技术交底记录

直式落水周围直径500mm范围内坡度不小于5%。

3.2.2.雨水管采用UPVC塑料管与水落斗配套,安装时先在雨水口处吊线,弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管的长度,量出固定卡子的位置,间距1.2米,卧卡子用水泥砂浆固定于墙面孔中,管上下口各有一个卡子,中间挡间距分均。雨水管最下一节做成450坡口形状,距离屋面面层150—200mm,将预制混凝土水簸箕用水泥砂浆卧在直对雨水管的下口屋面上。

3.5设备基础

内庭院设备基础高650mm与结构层相连,基础四周找平层的做法、防水附加层的做法同屋面女儿墙,防水层应包裹设施基础的上部,并在地脚螺栓周围做密封处理。

4、质量标准及验收

4.1保温层

4.1.1保温材料(60厚挤塑板)的含水率必须符合设计要求,材料的质量必须符合要求,

坡屋面挂瓦合成树脂瓦技术交底

交底部位坡屋面工序名称坡屋面挂瓦 交底提要:坡屋面挂瓦的施工准备,施工方法,质量要求。 交底内容: 坡屋面挂瓦 一、施工准备 1.1材料准备 本工程采用的所有材料有产品合格证书和材料检测报告,材料的品种规格、性能等须符合国家现行规范和设计的要求。 1.2机具准备及配件 工具:工程线、手提电钻、电钻头套筒、手提切割机、卷尺、钢尺、扳手、手提磨光机。 配件:防水圈、保护垫、自攻钉、自攻木螺丝、防水帽。 辅料:树脂胶、树脂粉(施工中出现钻孔钻错现象将两种材料拌合后添补)。 二、施工方法 2.1施工流程 屋面放线→安装檩条(顺水条、挂瓦条)→安装坡屋面主瓦→安装脊瓦→安装三通脊瓦→安装斜脊封头→处理屋面凸出物、接缝处→封檐 2.2放线 安装前应根据现场屋面情况进行放线,这样有助于安装树脂瓦时达到横平竖直,保证安装质量达到规范要求。 2.3安装檩条 钢顺水条-25X5,中距600,固定用Ф3.5长水泥钉@600 挂瓦条:最上面挂瓦条位置距屋脊线180mm,便于安装正脊瓦;最下面挂瓦条位置距屋檐口50-70mm。 顺水条与挂瓦条均应做防锈处理。 2.4安装坡屋面主瓦 2.4.1树脂瓦安装应从一侧开始,第一张要保证底边下端和屋檐线对齐,侧面和纵向垂直线对齐位置后,在最下端檩条瓦的波峰处固定,然后由上而下与檩条固定。 2.4.2安装第二块瓦时应与第一张瓦搭接紧凑,缝隙间咬合严密,底边与屋檐线对齐,搭接一瓦波,约100mm,用手钻钻孔,孔径8mm,位置在瓦的突出部位,在一个檩条上需要3-4个近古典。照此方法依次安装,及时检查水平、垂直情况和搭接是否紧凑,确定后可依次铺设至该坡完成。 2.4.3主坡两层应同时安装,树脂瓦波浪应对齐。 2.4.4树脂瓦多张相接,第一层铺完后自下而上逐层铺设,其余各层重叠70mm,重叠位置应在树脂瓦台阶处。

坡屋面施工技术交底

二次结构施工全技术交底 施工企业:海顺印业剧团№:(津建安表22) 工程名称职工宿舍工种瓦工 施工部位主体交底时间2019年月日 交底内容: 一、主要施工方法和工艺 砌筑材料 1、非承重外围护墙、分户墙、楼梯电梯间墙体:采用200mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格250*600*200mm,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 2、建筑物分室墙:采用100mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格300*600*100mm,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 3、卫生间、厨房隔墙:卫生间、厨房隔墙下部必须筑200mm高细石混凝土坎,宽度同墙宽。上部采用100mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格2*600*100,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 二、施工流程 材料准备→墙体定位、放线→构造柱、过梁、系梁、墙体拉结筋植筋→构造柱钢筋绑扎→砌块排列→砂浆进场→砌块砌筑→勒缝→混凝土配筋带施工→砌块砌筑→构造柱施工→墙体收顶处理 三、墙体定位 砌体施工前,将楼层结构按标高找平,20 mm以内用水泥砂浆找平,超过30mm 用细石砼找平,依据砌筑图放出每一皮砌块的轴线、砌体边线和门窗洞口

线。 五、主要施工方法和工艺 1、砌筑材料 非承重外围护墙、分户墙、楼梯电梯间墙体:采用200mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格250*600*200mm,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 建筑物分室墙:采用100mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格300*600*100mm,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 卫生间、厨房隔墙:卫生间、厨房隔墙下部必须筑200mm高细石混凝土坎,宽度同墙宽。上部采用100mm厚B06级加气混凝土砌块,砌块规格2*600*100,砌体强度等级不得小于A5.0,采用M5.0混合砂浆砌筑。 2、施工流程 材料准备→墙体定位、放线→构造柱、过梁、系梁、墙体拉结筋植筋→构造柱钢筋绑扎→砌块排列→砂浆进场→砌块砌筑→勒缝→混凝土配筋带施工→砌块砌筑→构造柱施工→墙体收顶处理 2、墙体定位 砌体施工前,将楼层结构按标高找平,20 mm以内用水泥砂浆找平,超过30mm 用细石砼找平,依据砌筑图放出每一皮砌块的轴线、砌体边线和门窗洞口线。层、灰缝、窗台板、门窗洞口、过梁、圈梁、预制构件等的位置,皮数杆间距4~8m为宜。砌筑时采用“三一砌筑法”,即一铲灰、一块砖、一揉挤。每层应从转角处或定位砌块处开始砌筑。砌筑当天应对加气混凝土砌块进行喷水湿润,相对含水率控制在40%-50%左右,以水浸入砌块面内深度8~10mm为宜。砌筑就位应先远后近,先下后上,先外后内;每层开始时,从转角处或定位砌块处开

