摘自《建筑设计防火规范》GB50016-2006

5.3.10 体育馆的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400~700 人。

5.3.16剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定,并应符合下列规定:

1 观众厅内疏散走道的净宽度应按每100 人不小于0.6m 的净宽度计算,且不应小于1m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。

在布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20 排;纵走道之间的座位数:剧院、电影院、礼堂等,每排不宜超过22 个;体育馆,每排不宜超过26 个;前后排座椅的排距不小于0.9m 时,可增加1 倍,但不得超过50 个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半;

2 剧院、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度,应按表5.3.16-1 的规定计算确定;

3 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度,应按表5.3.16-2 的规定计算确定;

4 有等场需要的入场门不应作为观众厅的疏散门。

表5.3.16-1 剧院、电影院、礼堂等场所每100 人所需最小疏散净宽度(m)

表5.3.16-2 体育馆每100 人所需最小疏散净宽度(m )

注:表5.3.16-2 中较大座位数档次按规定计算的疏散总宽度,不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算的疏散总宽度。

条文说明:

5.3.10 本条规定了体育馆观众厅的疏散门数目设置要求和每个疏散门的疏散人数限制。有关防火设计要求在《体育建筑设计规范)JGJ 31—2003中还有进一步规定。

1 对于体育馆观众厅每个疏散门的平均疏散人数要求一般不能超过400~700人。

1)根据对国内一部分已建成的体育馆调查,对于一、二级耐火等级的体育馆观众厅内人员的疏散时间,依据容量规模的不同按3~4min控制。

另据对部分体育馆的实测结果是:对于2000~5000座的观众厅,其平均疏散时间为3.17min;5000~20000座的观众厅其平均疏散时间为4min,故将一、二级耐火等级体育馆观众厅人员的疏散时间定为3~4min,作为安全疏散设计的一个基本依据。

2)体育馆观众厅容纳人数的规模变化幅度较大,由三四千人到一两万人。观众厅每个疏散门平均担负的疏散人数也应相应有个变化幅度,而这个变化又与观众厅疏散门的设计宽度密切相关。

从调查情况看,体育馆观众厅疏散门的平均宽度最小约为1. 91m;最大约为2.75m。据此宽度和规定人员从观众厅疏散出去的时间可概算出每个疏散门的平均疏散人数分别为(1.91/0.55)×37×3=385(人)和(2.75/0.55)× 37×4=740(人),其中37为楼座阶梯地面的每股人流通过能力。因此,规范将一、二级耐火等级体育馆观众厅疏散门平均疏散的人数定为400~700人。具体设计时,

设计者可按上述计算方法,根据不同的容量规模,合理地确定观众厅疏散门的数目、宽度,以满足规定的控制疏散时间的要求。

[例]一座容量规模为8600人的一、二级耐火等级的体育馆,如果观众厅的疏散门设计为14个,则每个出口的平均疏散人数为8600/14=614(人)。设每个出口的宽度为2.2m(即4股人流所需宽度),则通过每个疏散门需要的疏散时间为614/(4×37)=4.15(min),超过3.5min,不符合规范要求。因此,应考虑增加疏散门的数目或加大疏散门的宽度。如果采取增加出口数目的办法,将疏散门数目增加到18个,则每个疏散门的平均疏散人数为8600/18=478(人)。通过每个疏散门需要的疏散时间则缩短为478/(4×37)=3.22(min),不超过3.5min,符合规范要求。

又如:容量规模为20000人的一座一、二级耐火等级的体育馆,如果观众厅的疏散门数目设计为30个,则每个疏散门的平均疏散人数为20000/30=

667(人)。设每个出口的宽度为2.2m,则通过每个出口需要的疏散时间为667/(4×37)=4.5(min),超过了4min,不符合规范要求。如把每个出口的宽度加大为2.75m(即5股人流所需宽度),则通过每个疏散门的疏散时间为667/(5×37)=3.6(min),小于4min,符合规范要求。

3)体育馆的疏散设计,要注意将观众厅疏散门的数目与观众席位的连续排数和每排的连续座位数联系起来加以综合考虑。如图6所示一个观众席位区,观众通过两侧的2个出口进行疏散,其间共有可供4股人流通行的疏散走道。若规定出观众厅的疏散时间为3.5min,则该席位区最多容纳的观众席位数为4×37×3.5=518(人)。在这种情况下,疏散门的宽度就不应小于2.2m;而观众席位区的连续

排数如定为20排,则每一排的连续座位就不宜超过518/20=26(个)。如果一定要增加连续座位数,就必须相应加大疏散走道和疏散门的宽度。否则就会违反“来去相等”的设计原则。

图6 席位区示意图

2 体育馆室内空间体积比较大,发生火灾时,火场温度上升的速度和烟雾浓度增加的速度,要比在剧院;电影院、礼堂等的观众厅内的发展速度慢。因此,可供人员安全逃离火场的时间也较长。此外,体育馆观众厅内部装修用的可燃材料常较剧院、电影院、礼堂的观众厅少,其火灾危险性也较这些场所小。

另外,体育馆的容纳人数较剧院、电影院、礼堂的观众厅多,往往是后者的几倍,甚至十几倍。在安全疏散设计上,由于受平面的座位排列和走道布置等技术和经济因素的制约,使得体育馆观众厅每个疏散门所平均担负的疏散人数要比剧院和电影院的多。此外,由于体育馆观众厅的面积规模比较大,观众厅内最远处座位至最近疏散门的距离,一般也都比剧院、电影院大,加之体育馆观众厅的地面形式多为阶梯地面,疏散速度较慢,必然使人员所需的安全疏散时间增加。对体育

