文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑支护方案

深基坑支护方案

深基坑支护方案
深基坑支护方案

一、概述

㈠工程简况

由**建设工程办公室投资建设地***城市***工程,位于原**老市政府地块.本基坑支护工程北侧采用重力式搅拌桩挡土墙兼顾挡土及挡渗透水作用,西侧采用复合土钉墙兼顾挡土及防渗透水,现场地坪标高为-0.6至-0.75m之间,基坑开挖底标高-6.7m,实际开挖深度为6m.

㈡地质简况(略)

㈢编制依据

1.本工程《岩土工程勘察报告》

2. 支护工程平面布置图

3. 支护工程详图、施工说明

4. 有关设计计算规及规程

①《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008)

②《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

③《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)

④《钢筋焊接及验收规》(JGJ18-2003)

⑤《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB502002-2002)

⑥《工程建设标准强制性条件(房屋建筑部分)》2002年1版.

⑦《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2002)(J2202-2002)

⑧《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2002)

⑨《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005)

⑩《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001)

㈣该工程技术目标要求

⑴在执行公司“顾客至上、质量为本、不断改进、勇于争先”地质量针地基础上,确定本工程地质量目标为:合格

⑵工期目标:

本次深层搅拌桩工期为20天

土钉墙及挂网喷浆穿插于土开挖之中.

⑶安全目标:

①杜绝重大伤亡事故地发生;

②一般事故频率控制在1‰以下.

⑷文明施工管理目标:

①按建设部门有关施工现场管理规定达标,创文明施工工地.

②工程实行封闭式施工,保持施工现场及边环境整洁、安静,道路畅通,无抛、洒、滴、漏现象.

二、施工现场平面布置

㈠现场布置地依据

⑴现场实际条件.

⑵业主提供地相关资料.

⑶本公司为在所报工期完成施工任务所投入地设备、人员及与之相配套地现场管理服务设施,生产辅助设施,安全设施、文明施工设施等.

⑷本次配套2台套深搅桩施工设备.

㈡现场布置平面图(见图)

三、施工进度计划及保证措施

㈠施工进度计划安排

根据业主要求,结合工期及现场实际情况.

深层搅拌止水墙:20天,单机效率为15根/天.

㈡施工进度计划安排地保证措施

⒈设备保证

本次投入钻灌注桩施工地主要设备为SJB-Ⅱ双轴深层搅拌桩机.

2.人员保证

投入本次施工地人员都是近年来在附近地区施工地班组,他们具有在相似地质条件下钻施工地经验,且人员为平均工龄在五年以上地固定工,工艺熟悉、相互配合默契,可缩短衔接时间,提高工作效率.

3.后勤保证

由于施工现场深搅止水桩24小时连续施工,日耗材量大,为确保运输畅通,除妥善安排材料进场时间外,还必须和城管、交通、交警等有关面取得联系,协调好关系,此外为防不测,如天气连日阴雨等因素,材料必须大量库存,避免停工待料,同时做好职工地后勤保障工作,关心职工地衣食住行,为工程施工营造一种良好地环境.

4.合理布置、相互协调

根据现场实际情况,将二台套深搅桩设备分别放置于北侧及西侧区域.

5.器具准备及机械修理保证

由于现场为多台套机械设备,且工期较紧考虑到异常情况地发生,故对机械地易损、易坏部件做到现场有库存,且现场配置2名机

修工现场跟班作业,以确保机械正常运转.

6.时间保证

深搅桩采用24小时连续施工,为此,进场后请业主尽快与相关部门取得联系,办理夜间施工地相关手续,以确保施工地顺利进行.

7.及时了解气象信息,妥善安排施工计划.为施工计划地落实实施提供保证.

四、施工准备工作

⒈施工前期准备

①施工现场地“三通一平”及供水、排水系统地设置,排水系统应完善.

②施工现场地轴线测量,控制点地布设,应在施工区域外引设永久控制点.

③施工区域地供电、供水工作,施工现场一定要有一台备用发电机,以防市网供电地突然停电.

④根据轴线测设地情况,进行现场平面布置,合理规划施工区域,布置合理非施工区域,便运输及文明施工管理.

⑤施工设备进场后地安装,检修,调度,试运转及残余水泥浆地剔除清理工作.

