文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QTZ63塔机安装方案

QTZ63塔机安装方案

QTZ63塔机安装方案
QTZ63塔机安装方案

施工方案

工程名称:QTZ63B型塔式起重机装拆工程

编制单位:

编制:审批:

编制日期:二〇一〇年四月十二日

批准单位:

审核:批准:

批准日期:年月日

目录

一、编制依据

二、塔机概况

三、固定式塔式起重机的地基基础

四、安装前的准备工作

五、安装步骤

六、塔吊拆卸

七、安全保证措施及注意事项

八、机械设备用表

九、主要劳动力

十、专项应急预案

附件一:侧煤仓间QTZ63B型塔吊基础布置图及施工图附件二:危险识别点

附件三:QTZ63B型塔吊安装组织机构

附件四:安装单位资质及特种人员操作证

一、编制依据:

1、JGJ33—2001<<建筑机械使用安全技术规程>>

2、山东鸿达建工集团莱阳市建筑机械厂QTZ63塔机说明书

二、塔机概况:

QTZ63塔机是一种上回转水平臂自升式塔式起重机。供电容量为31.3KW,供电电压为380V±5%。安装幅度为56米时,额定起重量为1.0吨,附着式最大安装高度为141米。海门电厂侧煤仓工程位于3#4#机锅炉之间,为框架剪力墙结构,建筑高度57m。因工程施工垂直运输需要,拟定于侧煤仓与4#锅炉之间、C4~C5轴间安装一台QTZ63型塔式起重机,初始安装高度为10m,安装最后高度为60m,臂长56m,在28m、47m处共设二道标准附墙连杆。

三、固定式塔式起重机的地基基础:

根据岩土工程勘测报告及现场实际情况,布置塔吊位置其基底为粉质粘土层,其地基承载力为200KPa,地基已能满足设计要求。固定式塔式起重机是安装在专用的砼基础上的,地基基础是保证塔机正常安全使用的必备条件。在安装塔机前应预先按照厂方提供的图纸和技术参数进行砼基础的施工,具体要求如下:

1、砼标号为C30.

2、砼基础的地基设计地耐力为200Kpa(20t/m2),本塔机基础尺寸选用

6000*6000*1350独立式砼基础,满足厂方设计的塔吊基础要求,详见基础受力示意图。

3、砼基础能承受20Mpa的压力。

4、预埋的地下节应与基础内的钢筋网可靠连成一体,地下节埋设后,露出端面的

四根主弦杆平面度不超过1/1000。

5、接地电阻不得大于4Ω。

四、安装前的准备工作:

1、对塔机基础进行验收,验收合格后方可安装。

2、检查各钢结构是否变形,传动部分是否漏油,连接件是否齐全。填写检查表,检查人签字。

3、在地基周围,清理出场地,要求基本平整无障碍物。

4、配备汽车吊,QTZ63塔机安装需一台20吨的汽车吊配合。

5、准备一些常用工具和经纬仪等测量仪器。

五、安装步骤:

塔机的安装程序如下:

具体安装步骤如下:

1、将三节加强标准节用高强度螺栓连接成整体,然后用Φ17.5钢丝绳将其整体吊装基础上注意标准节上有踏步的一面要与建筑物长度方向垂直。螺栓预紧力矩为1800N.m.。

2、检查并调整塔身两个方向的垂直度小于 1.5/1000,拧紧地脚螺栓。螺栓预紧力矩为1800N.m。

3、在地面上将爬升架拼装成整体,并装好液压系统,然后用Φ17.5钢丝绳将爬升架吊起,套在标准节的外面,平稳的放在基础上,并使爬升架上的爬爪放在加强标准节的第二节上部的踏步上,再调整好16个顶升导轮与标准节的间隙(间隙为2~3㎜)安装时注意爬升架上有油缸对准有踏板的一面。

4、将液压泵站吊装到平台一角,接好油管,检查液压系统的运行情况,保证油泵电机风机风扇旋转向为右旋,与外壳箭头标识一致,以免浇坏油泵,如有错误,则应重新接好电机接线。

5、在地面上将回转部分与平台装为一体。然后将这一套部件用Φ17.5钢丝绳吊起安装在塔身上,用高强度螺栓和高强度螺母(双螺母防松)将回转下支座与塔身相连。螺栓预紧力矩为1800N.m。接通顶升系统电源使爬升架往上提升一点,然后用销子将下支座与爬升架相连并装上开口销。

6、将Φ17.5钢丝绳吊具挂在回转塔身四根主弦杆处,拉紧吊索,吊起回转塔身(安装时应注意用于安装起重臂和平衡臂支耳的方向)使靠近起重限制器一边的支耳与上转台的起重臂方向一致。用高强度螺栓和高强度螺母(双螺母防松)将回转塔身和上转台紧固,螺栓预紧力矩为1800N.m。

7、地面上先把塔顶上平台、栏杆、扶梯及力矩限制器装好,为使平衡臂安装方便,在塔顶的后侧左右两边各安装上两根平衡臂拉杆。用Φ13钢丝绳吊索将其吊到回转塔身上,应注意将塔顶垂直一侧对准上支座的起重臂方向。用4件销轴将塔帽与回转塔身连接起来,穿好后并充分打开开口销。

8、在地面上把两节平衡臂组装好,将起升机构、电控箱、平衡拉杆装在平衡臂上,并接好各部分所需的电线,然后用Φ17.5钢丝绳将平衡臂吊起来与上支座用销轴连接完毕后,再抬起平衡臂成一定角度至平衡臂拉杆的安装位置,用销轴连接好平衡臂拉杆,再将吊车卸载。

8、吊起二块平衡重A,放在平衡臂最前面的安装位置上。

9、在地面上,先将司机室的电气设备检查好以后,将司机室吊起至上支座靠右平台的前端,对准耳板上孔的位置,用三根销轴将司机室与上支座连接好,穿好开口销。

10、起重臂与起重臂拉杆的安装

1)、组装起重臂56米,用相应的销轴把它们装配在一起。安装好牵引小车和维修吊篮,并将牵引小车和维修吊篮固定在起重臂根部。把起重臂臂搁置在0.6m高左右的支架上,使小车和吊臂离开地面。所有开口销轴都要装上开口销,并将开口销打开。

2)、组合吊臂拉杆,用销轴把它们连接起来,固定在吊臂上弦杆支架上。所有开口销轴都要装上开口销,并将开口销打开。

3)、检查吊臂上的电路是否完善,并穿绕小车牵引钢丝绳。其中一根通过臂根导向滑轮固定在牵引小车后部,另一根通过起重臂中间及头部导向滑轮,固定在牵引小车前部。牵引小车后部设三个绳卡,绳卡压板应在钢丝绳受力一边,绳卡间距为钢丝绳直径的6倍,钢丝绳与牵引小车的前端设有张紧装置,如果牵引钢丝绳松驰,调整张紧装置,即可将钢丝绳张紧。

4)、用汽车吊和Φ17.5钢丝绳将吊臂总成平稳提升(起重臂重心在距起重臂根部20m位置)至安装高度,用销轴将回转塔身与起重臂根部联接固定。接通起升机构的电源,放出起升机构钢丝绳绕过塔顶上的滑轮与起重臂拉杆连接好,用汽车吊逐渐抬高起重臂同时开动起升机构收回起重钢丝绳,直至将起重臂拉杆拉近塔顶拉板,将起重臂长、短拉杆与塔顶拉杆用销轴连接好并穿上开口销。