馆来说,如果按剧院、电影院、礼堂的规定设计,则困难比较大,并且容纳人数越多、规模越大越困难。故两者的安全疏散设计要求应有所区别。

5.3.16 本条规定了剧院、电影院、礼堂、体育馆等的疏散设计要求。

1 关于剧院、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道及座位的布置。

1)观众厅内疏散走道宽度按疏散1股人流考虑,如人体上身肩部宽按0.55m计算,同时并排行走2股人流需1.1m,但考虑观众厅座椅高度在行人的身体下部,上部空间可利用,座椅不妨碍人体最宽处的通过,故1.Om宽度基本能保证2股人流通行需要。

2)观众厅内设有边走道不但对疏散有利,并且还能起到协调安全出口(或疏散门)和疏散走道通行能力的作用,从而充分发挥安全出口(或疏散门)的疏散功能。3)对于剧院、电影院、礼堂等观众厅中的2条纵走道之间的最大连续排数和连续座位数,在具体工程设计中应与疏散走道和安全出口(或疏散门)的设计宽度联系起来综合考虑、合理设计。

4)对于体育馆观众厅中纵走道之间的座位数可增加到26个,主要是因为体育馆观众厅内的总容纳人数和每个席位分区内所包容的座位数都比剧院、电影院的多,用与剧院等相同的规定数据是不现实的,但又不能因此而任意加大每个席位分区中的连续排数、连续座位数,而要与观众厅内的疏散走道和安全出口(或疏散门)的设计相呼应、相协调。

本条规定的连续20排和每排连续26个座位,是基于出观众厅的控制疏散时间按不超过3.5min和每个安全出口或疏散门的宽度按2.2m考虑的。疏散走道之间布置座位连续20排、每排连续26个作为一个席位分区的包容座位数为20×26=520(人),通过能容4股人流宽度的走道和2.2m宽的安全(疏散)出口出去所需

要的时间为520/(4×37)=3.51(min),基本符合规范的要求。对于体育馆观众厅平面中呈梯形或扇形布置的席位区,其纵走道之间的座位数,按最多一排和最少一排的平均座位数计算。

另外,在本条中“前后排座椅的排距不小于O.9m时,可增加1.O倍,但不得超过50个”的规定,在具体设计时,也应按上述道理认真考虑、妥善处理。5)为限制超量布置座位和防止延误疏散时间,本条还规定了观众席位布置仅一侧有纵走道时的座位数。

2 关于剧院、电影院、礼堂等公共建筑的安全疏散宽度。

1)本条第2款规定的疏散宽度指标是根据人员疏散出观众厅的疏散时间按一、二级耐火等级建筑控制为2min,三级耐火等级建筑控制为1.5min这一原则确定的。据此按照疏散净宽度指标公式计算出一、二级耐火等级建筑的观众厅中每100人所需疏散宽度为:

门和平坡地面:B=100×0.55/(2×43)=0.64(m),取0.65m;

阶梯地面和楼梯:B=100×0.55/(2×37)=0.74(m),取0.75m。

三级耐火等级建筑的观众厅中每100人所需要的疏散宽度为:

门和平坡地面:月=100×0.55/(1.5×43)=0.85(m),取0.85m;

阶梯地面和楼梯:月=100×0.55/(1.5×37)=0.99(m),取1m。

2)根据本条第2款规定的疏散宽度指标计算所得安全出口(或疏散门)总宽度为实际需要设计的最小宽度,在最后确定安全出口(或疏散门)的设计宽度时,还应按每个安全(疏散)出口的疏散时间进行校核和调整。

[例]一座耐火等级为二级、能容纳1500人的影剧院,其中池座容纳1000人、

楼座部分容纳500人,安全出口总宽度按规范规定的疏散宽度指标计算结果分别为:

池座:1000÷100×0.65=6.5(m);

楼座:500÷100×0.75=3.75(m)。

在确定安全出口时,如果池座部分设计4个、每个宽度为1.65m(即3股人流所需宽度)的安全出口,则每个出口平均担负的疏散人数为1000/4=250(人),每个出口所需疏散时间为250/(3×43)=1.94(min)<2min,符合规范要求。如果楼座部分设计2个、每个宽度为1.65m的安全出口,则每个出口所需疏散时间为250/(3×37)=2.25(min)>2min,根据规范要求应增加出口数目或加大出口宽度。如将出口数目增加到3个,则每个出口平均担负的疏散人数为500/3=167(人),每个出口所需疏散时间为167/(3×37)=1.5(min),符合要求。而观众厅的安全出口(或疏散门)实际需要总宽度为4×1.65十3×1.65=11.55(m),依次推算出的每百人疏散宽度指标为(11.5/1500)×100=0.77(m)。如加大楼座出口宽度,将两个出口的宽度改为2.2m,则每个出口所需要的疏散时间为250/(4×37)=1.69(min),也是可行的,而观众厅的安全出口(或疏散门)实际需要总宽度为4×1.65+2.2=11(m),依次推算出的每百人疏散宽度指标为(11/1500)×100=0.73(m)。

3)关于本款内容的适用范围。

本款适用规模为:对一、二级耐火等级的建筑,容纳人数不超过2500人;对三级耐火等级的建筑,容纳人数不超过1200人,其理由参见第5.3.9条的条文说明。

据了解,容量较大的会堂等的观众厅内部均设有多层楼座,且楼座部分的观众人数往往占整个观众厅容纳总人数的半数多。这和一般影剧院、电影院、礼堂的池座人数比例相反,并且楼座部分又都以阶梯式地面疏散为主,其疏散情况与体育馆的情况有些类似。本条对此没有明确的规定,设计时可根据工程的具体情况研究确定。

