文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 女儿墙支模施工方案

女儿墙支模施工方案

女儿墙支模施工方案
女儿墙支模施工方案

一、基本情况

为规范本工程女儿墙模板施工特编制此方案,本工程屋面女儿墙尺高度为0.55m~2.6m,宽度均为0.2M,以下按女儿墙尺寸0.2m*2.6m最不利情况进行验算与绘图,其他尺寸女儿墙支模参数以及支模同此尺寸。

女儿墙支模参数

2、女儿墙须分层分段浇筑,分层厚度300~500mm。

女儿墙支模示意图:

二、安全验算:

一、墙模板基本参数

计算断面宽度200mm,高度2600mm,两侧楼板厚度0mm。

模板面板采用普通胶合板。

内龙骨间距200mm,内龙骨采用[10号槽钢U口水平,外龙骨采用双钢管48mm×3.25mm。

对拉螺栓布置6道,在断面内水平间距400+400+400+400+400+400mm,断面跨度方向间距200mm,直径12mm。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。

木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

模板组装示意图

二、墙模板荷载标准值计算

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中γc——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;

t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取7.000h;

T ——混凝土的入模温度,取15.000℃;

V ——混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;

H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取2.600m;

β——混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=58.430kN/m2

考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值:

F1=0.9×62.400=56.160kN/m2

考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值:

F2=0.9×6.000=5.400kN/m2。

三、墙模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照连续梁计算。

面板的计算宽度取2.60m。

荷载计算值q = 1.2×56.160×2.600+1.40×5.400×2.600=194.875kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 260.00×1.80×1.80/6 = 140.40cm3;

I = 260.00×1.80×1.80×1.80/12 = 126.36cm4;

计算简图

弯矩图(kN.m)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

变形计算受力图

经过计算得到从左到右各支座力分别为 N 1=15.590kN

N 2=42.873kN

194.88kN/m

A

0.780

146.02kN/m

A

0.017

N3=42.873kN

N4=15.590kN

最大弯矩 M = 0.779kN.m

最大变形 V = 0.209mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = M/W = 0.779×1000×1000/140400=5.548N/mm2面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm2;

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算

截面抗剪强度计算值T=3Q/2bh=3×23385.0/(2×2600.000×18.000)=0.750N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

面板抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.209mm

面板的最大挠度小于200.0/250,满足要求!

四、墙模板内龙骨的计算

内龙骨直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载连续梁计算。

内龙骨强度计算均布荷载q=1.2×0.20×56.16+1.4×0.20×5.40=14.990kN/m

挠度计算荷载标准值q=0.20×56.16=11.232kN/m

内龙骨按照均布荷载下多跨连续梁计算。

14.99kN/m

内龙骨计算简图

1.199

内龙骨弯矩图(kN.m)

6.16

内龙骨剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

11.23kN/m

内龙骨变形计算受力图

0.102

经过计算得到最大弯矩 M= 1.199kN.m

经过计算得到最大支座 F= 12.161kN

经过计算得到最大变形 V= 0.636mm

内龙骨的截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 7.80cm 3; 截面惯性矩 I = 25.60cm 4;

(1)内龙骨抗弯强度计算

抗弯计算强度 f = M/W =1.199×106/1.05/7800.0=146.40N/mm 2 内龙骨的抗弯计算强度小于215.0N/mm 2,满足要求!

(2)内龙骨挠度计算

最大变形 v = 0.636mm

内龙骨的最大挠度小于400.0/400,满足要求!

五、墙模板外龙骨的计算

外龙骨承受内龙骨传递的荷载,按照集中荷载下连续梁计算。 外龙骨按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P 取横向支撑钢管传递力。

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

12.16kN 12.16kN

12.16kN

12.16kN

A

支撑钢管剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

支撑钢管变形计算受力图

支撑钢管变形图(mm) 经过连续梁的计算得到 最大弯矩 M max =0.000kN.m 最大变形 v max =0.000mm 最大支座力 Q max =12.161kN

抗弯计算强度 f = M/W =0.000×106/9576.0=0.00N/mm 2 支撑钢管的抗弯计算强度小于设计强度,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于200.0/150与10mm,满足要求!

六、对拉螺栓的计算

计算公式: N < [N] = fA

其中 N —— 对拉螺栓所受的拉力; A —— 对拉螺栓有效面积 (mm 2);

f —— 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm 2; 对拉螺栓的直径(mm): 12

9.11kN 9.11kN

9.11kN

9.11kN

A

对拉螺栓有效直径(mm): 10

对拉螺栓有效面积(mm2): A = 76.000

对拉螺栓最大容许拉力值(kN): [N] = 12.920 对拉螺栓所受的最大拉力(kN): N = 12.161 对拉螺栓强度验算满足要求!