屋面找坡层技术交底

屋面水泥炉渣找坡层技术交底 施工单 中铁十二局集团建筑安装有限公司第十六项目部 位 工程名 西安铁路局南郊43栋旧楼改造分部工程建筑屋面 称 交底部 屋面水泥炉渣找坡层日 期2011年8月15日位 1.材料要求 (1)炉渣:宜采用烟煤炉渣,表观密度应为800kg/m3以内;炉 渣内不应含有机杂质和未燃尽的煤块,粒径不应大于40mm,且不可大于垫层厚度的1/2;炉渣粒径在5mm以下者,不得超过炉渣总体积的40%。 (2)水泥:325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,也可用火 山灰水泥或粉煤灰水泥。 2.主要机具 (1) 机械:搅拌机、手推车、平板振捣器。 (2)工具:压滚(直径200mm、长600mm),平铣、计量斗、筛 子、喷壶、浆壶、木拍板、3m和1m木制大杠和扫帚等。 3.作业条件 (1)屋面工程已经验收,控制屋面的+50cm标高水平线已弹 好。 (2)出屋面的各种管道施工完毕。 (3)垫层施工前应经隐蔽工程验收。 4.操作工艺 工艺流程: 基层处理→炉渣过筛与水焖→ 按体积比拌合→做成平墩→ 铺设拌合好的炉渣→ 上杠找平控制标高→ 滚压并找平→拍边修整→ 养护 (1)基层处理:正式施工炉渣垫层前,把基层上粘结的杂物认 真清除,清除后撒水湿润,经验收合格方可进行垫层施工。 (2)炉渣过筛与水焖:为保证所需炉渣的粒径和清除杂物,炉 渣使用前应过两遍筛,第一遍过大孔筛,筛孔为30mm~40mm,根据垫层厚度确定,第二遍过小孔筛,筛孔为5mm,主要筛去细粉末,保证粒径5mm以下者不大于总体积的40%。

内容 水泥炉渣:施工前应浇清水将炉渣焖透,水焖时间应不少于 5d。 (3)拌合:水泥炉渣宜采用1:8(体积比)。搅拌前应先按比例计量加水拌合,干料入机后先干搅1min,再加入适量的水搅拌1.5~2min,使水泥浆分布均匀。其干湿程度以便于滚压密实,有少量浆不泌水为宜;人工搅拌时应先将水泥和焖好的炉渣干拌均匀,再用喷壶缓缓加水湿拌,直至拌合均匀。 (4)控制标高:按相对标高+50cm的平线,根据设计垫层厚度用尺量出垫层的上平标高,拉小线做好找平墩,一般找平墩的间距为2m左右,按2%坡度找出最高点和最低点的标高,最薄处不小于30mm,同样做成平墩,用来控制垫层的表面标高。 (5)铺设与滚压:虚铺和压实厚度的比例一般是1.3:1。铺炉渣垫层时,先在铺设基层面上撒水湿润,装铺炉渣熟料,按找平墩用铁铣粗略的找平,再上大杠细找平度,全部或分段铺好后滚压,在滚压中局部撒垫调整平整度,经反复进行滚压平整出浆,厚度符合设计要求;对女儿墙墙根、边角、管根周围不宜滚压处,应用木拍板拍打平实。如垫层厚度较大时宜分层铺压或用平板振捣器振平振实。水泥炉渣垫层的施工应随拌、随铺、随压实,全部操作过程应在2h内完成。 (6)施工缝:炉渣垫层一般不留施工缝, 2h内完成施工的全过程有困难,必须留施工缝时,应用木方或木板挡好留槎处,保证直槎密实,接槎时应在接槎处刷水泥浆结合层,使先后炉渣垫层接合良好。 (7)养护:垫层施工完应注意养护,待其凝固后方可进行下一道工序。 (8)冬期施工: 1)冬期施工水焖炉渣不得受冻,应加保温材料覆盖。 2)做垫层前3d做好主房间保暖措施,使操作和养护温度不低于+5℃。已做好的垫层不得受冻。 5.质量标准 (1)保证项目: 1)炉渣垫层使用的水泥、炉渣材料质量必须符合设计要求及有关标准规定。 2)施工配合比,铺压密实度应符合设计和施工验收规范要求。 3)炉渣垫层与基层间不得有空鼓和表面松动现象。 (2)允许偏差项目:见表4—18。 炉渣垫层允许偏差 表4—18

(完整版)坡屋面挂瓦技术交底

审核人 1、 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写”分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 表 C2-1 工程名称 分项工程名称坡屋面挂瓦 交底提要 坡屋面挂瓦、安装木条 交底内容: 的位置线,便于瓦片的铺设。 523安装顺水条、挂瓦条: (1) 安装顺水条、挂瓦条前应做好防腐处理,防腐涂料采用沥青,涂刷时应均匀、 禁止漏刷。顺水条应铺钉牢固、顺直,表面平整。顺水瓦条尺寸为 20*40,间距为600mm 两根顺水条搭接70mm 在混凝土基层在找平、防水层及防水保护层在屋面板上预留$ 6钢筋, 钢筋水平间距1000mm 安装好顺水条以后将预留钢筋弯钩 90°将顺水条固定。 (2) 檐口第一根挂瓦条位置,应保证瓦头出檐 50-70mm 屋脊处两个坡面上最上两 根挂瓦条,要保证挂瓦后两个瓦尾的间距在搭接屋脊时,脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于 40mm 挂瓦条尺寸20*40,间距333mm 上下搭接长度 120mm 左右搭接长度 75mm (3) 挂瓦条为20*40的木方,长度不小于 3根椽条间距,挂瓦条必须平直,接头在 椽条上, 与顺水条钉置牢固,不得漏钉,接头错开,同一椽条上不得连续超过三个接头。 5.2.4挂屋面瓦:挂瓦次序从檐口由下到上、自左至右的方向进行。檐口瓦要挑出 50-70mm ;瓦后爪均应挂在挂瓦条上,与左边、下面两块瓦落槽密合。随时注意瓦面、瓦楞 平直,不符合质量要求的瓦不能铺挂。为保证铺瓦的平整顺直,应从屋脊拉已斜线到檐口, 即斜线对准屋脊下第一块瓦的右下角, 顺次与第二排的第二块瓦、第三排的第三块瓦,知道 檐口瓦的右下角都在同一条直线上,由下到上依次逐块铺挂。 5.2.5做平:挂平时,应拉通线,铺平挂直。扣脊瓦用 1 : 2.5水泥砂浆铺座平实。脊瓦 搭口和脊瓦与平瓦间的缝隙处, 用掺与瓦颜色相同色浆的麻刀灰嵌严刮平。 脊瓦与平瓦的搭 交底日期 施工单位

