关于管道敷设的一般规定:

1.管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的底层上。当管道在车行道下时,管顶覆上厚度不得小于0.7m。

2.管道应直线敷设,遇到特殊情况必须曲线敷设时,设计曲率半径应》130D。

3.管道穿越铁路、高等级道路路堤、挡土墙及构筑物等障碍物时,应设计钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管。套管内径应大于相应规格HDPE、UPVC管外径30mm。套管设计应按路堤的有关规定执行。

4.管道基础的埋深低于建筑物基础地面时,管道不得敷设在建筑物基础下地基扩散角受压区范围内。

5.地下水位高于开挖沟槽底高程的地区,地下水位应将至沟槽最低点以下1.3-0.5m。管道在安装回填的全部过程中,槽底不得积水或泡槽受冻。必须在回填土回填到管道的抗浮稳定的高度后才可停止降低地下水。

双壁波纹管的管道敷设---沟槽施工

双壁波纹管的施工会涉及好几个方面的因素,一个方面做不好都有可能影响双壁波纹管的使用寿命,因此各个环节都要做好,以保证后期的施工效率及质量。下面来给大家介绍一下沟槽的施工事项。

1.开槽施工工艺,应根据施工现场的环境,槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备及季节影响等因素综合选定。

2.沟槽底宽度一般应为外径+0.8m,有支撑沟槽需另加支撑尺寸。

3.开挖沟槽应严格控制基地高程,不得扰动基面及超挖。基底设计标高以上0.2-0.3M的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。如遇局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填最大粒径10-15mm的天然级配沙石料或最大粒径小于40mm的碎石,并正平夯实。槽底如有坚硬物体必须清除,用砂石回填处理。

4.开挖沟槽质量标准:

槽底松散土、淤泥、大石块等杂物必须清除,保持槽底不进水。

沟槽允许偏差:

①槽底高度允许偏差是-30mm;检查频率范围是两井之间,点数是3;检查方法用水准仪检测。

②槽底中线每侧宽度允许偏差不小于规定;检查频率范围是两井之间,点数是3;检查方法挂中心线用尺量,每侧计3点。

③沟槽坡度允许偏差不陡于规定;检查频率范围是两井之间,点数是6;检查方法用陡度尺量,每侧计3点。

双壁波纹管管道敷设---埋深与基础

前面几篇软文已经介绍了双壁波纹管敷设的一般规定与双壁波纹管敷设中沟槽的规定,那么现在我们再来介绍一下埋深与基础的相关知识。

1.管道基础选用的材料及厚度应符合设计要求。本规程的埋深及基础做法可设计及有关单位参考(若无地下水和基地为硬地层时,表内数字可减小)。

2.基础应夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位,应预留凹槽,以便接口操作,接口完成时,随即用相同材料填实。

3.管道基础质量标准

①管道基础不得铺筑在淤泥或松填土上。

②管道基础应表面平整,两井之间应顺直。

双壁波纹管的敷设---管道安装

前面介绍了双壁波纹管敷设的一般规定、沟槽的设置、埋深与基础的设计,今天我们来介绍一下管道安装的相关规定。

1.铺管前,对管材应逐节进行质量检查,不符合标准不得使用,并做好记号,另行处理。管材在现场搬运时,一般可用人工搬运,但必须轻抬轻放,严禁直接在地面上拖拉。

2.下管可由人工进行,由地面人员将管材传给槽底施工人员。也可以用非金属绳索溜管,使管材平稳的放在沟槽内,严禁用金属绳索勾住管端或将管材从槽边翻滚抛入槽内。

3.管材应将插口顺流水方向,承口逆水流方向,由下游向上游一次安装。

4.连接前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口应插入乘口的深度。乘口作业时,应先将乘口内壁及插口的外壁清理干净,不得有泥土等杂物,涂上润滑剂,然后用葫芦拉直,同时铺用撬棍,使被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装,管材插入必须到位。

5.橡胶圈的位置应防止在管道插口第二至第三根管肋之间的槽内。

6.管材长短的调整,可用手据切割,断面应垂直平整,不应有损坏。

7.雨季施工,应采取防止管材漂浮的措施。

8.冬季施工,应采取防冻措施,不得使用冻硬的橡胶圈。

9.管材与检查井连接由设计确定。

2014年UPVC双壁波纹管规格及报价

2014年UPVC双壁波纹管规格及报价 2013年即将要结束了,我们将迎来新的一年,在这一阶段,很多商家开始关注行业产品动向及价格,如时尚界开始关注2014年冬天的衣服了,那么我们双壁波纹管行业也不能落后,也开始关注一下年最新双壁波纹管的规格及价格吧。 UPVC双壁波纹管的规格介绍如下: 管道规格DN225 DN300 DN400 DN500 DN600 DN710 管道类型标准重型标准重型标准重型标准重型标准重型标准重型 管道内径Dri 225 223 300 297 400 398 500 495 600 593 710 702 管道外径Dro 249 247 338 335 450 448 560 556 668 662 787 778 管道长度L 6000 9000 12000 承口内径Dsi 250.3 341 451.8 562.4 701.8 790 承口外径Dso 254.3 346 457.8 596.5 711.8 801 承口深度LS 125 181 228 231 381 381 管顶最小覆土厚度Hmin 400.00 管顶最大覆土厚度Hmax 4000 4500 5000 6000 6500 7500 玉塑管业HDPE双壁波纹管价格表(内径) 序号规格S1(元/米)S2(元/米)密封圈(元/只) 1 ID225 85.71 104.55 5.27 2 ID300 133.3 3 167.73 10.54 3 ID400 228.57 268.23 25.27 4 ID500 366.67 406.27 31.20 5 ID600 507.38 623.93 40.73 6 ID800 875.43 1134.66 82.41 7 ID1000 1832.29 2242.50 183.70 8 ID1200 2954.29 3300.00 264.00 PVC-U双壁波纹管价格表(外径) 序号规格S1(元/米)S2(元/米)密封圈(元/只) 1 ID110 14.63 0.99 2 ID160 24.96 1.87 3 ID250 56.25 76.0 4 3.19 4 ID200 42.6 5 59.72 1.76 5 ID315 71.43 87.80 3.49 6 ID400 115.82 136.54 7.69 7 ID500 166.95 228.39 19.14 2014年最新UPVC双壁波纹管的报价可详细咨询厂家,一般双壁波纹管的价格是不对外公开的。

