防水工程施工要点
防水工程施工要点

一、施匚概述

防水施工是控制工程质量的关键,我们将结合以往的施工经验,依据

结构自防水、外防水等多道设防的施工原则,重点处理好变形缝、施

工缝等防水。重点处理好屋面、地下室、厨厕外墙等的防渗。

木工程地下室结构自防水为S8抗渗碇,柔性防水层为3厚涂料防水

层。

二、主体结构防水技术措施

1、结构自防水

为确保防水混凝土施工质量,采取如下措施:

(1)选取优质的外加剂,以合理之掺量达到减少及防止收缩裂缝的发生。

(2)减水剂为高效型,其减水率>25%以上,使碗之用水量大幅降低, 以期达到较高的抗衫要求。

(3)严格骨科的选取,特别是含泥量严控在1.5% (砂)及0.5% (碎石)以下。从配比上保证骨科的良好级配,以密实度提高防水功效。(4)与地下室外壁连在一起的结构柱采用与外壁相同要求的抗渗等级检(注:磴的强度等级不同)。

(5)木工程防水碗主要以调整配合比掺加减少剂的方法,即通过材料和施工两个方而来抑制和减少混凝土内部孔隙的生成,改变孔隙的形态和大小,堵塞漏水通路,基于不依赖其它附加防水措施,仅靠提高混凝土自身密实性达到防水的目的。因此防水混凝土工程质量的好坏不仅取决于碗材质木身及其配合比,而且施工过程中的搅拌、运输、浇筑、振

捣及养护等都对碗质量有很大影响。施工时必须对上述环节严加控制,严格执行有关规范、规程。

(6)底板防水栓施工,按施工段一次浇筑完成,应错开水泥水化热峰期以及使用发热量低的水妮,减少或减免在混凝土取得一定强度前因温度应力而开裂。

(7)底板施工时,要做好基坑排水工作,严防地下水及地面水流入基坑造成积水,影响混凝土正常硬化,导致防水混凝土强度及抗掺性降低。利用在地抗设置的盲沟疏水和坑周边设置的数个集水井集水,以确保地下水位高度处于底板底以下500mm处。

(8)模板应表面平整,拼缝严密,使用吸水性大的木模板,在浇筑前应充分湿润,支撑结构坚固。下料浇捣前,模板内部必须清理干净。(9)防水混凝土的配合比应通过实验选定。由现场提供栓的各项技术参数,出搅拌站进行试配,并将试配结果送现场审定,防水殓配料必须按配合比准确称量,称量允许偏差:水妮、水为±1%,砂石为土2%o采用密实级配,在拌制磴中加入外掺剂,以提高检的抗掺性、和易性、密实性、补偿收缩等性等。使用的外加剂必须在施工前作相容试验及配合比试验。

(10)混凝土运输要防止产生离折和坍落度损失。

(11)防水混凝土应连续浇筑,尽量不留施工缝。主体结构需要留要留设的水平缝,其缝口按设计人要求进行。为使止水效果更为可靠,采用钢板止带。并确保后层混凝土必须在前层初凝前进覆复。

(12)在施工缝上浇筑混凝土前,应将施工缝处的混凝土表面凿毛,

清除浮粒和杂物,用水冲洗干净,保持湿润,再铺一层50?100毫米

厚与原混凝土配合比相同的水坝砂浆确保缝而密实。

(13)确保防水碗结构钢筋保护层厚,内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不接触模板,穿墙(板)管件须焊接止水片并串一块遇水膨胀止水条,以确保止水。

(14)当碗的运输阻滞而影响碗浇筑,会使磴的前层和后层之间产生“冷缝”,当有可能岀现此状况时,应减慢泵送速度,用少量碗“养口”,必须时利用现场备用的拌和机和材料按配比捣拌碗“养口”。2、碗的防裂措施