2021年坡屋面挂瓦技术交底

1、材料准备 欧阳光明(2021.03.07) 岩石灰K61平瓦、脊瓦、20*40顺水条、20*40挂瓦条、P.O 42.5水泥、麻刀、100mm钢钉等 2、机械用具 手推车、铁锹、靠尺、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙绳、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、笤帚、砂轮锯、磨石机、钢丝刷等。 3、技术准备 材料进场后,应检验产品合格证、使用说明书并按规定取样复试,严禁在工程中使用不合格的材料。坡屋面坡度42%。 4、作业条件 4.1混凝土基层屋面的找平层、防水层及防水保护层均已完成,做完各层隐检,并办完交接检查手续。 4.2根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线。 4.3斜屋面周围防护架已搭设完毕,通过验收。 5、施工方法 5.1工艺流程:清理基层→抄平、找方、弹线→安装顺水条、挂瓦条→挂屋面瓦→屋面验收 5.2操作方法: 5.2.1清理基层:瓦屋面施工前,清理屋面防水保护层上杂物进行验收。 5.2.2抄平、找平、弹线:根据瓦屋面特点及屋面的实际尺寸,弹出每行瓦每列瓦的位置线,便于瓦片的铺设。 5.2.3安装顺水条、挂瓦条: (1)安装顺水条、挂瓦条前应做好防腐处理,防腐涂料采用沥青,涂刷时应均匀、禁止漏刷。顺水条应铺钉牢固、顺直,表

面平整。顺水瓦条尺寸为20*40,间距为600mm,两根顺水条搭接70mm,在混凝土基层在找平、防水层及防水保护层在屋面板上预留φ6钢筋,钢筋水平间距1000mm,安装好顺水条以后将预留钢筋弯钩90°将顺水条固定。 (2)檐口第一根挂瓦条位置,应保证瓦头出檐50-70mm,屋脊处两个坡面上最上两根挂瓦条,要保证挂瓦后两个瓦尾的间距在搭接屋脊时,脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于40mm,挂瓦条尺寸20*40,间距333mm,上下搭接长度120mm,左右搭接长度75mm。 (3)挂瓦条为20*40的木方,长度不小于3根椽条间距,挂瓦条必须平直,接头在椽条上,与顺水条钉置牢固,不得漏钉,接头错开,同一椽条上不得连续超过三个接头。 5.2.4挂屋面瓦:挂瓦次序从檐口由下到上、自左至右的方向进行。檐口瓦要挑出50-70mm;瓦后爪均应挂在挂瓦条上,与左边、下面两块瓦落槽密合。随时注意瓦面、瓦楞平直,不符合质量要求的瓦不能铺挂。为保证铺瓦的平整顺直,应从屋脊拉已斜线到檐口,即斜线对准屋脊下第一块瓦的右下角,顺次与第二排的第二块瓦、第三排的第三块瓦,知道檐口瓦的右下角都在同一条直线上,由下到上依次逐块铺挂。 5.2.5做平:挂平时,应拉通线,铺平挂直。扣脊瓦用1:2.5水泥砂浆铺座平实。脊瓦搭口和脊瓦与平瓦间的缝隙处,用掺与瓦颜色相同色浆的麻刀灰嵌严刮平。脊瓦与平瓦的搭接每边不少于40mm; 5.2.6屋面验收:安装瓦件应牢固、边角顺直、整齐美观。待麻刀灰硬化达到强度后,须经监理工程师验收合格。 6、质量标准 6.1主控项目:

