文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规题库(电气类)

安规题库(电气类)

安规题库(电气类)
安规题库(电气类)

(电气专业)

一、判断题:

1.《电力安全工作规程》规定,电气工作人员必须经安全生产教育和培训、岗位安全生产技能培训,考

试合格后方可上岗。(√)

2.发现有违反《电力安全工作规程》的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业,各类作业人员有权

拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(√)

3.大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并配戴必须的防护用具护目眼镜等。(√)

4.大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。(×)上风

5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。(√)

6.巡视配电装置进出配电室时必须随手将门关好。(×)锁好

7.严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。(√)

8.雷电时,禁止进行倒闸操作。(√)

9.工作许可人可以签发工作票。(×)不得

10.纸质工作票应统一编号,按顺序使用,每份工作票的编号应是唯一的。(√)

11.每张工作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。(√)

12.工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程

师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。(√)

13.工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监

护和批准被监护的人数。(√)

14.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,不可以填用一张工作票。(×)可以

15.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。工作需要时可以将接地装置断开(拆除)(×)不

可以

16.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即

报告。(√)

17.进入现场禁止穿用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧伤程度。(√)

18.布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。(√)

19.一个工作负责人只能发给一张工作票。(√)

20.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的

工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√)

21.延期手续可办理二次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。(×)一次

22.需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意。(√)

23.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√)

24.实习人员可以担任工作负责人。(×)不能

25.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电站高压设备区内。(√)

26.专责监护人不得兼做其它工作。(√)

27.纸质操作票应统一编号,按顺序使用,每张操作票的编号应是唯一的。(√)

28.每张操作票只能填写一个操作任务。(√)

29.闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。(√)

30.机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应

具备电气闭锁功能。(√)

31.正式的操作命令由值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。若使用电话发布命令,发

令人应先和受令人互报姓名。发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须全文复诵操作命令,并得到发令人“对、执行”的命令后执行。(√)

32.操作人员对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。(√)

33.实际操作中一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。(√)

34.操作过程中应按照操作危险点、安全措施和注意事项的顺序执行。严禁操作项目与检查项一并打“√”,

严禁并项、倒项、越项、添项操作。(√)

35.操作中途不得换人,操作人、监护人不得做与操作无关的事情。严禁监护人未下令,操作人就开始操

作。(√)

36.监护人应自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。监护人可以动手操作。(×)严禁

37.操作票保存期应为六个月。(√)

38.只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标志牌,恢复常设遮栏,并得

到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。(√)

39.监护人应与操作人一起,结合值班负责人交待的操作任务、危险点、安全措施和注意事项,对操作任

务全过程进行危险点分析。(√)

40.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人或值班调度员报告,弄清问题后方可继续操作,

不得擅自更改操作票,不得已时,可以解除闭锁装置。(×)不得

41.将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√)

42.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×)不可以

43.工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班成员的安全认真监护,及时纠正不安全行为。

(√)

44.专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复

工作。(√)

45.工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定一个人员临时代替,离开前应将工作现场

交代清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。(×)能胜任的人员

46.若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票许可人变更新工作负责人,履行变更手续。两个工

作负责人应做好必要的交接。(×)签发人

47.各单位应编制填用操作票的具体电气操作任务清单,并明确必须经值长、值班负责人审批的操作任务

清单,以及操作监护等级和相应的操作人、监护人名单,经主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。(√)

48.完成操作任务后,ON-CALL班长必须在值班记录簿内做好详细记录。(×)值班负责人

49.操作票应由操作人填写,监护人和值班负责人、值长对操作票的操作危险点、安全措施和注意事项及

操作项目分别进行审核并签名。(√)

50.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人,但所有安全措施必须事先向有关工作

人员交代清楚。(×)全体人员

51.工作任务不能按批准时间完成时,工作负责人应在批准结束时间前1h向工作许可人申明理由,办理

延期手续。两天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。(×) 2h

52.工作负责人应由在业务技术和组织能力上均能胜任工作任务,并能保证工作安全和质量的人员担任。

(√)

53.在禁止明火区等防火重点部位的动火作业,除必须办理工作票外,还应办理动火工作票。(√)

54.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行、

接线方式。若有特殊情况需要变更时应先停止工作,并取得双方同意,必要时重新布置安全措施、重新办理工作票。(√)

55.新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限或需要变更、增加安全措施者,必须签发新的工作票,

并履行工作许可手续。(√)

56.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班成员交待工作内容、成员分工、现场安全措

施、带电部位和其它注意事项,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开工。(√)

57.为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。如果填用一份操作票,

每接一次操作指令,应在操作票上用红线标示出应操作范围,可以将未下达操作指令的操作内容一次模拟完毕。(×)不得

58.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,可以用缠绕的方法进行接地或短路。(×)严禁

59.每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。

(√)

60.装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸),应做好记录,交接班时应交待清楚。(√)

61.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上设置“止步

高压危险”标志牌,并在相邻带电间隔屏前后设置运行标志。(√)

62.线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位书面指定人员的命令执行,严禁约时停、送电。停电时,

必须先将该线路可能来电的所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,手车断路器应拉至检修位置,验明确无电压后,在所有线路上可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸,线路隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸线路有人工作”标志牌。(√)63.电网调度线路作业时,运行值班负责人应将调度提供的线路停电检修工作内容及发电单位内安全措施

的执行和拆除情况记入值班日志。(√)

64.单位内部调度线路作业时,生技部负责人必须将停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地

点和工作任务记入值班日志。(×)运行值班人员

65.变压器吊芯或吊罩工作,应有专人指挥,制定专项安全、技术、组织措施,审批后执行。(√)

66.试验现场应装设遮栏或围栏,向内设置“止步高压危险”标志牌,并派人看守。被试设备各端不在

同一地点时,每一端均应派人看守,并设围栏。(×)向外

67.高压试验变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。

(√)

68.测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在

测量中禁止他人接近设备。测量绝缘前后,必须将被测设备对地放电。(√)

69.在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表的安放位置,必须选择适当,保持安全距离,

以免绝缘电阻表引线或引线支持物(触碰)带电部分。(√)

70.绝缘安全工器具应有设备铭牌和产品许可证、出厂试验合格)证、产品鉴定合格证以及使用说明书、

特种劳动防护用品安全标志,并定期进行检验。(√)

71.使用绝缘安全工器具的工作人员必须经过培训,了解其结构和性能,熟练掌握使用方法。

72.绝缘安全工器具使用前必须进行外观检查,合格后方可使用。使用中发生异常现象,应立即停止使用。

(√)

73.使用绝缘手套前应先检查有无漏气、发黏、老化、裂纹等现象,对其绝缘性能发生疑问时,应进行试

验,合格后方可使用。使用时应将上衣袖口套入手套筒口内。(√)

74.绝缘杆表面不应有连续性的磨损痕迹,不应潮湿,不得有油污,末端杆及首端杆堵头不应破损。必须

按电流大小选用有效绝缘长度的绝缘杆。(×)电压

75.触电急救救护原则是:迅速、就地、准确、坚持。(√)