5)、松驰起升机构的钢丝绳,并解除起升钢丝绳与起重臂拉杆的连接,汽车吊卸载,使拉杆处于拉紧状态。

11、吊装剩余平衡重。使平衡重数量达到5A+2B,总平衡重达到14.85吨。

12、穿绕起升钢丝绳。将起升钢丝从卷筒引出,经塔顶导向轮,进入回转塔身上起重量限制器滑轮,再引向小车滑轮与吊钩滑轮穿绕,最后将绳头通过绳夹,用销轴固定在起重臂头部的防扭装置上。

13、参看电气图和外部接线图及控制接线图,连接各控制线及动力电缆及安全装置。

1)、通电前应对电气进行绝缘检查,主回路对地绝缘电阻不应小于0.5兆欧,塔身对地接地电阻应不大于4欧姆。

2)、主电缆在进入司机室前应穿入电缆保护圈后再进入司机室,并预留适当长度,保证塔机在左右一圈半的旋转时不致损坏电缆,且保证爬升时不损坏电缆。

3)、通电后应检查各操作手柄指示方向与各机构的运转方向是否一至,发现不一至应进行调整。

4)、起升高度限位调试应保证起升钢丝绳为2倍率时,牵引小车与吊钩滑轮组的最小距离为1米时,应能切断吊钩向上运行的控制电路,只允许吊钩向下运行。

5)、回转限位调试:必须在起重臂处于安装位置(电缆线处于自由状态)时调试回转限位。应保证起重臂在向左或向右打一圈时回转限位应切断起重臂继续向左或向右打的动作,只能使起重臂反方向旋转。

6)、变幅限位调试:当牵引小车距离起重臂臂尖或臂根200㎜时,限位应切断牵引小车继续向前或向后运行,只能反方向运行。

7)、力矩限制调试

(1)、定幅变码调试

在最大幅度56m处,起升钢丝绳采4倍率时,吊1吨重量,力矩限制器不动作,允许起升,当加载10%时力矩限制器动作,起升向上切断电源,同时发出超载警报。

(2)、定码变幅调试

起升钢丝绳采4倍率时,在幅度10米吊起5吨离地1m,力矩限制不动作,变幅小车以慢速21m/min由10m处开始向外变幅,当幅度达到15.19米~16.6米时力矩限制器动作,起升向上切断电源,同时发出超载警报。

8)重量限制器调试

(1)、在幅度不于15米处,起吊5吨以低速升降,要求升降自如。

(2)、吊重5.5吨时,以低速起升离地面200㎜~300㎜时,力矩限制器动作,起升向上切断电源,同时发出超载警报。

9)、速度限制器调试

(1)、幅度10米以内,吊载最大起重量5吨,以21m/min速度起升,起重量限制器不动作,可以起升,以40m/min速度起升,起重量限制器动作,不能起升。

(2)、幅度26米以内,吊载最大起重量3吨,以40m/min速度起升,起重量限制器不动作,可以起升,吊载起重量3.3吨,以40m/min速度起升,起重量限制器动作,不能起升。

14、顶升

1)、将起重臂旋转至引入标准节的方向(起重臂位于爬升架上外伸框架的正上方)。如要准备加几个标准节,则把要加的几个标准节一个个吊起依次排列在起重臂正下方。回

转制动处于制动状态。放松电缆线长度略大于总的爬升高度,检查爬升架和下支座的4个销轴联接完好可靠。

2)、起吊一节标准节,装上引进轮,并安放在外伸框上的引进梁上。

3)、拆除塔身和下支座之间的8 个高强度螺栓。

4)、将顶升横梁放在距离最近的标准节踏步的圆弧槽内(要有专人观察顶升横梁两端销轴是否放在踏步圆弧槽内),开动液压系统使活塞杆伸出50mm左右,检查上部重心是否落在顶升油缸横梁的位置上。实际操作中,可以开动小车,观察爬升架上四角8个导轮与塔身标准节主弦杆的间隙基本相同即为理想位置。继续顶升,顶起略超过半个标准节高度并使顶升套架上的活动爬爪滑过一对踏步并自动复位后,停止顶升,并回缩活塞杆,使顶升套架的活动爬爪搁在上一对踏步上。确认两个活动爬爪都准确地压在踏步顶端并承受顶升爬架及以上的部分重量后,将活塞杆全部收回,提起顶升横梁,重新使顶升横梁顶在爬爪所搁的踏步的圆弧槽内,再次伸出活塞杆,将塔机上部结构再顶起略超过半个标准节高度,此时塔身上方恰恰有能装入一个标准节的空间,利用引进小车在外伸框架上滚动,把标准节引进至塔身的正上方,对准标准节的螺栓孔,缩回油缸至上下标准节接触时,取下引进轮,用高强度螺栓将上下标准节连接牢靠(预紧力矩2000Nm)。

5)、继续缩回油缸,将下支座与塔身连接面对角线上的至少四个螺栓拧紧。

6)、开动小车,将第二节要加标准节吊起,装上引进轮。放在引进梁上,按前述方法,进行连续加节,当塔机加节至所需高度后,将下支座与塔身之间的连接螺栓拧紧。

7)、所有标准节的踏步必须与已有的塔身节上的踏步对准。

8)、塔机加节完毕后,应旋转臂架至不同角度,检查塔身节务接头处高强度螺栓的拧紧情况(哪一根塔身主弦杆位于平衡臂正下方时,就把此弦杆上从下到上的所有螺栓拧紧。)

9)、顶升完毕的,必须重新调试高度限位。

15、附墙

1)、先将附着框架套在塔身上,并通过撑杆顶紧装置将塔身的四根主弦杆顶紧,并与塔身的腹杆连接好,通过销轴将附着杆的一端与附着框连接,另一端与固定在建筑物上的连接基座连接。

2)、每道附着架的四根附着撑杆应尽可能处于同一水平面上。

3)、安装附着装置时,应当用经续仪检查塔身轴线的垂直度。附着点以上垂直度不大于4‰,以下不大于2‰。

16、塔机安装完毕后,对塔机进行检验。

1)、结构部分:检查部件、附件、联结件安装质量和螺栓连接件的紧固程度;结构外表应无变形、开焊、裂纹等;配重符合要求。

2)、绳、轮、钩系统:检查钢丝绳的质量、规格、缠绕、固定和编插等情况应符合要求,各部滑轮灵活可靠,吊钩无超标磨损。

3)、传动系统:检查各机构传动应无异响;制动器等灵活可靠;各润滑点润滑良好,油质符合规定。

4)、电气系统:检查供电能保证正常作业;各接触器、继电器触点良好;仪表、照明报警系统完好、可靠;控制、操作装置动作灵敏、可靠;各安全保护装置齐全、可靠;绝缘电阻符合要求。

5)、安全限位和保护装置:检查各安全限位和保护装置应安装齐全,灵敏度可靠。

6)、整机试运转,塔机在空载、额定载荷情况下回转、变幅、起升各运转三次,观察各机构运转是否正常、平稳,变幅、回转限位是否动作正确、灵敏。塔机在超载10%情况下,观察重量限制器、力矩限制器动作是否正确灵敏,小车只能向内变幅。

六、塔吊拆除

1.准备工作

(1)清理场地,扫除和清除场内障碍物,保持交通畅通,保证具备良好拆除作业空间。(2)塔吊拆除主要部件重量下表,拆除设备机具见安装机具表。

(3)拆除机组人员与安装相同。

QTZ63B塔机主要零部件重量及千斤绳一览

(4)塔吊拆除是一项风险较大的作业,必须引起重视,拆一台塔吊,涉及周边环境,并需要汽车吊协助配合,属于多工程协同作业,必须按照塔吊拆除施工方案组织施工拆除,因此要做好技术准备,不得任意打乱拆除顺序。认真阅读、熟悉塔吊生产厂家使用说明书,整个拆卸过程严格按QTZ63B型塔机拆卸规范进行。

