文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机盘管机组热工性能测试记录表-2

风机盘管机组热工性能测试记录表-2

风机盘管机组热工性能测试记录表-2
风机盘管机组热工性能测试记录表-2

风机盘管机组热工性能测试记录表

被测盘管型号CRT04CB2DW 电机额定电流电机额定功率53W 测试工况标准工况测试日期2012 冷水箱温度设定值7℃小室干球温度设定值27℃小室湿球温度设定值19.5℃大气压力101325 Pa 环境温度24℃

Ф70喷嘴实际使用数 1 Ф80喷嘴实际使用数 1 Ф150喷嘴实际使用数

1) 计算被测盘管机组的供冷量及热平衡偏差

1、喷嘴风量计算:

由湿空气密度kg t P B t /m 1.224.1627328728101325273(287)(3=+*+=++=

()

()出ρ

喷嘴数量采用1个Ф70喷嘴和1个Ф80喷嘴,因此喷嘴面积

22

80270m 0.0088705)(4

1=+=

d d A n ππ 湿

3m .058763600*22

.1292

*20088705.0984.02=*

*=?=ρ

P

CA L n

z 换算成标准状态下流量为:3m 50629

.1687

*22.129

.1==

=

z

s L L ρ

2、风机盘管机组空气侧冷量的计算:

由风机盘管进口干球温度27.04℃,进口湿球19.50℃,进口焓值为kJ/kg 55.5921=I 风机盘管出口干球温度16.36℃,出口湿球14.62℃,出口焓值为kJ/kg 141=I

()kW 3.213600/)41592.55(*22.1*65021=-=-=I I L Q s a ρ

3、风机盘管机组水侧供冷量的计算

由风机盘管进口温度=1w t 7.12℃,出口温度=2w t 12.14℃,水流量=G 0.524m3/h ,风机盘管输入功率=N 53W ,则

kW 3.06053.06.3/)12.714.12(*2.4*524.0)(12=--=--=N t t Gc Q w w w

4、风机盘管机组实测供冷量的计算

3.11kW 2/)06.321.3(2/)(=+=+=w a L Q Q Q

5、热平衡偏差

%5%10011

.306

.321.3=?-=

-=

l

w

a Q Q Q δ

2) 分析水侧与风侧冷量偏差的原因。

水侧冷量偏差:涡轮流量计误差

风机盘管冷水温度传感器误差 计算冷量时水的比热采用近似值 风侧冷量偏差:喷口流量误差

风机盘管进出口干湿球温度测量误差 喷口压差误差

风机盘管出口压力误差 (3)实验中如何保证测试小室内温湿度的稳定?

调节空气预处理设备中电加热器及加湿器的加热功率,通过PID控制加以实现。

太阳能集热器月平均集热效率计算方法、热水系统热性能快速检测方法

附录E 太阳能集热器月平均集热效率计算方法 E.0.1 太阳能集热器月平均集热效率,应根据集热器瞬时效率方程(瞬时效率曲线)实际检测结果,按下式计算: η = η0-U ×(t i - t a ) / G 式中η—基于采光面积的集热器月平均集热效率(%)。 η0—基于采光面积的集热器瞬时效率曲线截距(%)。 (式E .0.1) U —基于采光面积的集热器瞬时效率曲线斜率[W/(m2·℃]。 t i —集热器工质进口温度(℃)。 t a —月平均环境空气温度(℃)。 G —月平均日总太阳辐照度(W/m2)。 (t i ?t a)/G—归一化温差[(℃·m2)/ W]。 E.0.2 归一化温差计算的参数选择,应符合下列原则: 1 月平均集热器工质进口温度应按下式计算: t i = t l/3+2 t i /3 式中:t i —集热器工质进口温度(℃)。 (式 E.0.2-1) t l —冷水计算温度(℃,取所在地统计数据)。 t r —热水设计温度(℃)。 2 月平均环境气温(应取项目所在地气象统计数据)。 3 月平均日总太阳辐照度应按下式计算: G =J T ×1000 /(S y ×3.6) (式E.0.2-2) 式中:G —月平均日集热器采光面上的总太阳辐照度(W/m2)。 J T—月平均日太阳辐照量[MJ/(m2·d)]。 Sy—月平均日照小时数(h/d)。

附录F 太阳能热水系统热性能快速检测方法 F.1 一般规定 F.1.1 本方法适用于晴天条件下对采用平板或真空管太阳能集热器构成的太阳能集中、以及分户储热水箱为闭式承压水箱的太阳能集中—分散和分散太阳能热水系统的日热水温升快速检测。 F.1.2 太阳能热水系统热性能快速检测内容应包括: 1 集热器类型,是否带反光板;总采光面积,总面积。 2 储热水箱规格,数量,有效水量。 3 无辅助热源补充条件下的太阳能热水系统日热水温升。 F.1.3 同一类型的太阳能热水系统,系统抽检量不应少于1%的该类型系统总数量,且不得少于1套。 F.1.4 对太阳能集中—分散供热水系统的检测,至少应含对集中供热水主管近端、远端和中间区域各1处分户储热水箱日热水温升的检测。 F.1.5 检测应在系统完成调试和试运行后进行。检测期间,太阳能热水系统平均供热负荷率不应小于50%,储热水箱有效容水量应大于等于设计日产水量的95%。 F.1.6 检测期间,不得有冷水注入系统;辅助加热设备不得启用;系统中的防冻用自限式电热带和其它常规热源补热设备不得启用。 F.1.7 温度测量仪表最大允许误差应小于等于0.2℃,分辨率应小于等于 0.1℃。 F.1.8 检测应在晴好天气下进行。检测时长冬季宜不少于6 小时,夏季宜不少于8 小时。 F.2 检测步骤 F.2.1 太阳能集中供热水系统的检测应按以下步骤进行: 1 在水箱水位有效高度的1/6H、1/2H、5/6H 处,布置水温测点(应注意避免使测量水温的温度传感器与水箱壁接触)。

