自来水管道工程停水施工方案

一、工程现状

为提高*****路地区的供水保障系数,经过***自来水公司与武汉市水务集团协商,决定在****花园北侧将水务集团DN600供水管道与****自来水公司DN800供水管道连通,具体方案如下。

二、施工准备

我公司在接到改管任务后,为了保证供水安全,优先积极组织人、材、机,争取在最短时间内完成该项改管工程的准备工作。

1.施工人员勘察现场,编写施工方案。

2.提前通知物供部门提供接水所需的钢管及各种管材进场。并做好内、外防腐。

3.设备管理人员提前对改管中所需的机械设备(潜水泵、发电机、电焊机、电线)进行检验,保证进场设备的完好。

4. 向供水管网管理部门报该处管道连接施工的停水方案。

5. 在管道连接通水施工地点进行安全围挡,设立警示牌与警示带。

三、新旧管道并网连接施工方法

1、施工方式

1)、本次施工主要地点位于*******花园附近,交通状况非常复杂,为确保道路交通,接水点前期准备施工主要采用“白天盖钢板,夜间施工”方式施工。

2)、停水期间施工在管道连接通水施工地点采用“安全围挡”方式施工。“安全围挡”长度:24米,宽度:10米。

2、施工前期准备

1)本次管道停水施工,停水范围主要为机场专线管道,必须做好前期准备工作。为了保证供水安全,优先积极组织人、机、料,争取在最短时间内完成该项接水的准备工作。

2)联系市政道路施工单位和相关交通、城管部门办理道路破路手续。

3)组织好施工材料供应,并配合物供单位将所需钢管及管件及时运到工地现场。提前做好钢管及钢制管件内、外防腐。

4)设备管理人员提前对改管中所需的机械设备(潜水泵、发电机、电焊机、电线)进行检验,保证进场设备的完好。施工采取措施设备钢板、钢板桩及时运至施工现场。保证进场机械、设备的完好。

5)向相关部门报该处管道连接施工的停水方案。

6)施工期间在管道连接通水施工地点进行安全围挡,设立警示牌与警示带、警示灯。施工现场派专人24小时进行安全值勤,组织车辆通行、防止交通事故、确保道路交通,维护施工现场完全。

7)在本次接水处开挖出20M*8M的工作坑,采用施工护栏打围。预留一幅道路以便车辆正常通行。

四、新旧管连接施工方案:

1)在接到正式停水通知后,与*********配合,关闭专供机场加压机组,同时关闭出站DN600阀门一台,再关闭DN600回水阀门一台。

--1小时

2)预先将3台DN150潜水泵和2台DN100潜水泵放入工作坑内,切割原DN600球管管身同时进行抽水,抽出的水用胶管导入****路旁污水河中。由于原DN600管道两闸门间距约为4000米,管道内水量为:[3.14×0.3×0.3×4000]=1130.4m3,DN150(7.5KW)潜水泵流量为1453/h,3台流量和为435m3/h,DN100(4KW)潜水泵流量为60m3/h,2台流量和为

120m3/h,2个DN200泄水口流量合计1003/h,5台潜水泵流量加2个泄水口流量合计655m3/h。1130.4÷655≈2小时)。

--3小时

3)待DN600管道余水排完后,拆除原DN600球管6米。

--2小时

4)在原球管两端安装球盘承、插管,将钢制法兰短管与两端承、插管进行法兰连接,再嵌入钢制三通进行焊接,最后安装DN600阀门并关闭。

--8小时

4)开启DN600闸门和常青花园加压站加压机组,进行正常供水。

--1小时

本次新旧管道连接接水节点1处需用13小时,操作阀门2小时故完成所有工作需要15小时。

现场负责:****12345677788

现场用工:焊工4名,管工4名,配合工4名

五、停水时间安排

预计停水时间共计:15小时。

从2016年7月15日下午20时——2016年7月16日上午11时。(以相关部门批准为准)。

六、施工人员、机械设备的配置

人员组织机构

为了保证改管项目的顺利实施,我公司特定相关人员做好后勤

保障工作,具体安排如下:

质量负责:***(对安装现场的每一道工序进行检验) 设备负责:***(对进场设备进行调试和维护)

后勤负责:***(后期保障工作)

现场用工:

焊工4人,管工4人,配合工4人

机械设备

七.现场安全文明施工保证措施

施工安全管理是本改管过程中不可缺少的重要组成部分,它贯穿着施工的全过程,关系着项目施工的参加人员施工环境安全。因此必须针对不同的施工特点造成的安全危害,应从技术上采取必要的措施,消除隐患,保证施工安全。

1.严格遵守国家文明生产环境保护的法令和在合同规定的范围内活动。

2.开工前,针对工程的地理条件、周边环境等,向员工、分包商认真地进行全面的安全技术交底、安全措施交底,使参加施工的全体人员知道在什么时候、什么作业条件下施工应采取哪些安全措施,并讲明其重要性和采取安全技术措施的必要性。

