一、编制依据

1、国家、铁道部和地方政府(省、直辖市)的有关政策、法规和条例、规定。

2、国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准。

3. 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)

4. 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)

5. 《标准轨距铁路建筑限界》(GB14

6.2)

6.《铁路技术管理规程》铁道部令【2006】第 29 号

7.《铁路工务技术手册》 (桥涵)

8.《铁路混凝土结构耐久性设计规范》( TB10005-2010 J1167-2011)

9.《新建铁路桥上无缝线路设计暂行规定》(铁建设函【2003】205 号)

10.《广铁集团铁路营业线施工安全管理实施细则》广铁运发【2012】310号

11.关于发布《工程管理所铁路建设工程安全风险管理实施办法》的通知(工管所安发【2011】01 号)

12.江门市新会疏港公路上跨广珠铁路新建公跨铁立交工程相关图纸及现场踏勘资料;

二、工程概况

2.1工程概况

新会疏港公路工程,是新会公路网的组成部分,也是江门市公路的重要组成部分。作为省道S270 古港线新会地区高速公路,对内能缓解过境交通对会城城区的干扰,减轻城区交通压力;本项目也是为开发新会的自然资源、旅游资源,形成新会农业及旅游经济带的需要。路线于新会上跨广珠铁路,交叉桩号为K1+437(与广珠铁路交叉桩号K120+973)。跨线桥起点桩号为

K1+376,终点桩号为K1+502,桥梁中心桩号K1+439,桥梁该联总长126m。与

广珠铁路交叉,交角约为75°。本项目上跨广珠铁路桥梁采用

2*23m+34m+2*23m(先简支后桥面连续小箱梁),一孔跨越广珠铁路共2 股道。考虑铁路电气化高压线要求及防电棚结构、挂篮结构高度和安全距离,桥下净空8.20m,下部构造桥墩采用双柱式桥墩、钻孔桩基础,桩端嵌入微风化岩层。本桥桥宽27m,跨铁路主跨34m,双向6 车道,设计速度60Km/h,铺装层采用水泥砼厚10cm。

2.2. 地质资料

1.地形地貌

桥址区属山间冲洪积平原地貌区,桥位周边大多为鱼塘和农田。

2. 工程地质概况

桥址区地层主要由第四系素填土(Qme),冲积相粉质土、中砂、砾砂和海陆交互相淤泥等组成,其中淤泥广泛分布,埋深2.0~3.2m,厚度约15~16m 基底由白垩系的泥质粉砂岩及其风化层等组成。经地质调查和钻探揭露,桥内地层从上至下及具体工程地质特征描述如下:2.1 第四系覆盖层

①1 素填土(Qm1):揭露层厚约0.90~1.60m,桥址区均有分布。黄色,湿,稍密,土质不均匀,成分主要为粉质粘土近期就近堆积,未经压实。该层分布于场地表层。

②1 粉质黏土(Q4a1):揭露层厚约1.40~1.60m,桥址区均有分布。灰色、灰黑色,软塑,成分以粘粒、粉粒为主,含6~8%有机质及腐植质,味臭,局部含10%左右中粗砂或粉细砂,粘结性较好,局部地段为有机质土。

④淤泥(Q4mc):揭露层厚约9.10~18.60m,桥址区均有分布。青灰色,灰黑色,湿,可塑-软塑,粘性一般-较差,土质不均匀,成分主要为粉粘粒,含有机质及腐木。

④0 粉质黏土(Q4a1):揭露层厚约3.80m,桥址区仅ZK11 孔处有分布。深灰色、浅灰色、浅黄色、褐红色、灰白色,软塑-硬塑,由黏、粉粒组成,黏性较好。

⑤2 粉质黏土(Q4a1):揭露层厚约4.30~10.60m,桥址区均有分布。褐红色,硬塑,成分主要由黏粉粒组成,黏性较好,土质均匀。

⑦5 中砂(Q4a1):揭露层厚约1.0m,桥址区仅ZK11 孔处有分布。浅灰色、黄色,饱和,稍密,成分以石英为主,长石次之,余为粉细砂及粉、粘粒。承载力一般。

⑦7 砾砂(Q4a1):揭露层厚约2.30m,桥址区仅ZK12 孔处有分布。粘结性较好。承载力一般,可作为路基持力层。

2.2 基岩及基岩风化层桥下基底由白垩系的泥质粉砂岩及其风化层等组成,根据节理裂隙发育程度及岩石的风化程度不同,可划分为全风化、强风化、中风化和微风化四层。

⑨a-2 全风化泥质粉砂岩(K):揭露层厚约1.80m,桥址区仅ZK13 孔处有分布。浅红色、紫红色,岩石风化剧烈,遇水易软化。

⑨b-2 强风化泥质粉砂岩(K):揭露层厚约3.00~21.00m,桥址区均有分布。紫红色、棕红色,岩体风化严重,裂隙发育,岩芯呈半岩半土状,土夹岩状,碎块状。

⑨c-2 中风化泥质粉砂岩(K):揭露层厚约0.70~8.50m,桥址区均有分布。紫红色、灰紫色,变晶结构,块状构造,裂隙发育,岩芯呈长柱状、短柱状为主,少量块状,岩质坚硬。

⑨d-2 微风化泥质粉砂岩(K):揭露层厚约2.00~12.40m,桥址区均有分布。结构有少量变化,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化残裂隙,承载力

⑨d-3 微风化粉砂岩(K):揭露层厚约1.20m,桥址区仅ZK8 孔处有分布。结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化残裂隙,承载力高。

以上各岩土层在桥址区的分布埋藏及岩性特征详见工程地质平面图、工程地质纵断面图和钻孔柱状图。

4.水文地质条件

桥址区水文地质条件较简单,地表水主要为鱼塘水,水量受季节影响较大。地下水主要为冲洪积层中的孔隙水,水量较丰富;基岩裂隙水,富水性一般贫乏。据工点所取水样简分析结果,桥址区地下水对钢筋混凝土结构有微腐蚀性。

6.不良地质条件

本桥址范围内未发现不良地质地段。

2.3邻近营业线施工范围及作业内容

广珠铁路上下行桩号K120+953~K120+993段,江门市新会疏港公路上跨广珠铁路新建公跨铁立交桥14#~15#墩,人工挖孔桩及条形基础施工。2.4营业线施工安全管理组织机构

项目经理:1人

现场负责人:1人

安全负责人:2人

现场领工员:1人

驻站联络员:1人

专职防护员:4人

三、施工组织安排

3.1技术准备

施工前对施工图进行认真审核,对桥梁位置、标高及各部分几何尺寸进行现场测量核对。

中心试验室做好各种原材料进场前的检验。检查合格后方可使用。

3.2管线的迁改工作准备及实施

派专人对施工场地内的管、线、水管、标识牌、电线杆等需迁改的进行统计汇总,并向相关设备管理单位咨询施工场地内电力设施及地下管线设施、贯通线等的分布情况。需迁改的管线应及时确定管线迁改方案及时间,在办理迁改施工协议后,方可进行迁改。

3.3人力资源配置及岗前培训

营业线施工设置钻孔班、钢筋班、木工班和混凝土班等。

挖孔班:负责挖孔、刚护筒安装、土渣清除等。

钢筋班:负责钢筋笼加工、制作和安装等。

木工班:负责模板加工、制作和安装等。

混凝土班:负责浇筑以及混凝土的养护等。

另外配备各类司机及设备维修人员,各班组人员随施工进度可调配使用。

施工前对于进场的施工作业人员,在进场前进行统一教育培训,专业知识、电气化安全教育、营业线安全培训等,凡参加工作的人员在工作前都必须进行现场安全教育并考试合格后才能准许进入操作岗位,并建立健全各岗位的安全生产责任制,责任到人,切实做到不蛮干、不盲目施工,不乱指挥,保证施工有序、安全的进行。