热工仪表专业简答题3123

热工仪表专业简答题3 日期:2005-1-4 17:57:13 作者:hangzhouzys [出处] 2101、全面质量管理的基本核心是什么? 全面质量管理的基本核心是提高警惕人的素质,增强质量意识,调动人的积极性,人人做好本职工作,通过抓好工作质量来保证和提高产品质量或服务质量。 2102、使用撬杠为什么不能用力过猛或用脚踩? 在吊装作业或搬运重物时,为了把物体抬高或放低,经常用撬的方法。撬就是用撬杠或撬棍把物体撬起来,如果用力过猛或用脚踩就容易造成撬杠滑脱或折断,容易发生安全事故,所以使用撬杠不能用力过猛或用脚踩。 3103、使用兆欧表检查绝缘时应注意哪些问题? (1)首先根据被测对对象选用适当的电压等级的兆欧表(一般选用550V兆欧表); (2)带电容的设备测量前后均需放电; (3)兆欧表的引出线应为绝缘良好的多股软线; (4)摇把转动速度为120转每分左右,不能倒摇。 3104、在校验数字表时,起始点为什么不从零开始? 对于接收0~10mA或4~20mA统一直流信号的表计,在整定仪表的电气零点时,不可使仪表的显示数全为零。因为电气零点偏负时,仪表显示仍为零。为了避免零位偏负,在调整零位电位器时,应该使最低位数在0~1之间闪动。 3105、弹簧管压力表校验前应进行哪些检查? 弹簧管压力表校验前的检查内容有:(1)仪表的刻度、指针等,应符合技术要求;(2)仪表表壳、玻璃及底座应装配严密牢固;(3)校验前回压检查时,仪表指针在标尺刻度范围内移动应平稳,没跳动和卡涩

现象;(4)仪表在工作位置测量系统与大气接通时,仪表指针应位于标尺零点分度线上。 3106、简述工业用水银温度计的零点检定? (1)零点的获得:将蒸流水冰或自来水破碎成雪花状,放入冰点槽内,注入适量的蒸馏水或自来水后,用干净的玻璃搅拌并压紧,使冰面发乌。用二等标准水银进行校准,稳定后使用。(2)零点检定时温度计要垂直插入冰点槽内,距离器壁不得小于20mm,待示值稳定后方可读数。 3107、压力表在投入前应做好哪些准备工作? 压力表在投入前应做的准备工作如下:(1)检查一、二次门、排污门应关闭,接头锁母不渗漏,盘根须适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好;(2)压力表及固定卡子应牢固;(3)电接点压力表还应检查和调整信号装置部分。 3108影响热电偶测量的外界因素是什么?用哪些方法消除? 影响热电偶测温的外界因素是热电偶冷端温度。消除的方法有:恒温法、补偿导线法、补偿电桥法、补偿电偶法、电势补偿法、高速动圈仪表机械零位等。 3109、热工控制回路如何进行现场检查? 控制回路的连线要全部经过检查,验明是否符合图纸要求,是否有接错之处,导线对地和导线之间的绝缘是否符合规定,导线接头接触是否良好。 3110、弹簧管压力表产生滞针、跳针的原因有哪些? 弹簧管压力表的传动装置中如牙齿有锈蚀、磨损或齿间有毛刺、污物存在,都将导致压力表滞针和跳针故障。 3111、如何整定压力开关的动作值? 在整定压力天关的动作值时,应该道德利用复位弹簧的整定螺丝整定好开关的复位值,再利用差值弹簧的整定螺丝去整定开关的动作值。

现代热工测试技术复习题

现代热工测试技术复习题-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

现代热工测试技术复习题 一. 单选题 1. 有一热电阻为一次元件的测温仪表.其示值比实际值偏低或指示不稳定,可能原因() A.接线盒的接线端处有尘土或铁屑 B.电阻元件电阻丝断 C.电阻元件的连接导线短路 D.电阻元件的连接导线断路 2.造成测压仪表静态变差的因素是() A.弹性模量 B.弹性迟滞 C.材料的泊松比 D.温度特性 3.请指出下列误差属于系统误差的是() A.测量系统突发故障造成的误差 B.读书错误造成的误差 C.电子电位差计滑线电阻的磨损造成的误差 D.仪表内部存在摩擦和间隙等不规则变化造成的误差 4.用光学温度计测量物体温度,其示值() A.不受测量距离的影响 B.是被测物体的亮度温度 C.不受被测物体表面光谱发射率的影响 D.不受反射光影响 5.仪表的灵敏度越高则() A.测量精度越高 B.测量精度越低 C.测量精度不确定 D.仪表的线性度越好 6.表征仪表读书精密性的指标是() A.灵敏度 B.线性度 C.分辨率 D.准确度 7.用金属材料测温热电阻下列说法正确的是() A.金属材料的密度盐碱对测温越有利 B.金属材料的强度越高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 8.热电阻测温采用“三线制”接法其目的在于() A.使回路电阻为定值 B.获得线性刻度 C.消除连接导线电阻造成附加误差 D.使工作电流为定值 9.标准节流件的直径比β越小,则()