屋面找坡层施工技术交底+屋面找平层施工技术交底

编号051 表C2-1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要屋面找坡层施工技术交底 交底内容: 一、材料要求 P.O32.5水泥、粉煤灰(二级)、粘土陶粒等。 二、主要机具 1、机动机具:砂浆搅拌机、平板振捣器。 2、施工工具:大小平锹、铁板、手推车、木抹子、木杠等。 三、作业条件: 1、将屋面上的垃圾、杂物等清理干净,凸出基层上的水泥浆、灰渣用凿子凿掉并清理干净;各种出屋面管道封堵密实,自检合格后,报项目部验收合格。 2、找坡层用陶粒提前用热水闷透,闷透时间不小于5d。 四、操作工艺 1、清理基层: 将屋面保温层上的垃圾、杂物等清理干净。 2、水泥粉煤灰粘土陶粒找坡2%: 2.1铺好聚苯板保温层后,在平屋面上面施工配比为:P.O32.5水泥:粉煤灰(二级):粘土陶粒=1:0.2: 3.5(重量比)的陶粒混凝土向雨水口处找坡。 2.2施工时,找坡层最薄处30mm,找坡坡雨水口,坡度5%。为便于排水,排水沟沿长度方向找坡2%。 2.3施工过程中,根据找坡长宽尺寸计算厚度,然后立杆做标志,以便于施工过程中控制厚度。施工前,检查保温板层的平整度,然后将拌制均匀的材料依次铺放在保温板上。材料拌制顺序:陶粒+粉煤灰+水泥+水,搅拌时必须将骨料拌和均匀后方可加水,加水量要适当,先加到粉煤灰和水泥不起灰,然后逐步粗略找平,根据需要在适当加水。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号051 表C2-1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要屋面找坡层施工技术交底 交底内容: 2.4混凝土采用机械分层振捣抹压,以保证砼密实。平板式振捣器要振捣均匀,平板振捣器振捣时覆盖上次振捣器振捣宽度的三分之一,且按东西方向拖动振捣器由北端向南端进行,严防漏振,并用木抹子赶压两至三遍拍压密实,防止产生裂缝。浇筑过程中严格控制标高,拉线分层抹平,并用坡度尺逐一进行检查,确保坡向正确。 2.5砼浇筑完毕后,及时进行洒水养护,确保找坡层达到一定强度。 2.6施工前仔细检查屋面结构标高,确保屋面防水层泛水高度不小于25cm。 2.7施工中注意材料严禁在楼面上集中堆放,以免对结构楼板产生不利影响。找坡层压平压实后,上面做20mm厚1:3水泥砂浆(体积比)找平层,压光面。 五、质量要求 1、保证项目: 1.1水泥粉煤灰粘土陶粒砼拌制均匀,分层铺设,压实适当,表面平整、密实。 1.2找坡正确,无倒坡和积水,坡向雨水口。 六、成品保护 1、施工中将拌制均匀的材料铺放在保温板上时,注意保护已完成的聚苯板保温层,如发现保温板有破损及时更换。 2、下雨天不得施工找坡层,已施工部分在下雨之前用塑料布或彩条布覆盖严密,防止雨淋。 七、安全措施 1、现场施工人员必须戴安全帽。 2、刮五级(含五级)以上大风和雨天,避免在屋面上施工。 3、施工现场严禁烟火。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底(修复地)

技术交底记录 表C1-10资料号 001 工程名称赵各庄镇政府住宅楼交底日期2017年4月17日 施工单位涞水县恒瑞建筑工程有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 屋面小青瓦铺设概况: 一、材料要求 1、P.C 32.5复合硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同标号的水泥,具备出厂合格证及经复试合格。中砂,不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物,含泥量不大于5%。 2、瓦件的包装、捆扎应符合运输及搬运的相关要求;材料进场经验收合格后,各瓦件需根据屋面瓦施工布置按安装顺序分类堆放待用。 3、屋面瓦质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 二、主要机具 主要机具:砂轮切割机、小白线、墨斗、橡皮锤、红蓝铅笔、卷尺、托灰板、铁抹子、水桶、平锹、工具袋等。 三、作业条件: 1、坡屋面的平整度:坡屋面找平层平整度的误差应控制在±5mm以内(用两米靠尺和楔形尺检查) 2、正脊斜脊:两坡面阴角阳角应为一直线,保证能用肉眼分辨出正斜脊的脊中心线位置。 3、几何尺寸:坡屋面的几何尺寸应规整,同一坡面的左右檐口边应相等,屋面两对角线长应相等。根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线; 4、斜屋面找平层已施工完毕,且已通过验收。 5、斜屋面周圈防护架已搭设完毕,通过验收。 6、材料已经到位并经验收合格。 签字栏 交底人审核人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。

表C1-10 工程名称赵各庄镇政府住宅楼交底日期2017年4月17日 施工单位涞水县恒瑞建筑工程有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 四、施工工艺: 本工程斜屋面挂瓦施工采用屋面瓦卧浆(1:3水泥砂浆)做法。 施工顺序 1、测量放线:在屋脊处弹出分中线,尽量使屋面对称或平行,然后从屋檐往上弹第一条平行线确定屋檐第一层瓦位置,由于砼屋面在浇筑中可能出现的误差,山檐于屋檐不一定成直角,所以需取一条与屋檐线为直角的山檐线。再根据实际的误差调节山檐安装瓦件的预留位置。两檐边通常预留60mm弹线,必要时调整,在20mm范围内调整,这两条弹线也是主瓦铺设的始线与终线,另外,还需要每隔2m弹一道控制线。 2、调浆:调配1:3水泥砂浆辅瓦,卧铺时,铺上砂浆,以瓦挤揉砂浆至瓦卧平、卧齐、卧牢。瓦缝咬合紧密,无翘缝(俗称“喝风”)。 3、选瓦:采用手敲、听声,尺量分类堆放等手段对瓦尺寸、色泽进行分类。对不符合要求的一律剔除。做到同一坡面统一尺寸、色泽协调一致。 签字栏 交底人审核人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。

屋面施工技术交底样板 (2)

万科城二期屋面保温粉刷施工技术交底 本工程装饰工程结合设计要求进行施工,为更完善各分部分项工程的具体施工工序及具体工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、核定质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰杯”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程屋面施工技术交底必须从下向上严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,做好每天的落手清工作。 施工顺序:基层清理、修补→1.5厚JS防水涂料→伸缩缝、找坡层龙筋灰饼制作、天沟砌筑→保温找坡层填充、排气管设置伸缩缝碎石填充→20厚1:3水泥砂浆找平层→4厚APP防水卷材→15厚JS挤塑板铺贴→40厚细石砼防水保护层→天沟找坡 一、不上人屋面(电梯、楼梯顶面)施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。砼面麻面、蜂窝采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结构闭水试验,养水超过最高处5cm,闭水24小时,如渗漏进行修补处理,后重新做闭水试验。 4、JS防水层:结构面涂刷1.5厚JS防水涂料。 5、保温层:先制作找坡层龙筋灰饼,再用1:8水泥加气混凝土碎料均匀搅拌做保温层, 最薄处20mm,坡度1%,表面平整,填充均匀密实。 6、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平,随浇随收平、压光(做到表面不起砂、不起皮)。 7、防水层:4mm厚APP防水卷材一道(四边上泛40cm),搭接长度在8cm,粘贴到位, 无汽包,空粘现象,女儿墙根部、阴阳角部位、出屋面管道、排气管等增设防水附加层。(具体详见屋面防水施工技术交底) 8、闭水试验:防水层完成后将雨水口临时封堵,进行24小时闭水试验。 9、15厚挤塑板保护隔离层:采用15厚挤塑板进行铺贴,挤塑板采用水泥浆掺801胶 水进行黏贴,要求铺贴时上部绑扎直径4间距200钢筋网片进行压盖。 10、保护层:40mm厚C20细石混凝土保护层,内配直径4间距200双向钢筋网片,表面收光,平整,向落水口2%的坡度进行找坡。 11、养护:面层浇筑12小时后进行浇水养护,养护时间至少三天。 (女儿墙防水翻边至上部压顶中部,1:3水泥砂浆饰面覆盖) 二、上人保温屋面施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。桶面麻面、蜂