76.遇到有人触电情况,在脱离电源前,救护人员不得直接用手触及伤员,以免救护者同时触电。在脱离

电源的过程中,救护人员要注意保护自身安全。如触电者处于高处,应采取相应措施,防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。(√)

77.如发现有电时,救护人员应做好安全措施如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃以接近触电者后,才可以接

近以断线点为中心的8m~10m的范围内,以防止跨步电压伤人。救护人员将触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8m~10m以外,再开始心肺复苏急救。(√)

78.在进行操作任务的实际操作前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。

(√)

79.检查电气设备设备操作后的位置时,应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可能通过设备机

械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有一个及以上指示已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。(×)两个

80.全部操作项目完成后,应全面复查被(操作设备)的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项等。

监护人在操作票的“∫”号上盖“已执行”章,并在操作票上记录操作终了时间后交值班负责人,值班负责人向值长汇报操作任务已完成。(√)

81.任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(√)

82.允许在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。(×)禁止

83.在电气设备上工作保证安全的技术措施进行验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修

设备进出线各侧一相分别验电。(×)各相

84.表示设备断开、允许进入间隔的信号和经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在该设备上工作。

(√)

85.检修母线时,可以只装设一组接地线或合一组接地开关(接地刀闸)。(×)检修长度在10m及以

下的母线时

86.装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须由两人进行。(√)

87.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应设置“禁

止合闸有人工作”的标志牌。(√)

88.如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸线

路有人工作”标志牌,标志牌的设置和拆除应按调度员的命令执行。(√)

89.部分停电的工作,所设临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其它坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并设置

“禁止合闸有人工作”标志牌。(×)止步高压危险

90.高压开关柜内手车断路器拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启。对封闭档板进行活动试验需

要开启时,工作人员与带电部位的必须保持安全距离。(√)

91.在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,围栏上设置适当数量的“止步高压危险”

标志牌,标志牌必须朝向围栏外面。(×)里面

92.检修工作人员在工作中可以移动或拆除遮栏、接地线和标志牌。(×)严禁工作人员在工作中

93.线路检修工作结束时,工作人员已全部撤离线路后,即可下令拆除发电单位内的安全措施,向线路送

电。(×)

94.检修发电机、高压电动机应填用第一种工作票。(√)

95.在同一机组、同一电压等级的几个电动机上依次工作时,不允许填用一张工作票。(×)可以

96.转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。(√)

97.允许在转动着的发电机定子回路和与其直接连接的设备回路上的工作。(×)禁止

98.测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300

mm以上的绝缘柄。(√)

99.发电机抽穿转子,更换定、转子线棒,拆装转子护环、滑环的工作应进行全面的危险点分析,制定专

项安全、技术、组织措施,审批后执行。(√)

100.更换发电机定、转子线棒工作,打槽楔时应采取措施防止误伤铁芯;焊接绕组接头必须做好隔离防护措施,防止烤坏绕组主绝缘;引出线包绝缘时严禁烟火,操作人员应使用必要的防护用品,并有人监护。(√)

101.拆装发电机转子护环、滑环工作,采用气焊加热时应由有经验的人员操作,均匀加热。工作人员应戴手套,防止烫伤。作业现场应设独立作业区,设置消防器材,并有人监护,禁止无关人员入内。(√)102.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固可靠的护罩。(√)

103.电动机的外壳均应接地。允许在运转中的电动机的接地线上进行工作。(×)禁止

104.在运行中的变压器取变压器油样,允许一人操作。(×)必须一人操作,一人监护。

105.大型油浸式变压器在放油及滤油过程中,储油和油处理现场应配备足够可靠的消防器材,制定明确的消防责任制;场地应平整、清洁,远离电缆沟,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。(√)106.焊接变压器附件,应放尽残油,运至安全地点,严格按照注油容器焊接工作要求进行。(√)

107.焊接变压器引线,应采取绝热和隔离措施,并配备足够的消防器材。(√)

108.调整、检修断路器(开关)设备及传动装置,必须采取可靠措施防止开关意外脱扣,作业人员应避开可动部分的动作空间。(√)

109.液压、气动及弹簧操作机构,可以在有压力或弹簧储能的状态下进行拆、装或检修工作。(×)严禁110.放松或拉紧断路器(开关)的返回弹簧及自动释放机构弹簧,应使用专用工具,不得快速释放。(√)111.调整断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及安装引线时,严禁攀登套管绝缘子,爬梯可以搭在绝缘子上。(×)禁止

112.低压配电装置停电更换熔断器(保险)后,恢复操作时,应戴绝缘手套和防护眼镜。(√)

113.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。使用有绝缘柄的工具,工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和穿长袖衣工作,设专人监护。(√)

114.蓄电池核对性放电应使用专用放电仪,并将裸露的放电电阻丝用围栏隔离。禁止人员用手触摸。(√)115.挖掘电缆工作,地下管线较为复杂的,应执行会签单制度(或履行会签确认手续),由相关专业人员现场确认并交代注意事项,必要时应有相关专业人员现场监护。挖掘前,工作负责人应向挖掘人员交待清楚安全注意事项。挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续工作。(√)116.继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,均应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起的,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。(√)117.继电保护、安全自动装置、仪表、计算机监控、通信等二次回路的检修与维护工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际。(√)

118.继电保护、安全自动装置、仪表、计算机监控、通信等二次回路的检修与维护现场工作开始前,应查对已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还应看清设备名称,严防走错位置。(√)

119.继电保护、安全自动装置、仪表、计算机监控、通信等二次回路的检修与维护检修人员现场工作如需拔插卡件时,应将设备停电。禁止带电拔插卡件,拔插卡件和其它工作时,还应做好防止静电损坏卡件芯片的措施。(√)

120.电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路可靠断开外,还应取下一次熔断器(保险)或断开隔离开关(刀闸)。(√)

121.试验用隔离开关(刀闸)或快速小开关必须完好,容量合适,防止总电源越级跳闸或熔丝熔断,需好时可从运行设备上直接取试验电源。试验接线应经第二人复查后,方可通电。(×)禁止

122.高压试验应填用第一种工作票。(√)

123.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。(√)

124.在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票,之前已发出的检修工作票应收回,如试验过程中需要检修配合,应将配合工作内容和人员姓名填写在高压试验工作票中。(√)125.高压试验如加压部分与检修部分之间的断开点按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,仍禁在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应设置“止步高压危险”标志牌,并设专人监护。(×)可在

126.高压试验中未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应先用带放电电阻的接地操作棒放电数次,然后再直接对地短路放电。(√)

127.高压试验试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复到试验前的状态,经试验负责人复查后,清理现场。(√)

128.高压试验中特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施,并经单位主管生产的领导(总工程师)批准。

(√)

129.升压站(变电站)发生系统接地故障时,允许进行接地网接地电阻的测量。(×)禁止

130.除使用特殊仪器外,所有使用携带式仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的低压侧进行。