2.塔机拆除操作工艺

(1)拆卸区域内设置警戒线,并标上明显标志,配备专人监护。

(2)检查拆卸的塔机性能是否良好,金属结构部无疲劳损伤,无焊缝开裂、脱焊,无严重锈蚀,回转支承的螺栓无松动。对钢丝绳、滑轮组、电气设备、顶升机构、起升回转机构等,拆卸前均应认真检查,发现问题需待整改合格后方可进行作业。

(3)降标准节及附墙架

1)检查套架上导轮是否压紧塔身主弦杆外表面,如有间隙过大,需调整到3~5mm。挂上配件,拆卸下支座与标准节及标准节间相连的高强度螺栓,开动顶升油泵,使标准节脱离塔身,然后缓慢推到引进横梁外端,再开动油泵缓慢下降,认真观察套架相对顶升横梁和塔身的运动情况,有异常情况应立即停止作业。注意:在上升、下降过程中严禁塔机回转。2)开动油泵使整个下支座落入塔身,并用螺栓套牢固定,卸下配重及横梁上的标准节,再重复以上作业,直至降到附墙上面。注意:此时顶杆一定要放在两边的挂耳内,且要检查爬爪是否影响下降。

3)按规定和施工要求拆除附墙架。

4)重复以上作业直至降到指定的作业高度时,停止降标准节的工作。

5)配合做好标准节及附墙架的转移工作。注意此时应有足够的场地空间进行拆卸作业。(4)拆除起升钢丝绳及变幅钢丝绳,并把小车固定在预定位置,把起升钢丝绳拉到大臂拉杆滑轮组上固定,卸下部分平衡重,此时应只留在倒数第三个2t配重。

(5)拆卸起重臂

把大臂停在指定位置,将汽车吊停在大臂中心位置,大臂中心在离大臂根部25m,两钢丝绳吊点相距不小于10m,缓慢起吊使拉杆处于松弛状态,拆除拉杆销轴,使起升钢丝绳拉紧拉杆,平稳下降到指定位置,卸下大臂和上支座连接的销轴,并在大臂根部及大臂头上系好保险索,防止大臂晃动,缓慢下降大臂,并下降起重钢丝绳,使拉杆和大臂同步下降,直至大臂放置指定位置,再放下拉杆,解体大臂与拉杆,进行转移。

⑹拆卸司机室

检查司机室的电气线路,拆除司机室的电气及销轴,用汽车吊吊至指定位置。

⑺拆卸平衡臂

把汽车吊停在平衡臂中心位置,拆除留下的一块平衡重,套好起重索,缓慢上升到一定高度,松开平衡拉杆,拆下平衡臂与上支座的连接销轴,系好保险索,缓慢下降至指定位置。

⑻拆卸塔帽

移动汽车吊,系好起重索,拆下连接销轴,缓慢起吊,平稳地放至指定位置。

⑼拆卸上下支座、回转支承、回转机构,松开回转机构固定螺栓,用汽车吊缓慢起吊放到固定位置,松开下支座与套架的连接螺栓,系好起重索,缓慢起吊,把上下支座及回转支承一起放到指定位置。

⑽拆卸套架

先把套架放在油箱、顶升机构及围护栏杆拆除,固定顶升油缸,缓慢起吊整个套架,使套架沿着标准节缓慢上升,导轮应转动均匀,直至整个套架全部脱离标准节,再放到指定位置。

⑾拆除留下的标准节和基础节。松开底架固定螺栓及支脚固定螺栓,并吊至指定位置。

3.安全注意事项

(1)所有作业人员须戴好安全帽。高空作业人员须系好安全带。对索具、起重机具、专用扳手及其他辅助工具进行认真检查,不合格的一律不准使用。

(2)工作人员严禁穿硬底高跟皮鞋,衣着紧身、灵便,佩带安全带,作业人员应穿软底胶鞋。

(3)对塔机拆卸的基础部分和附墙架,根据塔机拆卸规程进行验收,合格后才能进行拆卸作业。

(4)在拆除起升臂、平衡臂与上支座的销轴时,操作人员必要站位正确,并进行必要的防坠保护,防止抽去销轴时起吊物晃动撞机,以免发生弹人坠落。

(5)起重臂与平衡臂应排在同一工作日内完成;每日的工作量安排留有余地,拆重要机构不能拖到天黑,以免引起事故。

(6)作业时遇到雷暴雨和六级以上强风应停止拆除。切忌为了赶进度,每日连班,甚至挑灯夜战。

(7)严格按照本交底和本机装卸说明书规定的拆除顺序进行作业,例如,塔机配重一般是分两次吊离的。若在起重臂未卸下前盲目卸完所有配重,必然造成整机倾覆。所以,正确规定拆除步骤是整机安全拆除的关键。方案确定的每吊构件,均应在配合吊机的额定起吊能力范围内,严禁超负荷。汽车吊作业时,与周围建筑、高压线等均应有一定的安全距离;并注意其支腿位置的地面是否坚实,如基础不够理想,则方案中应拟订加固措施,以减少对地比压,增加汽车吊整机稳定性。

(8)吊装时应核定每件的重量、找准重心、确定吊点。配置所需钢丝绳及其他起重工具。起吊主要构件和机构,其吊索的安全系数应不小于6。

(9)司索工应认真检查吊索的断丝、磨损情况;检查卸扣有无裂纹、变形。对构件的棱角快口处须加麻布垫,以防钢丝绳剪断。捆绑起吊物件要符合安全技术要求,使每件吊起平衡可靠。

(10)配合吊运的起重司机应严格执行安全操作规程。按方案的规定对吊机进行就位和运行。特别是当被拆塔机部件行将脱开起吊时,大钩操作要缓慢平稳,且此时司机绝不能离开驾驶室。

(11)安装工在拆卸构件联结螺栓时,只有确认千斤绳已将该件各吊点初步张紧,方能拆出所有螺栓、拔出销轴。并注意脱开时运动趋向,防止人身受构件挤压、碰撞,造成伤害。(12)电工应对被拆塔机的电气线路、各元器件进行认真检查,对拆下的接口要做好编号。拆除工程的临时用电应按《施工现场临时用电安全技术规范》要求敷设、使用。

(13)自行顶升安装的塔机,拆除中应由专人操作液压油升降系统;除对液压系统认真检查外,对自降时承受塔机上部结构全部荷重的受力处,必须严格检查其焊缝有无撕裂、变形等异常,以防恶性事故发生。

(14)拆塔机时,如需要进行焊割作业,焊工在动火前必须将机上的油桶、油棉纱等易燃物清除。机上应配置灭火装置。

(15)在进行上下层交叉拆除作业时,要搭设防护棚或有隔离设施;机上各高处临边,要设置临时毛竹护栏、扶手、踏步等。

(16)榔头、扳手等工具应放入工具袋,拆下的螺栓等禁止向下抛掷。工作时工具要放牢靠,以免滑落。使用扳手、铳子等用力要适度,防止用力过猛身体失稳坠落。

(17)构件起吊前,清除其上浮物。起吊时,司机打铃示意,工作面人员相互提醒,及时退出安全位置。

(18)现场一切行动听指挥。注意团结协作。严禁打闹、开玩笑,以免发生意外。

七、安全保证措施及注意事项:

