陕西万盛祥实业有限公司临汾项目部水泵运行维修检查记录

二〇一七年

水泵运行、维修、检查记录

水泵安装记录

水泵安装记录 编号:XX 工程名称XX工程子分部工程名称 室内给水系统(消火栓系统) 设备名称消火栓泵系统名称XX系统 规格型号ISG65-100A 安装位号XX位号 安装日期X年X月X日检查日期X年X月X日 序号项目允许偏差实测值及检查情况 1 离 心 泵 安 装 允 许 偏 差平面位置10mm 6mm 2 标高±10 mm -5 mm 3 立式泵体垂直度(每米)0.1 mm 0.1 mm 4 卧式泵体水平度(每米)0.1 mm / 5 水平 偏差整体安装 纵向0.1/1000 0.07/1000 横向0.2/1000 0.18/1000 6 解体安装 纵向0.05/1000 / 横向0.05/1000 / 7 联轴器 同心度 轴线倾斜(每米)0.8mm / 径向位移0.1 mm / 8 安装的地脚螺栓垂直、拧紧,且与水泵底座接触紧密地脚螺栓垂直,且与水泵底座接触紧密 9 垫铁组放置位置正确,整齐平稳,接触紧密,且不宜超过3块垫铁组位置正确,整齐平稳,接触紧密,3块 10 减震器与水泵及水泵基础连接牢固、平稳,接触紧密;连接牢固、平稳,接触 紧密 检查结论 检查结果符合设计和《给排水与采暖工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003)要求,合格 施工单位监理(建设)单位

施工单位安装结果: 消火栓泵的安装符合要求 施工单位项目 专业技术负责人:XXX X年X月X日监理(建设)单位核查结论: 安装合格 项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):XXX X年X月X日 规范规定: 一、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 4.4.6立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。 检验方法:观察检查。 4.4.7室内给水设备安装的允许偏差应符合表4.4.7的规定。 表4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法 项次项目允许偏差(mm)检验方法 1 静置 设备 坐标15 经纬仪或拉线、尺量 标高±5 用水准仪、拉线和尺量检查垂直度(每米) 5 吊线和尺量检查 2 离心式 水泵 立式泵体垂直度(每米)0.1 水平尺和塞尺检查 卧式泵体水平度(每米)0.1 水平尺和塞尺检查联轴器 同心度 轴向倾斜(每米)0.8 在联轴器互相垂直的四个位置上用水 准仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查 径向位移0.1 8.3.2水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第4.4 节和第13.6节的相关规定执行。 13.3.10 锅炉辅助设备安装的允许偏差应符合表13.3.10的规定。 表13.3.10 锅炉辅助设备安装抽允许偏差和检验方法 项次项目允许偏差检验方法 1 送、引风机坐标10 经纬仪、拉线和尺量标高±5 水准仪、拉线和尺量 2 各种静置设备(各种 容器、箱、罐等) 坐标15 经纬仪、拉线和尺量 标高±5 水准仪、拉线和尺量 垂直度(1m) 2 吊线和尺量 3 离心式水泵 泵体水平度(1m)0.1 水平尺和塞尺检查 联轴器同 心度 轴向倾斜(1m)0.8 水准仪、百分表(测微螺钉)和塞尺检查径向位移0.1 13.3.14水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 检验方法:观察和启动检查。 13.3.15手摇泵应垂直安装。安装高度如设计无要求时,泵中心距地面为800mm。 检验方法:吊线和尺量检查。 二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 2002 9.2.7水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试运行的时间,不应少于2h。 检查数量:全数检查。检查方法:按图纸核对,实测或查阅水泵试运行记录。 9.3.12水泵及附属设备的安装应符合下列规定: 1水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm,安装的地脚螺栓应垂直、拧紧,且与设备底座接触紧密; 2垫铁组放置位置正确、平稳,接触紧密,每组不超过3块; 3整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.1/1000,横向水平偏差不应大于0.20/1000;解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000; 水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000,径向位移不