双壁波纹管施工方案1 (2)

西马小区污水改造工程(双壁波纹管) 施工方案 一、工程概况 西马小区污水管道改造工程,包括HDPE双壁波纹管的施工。 二、编制依据 1.《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 2.《室外排水设计规范》 GB 50014-2006 3.《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332-2002 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

三.劳动力需求计划

四、施工措施 施工原则 1)管道施工:先主干,后分支,先深后浅,分支管线施工应该在构造物施工之后进行。 2)管沟采用机械开挖(人工配合,基地留200mm厚人工清槽),管沟边坡坡度为1:1,沟深超过4m时预留宽度为的马道,分层开挖。小管沟采用人工开挖。当机械无法开挖的部位采用人工开挖。 3)阀门、检查井安装前要先进行检查及试验。 4)双壁波纹管采用承插式接口,当不能采用单承口连接时,可采用双承口连接,套管采用PE、玻璃钢或者不锈钢材料,双向承插弹性密封圈连接。 5)双壁波纹管施工前,管沟需要铺一层200mm厚的砂垫层,压实度需达到85%~90%。双壁波纹管回填施工时,必须采用中粗砂回填密实。回填范围不得小于设计支撑角2α+30°( 180°),回填密实度应达到95%以上。 施工流程

检验计划 施工前,实验人员要对材料进行质量、强度检查,对沟槽进行压实度检查;施工时要检查焊缝焊接、管道的走向,标高和坡度;管道安装后要进行密实性试验,回填后进行压实度试验。当采用供应商提供的管材时,应将供应商的管材名称、规格、单价、检试验报告等资料报业主批复。 .材料管理 1)材料检验 所有的材料必须有合格证及质保书等相关文件,其材质规格、型号、质量应符合招标文件的规定。质保质料严格按照施工规范要求执行。 a.管配件在使用前应对质量证明文件进行审查和实物核对; b.外观检验不合格不得使用; c.材料代用必须有相关文件。 2)管道及管道组成件的检查与管理 a.管材在接受和使用之前,应对质量证明文件进行审查与实物核对;

双壁波纹管标准样本1

ICS X62 Q/HYG 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U ) 双壁波纹管材 杭州永亨高分子材料有限公司 发布

Q/HYG 007—2007 前言 本标准的编写格式和方法是按照GB/T1.1-2000第1部分<<标准的结构和编写规则>>编制的。 本标准由杭州永亨高分子材料有限公司提出。 本标准起草单位:杭州永亨高分子材料有限公司。 本标准主要起草人:金伟明。 本标准的历次版本发布情况: Q/HYG006-2004

埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U )双壁波纹管材 1 范围 本标准规定了埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC —U )双壁波纹管材的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 本标准适用于以聚氯乙烯树脂(PVC )为主要原料,经挤出成型,主要用于市政排水、埋地无压农田排水和建筑物外排水用管材。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T2828—2003 逐批检查计数抽样程序 GB/T2918-1998 塑料试验状态调节和试验的标准环境 GB/T8802-2001 热塑性塑料管材料、管件维卡软化温度的测定 GB/T8806-1988 塑料管材尺寸测量方法 GB/T9647-2003 塑料管村耐外负荷试验方法 GB/13526-1992 硬聚氯乙烯(PVC —U )管材料 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T18042-2000 热塑料塑料蠕变比率 GB/T14152-2001 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 3.产品规格 3.1 标记 3.2 标记示例 公称内径为400mm 环刚度级别为S2的管材: SBG —DN/ID400 S2 Q/HYG 007—2007 3.3 管材按环刚度分级,见表达1。 表1 单位:kN/m 2 本标准号 环刚度级别 以内径表示的公称尺寸 公称尺寸 双壁波纹管材

波纹管厚度国标

波纹管厚度国标 埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管 定义:以聚乙烯树脂为主,采用挤出成型工艺制成的用于无内压作用的热塑性塑料圆 管的统称。 特点: 1)抗外压能力比较强。 2)管壁较薄,工程造价低。重量轻,施工便捷。 3)磨阻系数小,流量大。良好的 耐低温,抗冲击性能。 4)化学稳定性佳。使用寿命长。在不受阳光紫外线的条件下,HDPE双壁波纹管的使 用年限可达50年以上。 5)优异的耐磨性能。⑻适当的挠曲度。HDPE双壁波纹管轴向可略微挠曲,不受地面 一定程度不均匀沉降的影响;可以不用管件就直接铺设在略微不直的沟槽内。 3、分类: 1)按管径分类:按外径聚乙烯(PE)双壁波纹管常用的有十种规格,见表1。表1 2)管材环刚度的选择是塑料管道设计的一项重要指标,因此应从管道埋深、地面荷载、沟槽回填土的性质和压实系数以及施工荷载等综合考虑确定。盲目采用高环刚度不经济。对车行道下埋深小于1.0m的管道,还应考虑管道变形对路面的影响。 3)适用于长期温度不超过45℃的埋地排水和通讯套管用,亦可用于工业排水、排污管。 4)外观:管材内外壁不允许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规格波纹。管材的两端 应平整、与轴线垂直并位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接,不应出现脱开现象。 管材颜色应均匀一致,外层一般为黑色。 5)规格尺寸:管材用公称外径(DN/OD外径系列)表示尺寸,也可用公称内径 (DN/ID内径系列)表示尺寸。外径系列、内径系列管材的尺寸应符合表3、表4的规定,且承口的最小平均内径应不小于管材的最大平均外径。管材和连接件的承口壁厚应符合 GB/T 19472.1-2019标准中的相关规定。 表3 外径系列管材的尺寸 (mm) 12)选择管材、管件应参照国家现行有关产品标准。 13)主要适用场合:建筑较大 区域排水工程。 4、施工、安装要点:

