液化石油气标准(GB 11174-1997)

1 范围

本标准规定了石油炼厂生产的液化石油气的技术条件。该液化石油气适用于作工业和民用燃料。

2 引用标准

下列标准包含的条文,通过引用而构成为本标准的一部分,除非在标准中另有是确规定,下述引有标准都应是现行的有效标准。

GB5842 液化石油气钢瓶

GB/T6602液化石油气蒸汽压测定法(LPG法)

GB11518车间空气中液化石油气卫生标准

GB/T12576液化石油气蒸汽压和相对密度计算法

GB14193液化气体充装规定

GB15380小容积液化石油气钢瓶

GBJ16建筑设计防火规范

SH0164石油产品包装贮运及交货验收规则

SH/T0221液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)

SH/T0222液化石油气总硫含量测定法(电量法)

SH/T0230液化石油气组成测定法(色谱法)

SH/T0232液化石油气铜片腐蚀试验法

SH/T0233液化石油气采样法

SY/T7509液化石油气残留物测定法

3 技术要求

液化石油气应符合表1规定的要求。为确保安全使用液化石油气,要求液化石油气具有特殊臭味。必要时加入硫醇、硫醚等硫化物配制的加臭剂,加入量不得超过0.001%(m/m)。

表1液化石油气的技术要求

项目质量指标试验方法

3密度(15?),kg/m 报告 SH/T0221? 蒸气压(37.8?),kPa GB/T6602? ?1380 C5及C5以上组分含

量,%(V/V) ?3.0 SH/T0230 蒸发残留物,

mL/100mL ?0.05 SY/T7509 残留物油渍观察通过?

铜片腐蚀,级 ?1 SH/T0232

3总硫含量,mg/m ?343 SH/T0222 游离水无目测?

注?密度也可用GB/T12576方法计算,但仲裁按SH/T0221测定。

注?蒸气压也可用GB/T12576方法计算,但裁按GB/T6602测定。

注?按SY/T7509方法所述,每次以0.1mL的增量将0.3mL溶剂残留物混合物滴到滤纸

上,2min后在日光下观察,无持久不退的油环为通过。

注?在测不定期密度同时用目测法测定试样是否存在游离水。

4 取样

取样按SH/T0233进行。

5 试验

5(1石油炼厂在下列情况下,要求对产品按标准规定的技术要求进行全面检验。

a)当新建装置投产或主要工艺流程,设备和气体资源变更及停产检修后开工。

b)当正常生产时,定期或积累一定产量后(如满罐时)。

c)出厂检验结果与上次全面检验有较大差异时。

6 标志、包装、运输、贮存

6(1液化石油气的包装主标志应按SH0464规定,注明易燃品,严禁烟火。液化石油气是易燃、易爆物品,储存液化石油气的场所必须符合GBJ16的要求和城镇燃气设计规范的要求。

6(2储存液化石油有必须符合劳动部“气瓶安全监察规程”的规定,CD5842及GB15380的要求。按GB14193规定充装钢瓶,严禁超量充装。

6(3液化石油气可用铁路、汽车罐车、轮船船舱运输及管道输送用铁路、汽车罐车或轮船船舱运输液化石油气时,除了执行“气瓶安全监察规程”外,必须遵守“液化气体铁路罐车安全监察规程”、“液化气体汽车罐车安全监察规程”和“液化气体轮船船舱安全监察规程”。

7 交货验收

7(1上、发货单位或运输部门要保证供给清洁、符合有关规定的汽车罐车、火车罐车或轮船船舱,并按规程进行检查。如不符合要求时,提供罐车单位必须负责清洗或调换合格罐车。如遇到对容器合格程度的判断有异议时,一律不装。

7(2发货单位根据储罐或管线中产品取样化验结果判断质量,如合格,则发产品,并给予产品质量合格证。

7(3收货单位有权抽查交付时产品的质量。如发现产品不符合规定的质量标准时,可提出双方共同化验或委托双方同意的单位和商请仲裁单位决定。

8 安全要求

在生产、储存和使用液化石油气的场所应注意通风。液化石油气在空气中最大允许浓度

3应符合GB11518的规定,不得超过1000mg/m的要求。

液化石油气供应站安全技术要求

液化石油气供应站安全 技术要求 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

液化石油气供应站安全技术要求 一、重点部位的要求 (一)液化石油气接卸站台 液化石油气储备供应站是指炼油厂或石油化工厂的对外对内供应液化石油气的站点,是负责各种分配、零售供应站。储备供应站作为专门供应燃料的独立部门、窗口单位,涉及面很广,规模也大小不一,储存和供应型式也多种多样,必须建立健全完整的安全监督制度。储备供应站应按照作业的性质不同,确立自己安全监督的重要部位。接卸站台都是事故多发区,必须严格监督管理。 (二)液化石油气灌瓶间 灌瓶间是接卸、灌装液化石油气的场所,因液化石油气钢瓶完好程度不一,装、卸和灌装操作频繁,剩余的灌装的注气口内的液化石油气不断泄放,环境内的可燃气体浓度在爆炸范围之内,很容易因为明火或摩擦火花引起火灾和爆炸;压力高液化气高流速泄放,产生静电的危险性增加,也容易引起火灾爆炸。 (三)液化石油气气瓶库

