文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BKD16-400补

BKD16-400补

前言

欢迎使用BKD16-400Z/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关。本说明书介绍了该开关的特点和先进性,以及应用范围、安装接线、操作维护等内容。对本开关的操作,务必是在获得了用户主管部门的授权和仔细阅读了本说明书后方可进行。对于保护器WZB-5一些重要操作,如定值修改等,均设有授权密码,请用户注意。如不按本说明书的要求进行操作,则有可能造成不良后果。

对本说明书如有疑问或有本说明书未涵盖的,涉及本装置的技术问题,请向厂家咨询。

1用途和适用范围

1.1 BKD16-400Z/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为380V、660V、1140V,额定电流至400A三相中性点不接地的供电系统中,作为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。开关保护系统采用单片机技术,性能可靠,动作准确。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。作总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,作分开关漏电保护的后备保护;作分开关使用时具有选择性漏电保护与漏电闭锁保护功能。过流保护具有反时限特性,近端出口短路采用大电流无压释放保护电路。

1.2 WZB-5型漏电保护监控装置的主要特点

WZB-5型漏电保护监控装置(简称WZB-5)是新型高性能系列微机控制保护产品之一,主要应用于工业系统交流50Hz,标称电压在660V及以上电网中,改善供电电压质量的控制装置。本装置以16位单片机为核心,辅以工业级外围芯片,精密小型互感器,小型专用继电器,以及科学的算法,保护可靠灵敏,测量精度高。采用多种抗干扰措施,使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上,采用标准化、模块化硬件设计,高精度的A/D转换,电源为AC127V。在用户介面上,采用大屏幕液晶,汉化显示,自动背光,菜单式操作指示,对重要操作均授权密码,极大的方便了用户操作,有效地防止了误操作的发生。装置能存贮一套定值,并可在线查询、修改,具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能,故障定位到主要芯片。装置分别配有带隔离RS-485/ RS-232标准异步通讯接口,通讯方式可采用通信电缆线。

1.3 WZB-5型漏电保护监控装置的应用范围

装置集控制、保护、监测、通信于一体,适用于工业系统交流50Hz,标称电压在660V/1140 V/3300V电网中,改善供电电压质量的控制装置。通讯规约灵活,可与其他自动化设备或系统接口。

2 工作条件

2.1 海拔高度不超过2000米;

2.2 环境温度-5℃-+40℃

2.3 空气相对湿度不大于95%(+25℃)

2.4 在无强烈震动和冲击振动的地方;

2.5 与垂直面的安装倾斜度不超过15°;

2.6 含有沼气和煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气。

3 主要技术特征

3.1 额定电压:660V、1140V;

3.2 额定电流:400A;

3.3 极限分断电流:9000A/660V,7500A/1140V;

3.4 短路保护动作时间:<100毫秒。

3.5 漏电保护:

3.5.1 经1KΩ电阻漏电动作时间:作分支开关时≤50毫秒(无延时);200-400毫秒(有延时),此值可调;

3.5.2 在电网每相对地电容不大于1μf,分支每相对地电容不大于0.3μf时,漏电电阻在20K(1140V)、11K(660V)以下能可靠地实现选择性漏电保护和后备保护,在1KΩ漏电时能保证有选择性地实现30豪安秒的安全保护指标。

3.5.3 当开关负荷侧绝缘电阻低于40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)时总开关、分支开关均能可靠地实现漏电闭锁功能。

3.5.4瓦斯报警保护功能

保护器预留了甲烷检测接口,可外接甲烷检测传感器。当瓦斯浓度大于等于2%,保护装置将进行瓦斯报警保护动作,须要此功能,请直接与厂家联系。

3.5.5 通讯功能

保护器分别配有带隔离RS-485/RD-232标准并带通讯接口,通讯方式可用通信电缆线。须要此功能,请直接与厂家联系。

4保护特性

4.1反时限过载保护特性:

4.2短路保护特性:

大于等于整定的“速断定值”所达到的实际电流后,分断时间小于100mS。

4.3断相保护特性:

4.4漏电保护与漏电闭锁保护:

当电网每相对地电容不大于1μf,配电分支电容不大于0.3μf时,漏电闭锁、漏电保护动作值见下表:

5使用说明

5.1定值整定表

5.2定值整定方法

方法一:通过液晶操作进行整定;

方法二:通过RS232通信接口用笔记本电脑(另选件)/掌上电脑(另选件)进行整定;

