变电站的各类事故处理

一、线路故障跳闸的现象及处理

1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功

(1)现象

1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0

2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮

3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况

4) 现场检查该开关三相均在分闸位置

(2)处理

1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号

2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报

3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合

4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障

5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用

6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中

二、母线故障跳闸的现象及处理

1、母线故障跳闸的现象

(1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0

(2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0

(3)母线保护屏保护动作信号灯亮

(4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现

(5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关

2、母线故障跳闸原因

(1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

(2)母线上所接电压互感器故障

(3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障

(4)连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障

(5)母线避雷器、绝缘子等设备故障

(6)二次回路故障

(7)误操作隔离开关引起母线故障

3、母线故障跳闸的处理

(1)记录时间、开关跳闸情况、光字及保护动作信号,同时在确认后复归跳闸断路器KK把手

(2)检查仪表指示、保护动作情况,复归保护信号掉牌

(3)对故障作初步判断,到现场检查故障跳闸母线上所有设备,发现放电、闪络或其他故障后迅速隔离故障点

(4)将故障情况及现场检查情况汇报调度,根据调令,若故障可以从母线上隔离,隔离故障后恢复其他正常设备的供电;若不能隔离,通过倒母线等方式恢复其他设备供电(根据母线保护设备的具体形式或规程要求决定是否变动母差保护的运行方式)

(5)若现场检查找不到明显的故障点,应根据母线保护回路有无异常情况、直流系统有无接地、判断是否保护误动引起,若系保护回路故障引起,应汇报调度及上级有关部门处理;若保护回路也查找不出问题,应按调令进行处理,可考虑由对侧变电站对故障母线试送电,进一步查找

(6)对双母线变电站,当母联断路器或母线上电流互感器故障,可能造成两条母线均跳闸,此时,运行人员立即汇报调度,迅速查找出故障点,隔离故障,按调令恢复设备正常供电

三、变压器故障跳闸的处理

1、变压器配置的主要保护

(1)气体保护(瓦斯):变压器主保护

(2)差动保护:反映变压器绕组、引出线单相接地短路及绕组相间短路故障,是变压器主保护

(3)过流保护:分为过流、复合电压过流等,主要反映变压器外部短路,作为气体、差动保护的后备保护

(4)零序电流保护、间隙过压过流保护:反映大电流接地系统变压器外部接地短路的保护

(5)过负荷保护:反映变压器对称过负荷

2、变压器故障跳闸的现象

(1)警铃、喇叭响,变压器各侧断路器位置红灯灭、绿灯闪光,相应电流、有、无功功率表指示为0

(2)主控屏“差动保护动作”、“瓦斯保护动作”、“冷控电源消失”、“掉牌未复归”等光字亮

(3)变压器保护屏对应保护信号灯亮或保护信号掉牌,微机保护显示详细动作报告

(4)备自投装置正常,自动投入备用设备

3、变压器跳闸的处理

(1)气体保护动作的处理

1) 若重瓦斯保护动作,变压器三侧开关跳闸,应记录表计、信号、保护动作情况,同时复归跳闸开关KK把手,复归音响及保护信号并立即汇报调度

2) 检查站用备自投装置是否启动,若未动作,应手动投入

3) 现场对保护动作情况及本体进行详细的检查,停止冷却器潜油泵运行,同时查看变压器有无喷油、着火、冒烟及漏油现象,检查气体继电器中的气体量

4) 拉开变压器跳闸三侧开关两侧隔离开关

5) 若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况

6) 汇报调度

7) 进一步检查气体继电器二次接线是否正确,查明气体继电器有无误动的现象,取气测试,判明故障性质。变压器未经全面测试合格前,不允许在投入运行

(2)差动保护动作的处理

1)-5)同上

6)检查差动保护范围内出线套管、引线及接头等有无异常

7)检查直流系统有无接地现象

8)经上述检查后若无异常,应对差动保护回路进行全面检查,排除保护误动的可能9)若检查为变压器或出线套管、引线上的故障,应停电检修;若经检查为保护或二次回路误动,应对回路进行检查,处理完毕后,经测试合格再送电