A.流量测量越准确 B.流量的压力损失越小 C.要求水平直管段越长 D.流量的压力损失越小 10.涡流流量输出______信号 ( ) A.模拟 B.数字 C.电流 D.电压 11. 将被测压差差换成电信号的设备是() A.平衡容器 B.脉冲管路 C.压差变送器 D.显示器 12.过失误差处理方法通常为() A.示值修正法 B.直接别除法 C.参数校正法 D.不处理 13.欲用多根热电偶测量某房间内平均温度,一般采用什么的热电偶布置方式() A.并联 B.反接 C.串联 D.以上都不对 14.下列关于热电偶均质导体定律下列说法错误的() A.热电极必须采用均质材料 B.只能用两种不同材料的均质导体构成热电偶 C.热电势与热电极温度分布无关 D.热电势与热电极的截面积有关 15.热力学温度的符号是() A.K B.T C.t D.℃ 16.准确度最高的热电偶是 ( ) A.S型 B.K型 C.J型 D.E型 17.现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用 () A镍铬一镍硅热电偶 B.充气压力式温度计 C.铂热电阻 D.铜—铜镍热电偶 18.有一铂铑10一铂热电偶,设其E(300℃,500℃)为X,E (500℃,250℃)为) Y , E (250℃,0℃)为z,则 ( ) A.X=Y=z B.X=Y≠z C. X≠Y≠z D.X≠Y=z 19.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的 ( )

风机测试方案

通风机安全检测检验方案 山西公信安全技术有限公司 二〇一八年六月二十一日

通风机安全检测检验方案 为搞好通风管理、确保通风机装置安全、经济运行提供科学的依据,依据《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》AQ1011-2005的规定要求,山西公信安全技术有限公司受炭窑坪煤业有限公司委托对该矿主通风机不同角度(+2.5,-2.5,0,+5,-5)进行安全检测检验。经现场查看和矿方对检测检验的要求,制订本方案。 一、确定通风网络的组成 本次通风机安全检测检验是在由防爆门、回风井、风硐、通风机、扩散器等部分组成可供调节的通风网络。 二、检测项目及测点布置 1.风压 利用风机现有静压测孔,接上矿井通风参数测定仪,直接测定各调节点的相对静压值。 位置:风机集流器处 形状:圆形 2.风量测定 在扩散器风流出口处安装智能测试风杯,测量风速。 3.电气参数 在主通风机电控柜的二次测线路中接入电动机经济运行测试仪,测取电动机的输入功率、电压、电流、功率因数等电气参数。 4.空气密度 用矿井通风参数仪测定风机房阴凉处的大气压力,用温湿度计在

风流出口处测取风流的温湿度,计算各调节工况点空气密度。 5.噪声 在距离通风机扩散器45°方向的3.4m处、离地高度1m处用声级计测取扩散器的A声级噪声。距通风机电机外壳1m外测量机壳辐射噪声。 6.转速 参照额定转速。 7.振动 用便携式测振仪在通风机直接与坚硬基础紧固连接处测量风机的振动。 8.轴承温度 利用矿方现有传感器直接读取数值。 9. 叶片径向间隙 用塞尺在主通风机叶片与机壳(或保护圈)的间隙处测量该间隙值。 三、测定条件 1.装置完好条件: ①测定前应检查通风机、电动机各零部件是否齐全,装配是否紧固,运行是否正常,备用风机确保在10分钟内启动,以保障在测定过程中通风机能安全运行。 ②通风机进风口或出风口至风量、风压测定断面之间应无明显漏风,以确保测定工作的准确性。

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

热工测试技术总复习题

热工测试技术总复习题 第二章 1、何谓静态量、动态量?何谓稳态、暂态阶段?何谓动态特性?研究环节或系统的动态特性时常用何种信号作为“标准信号”?何谓“时域”、“频域”法? 2、写出测量环节或系统的数学模型并用“D算子”、“S变换”、“频率型”形式表示。 3、线性微分方程的解包括哪两部分?分别代表测量过程中哪两个阶段的情况?线性系统有哪两个重要性质? 4、写出线性系统的“D算子”型、“S”型、“频率型”形式的传递函数。传递函数的功能如何? 5、何谓系统或环节的频率特性?其中包含哪两种特性?为什么它能反映系统对动态信号响应的品质?如何利用传递函数来求得系统的频率特性? 6、对测量系统而言一般归结为几个变量?三者间相互的关系如何?对应测量的哪些过程? 7、写出0阶环节的方程。说明其输出量与输入量之间的关系。 8、写出一阶环节的微分方程并化为标准形式。它有几个动态特性参数?动态特性参数的影响及取值范围如何?写出其传递函数并分析频率特性。当输入信号为阶跃、正弦信号时系统的动态响应如何? 9、写出二阶环节的微分方程并化为标准形式。它有几个动态特性参数?动态特性参数的影响及取值范围如何?写出其传递函数并分析频率特性。当输入信号为阶跃、正弦信号时系统的动态响应如何? 第三章 1、何谓“压电”、“应变”、“压阻”效应?动态压力测量是如何利用这些效应? 2 、压电材料一般有几类?压电系数与温度的关系如何?画出压电式压力传感器的等效线路。该传感器对放大器有什么特殊要求?放大器有几种类型,各有何优缺点?为什么压电式压力传感器测量系统不适合测量静态压力?为保证测量精度,对测量回路的时间常数有何要求? 3、电阻应变式压力传感器有哪两个基本组成部分?各自的功能是什么?有几种基本结构形式?电阻变化与应变的关系如何? 4、压阻式与应变式压力传感器测量压力的物理效应有何联系,有何区别?为什么压阻式压力传感器灵敏度高、动态响应好?其主要不足之处是什么? 5、何谓容腔效应?它属于什么环节?为了准确测量脉动压力,对容腔采用何种措施?为从根本上消除容腔效应的影响采用何种测压方式? 6、压力测量有几种方法? 第四章 1、温度及温度场测量的方法有几种?各有什么特点和使用场所? 2、接触式测温存在几大主要误差?产生的主要原因是什么?其中那些是共性误差?那些是个性误差?什么情况下可以忽略?什么情况下不可忽略? 3、简述热电偶测温的基本定律。能画出热电偶测温系统及冰点补偿线路图。 4、导出温度计的传热微分方程。并指出各项的物理意义。试举三种以上减少或修正“导热”、“辐射”、“速度”、“动态”误差的措施或方法。 5、简述“静温”、“动温”、“总温”、“有效温度”、“绝热壁温”的概念。在低速气流、高速气流温度测量时它们之间的关系如何? 6、说明复温系数的定义及其物理意义。为什么给温度计加滞止罩能减小速度误差? 7、说明折射率的定义。为什么可将它与气体的温度、密度、浓度联系起来?

