变电检修专业技术工作总结篇一:变电检修工作总结

变电检修工作技术总结

本人于1990年在电力通信公司变电检修班从事变电检修一直工作至今,二十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。下面就从专业技术角度对我这二十几年来的工作做一次总结:

一变压器检修项目及要求 1、检修油位计,调整油位:油位计内部无油垢,红色浮标及温度标示线清晰可见,油位调整到合格位置。放出储油柜积污器中污油,并进行更换。

2、检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束;油泵的检修:无异常声响;前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查接线柱及绝缘板,内部清洁无油污及灰尘。风扇的检修:叶轮无损伤变形;电动机前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查密封情

况,线圈引线接头牢固并外套塑料管,牢固接在接线柱上;风扇电动机运行平稳、声音正常、转动方向正确。

3、检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等。检查接地系统:接地可靠,无断裂现象。检修吸湿装置, 检查法兰盘,硅胶以及吸湿器中的油位。法兰盘密封良好,无漏气,无渗漏油。硅胶无变色。如硅胶从蓝色变为粉红色,应对硅胶进行更换。

4、检修测温及其它装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等;检修调压装置,对有载调压或无载调压装置进行检查。检查所有的变压器套管,有无破裂和渗漏油。擦拭伞群。检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油。清扫油箱和附件,必要时进行补漆,应做到清洁无油垢。清扫绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽):清洁无油垢,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好。

二断路器检修项目及要求

1、闭锁机构检修:开关处于机械闭锁位置时,应合不上闸。当开关在试验或工作位置处于合闸状态下,拉动开关时,手拉机械闭锁,开关应可靠跳闸,在柜外已经合闸的开关要推入柜内时机械闭锁应阻止开关入柜,只有当机械闭锁解除,开关处于分闸位置时,才能推入柜内,否则应调整闭锁位置。开关推入柜内时,滚轮应将一次隔离触头挡板自动

开启,开关拉出时,挡板应自动落下,挡住

带电静触头。小车开关在工作或试验位置时,压下机械闭锁手柄,应使闭锁轴两侧的滚轮可靠进入规定的槽沟内,使开关可靠定位,机械闭锁手柄应依靠轴内的弹簧压力自动复位。检查机械闭锁装置上的连杆斜面凸块,无严重磨损变形,弹簧弹性良好,有异常时应进行处理。

2、操作机构检修:手动操作开关进行分合闸,检查各传动部分,应灵活可靠,无卡涩。开关手动慢合慢分过程中,检查跳闸弹簧各匝之间应均匀,无断裂等缺陷,其特性应满足开关速度要求。检查开关主轴、拐臂,各部连杆的相互连接情况良好,轴销完整齐全,螺丝紧固,发现轴销磨损过多,或连杆弯曲变形时应更换备品。检查传动绝缘子表面光洁、完整、无碰伤、放电痕迹,与导电杆的连接牢固、可靠。检查跳、合闸铁芯无卡涩、阻滞现象,铁芯拉杆无变形、弯曲。开关手动合闸,合闸终了时,检查合闸掣子与合闸滚子间应有1 mm~2 mm间隙。检查自由脱扣,按住分闸接钮,然后用手动合闸,断路器应不合闸,若不满足要求时可调节分闸动铁芯拉杆的长度。检修完毕后将各转动、传动部位的轴销加注润滑油。手动操作,无异常后,进行电动操作试验。以100%额定电压分合闸操作3次应正常。以85%额定电压合闸,65%额定电压分闸,各操作3次,动作应正常。以30%额定电压进行分闸操作,开关不得分闸。

3、真空灭弧室的检修检:查真空灭弧室的玻壳完整干净,无裂纹、漏气,紫铜屏蔽筒颜色纯正、亮泽、无氧化、发热变色现象,无放电痕迹。用手动操作把手操作开关,卸掉带孔销。

卸掉上部散热器、上出线板。将旧灭弧室、下出线板及绝缘子一同取下。卸下与灭弧室相连的下导电夹、联接头,绝缘子及橡胶垫。将新灭弧室用工频耐压法检查真空度使动静触头拉开11 mm~13 mm,相间耐压,无闪络和击穿。经检验合格后的灭弧室,先将橡胶垫装于底平面下,依次安装下出线板下导电夹并将压簧联结头及绝缘子一并旋拧于灭弧室下部。手动操作开关分合三次,应灵活可靠无卡滞现象,再用电动操作检查无异常。用工频耐压试验真空断路器合格。

4、一次隔离触头的检修:清洗检查触指,应无过热、烧熔、变色等异常,有烧伤、过热现象时,可用锉刀及砂布处理,并涂一层凡士林油。检查瓷套管应无裂纹及放电痕迹,与法兰胶合应牢固.法兰与车体的固定螺丝无松动。检查三相触头的水平高度应一致,相间距离为250 mm±1 mm,触指在水平方向的自由行程应为3 mm~5 mm,触头与穿心导电杆联结螺丝应坚固。开关在工作位置时。指形动触头插入深度不小于15 mm,每个触指的压力应为70 N~100 N,不合格者可调整弹簧的压紧螺丝。开关在试验位置时,动触头与静触头应保持125 mm的气隙。

5、二次插接件及辅助开关的检修:检查二次插件动、静触头,无烧伤、变形等,绝缘无裂纹、损坏现象,发现异常应查明原因更换备品。检查辅助开关及接线端子排,接线紧固,辅助触点及连杆应动作灵活、正确,接点接触良好。检查合闸接触器,动作应灵活可靠、无卡涩。

触头烧伤时,应用锉刀锉平,并用砂布打光,合闸时应接触良好,所有弹簧应弹性良好、无锈蚀,各部接线良好。

6、绝缘筒及接地装置的检修。车体各部焊接应良好、无变形、开焊等异常。车轮应动作灵活、无损坏。观察孔玻璃完整、洁净。检查清理接地装置的滑动触头和开关柜上的导轨,并在滑动触头上涂以凡士林油,滑动触头的弹力应良好。压力在50 N~80 N,接触良好。清扫检查三相绝缘筒,表面应光洁完整、无烧伤、变色、裂纹等异常。检查三相绝缘筒在底座上的固定螺丝紧固良好,绝缘筒固定可靠,相对尺寸合格。测量超行程的减少,就是触头

的磨损量,每次调整,超行程必须进行记录,当触头磨损累计超过3 mm时,应更换灭弧室。

总的说来,我们供电企业是一个特殊行业,它需要从业者具有良好的自身能力和心理素质,这就要求我们应不断的加强学习专业技能,努力学习和掌握电力系统运行方式及其特点,了解我们所管辖及负责维护的变电站主、配运行情况,同时能根据各类电气设备的需要,掌握相关的如电工基础、

电工材料、电力设备及安装等专业知识,能根据现场电气设备运行情况,正确处理电气系统的设备故障以及系列突发性事故,这便是我的专业技术工作学习、巩固、提高的一个过程。在变电检修工作中,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践中去,并取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力,但是仍然存在着许多不足,还有待提高。在今后的工作中,自已要加强学习、克服缺点,力争自己的专业技术水平能够不断提高。

以上就是我从事变电检修工作以来的专业小结。总结是为了去弊存精,一方面通过技术总结,在肯定自己工作的同时又可以看到自己的不足和缺点,在以后的生产和工作中加以改进和提高,精益求精,不断创造自身的专业技术价值,另一方面,通过这次资格评审,从另一侧面看到别人对自已的专业技术水平的评价,从而促使自己更加从严要求自己,不断提升知识水平和劳动技能水平。三人行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。在今后的工作中,我将以饱满的热情投入到本职工作之中去,更好在电力行业中发挥自己的技术专长,为企业创造更高的经济效益,为企业、为国家做出更大的贡献。