四、越级跳闸的处理

4、越级跳闸的后果及形式

(1)一次设备发生短路或其他各种故障时,由于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级开关跳闸,本级开关不动作,使停电范围扩大,故障的影响扩大

(2)有几种形式:线路故障越级、母线故障越级、主变故障越级和特殊情况下出现二级越级

(3)越级跳闸的主要动作行为

1) 线路故障越级跳闸,本线路断路器拒分,本线保护动作,若装有失灵保护,则启动失灵保护,切除该线路所接母线上的所有开关;若本线路保护未动作,失灵不动作或未装设失灵保护,由本站电源对侧或主变后备保护切除电源,故障切除时间加

长,主变后备保护一般由零序(方向)过流或复合电压闭锁过流动作,而对侧由零

序Ⅱ、Ⅲ段或距离Ⅱ、Ⅲ段动作跳闸

2) 母线故障越级跳闸,若装有母线保护,母差或开关拒动,引起上级开关跳闸,由

电源线对侧或变压器后备保护动作跳闸。

3) 变压器故障越级,若是由断路器拒动引起,应由上级保护动作或由电源线对侧保

护动作跳闸

5、越级跳闸的原因

(1)保护出口开关拒跳,如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流

两点接地、开关辅助接点不通、液压机构压力闭锁等原因引起开关拒跳

(2)保护拒动,如有交流电压回路故障、直流回路故障及保护装置内部故障等

(3)保护定值不匹配,如上级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动

作不正常

(4)开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断

6、越级跳闸主要现象

(1)线路故障越级跳闸

1) 警铃、喇叭响,中央控制屏发“掉牌未复归”信号,有开关跳闸

2) 失灵保护启动跳闸

3) 未装设失灵保护或装有失灵保护而保护拒动,由主变故障侧开关跳闸;若为双母

线接线,母联开关和主变断路器跳闸(主变后备保护Ⅰ段时限跳母联开关,Ⅱ段时

限跳本侧开关);通过母线所接电源对侧保护动作跳闸

4) 跳闸母线失压,母线上所接回路负荷为0,录波器启动

江南环保全球氨法脱硫解决领先供应商以及氨法脱硫技术的全球领先者 "

7、越级跳闸的处理

(1)线路故障越级跳闸的处理

1 )复归音响,查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号

2)查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象,

拒跳开关至线路出口设备有无故障。拉开拒动开关两侧隔离开关

3)汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路

4)依次对故障线路的控制回路,如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接

点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因,若能查出故

障,迅速排除,恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理

(2)主变或母线故障越级跳闸的处理

1)、2)同上

3)若有保护动作,根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对

相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号,则应对所有母线和主变进行全面检查,判明故障可能范围和原因。将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开,并将上述情况汇报调度

4)根据调度命令恢复无故障设备的运行,并将故障母线或主变所带负荷转移至正常设备供电,联系有关部门对故障设备检修处理

110kV电压互感器回路断线

电压互感器高、低压侧熔断,回路接头松动或断线,电压切换回路辅助接点及电压切换开关接触不良,均能造成电压互感器回路断线。当电压互感器回路断线时:“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响,有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电度表停走或走慢,低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声。若是高压熔断器熔断,则可能还有(接地)信号发出,绝缘监视电压表较正常值偏低,而正常时监视电压表上的指示是正常的。

当发生上述故障时,值班人员应作好下列处理:

1、将电压互感器所带的保护与自动装置停用,如停用110KV的距离保护,低电压闭锁,低周减载,由距离继电器实现的振荡解列装置,重合闸及自动投入装置,以防保护误动。

2、如果由于电压互感器低压电路发生故障而使指示仪表的指示值发生错误时,应尽可能根据其它仪表的指示,对设备进行监视,并尽可能不改变原设备的运行方式,以避免由于仪表指示错误而引起对设备情况的误判断,甚至造成不必要的停电事故。

