文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电机检修高级技师试卷答案

电机检修高级技师试卷答案

电机检修高级技师试卷答案
电机检修高级技师试卷答案

电机检修高级技师试卷答案01

(本大题共有24道试题,合计12分)

5min。()

A级和E级绝缘材料的耐热极限温度分别为105℃和℃。()

目的是为了增加表面散热面积。()

100MW的机组转子通风系统

熔断器所用的熔体材料基本上可分为低熔点的和高熔点的两种,前者有铅、锌、锑铅合金以及锡铅

由于电动机容量偏低,起动中起动时间过长,会缩短电动机寿命甚至烧毁,这与电动机起动转矩无)

电动机I型热继电器,其整定电流以电动机的额定电流为基准,即等于电动机的额定电流。热继电器

温度继电器和热继电器一样,主要是用于保护电动机使之不因过载而烧坏,但它又异于热继电器。

自耦减压起动器产品出厂时自耦变压器一般是接到65%的插头上,若使用时发现起动困难,可改接在的插头上。()

直流电机电枢端部用钢丝绑扎工艺,可在扎钢丝机或车床上进行。但绑扎钢丝前,电枢应先预热,

预热的温度为110~120℃,时间为5~6h。()

答案:×

16.在测试发电机定子相间及相对地的绝缘电阻前要进行充分的放电即预放电,如果预放电时间过短,则所测得的绝缘电阻值将偏小,吸收比将偏大。()

答案:×

17.在修理电机的过程中,遇到缺乏电机原有规格的导线时,可用其他规格导线代替,但应保持槽满率,气隙磁通密度原有值外,还必须遵守改后的电机绝缘等级不允许降低,电流密度要基本保持不变。()

答案:√

18.水内冷汽轮发电机的定子水路堵塞时,会引起绝缘过热,上下线棒间埋没的电阻侧温元件,除可正常监视定子线棒断水外,还可确定断水线棒。()

答案:√

19.汽轮发电机的转子绕组在运行中受到机械力,热应力及过电压的作用,其首尾各1匝要加强匝间绝缘。()

答案:×

20.用实心股线组成发电机定子的线棒,其换位节距最好不小于股线宽度的5倍。()

答案:√

21.交流电动机功率越大,它的铁心截面越大,铁心截面积小,功率也越小,因此无铭牌的电动机需重新更换绕组时,必须计算出它的功率大小。()

答案:√

22.发电机定子线棒在运行中产生电晕现象,主要在三个部位处发生:线棒内部电晕、线棒端部电晕和引线电晕。()

答案:×

23.采用连续式或包带复合式绝缘结构的绕组,由于端部较长,防晕层外的电场强度较低,端部绝缘厚度可较槽部绝缘厚度减弱20%~30%。()

答案:√

24.汽轮发电机的转子绕组在运行中受到机械力,热应力及过电压的作用,其对地绝缘除了应具有高机械强度外,其耐电强度必须保证达到承受相当于额定励磁电压6倍以上的耐压试验。()

答案:×

二、选择题(本大题共有24道试题,合计12分)

1.半导体二极管具有()。

(A)单向导通性;(B)反向导通性;(C)不导电性;(D)完全导通性。

答案:A

2.为了保证三极管处于放大状态,则电源极性应()。

(A)发射极正偏,集电极正偏;(B)发射极反偏,集电极反偏;(C)发射极正偏,集电极反偏;(D)发射极反偏,集电极正偏。

答案:C

3.以下均属于计算机外设的设备是( )组。

(A)打印机、鼠标、扫描仪;(B)键盘、鼠标、扫描仪;(C)软盘、打印机、鼠标、扫描仪;(D)内存、软盘、打印机、鼠标、扫描仪。

答案:A

4.晶闸管既具有单向导通的整流作用,又具有()。

(A)放大作用;(B)可控的开关作用;(C)滤波作用;(D)饱和作用。

答案:B

5.三相对称的交流电源采用星形连接时,线电压在相位上()相电压。

(A)滞后30°于;(B)超前30°于;(C)等于;(D)超前90°。

答案:A

6.编制电力企业各类计划和安排生产任务的依据是( )。

(A)发电量;(B)供电量;(C)用电量;(D)需电量。

答案:D

7.异步电动机的转子磁场的转速()定子磁场的转速。

(A)低于;(B)高于;(C)等于;(D)接近。

答案:C

8.鼠笼式电动机不能采用哪种调速方法调速:()

(A)改变极数;(B)改变频率;(C)改变端电压;(D)改变转子回路电阻。

答案:D

9.对于未投入自动励磁调节装置的隐极发电机而言,静稳定的范围是()。

(A)0°<δ<90°;(B)90°<δ<180°;(C)-90°<δ<0°;(D)-90°≤δ≤90°。答案:A

10.对继电保护的基本要求包括可靠性、选择性、灵敏性和速动性。其中,当电力系统发生故障时,只跳开离故障点最近的断路器,使停电范围最小,是指继电保护的()。

(A)可靠性;(B)选择性;(C)灵敏性;(D)速动性。

答案:B

11.同步发电机的纵差保护是反应()。

(A)转子一点接地;(B)转子两点接地;(C)定子绕组匝间短路;(D)定子绕组及引出线相间故障。

答案:D

12.同步发电机横差保护是反应()。

(A)转子一点接地;(B)转子两点接地;(C)定子绕组匝间短路;(D)定子绕组及引出线相间故障。

答案:C

13.发电机转子绕组绝缘电阻在室温下不应低于()。

(A)0.5MΩ;(B)0.2MΩ;(C)5MΩ;(D)2000MΩ。

答案:A

14.发电机静态稳定运行的判据是()。

(A);(B);(C);(D)。

答案:A

15.对于并列运行的发电机组,分配负荷按()原则分配时,全网最经济。

(A)单机容量;(B)微增率;(C)等微增率;(D)效率。

答案:C

16.“产品质量是制造出来的,而不是检查出来的”,体现了()思想。

(A)一切为用户服务;(B)一切以预防为主;(C)一切用数据说话;(D)一切按PDCA办事。

答案:B

17.联系企业生产和社会需求的纽带是( )。

(A)产品销售;(B)企业生产;(C)用户意见;(D)售后服务。

答案:D

18.测试同步发电机转子绕组和励磁机绕组的绝缘电阻,使用()V的兆欧表。

(A)250;(B)500~1000;(C)1000~2500;(D)2500~5000。

答案:B

19.发电机定子膛内照明灯必须是()。

(A)36V以下,无保护罩,带开关;(B)36V以下,且有保护罩,带开关;(C)36V以下,且有保护罩,不带开关;(D)220V以下,且有保护罩,带开关。

答案:C

20.新绕交流电动机定子绕组在浸漆前预烘干燥时,对于B级绝缘温度应控制在()℃以下。

(A)120±5;(B)140±5 ;(C)160±5 ;(D)180±5。

答案:A

21.发电机线棒的主绝缘材料主要是()。

(A)环氧树脂;(B)沥青和玻璃丝带;(C)高密度纸板;(D)云母和云母制品。

答案:D

22.对电动机绕组进行浸漆处理的目的是()。

(A)加强绝缘强度、改善电动机的散热能力以及提高绕组机械强度;(B)加强绝缘强度、改善电动机的散热能力以及提高绕组的导电性能;(C)加强绝缘强度、提高绕组机械强度,但不利于散热;(D)改善电动机的散热能力以及提高绕组机械强度,并增加美观。

答案:A

23.下列灭火器使用时需要将筒身颠倒的是()。

(A)二氧化碳;(B)1211灭火器;(C)泡沫灭火器;(D)干粉灭火器。

答案:C

24.火灾按燃烧和物质不同,共分为四类,不能用于第Ⅱ类火灾的灭火剂是()。

(A)水;(B)1211灭火器;(C)泡沫灭火器;(D)干粉灭火器。

答案:A

三、简答题(本大题共有4道试题,合计20分)

(5分)1.试述引起直流电机励磁绕组过热的原因及处理方法。

答案:引起直流电机励磁绕组过热的原因有:

(1)电机气隙过大。由于气隙过大,造成励磁电流过大,此时应拆开电机进行气隙调整。

(2)复励发电机的串励绕组的极性接反。由于这种原因引起励磁绕组过热时,常表现为发电机接负载时电压明显降低,但调整电压后,励磁电流又明显增大,使绕组过热。此时必须重新检查串励绕组的极性,改正接线。

(5分)2.在现场对汽轮发电机进行干燥的一般方法有哪些?