篇二:变电检修专业技术总结

专业技术总结

本人自XX年获得电气助理工程师以来,在局、所的正确领导下,在本职工作中,认真贯彻执行国家在电力行业中的各项方针、政策和上级部门的指示精神、按照“三个代表”的重要思想,以“人民电业为人民”为宗旨、坚持“安全第一、预防为主”的方针、在电运行管理工作中,精心调度,为某某市各行业及人民生活用电提供经济、可靠、优质的电能,为我局完成和超额完成区公司的各项指标作出了积极的贡献。电的发电、供电、用电是一个不可分割的整体。电供电的安全、连续、优质性不但影响着社会经济和人民生活水平的提高,而且也关系着电力企业的生存与发展。作为一名负责指挥、调度电运行的调度员,我深深地感觉到自己工作的重要性和艰辛性。为了让自己在以后的工作中克服缺点、发扬优点,更好地指挥、调度电的运行,更好地为社会服务,现我对自己在调度值班岗位上的工作进行回顾与总结。

一、正确指挥电运行及倒闸操作

倒闸操作是调度工作中锁碎却又必不可少的工作。特别是近年来由于城、农改造的增多,及每年的变电站技改、年度检修以及输、配电线路的年检、临时检修和事故抢修。每年度,本人平均执行了近百份的工作票约1000多项的倒闸操作。由于本人严格遵守和执行各项规章制度,如执行“安规”“调度规程”和“两票三制”等制度,使这些操作都得到正确执行、未有因错误指挥造成误操作而损坏设备

和停电事故。自二000年以来,我局逐步把陈江变等五个35kV变电站改造成无人值班或是少人值班站,并由调度员在远方实行监控和操作后,在操作中,调度员既要负责各站之间的互倒电源,也要兼顾站内的操作,使调度操作变得更繁重。从事调度工作的五年来,我进行了无数的倒闸操作,有简单的单一线路停送电操作,也有复杂的变电站技改,倒电源操作。如二00二年的220KV中会站增容技改施工倒闸操作,就是比较复杂的倒闸操作。在这次倒闸操作中,由于中会变电站是我局电的一个中心枢纽站,所以其涉及的操作内容非常多,其中包括中会主变、110kV出线停电,小木等无人值守站变电站的负荷倒由电厂供,陆有变负荷倒由极山变供,同时也牵涉到许许多多的用户单位,而且操作中还必须考虑到和屋变负荷倒供过程中不能与石山变环、计量和限电问题,以及中会变108开关能否与电厂并,保护投退等问题。虽然这次操作项目非常多,内容也较复杂、影响范围大,特别是在调度端进行远方操作中若不够注意还会容易误操作,但由于本人在操作前能够认真细致地审核工作票和有关施工方案及投运方案等,做到心中有数,并认真填写、认真审查操作票,在操作中严格按票执行,每次远控开关前,都认真核实站名和开关双重编号,从而能在操作过程中时刻保持清醒的头脑,最终保证了整个操作的安全正确,使这些施工得以顺利完成。通过这次复杂的倒闸操作,使我亲身体

验到“两票三制”在倒闸操作中所起的重要作用。在此之后,我更加认真贯彻执行“两票三制”。特别是在某某城区“手拉手”的10KV配电调度操作中更要时刻保持清醒的头脑,杜绝出现任何差

错。

从事调度工作5年来,我进行的操作成千上万,正是由于每次操作前自己思想上的重视,工作中严格按要求执行,从而在过去的5年中从没出现过任何差错现象,但我不满足于这些成绩,我将会在以后的工作中更加严格地要求自己,争取取得更长的安全倒闸周期。

二、正确指挥电事故处理

事故处理是调度工作中难度最大的工作,也是检验出调度员真正水平的最关键时刻。电气设备的任何一处的微小隐患,都有可能酿成事故,当电气设备出现异常情况时,如何迅速地判断出故障范围,如何正确地采取措施来限制故障的发展,这就要求调度员必须具备有丰富的业务知识。因此在从事调度的这几年里,我一直十分注重自己在业务知识上学习,除了熟悉架外,我还利用业余时间熟悉变电站的设备,同时深入学习继保知识。在XX年我局组织的继保知识竞赛中,我获得团体第一名的好成绩,这是对我学习上的肯定。通过这几年的学习和实践,使自已无论在业务水平上,还是在工作能力上都有了很大的进步。不少的事故处理经历使我

不断得到成长,能在事故处理中能果断、镇定、正确地指挥变电站有关人员处理。如XX年7月5日发生的中会站108龙牛线的跳闸停电事故的处理,在查明情况后,能够根据继电保护的动作情况,正确判断故障是因石另站110KV PT避雷器损坏造成接地短路引起的。马上将该设备隔后迅速恢复108白牛线供电,从而使停电和损失降低到最低限度,同时也能够及时汇报领导和检修部门尽快修复故障设备,确保正常设备的安全运行。通

过这次事故,使我清楚地认识到,若要快速正确地指挥处理事故,必须做好以下几点:第一、时刻保持良好的心理素质,遇到事故时要胆大、心细、沉着、冷静;第二、对系统络结构及各种各样的倒闸操作要非常熟悉、了如指掌,这样才能在处理事故时灵活快速地改变电的运行方式,从而确保电的连续、经济运行;第三、要精通业务理论知识,善于把理论知识与实际操作工作有机地联系起来,同时也要善于在处理事故时注意积累经验;第四、要熟悉调度规程,操作时严格按照规程执行,只有做到这一点,才能保证在工作中不会出现违反规程的现象,才能减少一些人为的错误操作。第五、在操作中遇到不够清楚的或不是很熟悉的问题不能一意孤行,盲目指挥,而应及时汇报领导和请教专家,在弄清楚后才能进行操作。而我在以上几点中还存在着一些不足,它们激励着我在此后工作中更加努力学习,严格要求,不断

完善。现在我已基本上能做到以上几点,能在事故时比较快速、果断地处理,如在抗击XX年的“科罗旺”台风中,某某电几十条线路跳闸,整个某某电处于一种比较紧急的状态,我能比较冷静、出色地进行处理,我根据事故现象,综合平时所积累的经验快速全面地考虑了保护、计量、线径等多方面因素,及时准确地判断出故障线路,果断大胆地采用了之前从未出现过的运行方式,,然后最快速度地恢复了无故障线路的供电,把故障设备与带电设备隔离,对于有故障的线路,及时通知有关部门进行抢修,从而保证了某某电的正常运行,从而限制了事故的扩大,得到了同事的称赞,更主要地是丰富了本的运行方式。因在此次抗击XX年的“科罗旺”台

风表现优异获得局里的通报表扬。在以后的工作中,我将更加努力地按照以上几点来做,以更好地提高自己处理事故的能力。

三、协调生产和检修部门,作好停电检修和服务工作

对于电气设备的隐患及故障,我能做到及早发现、及时通知检修部门进行处理,以确保电的安全运行。对于短时间内不能处理好的设备,我能随机应变,准确及时地利用现场设备,改变现场的运行方式,将故障设备退出,保证电的连续供电。由于调度部门既是一个生产职能部门,又是一个对外服务窗口。电力设备的停电检修直接影响到各行各业、千