3、详细检查高、低压熔断器是否熔断。如高压熔断器熔断时,应拉开电压互感器出口隔离刀闸,取下低压熔断器,并验明无电压后更换高压熔断器,同时检查在高压熔断器熔断前是否有不正常现象出现,并测量电压互感器绝缘,确认良好后,方可送电。如低压熔断器熔断时,应查明原因,及时处理,如一时处理不好,则应考虑调整有关设备的运行方式。在检查高、低熔断器时应作好安全措施,以保证人身安全,防止保护误动作。

4、如有备用设备,应立即投入运行,停用故障设备

500kV隔离刀闸和接地刀闸的异常运行及事故处理

一. 隔离开关电动分、合闸失灵后,应首先核对设备双重编号是否正确,核对操作步骤是否正确,再检查操作电源回路动力电源回路是否良好保险是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常,下列情况应立即申请处理:

1. 棒式瓷柱严重破损、放电(包括底座);

2. 棒式瓷柱因热放电爆Zha;

3. 触头过热熔焊;

4.传动机构故障,而处于不正常状态。

二. 刀闸不同期(500kV刀闸例外)或合不平直时,应拉开再次合闸(远动或就地),如确实三相无法同时合上时或合不平直时,对于220kV可用绝缘棒进行调整或调整联动杆,实在无法调整的,应停电进行检修。

三. 发现刀闸或母线接触部分过热时,应立即申请调度减少负荷再根据情况用倒换母线或其他设备代供等办法转供负荷;加强监视措施,必要时则应立即停电处理。

四. 刀闸操作失灵的处理:

1. 核对刀闸双重编号是否正确,检查操作程序是否正确;

2. 初步判断是电气问题还是机械问题造成刀闸的失灵,电气问题应按下列程序处理,机械问题无法修复时则报告有关领导;

3. 检查就地刀闸机构动力电源是否投入,热耦继电器是否跳开;

4. 检查就地刀闸机构侧门闭锁小开关是否良好;

5. 检查就地刀闸机构行程开关是否到位;

6. 使用万用表逐级测量回路上的触点是否良好;

7. 找出问题,无法处理的按解锁操作程序进行解锁操作。

3.5.“隔离开关控制电源消失”光字牌,是反应隔离开关重动继电器回路的电源消失,#2主变的该回路电源取自#2主变的接口屏9RD、10RD,该回路控制#2主变侧短引线保护的投退。因此,该回路失电后必须马上恢复电源,对短引线保护进行必要的处理,500kV第II串5021、5022、5023断路器、江茂甲线电抗器、江茂甲线500kVⅠ、Ⅱ母地刀隔离开关的该回路电源取自500kV第二串接口屏的各自空气小开关。500kV 第III串间隔的隔离开关控制回路的电源取自第III串断路器接口屏.第IV串间隔的隔离开关控制回路的电源取自第IV串断路器接口屏.

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站安全生产管理制度

一、安全生产管理制度 1安全生产例会制度 一、安全生产例会每月召开一次,一般在每月的最后一周举行,由安全员负责召集,总结本月工作,布置下月任务,遇有特殊情况应及时开会研究处理。 二、安全生产例会的参会对象为电站安全领导小组成员。 三、会议内容: (一)传达贯彻上级有关部门的文件、讲话、会议精神; (二)报告安全生产工作月度总结,即上月例会工作任务完成情况总结,含采取措施、先进经验和典型做法等。 (三)结合本电站工作实际,通报分析安全生产形势,制定安全生产工作月度计划,研究部署下一月度安全生产工作。 四、参会人员须做到: (一)按时参加会议,做好安全生产工作汇报,提出下阶段工作建议; (二)认真听会并做好会议记录。会后要认真落实会议要求; (三)领导小组成员不得无故不参加会议,如有特殊情况应及时请假。 五、本制度自印发之日起实施。 2生产安全事故应急救援预案演练制度 一、使用对象:电站。 二、要根据国家法律、法规及有关文件要求,围绕本单位实际情况,制定详细可行的生产安全事故应急救援预案。 三、原则上每年要举行一次生产安全事故应急救援预案演练,可邀请有关部门领导和专家指导进行。 四、演练的内容应根据不同时期的要求,有重点、有针对的选择,以提高防范技能为主。 五、演练要制定切实可行的实施方案,明确分工,责任到人,将各项具体任务定时、定量地分解到相关责任人,抓好落实。 六、演练前要认真踏勘演练现场,对演练的每个环节都要仔细研究推敲。要切实加强演练人员的安全防护,确保演练成功和人员安全。