(1)结构碗采用分段分层浇注,以减少栓的一次浇注量,控制碗的

温度应力和確的收缩量,以避开碗的水化热高峰。采用二次振捣工艺

进行检工程施工。

(2)碗中掺入适量的外加剂以控制水泥用量,掺加粉煤灰,掺入量

可到20%~25%,从而增加碗的密实性、减少水泥水化热引起的磴温度应力和收缩。

(3)应对碗中所掺入的外加剂(缓凝、减水剂)作使用实验,以避

免其收缩时产生的裂纹对结构产生影响。

(4)碗施工时,振捣密实,保证碗的匀质性和密实性,提高栓本身

的抗裂能力。碗的坍落度不宜过大,以采用12(T150mm坍落度为宣。(5)碗表面注意提浆、压光,并严格按要求对碗进行养护。养护对

磴的抗渗性能影响极大,当栓进入终凝后即开始浇水复盖或蓄水养

护,养护时间不得少于14d。

(6)防水碗不宜过拆模,拆模时要控制碗表面温度与周围气温之差不得超过15~20OC,以免碗表面岀现裂缝。碗的入模温度宜控制在 28OC 以下,且需采取有效的保温保湿措施,减少早期裂纹的出现。

(7)如有可能,地下室顶板外露部分最好能够铺设抗裂金属网,日后还需回填土。

(8)碗浇筑后必须有24小时的静息养护。

3、结构施工缝施工及技术措施

本工程侧墙与地下室底板、层板交汇处设有水平施工缝,位置在距板而底、面500mm处,该缝受天气及施工环境影响较大,不易清理干净, 极易产生止水板安装质量不良,该处成了结构产生渗漏的薄弱环节。施工缝采用钢板止水板,其材质、性能、规格须符合设计要求,接头采用搭接,搭接长度不少于100毫米,粘结牢固,焊缝密实。

钢板止水板埋入先、后浇栓内各为1/2板宽,且止水板安装要保证平直、贯通。

钢板止水带安装后应用短筋与侧壁筋点焊固定,以保证止水板居中。

三、卫生间、屋而、外墙防水技术措施

1、卫生间防渗漏

对卫生间渗漏的质量通病,将采取强制措施。

卫生间楼饭结构磴浇筑要连续进行,不得留设施工缝或使其出现冷缝,并要保证有足够的跌级。

结构检终凝后或浇筑第二天即插入水泥砂浆找平层的批挡,这样做可以减少以后批挡所需的清洁时间和用工,可以减少因清理不干净而引

起的脱壳现象,保证批挡与基层的粘结。

推行二次试水措施,当水泥砂找平完成后,即进行蓄水养护并试水

24小时,当立管安装完成并孔洞填塞后,防水涂膜及保护层完成后再次蓄水24小时检测,确保无掺漏。防水层应按设计和防止质量通病的措施要求反上。

对管道预留孔洞的封闭要严格控制,应先将预留孔洞四周凿成上大下

细的漏斗行,并洗刷干净,扫浓水泥浆,用高强度等级细石栓灌至比

磴楼板稍低20毫米,并插捣密实,待磴凝固后,再用水泥砂浆找平, 作第二次蓄水养护并试水。封塞孔洞由有丰富经验而又有责任心的专

人负责。

地漏口应相对于地面标高低5~10毫米,以保证水的流向顺畅。

2、碗屋而防渗措施

屋而防渗,除附加防水层施工质量保证外,检的浇筑质量亦是关键。

屋而碗施工不得留设施工缝和出现冷缝。

屋而磴采用平板震荡器振捣密实时,其移动间距应能保持振动器的平

板覆盖己振实部分的边缘。

要加强栓的收水压光工作,应用两次压光,以减少裂缝的出现。

要加强碗的养护,要创造条件蓄水养护,当不得蓄水养护时,设专人每天淋水保湿,每天淋水不少于6次。

屋而防水层或找平层施工前其基层要清理干净,彻底清除结构层上面的松散杂物,予埋了留孔洞应填塞密实。

严禁在原位批挡,原位拌制防水砂浆,以避免砂浆拌制不均匀而产生

屋面SBS防水卷材施工注意要点

屋面SBS防水卷材施工注意要点目前施工中SBS放水卷材的施工总是存在这样或那样的问题,为此我整理了一份防水卷材施工方案给大家分享,希望能对大家有所帮助。 一、基层处理:基层处理是整个施工的第一道工序,也是关键工 序,必须严格控制和把关。基层为水泥砂浆找平层,基层必须 坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象, 否则必须进行处理。基层必须干燥,含水率要求在9%以内, 测试时在基层表面放一块卷材,经3—5小时后如其下表面基 本无水珠时即可施工。 二、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘 及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥 8小时以上(以气温而定,不粘脚为宜)。 三、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管 根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。 四、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根 据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位 置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃 喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表 面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材, 并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不