侧模板计算满足要求!

高支模专项施工方案方案

目录 1、编制依据 …………………………………………………………错误!未定义书签。 2、工程概况…………………………………………………………错误!未定义书签。 3、高支模工程 (3) 4、模板工程质量及进度控制…………………………………………错误!未定义书签。 5、混凝土浇捣方法 (9) 6、高支模满堂支撑架搭拆施工安全技术措施 (9) 7、高支模文明施工措施与管理………………………………………错误!未定义书签。 8、高支模监测 (11) 9、安全应急救援预

案…………………………………………………错误!未定义书签。 10、附件(计算书) (21)

高支模专项施工方案 一、编制依据 1、工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房)施工图纸、建设工程施工合同和工程施工组织设计 2、现行有关工程施工规范、规程和标准、PKPM建筑安全计算软件等 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T5032-2006) 《工程测量规范》(GB50206-93) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011修订版)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号文 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质〔2009〕254号文 3、施工现场的具体情况。 二、工程概况 1、工程名称:克拉玛依工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房) 2、结构形式:钢筋混凝土框架结构 3、结构主要特征: (1)钳工实训厂房外形尺寸(轴线尺寸)为96m * * (女儿墙顶)。 3

女儿墙工程施工组织设计方案

女儿墙挑檐模板支撑安全施工方案 一、工程概况 本工程为第四师六十六团2014年保障性安居住房(二期),建设地点位于霍城县兵团第四师六十六团,其中:5#楼为局部5层,建筑总面积为4040.88m2;6#楼为全部5层,建筑总面积为4241.06m2;10#楼为局部4层,建筑总面积3343.27㎡;11#楼为全部5层建筑总面积为2933.75m2;14#楼为局部4层,建筑总面积为2926㎡;18#楼为全部4层,建筑总面积为3134.7㎡;19#楼为全部4层,建筑总面积为3134.7㎡;20#楼为全部5层,建筑总面积为3742.7㎡;5#、6#、11#、20#楼建筑高度为15.55米,10#、14#、18#、19#楼建筑高度为12.65米。本工程建筑结构形式为砖混结构,室外高差0.45m,层高2.9m。根据工程情况,女儿墙高度为0.9m,女儿墙上部有挑檐,挑檐距地面高度在10.05m以上,出檐宽度0.9m,此挑檐的支撑体系经过反复论证验算,拟采用普通扣件和钢管搭设斜撑支撑挑檐。 二、施工方案 材质要求: 钢管采用Φ48.3×3.6的国家GB/T13793标准要求:材质为Q235钢。钢管、扣件等搭设材料符合国家标准钢管脚手架扣件GB15831-2006要求,不得有负偏差,扣件螺栓拧紧力力矩达到65N.m。并经过测试,

扣件不得遗漏和裂纹。 <一>山墙、窗间墙处支撑体 系 1.斜撑方案的确定 若从5层屋面进行支撑,则 斜撑钢管倾斜角度过大,受 力效果较差,不能有效地承 受上部荷载,支撑系统发生 易倾覆,故从5层楼地面 1.3m处伸出钢管作斜撑支 座,斜支撑到屋面构架顶挑 檐,斜撑钢管最大长度为 2.57m(如图一所示)。 2.支撑体系搭设情况: 首先搭设5层楼地面1.3m处的钢管支座,支座末端用水平杆通长交圈设置,然后在楼地面2.1m米处每隔两米设置一道连墙杆,同时在斜撑钢管上通长设置一道水平杆,以增加斜撑杆的稳定性。斜撑杆横距按1.0m搭设,。(如图二所示)。 3.技术要求 (1)所有水平杆均采用扣件连接,不得采用对接扣件,所有扣件在使用前进行检查,不得采用有裂纹、滑扣等缺陷的扣件,扣件必须拧紧、