3.由于目前施工地段市政已经现场打围,我公司为了保证安全文明施工,将在护栏上设置明显的安全警示标志。

4.严格要求所有进入施工现场的施工人员必须佩戴安全帽、挂工作牌、穿套鞋。

5.在施工地段指派专人清扫路上渣土,保证施工现场整洁。并在工程施工完毕后,对现场的材料、设备进行清理,保证工完场清。

6、雨季施工对现场的临时设备进行检查加固,并做好遮盖工作。对机械设备的配电箱,要加防雨措施,确保雨天用电安全。

7.为保障能在计划停水时间完成管道连接工作,泉鑫公司将加派一个施工班组轮流施工,避免疲劳施工影响工作进度及施工质量。

工程有限责任公司2019年7月13日

自来水管道施工方案

自来水管道施工方案 1条回复 5050次阅读搜索相似帖复制链接 wizard789 2013-3-26 | 只看楼主 楼 1 电梯直达 自来水管道施工方案 第一节施工准备 施工准备: 为保证工程能顺利进行,须做好施工准备工作,在进场后立即制定切实可行的工作计划,对施工技术、劳动力安排、材料、机械设备、材料检验及成品检查、机具检查以及生活临时布置等的各项工作按工程需求,编制计划,并按计划要求完成,落实到责任人,并明确完成时间。 一、技术准备情况 1、组织技术班子熟悉图纸,明确施工任务,认真学习有关技术标准及施工规范,详细编制施工实施方案、方法。 2、会同相关部门查清落实施工管道的坐标控制点、水准点的实际位置,并及时标明。 3、做好各种原材料试验和砼、砂浆配合比的试验工作。 4、对各种测量仪器请业主、专家厂家进行校验,清除施工中的系统误差。 5、对建设单位所交付的控制桩进行复核,使用经纬仪设立中心测站。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,应做好保护桩,主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,建立施工临时水准点网,每100米设置一点,闭和差控制在±12L(L:距离单位KM),并定期复核。 8、实测成果经内业计算,须符合设计及测量规范要求。 二、劳动力准备情况 根据施工进度计划,组织施工班组继续进场,并对技术性工种的施工人员进行外聘或岗位培训,实行持证上岗,为保证工程质量和工期,公司决定派出有丰富经验的班组进场施工。 第二节施工测量 一、施工测量总要求: (1)技术标准 测量技术标准严格按设计图纸和规范要求,确保建筑物的位置及水管走向位置。(2)技术措施 ①根据甲方提供的导线制点和高程控制点,在施工范围内建立一套导线控制网和

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

农村供水工程实施方案

农村供水工程实施方案 、基本情况 **行政村位于**县西南部25公里处,全村现有5个自然村共120户515人,大家畜52头,耕地面积3843亩,经济林1440亩;粮食作物以玉米为主,经济作物以苹果、核桃为主,属于我县粮油干果主产区之一,人均纯收入1664元。目前我县拟定在该村修建移民新村,安置柏峪乡贫困户100户400人。**人口将达到220户915人。 本项目区地处塬区,干旱缺水,人畜饮水要到10里以外的地方拉水吃或到沟底肩挑畜驮,每方水价高达7元钱。随着农村产业结构的调整和完善,农村经济得到了进一步发展,特别是近年来大量种植经济作物,农村对水的需求越来越迫切,缺水已直接影响了农业生产和农村社会稳定,群众强烈要求兴建一处引水工程,以便解决群众生活、生产用水,达到快速发展农村经济,促进新农村的建设。 二、工程设计 经水利局领导及技术人员与乡、村干部对该工程进行现场勘测,本着节约投资、综合利用、科学规划的设计原则,坚持优选方案采取自流引水形式,该工程由高位蓄水池、集水池、输配水管道等设施组成。 1、取水工程设计

以梁家山供水站高位水池水为取水水源,经化验水质符合国家饮用水卫生标准,且水源水量充沛可靠,完全可满足设计年限内人口的增长,生活水平提高及农业发展的要求。 在吉子湾村建100 m3减压浆砌料石调节蓄水池一座。 2、输配水管线安装 根据规范,水源到高位蓄水池之间的输水管道设计流量为供水区最高日需水量。从输水干管引入村庄的配水干管其设计流量为供水区最高日最高时需水量。 安装输水管道10000m,其中φ63PE管3000 m,φ50PE 管4200m,村中配水干管φ40PE管2800m,入户进院支配水管由群众自愿、自筹解决,达到供水系统全部入户,不留集中供水龙头。 三、施工及其应注意问题 施工时除严格要求保质保量进行加工施工和安装外,提出以下注意事项: 1、浆砌块石蓄水池 砌筑必须严格保证各向缝内的砂浆饱满。块石厚度应大于200毫米,形状规则整齐,不得采用已风化及带有水锈和裂纹的块石。池壁上不准留脚手眼。 2、输配水管道安装 输配水管道安装时,必需严格按照新施工规范精心施工,以保证管道安装质量。

