DS7481单电话线监测器和安装指南

1.0 概述

DS7481单电话线监测器是与接收常开输入的大多数 12伏控制 /通信器一同使用的。

专门用于监控单电话线的故障。探测到故障后, DS7481会自动关闭常开继电器接点,来发送故障信号。

2.0 参数

?电源:20 毫安额定值 12伏直流

?电话故障输出:一个常开干式接点的额定值为 0.5安额定值 12伏直流,与带终端监察电阻的 24小时防区连接。

?通信当量: 0.0B

?工作环境温度: 0°---49° C

?防雷电保护: MOVS和火花间隙可防雷电和静电。

? FCC

注册号码:ESVUSA---20057---KX---N

? DOC执照号:11454

? DOC证书号:1249 5790A

注:取电路板时应小心,拿着电路板的边缘,方式不当和有静电放出时,会损坏电路板。取电路板前,应使你自己处于接地状态。

3.0 安装

最好使用螺丝安装,U.L.认可产品的安装,要求使用螺丝。安装到 DS7400外壳上时,如果系统只使用了一节电池,安装位置最好是在主机外壳的左下角。

4.0 端子功能

5.0 电话线的连接

6.0 编程

编程后,与主机相连的防区可提供一个报警发声器输出,用来表示有一条电话线已切断。用在防盗系统中,如果系统撤防,会有一个持续的键盘输出,如果系统布防,建议有正常的报警发声器输出。

7.0 测试

切断电话连线,在延时 50秒后,电话线的故障输出会使与之相连的防区发生故障。确认相应的发声器输出。

8.0 操作

如果 DS7481监测器探测出一条电话线有故障,50 秒后,它会触发继电器输出。

单电话线故障原因如下:

?电话线断开,或接口连线错误。

清除电话线故障显示:

?查明并清除故障原因

?清除故障原因后,至少要等候 10秒。

?如果故障已清除,故障显示也会清除,且防区输出恢复正常。

9.0 与DS7090I 或DS7400控制主机的连线

10.0 FCC

依照 FCC条例的第 15部分, DS 7481经测试符合 B级数字装置的限制标准。此限制可对住宅安装的有害干扰提供合理保护。 DS7481会产生,使用和发射无线频率。

如果不按要求进行安装和使用,它就会对无线通信产生有害干扰,目前,仍不能保证它在个别的安装中不产生干扰。如果 DS7481确实对收音机和电视的接收来了有害干扰 (可通过关闭和打开此装置进行确认),用户可用以下方法中的一个或几个进行调整。

? 转动接收天线的方向或重新定位天线

? 拉大此装置与接收器间的距离

? 让此装置与接收器使用不同线路的电源插座

? 与经销商或有经验的无线 /电视机械师联络,请求帮助。

11.0 FCC 电话连线用户通告

此装置符合FCC条例中的第 68部分。在 PCB顶部有一标签,写有此装置的FCC注册号码和通信当量。如果有要求,你必须向当地的电话公司提供此信息。通信当量值的大小可决定安装在一条电话线上的装置数量,并保证在拨通电话时,这些装置的铃声会响。大多数地区 (非全部)的一条电话线上连结装置的当量总值不应超过5.0。

为确定你的电话线可连接装置的数量,需与当地电话公司联络,确认本地通信当量的最大值。

此装置不可用于电话公司提供的投币服务项目,不应与共用电话线路连接。

一旦 DS7481对电话网络造成危害,电话公司会暂停为您的服务。如有可能,他们会提前通知您。但如果没能提前通知您的话,他们也会尽快告知您。您有权对FCC提出不满。电话公司会对其设备,操作或可能影响您装置正常工作的程序进行改进。如果是这样的话,他们会提前通知,您可选择是否要中断你的电话服务。

如果 DS7481出现了故障,请与厂家联系,请求服务与修理。

电话公司会让您的 DS7481与网络断开,直到问题得到解决,或您已确认此装置没有功能故障。此装置的修理应由厂家来完成。为防止意外断开,可将无线通信插孔装在控制室内。此控制的操作可受到因意外而中断电话服务的影响。