电工低压考试105题,对60题合格。

1低压电力设备电缆的接地芯线或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线,其最小的铜芯截面为(1 )平方毫米

A 1 B1.5 C 2.5 D2

2根据国家标准GB3805—83规定,安全电压系列的上限值是指两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流有效值(65)伏。

A 36 B50C 65 D 42

3一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为(30)毫安的漏电保护器。

A 6 B15 C 30 D 50

4计费电度表的安装高度若为两层排列时,其上层表箱底部对地面垂直距离不超过(2.1)米。

A 1.8 B2.1 C 2.5 D 3

14 正常干燥场所室内照明,其吊灯与地面垂直距离不得小于(1.8)米。

A 1.5 B1.8 C 2 D 2.5

5 低压架空导线与招牌、檐蓬、铁闸等金属物的距离不得小于(0.2)米。

A 0.1 B0.2 C 0.3 D 0.4

6 敞开式低压配电装置及电气设备采用网眼遮栏屏护时,遮栏下部边缘距地面不应大于(0.1)米。

A 0.1 B0.2 C 0.3 D 0.4

7 照明线路每一单相回路宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护,开关距地面高度一般为(1.8-2)米。

A 1.3—1.5

B 1.8—2

C 2.5—3

D 2—3.5

8 当变压器总容量不超过100千伏安时,其接地装置的接地电阻允许不超过(10)欧。

A 4 B10 C 30 D 40

9 采用街码沿墙敷的低压架空线路,与阳台等不良导体的距离不小于(0.1)米。

A 0.1B0.2 C 0.3 D 0.4

10 容量为50千瓦以上的电动机及其底座与邻近机器间相距的最小净距是(0.7)米。

A 0.7 B1 C 2 D 1.5

11 自动空气开关的长延时动作过流脱口器在线路上是作为(过载)保护使用。

A短路B过载C欠压D零压

12有一台三相鼠笼式异步电动机,额定电压为22千瓦,选用带断相保护的热继电器作过载保护时,应选(JR16-60/3D)型。

A JR16-60/3

B JR15-40/2

C JR16-60/3

D D A和B

13用摇表测量较潮湿电动机的绝缘时,如果吸收比不小于(1.3),电动机可以不经干燥投入运行。

A 0.5 B0.2 C 1.3 D 1.5

14照明拉绳开关安装高度,一般应为(2-3)米。

A 1.5—1.8

B 2—3

C 3—3.5

D 3

15当使用圆钢作地下敷设的人工接地体时,其最小的直径规格为(8)毫米。

A 6

B 8 C10 D 12

16采用街码敷设的低压架空线路,当其通过门窗前方时,其最小的水平距离为(0.7)米。

A 0.15 B0.5 C 0.7 D 0.25

17低压接户线的档距为8米时,其最小的铜芯线的截面为(4)平方毫米。

A 2.5 B4 C 6 D 8

18 明敷金属管布线的接头跨接导线,当采用镀锌铁线时,最小截面为(4)平方毫米。

A 2.5 B4 C 6 D 8

19额定功率为14千瓦的三相异步电动机,其操作开关可选择最小容量的交流接触器为(CJ10-40)。

A CJ10—40

B CJ10—60

C CJ10—20

D CJ10—75

20额定功率为4KW的三相电动机,应用(30)安的铁壳开关作操作开关。

A 15 B30 C 60D 80

21由公用电网供电的三相低压鼠笼式电动机,单台容量为(14)千瓦及以上者必须配装降压起动器。

A 3 B10 C 14 D 20

22电容器装置有关的开关容量和导体的安全流量,长期允许电流不应小于电容器额定电流的(130)﹪选择。

A 100 B130 C 200 D 250

23配电线路仅需装设短路保护装置时,其熔体的额定电流应不大于线路导线长期容许负荷电流的(250)﹪。

A 125 B130 C 250 D 300

24手持式电动工具,当使用5000伏或1000伏摇表摇测时,Ⅲ类电动工具的绝缘电阻值不小于(1)兆欧。

A 1 B2 C 7 D 5

25根据国家标准GB3805—83规定,当电气设备采用了超过(24)伏的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。