答案:一般方法有:

(1)定子铁损干燥法。

(2)直流电源加热法。

(3)热风法。

(4)短路电流加热法。

(5分)3.发电机转子上为什么要装阻尼绕组?

答案:因为当发电机短路或三相不平衡运行时,发电机定子中产生负序电流,它使转子表面产生涡流从而使转子发热,为此在转子上装设阻尼绕组。

(5分)4.网络图一般分为几种?由哪三部分组成?画图时都以什么来表示?

答案:一般分为双代号(箭线式)和单代号(结点式)两种。它是由工序、事项和路三部分组成。画图时,工序由箭头表示工序的完成,箭尾表示工序的开始,事项由圆圈表示,路是从起点开始顺箭头所指方向连续不断地到达终点的通道。

四、计算题(本大题共有4道试题,合计20分)

(5分)1.试计算注明“220V,25W”的电灯接到220V电源时,每年消耗多少电能?若接至110V电源上,其功率是多少?

答案:解:接至220kV电源时

每年消耗电能为A=Pt/1000=25×365×24/1000=219(kWh)

若接至110V电源上,其消耗的功率

答:此电灯每年消耗电能219kWh,若接至110V电源上,其功率为6.25W。

(5分)2.型号为QFS-300-2型的汽轮发电机,额定电压U N=20kV,额定功率因数为,试

求额定转速nN以及额定电流IN分别是多少?

答案:解:由型号可知,发电机极数为2,即极对数p=1(对)

则额定转速 (r/min)

额定电流可由公式计算

则 (kA)

答:该汽轮发电机的额定转速、额定电流分别为3000R/min、10.2kA。

(5分)3.试计算一台鼠笼式异步电动机额定功率PN=14kW,U N=380V,三角形连接

n N=1460r/min,ηN=0.8755,=0.89,Mst/M N=1.6,I st/I N=6.5,试求:

(1)额定电流是多少?

(2)若起动时采用星形连接,则其起动电流是多少?星形连接时起动力矩是额定转矩的多少倍?答案:解:(1) (A)

(2) (A)

M N

答:额定电流为23.9A,起动力矩是额定转矩的0.53倍。

(5分)4.一台正常运行时采用三角形连接的三相异步电动机,其额定数据分别为PN=10kW,

n N=1460r/min,额定电压为380V,ηN=0.868,,,。试求:

(1)额定电流。

(2)用星-三角换接起动时的起动电流和起动转矩。当负载转矩分别为额定转矩的60%和25%时,电动机能否起动?

答案:解:

(1)额定电流为

(A)

(2)用星形起动时的起动转矩

电动机能够起动的条件是:起动转矩等于或大于负载转矩,故采用星-三角换接起动时,不能够带60%负载起动,但可带25%负载起动。

答:额定电流为19.89A,采用星-三角换接起动时,不能够带60%负载起动,但可带25%负载起动。

五、绘图题(本大题共有2道试题,合计12分)

(6分)1.试绘出用短路侦察器检查鼠笼式异步电动机转子断条位置的试验接线,并简述其工作原理。答案:短路侦察器检查鼠笼式异步电动机转子断条位置的试验接线如图E-67所示。在侦察器励磁绕组中通入36V的交流电后,使侦察器沿转子圆周逐槽滑动,如导条完好,则电流表指示出正常的短路电流,若移动某槽时电流明显下降,则表明该槽导条断裂。

图E-67

1-转子;2-导条;

3-短路侦察器

(6分)2.试绘出用电压降法确定异步电动机定子绕组接地点的试验接线图。

答案:电压降法确定异步电动机定子绕组接地点的试验接线如图E-64所示。

图E-64

六、论述题(本大题共有3道试题,合计24分)

(8分)1.试述300MW双水内冷发电机转子漏水的部位和改进方法。

答案:漏水部位和改进方法为:

(1)拐脚漏水,引起拐脚漏水的原因及相应的处理方法:①拐脚材质差,可换不锈钢拐脚;②拐脚与轴线焊缝漏水,若因气体钎焊工艺不成熟而引起多次漏水,可改用手工焊,并且由高级技师焊接,保证焊接质量;加强槽楔固定,防止拐脚运行时振动,以排除工艺等不稳定因素引起的漏水。

(2)转子绝缘引水管因材质耐高水压性能差而漏水,其改进方法有三:①采用塑料复合管(外层丁氰橡胶,内层氟塑料),经过运行鉴定,可满足300MW机组一个大修周期(约4年)的使用寿命,且价格较低;②采用外层钢丝补强的绝缘管;③转子绝缘水管采用槽楔固定结构。不抽转子也可对绝缘水管进行检查与维护。

(8分)2.异步电动机在进行大修或绕组重绕后电流增大可能有哪些原因?

答案:常见原因有:

(1)大修后对电动机转子进行车削处理,必将造成定子与转子间的气隙增大,使磁阻增加,电流增大。

(2)大修后装配质量不符合要求,如机械配合不好、轴承润滑不当、发生错装或漏装等。

(3)在拆除定子绕组时绕坏了定子铁心,使硅钢片退火或片间绝缘损坏,导致涡流增大,导磁率下降,使电流增大。

(4)新绕组数少于原匝数。

(5)绕组接线错误,如将星形接成三角形,绕组串联接成了并联等等。

(8分)3.进行发电机解体工作时,在抽转子前应先做哪些工作?应当注意什么?

答案:进行发电机解体工作时,在抽转子前应先做拆开发电机的工作,即:①拆除盘车装置,解开发电机与汽轮机的联轴器。②拆下励磁机和集电环的电缆接线,并将电缆引线压入孔洞内。解开发电机与励磁机的联轴器,拆下励磁机的地脚螺栓,将励磁机和剧架吊至检修场地。集电环的工作表面应用硬绝缘纸包好。③拆开发电机两侧的大、小端盖。拆前要做好位置标记。起吊端盖时要稳妥,由于这些部件的形状不规则,要防止起吊时突然倾倒而碰坏定子绕组端部和风挡等部件。④测量轴封与轴之间的间隙、励磁机磁极与电枢的间隙、风扇与端盖(或护板)之间的轴向和径向间隙,发电机定转子之间的间隙,作好记录,并与上次大修后所测数值进行比较,以便研究运行中的变动与磨损情况,供组装时参考。

下面是赠送的团队管理名言学习,

不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!!

1、沟通是管理的浓缩。

2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。

3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有任何激动人心的事件发生。

4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。

5、管理就是沟通、沟通再沟通。

6、管理就是界定企业的使命,并激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的任务,而激励与组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。

7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。

8、管理者的最基本能力:有效沟通。

9、合作是一切团队繁荣的根本。

10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。

11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队,而是通过别人的成功来获得自己的成功。

12、企业的成功靠团队,而不是靠个人。

13、企业管理过去是沟通,现在是沟通,未来还是沟通。

14、赏善而不罚恶,则乱。罚恶而不赏善,亦乱。

15、赏识导致成功,抱怨导致失败。16、世界上没有两个人是完全相同的,但是我们期待每个人工作时,都拥有许多相同的特质。17、首先是管好自己,对自己言行的管理,对自己

形象的管理,然后再去影响别人,用言行带动别人。18、首先要说的是,CEO要承担责任,而不是“权力”。你不能用工作所具有的权力来界定工作,而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。CEO要对组织的使命和行动以及价值观和结果负责。

19、团队精神是从生活和教育中不断地培养规范出来的。研究发现,从小没有培养好团队精神,长大以后即使天天培训,效果并不是很理想。因为人的思想是从小造就的,小时候如果没有注意到,长大以后再重新培养团队精神其实是很困难的。

20、团队精神要从经理人自身做起,经理人更要带头遵守企业规定,让技术及素质较高的指导较差的,以团队的荣誉就是个人的骄傲启能启智,互利共生,互惠成长,不断地逐渐培养员工的团队意识和集体观念。