太阳能集热器面积计算说明

太阳能集热器面积计算 1、前言 2005年笔者参与了由厦门市建设与管理局组织的《厦门市太阳能热利用与建筑一体化实施可行性报告》的课题研究,经过近一年的努力,调研、学习总结太阳能热水系统运用较好的云南、山东省份的工程经验,针对厦门太阳能资源及气候条件的实际情况,提出了在厦门地区太阳能热利用与建筑一体化的可行实施方案,课题针对不同的建筑形式提出了在厦门市太阳能利用推荐方案,对今后厦门市实施太阳能热利用与建筑一体化具有科学、实际的指导意义。近几年笔者多次参与厦门市太阳能试点工程的设计及专家论证会,并对工程进行跟踪调研,积累了一些经验。下面笔者就太阳能在民用建筑应用技术方面的设计要点进行阐述,供同行参考。中华太阳能 2、我国目前太阳能热水系统应用技术现状 太阳能作为一种可持续使用的绿色能源,在我国已广泛开发使用,建设部根据国家可持续发展规律战略要求,已在民用建筑中积极推广使用太阳能热水器,并在全国范围内推广实施"阳光计划"。近年来,我国太阳能利用虽然取得了很好的节能效益,但在民用建筑中太阳能利用往往自成系统,作为建筑的后置设备安装和使用,即使是新建筑,也是简单的安装在屋面上。因为早期没有可执行的相关国家规范,太阳能热水器在建筑上布置极为随意,未预留管井,无位置随意占用烟道,集热器、热水箱的承载、防风、避雷等安全措施不健全,给城市景观、建筑的安全带来及不利的影响。笔者在参观昆明太阳能利用情况时,看到许多类似

的情况,已大大影响了市容市貌和建筑安全,致使国内有些城市禁止在建筑上安装太阳能热水器,并要求拆除已安装的太阳能热水器,这些都将制约太阳能热水系统在建筑中的利用。为使太阳能热水系统安全可靠、性能稳定,与建筑和周边环境协调统一,并规范太阳能热水系统的设计、安装和验收,推动太阳能热水系统在建筑中的利用,近年来国家先后出台了一系列相关规范和国标图集,有GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、GB50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》、GB/T20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》、国标图集06J908-6《太阳能热水器选用与安装》06SS128《太阳能集中热水系统选用与安装》….及省标J10807-2006《居住建筑与太阳能热水系统一体化设计、安装及验收规程》(以下简称省标J10807-20 06),以上标准都各具特色,特别是国标GB50364-2005是我国第一项 有关太阳能热水系统在建筑中应用的国家标准,为我国太阳能热水系统在建筑中推广应用提供了技术依据。 3、民用建筑太阳能热水系统设计要点及主要设计步骤 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》中(以下简称GB50364-200 5)首先强调民用建筑太阳能热水系统设计应纳入建筑给排水设计中, 建筑给排水专业人员在太阳能企业技术人员的配合下,依据规范GB503 64-2005的要求,对太阳能热水系统进行设计,同时并应符合国家现行有关标准的要求。 3.1、民用建筑太阳能热水系统设计的基本条件:

风机性能试验

风机性能试验 一、测量参数及测点布置 1、风机静压测量:(测点位置参考西安院在成都轴流风机所做试验报告) 引、送风机的进口静压测点均布置于各风机进风箱进口法兰略上的矩形直管段上,每个侧壁面中心线处各设一个静压测点,每台风机共设置4个进口静压测点。 引、送风机的出口静压测点布置于各风机扩压筒出口法兰略前的圆形管段上,每台风机沿圆周方向均匀布置3个静压测点。 一次风机进口静压测点布置于进口风门下部, 每个侧壁面中心线处各设一个静压测点,共设置4个进口静压测点。出口静压测点可利用现有标定孔测量。 附图1 1、1压力测孔内径d=2~3mm,最大不超过5mm,外部短导管内径为2~2.5d。见附图1。 1、2介质温度测点采用流量测量截面的测点。 2、流量测量 2、1测量截面布置:(测点位置参考西安院在成都轴流风机所做试验报告) 引风机的流量测量截面布置于引风机进气箱略前的收敛管段上,每台风机设置10个流量测孔。 送风机的流量测量截面布置于送风机进气箱略前的收敛管段上,每台风机设置8个流量测孔。我厂靠背管加长杆接头外径为32 φmm,引风机处测孔孔径应取不小于50 φmm。管座加工见附图。