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。 本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才

自来水入户施工方案

施 工 组 织 设 计 编制单位: 编制日期: 2016 年 7 月 22 日

目录 第一章编制依据和工程概况 第二章施工部署及平面布置 第三章施工技术方案及主要工序的施工方法第四章主要设备材料性能及质量保证措施第五章安全文明施工保障 第六章工期保证措施 第七章项目经理资历情况 第八章班子组成、主要施工机具等 第九章扬尘治理措施

第一章工程概况 项目名称:北县大河镇美丽乡村自来水入户工程项目 磋商容:大河镇美丽乡村自来水入户工程项目 竞争性磋商文件编号:ZCZB-2016-624 采购方式:竞争性磋商 项目地点:招标人指定地点 项目完成时间:2016年8月12日以前。 付款方式:工程验收合格后付95%,剩余5%一年后付清。质量要求:合格。

第二章施工部署及平面布置 根据本合同段工程的地理位置和交通条件,结合工程量的分布情况、规模及本投标人以往的施工经验,进行施工平面布置。现简述如下:(一)项目经理部驻地布置 为了充分发挥本投标人专业化,机械化的施工优势,提高社会效益和经济效益,我们将采以项目法组织施工,整个生产过程均由项目经理部负责实施。经理部主要以附近租赁房屋为主,可以节省前期准备时间,有利于尽早开展各项工作,争取工期。 (二)施工营地布置 按照方便施工和便于管理的原则,施工队伍根据现场实际情况,采用附近租赁房屋与施工现场看管结合的办法,分别在靠近所具体负责施工任务现场附近租赁项目部办公场所及施工现场看管场所。 (三)临时便道 本公司在工程中在主要地段设置临时便道。 (四)施工用电、水 1、供电:由甲方提供电源。我单位出电费。 2、供水:用水从业主供水管网接取。 (五)工地通讯设施 在生产、生产营地安装临时排污系统,用以排放全部施工和生活污水和废水;同时修建垃圾收站,定期收集和处理所有工作区域的垃圾,直到工程交工为止,工程交工时拆除并清理所有上述设施。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

美丽乡村建设项目自来水入户污水处理施工组织设计方案

第一章编制依据 1.1 工程承包合同 **村美丽乡村建设项目,自来水入户、污水处理工程合同。 1.2 设计图纸 (1)自来水入户、污水处理工程施工图; (2)甲方提供的相关规划资料和电子文件; (3)甲方提供的区域内测量资料和电子文件。 1.3 现行建筑施工规范、规程、标准及图集

第二章工程概况 2.1 工程概况 1.工程名称:自来水入户、污水处理工程 2.工程地点:** 3.施工内容: (1)自来水工程 主要包括管沟土方、回填土方、承插水泥管、地下塑料管安装、自来水入户铺设与安装、水井房建设等; (2)污水处理工程 主要包括挖土方、回填土方、地下塑料管安装、附属房屋建设等; 主要工程量以工程量清单为准。 2.2施工条件 本工程仅涉及**村,工程主要任务是在村内进行管道土方开挖、管道安装及管道土方回填,村内施工场地相对较狭窄,地下各种管线较多,给工程施工带来一定的困难。 2.3施工难点分析及针对性措施 1.本工程工期紧,工程量相对较大,我们将在保证安全及质量的情况下抓好施工进度,我们将严格管理、科学安排、精心施工、加大投入、建立健全各种质量保证体系,确保工程质量达到合同约定质量等级和按期完成施工任务。 2.地下管线较多,土方开挖中涉及硬化路面工程较多,增加施工难度,且雨污水管与拟建的管线将发生交叉现象,我公司将制定详细的施工方案,施工时将注意与有关单位配合,并合理安排施工顺序或管线改移。 3.由于本工程是在村内进行施工,所以文明施工尤为重要,施工中必须严格按照省市有关规定文明施工,必要地方设立围挡,施工道路必须有防止扬尘、遗洒的措施。夜间施工中噪声控制在55分贝以下。施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。施工过程中还必须做好民工的教育管理工作。 4.本工程沿线多为居民区,与当地百姓不可避免的要打交道,施工车辆、设备要在村镇通行,所以要遵守当地政府的各种法规、政策。施工中本着“修一条管线,造福一方百姓”的原则,不给当地村民添麻烦,不扰民,尽己所能的帮百姓做点实事。

给水管道施工方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽; ⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》