21、一家企业如果真的像一个团队,从领导开始就要严格地遵守这家企业的规章。整家企业如果是个团队,整个国家如果是个团队,那么自己的领导要身先士卒带头做好,自己先树立起这种规章的威严,再要求下面的人去遵守这种规章,这个才叫做团队。

22、已所不欲,勿施于人。

23、卓有成效的管理者善于用人之长。

24、做企业没有奇迹而言的,凡是创造奇迹的,一定会被超过。企业不能跳跃,就一定是(循着)一个规律,一步一个脚印地走。

25、大成功靠团队,小成功靠个人。

26、不善于倾听不同的声音,是管理者最大的疏忽。

关于教师节的名人名言|教师节名人名言

1、一个人在学校里表面上的成绩,以及较高的名次,都是靠不住的,唯一的要点是你对于你所学的是否心里真正觉得很喜欢,是否真有浓厚的兴趣……--邹韬奋

2、教师是蜡烛,燃烧了自己,照亮了别人。--佚名

3、使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。--爱因斯坦

4、三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。--孔子

5、在我们的教育中,往往只是为着实用和实际的目的,过分强调单纯智育的态度,已经直接导致对伦理教育的损害。--爱因斯坦

6、举世不师,故道益离。--柳宗元

7、古之学者必严其师,师严然后道尊。--欧阳修

8、教师要以父母般的感情对待学生。--昆体良

9、机会对于不能利用它的人又有什么用呢?正如风只对于能利用它的人才是动力。--西蒙

10、一日为师,终身为父。--关汉卿

11、要尊重儿童,不要急于对他作出或好或坏的评判。--卢梭

12、捧着一颗心来,不带半根草去。--陶行知

13、君子藏器于身,待时而动。--佚名

14、教师不仅是知识的传播者,而且是模范。--布鲁纳

15、教师是人类灵魂的工程师。--斯大林

16、学者必求师,从师不可不谨也。--程颐

17、假定美德既知识,那么无可怀疑美德是由教育而来的。--苏格拉底

18、好花盛开,就该尽先摘,慎莫待美景难再,否则一瞬间,它就要凋零萎谢,落在尘埃。--莎士比亚

19、养体开智以外,又以德育为重。--康有为

20、无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。--韩愈

21、谁若是有一刹那的胆怯,也许就放走了幸运在这一刹那间对他伸出来的香饵。--大仲马

22、学贵得师,亦贵得友。--唐甄

23、故欲改革国家,必先改革个人;如何改革个人?唯一方法,厥为教育。--张伯苓

24、为学莫重于尊师。--谭嗣同

25、愚蠢的行动,能使人陷于贫困;投合时机的行动,却能令人致富。--克拉克

26、凡是教师缺乏爱的地方,无论品格还是智慧都不能充分地或自由地发展。--罗素

27、不愿向小孩学习的人,不配做小孩的先生。--陶行知

28、少年进步则国进步。--梁启超

29、弱者坐失良机,强者制造时机,没有时机,这是弱者最好的供词。--佚名

有关刻苦学习的格言

1、讷讷寡言者未必愚,喋喋利口者未必智。

2、勤奋不是嘴上说说而已,而是要实际行动。

3、灵感不过是“顽强的劳动而获得的奖赏”。

4、天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。

5、勤奋和智慧是双胞胎,懒惰和愚蠢是亲兄弟。

6、学问渊博的人,懂了还要问;学问浅薄的人,不懂也不问。

7、人生在勤,不索何获。

8、学问勤中得。学然后知不足。

9、勤奋者废寝忘食,懒惰人总没有时间。

10、勤奋的人是时间的主人,懒惰的人是时间的奴隶。

11、山不厌高,水不厌深。骄傲是跌跤的前奏。

12、艺术的大道上荆棘丛生,这也是好事,常人望而却步,只有意志坚强的人例外。

13、成功=艰苦劳动+正确方法+少说空话。

14、骄傲来自浅薄,狂妄出于无知。骄傲是失败的开头,自满是智慧的尽头。

15、不听指点,多绕弯弯。不懂装懂,永世饭桶。

16、言过其实,终无大用。知识愈浅,自信愈深。

17、智慧源于勤奋,伟大出自平凡。

18、你想成为幸福的人吗?但愿你首先学会吃得起苦。

19、自古以来学有建树的人,都离不开一个“苦”字。

20、天才绝不应鄙视勤奋。

21、试试并非受罪,问问并不吃亏。善于发问的人,知识丰富。

22、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。

23、不要心平气和,不要容你自己昏睡!趁你还年轻,强壮、灵活,要永不疲倦地做好事。

24、说大话的人像爆竹,响一声就完了。鉴难明,始能照物;衡唯平,始能权物。

25、贵有恒何必三更眠五更起,最无益只怕一日曝十日寒。

26、刀钝石上磨,人笨人前学。以人为师能进步。

27、宽阔的河平静,博学的人谦虚。秀才不怕衣衫破,就怕肚子没有货。

变电检修职业技能鉴定试题库1简答题

简答题 ① Lb2C2024 CD10型合闸电磁铁检修质量要求有哪些? 答:(1)缓冲橡胶垫弹性应良好。(2)合闸电磁铁空程5-10mm。 (3)手动合闸顶杆过冲间隙为1~1.5mm。 ② Lb2C2025哪些是气体绝缘材料? 答:气体绝缘材料是指空气、氮气、六氟化硫等气体。 ③ Lb2C2026对操作机构的分闸功能有何技术要求? 答:应满足断路器分闸速度要求,不仅能电动分闸,而且能手动分闸,并应尽可能省力。 ④ Lb2C3027对电气触头有何要求? 答:(1)结构可靠。 (2)有良好的导电性能和接触性能,即触头必须有低的电阻值。 (3)通过规定的电流时,表面不过热。 (4)能可靠地开断规定容量的电流及有足够的抗熔焊和抗电弧烧伤性能。 (5)通过短路电流时,具有足够的动态稳定性的热稳定性。 ⑤ Lb2C4028对操作机构的保持合闸功能有何技术要求? 答:合闸功消失后,触头能可靠地保持在合闸位置,任何短路电动力及振动等均不致引起触头分离。 ⑥ Lb2C4029 断路器大修后,需要做哪些试验? 答:(1)绝缘电阻。 (2)介质损失角。(3)泄漏电流。 (4)交流耐压。 (5)接触电阻。 (6)均压电容值及介质。 (7)油耐压试验。 (8)油化验和油色谱分析。 气体湿度,在哪些情况下不宜进行? ⑦ LblC5030测量SF 6 答:(1)不宜在充气后立即进行,应经24h后进行。(2)不宜在温度低的情况下进行。 (3)不宜在雨天或雨后进行。(4)不宜在早晨化露前进行。 ⑧ LblC5031对操作机构的防跳跃功能有何技术要求? 答:对防跳跃装置的功能要求是当断路器在合闸过程中,如遇故障,即能自行分闸,即使合闸命令未解除,断路器也不能再度合闸,以避免无谓地多次分、合故障电流。

2019精选新版维修电工中级工考试题库500题(参考答案)

2019最新维修电工中级工考试题库500题(含答 案) 一、选择题 1.步进电动机按工作原理可分永磁式和(B )等。 A. 同步式 B. 反应式 C. 异步式 D. 直接式 2.能耗制动是在电动机切断三相电源同时,把(D ) ,使电动机迅速的停下来。 A. 电动机定子绕组的两相电源线对调 B. 交流电源通入定子绕组 C. 直流电源通入转子绕组 D. 直流电源通入定子绕组 3.双触点灭弧的灭弧原理是(A ) 。 A. 机械地拉长电弧 B. 使电弧在磁场的作用下拉长 C. 借窄缝效应使电弧迅速冷却 D. 利用栅片把电弧分成串联的短电弧 4.金属栅片灭弧的灭弧原理是(D ) 。 A. 把电弧沿它轴线拉长 B. 让电弧在磁场的作用下拉长 C. 借窄缝效应使电弧迅速冷却 D. 利用栅片把电弧分成串联的短电弧 5.低压电器按执行功能可分为(B )两大类。 A. 低压配电电器和低压开关电器 B. 有触电电器和无触点电器 C. 自动切换电器和非自动切换电器 D. 手动切换电器和非自动切换电器 6.低压电器按动作方式可分为(C )两大类 A. 低压配电器和低压控制电路 B. 低压配电电器和低压开关电器 C. 自动切换电器和非自动切换电器 D. 手动切换电器和非自动切换电器 7.交磁电机扩大机为了抵消直轴电枢去磁反应,采用在定子上加嵌(A )的方法A. 补偿绕组B. 串联绕组 C. 励磁绕组 D. 换向绕组 8.交磁电机扩大机中去磁绕组的作用是(C ) 。 A. 减小主磁场 B. 增大主磁场 C. 减小剩磁电压 D. 增大剩磁电压 9.电磁调速异步电动机采用(B )的方法进行转速调节。