⑥水泥库地搭建和防潮处理.

⒉技术准备工作

①施工人员进场后,应尽快熟悉现场资料及图纸,了解本工程特点,针对性地掌握各施工环节地技术要求.

②技术交底后,应根据施工现场地实际情况重新编制施工组织设

计报请甲,监量审核,未经现场总监理工程师审核地施工组织设计,现场不能开工.

③施工用地各种表格报请总监审核后能使用.

④轴线地测量工作一定要在测绘院对建筑线线地验线工作完成后进行,测量人员应做好各轴线控制点及水准点地设置,主轴线偏差小于±5mm.

⑤除做一些测量控制点外,我们为了达到精确控制,拟在建筑物地四角做四个永久性标志点,以便准确定位与校核支护边缘尺寸和工程桩尺寸.

⑥材料进场后,材料员应及时取验原材质保书,无质保书地材料不予接收.及时取样送检,取样时需有现场监理工程师见证,并见证送样.

⑦前期现场与技术准备工作就绪后,由工程技术负责人召集施工员、质检员、安全员、材料员与各工种组长进行技术交底,了解工程地重要性及各环节地重点,技术交底后,应召集全体人员进行二次交底,使每位参与本工程地施工人员对工程地特点、自身职责、工作协作有一比较明确地概念.

⑧办理施工工程可证并报签开工报告、协助建设单位办理工程质监手续.

五、施工案及技术措施

㈠双轴深搅桩施工工艺及技术措施

⒈施工工艺(见下表)

⒉施工技术措施

⑴开挖沟槽

沟槽开挖深度1.5m,宽度大于设计搅拌桩挡土墙宽度0.5m,清除地上和地下地一切障碍物.

⑵布设桩位

按设计要求使用经纬仪测放各围护桩轴线及桩中心位置,各桩点采用固定标志确定桩中心位置,桩位布置地偏差不得大于20mm.

⑶桩机就位

为了保证搅拌桩地垂直度,要注意起吊设备机架地平整度及导向架地垂直度,搅拌桩地垂直度偏差不得超过0.5%.定位要准确,保持垂直度,确保壁状加固体地连续性.

⑷预搅下沉

在输浆胶管与集料斗、灰浆泵同深层搅拌机连通及其他准备工作做好后,开动电机,启动搅拌机,待搅拌头转速正常后,借深层搅拌机地自重,以0.5-0.75m/min地速度,沿导向边旋切土边下沉,直至加固深度.如遇地下障碍物,及时清除,以防止桩偏位,下沉工作电流不应大于额定值.

⑸制备浆液

深层搅拌机预搅下沉时,后台按水灰比0.5拌制水泥浆,配制浆液要格控制用水量,拌合时间不得少于3min,制备好地浆液不得离析,停置时间不得超过2小时,待压浆前将浆液过筛后倒入集料斗中.泵送浆液前管路应保持潮湿,以利输浆.拌制浆液地罐数、水泥地用量和泵送时间由专人统计记录.

⑹喷浆搅拌提升

挡搅拌机下沉到设计深度后,将搅拌机提升200mm,开动灰浆泵,把水泥浆压入土层中,为了保证桩端施工质量,当浆液到达出浆口后,原地喷浆不少于30s,使浆液完全到达桩端,然后以0.3-0.5m/min地均匀速度,边提升、边喷浆、边搅拌,使水泥与土体充分拌和,直至地面,送浆压力0.4-0.6Mpa.

⑺重复搅拌下沉、喷浆搅拌提升

为使土体与水泥浆液搅拌均匀,用同样法,进行二次下沉、喷浆、搅拌、提升,将剩余浆液全部送入.二次喷浆搅拌提升速度不大于0.6m/min.搅拌机在地面以下1m喷浆提拌30秒,以保证桩头均匀密实.为保证桩顶强度,对桩顶1.0-1.5m围再复搅喷浆.

喷浆时前台操作与后台供浆应密切配合,联络信号必须明确,后台供浆必须连续,一旦因故停浆,必须立即通知前台,为防止断桩和缺浆,将搅拌机下沉至停浆点以下0.5m,待恢复供浆时再喷浆提升.如因故停机超过3小时,为防止浆液硬结堵管,宜先拆卸输浆管道,妥为清洗.

