第一节电气事故案例分析(略)

第二节触电方式

一、触电

所谓触电是指电流流过人体时对人体产生的生理和病理伤害。可分为电击和电伤两种类型。

(一)电击

电击是由于电流通过人体而造成的内部器官在生理上的反应和病变,如刺痛、灼热感、痉挛、昏迷、心室颤动或停跳、呼吸困难或停止等现象。(二)电伤

电伤是由于电流的热效应、化学效应或机械效应对人体外表造成的局部伤害,常常与点击同时发生。最常见的有以下三种。

1.电灼伤

电灼伤有接触灼伤和电弧灼伤两种。

接触灼伤发生在高压触电事故时,电流通过人体皮肤的进出口处造成的灼伤。电弧灼伤发生在误操作或过分接近高压带电体,当其产生电弧放电时,高温电弧将如火焰一样把皮肤烧伤。

2.电烙印

电烙印发生在人体与带电有良好接触的情况下。此时在皮肤表面将留下与被接触带电体形状相似的肿块痕迹。

3.皮肤金属化

由于电弧温度极高,可使周围的金属熔化、蒸发并飞溅到皮肤表层,令皮肤表面变得粗糙坚硬,其色泽与金属种类有关。

二、触电方式

人体触电的方式多种多样,主要分为直接接触触电和间接接触触电两种。

(一)直接接触触电

人体直接触及或过分靠近电气设备及线路的带电导体而发生的触电现象称为直接接触触电。单相触电、两相触电、电弧伤害都属于直接接触触电。

1.单相触电

当人体直接接触带电设备或线路的一相导体时,电流通过人体而发生的触电现象称为单相触电。

(1)在中性点直接接地的电网中发生单相触电的情况如图所示。这时流过人体的电流为

(2)中性点不接地电网中发生单相触电的情况如图所示。

这时电流将从电源相线经人体、其他两相的对地阻抗(由线路的绝缘电阻和对地电容构成)回到电源的中性点,从而形成回路。此时,通过人0

b b R R U I +=?

体的电流与线路的绝缘电阻和对地电容的数值有关。

2.两相触电

人体同时触及带电设备或线路的两相导体而发生的触电现象称为两相触电,如图所示。两相触电时,作用于人体上的电压为线电压。

3.电弧伤害

电弧是气体间隙被强电场击穿时的一种现象。

(二)间接接触触电

当电气设备绝缘损坏而发生接地短路故障时(俗称“碰壳”或“漏电”),其金属外壳或结构便带有电压,此时人体触及就会发生触电,这称为间接接触触电。

1.接地故障电流入地点附近地面电位分布

2.接触电压及接触电压触电

当电气设备因绝缘损坏而发生接地故障时,如果人体的两个部位同时触及漏电设备的外壳时,人体所承受的电位差便称为接触电压。

3.跨步电压及跨步电压触电

(三)高压电场对人体的伤害

在超高压输电线路和配电装置周围,存在着强大的电场。处在电场内的物体会因静电感应作用而带有电压。当人触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电流通过人体入地而受伤害。

(四)高频电磁场的危害

频率超过0.1MHz的电磁场称为高频电磁场。人体吸收高频电磁场辐射的能量后,器官组织及其功能将受到损伤。

(五)静电对人体的伤害

(六)雷电的危害

三、决定触电伤害程度的因素

(一)通过人体的电流大小

(二)电流通过人体的持续时间

(三)电流通过人体的途径

(四)电流频率

(五)人体状况

触电时,通过人体电流的大小是决定人体伤害程度的主要因素之一。

按照人体对电流的生理反应强弱和电流对人体的伤害程度,可将电流分为三种。

1.感知电流是指引起人体感觉但无有害生理反应的最小电流值。

2.摆脱电流是指人触电后能自主摆脱电源的最大电流。

3.致命电流指在较短时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流值。一般认为是50mA(通电时间在一秒以上)。

四、安全电压

所谓安全电压,是指为了防止触电事故而由特定电源供电时所采用的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下都不超过交流(50~500Hz)有效值50V。

我国规定安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V。一般环境的安全电压为36V。而存在高度触电危险的环境以及特别潮湿的场所,则应采用12V的安全电压。

第三节触电急救及外伤救护

一、触电事故的特点

触电事故的特点是多发性、突发性、季节性、高死亡率并具有行业特征。触电事故的发生还具有很大的偶然性,令人猝不及防。

二、触电急救

(一)触电急救的要点

要点是:抢救迅速与救护得法。即用最快的速度在现场采取积极措施,保护伤员生命、减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情要求,迅速联系医疗部门救治。

(二)解救触电者脱离电源的方法

发现有人触电后,首先要尽快使其脱离电源。具体方法如下。

1.脱离低压电源的方法

脱离低压电源可用“拉”“切”“挑”“拽”“垫”五字来概括。

拉:指拉电闸。

切:当电闸距离触电现场较远时,可用带有绝缘柄的利器切断电源线。

挑:如果导线搭落在触电者身上,可用干燥的木棒挑开导线。

拽:救护人可戴上手套或在手上包缠干衣服等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

垫:如果触电者由于痉挛紧握导线,可先用绝缘物塞进触电者身下,使其与地绝缘,然后采取办法把电源切断。

2.脱离高压电源的方法

(1)立即电话通知有关供电部门拉闸停电。

(2)如果电源开关离触电现场不太远,则可戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,拉开高压断路器,或用绝缘棒拉开高压跌落熔断器以切断电源。