(6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技

自来水管道施工方案84465

天津市卫国道、昆仑路 峨眉山市自来水厂峨畔家园二期二批次自 来水管道安装工程 施 工 组 织 设 计 2015年10月

第一章综合说明 一、工程概况: 1、工程名称:峨畔家园二期二批次自来水管道安装工程 2、建设地点:峨畔家园二期 3、建设规模:20#、27#栋自来水管道安装 4、主要施工内容:沟槽开挖、管道铺设、管道安装、附属设备安装、压力试验等。 5、工程质量目标:达到国家质量验收规范合格标准。 二、编制依据: 1、《峨畔家园二期二批次自来水管道安装工程》招标文件 2、《峨畔家园二期二批次自来水管道安装工程》施工图纸 3、相关法律及施工技术规范 4、对现场实际踏勘 第二章施工现场平面布置 一、施工现场平面布置的原则: 1、在满足施工需要前提下,尽量减少施工用地。科学确定施工区域和施工场地面积。 2、合理布置各种机械和施工设施,科学规划施工道路。

3、各项施工设施布置要求:有利生产、方便生活、安全防火和环境保护要求。 二、施工现场平面布置的内容: 根据本工程现场条件,在满足施工,保证安全,现场文明的条件下施工。 1、施工现场明显处应设置工程概况牌、管理人员名单及联系电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和施工现场平面图等五牌一图。 2、临时用水: 施工用水引自附近水源,接水方式采用塑料自来水管道直接引至施工现场,用水计量采用标准型水表。 3、临时用电: 工程施工用电,由甲方提供的电源处接电表箱。接电线路采用架空线,架线杆要固定牢固,防止被风刮倒出现触电现象。随时检查接电线路,发现问题及时予以维修。 三、施工组织领导: 1、施工组织原则: 1.1、满足业主对施工工期的需要,并在安排上留有余地。 1.2、在施工准备充分,辅助工程就绪的基础上安排安装工程开工。

梳理-室内给水管道施工方案(收藏)

室内给水管道及配件安装施工方案 一、材料质量要求 (1)各种给水管材、管件、阀门等必须符合设计要求,具有产品合格证,并具有饮用水卫生许可证。 (2)给水钢塑管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须垂直于轴线,且平整;管材和管件的壁厚偏差应满足相应的技术要求。 (3)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验时应符合以下规定:阀门的强度压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 二、主要机具设备 ⒈机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 ⒉工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 ⒊其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 三、作业条件 ⒈管道穿墙楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 ⒉明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

⒊立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落的安全措施。 ⒋暗装的给水支管应在隔间墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行安装,安装前有关管道穿墙的孔洞或管槽已预留好或凿修好。 四、施工方法 (1)给水管道安装工艺流程:准备工作→管道预制加工→支管安装→立管安装→干管安装→管道试压→管道消毒→管道冲洗。 (2)预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸进行预制加工。预制加工的配件应经检查合格后方能使用。 (3)支管安装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装。若为暗装,应确定支管安装高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。若为明装,应根据管道长度适当加好临时固定卡,待核定不同卫生器具的给水预留口高度和位置,找平找正后埋设好支管管卡,并上好临时封堵。 (4)立管安装时,应自上而下统一吊通线,均匀固定好管卡,由下到上按顺序进行安装,并复核预留甩口的高度,方向是否正确。立管上阀门安装朝向要合理,便于操作和维修,支管留口要装临时封堵。安装完毕后用线坠吊直找平,最终调整固定管卡,配合土建封堵楼板管洞。 (5)干管安装时,一般从总进水口开始操作,总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。管道安装前要清扫管膛,安装时要找平

自来水施工方案

施工方案 一、工程概况 1、项目简介 本工程位于济南市滨河北路与黄岗路交接处,因雨水管、电缆沟与自来水管高程相冲,需下翻自来水管道保证施工。因此路口为主要路口,地下管线多,处于雨季。我公司为确保该工程安全施工,经各方协商决定采取钢板桩支护方案。四周打4眼降水井,每眼深度为12米。 2、现场自然条件 (1)地质情况:场地位于滨河北路与黄岗路交接处,地势平坦,现状地貌可分为30cm砼路面、水稳、二灰碎石等结构层。并且此段道路的地下水位较高,致使施工过程非常困难。 (2)水文情况:在本工程范围内地下水位埋藏较浅,水位埋深一般在3.0米~4.0米,在施工过程中应做好施工降水工作。 (3)气象情况:济南市区现己进入炎热多雨的夏季,根据该市区气象部门提供的材料,最高气温在6月中旬到7月中旬,达36~38℃,在施工期间除了要作好工程的排水防塌,还应作好施工人员的防暑及防病工作。 二、施工方案及主要技术措施