方法三:通过RS485通信接口经通讯管理机进行整定。

本说明书仅介绍液晶操作方法,其它整定方法请参阅相关说明。

5.3人机界面

5.3.1 键盘操作说明

本装置可通过液晶上的键盘进行参数查询,参数设定、时钟修改,事件查询,事件清除和信号复归等操作。各按键的作用如下:

a.“DOWN(↓)”“RIGHT(→)”用于改变光标位置,从而选择所需的操作项目;

b.“ADD(+)”用于改变光标处的数字的增加;

c.“ENT(确定)”“ESC(取消)”用于确认或取消所进行的操作、进行翻页或返回。

d.电压、电流、漏电电阻、时间、密码可通过“+”、“-”按位修改,“+”至“9”,再加将返回“0”;

e.电流、时间保留两位小数,电压保留一位小数,漏电电阻保留一位小数;

f.装置在10分钟左右没有按键操作,将自动取消液晶背光,并返回模拟量显示切换界面。

5.3.2菜单结构

(1)一级菜单如下:

(2)A、查询定值页面下是8个定值,只可查询,不可修改。

B、修改定值页面下是9个定值,配合“DOWN(↓)”,“RIGHT(→)”,“ESC(取消)”,“ENTER(确定)”等按键可以修改。其中包括操作密码。

C、界面如下:

注:禁止跳闸现场测试只有在总开关中才允许进行,分开关作漏电保护禁止跳闸测试将出现总开关漏电跳闸(后备保护)现象,故分开关出口在禁止跳闸时一般不作漏电测试。

D、界面如下:

E、界面如下:

在此页面下可以查询事件记录,可以清除事件记录和信号复归。查询记录页面例如:速断动作过的如下:

界面意义:其中NO后指示是第几个动作事件,紧跟着动作名称,第二行为动作值。第

三、四行为动作时的年、月、日、时、分、秒、毫秒。

F、时钟修改页面如下:

配合“DOWN(↓)”,“RIGHT(→)”,“ESC(取消)”,“ENTER(确定)”等按键可以修改当前时

钟。

G 、界面如下:

5.4 定值说明和整定建议

参见表4.1, WZB-5型装置菜单总体结构。 5.4.1 延时

速断及失压延时的单位是秒。 5.4.2 失压保护

开关具有失压保护功能,失压定值的单位是PT 变比的倍数。 5.4.3 速断

速开关具有短路速断保护功能,断定值的单位是额定电流的倍数。

表4.1 WZB-5型装置菜单总体结构 5.5 本开关系统设置

通过门板上的钮子开关,开关系统可设置:总开关、分开关。

6 安装调试说明

6.1 开关通电前检查

6.1.1 检查开关的型号及各电气量参数是否与订货一致

6.1.2 检查开关有无机械损伤等现象。

6.1.3 检查开关电气元件在运输过程中有无受损或松动(一次保险、保护器插头等)

6.2开关通电检查

6.2.1 转动侧面手柄,接通工作电源,检查开关是否正常工作

6.2.2 若开关正常工作,面板上只有5V电源指示灯亮,绿色运行灯在规律闪烁,其它指示灯灭。

6.2.3 完成上述检查后,通过人机对话将全部保护定值输入并固化到EEPROM。

6.3 开关的投运

投入电源,打开装置开关,运行指示灯闪烁,。

核对保护定值清单,确认无误后存档。

核对电流、电压相序、同名端是否正确。

检查测量量循环显示是否正确。

6.4 其它情况

6.4.1保护动作

a.保护动作指示灯亮;

b.事件记录正确;

c. 锁定某参数显示只须按“DOWN(↓)”键。

6.5 注意事项

6.5.1 运行中不允许不按操作程序随意按动面板上按键。

6.5.2 不允许随意操作如下命令:

a.定值固化;

b.时钟修改。

C.授权密码出厂整定均为0000,设备主管部可对其进行修改。

d. 欠压整定倍数出厂已整定好,一般用户无须再整定。

7维修

7.1 异常情况处理

本开关为免维护高可靠性产品,正常使用情况下无需用户维修保养。一旦出现异常情况,应重点检查装置外部接线是否不良,供电是否正常。表6.1列出了可能出现的异常情况及可以由用户处理的方法。

表6.1 异常情况处理

如仍不能解决问题,请与厂家联系或送厂家维修。

8 订货须知

8.1名称

8.2型号

8.3电压等级

8.4额定电流

8.5台数

8.6特殊要求

例:BKD16-400Z/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关10台,出厂660V,200A。