(3)往架空线路抛挂裸金属软导线,人为造成线路短路,迫使继电保护装置动作,从而使电源开关跳闸。

(4)如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确认线路无电之前,救护人员不可进入断线落地点8~10m的范围内,以防跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。

3.使触电者脱离电源的注意事项

(1)不得采用金属和其他潮湿物品作为救护工具。

(2)未采取绝缘措施前,不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。(3)在拉拽触电者脱离电源的过程中,宜用单手操作,这样比较安全。(4)当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔死。(5)夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。(三)现场救护

1.触电者未失去知觉的救护措施

先让触电者在通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院救治。

2.触电者已失去知觉的救护措施

若呼吸和心跳尚正常,则应使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,同时立即请医生前来或送往医院诊治。若呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压。

3.对“假死”者的急救措施

“假死”症状的判定方法是“看”“听”“试”。

(四)抢救触电者生命的心肺复苏法

所谓心肺复苏法,就是支持生命的三项基本措施,即:通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。

1.通畅气道

(1)清除口中异物

(2)采用仰头抬颌法通畅气道

一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其颌骨向上抬起,气道即可通畅

2.口对口(鼻)人工呼吸

正常的吹气频率是每分钟约12次,吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。对儿童则每分钟20次。

3.胸外按压

做好正确的按压位置和正确的按压姿势。

(五)现场救护中的注意事项

1.抢救过程中应适时对触电者进行再判定。

2.抢救过程中移送触电伤员时的注意事项。

3.伤员好转后的处理。

4.慎用药物。

5.触电者死亡的认定。

三、外伤救护

(一)对于一般性的外伤创面,可用无菌生理盐水或清洁的温开水冲洗后,再用消毒纱布或干净的布包扎,然后将伤员送往医院。救护人员不得用手直接触摸伤口,也不准在伤口上随便用药。

(二)伤口大出血要立即用清洁手指压迫出血点上方,也可用止血橡皮带使血流中断。同时将出血肢体抬高或高举,以减少出血量,并火速送医院处置。如果伤口出血不严重,可用消毒纱布或干净的布料叠几层,盖在伤口处压紧止血。

(三)高压触电造成的电弧灼伤,往往深达骨骼,处理十分复杂。现场可先用无菌生理盐水冲洗,再用酒精涂擦,然后用消毒被单或干净布片包好,

速送医院处理。

(四)对于因触电摔跌而骨折的触电者,应先止血、包扎,然后用木板、竹竿、木棍等物品将骨折肢体临时固定,速送医院处理。发生腰椎骨折时,应将伤员平卧在平硬木板上,并将腰椎躯干及两侧下肢一并固定以防瘫痪,搬动时要数人合作,保持平稳,不能扭曲。

(五)遇有颅脑外伤,应使伤员平卧并保持气道通畅。若有呕吐,应扶好头部和身体,使之同时侧转,以防止呕吐物造成窒息。耳鼻有液体流出时,不要用棉花堵塞,只可轻轻拭去,以利降低颅内压力。颅脑外伤时,病情可能复杂多变,要禁止给予饮食并速送医院进行救治。

第四节电气工作人员的职责及从业条件

一、电气工作人员的职责

电气工作人员的职责是运用自己掌握的专业知识和技能,勤奋工作,防止、避免和减少电气事故的发生,保障电气线路和电气设备的安全运行及人身安全,不断提高供电装备水平和安全用电水平。

二、预防电气事故的对策

(一)设备的设计、制造、安装、运行、维修及保护装置的配置等各个环节,都必须严格按照有关技术规定和工艺要求来进行,并实施技术监督和用电监察,严禁使用不合格的电气产品,以保证设备安全运行。

(二)加强对电气工作人员的技术培训、安全教育和定期考核,并使这些工作制度化,以提高工作人员的技术水平,强化安全第一的意识。

(三)制订有关法规、规程及技术标准,并应严格贯彻执行。

(四)大力开展安全用电宣传工作,普及安全用电的基本知识,组织安全用电检查,推动群众性的安全用电活动。

(五)积极研究、推广、采用安全用电的新技术、新设备。

(六)对用电单位的安全用电工作实施有效的监督、检查和指导。各用电单位应设有安全用电管理机构或专职人员,开展安全用电工作。

(七)电气工作人员素质和职业道德的提高是实现安全用电的根本。

三、电气工作人员的从业条件

(一)电气工作人员应具有良好的精神素质,包括为人民服务的思想,忠于职守的职业道德,精益求精的工作作风。

(二)身体健康。

(三)电气工作人员应熟悉《电工安全工作规程》及相应的现场规程有关内容并经考试合格,才允许上岗。

(四)电气工作人员应具备必要的电工理论知识和专业技能及其相关的知识与技能。

(五)电气工作人员必须熟悉本厂或本部门的电气设备和线路的运行方式、装设地点位置、编号、名称、各主要设备的运行维修缺陷、事故记录。(六)电气工作人员必须掌握触电急救知识,首先学会人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

本章小结:

本章通过对一些电气事故的案例进行分析,使同学们从思想上重视安全用电的学习,从而主动要求掌握触电急救的方法,通过触电及触电方式的学习,使同学们对直接接触电及间接触触电有了较系统的认识,为第二章的安全防护技术的学习打下了基础。