要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。 五、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物 体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。 六、 七、[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容 做得更好] 八、

1、防水施工作业要点

中国铁建厦门市轨道交通1号线一期土建一标 防水施工作业要点 1、防水材料采购严格按中国铁建厦安[2014]38号文件执行。 2、车站防水施工 地下车站防水等级为一级,不允许渗水,结构表面无湿渍。 2.1车站底板防水施工 车站基坑挖到设计标高后,按设计完成综合接地、垫层施工,垫层顶面一定要大面平整,不得有尖端凸起。垫层检查合格后铺防水层,注意底板与边墙交界处必须平顺,铺设到下道工序混凝土施工缝以上,预留足够的搭接长度,防水板的纵横向搭接长度必须满足设计要求(8~10厘米),双缝满焊接,不得有漏焊。防水板铺设检查合格后进行下道工序,否则不得转入下道工序。 2.2边墙防水施工 (1)车站基坑开挖过程中,对桩间凹槽要随挖随喷射砼,对于凹槽过深的适当挂钢筋网片,喷射砼要大面平整。 (2)对于围护结构渗漏水处,要提前处理(注浆等),直到不渗漏水才可进行边墙防水施工。 (3)墙面尖端凸起处要整平,喷射混凝土表面用砂浆抹平,检查合格后铺设土工布,用水泥钉与防水板配套的圆垫片将土工布固定在墙面上,梅花形布置,间距为90厘米,个别部位要加密。土工布搭接宽度5厘米,铺设时要与墙面紧贴,松紧要适宜。 (4)铺设防水板,根据实际情况以焊缝最少为原则。采用焊接的方法将防水

板焊在塑料垫片上,焊接应牢固。防水板固定时应紧贴土工布,松紧适宜,保持自然、平整。防水板间采用搭接双道满焊缝,搭接宽度为8~10厘米。水平搭接时,上面的防水板应放在迎水面靠墙侧。防水板铺设完毕后进行全面检查,发现破损部位及时补焊。补丁应剪成圆角,满焊。施工缝部位的防水板预留长度应超过预留搭接钢筋顶端最少20厘米,或将预留部分卷起固定。防水层铺设各项检查合格后方可进入下道工序。 (5)防水板铺挂、焊接经检查合格后才方可进行钢筋安装绑扎,在钢筋安装绑扎时,要对防水板采取有效保护措施,不得对防水板有伤害。浇筑混凝土过程中,技术人员要全程跟踪旁站,要注意观察防水板是否有脱挂勾处落,如发现脱挂应及时处理。振捣混凝土过程中,振动棒与防水板保持20厘米以上的距离。 2.3车站顶板防水施工 顶板结构混凝土浇筑完成后,应反复收浆压实,使表面平整,平整度用2米直尺检查,间隙不超过5MM,且只允许平缓变化。表面的气孔、凹凸不平、缝隙、蜂窝等应修补处理,再按设计图纸做防水层。 2.4防水钢板安装 防水钢板的安装必须严格检查,施工缝在防水钢板的中间部位,纵向连接采用“搭接双面满焊”,搭接长度不小于1厘米。 2.5特殊部位防水施工 特殊部位包括施工缝、后浇带、变形缝、穿墙管、预留通道接口、坑池等,这些部位属易发生渗漏水的部位,均有特设计详细施工图,严格按设计图施工,严格检查。

pvc防水卷材施工工艺

pvc防水卷材施工工艺 ①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,pvc防水卷材具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0mpa,横向≥7.0mpa,断裂伸长率纵向≥150%,横向≥150%,拉力纵向≥70kn,横向≥60kn,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃无裂纹,抗渗透性:0.2mpa24小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20㎜,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于32.5,找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝。分格缝宽度为20㎜,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板断缝对齐,均匀顺直。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥盖或方锥台,并用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 ③卷材的施工铺贴及质量要求

1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺贴防水卷材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。 2)卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用辊铺粘贴法施工。 3)基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1㎜左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。 4)施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50㎜~100㎜塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30㎜×1500㎜的钢管穿入中心的塑料管,由二人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴。每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊,从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘接层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘接剂封边,封边要粘接牢固,封闭严密,且要均匀、连续、封满。 5)屋面节点和特殊部位的卷材处理 屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