七、要认真做好有关文字、照片、录像等演练档案的收集整理工作。 八、本制度自印发之日起实施。 3安全生产台帐管理制度 一、电站负责人必须高度重视安全生产基础台帐工作,安排专人负责,落实建帐建档所需的资金,切实把台帐工作落到实处。 二、安全生产台帐工作是电站日常安全生产各项工作的真实记录体现,应做到“整齐全面、分类归档、查找方便、真实可靠”。 三、安全台帐主要内容: 1、电站的安全生产工作领导小组成员名单; 2、电站兼职安全生产管理人员和管理网络人员名单; 3、年度与上级签订的安全生产责任书; 4、电站的各项规章制度和各生产设备、生产工序的安全操作规程; 5、安全生产会议记录; 6、日常安全生产检查记录(包括上级部门单位检查)及事故隐患整改情况记录; 7、电站各类事故应急救援预案和演练记录、照片资料等; 8、电站安全生产培训记录和考核资料(包括到外单位培训); 9、特种设备有关技术资料、检验资料、使用许可证书、证件和特种设备作业人员上岗证等; 10、有关安全生产收、发文件、报告件、函件等; 11、电站安全生产工作计划、总结及月报表; 12、其它需要保存整理归档的资料。 4安全生产宣传教育培训制度 一、安全生产宣传教育培训内容包括政治思想教育、劳动纪律教育、安全方针政策教育、安全技术训练、安全管理培训、典型事故教育、法制教育等。 二、安全生产宣传教育培训形式可采取培训班、安全课、安全知识讲座、报告会、知识竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、广播等多种形式。 三、安全宣传教育培训要求: 1、坚持“以人为本、安全发展”的理念,建立健全安全生产宣传教育培训的长效机制,增强全员安全责任意识,提高全员安全素质和技能。

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监视。如果系统发生振荡,应将振荡发生的时间、母线电压、开关电流及功率变化情况在运行日志上记录。 4、为了防止事故的扩大,下列情况允许先操作设备,事后尽快向值班调度员和管理所领导汇报

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及 有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2 人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。 1.3 人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。 1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。 2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3 各级电压等级的母线全停事故 2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6 母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8 失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。 2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

发电厂、变电所运行规程

电气设备运行及事故处理规程 第一章变电所运行人员的职责 第一节变电所正副所长 第1条变电所所长是全所行政、生产领导人。责任是领导全所人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好变电所的标准化建设和安全经济运行。 第2条必须全面掌握本所的设备运行技术,熟知全部“安全工作规程”,各级“调度规程”、“变电所运行及事故处理规程”、“变电所现场制度和标准化条例”,以及变电所变电设备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第3条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,应是带头学习政治。业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第4条应经常对全所人员进行政治及安全思想教育,贯彻上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本所发生的一切事故、障碍及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”的原则,组织全所职工认真分析原因,制定出防范措施,并及时向有关上级部门汇报。

第5条应负责安排和组织设备检修、预试、校验等工作以及检修前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备的投入准备,并参加验收。 第6条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较重大的复杂的大型倒闸操作应亲自主持把关。 第7条经常检查各种记录,了解生产运行及检修情况,把好安全经济运行及电能质量的分析工作,把好检修质量关,经常检查卫生、文明生产、设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决。 第8条经常不定期的抽查交接班制度的执行情况,以及定期巡视设备,全面掌握本所设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及事故措施计划,审查并按时报出总结和各种报表。 第9条应组织全所职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班站管理,提高管理水平。 第10条定期召开民主生活会,搞好站内团结;关心职工生活;按时组织安全活动;搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报本所的安全生产,人员思想等情况。 第11条副所长在所长领导下积极主动的协助所长开展多种工作和活动。职责是负责全所安全生产工作。当所长离开所时应覆行所长职务,副所长与所长负同等安全责任。 第二节变电技术专责