一次风机流量测量可利用现有标定孔测量 附图2:点1和点2处分别为风机入口平面与出口平面。 2、2流量测量项目及公式 2、2、1风机流量ρ νd A p 2q ? = q V =为测量截面处流量,m 3/s ,A=截面面积m 2,ρ=流量测量截面处介质密度kg/m 3, P d =流量测量截面处平均动压,Pa 。 或风机流量q V =A ×ν q V =测量截面处流量m 3/s ,ν=测量截面处气流平均速度,m 3/s ,A=测量截面面积m 2 式中101325 273273 293.1s a p p t +?+? =ρ Pa=当地大气压Pa ,Ps=测量截面处静压Pa ,t 为流量测量截面处介质温度℃。 2、2、2风机全压()??? ? ? ?-+-=222 1122212νρνρs s p p P 式中P =风机全压Pa ,1s p =点1处静压Pa ,2s p =点2处静压Pa ,1ν=点1处气流速度,点2处气流速度2ν= 2 2ρA q m m/s 。m q =1A 1d 2ρP kg/s 2、2、3风机功率K/1000P ×q ?=νt P KW K=气体可压缩系数约为0.96,P =风机全压Pa,νq =风机容积流量m 3/s 2、2、4风机轴功率tr P P η0a = a P =风机轴功率,mot UI P ?ηcos 30=,tr η=传输效率%,直连时tr η=1。 0P =电动机输出功率,?cos =电动机功率因数,mot η=电动机效率。

热工测量及仪表基本知识 重点

热工测量 ●热工测量:是指压力、温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数测量,如测量流量、液位、振动、位移、转速和烟气成分等。 ●测量方法: 按测量结果获取方式:直接、间接测量法; 按被测量与测量单位的比较方式:偏差、微差、零差测量法; 按被测量过程中状态分:静态、动态测量法。 ●热工仪表组成:感受件,传送件,显示件。 ●仪表的质量指标:准确度、线性度、回差、重复性误差、分辨率、灵敏度、漂移。 ●热力学温标所确定的温度数值称为热力学温度也称绝对温度,用符号T表示。单位为开尔文,用K表示。 ●测量方法分类: 接触式测温方法:膨胀式液体和固体温度计、压力式温度计、热电偶温度计和热电阻温度计、热敏电阻温度计。 非接触式测温方法:光学高温计,光电高温计、辐射温度计和比色温度计。 温度测量部分 接触式测温 (1)热电偶温度计 ①标准化热电偶:工艺上比较成熟,能批量生产、性能稳定、应用广泛,具有统一分度表并已列入国际和国家标准文件中的热电偶。 ②非标准化的热电偶:进一步扩展高温和低温的测量范围;但还没有统一的分度表,使用前需个别标定。 ●热电偶温度计:由热电偶、电测仪表和连接导线组成。 标准化热电偶-200~1600℃;非标准化热电偶-270~2800℃。 ①测温范围广,可以在1K至2800℃的范围内使用; ②精度高; ③性能稳定; ④结构简单; ⑤动态特性好; ⑥由温度转换的电信号便于处理和远传。 ·8种标准化热电偶:S型、R型、B型、K型、N型、E型、T型、J型 ·四类非标准化热电偶:贵金属、贵—廉金属混合式、难熔金属、非金属

●热电偶测温原理:热电效应:两种不同成分的导体(或半导体)A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,则回路中将产生一个电动势,称之为热电势,这种效应称为热电效应。 ●热电偶的基本定律:均质导体定律、中间导体定律、连接温度(中间温度)定律。 ①均质导体定律:由一种均质导体所组成的闭和回路,不论导体的截面积如何及导体各处温度分布如何,都不能产生热电势。 ②中间导体定律:在热电偶回路中接入中间导体,只要中间导体两端温度相等,则中间导体的接入对回路总电动势没有影响。 ●热电偶冷端处理和补偿:补偿导线法、参比端温度修正法、冰槽法、机械零点调整法、冷端补偿器法、软件修正法。 ●热电偶的结构形式(四点):接线盒、保护套管、绝缘套管、热电极丝。 (2)热电阻温度计 ●热电阻温度计:测量范围宽、精度高、灵敏度搞、稳定性好。-200~+850℃ ●热电阻对材料的要求:①电阻相对温度系数值要大、②电阻率要大。 ●标准热电阻:①铂热电阻:Pt10和Pt100;②铜热电阻:Cu50和Cu100。 ●热电阻的结构形式(五点):接线盒,保护套管,绝缘套管,骨架,电阻体。 ●标准热电阻连接方式:标准热电阻在使用时多采用三线制连接方式;如果使用恒流源和直流源电位差计来测量电阻的阻值时,就要采用四线制接法。 ●热电偶和热电阻的安装方式及注意事项: ①两种测温元件的测量端应有足够的插入深度; ②保护套管外露长度应尽可能短(防止热损失); ③安装角度必须遵循规定及要求:为防止高温下保护套管变形,应尽量垂直安装。在有流速的管子中必须倾斜安装,如有条件应尽量在管道的弯关处安装。上述情况都应使测量端迎向流速方向。若需水平安装时,则应有支架加以支撑。 非接触式测温 非接触式测温仪表就是利用物体的辐射能量随其温度而变化的原理制成的。 非接触式测温仪表分两大类,其一是光学高温计,其二是辐射温度计。 ●基尔霍夫定律:基尔霍夫定律是物体热辐射的基本定律,它建立了理想黑体和实际物体辐射之间的关系。基尔霍夫定律表明:各物体的辐射出射度和吸收率的比值都相同,它和物