屋面工程技术交底

屋面工程技术交底 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

屋面工程技术交底 一、施工要求: 1.找平层 ①.使用的水泥不底于325#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,不合格的水泥严禁使用。中砂含泥量≤3%,级配良好,砂使用前应筛选。 ②.砂浆搅拌应均匀,搅拌时间≥90s,严格按配合比计量。 ③.将结构层、保温层上面的酥松杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块等要剔除干净。抹找平层前应对基层洒水湿润,但不能有积水,在保温层上抹砂浆时,浇水量要适当控制。 ④.冲筋贴灰饼要根据施工人员的要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后方可进行找平层抹灰。保温层上的找平层应设置分割缝,其缝宽为20 mm,纵缝的最大间距≤6m,大范围找平层的施工应在两冲筋间铺设,先用抹子摊平,再用铝合金刮尺根据两边冲筋的标高刮平,然后用木抹子找平,并用刮尺检查其平整度。天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做好。⑤.当水泥砂浆开始凝结时(人踩未见脚印、不下陷)可用铁抹子压第二遍,严禁漏压,并将死角、死坑、砂眼抹平。当抹子压不处抹纹时,进行第三遍抹压。(宜在砂浆终凝前),施工

时砂浆的稠度应控制在7cm左右。找平层抹压后,24h后浇水养护。 ⑥.基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层应做成圆弧形,并要整齐平顺,其圆弧半径按现场施工人员要求施工,内部排水的水落口周围,找平层应做成略底的凹槽。 2.隔气层 ①.施工前基层必须充分干燥。基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角,死角、死坑处酥松的砂浆应清理到位,找平层上的杂物要清理干净。施工时严禁工人将乳化沥青直接倒入找平层上摊开涂刷,应用滚筒按顺序涂刷,涂刷要均匀,严禁漏刷。 ②. 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角,死角、死坑处,沥青涂刷要到位。涂刷不到的部位应用小刷把逐步涂刷完。 ③.已涂刷沥青的部位在其没有干燥前严禁上人踩踏。 3.保温层 ①.隔汽层干燥后,进行保温层施工。将隔汽层清理干净后,按施工人员要求冲筋贴灰饼,并找出泛水坡度。向两边泛水的平屋面冲筋时沿龙脊方向两边冲筋贴灰饼。 ②.严格按配合比计量,采用人工搅拌,珍珠岩与水泥的搅拌要均匀,不得结团。搅拌时注意其含水量,以手捏成团落地开花为宜。雨天不得进行保温层的施工。

坡屋面技术交底1

屋面防水及挂瓦 施工方案 编码:LJ/SHF/17-10/2012/01 编制单位:莱西市建筑总公司第十项目经理部 目录 一、工程概况..................................................................... 错误!未定义书签。

二、编制依据..................................................................... 错误!未定义书签。 三、屋面建筑构造组成 (3) 四、屋面工程控制要点 (4) 五、屋面防水及建筑装修施工工艺 (4) (一)坡屋面工艺流程 (4) (二)室外露台平屋面建筑构造 (5) (三)基层处理 (5) (四)水泥砂浆找平层施工工艺 (5) (五)聚合物防水涂料或SBS防水卷材 (6) (六)挤塑保温板施工 (8) (七)平屋面细石混凝土保护层 (9) (八)平屋面细石混凝土保护层............................... 错误!未定义书签。 (九)西班牙蓝灰色小筒瓦施工 (11) (十)平瓦屋面施工...................................................................。。。 (14) 六、质量要求..................................................................... 错误!未定义书签。 七、成品保护措施 (16) 八、安全注意事项 (16)

一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------。 本工程屋面坡度较大,屋脊较多,此外斜板顶面设有老虎窗,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。此外,由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认备案。二、编制依据 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 《倒置式屋面》GB50345-2004 《屋面》L01J202 三、屋面建筑构造组成 (一)、坡层面建筑构造 1、座浆法铺挂西班牙蓝灰色小筒瓦或平瓦 2、40厚C20细石混凝土保护层,内配Ф6@300钢筋绑扎