(√)

131.电流表、电流互感器及其它测量仪表的接线和拆卸,需要断开高压回路者,应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后,方可进行。(√)

132.电压表、携带式电压互感器和其它高压测量仪器的接线和拆卸无须断开高压回路者,可以带电工作,但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防接地和短路。

必要时用绝缘物加以固定。(√)

133.使用电压互感器进行测量工作时,先应将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴绝缘手套和防护眼镜,穿绝缘靴或站在绝缘垫上,并应有专人监护。(√)

134.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。(√)

135.严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。(√)

136.工作许可人可以签发工作票。(×)不得

137.纸质工作票应统一编号,按顺序使用,每份工作票的编号应是唯一的。(√)

138.每张工作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。(√)

139.工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。(√)

140.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,不可以填用一张工作票。(×)可以141.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。工作需要时可以将接地装置断开(拆除)。(×)禁止

142.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告。(√)

143.布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。(√)

144.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√)

145.延期手续可办理二次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。(×)一次

146.需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意。(√)

147.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√)

148.实习人员可以担任工作负责人。(×)不能

149.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电站高压设备区内。(√)150.专责监护人不得兼做其它工作。(√)

151.纸质操作票应统一编号,按顺序使用,每张操作票的编号应是唯一的。(√)

152.每张操作票只能填写一个操作任务。(√)

153.闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。(√)

154.机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。(√)

155.正式的操作命令由值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。若使用电话发布命令,发令人应先和受令人互报姓名。发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须全文复诵操作命令,并得到发令人“对、执行”的命令后执行。(√)

156.操作人员对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。(√)

157.实际操作中一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。(√)

158.操作过程中应按照操作危险点、安全措施和注意事项的顺序执行。严禁操作项目与检查项一并打“√”,严禁并项、倒项、越项、添项操作。(√)

159.操作中途不得换人,操作人、监护人不得做与操作无关的事情。严禁监护人未下令,操作人就开始操作。(√)

160.监护人应自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。监护人可以动手操作。(×)严禁监护人

160.只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标志牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。(√)

162.监护人应与操作人一起,结合值班负责人交待的操作任务、危险点、安全措施和注意事项,对操作任务全过程进行危险点分析。(√)

163.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人或值班调度员报告,弄清问题后方可继续操作,不得擅自更改操作票,不得已时,可以解除闭锁装置。(×)不得随意

164.各单位应编制填用操作票的具体电气操作任务清单,并明确必须经值长、值班负责人审批的操作任务清单,以及操作监护等级和相应的操作人、监护人名单,经主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。(√)

165.完成操作任务后,ON-CALL班长必须在值班记录簿内做好详细记录。(×)值班负责人

166.操作票应由操作人填写,监护人和值班负责人、值长对操作票的操作危险点、安全措施和注意事项及操作项目分别进行审核并签名。(√)

167.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人,但所有安全措施必须事先向有关工作人员交代清楚。(×)全体工作人员

168.工作任务不能按批准时间完成时,工作负责人应在批准结束时间前1h向工作许可人申明理由,办理延期手续。两天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。(×) 2h

169.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行、接线方式。若有特殊情况需要变更时应先停止工作,并取得双方同意,必要时重新布置安全措施、重新办理工作票。(√)

170.新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限或需要变更、增加安全措施者,必须签发新的工作票,并履行工作许可手续。(√)

171.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班成员交待工作内容、成员分工、现场安全措施、带电部位和其它注意事项,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开工。(√)

172.为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。如果填用一份操作票,每接一次操作指令,应在操作票上用红线标示出应操作范围,可以将未下达操作指令的操作内容一次模拟完毕。(×)不得

173.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,可以用缠绕的方法进行接地或短路。(×)禁止

174。每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。(√)

175.装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸),应做好记录,交接班时应交待清楚。(√)

176.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上设置“止步高压危险”标志牌,并在相邻带电间隔屏前后设置运行标志。(√)

177.测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。测量绝缘前后,必须将被测设备对地放电。(√)

178.使用绝缘安全工器具的工作人员必须经过培训,了解其结构和性能,熟练掌握使用方法。

179.绝缘安全工器具使用前必须进行外观检查,合格后方可使用。使用中发生异常现象,应立即停止使用。(√)

180.使用绝缘手套前应先检查有无漏气、发黏、老化、裂纹等现象,对其绝缘性能发生疑问时,应进行试验,合格后方可使用。使用时应将上衣袖口套入手套筒口内。(√)

181.绝缘杆表面不应有连续性的磨损痕迹,不应潮湿,不得有油污,末端杆及首端杆堵头不应破损。必须按电流大小选用有效绝缘长度的绝缘杆。(×)电压大小

182.触电急救救护原则是:迅速、就地、准确、坚持。(√)

183.遇到有人触电情况,在脱离电源前,救护人员不得直接用手触及伤员,以免救护者同时触电。在脱离电源的过程中,救护人员要注意保护自身安全。如触电者处于高处,应采取相应措施,防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。(√)

184.在进行操作任务的实际操作前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。(√)

185.检查电气设备设备操作后的位置时,应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可能通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有一个及以上指示已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。(×)两个

186.全部操作项目完成后,应全面复查被(操作设备)的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项等。监护人在操作票的“∫”号上盖“已执行”章,并在操作票上记录操作终了时间后交值班负责人,值班负责人向值长汇报操作任务已完成。(√)

187.任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(√)

188.允许在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。(×)禁止

189.在电气设备上工作保证安全的技术措施进行验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线各侧一相分别验电。(×)各相

190.表示设备断开、允许进入间隔的信号和经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在该设备上工作。(√)

192.装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须由两人进行。(√)

193.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应设置“禁止合闸有人工作”的标志牌。(√)

194.如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸线路有人工作”标志牌,标志牌的设置和拆除应按调度员的命令执行。(√)

195.部分停电的工作,所设临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其它坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并设置“禁止合闸有人工作”标志牌。(×)止步高压危险

196.在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,围栏上设置适当数量的“止步高压危险”标志牌,标志牌必须朝向围栏外面。(×)里面

197.检修工作人员在工作中可以移动或拆除遮栏、接地线和标志牌。(×)严禁工作人员在工作中

198.外来参观、采访、学习等人员进入生产现场前,应告知现场安全注意事项,并在有关人员陪同下方可进入现场。(√)

199.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板;盖板上的把手不得高于盖板平面,在一些较大的孔、洞口上还应加装部分横梁以增加盖板的承受力。(√)

200.厂房内设备、材料、工器具的放置应整齐、有序,标识清楚,符合定置管理要求。(√)

201.清扫、擦拭运转中设备的固定部分时,可以戴手套或把抹布缠在手上使用。(×)不准

202、锯电缆以前,必须与电缆图纸核对是否相符,并确切证实电缆无电后,用带铁柄的接地铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶铁柄的人应戴绝缘手套,并穿绝缘靴或站在绝缘垫上。(X )木柄