施工降水 1、本标段施工降水井共计4眼,全部为抽水井钻井,总进尺寸为48m。下泵4台,安装排水管线300m。如开挖完沟槽内有地下水时,根据水位大小考虑需要几台水泵,满足沟槽降水要求。 2管井施工方法 (1)、挖探井:在施放好的井位上人工挖探井至见原状土,确认无地下管线及地下构筑物后下入护筒,护筒外侧填粘土封隔好表层杂填土层,以防止钻井施工用水大量漏失及塌孔,必要时随挖随做砼护壁。如遇地下管线,需适当调整井位,重挖探井。 (2)、挖(围)泥浆池:根据场地条件在距降水井3m左右处挖(围)泥浆池,在柏油路面及人行步道只“围”,在拆迁场地可“挖”可“围”,一般每2~3口井共用一个泥浆池。 (3)、凿井:为确保降水效果,减小洗井难度,所有管井采用泵吸反循环钻机成孔,井径、孔深不小于设计值,井孔应保持圆正垂直。(4)、替浆:井管下入前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中,务必安排好泥浆及渣土的清运工作。(5)、下管:井管采用无砂砼滤水管,在预制混凝土管鞋上放置井管同时水位以下包缠1层80目尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差

给水管道施工方案完整版

目录 给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制: 目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序

目录 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表 一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。

不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、 编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、 地下管道施工程序

四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。 五、施工技术及质量要求 1、施工测量 1.1 施工前,建设单位组织有关单位向施工单位进行现场交桩。 1.2 临时水准点和管道轴线控制桩设置牢固,易于观测,开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m 设1个以上。 1.3 临时水准点,管道轴线控制桩,高程桩,应经过复核后方可使用并加以保护,施工过程中应经常校核,防止被破坏。 2、管道材料验收 2.1 管子、管件及阀门具有制造厂的合格证明书,并进行外观检查。管子上应有钢管的牌号、规格等印证或标牌,并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。 2.2 阀门检验:阀门安装前,应进行强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行,并做好《阀门试压记录》。 2.3 法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。凸凹面法兰应能自然嵌合。 2.4石棉橡胶等非金属垫片应质地柔韧无老化变质或分层现象。表面不应有折损皱纹等缺陷。 3、管道预制 3.1 管道预制程序如下:

自来水管道施工方案

自来水管道施工方案 安厦忆江南小区DN529 自来水改建工程 施

工 方 案 编制单位:甘肃远方土石方开挖有限公司编制单位:2015年5月1日

1工程概况 本工程为安厦忆江南小区DN529自来水改建工程,所采用的材料为DN529 的螺旋钢管;钢管由专业生产厂家生产的单根12.0m成品钢管,陆运至施工现 场进行焊接成设计所需的管道。 2材料检验 所有构成工程的钢管、管件、焊条以及油漆等材料验收合格方可入场,主要 检查材料的规格及型号是否与材料质量证明书相符,几何尺寸是否超标。 3施工顺序 成品钢管运至一理场沟槽开挖吕础处理 钢筋混凝士管沟施工一-安装支架现场拼装焊接 焊缝处理及外表面防腐一-管道稳固一防腐再修卜管道试管道 两头连接盖板覆盖回填 4测量放线 1、用全站仪根据已知坐标点放出槽底边线,在地面上做出标记。 2、用水准仪测出高程,根据管沟与室外的关系,随时水准仪跟踪测量沟槽的标高。 3、测量过程中应做好各项测量记录。 5沟槽开挖 管沟开挖采用1.0m3单斗挖掘机及50装载机配合开挖,开挖中随时用水准仪)控制槽底标高。当挖至槽底时测量出槽底高程、宽度是否符合设计要求。沟槽横断面坡度控制在1:2。沟槽经验收合格后进

行下一工序施工。 6 基底处理 开挖完毕后进行原土夯实,达到规范要求后进行下一道工序。 7 钢筋混凝土浇筑 材料要求: 1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。当选用矿渣水泥时,应掺用适宜品种的外加剂;水泥应具有出厂合格证和检验报告单,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2.钢筋 (1)钢筋出厂时应有产品合格证和检验报告单,钢筋的品种、级别、规格,应符合设计要求。其质量必须符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。 (2)钢筋不得有严重的锈蚀、麻坑、劈裂、夹砂、夹层等缺陷。 (3)钢筋应按类型、直径、钢号、批号等条件分别堆放,并应避免油污、锈蚀。 (4)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学分析或其他专项检验。 3.砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3% 砂的品种、规格、质量符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后应取样复试合格。 4.石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于