高压电动机检修施工方案

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

职业技能鉴定电机检修高级技师模拟试卷

电机检修高级技师试卷02 一、判断题(本大题共有24道试题,合计12分) 1.在电容器串联回路中,容量比较小的电容两端承受的电压较大,串联等效电容比每支电容要小。() 2.鼠笼式电动机在冷态下允许启动的次数,在正常情况下是两次,每次间隔时间不小于5min。() 3.某台同步发电机电动势的频率50Hz,转速600r/min,其极对数为5对,若某8极同步发电机,其转速为3000r/min,则其电动势频率为200Hz。() 4.异步电动机堵转时的电流等于额定电流。() 5.发电机转子氢内冷的励磁绕组一般是用含银的裸扁铜线绕制而成的,我国100MW的机组转子通风系统一般采用四进三出。() 6.双鼠笼型异步电动机上笼称为运行笼,下笼称为起动笼。() 7.同步发电机调相运行时,可向系统送出少量有功功率以及无功功率。() 8.为减少发电机附加损耗等,定子绕组将进行换位,通常换位方式有360°和540°换位。() 9.强行励磁是指当电力系统故障引起发电机端电压下降至约80%~85%额定电压值时,继电保护动作使励磁迅速增加至顶值的措施。() 10.对分级绝缘的变压器,其接地保护动作后应先跳开中性点不接地的变压器,后跳开中性点接地的变压器。 11.安装配电屏的金属构架及屏面设备的金属外壳应良好接地,其接地电阻不应大于10Ω。() 12.由于电动机容量偏低,起动中起动时间过长,会缩短电动机寿命甚至烧毁,这与电动机起动转矩无关。() 13.温度继电器和热继电器一样,主要是用于保护电动机使之不因过载而烧坏,但它又异于热继电器。() 14.电机下线后线的焊接,如用炭精钳加热,其炭精应用铜石墨电刷。() 15.星形系列大型异步电动机的功率为400~2500kW,额定电压为6000V,同步转速为375~1000r/min,绝缘等级有E与B两种。() 16.在测试发电机定子相间及相对地的绝缘电阻前要进行充分的放电即预放电,如果预放电时间过短,则所测得的绝缘电阻值将偏小,吸收比将偏大。() 17.用频敏变阻器起动球磨机,在停机一段时间后重新起动显得困难时,可将电动机点动数次,就能正常起动。() 18.在修理电机的过程中,遇到缺乏电机原有规格的导线时,可用其他规格导线代替,但应保持槽满率,气隙磁通密度原有值外,还必须遵守改后的电机绝缘等级不允许降低,电流密度要基本保持不变。() 19.汽轮发电机的转子绕组在运行中受到机械力,热应力及过电压的作用,其首尾各1匝要加强匝间绝缘。() 20.汽轮发电机转子护环拆装时的加热温度,一般控制在250~280℃。() 21.当异步电动机起动时,因为起动电流大,故起动力矩大。() 22.采用连续式或包带复合式绝缘结构的绕组,由于端部较长,防晕层外的电场强度较低,端部绝缘厚度可较槽部绝缘厚度减弱20%~30%。() 23.检修汽轮发电机转子绕组,在包扎绝缘时,其首尾各2~3匝要加强匝间绝缘,整个绕组

《电机检修工》中级工理论试卷答案

(11-035) 电力职业技能鉴定考试 《电机检修工》中级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 电能的单位是( )。 (A)W ; (B)V A ; (C)kW ·h ; (D)Ω。 答案:C 2. 标有"100Ω,4W"和标有"100Ω,25W"的两个电阻串联使用时,允许加的最高电压是( )。 (A)40V ; (B)70V ; (C)140V ; (D)220V 。 答案:A 3. 标有"12V ,6W"的灯泡,接于12V 电路中,通过灯泡的实际电流是( )。 (A)2A ; (B)1A ; (C)0.5A ; (D)0.25A 。 答案:C 4. 将0.1H 的电感线圈接在工频220V 交流电源上,则通过线圈的电流为( )。 (A)2200A ; (B)404A ; (C)7A ; (D)1A 。 答案:C 5. 当直流电动机采用改变电枢回路电阻调速时,若负载转矩不变,调速电阻越大,工作转速( )。 (A)越低; (B)越高; (C)不变; (D)有出现"飞车"现象的可能。 答案:A 6. 发电机定子三相绕组在空间布置上,其各相绕组轴线相差( )。 (A)120°机械角度; (B)120°; (C)120°任意角度; (D)120°电角度。 答案:D 7. 只能够断开过负荷电流和短路电流的开关电器是( )。 (A)断路器; (B)隔离开关; (C)负荷开关; (D)熔断器。 答案:D 8. 并列于无穷大电网的同步发电机,既向电网输出有功功率,同时又向系统吸收感性无功功率, 这时发电机的励磁电流处于( )。 (A)过励状态; (B)欠励状态; (C)正常励磁状态; (D)失磁运行状态。 答案:B 9. 为保证电力系统的安全运行,常将系统的( )接地, 这叫做工作接地。 (A)中性点; (B)零点; (C)设备外壳; (D)防雷设备。 答案:A 10. 大容量的异步电动机( )直接起动。 (A)可以无条件的采用; (B)完全不能采用; (C)鼠笼式可以直接起动,绕线式不能; (D)在电动机的额定容量不超过电源变压器额定容量的20%~30%的条件下,可以。 答案:D 11. 异步电动机中鼠笼式转子的槽数,在设计上为了防止与定子谐波磁势作用而产生振动力矩, 造成电机振动和产生噪声,一般不采用( )。 (A)奇数槽; (B)偶数槽; (C)短距; (D)整矩。 答案:A 12. 当三相交流电机线圈节距为 1 5y τ =时,感应电动势中的( )次谐波被完全消除。 (A)5; (B)6; (C)7; (D)3。 答案:A 13. 三相异步电动机空载试验的时间应( ),可测量铁心是否过热或发热不均匀,并检查轴承的 温升是否正常。 (A)不超过1min ; (B)不超过30min ; (C)不少于30min ; (D)不少于1h 。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

电机检修工技师题库集(完整版)