屋面轻集料混凝土找平层技术交底

屋面轻集料混凝土找坡层技术交底 一、施工准备 1.1、材料准备 1.1.1、本工程屋面找坡层,采用轻集料混凝土找坡,其材料的密度、导热系数等技术性能必须符合施工规范要求。 1.1.2、按设计要求严格控制配合比 1.2、机具准备 1.2.1工具:搅拌机、平锹、手推车、木抹子、刮杠 1.3、作业条件准备 1.3.1、穿过结构的管根部位应用细石混凝土填塞密实,以便管子固定。 二、工艺流程 操作工艺:基层清理→做灰饼找坡→轻集料混凝土压光 2.1、基层清理:混凝土结构层表面应将杂物、灰尘清理干净,且要求基层干燥、平整、不得有松散、开裂、空鼓等缺陷。 2.2、做灰饼找坡:按图纸设计要求及流水方向,用KP1实心砖找出屋面坡度走向,确定找坡层的厚度范围。设计要求流水坡度为2%,且最低处找坡层的厚度不低于3cm。 2.3、找坡层要点: ①基层处理:轻集料混凝土浇捣之前将混凝土楼板基层进行处理,把粘结在基层上的松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 ②搅拌:先将适量水加入搅拌机中,然后加入一袋预拌垫层粉料,搅拌成均匀料浆再加入一袋复合轻集料,再继续搅拌形成均匀的混凝土拌合物,即可施工。 ③铺设、振捣或滚压:铺已搅拌好复合轻骨料垫层混凝土,用铁锹将混凝土铺在基层上,以已做好的找平墩为标准将灰铺平,比找平堆高出3mm,然后用平板振捣器振实找平。如厚度较薄时,可随铺随用铁锹和特制木拍板拍压密实,并随即用大杠找平,用木抹子搓平或用铁滚滚压密实,全部操作过程要在3h内完成。。 三、质量标准和注意的质量问题 3.1、应分层铺设、压实适当,表面平整、找坡正确。 3.2、铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作,应拉线坡,铺顺平整,操作中应避免材料在屋面上堆积产生二次倒运,保证铺设质量和厚度。 3.3、找坡层施工完成后,应及时进行防水及保温层的施工。 四、安全环境保护 4.1、施工现场严禁吸烟 4.2、在进行材料搅拌时应事先浇水,以免扬尘。 4.3、做到工完、料尽、场地清,为用完的材料应及时清理出屋面,在规定场地进行堆放。 中楠御府五洋项目部 2015.4.12

屋面找坡层技术交底(土工建筑)

技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称国家地理信息科技产业园3地块交底日期2012-2-22 施工单位中铁建设集团有限公司北京分公司第五 十五项目部 分项工程名称屋面工程 交底提要找坡层铺设 交底内容: 一、主要材料 加气混凝土碎块、200×240×600mm、100×240×600mm加气混凝土砌块、细石混凝土等。 二、主要机具 手推车、铁锹、平面振捣器、笤帚等。 三、作业条件: 3.1 根据设计的规定的坡度2%(1%)弹线、找好规矩,并进行彻底清扫。 3.2施工找坡层时应将原表面清理干净,排汽管、通风管安装完毕。 3.3 找坡层施工前,屋面保温层应进行隐蔽工程检查验收合格,并办理手续。 四、施工工艺 4.1工艺流程:基层清理→管根封堵→弹线作灰饼找坡→铺找坡层→压实→养护 4.2 基层清理:在找坡层铺设前再次清理保温板表面。 4.3 管根封堵:找坡层施工前,用细石混凝土将屋面的管根、女儿墙根部封堵密实。 4.4 弹线作灰饼找坡:由测量工在屋面上放出控制标高点,按2%(1%)找坡,其高度由女儿墙上的标高控制线往下返,找坡层最薄处30mm。水落口处灰饼厚度为30mm,其周围直径为500mm 的圆周处灰饼厚55mm。 4.6 铺找坡层:用加气混凝土碎块铺设找坡层,当厚度超过150mm时,先铺100×240×600mm 加气混凝土块,再覆盖50mm厚加气混凝土碎块。当厚度超过250mm时,先铺200×240×600mm加气混凝土块,再覆盖50mm厚加气混凝土碎块。如下图所示: 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称国家地理信息科技产业园3地块交底日期2012-2-22 施工单位中铁建设集团有限公司北京分公司第五 十五项目部 分项工程名称抹灰工程 交底提要找坡层铺设 交底内容: 4.7压实:以找坡贴饼为标志,控制好虚铺厚度,用铁锹粗略找平,然后用平面振捣器振捣密实。对于墙根、边角、管根等周围不易振捣部位用木板拍打密实。 4.8待找坡层做完后,拆除水泥砂浆贴饼填以加气碎块混凝土; 五、质量标准 5.1材料必须符合设计图纸和有关标准的规定。 5.2施工配合比、铺设密实度应符合设计要求和《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002 的规定。 5.3加气碎块混凝土和基层间不得有空鼓和表面积散现象。 六、成品保护 6.1 找坡层施工前应在保温层上铺设脚手板,防止运送材料时破坏保温层。 6.2 找坡层施工不得碰撞出屋面管道、找坡层内埋设的水电预埋件。 6.3 施工完的找坡层应注意养护,待验收合格方能进行面层施工。 审核人交底人接受交底人

屋面保温施工技术交底

工程名称城子CD地块拆迁后剩余47栋 楼房环境改造1标段 交底日期2017年4月05日 施工单位中航天建设工程有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要屋面保温施工 交底内容: 一、材料要求 1、1、1 主要材料及要求: 保温层采用40厚复合硬泡聚氨酯板,要求容重35Kg/m3。保温板进场后分类堆放、且必须采取防雨、防潮措施。复合硬泡聚氨酯板的表观密度、导热系数、阻燃等级及板材的强度、吸水率等技术性 能必须符合设计要求与施工规范的规定。有质量证明文件及材料进场复试报告。 1、1、2 主要机具 手推车、钢锯条、小白线、水平尺、碾压滚子、平铁锹、计量器、木拍板、刮杠等。 二、作业条件 2、2、1 铺设保温材料的防水层施工完毕,做好闭水试验,清理干净且已验收合格并做隐蔽验收记录。 2、2、2 保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤与污染,雨天作业应防止水浸与雨淋。 2、2、3 屋面上清理干净,不得有易燃品与火源。 2、2、4 屋面各专业预埋(避雷、水电管线等)施工完毕,并办理完验收手续。 三、施工工艺 3、1复合硬泡聚氨酯板保温施工 3、1、1 工艺流程 基层清理→保温层铺设→填补板缝→检查验收→找平层 3、1、2 基层清理 将找坡层面上的杂物、垃圾等清理干净,表面干燥; 3、1、3 保温层铺设 施工时首先弹出分档线,按分档线排好板,干铺板块聚苯板。将40mm复合硬泡聚氨酯板铺设在屋面上,铺设时拉线找坡,铺平垫稳,排列紧密,聚苯板应紧靠在需保温的基层表面上;当保温板需要裁切时,边角一定要顺直、整齐,保温板之间拼缝一定要密实,相邻两板面高度一致。保温板铺设要平整,板块间的缝隙用小块聚苯板塞堵严密,不得出现鼓胀以及大错缝。保温板不得破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角或破碎不齐的,锯平后拼接使用。保温层与基层连接的节点收口部位,应按表面形状修整保温板材。 审核人交底人接受交底人