3.4机械设备配置及安装

邻近营业线施工配备有足够量施工机械,为了更好的完成施工任务,在施工过程中,机械设备可以调配施工。

大型施工机械实行“一机一人”制,施工机械行走路线在施工前确定,并在营业线侧用明显标记画出施工机械行走禁线,防止施工机械越过禁线,对营业线造成威胁。

桩基施工前,在施工地段临近营业线侧采用彩钢瓦设置硬隔离防护措施,把施工区域与营业线隔离,并在彩钢瓦上悬挂警示牌,严禁施工人员擅自上道。

四、邻近营业线施工方案

4.1总体施工方案

临近营业线施工采用人工挖孔桩对线路进行防护。由于挖孔桩位于广珠铁路路基边坡上,桩基位置距离既有线较近,桩基及条形基础施工时对既有线路路基造成影响,为保证既有线路基稳定以及行车安全,人工挖孔桩施工完毕后,进行条形基础及防电棚的施工。

4.2人工挖孔桩

4.2.1设置情况

根据现场实际情况,江门市新会疏港公路上跨广珠铁路新建公跨铁立交工程防电棚施工时对既有兰新铁路路基有扰动,为保证营业线在施工过程中的行车安全,立柱的桩基采取人工挖孔桩的方法,对营业线进行防护。

本工程共设人工挖孔桩20根,沿铁路路基纵向每侧对称设置10根(详见防电棚纵、横断面图),桩径均为1.2m,桩长25m,桩间距为4.0m。挖孔桩桩身均采用C25钢筋混凝土,保护层厚度50mm,桩基础主筋为Φ25mm,每根

桩设22根,箍筋采用直径Φ8mm螺旋箍筋;桩身采用全钢护筒护壁,并与混凝土一同构成桩身;钢筋笼制作完成后,由人工配合吊车下钢筋笼,钢筋笼就位以后立刻灌注混凝土,桩身施工完毕后,进行条形基础施工。

人工挖孔桩设置情况详见下图:

9

10

4.2.2人工挖孔桩设计计算

本防护方案人工挖孔桩桩径均为1.2m,按照间距4.0m布置,取离营业线最近的人工挖孔桩(距离为5m)进行检算。

(1)计算资料

挖孔桩开挖位置为改良土路堤,按粘性土考虑。φ=30°c=10KN/m2 γ=18KN/m3。挖孔防护桩为形状特殊的挡土墙,忽略桩背于土体的摩擦,当填

土表面作用均布荷载q(kpa)时,可把荷载q视为填土h?γ

的自重产生。列

车轴重取为220KN,外加道床及钢轨自重,换算土体高度为3.4m,本检算按照最不利情况即列车通过时刻检算受力分析状况如下图:

结构受力分析图

由地质资料可知,⑧-2土层深22.20m,加上桩端扩孔深=1.3m,并考虑土层上方有施工荷载为2.0 kN/㎡,故有效埋深

H=22.2+1.3+2.0/20.1=23.6m。

由于本孔桩中埋深处以③-1、③-2土层为主,且土体侧向压力远大于岩

石侧向压力,故为安全起见,均以土压力计算,即将6.1m(有效埋深)以下均视为③-2土层。地下水位按柳江洪水期标高77.5m计,则地下水范围深度为15.0m(有效埋深)以下。(计算简图如附图)。由朗肯主动土压力,得:P=γ1h1tg2(45°-φ1/2)-2c1·tg(45°-φ1/2)+γ2h2tg2(45°-φ2/2)

+γ′h3tg2(45°-φ3/2) +γ

ωhω

=20.1 kN/ m3×6.1m×tg2(45°-22.73°/2)-2×58.95kPa×tg(45°-22.73°/2)+ 20.1 kN/ m3×8.9m×tg2(45°-20.44°/2)+16.0 kN/ m3×8.6m ×tg2(45°-20.44°/2)+10 kN/ m3×8.6m

=54.3 kN/㎡-78.44 kN/㎡+86.28 kN/㎡+66.37 kN/㎡+86 kN/㎡

=214.51 kN/㎡

护壁厚度δ=5㎜,圆形护壁R=650㎜,

δ=5㎜

其环向压应力σ=PR/δ=214.51kN/ m2×650㎜÷5㎜

=27.89×103 kN/ m2

Kσ≤?,取安全系数K=2.0,Q235钢材?=210×103kN/㎡,

27.89×2×103 kN/ m2=55.78 kN/ m2≤210×103kN/㎡

故本方案中的钢套筒护壁选择是安全的、可靠的。

(2)桩基埋深

根据《简明施工计算手册》进行检算

3''

/6.443.24.33.218m kN h h h =+?=+?=γγ 33.0)2

3045()245(22=-=-= tg tg k a ? 3)2

3045()245(22=+=+= tg tg k p ?

704.033

.0333.0)4.33.2()(=-?+=?-=γμa p a k k e m h l 3704.03.2=+=+=μ

主动土压力:

m kN tg h h h E /62)2

45()2(2'=-??+=?λ m h a 53.13

2== 1196.44)33.03()('=?-=-=γγa p K k k

347.03

119626622=??==l k E m γ 177.0311953.1626633=???==

l k Ea n γ 由m 、n 值查表的7.0=w

1.237.0=?==wl x

则2.31.22.17.02.1=?+=+=x t μ

故桩需入土深3.2米,挖孔桩应打入土内为3.2+2.3=5.5m 。

(3)抗弯检算

m k k E x a p m 01.16

.44)33.03(622)(2'=?-?=-∑=γ m kN x k k a x l E M m a p m ?=??---+?=--

-+=∑4.1986

01.16.44)33.03()53.105.23(626)()(33'max γ (4)配筋检算

按周边均匀配筋计算

取灌注桩采用C20,c f =9.62/N mm ,2300/y f N mm =,取保护层厚度50,

s a mm =则62550575s s r r a mm =-=-=

设钢筋配置为8Φ22mm ,23040.8s A mm =,而2521.210A r mm π==?

将计算式整理后,令

y S

c f A K f A = 1sin 2(1.25)132a a K K ππ=++

已知 630030400.089.6 1.210K ?==??

将K 带入上式,并用试算法求得 a =0.204

则 1.252t a a =-=0.842 则31sin sin 2sin 3t c y s s a a a M a f Ar f A r πππππ+=+ 332sin (0.204)9.66253sin(0.204)sin(0.842)3003040.8575πππππ=???++???

=285.65kN ·m > 198.4kN ·m

故按8Φ22mm 配筋可以满足要求。

人工挖孔桩配筋图如下图所示:

江门市新会疏港公路上跨广珠铁路新建公跨铁立交桥防电棚工程临近营业线人工挖孔桩施工方案

16

4.2.3挖孔桩施工工艺流程及施工方法

放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→安装第一节钢护筒(护筒随挖随沉)→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳) →安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→安装第二节钢护筒(护筒随挖随沉)→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)。

1)桩孔开挖

开挖顺序采用隔一挖一法,待前批孔灌注混凝土达到一定强度后施工下一批孔,开挖方法采用从上到下逐层用镐、锹进行开挖,遇坚硬土或大块孤石采用锤、钎破碎,挖土顺序为先挖中间后挖周边,按设计桩径控制截面大小。孔内挖出的土装入吊桶,采用自制提升设备将渣土垂直运输到地面,堆积到指定地点,防止污染环境,注意挖孔过程中,严禁超挖土体。

2)钢护筒安装施工

护筒采用厚度为5mm的钢护筒,每节护筒至少高出原地面30cm,使其成为井口围圈,以阻挡井上土石及其它物体滚入井下伤人,并且便于挡水和定位。护筒安装采用人工配合电动葫芦安装,护筒与护筒之间用电焊机焊接牢固。护筒随挖随沉,严禁超挖土体,在施工过程中,要周围的铁路路基、铁轨、铁路运营设备、管线等的位移、沉降情况进行监测,并做好记录,如出现异常变化,须立即停止沉护筒施工,会同各方研究处理措施。钢护筒沉桩偏差应符合下列规定:设计钢护筒顶平面位置偏差钢护筒为50mm,钢护筒身垂直度为1%。

3)钢筋笼吊装和就位

挖孔桩成孔后,需下放钢筋笼,钢筋笼不提前制作,先把单根钢筋依次放入孔内,钢筋长度需分节放入,长度不超过4米,再进行绑扎、焊接,绑扎完成后,检查长度、位置、间距,合格后进行下一道工序。