电机检修工技师题库集(全) 一 选择题 1半导体二极管具有(A )。 (A )单向导通性;(B )反向导通性;(C )不导电性;(D )完全导电性 2为了保证三极管处于放大状态,则电源极性应(C )。 (A )发射极正偏,集电极正偏;(B )发射极反偏,集电极反偏;(C )发射极正偏,集电极反偏; (D )发射极反偏,集电极正偏。 3计算机系统通常包括(C 硬件系统和软件系统) 4以下均属于计算机外设设备的是(A 打印机、鼠标、扫描仪) 5晶闸管既有单相导通的整流作用,又具有(B 可控开关的作用) 6三相对称的交流电源采用星形连接时,线电压AB U ?在相位上(A )相电压A U ? 。 (A )滞后o 30于;(B )超前o 30于;(C )等于;(D )超前o 90 7 RLC 串联交流电路中,什么时候电路总电阻等于R(c 电路串联谐振(X L =X C )时;) 8编制电力企业各类计划和安排生产任务的依据是(D 需电量) 9通常情况下,发电机处于(C )运行状态。 (A )空载;(B )过载;(C )滞相;(D )进相。 10异步电动机的转子磁场的转速(C )定子磁场的转速。 (A )低于;(B )高于;(C )等于;(D )接近。 11鼠笼式异步电动机的转子绕组的相数(D )。 (A )与定子绕组相数相同;(B )小于定子绕组相数;(C )是变化的;(D )等于转子槽数除以极数。 12鼠笼式电动机不能采用哪种调速方式调速:(D )。 (A )改变极数;(B )改变频率;(C )改变端电压;(D )改变转子回路电阻。 13 下面哪一种不是直流电机的励磁方式(A )。 (A )半导体励磁;(B )复励;(C )他励;(D )自励。 14大容量汽轮发电机转子、均采用(A )通风方式。 (A )斜流式气隙;(B )辐射性;(C )压力时;(D )对流式。 15 对于未投入自动励磁调节装置的隐极发电机而言,静稳定范围是(A )。 (A )o 0<δ< 90;(B )o 90<δ<o 180;(C )o 90-<δ<o 0;(D )o 90-≤δ≤o 90。 16电网调度应遵循的原则是( C )。 (A )统一调度,统一管理;(B )统一管理,分级调度;(C )统一调度,分级管理;(D )分级调度,分网管理。 17对继电保护的基本要求包括可靠性、选择性、灵敏性和速动性。其中,当电力系统发生故障时,只跳开离故障点最近的断路器,使停电范围最小,是指继电保护的( C )。 (A )可靠性;(B )选择性;(C )灵敏性;(D )速动性。 18同步发电机的纵差保护是反映(D)。 (A )转子一点接地;(B )转子两点接地;(C )定子绕组匝间短路;(D )定子绕组及引出线相间故障。 19同步发电机的横差保护是反映(C)。 (A )转子一点接地;(B )转子两点接地;(C )定子绕组匝间短路;(D )定子绕组及引出线相见故障。 20 运行不足20年的发电机定子绕组局部更换定子绕组并修好后,应进行交流耐压试验,其试验电压应为(C )倍额定电压。 (A )1;(B )1.15~1.3;(C )1.5;(D )2.0。 21 发电机转子绕组绝缘电阻在室温下不应低于(A )。 (A )0.5M Ω;(B )0.2M Ω;(C )5M Ω;(D )2000M Ω。 22直流发电机补偿绕组的作用是(C )。 (A )增加气隙磁场;(B )抵消电枢反应,保持端电压不变;(C )抵消极面下的电枢反应,消除电位差火花,防止产生环火;(D )补偿电枢反应去磁作用影响,保持励磁电流不变。

维修电工职业技能鉴定

首页政策法规新闻中心政务公开业务大厅网上交流声像专栏 文档位置:广东省劳动和社会保障厅 > 政务公开 > 数据资料 维修电工职业技能鉴定所(考场)设置标准(试行) 2008年07月17日 一、编制说明 为使职业技能鉴定所(考场)认定工作规范化、科学化,根据原劳动部颁布的《职业技能鉴定规定》(劳部发[1993]134号)、《职业资格证书规定》(劳部发[1994]98号)、《维修电工国家职业标准》,及《特种作业人员安全技术考核管理规划》(GB5306-85),《电工作业人员安全考核标准》(LD28-92)等制定本标准。以下配置按40人/周期的鉴定能力设置。 二、适用范围 本标准适用于认定本职业(工种)初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)、高级技师(一级)级别的职业技能鉴定所(考场)。 三、人员配置 ㈠所长 负责鉴定所(考场)的全面管理工作。具有本专业中等技术职务或技师以上职业资格,大专以上文化程度,从事本专业工作8年以上,熟悉职业技能鉴定有关政策和培训考核工作。

㈡副所长 协助所长管理鉴定所(考场)的日常工作。具有本专业中等技术职务或高级以上职业资格,大专以上文化程度,从事本专业工作5年以上,熟悉职业技能鉴定有关政策和培训考核工作。 ㈢工作人员 ⒈办公室人员:协助所长管理鉴定所(考场)的日常事务,承担职业技能鉴定考场的具体工作。具有大专以上文化程度,熟悉职业技能鉴定考核工作。 ⒉考评人员:自有考评员不得少于3人。持有劳动保障部门颁发的考评员资格证书。 ⒊考务人员:能熟练进行计算机操作,负责鉴定人员的报名、资格审查、考场安排、设备材料准备、辅助考评员和监考员工作、考务档案管理和办证等工作。具有高中以上文化程度,熟悉本职业技能鉴定工作。 ⒋设备维修、材料管理人员:负责技能鉴定所的设备、仪器仪表维修及材料管理工作。具有高中以上文化程度,熟悉设备原理及使用,并持有相关专业职业资格证书。 ⒌财务管理人员:按财务管理规定配备。负责鉴定收费和日常账务管理工作。必须持有财务人员资格证书。 四、管理制度 ㈠财务管理制度 ㈡鉴定工作规程(报名、收费、鉴定、办证) ㈢岗位职责 ㈣档案管理制度 ㈤各种设备安全操作规程 ㈥考评员、考务员工作守则、考场规则

低压电机中修检修方案

一、组织机构 1、工作负责人: 2、安全负责人: 3、技术负责人: 二、工器具、材料 1、电工工具2套;套筒扳手1套 2、液压xx:1xx 3、油盆1个;喷壶1把 4、涤特纯和汽油 5、润滑脂:3#通用锂基脂(其它品牌润滑脂):1桶 6、500V摇表1只;螺旋测微器(千分尺)1个 7、移动式配电盘1个;电动风葫芦1个 8、干净的塑料布:1块 9、破布适量;毛刷2把;铁刷子1把 10、加热电炉和油桶一套;温度计1只 11、回收费(旧)润滑脂油桶:1个 三、施工程序: 1.工作负责人提前一天与工艺分厂联系倒车,将该电机退出运行。 2.办理停电检修工作票。

3.工作前,工作负责人根据工作票所列安全措施对停电后的设备进行安全确认,安全措施正确无误后方可开始检修。 4.打开电机接线盒,用接地线对电机接线柱进行放电,拆除电机接线柱电缆头三相短路并接地。 5.电机起吊时,电工在现场进线监护,防止埙坏电缆、电缆头、电机机体及接线盒等部位。 6.电机解体前,首先要清理干净机身灰尘和油污。测量定子绝缘和吸收比,测量完毕后对地进行放电。 7.拆下的电机前、后小油盖及螺栓;前、后端盖及螺栓做好标记。前、后端盖做好定位标记,实行定置摆放。 8.电机解体、抽芯、回装时,避免定子、转子相碰。 9.电机轴承清洗严禁遗留旧油脂,禁止用汽油清洗电机定子绕组;更换轴承要热装,用油加热,温度控制在105度,新轴承装配前后必须测量轴承油隙。 10.电机端盖回装前,彻底清理端盖止口和机体止口。 11.靠背轮(联轴器)回装时要加热,禁止用力撞击。紧固;对二次回路进行检查紧固,如腐蚀严重要进行挂锡处理 13.对现场操作柱或电控箱二次线紧固,对表计、指示灯、按钮等电器元件检查或定期更换,检查表计校验合格证是否合格,是否超期;表计红线标示是否正确。 14.做好电机接线盒和操作柱的“防水、防发热、防漏电、防腐蚀”四防工作 15.清理现场卫生,做到“工完、料净、场地清”。 16.汇报分厂工作完毕进行验收,凭借质量验收单进行销票,办理工作终结手续。 17.联系工艺人员,进行试车,并由工艺人员确认电机转向正确,符合工艺要求。试车应满足以下标准:

职业技能鉴定-风力发电运行检修员题库(论述)