屋面找坡层、找平层技术交底

屋面找坡层、找平层技术交底

技术交底记录 分部工 工程名称保运锦苑2#、3#、4#楼 建筑屋面工程 程 分项工程名称:屋面保温找坡层工程 交底内容 一、施工准备 1、材料及要求: 材料的技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。保温材料使用60厚B2级挤塑聚苯板干密度30㎏/m3,500㎜宽岩棉保温材料(A 级)。 2、材料: (1)材料: 1)水泥:32.5普通硅酸盐水泥 2)松散材料:膨胀珍珠岩。 (2)主要机具: 1)机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2)工具:平锹、木平尺、手推车、木拍子、木抹子、50㎜*50㎜木方等。 (3)作业条件: 1)基层(结构层)施工完以后,将结构层板面垃圾及结构预埋的钢筋等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆后方可铺设保温材料。 2)穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 二、操作工艺: 1、工艺流程: 1)基层清理弹线找坡管根固定保温层铺设抹找平层压槽

负责人交底人接受人 技术交底记录 2017年3 月20 日 工程名称保运锦苑2#、3#、4#楼分部工程建筑屋面工程分项工程名称:屋面保温找坡层工程 交底内容 2)、基层清理:现浇混凝土结构层表面,应将杂物、垃圾清理干净。 3)弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温找坡层的厚度范围。 4)管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 2、保温找坡层铺设: 水泥珍珠岩保温层:是以膨胀珍珠岩为堆集料、水泥为胶凝材料,用普通硅酸盐水泥,标号为32.5,配合比为水泥:珍珠岩=1:8,加水拌合后,用手紧握成团不散,并稍有水泥浆滴下时为好。机械搅拌会使珍珠岩颗粒破损,故宜采用人工拌合。虚铺厚度为设计厚度的130%,最薄处30mm;用平板振动器振实、找平,注意泛水坡度。最后在收面前用50㎜*50㎜木方压出沟槽便于放置排气管。 三、质量标准 1、保证项目: (1)保温材料必须符合设计要求和施工及验收规范的规定; (2)按设计要求及规范的规定采用配合比。 2、基本项目: 整体保温找平面层:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。最薄处不少于30mm。

屋面找坡层技术交底

屋面找坡层技术交底 一、施工准备 1、材料及主要机具 (1)材料准备 页岩陶粒:粒径5mm~30mm。 砂:采用中砂,含泥量不大于5%。 水泥:采用32.5级普通硅酸盐水泥。 (2)主要机具 砂浆搅拌机、小推车、平板式振捣器、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、小白线等。 2、作业条件 (1)屋面结构工程已经验收合格,屋面保温层已经进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部、女儿墙等处的根部应按图纸及规范要求做好处理。 (3)基层及四周墙根等已经清理干净,并验收合格。 二、施工工艺 1、按照设计要求的坡度,向雨水口找2%的坡,其中雨水口周围的500mm范围内找坡坡度为5%,并在女儿墙和其它突出屋面的墙体、管道上弹出找坡层上平标高线和控制线。 2、基层清理:在结构层上做找坡层时,应事先进行基层处理,主要把基层上粘贴的松动混凝土、砂浆、灰浆等用錾子剔除,油漆、油污等用火碱水清刷干净,其余杂物清扫干净后,洒水湿润。 在保温层上做找坡层时,把保温层上的杂物清理干净。 3、搅拌:将骨料、水泥和水均按重量计量。采用自落式搅拌机进行搅拌,先加细骨料、水泥和粗骨料,搅拌约1min,再加水继续搅拌不少于2min。搅拌时间共计约3min左右。 4、做灰饼:根据水落口的位置和坡度,找出最高点和最低点的标高(屋1和屋2最底点为30mm,按2%找坡;屋3最底点为20mm,按1%找坡),结合找坡线量出找坡层各点的上平标高,拉小线做好灰饼,以便控制找坡层的上表面标高。 5、找坡层与女儿(或高出屋面的设备基础及管道井)交接处,加填20mm厚软质泡沫塑料条,高度同找坡层高度。 6、铺设拌和料:铺设前按施工布置的运输路线,即先远后近、先里后外的施工顺序。铺设时按各灰饼的高度用铁锹铺灰,初略找坡、找平,压实后的厚度不应大于虚铺厚度的3/4。