变电站的各类事故处理

变电站的各类事故处理 2011年07月22日星期五16:55 变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障(2)母线上所接电压互感器故障 (3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障 (4)连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障

西安南郊变电站事故调查总报告

陕西330千伏南郊变(110千伏韦曲变) 主变烧损事故调查报告 (2016.6.20) 国网事故调查组 2016年6月18日凌晨,陕西西安330千伏南郊变(110千伏韦曲变)发生主变烧损事故。公司领导高度重视,舒印彪董事长作出重要批示,栾军副总经理作出工作部署。当日一早,公司安全副总监尹昌新、安质部主任张建功赶到现场。在初步了解事故情况后,公司决定成立以尹昌新安全副总监为组长,总部安质部、西北分部、陕西公司负责人为副组长,下设综合、电网、设备、电缆、直流、应急六个工作组的事故调查组(附件1),迅速开展事故调查工作,有关情况报告如下。 一、事故基本情况 (一)事故前运行方式 陕西电网全网负荷为1264万千瓦,西安地区负荷331万千瓦,各控制断面潮流均满足稳定限额要求。 330千伏南郊变主接线为3/2接线,共6回330千伏出线,3台容量为240兆伏安的主变(#1、#2、#3主变),110千伏主接线为双母线带旁母接线。共址建设的110千伏韦曲变有两台50兆伏安主变(#4、#5主变)及一台31.5兆伏安移动车载变(#6主变),其中#4、#5主变接于南郊变110千伏母线,#6主变接于南郊变110千伏旁母,#6主变10千伏

母线与#4、#5主变10千伏母线无电气连接。 330千伏南郊变#1、#2、#3主变负荷分别为11万千瓦、11万千瓦、10万千瓦,110千伏韦曲变#4、#5、#6主变负荷分别为1.5万千瓦、1.5万千瓦、1.2万千瓦。 (二)事故发生经过 6月18日0时25分,西安市长安区凤栖路与北长安街十字路口(距330千伏南郊变约700米)电缆沟道井口发生爆炸;随即,110千伏韦曲变#4、#5主变及330千伏南郊变#3主变相继起火;约2分钟后,330千伏南郊变6回出线(南寨I,南柞I、II,南上I、II、南城I)相继跳闸。 (三)事故处臵过程 0时28分,陕西电网调度自动化系统相继推出330千伏南寨I,南柞I、II,南上I、II、南城I线故障告警信息,同时监控系统报出上述线路跳闸信息。 0时29分,陕西省调通知省检修公司安排人员立即查找故障。 0时38分,330千伏南郊变现场人员确认全站失压,站用电失去,开关无法操作。 0时40分,西安地调汇报省调,110千伏锦业路变、文体变、瓦胡同变、长安西变、韦曲变、兰川变、葛牌变、尧柏变(用户变)共8座110千伏变电站失压。 0时55分-1时58分,西安地调陆续将除韦曲变外的7座失压变电站倒至其他330千伏变电站供电。韦曲变所供12000户用户陆续转带恢复,至12时,除700户不具备转带

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

变电所事故案例

一、事故经过 某区新建热电厂开始实施集中供热, 钢管的另一端碰触到10kv的高压线上,造成三人触电死亡。 二、事故原因分析 1、施工时施工负责人没有注意到丙家花台外面2.4m处有一10kv的电力线路。 三、事故防范措施 1、经常在电力线路附近作业的单位应制定相应的规章制度,根据情况提出电力线路附近的作业方法 2、在电力线路附近作业时,必须有确保安全的组织措施和技术措施 4、技术措施是指作业时设备和人员与电力线路应保持的安全距离 5、在易触及地区的配电线路应尽量采用绝缘导线或电缆供电。 一、事故经过 2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。 二、事故原因分析 刘某违章操作。 三、事故防范措施 (1)开展一次有关安全法律法规的教育,提高职工学习和执行“操作规程”、“安全规程”的自觉性,保证安全生产。 (2)在全厂开展一次电气安全大检查。 (3)提高职工队伍的整体素质,保证生产安全。 (4)进一步落实安全生产责任制,做到各级管理人员和职工安全责任明确落实。 一、事故经过 惠州供电局110kV平多线因跳线接触不良发热断线造成2座110kV电站失压。 二、事故原因分析 1、两不同型号的导线通过铝并沟线夹并采用缠绕铝包带的方法连接,长时间运行导致截 面积小的导线与并沟线夹压出现接触不良,最终发热断线。 2、由于时间安排不及时及没有采取负荷限制措施,导致缺陷恶化成事故 三、事故防范措施 1、加强线路的运行维护,定期检查导线的连接部位,发现问题及时采取处理措施。 2、应定期或利用停电机会紧固连接部位。