六、论述题 1、请阐述风的测量及自动测风系统的主要组成部分? 答:风的测量包括风向和风速测量,风向测量是指测量风的走向,风速测量是测量单位时间内空气在水平方向所移动的距离。 自动测风系统主要由六部分组成。即传感器、主机、数据存储装置、电源、安全与保护装置。 传感器分风速传感器、风向传感器、温度传感器、气压传感器、输出信息为频率(数字)或模拟信号。 主机利用微处理器对传感器发送的信号进行采集、计算和存储,由数据记录装置、数据读取装置、微处理器、就地显示装置组成。 2、试述风力发电机组巡视检查的主要内容、重点和目的? 答:风力发电机组巡视检查工作主要内容包括:机组在运行中有无异常声响、叶轮及运行的状态、偏航系统是否正常、塔架外表有无油迹污染等。 巡视过程中要根据设备近期的实际情况有针对性地重点检查: (1)故障处理后重新投运的机组; (2)启停频繁的机组; (3)负荷重、温度偏高的机组 (4)带“病”运行的机组 (5)新投入运行的机组 若发现故障隐患,则应及时报告和处理,查明原因,从而达到避免事故发生,减少经济损失的目的;同时要做好相应的巡视检查记录进行备案。 3、风力发电机组因异常情况需要立即停机应如何进行操作? 答:风力发电机组因异常情况需要立即停机时,其操作的顺序是: (1)、利用主控计算机遥控停机; (2)、遥控停机无效时,则就地按正常停机按钮停机; (3)、当正常按钮仍无效时,使用紧急停机按钮; (4)、上述操作仍无效时,拉开风力发电机组主开关或联接此台机组的线路断路器,之后疏散现场人员,做好必要的安全措施,避免事故范围扩大。 4、试述风力发电机组手动启动和停机的操作方式有那些? 答:手动启动和停机有四种操作方式: (1)、主控室操作。在主控室操作计算机启动键和停机键; (2)、就地操作。断开遥控操作开关,在风电机组的控制盘上,操作启动或者停机按钮,操作后在合上遥控开关。 (3)、远程操作。在远程终端上操作启动键和停机键。 (4)、机舱上操作。在机舱的控制盘上操作启动键或者停机键,但机舱上操作仅限于调试时使用。 5、什么是图标?图标的主要内容包括哪些? 答:图标又称为标题栏,一般在图样的右下角,其内容主要包括:图名、图号、工程名称、设计单位、设计、制图、描图者、审批及批准者,以及比例、单位、日期等。 6、试述电气图的主要特点。 答:电气图特点主要有: (1)、其主要表达形式是简图; (2)、其主要表达内容是原件和连接线; (3)、其组成的主要要素是图形符号与文字符号;

中级维修电工试题2(含答案)

中级维修电工试题2 红色答案代表正确的参考答案, 1、任何一个含源二端网络都可以用一个适当的理想电压源与一个电阻()来代替。 串联 并联 串联或并联 随意联接 2、在闭合电路中,电源端电压随负载的增大而()。 减小 增大 不变 不确定 3、条形磁体中,磁性最强的部位是()。 中间 两极 两侧面 内部 4、一电流源的内阻为2,当把它等效变换成10V的电压源时,电流源的电流是()。Ω 5A 2A 10A 2.5A 5、电动势为10V、内阻为2的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是()。Ω Ω10A,2 Ω20A,2 Ω5A,2 Ω2A,5 6、正弦交流电压U=100sin(628t+60°)V,它的频率为()。 100Hz 50Hz

628Hz 7、用单臂直流电桥测量一估算为12 的电阻,比例臂应选()。 1 0.1 0.01 0.001 8、使用直流双臂电桥测量小电阻时,被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的()。 外侧 内侧 并联 内侧或外侧 9、电桥使用完毕后,要将检流计锁扣锁上,以防()。 电桥出现误差 破坏电桥平衡 搬动时振坏检流计 电桥的灵敏度降低,. 10、发现示波管的光点太亮时,应调节()。 聚焦旋钮 辉度旋钮 Y轴增幅旋钮 X轴增幅旋钮 11、对于长期不使用的示波器,至少()个月通电一次。 3 5 6 10 12、使用检流计时要做到()。 轻拿轻放 水平放置 竖直放置 随意放置

13、判断检流计线圈的通断()来测量。 用万用表的R1挡 用万用表的R1000挡 用电桥 不能用万用表或电桥直接 14、为了提高中、小型电力变压器铁心的导磁性能,减少铁损耗,其铁心多采用()制成。 0.35mm厚,彼此绝缘的硅钢片叠装 整块钢材 2mm厚彼此绝缘的硅钢片叠装 0.5mm厚,彼此不需绝缘的硅钢片叠装 15、当变压器的铜损耗()铁损耗时,变压器的效率最高。 小于 等于 大于 正比于 16、10kV高压断路器交流耐压试验的方法是()。 在断路器所有试验合格后,最后一次试验通过工频试验变压器,施加高于额定电压一定数值的试验电压并持续1min,进行绝缘观测 通过试验变压器加额定电压进行,持续时间1min 先作耐压试验,后作其他电气基本试验 在被试物上,通过工频试验变压器加一定数值的电压,持续2min 17、高压负荷开关的用途是()。 主要用来切断闭合线路的额定电流 用来切断短路故障电流 用来切断空载电流 既能切断负载电流又能切断故障电流 18、FN4—10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备,在出厂作交流耐压试验时,应选用交流耐压试验标准电压()kV。 42 20 15 10

电机检修工工作总结与计划范文

最新电机检修工工作岗位工作总结与计划==适合电机检修工工作述职、职称评审、工作总结报告== 个人原创电机检修工工作岗位总结与计划 有效防止雷同!简单修改即可使用!

目录 前言 (3) 一、加强学习,努力提高自身素质 (3) 1.1集体学习和个人自学 (3) 1.2向领导和同事学习,取长补短 (3) 二、恪尽职守,认真作好本职工作 (4) 2.1热爱本职工作,激发工作热情 (5) 2.2摆正工作位置,承当岗位责任 (5) 三、培养团队意识,加强沟通合作 (5) 3.1注重团队协作,提升工作效能 (5) 3.2弘扬团队精神坚持团结奋进 (6) 四、工作存在的不足及改进措施 (6) 五、下一阶段工作计划 (7) 5.1树立自己的工作目标和学习目标 (8) 5.2进一步提高本职工作效率 (8) 5.3深入业务相关的经验学习 (9) 5.4明确自己的发展方向 (9)

前言 过去的一年,在全体电机检修工工作岗位及其部门同仁的共同努力下,在上级领导的正确指挥下,我完美完成了电机检修工工作岗位的所有工作任务,这和大家的努力分不开,正因为有了我们这个优秀的电机检修工工作团队,大家相互帮助,通过扎扎实实的努力,才能给今年的工作画上了一个完美的句号。回顾过去一年的电机检修工工作,在取得成绩的同时,我也找到了工作中的不足和问题。为了总结电机检修工工作经验,吸取教训,更好地前行,现将电机检修工工作总结如下: 一、加强学习,努力提高自身素质 1.1 集体学习和个人自学 社会的发展日新月异,这就要求我们不断地去适应社会的快速发展和变化,电机检修工工作岗位也要与时俱进,所以我坚持把加强电机检修工工作相关知识的学习作为提高 自身素质的关键措施。一方面,我积极参加单位组织的集体学习活动,认真学习规定的学习内容,并认真撰写学习笔记,使自身电机检修工工作业务素质有了很大提高,为自己开展各项工作提供了强大的知识储备。另一方面,我把参加集体组织的学习与个人自学结合起来,根据形势发展和电机检修工工作需要,本着缺什么补什么的原则,做好个人自学,不断吸纳电机检修工工作相关的新知识、掌握新技能、增强新

国家职业技能鉴定维修电工技师理论试卷

维修电工国家职业资格二级 (技师)理论 一、单项选择题(第1~20题。请选择一个正确答案,将相应字母填入括号内。每题1 分,共20分。) 1.关于创新的论述,正确的是()。 A、创新就是出新花样 B、创新就是独立自主 C、创新是企业进步的灵魂 D、创新不需要引进外国的新技术 2. 养成爱护企业设备的习惯,( )。 A、在企业经营困难时是很有必要的 B、对提高生产效率是有害的 C、对于效益好的企业是没有必要的 D、是体现职业道德和素质的一个重要方面 3. 下面不是利用电磁感应原理制成的设备是 ( )。 A、变压器 B、电动机 C、柴油机 D、发电机 4. 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护,规定严禁一切企业招收未 满( )周岁的童工。 A、13 B、15 C、16 D、18 5. 数据选择器在( )信号的控制下,从多路数据中选择一路数据作为输出信号。 A、脉冲 B、地址 C、程序 D、时钟 6. 移位寄存器型计数器可分为环形计数器和( )计数器两种。 A、开环形 B、右环形 C、扭环形 D、左环形 7.三相桥式全控整流电路中1#晶闸管的触发脉冲与2#晶闸管的触发脉冲间隔( )。 A、30° B、60° C、90° D、120° 8.在FX2N系列PLC中,循环指令(FOX、NEXT)最多可以嵌套( )层。 A、3 B、5 C、8 D、16 9.PLC中BCD码变换指令的功能是将( )变换成BCD码。 A、二进制数 B、八进制数 C、十进制数 D、十六进制数 10.FX2N系列PLC中带进位循环右移指令的助记符是( )。