1、进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。

2、上高空作业,必须系好安全带,扣好保险扣。严禁酒后上高空作业,禁止穿易打滑鞋子及鞋底带钉鞋子上高空。

3、严禁上下抛扔杂物和工具。

4、四级风力以上,下雨雪天气禁止进行安装和顶升工作。如在作业中风力突然加大时,必须立即停止作业,并使上下塔身连接牢固。

5、必须进行具有针对性安全检查技术交底,双方履行签字手续。

6、所有作业人员必须身体健康且持证上岗。

7、在安装作业前,必须对索具滑轮组和钢丝绳等部件进行周密查确保合格后才能使用并履行检查书面记录,检查人要签字。

8、在安装起重臂和平衡臂时,要始终保持塔机的平衡,严禁只装一个臂就中断作业。

9、在安装作业过程中,如突然发生停电、机械故障、天气骤变等情况已不能继续作业或作业时间已到需要停休时,必须使已安装的部位达到稳定状态并已锁固牢靠,所有结构件连结牢固,塔机的重心线处于塔底支承四边形中心处,再经过检查确认妥善后方可停止作业。

10、顶升作业,必须在专人指挥下操作,非作业人员不得登上顶升套架作业平台,操作室内只准一人操作,严格听从信号指挥。

11、顶升作业时,必须使塔机起重臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转部分制动停住。严禁回转起重臂及其它作业。顶升中如发现故障,必须立即停止顶升进行检查,待故障排除后方可继续顶升。如短时间内不能排除故障,应将顶升套架降到原位,并及时将各连接螺栓紧固。

12、在顶升过程中,起重臂必须处于爬升架的前方,平衡臂处于套架的后方(顶升油缸为套架的后方)。严禁在其它方位时就进行顶升。顶升时,必须确认爬爪稳妥就位后,方可继续下一动作。

13、在安装回转台和塔身标准节之间的连接螺栓时,如出现最后一个螺栓安装困难,应将其对角的螺栓重新取出,再采取其他措施。不得以旋转起重臂动作来松动螺栓。

14、顶升时,应注意液压系统压力变化,如有异常应及时检查调整。还要有专人用经纬仪测量垂直度变化情况,并作好记录。

15、顶升完毕后,各连接螺栓应按规定的预紧力紧固,套架导向轮与塔身吻合良好,液压系统的操作杆应在中间位置,并切断液压顶升电机的电源。

16、塔机安装完毕后,对所有安装销轴进行检查,开口销开口必须张开,角度控制在30度左右。

17、塔机安装完毕后,必须经集团公司安全部门检验合格,方可投入使用。若有地方建设行政主管部门另有规定按规定执行。

18、在顶升过程中应严格遵守当地政府部门规定,做到环境不受污染。

19、顶升前检查油缸、油泵有否漏油,如发现问题及时修复,防止液压油外溢。

20、对出现有油污染过的废棉纱不准随地乱扔,须放到固定存放处。

21、严禁废油从塔机上向下面倾倒。

八、机械设备用表:

九、主要劳动力表

十、专项应急预案

为加强对安全生产事故的防范,及时做好安全事故发生后的应急救援处置工作,针对各类紧急情况,提出相应的预防和应急措施,最大限度地减少事故损失,根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作》,《特种设备监察条例》等相关法律、法规和要求,为进一步提高我项目部应急预案管理水平,特制定本预案。

1 职责

1.1 办公室负责员工的紧急救护知识培训。

1.2 应急时办公室负责车辆调用、指挥现场、保卫维护抢救现场秩序、保护事故现场和保持现场抢救道路的畅通。

1.3 工程科负责在员工发生意外伤害时,组织人力、物力进行现场抢救、救护工作。

1.4 安质科负责事故现场情况记录,协助办公室保护现场。

1.5 项目部所有员工都有保护国家和投资者财产安全、抢救伤员和防止事故扩大的义务。

2 应急准备

2.1 办公室组织对员工进行基本的现场知识培训,培训应形成记录。

2.2 与就近医务机构挂钩,成立人员应急领导小组,名单及联系号码如下:

组长:

副组长:

各部门联系人:

总调度

办公室

工程科

安全科

材料科

设备科

2.3现场的最高负责人作为现场的救护指挥员,指挥现场救护工作,在现场的伤员得到急救的同时,立即使用手机或其他通讯设施拔打“120”电话,与救护中心联系,要求紧急救护,同时应打电话向质量安全科、项目经理及其他负责人报告,保护事故现场。

3本工程可能出现的事故及救援措施

3.1机械伤害事故

3.1.1发生机械伤害事故应立即切断动力电源,首先抢救伤员,观察伤员的伤害情况,如手前臂、小腿及下位置出血,应选用布带或止血砂布等进行绑扎止血。

3.1.2伤员发生休克,遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸、胸处心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽快送医院进行抢救治疗。

3.1.3出现颅脑损伤,必须保持呼吸道畅通。昏迷者保持平卧,面部转向一侧,以防舌根下附或分泌物、呕吐物吸入,发生喉道阻塞。有骨折者,应初步固定后再移动。遇有凹陷骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清结布条等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送邻近的医院治疗。

3.1.4发脊椎受伤者,创伤处用消毒的砂布后清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎。移动时,将伤者平卧放在帆而担架或硬板上,以免受伤者的脊椎移位、断裂造成截瘫,导致死亡。抢救脊椎受伤者,移动过程中,严禁只搬运伤者的两肩与两腿或单肩背运。

3.1.5如果是创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤者保持在头低脚高的姿势,为伤员保暖。

3.1.6用最快的交通工具或其它措施,及时把伤才送往邻近医院抢救,运送伤者进尽量防止颠簸。同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

3.1.7如果发现机械伤害事故,必须立即按规定程序上报有关各级主管部门请示救援,并保护现场,设置危险区域,专人监护,拍摄事故现场照片。

3.2高空坠落事故

3.2.1在高空构件上作业时,常有坠落危险,也包括工具掉下来的伤害,这种事故可能给人以致命的伤害。离地面高度愈高,受到的冲击也愈大,伤害的程度也愈严重是。可能发生骨折,严重出血,断肢(指、趾),骨髓损伤等。

3.3触电事故

3.3.1触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、保持”的触电急救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

3.1.2点附近有电源开关或插销,可立即拉断电源开关或拔下电源插头,以切断电源;3.1.3手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源;

3.1.4触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒、等绝缘物为工具,拉开、提高或挑开电线,使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

4事故发生后的报告

4.1当事故发生后,应及时按规定向有关上级主管部门报告,及请求救援。

4.2现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长,救援组组长指挥对伤员立即组织抢救,采取有效措施防止事故扩大和保护现场;

4.3按照有关规定,立即报告项目部安全管理部门和本公司安全生产负责人。

大型机械设备质量、安全、环保安装技术交底

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

QTZ63塔吊附着施工方案及计算书.