井下中央水泵房安装工程

目录 一、施工前准备阶段技术资料 1、开工报告 2、设计交底、图纸会审记录 3、单位工程施工组织设计 4、技术(安全)交底记录 5、主要施工机械报审表 二、单位工程验收评定资料 1、单位工程质量综合评定 2、质量保证资料核查表 3、单位工程观感质量评定表 4、分部工程质量评定汇总表 5、分部工程质量评定表 6、分项工程质量检验评定表 三、单位工程竣工验收资料 1、预验报验单 2、竣工报告 3、竣工验收证书 4、移交证书 四、质量保证资料 1、材料/构配件/设备报审表 2、设备开箱检查报验及明细表

3、主要设备开箱检查记录 4、质量验收记录 5、班组施工记录 6、定位测量记录 7、隐蔽工程及基础验收记录 8、调试记录 9、管路清洗、试压 10、绝缘、接地电阻测试记录

施工前准备阶段技术资料 工程名称: 井下主排水泵房设备安装 施工单位:00000

工程开工报审表 工程名称:井下主排水泵房设备安装 致:00000(监理单位) 我方承担的井下主排水泵房设备安装工程,已完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此申请开工,请核查并签发开工指令。 附:开工报告 承包单位(章): 项目经理: 日期:000 审查意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:

单位工程开工报告 建设单位00000 申请开工日期 000 工程名称井下主排水泵房设备安装实际开工日期 000 工程地址00000 计划竣工日期 000 施工单位00000 设计单位00000 填表 日期 000 工程概况工程主要内容: 安装3台MD155-67×5型水泵,配用YB355M1-2/220KW660V隔爆电动机3台。 主要施工准备工作情况1 合同是否签定合同已签定 2 图纸是否会审施工图纸已会审 3 施工组织设计是否编制、审批编制并审批 4 施工预算是否编制、审定编制并审批 5 水、电、道路、场地是否具备已具备 6 主要材料及加工件是否落实已落实 7 主要施工机械是否落实已落实 8 劳动和劳动组织是否落实已落实 9 其它 施工单位: (盖章) 000 监理单位: (盖章) 年月日 建设单位: (盖章) 年月日 设计单位: (盖章) 年月日

水泵试运转记录

水泵试运转记录 编号:(05-05)/ 08-14 □□□

水泵试运转记录说明 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 13.3.16 水泵试运转,叶轮与泵壳不应相碰,进、出口部位的阀门应灵活。轴承温升应符合产品说明书的 要求。 检验方法:通电、操作和测温检查。 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9.2.7水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试运行的时间,不 应少于2h。 检查数量:全数检查。 检查方法:按图纸核对,实测或查阅水泵试运行记录。 11.2.2设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1通风机、空调机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃; 滚动轴承不得超过80℃; 2水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过 75℃; 3冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定。风机试运转按本条第1款的规定;冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况; 4制冷机组、单元式空调机组的试运转,应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274的有关规定,正常运转不应少于8h; 5电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出正确。 检查数量:第1款按风机数量抽查10%,且不得少于1台;第2、3、4款全数检查;第5款按系统中风阀的数量抽查20%,且不得少于5件。 检查方法:观察、旁站、用声级计测定、查阅试运转记录及有关文件。 11.3.1设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常;在无特殊要求的情况下,普通填料泄漏量不应大于60ml/h,机械密封的不应大于5 ml/h; 2风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值; 3风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一对应。 检查数量:第1、2款抽查20%,且不得少于1台;第3款抽查10%,且不得少于5台。 检查方法:观察、旁站、查阅试运转记录。