更换液化石油气的气瓶库在城市、工矿企业、大型机关团体的职工住宅集中的地方广泛存在。充满液化石油气的钢瓶阀门关闭不严或存在缺陷,都可能使液化石油气气瓶库内成为充满爆炸性气体混合物的空间,加上来往换气的人员复杂,携带明火和产生摩擦火花、撞击火花的可能性非常大,管理不好很容易造成各种事故。 (四)液化石油气压缩机间和仪表间 在压缩机间和仪表间周围都存在易燃易爆物品和爆炸性气体危险区域。设备故障和仪表误动失灵都可能带来严重的问题,导致不同事故发生。 (五)消防灭火设施 消防灭火设施对于液化石油气站的救灾活动十分重要,应该按规范要求进行配置,并保证其完好。 二、重点部位的安全技术要求 (一)储备供应站的接卸站台

液化石油气钢瓶安全标准(GB5842)

液化石油气钢瓶 GB 5842-86 本标准适用于正常环境温度(-40--+60℃)下使用的、试验压力为 2.36 MPa(24kgf/cm2),水容积为23.5L、35.5L、118L可重复盛装液化石油气的钢质焊接气瓶(以下简称钢瓶)。 1.定义和符号 1.1 定义 1.1.1 液化石汕气:本标准系指以丙烷和异丁烷为主要成分的混合物,其中丙烷组分不得超过65%xB:(摩尔分数)。 1.1.2 公称工作压力:系指钢瓶按规定的重量充装,温度为60℃时瓶内介贩的饱和蒸气压。 1.2 符号 b 焊缝对口错边量,mm; Dg 钢瓶公称直径,mm; D1 钢瓶内直径,mm; D0 钢瓶外直径,mm; d 弯曲试验弯轴直径,mm; E 对接焊缝棱角高度,mm; e 钢瓶同一截面最大最小直径差,mm; K 椭圆形封头形状系数; p0 钢瓶爆破压力,MPa(kgf/cm^2); Ph 钢瓶试验压力,MPa(kgf/cm^2); s 瓶体(筒体)壁厚,mm; s01 筒体设计最小壁厚,mm; s02 封头设计最小壁厚,mm; sb 最小壁厚实测值,mm; σb 抗拉强度,MPa(kgf/mm^2); σba 抗拉强度实测值,MPa(kgf/mm^2);

σs 屈服点,MPa(kgf/mm^2); XB 物质B的物质的量与混合物的物质的量之比; δ10 长试样伸长率,%: φ焊缝系数; π△D 圆周长公差,mm; △H 封头总高公差, mm; 2 钢瓶规格及型式 2.1 钢瓶规格(见表1) 参数规格 ysp—10 ysp─15 ysp—50钢瓶内直径mm 314 314 400 水容积L >23.5 >35.5 ≥118 底座外直径,mm 240 240 400 护罩外直径,mm 190 190 钢瓶高度mm 535 680 1215 充装重量Kg ≤10 ≤15 ≤50 2.2型式(见图1) 3.材料

液化石油气瓶使用管理规定

液化石油气瓶使用管理规定 1、编制目的:为了确保我单位液化气瓶的安全使用,特制定本作业规定。 2、管理细则: 2.1采购符合国家标准规定、从有经营许可证的供应企业购买燃气用液化气。 2.2我单位由专人做好液化气瓶存储、使用的安全管理。 指定人员:负责燃气用液化气及瓶的仓库存储、管理、检查、安全措施的实施及液化气瓶定期检测保养,并将遇到的问题及时反馈相关领导。 相关使用人员:负责液化气瓶使用前及使用后的检查,确保安全可靠。 2.3液化气存储和使用人员必须经过培训,了解液化气的特性及安全使用基本知识,其他人员禁止擅自使用液化气瓶。 2.4液化气的存储 2.4.1液化气钢瓶必须存储于单独的钢混结构的库房内,库房必须阴凉通风,远离热源,摆放位置易搬动、周围无易燃物,并配备一定数量的灭火器。 2.4.2气瓶总重量大于420公斤时,气瓶间与其他建筑间距不小于10米的独立建筑物。 2.4.3气瓶间高度不低于2.2米。内部不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物。 2.4.4气瓶间和使用场所要配备可燃气体浓度报警器。 2.4.5液化气钢瓶存放必须直立放置,不允许卧放或倒放。严禁将气瓶内的气体向其他气瓶倒装。 2.4.6存储液化气的库房内必须使用防爆型电器设备。室内的开关要移到室外。 2.4.7储气房内应配足灭火器(消防沙箱、灭火毯和消防水箱)等相应的消防设施。储气房管理人员负责定期进行检查、更换,严禁使用过期失效灭火器材。 2.4.8储气房由专人负责开、关,无关人员不得进入库区。工作人员在库内工作,严禁吸烟。储气房管理人员应经常检查存放动态,保持清洁卫生。如发现险情,应及时组织处理,同时报告单位负责人。 2.4.9应经常检查储气房内有无泄漏现象,发现气瓶漏气,应及时安排检修并隔离存放。 2.4.10液化气系统使用的管道、软管、管道附件、调压阀、调压器、汽

液化石油气安全技术说明书(最新版)

修订日期:2013-7-1生效日期:2013-7 -1 化学品安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:液化石油气 化学品英文名称:Liquefiedpetroleumgas 企业名称: 地址: 邮编: 电子邮件地址: 联系电话: 传真号码: 企业应急电话: 产品代码: 产品推荐用途:用作民用燃料、发动机燃料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料,亦用作乙烯或制氢原料、化工原料。 产品限制用途:无资料。 第二部分:危险性概述 物理化学危险:极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。蒸汽比空气重,能在较底处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃,在火场中,受热的容器有爆炸危险。 健康危害:本品有麻醉作用。轻度中毒有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等;重症者可突然倒下,尿失禁,意识丧失,甚至呼吸停止。液化石油气发生泄漏时会吸收大量的热量造成低温,引起皮肤冻伤。 第1页共10页