塔吊附着施工方案 一、工程概况 本工程是遵义华南房地产开发有限公司开发,在遵义县南白五里堡,总建筑面为90000M2,分A1、A2、B1、B2栋,A1、A2、B1、B2地下室一层,总高度98M建筑占地面积4000 M2,正负零标高相当于绝对标高908.40M,采用框剪结构。其中A1、A2共用一台塔吊,B1、B2共用一台塔吊。 二、塔吊介绍 本塔吊为“华夏”牌QTZ40,最大独立高度为28.3米,最大附着高度为120米,在工作高度达70米前,可采用二倍率或四倍率钢丝绳;当工作高度超过70米时,只能采用二倍率钢丝绳。 三、附着架的安装 1、附着式的结构布置与独立式相同,此时为提高塔机稳定性和刚度,在塔身全高内设置至少7道附着装置。为此要求塔机中心线距建筑的距离为2.9米,附着装置之间的距离尺寸用户可根据施工情况自行调整,安装方法见图1-1。在图1-1中,H1小于或等于21.3米, H2=H3=H4=H5=H6小于或等于17.6米,H7小于或等于15米。

①、附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载,必要时应加配筋或提高砼标号。 ②、附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着架应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10°以内。 ③、杆件对接部位要开30°坡口,其焊缝厚度应大于10mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。 ④、附着杆件与墙面的夹角应控制在45-60°之间。 ⑤、锚固点以上的自由高度应控制在说明书规定高度之内。 ⑥、附着后要有经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔身轴线和支承面的垂直度误差不大于4/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/1000),并作好记录。 四、附着架的拆除 1、用钢管、跳板在附着筐下搭设操作平台,搭设时应将平台支撑好。 2、依据建筑物搭设走道或设置其它辅助起吊装置。 3、用走道拆除时可直接将附墙支撑转移到建筑物内,再转移至地面。 4、采用其它辅助起吊装置拆卸时,应先用吊绳固定好靠建筑物端的撑杆,然后退掉靠建筑物端的撑杆销;再用绳将塔身端撑杆固定好,退掉销子后缓慢放下支撑杆,让辅助起吊装置受

QTZ63塔吊基础方案

整理word 陕西省西咸新区德杰综合体一期工程 塔吊基础施工方案 编写人: 审核人: 审批人: 重庆中科建设(集团)有限公司 2013年11月20 .

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔式起重机型号及定位的选择 (5) 四、塔式起重机的设计及计算 (9) 五、塔吊基础计算 (11) 六、塔式起重机基础施工 (20) 七、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (26)

塔吊基础方案 一、工程概况 1、总体概况 2、项目规划用地面积约80亩,由高层住宅、酒店、写字楼、裙楼、地下车库等组成。高层住宅建筑层数16~28层,地下车库2层,酒店及写字楼层数24层,地下车库2层。层高由50.4-88.2米,总建筑面积214836㎡ 3、本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。1#塔吊采用中联重科股份有限公司生产的QTZ63(5613)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂长56米,最大起重量6吨,额定起重力矩为56吨米,最大起重力矩为78吨米。2#、

3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。 二、编制依据 1、《QTZ63(5613和5610塔式起重机使用说明书》 2、《岩土工程勘察报告》 3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012); 4.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); 5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、施工图纸 本工程场地内地层结构自上而下依次为:①素填土、②黄土壮土、③细砂、④中砂、⑤中砂、⑤-1粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦中粗砂。 (1)、①素填土:粘性土组成,松散状态,厚度0.5m~1.10m。层底高程378.49-379.06 (2)、②黄土壮土:褐黄色、土质较均匀,具湿陷性,以硬塑状态,厚度0.7~4.2m。层底高程374.77-378.92 (3)、③细砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,稍湿,稍密。厚度1.4-6.00m。层底高程371.95-375.00

塔吊使用中施工方案

XX医院 老年康复中心大楼 塔吊使用中 专项施工方案 编制:XX集团有限公司时间:2017.3.25

一、编制依据: 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001 J119—2001 2.《起重机司机安全技术考核标准》 GB6702-86 3.《建筑塔式起重机安全规程》 GB5144-85 二、工程概况: 本工程位于XX医院院内。由XX医院投资兴建的老年康复中心建设工程。由XX建筑设计有 限公司设计,XX集团有限公司施工总承包。 主要单位工程一览表: 本工程建筑抗震设防烈度为6度;结构设计使用年限50年。 三、塔吊使用安全规程 1、塔吊司机及指挥必须经过训练考核,持证上岗、定机定人。 2、塔吊正常工作气温为+40摄氏度,-20摄氏度,风速低于20M/s,如遇雷雨、浓雾、大风、 大雪等恶劣天气应立即停止使用。 3、操作人员要严格执行操作规程,认真作好塔机工作前,工作中、工作后的安全检查和维护 保养工作,严禁机械带病运转。 4、塔吊司机必须按塔吊安全操作规程进行作业。塔吊司机有权拒绝不安全的生产指令。严禁 违章作业,严禁违章指挥。 5、司机必须在得到指挥信号后,方可进行操作,操作前必须鸣笛,操作时要精神集中。 6、起重吊装中坚决执行十不吊 ①吊物重量超过机械性能允许范围不准吊; ②信号不清不准吊; ③吊物下有人不准吊; ④吊物上站人不准吊;

⑤埋在地下物不准吊; ⑥斜拉、斜挂不准吊; ⑦散物捆扎不牢不准吊; ⑧零杂物无容器不准吊; ⑨吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊 ⑩遇有大雨、大雪、大雾和六级以上大风等恶劣天气不准吊。 7、塔吊严禁在雷雨、大风、浓雾、大雪天气作业,雷雨天气严禁有人在塔机附近停留。起重机应经常进行检查、维护和保养,转动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查维修更换,对机械的螺栓,特别是振动部件,检查是否松动,如有松动及时拧紧。 8、各机械制动器应经常进行检查和调整,在磨擦面上不应有污垢。减速箱、变速箱、齿轮等各部的润滑及液压油均按润滑要求进行。 9、要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象,如超过有关规定,必须立即更换。 10、使用液压油严格按润滑表中的规定进行加油和更油,并清洗油箱内部。经常检查滤油器有无堵塞,安全阀在使用后调整值是否变动。油泵、油缸和控制阀是否漏油,如发现异常及时排除。 11、经常检查电线、电缆有无损伤,如发现损伤应及时包扎或更换。各控制箱、配电箱应保持清洁,各安全装置的行程开关及开关触点必须灵活可靠,保证安全 12、在吊钩提升运行到限位装置前,均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置保持一定距离(吊钩不得小于1m,行走轮不得小于2m)。严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。 13、提升重物,严禁自由下降。重物就位时,可采用慢就位机构或利用制动器使之缓慢下降。 14、提升重物作水平移动时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。 15、作业中,当停电或电压下降时,应立即将控制器扳到零位并切断电源。如吊钩上挂有重物,应稍松稍紧反复使用制动器,使重物缓慢地下降到安全地带。 16、作业中如遇六级及以上大风或阵风,应立即停止作业,锁紧夹轨器,将回转机构的制动器完全松开,起重臂应能随风转动。 17、作业中,操作人员临时离开操纵室时,必须切断电源,锁紧夹轨器。 18、起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 19、起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

QTZ63塔吊安装方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、塔吊的布置与选型 (3) 四、塔吊基础的施工 (6) 五、塔吊的拆卸准备、安装、顶升 (7) 六基本要求及注意事项: (16) 九、安装安全保证措施。 (19) 十、塔机安装后的质量要求 (20)

QTZ63塔式起重机安装拆卸方案 一、编制依据 (1)国家标准 类别名称编号 国家《混凝土结构设计规范》GB50010-200 2 国家《钢结构设计规范》GB50017-200 3 国家《建筑地基基础设计规范》GB50007-200 2 国家《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—20 02