HDPE双壁波纹管施工工艺

HDPE双壁波纹管施 工工艺

HDPE双壁波纹管施工方案 施工工艺:测量放线→机械开槽→槽底平整夯实→砂砾垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯实导线点、水准点加密控制及定位测量放线施工方案:熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准

复核测量。管道中心由中线控制桩来确定,经过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及构筑物的竣工复核测量。沟槽开挖及基础处理:熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。工程采用挖掘机进行开挖,沟槽开挖要严格控制挖深及管道中心线,机械开挖留20cm的余量,由人工清槽至设计槽底高程位置,并将里程桩引至槽底。严格控制沟槽开挖放坡系数,按设计的放坡系数挖够宽度,开挖时应注意沟槽土质情况,必要时应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数,以防槽边塌方。沟槽开挖的土方直接装车外运,外运地点由业主指定。当沟槽开挖遇有地下水时,设置排水沟、集水坑,及时做好沟槽内地下水的排水降水工作,并采取先铺卵石或碎石层(厚度不小于100mm)的地基加固措施;当无地下水时,基础下素土夯实,压实系数大于0.95;当遇有淤泥、杂填土等软弱地基时,按管道处理要求采用级配戈壁土进行换填处理;换填厚度为30cm。在沟槽开挖百米左右,土方外运人工清槽后,并经监理工程师

hdpe双壁波纹管施工工艺_secret

管道采用土弧基础。对一般的土质,应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中砂基础层;当地基土质较差时,可采用垫层不小于200mm的砂砾基础层,也可分两层铺设,下层用粒径为5—32mm的碎石,厚度100—150mm,上层铺中粒砂,厚度不小于50mm,对软土地基,当地基承载力小于设计要求或由于施工降水等原因,地基原状土被扰动而影响地基承载能力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定的地基承载能力后,在铺设中粗砂基础层。 在管道设计土弧基础支撑角范围内的腋角部位,必须采用中粗砂或砂砾土回填密实。回填范围不得小于支撑角2α+30°。 管道基础中在承插接口、机械连接等部位的凹槽,宜在铺设管道时随铺随挖(图)。凹槽的长度、宽度和深度可按管道接头尺寸确定。在接头后,应立即用中粗砂回填密实。 对用于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段,应在管道敷设前对基础进行加固处理。 聚乙烯排水管管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理办法。不采用打入桩、砼垫块、砼条基等刚性地基处理措施。 管道安装及连接

管道采用人工安装。槽深不大时可由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽,槽深大于3m或管径大于DN400mm的管道时,可用非金属绳溜管,使管道平稳的放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管道槽边翻滚入槽中。混合槽或支撑槽,因支撑槽的影响宜采用从槽的一段下管,在槽底将管道运至安装位置进行安装。 承插口管装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由低向高点依次安装。承口不得留在井壁内。 管道的长短调整,可用手锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏。 橡胶圈接口应遵守以下规定: 1、接口前,应先检验胶圈是否配套完好,确认胶圈安放位置在第一凹槽内插口应插入承口的深度到拉紧位置为止。 2、接口作业时,应将承口和插口的内、外工作面用面纱清理干净,不得有泥土等杂物,并涂上润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口的中心对的中心轴线就位。插入前应根据插入深度作为位置识别,以便判断是否插入到位。 3、插口插入承口时,可在管端部设置木栏板,用撬棍使被安装的管道沿着对准的轴线徐徐插入抽口内,逐节依次安装。对于DN>400mm的管道可用缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具安装。胶圈位置一般为插口端的第一个完整波谷中。 雨季应采取措施防止管材上浮。可先回填土到管顶以上大于以

双壁波纹管施工方法

双壁波纹管施工方法标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

双壁波纹管施工方案 一、施工措施 施工原则 1)管道施工:先主干,后分支,先深后浅,分支管线施工应该在构造物施工之后进行。 2)管沟采用机械开挖(人工配合,基地留200mm厚人工清槽),管沟边坡坡度为1:1,沟深超过4m时预留宽度为的马道,分层开挖。小管沟采用人工开挖。当机械无法开挖的部位采用人工开挖。 3)阀门、检查井安装前要先进行检查及试验。 4)双壁波纹管采用承插式接口,当不能采用单承口连接时,可采用双承口连接,套管采用PE、玻璃钢或者不锈钢材料,双向承插弹性密封圈连接。 5)双壁波纹管施工前,管沟需要铺一层200mm厚的砂垫层,压实度需达到85%~90%。双壁波纹管回填施工时,必须采用中粗砂回填密实。回填范围不得小于设计支撑角2α+30°( 180°),回填密实度应达到95%以上。 6)双壁波纹管与检查井的连接可以采用刚性连接或者柔性连接。 刚性连接:检查井砌筑时,井壁内预埋管件或者短管,承口向外,便于插口连接。采用这种连接方式时,水泥砂浆应饱满。 柔性连接:在检查井上安放带有承口的预制混凝土圈梁,圈梁内径与管插口外留有一定间隙,使管端的橡胶圈与圈梁相接后允许产生一定的转角,以适应检查井与管道间的不均匀沉降和变形要求。 施工流程