4)混凝土灌注

在灌注混凝土前应对孔径、孔深、孔型全部检查并报监理工程师,经检验合格后方可灌注混凝土。

灌注支架采用移动式的,事先拼装好,用时移至孔口,以悬挂串筒,漏斗底口。从高处直接倾卸时,其自由倾落高度一般不宜超过2米以不发生离析为度。当倾落高度超过2米时,应通过串筒、溜管等设施下落;倾落高度超过10米时,并应设置减速装置。

4.2.7安全措施

1)人工挖孔桩施工时,施工人员严禁跨越隔离防护栏,严禁私自上道,并在防护栏上悬挂相关警示牌。

2)临近营业线施工时,通知相关设备管理单位,并在设备管理单位的监护下进行。

3)施工前对现场所有施工作业人员进行营业线施工知识培训,施工前组织设备管理单位进行施工交底,主要做到以下几点①对混凝土泵车、装卸汽车的司机进行岗前培训,防止撞坏、压断铁路设施;②人工运输钢筋笼要控制长度,不得入侵铁路界限;③机械吊装与拆卸钢筋笼、模板的施工安排在列车运行间隔时间,并在设备管理单位的监护下进行。

4)施工期间我施工单位每日及时清理施工现场环境,防止施工中遗留的塑料袋、编织袋等吹落到线路上。

5)施工时,桩基础按跳跃施工,施工完一根后,间隔一根施工下一根桩,以保证土层稳定。

6)因本基坑一侧分布既有铁路线,在基坑开挖施工前、施工中,应注意防护桩的状态,承台施工完毕后,尽快回填基坑。此外在施工防护桩前应对现有的铁路轨面标高,及路肩标高做好原始数据的纪录,施工过程中应加强观测频率,计录数据,如发现路肩、轨面标高变化值达到或超过警戒值时,应立即停止基坑施工,必要时,回填基坑或采取其他补救措施,保证铁路安全。

7)井底照明必须用低压电源(36V、100W)、防水带罩的安全灯具。桩口上设围护栏。操作时上下人员轮换作业,桩孔上人员密切注视观察桩孔下人员的情况,互相响应,切实预防安全事故的发生。

8)桩孔口安装水平推移的活动安全盖板,当桩孔内有人挖土时,应掩好安全盖板,防止杂物掉下砸人。无关人员不得靠近桩孔口边。吊运土时,再打开安全盖板。

9)桩孔内人员应戴好安全帽,地面人员应拴好安全带。孔内设置软梯,供作业人员通行及发生危险情况时,能及时爬出孔。

10)为保证施工安全以及行车安全,本次人工挖孔桩施工时,将对既有线进行减速慢行,广珠铁路上、下行线K120+000-K122+000处限速45㎞/h,施工结束后恢复常速运行。

11)临时排水措施:人工挖孔桩施工时,将对既有线排水沟造成破坏,为了确保既有线排水正常,在施工地段,准备四台抽水泵,现场利用编织袋堆土堵水,利用抽水泵抽水。

12)承台基坑开挖后,对既有路基边坡造成一定的破坏,待施工完成后,路基边坡恢复原貌。

五、安全防护保证措施

5.1安全保证体系

建立安全保证体系,成立以项目部经理为组长的安全生产领导小组,全面负责并领导临近营业线施工安全生产工作,建立营业线施工安全防护流程。各级安全负责人应熟悉掌握列车运行情况,做到各负其责,确保行车和人身安全。

制定施工安全措施。推行“贯彻一个方针、坚持两个原则、实行三个结合、运用四种手段、突出五个重点”的“12345”安全管理创新工程,即:“安全第一、预防为主”的方针;“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则;安全生产工作实行“作业队管理,工班落实,项目分部工程管理部监察”的三结合体制;采取“教育、行政、经济、法制”四种安全管理手段;着重抓好培训、防护、工序、检测、奖罚五项重点整治。

(1)施工方案审查未批准的、没有签订安全协议的、没有审核好设计施工图纸及编写好书面的安全技术交底的,对施工现场的地下电缆、水管等隐蔽设施,没有查明、标识并采取保护措施的、防护人员没有培训、工人无证上岗的不准动工。做到先签协议后施工。

(2)机动车辆和施工机械靠近营业线施工,没有埋好标志鲜明的安全防护限界桩,不准进场作业。

(3)安排经培训合格的防护员,施工过程中24小时担任安全防护工作,并配带个人通讯、对讲设备及口笛、防护旗等现场防护。发现问题及时向项目领导报告,以便联系包括监理分站、铁路局、设备管理单位及医疗单位等。

旋挖钻孔桩安全专项施工方案

旋挖钻孔桩安全专项施工方案 1、编制依据 1.1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 1.2、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 1.3、《中奥广场岩土工程勘察报告》 1.4、施工现场调查资料及本单位类似工程施工经验。 2、适用范围 本方案适用范围:中奥广场6、7、8#楼及三期地下室桩基工程。 3、工程简介 3.1工程概况 本工程位于位于九江市环湖二路以东,前进西路以北,桩基采用机械旋挖钻孔灌注桩,混凝土强度等级为C30。 3.2钻孔桩施工工艺流程及方法 3.2.1施工工艺流程 钻孔桩施工工艺流程见下图

施工工艺流程图 3.2.2施工方法及安全要领 (1)、本工程采用的旋挖钻机,其自重约90t,底盘低,自身稳定好,但其工作时机身高度25m,其施工过程中考虑的安全要领为:防侵覆、侵限、防行走时机型转动侵限、防止出现管线事故、施工中安全用电。

4、危险源分析 4.1钻孔桩 本工程重大危险源所涉及人的因素、物资机械设备的因素和环境的因素,具体情况如下: (1)技术员没有及时进行安全交底。 (2)操作人员及监控人员在不清楚周边环境的情况下冒然施工。 (3)现场安全员或现场操作人员责任心不强。 (4)桩机司机操作不熟练、未参加安全培训上岗或无证上岗。 (5)桩机司机思想波动带情绪作业、行为过激野蛮操作、酒后或患病期间作业及工作时间过长疲劳作业。 (6)桩机设备进场未按规定进行检测、日常维修保养不利、设备支撑及走行等部分液压系统失效。 (7)施工地段地质情况较差,基础未进行处理或处理不到位,地基承载力不足。 (8)设备拆装人员经验不足,未配备专职指挥人员;设备转场、移动过程中无领导把关,盲目进行。 (9)夜间施工照明设施配置不够,光照度不足,操作人员和监护人员视线差。 雾天、雨天施工对设备运转及操作产生的负面影响,雷暴大风、台风天气对设备稳定性产生的影响。 4.2其他危险源 本工程施工所涉及到的危险源还有以下几个方面:机械设备、电焊、施工用电等。

桩基础施工及土方开挖专项施工方案

香城尚都工程 桩基础施工及土方开挖工程 专项施工方案 湖北桂乡建筑安装工程有限责任公司 二0 一三年三月十三日 一、桩基础施工方案

(一)编制依据 本专项施工方案是在认真学习、领会招标文件及现有设计施工图纸的基础上结合现场实际情况,根据该工程的工程特点、现场情况,结合我公司的施工实力、技术、资源等的配套能力以及我公司多年所积累的施工经验,针对工程的重难点,以工程工期、质量、安全及文明施工为目标编写的。 主要编制依据有: (1)香城尚都工程施工招标文件。 (2)本工程设计图纸、文件及施工合同书。 (3)对施工现场的实地调查情况。 (4) 《建筑桩基技术规范》( JGJ94-2008) (5) 《建筑桩基检测技术规程》( JGJ106-2003) (6) 《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18-2003) (7) 《钢筋机械连接通用技术规程》 ( JGJ107-2003) (8) 《工程测量规范》( GB50026-2007) (9) 《建筑工程施工安全检查标准》 ( JGJ59--2011) (10) 《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ201--83) (11) 国家、省、市行政主管部门出台的有关安全、文明施工管理的法律法规及管理条例。 (二)工程概况 1、工程概述本工程为香城尚都工程,位于宜昌市伍家岗区伍临路。根据地质钻探资料,桩端持力层中风化泥质分砂岩砾岩互层,其中泥质粉砂岩岩石饱和单轴抗压强度标准值frk= ,砾岩岩石饱和单轴抗压强度标准值frk=,桩身砼

等级为C35,桩总数63根。 (三)钻孔灌注桩施工方法、旋挖施工特点、施工原理及施工工艺 1 、旋挖钻孔灌注桩施工方法 本合同段钻孔灌注桩均采用旋挖钻机钻孔施工。根据地质条件、工期要求、机械设备配备状况、结合桩基设计参数,确定本工程钻孔灌注桩成孔以旋挖钻机为主,混凝土采用商品混凝土,钢筋笼一次成型,整体吊装,导管法灌注水下混凝土。 2、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)可在水位较高、卵石较大等用正、反循环及长螺旋钻无法施工的地层中施工。 (2)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动,电脑控制,能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度,最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20 倍,尤其工程的质量和进度得到了充分的保证。 (3)伸缩钻杆不仅向钻头传递回转力矩和轴向压力,而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降,快速卸土,以缩短钻孔辅助作业的时间,提高钻进效率。 (4)环保特点突出,施工现场干净。这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土,再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内再卸土。旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁,而不用于排碴,成孔所用泥浆基本上等于孔的体积,且泥浆经过沉淀和除砂还可以多次反复使用。目前很多城市在施工中的排污费用明显提高,使用旋挖钻机可以有效降低排污费用,并提高文明施工的水平。

旋挖桩钢护筒工程施工组织设计方案

恒大·纳雍鸽子花风情小镇三期项目旋挖灌注桩 桩孔钢护筒 施工方案 编制: 审核: 批准: 励拓建设 2018年5月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、机械、人员、材料准备 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工工艺流程与施工方法 (5) 六、质量保证措施 (6) 七、安全保证措施 (7)

一、编制依据 《旋挖成孔灌注桩工程技术规程》 DBJ50-156-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑桩基技术规》 JGJ94-2008 《工程测量规》GB50026-2007 建设单位提供的施工图及地质勘察报告。 我公司对地区桩基施工的经验总结。 二、工程概况 2.1拟建恒大?纳雍鸽子花风情小镇三期位于市纳雍县,场区位于省市纳雍县客运站北西方向200米,纳东路北西侧,项目规划红线围呈扇形状,场地北西侧与南东侧拟规划同心北路,场地地理位置优越,交通便利,交通位置图见图1。 拟建场地 图1 拟建场地交通位置图

2.2 本项目总用地面积193369.8㎡,建设用地面积193369.8㎡,总建筑面积241040.4㎡; 根据地勘报告,本工程桩基础采用旋挖桩施工,以中风化层作基础持力层,嵌岩0.8m。混凝土强度等级:水下桩C30混凝土,干桩C25。 2.3、本项目住宅楼合计56栋,商业部分为10栋,旋挖灌注桩约2200根,桩直径为0.8米~1.0米,1-4、17、22-23、28-30、43-44、51、55、商业S1-S5栋为高回填土方区,土质较松散,易滑,易塌陷,回填土方区下还存在淤泥质土,存在大面积塌孔现象,可能造成机械事故和安全事故,用常规泥浆护壁无法满足施工条件,所以采用钢桩护筒施工方法。 2.4、施工场地不能满足车辆通行,所以浇筑采用天泵送方式。 三、机械、人员、材料准备 3.1、机械准备

房建旋挖钻孔灌注桩施工方案

北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程施工总承包05标段 房建桩基方案 编制: 审核: 审批: 中铁二局股份有限公司北京市S1线西段工程05标项目 经理部

2014年6月 目录 编制依据 (1) 车辆段施工图设计,房建桩基施工图。 (2)《北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程详细勘察》

(3)《铁路桥涵施工规范》(10203一2002); (4) 中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》(94一2008); (5) 轨道交通《区间工程施工质量验收标准》007-2005; (6)《中低速磁浮交通系列标准》(北京控股磁悬浮技术发展有限公司企业标准001-2008,中国科学技术出版社); (7)《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》〔108-96); (8)《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003); (9)《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(50307-1999); (10)《地下铁道工程施工及验收规范》(50299-1999) (2003年修订版); (11)《钢筋焊接及验收规程》(18-96); (12)《混凝土结构工程施工质量验收规程》(082-2005); (13)《混凝土强度检验评定标准》(107-87); (14) 施工现场临时用电安全技术规范(46-2005); (15) 建筑机械使用安全技术规程(33-2001); (16) 北京市市政工程施工安全操作规程; (17) 北京地铁施工突发事故应急预案。 1、工程概况 1.1、桩基工程概况 本标段工程为北京市中低速磁浮悬交通示范线(S1线)西段工程石门营车辆段,位于门头沟区;综合办公楼共有桩基209根,轨道交通派出所桩基66根,运用联合库桩基1397根,检修联合库桩基873根。 1.2、场地土质特征 车辆段场区属北京地区第四系地层,厚度一般约小于50m,无断裂经过。

旋挖钻孔灌注桩基础施工方案完整版

旋挖钻孔灌注桩基础施 工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和 社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 建筑、设计概况 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积万㎡,学校占地面积万㎡,市政道路3km,防洪提。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 设计概况 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 旋挖桩共994根,平均桩长约,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高~,本工程桩基安全等级为甲级。 第三章旋挖桩施工方案 施工总体部署 施工机械配备及队伍安排 针对本工程旋挖桩施工,计划安排5台旋挖桩机作业。按平均每天/每台完成8~9根桩计,同时考虑不利天气因素的影响,计划按甲方要求在30天内完成旋挖桩的施工。 施工过程根据工作面和进度情况,及时调整设备数量。 施工顺序 先从学生食堂开始施工。 施工便道布置及修筑 本工程旋挖桩数量约994根,平均桩长约,合计混凝土方量约。考虑到本工程为地下作业,而且是重型机械作业及雨季施工的特点,在机械进场前从施工出口即9-9剖面修筑一条约80m长4m宽仰角小于300,机械车辆进出的道路。

桩基钢护筒施工方案

施工组织设计(方案)报审表 表号:工程名称:南昌华南城F02地块住宅桩基钢护筒施工工程 存一份。

南昌华南城F02地块住宅桩基钢护筒施工方案 编制职务时间审核职务时间批准职务时间 深圳市东深工程有限公司 2014-08-01

目录 一、工程概况 (1) 二、桩基施工情况 (1) 三、施工技术方案 (1) 3.1、桩基内护筒跟进的施工工艺: (2) 3.2、全程钢护筒跟进施工 (3) 3.3、保证施工质量的控制要点 (3) 3.4、其他事项 (5) 四、辅助施工措施费计算 (6) 五、安全保证措施 (6)

一、工程概况 拟建的华南城住宅楼三期工程桩基基础分部分项工程,位于红谷滩新区华南城,西站大街南、华南东一路东、枫生高速西。回填土质层桩基工程有7#部分、8#、9#部分、13#、14#、15#部分、19#部分等7栋桩基及部分地下室桩基约800根左右,具体数量根据实际地质情况和桩基桩位共同确定。回填区土层依上而下是回填粘土层厚约1m-3m,淤泥层(粘土杂质层)约3m-6m,强风化层,中风化层。地下水主要为浅部孔隙潜水,各大气降水补给,水位埋深未知,但该地下水对混凝土结构无腐蚀性,却对该地区回填粘土层、淤泥层有软化作用,导致场地回填粘土层呈现土层较为松软。 二、桩基施工情况 华南城住宅楼三期工程桩基工程桩径有三种即:Φ800、Φ900、Φ1000。回填粘土层厚约1m-3m,淤泥层(粘土杂质层)约3m-6m。从(7月31日)7#楼桩基现场旋挖的情况来看,旋挖过程中塌方区段为淤泥层2m-4m区段,与F02地块住宅《地质勘探报告》ZK31-ZK34地质比较吻合,差异只是在于含水量不一样所表现出来的强度就不一样。其他楼栋具体地质详见F02地块住宅《地质勘探报告》描述。 基于7月31日旋挖机现场作业对地质稳定性要求,鉴于回填区土层较松软,回填土层下面有淤泥层,故在回填区楼栋施工需要增加埋设钢护筒施工措施保护旋挖作业成孔质量。同时为了确保旋挖机自重受力稳定根据现场实际情况确定是否增加路基钢板箱或其他方式来增强旋挖机稳定性。 三、施工技术方案 本桩基施工拟采用稳定基础垫于旋挖机下方,钢护筒跟进施工方法。此技术方案作为《桩基施工专项方案》的补充方案,其方案阐述了一是增加埋设钢护筒的原因(旋挖机成

基础旋挖桩施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及原则 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工方法 (7) 第五章桩基检测及验收 (15) 第六章质量保证措施 (15) 第七章工期进度保证措施 (18) 第八章安全文明施工保证措施 (19) 第九章安全应急预案 (22) 第十章应急物资及装备 (26)

第一章工程概况 1、工程概况 1)建筑面积:约95497.46m2,地下车库约38160.00m2,地上57337.46m2。 2)建筑层数:地下四层;地上最高三十一层。 3)结构类型:部分框支剪力墙和框架--剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 4)建筑功能:住宅为主,公共为辅。 5)建设地点:四川省攀枝花市西区武装部以东,十九小学以西,苏铁大道城市主干道以北,重啤集团安置房以南,占地面积18.15亩。用地南面为21m宽的苏铁大道,北侧临15米的城市规划道路。场地西北角有高压架空走廊,周围环境良好,交通条件优越。 6)本工程建筑设计标高±0.000标高相当于绝对标高1190.80,室内外高差0.3米---1.05米之间。 2、工程地质条件 根据地勘资料,地基岩土昔格达泥岩夹粉砂岩及砂岩组成。 3、基础设计情况 1#、2#、3#、4#、5#楼基础设计为旋挖钻机成孔灌注桩,桩径主要为700㎜的圆桩,桩侧阻力标准值qsik=110kpa,桩极限端阻力标准值qpk=3800kpa。基础设计等级为甲级,桩深在13-30米之间。 强度等级及保护层厚度:桩芯为C40,承台和承台梁C40;桩身保护层厚度为50mm。

第二章编制依据及原则 1、编制说明 本方案是根据施工图纸及地勘报告,用于指导孔桩成孔验收、桩芯钢筋绑扎、浇筑桩芯混凝土等施工管理,确保优质、快捷、安全、文明地完成施工任务。 2、编制依据 (1)相关法律、法规、规范性文件 (2)标准、规范

机械成孔(旋挖钻孔)灌注桩施工方案

清镇市东门桥棚户区(城中村)改造项目A1-1地块-物业管理房 桩基础机械成孔专项施工方案 (含封面共19页) 编制单位:贵州省黔西县建筑工程公司 编制: 审核: 项目经理: 编制日期:2013年4月7日

?目录 一、?工程概况4? 1.?工程概况 (4) 2.?工程地质条件 (4) 二、?编制依据4? 三、?设备选型4? 四、?施工方案 (5) 1.旋挖钻施工工艺及方法 (5) 2.钢筋笼制作与安放7? 3.水下砼灌注8? 4.?桩基检测及验收.............................................................................................. 9 五、工程质量保证措施10? 1.?工程质量保证制度 (10) 2.工程质量保证技术措施 (11) 六、工程安全、文明施工保证措施 (13) 1.?安全生产措施13? 2.文明施工措施15? 七、?工程进度保证措施 ........................................................................................ 16 1.进度计划 (16) 2.施工工期保证措施 .................................................................................. 16八、降噪、降污、防扬尘施工技术措施 .. (17) 1.减少扰民降低环境污染和噪音的措施 .................................................. 17 2.?地下管线及其他地下设施的加固措施...................................................... 17 3.应急措施 (17) 4.防扬尘施工措施……………………………………………………………………… 九、拟投入的主要施工机械设备表18? 附表:项目经理部主要施工管理人员

旋挖钻孔桩施工方案(详细版)

目录 第一节工程概况 (3) 1. 机成孔灌注桩概况 (3) 2. 工程地质概况 (4) 3. 地下水位概况 (4) 4. 场地施工条件概况 (4) 第二节总体施工部署 (5) 1. 施工现场准备 (5) 2. 地勘资料准备 (5) 3. 施工进度和工期安排 (5) 4. 机械设备配置计划 (5) 5. 施工人员配备及计划 (6) 6. 材料供给计划 (6) 7. 施工平面布置及临时设施 (6) 8. 施工排水、排渣 (7) 第三节施工重点、难点分析 (7) 1. 定位放线 (7) 2. 塌孔处理 (7) 3. 孔位偏移控制 (7) 4. 持力层控制 (7) 5. 沉渣控制 (8) 6. 水下混凝土浇筑 (8) 第四节旋挖孔灌注桩施工工艺 (8) 1. 旋挖钻孔灌注桩施工工艺流程 (8) 2. 定桩位 (9) 3. 钢护筒的制作及埋设 (10)

4. 钻具安装准备 (10) 5. 钻机就位 (11) 6. 钻孔施工 (11) 7. 钻孔记录填写 (11) 8. 清孔 (11) 9. 成孔检查验收 (12) 10. 钢筋笼的制作和安装 (12) 11. 第二次淸孔 (14) 12. 导管安装 (14) 13. 混凝土浇筑 (14) 第五节施工难点处理方法或措施 (15) 1. 高回填区成孔措施 (15) 2. 泥浆护壁 (16) 3. 岩溶区孔桩偏位处理措施 (16) 4. 持力层厚度不足处理措施 (17) 第六节施工管理组织架构 (18) 第七节质量保证措施 (18) 1. 质量控制标准 (18) 2. 质量保证措施 (19) 第八节安全保护措施 (20) 第九节文明施工管理内容 (20) 1. 施工现场管理 (20) 2. 施工现场标准化管理 (21) 3. 现场安全保卫措施 (21) 4. 现场卫生管理 (21) 5. 周围环境保护 (21) 6. 噪音和振动控制 (21)

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案模板

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案模板

目录 一、工程概况 (1) 二、地质概况 (1) 三、编制依据 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (5) 六、桩基检测及验收 (10) 七、质量措施 (10) 八、钻孔事故预防与处理 (11) 九、保证措施 (14) 十、应急救援预案 (18) 十一、工期安排 (27) 十二、安全文明施工 (27) 十三、附图 (28)

绿城颐景园住宅小区项目工程 桩基础施工方案 一、工程概况 (一)工程名称:绿城颐景园住宅小区项目工程 (二)工程地点:兰州市皋兰县西岔镇北侧,文曲路以北、创智西路以南、规划路以东、文曲西路以西。 (三)工程概况:兰州新区文曲湖景园住宅小区12#楼项目总建筑面积34306.76平方米。地下2层,地上34层。16#楼建筑面积15558.65平方米,地下2层,地上30层;17#楼建筑面积33406.76平方米,地下2层,地上34层;20#楼建筑面积12272.80平方米,地下2层,地上18层;3#车库建筑面积23461.25平方米,地下2层。本工程基础为桩筏板联合钢筋混凝土基础,地下室底板顶标高为-10.50m,基础筏板厚1.50m。基坑开挖深度约为8米。采用机械旋挖钻孔灌注桩,桩径全部为 800mm,本工程持力层为胶结砾石层,中风化砂岩层的饱和单轴抗压强度标准值为26Mpa。单桩承载力特征值为4650KN。(四)参建单位: 建设单位:兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 监理单位:甘肃西北信诚工程建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司

旋挖钻机钻孔施工方案

编号:AQ-BH-05448 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 旋挖钻机钻孔施工方案 Drilling construction scheme of rotary drilling rig

旋挖钻机钻孔施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 第一节工程概况 贵州省机械工业学校清镇新校区一期工程因工期短,场地地质为坚硬岩层,表面土层较薄,采用人工挖孔桩工期相对较长,且安全隐患大,为了加快工程进度,确保工程保质按期完成,经与建设单位、监理单位、地勘单位及设计单位商议采取旋挖钻机进行钻孔施工。因现仅有男女生宿舍基础图,本方案仅以该两栋编制孔基础图为编制依据,以后其它工程可考照该方案施工,女生宿舍孔桩原设计为人工挖孔,且桩底有扩头,因机械成孔不能完成扩头施工,经设计复核可按原设计桩底扩头尺寸进行机械成孔施工经各单位同意,按孔底扩大头尺寸进行钻孔,女生宿舍:2×A轴、10×B轴、14×C轴、9×J轴、6×D轴、16×A轴、6×A轴、16×D轴、8×D轴、11×K轴、16×H轴、8×C轴、12×A轴、17×J轴、8×B轴、8×A 轴、12×D轴、13×J轴、13×K轴。男生宿舍9×M轴、19×A轴、

13×D轴、17×C轴、17×A轴,均采用旋挖钻孔施工,且部分孔为非标孔,经各单位同意:直径1200mm改为1250mm、1400mm改为1500mm、1600mm改为1700mm、以便与机械钻头相匹配。以上直径均为孔底扩底尺寸。 第二节旋挖钻机施工工艺原理 旋挖钻机是一种多功能、高效率的灌注桩桩孔的成孔设备,可以实现桅杆垂直的自动调节和钻孔深度的计量;旋挖钻孔施工是利用钻杆和钻头的旋转,以钻头自重并加液压作为钻进压力,使渣土装满钻斗后提升钻斗出土石。通过钻斗的旋转、钻进、提升、卸渣,反复循环而成孔。其特点是工作效率高、施工质量好、尘土污染少。旋挖钻机依靠钻杆和钻头自重及钻杆旋转时斗齿切入土石层,斜向斗齿在钻头回转时切下土石块并向斗内推进而完成钻取土。若遇岩石可通过加压油缸对钻杆加压,强行将斗齿切入岩石中,将岩石击碎。钻斗装满后,由起重机提升钻杆及钻斗至地面,钻斗内的渣土在旋转摆动钻 斗时排出钻斗。钻杆向下放关好斗门,再回转到孔内进行下一

机械旋挖桩施工方案

丹传精密铸造公司精铸 车间机械旋挖桩 施 工 方 案 目录 第一章编制依据2 第二章工程概况2 第三章施工准备2 第四章主要工程项目的施工程序和施工方法5 第五章工程施工进度计划及工期保证措施16 第六章工程质量保证体系及措施17 第七章施工技术及安全保证措施27 第八章质量检查和验收34 第九章现场文明施工管理39

第一章编制依据 一、编制依据 1·《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 2·《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3·《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2012 4·《混凝土强度检查评定标准》GBJ50107-2010 5·《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 6·《建设工程项目管理规范》GB∕T50326-2006 7·《建筑地基及基础工程施工质量验收规范》GB50202-2009 8·《建筑地基桩检测技术规范》JGJ106 9·《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 10·《旋挖钻机施工工艺通用规程》 11·?工程地质勘察报告? 12·本工程施工图纸、设计变更及工程合同。

第二章工程概况 本工程项目建设地点位于丹江口市金家湾工业园,项目规划建设用地72亩,总建筑面积约29926㎡。本次一期工程约10000㎡。 第三章施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 开工前熟悉岩土工程勘察报告,桩基工程施工图设计文件及图纸会审资料。 3.1.2 掌握旋挖钻机及其配套设备的技术性能资料。 3.1.3 详细编制拟建工程各分项工程基础旋挖钻孔灌注桩工程专项施工方案,并按有关规定要求审查批准。 3.1.4 制定有针对性的事故应急预案,完善各种预防措施,保障在遇到突发情况时有妥善的处理方案。 3.1.5 施工前对作业人员做好方案交底和安全技术交底工作。 3.1.6 根据岩土工程勘察报告中的地层情况、水文地质条件,本工程场地内地下水贫乏,采用干作业旋挖成孔。 3.2 设备准备 3.2.1应根据桩基设计图中的桩径、桩深,岩土工程勘察报告中的地层情况选用合适型号的旋挖钻机及配套设备。旋挖钻具和钻进参数按表3.2.1选用

旋挖桩增加钢护筒施工补充方案

旋挖桩增加钢护筒施工补充方案

禄劝县思源实验学校建设工程 桩孔坍塌采取钢护筒护壁 施工补充方案 编制: 审核: 批准: 重庆民富建设工程有限公司 7月

目录 一、工程概况 (1) 二、材料机械准备 (2) 三、施工部署 (2) 四、施工工艺流程与施工方法 (2) 五、质量保证措施 .................................................... 错误!未定义书签。 六、安全保证措施 (6)

1.1、工程项目位置及其基本特征 工程名称:禄劝县思源实验学校建设项目 工程地点:禄劝县屏山街道办秀屏社区 工程内容:总建筑面积36348.48平方米,其中教学楼10729.63平方米,教学实验楼3413.99平方米,学生食堂4612.17平方米,多功能报告厅913.26平方米,风雨操场494.1平方米,艺术楼488.04平方米,学生宿舍10470.33平方米,教师周转宿舍2474.98平方米,图书楼1623.48平方米,值班室16平方米,运动场看台423.29平方米,连廊689.28平方米,1.2、旋挖桩参数 根据地勘报告,本工程基础采用:机械钻孔灌注桩持力层为中风化砂质灰岩。桩基础要求嵌入中风化灰岩深度不小于2倍桩直径。混凝土强度等级:桩基:C40混凝土;钢筋:HPB300钢,HRB335钢,HRB400钢。灌注桩桩径尺寸有2种,分别为:800mm、1000mm 1.3、在桩基旋挖桩施工过程中,出现不同程度的塌孔现象(详见栋号桩位编号平面图标注说明),上述桩基不能成孔浇筑混凝土,给施工进度造成了极大的影响。经过多次方案论证,确定已旋挖的成孔或未成孔的旋挖桩全数用粘土回填至现况地表,再从现况地表至设计终孔之间采用钢护筒护壁后旋挖至设计深度,防止再次出现塌孔现象。 二、材料机械准备 2.1、增加材料:钢护筒用10㎜钢板制作而成,直径大于钻孔桩径20cm,每节长度2.5m。

机械旋挖桩施工方案

丹传精密铸造公司精铸车间机械旋挖桩 施 工 方 案

第一章编制依据 一、编制依据 1 ?《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 2 ?《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3 ?《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2012 4 ?《混凝土强度检查评定标准》GBJ50107-2010 5 ?《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 6 ?《建设工程项目管理规范》GB/ T50326-2006 7 ?《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2009 8 ?《建筑地基桩检测技术规范》JGJ106 9 ?《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 10 ?《旋挖钻机施工工艺通用规程》 11 ?工程地质勘察报告 12 ?本工程施工图纸、设计变更及工程合同。 第二章工程概况 本工程项目建设地点位于丹江口市金家湾工业园,项目规划建设用地72亩,总建筑面积约29926仃。本次一期工程约10000仃。 第三章施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 开工前熟悉岩土工程勘察报告,桩基工程施工图设计文件及图纸会审资 料。 3.1.2 掌握旋挖钻机及其配套设备的技术性能资料。 3.1.3 详细编制拟建工程各分项工程基础旋挖钻孔灌注桩工程专项施工方案, 并按有关规定要求审查批准。 3.1.4 制定有针对性的事故应急预案,完善各种预防措施,保障在遇到突发情况时有妥善的处理方

案。 3.1.5 施工前对作业人员做好方案交底和安全技术交底工作。 3.1.6 根据岩土工程勘察报告中的地层情况、水文地质条件,本工程场地内地下水贫乏,采用干作业旋挖成孔。 3.2设备准备 3.2.1应根据桩基设计图中的桩径、桩深,岩土工程勘察报告中的地层情况选用 合适型号的旋挖钻机及配套设备。旋挖钻具和钻进参数按表 3.2.1选用 旋挖钻机常用钻具和钻进参数的选用 表 进行必要的检查、维修和保养。 3.2.3 旋挖钻机的钻头具有现场改进和多样性的特点,根据实际地层情况,对钻头调整和改进。 3.2.4 根据工程采用的护壁方式配备相应的设备。 3.2.5 根据钢筋笼的制作和安装要求,配备相应的设备。

旋挖桩施工方案

×××一期工程旋挖桩施工方案 编制: 审核: ×××集团有限公司 2011年9月

目录 一、编制依据 二、工程概况 (一)工程项目位置及其基本特征(二)施工条件 三、施工总体目标 四、旋挖钻施工技术 (一)施工工艺流程 (二)施工准备 (三)成孔方法 五、工程质量目标及保证措施 六、安全生产及文明施工措施(一)工程施工安全目标 (二)安全施工措施及方案 (三)文明施工措施及方案 (四)环保与环卫管理

一、编制依据 1、地勘报告、现场踏勘、施工调查所获得的资料和信息; 2、国家和地方现行有关设计、施工规范、规则、标准和定额; (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2002) (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2002) (5)《工程测量规范》(GB50026-2007) 二、工程概况 (一)工程项目位置及其基本特征 本工程位于重庆市江北区×××。一期住宅由4栋高层住宅组成。地上33层,地下三层为车库,建筑物高度99.7米。住宅楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系。地下室为全现浇钢筋混凝土框架结构体系,本工程结构设计使用年限为50年。抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三级,框架柱抗震等级为四级,结构安全等级为二级。本工程0.000标高相当于绝对高程270.100米。 拟建场地位于重庆市×××,场地地层主要为中风化泥岩层组成 (二)施工条件 本工程位于重庆市江北区×××,交通便利,场地狭窄。施工用水、用电方便,施工条件好。 三、施工总体目标 本工程我单位将以“一流管理、一流质量、一流服务”的指导思想,严格按照重庆市现行的质量验收要求进行施工,将其作为本项目的施工重点,集中项目部优质资源(人、财、物),进行科学管理和精心组织施工,确保旋挖施工

旋挖机打桩长(钢)护筒专项施工方案

旋 挖 机 打 桩 长 (钢) 护 筒 施 工 方 案 上海绿地建设(集团)有限公司

旋挖机打桩长(钢)护筒施工方案 一、钢护筒加工要求: 根据施工现场和设计桩基要求,有A800mm ,有A650mm桩径,A800mm桩径需要加工A1000mm钢护筒,A650mm桩径需要加工A800mm钢护筒。每种规格需要8个(两台旋挖施工),长度为10米,护筒壁厚10mm。为了便于加快进度,在护筒顶端留有20×20cm的出水口,护筒顶端加焊30cm 加固圈。材质为Q235B钢板拼接时采用坡口满焊,两相邻的对接焊缝位置错开距离应不小于20cm,焊缝质量达到GB50205-2001二级焊缝质量等级标准。埋弧自动焊接或半自动焊接采用H10Mn2焊丝,手工焊采用E43xx焊条,其性能符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB/T5117)或《低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定。尺寸详见附图1:钢护筒详图:

二、配套机械设备: 1、打拔机ZSD450型一套。 2、汽车吊两台,型号ZLJ5269JQZ20H,最大额定起重为 25T。 3、旋挖钻两台。 4、泥浆冲洗泵两台。 三、施工工序: 1、测量放线→ 2、预埋短护筒→ 3、旋挖预钻孔→ 4、短护筒起拔→ 5、长护筒振沉→ 6、旋挖成孔→ 7、钢筋笼安装→ 8、混凝土浇筑→ 9、护筒起拔 四、长钢护筒的埋设 (1)放桩位线 依据设计图纸的桩位进行测量放线,使用全站仪测定桩位。在桩位点打300mm深的木桩,桩上标定桩位中心,并采用“十字栓桩法”作好标记,并加以保护。测量结果经自检、复检后,报请监理复核,复核无误并签字认可后,方可施工。2)护筒吊运 本工程长护筒吊运工作应安全、及时和准确,结合现场场地的具体情况以及机械使用等综合考虑选用,吊运前先规划好线路,清理调运路线上的施工机械,用砖渣铺好路防止陷车。吊装前检查起吊用具和防护设施,辅助用具,吊物回转半径的范围,吊物的落点等。对吊装作业区域内的不安全环境,

旋挖桩安全施工方案

省公路工程集团有限公司旋挖桩安全施工案 至宁都高速公路连接线N1标项目经理部二零一五年三月二十日

旋挖桩安全施工案 编制:_____________ 审核:_____________ 批准:_____________ 省公路工程集团有限公司 至宁都高速公连接线N1标项目经理部

旋挖桩安全施工案 一、编制依据 1、现行法律、法规、标准、规 (1)《人民全生产法》 (2)《人民国建筑法》 (3)《人民国消防法》 (4)《建筑施工检查标准》 (5)《公路工程施工安全技术规程》 (6)《建筑施工高处作业安全技术规》 (7)《施工现场临时用电安全技术规》 (8)《建筑机械使用安全技术规程》 (9)《交通运输部公路水运工程施工安全标准化指南》 (10)《省重点工程公路水运工程平安工地建设活动达标标准》 二、编制围 该案适用于至宁都高速公连接线N1标项目经理部旋挖桩施工现场安全管理和控制。 三、安全生产目标 努力完成上级规定的安全管理目标和指标,不断提高安全生产管理水平,提高全体员工职业健康安全意识,改善施工现场安全生产条件,降低事故风险,消除或降低意外事故(事件)的频次,杜绝重大伤亡事故发生,努力实现“零死亡”。

(1)推行安全生产标准化管理,建立安全生产长效机制; (2)杜绝重大伤亡事故发生,努力实现“零死亡”目标; (3)建设“安全、环保、优质、高效”的精品工程; (4)项目工程生产安全事故死亡率为:0; (5)项目工程生产安全事故重伤率为:0; (6)项目工程生产安全事故轻伤率:≯0.3%; (7)项目工程职业中毒事故为:0; (8)不发生重大交通安全责任事故; (9)不发生重大机损责任事故; (10)不发生一般以上等级火灾责任事故; (11)不发生重大质量安全事故。 四、工程概述 1)、工程简介 拟建项目路线起于福山乡北侧900处,起点为小蓝枢纽互通(K0+900),与南外环段高速相接,东西向为南外环高速,向南为昌宁高速,北接为金沙四路;路线向南延伸穿过富山乡东北角,K2+300位置下穿杭南长铁路与西环铁路,经过2公里左右水田路段后,跨越抚河故道,再经过康山村东侧,经过1公里左右水田和水塘地段,K7+650位置下穿向莆铁路,经过南岗村、涂家村、东头村和桥熊村,位于桥熊村南侧K11+400位置跨越里河,在靖安村南侧的位置设置冈上互通以连接市公路,本项目终点位于荆林村北侧接正在开工建设的昌宁高速冈

旋挖桩施工方案(干法)

一、编制依据 1、麓谷钰园二期项目基坑支护工程施工图纸 2、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)、建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 3、工程地质勘探资料 二、工程概况 1、设计概况 麓谷钰园二期项目地处长沙市高新技术开发区,位于河西麓云路与麓泉路交汇处,与中联重科隔路相望。拟建项目F1~4中试车间设2层地下室,地下室大致呈矩形,长约169m,宽约112m,综合确定基坑底开挖设计标高为52.200m,局部为51.400m,基坑开挖深度5.10~11.00m。 2、现场条件 拟建地下室北侧为麓泉路,地下室外墙轴线距红线13.4~22.7m,北侧分布一条新奥燃气管道,距地下室轴线6.8~12.7m;地下室东侧紧邻钰园一期小区道路,小区道路中线下有一条下水管道,管道埋深3.0m,道路东侧为钰园一期已建生产车间A-1,该车间系采用浅基础,基础埋深2.5~3.0m,基础边线最近处距地下室外墙轴线15.8m,基坑开挖与该建筑的相互影响较小;地下室南侧为钰园二期

E5~8生产车间建设用地,地下室轴线距建筑物边线6.0m,生产车间E5、E6设计采用人工挖孔桩基础,承台外边线最近处距地下室外墙轴线5.7m。E7、E8设计采用柱下独立基础,基础埋深约1.8m,基础外边线最近处距地下室外墙轴线 4.5m;地下室西侧为麓云路,地下室外墙轴线距红线约30.0~48.5m,东侧分布一条新奥燃气管道,距地下室轴线25.5~50.0m。 3、工程地质概况 根据钻探结果,在拟建场地内分布的地层主要有:人工填土层,第四系新近冲积层、坡积层、第四系冲积层及第四系残积层,下伏元古界板岩。各层厚度不一。 钻探期间,大部分钻孔遇见地下水,为上层滞水类型,主要赋存于人工填土及第四系土层中,受大气降水及地表水补给,水位因季节而异,水量较小,未形成统一水面;勘察时,测得其初见水位深度为3.20~15.57m,,相当于标高45.48~58.38m,测得其稳定水位深度为0.50~15.00m,相当于标高46.01~62.22m。根据勘察报告,场地内分布的各地层均为弱透水性地层,场地环境类别为Ⅱ类,场地内地下水水质对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 4、设计支护方式 据本场地的地质条件和基坑总体平面布置和竖向布置,从工程可行性、经济性出发,拟建基坑采用放坡+桩锚支护型式,局部地质条件好的地段采用悬臂桩支护型式。桩、冠梁砼为C30,喷射砼为C20细石混凝土,钢筋为HRB400级。

旋挖桩基钢护筒施工方案

文宫枇杷小镇一期石鲁艺术馆桩基钢护筒施工方案 编制职务时间 审核职务时间 批准职务时间 广西建工集团基础建设有限公司 2019-08-04

目录 一、工程概况 (1) 二、场地环境与工程地质条件 (1) 2.1、区域地质构造: (1) 2.2、气象与水文 (3) 2.3、场地地形、地貌概况 (7) 2.4、场地岩土构成 (4) 2.5、水文地质条件 (5) 三、桩基施工情况 (5) 四、施工技术方案 (6) 4.1、桩基内护筒跟进的施工工艺: (6) 4.2、全程钢护筒跟进施工 (7) 4.3、保证施工质量的控制要点 (7) 4.4、其他事项 (10) 五、辅助施工措施费计算 (10) 六、安全保证措施 (11)

一、工程概况 拟拟建的“石鲁艺术馆”项目位于眉山市仁寿县文宫镇,交通便利,环境优越,场地地理位置如图1.1所示。 图1.1 建筑场地地理位置 拟建建筑为2层建筑,建筑占地面积约7100m2,拟建建筑主要工程性质见表1.1。 注:设计标高、荷载等数据以审查通过的设计文件为准。 受仁寿大都枇杷小镇文化旅游开发有限公司委托,我公司承担了“石鲁艺术馆”的桩基础工程施工工作。 二、场地环境与工程地质条件 2.1区域地质构造 仁寿县境地貌以丘陵为主,境内地势西北高东部低。县境内地质构造单元处于川西台陷龙泉山褶皱束与川中台拱、威远穹窿的结合部位。龙泉山褶皱束主干北起中江县西北部,经金堂县中西部、双流和简阳的交接地带向西南延伸进入仁寿,至油罐顶转向近南北,于

分水乡附近倾没。轴部地层为上沙溪庙组,两翼为遂宁组和蓬莱镇组。岩层走向与背斜延伸方向一致。东翼缓,西翼陡,局部倒转,轴部地层平缓。龙泉山褶皱束含次级背斜和向斜。背斜主要有白云村背斜、油罐顶背斜、龙泉山背斜、打狗堰鼻状背斜、尖山鼻状背斜等。向斜主要有元通寺鼻状向斜、莫疑寺向斜等。川中台拱。分布于龙泉山褶皱束东南地域。褶皱轻微,断裂少见,褶皱规模多是穹窿状、鼻状、短轴状,形迹微弱。构造形迹方向散漫不定,岩层倾向为北西缓倾斜的单斜构造,岩层一般有层间为主的短、浅裂隙。川西台陷。位于龙泉山背斜以西地域。主要由成都凹陷及熊坡—盐井沟雁行带二级构造组成。地层以白垩系为主,其次为蓬莱镇遂宁组。构造形迹有仁寿背斜、仁寿断层。仁寿背斜位于景贤乡一带,北起仁寿,南至井研周坡乡,因断层的破坏,构造不完整,东翼破坏殆尽,西翼构成倾角10°~20°,北翼闭合良好。仁寿断层北起仁寿城东,南至井研周坡,长约25km,倾向北西,断距200m~600m,两侧有次级断裂。威远穹窿构造。位于县境南部,为旋扭构造体系的二级构造。主要构造形迹有:识经岗背斜。分布于威远背斜北翼,主要发育在上、下沙溪庙地级中,走向近南北,南端翘起,向北倾没,为对称鼻状背斜。涂家庙断层,长28km,走向近南北,倾角40°~50°,主要断于自流井和上、下沙溪庙地层中,断层面呈舒缓波状,断层线弯曲成S形,两侧岩石陡立,为压扭性逆断层。 2008年汶川8.0级强震,该场区未遭受破坏性地震危害。从区域地质构造来看,该场地属于稳定场地。 图2.1-1 区域构造略图

旋挖钻孔灌注桩安全施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、桩基础施工危险源辨别 (2) 三、施工现场的安全防护 (3) 四、桩基工程事故预防控制措施及应急预案 (5) 五、施工临时用电 (24) 六、安全文明施工 (28)

一、工程概况 xxxxxxxxx配套动力站热电联产工程拟用场地位于xx省xx市西南的xx市草铺镇南约1km。场地位于xx1000万吨/年炼油项目场区西南侧。东距xx市区约10公里,场地外铁路、公路运输十分方便,交通十分便利。 我单位承建的桩基桩类型为600mm和800mm,其中桩身砼为C35,桩深度均为25米、33米不等,钢筋型号有HPB300,HRB400,直径有Φ8、Φ12、Φ16、Φ18、Φ20。 我单位针对本桩基项目,拟投入2台ZR250C和1台ZR220C 旋挖钻机,发动机额定转速1800r/min,加压油缸最大提升力256kN,发动机功率213千瓦,液压系统工作压力34.3Mpa,其中ZR250C最大钻孔直径为 2.3米,最大钻孔深度为70米,其中ZR220C最大钻孔直径为2.3米,最大钻孔深度为66米,均能满足本项目要求。 二、桩基础施工危险源辨识 三、施工现场的安全防护 桩基施工现场危险源防范措施。 危险源1:高空坠落、落物伤人; 安全措施:

1)从事高空作业的人员必须身体健康,患有高血压、心脏病、精神病、深度近视等一切不适合高处作业的人员不能参加高空作业。 2)制定严格的安全生产管理制度,从事高空作业人员不得酒后作业和疲劳作业。 3)施工人员要配戴齐全安全帽、安全带、工具包、防滑鞋,防滑手套等高空作业安全防护用品,高处作业的材料要准放稳妥,工具随手放入工具包,防止坠落伤人。 4)在高空处电焊、气焊作业时,在施工部位铺设防护措施,防止电焊、气焊残留物落下伤人。 5)泥浆池四周设防护网、防护栏杆及警示牌,防止人员落入。 危险源2:触电 安全措施: 1)采用TN-S 三相五线系统,接地与接零要符合要求,高压设备要采取屏蔽措施。 2)配电严格按照“三级配电三级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”原则进行。总配电箱设在近电源处,分箱装在近用电设备或用电区内,配电箱采用铁板或优质绝缘材料制作,配电箱内分别设置工作零线端子板和保护零线端子板,金属箱体和金属底座及外壳,做好保护接零。配电箱有防雨和防潮措施。配电箱的漏电保护器,每台用电设备要有各自专用的开关箱,设备与照明线必须分别设置,实行经常检查、检修制度。配电箱要上锁,凡是进行电气作业及施工用电均需专职电工进行完成。 3)从事电工工种的人员需持证上岗,进行电工操作时,需配备绝缘鞋、绝缘手套、带绝缘把手的工具、电笔等电工专用工具;混凝土泵、水泵、电焊机等用电机械的操作手操作机械时要配带绝缘手套。 4)电缆干线应用埋地或架空敷设,电缆埋地必须符合安全标准。严禁沿地面明设,并应避免机械损伤或介质腐蚀,架空线路高度不低于