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

女儿墙施工方案

攀枝花金海开元名都 大酒店工程 屋面女儿墙专项 施工方案 编制单位:重庆市渝万建设集团有限公司 编审审日制 核 批 人: 人: 人: 期:二零一零年十月

一、工程概况 攀枝花金海开元名都大酒店工程位于攀枝花市炳三区机场路旁,酒店地下三层、地上二十四层组成。建筑面积69316㎡,结构高度为 99.8m。基础为人工挖孔桩地基,抗震设防烈度7 度,耐火等级一级,设计使用年限50 年,结构形式为框架剪力墙结构。 规范规定:由于屋面女儿墙高度为11.5M导致施工难度大,施工现 场觉得采用分两次浇筑的方式,全部采用塔吊吊运至板面,并均匀分布进行浇筑。 二、编制依据 1、浙江工业大学建筑规划设计研究院提供的酒店施工图纸。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 3、计算说明女儿墙压顶的正下方搭设双排落地式钢管脚手架。 脚手架的横向间距是1m,立杆纵距1.6m,步距离1.8m,架体高度约11.5 米。支撑系统两边采用连续剪刀撑,以保证架体稳定性(如下图)。 三、工艺流程 1、搭设落地式钢管脚满堂架→柱梁钢筋绑扎→支设梁模板、柱模板→进行架体加固处理→设置横向斜撑→设置竖向剪刀撑→浇筑第一次混凝土→柱梁钢筋绑扎→支设梁模板、柱模板→进行架体加固处理→设置横向斜撑→设置竖向剪刀撑→浇筑第二次混凝土。 2、由于本工程女儿墙柱截面尺寸较小,因此决定采用钢管加固。柱加固尺寸间距位50CM一道(如下图)。

剪刀撑 斜撑 剪刀撑 斜撑 斜撑 斜撑女儿墙加固立面图

短钢管上下间距500mm 柱 柱加固平面图示意图 项目物质部对钢管、扣件、顶筒的进场进行严格把关,杜绝一 切不合格材料的使用。 四、安全要求: 1、满堂脚手架搭设完毕后,质检人员必须用力矩扳手检查各扣 件的拧紧力矩值是否在规范允许范围内。 2、外侧施工脚手架与作业层平齐部位必须满铺脚手板。为混凝土浇筑提供操作平台,两侧钢管搭设1.2M 高扶手,且混凝土浇筑时必须需穿防滑鞋,佩带安全帽、安全带。 3、由于施工中产生的振动荷载较大,竖向支撑由扣件式钢管脚 手架组成,而安装的误差很难保证杆件在竖直的一条线上,因此扣件式钢管脚手架要排列整齐和顺直,并要及时安设好斜撑及剪刀撑。

木模板施工方案木方

1、编制依据 2、工程概况 1~6#楼工程,位于顺义区仁和镇,顺义区二环路东侧,总建筑面积:96703m2,地下1~2层,地上1#2#楼为2层、3#、4#、楼为12层、5#楼为9层、6#楼为10层,标准层层高1#、2#、5#、6#楼,4.2米,3#、4#楼标准层为3.3米,结构形式为筏板基础钢筋混凝土框架剪力墙结构。 2.2结构平面图参见各楼结构图 3、 3.1 模板加工区和堆放区布置 主体结构施工阶段,设木工加工棚,模板堆放区设在各楼塔吊作业范围内,堆放场地用混凝土进行硬化,并按模板堆放的排距划分出堆放位置线。由于模板较多,故搭设临时周转场地.

4、施工准备 4.1 技术准备 1)审图:施工前认真查阅图纸(包括与建筑对应情况)、洽商、方案、相关安全质量规范,找出模板工程中施工难点(如墙梁交接点、墙边洞口等)、安全质量施工注意要点等,做到施工中重点突出。 2)交底:班组在进行作业之前必须进行书面的技术交底,交底要有针对性及可操作性。 3)收集所采用的模板体系相应资料。 4.2 材料准备: 4.3 施工准备 1)模板的拼装必须严格按照各类型模板的设计图纸拼装,并严格控制拼装的质量。2)模板模板安装前,要做好模板的定位基准工作。首先按测量放线图引测控制轴线,并据此引出有墙的轴线,并根据轴线和施工图,用墨线弹出模板的边线和内、外侧控制线,以便于模板的安装和校正。 3)做好标高测量工作:用水准仪将楼层+50㎝标高控制线引测到模板安装位置,以便于进行模板施工的标高控制。 4)做好报验工作:竖向钢筋绑扎完毕,水电预埋、箱盒、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续。 5)在进行底板或楼板混凝土浇筑时应预埋钢环,以便进行竖向结构模板的支设。6)设置模板定位基准线,墙体上部可根据构件截面尺寸,切割一定长度的钢筋头,固定在墙体钢筋上,作为定位筋。墙体定位筋采用ф12钢筋,

样板先行施工方案

新锐瑞园项目2R地块项目样板先行施工方案 编制: 审核: 审批: 建设工程有限公司 二〇一七年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工序样板施工方案 (2) 四、样板先行计划 (3) 五、施工准备 (4) 六、工作流程 (6) 七、施工工艺要求 (6)

一、工程概况 1、工程名称:新锐瑞园项目2R地块项目 2、建设地点:南侧 3、建设单位:置业有限公司 4、勘察单位:建筑设计 5、设计单位:建筑设计有限公司 6、监理单位:工程咨询有限公司 7、施工单位:建设有限公司 8、工程概述: 本工程由2R-1#~4#楼(含裙房)、多层商业组团及地下室组成,其中2R-1#~4#楼为25F办公楼(局部3F附属商业裙房),地下室为两层地下室。总用地面积约48.5亩,总建筑面积约23万m2,其中地上建筑面积约16万m2。结构耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 本工程建筑概况表: 结构。 本工程抗震设防烈度为6度,结构抗震等级如下表:

二、编制依据 根据公司要求,落实样板引路制度、样板先行方针,为新锐瑞园项目的施工提供直观可视的技术支持,特编制本工法样板间施工专项施工方案。 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 5、本工程施工图纸等。 三、工序样板施工方案 3.1样板实施专项方案目的 为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。本方案中的施工样板包括两部分:1、工艺样板2、实体样板。第一部分为施工主出入口处的集中展示工艺样板,12月份底已经完成工艺样板有:砌筑样板、粉刷样板、卫生间样板、屋面楼梯、楼梯样板、剪力墙样板;第二部分为楼层上的施工示范实体样板。楼层结构样板穿插在施工阶段进行,如选择2R-3#楼一层、2R-4#楼二层作为模板及钢筋样板,其它楼栋各管理人员前来学习观摩,后按样板实施,隔断时间设立一个,并采取评比方式!砌体样板及水电等样板以2R-3#楼、2R-4#楼三层作为砌体样板、水电展示样板,抹灰工程样板、屋面工程样板等施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 3.2实施规定 1、总体实施流程: 编制施工样板实施专项方案→项目部审批→样板施工实施→施工单位自检→项目部、工程部验收→样板区开放 2、建立样板引路工作小组,由项目部经理担任组长,各生产经理和总监理工程师具体负责日常工作; 3、样板展示区定办公生活区门口,详见平面布置图; 1、混凝土结构工程 包含模板支撑体系、楼梯板设置、柱子加固方式、梁柱节点钢筋绑扎、梁板钢筋绑扎、

拆除女儿墙施工方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 2.1、总体简介 (2) 2.2、建筑设计概况 (2) 2.3拆除工程的计划工期或其他要求 (3) 三、施工组织机构的建立 (3) 四、拆除工程施工准备 (4) 五拆除工程施工管理 (6) (一)、施工工艺 (6) (二)、施工注意事项 (7) 六拆除工程安全技术管理 (7) 七拆除工程文明施工管理 (10) 一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工方案。参考规范及文件如下: 1、甲方提供的施工图纸,《招标文件》; 2、现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 3、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 4、由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002版)》JGJ130-2001 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、其它相关专业规范及行业标准。

二、工程概况 2.1、总体简介 2.2、建筑设计概况

2.3拆除工程的计划工期或其他要求 本工程工期要求为3日历天。 屋面机房钢结构位置:10—12轴/E—F轴。为了安装钢柱需要拆除原有女儿墙及挑檐,长度16m。 三、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表 施工组织管理机构框图:

屋面女儿墙悬挑外脚手架施工方案

一、 二、工程概况 *****************工程,总建筑面积24938平米,地下建筑面积5450平米,地下一层,埋深6.7m,地上三层,局部四层,高20.8m,地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。 三、脚手架的基本情况 为确保施工安全、结合结构形式、切实做好文明施工,本工程外脚手架采用上拉式工字钢悬挑式外脚手架,在每层铺竹片板,四周满挂绿色密目网,从而起到既安全又减少灰尘外扬和美化施工环境的作用。脚手架必须分段挂牌验收合格后方可使用。 (一)脚手架的主要配件及材料选用: 1、工字钢悬挑式钢管脚手架的主要构件有:工字钢、立柱、纵向水平杆、横向水平杆、扣件、横向支撑、脚手板及脚手片、钢丝绳。 2、材料选用直径48mm壁厚3.5mm的钢管、16#工字钢、Φ14钢丝绳[公称抗拉强度137KN/㎝2]、毛竹片。 (二)基本要求: 用扣件式钢管搭设脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载,主要是施工层的大模板重量,因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。(三)受荷情况: 采用工字钢,Φ48×3.5钢管、钢丝绳、扣件等组成的悬挑脚手架,悬挑梁、钢丝绳、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件,连墙件是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还承受风荷载,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 三、悬挑架的搭设