家万户的用电。因此,为了让全各种检修工作得以顺利进行,我严格执行电力法,按照电力法要求,每当接到停电申请票或工作票时,及时地通过某某报社和电视台提前广告通知广大用户,对重要客户还作到电话通知。另外,根据调度部门的批复,及时地将申请停电的批复情况通知有关部门,协调作好工作前的准备,使各项停电工作能够及时完成。对因停电工作客户的各种询问、疑问、责问或责难的不理解态度能够热情诚恳用语文明地解释,直至他们理解接受为止,从不因有些人态度粗暴而顶撞他们或拒之不理,同时对在这方面从不因工作做不好而被他们投诉。对上级或当地政府交给的各项保供电任务或重要部门、工厂的保供电任务,能够高度重视、积极及时汇报领导和协调有关部门作好保供措施,确保供电,如“五一”“国庆”“春节”“南博会”等各种节假日的保供都能很好地完成。

四、加强对本电电能质量的运行管理

电能质量的好坏直接影响到方方面面用电设备的安全和使用寿

篇三:我的变电检修专业技术工作总结

专业技术工作总结

本人于1996年毕业于江西省电力学校,所学专业为发电厂及电力系统专业。1996年7月毕业分配至九江供电局(后改为九江供电公司),安排在湖口分局(后改为湖口分公司)

检修班从事变电检修一直工作至今,现为湖口分公司变电检修专职。十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,从刚来时的见习员工,逐步成长为工作负责人、工作票签发人、变电检修专职。下面就从专业技术角度对我这十几年来的工作做一次总结:

我们供电企业是一个特殊行业,它需要从业者具有良好的自身能力和心理素质,这就要求我们应不断的加强学习专业技能,努力学习和掌握电力系统运行方式及其特点,了解我们所管辖及负责维护的变电站主、配运行情况,同时能根据各类电气设备的需要,掌握相关的如电工基础、电工材料、电力设备及安装等专业知识,能根据现场电气设备运行情况,正确处理电气系统的设备故障以及系列突发性事故,初步了解班组管理和生产技术管理的基本常识,进一步加强自己的业务水平。

从1996年参加工作,我便一直从事变电检修专业工作,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。

在参加工作从事变电检修的十几年中,经历了很多大大小小的变电设备维护、大小修,变电站技术改造、综自改造,以及新建变电站等等,从刚开始的跟师学习,从事简单的维护消缺工作;之后逐渐的能独立完成上级分配的各项工作,作为工作负责人参与各项重大的技术改造工作,而今作为变电检修专职成为各项重大技术改造工作的专业负责。这便是我的专业技术工作学习、巩固、提高的一个过程。

第一次进行变电检修工作是跟师傅到湖口变电站10KV 高压室给某10KV开关加油,当时湖口分局所辖湖口、新桥、彭泽三个站内的10KV开关均为SN10型少油断路器,我一见到这种开关,马上联想了在江西电力学校学习期间,在实习工厂里对此SN10型开关进行了拆解、安装、调试(调行程、测接触电阻),所以对SN10型开关有些了解,知道这种开关易渗油,开关频繁操作后里面变电器油易变黑(灭弧时油内存在积炭),配备的电磁型操作机构操作时需要很大的起动电流才能动作。

1996年12月,110KV彭泽2#主变大修,我作为见习,全程参与了2#主变大修工作,虽然只从事些简单的辅助性工作,但是通过师傅们的言传身教,结合学校里学习到的专业知识,我对110KV主变的大修工作有了一定的了解,为今后的变电检修工作积累了一些工作经验。

1997年初,湖口分局根据工作需要对生产班组进行改组,

将原来的检修班、试验继保班合并成修试班。合并后我由从事原来单一的变电检修,逐步还要学习高压试验,继电保护方面的专业技能。虽然工作难度加大了,但是对于我来说,学习的机会更多了。不但我的变电检修专业技术得到提高,而且对高压试验、继电保护也从之前的模糊认识,慢慢地也能参与高压试验、继保工作当中去。多工种的综合工作也让我明白了团队协作的重要性。1999年,分局任命我为修试班付班长,协助班长进行工作。这既是对我几年来工作的肯定,也是对我今后工作最大的鞭策。

XX年7月至XX年9月,湖口分局修试班先后进行了110KV彭泽、湖口、新桥变电站的技术改造和综自化改造,我不但全程参与这几个站的技改和综自改造,还协助班长负责变电检修工作,配合高压试验、继电保护圆满完成了110KV 彭泽、湖口、新桥变电站的技术改造和综自化改造工作任务。通过对当时湖口分局主要负责的彭泽、湖口、新桥变进行的技术改造和综自化改造,从中我虽然学习到了新设备、新技术相关的知识,变电检修专业技能得到提高,但还是感觉到了自身水平的不足,体会到了只有不断加强专业技能的学习、巩固和提高,才能适应电力行业发展的新形势。

XX年3月至9月,我全程参与了110KV金砂湾变电站的新建工作。我作为专业负责,协助班长,完成了新建变电站一、二次的安装及调试工作。这是我们修试班第一次独立完

成新建变电站的工作,说明这是上级部门对我们班工作的肯定,也是对我们班各个专业人员能力水平的肯定。通过全程参与金砂湾变电站的新建工作,我的变电检修专业技能得到了提高,并积累了一定的新建变电站的工作经验。之后,我作为专业负责,全程参与了XX年6月至10月的110KV兰丰变电站的新建、XX年8月至10月的35KV均桥变电站新建、XX年7月至11月110KV万里变2#主变新增等等工作。从这些变电站的新建、间隔的新增工作中,我能充分感受到电力建设发展的迅速,社会主义经济建设的快速。经济要发展,电力要先行,从侧面来讲,这也是我们为企业创造效益、为国家经济建设增砖添瓦的真实写照。

做变电检修这一行,光做是永远不够的,还要结合工作实际,不断加强学习,时时刻刻进行充电。现在公司提倡双师型人才,为我今后的学习、发展提供了方向。我XX年12月取得了助理工程师资格,XX年12月取得变电检修高级工资格。接下来我还要朝工程师、变电检修技师这一目标前进。

总的说来,在这十几年来的变电检修工作中,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践中去,并取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力,但是仍然存在着许多不足,还有待提高。在今后的工作中,自已要加强学习、克服缺点,力争自己的专业技术水平能够不断提高。更能适应现代化电力建设的需求。以上就是我从事变电检修工作十多年以来

的专业小结。总结是为了去弊存精,一方面通过技术总结,在肯定自己工作的同时又可以看到自己的不足和缺点,在以后的生产和工作中加以改进和提高,精益求精,不断创造自身的专业技术价值,另一方面,通过这次资格评审,从另一侧面看到别人对自已的专业技术水平的评价,从而促使自己更加从严要求自己,不断提升知识水平和劳动技能水平。三人

行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。在今后的工作中,我将以饱满的热情投入到本职工作之中去,更好在电力行业中发挥自己的技术专长,为企业创造更高的经济效益,为企业、为国家做出更大的贡献。