国家《工程测量规范》GB50026—93 国家《起重机械安全规程》GB6067-1985 国家《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-199 8 行业《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 行业《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 行业《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 (2)现场施工平面布置及塔式起重机的安装位置及周围环境;; (3) QTZ63、QTZ40、塔式起重机使用说明书; (4) 本工程施工组织设计 二、工程概况 博业大厦工程位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗,西侧紧邻农业巷,南侧与伊金霍洛街相邻,在两条路的交叉口。西侧为居民楼,南侧与其他建筑工地相望,场地狭窄。现场西南侧有一老水房,可作为施工用水使用。 本工程建筑面积约8.98万㎡,工程规模:总建筑面积约为89800平方米;共23层、地上21层、地下2层,其中裙楼4层,宾馆21层,公寓-(1)12层,公寓-(2)12层,框架结构。最大高度87.9m。独立基础+筏板基础,筏板混凝土为C35、S6,地下室的墙梁混凝土为C40。 三、塔吊的布置与选型 1、塔吊的布置 本工程由于场地狭小,且主楼的四周有裙房,塔吊不宜布置在建筑物的外侧,故考虑将塔吊布置在裙房内,以减少塔吊附着的长度,塔吊的具体位置如下图:

QTZ63塔吊基础施

威孚产业园二期厂房建设项目工程QTZ63型塔吊基础施工方案 江苏无锡二建建设集团有限公司

一、工程概况 1、工程名称:威孚产业园二期厂房建设项目 2、工程地址:无锡锡东大道与锡勤路交叉口东南角 3、建设单位:无锡威孚高科技集团股份有限公司 4、设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 5、施工单位: 江苏无锡二建建设集团有限公司 6、监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 7、勘察单位:无锡轻工设计研究院有限公司 本工程为无锡威孚高科技集团股份有限公司新建的威孚产业园二期厂房建设项目工程,本期建筑面积42181m2,其中2-1和2-2为一层局部二层厂房计36794m2,动力中心一层局部二层1999m2,食堂及浴室二层3206m2。本案塔吊为张家港浮山QTZ63塔吊。主要技术指标如下: 1、塔吊功率:31.7KW; 2、塔吊臂长:52m; 3、塔吊自重:30.363t; 4、塔吊最大起重量:6t;最大幅度起重量:1.3t; 5、塔吊标准节尺寸:1.75m×1.75m×2.5m; 6、塔吊平衡配重:12.91t; 7、塔吊最大独立高度:40m; 8、塔吊安装高度:约25m。 其他技术参数祥见塔吊使用说明书。 本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350,基础埋深0m,基础上标高为-1.5m,基础混凝土等级为C35。采用承台基础的承重构件,基础配筋拟采用三级钢,底筋选择φ20@150双向布置,顶筋选择φ20@200双向布置。 具体验算过程如下:

矩形板式基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、塔机属性 塔机型号QTZ63 (FS5510) 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 25 塔机独立状态的计算高度H(m) 30 塔身桁架结构方钢管 塔身桁架结构宽度B(m) 1.75 二、塔机荷载 1、塔机传递至基础荷载标准值 工作状态 塔机自重标准值F k1(kN) 450 起重荷载标准值F qk(kN) 60 竖向荷载标准值F k(kN) 510 水平荷载标准值F vk(kN) 35 倾覆力矩标准值M k(kN·m) 1300 非工作状态 竖向荷载标准值F k'(kN) 450 水平荷载标准值F vk'(kN) 70 倾覆力矩标准值M k'(kN·m) 1600 2、塔机传递至基础荷载设计值

TC6013塔式起重机使用说明书

TC6013塔式起重机使用说明书目录 1、概述 (4) 2、起重机技术性能 (4) 整机外形图 (4) 起重性能表 (4) 起重特性曲线 (5) 技术性能表 (6) 主要技术数据 (6) 3、起重机构造简述 (8) 总体布置 (8) 金属结构部分 (8) 工作机构 (13) 绕绳系统 (15) 4、起重机的安装 (16) 组装注意事项 (16) 地基基础 (17) 接地装置 (17) 塔机组装 (17) 5、安全保护装置及调试 (25) 6、起重机的拆卸 (26) 拆卸注意事项 (26) 拆卸后的注意事项 (27) 7、起重机的使用 (28) 投入使用前的工作 (28) 安全操作规程 (29) 维修及保养 (30) 主要故障及排除方法 (32) 8、附图、附表 (34) 整机零部件明细表 (34) 轴承明细表 (35) 易损件明细表 (35) 附图 (36)

1、概述 TC6013塔式起重机是亚泰重工机械有限公司充分利用成组技术、组合设计技术及有限元分析技术,以“塔式起重机微机设计平台”为工具设计的国内最新型的起重运输机械。 该机为水平臂架、小车变幅、上回转液压顶升式起重机。该机各项性能参数及技术指标均达到或优于国家标准。最大工作幅度为60m,独立式起升高度为45m,附着式起升高度可达到,额定起重力矩80t·m,最大起重力矩为105t·m。 该机参数先进,性能优良可靠,造型美观,质量精良,结构简单实用,设有先进的安全装置,维修方便,使用安全,价格合理,使广大建筑企业的理想的建筑施工机械。 2、起重机技术性能 整机外形图 独立式

附着式 起重特性表 起重特性表 起重性能特性 起重特性曲线 起重力矩曲线

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔式起重机安装方案(新版)

塔式起重机安装方案 (一) 方案编制依据 1、 根据塔式起重机使用说明书要求及使用单位项目部提供的有关图纸 和 基本数据,塔吊安装现场平面定位图(附图) 2、 GB5144-2006《塔式起重机安全规程》 3、 《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 根据塔机的安装位置及周围环境,按照塔机使用说明书等情况,经安 装 与使用单位有关负责人研究讨论,在保证塔机最大工作覆盖面、能安全 拆卸等条件下,确定本方案。 (二) 安装工程管理目标 1、 质量目标 ? 施工工艺执行率100% ?竣工后一次验收合格率100% ? 确保设备安全无故障运行,现场服务满意率 100% 2、 工期目标 ?在保证安全、质量前提下, 拆卸完毕。 3、 安 全管理目标 ? ? ? 发生。 (三) 工程概况 工程名称 ____________________ 结 构 ________________ ,层数 (四) 、塔式起重机概况 _____________________ 型塔式起重机是一种自升、附着式塔机,本工程 使用 _____________________ 的塔吊 由 __________________________ 制造,出厂日期 ________________ 。该塔机具有水平 臂架,小车变幅,上回转,液压顶升,标准节式塔身,外套架顶升机构等 特点。 ______ 型塔机主要性能:起重力距为 _____ KN .m ,最大独立式高度 为 米,最大附着起升高度为 米,最大额定起重量—L ,最大工作 幅度 米/额定本工程应在 ____ 天内安装 ____ 天内 特种作业人员持证上岗率 安全防护用品正确配备率 无高空坠 落事故、触电事故、起重设备倒塌事故及重伤事故的 100% 100% ,建筑面积 ___ ,总咼 m',

QTZ160塔式起重机使用说明书

TS2432002-2012许可证号码:国际质量体系认证:2000 ISO900100207Q11667R0M 认证证书号 6518)塔式起重机 QTZ160 (

使用说明书 江苏通联建设机械有限公司 致用户 感谢您选购和使用本公司的塔式起重机! 为了使您正确使用与维护该设备,操作前敬请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管,以备查询。 本使用说明书中标有“注意:”的语句,涉及到施工的安全,敬请注意。

本公司致力于产品的不断完善,产品的某些局部结构或个别参数更改时,恕不另行通知。如有疑问,请与本公司联系。 本公司致力于塔机的不断完善,满足用 户的各种需求,随机文件变化频繁。出厂编号: 该编号的随机文件与该编号的主机一一出厂日期:对应,切忌混用!即使是同型号塔机,也不保证适用! 录目 概述...........................................1~8 第一篇塔机的安装 第一章立塔.................................1~35 第二章拆塔.................................1~4 第二篇塔机的使用与维护