检验计划 施工前,实验人员要对材料进行质量、强度检查,对沟槽进行压实度检查;施工时要检查焊缝焊接、管道的走向,标高和坡度;管道安装后要进行密实性试验,回填后进行压实度试验。当采用供应商提供的管材时,应将供应商的管材名称、规格、单价、检试验报告等资料报业主批复。 .材料管理 1)材料检验 所有的材料必须有合格证及质保书等相关文件,其材质规格、型号、质量应符合招标文件的规定。质保质料严格按照施工规范要求执行。 a.管配件在使用前应对质量证明文件进行审查和实物核对; b.外观检验不合格不得使用; c.材料代用必须有相关文件。 2)管道及管道组成件的检查与管理 a.管材在接受和使用之前,应对质量证明文件进行审查与实物核对; b.管道组成件使用之前,应对外观进行检查,不合格者不得使用; c.其它特种钢材组成件检查,如螺柱、螺母、法兰、密封垫片等按标准抽样验收。 .测量放线 1)以施工图纸为依据,对管线进行定位放线,经复测无误后进行管沟开挖。 2)在管沟开挖后,应对管沟的标高进行测量,确认无误后,才能做管道基础。 3)在下管前,复核测量安装管道的坐标、标高和坡度。确认无误后方可安装。 .管沟开挖及措施 1)土方开挖要先了解开挖区域的地下状况,当地下有电缆、管道等不明物体时,严禁机械开挖。 2)管道沟槽底部开挖宽度 开挖深度H<4m时宜按计算公式(1)计算。

PVC管规格型号及尺寸大全

PVC管是韧性强、耐热性好、延展性好的管制品。pvc管道的上层涂薄膜,中层涂有胶水,起到防水老化作用。PVC管的规格型号有很多,其用途分为水道管和线管,因此产品的分类非常多。 PVC管规格和分类 pvc管根据其性能可分为软pvc管和硬pvc管。软PVC管物理性能比较弱,不能承受一定的水压。因此,软PVC管用于天花板、地板、皮革的表层,常用作电线管。 而硬PVC管中不含有增塑剂,在生产时它容易成型,物理性能非常好。硬PVC管一般作为排水管道和供水管道,具备较高的开发利用使用价值。 软PVC管市场份额仅为三分之一,硬PVC管市场份额为三分之二。PVC管的原材并不是完全还薄,但是可以使用环保助剂让它成为无毒无味的环保产品。 PVC管规格尺寸详解 pvc管的尺寸应根据其类型来区分,不同pvc管的标称直径不同。软PVC 管的公称直径最大是50mm,一般不会超过这个尺寸。而硬PVC管的公称直径能做大很大,甚至有50cm大小的。 软PVC管的尺寸按GB/T13527.1-1992.硬PVC管的尺寸按

GB/T13020-1991.硬PVC管的尺寸为2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm 等。 尺寸大的有400mm,450mm,500mm,560mm,630mm,710mm,800mm,900mm,1000mm。 PVC排水管有不同的承压等级,常用的有:0.2Mpa、0.3Mpa、0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa,正规的产品均在管壁上注明此值。 PVC管规格型号大全 1.PVC管常被用作穿线管,通常使用软PVC管,管材的韧性好,延展性佳,常见尺寸为16mm,20mm,25mm,30mm,40mm,50mm。 2.PVC管做为输水管被普遍应用,不管在家庭环境、商业服务场地還是工业生产行业都能够应用。送水管使用的硬PVC管,该管强度好,抗老化性强,寿命长。送水管的公称直径比穿线管大一些,但是没有排水管大。通常有20mm,25mm,32mm,40mm,50mm,63mm,75mm,90mm,110mm,200mm 等。在家庭环境中使用较小,在工业环境中送水量较大。 3.PVC管作为排水管,不仅表面硬度、安全系数、抗拉强度和耐老化性能要求高。为了满足工业排放的要求,PVC管还需要有一定的耐酸碱性。排水管的名义直径是所有pvc管道中最大的,家庭环境一般使用小于160mm,主排水管道和工业现场可选择200mm、250mm、315mm、400mm、500mm等尺寸。

HDPE双壁波纹管施工与连接方法

HDPE双壁波纹管施工与连接方法 根据广东德勋管道工程师的多年经验,下面来谈谈HD PE双壁波纹管的的施工与连接方法: 一、管材使用安装前,应仔细检查在装卸运输过程中有无损伤,如发现破损裂口、变形等缺陷管材,应及时剔除。 二、检查井与管道连接宜采用柔性填料密封的柔性接头,具体构造按设计要求进行。 三、开挖沟槽、做基础应注意: 1、沟槽槽底宽宜按管材外径加采用。 2、沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。 3、管道基础必须采用砂砾垫层,对一般土质地基的,厚度为;对软土地基,厚度不小于,具体做法按设计要求。 4、基础应夯实,表面要平整。管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。凹槽长度宜为,深度宜为,宽度宜为管材外径的倍。

四、下管 槽深不大时,可由人工抬管入槽,槽深大于3m时,可用非金属绳溜管入槽。严禁用金属绳索勾住两端管口或管材自槽边翻滚入槽内。 五、接口作业 橡胶安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内,安装密封圈的数量视设计要求而定,当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹。接口前应先将承口插口内外表面清理干净,在插口套入密封圈,并在承口内工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂(一般用肥皂水即可),插入方向为水流方向,对准承口中心线用人力或设置木档板用橇棍将被安装的管材徐徐插入承口内直至底部。接口完成后,随即用相同土质把预留凹槽入填筑密实。承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。管道应直线敷设,相邻两节管道轴线的允许转角一般不得大于2度。为防止接口合拢时已排设的管道轴线位置移动,须采用稳管措施。可采用编织袋内灌满砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径大小而定。管道接口后,应复核管底深度和轴线,使其符合要求,如出现位移、悬浮、拔口现象,应返工处理。 六、回填土时应注意 1、腋角部位先应用中砂、粗砂填实。