变电检修工作总结

XX年度,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质量管理,全面提高了安全生产水平。加大了反三违力度,严肃了现场劳动纪律,提高了检修质量,保证了检修效果,有效治理设备,强化安全管理,全面完成了生产任务,实现了XX零事故安全年。全体职工精神振奋,干劲十足,情绪饱满,上下形成了一致的认同感,增强了凝聚力,战斗力。 我们在今年工作中根据变电部的统一安排,结合本班的实际情况,紧紧围绕一流工作为主弦,积极开展各项安全活动,做到有计划,有目标、有结果、有成效。较好的完成了上级交付的各项工作任务。在安全管理方面,我们始终贯彻安全第一、预防为主的方针,在工作中积极开展创建无违章企业活动,切实的作好现场工作中的危险点的分析及预控,杜绝了习惯性违章现象。为我局的安全目标作出了贡献。同时我们结合我XX年的春、秋检工作展开了自查、自评、整改工作。做到了措施、人员、内容三落实。强调质量,紧抓安全。圆满的完成全年的计划安排。具体工作如下: 电力自动化 一、建章立制,责任到人 制度的落实是安全生产工作的重中之重,在工作中我们根据实际情况指定了一系列行之有效的规章制度,做到谁带队,谁负责,明确各自责任,落实各项安全措施。使大家在工作中真正做到有章可循、有令可行。现场以安全为主,积极开展创建无违章企业活动。形成相互提醒、相互监督的工作氛围,切实做到人人抓安全,安全人人抓,较好的控制了事故异常和未遂的发生,杜绝了习惯性违章。 二、提高业务技能,严把质量关) 职工业务技艺水平的提高是提升生产力的先决条件之一,我们结合本班现场工作的情况,有重点的开展了形式多样的学习活动,将主要设备和现场出现的常见缺陷汇总,有针对性的组织学习和分析,将理论知识和实际工作有效联系,由浅而深,落根于现场,见效于实处,并通过现场技术问答,现场质量考评等方式,使全员业务技能和检修工艺质量得以提高。zg电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局 三、合理分配,明确分工,确保生产工作任务完成 电力自动化目前我班主要承担主网220kv变电站8座,12座110kv变电站的预试、事故抢修及消缺及主、城网的建设任务,我班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电部下达的生产工作计划,制定本班每月生产工作计划,克服不利因素,精心组织,圆满完成了全年的各项生产任务。 四、XX年度工作情况分析 开关部分: 10kv开关故障发生率较高,其中以城东和龙山变(7182柜)尤为突出。城东由于开关小车的辅助开关的连动设计不合理,容易造成卡涩、断裂。部分开关柜变形,造成小车不能到位等。其中小车的材质问题,造成小车部件锈蚀严重,存在较大的安全隐患。龙山变(7182柜)小车的二次线接头设计不合理,容易造成接触不良,开关拒动。 2、隔离开关,今年出现较多的问题,主要因为由于户外隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,易出现锈蚀,造成操作时传动阻力大,部分甚至出现拒动的现象,如在运行中曾出现因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况。通过对部分隔离开关检修,发现底座内的轴承及传动部位均有不同程度的生锈和干涩现象:有的轴承出厂时根本就没有涂黄油,锈蚀非常严重,几乎锈死;有的黄油已成干块儿,且藏污严重,轴承运转阻力非常大;仅有少数能够勉强转动,但也不够灵活。因而,底座内轴承及传动部位的严重锈蚀和干涩是造成隔离开关拒动的主要原因,其它与传动系统相连部位如机构主轴、转动臂、连杆的活动位置等的锈

运维工作总结范文

运维工作总结范文 导读:本文是关于运维工作总结范文的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【范文一:运维工作总结】 岁月不居!转眼间我来到运维部宽带班工作已经三个月的时间。在这三个月的时间里,自己学习到了很多有关宽带的知识。为了更好地完成工作,总结经验,扬长避短,提高自己的业务技能,现将工作情况总结如下: 一、工作汇报 自20XX年12月26日工作以来,我认真完成工作,努力学习,积极思考,工作能力逐步提高。刚进入新的工作岗位时,为了配合adsl与端口的绑定工作,和百路达公司的工作人员一起到用户端摸排用户机器的网卡mac地址。为了确保端口的正确无误,摸排资料的准确,为将来端口的顺利绑定打下了坚实的基础。 紧接着又做了一部分资源上线的工作。包括模块局的建立和dslam设备的内连接及外连接。这些工作使自己更加熟练的操作使用客服系统。而且对机房设备有了一定的了解,使自己对上层设备有了更加感官上的认识。 当郑州分公司搬到新的办公场所后,公司的内部办公网络交由我们维护。在为开通每一个信息点时,使自己学习到了更多的网络知识,更加提高了自己的实际动手能力。同时,为了确保每一个信息点的及

时正常使用,使公司的各位领导及每一位同志尽快的在新的办公环境中投入到工作中,我和班上的几位同事加班加点的完成了这项艰苦的任务。 在投入到新的办公环境后,我也开始了新的工作――故障预处理。这项工作使自己掌握了基本的adsl技术。可以处理大部分的用户端故障。为了解决一些外线班处理不了的问题,自己和外线人员一起机房和用户端处理。在用户家,每一句话都代表着公司形象。所以,我在实际工作中,时时严格要求自己,做到谨小慎微。 此外,火车跑的快还靠车头带,由于刚参加工作,无论从业务能力,还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了部门领导及本部门的老员工的正确引导和帮助,使我在工作能力提高,方向明确,态度端正。从而,对我的发展打下了良好的基础。 二、工作感想 踏入新的工作岗位后,经过三个月的锻炼,使自己对这份工作有了更多更深的认识。对于工作或者说事业,每个人都有不同的认识和感受,我也一样。对我而言,我通常会从两个角度去把握自己的思想脉络。 首先是心态,套用米卢的一句话“态度决定一切”。有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。具体而言,我对工作的态度就是选择自己喜爱的,然后为自己的所爱尽自己最大的努力。我一直认为工作不该是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,

变电检修个人工作总结

变电检修个人工作总结 最近发表了一篇名为《变电检修个人工作总结》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,看完如果觉得有帮助请记得收藏。 篇一:变电检修工作总结变电检修工作技术总结 本人于1990年在电力通信公司变电检修班从事变电检修一直工作至今,二十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检

修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。下面就从专业技术角度对我这二十几年来的工作做一次总结: 一变压器检修项目及要求1、检修油位计,调整油位:油位计内部无油垢,红色浮标及温度标示线清晰可见,油位调整到合格位置。放出储油柜积污器中污油,并进行更换。 2、检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束;油泵的检修:无异常声响;前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查接线柱及绝缘板,内部清洁无油污及灰尘。风扇的检修:叶轮无损伤变形;电动机前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查密封情况,线圈引线接头牢固并外套塑料管,牢固接在接线柱上;风扇电动机运行平稳、声音正常、转动方向正确。

3、检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等。检查接地系统:接地可靠,范文写作无断裂现象。检修吸湿装置,检查法兰盘,硅胶以及吸湿器中的油位。 二断路器检修项目及要求 1、闭锁机构检修:开关处于机械闭