第一章塔机安全操作规程..................... 1~3 第二章机构及电气操作....................... 1~5 第三章安全保护装置......................... 1~4 第四章保养与维修........................... 1~5 编制: 校对: 审核: 概述 QTZ160(6518)塔式起重机,是江苏通联建设机械有限公司按新标准JG/ T5037《塔式起重机分类》标准设计的新型塔式起重机。 QTZ160(6518)塔机为水平起重臂,小车变幅,上回转自升多用途塔机。该机特色有: 1.性能参数及技术指标国内领先,达国际先进水平,最大工作幅度65m,最大起升高度200m。 2.整机外型为国际流行式,非常美观,深受国内外用户的喜爱。 3. 工作方式多,适用范围广。该机有基础固定,外墙附着等工作方式,适用各种不同的施工对象。支腿独立固定式的起升高度为52m,附着式是在独立式的基础上,增加标准节和附着装置即可实现。附着式的最大起升高度为200m,超过200m可以商议。 该机还有内爬式、底架压重固定式和轨道行走式,用户需要请订货时说明。 4变幅机构、回转机构采用当今国际上最先进的变频无级调速方案,工作速度高,调速性能好,工作更加平稳可靠。 5. 电器控制系统采用专业电器厂引进国外先进技术生产的电器元件,寿命长,故障少,维修简单,工作可靠。 6.各种安全装置齐备,且为机械式或机电一体化产品,适应于恶劣的施工环境,能确保塔机工作可靠。 7. 设计在坚持切实符合国情,确保安全可靠原则的同时,尽可能地吸收采用国内外成熟可靠的先进技术,来提高整机的技术水平,采用成熟可靠的先进技术有: 1) 专业电器厂生产的电器元件;

63塔吊安装施工方案

QTZ63塔吊安装方案 工程名称:北岸·明珠一期工程 建设单位:黑龙江省桐楠格房地产开发公司 施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司 编制人:李伟 编制日期:2005年9月7日

施工组织设计(方案)审批 审批级别: 哈建技 01-2

(塔吊安装详见各厂家安装说明书) 一、工程概况: 北岸?明珠一期工程104#工程,位于江北区世茂大道以南,其中104#楼建筑面积为9825.12。 建设单位:黑龙江桐楠格房地产开发有限公司 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计院 监理单位:哈尔滨永平监理公司 施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司 北岸?明珠一期工程104#楼工程为剪力墙结构,其中104#楼为24层,一层地下室,在施工过程中垂直运输主要采用QTZ—63型塔吊,另各配一台龙门架。 二、安装方案: 1、塔吊基础设计方案必须经公司总工办审批后,认真设置,保证施工期间可靠运转。 2、经项目部对图纸和现场实际情况了解决定,104#楼工程采用QTZ63塔吊,该塔吊立于地上H~E 轴的中间(详见附图),满足塔吊使用和安装附着装置的要求。

3、塔吊土方工程:在基坑没有开挖前,先对塔吊基础进行定位放线,确定塔吊的位置,对塔吊基础进行挖方,塔吊基础每边留1m工作面,按照1:0.8进行放坡。为防止下雨冲刷基坑侧壁,导致土方坍塌,基坑四壁采用彩条布全部覆盖,彩条布上端用红砖压在距离坑边1m远处,下端压在基坑底部距离基坑底边1m远处。 4、塔吊基础顶标高与基础承台底标高相同,砼采用C30砼。因遇雨季施工,为防止雨水浸泡,基础砼浇筑完毕后,回填土至-0.15m,分层夯实,在基坑一角设置1×1×1m的集水井,集水井采用红砖砌筑240mm厚,基坑底部以及集水井底部全部浇筑100mm厚C10的砼垫层,基础顶面、垫层表面、集水坑四壁抹20mm厚的防水砂浆,分两次抹压成活。 5、塔吊基础为桩基础,上、下双向配筋混凝土板。上、下双向配筋:上筋为31φ20,下筋为31φ20,腰筋φ14@480,4个固定支座,伸出基础表面350㎜。 6、安装: (1)、安装基础节:把塔吊底件安装到混凝土基础上,将预埋螺栓紧固好,用仪器检测水平偏差,合格后装上基础节。 (2)、安装顶升套架:在地面将顶升套架调整好,安装上液压顶升机构,然后将顶升架套装在基础节的外面。 (3)、安装支座和回转机构:在地面将顶套架调整好,安装上液压顶升机构,然后将顶升架套装在基础节的外面。 (4)、安装支座和回转机构:在地面将上、下支座以及回转机构、回转支撑平台和为一体,然后整体吊装在塔吊节上。 (5)、安装平衡臂:在地面拼装好平衡臂吊起,用削轴连接在支座上,再抬高后端将平衡臂连接好。 (6)、安装起重臂:在地面按顺序将起重臂连接好,并把行走小车固定在臂竿根部,把起重臂拉杆连接起来,临时固定在臂杆上。将起重臂整体吊起一端用轴销固定在上支座上,用起升机构的钢丝绳将拉杆拉起与塔顶的拉板相连接。 (7)、安装司机室:在地面将司机室的各种电器设备检查以后,将司机室吊起安装在上支座的上平面用销轴连接好。 (8)、吊装平衡重:根据使用的臂杆长度,按规定安装不同重量的平衡重。 (9)、安装标准节:在完成各项电气联接后既可进行升加节,在顶升过程中要严格按操作规程作业,

QTZ63塔吊基础方案

精品文档 . 陕西省西咸新区德杰综合体一期工程 塔吊基础施工方案 编写人: 审核人: 审批人: 重庆中科建设(集团)有限公司 2013年11月20

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔式起重机型号及定位的选择 (5) 四、塔式起重机的设计及计算 (8) 五、塔吊基础计算 (10) 六、塔式起重机基础施工 (20) 七、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (26)

塔吊基础方案 一、工程概况 1、总体概况 2、项目规划用地面积约80亩,由高层住宅、酒店、写字楼、裙楼、地下车库等组成。高层住宅建筑层数16~28层,地下车库2层,酒店及写字楼层数24层,地下车库2层。层高由50.4-88.2米,总建筑面积214836㎡ 3、本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。1#塔吊采用中联重科股份有限公司生产的QTZ63(5613)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂长56米,最大起重量6吨,额定起重力矩为56吨米,最大起重力矩为78吨米。2#、3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该

塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。 二、编制依据 1、《QTZ63(5613和5610塔式起重机使用说明书》 2、《岩土工程勘察报告》 3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012); 4.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); 5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、施工图纸 本工程场地内地层结构自上而下依次为:①素填土、②黄土壮土、③细砂、④中砂、⑤中砂、⑤-1粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦中粗砂。 (1)、①素填土:粘性土组成,松散状态,厚度0.5m~1.10m。层底高程378.49-379.06 (2)、②黄土壮土:褐黄色、土质较均匀,具湿陷性,以硬塑状态,厚度0.7~4.2m。层底高程374.77-378.92 (3)、③细砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,稍湿,稍密。厚度1.4-6.00m。层底高程371.95-375.00 (4)、④中砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,湿,中密。厚度1.9-6.20m。层底高程366.54-370.47

塔吊安全施工方案

XX项目(一期)工程 塔 吊 安 全 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:二〇一一年三月一日

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) .......................................................................... - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 .................................................................................. - 3 - 四、塔吊安装工艺 .................................................................................................. - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 .................................................................................. - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 ................................................................ - 10 - 七、塔吊拆卸 ........................................................................................................ - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 (13)