修订日期:2013-7-1生效日期:2013-7 -1环境危害:是空气污染物质。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于易燃气体 (类别1);加压气体–液态气体。 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险信息:极易燃气体;含压力下气体,如加热可爆炸。 防范说明: 预防措施: 1、密闭操作,注意通风。防止皮肤接触。仅在室外或通风良好处操作。 2、避免接触眼睛、皮肤。 3、避免吸入气体。 4、作业场所不得进食、饮水或吸烟。 5、佩戴过滤式防毒面具(半面罩),穿防护服,戴劳保手套。 6、得到专门指导后操作。 7、在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。 8、按要求使用个体防护装备。 事故响应: 第2页共10页

液化石油气 GB 11174资料

液化石油气G B 11174

液化石油气 GB 11174-89 1.主题内容与适用范围 本标准规定了由石油炼厂生产的液化石油气的技术条件。 本标准所属的产品适用于作工业和民用燃料。 2.引用标准 GB5842 液化石油气钢瓶 GB6602 工业用裂解碳四蒸气压的测定雷德法 ZB E46001 液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法) ZB B46002 液化石油气总硫测定法(电量法) SY2081 液化石油气组成测定法(色谱法) SY2083 液化石油气铜片腐蚀试验法 SY2084 液化石油气采样法 SY7509 液化石油气残图物测定法 CJ2-81 液化石油气钢瓶角阀 3.技术要求 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃项目│质量指标│实验方法┃

┠──────────────────┼───────┼───── ──┨ ┃密度(15℃),KG/M3 │报告│ ZBE 46001 ┃ ┠──────────────────┼───────┼───── ──┨ ┃蒸气压(37.8℃),KPA 不大于│ 1380 │ GB 6602 ┃ ┠──────────────────┼───────┼───── ──┨ ┃C5及C5以上组分含量,%(V/V)不大于│ 3.0 │ SY 7509 ┃ ┠──────────────────┼───────┼───── ──┨ ┃残留物││ SY7509 ┃ ┠──────────────────┼───────┼───── ──┨ ┃蒸发残留物,ML/100ML │报告│ ┃ ┠──────────────────┼───────┼───── ──┨

液化石油气的安全运输(标准版)

液化石油气的安全运输(标准 版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

液化石油气的安全运输(标准版) 由于管道燃气远远不能满足城市广大燃气用户的需求,瓶装液化石油气仍将较长时间在城市燃气方面占据重要位置。为了城市的消防安全,液化石油气站许多设在郊外,这样每天将有大量液化石油气瓶用汽车或其他交通工具运至市内接瓶站或直接送至各种用户。液化石油气属于易燃易爆化学物品,如果运输不当,发生爆炸火灾事故,不仅能造成车毁人亡,还会危害运输车辆附近的公共安全。 一、基本要求 运输液化石油气瓶的单位(个人)必须到当地消防部门申办易燃易爆化学物品准运证,运输气瓶的车辆应配置危险品标志灯

和标志牌,司机和押运人员应接受消防监督部门培训,培训考试合格后领取安全培训证(有的地区称上岗证)。运输时,司机应随身携带两证,车辆配置两标志,根据车型大小还应配带1至2具干粉灭火器。汽车进出液化气站应在排气管上安装防火帽(阻火器),防火帽可由车主配置,也可由液化气站配置。 二、装车要求 装车时应做到五不装,一是漏气瓶不装,二是超重(超装)瓶不装,三是超期使用的气瓶不装,四是汽车超载不装,五是不混装其他货物,尤其不能混装氧气、氯气等氧化性物品。另外,15kg气瓶立放装车时不能超过两层,保证上层的瓶体横向中线在汽车厢板上沿以下,并进行必要的捆扎,防止运输中气瓶滚落。 三、运输要求 运输时主要注意以下三点,一是尽量避开人流车流密集的道路,二是不要在重要建筑物和人员密集地点停放,三是行驶中尽量不要急刹车。 四、意外情况的紧急处置

液化石油气防火措施

液化石油气防火措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

液化石油气防火措施 液化石油气是一种成份复杂的混合气体,其主要成份有丙烷、丁烷、丙烯、丁烯和其他碳氢化合物。它无色、透明、有臭味,是一种易燃物质,在气态时比空气重(比重为1.5-2.0),容易在地面低洼处积聚;爆炸下限低,热值较高,遇到明火会立刻爆炸,燃烧。其防火措施是: (一)必须严格执行液化石油气炉灶的安全技术管理规定,保证炉灶在完好的状态下使用。 (二)液化气钢瓶应直立放稳、放平,存放于厨房内通风良好的地方。燃具要距离液化气钢瓶1m以外,高于钢瓶顶25cm以上。 (三)经常检查炉灶各部位,如发现阀门堵塞失灵、胶管老化破损等情况要立即停用修理。 (四)要正确使用液化石油气炉灶。要火等气,不要气等火。先开角阀,然后划火柴从侧面方向接近炉盘,再开启炉灶开关。 (五)用完炉火应关好炉灶的开关、角阀,以免因胶管老化泄漏、脱落或被老鼠咬破以及其他原因损坏而使气体逸出。 (六)用户在使用液化石油气瓶时,如发现角阀、减压器等部位有故障,千万不要私自拆卸和修理,如遇到这种情况时应及时送往有关部门检修。 (七)液化石油气在使用过程中,要有专人看管,锅、壶不得装水过满,以防饭、水溢出扑灭炉火,或风将火吹灭,造成气体泄出,引发火灾。 (八)不要让老人、小孩和精神不正常的人或不会使用液化气的人使用液化石油气灶,要教育小孩不要玩弄液化气钢瓶或开关等。 第 2 页共 4 页

(九)液化气钢瓶在搬运及使用的过程中,要特别注意轻拿轻放,不要出现摔、磕、碰、撞的现象,也不准随意用铁器敲打开启阀门。以防损坏气瓶造成漏气,严重者直接造成爆炸事故。 (十)液化气瓶应防止阳光曝晒,不允许靠近高温、热源,特别是禁止用明火烘烤,其周围环境温度不得高于35℃。 (十一)液化石油气钢瓶不能倾倒、倒置使用,以免液体流出发生危险。严禁用自流方法将液化石油气从一个钢瓶串入另一个钢瓶。 (十二)瓶内剩余的残液,不要自己处理,应由充装单位统一收回。 第 3 页共 4 页

运输液化石油气规范

运输液化石油气规范 It was last revised on January 2, 2021

将液化气由出产地输送到储配(供应)站的过程,运输液化石油气包括装、运、卸三个环节。由于通常采用铁路液化气运输车、公路液化气槽车运输,汽车装载钢瓶以及管道输送液化石油气,因此,运输液化石油气通常分为铁路液化气槽车运输、汽车液化气运输车运输、汽车装载钢瓶运输及管道输送四种形式。 一、运输液化石油气具有的危险性 由于液化石油气具有易燃、易爆、易产生静电等特性,因此,运输液化石油气的过程具有很大的危险性。 1.具有着火危险 运输液化石油气的液化气储罐、钢瓶以及输气管道,由于违章操作或因长期使用,缺乏维修造成性能损失、失灵等,往往会泄露气体。泄露的液化石油气在扩散中遇到各种明火、电气火花、静电火花、机动车辆排气筒喷出的火星等着火源。具有着火危险。 2.具有爆炸危险 在常温条件下,液化石油气在容器内处于气一液两相平衡状态,按规定灌装的容器气相压力可达980千帕以上。我国地域辽阔,各地气温有一定差别;公路交通不甚发达,车辆交通事故时有发生。因此,长途运输液化石油气的车辆有时会受热、强力震动和撞击,具有发生爆炸的危险。另外,从槽车、钢瓶以及输气管道中泄露出的液化石油气,在空气中的浓度达到它的爆炸极限,遇到火源也有发生爆炸的危险。 3.发生火灾爆炸事故的常见原因 (1)违章操作:违章操作不仅是造成其他事故的重要原因,而且也是造成液化石油气运输火灾爆炸事故的重要原因。 (2)交通事故:液化气运输车发生重大交通事故后往往泄露液化石油气气体,造成爆炸燃烧。 (3)液化气槽车、输气管道的安全设备损坏、失灵:槽车及输气管道的安全设备和附件损坏、失灵以后,往往会产生两种后果;一是当槽罐及输气管道内升高到安全泄压值时不能安全泄压,发生爆炸;二是泄漏、排放气体,引起爆炸着火。(4)排放气体:液化气运输车、管道,一般不得排放气体,只有在可能发生爆炸的情况下,允许紧急放空,紧急排放的液化石油气体,在扩散中遇火源发生爆炸着火,也是运输液化石油气发生事故的一个重要原因。 (5)运输容器受热爆炸:装运槽车上的液化气储罐,若超量充装,再受到太阳长时间曝晒,有时也会泄露气体并着火;若在发生着火之后,不及时冷却降温。也会发生爆炸。 二、防火安全措施 1.汽车槽车运输 (1)液化气槽车的设计、制造,必须符合国家和劳动部门的有关规定,液化气运输车的压力安全阀、紧急切断阀、防静电接地链等安全附件必须齐全、符合安全技术要求,并应在运输途中经常检查,保持灵敏可靠,同时,为防止发生火灾,运输液化石油气的汽车槽车应按规定采用防爆电气装置,槽罐上应涂有醒目的"严禁烟火"红色标志,发动机排气筒加戴性能可靠的火星熄灭器。此外,为了能及时地扑

安全使用液化气须知标准版本

文件编号:RHD-QB-K7630 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全使用液化气须知标 准版本

安全使用液化气须知标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.选择合格的液化气供应商,不购买非法商贩出售的瓶装液化气。 2.使用合格的钢瓶并定期检测。普通家庭使用的15公斤钢瓶使用期限为15年,自生产之日起至少要每4年检测一次,50公斤钢瓶每3年检测一次。 3.使用液化气钢瓶其它几点禁止事项:不使用超量灌装的实瓶(15公斤钢瓶规定灌装量为14.5+-0.5公斤.50公斤钢瓶规定灌装量为49+-0.5公斤);不准将装有液化气的钢瓶置于阳光下长时间暴晒;不准用火烤、热水烫钢瓶;不准自行拆卸钢瓶角

阀和减压阀零部件。不准自行倒罐、倒残液。不准摔打、碰撞钢瓶。 4.瓶装液化气附件要求:不得随意拆卸减压阀。一定要用耐油胶管输气,一般家庭用户使用的耐油胶管,长度不宜超过2米,胶管使用寿命为3年。 5.经常进行漏气检查:瓶装供气系统的角阀、减压阀、橡胶管、燃气用具等连接处易漏气,检查先关闭燃气具开关,再打开角阀,用肥皂水在易漏部位涂抹,连续起泡处即为漏气点,严禁明火试漏。 6.漏气处理: (1)发现漏气时,切勿恐慌,迅速关闭钢瓶角阀。 (2)迅速打开门窗,保持良好通风,让液化石油气散发到室外。

(3)严禁开、关任何电器和使用室内电话。熄灭一切明火。. (4)到户外打抢修电话,通知供气单位派专业人员处理。 7、使用液化气要严格执行《安全使用液化石油气》的管理规定,连接减压阀时要拧牢,减压阀、橡胶垫不能丢失,再用肥皂水涂于接口处试漏;如发现漏气,应重新拧接,直至不漏气方可使用。 8、厨房内只能存放一个液化石油气罐,并应远离火源,使用管道天然气或液化石油气时,必须有人看管,用完后关好阀门;液化石油气罐供气不足时,切记不可用明火烘烤,也不可倒立使用,避免罐内气体受热膨胀爆裂漏气,遇明火引起火灾。 9、严禁串气倒气,防止气体泄漏发生火灾;严禁把罐内残液倒出;发现厨房燃气灶漏气或闻到煤气

液化石油气供应站安全技术要求标准版本

文件编号:RHD-QB-K1947 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 液化石油气供应站安全技术要求标准版本

液化石油气供应站安全技术要求标 准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、重点部位的要求 (一)液化石油气接卸站台 液化石油气储备供应站是指炼油厂或石油化工厂的对外对内供应液化石油气的站点,是负责各种分配、零售供应站。储备供应站作为专门供应燃料的独立部门、窗口单位,涉及面很广,规模也大小不一,储存和供应型式也多种多样,必须建立健全完整的安全监督制度。储备供应站应按照作业的性质不同,确立自己安全监督的重要部位。接卸站台都是事故多发区,必须严格监督管理。

(二)液化石油气灌瓶间 灌瓶间是接卸、灌装液化石油气的场所,因液化石油气钢瓶完好程度不一,装、卸和灌装操作频繁,剩余的灌装的注气口内的液化石油气不断泄放,环境内的可燃气体浓度在爆炸范围之内,很容易因为明火或摩擦火花引起火灾和爆炸;压力高液化气高流速泄放,产生静电的危险性增加,也容易引起火灾爆炸。 (三)液化石油气气瓶库 更换液化石油气的气瓶库在城市、工矿企业、大型机关团体的职工住宅集中的地方广泛存在。充满液化石油气的钢瓶阀门关闭不严或存在缺陷,都可能使液化石油气气瓶库内成为充满爆炸性气体混合物的空间,加上来往换气的人员复杂,携带明火和产生摩擦火花、撞击火花的可能性非常大,管理不好很容易造成各种事故。

【石油行业标准】石油液化气标准

目前,我国液化石油气质量标准GB11174-1997的具体内容为: 实际应用中,密度和蒸气压是最便于检测的参数,由于该标准没有规定具体的密度值,我单位依据多年液化石油气入库检测经验及北方各大炼厂的油品质量状况,规定了液化石油气的入库检测密度标准。低于这一标准时,C5以上组份含量及蒸发残留物一般符合国家标准,直接入库;高于这一标准时,则须按照SH/T0230 方法进行色谱分析。 2007年6月,我单位接收了两批液化石油气,检测合格入库。该油品分装后实际使用时,火苗却只有原来的1/2~1/3,用户反映强烈并退货。当时的密度检测值为0.62kg/m3,色谱分析液化石油气的主要成份为: 表1 两批遭用户退货液化石油气的主要成份

与标准进行对照,就会发现这两批油品虽然密度较大,但组份含量却是符合要求的。符合国标的产品不能满足用户的需求,问题出在哪里呢? 二、原因分析 为找出符合国标的液化石油气不能满足用户需求的原因,我们查找了一些资料,如几种主要成份的化学性质、燃烧特性等。但因资料来源和笔者学识所限,未能找到影响用户使用的确切原因,只能从几种主要成份已掌握的物化性质进行一些表面分析。 首先是饱和蒸气压,当液态液化石油气储存在密闭容器内时,只要容器上部还留有空间,这部分空间就会被气态液化石油气充满。当容器上部气液两相处于动态平衡时,所测出的气相空间的压力,就是当时条件下该液化石油气的饱和蒸气压。众所周知,液化石油气的饱和蒸气压与容器的大小及液量无关,仅取决于成份及温度。几种液化石油气主要组份的饱和

蒸气压如下: 表2 几种液化石油气组份的饱和蒸气压 由表中数据可以看出,不仅C3组份饱和蒸气压与C4相差较大,同一类物质的同分异构体间蒸气压也有较大差异。如正丁烷与异丁烷、顺丁烯-2、反丁烯-2与正异丁烯,均相差30%以上。饱和蒸气压的大小,直接反映了该种物质自然气化能力的大小。因此,用户在使用过程中必然感到效果明显不同。 其次是化学活性,液化石油气的主要成份应该是丙烷、丁烷。烷烃是饱和烃,是只有碳碳单键的链烃,因为C-H键和C-C单键相对稳定,所以烷烃的性质很稳定,难以断裂。除了氧化、卤化、裂化反应外,烷烃几乎不能进行其他反应。因此,很多发达国家的液化石油气是丙烷气、丁烷气或丙丁烷混和气。而烯烃是指含有C=C键 (碳-碳双键)的碳氢化合物,属于不饱和烃。双键基团是烯烃分子中的功能基团,具有反应活性,可发生氢化、卤化、水合、卤氢化、次卤酸化、硫酸酯化、环氧化、聚合等加成反应,还可氧化发生双键的断裂,生成醛、羧酸等。因此,烯烃虽然也是易燃易爆气体,但由于其晶间结构排列的不同,相同温度下密度高于烷烃,

