问题:

我们单位的钢铁厂扩建,征了有2000多亩的土地,现在只是做场平工程,以后的土建工程会分包出去,我之前没有做过这种工程,不知道竣工验收资料需要哪些东西,现在只知道要做回填土的检验批,但是因为面积大有2000多亩,分区多,回填量也多而且回填的步骤比较混乱,压实度现在是跟着做着走了,甲方没有在资料上有什么要求,监理最近几天才进场,也没有提出什么要求,现在工程也快要结尾了,最麻烦也最迷茫的就是竣工验收资料了,不知道要怎么做。请做过这方面的前辈能提供一下资料,有竣工资料的目录就最好了,另外不知道在爆破方面又没有什么资料需要做的,领导只分配我管压实度,但是整个场平的资料都是该我做,很是迷茫。谢谢了~

答案:

先说开工前的,要有开工报告,开工报告里要附导线点复测报告、水准点布置及复测报告、所使用的各种原材料检测报告、进场的机械、人员及检测设备统计表,然后再填写上开工报告的报批单,当然还要完善的审批手续,就是监理要签字盖章。施工中的资料要有每层的压实度检测资料,每一层的标高检测资料(厚度要符合要求),还要根据你所使用的规范的检测频率有相应的所用各种原材料检测报告,如果有要求还要检测路基顶的平整度。施工完成后,要有路基顶面检测资料,压实度的评定资料,然后和监理、业主三方的验收手续。完活。这个怎么说呢,你问的这些表格都没有固定的格式,因为工程所属的地区不同,表格的样式也是多种多样,最好是问你们的主管部门有没有专用表格,只要表格里能反应你要检测的项目就行。压实度的检测单位是负责试验的,标高属于测量资料,他们是不会出的,应该你们自己的测量人员来出。我的表格和装订顺序对你来说不适用,我是铁路填筑路基的表格。哦,看明白了,你的这张表上的内容还挺全的了,标高、压实度、平整度、厚度和含水量都有了。那应该这张表就可以了,就是看一下,你们那监理或业主还要不要原始记录了,比如检测标高的原始记录,这就要你所说的测量公司来出了。

建筑工程竣工验收全套技术资料

编号 建筑工程竣工验收技术资料 工程名称: XXXX 建设单位: XXXX 施工单位: XXXX 监理单位: XXXX 设计单位: XXXX 质量监督部门: XXXX

施工现场质量管理检查记录 开工日期: 工程名称 开工报告 (施工许可证) 有开工报告 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人 序号项目内容 1现场质量管理制度现场质量管理制度 2质量责任制岗位责任制 3主要专业工种操作上岗证书电工、电焊工等证件 4分包方资质与对分包单位的管理制度有分包方资质与管理制度 5施工图审查情况审查报告及审查批准2003-145-1、2003-145-2 6地质勘察情况地质报告书 7施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8施工技术标准有混凝土、钢筋、模板等多种 9搅拌站及计量检验制度有原材料及施工检验制度、试验计划 10搅拌站及计量设置计量设施精确 11现场材料、设备存放与管理钢材、砂石、水泥等材料有管理办法 12 检查结论: 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:郑州市四十七中办公楼、连廊、报告厅编号: 致:河南省海华监理公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有着规定完成了厅工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以 审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:

电力安装工程竣工验收申请报告

电力安装工程竣工验收 申请报告 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

修武润坤置业有限公司一期(影剧院拆迁安置区) 电力安装工程竣工验收申请报告 县电业局: 修武润坤置业有限公司一期工程项目,位于修武县七贤大道与体育路交汇处,城关中学和小梁庄村北。项目占地约30亩,建设面积26072平方米,建设住宅楼6栋共204套,商业门店20套。2013年3约开工建设,2014年底4台箱变和低压电缆已完工。开闭所及高压电缆已于2016年元月安装完毕,具备供电条件。 本项目由河南同力电力设计院设计,焦作森华阳电力工程有限公司和河南镇新电力工程有限公司安装施工。本期工程用电量为2490KVA,共安装箱变4台,容量为2490KVA。其中生活用电安装变压器容量为1760KVA,采用单电源供电;商业部分及公用主负荷变压器安装容量为630KVA,备用变压器安装容量为100KVA。商业单电源供电,公用双电源供电,并在项目区域内自备发电机组,做保安电源。 具体内容如下: 一、本项目在13#楼下新建开闭所一座内设高压柜(KYN28A-122)15面,供 一二期供电使用。 二、本项目在1#楼南侧安装630KVA箱变一台,供1#、9#楼生活用电使用。 共100套,其中120m2以上户型60套,120m2以下户型40套。 三、本项目在7#楼东侧安装630KVA箱变一台,供2#、3#、7#、8#楼生活用 电使用。共104套,其中120m2以上户型74套,120m2以下户型30套。