变电检修班新进员工工作总结

变电检修班新进员工工作总结 个人工作体会 自二????六年七月参加工作以来,已整整两年。刚参加工作时,我被分配到变电检修班工作;二零零九年十一月公司成立农网项目部,我被抽调到项目部工作至今。 回顾这忙碌有序的两年,我感受了很多,学习了很多,也提高了很多。 一、 提高认识,端正工作态度 刚到检修班工作时,思想上有很多的不理解。“为什么不能选择和自己专业一致的岗位,为什么要做这种机械而枯燥的工作。”在这种浮躁的情绪下工作经常性的犯错,同时也打击到自己的自信心。“没有什么岗位是为你准备好了的,也没有什么工作是现成就可以做好的。”认识到这些问题后,我开始转变想法,踏实工作,从零开始,努力地打造自己,丰富自己,逐渐地能够胜任自己的工作。 二、 加强学习,注重提高素质 在班组里,大到220kv的设备安装、检修,小到一个开关装置的消缺,都有各自的技术特点和操作规范。只有不断地提高自身的技术能力,丰富自己的专业知识才能安全正确地完成每一次操作。 在项目部,每天面对的都是不同的工作,而且没有时间去准备,领导要求的就是招之即来,来之即用。如果不在工作的同时努力学习,就会永远滞后于工作,而且整个项目部的流转就会因为我这一环停滞。因此必须加强自己的学习能力,提高学习效率才能使项目部的工作更好更快的开展。 三、 严格要求自己,时刻警醒 在工作中,我努力从每一件事情上进行总结,不断摸索,掌握方法,提高工作效率和工作质量,因为自己还是新同志,在为人处事、工作经验等方面经验还不足,在平时工作和生活中,我都能够做到虚心向老同志学习、请教,学习他们的长处,反思自己不足,不断提高政治业务素质。我时刻提醒自己,要诚恳待人,态度端正,积极想办法,无论大事小事,我都要尽最大能力去做。以不求有功、但求无过信念,来对待所有事情。 总之,两年的工作让我的业务及理论知识有了明显提高,我的思想态度也发生很大的转变。同时,身为80后的我深知我们是思想鲜明的一代人,“敢为人先,不怕失败;不

工作总结变电检修工作总结

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/305770253.html,)/工作总结范文/工作总结 变电检修工作总结 2005年度,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质量管理,全面提高了安全生产水平。加大了反三违力度,严肃了现场劳动纪律,提高了检修质量,保证了检修效果,有效治理设备,强化安全管理,全面完成了生产任务,实现了2004零事故安全年。全体职工精神振奋,干劲十足,情绪饱满,上下形成了一致的认同感,增强了凝聚力,战斗力。 我们在今年工作中根据变电部的统一安排,结合本班的实际情况,紧紧围绕一流工作为主弦,积极开展各项安全活动,做到有计划,有目标、有结果、有成效。较好的完成了上级交付的各项工作任务。在安全管理方面,我们始终贯彻“安全第一、预防为主的方针”,在工作中积极开展创建“无违章企业”活动,切实的作好现场工作中的危险点的分析及预控,杜绝了习惯性违章现象。为我局的安全目标作出了贡献。同时我们结合我2004年的春、秋检工作展开了自查、自评、整改工作。做到了措施、人员、

内容三落实。强调质量,紧抓安全。圆满的完成全年的计划安排。具体工作如下: 电力自动化 一、建章立制,责任到人 制度的落实是安全生产工作的重中之重,在工作中我们根据实际情况指定了一系列行之有效的规章制度,做到谁带队,谁负责,明确各自责任,落实各项安全措施。使大家在工作中真正做到有章可循、有令可行。现场以安全为主,积极开展“创建无违章企业”活动。形成相互提醒、相互监督的工作氛围,切实做到“人人抓安全,安全人人抓”,较好的控制了事故异常和未遂的发生,杜绝了习惯性违章。 二、提高业务技能,严把质量关) 职工业务技艺水平的提高是提升生产力的先决条件之一,我们结合本班现场工作的情况,有重点的开展了形式多样的学习活动,将主要设备和现场出现的常见缺陷汇总,有针对性的组织学习和分析,将理论知识和实际工作有效联系,由浅而深,落根于现场,见效于实处,并通过现场技术问答,现场质量考评等方式,使全员业务技能和检修工艺质量得以提高。zg电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局

年变电站运维工作个人工作总结

年变电站运维工作个人工作总结 年变电站运维工作个人工作总结 回顾过去的一年,在市县公司工区领导指导下取得的一些成绩,但也有一些不足。现就运行工作总结 一.努力学习新知识,掌握新设备,提高业务技能。我所工作的单位是一所建设刚2年的变电站,有着配套齐全的办公设施和生活用具,有着慕煞旁人的生活和学习的条件。自从xx年xx月进入110kv变电站工作以来,在市县工区领导关怀指导下努力改变以往工作模式与方法。从一个干好自己工作为己任,无关他人的自我态度,通过不断的学习和锻炼,逐步转变为互相帮助,共同完成与提高的协同办公新模式。记得建站投运之始,依然是每天跟班日出而作,日落而栖学习设备的理论和操作方法。终是初步接触110千伏变电站设备,在市工区领导平时工作担心忧郁的语气中,我常感无形的工作压力,正吞噬着我;而这,也正深深的激励着我,更加以自觉学习业务知识。直到去年的某天,在一派新设备无故障的思想中,几乎把尚存脑海的业务知识遗忘殆尽的时,突然接到地调110kv624线路配合停电检修的操作指令,在市工区领导仍然有些担心的口吻中,我以正确的事故处理方法及操作步骤面对,在默认处理措施后,在长长的电话线那边,似乎看见领导在稍稍放松的神情里,正用赞许的眼光望着我。。。

二.立足本岗位,发挥党员模范带头作用。作为变电站一名基层党员,爱岗敬业.忠贞不渝,在保持党的纯洁性工作和意识形态中,唯有加强变电站平时安全运行意识的养成和既定制度管理的落实,服务好人民群众,促进变电运维工作的全面发展,才是爱党.爱国家.爱公司应有的体现。我在过去的一年中主动学习党的方针政策,加强党性修养,进一步提高自己的政治觉悟和工作能力,在尽职履责中发挥模范带头作用。在公司基层变电站里营造和谐工作氛围,勇于担当,充分体现党员的优秀价值。新形势下,多年的基层变电站工作,让我深深的知道迎峰度夏的工作中,公司和电网发展所面临的任务。我从本职岗位挑战出发,时时处处以身作则,用实际行动充分体现党员的执行力和实践力。在过去一年的围绕迎峰度夏保供电工作中,我明确时段.地段.人员和工作要求,落实测温.特巡等工作,包括设备过热.线路弧垂下降等原因引起的跳闸,全面开展变电设备状态巡视和检测工作。切实防止变电设备巡视维护不到位而引发的设备事件发生,通过努力,“迎峰度夏”保供电工作在两级工区领导大力指导下,取得了圆满成绩和效果。 三.继往开来,把一腔工作热情付诸于无限的为人民服务中去。作为电力工作者,我们任何时候都应以党和企业的事业为重;任何时候都应践行“诚信.责任.创新.奉献”的核心价值观,高标准履行国家电网人的职责。在今年政治性用电“国庆”.“八大”保电工作中,严格遵循各项规章制度,严防死守,密切配合电力

变电运行专业技术工作总结.