液化气瓶管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49728 液化气瓶管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

液化气瓶管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为规范公司液化气石油气瓶充装、使用、存放、检验和报废的管理,依据国家质检总局[2003第46号]《气瓶安全监察规定》,结合公司气瓶使用情况,特制定本规定。 第一条本规定适用于YSP-15和YSP-50型液化气石油气瓶(以下简称:气瓶)充装、使用、存放、检验和报废全过程的管理。 第二条职责 1.生产运行部为气瓶的主管部门,组织气瓶检验和报废鉴定工作。 2.安全环保部为气瓶安全监督部门,负责气瓶安

液化石油气站的安全技术和事故预防措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 液化石油气站的安全技术和事故 预防措施(标准版)

液化石油气站的安全技术和事故预防措施 (标准版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1引言 在城市内建设的液化石油气站(如小区气化站、混气站和加气站等)应安全使用。保证安全有二种途径,一是主要通过比较大的安全间距来减少事故的危害,二是主要通过技术措施保证运行的安全。为减少事故而需设置的安全间距是很大的。为了防止较大事故(如发生连续液体泄漏,泄漏时间30min)的安全距离:静风为36m,风速≤1.0m/s 时下风向为80m;为防止重大事故(如爆发性液体泄漏)的安全距离:静风为65m,风速≤1.0m/s时下风向为150m.这对一般液化石油气储罐难以实现。城市用地十分紧张,很难找到一片空地专用于液化石油气站建设。这就要求液化石油气站的建设应以安全技术为主,即应采用先进成熟的技术和可靠的防止燃气泄漏措施,满足液化石油气站的建设的发展的需要。 2主要安全技术措施

液化石油气安全技术说明书(最新版).

化学品安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:液化石油气 化学品英文名称:Liquefied petroleum gas 企业名称: 地址: 邮编: 电子邮件地址: 联系电话: 传真号码: 企业应急电话: 产品代码: 产品推荐用途:用作民用燃料、发动机燃料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料,亦用作乙烯或制氢原料、化工原料。 产品限制用途:无资料。 第二部分:危险性概述 物理化学危险:极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。蒸汽比空气重,能在较底处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃,在火场中,受热的容器有爆炸危险。 健康危害:本品有麻醉作用。轻度中毒有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等;重症者可突然倒下,尿失禁,意识丧失,甚至呼吸停止。液化石油气发生泄漏时会吸收大量的热量造成低温,引起皮肤冻伤。

环境危害:是空气污染物质。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于易燃气体(类别1);加压气体–液态气体。 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险信息:极易燃气体;含压力下气体,如加热可爆炸。 防范说明: 预防措施: 1、密闭操作,注意通风。防止皮肤接触。仅在室外或通风良好处操作。 2、避免接触眼睛、皮肤。 3、避免吸入气体。 4、作业场所不得进食、饮水或吸烟。 5、佩戴过滤式防毒面具(半面罩),穿防护服,戴劳保手套。 6、得到专门指导后操作。 7、在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。 8、按要求使用个体防护装备。 事故响应:

液化石油气标准

液化石油气标准 液化石油气标准(GB 11174-1997) 1 范围 本标准规定了石油炼厂生产的液化石油气的技术条件。该液化石油气适用于作工业和民用燃料。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过引用而构成为本标准的一部分,除非在标准中另有是确规定,下述引有标准都应是现行的有效标准。 GB5842 液化石油气钢瓶 GB/T6602液化石油气蒸汽压测定法(LPG法) GB11518车间空气中液化石油气卫生标准 GB/T12576液化石油气蒸汽压和相对密度计算法 GB14193液化气体充装规定 GB15380小容积液化石油气钢瓶 GBJ16建筑设计防火规范 SH0164石油产品包装贮运及交货验收规则 SH/T0221液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法) SH/T0222液化石油气总硫含量测定法(电量法) SH/T0230液化石油气组成测定法(色谱法) SH/T0232液化石油气铜片腐蚀试验法 SH/T0233液化石油气采样法 SY/T7509液化石油气残留物测定法 3 技术要求

液化石油气应符合表1规定的要求。为确保安全使用液化石油气,要求液化石油气具有特殊臭味。必要时加入硫醇、硫醚等硫化物配制的加臭剂,加入量不得超过0.001%(m/m)。 表1液化石油气的技术要求 项目质量指标试验方法 3密度(15?),kg/m 报告 SH/T0221? 蒸气压(37.8?),kPa GB/T6602? ?1380 C5及C5以上组分含 量,%(V/V) ?3.0 SH/T0230 蒸发残留物, mL/100mL ?0.05 SY/T7509 残留物油渍观察通过? 铜片腐蚀,级 ?1 SH/T0232 3总硫含量,mg/m ?343 SH/T0222 游离水无目测? 注?密度也可用GB/T12576方法计算,但仲裁按SH/T0221测定。 注?蒸气压也可用GB/T12576方法计算,但裁按GB/T6602测定。 注?按SY/T7509方法所述,每次以0.1mL的增量将0.3mL溶剂残留物混合物滴到滤纸 上,2min后在日光下观察,无持久不退的油环为通过。 注?在测不定期密度同时用目测法测定试样是否存在游离水。 4 取样 取样按SH/T0233进行。 5 试验 5(1石油炼厂在下列情况下,要求对产品按标准规定的技术要求进行全面检验。 a)当新建装置投产或主要工艺流程,设备和气体资源变更及停产检修后开工。 b)当正常生产时,定期或积累一定产量后(如满罐时)。