203、升压站(变电站)发生系统接地故障时,禁止进行接地网接地电阻的测量。( V )

204、测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有200mm以上的绝缘柄。( X )300mm

205、在二次设备盘柜上进行钻孔等工作时,应停电进行。钻孔时应采取防止附近运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或运行值班负责人同意,将保护暂时停用。( V )

206、继电保护及安全自动装置做传动试验或一次通电时,应通知运行值班人员和有关人员,并由工作负责人或其指派人员到现场监视,将试验相关的工作票押回后方可进行。(V )

207、未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应先用带放电电阻的接地操作棒放电一次,然后再直接对地短路放电。( X )数次

208、试验现场应装设遮栏或围栏,向内悬挂“止步高压危险”标志牌,并派人看守。被试设备各端不在同一地点时,每一端均应派人看守,并设围栏。( X )向外

209、使用绝缘手套前应先检查有无漏气、发黏、老化、裂纹等现象,对其绝缘性能发生疑问时,应进行试验,合格后方可使用。使用时应将上衣袖口套入手套筒口内。( V )

210、从SF6气体钢瓶引出气体时,必须使用减压阀降压。当瓶内压力降至9.8×104Pa(1个大气压)时,即停止引出气体,并关紧气瓶阀门,戴上瓶帽,防止气体泄漏。(V )

212、大风天气需要巡视室外高压设备时,应注意导线舞动情况,沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。( X )上风

213、临时电源线一般应架空布置,室内架空高度大于2.5m,室外大于6m,跨越道路时大于8m。( X)4m 6m 214、临时电源线若需放在地面上,应做好防止碾压的措施;对埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志,电缆埋地深度不应小于0.3m,穿越公路时应加设防护套管。( X )0.7

215、需要变更工作班成员时,须经工作票许可人同意。需要变更工作负责人时,原工作票签发人将变更情况通知工作许可人,在工作票“工作负责人变更”栏内填写离去和变更后新的工作负责人姓名、变更日期及时间,工作票签发人、工作许可人签名。( X )负责人

216、禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。( V )

217、雷电时,可以在室外变电所和室内的架空引线上进行检修和试验,但应做好相关的安全措施。( X )禁止

218、动力试验是在起重设备经过静力试验证明机械结构良好后进行。试验方法是将超过最大工作荷重量的15%的负荷悬吊于钩上,然后往复升降数次,并以同样负荷试验其运动部分和行程自动限制器。如一切正常,即可投入运行。(X )10

219、起重设备中所用的吊钩和吊环,应用锻成的或钢板铆成,也可以使用铸成的或用钢条弯成的。有裂纹或显著变形的不准使用,也不准在吊钩上焊补或在受力部位钻孔。( X )不可以

220、创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。( V ) 221、伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时,立即用清洁手指压迫出血点上方,使血流中断。( V ) 222、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。( X )100

223、触电伤员在抢救过程中,要每隔数分钟再判定一次呼吸和心跳是否恢复,每次判定的时间均不得超过15秒。( V )

224、手持式电动工具分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,其中I类工具带电零件与外壳绝缘电阻不小于7MΩ;II类工具带电零件与外壳绝缘电阻不小于2MΩ;III类工具带电零件与外壳绝缘电阻不小于7MΩ。( X )2、7.1 225、使用伸缩梯时伸缩梯至少重叠3个横杆。( V )

226、生产现场装设临时电源,其选择的保险应为所需容量(额定电流)4倍,不能太大。(X )2-3倍227、常用灭火器的压力指示表针指向红色区域时表示灭火器压力正常﹐可以使用。( X )绿色

228. 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰根部喷射,效果最好。( V )

229.生产现场装设临时电源线时应使用有双重绝缘的软皮线,也可使用交织线、护套线、二次电缆。临时电源线尽可能使用完整的电缆,若需延长时,连接点应做好防漏电、触电措施。(X )禁止

二、单项选择题。

1.在高度不足

2.5m的作业场所使用手提照明灯、行灯或危险环境的局部照明和使用携带式电动工具等,

应采用(A )及以下安全电压。

A、36V

B、24V

C、12V

2.设备不停电时的安全距离为:20-- 35KV为(C)。

A、0.35米;

B、0.7米;

C、1.0米

3.防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;

短时间退出防误闭锁装置时,需经(A)批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

A、值长;

B、运行部主任;

C、生技部主任

4.若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由(A)变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体

被监护人员。

A、工作负责人

B、工作签发人

C、工作许可人

5.已结束的工作票,保存期应为(A)月。

A、六个

B、三个

C、一年

6.操作票上有其它个别错、漏字需要修改时,应做到被改和改后的字迹清楚可辨,在修改处加盖(B )

章。每张操作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。

A、签发人

B、修改人

C、许可人

7.工作人员不得擅自扩大工作内容。确需扩大工作任务时,若新增工作任务的检修期限在工作票批准期

限内,且不需要变更或增加安全措施的,应经工作票( A )同意,由工作负责人通过工作许可人许可,按照要求在工作票上增填工作地点和(工作内容)后,方可扩大工作内容。

A、签发人

B、生技主任

C、安监主任

D、运行主任

8.在做电气设备检修的安全措施时,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备( C )。

A、接地

B、三相短路

C、接地并三相短路

D、隔离

9.高压回路上的工作[如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触],需要拆

除全部或部分接地线后方能进行工作者,如:一、拆除一相接地线;二、拆除接地线,保留短路线;

三、将接地线全部拆除或拉开接地开关(接地刀闸),上述工作必须征得( D )的许可(根据调度

员命令装设的接地线或合上的接地开关(接地刀闸),必须征得值班调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、工作负责人

B、工作签发人

C、工作许可人

D、运行值班负责人

10.使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘,应由( B )进行。测量用的导线,应使用(绝缘导线),其端部

应有(绝缘套)。

A、一人

B、两人

C、三人

D、两人以上

11.绝缘隔板只允许在( B )及以下电压的电气设备上使用。

A、10KV

B、35KV

C、110KV

D、400V

12.填用第一种工作票的工作为:一、高压设备上工作需要( A );二、高压室内的二次接线和照明等

回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。三、其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。

A.全部停电或部分停电者

B.部分停电者

C.全部停电者

13.配电室门应向(A)开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开。相邻配电室室内连通门应选用双