3 关于体育馆的安全疏散宽度。

1)国内各大、中城市已建成的体育馆,其容量规模多在3000人以上,甚至有些大城市中的区段体育馆、大型企业的体育馆也都在3000人以上。考虑到剧院、电影院的观众厅与体育馆的观众厅之间在容量规模和室内空间方面的差异,在规范中将其疏散宽度指标分别规定,并在规定容量规模的适用范围时,拉开距离,防止出现交叉或不一致现象,便于设计者使用。故将体育馆观众厅容量规模的最低限数定为3000人。

2)考虑到体育馆建设的实际需要,将观众厅容量规模的最高限数规定为20000人,便于平面布局、人员疏散和火灾扑救。表5.3.16-2中规定的疏散宽度指标,按照观众厅容量规模的大小分为三档:3000~5000人、5001~10000人和10001~20000人。每个档次中所规定的百人疏散宽度指标(m),是根据出观众厅的疏散时间分别控制在3min、3.5min、4min来确定的。根据计算公式:

计算出一、二级耐火等级建筑观众厅中每百人所需要的疏散宽度分别为:

平坡地面:B1=0.55×100/(3×43)=0.426(m) 取0.43m;

B2=0.55×100/(3.5×43)=0.365(m) 取0.37m;

B3=0.55×100/(4×43)=0.32(m) 取0.32m;

阶梯地面:B1=0.55×100/(3×37)=0.495(m) 取0.50m;

B2=0.55×100/(3.5×37)=0.425(m) 取0.43m;

B3;0.55×100/(4×37)=0.372(m) 取0.37m。

根据规定的疏散宽度指标计算出来的安全出口(或疏散门)总宽度,为实际需要设计的概算宽度,最后确定安全出口(或疏散门)的设计宽度时,还需对每个安全出口(或疏散门)的宽度进行核算和调整。

[例]一座二级耐火等级、容量10000人的体育馆,按上述规定疏散宽度指标计算的安全出口(或疏散门)总宽度为100×O.43=43(m)。如果设计16个安全出口(或疏散门),则每个出口的平均疏散人数为625人,每个出口的平均宽度为43/16=2.68(m)。如果每个出口的宽度采用2.68m,则能通过4股人流,核算其疏散时间为625/(4×37)=4.2(min)>3.5min,不符合规范要求。如果将每个出口的设计宽度调整为2.75m,则能够通过5股人流,则疏散时间为:625/(5×37)=3.4(min)<3.5min,符合规范要求。但推算出的每百人宽度指标为16×2.75/100=0.44(m),比原指标高2%。

5)本条表5.3.16-2的“注”,明确了采用指标进行计算和选定疏散宽度时的一条原则:即容量规模大的观众厅,其计算出的需要宽度不应小于根据容量规模小的观众厅计算出需要宽度。否则,应采用较大宽度。如:一座容量规模为5400人的体育馆,按规定指标计算出来的疏散宽度为54×0.43=23.22(m),而一座容量规模为5000人的体育馆,按规定指标计算出来的疏散宽度则为50×0.5=25(m),在这种情况下就应采用25m作为疏散宽度。

6)体育馆观众厅内纵横走道的布置是疏散设计中的一个重要内容,在工程设计中应注意以下几点:

①观众席位中的纵走道担负着把全部观众疏散到安全出口(或疏散门)的重要功能。因此,在观众席位中不设横走道时,其通向安全出口(或疏散门)的纵走道设计总宽度应与观众厅安全出口(或疏散门)的设计总宽度相等。

②观众席位中的横走道可以起到调剂安全出口(或疏散门)人流密度和加大出口疏散流通能力的作用。所以,一般容量规模超过6000人或每个安全出口(或疏散门)设计的通过人流股数超过4股时,宜在观众席位中设置横走道。

③经过观众席中的纵、横走道通向安全出口(或疏散门)的设计入流股数与安全出口(或疏散门)设计的通行股数,应符合“来去相等”的原则。如安全出口(或疏散门)设计的宽度为2.2m,则经过纵、横走道通向安全出口(或疏散门)的人流股数不宜超过4股,超过了就会造成出口处堵塞、延误疏散时间。反之,如果经纵、横走道通向安全出口(或疏散门)的人流股数少于安全出口(或疏散门)的设计通行人流股数,则不能充分发挥安全出口(或疏散门)的疏散作用,在一定程度上造成浪费。

4 设计时还要注意以下两个方面:

1)应将安全出口(或疏散门)数目与控制疏散时间密切地联系起来。

安全出口(或疏散门)数目与控制疏散时间的关系,在疏散设计中主要体现在两个方面:一是疏散设计确定的安全出口(或疏散门)总宽度,必须大于根据控制疏散时间而规定出的宽度指标,即计算出来的需要总宽度,这是必要条件。二是设计的安全出口(或疏散门)数量,一定要满足每个安全出口(或疏散门)平均疏散人数的规定要求,并且根据此疏散人数所计算出来的疏散时间必须小于控制疏散时间(建筑火灾中可用的疏散时间)的规定要求。在实际工程设计中,这方面往往出现一些设计不合理现象。如有的工程设计虽然安全出口(或疏散门)的总宽度符合规范要求,但每个安全出口(或疏散门)的实际疏散时间却超过了应该控制的疏散时间。

2)应将安全出口(或疏散门)数目与安全出口(或疏散门)的设计宽度有机协调起来。

在疏散设计中,安全出口(或疏散门)的数目与安全出口(或疏散门)的宽度之间有着相互协调、相互配合的密切关系,并且也是严格控制疏散时间、合理执行疏散宽度指标所必须充分注意和精心设计的一个重要环节。这就要求设计者在确定观众厅安全出口(或疏散门)的宽度时,必须考虑通过人流股数的多少,如单股人流的宽度为0.55m,2股人流的宽度为1.1m,3股人流的宽度为1.65m。这就像设计门窗洞口要考虑建筑模数一样,只有合理的设计,才能更好地发挥安全出口(或疏散门)的疏散功能和经济效益。

疏散距离及宽度

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小 疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于 1.20m。汽车库疏散距离及宽度1、汽车库室内任一点至最近安全出口的疏散距离不应超过45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应超过60m,对于单层或设在建筑物首层的汽车库,室内任一点至室外出口的距离不应超过60m。 人防疏散宽度及距离 1、走道、楼梯安全出口起步宽度。 商场、娱乐及健身:1.(4、5、6),分楼梯、单面、双面。 医院:1.(3、4、5),分楼梯、单面、双面。 旅馆餐厅:1.(1、2、3),分楼梯、单面、双面。 其它:1.1和1.2,无双面。 2、每个防火分区具体计算. 高差与室外地坪≤10米,0.75米/每百人。 高差与室外地坪>10米,或人员密集厅、室及歌舞娱乐场所,均为1.0米/每百人。

3、 疏散距离医院、旅馆及其它工程,等同高层民建。普通室内到门 15 米,观众厅、 餐厅、展览厅、营业厅、阅览室及多功能厅为 30 米。 住宅疏散宽度及距离 1、 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确 定,且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m ,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散 外门的净宽度不应小于 1.10m 。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散 楼梯,其净宽度不应小于 1.0m 。 2 直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间 时,应按本表的规定减少 5m ;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规 定减少 2m 。 3 住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加 25%。 4 跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离可 按其水平投影长度的 1.50 倍计算。 2 楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间 前室。层数不超过 4 层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处; 3 户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于表 5.5.29 规定的袋 形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。 注:跃层式住宅,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的 1.50 倍计算。民用公 建疏散距离

建筑疏散宽度计算

建筑-疏散宽度计算

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

来自防火规范-2015版 5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。 表5.5.18 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散 楼梯的最小净宽度(m) 建筑类别楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门 走道 疏散楼梯单面布房双面布房 高层医疗建筑 1.30 1.40 1.50 1.30 其他高层公共建筑 1.20 1.30 1.40 1.20 5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。 人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。??5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度,应符合下列规定:?1观众厅内疏散走道的净宽度应按每100 人不小于0.60m计算,且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。 布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排;纵走道之间的座位数:剧场、电影院、礼堂等,每排不宜超过22个;体育馆,每排不宜超过26个;前后排座椅的排距不小于0.90m时,可增加1.0倍,但不得超过50个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半。?2剧场、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-1的规定计算确定。 表5.5.20-1 剧场、电影院、礼堂等场所每100人所需最小疏散净宽度(m/百人) 观众厅座位数(座)≤2500≤1200 耐火等级一、二级三级 疏散部位门和走道平坡地面?阶梯地面 0.65 0.75 0.85?1.00 楼梯0.75 1.00 3 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-2的规定计算确定。 表5.5.20-2 体育馆每100人所需最小疏散净宽度(m/百人) 观众厅座位数范围(座)3000~50005001~10000 10001~20000疏散部位门和走道平坡地面0.43 0.37 0.32

安全疏散距离

安全疏散距离 1、非高层建筑(一、二级耐火、封闭楼梯间): 双向疏散时:托幼25m,医疗、学校35m,其他40m。 袋形走道时:托幼、医疗20m。学校、其他22m。 开敞外廊时增加5m,设自动喷淋时加25%。 非封闭楼梯间时,双向疏散减5m,袋形走道减2m。 楼梯底层应设直接对外的出口,层数不超过4层时,可将对外出口布置在离楼梯间不超过15m处。 任何情况下,房间最远点到房门的距离不应超过袋形走道时的规定最大疏散距离,即20m~22m。 2、高层和地下建筑: 双向疏散时:医院病房部分24m,教学楼、旅馆、展览楼、医院其他部分30m,其他40m。 袋形走道时:医院病房部分12m,教学楼、旅馆、展览楼、医院其他部分15m,其他20m。 地上人员集中的大厅(观众厅、展厅、多功能厅、餐厅、营业厅、阅览室等)内任一点到最近疏散口的直线距离不宜超过30m;其他房间不宜超过15m。 地下车库疏散距离不大干45m,自动喷淋时不大于60m;底层车库疏散距离不大于60m。 疏散宽度: 1、除规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。 安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,

疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m; 不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1m。 2、剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定。 观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1m;供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道每100人所需的各自总宽度,平坡地面的门和走道0.65m,阶梯地面的门、走道以及楼梯0.75m; 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的自总宽度,应按每100人0.32m~0.50m计算确定; 耐火等级为一二级的学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等非高层民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门,每100人净宽度不应小于: 地上一、二层0.65m; 地上三层及与地面出入口地面的高差不超过10m的地下建筑0.75m; 地上四层、四层以上各层及与地面出入口地面的高差超过10m的地下建筑1m;人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散总宽度,应按其通过人数每100人不小于1m计算确定; 录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积1.0人/m2计算确定; 其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/m2计算确定;商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。 疏散人数的换算系数:地下一层、地上第一、二层0.85;地下二层0.80;地上第三层0.77;地上第四层及四层以上各层0.60。

安全疏散距离和出口宽度

安全疏散距离和出口宽度 安全疏散距离和出口宽度 5.3.8民用建筑的安全疏散距离,应符合下列要求: 一、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离,应符合表5.3.8的要求。 二、房间的门至最近的非封闭楼梯间的距离,如房间位于两个楼梯间之间时,应按表 5. 3. 8减少 5.00m;如房间位于袋形走道或尽端时,应按表5.3.8减少 2.00m。 楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 安全疏散距离表5.3.8 注:1 敞开式外廊建筑的房间门至外部出口或楼梯间的最大距离可按本表增加5.00m。 2 设有自动喷水灭系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。 5.3.10剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所观众厅的疏散内门和观众厅外的疏散外门、楼梯和走道各自总宽度,均应按不小于表5.3.10的规定计算。 疏散宽度指标表5.3.10 注:等场需要的入场门,不应作为观众厅的疏散门。 5.3.11 体育馆观众厅的疏散门以及疏散外门,楼梯和走道各自宽度,均应按不小于表5.3.11的规定计算。 疏散宽度指标表5.3.11 注:表中较大座位数档次按规定指标计算出来的疏散总宽度,不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算出来的疏散总宽度。 5.3.12学校、商店、办公楼、候车(船)室、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑首层疏散外门、楼梯、走道的各自总宽度,均应根据疏散人数,按不小于表5.3.12规定的净宽度指标计算。 楼梯门和走道的宽度指标(m/百人)表5.3.12

商业等建筑疏散宽度的计算

商业等建筑疏散宽度的计 算 Prepared on 22 November 2020

商业等建筑疏散宽度的计算 1 GB50016-20145.5.21(人员密度是楼层,百人按总层数) 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定: 1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑

内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。 表5.5.21-1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人) 2地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。 3首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。 4歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。 5有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。 6展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/m2。

民用建筑安全疏散宽度规定

6.3.1民用建筑安全疏散宽度规定 1学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅及歌舞、娱乐、放映、游艺场所等民用建筑中的疏散宽度指标见表6-11。 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散 注:①每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100人净宽度不应小于上表的规定;当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算; ②当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散走道、安全出口、 疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100人不小于1m计算确定; ③首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门, 可按本层人数计算确定; ④录像厅、放映厅的疏散人数应按改场所的建筑面积1人/㎡计算确定;其他歌舞娱乐放映游艺场所 的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/㎡计算确定; ⑤商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算和疏散人数换算系数计算。地上商店的面 积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表6-12确定。 商的营业厅内的疏散人数换算系数(人/㎡) 表6-12 编者注:《防规》GB50016-2006中此条规定的商店疏散人数计算方法应取代《商店建筑设计规范》JGJ48-88中的有关规定。《防规》此条条文说明中指明:“对于采用防火分隔措施分隔且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入营业厅建筑面积内。“) 《防规》5.3.17※ ⑥餐饮人数计算:(㎡/座) 等级餐厅饮食厅店食堂餐厅 一 1.3 1.3 1.1 二 1.1 1.0 0.85 三 1.0 ——

消防安全疏散基本参数

编号:SY-AQ-05338 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消防安全疏散基本参数 Basic parameters of fire safety evacuation

消防安全疏散基本参数 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据。主要包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。 一、人员密度计算 (一)办公建筑 办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分。办公室用房包括普通办公室和专用办公室。专用办公室指设计绘图室和研究工作室等。人员密度可按普通办公室每人使用面积4㎡,设计绘图室每人使用面积6㎡,研究工作室每人使用面积5㎡计算。公共用房包括会议室、对外办事厅、接待室、陈列室、公用厕所、开水间等。会议室分中小会议室和大会议室,中小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80㎡,无会议桌的不应小于0.80㎡。 (二)商场

商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表2-6-1规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表2-6-1规定值的30%确定。 表2-6-1商店营业厅内的人员密度(人/㎡) 楼层位置 地下第二层 地下第一层 地上第一、二层 地上第三层 地上第四层及以上各层 人员密度 0.56 0.60 0.43~0.60 0.39~0.54 0.30~0.42

疏散宽度计算公式

公共建筑类型较多,且在建筑设计中有些建筑类别的疏散宽度和疏散人数的计算不能够在规上找到明确的依据,或无法明确套用哪个规,现根据个人分析及参阅相关文献总结几种常见建筑类型的疏散宽度和疏散人数的计算。(将根据个人经历,添加相关建筑类型的计算方法以供参考及讨论) 一、商店 对大型商店建筑疏散宽度的计算依据: 《建规》、《商店建筑设计规》(JGJ48-88)、《人民防空工程设计防火规》(GB 50098-98)以及地方文件要求。 《建规》条文如下:(具体条文可参见下一节“餐饮”) 5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2确定; 注:营业厅建筑面积的确定: 依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积。 在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。可参照《商规》进行估算。 《商规》 第3.1.1条:商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。 第3.1.2条:商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3.1.2的规定。 第3.4.1条:辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3 1-2条的规定。 第3.4.2条:商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3-3.5m2计。 第3.2.2条:普通营业厅各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。

商业建筑疏散宽度计算

2疏散宽度的计算 目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建规》和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商规》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)。《建规》条文如下: 5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表2确定。 表1和表2与《商规》第4.2.5条和《人民防空工程设计防火规范》第5.1.5条及第5.1.8条已经统一。 依据《建筑》5.3.17.5条,我们可以得出如下计算公式: B(m)=S'(m2)×K2×b(m/100人)×a(人/m2) 式中:B为商店营业厅疏散总宽度(m) S'为每层营业厅的建筑面积(m2) K2为面积折算值(常量)0.7 b为疏散宽度百人指标(m/100人)地下与地平高差10m以内不小于0.75(m/100人),高差10m以上,不小于1(m/100人)。 a为疏散人数换算系数(人/m2)地下二层0.80(人/m2),地下一层0.85(人/m2),地上一二层0.80(人/m2),地上三层0.77(人/m2),地上四层0.60(人/m2)。 很显然,式中K、b、a三个数可以从条文中查到,但Sˊ怎样确定。 3营业厅建筑面积的确定 依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。 在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。但可以参照《商规》进行估算。 《商规》条文: 第3.1.1条商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。 第3.1.2条商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3的规定。 第3.4.1条辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3.1.2条的规定。 第3.4.2条商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3~3.5m2计。 第3.2.2条普通营业厅内各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。 根据以上各条文,我们可以得出营业厅建筑面积=营业面积+(辅助面积-办公部分面积)。而办公面积=3~3.5/15×营业面积=1/5营业面积(取小值)。 因此我们可以得到营业厅建筑面积,营业厅建筑面积可按表4确定。

安全疏散宽度计算方法

安全疏散宽度计算方法 安全疏散宽度计算是指建筑内疏散走道、疏散楼梯、疏 散门、安全出口等的各自总净宽度,在影、剧、礼、体等场 所中,分平坡地面和阶梯地面;在除影、剧、礼、体之外的 公共建筑中,分每层来计算。根据《建规》 5.5.20 、 5.5.21的规定,可分为两个步骤:计算需要疏散的人数;计算在规 定时间内疏散以上人数时,各疏散口和疏散通道的宽度。 1、计算疏散人数=疏散建筑面积人员密度 疏散宽度计算步骤: (1)计算疏散人数 = 建筑面积人员密度; 人员密度确定方法: ①参考建规表 5.5.21-2 商店营业厅内的人员密度。 ②歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅 1.0 人 /m 2 ,其他 0.5人/m 2 。

除剧场、电影院、礼堂、体育馆外有固定座位的场所, 其疏散人数可按实际座位数的 1.1 倍计算。 (2)计算疏散宽度 = 疏散人数百人宽度指标; 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的 各自总净宽度,应根据疏散人数按每100 人的最小疏散净宽度不小于表 5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯 的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算; 地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数 最多一层的人数计算。 百人宽度指标取值时容易陷入的误区: 比如建筑高度为 4 层的二级耐火等级办公楼,在取值时 一二层百人宽度指标取0.65m/ 百人,三层百人宽度指标取0.75m/ 百人,四层百人宽度指标取 1.00m/ 百人,这种取法是错误的。根据建规表 5.5.21 ,表中给出的层数为建筑层数,

疏散宽度的计算

随着我国经济的发展, 商店建筑的建设不但在数量上逐年递增, 而且在规模上也呈现出了 越来越大的发展趋势。然而在商店建筑设计中有关消防安全疏散的问题, 常常给建筑设计者及消防审核人员带来困扰。多年的工作实践, 使我们感到以往的计算方法以不符合目前商店建筑的实际, 笔者推荐一种新的计算方法,特作如下分析与探讨。 1 以往计算方法所存在的问题 根据《商店建筑设计规范》JGJ48- 88 (以下简称“商规”) 及《建筑设计防火规范》G BJ 16- 87 (以下简称“建规”) 的规定, 多层(建筑高度24 m 以下) 商店建筑中营业厅的疏散宽度计算, 首先根据“商规”第4. 2. 5条中的换算系数来确定人数, 再根据“建规”第5. 3. 12条中的疏散宽度百人指标确定疏散宽度。简化成公式(1) : D = S ×a×b/100 (1) 式中:D ——最大一层营业厅的疏散宽度,m; S ——最大一层营业厅面积,m; a ——换算系数, 根据“商规”第4. 2. 5 条确定,即第一、二层a= 0. 85, 第三层a = 0. 77,第四层及以上各层a= 0. 6; b ——疏散宽度百人指标, 根据“建规”第5. 3.12 条, 耐火等级为一、二级时, 第 一、二层b= 0. 65 m/百人。 当第二层营业厅面积为1 000 m2 时,D = 1 000×0. 85×0. 65/100= 5. 225 m。需要设三部开间尺寸为4. 2 m 宽的楼梯, 每部楼梯的面积约为36 m2, 三部共108 m2, 相当于营业厅面积的10. 8 %。 根据公式(1) , 1 000 m2 的营业厅, 容纳人数为850 人, 平均每人占1. 176 m2, 除去柜台所占面积约300 m2 左右, 即700 m2 的顾客活动空间容纳人数为850 人, 平均每人仅占0. 82m2。这个密度对20 世纪80年代的商场是合适的。因为当时商场的数量少、购物的人相对集中。目前执行的“商规”就是编制于20 世纪80 年代,“商规”中的各项规定符合当时的国情, 但现在的商场无论是规模还是数量都数倍于那个时代, 购物人群已分散于 各商场中, 商场内人员的密度已大大降低。其次, 20 世纪80 年代的商场多为营业、仓储、辅助分设, 而现在仓储式的商场越来越多, 柜台的尺寸也在加大, 柜台所占用的空间及面 积也越多, 同时仓储式的商场中大多数的顾客为推车购物, 所需用的空间的面积也加大。可见包括柜台在内每人1. 176m2 的密度显然不符合今天商场的功能需求, 因此以往的计算 方法应作调整。再次, 目前商场越建越大, 仍按以往的计算方法计算疏散宽度, 带来的问题是楼梯数量过多, 宽度过宽, 楼梯间占用的面积过大, 占营业面积的10 %以上, 显然也不

商店疏散宽度的计算

商店疏散宽度的计算 1 疏散宽度的计算 目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建规》和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商规》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)。《建规》条文如下: 5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表2确定。 表1和表2与《商规》第4.2.5条和《人民防空工程设计防火规范》第5.1.5条及第5.1.8条已经统一。 依据《建筑》5.3.17.5条,我们可以得出如下计算公式:B(m)=S'(㎡)×K2×b(m/100人)×a(人/㎡) 式中:B为商店营业厅疏散总宽度(m) S'为每层营业厅的建筑面积(㎡) K2为面积折算值(常量) b为疏散宽度百人指标(m/100人) a为疏散人数换算系数(人/㎡) 很显然,式中K、b、a三个数可以从条文中查到,但S ˊ怎样确定。

营业厅建筑面积的确定2 依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。 在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。但可以参照《商规》进行估算。 《商规》条文: 第3.1.1条商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉, 并应有防火、安全分区。 第3.1.2条商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3的规定。 第3.4.1条辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3.1.2条的规定。 第3.4.2条商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3~3.5㎡计。

疏散时间和疏散宽度的简述

疏散时间和疏散宽度的简述 1.人员疏散所需时间TRSET 人员疏散并不是在火灾发生之后马上进行,一般要在火灾发展到一定阶段,触发火灾报警装置报警,使人们意识到有异常情况发生,或者人员通过本身的味觉、嗅觉及视觉系统发现可能的火灾征兆后才开始。通常将这段时间视为报警时间。之后,对于周围发生的情况,人员会根据自身的知识积累、社会阅历及经验进行分析,然后作出进行疏散的决策,这一段时间称为人员响应时间。某些情况下,人员响应时间甚至比人员从开始疏散行动到达安全地点的实际疏散时间长。因此,从火灾发生到人员疏散完毕所需时间为: TRSET=Td+Tr+Tt (2) 式中:Td——报警时间; Tr——人员响应时间; Tt——人员疏散行动时间。 人员到达安全出口所需的步行时间 研究表明,人员的疏散行走速度和人员密度有以下关系[5]: S=K(1-0. 266D) (3) 式中:S——人员的行走速度,m /s; D——人员密度,人/m2, 0. 54

T1=L/S (4) 式中:T1——人员到达安全出口所需的步行时间, s; L——人员从防火分区到安全出口的最大行走距离,m; S——人员的行走速度,m /s。 2.人员通过安全出口的时间 人员步行至出口门,通过安全出口到达安全地点,至此,人员疏散结束。人员通过安全出口的时间为: T2=P/(Fc·Wc) (5) 式中:T2——人员通过安全出口的时间, s; P——经过安全出口或疏散通道的总人数,人; Wc——安全出口或疏散通道的有效宽度,m Fc——人员通过安全出口的流量,一般取(1~1. 3)人/(s·m)。 计算得出T1、T2后,考虑两种情况: (1)当T1

商店疏散宽度计算

浅析大型商店建筑疏散宽度的计算方法 摘要:针对我国现行规范的不完善,从各种规范内容入手,分析大型商店疏散宽度的计算方法,提出大型商店建筑疏散宽度计算的理论依据,以供设计师参考。 关键词:大型商店建筑;营业厅建筑面积;营业厅疏散宽度 1前言 随着经济的发展,大型商店建筑越来越多,设计师在确定疏散宽度时往往不能很好的掌握规范,合理减小疏散宽度,造成楼梯数量过多,占用面积过大,经济性差,商家难以接受。 在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(以下简称《建规》)发布以前,不同类型规范在确定疏散宽度上没有统一标准,更无从准确确定大型商店建筑的疏散宽度。又由于大型商店建筑人流比较集中,一旦发生火灾后果不堪设想,因此设计师和消防审批部门只好把疏散宽度搞得很大,造成很大的浪费。笔者二000年参与长沙市芙蓉广场地下商业建筑设计,共地下三层,其中地下一层为百盛广场,地下二层为家乐福大型超市,地下三层为停车场,每层建筑面积接近15000m2,三层共44000m2。由于当时本项目在长沙乃至湖南省是最大的地下商业建筑,因此在确定方案时多次召开了由省、市消防部门牵头的审查会议,疏散宽度由原来最初的90m 减小到42.6m,但最后设计为39.0m。虽然此建筑已营业6年,但笔者一直比较担心,当时套用的规范是《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98),且理论依据不充分。新的《建筑设计防火规范》出来后,又重新分析了芙蓉广场的疏散宽度,发现宽度基本上可以满足要求,笔者心中的石头才算落了地。 2疏散宽度的计算 目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建规》和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商规》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)。《建规》条文如下: 5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表2确定。 表1和表2与《商规》第4.2.5条和《人民防空工程设计防火规范》第5.1.5条及第5.1.8条已经统一。 依据《建筑》5.3.17.5条,我们可以得出如下计算公式: B(m)=S'(m2)×K2×b(m/100人)×a(人/m2) 式中:B为商店营业厅疏散总宽度(m) S'为每层营业厅的建筑面积(m2) K2为面积折算值(常量) b为疏散宽度百人指标(m/100人) a为疏散人数换算系数(人/m2) 很显然,式中K、b、a三个数可以从条文中查到,但Sˊ怎样确定。 3营业厅建筑面积的确定 依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。 在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。但可以参照《商规》进行估算。 《商规》条文: 第3.1.1条商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。 第3.1.2条商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3的规定。 第3.4.1条辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3.1.2条的规定。 第3.4.2条商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3~3.5m2计。 第3.2.2条普通营业厅内各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。 根据以上各条文,我们可以得出营业厅建筑面积=营业面积+(辅助面积-办公部分面积)。而办公面积=3~3.5/15×营业面积=1/5营业面积(取小值)。 因此我们可以得到营业厅建筑面积,营业厅建筑面积可按表4确定。

商业等建筑疏散宽度的计算

商业等建筑疏散宽度的计算 1(人员密度是楼层,百人按总层数) 21.5.5GB50016-2014 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定: 1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最

小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的 人数计算。 表5.5.21-1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度)/百人(m 5.5.21-12 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。 3首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可

按本层的疏散人数计算确定。. 4歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.m5人2计算。m/5 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。 6 展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于2。人/m0.75 7 商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定。 2)m人/(商店营业厅内的人员密度21-2.5.5 表. 5.5.21-2释:

安全出口设置规范

3.7 厂房的安全疏散 3.7.1 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 3.7.2 厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1 个安全出口: 1、甲类厂房,每层建筑面积小于等于100m2,且同一时间的生产人数不超过5 人; 2、乙类厂房,每层建筑面积小于等于150m2,且同一时间的生产人数不超过10 人; 3 、丙类厂房,每层建筑面积小于等于250m2,且同一时间的生产人数不超过20 人; 4、丁、戊类厂房,每层建筑面积小于等于400m2,且同一时间的生产人数不超过30 人; 5 、地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积小于等于50m2,经常停留人数不超过15 人。 3.7.3 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1 个直通室外的安全出口。 3.7.4 厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大于表3.7.4 的规定。

3.7.5 厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,按表3.7.5 的规定经计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m,门的最小净宽度不宜小于0.9m。当每层人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算。 首层外门的总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算,且该门的最小净宽度不应小于1.2m。 3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。 室外楼梯、封闭楼梯间、防烟楼梯间的设计,应符合本规范第7.4 节的有关规定。 3.7.7 建筑高度大于32m 且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用,消防电梯的防火设计应符合本规范第7. 4.10 条的规定。 符合下列条件的建筑可不设置消防电梯: 1 高度大于32m 且设置电梯,任一层工作平台人数不超过 2 人的高层塔架; 2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m2的丁、戊类厂房。 3.8 仓库的安全疏散

商业建筑疏散宽度计算方法

商业建筑疏散宽度计算方法 1 疏散宽度的计算 目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(以下简称《建》)和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(以下简称《人》)。 《建》条文: 5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表2确定。(附录1) 表1和表2与《商》第4.2.5条和《人》第5.1.5条及第5.1.8条已经统一。 依据《建》5.3.17.5条,我们可以得出如下计算公式: B(m)=S'(m2)×K2×b(m/100人)×a(人/ m2) 式中:B为商店营业厅疏散总宽度(m) S'为每层营业厅的建筑面积(m2) K2为面积折算值(常量)0.7 b为疏散宽度百人指标(m/100人)地下与地平高差10m以内不小于0.75(m/100人),高差10m以上,不小于1(m/100人)。 a为疏散人数换算系数(人/ m2)地下二层0.80(人/ m2),地下一层0.85(人/ m2),地上一二层0.80(人/ m2),地上三层0.77(人/ m2),地上四层0.60(人/ m2)。 很显然,式中K、b、a三个数可以从条文中查到,但Sˊ怎样确定? 2 营业厅建筑面积的确定 依据《建》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。 在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。但可以参照《商》进行估算。 《商》条文: 第3.1.1条商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。 第3.1.2条商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3.1.2的规定。(附录2) 第3.4.1条辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第

消防工程师考试:安全疏散宽度要求汇总

每年的消防工程师考试,都有不少的考生被众多的消防知识点所困扰,对此,小编为消防工程师知识发愁的考生,整理了一份消防工程师考试中涉及到的安全疏散宽度要求进行了汇总。 一、最小净宽度 疏散宽度在满足疏散总宽度的前提下,还需满足最小净宽度要求,最小净宽度规定如下: 1、一般情况: 注:仓库无要求 2、特殊调整: 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步; 人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带;

办公建筑的门洞口宽度不应小于1.00m,髙度不应小于2.10m; 建筑髙度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯不应小于1.00m; 室外疏散梯最小净宽不小于0.9m; 超高层停机坪每个出口净宽不宜小于0.9m。 二、百人疏散宽度指标 1.高层建筑内走道、疏散楼梯和疏散出口百人宽度指标不小于1.0m/百人; 2.剧场、电影院、礼堂、体育馆的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/百人计算,且不应小于1m,边走道的净宽度不宜小于0.8m; 3.体育馆座位数小于3000人时,可按剧场、电影院、礼堂的百人宽度指标来查表确定; 4.确定安全出口或疏散门的设计宽度时,还需对每个安全出口或疏散门的宽度进行核算和调整。如,一座二级耐火等级、容量为10000人的体育馆,按上述规定疏散宽度指标计算的安全出口或疏散门总宽度为10000×0.43/100=43(m)。如果设计16个安全出口或疏散门,则每个出口的平均疏散人数为625人,每个出口的平均宽度为43/16≈2.68(m)。如果每个出口的宽度采用2.68m,则能通过4股人流,核算其疏散时间为625/(4×37)≈4.22(min)>3.5min,不符合规范要求。如果将每个出口的设计宽度调整为2.75m,则能够通过5股人流,疏散

商业等建筑疏散宽度的计算

商业等建筑疏散宽度的计算 1 GB50016-2014 5.5.21(人员密度是楼层,百人按总层数)

除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定: 1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。 表5.5.21-1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人)

5.5.21-1 2地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。 3首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。

4歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。 5 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。 6 展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/m2。 7 商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定。 表5.5.21-2商店营业厅内的人员密度(人/m2)