石油液化气钢瓶安全使用常识标准版本

文件编号:RHD-QB-K2167 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 石油液化气钢瓶安全使用常识标准版本

石油液化气钢瓶安全使用常识标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 正确使用石油液化气钢瓶,是杜绝钢瓶泄漏、火灾和爆炸事故的根本保证。为了您和您家人的安全,请正确使用液化气钢瓶。 1、新充装的钢瓶在第一次使用前,应检查瓶体及附件角阀、减压阀各部分所连接处是否接牢和漏气。 2、严禁卧放或倒置钢瓶;严禁用火烤或60℃以上热水等办法来加热钢瓶;严禁私自进行相互倒瓶;严禁钢瓶超期使用。 3、液化石油气瓶与煤球炉不宜同室使用,钢瓶

不得靠近热源,如暖气片、火炉、煤炉等,钢瓶和气灶应保持1米以上的距离,否则钢瓶、气灶一旦漏气,达到一定浓度后遇到明火便会迅速发生火灾酿成事故。 4、存放液化气钢瓶的房屋应注意通风良好。液化气钢瓶在使用中不应离人。特别是在瓶内气体快要用完或小火燃烧时易于熄灭,造成液化气泄漏,这些是造成火灾或致死人命等事故的重要原因。 5、液化气钢瓶发生泄漏时,要迅速开启门窗,切不可动用明火(包括开关电灯、排风扇等电源设备)。以降低气体浓度,消除事故隐患。 6、钢瓶到检验期或发现瓶体缺陷、零附件损坏时,应及时送钢瓶检验单位检测、修理,不得私自拆修(钢瓶使用不满20年者,每5年检验1次;使用

20年以上者,每2年检验1次;当钢瓶受到严重腐蚀或损伤时,应提前进行检验) 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理要求

餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理要求1范围 餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理制度、气瓶间安全管理、用气设备安全管理、液化石油气钢瓶安全管理和其他要求。 2规范性引用文件 餐饮业使用瓶装液化石油气遵循标准 GB 50016—2006建筑设计防火规范 GB 50028—城镇燃气设计规范 GB50494-2009—城镇燃气技术规范 CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 瓶库LPG cylinder warehouse 存放液化石油气钢瓶的专用独立库房。 3.2 气瓶间bottled vaporizing workshop 采用自然气化或强制气化方式,将液态液化石油气转化为气态液化石油气的供气场所。 4职责 4.1使用瓶装液化石油气的餐饮业用户的法定代表人或主要负责人,负责本单位安全管理工作,并负

责本标准的落实。承包、承租或受委托经营、管理的单位,应签订专门的安全管理协议,履行各自的安 全管理职责。 4.2使用瓶装液化石油气的餐饮业用户应建立、健全安全管理制度,制定安全操作规程和切实可行的 液化石油气事故应急预案,包括人员的安全疏散、燃气设备事故处理等。每年全员应至少进行一次演练。 4.3使用瓶装液化石油气的餐饮业用户应配备专职或兼职的安全管理员,负责液化石油气设施和设备 在使用过程中的安全管理。安全管理员应接受单位的安全教育和燃气知识的专业培训。 4.4使用瓶装液化石油气的餐饮业用户的液化石油气操作人员,应掌握使用液化石油气的 1 正确方法, 严格按照操作规程使用液化石油气设施和设备,对液化石油气设施和设备的安全运行负有直接责任。 4.5使用瓶装液化石油气的餐饮业用户的液化石油气设施和设备的维护、检修、检验,应由具备相应 资质的单位负责。 5气瓶间的管理 5.1气瓶间使用的场所要求 5.1.1瓶装液化石油气不得设在地下室、半地下室或通风不良的场所。

瓶装液化石油气供应站标准

瓶装液化石油气供应站标准 1 总则 1.1 为规范1瓶装液化石油气供应站(以下简称供应站)设置条件,根据《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)和《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)、《1瓶装液化石油气供应站管理规定》等规范和规定,编制本标准。 1.2 本标准所称供应站,指专门从事瓶装液化石油气供应、销售和相关服务的固定场所。 2 安全间距 2.1 供应站选址应符合城市总体规划和1液化石油气供应站布局规划,同时应达到保障安全、方便群众、保护环境的要求。 2.2 站址宜选择在居民区年主导风向的下风侧,且应是地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段。供应站供应半径宜为0.5—1km,供应站经营场所和瓶库直线距离不宜超过30米。 2.3 供应站应按其总容积V分为三级,与站外建、构筑物的防火间距不应小于下表的规定。 名称 Ⅰ级站6<V≤20 Ⅱ级站1<V≤6 Ⅲ级站V≤1

瓶库的总存瓶容积V(m3) 6<V≤10 10<V≤20 1<V≤3 3<V≤6 V≤1 明火、散发火花地点 30 35 20 25 20 重要公共建筑、一类高层民用建筑 20 25 12 15 12 民用建筑

15 6 8 6 主要道路路边 10 10 8 8 8 次要道路路边 5 5 5 5 5 注:总存瓶容积应按实瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。