向自由门,且不应上锁。

A.外

B.里

14.在高压设备上工作,应至少由( B )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、1人

B、2人

C、3人

15.第一种工作票应在工作前一日交给运行值班人员。可直接送达或通过网络传送。当日消除缺陷的工作

票应在开工前(A)交人给运行值班人员。

A、1h

B、2h

C、3h

16.工作负责人(监护人)在全部停电时,( A)参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,

人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方可参加工作。

A、可以

B、不可以

17.使用携带式仪器在高压回路上进行工作时,需要高压设备停电或做安全措施的,应填用(A )工作票,

并至少由两人进行。

A、第一种

B、第二种

18.遇有雷电、雨雪和(B)以上大风时应停止室外电气设备高压试验。

A、五级

B、六级

C、七级

19.预计抢修工作时间超过( A)小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天

白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。

A、4

B、5

C、6

20.在保护室、电子间等有微机保护、安全自动装置、计算机监控系统运行的地点,不得在距离设备(B)

m以内的范围内使用无线通信工具,如对讲机、移动电话等

A、2

B、3

C、4

21.第一、二种工作票的有效时间,以(B )的检修期为限。

A、计划

B、批准

C、实际

22.所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的( B)接地。

A、工作

B、保护

C、短路

23.工作尚未全部终结,而需送电试验电动机时,应收回( B )工作票并通知相关检修人员后,方可送

电。

A、部分

B、全部

C、有关

24.高压试验工作人员在全部加压过程中应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,( A )

应穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

A、操作人

B、工作负责人

C、监护人员

25.如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,要先确认线路是否无电,确认线路已经无电时,才可在

触电者离开触电导线后立即( B )进行急救。

A、送医院

B、就地

C、请医生

26.高压试验加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的初始状态均正确无误,

通知有关人员离开被试设备,并取得( C )许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。

A、签发人

B、值长

C、试验负责人

27.禁止使用不合格的绝缘安全工器具。不合格的绝缘安全工器具应报废,并应( A )。

A、销毁

B、退回物供

C、交安监部

28.在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,设置“止步高压危险”标志牌。此项标

志牌在( B )的监护下,由工作人员设置。

A、工作票负责人

B、运行值班人员

C、许可人

29.SF6设备发生紧急事故时,工作人员应迅速撤离现场,立即开启全部通风系统。发生设备防爆膜破裂

事故时,应(B )处理,并用丙酮等擦拭干净。

A、立即

B、停电

C、带电

30.继电保护装置、安全自动装置及仪表二次回路变动时,严防寄生回路存在,没用的线应(A ),临时所垫纸片应取出,接好已拆下的线头。有变动的设备标识应立即修改正确。

A、拆除

B、包扎

C、剪掉

31.设备不停电时的安全距离为:20-- 35KV为(C)。

A、0.35米;

B、0.7米;

C、1.0米

32.防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;短时间退出防误闭锁装置时,需经(A)批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

A、值长;

B、运行部主任;

C、生技部主任

33.若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由(A)变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

A、工作负责人

B、工作签发人

C、工作许可人

34.操作票上有其它个别错、漏字需要修改时,应做到被改和改后的字迹清楚可辨,在修改处加盖(B )章。每张操作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。

A、签发人

B、修改人

C、许可人

35.工作人员不得擅自扩大工作内容。确需扩大工作任务时,若新增工作任务的检修期限在工作票批准期限内,且不需要变更或增加安全措施的,应经工作票( A )同意,由工作负责人通过工作许可人许可,按照要求在工作票上增填工作地点和(工作内容)后,方可扩大工作内容。

A、签发人

B、生技主任

C、安监主任

D、运行主任

36.在做电气设备检修的安全措施时,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备( C )。

A、接地

B、三相短路

C、接地并三相短路

D、隔离

37.高压回路上的工作[如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触],需要拆除全部或部分接地线后方能进行工作者,如:一、拆除一相接地线;二、拆除接地线,保留短路线;三、将接地线全部拆除或拉开接地开关(接地刀闸),上述工作必须征得( D )的许可(根据调度员命令装设的接地线或合上的接地开关(接地刀闸),必须征得值班调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、工作负责人

B、工作签发人

C、工作许可人

D、运行值班负责人

38.使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘,应由( B )进行。测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

A、一人

B、两人

C、三人

D、两人以上

39.绝缘隔板只允许在( B )及以下电压的电气设备上使用。

A、10KV

B、35KV

C、110KV

D、400V

40.填用第一种工作票的工作为:一、高压设备上工作需要( A );二、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。三、其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。

A.全部停电或部分停电者

B.部分停电者

C.全部停电者

41.配电室门应向(A)开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开。相邻配电室室内连通门应选用双向自由门,且不应上锁。

A.外

B.里

42.第一种工作票应在工作前一日交给运行值班人员。可直接送达或通过网络传送。当日消除缺陷的工作票应在开工前(A)交人给运行值班人员。

A、1h

B、2h

C、3h

43.工作负责人(监护人)在全部停电时,( A)参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方可参加工作。

A、可以

B、不可以

44.使用携带式仪器在高压回路上进行工作时,需要高压设备停电或做安全措施的,应填用(A )工作票,并至少由两人进行。

A、第一种

B、第二种

45.遇有雷电、雨雪和(B)以上大风时应停止室外电气设备高压试验。

A、五级

B、六级

C、七级

46.预计抢修工作时间超过( A)小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。

A、4

B、5

C、6

47.在保护室、电子间等有微机保护、安全自动装置、计算机监控系统运行的地点,不得在距离设备(B)m以内的范围内使用无线通信工具,如对讲机、移动电话等

A、2

B、3

C、4

48.第一、二种工作票的有效时间,以(B )的检修期为限。

A、计划

B、批准

C、实际

49.所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的( B)接地。

A、工作

B、保护

C、短路

50.工作尚未全部终结,而需送电试验电动机时,应收回( B )工作票并通知相关检修人员后,方可送电。

A、部分

B、全部

C、有关

51.如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,要先确认线路是否无电,确认线路已经无电时,才可在触电者离开触电导线后立即( B )进行急救。

A、送医院

B、就地

C、请医生

52.禁止使用不合格的绝缘安全工器具。不合格的绝缘安全工器具应报废,并应( A )。

A、销毁

B、退回物供

C、交安监部

53.SF6设备发生紧急事故时,工作人员应迅速撤离现场,立即开启全部通风系统。发生设备防爆膜破裂事故时,应(B )处理,并用丙酮等擦拭干净。

A、立即

B、停电

C、带电

54.使用安全带时应( A ),挂钩和绳子应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,禁止挂在移动或不牢固的物件上。

A高挂低用 B 低挂高用

55.工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在(B)送交运行值班负责人,由运行值班负责人对工作票全部内容进行审查,必要时运行值班负责人填好补充的安全措施,确认正确后填上收到工作票时间,并在接票人处签名。

A开工前 B开工前一小时 C开工后

56.工作任务不能按批准时间完成时,工作负责人应在批准结束时间前( B )向工作许可人申明理由,办理延期手续。两天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。

A 1小时

B 2小时 C一天

57.操作票、工作票以及动火工作票保存期为( B )个月。

A三 B 六 C十二

58.工作地点始终有人工作时,用于防止外人接近、进入或通过的,应挂“禁止通行,施工现场!”的标志牌,标志牌应朝向();用于防止工作人员接近周围危险环境的,标志牌应朝向(A)。