1、搭设的顺序及设计说明 (1)预埋悬挑梁锚固钢筋→设置悬挑梁→立杆→内大横杆→小横杆→栅杆→铺脚手片→搭设防护栏杆→竖立挡杆→拉结点设置→挂安全网→档脚板。 (2)悬挑梁采用[16a普通热轧槽钢,外挑0.8m,挑梁端部施焊φ25钢筋,钢筋长度为200㎜。 (3)在槽钢挑梁伸入建筑物内2000㎜处及1000㎜处分别在室内现浇梁上预埋φ16锚杆。 (4)立杆纵距为1500㎜。 (5)小横杆纵间间距为1500㎜,步距为1800㎜。第一道小横杆距钢挑梁面150㎜。 (6)大横杆步距为1800㎜,排距为1000㎜。第一道大横杆距钢挑梁面100㎜。 (7)在铺设脚手架板的各层架体外立杆内侧用300㎜宽,19㎜厚多层胶合板作挡脚板,挡脚板涂刷黄黑相间的斜横道标志。 (8)架体外立面施挂绿色环保密目网,架体最底层用胶合板满铺。 悬挑架剖面图

女儿墙施工方案

女儿墙施工方案

绳金塔文化街区改造项目工程屋面女儿墙施工方案 北京市第三建筑工程有限公司 2015年9月

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工准备 (2) 3.1 材料准备 (2) 3.2 施工机具的配备 (2) 3.3 作业条件准备 (2) 3.4 技术准备 (2) 3.5 人员及分工 (3) 4施工部署 (3) 5.女儿墙斜屋面工程施工工艺 (3) 6质量验收标准 (6) 6.1 质量管理目标 (6) 6.2 检验报验程序 (6) 6.3 质量控制标准..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.4 质量保证措施 (6) 7成品保护措施 (6) 8安全文明施工 (7) 9环保措施 (7)

1 编制依据 序号名称编号 1 屋面工程质量验收规范GB 50207-2012 2 屋面工程技术规范GB 50345-2012 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 4 混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 5 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011版) 6 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2013 7 混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 GB50204-2002(2011年 8 混凝土结构工程施工质量验收规范 版) 9 钢结构工程施工规范GB50755-2012 10 建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003 2 工程概况

模板工程施工方案(更改)

湖南镭目科技园一期工程 模 板 工 程 施 工 方 案 湖南广福建筑股份有限公司 2010年07月

目录 一、工程概况 (3) 二、模板制作、安装概况 (3) 三、质量保证措施 (8) 四、安全保证措施 (10) 五、现场文明施工和材料节约措施 (10) 六、大模板施工 (11) 附:支模架系统计算 (14)

一、工程概况 工程名称:湖南镭目星沙科技园一期工程; 工程业主:湖南镭目科技有限公司; 设计单位:中国轻工业长沙工程有限公司; 工程监理:湖南长顺工程建设监理有限公司; 施工单位:湖南广福建筑股份有限公司; 地理位置:湖南省长沙县位于长沙县高新经济技术开发区,地处漓湘路与中轴路交汇处。 湖南镭目星沙科技园一期工程主厂房占地面积为:10034㎡,建筑面积为:16658㎡。建筑高度为生产厂房檐口标高最高处14.700m,车间办公区屋面面层标高15.500m,女儿墙标高17.300m。厂房建筑主体为钢筋混凝土框架,屋面为轻钢结构;车间办公区建筑为钢筋混凝土框架,建筑层面为二层(局部夹层)设计结构安全等级为二级。 湖南镭目星沙科技园一期工程食堂、倒班宿舍工程,占地面积:2215.38㎡,建筑面积为:9459.06 ㎡。建筑层数:倒班宿舍六层,每层高度3.60m;食堂三层,每层高度4.50m。建筑高度:食堂屋面标高13.500m,倒班宿