XXXX乡自来水入户项目实施方案

XXXX村自来水入户工程实施方 案 XXXX扶贫开发办公室: XXXXX村是一个现有村民XX户共XX多口人的农业村队,因农业基础薄弱、缺水情况严重等因素,加上资金短缺,使该村的农牧业生产发展受到影响,严重制约着当地各项事业发展和社会生活的稳定。给当地农牧民生活带来极大不便。项目实施后不仅可以解决农牧民饮用水困难问题,还可以减少疾病传染,增强农牧民体质。而且有利于提高牲畜的成活率及繁殖率,从而起到促进农牧民脱贫致富的作用。 XX年XXXX村争取XX户自来水入户扶持资金XX万元,每户补助XX元,用于村农牧民饮用水工程。工程从根本上解决该村居民的饮水困难是一项造福人民的公益事业,也是改善民生的重要内容。自来水入户工程是一项社会系统工程,XXXXX乡从“保民生、保稳定”的高度出发,进一步提高思想认识,切实履行职责,加大工作力度,把入户工程落到实处。XXXX乡人民政府将此次自来水入户工作列入当前重要议事日程,加强组织领导,统筹调配力量,提高工作效率。 进一步结合本乡、村组的实际情况成立以乡长为组长,分管XXXX领导为副组长,相关站所、XXX村村委会为成员的项目实施领导小组,全面落实工作任务。领导小组认真履行职责,加强协调配合,推动整体入户工程按期保质保量顺利开展,发现问题及时改进,不断提高工作成效。切实将自来水入户工程抓好、做实。 工程建设投资是以扶持资金为主,自筹为辅相结合的方法。扶持用于村庄主支管道的管材和管件、总控制阀井、联户水表井、蓄水池、防洪过路建筑物建设等;自筹资金主要用于总阀门水表检查井至农户家中主支管沟的开挖和回填、联户分水表井至水龙头的管材管件、阀门水表等费用。工程决定于XX月初开始开工预计XX月底完工。

供水管道工程施工方案及技术措施

供水管道工程施工方案及技术措施 一、工程施工: (1)球墨铸铁管安装工艺流程:安装准备―预制加工f 干管安装f立管安装f支管安装f卡件固定f封口堵 洞f闭水试验f通水试验。 (2)钢塑复合管安装工艺流程:安装准备f预制加工f 立管安装f支管安装f管道试压f管道防腐和保温f 管道冲洗。 位置按图,施工时与甲方联系配合施工;三通和弯头处须设置混凝土支墩;管顶覆土:管道在车道下复土厚度大于0.8 米当管道在车道下复土厚度小于 0.7 米时采取管道保护措施。水压试验:钢塑复合管工作压力+0.5MPa (不小于0.9MPa),球墨铸铁管2倍的工作压力。冲洗消毒冲洗消毒时间定在水 压试验合格后,对管道进行消毒清洗。进水口选择视现场水源情况以满足冲水量为准,待水质检验合格后, 24 小时内并管网。基础排水和防止沉降措施沟槽排水是一项非常重要的工作,若排水不当必然导致原状土地基破坏,影响下道工序。开槽后如遇地下水,在沟槽底的一侧排水沟。用抽水泵将沟槽内的水 抽出并就近排入下水道,以保证下一步工序操作安全。为确 保排水畅通,必须经常对投入的水泵进行检查。将沟槽内积水

排净后,回填细土并夯实,确保新铺管道不沉降。 工期:见:进度表 1. 编制依据《给水排水管道工程施工及验收规范》 ( GB50268— 97) 主要工程量铺设DN200球墨铸铁管1160米,球墨铸铁 管 DN150 1725 米,球墨铸铁管 DN100 1498 米,钢塑复合给水管 DN50 1610 米,钢塑复合给水管 DN25 270 米;及其他闸门等附属设备。 2. 材料组织根据工程量,施工进度计划安排,按设计图纸与实际数量要求,及时组织各种材料进场。 二、主要施工方法 1 、施工流程 测量放线-材料、设备验收及布管-沟槽开挖―管道安装 f阀门安装f井室砌筑f管道回填f管道压力试验。 2、测量放线 2.1 、工程开工前由项目负责人组织有关人员勘察现场,清点统计管线沿途的地上、地下障碍物,挖探坑确定障碍物具体位置和埋深,如遇问题应及时与设计人员联系协商解决。 2.2 、根据图纸提供的管道中心线控制点进行测量放线,管道中心线上应每隔 50 米设一中心桩。管道变坡桩、转角桩及附属

农村自来水入户工程实施方案

前言 XXX位于甘肃省西南部,是XXX回族自治州州委、州政府所在地,也是全州政治、经济和文化中心,距省会兰州117公里,属兰州一小时经济圈范畴。市域东与XXX回族自治州东乡族自治县接壤,南西北与XXX回族自治州XXX县毗邻,四面环山,平均海拔1917米,区域面积88.6平方公里,全市辖4镇6街道。 11111四个乡镇面临供水设施陈旧,部分乡镇居民、企业、学校机关的生活生产用水得不到保证且水质较差,影响学生和居民的日常生产生活和身心健康。 我院受XXX水务水电局的委托于2018年11月开始进行该工程的实施方案编制工作。在方案编制过程中,得到了XXX发展和改革局、XXX住房和城乡建设局、XXX给排水公司等相关单位的大力支持和帮助,在此表示衷心感谢!