变电运行专业技术工作总结 ★为大家整理的变电运行专业技术工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 自2003年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。在这两年多的时间里,我一直在输变电运行部一线上工作。在这期间,我由一名普通的变电运行值班员晋升为监控中心的班组长,在不断的工作累计中,我对我们公司运行工作的各个方面有了更深入的了解和认知,对发生的各类事故有了一定的独立分析和处理能力,做好了一名技术员应尽的职责。回首这些年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅。现将这些年的主要工作总结如下: 一、政治上坚定,思想上成熟 一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映,共产主义信念是我一生执著的追求目标和持久的精神激励力量。我把政治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身的信念从朴素、直观认识在学习、工作中日益上升到自觉、理性的高度,

从感性认识上升到了理性认识。在工作中我焕发出了高度的积极性和创造性,脚踏实地、艰苦创业,捍卫自己的信仰和共产主义事业,努力完成党交给我的各项任务。因为我有了始终不渝的政治信念、坚定不移的政治立场,所以,我才能在实际工作中保持锐意改革,勇于进取的革命气概,保持锲而不舍、顽强奋斗、拼搏到底的作风,保持我乐于奉献、不怕牺牲、全心全意为人民服务的精神。我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起、从现在做起、从身边的小事做起并持之以恒。伟大寓于平凡。我在本职工作中尽心尽力、孜孜不倦地做出成绩。鼓实劲、察实情、说实话、办实事、求实效。我不断提高自己的业务本领,努力精通本职的业务知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。把远大目标与现实努力结合起来,把为人民谋利益的决心同过硬的本领有机地统一起来、把为人民谋利益的热情同实事求是的态度有机地统一起来、把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作有机地统一起来。把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作统一起来。我在实践中为群众办实事,把着眼点放在本职岗位和现实基础上。 二、工作中勤奋,业务上钻研

变电检修年度工作总结

变电检修年度工作总结 变电检修年度工作总结怎么写,以下是小编精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助! 变电检修年度工作总结本人于19XX年在电力通信公司变电检修班从事变电检修一直工作至今,二十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。下面就从专业技术角度对我这二十几年来的工作做一次总结: 一变压器检修项目及要求 1、检修油位计,调整油位:油位计内部无油垢,红色浮标及温度标示线清晰可见,油位调整到合格位置。放出储油柜积污器中污油,并进行更换。 2、检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束;油泵的检修:无异常声响;前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查接线柱及绝缘板,内部清洁无油污及灰尘。风扇的检修:叶轮无损伤变

形;电动机前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查密封情况,线圈引线接头牢固并外套塑料管,牢固接在接线柱上;风扇电动机运行平稳、声音正常、转动方向正确。 二断路器检修项目及要求 1、闭锁机构检修:开关处于机械闭锁位置时,应合不上闸。当开关在试验或工作位置处于合闸状态下,拉动开关时,手拉机械闭锁,开关应可靠跳闸,在柜外已经合闸的开关要推入柜内时机械闭锁应阻止开关入柜,只有当机械闭锁解除,开关处于分闸位置时,才能推入柜内,否则应调整闭

输电运检班2013年工作总结和2014年工作安排

输电运检班2013年工作总结和2014年工作安排2013年即将过去,安检部输电运检在这一年也积累了些经验和教训。在安检部的正确领导下,输电运检按计划完成了公司下达的各项生产任务,安全工作也取得了一定的成绩。为提高安全生产管理水平和保证2014全年的工作顺利完成,现将本年度线路工作各方面分别作以下总结: 一、2013年工作完成情况: (一)主要业绩指标完成情况: 1、完成线路新建、改造(包括大修、技改项目)项目:2013年按照公司计划新建4条35kV线路、5项大修、技改任务,经过安检部合理安排精心组织,新建及大修、技改基本按照计划进度进行。线路完成情况统计如下:

2、线路消缺工作: 2013年1~11月输电运检班通过运行工作发现各类缺陷85起,严重及危急缺陷消缺率达到重缺陷10起,一般缺陷48起。其余尚有13起一般性缺陷已经纳入2014年消缺计划。消缺更换35kV穿墙套管2只、拉线拉棒2组、线路悬瓷24片、瓷横担2只、复合绝缘子3只。通过输电运检的积极运行维护,保障了设备的健康状况,保障了供电可靠性。 3、线路运行维护工作: 截止12月3日,输电运检班共负责运行35KV线路30

条1685基杆塔,共计278.81公里,用户线路13条共计84.50公里,代维线路2条142基杆塔,共计17.93公里。 4、专业技术工作开展情况: ①已对所辖30条35kV线路1685基杆塔进行巡视,并测试接地电阻,部分杆塔进行开挖检查; ②已完成6条35kV线路专项技术改造运行验收和交接工作; ③对重点线路进行特巡,对可能引起线路故障的线路缺陷及时进行消缺,完成5条线路356基杆塔的特殊巡视工作,有力保障了节假日及九华山机场的保供电工作; ④结合春、秋季安全大检查和线路隐患排查专项检查等活动对输电线路杆塔进行检查,对线路通道隐患进行清理、整治,全年共计砍伐线下各种树木、竹林5000余棵,清理杆塔基面、基础4处; ⑤已对所管辖线路杆塔进行地理信息系统GIS数据采集建档,已采集全部33条线路资料,对应PMS管理系统全面进行了22条线路的整改; ⑥完成部分杆塔悬挂警示牌工作,配合线路申报五星星级晋阶达标共计安装警示牌9块;完成梅龙313线(同杆东盾314线)、观梅311线两条线路杆塔喷涂杆号牌的工作,共计喷涂杆塔296基。 (二)重点工作开展情况

变电专业技术工作总结最新总结

变电专业技术工作总结 变电专业技术工作总结 200x年即将过去,我站全体人员在工区领导的正确领导之下,在狠抓职工安全意识的同时,技术方面的工作也取得了丰硕的成果。现将本年度我站技术方面的工作总结如下: 1 技术资料的管理 资料,包括设备说明书,技术图纸及历年的试验报告是我们在运行和修试过程中不可缺少的一个重要环节。年初,我站就针对原来资料室管理无序的情况进行了及时的整治,明确了分工,责任到人,落实了资料借阅制度,做到资料出门必须有借条,有效的遏制了现有资料的遗失。 与此同时,组织对所有的设备说明书,技术图纸进行了一次大规模的清理,将已遗失的资料进行了登记,并积极找有关单位查找,避免了有设备无资料的情况。使运行修试人员在工作中对设备有一个全面的了解,从而提高了作业的安全性。 2 规程的修改和标准化作业指导书的编写 由于生产的需要,不断有新设备的投运及老设备的改造,因此我们对新设备的运行规程在第一时间内进行了增补,并组织人员进行可学习,让职工在新设备一投运就知道其巡视操作过程中的注意事项,做到即投即用,消除了投运和操作这个过程中的盲点。同时也对老规程中出现的问题进行了讨论修改,将一些普遍存在的问题进行了细化,

规范。 根据工区开展大讨论活动的要求,我站也积极制订出标准化作业指导书,目的在于规范和细化运行工作。目前,该书还在不断的完善当中。 3 技术培训 过硬的业务技术水平是保障安全运行的可靠因素。因此,提高职工的业务技术水平显得犹为重要。我站在技术培训方面总的知指导思想是每月的理论讲课,实际设备,事故预想和技术考问四个方面相结合。每月先是进行理论讲课,然后是对照实际设备进行事故预想,最后是技术考问或者是技术考试,通过这四个环节,加深了职工对于本站运行设备的理解,对处理问题的能力有一定的提高。 变电新进人员工作总结 我叫xx,男,19xx年出生。xx年6月毕业于xx学院。毕业后进入xx市供电公司工作至今。刚进公司我就被分配到新密市观音堂变电站当了一名变电运行值班员。 来到变电站后,才发现从学校所学的理论知识和现场实际工作需要有很大的差距,感觉这一切既熟悉而又陌生,但我没有害怕困难,我拿出专业教材,结合现场设备一台一台的仔细研究学习,想尽快地掌握它们的性能,力求做好运行工作。于是我从熟悉主控室的一次设备模拟图板开始,一步一步了解变电站的各个组成部分,逐步掌握了绝大部分设备的性能,这给我在今后的处理网络事故及对设备故障的判断打下了良好的基础。其次,我还认真的学习公司下发的“两票”制度,严格要求自己仔细学习倒闸操作票的填写方法,在较短的时间内掌握