水泵试运转记录

水泵试运转记录

水泵试运转记录说明 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.4.2水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 6.3.1水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 13.3.3水泵试运转,叶轮与泵不应相碰,进、出口部位的阀门应灵活。轴承温升应符合产品 说明书的要求。 检验方法:通电、操作和测温检查。 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9.2.7水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试运行 的时间,不应少于2h。 11.2.2设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1通风机、空调机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过700C;滚动轴承不得超过800C; 2水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响同,紧固连接部位无松动,其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过700C;滚动轴承不得超过750C; 3冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定。 11.3.1设备单机试运转及调试应符合下列规定: 1水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常;在无特殊要求的情况下,普通填料泄漏不应大于60ml/h,机械密封的不应大于5 ml/h; 2风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值; 3风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一对应。 检查数量:第1、2款抽查20%,且不得少于1台;第3款抽查10%,且不得少于5台。 检查方法:观察、旁站、查阅试运转记录。

泵试运转方案

泵试运转方案

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (4) 四、施工准备 (8) 1.施工技术准备 (8) 2.施工现场准备 (8) 五、施工方法 (8) 1.泵试运转前检查工作 (8) 2.试运转前准备工作 (8) 六、施工程序 (9) 七、保证安全措施 (13) 八、施工计划 (14)

一、编制说明 为了使乌石化 3.0万吨/年高压法三聚氰胺装置的泵能够正常进行试运转,确保顺利开车特编制此方案。 二、编制依据 1.《泵随机资料和技术文件》(生产厂家); 2.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50213-98); 3.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98); 4.《炼油、化工施工安全规程》(HGJ233-87、SHJ505-87); 5.石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 SH/T3411-1999。

三、工程概况 三聚氰胺装置泵主要技术数据(共计:121台):其中国外的供货的泵共9台(P-1103A/B、P-1105A/B、P-1210A/B、P-1211A/B/C),根据国外专家意见这些泵仅对联轴器进行找正,然后直接交给生产车间。 序号机泵位号工艺流量 m3/h 扬程 M 出口压力 MPa 电机功率 KW 电机转数 r/min 数量类别试运容器 1 P-1101A/B 18 40 3.9 11 1475 2 离心泵水槽 2 P-1102A/B 36 50 4.8 15 2900 2 离心泵水槽 3 P-1104A/B 41 65 6.3 30 2950 2 离心泵水槽 4 P-1106A/B 300 2 5 2.4 30 1475 2 离心泵C-1101 5 P-1107A/B 59 325 31.4 90 2950 2 离心泵水槽 6 P-1108A/B 58 360 34.8 90 2950 2 离心泵水槽 7 P-1109A/B 650 350 33.9 90 1475 2 离心泵C-1103 8 P-1110 54 35 3.4 15 1475 1 离心泵水槽 9 P-1111A/B/C 3800 5 0.5 110 730 3 离心泵水联运 10 P-1112A/B 70 70 6.8 30 2900 2 离心泵水槽 11 P-1113A/B/C 37 35 3.4 11 1475 3 离心泵水槽 12 P-1115A/B 5 25 2.4 2.2 2900 2 离心泵水槽 13 P-1116A/B 35 25 2.4 5.5 2950 2 离心泵水槽 14 P-1117A/B 82 298 28.8 110 2950 2 离心泵水槽 15 P-1119A/B 7.3 60 5.8 7.5 2950 2 离心泵水槽 4

水泵安装施工方案计划

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (2) 1、施工技术准备 (2) 2、施工现场准备 (3) 五、施工方法 (4) 1、泵安装施工程序 (1) 2、垫铁的安装 (4) 3、地脚螺栓 (5) 4、放线就位和找正找平 (6) 5、污水泵的安装 (7) 6、灌浆 (9) 7、泵的试运转 (10) 六、质量保证措施 (14) 1、泵安装质量通病及预防措施 (14) 2、机器安装质量检验计划.............................................................................................. 七、施工机具材料使用计划 (16) 八、安全技术措施 (16) 九、附表 (16)

一、编制说明 首都医科大学附属北京安定医院院区屋面及设施修缮改造工程---污水、雨水泵更新项目。为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、《设备一览表(泵类)》 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、工程概况 污水、雨水泵更新项目工程共计12台设备,具体形式见下表:

设备一览表(泵类) 四、施工准备 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: ●泵的出厂合格证明书; ●制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; ●泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易 损零件图及安装使用说明书等; ●泵的装箱清单; (2) 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、 操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。