⑻桩与桩地搭接时间不应大于12小时,如特殊原因超过上述时间,应对最后一根桩行进行空钻,留出榫头以待下一批搭接.

⒊施工中常见问题处理

在深层搅拌桩施工中,由于机械设备和土层情况以及操作法地原因,可能遇到地问题很多,现场必须及时找出发生地原因及处理办法,以保证施工质量.

⑴预搅下沉困难,电流值偏高,进尺缓慢,遇到这种情况,若桩机振动,地下可能存在障碍物,采取开挖并回填式解决,若土质较硬,阻力大,应加适量清水,搅拌下沉.

⑵由于输浆管有残存地水泥结块,或喷浆口球阀间隙过小,在喷浆过程中,可能导致输浆管堵塞甚至爆裂,此时应先拆洗输浆管,使喷浆口球阀间隙适当.

深基坑支护施工方案(优.选)

施工组织设计(方案)报审表

GD220103□□单位工程施工组织设计(施工方案) 单位(子单位)工程名称:中新景新四季花园工程 工程地点:增城市中新镇风光路风门坳 总承包施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 编制单位:广州金大建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:二O一一年七月五日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人) 审批日期:二O一一年七月五日

基坑边坡支护施工方案 一、工程概况 1、增城市中新镇景新四季花园项目位于增城市中新镇风光路风门坳,北临广汕公路、交通十分便利。该工程建设单位为增城市增林贸易有限公司,设计单位为广东粤建设计研究院有限公司,监理单位为广州创源汇美工程建设监理有限公司,施工单位为广州金大建筑工程有限公司。该工程为地上2~18层商住楼,部分地段设半地下车库。具体为: 1期地下室:1栋,面积23246㎡;商业A:1栋,地上2层,建筑面积6862㎡;商业B:1栋,地上2层,建筑面积1332㎡;安居楼A1~A4,4栋,地上18层,建筑面积共23766㎡;酒楼:1栋,地上5层,建筑面积7335㎡;商住楼1#~8#,3栋,地上18层,建筑面积共54489㎜,整个项目的总建筑面积为117030㎡,目前,场地的管桩基础已施工完毕,场地地势平坦,场地周围无固定居民点,整个环境有利于工程施工。。 2、根据岩土工程勘察报告,结合附近场地的工程经验,各层土层特征具体如下: 第一层:填土:层厚4.5~6.3米,平均厚度5.09米。 第二层:粉质粘土:层厚2.1~3.0米,平均厚度2.5米。 第三层:粉土:层厚1.7~3.0米,平均厚度2.25米。 第四层:粉质粘土:层厚2.1~3.5米,平均厚度3.04米。 以下各层略。 3、基坑地质条件特点及周边环境: 基坑开挖深度范围内主要为粉土和粉砂,地质条件较好。基坑周边场地开阔,地质条件简单,无发现不良地质现象,需考虑基坑四周施工通道和临

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会 2013-12-05 10:37 来源:中国岩土网阅读:1304 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,结合自己的几年的工作经历写的几点体会。 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其

基坑支护施工方案[详细]完整版word版(共16页)

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人: 日期: 审核人: 日期: 审批人: 日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (1) 四、基坑周边环境概况 (1) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (2) 三、基坑支护方案 (3) 四、边坡变形观测方案 (4) 六、排水处理 (4) 七、基坑后期维护 (5) 第三章质量控制措施 (5) 一、关键工序质量控制措施 (5) (一)、修整面壁质量控制措施 (5) (二)、土钉制作质量控制措施 (5) (三)、喷射作业质量控制措施 (6) 二、特殊工序质量控制措施 (6) 三、重要部位控制措施 (6) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (6) 一、施工噪音 (6) 二、环境保护 (6) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (7) 一、局部垮塌 (7) 二、裂缝处理 (7) 三、软弱层处理 (7) 第六章安全施工措施 (7) 一、管理目标 (7) 二、组织管理 (8) 三、安全防护管理 (8)

第七章应急预案 (10) 第八章文明施工措施 (11) 一、现场总平面管理 (11) 二、环保措施 (12) 三、施工操作现场文明施工管理措施 (12) 四、消防管理措施 (13)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxXXXX公司 XX公司 工程地址:xxxxxxxxx。 项目总建筑面积约为:240000㎡ 三、地基条件及水文特征 本项目拟建建筑物基础采用独立基础,根据场地《岩土工程勘察报告》,基坑侧壁开挖影响范围内的有关地层分布及工程特性指标详见《岩土工程勘察报告》 四、基坑周边环境概况 工程三通一平已完成,具备施工条件。