50kg钢瓶的几何容积为0.112m3,15kg钢瓶的几何容积为0.0355 m3。 2.4 Ⅰ级站入口一侧可设置高度不低于2m的不燃烧体非实体 围墙,其底部实体部分高度不应低于0.6m;其余各侧应设置高度不 低于2m的不燃烧体实体围墙。 Ⅱ级站的四周宜设置非实体围墙,其底部实体部分高度不应低于 0.6m。围墙应采用不燃烧材料。 2.5 供应站的瓶库宜采用敞开或半敞开式建筑。瓶库内的气瓶 应分区存放,即分为实瓶区和空瓶区。瓶库建筑面积根据存瓶数量和 钢瓶布置情况确定,计算公式为: 式中, F实为实瓶库建筑面积(m2), F空为空瓶库建筑面积(m2) ,α 为考虑通道在内的附加系数,一般取α=1.3~1.5,Nr为核准容积折合 为15kg钢瓶数,Nm为每1 m2面积存放钢瓶数,对于10kg、15kg钢瓶 取9瓶/m2。 2.6 Ⅰ级站的瓶库与修理间或生活、办公用房的防火间距不应 小于10m。管理室可与瓶库的空瓶区侧毗连,但应采用无门、窗洞口

液化石油气站的安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3282 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 液化石油气站的安全措 施标准版本

液化石油气站的安全措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1引言 在城市内建设的液化石油气站(如小区气化站、混气站和加气站等)应安全使用。保证安全有二种途径,一是主要通过比较大的安全间距来减少事故的危害,二是主要通过技术措施保证运行的安全。为减少事故而需设置的安全间距是很大的。为了防止较大事故(如发生连续液体泄漏,泄漏时间30min)的安全距离:静风为36m,风速≤1.0m/s时下风向为80m;为防止重大事故(如爆发性液体泄漏)的安全距离:静风为65m,风速≤1.0m/s时下风向为150m.这对一般液化石油气站难以实现。城市用地十分紧张,

很难找到一片空地专用于液化石油气站建设。这就要求液化石油气站的建设应以安全技术为主,即应采用先进成熟的技术和可靠的防止燃气泄漏措施,满足液化石油气站的建设的发展的需要。 2主要安全技术措施 液化石油气储存系统发生重大泄漏事故的主要部位是:储罐、储罐外接管的第一道接口和阀门、汽车槽车的卸液处。其他部位若发生泄漏,只要操作人员能迅速切断相关阀门的采取控制火源等措施后,基本不会引发爆炸等大事故。 2.1预防储罐部位事故的技术措施 (1)储罐的设计、制造、安装、检查和验收应符合规范的有关规定,其中城市液化石油气站储罐的设计压力为1.77MPa。 (2)储罐的接管除出液管端口随选择的加气泵

液化石油气安全规范

随着石油工业的发展,人民生活水平的不断提高,液化石油气已走进千家万户,液化石油气在节约能源、减少污染、美化环境等方面都起到了积极作用。为了解决人民所需,建设液化石油气储配站势在必行。由于液化石油气储配站关系到民生大计,因此,工程安装关系重大。为确保工程质量,引起各方面重视,为此编写本施工方案,以期在施工中发挥指导作用。 为确保液化石油气库安全,特制订安全管理规定如下 (一)设立气库值班人员,坚持二十四小时值班制,值班员应游动检查观察库区动态,清除库区杂草,打扫清洁卫生,如发现险情,应及时报告单位领导、武保、安环等部门,同时应尽力采取安全处置措施。 (二)库区周围五十米内,不准明火。无关人员不得进入库区。工作人员在库内工作,严禁吸烟。库内动电、动火、焊接作业,应经公安、安环部门同意,并将气瓶搬至安全地点后,方可动工。

(三)库内应配足消防设施,气库管理人员负责并定期进行检查、更换、严禁使用过期失效灭火药剂。 (四)单位派汽车提运装卸气瓶,只能是提运工作人员和司机二人进库,并应遵守本规定,听从气库保管人员指挥。 (五)建立严格的气瓶进货与发放制度,严格进行登记检查,做到数字准确,账物相符。 (六)库内防止日光直接照射、温度过高和长期淋雨现象。搬运装卸气瓶,应防止坠落或撞击。 (七)库内存放气瓶,地上应铺绝缘垫板,重瓶堆放不准超过两层,空瓶应堆稳固。 (八)应经常检查库内有无泄漏现象,发现气瓶漏气,应隔离存放,及时安排检修。

(九)按规定定期对钢瓶进行检验,不合格者,严禁再使用。 因此在安装时,要找专业的安装公司进行安装,希望以上资料可以帮助到大家!

液化石油气库安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A71734 液化石油气库安全管理规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

液化石油气库安全管理规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为确保液化石油气库安全,特制订安全管理规定如下: (一)设立气库值班人员,坚持二十四小时值班制,值班员应游动检查观察库区动态,清除库区杂草,打扫清洁卫生,如发现险情,应及时报告单位领导、武保、安环等部门,同时应尽力采取安全处置措施。 (二)库区周围五十米内,不准明火。无关人员不得进入库区。工作人员在库内工作,严禁吸烟。库内动电、动火、焊接作业,应经公安、安环部门同

意,并将气瓶搬至安全地点后,方可动工。 (三)库内应配足消防设施,气库管理人员负责并定期进行检查、更换、严禁使用过期失效灭火药剂。 (四)单位派汽车提运装卸气瓶,只能是提运工作人员和司机二人进库,并应遵守本规定,听从气库保管人员指挥。 (五)建立严格的气瓶进货与发放制度,严格进行登记检查,做到数字准确,账物相符。 (六)库内防止日光直接照射、温度过高和长期淋雨现象。搬运装卸气瓶,应防止坠落或撞击。 (七)库内存放气瓶,地上应铺绝缘垫板,重瓶堆放不准超过两层,空瓶应堆稳固。 (八)应经常检查库内有无泄漏现象,发现气瓶漏气,应隔离存放,及时安排检修。

相关文档