11.FX2N-2DA模拟量输出模块的内部结构包含D/A转换器、缓冲寄存器、( )。 A、AC/DC电源 B、扩展电缆 C、光电耦合器 D、A /D转换器 12. PLC模拟量输出模块使用时不需要设置的参数是()。 A、输出模式选择 B、通道选择 C、转换速度 D、输出保持模式 13.直流可逆调速系统中对电动机容量大、快速性要求不高的场合宜选用( ) 电路。 A、磁场可逆 B、电枢可逆 C、变频可逆 D、单相可逆 14. 变频调速的基本控制方式有()、恒电压和恒电流等控制方式。 A、恒功率因数 B、恒转速 C、恒转差率 D、恒压频比 15. 直接转矩控制系统的主要特点是:信号处理特别简单、()、转矩作为被控量。 A、磁场定向采用定子磁链 B、磁场定向采用转子磁链 C、调速范围很大 D、输出转矩无脉动 16. 变频器的减速停车过程是先再生制动,后()。 A、回馈制动 B、单相制动 C、直流制动 D、反接制动 17.交流伺服系统的性能指标可以从()、定位精度、稳速精度、转矩波动、动态响应和运行稳定性等方面来衡量。 A、运行效率 B、转速误差 C、纹波系数 D、调速范围 18.交流伺服系统的常见故障有过载、超程、窜动、爬行、()等。 A、堵转 B、振动 C、失压 D、漏电 19.在技能培训进行示范操作时应注意:放慢操作速度、分解演示、()、重点演示、边演示边讲解、实物演示。 A、教具演示 B、动画演示 C、模型演示 D、重复演示 20.对使用中的电气设备,应定期测试其绝缘电阻和(),进行耐压试验。 A、工作电流 B、接地电阻 C、机械强度 D、电机转速 二、多项选择题(第21~30题。请选择两个及以上正确答案,将相应字母填入括号内。 每题错选或多选、少选均不得分,也不倒扣分。每题2分,共20分。) 21. 下面所描述的事情中属于工作认真负责的是( )。 A、领导说什么就做什么 B、下班前做好安全检查 C、上班前做好充分准备 D、工作中集中注意力

11-035职业技能鉴定指导书电机检修(技师)-简答、理论题讲解

11-035职业技能鉴定指导书电机检修(技师) -简答、理论题A安装磁力启动器应注意哪些问题? 答:1.按正确选择连接热继电器的导线的截面。2.安装面应与水平面垂直 3.接线螺钉、安装螺钉,特别是接地螺钉都必须拧紧,保证接触良好。4.接线后应将进线孔封严。在运行中应定期检查启动器,最好是能够每月检查一次。 B并励直流发电机自励建压的条件是什么? 答:1.主磁极有剩磁。2.电枢绕组与励磁绕组连接正确,保证励磁绕组所建立的磁场与剩磁方向一致。3.励磁回路电阻小于对应于一定转速的临界电阻。 C测量调整发电机转子电刷的内容和标准是什么? 答:检修发电机转子电刷的内容和标准:更换电刷,调整电刷在刷握内的间隙为0.1~0.2mm,电刷压力应一致且为0.015~0.02MPa(即为1.2~1.6kg/cm2)刷握下端距滑环表面的距离为2~3mm。 C抽发电机转子时应当注意什么? 答:抽转子时的注意事项:(1)在起吊和抽出转子的过程中,钢丝绳不能触及转子轴颈、风扇、集电环及引出线等处,以免损坏这些部件。(2)起吊转子时,不能让护环、风扇和集电环受力,更不能将其作为支撑面使用。(3)抽出转子的过程中,应始终保持转子处于水平状态,以免与转子碰撞。应设专人在一端用灯光照亮,利用透光法来监视定转子间隙,并使其保持均匀。(4)水平起吊转子时,应采用

两点吊法,吊距应在700-800 mm,钢丝绳绑扎处要垫厚约20-30mm的硬木板条,以防钢丝绳滑动及损坏转子本体表面。(5)当需要移动钢丝绳时,不得将转子直接放在转子铁心上,必须在铁心上垫以与转子内圆相吻合的厚钢板,并在钢板下衬橡皮或塑料垫,以免碰伤定子铁心。(6)为给今后的检修工作创造有利条件,应把水平起吊转子时的合适吊点位置作可靠而醒目的标记,以便下次起吊时作为参考。(7)拆下的全部零部件和螺栓要做好位置标记,并逐一进行清点,妥善保管。对定、转子的主要部位要严加防护,在不工作时,应用帆布盖好,贴上封条,以防脏污或发生意外。 D电磁起动器安装起动器之前应做好哪些工作? 答:1.打开外壳(如果有外壳),检查内部接线是否正确,螺钉是否全部拧紧。2.将接触器铁心极面上的防锈油脂擦拭干净。3.把热继电器(如果有的话)调整到所控制电动机的额定电流。4.以500V兆欧计检查绝缘电阻,若各部位的绝缘电阻小于1MΩ,还应作干燥处理。 5.清除外壳内外的灰尘及杂物。 D当电动机转轴轴颈发生磨损时应怎样处理? 答:转轴是电机向工作机械输出动力的部件,其轴颈却最容易被磨损,当轴颈磨损不太严重时,可在轴颈处镀上一层铬;若轴颈磨较严重时,可采用热套法修复,即在轴颈处车2~3mm,再用45号钢车一个合适的套筒,厚度不小于2mm,其内孔与轴颈外圆过盈配合,将其加上后套上轴颈,最后再精车。 D电动机出现绕组接地故障时,接地点如何查找与处理?

电机检修试题库中级工

(11-035) 电力职业技能考试 <<电机检修>>中级工理论题库 理论知识(含技能笔试)试题 4.1.1 选择题 下列每题都布4个答案,其中只有一十正确答案,将正确答案填在括号内。 La4A1019 一个标有“220V,100W’的灯泡,接于110V的电源上,灯泡的实际功率就是(C)。 (A)100W;(n)50W;(C)25W;(D)10W。 La4A1020 视在功率的单位就是(B)。 (A)W;(H)VA;(C)var;(D)Ω。 La4A1021 无功功率的单位就是(C)。 (A)W;(B)VA;((:)var;(D)Ω。 La4A1022 有功功率的单位就是(A)。 (A)W;(B)VA;(C)vaF;(D)Ω。 La4A1023 电能的单位就是(C)。 (A)W;(B)VA;(C)kW·h;(D)Ω。 La4A1024 电导的单位就是(D)。 (A)欧姆;(B)楞次;(C)焦耳;(D)西门子。 La4A2025 1马力等于(B)kW。 (A)0、643;(B)0、736; (C)0、864;(D)O、01。 La4A2026 标有“100Ω,4W”与标有“1001Ω,25W”的两个电阻串联使用时,允许加的最高电压就是(A)。 (A)40V;(B)70V;(C)140V;(D)220V。 La4A2027 标有“100N,4W'’与标有"100f~,25W'的两个电阻并联使用时,允许通过的最大电漉就是(B)。 (A)O.7A;(B)0.4A;(C)1A;(D)5A。