A外面、里面 B外面、里面

59、在保护室、电子间等有微机保护、安全自动装置、计算机监控系统运行的地点,不得在距离设备( A )以内的范围内使用无线通信工具,如对讲机、移动电话等。

A、3m

B、4m

C、5m

D、10m

60、绝缘隔板和绝缘罩应完整,表面洁净、端面无分层或开裂。绝缘隔板只允许在( B )kV及以下电压的电气设备上使用。用于10kV电压等级时,厚度应不小于( D )mm。

A、10

B、35

C、110

D、3

E、4

F、5

61、大型油浸式变压器在放油及滤油过程中,储油和油处理现场应配备足够可靠的消防器材,制定明确的消防责任制;场地应平整、清洁,远离电缆沟,( B )范围内不得有火种及易燃易爆物品。

A、5m

B、10m

C、15m

D、20m

62、在高度不足2.5m的作业场所使用手提照明灯、行灯或危险环境的局部照明和使用携带式电动工具等,应采用( C )及以下安全电压。

A、12V

B、24V

C、36V

D、48V

63、防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;短时间退出防误闭锁装置时,需经(D )批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

A、运行部主任;

B、生技部主任;

C、安监部主任

D、值长

64、在带电的电压互感器或电流互感器二次回路上工作时,应做好安全措施,严禁电压互感器二次侧( D )、电流互感器二次侧( A )

A. 开路

B.短路或接地

65、停电拉闸操作必须按照( C )的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

A. 负荷侧隔离开关(刀闸)--断路器(开关--母线侧隔离开关(刀闸)

B. 母线侧隔离开关(刀闸)--断路器(开关)--负荷侧隔离开关(刀闸)

C. 断路器(开关)--负荷侧隔离开关(刀闸)--母线侧隔离开关(刀闸)

D. 断路器(开关)--母线侧隔离开关(刀闸)--负荷侧隔离开关(刀闸)

66、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时必须保持通风系统在运行状态,并避免SF6气体漏泄到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过( A )。

A、1000ppm

B、1500ppm

C、2000ppm

67、进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作前,除进行必要的通风外,还应检测含氧量( C )和SF6气体含量,合格后方准进行。

A、不低于18.5%

B、不低于19%

C、不低于19.5%

68、设备解体检修前,必须对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员应根据需要着装并配戴防毒面具。打开设备封盖后,检修人员应暂离现场( B )。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具和防护手套。

A、15 min

B、30min

C、60 min

69、在金属容器内工作时,应使用24V以下的电气工具,否则应使用戴绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于( B )mA、动作时间不大于( D )S的剩余电流动作保护器,且应设专人在外不间断的监护。剩余电流动作保护器、电源连接器和控制箱等应放在容器外面。

A、 10

B、15

C、30

D、0.1

E、0.2

F、0.5

70、长期停用或新领用的电动工具应用500V的绝缘电阻表测量电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到( B )MΩ,应进行维修处理。

A、 1

B、 2

C、5

D、7

71、使用防毒面具时,空气中氧气浓度不得低于( C )%,过滤剂失去过滤作用时,应及时更换。

A、18.5%

B、19%

C、19.5%

72、电气工具和用具应由专人保管,( A )须由电气试验部门进行检验。不合格的电气工具和用具不准存放在生产现场。

A、半年

B、1年

C、2年

73、一级动火工作的过程中,应每隔( B)min测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不得重新动火。

A、 10

B、15

C、30

74、一级动火工作票应提前办理。一级动火工作票的有效期为( B ),二级动火工作票的有效期为( D )。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。

A、 12h

B、24h

C、48h

D、72h

75、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔6个月 )进行静荷重试验;试验荷重为225公斤,试验时间为( A )min,试验后检查是否有变形、破裂等情况,并做好试验记录,不合格的安全带应及时处理。

A、 5

B、 10

C、 15

76、工作人员工作中正常活动与带电设备距离为10KV( A ),110KV(),220KV()。

A. 0.35米;1.5米;3.0米;

B. 0.3米;1.5米;3.0米;

C. 0.35米;1.5米;2.5米;

D. 0.35米;2米;3.0米;

77、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修( B)及以下的母线,可以只装设一组接地线。

A. 5M

B. 10M

C. 15M

78、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关( B )。工作中如有特殊情况需变更时,应事先取得对方的同意。

A. 工作票中的内容

B. 检修设备的运行结线方式

C. 计划工作时间

79、装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内( B )。

A. 底部

B. 顶部

C. 中部

80、除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器的(C )进行。

A. 高压侧

B. 中压侧

C. 低压侧

81、使用携带型仪器的测量工作,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( B )。

A. 1平方毫米

B. 1.5平方毫米

C. 2平方毫米

82、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在( B )以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。当有一相接地时,严禁测量。

A. 400mm

B. 300mm

C. 500mm

83\低压带电作业断开导线时,应( B )。

A. 先断开地线,后断开火线

B. 先断开火线,后断开地线

84、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D )

A、防止带负荷拉(合)隔离开关

B、防止带电挂(合)接地线(接地开关)

C、防止带地线(接地开关)合断路器

D、防止误分(误合)断路器

85、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,但至少应有( B )及以上的指示或信号已发生对应变化。

A、一个

B、二个

C、三个

86、工作票“检修工作中允许试分合的设备”栏,解锁设备由( A )或()填写。解锁执行人由值班负责人指定值班人员,在解锁完毕后签名并填写执行时间。

A.工作票签发人或工作负责人

B.工作负责人或工作许可人

C. 工作票签发人或工作许可人

87、装设接地线必须先接(B ),后接( A ),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

A .导体端

B .接地端

88、在进行转换负荷或解列操作时,操作票“操作项目”应填写检查( C)的项目。

A. 无功分配情况

B.有功分配情况

C. 负荷分配情况

89、不属于由检修人员执行的安全措施是( C)。

A.管道加装堵头

B.防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施

C. 关闭阀门

D.检修工作需掀开的孔洞盖板,周围应加围栏或围绳

90、检验继电保护和仪表的工作人员,不准对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作,但在取得( B )许可并在检修工作盘把手上采取防误操作措施后,可拉合检修开关。

A.工作票负责人 B.值班人员 C.工作票签发人

91、电压互感器的二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应( D )

A、将二次回路断开;

B、取下一次熔断器或断开刀闸;

C、派人看守一次侧;

D、同时做A、B两项。

92、变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分(B )。

A. 对地放电

B. 短路接地

C. 降压短路

93、在低压电动机和照明回路上工作可用(C )方式,但需二人进行。

A. 第一种工作票

B. 第二种工作票

C. 口头联系

94、高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者如:拆除一相接地线等必须征得( C )的许可,方可进行。

A. 工作票签发人

B. 工作负责人

C. 值班员

95、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点( D )以内,室外不得接近故障点( C )以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。

A. 6M

B. 10M

C. 8M D 、4M

96、工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上,运行中变压器的梯子上,应悬挂( A)标示牌。

A、禁止攀登,高压危险!

B、止步,高压危险!

C、从此上下!

D、设备在运行中!