水泵安装施工方案(工程科)

水泵安装施工组织技术指导文件 一、编制说明 广场景观项目,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此技术指导文件。 二、编制依据 、设计施工图 、建筑给水排水设计规范 、给排水工程结构设计规范 、给排水管道施工及验收规范 、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 、《水景喷泉工程技术规程》 、《城市绿化工程施工及验收规范》 、《建筑安装工程施工及验收规范》 、设备一览表(泵类)》 、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、工程概况 新建工程共计台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 、施工技术准备 () 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; () 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于毫米,密度为每平方米内有~个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为毫米米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,设备员要及时会同甲方及监理、工程部材料设备施工全过程管理人员进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 按设备技术文件的要求清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等。管口保护物和堵盖应完好。 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

电气设备测试、调试记录

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂电 气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动,开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设,选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线,距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常,测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设,选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线,距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型,安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活,漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

(完整版)水泵房试运转方案

水泵房、中央变电所及水仓设备安装工程 试 运 转 方 案 2012-2-12

目录 一、试水目的?????????????????????? 二、试水要求标准???????????????????? 三、试水的具备条件??????????????????? 四、试水准备工作???????????????????? 五、试水操作流程???????????????????? 六、水泵试车的步骤与方法???????????????? 七、水泵试车可能发生的故障及解决方法?????????? 八、附属管道试水漏点检查方法?????????????? 九、附属管道试水分片巡检人员安排表??????????? 十、附记录表样 8份??????????????????? 4 4 4 5 6 6 8 8 9 10

前言 为保证米中段中央水泵房设备安装工程的正常交接运行,使安装设备达到设计目标,竣工前应对排水全系统进行试水并做好堵漏工作。 本方案仅对水泵房机械设备部分和附属管道安装部分做试水说明;电机和阀门电控动作部分另见电气试车说明;水仓排泥试车部分另见排泥系统说明。 负责水泵机组试水的检查人员应熟悉本方案,严格按规定内容、顺序和方法进行。在试水过程中要严密监视设备运行情况,并真实做好试车记录。 试水过程结束后及时整理作业过程中的各项原始记录上报技术组,如自检记录、基础验收记录、工序交接记录、隐蔽记录、试压记录等。 特别编写本施工方案,以遵照实施! 建设监理单位审核:(签章) 施工单位技术部门审核:(签章) 施工单位项目负责人:(签章) 方案图文编制人:

一、试水的目的: 1.1 1.2 检查各阀件、管道、水泵机组的严密性,是否漏水。检查全系统各设备的施工质量及完工运行状态。 二、试水应达到的设计要求: 2.1 机房及其它各附属设备供水流量、压力,达到规定标准。 2.2 所有附属设备进、出水畅通无阻,各供、排水管道没有漏点。 2.3 供、排水系统的阀门开关灵活到位,仪器仪表运转显示正常,灵敏准确 无误。 2.4 排水管路、集水仓、排水沟槽畅通无阻,并不向外泄露。 2.5吸水系统的过滤装置运行正常,管道吹洗试验运行正常,确保 杂物不能进入水泵及阀件,保证设备工作正常。 2.6新增回水后坠安全阀系统动作有效,安全可靠。 三、试水的具备条件 3.1 所有水泵安装完毕,并验收合格。 3.2 所有设备、管道、阀门、过滤器安装完毕,管路试压合格,记器仪表运 转正常,灵敏准确。 3.3所有阀门开、关灵敏好用。 3.4水泵供电系统必须能正常供电,并能达到生产要求。 3.5各设备进出水畅通无阻,准确无误。系统涂漆标识,各层设备编码挂牌, 对号入座(如按先里后外安装顺序编号:依次为 1#泵、2#泵、 3#泵、4#泵、)。 3.6主系统回水后坠安全阀装置、压力流量等仪表调试完毕,灵敏准确。