A 42

B 36 C24 D12

26插座安装高度一般为(1.3-1.5)米。

A 1—1.3

B 1.3—1.5 C1.5—1.8 D 2.5—3

27彩灯回路应设专用开关控制和保护,每一回路的负荷不宜超过(2)千瓦。

A 1

B 2 C3 D 4

28 20毫米以下管径的硬质塑料管布线管路,明敷时固定点的最大距离为(1000)毫米。

A 500

B 1000C1500 D1800

29居民住宅和儿童活动场所,插座安装高度不得低于(1.3)米。

A 1.3

B 1.5 C1.8D1.6

30采用街码敷设的架空线路,当其通过窗门上方时,其最小的垂直距离为(0.15)米。

A 0.15

B 0.5

C 0.7

D 1

31电动机容量在(40)千瓦及以上者,应装电流表。

A 30

B 40 C50 D 60

32所有的高压电容器组和总容量在30千瓦及以上的低压电容器组,应每相加装(A)。

A 电压、电流表

B 电压表

C 电流表D报警器

33低压架空配电线路,一般应装设(A)保护装置。

A 短路

B 过载

C 失压D零压

34自动空气开关的短延时动作过流脱扣器在线路上是作为(短路)保护。

A 短路

B 过载

C 失压D二次保护

35在配电线路上,导线的长期容许负荷电流应不小于工作电流和该线路熔体额定电流的

(1.25)倍。

A 0.8

B 1.25

C 0.4

D 2

36高压供电的工业用户的功率因素应保证在(0.9)以上。

A 0.9

B 0.85

C 0.8

D 0.75

37电线管敷设在热水管下面时,最小净距为(0.2)米。

A 0.1

B 0.2

C 0.3

D 0.25

39屋外照明灯与地面垂距离不得低于(3)米。

A 2

B 3

C 4

D 5

40独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于(3)米。

A 3B5 C 8 D 10

41在正常场所中,当使用Ⅰ类电动工具时应装设漏电动作电流为(30)毫安的漏电保护器。

A 6

B 15

C 30

D 20

42室内照明线路的用电设备,每一分路的总容量不应超过(3)千瓦。

A 1

B 2

C 3

D 3 .5

43危险场所和潮湿场所内的室内照明,与地面垂直距离不低于(2.5)米。

A1.8 B2 C2.5 D 3

44低压线路的导线对地或两导线间的绝缘电阻不应小于(500)千欧

A 500

B 1000

C 5000

D 3000

45 (1)千瓦及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关。

A 1 B2 C 3 D 4

46中性点直接接地系统的低压电气设备,其明设接地线使用绝缘铜芯线最小截面为(1.5)平方毫米。

A 1

B 1.5

C 2.5

D 3

47导线护管通向户外时,应露出外墙(20)毫米。

A 20

B 50

C 100

D 80

48采用街码敷设的架空线路,当其通过门窗下方时,其最小的距离为(0.5)米。

A 0.15 B0.5 C0.7 D 0.35

49总容量在(30)千瓦及以上的低压电容器组,应每相加装电压、电流表。

A 30

B 50

C 100

D 150

50三相鼠笼式电动机,额定功率为17千瓦,采用JR0—40/3型热继电器作过载保护时,其整定电流值应是(34)。

A 34

B 37.4

C 42.5

D 49.5

51配电装置的维护通道若有两个出口时,两个出口距离不宜大于(15)米。

A 6

B 10

C 15

D 20

52低压配电线路使用DW10型自动空气开关保护时,其过流瞬时脱口器的整定值,应不小于线路峰值电流的(1.35)倍。

A 1.35

B 1.7—2

C 0.4

D 2.5

53胶壳开关作操作开关使用时,最大能控制(3)千瓦及以下的电动机。

A 3 B4.5 C 7 D 5.5

54在狭窄地方及金属容器内,若使用Ⅱ类电动工具时,应装设漏电动作电流不大于(15)毫安的漏电保护器。

A 15 B30 C 50 D 60

55危险场所中,安装高度在2 .5米以下的灯具,其电压不应超过(36)伏。

A 12 B24 C 36 D 42

56为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的(2) 倍。

A 1 B2 C 3 D 3.5

57低压电力设备的接地线,当使用明设铜芯绝缘导线时,其最小的截面为(1.5)平方毫米。

A 1 B1.5 C2.5 D0.7

58当配电板为双列布置时,其操作通道的宽度应不小于(2)米。

A 0.8 B1.5 C 2 D3

59架空彩灯线路,应采取绝缘良好的导线,其截面积应与负荷相适应。当跨越街道时,铜芯绝缘导线的最小截面应不小于(2.5)平方毫米。

A 1 B1.5 C2.5 D 3

60照明墙边开关的安装高度,一般应为(1.5)米。

A 1.2 B1.5 C 1.8 D 1.1

61潮湿场所的室内照明吊灯,离地面的垂直距离不得低于(2.5)米。

A 1.8 B2.5 C 3 D 3.5

62管径20毫米,壁厚1.5毫米的金属管,明敷时固定点间距离为(1000)毫米。

A 500 B1000 C 1500 D 2000

63电线管敷设在蒸汽管下面时,最小净距为(0.5)米,敷设在蒸汽管上面时,最小净距为1米。