四、本项目在9#楼南侧安装630KVA箱变一台,供1#、9#、7#、8#楼底商20 套门店使用。 五、本项目在9#楼南侧安装100KVA箱变一台,供本项目公用设施备用负荷 使用。 以上申请当否 请予申请为盼 焦作森华阳电力工程有限公司

大型土石方工程标准

编辑词条 土石方工程 目录[隐藏] 概述 特点 范围 竣工验收资料 定额工程量计量 [编辑本段] 概述 土木工程中,常见的土石方工程有:场地平整、基坑(槽)与管沟开挖、路基开 挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。要合理安排施工计划,尽量不要安排在雨季,同时为了降低土石方工程施工费用,贯彻不占或少占农田和可耕地并有利于改地造田的原则,要作出土石方的合理调配方案,统筹安排。 [编辑本段] 特点 (1)面广,量大,劳动繁重 (2)施工条件复杂 [编辑本段] 范围 土石方工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级 承包工程范围: 一级企业:可承担各类土石方工程的施工。 二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且60万立方米及以下的土石方工程的施工。 三级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且15万立方米及以下的土石方工程的施工。 [编辑本段] 竣工验收资料 土石方工程分几种性质,一种是场地平整,一种是开劈石山。这些专业目前我们还没有专门归档目录,归档时,你可以按照所施工的标准产生的文件进行分类,经质确认齐全的情况下进行归档。符合施工与验收规范所应提交的文件,量验收部门核准, 如果土石方工程完成后与主体无关联的,这种土石方工程,企业投资的项目可以归建设单位归档查存。属政府投资的应归档移交给市城建档案馆。 [编辑本段]

定额工程量计量 基本知识内容介绍: 1.按照土石方的坚硬和开挖难易程度分类:一、二类土(亦称普通土),三类土(亦称坚土),四类土(亦称砂砾坚土)…… 2.按照开挖方式分为:人工土石方、机械土石方 3.按照施工过程分为:平整场地、开挖土方(槽、坑、土方、山坡切土)、石方工程、土石方运输、土方回填、打夯、碾压等 4.开挖深度区分 5.干湿土的区分 6.运土方法和距离 7.土方施工措施(放坡与支挡土板) 工程量计算规则 一、计算土石方工程量前,应确定下列各项资料: 1、土壤及岩石类别的确定: 土石方工程土壤及岩石类别的划分,依工程勘测资料与《土壤及岩石分类表》对照后确定(见表1-1) 2、地下水位标高及排(降)水方法; 3、土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4、岩石开凿、爆破方法、石渣清运方法及运距; 5、其他有关资料。 二、土石方工程量计算一般规则: 1.土方体积,均以挖掘前的天然密实体积为准计算。如遇有必须以天然密实体积折算时,可按表A1-2所列数值换算。 土方体积折算表表A1-2 虚方体积天然密实度体积夯实后体积松填体积 1.00 0.77 0.67 0.83 1.30 1.00 0.87 1.08 1.50 1.15 1.00 1.25 1.20 0.92 0.80 1.00 2、挖土一律以设计室外地坪标高为准计算。 三、平整场地及辗压工程量,按下列规定计算: l、人工平整场地是指建筑场地在±30cm以内挖、填土方及找平。挖、填土,厚度超过±30cm 以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2、平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。 、建筑场地原土辗压以平方米计算,填土辗压按图示填土厚度以立方米计算。3 判断关键依据:看挖的高度以及填的深度是否超过(>;h或=)300mm 四、挖掘沟槽、基坑土方工程量,按下列规定计算: l、沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽。 凡图示基坑底面积在27m2以内,且坑底的长与宽之比小于或等于3的为基坑。 凡图示沟槽底宽3m以外,坑底面积27m2以外,平整场地挖土方厚度在30cm以外,均按挖土方计算。 若:B≤3m,且L> 3B,则为挖沟槽;