变电站施工安全事故应急预案

变电站施工安全事故应急预案 1、1编制目的为贯彻落实国家有关安全事故应急救援与处理的法律、法规及 国家电网公司、省电力公司有关规定,有效防范重大安全事故的发生,及时消除各类事故隐患和事故发生后有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,并且在第一时间充分调动各方面力量投入抢险救助工作,现结合梅钢110RV钢轧输变电工程安全施工实际情况,制定本安全事故应急预案。 1、2编制依据国家安全生产事故灾难应急预案;生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-XX;江苏省建筑施工安全事故应急救援预案管理规定;国家电网公司安全生产工作规定;国家电网公司应急预案编制规范;国家电网公司应急管理工作规定;国家电网公司电力建设工程重大安全生产事故预防与应急处理暂行规定;江苏省电力公司突发事件应急预案汇编;以及国家有关法律、法规及上级有关规定。 1、3适用范围本预案为江苏江苏江南电力有限公司梅钢llOkV钢轧输变电工程安全事故的应急预案,适用于江苏江南电力有限公司梅山分公司钢轧变项目部应对和处理项目部内发生的各类安全生产事故以及自然灾害和突发事件处置等,主要包括: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸、坍塌、职业中毒及公共卫生等,可能引发人员伤亡、机械设备及车辆损坏、财产损失等事故以及对电网安全稳定有影响的事件等。 1、4工作原则 1、4、1把保障人员生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生 产事故造成的人员伤亡作为首要任务。

其次应尽可能减少财产损失和环境污染,按有利于恢复生产的原则组织应 急行动。 1、4、2在项目部应急现场指挥部统一领导下,项目部各部门、单位按照各自职责和权限,负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作。 各单位遵循以自救为主,坚持单位自救和社会救援相结合的原则,并接受上级单位应急组织的领导。 1、4、3贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1、4、4正确分析现场情况,及时划定危险范围,阻断危险点,防止二次事故发生及事态蔓延;调集救助力量,迅速控制事态发展,果断决定采取应急行动;同时保持通讯畅通,随时掌握险情动态。 2项目部应急组织机构及职责 2、1项目部应急组织机构网络图梅钢llOkV钢轧输变电工程项目部成立应急现场指挥部,由项目经理(第一责任人) 担任应急现场总指挥,组织实施现场应急处置。 项目部应急现场指挥部事故抢险组保卫疏导组医疗救助组技术保障组物资供应组项目部应急组织机构网络图 2、2项目部应急现场指挥部现场总指挥: 顾晓明(项目经理)现场副总指挥:

变电站运行制度及管理规程规定

变电站运行制度及管理规程规定 1、站长职责 2、值班长职责 3、值班员职责 4、防止小动物管理制度 5、事故预防处理制度 6、安全活动制度 7、设备验收制度 8、设备运行制度 9、要害场所管理制度 10、消防管理制度 11、GIS封闭组合电器运行操作规定 12、KYN28—12开关设备操作程序 13、设备巡回检查制度 14、交接班制度 15、电容器运行规程 16、设备定期试验机轮换制度 17、设备缺陷管理制度 18、变电站微机监控工作规定 19、变电站停送电制度和操作规程

