文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下铁道工程施工验收规范

地下铁道工程施工验收规范

地下铁道工程施工验收规范
地下铁道工程施工验收规范

地下铁道工程施工验收规范

井点降水应使地下水位保持在基底以下0.5米,停止降水时,必须验算涌水量和明挖隧道结构的抗浮稳定性,当不能满足要求时不能停泵。

降水井点布设应符合下列规定;

1( 井点距基坑边缘不应小于1.5米,距暗挖隧道结构不应小于2米; 2( 井点应沿基坑或暗挖隧道布设,并应成封闭形,当不能封闭时应延长1倍以上的基坑或暗挖隧道横断面宽度;

3( 暗挖隧道如地面无条件布设井点时,可在隧道内设置水平井点或采取其它隔水措施; 4( 井点间距应根据计算确定,当基坑较宽满足不了降水深度时,应在基坑内增设井点。

2.1.6 井点施工前应复测基坑(暗挖隧道)平面位置测放井点孔位;清除地面,地下

障碍物并将保留的地下管线挖露出来,平整场地并挖设泥浆坑。

2.1.7 井点钻孔应符合下列规定;

1 钻孔的空口处应设置护筒;

2 孔径应比管径大200-300毫米

3 孔径应垂直、上下一致,孔底比管底深0.5-1.0米

4 钻进中应取土样并做好记录

2.1.8 分节组装的井点管径应一致。钢管井点管的滤管应采用穿孔钢管,空隙率不

应小于25%,外壁垫筋缠镀锌铅丝后并包上工布滤网。

管井井点管采用无砂混凝土管时,其空隙率不应小于20%,并外壁应垫筋、缠丝、

包土工布滤网。

2.1.9 井点管沉设应符合下列规定;

1 沉设前应先配管;

2 沉设位置应居中,垂直、管井的滤管应置于含水层中;

3 分节沉设时,各节应同心并连接严密;

4 管井井点管应高出地面300-500毫米,井点管就为固定后,管上口应临时封

闭。

2.1.10. 滤料应洁净,其规格为含水层筛分粒径的5-10倍,投放时应符合下列

规定;

1 滤料投放前应清空稀释泥浆;

2 滤料应沿井管周围均匀投放,投放量不得小于计算量的95%;

3 滤料填至井口下1米左右时应用粘性图填实夯平,

2.1.11 井点管沉设后,应检查渗水性功能,当投放滤管口有泥浆水冒出或向

管内灌水能很快的下渗时方为合格。

2.1.12 排水管路断面应根据排水流量确定并连接严密,排出的水经过尘沙处理

后,方可排入市政管道。

2.1.13 降水井点泵组应搭设防雨设施、寒冷地区冬季施工时,对泵组和管路系

统应采取防冻措施。

2.1.14 降水施工应有防止降水区域内建筑物和构筑物产生沉降和水平位移的措施,当采用回灌措施时应化验水质,不得污染地下水。

2.1.15 土洞发育地区采用井点降水时,应有防止引起临近地面塌陷的措施。

2.1.16 降水井点系统,应在明挖隧道基坑间填土填至原水位以上或暗挖隧道初期支护结构完成后方可听泵并及时拆除。

井点管拔除后,应及时用砂将孔回填夯实。

2.2 轻型井点

2.2.1 轻型井点宜按下列顺序施工;

1 钻设井孔,沉设井点管,投放滤料;

2 敷设积水总管,安装泵组;

3 试抽水合格后正式降水。

2.2.3 泵组及积水总管安装应符合下列规定;

1 泵组应稳固地设在平整、坚实、无积水的地基上。水箱吸水口与集水总管,井点管口等高程应一致。

2 泵组宜置于集水总管中部;

3 管路系统各部件应连接严密;

4 集水总管与井点管应采用高压软管练接;

5 各组集水总管之间宜采用阀门隔开。

2.2.4 各组井点系统安装完毕,应及时进行试抽水,全面检查管路连接质量,井点出水和泵组工作水压力、真空度及运转情况。

2.2.5 多层井点拆除应从底层涿层向上进行,在下层井点拆除前,上层井点应连接降水。

2.3 喷射井点

2.3.1 喷射井点应按下列顺序施工;

1 安装水泵,循环水箱及水泵的进出口管路;

2 敷设进回水管路;

3 钻孔、沉设井点管。投放滤料,连接进水总管后进行单井试抽水;

4 每组井点施工完毕,接通回水总管进行全面试抽水,合格后正式降水;

2.3.2 井点管组装前应检查井管,连接件及喷射器的喷射混合室、支座环和滤网等,组装后应做泵水实验和真空度测试,其真空度不宜小于93KP

2.3.3 直接利用井点管水冲孔下沉时,应先沉设外管后在安装内管。

2.3.4 喷射井点的进水管

相关文档