舍屋面面层标高21.910m,局部羽毛球场屋面面层标高13.850m。 抗震设防裂度为6度,耐火等级为二级,建筑设计合理使用年限为50年。 二、模板制作、安装概况 本工程模板采用20mm厚模板、12mm竹胶板和50×70mm杉木方现场制作,竖向构件外墙模板及框架柱内模制作成定型大模板,水平构件底模采用20mm木模板,模板支撑体系采用扣件钢管脚手架及Φ12对拉螺杆支撑加固,立杆间距700mm~1200mm,按双向钢管排架搭设;大于600mm×600mm的柱背楞采用钢管及Φ12对拉螺杆加固,间距500mm。当梁跨大于4m时应按2‰起拱,悬挑结构按4‰。 1、承台模板施工工艺流程 测量放线→安装承台模→板校正→模板加固 (1)测量放线:在承台垫层完成后,根据控制轴线量测出承台的边框线及中心轴线,并弹好墨线;还应承台边测放好标高控制桩,以便控制承台的标高。 (2)承台模板安装:安装前应模板底部标高进行找平,安放模板时先在四角钉好木条固定,经校正准确后正式将其固定牢固,再依次安装下一阶承台模板。 (3)模板加固:承台模加固采用木支撑,木支撑严禁直接撑于周边土壁上,要用垫木顶实;上口四角用木条斜拉扯向钉实以防变形。 2、剪力墙模板施工工艺流程 测量放线立一侧模板清理钢筋内杂物穿对拉螺杆、立另一侧模板校正紧对拉螺杆,加斜撑 (1)测量放线:根据控制轴线量测剪力墙的边线位置,并弹好200的控制边线。 (2)模板安装:安装前应将模板底部用砂浆进行找平,以防底部漏浆,但找平砂浆不能渗入墙体内,同时还要将底部清理干净,立好一侧模板后穿对拉螺杆,±0.000以下为止水螺杆,同时应设置限位卡以保证剪力墙的厚度,限位卡用与螺杆同直径的钢筋焊接,安装时应在迎水面垫设50mm×50mm的木垫片,±0.000以上为可重复使用螺杆,

铺砖屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1工程做法 本工程屋面防水等级为I级;I级防水采用防水卷材屋面防水,防水层采用4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,用于外露部分应有铝箔覆面。防水卷材物理性质应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2004. 2.屋面作业条件 2. 1主体结构验收合格; 2. 2屋面女儿墙施工完毕; 2. 3已进行施工及技术交底; 2. 4雨落水管杯口安装; 2. 5屋面暗敷管线已完成; 2. 6坡向标高控制抄测完毕。 3施工顺序 3.1先做排水比较集中的部位。 3.2同一坡水操作应从屋面最低标高处,由下至上进行。 3.3先做高跨屋面,再做低跨屋面。 3.4确定上料口位置,由远到近依序进行。 4施工方法 4.1基层处理:将基层砼面清理干净。

4.2找坡层施工:最薄20厚1:8水泥珍珠岩找2%坡,靠近天沟、檐沟500范围内坡度加大为15%。 4.3找平层施工 4.3.1为了避免或减少找平层开裂,找平层留设分格缝,缝宽为20mm,并嵌填密封材料或空铺卷材条。分格缝与排气道相重合,与保温层连通。 4.3.2找平层坡度符合设计要求,平屋面为2%,靠近天沟、檐沟500范围内坡度加大为15%。 4.4防水层施工 屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录; 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷; 设备预埋件已安装好。伸出屋面的管道、设备或预埋件等,在防水层施工前完成,防水层完工后,不得在其上凿孔打洞; 防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工,高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法施工时环境气温不得低于-10℃; 基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,阴阳角转角处应做成圆弧; 已铺好的防水卷材层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造

女儿墙支模施工方案

一、基本情况 为规范本工程女儿墙模板施工特编制此方案,本工程屋面女儿墙尺高度为0.55m~2.6m,宽度均为0.2M,以下按女儿墙尺寸0.2m*2.6m最不利情况进行验算与绘图,其他尺寸女儿墙支模参数以及支模同此尺寸。 女儿墙支模参数 2、女儿墙须分层分段浇筑,分层厚度300~500mm。

女儿墙支模示意图:

二、安全验算: 一、墙模板基本参数 计算断面宽度200mm,高度2600mm,两侧楼板厚度0mm。二、墙模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中γc——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取7.000h; T ——混凝土的入模温度,取15.000℃; V ——混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取2.600m; β——混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=58.430kN/m2 考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值: F1=0.9×62.400=56.160kN/m2 考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值: F2=0.9×6.000=5.400kN/m2。 三、墙模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照连续梁计算。 面板的计算宽度取2.60m。 荷载计算值q = 1.2×56.160×2.600+1.40×5.400×2.600=194.875kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 260.00×1.80×1.80/6 = 140.40cm3; I = 260.00×1.80×1.80×1.80/12 = 126.36cm4;