屋面防水卷材的施工要点及细部处理

1、屋面防水卷材的施工分析 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。屋面防水卷材工程设计原则: 1.1以防为主,放排结合 排水是屋面防水的一个重要内容,对于平屋顶,应以防为主,但应尽快将水排走,减轻防水层的负担,避免屋面较长时间积水。这就要求设计屋面及天沟的排水坡度和排水路线、排水管的管径及数量。 1.2按级设防,满足设防要求 屋面防水工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层的耐用年限等,选用不同的屋面防水卷材和不同的构造层次,以满足设防要求,保证防水可靠。 1.3适当考察施工因素 屋面防水卷材的质量取决于材料、设计、施工等诸因素,而其中施工因素的影响最大。尤其是现在,我国防水施工让以手工操作为主,

操作人员的技术水平、心理素质以及工艺的繁杂难易程度均会对施工质量造成相当大的影响。因此,一个好的设计,必须适当考虑施工因素,尽量采用简单的构造,选用施工方便的材料或提到设防能力,提高防水安全储备,弥补施工可能产生的缺陷。 1.4屋面找平层的要求 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6 m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台

防水施工质量控制要点

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

涂膜防水屋面工程施工工艺标准

涂膜防水屋面工程施工工艺操作规程1、适用范围 本工艺标准适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级屋面防水。 2、施工准备 2.2 材料要求 2.2.1所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按规范及设计要求进行进场复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得在涂膜防水屋面工程中使用。适用于涂膜防水层的防水涂料分成两类:高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料。

2.2.2高聚物改性沥青防水涂料的质量指标:常用的品种有(水乳型、溶剂型)氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS(APP)改性沥青防水涂料、聚氨酯改性沥青防水涂料、再生胶改性沥青防水涂料等。其质量应符合下表 高聚物改性沥青防水涂料质量要求 合成高分子防水涂料质量要求

注:Ⅰ类为聚酯无纺布;Ⅱ类为化纤无纺布;Ⅲ类为玻璃纤维网格布。 2.3、施工机具

2.4.3 基层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)。含水率测定方法如下:可用高频水分测定仪测定,或采用1.5~2.Omm 厚的1.Om×1.Om 橡胶板覆盖基层表面,3~4h 后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 2.4.4 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕。

2.4.5 屋面结构板裂缝、渗水等质量缺陷已处理完毕。 2.4.6 3、工艺流程 进场材料抽样复检→基层处理→涂刷底胶→特殊部位加强处理→第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍涂布→收头密封处理→检查清理验收 4、操作工艺

SBS防水卷材施工工艺...

SBS防水卷材施工工艺() 一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。 二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。 三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。 四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。 五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。 六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并

把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。 七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。 石博士公司是国内防水堵漏技术研究、产品开发、工程施工的综合服务公司。不断的引进国内外高性能优质高压灌浆设备、在防水堵漏领域积累丰富的施工经验,公司也在不断完善防水堵漏施工工艺、以及高效防水堵漏技术的创新、专业治理各种地下工程渗漏、对隧道工程堵漏、砼结构裂缝漏水堵漏、沉降缝堵漏、伸缩缝漏水堵漏、有多年的成功处理经验、完全具备高难度防水堵漏的能力,是您身边的堵漏专家!我公司的施工业绩遍布全国各地。 屋面防水等级确定为二级,防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的sbs改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-2002)等技术标准执行施工,确保施工质量。

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

屋面防水工程施工要点

屋面防水工程施工要点 现在的房屋在交付使用后,因主体结构问题而带来的投诉逐渐在减少,但是因防水质量问题而导致的索赔、维权却时常发生,有的渗水、漏水已经严重影响到了业主们的正常生活。房屋渗水、漏水主要发生在地下室、外墙、门窗等其他构件与外墙交界处、卫生间、厨房、阳台、屋面等。本文仅就房屋屋面防水工程做一下简单阐述,分析一下屋面防水工程施工的一些注意要点。 屋面工程是建筑工程的一个分部工程,它包括了屋面的防水工程和屋面的保温隔热工程。它由结构层、找平层、隔气层、保温和隔热层、防水层、保护层或饰面层等构造层次所组成。其任何一个环节的施工质量的好坏都将会影响到屋面防水的总体质量。 一,结构层 结构层主要起承重作用,要具有足够的刚度和整体性,结构层刚度大小,对屋面防水层的影响很大,目前已经基本上都采用了钢筋混凝土现浇屋面。在采用现浇混凝土屋面过程中要注意以下事项:1,结构层质量的好坏是防水层的基础 2,浇筑混凝土过程中除了要保证强度、配比、塌落度外,还要保证浇筑的密实性。在浇筑混凝土过程中,仅仅采用振动棒振动是不行的,还需要配合平板振动器,这样现浇板的混凝土才能振捣密实,那么现浇板内部的冷缝、毛细缝才能减少。振捣完好的混凝土应该能够达到在短时间内自身能够防一些轻微的渗水、漏水。 3,一些出屋面管洞预留要保质保量,最好采用倒圆锥台形式。PVC 管道穿过楼面时,宜采用预埋接口配件的方法。 4,浇筑完成后及时做好养护工作。 二,找平层 找平层是防水层的基层,找平层设计是否合理,施工质量是否符合