屋面找坡层交底

工程名称威海环翠区农村信用合作联社综合楼施工单位威建五公司 交底部位屋面工序名称找坡层 交底提要:屋面找坡层施工工艺、质量要求、技术保证措施、成品保护措施及环境安全保障措施等。 交底内容: 一、工程概况 本工程为农村信用合作联社综合楼,主体已施工完毕。3层为上人屋面,17-20层为非上人屋面,具体作法如下: 1、钢筋砼面板; 2、扫浆界面处理,20厚1:3水泥砂浆找平层; 3、SBC(400g)防潮层一道; 4、40厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找坡层; 5、20厚1:3水泥砂浆找平层; 6、60厚挤塑聚苯板保温层,按照间距不大于6m设置Φ25PVC排气管,每36㎡设置排气帽; 7、40厚C20细石混凝土随打随抹,内配Φ4@150钢筋网,6m×6m分格,缝宽20mm,缝内嵌密封胶,缝上铺防水卷材,宽200mm; 8、刷基层处理剂一道,SBS(2mm+3mm带砂)防水卷材;(上人屋面增加仿石砖。) 防潮层施工完毕,现在开始进行找坡层施工。 二、施工准备 1、材料要求:膨胀珍珠岩水泥浆是由膨胀珍珠岩砂与水泥加水拌合而成的。膨胀珍珠岩是珍珠岩矿石经破碎、筛分、预热,在高温(1250℃左右)中悬浮瞬间焙烧,体积骤然膨胀而成,颗粒结构呈蜂窝泡沫状(岩砂),呈白色或灰白色,质轻,风吹可扬,具有保温、隔热、吸音、无毒、不燃、无臭等特性。与水泥等胶结料拌合成的灰浆,用于墙面、屋面、管道等处,起保温、隔热、吸音等作用。膨胀珍珠岩水泥浆的配合比常用为l:6~8(重量比),即1份水泥:6~8份膨胀珍珠岩砂。 膨胀珍珠岩:颗粒粒度0.1~3mm。水泥:选用425号矿渣硅酸盐水泥。 2、作业条件 在1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层施工前,须再次对屋面结构板标高进行测定,校对屋面做法厚度与现场实际标高的偏差情况,将屋面排风孔、变形缝、雨水管等部位找准位置,以备下道工序方便施工。 三、工艺流程及操作要点 基层处理→保温砂浆搅拌→铺设、压紧→刮平→找平 四、技术保障措施 1、基层处理:在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前,要事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出的部分须剔平,凹处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢等必须事先清除干净。 2、水泥膨胀珍珠岩砂浆的搅拌: (1)机械搅拌:搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内,启动搅拌机1~2分钟后加入水泥、膨胀珍珠岩保温 项目(专业)技术负责人交底人接受人 施工员班组长安全员日 期 质检员 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 鲁JJ—005

屋面保温安全技术交底

安全技术交底LJA 4 — (1)、所有人员进入施工现场必须按照要求佩戴好安全帽和胸卡。 (2)、脚手架使用前,先检查护身栏、挡脚板等是否安全可靠,发现问题及时修整后,才能在上面作 业,脚手架上放置料具要注意分散放平放稳。堆放物体时不得超过规定荷载,严禁随意从高空向下抛掷杂 物 (3)、在黑暗处作业及夜班施工时,使用3 6V低压灯进行照明。 (4)、使用外用施工电梯运输时,严禁超载。 (5)、要注意安全用电,使用电箱到位,严禁电线乱拉乱接,值班电工必须跟班作业。 (6)、临边洞口四周必须设 1.2m高的护身栏杆。 (7)、在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板。高空作业必须戴好安全带。 (8)、用塔吊吊料时,指挥人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下材料时,操作人员应主动避让。 (9)、凡有严重心脏病,高血压,神精衰弱及贫血症等不适应高空作业者不能进行屋面工程施工。 (10)、上屋面前必须检查防护栏杆,安全网等安全设施否牢固,检查合格后才能进行作业。屋面较高或坡度大于300时,必须绑扎安全带。 (11)、当采用塔吊浇筑混凝土时,信号工一定要认真负责,并严格控制塔吊吊运混凝土的重量,遇到5级风以上时,停止塔吊使用。保温层施工时,操作人员禁止吸烟,如有此现象发生,要进行罚款,并进行严肃处理。 (12)、施工时,在操作面上应配备五台灭火器,避免火灾发生。 (13)、高空作业时,工人严禁酒后上班。 (14)、当天施工完毕后,应将当天的废弃的聚苯碎料清理出操作面,并及时运出现场。 (15)、操作面上的材料应码放整齐,遇雨天时,应将材料码放好,并做防雨措施。 (16)、堆放聚苯板的库房应设专人看管,并配备好灭火器,进出库房人员不得吸烟。 交底人接收人

坡屋面技术交底

技术交底 工程名称碧桂园?城市花园3#车库施工单位广东腾越建设工程有限公司 交底部位屋面交底日期 交底内容:施工准备 1. 技术准备: 在屋顶结构开始施工前,组织有关技术、生产人员对屋顶施工进行研讨并编制专项施工方案。提前组织审图,在施工中经常与设计沟通解决技术问题。 2. 人员准备: 木工、钢筋工、混凝土工各工种施工人员必须齐备,并具有坡屋面施工经验。 序号工种人数 1混凝土工15 2钢筋工15 3木工20 4杂工8 施工技术措施及安全防护措施 一、模板施工及质量要求 1. 工艺流程: 确定檐口及屋脊底标高-搭设钢管脚手架一安装屋面模板-虎头窗模板安装 2. 在支模板时,当板短向〉4m时,模板应起拱板跨度的千分之2.5。模板拼缝要严密、平整。 3. 虎头窗模板安装: 屋面模板安装完成后,根据各虎头窗的位置、几何尺寸、标高,分别在屋面板上放线,安装虎头窗模板。 4. 技术措施: 支撑要有足够的强度和刚度,支柱下应垫木板,支撑扣件要拧牢,。模板安装、梁底模要通线调平,侧模要加固牢靠,竖向垂直,板底模龙骨要厚薄一致,表面平整,线条侧面顺直,竖向垂直。5. 模板支撑及安全措施: 立杆采用直接连接,浇筑混凝土前需对立杆加固,下部通设扫地杆。 被交底人(签技术负责人:(签字) 字)

除了要遵守以上的相关要求外,还要考虑以下内容 1. 模板支架的构造要求: a. 梁板模板支撑架可以根据设计荷载采用双立杆; b. 立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度; c. 梁和楼板荷载相差较大时,可以采用不同的立杆间距,但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。 2. 立杆步距要求: a. 当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置; b. 当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,但变化不要过多; c. 支架立杆间距1.0m,水平步距1.2m。 e.在任何情况下,支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强