站长职责 第一条站长是全站的负责人,对本站的安全经济运行,设备管理等工作负全名领导责任,组织全站职工完成上级交给的全 部任务。 第二条组织本站的政治.业务学习,关系职工生活,搞好站内团结,带领全站人员认真贯彻执行各项规章制度,严格履行岗位 责任制,对运行人员工作质量进行考核。 第三条将强安全教育,主持安全日活动,开展季节性安全大检查,安全性评价,危险电分析等工作,参与本站事故调查分析, 主持障碍,异常和运行的分析会。 第四条结合新设备.新技术的运用,组织全站人员加强业务学习,全名提高职工技术素质。 第五条每月至少跟班一次,掌握设备运行状况和人员行为规范的执行情况。抓好安全经济运行分析.电能质量分析.可靠性 分析等工作和设备定级全线管理,设备验收和新设备投用 前的准备工作,组织或参与验收。 第六条组织较大停电和较复杂操作的准备工作,并现场监督。 第七条组织编写.修改现场运行规程和典型操作票,并检查执行情况,抓好培训工作和本站微机管理工作。 第八条定期组织人员对安全器具.消防.通讯.生活等设施进行检查,组织做好全站设备维护及文明生产工作 第九条制定切实可行的考核方法,落实各级岗位责任制,并公开.

变电站安全事故反思

变电站安全事故反思 为了您和他人的安全,请反思您身边的变电站安全。 下面是爱汇给大家整理的变电站安全事故反思,供大家阅读!变电站安全事故反思篇 1 今 天听了班长通读了两起事故的报告,同样作为一名营销人员,心里深有感触呀!主要以前听的 报告都是配电事故,而今天是营销人员的事故,心里不免担心起自己和同事们的人生安全。 人身伤亡事故给个人和家庭带来不可挽回的伤害,还严重打击了工作人员的士气,影响企 业的工作氛围。 所以有了生命安全才能更好的工作,不让家人和领导担心。 今天心里很是沉重,我感觉应该反省自己的过时,和保持现有的安全态度是很重要的。 每个人都有大意的时候,但是作为一个电业人员就不能有大意的心态和大意的动作。 因为我们身为一个电业工人就应该有着安全第一的信念。 不要投机取巧,不能违规作业。 往往事故的开端都是因为大意和忽视造成的。 “电给人带来了光明和方便, 但是对于电业人员来说除了保证给千家万户送去光明的同时 也要注重自身安全。 听着报告的同时我也在自己思过,回想着自己以前和现在对“安全这两个两个字到底认 识的多少,从来都是有人出事故了或者领导读报告了,心里才有了点安全意识。 为什么会这样呢?因为以往的事故报告都是配电出事故为主。 有点事不关己的心里。 而今天,我越听越害怕,因为这两起事故全是营销人员的事故。 想想要是这起事故是我呢?我能怎么做?我是不是也能像事故中的人那样马虎大意呢 ? 当 事情一直平稳发展的时候,人就开始忽视了一些重要的东西。 就拿我来说,工作三年了,以往的工作都是很注重安全的,不管干什么操作业务,都秉承 着先停电,再验电的步骤一步一步进行着。 而现在的我就有点对我自己的安全不负责了。 换电表的时候时而不停电了,看见破损表箱不知道验电就直接开箱抄表的。 开始的时候还有点后怕, 但是成为了习惯而没有出现事故以后, 就成为了自己的工作习惯。 但是通过这两个报告,我对自己所做的事情感到耻辱,为了方便而把安全抛掷脑后。 没有真真正正把安规放在我的心理,没有把安规实施到自己的工作当中,没有谨记师傅和 领导的嘱托,现在的心理只有害怕,不要以为自己针对 220V 的电就能不按规程工作,事情往 往都有小变大的,只有先注重小的事情,才不能发生大的事故。 我以后再也不能这样了,我要为我自己、家人、领导负责,不能拿生命来开玩笑。 我是一个电业人,永远都要以安全两字做自己的座右铭。 再也不能以习惯来工作,工作以前一定要按安规行事,规程办事,不要以“没有事,“这 样干活快,来工作。