水泵试运行调试记录.doc

水泵试运行调试记录 GB50242—2002 工程名称 子分部工程名称 室内给水 分项工程名称 给水设备 系统 安装 设备名称 规格型号 XBD10/30- 位号 20 层接力供水 100×5 设备间(备) 运转日期 运转时间 2 小时 环境温度 29℃ 扬程 100M 功率 45KW 流量 108m 3/h 转数 1475 泵 转数 1480r/min 电 电流 84.7 动 功率 45KW 机 电压 380V 效率 72‰ 类别 三相异步电动机 地脚螺栓紧固无松动; (符合要求 ) 检 盘动泵轴无卡阻现象; (符合要求 ) 查 叶轮转向正确; (符合要求 ) 项 无异常振动与声响; (符合要求 ) 目 电机运行功率符合文件规定值; (符合要求 ) 轴承 滚动: 54 (≤ 70℃); 温升: 25 (≤ 35℃); 温度 滑动: / (≤ 75℃); 温升: / (≤ 40℃); 验 收 经检查,水泵运转正常,运行技术性能参数符合设备技术文件及施工质量 意 验收规范要求。 见 监理 质检员: 单位: (签章) 施工单位: (签章) (建设) 施工员: 郑州市重点建设工程质量监督中心监制

GB50242—2002 工程名称 子分部工程名称 室内给水 分项工程名称 给水设备 系统 安装 设备名称 自动喷淋接力水泵 规格型号 XBD10/30- 位号 20 层接力供水 100×5 设备间(主) 运转日期 运转时间 2 小时 环境温度 29℃ 扬程 100M 功率 45KW 流量 108m 3/h 转数 1475 泵 转数 1480r/min 电 电流 84.7 动 功率 45KW 机 电压 380V 效率 72‰ 类别 三相异步电动机 地脚螺栓紧固无松动; (符合要求 ) 检 盘动泵轴无卡阻现象; (符合要求 ) 查 叶轮转向正确; (符合要求 ) 项 无异常振动与声响; (符合要求 ) 目 电机运行功率符合文件规定值; (符合要求 ) 轴承 滚动: 55 (≤ 70℃); 温升: 26 (≤ 35℃); 温度 滑动: / (≤ 75℃); 温升: / (≤ 40℃); 验 收 经检查,水泵运转正常,运行技术性能参数符合设备技术文件及施工质量 意 验收规范要求。 见 监理 质检员: 单位: (签章) 施工单位: (签章) (建设) 施工员: 郑州市重点建设工程质量监督中心监制

机泵安装施工规范

目录 1、前言 (2) 2、范围 (2) 3、引用标准 (2) 4、施工程序 (3) 5、机泵安装 (4) 6、主要技术质量要求 (8) 7、机泵单机试车 (10) 8、质量保证措施 (12) 9、施工安全 (13) 10、施工计量器具计划 (14) 11、施工手段用料计划 (15) 欢迎下载

12、工程验收 (16) 13、附件 (17) 1 前言 本标准规定了本公司在进行水系统节能改造与施工相关的工作流程及技术类事件的处理过程,以便于项目运行管理组正常运作EMC 项目的后续运行管理2 范围 本标准涉及水系统节能技改项目中的设备安装,工程施工,主要针对项目产生的所有前期商务合同、技术协议、设备申购、设备材料出入库清单、质量记录相关事宜均参照本标准相应条款。此标准仅供变频节能项目技改工程部分作为参考。 3 引用标准 GB 50275-2010 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB 50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB J147-1990 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 GB J235-82 工业管道工程施工及验收规范 GB 50231-1998 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范电机、水泵随机技术文件资料。 欢迎下载

4施工程序 欢迎下载

图4-1 施工程序 5机泵安装 5.1安装前准备 5.1.1电机、水泵平面布置图、装配图及说明书等图文资料准备齐全。 5.1.2作好技术交底,明确施工要求,使施工人员熟悉安装技术要求及图纸要求。 5.1.3在施工过程中需要的器具及消耗材料应在安装前准备齐全。 5.2到货验收及管理 5.2.1电机、水泵到货后由施工单位会同建设单位按照清单进行验收,内容如下: 5.2.1.1核对电机、水泵的规格、型号、电机的规格功率,防爆要求与装箱是否一致,与设计是否相符。 5.2.1.2对主机附属设备、零部件、易损件等进行外观检查,不得有影像设备使用及安全的缺陷。 5.2.1.3按照装箱单核对技术资料,不得残缺。 5.2.1.4测量电机、水泵地脚螺栓孔孔径及间距,并作好记录,以便检查土建基 欢迎下载