电厂检修工工作总结

电厂检修工工作总结 电厂检修作业现场存在作业环境复杂、交叉作业多、工作面复杂等情况,目前新建水电厂普遍外委检修,其对检修单位的设备系统、今天给大家找来了电厂检修工工作总结,希望能够帮助到大家。 电厂检修工工作总结篇一 本人95年7月毕业于*****,所学专业为电力系统及自动化。后分配至文秘部落,96年8月取得助理工程师资格。几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现做如下介绍: 一、继电保护定值整定工作(10kV及以下) 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV 用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建贯庄35kV变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。97年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。 二、线损专业管理工作 96年至98年9月,作为分公司线损专责人主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表

码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kV、10 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制"xx"降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。 三、电网规划的编制工作 98年3月至98年11月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-20xx年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、20xx 年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加以演示,获得了市电力公司专业部室的好评。 四、电网建设与改造工作 96年3月至现在参加了军粮城、驯海路35kV变电站主变增容工

运维人员个人工作总结

运维人员个人工作总结 当工作进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提 高认识,明确方向,以便进一步做好工作,并把这些用文字表述出来,就叫做工作总结。橙子准备了以下运维人员个人工作总结,供大家参考! 运维人员个人工作总结一岁月不居!转眼间我来到运维部宽带班工作已经三个月的时间。在这三个月的时间里,自己学习到了很多有关宽带的知识。为了更好地完成工作,总结经验,扬长避短,提高自己的业务技能,现将工作情况总结如下: 一、工作汇报 自20xx 年12 月26 日工作以来,我认真完成工作,努力学习,积极思考,工作能力逐步提高。刚进入新的工作岗位时,为了配合adsl 与端口的绑定工作,和百路达公司的工作人员一起到用户端摸排用户机器的网卡mac地址。为了确保端口的正确无误,摸排资料的准确,为将来端口的顺利绑定打下了坚实的基础。 紧接着又做了一部分资源上线的工作。包括模块局的建立和dslam 设备的内连接及外连接。这些工作使自己更加熟练的操作使用客服系统。而且对机房设备有了一定的了解,使自己对上层设备有了更加感官上的认识。

当郑州分公司搬到新的办公场所后,公司的内部办公网络交由我们维护。在为开通每一个信息点时,使自己学习到了更多的网络知识,更加提高了自己的实际动手能力。同时,为了确保每一个信息点的及时正常使用,使公司的各位领导及每一位同志尽快的在新的办公环境中投入到工作中,我和班上的几位同事加班加点的完成了这项艰苦的任务。 在投入到新的办公环境后,我也开始了新的工作――故障预处理。这项工作使自己掌握了基本的adsl 技术。 1、心态,套用米卢的一句话“态度决定一切”。有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。

变电运行专业技术工作总结(精)

变电运行专业技术工作总结 自XX年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。我把政治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身的信念从朴素、直观认识在学习、工作中日益上升到自觉、理性的高度,从感性认识上升到了理性认识。在工作中我焕发出了高度的积极性和创造性,脚踏实地、艰苦创业,捍卫自己的信仰和共产主义事业,努力完成党交给我的各项任务。因为我有了始终不渝的政治信念、坚定不移的政治立场,所以,我才能在实际工作中保持锐意改革,勇于进取的革命气概,保持

锲而不舍、顽强奋斗、拼搏到底的作风,保持我乐于奉献、不怕牺牲、全心全意为人民服务的精神。 二、工作中勤奋,业务上钻研 在工作、生活中我一直相信一份耕耘、一份收获,所以我一直在努力,不断的努力学习、不断的努力工作。98年我参加了南京工程学院大专函授的学习,用四年的时间,以优异的学业取得了大专毕业证书。XX年12月,我在苏州电力职工技能培训中心参加了13(2)期变电值班员高级工培训,并以优异的成绩取得了高级工证书。

电厂检修个人工作总结

篇一:电力检修个人总结 电力检修个人总结 ??xxxx年7月参加工作后,在班长及各位师傅的帮助下,通过一年的学习努力,逐步熟悉了高压试验的接线,操作工作,对试验原理有了一定了解,初步具备一定的判断分析能力。 ??回顾一年来的工作,我主要做了以下几个方面的工作: ??1、爱岗敬业,积极向班内师傅学习。作为一个刚参加工作的新员工,无论在专业知识,还是在业务技能方面,都深深地感觉到自己的不足,都需要虚心向师傅请教,多看多想多问多学。在一年多的的时间里,学习《高压电气设备试验方法》《电气试验初级工》《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程贯读本》等专业书籍,争取尽快熟悉试验原理,设备原理,操作规程。 ??慢慢熟悉试验工作后,我越来越深刻地认识到高压试验工作的重要性,变电站大部分一次设备的安危都需要细致耐心的试验来保证,试验数据精益求精,做试验不怕麻烦,胆大心细。 ??2、跟随班组成员参加全市多个变电站检修试验工作。xx年9月秋检,转遍全市十几个站,初步熟悉试验操作。参与变电站扩建工程,xx年11月随队吃住在邹平肖镇,在书记的鼓励下同诸位同仁抓安全,赶进度。 ??2、角色转变不够,仅仅以为做完试验就可以,做好本职工作就可以,缺乏对组织协调工作的学习。 ??对于上述不足之处,在xx年的工作中,我要总结经验教训,找出差距,克服不足之处,特别的安全生产工作方面。 ?? 篇二:电厂年度检修工作总结 电厂年度检修工作总结、安全方面: 一年来,我们队里没有出现过任何人为因素引起的异常和未遂,个人失误和差错得到了有效控制。每天早上上班,我都会提前进入现场,从mis系统上查询当日设备缺陷,确认当日主要工作项目。亲自主持召开队里的班前会、班后会,结合“三讲一落实”要求,在班前会上对当天工作任务进行安排和布置,结合工作内容、工作环境和天气因素可能带来的危险因素进行认真分析并制定详实可行的控制措施,责任落实到人,为当日各项工作的顺利完成把好第一道关口。每日工作开工前及工作过程中对现场工作进行全面的检查监督,并对检查监督中发现的问题及时进行纠正和考核,数百日如一日的与员工共艰辛、同努力,确保了队里每日工作安全顺利的开展。每天班后会对当日工作中出现的问题进行总结分析,同时分析当日出现问题员工的思想动态,确保受到处分、考核的员工在思想上不出现抵触情绪。做到了有问题及时解决问题、有危险及时加以控制,从而保证了队里各项工作安全顺利的进行。 2、工作方面: 3、理论学习方面: 4、其他方面: 4.2通过兢兢业业的努力工作,以身作则,与广大职工同甘共苦。

变电检修工作总结

变电检修工作总结 20XX年度,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质虽管理,全面提高了安全生产水平。加大了反三违力度,严肃了现场劳动纪律,提高了检修质虽,保证了检修效果,有效治理设备,强化安全管理,全面完成了生产任务,实现了20XX零事故安全年。全 体职工精神振奋,干劲十足,情绪饱满,上下形成了一致的认同感,增强了凝聚力,战斗力。同时我们结合我20XX年的春、秋检工作展开了自查、自评、整改工作。做到了措施、人员、内容三落实。强调质虽,紧抓安全。圆满的完成全年的计划安排。具体工作如下: 电力自动化 一、建章立制,责任到人制度的落实是安全生产工作的重中之 重,在工作中我们根据实际情况指定了一系列行之有效的规章