波纹管厚度国标

埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管 定义:以聚乙烯树脂为主,采用挤出成型工艺制成的用于无内压作用的热塑性塑料圆管的统称。 特点: 1)抗外压能力比较强。 2)管壁较薄,工程造价低。重量轻,施工便捷。 3)磨阻系数小,流量大。良好的耐低温,抗冲击性能。 4)化学稳定性佳。使用寿命长。在不受阳光紫外线的条件下,HDPE双壁波纹管的使用年限可达50年以上。 5)优异的耐磨性能。⑻适当的挠曲度。HDPE双壁波纹管轴向可略微挠曲,不受地面一定程度不均匀沉降的影响;可以不用管件就直接铺设在略微不直的沟槽内。 3、分类: 1)按管径分类:按外径聚乙烯(PE)双壁波纹管常用的有十种规格,见表1。 表1 公称外径de 标准长度公称外径dn 标准长度 160、200、250、315、400 4000、6000 500、630、800 1000、1200 4000、6000 按内径聚乙烯(PE)双壁波纹管常用的也有十一种规格,见表2。 表2 公称内径di 标准长度公称内径di 标准长度 150、200、225、250、300、400 4000、6000 500、600、800 1000、1200 4000、6000 2)采用承插式橡胶圈连接和双承口橡胶圈连接。 4、设计选用要点: 1)埋地塑料排水管道要按柔性管的理论(管土共同发挥作用)进行设计。同时在设计状态下管道垂直方向的变化不得大于管直径的5%。

2)管材环刚度的选择是塑料管道设计的一项重要指标,因此应从管道埋深、地面荷载、沟槽回填土的性质和压实系数以及施工荷载等综合考虑确定。盲目采用高环刚度不经济。对车行道下埋深小于1.0m的管道,还应考虑管道变形对路面的影响。 3)适用于长期温度不超过45℃的埋地排水和通讯套管用,亦可用于工业排水、排污管。 4)外观:管材内外壁不允许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规格波纹。管材的两端应平整、与轴线垂直并位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接,不应出现脱开现象。管材颜色应均匀一致,外层一般为黑色。 5)规格尺寸:管材用公称外径(DN/OD外径系列)表示尺寸,也可用公称内径(DN/ID 内径系列)表示尺寸。外径系列、内径系列管材的尺寸应符合表3、表4的规定,且承口的最小平均内径应不小于管材的最大平均外径。管材和连接件的承口壁厚应符合GB/T 19472.1-2004标准中的相关规定。 表3 外径系列管材的尺寸(mm) 公称外径DN 最小平均外径 d em,min 最大平均外径 d em,max 最小平均内径 d im,min 最小层压壁厚 e min 最小内层壁厚 e1,min 110 109.4 110.4 90 1.0 0.8 125 124.3 125.4 105 1.1 1.0 160 159.1 160.5 134 1.2 1.0 200 198.8 200.6 167 1.4 1.1 250 248.5 250.8 209 1.7 1.4 315 313.2 316.0 263 1.9 1.6 400 397.6 401.2 335 23 2.0 500 497.0 501.5 418 2.8 2.8 630 626.3 631.9 527 3.3 3.3 800 795.2 802.4 669 4.1 4.1 1000 994.0 1003.0 837 5.0 5.0 1200 1192.8 1203.6 1005 5.0 5.0 表4 内径系列管材的尺寸(mm) 公称内径DN/ID 最小平均内径 d im,min 最小层压壁厚 e min 最小内层壁厚 e1,min 110 95 1.0 0.8 125 120 1.2 1.0 160 145 1.3 1.0 200 195 1.5 1.1

(完整版)PE双壁波纹管施工方案

塑料管道铺设(PE双壁波纹管) 1、测量放线 A、根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线 和阀门井中心位置须经监理复核。 B、根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线 来控制。 2、沟槽开挖及排水设施 A、根据设计图纸管道埋深度。沟槽用反铲挖掘机开挖,人工修槽,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上15cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不 进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 B、槽边堆土高度不宜高于 1.5m(堆土边坡内侧按照1:1.5控制),在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于 1.2m施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。管道沟槽开挖的深度一般在 0.8-1.0m左右。如需排水则采用明沟排水法进行施工排水。具体方法如下: C、在沟槽的开挖过程中,在槽底设置排水沟,将地表水或槽底、槽坡渗流 出来的地下水汇集到槽底的排水沟内,然后通过排水沟流入集水井,再用水泵将水抽走,抽出的水直接排入附近排水明沟,以保持沟槽干燥。沟槽开挖时,测量 人员应全程式跟踪控制高程,防止超挖,并应留有10~15CM为人工铲除保证基槽底不被扰动。 3、管道基础 基槽验收合格后,立即施工管基,严禁被水浸泡,如被雨水浸泡后,必须重 新清基及进行加固处理,保证基础落在原状土上。本工程排水管道采用砂基础, 砂垫层厚度不小于150mm。槽底为原状土或经处理回填密实的地基,需满足地基 承载力特征值≥100Kpa的要求。 3、管道安装工序 A、沟槽、管材检验合格→下管→对口连接→部分回填→检查试验合格→全 部回填夯实 B、待用的管节按产品标准进行逐节质量检验,不符合标准者不得使用,并

双壁波纹管施工要求

双壁波纹管技术要求 一、工艺流程 施工工艺:测量放线→机械开槽→槽底平整夯实→砂砾垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯实导线点、水准点加密控制及定位测量放线。 二、双壁波纹管方案 1、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 2、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 3、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,以满足排水管高程、线型控的精度。 4、在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩。采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。 5、井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及构筑物的竣工复核测量。 三、一般规定 1、管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道在车行道下管顶覆土厚度不小于0.7m。

2、排水管道工程可同槽施工,但应符合一般排水管同槽敷设设计、施工的有关规定。 四、管道进场检验 1、管道运到现场,可采用目测法,对管道是否有损伤进行检查,并做好记录与验收手续,同时按要求见证取样送检。 2、如发现管道损伤,应将该管道与其它管道分开,立即通知管道供应方进行检查,分析原因并作出鉴定以便及时妥善处理。 五、沟槽开挖及基础处理 1、熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。 2、沟槽槽底净宽度,宜按管外径加0.4m~确定,以便于人工在槽底作业为宜。严格控制沟槽开挖放坡系数,按设计的放坡系数挖够宽度,开挖时应注意沟槽土质情况,必要时应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数,以防槽边塌方。 3、开挖沟槽,应严格控制基底高度,不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留,禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高,不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填 10mm~15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。当沟槽开挖遇有地下水时,设置排水沟、集水坑,及时做好沟槽内地下水的排水降水工作,并采取先铺卵石或碎石层(厚度不小于100mm)的地基加固措施;当无地下水时,基础下素土夯实,压实系数大于;当遇有淤泥、杂填土等软弱地基时,按管道处理要求采用级配戈壁土进行换填处理;换填厚度为30cm。

pvc双壁波纹管技术规范

pvc双壁波纹管技术规范 PVC双壁波纹管技术规范 目录 1.工程概述 2.引用标准 3.管材结构尺寸 4.主要技术要求 5.各项指标的测试方法 6.标志、储存及环境性能 1工程概述 1(1 本技术规范书适用于中国网通公司城域网工程硬聚氯乙烯塑料双壁波纹管(以下简称:管材)。 1(2 本文件所引用的标准为我国国家标准和信息产业部标准。对于那些在本文件中未作规定的,而我国国家标准和信息产业部标准已有规 定的,应满足我国国家和信息产业部相关标准。 1(3 管道设计使用寿命不应少于50年。 1(4 投标方所提供的管道必须是经过现场验证过的,并至少有500公里以上,为两个电信主管部门提供一年以上的满意运行。 投标方应在投标书中提供购买这类管道的用户证明,其中包括投入 实际运营的电信主管部门的名称、地址、传真和电话号码、设备的 类型、验收数据及应用地点等。招标方保留证实所供管道性能的权力,如有必要,可现场调查。 1(5 本文件解释权属于招标方。 2

2引用标准 本规范所列各种指标,应符合下列国家标准或原邮电部标准。 GB 2918—82 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB 8804.2—88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法聚乙烯管材 GB 8805—88 硬质塑料管材弯曲度测定方法 GB 8806—88 塑料管材尺寸测量方法 GB/T 9647—88 塑料管材耐外负荷试验方法 GB/T 14152—93 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法真实冲击率法ZB G33 008—89 聚氯乙烯塑料波纹电线管 3 管材结构尺寸 3(1硬聚氯乙烯管结构尺寸 表1 mm 标称直径外径允许偏最小内径 差 d 管长 i min 100/90 +0.3 88 6000 -0.6 ?30 110/100 +0.4 97 6000 -0.7 ?30 3 3(2管材连接承口结构尺寸 表2 mm 标称最大最小弹性密封圈式连粘接式连接直径外径内径接d d 最小最小密封承口内径Ds 最小插入e maxi min 承口承口圈深最小最大承口深度 平均深度度S 深度 内径 A Aminmin

双壁波纹管施工方法

双壁波纹管施工方案 、施工措施 1.1施工原则 1)管道施工:先主干,后分支,先深后浅,分支管线施工应该在构造物施工之后进行。 2)管沟采用机械开挖(人工配合,基地留20Omn厚人工清槽),管沟边坡坡度为1:1,沟深超过4m时预留宽度为l?2m的马道,分层开挖。小管沟采用人工开挖。当机械无法开挖的部位采用人工开挖。 3)阀门、检查井安装前要先进行检查及试验。 4)双壁波纹管采用承插式接口,当不能采用单承口连接时,可采用双承口连接,套管采用PE 玻璃钢或者不锈钢材料,双向承插弹性密封圈连接。 5)双壁波纹管施工前,管沟需要铺一层20Omm厚的砂垫层,压实度需达到85%- 90%双壁波纹管回填施工时,必须采用中粗砂回填密实。回填范围不得小于设计支撑角2 a+30o (180 o),回填密实度应达到95%以上。 6)双壁波纹管与检查井的连接可以采用刚性连接或者柔性连接。刚性连接:检查井砌筑时,井壁内预埋管件或者短管,承口向外,便于插口 连接。采用这种连接方式时,水泥砂浆应饱满。 柔性连接:在检查井上安放带有承口的预制混凝土圈梁,圈梁内径与管插口外留有一定间隙,使管端的橡胶圈与圈梁相接后允许产生一定的转角,以适应检查井与管道间的不均匀沉降和变形要求。

1.2施工流程 1.3检验计划 施工前,实验人员要对材料进行质量、强度检查,对沟槽进行压实度检查; 施工时要检查焊缝焊接、管道的走向,标高和坡度;管道安装后要进行密实性试验,回填后进行压实度试验。当釆用供应商提供的管材时,应将供应商的管材名称、规格、单价、检试验报告等资料报业主批复。 14材料管理 1)材料检验 所有的材料必须有合格证及质保书等相关文件,其材质规格、型号、质量应符合招标文件的规定。质保质料严格按照施工规范要求执行。 a.管配件在使用前应对质量证明文件进行审查和实物核对; b.外观检验不合格不得使用; c.材料代用必须有相关文件。 2)管道及管道组成件的检查与管理 a.管材在接受和使用之前,应对质量证明文件进行审查与实物核对; b.管道组成件使用之前,应对外观进行检查,不合格者不得使用;

(完整版)双壁波纹管施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工资源配置 (2) 3.1 施工组织机构 (2) 3.2 劳动力需求计划 (3) 四、施工措施 (3) 4.1 施工原则 (3) 4.2 施工流程 (4) 4.3 检验计划 (4) 4.4.材料管理 (5) 4.5.测量放线 (5) 4.6.管沟开挖及措施 (5) 4.7.基底处理和基础铺设 (6) 4.8.下管 (7) 4.9.管道安装 (7) 4.10.管道附属井砌筑 (7) 4.11.闭水实验 (8) 4.12.分层回填 (9) 五、质量保证措施 (10) 六、安全保证措施 (11) 七、环境保护 (12)

长沙市开福区次干道一(冯蔡路-高冲路)道路工程施工二标段PP-HM双壁波纹管施工方案 一、工程概况 长沙市开福区次干道一(冯蔡路-高冲路)道路工程施工二标段项目给排水工程中,包括钢筋混凝土管道的施工、和PP--HM双壁波纹管的施工。其中PP--HM 双壁波纹管包括管径为DN300、DN400和DN500的管道。其中DN300管道460m,DN400的管道359m,DN500的管道616m。 二、编制依据 1.《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 2.《室外排水设计规范》 GB 50014-2006 3.《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332-2002 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 5.《城市工程管线综合规范规划规范》 GB50289 6.《CJJ143-2010 埋地塑料排水管道工程技术规程》 7.《06MS201 市政排水管道工程及附属设施》 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 9.本项目设计院提供的《市政工程施工图设计给排水工程》图纸 三、施工资源配置 3.1 施工组织机构

双壁波纹管施工方法和技术方法

施工方法和技术措施 1、排水工程 1.1、本工程排水管道采用的管材为:排水管道主要采用埋地玻璃纤维增强塑料夹砂D400排水管,路灯电缆护管为PVC-U管70* 2.3,电缆过路护管为DN50镀锌钢管,给水管材选用DN225PE 给水管。 1.2、排水管道施工工艺流程参见排水管道施工工艺流程图。 1.3、沟槽开挖 (1)根据地质资料、现场情况及排水管道施工规范,本工程的沟槽开挖采用机械开挖,人工配合。并及时测量槽底高程及宽度,槽底严禁超挖扰动基地原状土,达到设计槽底高程的最后一层30cm土要人工清底。 (2)基础开挖时将边坡整修成3:1的斜坡并留空。一般基坑底面应比基础平面尺寸每边增宽0.5米,基坑上需堆土时,应留出1m以上的安全宽度,堆土高度不宜超过1.5米,保证施工安全。 (3)雨季施工沟槽应充分考虑雨水排除问题,防止泡槽,保证施工环境安全。 埋地玻璃纤维增强塑料夹砂排水管管道施工工艺流程

定位放线 ↓ 机械、人工挖沟槽——沟槽处理 人工清底 ↓ 制安——管道基础——砂砾样试验 ↓ 机械下管——管道安装——人工就位 ↓柔性接口 管 道 护 管 ↓ 检查井 ↓ 闭水试验 ↓ 覆土打夯

UPVC、PE管道施工工艺流程 定位放线 ↓ 人工挖沟槽 ↓ 垫层铺设 ↓ 人工下管——管道安装——人工就位 ↓柔性接口 管道稳护(粗砂) ↓ 检查井 ↓ 闭水试验 ↓ 粗砂护管回填覆

回土打夯 1.4、管道铺设、护管 当管基砂砾完成达到设计值的时,可进行排管操作。管道铺设前,应组织质检人员对运至现场的成品管进行逐节检查,在运输或堆放过程中有损坏的管子不得吊入沟槽,对于管节两侧接口处的飞边、毛刺予以凿除。同时复测基础顶面标高,排管时控制好管内口底标高,可通过管枕适当调整,直至达到设计要求。铺管采用人工(机械)吊运,人工就位。 1.5、U-PVC管铺设 (1)按基础宽度两侧立木模后,回填10cm砂垫层,并控制好砂垫层的厚薄均匀。 (2)由于管自重轻,在铺设时在U-PVC管背上,按一定距离用中粗砂进行骑马式回填,防止因地下水位高而引起管上浮,待闭水试验后,全部回填至管顶,再抽掉两侧木模。 1.6、检查井 (1)砂浆配合比及强度符合设计要求。 (2)砖砌检查井在砌筑部位的基础面上,先铺一层砂浆方可砌

双壁波纹管规格型号表

点击蓝色字体可进官网 波纹管规格型号表、贵州双壁波纹管规格型号表就选择贵州辉瓷物资有限公司! 贵州辉瓷物资有限公司主营产品:HDPE塑钢缠绕排水管、PP-R冷热水管、HDPE双壁波纹管、螺旋钢管无缝钢管球墨铸铁管塑钢缠绕管中空壁缠绕管检查井玻璃钢管格栅管玻璃钢化粪池铸铁井盖、中空壁缠绕管检查井、消防材料等产品。 HDPE双壁波纹管的产品规格是哪些? DN/ID(mm)225、300、400、500、600、710。 HDPE双壁波纹管的产品特点?

