 28、(错)机房温湿度、洁净度应符合通信设备安装设计的环境要求。一般情况下,通信机房的环境温度为15-35度;相对湿度为10%-90%。 29、(错)市电引入的质量控制要求:移动通信基站宜设置专用电力变压器,交流供电系统应采用三相四线制供电 30、(错)局站监控中心设备与被检测电源设备必需完全隔离,宜共用地线。 二、单选题 1、TD-SCDMA室内覆盖系统信号外泄指标要求:室内基站外漏至室外10米以外的电平不得高于(-95dB) 2、灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和(气压严密性)试验。 3、天馈线系统的电压驻波比应(≥1.5)

通信工程项目管理及监理复习题

通信工程项目管理及监理 第一章 一、概念解释 1、通信项目工程:项目是指特定的组织机构在一定约束条件下,为完成某种特定目标进行的一次专门任务。 2、工程项目:工程项目是指为达到预期的目标,投入一定量的资本,在一定的约束条件下,经过决策与实施的必要程序而形成固定资产的一次性事业。 基本特征:建设目标的明确性、工程项目的综合性、工程项目的长期性、工程项目的风险性。 3、基本建设项目:基本建设项目是指利用国家预算内基建拨款投资、国内外基本建设贷款、自筹资金及其他专项资金进行的,以扩大生产能力或增加工程效益为主要目的建设各类工程及有关工作。 4、监理:按照相应的规约进行监督,协调理顺业主和承建方之间的各种关系。 5、通信工程建设监理:是指监理单位受建设单位委托,依照国家有关工程建设的法律、法规、规章和标准规范,对通信建设工程项目进行监督管理的活动。 二、名词解释 1、按建筑规模不同分类:按规模不同,建设项目可分为大型、中型、和小型项目。 2、按工程的构成层次分类:根据工程项目的组成内容和构成层次,从大到小可分解为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。 3、目前通信类工程项目管理的任务主要包括:造价控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调,即“三控三管一协调”。 4、通信建设工程建设监理包括政府监管和社会建立两部分。

5、通信建设工程监理具有服务性、独立性、科学性和公正性的性质。 6、通信工程项目监理的任务主要包括:造价控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调。监理与工程项目管理的区别在于其完成主体及出发角度不同。 7、项目监理单位与建设单位的关系:平等的企业法人关系,监理单位与建设单位都是独立的企业法人,在通信建设市场中的地位是平等的。 8、项目监理单位与施工单位关系:平等的企业法人关系,监理单位与施工单位是独立的企业法人,在通信建设市场中的地位是平等的。 9、监理与被监理的关系,项目监理单位与施工单位之间通过建设单位与承包单位的施工承包合同建立了监理与被监理关系。 10、旁站:是指在关键部位或关键工序的施工过程中,监理人员在施工现场所采取的监督活动。 11、巡视:巡视时相对于旁站而言的,是对于一般的施工工序操作所进行的一种监督检查手段。 12、见证:见证也是监理人员现场监理工作的一种方式,是指承包单位实施某一工序或进行某项工作时,应在监理人员的现场监督之下进行。 13、平行检验:平行检验是项目监理机构独立于承包单位之外一些重要的检验或试验项目所进行的检验或试验。 14、程序化控制原则:所谓程序化控制就是根据制定出的计划,检查实际完成情况并与计划进行比较,纠正所发生的偏差,使目标和计划得以实现的一种控制行为或过程。 15、主动控制:主动控制是指预先分析目标偏离的可能性,且拟定和采取各

相关文档