土石方工程验收方案

土石方工程验收方案 公司土石方工程已完成,根据现场实际情况制定以下验收方案。 一、初检 土石方工程施工结束后,由施工单位标出各建筑单体实际标高、画出边线并向公司项目指挥部报送《土石方报验申请表》,项目指挥部上报公司项目组同意后,由公司项目指挥部、监理方组成初检组到现场按照设计图纸进行初检。若未达到设计要求,施工方立即整改并重新申请初检。初检合格后,施工方提交《土石方工程初检审查表》和竣工图纸,由公司项目指挥部报公司项目组审核。 二、施工质量检测 初检通过后,由施工方提供第三方检测机构对基地的土石方工程施工质量检测报告和按设计平场标高的平场报告。 三、检测报告审定 由公司项目组、综合管理部、项目指挥部、监理方、设计方组成评定组对施工质量检测报告进行评审。若未达到设计质量要求,由项目指挥部出具整改通知书,施工方按要求整改并重新提供检测报告,直达检测合格为止。 四、土石方量核算 检测报告通过后,由公司项目指挥部、综合管理部、财务部、设计方、监理方组成工程量核算组,对施工方提供的

《工程竣工结算报表》进行核算。最终工程量由核算组与施工方按土石方施工合同确认。 五、土石方工程竣工验收 施工方向公司项目指挥部提交《工程竣工验收申请报告》。项目指挥部报项目组同意后,由项目组、综合管理部、财务部、设计方及监理方组成竣工验收组进行现场验收,施工方根据验收情况向项目组提交《土石方工程竣工验收报告》,验收合格后,项目组出具《竣工验收证明书》,施工方撰写竣工报告并提交竣工验收资料3套。 六、工程价款付款 施工方向公司项目指挥部提交竣工验收资料后,公司财务部以《工程竣工结算报表》为依据,支付施工方工程价款至总工程价款的95%。余下的5%总工程价款作为炮损保证金和一期未完工程量的保证金。

建筑工程验收学习资料全套.docx

. 建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录

单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟 (风 )道检查记录 自动扶梯自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录 (通用 )混凝土试块强度统计评定记录

砂浆试块强度统计评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0 洗()脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录

分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯 序分部 子分部工程分项工程检验批号工程 地基无支护土方土方开挖、土方回填 1与有支护土方排桩,降水、排水、地下联续墙、水泥土桩、沉井与沉 基础箱,钢及混凝土支撑

电力工程竣工报告

工程竣工报告

工程总结

工程名称:哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂10KV供电工程 一、在提高管理标准方面: 1、加强本部门人员对ISO9001质量保证体系的进一步认识,重温程序文件和支持性文件的职责规范。 2、加强安装质量管理意识,做好安装过程中的质量跟踪及反馈。 3、加强对全体安装人员的整体安调技能的测试,做到有证上岗,提高各方面业务素质,树立公司形象。 二、提供优质服务的方面: 1、对客户提出的要求及反映的问题,通过电话或直接派人帮助解决,并做好记录,责任到人。 2、对产品质量存在的问题及时做好信息反馈,并通过品质速报,起到传送纽带,以最短的时间、最快的工效,最好的答复,尽力让客户满意。 3、做好回访调研工作,争取用户满意信任度达100%。 三、确保工作无差错: 1、增强行为思想意识,控制人为质量事故为零。 2、以“服务创造价值为中心”,全员参与,倡导“不当辅手、我做第一”的思想齐心协力做好各自的本职工作。 3、力争安装调试验收报告验收合格率为100%,客户的投诉率趋向于零。 哈尔滨市慧达电力工程有限责任公司 领导签字: 工程自检报告 工程名称:哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂10KV供电工程 质量方面:工程开工前公司都严格按程序文件运行质量管理体系,根据各工程实际情况制定详细施工计划,安全措施,严格三检制,做到了每项工

程都有记录,隐蔽工程严格检查并形成记录,每项工程都进行统计技术分析,总结工程中的不足之处,予以改进,做到最终工程100%合格。 安全方面:开工前对本工程进行安全技术交底,严格执行危险点分析制度,所有工作开始前必须结合现场实际情况,找准危险因素,进行有针对性的危险点分析。施工作业均按标准化作业流程进行施工保证安全。在施工过程中严格依据QHSAS18001职业健康安全体系文件要求施工。安全员、安全小组组长监督本班组各队员的安全工作,统计制定施工现场危险点、危险源,逐条进行检查,发现问题及时采取纠正预防措施。持续改进安全管理工作的开展和运行,本工程没有发生安全问题。 优质服务方面:进行质量回访,征求用户意见,改进服务作风。实行质量回访制度。与用户座谈、交流,把用户反馈的建议及时进行收集、整理,作为整改依据以及日后工作中的注意事项,限期整改。为进一步提高公司的管理水平,工程交工后进行定期回访,提高公司信誉。 哈尔滨市慧达电力工程有限责任公司 领导签字: 工程自检报告 工程名称:哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂10KV供电工程 一、质量方面: 根据各工程实际情况制定详细质量管理计划、质量管理制度,做到了每项工程都有记录,隐蔽工程严格检查并形成记录,每项工程都进行统计技术分析,总结工程中的不足之处,予以改进,做到工程合格。 二、安全方面:

土石方工程竣工资料

土石方工程竣工资料 1、开工报审 2、资质报审 3、施工方案报审 4、施工机械报审 5、进度计划报审 6、定位测量放线报审 7、检验批报审 8、分部分项工程报审 9、竣工报审 石方工程竣工验收资料的内容及填写方法 问题: 我们单位的钢铁厂扩建,征了有2000多亩的土地,现在只是做场平工程,以后的土建工程会分包出去,我之前没有做过这种工程,不知道竣工验收资料需要哪些东西,现在只知道要做回填土的检验批,但是因为面积大有2000多亩,分区多,回填量也多而且回填的步骤比较混乱,压实度现在是跟着做着走了,甲方没有在资料上有什么要求,监理最近几天才进场,也没有提出什么要求,现在工程也快要结尾了,最麻烦也最迷茫的就是竣工验收资料了,不知道要怎么做。请做过这方面的前辈能提供一下资料,有竣工资料的目录就最好了,另外不知道在爆破方面又没有什么资料需要做的,领导只分配我管压实度,但是整个场平的资料都是该我做,很是迷茫。谢谢了~ 答案: 先说开工前的,要有开工报告,开工报告里要附导线点复测报告、水准点布置及复测报告、所使用的各种原材料检测报告、进场的机械、人员及检测设备统计表,然后再填写上开工报告的报批单,当然还要完善的审批手续,就是监理要签字盖章。项目工程竣工验收全套材料资料

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。 验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 备案目录(表一) 由备案部门填写。 工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改内容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收内部函件

电站竣工验收申请

三沟发电有限责任公司 关于申请三沟一级水电站 建设项目竣工验收的报告 发展和改革局: 三沟一级水电站是三沟发电有限责任公司出资,武计工[2004]082号文核准建设,项目批复后我公司严格按照项目建设有关程序和相关管理办法的要求,精心

组织和实施,已按批复内容完成全部建设任务,目前该工程专项验收工作已完成,现已具备项目整体竣工验收的条件,现申请贵局对本项目进行验收。有关情况汇报如下: 一、工程概况 电站装机3台,总装机容量4450kw,年发电量1901万kwh,项目总投资2505.9万元。引水渠道长度2700m,设计纵坡1/2000,设计引水流量16.8m3/s。主要由引水枢纽(溢流坝、泄洪冲沙闸、引水闸)、引水隧道、压力前池、压力钢管、厂房等组成。 二、项目完成情况 按照项目建设程序,公司制定了各项管理制度和办法,并实行了项目法人负责制、招投标制、建设监理制和合同管理制四项制度。组织完成招投标工作,工程于2005年8月5日开工,于2007年10月25日完成全部建设任务。在电力部门验收后与2008年5月2日并网发电。财务决算西营河三沟一级水电站工程项目完成总投资6052万元。 三、专项工程及验收工作情况 1、征地补偿:三沟一级水电站工程占用土地主要涉及西营镇三沟村。2005年5月9甘肃省人民政府甘政国土发[2005]29号对项目建设用地进行了批复; 2、消防设施:三沟一级水电站消防设施与主体工程同时设计,随主体工程进度同步进行,按照设计图纸完成施工。