目录 前言........................................................................... I 第一章概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计依据 (2) 1.2.1重要文件及资料 (2) 1.2.2 相关法律法规 (2) 1.2.3有关建设方面标准性文件 (2) 1.2.4采用的技术规范、标准 (3) 1.3设计原则和范围 (4) 1.3.1设计原则 (4) 1.3.2设计范围及内容 (5) 第二章城市概况及工程建设的必要性 (6) 2.1城市概况 (6) 2.1.1地理位置 (6) 2.1.2历史沿革 (6) 2.2城市性质、城市规模及社会发展水平 (8) 2.2.1城市性质 (8) 2.2.2城市规模 (8) 2.2.3社会经济概况 (8) 2.3自然条件 (9) 2.3.1位置境遇 (9) 2.3.2地形 (9) 2.3.3气候特征 (9) 2.3.4水文 (9) 2.3.5自然资源 (9) 2.4供水现状 (10) 2.4.1基本情况和存在问题 (10) 2.4.2给水规划 (11) 2.5项目建设的必要性 (12) 第三章供水管网改扩建设计 (14) 3.1供水管网规模及范围 (14) 3.2供水管网布置 (14) 3.3水力计算结果 (15) 3.4供水管网管材选择 (16) 3.4.1供水管网管材简介 (16) 3.4.2各种管材性能的确定 (16) 3.4.3管材的发展趋势 (18) 3.4.4管材的选用 (19) 3.4.5管道连接方式 (19) 3.5结构设计 (20) 3.5.1设计依据 (20) 3.5.2结构设计原则 (20) 3.5.3管道基础结构选型 (21) 3.5.4地基处理 (21) 3.5.5管道沟槽开挖及回填要求 (22) 第四章工程设计 (24) 4.1工程防洪和抗震标准 (24) 4.2供水站设计 (24) 4.2.1.1供水规模和供水量 (24)

自来水改造施工方案

第四章主要分部工程施工方案 第一节施工测量放线 一、施工测量得组织 (一)测量人员得素质 该工程得测量工作,关系建筑物、构作物定位及功能间得布局要求,能否满足设计要求、能否满足相关规范得要求。我们将组织有理论与经验得测量人员来承担此项目得测量工作。 (二)工程测量得组织 以项目经理部牵头组织专业测量人员组成专业测量组。本工程得测量控制网由我单位测量大队测设,经业主与监理工程师验收确认后交项目部测量使用,项目部测量组在使用前应予检查及复测。 二、施工测量得得控制 (一)工程平面控制 控制点得选取土方开挖前,要作好工程测量控制,根据工程场地实际情况,采用主轴线控制法,测设与作好建筑位置控制桩。控制点设在已有建筑物墙上或做地面控制桩。。 (二)工程高程控制 本工程渠道、管道施工,每20米设一个现场水准点,以控制与引测高程,并构成闭合,以便闭合校核。根据现场情况设置水准点桩。

实际测设时,应用精度不低于DS3级水准仪。 三、施测中应注意得问题 1、观测时应做到前后视线等长,测水平线时,最好就是用直接调整水平仪得仪器高度,使后视时得视线正对准水平线,前视时则可直接读出。 第二节土方开挖、回填夯实 一、土方开挖 (一)工艺流程:放线-开挖-运土-设挡土板-开挖 施工方法:对于值班室、管道采用人工开挖土方,遇岩石时由爆破公司爆破。 二、土方回填夯实 (一)工艺流程:清理-检验土-分层铺土-分层碾压夯实-检验密实度-修整-找平验收。 回土施工方法 1、填土,应将基地上得洞穴或基底表面上得树根、垃圾等杂物处理完毕,清除干净。 2、检验土质。检验回填土料得种类、粒径,有无杂物,就是否符合规定,以及土含水量就是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等。

自来水入户管道工程协议书

自来水入户管道工程协议书 甲方: 乙方:南里村民委员会 经双方协商,就乙方为甲方安装自来水入户管道工程达成如下协议: 一、工程概况:南里村自来水工程是政府投资建设的一项公益项目,主要为南里村的群众供应符合卫生标准的日常饮用水。现水管主管道工程已全部竣工,并全面进行入户工程施工阶段。 二、工程地点:南里村 三、工程内容:为南里村自愿入户农户安装南里村提供的自来水入户材料及在施工过程中农户及时提供的有关入户材料。 四、规格:依照自来水管道入户有关标准执行。 五、协议金额:元(大写:元整)。双方责任: 六、双方责任 (一)甲方责任: 1、提供管道入户所需材料:水表1个,4分联塑PVC管12米,直接头3个,三通头1个,弯头2个,总开关1个,水龙头2个,胶水1罐。其他入户材料由农户自行提供给乙方。 2、工程安装和施工场地接管要求就近原则,不能随意乱接,工程安装位置、施工场地、用水电等事宜,如因现场协调原因拖延工期由甲方负责;按协议规定支付预付款及结算余款,因付款拖延影响工期责任由甲方责任;乙方负责提供工程的设计图纸,甲方签字确认效果图及施工方案,如中途改变设计及施工方案造成的损失由甲方负责;甲方委派相关人员进行施工现场协调,配合乙方进行施工。