要求,对确保防水层的质量影响极大。找平层施工时应注意:1,找平层无论是采用水泥砂浆还是细石混凝土配和比一定要注意,这是保证找平层强度和刚度的基础。 2,找平层应压实平整,当用水泥砂浆找平层时,水泥砂浆收水后应二次抹平压光和充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。当用细石混凝土时,可在细石混凝土中掺入微膨胀剂,以提高找平层的抗裂性。 3,为了减少找平层的开裂,屋面找平层宜设分格缝,水泥砂浆或细石混凝土找平层不宜大于6m;采用沥青砂浆时,不宜大于4m。如分格缝兼作排气屋面的排气道时,可适当加宽,并与保温层连通。 4,与突出屋面结构(女儿墙、立墙、变形缝、烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、屋脊等),均应做成圆弧。 5,铺设屋面隔气层或防水层前,基层必须干净、干燥。干燥程度的简易检验方法,将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可铺设隔气层或防水层。 三,隔气层 在纬度40℃以北地区且室内空气湿度大于75%,或其他地区室内空气湿度常年大于80%时,保温屋面应设置隔气层。隔气层设置于找平层上面、保温层下面,目的是防止室内水蒸气渗透到保温层内,影响保温效果。在屋面与墙面连接处,隔气层应沿墙面向上连续铺放,高于保温层上表面15cm,以达到严密封闭保温层、阻止室内水汽进入的目的。 四,防水层 防水层主要柔性防水和刚性防水,目前设计多数采用刚柔结合的方法。下面柔性防水以卷材防水为例,刚性防水以细石混凝土为例讲解一下防水层施工过程中的注意事项 1,卷材防水层 1)基层处理剂涂刷均匀,对屋面节点、周边、转角等用毛刷先行涂刷,基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等应与铺贴的卷材材料相容。

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于合成高分子防水卷材屋面防水层工程粘贴法施工。 2.施工准备 2.1材料及要求 2.1.1合成高分子卷材 2.1.1.1三元乙丙-丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;  2.1.1.2氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m; 2.1.1.3氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚1.2mm,长20m,宽0.9m; 2.1.1.4技术性能: 注:I类为高性能塑性体卷材;Ⅱ类为普通塑性体卷材

2.1.2外观检查卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷。 折痕:每卷不超过2处,总长度不超过20mm; 杂质:大于0.5mm粒不允许; 胶块:每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2; 缺胶:每卷不超过6处,每处不大于7mm,深度不超过本身厚度的30%。 2.1.3贮存、运输。 2.1. 3.1应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。 2.1. 3.2卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块纤维板或胶合板。短途运输平放不得超过4层。 2.1. 3.3应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2.1.4辅助材料 2.1.4.1合成高分子防水卷材配套材料 2.1.4.2改性沥青防水涂料、聚合物水泥基复合防水涂料:节点密封材料。 2.1.4.3改性沥青防水油膏:节点密封材料。 2.2工具:

2.3作业条件 2.3.1基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2.3.2基层必须干燥,其含水率不得大于9%,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 2.3.3卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工。 3.操作工艺 3.1工艺流程