消防总体上采用以水灭火为主、移动式灭火器为辅的灭火方式。2012年5月22日武公消验[2012]第0013号文通过了公安消防支队的验收; 3、工程安全:2013年3月14日由安全生产监督管理局组织有关专家对三沟一级水电站安全设施进行了竣工验收及审查。同意报告结论和建议,三沟一级水电站工程安全设施具备验收条件; 4、水土保持设施:2012年6月17日水土保持工作站主持召开了三沟一级水电站工程水土保持设施竣工验收会议,水土保持工作站武水保发[2012]15号对水土保持设施进行了竣工验收; 5、环境保护工程:2011年12月27日环境保护局组织有关单位对该项目进行了环境保护验收现场检查,验收组同意工程通过竣工环境保护验收; 6、工程建设档案:2013年4月18日档案局武市档发[2013]19号通过了三沟一级水电站项目档案验收; 7、工程结算专项验收:2017年5月15日委托甘肃金华会计事务所对竣工财务决算进行了审计,并出具了《关于西营河三沟一级水电站建设项目竣工财务决算审计报告》(甘金华审字[2017]第155号); 8、工程质量:2007年10月20日甘肃省电力建设工程质量监督中心站分站出具了工程质量监督检查报告,对工程质

关于土石方工程分包合同文

土石方工程分包合同文本 发包方(甲方):中铁二十一局一公司清水河立交工程项目部 承包方(乙方): 因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工 程的土石方挖运分项工程进行分包.经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任,权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议: 第1条:工程概况: 1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段) 1.2工程地点: 二环路西一段 1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械). 1.4承包方式:土方工程全包干 1.5工期: 240天 1.5.1开工日期: 2005年11月05日 1.5.2竣工日期: 2006年07月05日 1.5.3总日历日期: 2005年11月05日至2006年07月05日 1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量. 1.6工程质量等级 1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方GB/T19002(ISO9002)质量保证体系的有规定和要求. 1.7工程造价 1.7.1单价:外运: 元/m3;内转: 元/m3. 1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m3,

内转按元/m3由甲方给乙方进行结算,原单价作废. 1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费.以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,但不限于如下: 提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方. 1.7.4计量方式和验收 1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订认可核实. 第2条图纸及资料 2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期: 2.2甲方审定日期: (提供份数: 份) 第3条工程采用的标准规范及质量要求 3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(JGJ73-91)要求组织施工及验收. 3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准. 第4条双方责任 4.1甲方责任 4.1.1检查施工进度计划完成情况. 4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水,用电接口. 4.1.3按合同条款支付工程款项. 4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度,施工质量,交叉施工,相互配合,文明及安全施工方面的相互关系. 4.1.5组织分项工程验收. 4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员. 4.2乙方责任 4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其有能力承接工程资质的有关材料. 4.2.2组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员,进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人,负责合同履行,指派为专职质安员,监督施工过程中的不规范行为,并接受项目部的质安部的质安管理分内工作.

电力工程项目竣工验收申请

电力工程项目竣工验收申请 共青供电有限责任公司: 我方已向贵公司申请了用电报装,并委托湘潭市三湘号交地建设有限公司进行了电力工程项目的施工。施工单位已按设计和规范要求,完成相应土建、电气、调试工程,并通过施工单位三级自检合格。 我方会同施工等单位进行了竣工预验收,并确认工程的消缺工作已完成,工程符合设计和验收规范要求,提交的竣工资料基本整理完毕,齐全有效,能够满足验收条件。现特提请竣工验收,请贵单位尽快组织实施。 附件:工程竣工资料 特此申请 申请单位:(签章) 年月日

受电工程项目设备材料采购委托函 湘潭市三湘号交地建设有限公司: 我单位于年月日,已向共青供电公司客户服务中心申请办理电力安装,供电方案已确定,为确保受电力工程质量达到设计和有关规范要求,保证安全供电,我单位同意将 (地址)的电气安装工程的设备材料委托给贵单位提供,受电工程的基本情况如下: 装接容量为:KV A; 委托采购工程设备材料有:高压电缆、低压电缆、箱式变压器、低压配电表箱、低压电表箱等。 特此委托 委托单位(签章): 经办人: 年月日

电力工程项目中间检查申请 共青供电有限责任公司: 我方已向贵公司申请了用电报装,并委托了施工单位湘潭市三湘号交地建设有限公司进行了电力工程施工,电力工程项目现正在开展隐蔽工程部分的施工。为确保受电工程质量达到有关规范的要求,保证安全供用电,我方现向贵单位提出中间检查申请,请贵单位在接到本函件2日内组织实施。 特此申请 申请单位:(签章) 年月日

委托函 共青供电有限责任公司: 我镇在此次,共青城市甘露镇园林场安置房投标过程中已中标,现委派同志到贵公司去联系接洽有关临用电事项,望贵公司给予批准为感! 特此委托 共青城市甘露镇政府 年月日

土石方工程竣工验收资料的内容及填写方法

土石方工程竣工验收资料的内容及填写方法 问题: 我们单位的钢铁厂扩建,征了有2000多亩的土地,现在只是做场平工程,以后的土建工程会分包出去,我之前没有做过这种工程,不知道竣工验收资料需要哪些东西,现在只知道要做回填土的检验批,但是因为面积大有2000多亩,分区多,回填量也多而且回填的步骤比较混乱,压实度现在是跟着做着走了,甲方没有在资料上有什么要求,监理最近几天才进场,也没有提出什么要求,现在工程也快要结尾了,最麻烦也最迷茫的就是竣工验收资料了,不知道要怎么做。工程竣工验收 工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。 验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 备案目录(表一) 由备案部门填写。 工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规要否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收部函件

(word完整版)7-高标准农田建设-工程竣工验收报告及验收记录.docx

工程竣工报告 工程名称镇宁县白马湖街道办事处民族村高标准基本农田建设项目楼 施工单位镇宁荣力土石方工程承建有限公 监理单位 贵州富友建设咨询有限责司任公司 开工日期竣工日期 项目内容 施工设计图纸和合同约定竣 的内容完成情况 工 验施工质量控制资料审查情收况 条 监督站责令整改问题的整 件 改完成资料 施工单位签署的施工质量 保证书 工程进度款按合同支付情 况 意见: 施 工 单项目经理: 位 施工单位技术负责人: 意 见 意见: 监 理 单 位 意 监理单位项目总监工程师:见 (公章) 施工单位自检情况监理单位审查情况 已完成设计施工图和合同 约定的全部内容 完整 完整 已签署完整 已按合同支付 (公章) 年月日 意见: 建 设 单 位 意 建设单位项目负责人: 见 (公章) 年月日年月日

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 镇宁县白马湖街道办事处民 工程名称族村高标准基本农田建设项结构类型/层数建设面积/ 目楼 施工单位镇宁荣力土石方工程承建有 技术负责人开工日期限公司 项目经理项目技术负责人竣工日期 序号项目验收内容验收结论 1分项工程共分部,经查分部符合标准及设计要求分部 共项,经审查符合要求 2质量控制资料核查项经核定符合规范要求 项 安全和主要使用功能核共核查项,符合要求项 共抽查项,符合要求项3查及抽查结果 经反工处理符合要求项 4感观质量验收共抽查项,符合要求项不符合要求项 5综合验收结论 建设单位监理单位施工单位设计单位(公章)(公章)(公章)(公章) 参 加 验 收 单位(项目)负责总监工程师单位负责人单位(项目)负责单 人人 位 年月日年月日 年月日年月日

全套工程施工资料表格(完整版)