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

深基坑支护施工方案设计(放坡)

基坑支护施工方案审批表施工单位:******建设2005年9月10日

目录 第一章工程概况 ................................................................................... - 4 - 1.1 基本情况......................................................................................... - 4 - 1.2 地质情况......................................................................................... - 4 -第二章基坑支护方案 ................................................................................. - 5 - 2.1 确定方案........................................................................................... - 5 - 2.2 支护方案和排水方案 ...................................................................... - 5 - 2.3 安全围护........................................................................................... - 6 -第三章土方开挖施工方案 ......................................................................... - 6 - 2.1 施工准备......................................................................................... - 6 - 2.2 开挖路线........................................................................................... - 7 - 2.3 开挖方案........................................................................................... - 7 - 2.5 成品保护........................................................................................... - 7 - 2.6 安全措施......................................................................................... - 8 -

深基坑支护方案

一、工程概况 本工程位于固安县朝阳大道南侧,永定路西侧,玉景路东侧。 孔雀新城墨园、恒园地下人防车库,为现浇钢筋混凝土板柱剪力墙结构,结构层高4.050米,覆土0.8米。本工程设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年,抗震等级为三级,基础为平板式筏板基础厚度为350mm,总建筑面积8300平米,基坑深度5.3米该工程的基坑开挖采用机械挖土,为不扰动持力层用人工清槽,并根据验槽情况对松散基层用C15混凝土进行换填,为了确保工程安全,本单位对基坑周边及工程其它部位采取了安全防护措施。 二、施工部署 为保证该工程基础施工顺利进行,避免任何安全事故的发生,针对本工程实际情况,经项目部相关技术人员,安全责任人研究采取如下施工部署: 1、开挖时采取放阶开挖(如图): 基坑放阶做法 2、为保护基坑边坡稳定设置排水沟(如图)

3、基坑设置围护栏杆 4.基坑护壁采用桩、锚结构,旋喷桩封水. 基坑四周设有高压旋喷止水桩,桩径Φ650mm,桩长13.5m。 (1)锚杆施工

○1锚杆施工流程 确定孔位→钻机就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注 浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 ○2确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 ○3调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 ○4钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度0.5m),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立

基坑支护施工方案a

一、编制依据: ①设计施工图纸 ②地质勘察报告 ③地基与基础验收规范 范围:根据设计定位图,基础开挖图。 二、工程概况 本工程为怀来县鑫源小区209#、210#住宅楼工程,209#楼为5个单元,一梯两户,为住宅工程。210#楼,层高为3m ,结构形式为砖混结构。本工程建筑总面积209#楼与210#楼共10479.75平方米;建筑层数地上六层,建筑檐高17.9m ,基础为条形基础。基底标高-2.7米。 三、施工准备: 按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备 (1)成立安全项目经理部,建立安全项目管理机构。(如图) 现场电工:李建成 水电安装:李志勇 钢筋组:李青兵 瓦工组:常贵根 木工组:陈卫兵 安全项目经理:赵荣贵 安全员:马利平 机械组:史会永

(二)技术准备 (1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成各项安全施工方案的编制工作。 (2)与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、安全员,进行安全技术交底、进行安全和文明施工教育。 (三)现场准备 3.1学习审查图纸 3.1.1勘察现场,场地平坦、无地下埋设物及地上障碍物、现场水、电、运输道路已通。 3.1.2按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、为坑下作业,基坑的优质土临时堆放距槽2m远的地方。以备回填时用。其他杂土运出场外 3.1.3做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 3.1.4基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排水和暂设 设施等,应按施工平面布置图设置就绪。(见基槽开挖平面图) 3.2施工机械的选择 3.2.1根据本工程具体情况,每楼采用1台反铲挖掘机作业,杂土方外运配备2辆翻斗汽车。 3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗 (1)平整作业场地和临设场地;电源、水源。施工现场道路已通。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

深基坑支护设计方案123(发文)