屋面工程施工方案

3.1.5 FSG防水保温板:此为憎水型珍珠岩制品。每块规格为500mm×500mm×80mm,主要的性能见下表。 3.1.6铺地缸砖:要求外形整齐规矩,表面无明显缺陷,具有较高的强度,以适应铺设耐磨地面的质量要求。 3.1.7储运保管与进场检验 a)储运保管 不同品种、标号、规格和等级的产品要分别堆放。 胶粘剂、基层处理剂、卷材要储存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。胶粘剂、基层处理剂应用密封桶包装。沥青卷材的储存环境温度不得高于450C。 卷材要直立堆放,其高度不要超过两层,并不得倾斜或横压。 b)进场检验 ①出厂合格证和检验报告 ②对于防水卷材,进场后要按规定取样复试,同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验,并同一批产品中做三组复试检验。 3.2施工机具的配备 3.3作业条件准备 3.3.1各种穿过屋面的预埋管件、穿洞已补好;屋面的女儿墙、水池、梯屋、机房、后浇带、天沟、设备基础等均按设计图纸要求施工完毕。 3.3.2主体结构已进行验收。 3.3.3按设计要求的坡度,弹好墨线,并清好场地。

3.4技术准备 3.4.1屋面工程施工前,项目有关技术、施工管理人员均要熟悉图纸,掌握施工图中的细部构造及技术要求。 3.4.2屋面工程施工中,按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 3.4.3对屋面铺地缸砖及雨水口处事先做好排砖图。 4.工期控制 依据总进度计划,工期控制为80天,从2000年8月128日开始施工,控制屋面工程施工在冬期施工之前完

拆除施工方案

一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工方案。参考规范及文件如下: 1. 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》;《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2. 由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 3. 其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况(被拆除建筑物工程概况) 工程地点:北京市海淀区十一学校院内 结构形式:框架结构六层 拆除部位:艺术楼原屋面做法、女儿墙及东侧外跨阳台;外墙门窗、外挑格栅、玻璃幕墙、外墙保温及外墙砖等。 三、施工部署 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配

备情况如下: 劳动力安排计划表 工作时期管理 人员架子 工 拆除 工人 水电工 电焊工 门窗机械 工 屋面女儿墙及钢结构 基础部位拆期 10 50 50 6 2 2 外墙保温及外墙砖10 30 80 6 13 2 悬挑格栅拆除10 20 30 6 15 2 外墙门窗、幕墙拆除10 20 25 6 30 2 垃圾清运期10 30 60 6 15 2 施工组织管理机构框图:(见附图) 施工进度计划:(详见:施工进度计划) 四、拆除工程施工准备 1.技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。(2)在拆除作业的四周做好维护,拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。对作业区域内保留的地面、花草树木及地下管线等做好保护措施,保证其完好无损。 (3)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。(4)学习有关规范和安全技术文件。向进场施工人员进行安全技术

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3?),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 9、《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32J16-2005 J10687-2006 10、其他国家及地方性规范规程 三、设计及规范要求

悬挑支模架施工方案

XXXXXX地块住宅项目 5#楼正负零层悬挑支模架专项方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 第一章、工程概况 (1) 工程基本概况 (1) 脚手架的概况 (1) 第二章、编制依据 (11) 、施工图纸 (11) 、主要规范、规程 (11) 计算软件 (12) 第三章、施工计划 (12) 施工进度计划 (12) 材料准备计划 (12) 劳动力计划 (13) 机具计划 (13) 第四章、施工工艺技术 (13) 架体选型 (13) 工艺要求 (13) 施工方案 (13) 脚手架检查及验收 (18) 脚手架拆除 (22) 第五章、施工安全保证措施 (30) 组织保障 (30) 第六章、劳动力计划 (34) 专职安全生产管理人员的配置 (34) 施工劳动人员配置 (40) 第七章、脚手架承载计算 (40) 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书......................... 错误!未定义书签。 防护棚计算书........................................ 错误!未定义书签。6