10kv变电所各类事故处理汇总及演练

XXXXX有限公司供电事故 应急预案 预案编号:XX-YA2015-XX 负责人:XXX 编制负责人:XXX 编制成员:机电科全体成员及变电所管理人员

总则组织机构及职责事故的定义 10kV 地面变电所人身伤害事故应急预案 10kV 地面变电所全所失电事故应急预案 10kV 地面变电所全所直流消失事故处理预案 10kV 地面变电所防止电气误操作事故应急预案 10kV 地面变电所防雷预案 10kV 地面变电所组织机构各成员通讯录 总则 1.1 为不断提高10kV 地面变电所现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,特制定本预案。 1.2编制依据国家电网《变电站管理规范》《煤矿安全规程》 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分、线路部分)》 地面变电所设备操作规程》 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 电气事故处理规程》国家电网公司输变电设备技术规范汇编(2005 年3 月)其它有关规程,制度,措施厂家说明书及站内相关资料。 1.3本预案包括10kV 地面变电所人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于友恒煤炭有限公司10kV 地面变电所的事故及异常处理。

1.4坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,提高运行人员事故应变能力。 1.5在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取各种必要手 段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中,优先保证10kV 主干网架,提高整个系统恢复速度。 1.6尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备 连续安全运行,缩短停电时间。 组织机构及职责 2.1 10kV 地面变电所应急组织体系以图一为准。 2.2发生事故后将事故情况汇报当值调度员,等候命令作进一步处理。 2.3值班人员应按照调度规程相关规定及调度管理权限,向值班调度员汇报开关跳闸情况。 2.4处理事故时,值班员必须监守岗位,集中精力,迅速正确的执行当值调 度员的命令,只有在接到当值调度员命令或发现事故对人身与设备的安全有直接 威胁时,方可停止设备的运行。但在执行命令中发生疑问时,应立即停止操作。 图一10kV地面变电所应急组织体系结构图 2.5处理事故时,除当值值班人员和有关领导外,其他人员不得进入事故地点和控制 室,事故前进入的人员应主动退出,不得防碍事故处理。

110KV变电站异常运行和事故处理

110KV变电站异常运行和事故处理

异常运行及事故处理 一。一般规定: 1. 事故处理的原则: ①限制事故发展,缩小事故范围,解除对人身和设备的威胁。 ②保持正常设备的继续运行,并与故障设备迅速隔离。 ③对停电设备尽快恢复送电。 2. 发生事故时应做到: ①记录时间,停止音响信号。 ②记录仪表变化,并分别将光子牌信号与保护动作情况记录清楚,(此工作至少两人进行),核对无误后再恢复信号。 ③将事故报告市调,厂调及有关领导(只将市调调度范围内设备的事故情况报告市调)。 3. 发生下列故障时应先处理,后报领导和调度。 ①将直接对人身有威胁的设备停电。 ②对受到严重威胁的设备停电。 ③将已受损的设备隔离。 ④站用电系统的恢复。 二.事故处理:

(一).韩白T接线失压自投成功 1 警铃响喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“137跳闸101自投”亮,“110KV I段电压断线”亮,观察101开关电流有指示,137开关跳闸。 2观察10KV各出线开关均未跳闸,10KV I II 段电压指示正常,自投成功。3将情况详细记录并报告市调和厂调。 (二).韩白T接线失压自投不成功 1警铃响,喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“110KV I 段电压断线” 亮,“10KV I 段电压断线”“10KV II 段电压断线”亮,“10KV I 段故障”“10KV II 段故障”亮,“137 跳闸101自投”光子牌未亮,观察137开关未跳闸,101开关未合,观察138带电,电压指示正常,10KV出线各开关均未跳闸,用验电笔验110KV I 段无电压,验110KV II 段有电压。 2将情况详细记录并报告市调和厂调。 3 将101自投小开关1BZT转至手动位置,拉开137开关,断开1号主变保 护屏内的5LP 6LP 压板,合上1号主变中性点地刀111—9。 4 合上101开关冲1号主变,然后拉开1号主变中性点地刀111—9。 5 接通1号主变保护屏内5LP 6LP 压板,观察10KV I II 段电压指示正常, 手动投入成功。 (三)。1#主变本体重瓦斯动作: 1. 事故前运行方式,1#主变带全厂负荷,2#主变停电,138开关作为137开关的热备用。 2. 分析:1#主变重瓦斯动作,闭锁101自投,137,511开关掉闸,故