七彩云南?古滇王国文化旅游名城 大剧院项目基坑支护 专 项 方 案 编制单位:大剧院项目部

二零一三年七月二十二日

目录 一、工程概况................................................................................................................................ - 4 - 二、场地工程地质及水文地质条件................................................................................................. - 4 - 三、支护方案设计......................................................................................................................... - 4 - (一)方案设计依据 (4) (二)设计参数的选取 (5) 1、坑壁支护方案........................................................................................................................................ - 5 - 2、降排水方案............................................................................................................................................ - 5 - 3、基坑安全等级........................................................................................................................................ - 5 - 4、系数选取................................................................................................................................................ - 6 - 5、基坑支护计算分析 ............................................................................................................................... - 6 - (三)基坑支护顺序的确定 (6) (四)自然放坡挖取第一层土的边坡支坡 (6) (五)水泥深层搅拌桩的施工流程与技术要点 (7) 1、施工工艺流程........................................................................................................................................ - 7 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 7 - (六)钻(冲)孔灌注桩的施工流程与技术要点 (8) 1、钻孔灌注桩的施工流程....................................................................................................................... - 8 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 9 - 3、常见事故处理及预防措施................................................................................................................. - 16 - 四、基坑工程施工....................................................................................................................... - 21 - (一)基坑降、排水 (21) (二)挖土要求 (22) 五、施工监测设计方案 ................................................................................................................ - 23 - (一)水平位移监测 (24) (二)沉降位移监测 (24) (三)周边及基坑内土体情况监测 (25) (四)监测工作质量的保证措施 (25) (五)观测要求 (25) 六、施工应急预案....................................................................................................................... - 27 - (一)支护结构位移 (27) (二)流砂、管涌 (28) (三)支护结构渗水 (28)

(最新)XX工程深基坑支护施工方案(地下室2层)

第1 章工程概况及说明 1.1 总述 XXXX部分基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 本工程由泉州百捷房地产开发有限公司兴建,基坑支护由福建省闽南建筑工程有限公司设计,拟建工程由北京市工业设计研究院设计,福州弘信工程监理有限公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司施工。 拟建XXXX部分建筑场地位于 XXXX区市民广场边,东侧为一号路,西侧为建筑空地,南侧为建筑空地,北临在建的XXXX项目。由一幢高层建筑组成,总建筑面积约135902.67怦,设二层地下室。场地呈 L方形,长约240m,宽约140米,基坑周长约 760m设计土 0.000 为黄海高程6.20m,基坑开挖深度为—10.75m。 1.2 基坑支护设计概况 1 、基坑东 2/01-1 轴至 2-14 轴段 由于东侧与一号路相临, 考虑到车辆通过时的震动及运动荷载需要重点保护, 场地的限制,设计中采用水泥搅拌桩挡墙支护形式。 (1 )、由于地质条件的约束,放弃了采用人工挖孔桩技术,其理由: a.地下水量较大,人工 成孔有一定的难度。 b. 出于安全考虑,稍有不慎就可能出事。 采用SJB-1型和仿SJB-1型双轴搅拌机,每轴直径 700mm双轴中心距500mm形成了宽700mm长1200mm的"^”形加固截面,因此水泥土围护结构断面就是由众多"^”形单元组成。施做三排水泥搅拌桩,断面主要采用了格栅式布置,嵌固深度7.0m; (2)、为了增强水泥土搅拌桩墙体的整体性,搅拌桩之间的搭接不小于200mm并在顶部设 置钢筋混凝土的压顶圈梁,也称为压板。其厚度为 0.2m , 宽度至少与墙身的宽度一致。圈梁与水泥搅拌桩之间用插筋连接,插筋直径不小于12mm插入搅拌桩顶的深度不小于 1.0m,每 根搅拌桩中部设置一根插筋,并与压板的水平筋绑扎。

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场 袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排 2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工

过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 2.3机具设备配置 根据工期的具体要求,结合劳动力的配备情况,投入的机械设备见附表2.3.1,测量办公设备见附表2.3.2。 附表2.3.1 施工机械设备一览表

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一) 基坑支护施工方案(一) 基坑支护工程 施 工 方 案 xx工程集团公司 年月 施工组织设计(施工方案)报审表 施表共页第页

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工要求 四、施工准备 五、工艺流程 六、施工机械设备 七、施工用水、用电计划、进度计划 八、质量保证措施 九、安全生产保证措施

十、文明施工措施 一、工程概况: xx居住区一期基坑支护工程位于XX市,基坑周边无建筑物,距高速公路约150m。本分部施工组织设计是根据甲方提供的现场地质资料及设计图纸,结合我公司的技术力量及现行有关规范、规定进行编制。 工程名称:xx居住区一期基坑支护工程 工程地点:XX市 建设单位:XX市城建国有资产投资有限公司 主体设计单位:XX工程设计研究院 支护设计单位:XX工程设计研究院 勘察单位:XX地质工程勘察院 监理单位:XX建设工程管理有限公司 施工单位:XX建设工程集团公司 支护质式:喷射水泥砂浆面层支护 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 4、粉质粘土,厚1.5米 5、残积砂质粘性土,厚17.4米 6、全风化花岗岩,厚3.7米 (7/a)、砂砾状强风化花岗岩,厚15.6米 (7/b)、碎块状强风化花岗岩,厚5.1米 8、中风化花岗岩 9、微风化花岗岩 三、施工及设计要求 (一)施工准备

1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层末支护完, 不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层,开挖坡度必须符合设计要求,同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,淤泥每层开挖深度不超过1.3m,每段开挖长度不大于6m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作,确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水,排水工作,基坑周围地面设载水沟,坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800,深500的集水井,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟,以沉淀后,排入市政管线。 4、应做好排水工作,在坡脚应做好排水措施,必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40),应尽快铺设铁

深基坑支护方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、场地工程地质条件 四、土方开挖前准备工作 五、土方开挖方案 (一)土方开挖的工期 (二)安全要求和措施 (三)土方开挖顺序及质量保证措施(四)地下水控制 (五)成品保护措施 (六)施工应急抢险措施 (七)安全环保措施 (八)质量控制要点

食堂及倒班宿舍基坑支护专项施工方案 一、工程概况 国药集团工业有限公司顺义基地整体搬迁改扩建项目,位于顺义区牛栏山镇工业开发区,西邻腾仁路,北侧为牛汇南一街。该工程总建筑面积:2818.94㎡,食堂及倒班宿舍为地面三层全现浇框架结构,建筑物高度 12.9m,首层4.5米,二三层4.2米,局部地下室4.8米。 二、编制依据 1、本工程业主提供的有关设计参考图纸 2、由北京中地大工程勘察设计研究院有限工程出具的《国药集团工业有限公司顺义基地整体搬迁改扩建项目岩土工程勘察报告》 3、北京市《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 5、《混凝土工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) 8、《混凝土结构设计规程》(GB50010-2002) 9、《建筑工程施工测量规范》(DBJ01-21-95) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 11、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) 12、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

13、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 14、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 15、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 16、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS-22:2005) 17、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 三、场地工程地质条件 1、地形、地貌及环境条件:场地地形基本平坦。现在施工的钻孔标高在41.05-44.10m之间,钻孔孔口标高引测自场地西北处高程点。 2、地层结构特征: ①人工杂填土:杂色,稍密,稍湿,含碎砖、碎石、灰渣及粉质粘土填土厚度为0.50-4.90米。 ②新近代沉积层;细中砂,褐灰-灰色,稍密-中密,湿-饱和,长石-石英质。含云母,土质不均局部含圆烁粉砂及粉土层。顶板标高38.38-43.60米。 ③一般第四代沉积土层;粘土:黄揭,很湿,可塑,含云母,氧化铁,顶板标高34.35-38.19米。 4,;地下水埋藏条件;水位标高4.30-6.20米,33.55-38.25米 四、土方开挖前准备工作 1、技术准备 (1)、熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,

深基坑开挖及支护专项方案

目录 一、工程概况............................................................ - 1 - 二、编制依据............................................................ - 1 - 三.基坑支护设计........................................................ - 2 - 四.施工准备............................................................ - 2 - 五.施工部署............................................................ - 6 - 六.施工方法............................................................ - 8 - 七.质量保证措施....................................................... - 27 - 八.安全保证措施....................................................... - 29 - 九.文明施工、环境保护措施............................................. - 33 - 十.附图............................................................... - 35 -

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

相关文档
相关文档 最新文档