97、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按( C )执行。

A. 工作票的要求

B. 当时正值的命令

C. 调度员的命令

三、多项选择题

1、危险点分析由()或()组织,全体工作班成员参加。( A B )

A、工作票签发人;

B、工作负责人;

C、工作票许可人;

D、车间主任

2、工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾。工作人员进入生产现场禁止()。辫子、长发必须盘在帽内。从事接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。(ABCDE)

A、裙子;

B、短裤;

C、拖鞋;

D、凉鞋;

E、高跟鞋;

F、皮鞋

3、在电气设备上工作保证安全的组织措施有:(ABC DE)

A、工作票制度;

B、工作许可制度;

C、工作监护制度;

D、工作间断、转移和终结制度;

E、操作票制度;

F、停电制度

4、不填用工作票的事故抢修工作,工作许可人应将工作负责人姓名、采取的( ABC )以及处理情况记入值班记录簿。

A、安全措施

B、工作开始时间

C、工作结束时间

5、电气操作可不填用操作票的有:( A B C D )

A、事故处理;

B、断、合开关的单一操作;

C、拉开单一的接地开关(接地刀闸)或拆除全厂(站)仅有的一组接地线。

D、单一保护压板(连接片)的投停。

6、工作许可人应将工作票的(A B C D)记入值班记录簿及工作票登记簿中。

A、编号

B、工作任务

C、工作负责人

D、许可开工时间

E、结束时间

7、下列情况应填用第二种工作票的有:(BCD)

A、检验继电保护、仪表和安全自动装置、计算机监控系统,需将高压设备停电的。

B、继电保护、安全自动装置和仪表及相关二次回路检验工作或在运行中改变定值的工作,无须将高压设备停电的。

C、对接于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电保护、安全自动装置及其控制回路,及光纤、载波通道设备上的工作,无须将高压设备停电的。

D、在计算机监控系统进行电气设备的检修工作,无须将高压设备停电的。

8、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应做好下列一般安全措施:(ABCDE)

A、严禁将电流互感器二次侧开路。

B、短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。

C、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

D、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开,除永久接地点外严禁回路第二点接地。

E、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

9、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应做好下列一般安全措施:(ABCD)

A、严格防止短路或接地。

B、应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护、安全自动装置。

C、接临时负荷,必须装有专用的隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)或快速小开关。

D、工作时应有专人监护,严禁将回路永久接地点断开。

10、高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源:(ABC)

A、立即通知有关供电单位或用户停电。

B、戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用适合该电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。

C、抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,应先将金属线的一端固定可靠接地,然后另一端系上重物抛掷,抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外,抛掷者抛出金属线后,要迅速离开接地的金属线8M以外或双腿并拢站立,以防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时,应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。

11、工作票签发人必须具备的条件有:(ABCDE)

A、熟悉设备系统及设备性能。

B、熟悉本规程、检修制度及运行规程的有关部分。

C、掌握人员安全技术条件。

D、了解检修工艺。

E、经专门考试合格。

F、掌握检修设备情况(如结构、性能等)和与检修设备有关的系统。

12、工作负责人(监护人)应负的安全职责有:(BCDEF)

A、确认工作是否必要和可能。

B、正确安全地组织工作,对工作人员给予必要的指导。

C、工作前对工作班成员交代工作任务及工作的危险点、安全措施和注意事项,督促所有工作班成员在工作票相应栏内确认签名;结合实际对工作班成员进行安全思想教育。

D、督促、监护工作班成员遵守《电力安全工作规程》。

E、检查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况,是否达到全过程安全检修工作条件,是否符合现场实际。

F、确认工作班成员精神状态是否良好,工作班成员变更是否合适。

13、检修工作终结前,设备若需送电试运,应遵守的规定(ABCDEF )

A、应履行设备试运申请手续,工作负责人提出试运理由及要求。

B、全体工作人员撤离工作地点。

C、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线、标志牌和检修自理的安全措施,恢复常设遮栏。

D、工作负责人和运行值班人员应进行全面检查,确认符合送电条件后,由运行值班人员进行送电试运。

E、试运后尚需继续工作时,应重新布置安全措施,并履行工作许可手续。

F、如试运后需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。

14、《电力安全工作规程》规定,必须填入操作票内的项目有(ABCDEF )。

A、应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地开关(接地刀闸)。

B、检查拉合后的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地开关(接地刀闸)的位置。

C、验电、装拆接地线、

D、安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器。

E、切换保护回路和安全自动装置。

F、检验是否确无电压等。

15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时,应由有经验的人员担任,并应遵守的规定有(ABC )

A、注意防止衣服、擦拭材料及随身物件被设备挂住,扣紧袖口,发辫应放在帽内,禁止戴手套,做好防滑等措施。

B、工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫),不得同时接触两极或同时接触一极与接地部分,不能两人同时进行工作,必须一人工作一人监护。

C、应戴耳罩或耳塞,吹清碳粉时,应戴防护眼镜和口罩。

D、应填用第一种工作票,运行值班人员应采取保证安全的的效措施。

16、低压回路停电检修的安全措施有(ABD)

A、将检修设备的各方面电源断开并取下熔断器(保险),或采取其它可靠的断开措施。

B、工作前必须验电。

C、在电源断路器(开关)或电源隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止操作有人工作”标志牌。

D、根据需要采取其他安全措施。

17、盘柜安装时应做好的安全措施有(ABCDE)

A、盘底加垫时不得将手伸入盘底,在狭窄处或单面盘并列安装时应防止靠盘时挤伤人员。

B、安装前应将柜内可移动物件固定或取下,柜门应关闭牢固。

C、应有防止盘柜倾倒的措施。

D、安装过程中应对预留孔洞及电缆管口进行临时防护。

E、安装完毕,建筑物的预留孔洞及电缆管口,应做好封堵。

18、低压回路停电检修的安全措施有(ABD)

A、将检修设备的各方面电源断开并取下熔断器(保险),或采取其它可靠的断开措施。

B、工作前必须验电。

C、在电源断路器(开关)或电源隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止操作有人工作”标志牌。

D、根据需要采取其他安全措施。

19、危险点分析应由工作票签发人或者工作负责人组织,全体工作班成员参与。危险点分析应从(ABC )等方面考虑,涵盖工作任务的全过程。

A.防止人身伤害

B.设备损坏

C.环境污染 D误操作事故 E火灾事故

20、工作结束前如遇(ABCD )情况,应重新签发工作票,并重新履行工作许可手续。

A部分检修的设备将加入运行时;

B值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;

C必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时;

D检修工作延期一次后仍不能完成,需要继续延期者。

21、值班负责人的安全职责:(ABCDE)

A接受工作票;

B审查工作的必要性;

C审查工作票所列工作负责人、工作票签发人是否具备资格;

D审查工作任务内容是否填写详细、清楚,设备名称和设备编号是否正确,工作地点是否明确;

E审查计划工作时间是否超过批准的检修时间;