第一章、工程概况 工程基本概况 本工程位于成都市南部高新区,主要功能为住宅。主楼地上31层,地下2层,采用剪力墙结构。总高度为米,为A级高度高层建筑。总长度为米,总宽度为米,高宽比为,长宽比为。本工程外立面造型新颖,美观。 脚手架的概况 脚手架概况 本工程地上共计31层,外架采用悬挑脚手架。6层悬挑一次,共计悬挑6次,因外立面造型每层均有不同变化,在悬挑架搭设时,部分楼层会有一定变化。 脚手架构造概况 脚手架控制重点 1、搭设过程中严格注意脚手架接头位置的控制。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。 2、剪刀撑设置应在整个外立面连续布置,每4跨设置一道,与地面成45~60 度夹角。

屋顶施工方案

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况及设计做法 (2) 三、施工准备 (3) 四、屋面各分项工程施工要点 (4) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (8)

一、编制说明 1.1.编制目的 本施工方案旨在为通利紫荆尚都二期二标段10~15#楼及车库屋面工程提供较完整的技术指导文件,便于对屋面工程的质量控制。并能优质、快速、高效地完成屋面工程的施工任务。 1.2.编制依据 1.2.1《建设工程施工合同》及工程施工图纸 1.2.2图纸会审及设计修改通知单 1.2.3《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 1.2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况及设计做法 建设地点:紫荆路和南仓街交叉口向东500米 建筑设计概况: 占地面积约25000㎡总建筑面积约150000㎡楼号建筑面积层数/层高建筑高度 10#34394㎡34/18层、2.8m95.50m 11#36641㎡34/18层、2.8m95.65m 13/14#33554㎡32/18层、2.8m89.90m 15#12489㎡28层、2.8m79.05m 本工程地下室为二层地下车库和一层人防,车库面积约20000㎡,层高3.9/3.6m,人防面积约7000㎡,层高4.0m。 各屋面构造做法如下: 2.1屋1:用于上人屋面(构造层次自上而下) 1)、40厚C20细石混凝土,内配Φ4@150×150钢筋网片; 2)、干铺无纺聚酯纤维布一层;

3)、50厚挤塑聚苯乙稀泡沫塑料板;(传热系数0.487W/m.2k)4)、3.0厚-18度聚酯胎SBS改性沥青卷材二层; 5)、刷基层处理剂一遍; 6)、20厚1:3水泥砂浆找平; 7)、10厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡;坡向穿墙出水口或屋面下水口 8)、钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。 2.2屋2:用于不上人屋面(构造层次自上而下) 1)、3厚-18度聚酯胎SBS改性沥青卷材二层;(上面一层为带页岩SBS) 2)、刷基层处理剂一遍(材质同上); 3)、20厚1:3水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75-0.90kg/m3; 4)、10厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡向穿墙出水口; 5)、50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板; 6)、钢筋混凝土屋面板。 2.3屋3:用于露台、雨棚、飘架板等不上人屋面(构造层次自上而下) 1)、10厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面压光,四周完成直刚性防水层完成面300mm高;15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂木抹搓平,找坡1%,坡向水口、穿墙出水口或屋面下水口靠墙处上翻至刚性防水层完成面300mm高; 2)、水泥浆一道; 3)、钢筋混凝土屋面板。 2.4屋4:用于地下室屋面(构造层次自上而下) 1)、种植介质土; 2)、聚酯无纺布过滤层; 3)、塑料夹层排水板; 4)、70厚C20细石砼保护层,内配内配Φ4@150×150钢筋网片; 5)、干铺塑料薄膜一层,搭接宽度100; 6)、4厚聚酯胎SBS改性沥青卷材一层; 7)、刷基层处理剂一遍; 8)、20厚1:3水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75-0.90kg/m; 9)、1:8水泥膨胀珍珠岩找坡; 10)、钢筋混凝土屋面板,抗渗等级P6。

屋面女儿墙悬挑外脚手架施工方案

一、工程概况 *****************工程,总建筑面积24938平米,地下建筑面积5450平米,地下一层,埋深6.7m,地上三层,局部四层,高20.8m,地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。 二、脚手架的基本情况 为确保施工安全、结合结构形式、切实做好文明施工,本工程外脚手架采用上拉式工字钢悬挑式外脚手架,在每层铺竹片板,四周满挂绿色密目网,从而起到既安全又减少灰尘外扬和美化施工环境的作用。 三、悬挑架的搭设 1、搭设的顺序及设计说明

(1)预埋悬挑梁锚固钢筋→设置悬挑梁→立杆→内大横杆→小横杆→栅杆→铺脚手片→搭设防护栏杆→竖立挡杆→拉结点设置→挂安全网→档脚板。