A 0.3B0.5 C 1 D 2

64设有过载保护的线路上,当熔为22安安,由该线路导线的长期容许负荷电流应不小于(27.5)安。

A17.6 B27.5 C 55 D60

65额定容量为10千瓦的三相鼠笼式电动机的电源隔离开关应选用(HH4-30/3)。

A HH4—15/3

B HH4—30/3 CHH4—60/3 D HH4—30/2

66总容量为(50)千瓦以上的低压用户,宜在总进线配电盘装设电压表和电流表。

A 40 B50 C 60 D 30

67容量在(40)千瓦及以上的低压电动机应装设电流表。

A 30 B40 C 50 D 20

68在高压室遮拦内或导电部分的安全距离小于(0.7)米,要进行继电器和仪表的检查试验时,需将高压设备停电。

A 0.35 B0.7 C 1.5 D 2

69部分停电的检修工作,安全距离小于0.7米距离以内的未停电设备,应装设临时遮拦,临时遮拦与带电部分的距离不得小于(0.35)米。

A 0.35

B 0.5

C 0.6

D 1

70在正常场所中,当使用Ⅰ类电动工具时应装设漏电动作电流为(30)毫安的漏电保护器。

A 6

B 15

C 30 D50

80低压接户线的档距为8米时,其最小的铜芯线截面为(4 )平方毫米。

A 2.5

B 4

C 6

D 8

81由公用电网供电的三相低压电动机,单台容量为(14)千瓦以上者,必须配装降压起动器。

A 3

B 10 C14 D 17

82电容器装置有关的开关容量和导体的安全载流量,应安长期允许电流不应小于电容器额定电流的(130)﹪。

A 100

B 130

C 150

D 200

83额定功率为4千瓦的三相异步电动机,应用额定电流为(30)安的铁壳开关。

A 15

B 30

C 60

D 80

84在配电线路上,导线的长期容许负荷电流应不小于工作电流和该线路熔体的额定电流的

(1.25)倍。

A 1.25

B 0.8

C 0.4

D 1

85采用管子布线,明敷管路的弯曲半径,不得小于管子直径的(6)倍。

A 4

B 6

C 10

D 12

86一般情况下低压接户线用电侧最小对地距离为(3)米。

A 3

B 3.5

C 6

D 8

87独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避及其接地装置与道路或出入口等的距离不应小于(3)米。

A 3 B5 C 8 D 10

88在具有爆炸危险场所中应使用镀锌水管布线,而管内导线的选择除应考虑负荷电流外,其最小截面应不小于(2.5 )平方毫米的铜芯绝缘导线。

A 14.5 B2.5 C 4 D 5

89照明线路每一单相回路宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护,开关底边距地面高度一般为(1.8-2)米。

A 1.3—1.5

B 1.8—2

C 2.2—2.4

D 3—3.5

90架设临时线,户外离地面高度应不低于( 3.5 )米。

A 2.5B3.5C 6 D 8

91当工作人员接触着接地的大块金属面或金属构架、或在金属容器内、狭窄场所中,以及在特别潮湿环境使用挑挑手提行灯,应使用不超过( 12 )伏安全电压。

A 36 B24 C 12 D 6

92动力设备电源隔离开关应采用闸刀开关,其容量应按设备额定电流的( 1.3 )倍以上来选择。

A 1 B1.3 C 1.5 D 2

93不经干燥的电动机电压在1000伏以上,在接近运行温度时,定子线圈绝缘电阻不小于每千伏( 1)兆欧,可以投入运行。

A 0.5 B1 C 2 D 3

94采用金属管暗敷布线时,管子的弯曲半径不得小于管子直径的(10 )倍。

A 6 B10 C 12 D15

95管子布线时,管子所有的接点(包括接线盒、拉线盒、灯关盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体,其两端间的电阻不应大于(1 )欧。

A 0.1 B1 C 4 D 10

96城镇的低压配电线路,用街码水平的档距是( 8-12)米。

A 4—6

B 8—12

C 15—25

D 25—30

97室外照明用灯引下线,若采用铜芯软线时其截面积不应小于(1)平方毫米。

A 0.5 B1 C 1.5 D 2

98安装在屋外的落地式配电箱,其底部应高出地面(200 )毫米以上。

A 100 B200 C 300 D 400

99电气仪表和继电器端子与金属盘间必须可靠绝缘,端子带电部分与金属盘距离应不小于

(3)平方毫米。

A 3 B5 C 10 D15

100低压配电盘上的裸导线与板面距离不得小于(25)毫米。

A 15 B25 C 50 D 60

101用扁钢敷设在室内地面上作接地线,其最小截面积为(24 )平方毫米。

A 10 B16 C 24 D 30

102低压架空线路不应采用单股的铝线,或铝合金线,跨越通车街道的铜线不小于(10 )平方毫米。

A 4 B6 C 10 D 12

103由变压器低压母线至电动机接线端子间,在正常情况下连续运转时,允许电压损失为电动机额定电压的(5)﹪。

A 5 B10 C15 D30

104接地线连接处应焊接,如果采用搭接焊,其搭接长度必须为圆钢直径的(6)倍。

A 2 B4 C 6 D 8

105接地线连接处应焊接,如果采用搭接焊,其搭接长度必须为扁钢宽度的( 2)倍。

A 2 B4 C 6 D 8