F审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备。

22、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应做好下列一般安全措施:( BCDE )

A、严禁将电流互感器二次侧短路或接地。

B、短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。

C、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

D、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开,除永久接地点外严禁回路第二点接地。

E、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

23、以下列为双监护操作的操作任务是:( AB )

A、 110kV母线转检修操作;

B、#1、#2主变单元的停、送电操作;

C、近区609线路转检修操作;

D、厂用电系统倒换操作

24、电气操作可不填用操作票的有:( ABCD )

A、事故处理;

B、断、合开关的单一操作;

C、拉开单一的接地开关(接地刀闸)或拆除全厂(站)仅有的一组接地线;

D、单一保护压板(连接片)的投停。

25、在电气设备上工作保证安全的组织措施有:( ABCDE )

A、操作票制度;

B、工作票制度;

C、工作许可制度;

D、工作监护制度;

E、工作间断、转移和终结制度;

F、停送电制度

26、以下哪些物质的火灾,可用二氧化碳灭火器进行灭火:(ABD)

A.油类;B.可燃液体;C.金属钾D.精密仪器; E. 电压超过600V带电设备27、以下哪些物质的火灾,可用泡沫灭火器进行灭火:(ABC)

A.油类;B.可燃液体;C.可燃固体D.钾E.钠

28、请指出工作票、操作票在执行中印章使用错误之处:( BCD )

A、电气二种工作票应使用“工作票终结”印章

B、电气倒闸操作票应使用“操作票终结”印章

C、机械工作票应使用“已执行”印章

D、动火工作票应使用“已执行”印章

E、运行保存的电气一种工作票应使用“工作结束”、“工作票终结”印章

29、请指出电气一种工作在执行中的错误之处:()

A、“已装接地线”栏的接地线编号应由工作负责人填写;

B、为防止触电而需加放的绝缘挡板应填写在“应(已)设遮栏、应(已)挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”栏内;

C、“工作地点保留带电部分和补充安全措施”栏由工作许可人填写;

D、在办理工作结束手续之前,运行值班负责人应将工作票上所列安全措施全部恢复;

E、在办理工作结束手续以后,运行值班负责即可将停电设备合闸送电。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

新版电气《安规》试题库(公共部分)

新版电气《安规》试题库 (公共部分) 一、填空题 1.为加强电力生产,规范各类工作人员的行为,保证、 和安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产的实际,制定本规程。 (答案:现场管理、人身、电网、设备) 2.作业现场的和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应、。(答案:生产条件、安全设施、合格、齐备) 3.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放,并应指定专人经常、或。(答案:急救箱、急救用品、检查、补充、更换) 4.现场使用的应合格并符合有关要求。(答案:安全工器具) 5.各类作业人员应被告知其和存在的、防范措施及。(答案:作业现场、工作岗位、危险因素、事故紧急处理措施) 6.各类作业人员应接受相应的和,经考试合格上岗。 (答案:安全生产教育、岗位技能培训) 7.作业人员对本规程应考试一次。因故间断电气工作连续以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。(答案:每年、3个月) 8.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过后,方可下现场参加指定的工作,并且不得工作。(答案:安全知识教育、单独) 9.任何人发现有违反本规程的情况,应,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝和;在发现直接危及、和安全的紧急情况时,有权或者在采取后撤离作业场所,并立即报告。(答案:立即制止、违章指挥、强令冒险作业、人身、电网、设备、停止作业、可能的紧急措施) 10.在试验和推广、、、的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。(答案:新技术、新工艺、新设备、新材料)11.本规程适用于运用中的、、、和上工作的人员。(答案:发、变、输、配电、用户电气设备) 12.35KV电气设备不停电时的安全距离为,110KV电气设备不停电时的安全距离为,10KV电气设备不停电时的安全距离为。(答案:1m、1.5m、0.7m)13.10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

电气检修安规题库--yin

电力安全工作规程(电气检修) 一、选择题: @@不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要( )时,必须有监护人在场,并符合“设备不停电时的安全距离”的安全距离。A.移开遮栏 B.进入遮栏 C.检查 @@A @@断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,应进行远方操作,重合闸装置( )。 A.可继续使用 B.应停用 C.没有要求 @@B @@电气设备停电后,即使是事故停电,在( )以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.未断开断路器 B.未做好安全措施 C.未拉开有关隔离开关和做好安措 @@C @@在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的( ),但事后必须立即报告上级。 A.断路器 B.隔离开关 C.电源 @@C @@填用第一种工作票的工作为:①( );②高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 A.带电作业者 B.全部停电和部分停电者 C.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 @@C @@填用第二种工作票的工作为:①( );②控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;③在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;④转动中的发电

机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;⑤非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 A.带电作业和在带电设备外壳上工作 B.小修预试 C.保护定校 @@A @@工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码、许可工作时间、工作任务 B.工作票号码、工作票号码、工作任务 C.工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间 @@C @@一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的( ),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。 A.工作任务 B.工作地点 C.工作时间 @@B @@完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场( )。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.安全措施、带电部位和其他注意事项 B.安全措施 C.带电部位和其他注意事项 @@A @@工作票签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应( )公布。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

安规题库(电气类)

(电气专业) 一、判断题: 1.《电力安全工作规程》规定,电气工作人员必须经安全生产教育和培训、岗位安全生产技能培训,考 试合格后方可上岗。(√) 2.发现有违反《电力安全工作规程》的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业,各类作业人员有权 拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(√) 3.大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并配戴必须的防护用具护目眼镜等。(√) 4.大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。(×)上风 5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。(√) 6.巡视配电装置进出配电室时必须随手将门关好。(×)锁好 7.严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。(√) 8.雷电时,禁止进行倒闸操作。(√) 9.工作许可人可以签发工作票。(×)不得 10.纸质工作票应统一编号,按顺序使用,每份工作票的编号应是唯一的。(√) 11.每张工作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。(√) 12.工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程 师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。(√) 13.工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监 护和批准被监护的人数。(√) 14.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,不可以填用一张工作票。(×)可以 15.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。工作需要时可以将接地装置断开(拆除)(×)不 可以 16.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即 报告。(√) 17.进入现场禁止穿用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧伤程度。(√) 18.布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。(√) 19.一个工作负责人只能发给一张工作票。(√) 20.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的 工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√) 21.延期手续可办理二次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。(×)一次 22.需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意。(√) 23.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√) 24.实习人员可以担任工作负责人。(×)不能 25.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电站高压设备区内。(√) 26.专责监护人不得兼做其它工作。(√) 27.纸质操作票应统一编号,按顺序使用,每张操作票的编号应是唯一的。(√) 28.每张操作票只能填写一个操作任务。(√) 29.闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。(√) 30.机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应 具备电气闭锁功能。(√) 31.正式的操作命令由值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。若使用电话发布命令,发 令人应先和受令人互报姓名。发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须全文复诵操作命令,并得到发令人“对、执行”的命令后执行。(√)

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

相关文档
相关文档 最新文档