试卷2_热工测试技术

热工测试技术试题(2) 本试题分两部分,第一部分为选择题,1页至4页,第二部分为非选择题,5页至9页,共9页;选择题30分,非选择题70分,满分100分,考试时间150分钟。 第一部分,选择题 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.表征仪表读数精密性的指标是() A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度2.对于与热电偶配套的动圈表,下列叙述正确的是() A.对于标准化热电偶,动圈表是通用的 B.动圈表必须与其相同型号的热电偶相配 C.动圈表的量程一般不能调整 D.动圈表测量的起始湿度为0°C 3.配热电阻的电子平衡电桥的测量线路中要求每根导线电阻阻值为()A.2.5ΩB.5ΩC.10ΩD.15Ω4.用金属材料测温热电阻下列说法正确的是() A.金属材料的密度盐碱对测温越有利 B.金属材料的强度超高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 5.在热力试验中,常用来测量微小正压、负压的差压的压力计是()A.U型管压力计B.单管式压力计C.斜管式压力计D.弹性式压力计6.扩散硅压力变送器测量线路中,电阻R f是电路的负反馈电阻,其作用是() A.进一步减小非线性误差B.获得变顺的线性输出C.调整仪表的满刻度输出D.利于环境湿度的补偿

7.标准节流件的直径比β越小,则() A.流量测量越准确B.流体的压力损失越小C.要求水平直管段越长D.流体的压力损失越大8.涡轮流量计输出___________信号() A.模拟B.数字C.电流D.电压9.将被测差压转换成电信号的设备是() A.平衡容器B.脉冲管路C.差压变送器D.显示器10.当高频涡流传感器靠近铁磁物体时() A.线圈的振荡频率增加B.线圈的电阻减小C.线圈的电感增大D.线圈的电阻减小 二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 在每小题列出的五个选项中有二个至五个选项是符合题目要求的,请将正确选项前填在题后的括号内。多选、少选、错选均不得分。 11.疏失误差处理方法有() A.格拉布斯准则B.参数校正法C.信号补偿法D.莱伊特准则E.示值修正12.下列关于热电偶热电势叙述正确的是() A.热电势EAB(T,T0)是温度函数之差 B.热电势EAB(T,T0)是温度差的函数 C.接触电动势EAB(T,T0)大于温差电动势EA(T,T0) D.接触电动势EAB(T,T0)小于温差电动势EA(T,T0) E.热电势EAB(T,T0)是测量端温度的单值函数 13.热电阻进行数字温度处理的主要内容有() A.R/V电阻电压转换B.冷端温度自动补偿C.非线性校正 D.A/D转换E.标度变换 14.使用全辐射高温计时应注意下述事项() A.应考虑非全辐射体的影响B.不宜测量反射光很强物体 C.对D/L有一定的限制D.能够测量物体内部温度 E.不需考虑传感器的冷端温度补偿

两种集热器的热性能比较

2007-01-24 12:21 两种太阳集热器的热性能对比分析 近年来,我国太阳热水器产业迅速发展,太阳集热器的热性能测试和评价工作越来越受到生产厂家和消费者的重视。平板型太阳集热器和热管式真空管太阳集热器是目前市场上较常见的两种太阳集热器。由于这两种集热器结构的不同导致其热性能的差异。 1.两种太阳集热器的工作原理分析 图1所示为平板型太阳集热器。 当太阳辐射能QA投射到透明盖板上,其中一部分被盖板吸收和反射,其余到达涂有吸收涂层的吸热体表面,大部分的太阳辐射被吸热体所吸收,小部分向透明盖板反射。被流道内流体吸收的热量为有用能量收益QU,与此同时,吸热表面通过透明盖板和外壳向环境散失热量,即热损失QL。 热管式真空管太阳集热器的结构如图2所示。 投射到真空管上的太阳辐射QA,一部分被外管壁吸收和反射,剩下的将到达带涂层的内管外表面,其中的大部分被涂层吸收,加热内管壁,使热管蒸发段内的传热介质气化。蒸气上升到热管冷凝段后,再由热管的冷凝段将热量传递给联集管内的工质,成为有用能量收益QU。工质凝结成液体,依靠重力流回蒸发段。集热表面向环境散失的热量即为热损失QL。 根据能量守恒原理,集热器能量平衡方程为: QA=QU+QL+QS(1) 2.集热器热性能评价 在稳态条件下运行的太阳集热器的热性能,可以用下列关系式加以描述: QU=AI(τα)e-AUL(Tp-Ta)=mCp(Tf,o-Tf,i)(2) 由于TP难以确定,引入集热器热转移因子FR,其物理意义为集热器获得的实际有用能量收益与集热器吸热体温度等于流体进口温度时的有用能量收益的比值。 把式(4)代入式(5)得到集热器瞬时效率方程的表达式: 3.瞬时效率试验 按照标准规定搭建试验台(图3)。根据国家标准(GB/T4271-2000,GB/T17581—1998)对这2种集热器进行瞬时效率测定。 被测平板型太阳集热器的规格:1200 mm~1010mm,采光面积1.20m2。 被测热管式真空管太阳集热器的规格:真空管规格0.58mm×l800mm,12根,采光面积

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

太阳能集热器及性能

可持续能源前景论文 题目:太阳能集热器及性能 姓名 所在学院学院 专业班级 学号 日期 太阳能集热器及性能

摘要: 太阳能集热器是一种吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热工质的装置。太阳能集热器可以有多种分类方式,例如,按传热工质的类型可以分为液体集热器和空气集热器;按进入采光口的太阳辐射是否改变方向可以分为聚光型集热器和非聚光型集热器;按集热器是否跟踪太阳可以分为跟踪集热器和非跟踪集热器;按集热器内是否有真空空间可以分为平板型集热器和真空管集热器;按集热器的工作温度范围可以分为低温集热器(工作温度在100 ℃以下)、中温集热器(工作温度在100~200 ℃)和高温集热器(工作温度在200 ℃以上),等等。而目前最常用的分类方式是将其分为平板型集热器和真空管集热器。 关键字:太阳能、集热器、热水系统 1太阳能集热器的现状 能源是人类社会发展的重要基础资源。人类目前正在大规模使用的石油、天然气、煤炭等化石资源是非再生能源,它们在地球地质年代形成,在人类可预期的时间内不能再生。就目前已探明的储量而言,势必有枯竭之日。据资料介绍,以目前储量计算,全世界石油还可以开采40.6年,天然气还可以开采65.1年,煤炭还可以开采155年。因此,节约能源,善用能源,提高能源利用率及单位能源产生的综合经济效益,是目前在能源消耗过程中必须解决的现实问题。 我国是一个能源总量比较丰富的国家,能源生产总量居世界第二位,但人均能源储量远远低于世界平均水平,整体的能源使用效率相对于发达国家严重偏低,只相当于节能水平最高国家的50%左右。面对这个现实,节约能源不仅是一件十分迫切的任务,而且是一项大有作为的事业。据有关资料介绍,如果采取有效的节能措施,提高能源的有效利用率20%,节能的能源数量将达到目前已知的天然气储量。 鉴于我国人口多、能源资源特别是优质能源资源有限, 以及正处于工业化进程中等情况, 应特别注意依靠科技进步和政策引导, 提高能源效率, 寻求能源的清洁化利用, 积极倡导能源、环境和经济的可持续发展。 现在,我们正面临能源枯竭的危机,不得不重审自己的所作所为。节能和开发新能源这种措施的提出说明人们的意识已经觉醒。为了发展需要,我们必须开发新能源,又为了争得时间,就必须采取节能措施。 新能源是一个很笼统的说法,新能源的种类包括核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能等,还会有陆续的新能源被发现,不同专业对应不同的种类,像太阳能的一种,

试卷6_热工测试技术-推荐下载

热工测试技术试卷及答案(6) 1.把四支K 型热电偶串联起来,测量四个热接点的平均温度,设四个热接 点的温度分别为200℃,300℃,1000℃,800℃,冷端温度都为0℃,用以K 型 热电性质分度的XCZ 一101仪表测量,外接电阻符合要求,问仪表指示在什么 温度值上?与实际平均温度误差为多少?原因何在? 2.某测量者采用铂铑10一铂热电偶测量某温度场的温度,并采用两根普 通铜导线将热电偶的输出延伸至仪表端,连接点的温度及显示仪表输入端的电 势如图所示。试计算被测温度场的温度。如果简单地用,查表来求 (t,0) E out E 得被测温度值,那么结果将会出现多大误 3.弹性式压力计通常有哪几种型式?试述它们的测压范围和使用注意事项。 4.应变式传感器如何消除(或减小)由温度变化而引起的误差? 5.涡街流量计的测量原理,与其它流量计相比它有哪些优点? 6.简述测功器工作应满足的基本要求,并说明电力测功器、水力测功器是如何 满足上述基本要求的? 7.A /D 转换器的输出有哪两种方法,应如何与CPIJ 连接?A /D 转换结果通常 是采用哪几种方法处理的? 8 从分析各种振动传感器动态特性中,说明几种典型测振传感器的测频范围。 9 试简述涡电流式振动位移传感器原理。 10.A /D 转换器的输出有哪两种方法,应如何与CPIJ 连接?A /D 转换结果通常 是采用哪几种方法处理的?

答案: 1.把四支K 型热电偶串联起来,测量四个热接点的平均温度,设四个热接 点的温度分别为200℃,300℃,1000℃,800℃,冷端温度都为0℃,用以K 型 热电性质分度的XCZ 一101仪表测量,外接电阻符合要求,问仪表指示在什么 温度值上?与实际平均温度误差为多少?原因何在? 热电偶为K 型,查镍铬-镍硅热电偶分度表 ()()mV E E E E E E /723.23277.33269.41207.12137.84 1 4 1 4321=+++=+++= t=570℃ 仪表指示在575℃ ()()575 800100030020041 4 1 4321=+++= +++=t t t t t 误差为5℃ 产生误差的原因是XCZ 一101仪表内存在热敏电阻和阻尼电阻所致。 2.某测量者采用铂铑10一铂热电偶测量某温度场的温度,并采用两根普 通铜导线将热电偶的输出延伸至仪表端,连接点的温度及显示仪表输入端的电 势如图所示。试计算被测温度场的温度。如果简单地用,查表来求 (t,0) E out E = 得被测温度值,那么结果将会出现多大误 如图所示,由于用铜导线热连接电偶和显示仪表的两个接点温度相同都为 0℃,所以铜导线的接入不会影响原来的电动势。

集热器面积选型计算过程

集热器面积的选型计算 长沙XXX 地产有限公司——XXX 一期项目:地理位置:纬度28°14′,经度113°06′,当地纬度倾角平面年平均日辐照量11061KJ/(㎡·d )。 根据该建筑特点,使用间接式系统;按每日45℃总用水量1800㎏计,计算太阳能热水系统集热器面积及板式换热器面积: (1)直接系统集热器总面积可按下式计算 ) 1()(L cd f i end w w c J f t t C Q A ηη--= ………………………………(公式1) 式中: c A — 直接系统集热器总面积,㎡; w Q — 日均用水量,㎏,取1800㎏; w C — 水的定压比热容,KJ/㎏· ℃,取4.187KJ/㎏·℃; end t — 储水箱内水的终止温度(用水温度) ,℃,取45℃; i t — 水的初始温度,℃,取15℃; f J — 当地集热器采光面上的年日均辐照量KJ/㎡,长沙取11061KJ/㎡; f — 太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用 户要求等因素综合考虑后确定,宜为30%~80%,长沙取50%; cd η — 集热器的年平均集热效率;根据经验值宜为0.25~0.55,具体根据产 品的实际测试结果而定,取0.55; L η — 贮水箱和管路的热损失率;根据经验为0.10~0.20,取0.20; 经计算得:c A =23.23㎡。 (2)间接系统集热器总面积可按下式计算 )1(hx hx C L R C IN A U A U F A A +=……………………………(公式2)

式中: IN A — 间接系统集热器总面积,㎡; L R U F — 集热器总热损失系数,W/(㎡· ℃);对平板型太阳能集热器,宜取4~6 W/(㎡·℃),取4.2 W/(㎡·℃); hx U — 换热器传热系数,W/(㎡· ℃),取2500W/(㎡·℃); hx A — 换热器换热面积,㎡;公式3计算得:1.404㎡,实际取1.5㎡,型 号:BR01; c A — 直接系统集热器总面积,㎡;公式1计算得:23.23㎡。 经计算得:IN A =23.83㎡,实际安装面积为24㎡。 (3)公式2中,换热器换热面积换hx A 下式计算 j hx z r hx t U Q C A ?= ε………………………………………(公式3) 式中: r C — 热水系统的热损系数,r C =1.1~1.2,取1.2; z Q — 太阳能集热系统提供的热量,W ,公式4计算得:11700W ; ε — 结垢影响系数,ε=0.6~0.8,取0.8; hx U — 换热器传热系数,W/(㎡· ℃),取2500W/(㎡·℃); j t ? — 一般可根据集热器的性能确定,可取5~10℃,取5℃; 经计算得:hx A =1.404㎡。 (4)公式3中,太阳能集热系统提供的热量z Q 可按下式计算 Y i Z S C Q ???????=36001000)t -t (ρq f k end r rd t …………(公式4) 式中: t k — 太阳辐照度时变系数,一般取1.5~1.8,取高限对太阳能利用率有利, 取1.8; f

风机性能试验台

风机性能试验台 一、产品说明 本试验台能对各种不同类型的风机性能进行测定,能进行定风量和定风压试验,并能对试验参数进行曲线拟合,得出风机的性能曲线。试验台符合标准ASHRAE 51-75的要求。 二、测试项目 1. 定风量定电压试验 2. 定风压定电压试验 3. 定风量定转速试验 4. 定风压定转速试验 三、技术指标 1. 风量范围:110~7000m3/h 2. 重复性精度:±1% 3. 试验台规格:吸风式风机性能台,吹风式风机性能台(可按用户需要进行特殊设计)。 根据GB1236-2000的要求 -技术指标 1. 被测风机风量范围: ·吹风式:1000-20.000m3/h,转速0-6000RPM; 2. 测定精度:重复性精度:±2% 3. 环境:温度:20±15℃;湿度:65±20%(用户保证) 4. 风机尺寸:1000mm以内,宽350 mm(根据客户要求) 一.控制方案 本试验台采用吹风式风洞测试风机性能,具体方案如下:

图1 风室出气试验示意图(用多喷嘴流量计测流量) 图2 风室进气试验示意图(用多喷嘴流量计测流量) 三、风机性能测试台,风机风量台,性能测试台控制参数(在全自动控制方案中为控制参数,在其他方案中为测量参数) 1.风管静压(定静压) u 差压变送器:微压变送器,-500Pa~500Pa/1~5V (精度0.075%) u 控制:PID u 数据记录:通过数据采集器采集到计算机

2.两内空板的压差(定风量) u 差压变送器:微压变送器,,量程0~1000Pa /1~5V(精度0.075%)u 控制:PID:输出控制电动风阀的开启度! u 数据记录:通过数据采集器采集到计算机(国产) 3.被测风机电压 u 电压范围:0~380V DC 二.测量参数 1.被测风机电流 u 测量范围:0 ~50A(测量精度0.01V) u 电流变换器:带分流器, 0~50A / 1~5V DC 。精度0.1% u 数据记录:通过数据采集器采集到计算机 2.风洞温度 u 测量范围:相对温度0~100℃ u 测量精度:±0.2℃ u 信号变换器:0~100℃/ 1~5V DC u 数据记录:通过数据采集器采集到计算机 3.风洞湿度 u 测量范围:相对湿度0~100%RH u 测量精度:相对湿度±3% RH