05-05:水泵试运转记录

水泵试运转记录 编号: 05-05 /(08-14)□□□

在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过80℃; 2水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过75℃; 3冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定。SH 3503–J311机泵安装记录剂原药项目 单元名称:动设备安装 设备名称离心机泵位号P-105A 型号及规格LHB50-32-200 项目允许值 (mm) 实测值 (mm) 标高偏差±5 -1 中心线位置偏差 纵向±5 1 横向±5 -2 垂直度偏差/ / 水平度偏差 纵向≤0.05/1000 0.01/1000 横向≤0.10/1000 0.04/1000 备注或附图: 结论: 建设单位监理单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 技术负责人: 质量检查员: 班(组)长: 年月日

SH 3503–J311机泵安装记录剂原药项目 单元名称:动设备安装 设备名称离心机泵位号P-105B 型号及规格LHB50-32-200 项目允许值 (mm) 实测值 (mm) 标高偏差±5 -2 中心线位置偏差 纵向±5 3 横向±5 -2 垂直度偏差/ / 水平度偏差 纵向≤0.05/1000 0.01/1000 横向≤0.10/1000 0.04/1000 备注或附图: 结论: 建设单位监理单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 技术负责人: 质量检查员: 班(组)长: 年月日

SH 3503–J311机泵安装记录剂原药项目 单元名称:动设备安装 设备名称循环泵位号P307A型号及规格LHB80-65-160 项目允许值 (mm) 实测值 (mm) 标高偏差±5 -1 中心线位置偏差 纵向±5 1 横向±5 -3 垂直度偏差/ / 水平度偏差 纵向≤0.05/1000 0.01/1000 横向≤0.10/1000 0.04/1000 备注或附图: 结论: 建设单位监理单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 技术负责人: 质量检查员: 班(组)长: 年月日

水泵安装施工方案 (2)

目录 1 一、编制说明 首都医科大学附属北京安定医院院区屋面及设施修缮改造工程---污水、雨水泵更新项目。为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编

制此方案。 二、编制依据 1、《设备一览表(泵类)》 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、工程概况 污水、雨水泵更新项目工程共计12台设备,具体形式见下表:设备一览表(泵类)

四、施工准备 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; (2) 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形 式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 序号 品 目 号 货 物 名 称 数 量 规 格 型 号 1 1-1 污水提升泵 4 50WQ-15-25/3KW 2 1-2 雨水提升泵 4 80WQ-50-18/

2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于 10 毫米,密度为每平方米内有 30~ 50个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约 50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为 2 毫米/米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、 损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

水泵安装现场施工方法

精心整理 目录 一、编制说明............................... 错误!未指定书签。 二、编制依据............................... 错误!未指定书签。 三、工程概况............................... 错误!未指定书签。 四、施工准备............................... 错误!未指定书签。 2、机器安装质量检验计划................................ 七、施工机具材料使用计划................... 错误!未指定书签。 八、安全技术措施........................... 错误!未指定书签。 九、附表................................... 错误!未指定书签。

一、编制说明 首都医科大学附属北京安定医院院区屋面及设施修缮改造工程---污水、雨水泵更新项目。为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 四、施 工准 备 1、施 工技 术准 备 (1)泵 安装

前应具备下列技术资料: ●泵的出厂合格证明书; ●制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; ●泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图 及安装使用说明书等; ●泵的装箱清单; (2) 2 (1)泵 ● ● ● ● ● ● (2)泵 基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: ●需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10毫米,密度为每平 方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; ●放置垫铁处(至周边约50毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2毫 米/米;