(二)乙方责任: 1、乙方提供工程的设计效果图、施工图及施工方案,经甲方签字确认后严格按施工方案进行施工。 2、乙方保证工程的施工达到双方协议的质量标准;(注:按图纸施工)乙方按协议规定的工期交工,因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责;乙方在工程施工过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故,其后果和责任由乙方负责。 七、付款方式: 双方签订施工协议后,一次性付清费用。 八、完工日期: 自双方签订协议后第二天算起为天(即—年—月—日前完工)如遇特殊情况,经双方协商同意后,工期可后延。 九、附则: (一)本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。本协议双方代表签章后生效。 (二)本协议在执行过程中,如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时,可以提请甲方所在地人民法院仲裁。 甲方单位:南里村民委员会乙方单位: 甲方代表:乙方代表: 年月日

pvc给水管道施工方案

pvc给水管道施工方案 1、PVC管道施工方案 一、施工注意事项 1、管道安装施工前,应具备下列条件:首先,设计图纸及其它技术要求正确齐全,施工方案和施工组织已经得到确认和落实;其次,施工材料,施工工具和设备已经准备就绪,能保证正常的施工。 2、施工人员按设计要求进行施工,修改设计时须有设计单位的同意文件,严禁未经报批的擅自改动。 3、施工前,应验收各材料的质量状况、规格和数量,产品应符合现行产品标准,具有质检部门产品合格证,配件须与管材型号配套。 4、PVC-U给水管道与其它相邻管道之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置闸门井等附属构筑物要求的宽度。与热水管等高温管道和高压燃气管等有毒气体管道之间的水平净距不宜小于1、5m。饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。 5、PVC-U管道中线与建筑物外墙(柱)皮之间的水平距离不宜小于下列规定:公称外径dn不大于200mm时为1、0m;公称外径dn大于200mm时为3、0m。 6、PVC-U管道不得从建筑物下面穿越。当必须穿越时,应采取外加套管等可靠的保护措施。 7、当设计无规定时,PVC-U管道不得采用360°满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力。 8、在道路下管顶埋深不宜小于1、0m;在人行道下,公称外径dn大于63mm时,不宜小于0、75m;公称外径dn不大于63mm时,不宜小于0、5m。在永久性冻土或季节性冻土层中,管顶埋深应在冰冻线以下。 9、施工时要严格注意安全生产,制定安全施工章程,防止意外事故发生。 10、为了避免放管时发生扭转、混乱,并能顺利的连续施工作业,在管道连接时必须按照管材打字的端面对接。 二、沟槽要求 1、管道公称外径dn大于63mm时,开槽底不宜小于管道外径加0、5m,且总宽度不小于

给水管道施工方案

. 工艺流程 球墨铸铁管道施工工艺流程:测量放线→沟槽开挖、验槽→管道垫层及工作坑→下管、稳管→对口→检查井施工→水压试验→沟槽回填 4. 2.1 沟槽开挖 ⑴管道沟槽底部开挖宽度 ①管道沟槽底部开挖宽度按下列方法确定:B=D1+2(b1+b2+b3) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm); b1—管道一侧的工作面宽度(mm); b2—管道一侧支撑厚度,可取150mm—200mm; b3—现场现浇混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 ②管道一侧预留工作宽度见下表

沟槽边坡的确定⑵沟槽开挖深度在5m1:0.33开挖。以内时,沟槽边坡按开槽前向挖掘机司机、沟槽开槽采用机械为主,人工配合的方式进行。对地下障碍物细心核查,测量员、施工人员进行技术交底和安全技术交底。必要时人工挖探坑,探明各种障碍物的走向、管径、结构尺寸、高程等情况,并在施工中对现况障碍物采取必要的保护措施。槽边堆土:不适宜回填的土应随挖随弃。可以用于回填的土,在现场,推土高度不大于2m允许的情况下尽量在槽边堆放。堆土距槽边不小于井点干管位置及排管的足够宽度。1m。在适当距离留出工程材料运输通道、表层土与下层生土分开堆置,要方便原土原层回填时的装卸和运输。内必须由人工开挖,测量人员随1.5m 机械开挖时地下障碍物外沿各资料Word 中上水管道工程施工方案北京城建七建设工程有限公司 挖随测,设计槽底以上预留20cm由人工清槽,严禁超挖。人工清槽,自检合格后,首段报甲方、设计、监理、市政管理处、地质勘察部门联合验槽。如遇地基承载力不足时,请有关各方协商确定处理办法。 4. 2.2 验槽 基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质必须符合设计要求。4. 2.3球墨铸铁管道施工方法 4.2.3.1管道垫层及工作坑

相关文档