制度,做到谁带队,谁负责,明确各自责任,落实各项安全措施。使大家在工作中真正做到有章可循、有令可行。现场以安全为主,积极开展“创建无违章企业”活动。形成相互提醒、相互监督的工作氛围,切实做到“人人抓安全,安全人人抓”,较好的控制了事故异常和未遂的发生,杜绝了习惯性违章。 二、提高业务技能,严把质虽关 ) 职工业务技艺水平的提高是提升生产力的先决条件之 一,我们结合本班现场工作的情况,有重点的开展了形式多样的 学习活动,将主要设备和现场出现的常见缺陷汇总,有针对性的 组织学习和分析,将理论知识和实际工作有效联系,由浅而深, 落根于现场,见效于实处,并通过现场技术问答,现场质虽考评 等方式,使全员业务技能和检修工艺质虽得以提高。ZG电力自动化,变电检彳t ,继电保护,远动通彳B , 电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局 三、合理分配,明确分工,确保生产工作任务完成 电力自动化目前我班主要承担主网220KV变电站8座, 12座110KV变电站的预试、事故抢修及消缺及主、城网的建设任务,我班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电部下达的生产工作计划,制定本班每月生产工作计划,克服不 利因素,精心组织,圆满完成了全年的各项生产 任务

变电所班组长个人工作总结范文

在过去的一年中,作为一名中共党员,深切感受到组织的的关怀和教育,同时也感受到自己肩负头着党的寄托和重任。这一年中通过学习党的路线、方针、政策和党的xx届三中全会精神,深刻理解“三个代表”重要思想实质和坚持求真务习的重要性。根据局、工区在年初提出的各项安全及生产任务,和全班职工一起,结合实际、认清形势、明确目标、狠抓落实。尽心尽责,自觉地投身于工作实践,为全面完成各项生产任务,实现班组全年安全运行尽了自己应尽的义务。著名劳动模范徐虎说得好:社会是一部大机器,需要不同的零件,作为一名变通的水电修理工,就象一枚螺丝钉,自己应该守在这个岗位上,为大机器的运转作一份贡献。朴实无华的语言,令人肃然起敬。自己身处合运二班,又为一班之长,其实就是生产一线的兵。在和二班全体人员共同工作生活中,虽然环境清苦、工作繁忙,但始终保持一颗平常心,始终牢记自己是一个带头的兵。作为班组第一安全责任人,深感责任重大,如何确保全文秘范文互联网最大文秘资源网班安全运行、有序生产是自己的天职,因此又是一个特殊的兵。自己既要懂知识会业务,又要善管理。多年的工作实践使自己摸到了一个肤浅的规律:只要吃透上级精神,眼睛向下,心系全班职工,结合实际因情制宜,就能找出工作思路,继而顺序渐进,带动全盘。合运班是一个特殊班组,底大面广,工作不确定因素大,随机性强,要搞好班组安全生产乃至全面工作,必须从班组与操作之间,操作值与操作员之间,各值与挂勾变电所之间的管理着手,并搞好相互间的衔接与配合关系,使之上下一条线,拧成一股劲,这样使班组形成一个有机的统一。有了一定的思路,在年初班组结构调整结束后,在征求班组技术员和几名骨干意见后提出了强化班组分值管理模式,制订了值长负责制分块管理具体条例,明确职责,分头落实,统一考核。在具体操作中又注重了以下二方面工作:一是尽力创造和睦而不失原则的良好氛围,造就融洽而宽松的工作环境;二是发挥班组成员积极性和主人翁精神,实现班组高度的民主管理。完善以班组长为核心、工管员为骨干的管理体系,做到凡事有人管、凡事有人做,人人责任明确各负其责,充分发挥每一职工的积极性和创造性,并严格执行班组的一系列规章制度,做到制度面前人人平等。加强班组成员的自主管理意识,在一定限度内最大程度地发挥自身能量,在班组基础管理体制中,进行自我检查、自我控制、自我评价,使全班职工建立起强烈的责任感和使命感。这样,班组管理基础扎实了,各方面工作就有了保障。从全年的情况来看,成效是明显的。 搞好班组整体工作,靠的是全体职工的共同努力,而要充分发挥班组每一个职工的积极性必须要有班里一干人的良好形象,自己身为一班之长,既是生产者,又是不成名的管理者,我始终明确一点,只有以身作则、身先士卒,班员才能信得过、听得进、齐努力。自己抱定一个宗旨,要求别人做的事,自己先做;要求别人去完成的任务,自己首先完成,在班组摆整自己的形象,以自己的实际行动去影响班组成员,并去带动他们。针对今年一段时期内全局安全形势严峻,安全工作出现拐点的情况,及时组织全班人员开展“返违章大讨论”和“安全生产不放心检查”活动,和全班人员一起谈感想、找根源,较深刻地分析了班组安全生产方面存在的问题,结合班组实际制订了行之有效的防范措施,并通过相应制度加以保证,使之全年安全形势稳定发展,各项工作开展顺利有序。今年以来,生产任务及各方面工作确实是忙,年初由于电力体制改革,镇海片变电所下放,班组一名技术员去镇海局帮助操作班组建和技术培训,班组管理压力明显增大,而适适在该段时间里班组要面临三座110kv变电所投产任务,且集中在2月份全部投产。作为一个运行班组,在一个月内接受三座变电所的投产任务,这是前所未有的,工作量之大是超乎想象。三座变电所的投产不是孤立的,要牵及相关110kv、10kv负荷出现割接,日常配合操作已是大量增加,有时候一天五到六个变电所同时需要工作,人员本已全面吃紧,还有大量的投产准备工作必须按计划完成。面对如此现状,自己深感压力重大,由于班组技术员缺额,自己既要统筹日常工作,又要担负技术员职责,核对图纸资料参与典票、运规拟订,查对设备进行设备标签、命名牌制作,并安排现场培训。为此,经与班组几名骨干商量后决定打破常规,将原来定的月度及周工作计划逐一细

电力工程师职称专业技术工作总结

电力工程师职称专业技术工作总结工作总结是对某一时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,从而分析不足,得出可供参考及改进的经验。下面就是整理的电力工程师职称专业技术工作总结,一起来看一下吧。 电力工程师职称专业技术工作总结 一、继电保护定值整定工作(10kV及以下) 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规0 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“九五”降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示1月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-2000

年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、20xx年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加以演示,获得了市电力公司专业部室的好评。 四、电网建设与改造工作 96年3月至现在参加了军粮城、驯海路35kV变电站主变增容工作,军粮城、驯海路、小马场更换10kV真空开关工作,参加了贯庄35kV变电站(96年底送电)、东丽湖35kV变电站(98年12月送电)、小马场35kV变电站(99年11月送电),易地新建工作,新建大毕庄35kV变电站(99年12月送电、20xx年4月带负荷)、先锋路35kV变电站(20xx年8月送电)。目前作为专业负责开展么六桥110kV变电站全过程建设工作,参加了厂化线等5条35kV线路大修改造工作,主持了农网10kV线路改造工程,在工作中逐步熟悉设备和工作程序,完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性报告,参与变电站委托设计,参加设计审核工作,参加工程质量验收及资料整理工作,制定工程网络计划图,工程流程图,所有建设改造工程均质量合格,提高了

相关文档