La4A2028 纯容性电路,电压的相位比电流的相位(B)。 (A)超前90°;(B)滞后90°;(C)120°;(D)同相。 La4A2029 在计算交流电流的冲击效应时,应该用它的(C)。 (A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。 La4A2030 若将一段电阻值为R的导体均匀拉长至原来的2倍,则其电阻大小将为(D)。 (A)1/4R;(B)1/2R;(c)2R;(D)4R。 La4A2031 一度电可供“220V,40W”的灯泡正常发光的时间就是(B)。 (A)20h;(B)25h;(C)45h;(D)50h。 La4A2032 标有“12V,6W”的灯泡,接于12V电路中,通过灯泡的实际电流就是(C)。 (A)2A;(B)1A;(C)0.5A;(D)O.25A。 La4A2033 一般导线电阻的大小与其两端所加电压大小(D)。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成非线性关系;(D)无关。 La4A2034 将O、1H的电感线圈接在工频220V交流电源上,则通过线圈的电流为(C)。 (A)2200A;(B)404A;(C)7A;(D)1A。 La4A4035 如图所示,闭合铁心中磁通量一定时,其励磁电流的大小(A)。 (A)与铁心的磁阻成正比;(B)与铁心的磁阻成反比;(C)与铁心材料无关;(D)不变。 Lb4A1086 三相交流电动机绕组末端连接成一点,始端引出,这种连接称为(C)连接。 (A)三角形;(B)圆形;(C)星形;(D)双层, Lb4A1087 交流电动机定子绕组一个线圈两个边所跨的距离称为(D)。 (A)节距;(B)长距;(C)短距;(D)极距。

电机检修工序工艺标准及注意事项

电机检修工序工艺标准及注意事项 7.1电机解体注意事项 7.1.1使用抽转子的工具----如假轴、拐臂、倒链、钢丝绳、卡环应符合受力标准并完好。 7.1.2检修所用工具清点、记录,使用的电动工具、如手电钻、手提砂轮、电动吹尘器等,使用时外壳一定要接好接地线,并要可靠,使用时按要求佩戴好防护用具。 7.1.3在解体过程中,端盖、钢丝绳、工具等任何东西都切勿碰触定子线圈端部,轴头、风扇等部位也要保护好。 7.1.4转子端部线圈、鼠笼条端环、引线绝缘套及风扇,均不得作为着力点及支撑点。 7.1.5用钢丝绳吊起转子、大盖等重物时,要绑扎或挂牢,防止起吊后滑动或滑脱,避免发生设备及人身事故。 7.1.6阴雨天或周围环境湿度大时,要注意防止电机绝缘受潮,工作间断时,定、转子要用帆布(塑料布)盖好,室外长期存放,要做好防淋防锈措施。 7.1.7电机解体时,所拆下的螺丝、垫圈及其它零部件要做好标记,妥善保管,以备复装使用,装转子前清点所有的工具及零部件,并仔细检查定子膛内,防止金属小用具、垫圈、锯条等物品遗留于内。

7.1.8如遇有高空作业,要扎好安全带,并遵守高空作业规程,使用火焊时应由具有专业资格人员进行工作,并遵守其注意事项,并做好防火措施。 7.1.9起吊所用单轨吊、倒链应由工作负责人指定专人操作,操作时应精力集中,听从指挥,起吊重物时应有专业人员进行操作。 7.1.10如遇有其它工作小组或其它班组在工作现场有交叉 作业时,应互相照顾,注意安全。 7.2电动机的解体工序及工艺标准 7.2.1电动机断引,电缆检查 7.2.1.1电动机修前办理相关工作票,准备检修场地、工具、备件、材料,了解设备运行状况、存在的缺陷及历次检修中发现的问题。 7.2.1.2拆除电机接线与底脚螺丝及外壳接地线,做好永久性标记及相关记录,检查电缆接线鼻子无裂纹、变色过热现象,检查电缆绝缘层良好无破损,采用16mm2铜编织短路线配合螺栓将三相电缆牢靠的短路接地,通知热工、机械部分有关班组,解开靠背轮及测温元件。 7.2.1.3根据电动机现场条件,准备吊车、倒链、钢丝绳、卡环等。倒链无卡涩或不灵活,钢丝绳应无断股、锈蚀,钢丝绳与起吊设备垂直方向的角α<60o。用行车将电机吊起

职业技能鉴定指导书电机检修高级工技能多项操作

行业:电力工程工种:电机检修工等级:中/高

三相异步电动机定子绕组嵌线(部分绕组)的操作

三相异步电动机的绝缘测试及首末端判断

异步电动机定子绕组下线(双层绕组)的操作

并励直流电动机经变阻器起动的操作 编号C04B015/C03B015 行为领域 e 鉴定范围2/3 考核时限60min 题型 B 题分30 试题正文并励直流电动机经变阻器起动的操作 需要说明 的问题和 要求 绘出并励直流电动机经变阻器起动接线图,并按图接线与起动电动机 工具、材 料设备场 地 1.直流电动机(4kW以上大中型直流电动机) 2.起动变阻器(如下图所示) 3.常用电工工具、导线等 评 分 标 准 项目项目名称 操作 步骤 1.绘出并励直流电动机电枢绕组经变阻器起动接线原理图 2.并励直流电动机起动 2.1按图进行试验接线 2.2起动电动机 质量 要求 1.正确绘出并励直流电动机电枢绕组经变阻器起动接线原理图,并解释变阻器 的作用 2.按图正确接线,各接线端连接规范,起动操作方法、步骤正确;能够正确解 释并励回路断线的危害 3.安全文明生产 得分 或 扣分 1.不会绘并励直流电动机电枢绕组经变阻器起动接线原理图,扣5分;接线错 误酌情扣分;不知变阻器的作用,扣5分 2.不会按图接线或接线错误,扣2~10分;接线不规范或起动操作方法、步骤 不正确,扣2~5分;不能解释并励回路断线的危害,扣5分 3.造成人身伤亡事故,扣该项目总分,即本项目总分为零分;其他情况,视情 节轻重扣5~30分;每超过5min,扣5分

异步电动机铜条转子断条后的修理 编号C04B016/C03B016 行为领域 e 鉴定范围2/3 考核时限60min 题型 B 题分30 试题正文异步电动机铜条转子断条后的修理 需要说明 的问题和 要求 根据转子断条数量决定合适的修理方案并进行修复 工具、材 料设备场 地 1.异步电动机转子(断条位置明显或已事先确定) 2.拆端环专用工具 3.焊炬(氧-乙炔焰火炬) 4.新笼条、软金属垫块、圆钢条、常用电工工具等 评 分 标 准 项目项目名称 操作 步骤 1.检查断条情况,确定修理方案,选用与原笼条材质和几何尺寸相同的笼条 2.断条故障的处理 2.1少量断条时,可加热靠断条较长部分的端环焊缝处,使焊剂熔化后,打出 此断条长段,然后用加热法除去短段,再将新笼条插入槽内,再进行焊接 2.2大量笼条断裂时,可先用数把焊炬(一般用4~6把氧-乙炔焰火炬),加热 端环。待焊缝全部熔化后,再用拆端环专用工具(如下图所示)将端环卸下; 同时用圆钢(比笼条直径略小2~4mm)将断条打出,再按原笼条的材质和几 何尺寸配制新笼条。用大锤将新笼条打入槽内,全部笼条插入完毕,再按原始 记录套入端环 质量 要求 1.检查记录断条情况,正确选择处理方案,正确选用新笼条 2.根据断条多少,按正确的操作步骤与方法拆除断条,将新笼条正确打入转子 槽中,并按工艺要求焊接端环,修复转子;修理过程中注意对转子槽的清理, 新笼条打入转子槽时,应注意在笼条端部垫上软金属后进行,以保证新笼条的 可靠性能 3.安全文明生产 得分 或 扣分 1.转子断条情况未检查有遗漏,扣2~3分;处理方案非最佳,扣1~2分;新 笼条选用不正确,扣2分 2.拆除断条操作步骤与方法不正确,扣2~8分;新笼条打入方法不正确或损伤 新笼条,扣2~10分;焊接端环工艺质量差、打入新笼条前未清理转子槽或未 清理焊渣等,扣2~5分 3.造成人身伤亡事故,扣该项目总分,即本项目总分为零分;其他情况,视情 节轻重扣5~30分;每超过5min,扣5分

相关文档
相关文档 最新文档