屋面及防水工程施工工艺

屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

屋面防水工程施工方案编制要求

屋面防水工程施工方案编制要求 注:此屋面防水方案编制要求中的防水施工方法适用于卷材防水施工,如果是涂膜防水屋面、瓦屋面等,则参照此编制要求执行。 此方案只涉及屋面工程中与防水相关工序的施工技术措施,各项目还需要编制详细的屋面工程施工方案。 一、编制依据 施工组织设计; 施工图纸及涉及图集 现行施工技术标准; 公司综合管理手册。 二、工程概况 1.简要介绍工程总体情况,同时针对屋面防水施工,描述各单位工程相关信息,如建筑面积、建筑高度、女儿墙高度、屋面造型、坡度情况等。 概述防水施工设计要求,对屋面各道工序做法做简单描述,并明确屋面是否为上人屋面。 工程概况要列表描述。 附屋面平面图,明确各楼屋面凸出结构、变形缝及孔道、雨水管位置,排水坡度及走向等。 三、组织机构 施工组织机构要针对本分项工程,而且必须落实到人,分项负责人的职责也应该是针对本分项工程的职责,职责必须有针对性和具体化。 分项施工方案里的组织机构和人员职责要求采用表格形式编制。 组织机构中应包括分包队伍,明确分包队伍的职责。 四、施工部署 1.明确屋面防水施工总体安排,如各楼屋面防水施工顺序,防水与吊篮交叉施工时间及顺序的安排。

2.与土建、专业交叉施工时,明确各方的施工责任。 附总平面图,明确各楼体位置及吊篮安装位置。 五、施工进度计划 明确防水施工节点工期。如有多个单位,列表说明各单位工程防水施工工期,并确定闭水(淋水)试验时间。 六、施工准备 1.技术准备:针对图纸审核工作提出要求,了解施工图中的防水细部构造和技术要求,明确各道工序检查验收及技术交底要求。 2.试验准备:详细描述原材料的取样送检计划及渗漏水检测计划; 3.劳动力准备:说明分包队伍投入劳动力要求,明确防水施工人员要持证上岗,分包队伍组织机构及各施工班组分工情况。根据施工时间、施工部位明确劳动力投入计划。 4.施工机具准备:明确与防水施工有关的机具及检测仪器配置计划。 施工机具投入计划表 5.材料准备:明确各类防水材料质量要求(包括各类证件情况)及进场验收要求、产品包装要求,防水材料性能指标应列表描述。附材料投入计划表,明确材料规格、数量及进场时间; 施工材料投入计划表

CPS防水卷材施工工艺

CPS反应粘结型湿铺防水卷材施工工艺 湿铺法:是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材,用水泥凝胶(素水泥浆)与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程,特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。 一、施工工具准备: 基层清理工具:钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等、冲洗水管。 施工工具:铁抹子、电动搅拌器、配料桶、塑料刮板、橡胶压辊、剪刀或裁纸刀、钢卷尺、皮卷尺、墨盒、热风枪或喷枪等。 防护工具:工作服、安全帽、橡胶手套、平底橡胶鞋、安全带(绳)等。 二、基层要求: 基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。进入施工现场,首先进行基层和节点部位检查,若发现基层有鼓泡、分层、起皮、蜂窝、麻面的必须凿除重新进行修补;阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm;然后将基层表面的凸起物、砂浆疙瘩等异物铲除掉;节点部位可用吹风机辅助清理;若基面较干燥,须洒水充分润湿,有明水和积水的要及时扫除。 ①各种预埋件已安装并固定完毕,如管道、排水口等。 ②清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁上的水泥砂浆等附着物; ③阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 ④基面若有明水,扫除即可施工。

清扫基面铲除表面凸起物浇湿基面 未处理好的基面处理好的基面 三、工艺流程: 基层清理、修补、润湿→节点密封、附加增强层→配制水泥素浆→弹基准线试铺→撕开卷材底部隔离纸→刮涂水泥素浆→卷材铺贴(滚铺法、抬铺法)→辊压排气→卷材搭接、收头密封→成品养护及保护→检查修补→质量验收 四、施工步骤: 1、基面清理: ●清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物; ●阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

屋面防水工程施工方案40573

XXXXX 工程 屋面防水施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录

二工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2设计概况 (4) 2.3工程施工条件 (4) 三施工安排 (5) 3.1项目管理组织 (5) 3.2项目管理目标 (5) 3.3各项资源供应方式 (6) 3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 (6) 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 (7) 3.6新技术应用要求 (7) 四施工进度计划 (7) 五施工准备与资源配置计划 (7) 5.1施工准备计划 (7) 5.2资源配置计划 (9) 六施工方法及工艺要求 (9) 6.1方案及技术参数 (9) 6.2施工工艺流程 (10) 6.3施工要点 (10) 6.4细部处理 (10) 6.5质量要求 (16) 七各项管理计划 (18) 7.1进度管理计划 (18) 7.2质量管理计划 (19) 说明:根据项目策划和实施计划确定质量管理制度和保证措施。 (21) 7.3安全管理计划 (21)