(1)工程造价低:与钢管相比要省掉30-50%;与水泥相比综合造价基本持平;与玻璃钢灰砂管相比,只需要1/5的工程代价;与同类型的HDPE中空缠绕管来比也可省掉25-50%,工程维修费用也极低,是其他管材的1/5费用。 (2)抗压能力强:科学的组织结构,较高的管材的环刚度,从而增强了管道对土壤负荷的抵抗能力。该性能是双壁波纹管与其他结构壁相比的优势。 (3)密度高,重量轻,施工方便:HDPE是高密度聚乙烯的英文缩写,分子量为7万-15万,密度为0.941-0.965,重量轻,是钢管的1/8,水泥管的1/10,可大大降低运输费用和安装时的吊装费用。施工快捷,可选择承插式、哈夫式和管件连接。

⑷耐化学腐蚀:聚乙烯为惰性材料,可耐酸,碱,盐等各种化学介质侵蚀,无电化学腐蚀,其本身就是极好的防腐材料。到目前为止,世界上还没有一种试剂能将聚乙烯溶解。一般的土壤、酸碱、电力等因素都不会使管道损坏。 ⑸适当的挠曲性,良好的动态断裂韧性KD值,抗震性特好:由于HDPE材料本身的特性,在受到外力时,管材可有一定挠曲变形而不会破裂,而且快速传递抵抗能力强。PE波纹管对地下运动所产生的地面沉降(特别是地震),有很好的抵抗能力,而且适应地形复杂的沟槽。我国境内云南保山区在2001年4月发生了5.9级地震,PE管安然无恙,其余的地下管道统统报废,所以PE材料是目前抗震性能最好的管道材料。 ⑹具有优良的卫生性能:PE材料的分子结构是CH2,即使将它分解也安全无毒,PE材料属于食品卫生级的,用于低压供水系统,没有二次污染。 公司欢迎新老用户来电咨询购买!

双壁波纹管施工方案

双壁波纹管施工方 案

双壁波纹管施工方案 一、工程概况 本工程管道安装 HDPE 双壁波纹管污水管网2400米(其中DN400 规格的 2400米、DN300 规格的 327.6 米);检查井 96座,跌水井 3座;拆除混凝土路面897.56㎡,恢复混凝土路面897.56㎡;人行道铺装 14440 平方米;开挖沟槽土方9766.58 ㎡、沟槽石方 3191.65 立方米。 二、编制依据 1.《建筑给排水设计规范》 GB50015- 2.《室外排水设计规范》 GB 50014- 3.《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332- 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 5.《城市工程管线综合规范规划规范》 GB50289 6.《CJJ3-90 市政排水管渠工程质量检验评定标准》 7.《CJJ143- 埋地塑料排水管道工程技术规程》 8.《CECS143- 给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》 9.《06MS201 市政排水管道工程及附属设施》 10.《07MS101 市政给水管道工程及附属设施》 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 12.本项目设计院提供的《市政工程施工图设计给排水工程》

图纸 三、施工资源配置 3.1 施工组织机构 3.2 劳动力需求计划

四、施工措施 4.1 施工原则 1)管道施工:先主干,后分支,先深后浅,分支管线施工应该在构造物施工之后进行。 2)管沟采用机械开挖(人工配合,基地留200mm厚人工清槽),管沟边坡坡度为1:1,沟深超过4m时预留宽度为1.2m的马道,分层开挖。小管沟采用人工开挖。当机械无法开挖的部位采用人工开挖。 3)阀门、检查井安装前要先进行检查及试验。 4)双壁波纹管采用承插式接口,当不能采用单承口连接时,可采用双承口连接,套管采用PE、玻璃钢或者不锈钢材料,双向承插弹性密封圈连接。 5)双壁波纹管施工前,管沟需要铺一层200mm厚的砂垫层,压实度需达到85%~90%。双壁波纹管回填施工时,必须采用中粗砂回填密实。回填范围不得小于设计支撑角2α+30°( 180°),回填密实度应达到95%以上。 6)双壁波纹管与检查井的连接能够采用刚性连接或者柔性连接。 刚性连接:检查井砌筑时,井壁内预埋管件或者短管,承口向外,便于插口连接。采用这种连接方式时,水泥砂浆应饱满。 柔性连接:在检查井上安放带有承口的预制混凝土圈梁,圈

hdpe双壁波纹管规格

Hdpe是一种高科技管材,这种管材主要是用于市政工程、建筑工程、铁路、工业、农林、渔业等等几乎需要供水、排水、排污等地方都需要这种价格低廉、质量良好的高密度聚乙烯管材。对于hdpe管材的主要用途小编已经给大家介绍了,下面蜜罐蚁小编再给大家介绍下hdpe管材的常见的规格和型号。 双平壁钢塑复合排水管的规格和型号管径介绍如下: 管材规格 DN / ID 800 管材内径 800mm 管材外径 940mm 管材规格DN/ID700 管材内径700mm 管材外径840mm 管材规格DN/ID1200 管材内径1200mm 管材外径1340mm 管材规格DN/ID1100 管材内径1100mm 管材外径1240mm 管材规格 DN / ID 500 管材内径 499mm 管材外径 599mm

管材规格 DN / ID 600 管材内径 601mm 管材外径 701mm 管材规格DN/ID900 管材内径900mm 管材外径1040mm 双平壁钢塑复合排水管物理力学性能 检测项目要求 环刚度 SN4≥4kN/m2 SN8≥8kn/m2 冲击强度 TIR<10% 环柔性试样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两璧无脱开 烘箱试验无气泡,无分层,无开裂 蠕变率≤4 DN2200钢带增强螺旋波纹管的规格: 管材内径最小平均内径最小内层壁厚最小层压壁厚最大螺距最小钢带厚度最小防腐层厚度 22002185 6.0 9.0 235 1.2 3.5 DN2200 钢带增强螺旋波纹管物理力学性能: 项目指标试验方法 环刚度/KN/m2 SN8 ≥8 GB/T9674-2003 SN12 ≥12.5 SN16 ≥16