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明 建设部膜布的新版《(建筑工程施工质最验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在省全面贯彻实施,使于实际操作,报据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑程工质量验收检验批检查用表江编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式,工程建设各方主体在施工.质量验收过程中都应严格遵照执行。填飞检查用表时,除应符合省建设厅(关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号) 文件的规定外,尚应符合以下要求 1、当合的定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,井按此检森验收: 2、当合的定采用的企业标准规定的质最要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,井按此检查验收; 3、当检责表中菜检查项目的版量要求指标写明按“设计要求”时应按本工程施工图设计文什的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收: 4、当检企表中某检查项有多种检在内容时(仅限定量检在项目),应按相关专业规范成合同的定采用的企业标准规定的检查内容进行检直并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检直记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏内填与“符合要求”成“抽样检验合格”等合适的结论性自定用调: 5、当同检自表内的检查项目不能(成不应) 在某时间次性检办验收时,工、监理(建设) 单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、擦制、验收,并填写相应的检查(验收) 栏1,但“验收结论”应在表列检直内容个部检查并填写完整后填了,日期以填写“脸收结论”的日期为准: 6、当检查表所列某一检直项目的检查(验收) 记录栏分为10 个小格时,井不表示只需抽查10 个点,现场实际抽自点最应按施组织设计中划分的检骑批人小和相关专业规范(企

土方验收方案

土方工程竣工验收方案 一、本工程概况 二、工程竣工验收组织 根据《建设工程监理规范》规定,总监理工程师应组织专业监理工程师依据法律、法规、工程建设强制标准及施工合同,对承包单位报送的竣工资料进行审查,并对现场工程质量进行预验收。对于预验收过程存在的问题应及时要求承包单位整改,整改完成由总监理工程师签署工程竣工报验单,上报建设单位,经建设单位审核确认已具备验收条件,则由建设单位组织测绘、监理、及施工单位进行正式验收。 三、工程竣工验收程序 1、建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: ⑴工程质量必须满足《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求和相关专业验收规范的规定。 ⑵参加工程施工验收的各方人员应具备规定资格。 ⑶检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 ⑷承担见证取样检测的单位应具有相应资质。 2、工程验收合格应符合下列规定: ⑴工程所包含的分项工程的质量均应验收合格。 ⑵工程质量控制资料应完整。 3、工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,经

过自检确认合格以后,向监理公司提交报告,申请验收。 4、监理公司收到工程验收报告后,协同施工单位进行预验收。 5、预验通过,经建设单位审核、批准,由建设单位组织进行正式验收。 6、工程质量验收合格,监理公司应在规定的时间内将工程的竣工报告和有关文件汇总整理,移交建设单位,由建设单位报当地建设行政主管部门备案。 四、工程质量验收标准及检查内容 1、验收标准: ⑴回填土验收前需经过推平碾压,按20m方格网进行测量,回填土顶面标高只允许正偏差,标高高差不得大于100mm。 ⑵土方回填的验收顶面标高必须满足+3.1m。 ⑶按100m方格网进行填土压实度检测,其抽检点数合格率需满足90%,压实度不小于0.90,遇个别部位其标准可以适当放低。 2、检查内容: ⑴主要施工资料:开工报告、施工组织设计、施工现场检查记录、质量体系管理登记表、定位放线测量记录、标高测量记录、土工实验报告及见证单、安全技术交底、竣工图、竣工报告。 ⑵主要质量资料:土方检验批质量验收记录、分项质量验收记录、工程质量验收汇总表、工程质量控制记录。 五、建设单位工程责任 1、对验收过程进行全程跟踪、监督。

电力工程验收附件模板

苏地2016-WG-34号地块工程 (织金华庭居配工程) (300118170308) 竣工验收意见 (2018年11月6日) 一、主物资使用(开工备案工作)核对情况: 供电公司对该项目设计、施工、监理单位及主要物资供应商的招投标相关文件,以及主要物资是否符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016和苏电运检〔2016〕501号文进行核查。 (一)招投标是否落实及规范性核对 1.基本情况

开关柜主要元器件:断路器为ABB,负荷开关为恒源新。 环网柜主要元器件:负荷开关为库柏 低压柜主要元器件:框架断路器为伊顿、塑壳断路器为施耐德。 2.检查情况 按照省公司苏电营【2016】41087号文国网江苏省电力公司新建居住区供配电设施管理办法要求执行。 (二)主要物资技术参数核对 苏州供电公司在开工备案及物资到货检查时已确认所有主物资技术参数符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016和苏电运检【2016】501 号文技术规定。供电公司对主物资技术参数核对工作进行现场抽查,经查提供了《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016和苏电运检【2016】501号文所含技术参数,据此可以作出主物资技术参数符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016和苏电运检【2016】501 号文技术规定的结论。

部分技术参数查存情况如下: 1.变压器主要技术参数: 2#配电室1#变压器出厂试验空载损耗1.1KW,低于《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016要求1.36kW的8%,符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016技术要求;负载损耗6.861kW,高于《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016要求6.96kW的3%,符合要求。外壳防护等级IP40,高低压绕组雷电全波冲击电压75KV,高低压绕组额定短时工频耐受35/5KV,均符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016技术要求。 2.开关柜主要技术参数: 1#开闭所1#开关柜出厂资料(或设备铭牌)上额定电流1250A,满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016要求的1250A;额定短时耐受电流及持续时间31.5KA/4S,满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016要求的25KA/4S;额定短路开断电流31.5KA,满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016要求的25kA,。 额定工频1min耐受电压(断口)48KV、额定雷电冲击耐受电压峰值(断口)85KV、额定短路关合电流80KA,防护等级IP4X均符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016技术要求。 3.环网柜主要技术参数: 2#配电室环网柜出厂资料(或设备铭牌)上额定电流630A,满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016要求的630A;额定短时耐受电流及持续时间20kA/4S,满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016要求的20/4S;额定短路开断电流50kA,满足《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016要求的50kA,。 额定工频1min耐受电压(断口)48KV、额定雷电冲击耐受电压峰值(断口)85KV、额定短路关合电流80KA,均符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11—2016技术

电力工程竣工报告.docx

编号: HD 哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂 10KV供电工程 竣工资料 施工单位:哈尔滨市慧达电力工程有限责任公司 工程竣工报告

哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂 工程名称: 10KV供电工程 施工单位:哈尔滨市慧达电力工程有限责任公司 竣工日期: 施工负责人:于志强 工程遗留尾工说明: 运行单位施工单位: 审批意见:审批意见: (公章)(公章) 工程总结 工程名称:哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂10KV供电工程

一、在提高管理标准方面: 1、加强本部门人员对ISO9001 质量保证体系的进一步认识,重温程序文件和支持性文件的职责规范。 3、做好回访调研工作,争取用户满意信任度达 100%。三、确保工作无差错: 1、增强行为思想意识,控制人为质量事故为零。 2、以“服务创造价值为中心”,全员参与,倡导“不当辅手、我做第一”的思想齐心协力做好各 自的本职工作。 3、力争安装调试验收报告验收合格率为 100%,客户的投诉率趋向于零。 哈尔滨市慧达电力工程有限责任公司 领导签字 : 工程自检报告 工程名称:哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂10KV供电工程 质量方面:工程开工前公司都严格按程序文件运行质量管理体系,根据各工 程实际情况制定详细施工计划,安全措施,严格三检制,做到了每项工程都 有记录,隐蔽工程严格检查并形成记录,每项工程都进行统计技术分析,总

施工单位的全套报验资料

施工单位的全套报验资料 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审。 2、砼配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收。临时设施(方案)、安全和文明施工准备。 4、工程测量定位记录 应该所有准备的: 建筑工程基本情况表 建设批文材料(向建设单位所要的立向批文) 建设工程规划许可证(向建设单位所要的规划许可证) 建设工程中标通知书(向建设单位所要的中标通知书) 施工合同(向建设单位所要的施工合同) 监理合同(向监理单位所要的监理合同) 建设单位资质、人员证书复印件 项目监理机构及相关证书复印件 设计单位资质、人员证书复印件 勘察单位资质、人员证书复印件 项目施工机构及相关证书复印件(包括资质证书、人员上岗证(施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理) 图纸会审记录及设计变更文件 设计文件及开工前设计变更 施工现场质量管理检查记录及附表 1、质量责任制一揽表

2、主要专业工种操作上岗证书(塔吊、架子工、龙门架、电焊工、对焊工、直罗纹、电渣焊工) 3、分包单位的资质合同 4、施工图审查情况(施工图审查合格证书) 5、地质勘察文件 6、施工组织设计、施工方案及审批 施工检验批顺序 1、工程测量定位记录 2、土方开挖检验批 3、基础验槽记录 4、地基处理检验批记录 5、垫层(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 6、基础梁(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 7、基础回填土(土方回填检验批) 8、一层柱(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 9、一层梁板楼梯((施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 10、后浇带(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)实验室资料 ? 一、试验资料 土:分为原土试验、土击实试验