7.5资源节约管理计划 (22) 一编制依据 表1.1 本工程执行现行有关国家、行业、企业、地方规范标准一览表

二工程概况2.1工程概况 表2.1 工程建设概况一览表

2.2设计概况 表2.2 设计概况一览表 序 项目内容 号 1建筑面积XX平方米 2建筑层数地下X层、地上X层 3建筑高度XX米 4防水等级防水等级为二级 要求二道,屋面防水材料采用SBS改性沥青防水卷材3+3厚。屋面工程量预估为2300平方米,女儿墙及管根等突出屋面部位设卷材附加层,卷材遇女儿墙部位防水卷材上返高度不小于250毫米。 2.3工程施工条件 2.3.1天气情况 沈阳市地处我国东北地区南部,辽宁省中部,属温带半湿润大陆性气候,10月份天气以晴为主,日平均气温在10度左右,干燥少雨。 沈阳十月份平均气温曲线图 2.3.2交通情况 本工程现场平面布置为双向7米宽水泥环场道路,施工场地设置有2个大门,满足施工高峰期的材料运输条件。

屋面防水层施工要点

屋面防水层施工要点 1、技术要求 (1)施工前认真熟悉图纸,按照图纸要求及泛水和细部做法要求施工,屋面防水卷材为二层4厚SBS改性沥青防水卷材及200g/m2 (2)防水卷材及聚合物水泥基防水涂料进场后进行抽检和复试,并将材料相关资料报监理部门。 (3)SBS改性沥青防水卷材施工必须严格报检程序:细部构造、附加层→第一层SBS改性沥青卷材→聚酯无纺布→20水泥砂浆保护层;每一道工序完成后上报总包项目组织监理单位进行验收,验收合格后然后才能进入下一道工序施工。 2、施工条件 (1)防水层的基层表面应将尘土、杂物等清理干净;表层必须干燥、坚实、平整。干燥程度的简易方法:将1㎡卷材平铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可。 (2)找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、烟道等)相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口,排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。 (3)遇雨天、雪天及五级风及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)工艺流程:基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→验收→聚酯无纺布→20厚水泥砂浆找平层 (2)操作工艺: ①基层处理:施工前见验收合格的基层表面尘土,杂物清理干净。 ②涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂用长把滚刷均匀涂于基层表面,常温经过4h后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材,注意涂刷基层处理剂要均匀一致,不得有漏底和脱皮缺陷. ③附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,在其中心200㎜范围内,均匀涂刷1㎜厚的胶粘剂,干后再粘贴一道聚酯纤维无纺布,在其上再涂刷1㎜厚的胶粘剂,干燥后形成一道无接缝的和弹塑性的整体附加层。排气道和排气帽必须畅通,排气道上的附加层每边不小于250㎜,必须单面粘贴。阴阳角圆弧半径R=30~50㎜.铺贴在立墙

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 一、依据 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2013 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑防水工程技术规程》 二、概况 XXXX项目 三、施工准备 1.组织准备: ⑴.项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。 ⑵.项目执行经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。 ⑶.项目安全经理负责防水安全、文明施工、消防、职业健康管理。 ⑷.项目技术负责:负责编制施工专项方案,技术交底。 ⑸.建筑防水施工组织系统图: 2.施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 3.施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及

时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表 用途机具 涂料涂刮工具橡胶刮 地漏、转角处等涂料涂刷工具油漆刷 清理基层工具铲刀 修补基层工具抹子 基层清理小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机 测量弹线皮卷尺、钢卷尺、粉线包、石笔 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷喷灯、长把铺贴工具 刷、自动热风焊接机、电动、搅拌器、铁抹子、小白线等 4.劳动力计划 ⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要报监理处审核。施工过程中,随时持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。 ⑵安排防水工:2-5人;(可根据现场实际情况调整) ⑶施工人员一律持证上岗。 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 防水卷材外观质量见下图: 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150 mm