塔式起重机安全使用和日常维护

塔式起重机安全使用和 日常维护 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

塔式起重机安全使用和日常维护1、塔机的选型和对操作人员的要求 选择塔机的要求:塔机在覆盖范围内(即臂长、吊臂最小和幅度为最大时)的起质量、提升速度、塔机的独立高度、最大提升高度等技术参数,均需根据施工现场的实际情况和安全需要而确定。若所选的能力过大,将造成资源的浪费;反之,又全带来使用和安全上的问题。 对操作者的要求:责任心强,技术好。因为在塔机的使用过程中,难免会出现各种各样的故障,但首先发现故障的一般应是现场第一线的操作人员,如果该操作人员能够及时发现和处理故障,这样,既能保证安全施工,又能节约维修时间,利于管理,反之,则很难推断。 2、安全使用要求 塔式起重机的安全问题,直接关系到工程的施工进度和质量,以及企业的形象、声誉和社会影响等,至关重要。介绍塔机安全使用要点如下: 对塔式起重机的使用,应遵守国家主管部门颁发的规程和条例,同时还要遵守使用说明书中的有关规定:塔机工作环境温度为-20~40摄氏度,最大工作风压为205N/m2,当风速超过6级时应停止使用;同一施工现场安装两台以上塔机时,应注意塔机的相互位置,采取不同的标高作业,以免塔机的起重臂、平衡臂互相碰撞发生事故;塔机上的安全装置,即高度、变幅、回转、起质量和力矩的限制器等,其中最后两项更加重要,检测中若这两项不合格,将视为整机不合格,因为它起到保证

整机安全及防止塔机倾翻的作用。如某施工现场,塔机的力矩限制器失灵了也不更换,而操作人员误认为,日常只不过吊800-1000kg物料,不会出什么危险,结果在一次起吊物料的过程中,由于当时施工现场地较为狭窄,吊物时因操作者视线受阻,使吊物挂在建筑物的钢筋上,造成塔机机架剧烈晃动,险些发生重大安全事故,幸亏地面工作的司索工及时通报操作者,立刻停机处理才避免塔机出现倾翻事故。可见,塔机上的所有安全装置均必不可少,必须经常检查,并保证所有的安全装置完好、灵敏、可靠。

塔式起重机设计说明书讲解

设计题目:QTZ40塔式起重机总体及塔身的优化设计设计人: 设计项目计算与说明结果 前言 塔式起重机概述 塔式起重机发展情况 第1章前言 1.1 塔式起重机概述 塔式起重机是一种塔身竖立起重臂回转的起重机械。在工业与民用建筑施工中塔式起重机是完成预制构件及其他建筑材料与工具等吊装工作的主要设备。在高层建筑施工中其幅度利用率比其他类型起重机高。由于塔式起重机能靠近建筑物,其幅度利用率可达全幅度的80%,普通履带式、轮胎式起重机幅度利用率不超过50%,而且随着建筑物高度的增加还会急剧地减小。因此,塔式起重机在高层工业和民用建筑施工的使用中一直处于领先地位。应用塔式起重机对于加快施工进度、缩短工期、降低工程造价起着重要的作用。同时,为了适应建筑物结构件的预制装配化、工厂化等新工艺、新技术应用的不断扩大,现在的塔式起重机必须具备下列特点: 1.起升高度和工作幅度较大,起重力矩大。 2.工作速度高,具有安装微动性能及良好的调速性能。 3.要求装拆、运输方便迅速,以适应频繁转移工地的需要。 QTZ40型自升式塔式起重机,其吊臂长40米,最大起重量4吨,额定起重力矩40吨米。是一种结构合理、性能比较优异的产品,比较目前国内外同规格同类型的塔机具有更多的优点,能满足高层建筑施工的需要,可用于建筑材料和构件的调运和安装,并能在市内狭窄地区和丘陵地带建筑施工。整机结构不算太大,可满足中小型施工的要求。 本机以基本高度(独立式)30米。用户需高层附着施工,只需提出另行订货要求,即可增加某些部件实现本机的最大设计高度100米,也就是附着高层施工可建高楼32层以上。 1.2 塔式起重机发展情况 塔式起重机是在二次世界大战后才真正获得发展的。战后各国面临着重建家园的艰巨任务,浩大的建筑工程量迫切需要大量性能良好的塔式起重机。欧洲率先成功,1923年成

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

QTZ63塔吊基础计算书

合肥西湖花苑桂雨苑、南屏苑工程 塔吊基础方案 一、工程概况 合肥宋都西湖花苑工程位于安徽省合肥市政务文化新区习友路与怀宁路交叉口。本工程中桂雨苑共12幢住宅楼及地下车库,南屏苑共4幢住宅楼,框架异型柱结构6~18层,车库为地下一层。其中桂雨苑1~10#楼6层,总高度22.20米;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层,总高度38.80 米;南屏苑3#楼9层,总高度33.00 米;桂雨苑12#楼18层,总高度59.10 米。室内地面标高±0.000相当于黄海标高42.950米。 二、塔吊概况 本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。Ⅰ#、Ⅱ#塔吊采用浙江虎霸建设机械有限公司生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂长50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为63吨米,最大起重力矩为76吨米。Ⅲ#、Ⅳ#、Ⅵ#、Ⅶ#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂标准臂长45米,加长臂50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为760千牛米,最大起重力矩为860千牛米。Ⅴ#塔吊采用浙江省建筑机械公司生产的QTZ60型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40.1米,附着式起升高度达100米,工作臂长45米,额定起重力矩600千牛? 米(60吨?米),最大额定起重量6吨。 桂雨苑12#楼工程结构最大高度59.10米,Ⅶ#塔吊计划最大安装高度72米,中间考虑设2道附墙;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层工程结构最大高度38.80米,Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅶ#塔吊计划最大安装高度49米,中间考虑设1道附墙;桂雨苑1~10#楼楼工程结构最大高度22.20米,Ⅲ~Ⅴ#塔吊计划最大安装高度33米,中间不考虑设附墙。 三、塔吊基础选择 厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,QTZ63型塔吊基础底面为5000×5000(QTZ60型塔吊基础底面为4820×4820)的正方形。 铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,本工程③2层粘土层的承载力达0.27MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求,且该土层也是建筑物基础所在土层,以该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑开挖时引起塔吊基础变形的问题。

塔吊基础方案桩基础

项目名称:天汇?蓝色港湾E区 单位工程:1#楼、2#楼、3#楼、26#楼QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 编制人: 洪锡金 编制日期:2012年4月2日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施工 (6) 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1工概1楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司4 、勘察单位:长春有色勘察设计院5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司6 7、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本

工程±0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7据编制依1.2 QTZ63型塔式起重机使用说明书》;1、《 2、长春有色勘察设计院提供的本工程勘察技术报告;);4、塔式起重机安全规程 (GB5144-2006、塔式起重机操作使用规程(JG/T100-1999);5 ;JGJ94-20086、《建筑桩基技术规范》());GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7、(;)GB50010-2002、混凝土结构设计规范(8. 9、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 11天汇蓝色港湾E区1#、2#、3#、26#楼工程结施图、建施图; 1.3 塔吊的选择 本工程工期较紧,质量和安全要求很高,施工场地狭长,综合考虑施工运输的方便及高效,同时考虑到文明施工的要求,结合现场实际情况,拟配备3台QTZ63塔吊配合施工,均为附着式,安装总高度分别为米。100楼3#米,110楼2#米,100楼1#. 根据工程岩土勘察报告显示,基础承载力土层的土质情况如下: