一、概述 ................................................................................................................................................................ 1 二、技术部分 ........................................................................................................................................................ 2 2.1 2.2 2.3 2.4 装置的主要特点 ......................................................................................................................................... 2 装置原理 ..................................................................................................................................................... 2 技术参数 ..................................................................................................................................................... 4 装置型号分类 ............................................................................................................................................. 4
三、装置硬件 ........................................................................................................................................................ 5 3.1 装置面板 ..................................................................................................................................................... 5 3.2 装置端子 ..................................................................................................................................................... 6 四、装置软件 ........................................................................................................................................................ 7 4.1 同期参数 ..................................................................................................................................................... 7 4.2 菜单 ............................................................................................................................................................. 8 五、工程说明 ...................................................................................................................................................... 10 5.1 5.2 5.3 5.4 TV 极性检查 .............................................................................................................................................. 10 电缆连接 ................................................................................................................................................... 10 接线检查 ................................................................................................................................................... 10 参数检查 ................................................................................................................................................... 10
六、装置调试 ....................................................................................................................................................... 11 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 通电前检查 ................................................................................................................................................11 通电检查 ....................................................................................................................................................11 TV 电压修正 ...............................................................................................................................................11 参数设置 ....................................................................................................................................................11 功能测试 ................................................................................................................................................... 12
七、同期操作说明............................................................................................................................................... 13 八、装置常见问题处理方法............................................................................................................................... 14 附录 1 SYN9101 型微机准同期装置安装尺寸图 ............................................................................................... 15 附录 2 SYN9101 型微机准同期装置接线参考图 .............................................................................................. 16 附录 3 SYN9101 型微机准同期装置的 MODBUS 协议(RTU 方式) ...................................................................... 17

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
一、概述
发电机准同期并列是电力系统一项非常重要的操作,在发电机投入系统并列运行的瞬间,往往 伴随着电流冲击和功率冲击,并将引起并列点电网电压瞬时下降。如果操作错误,冲击电流过大, 可能使机组的大轴扭曲及引起发电机的绕组变形、撕裂、绝缘损坏。严重的非同期并列会造成机组 和电网事故,所以电力部门将并网自动化列为电力系统自动化的一项重要任务。传统的手工操作相 位误差较大,基于模拟电路的传统型准同期自动并网装置精度也不够高,自动调节过程较慢,装置 要严格调试,定期校验。 SYN9101 微机自动准同期装置是新一代微机型数字式自动并网装置,完全克服了模拟装置的缺 点,高精度计算频差和相位差,以毫秒级的精度确定合闸提前时间。在两侧压差合格,频差合格, 整定的导前时间与断路器机械动作时间相吻合的情况下,可实现快速无冲击合闸。 SYN9101 微机自动准同期装置专用于各种类型发电厂发电机组与电网间并列、变电站母线与线 路间并列。它具有极好的人机界面,合闸速度快、精度高,安全可靠、性能稳定、操作简单、无需 调试等优点,同时在并网过程中,对于系统电压过高或过低、系统频率过高或过低、机组电压过高 或过低、机组频率过高或过低以及过励磁等,装置具有告警功能。同时提供与上位机的通信口,可 方便实现装置的实时监控。
1

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
二、技术部分
2.1 装置的主要特点
SYN9101 微机自动准同期装置是一种新型的以 INTEL 公司新一代单片机为核心的双微机智能型 准同期装置;配以高精度交流变换器,准确快速的交流采样以及先进的计算技术,准确测出开关两 侧电压、频率及相角差;输入/输出全光电隔离, 采用密封中间继电器作为合闸输出;装置抗干扰 能力强、技术先进。 2.1.1 通过控制待并机组调速、调压实现频率和电压的自动跟踪, 使频差、压差尽快地进入准 同期允许范围内,在 θ =θ dq=Δ ω ·Tdq+Δ ω ’·Tdq2/2,即 T=Tdq 时发出合闸脉冲,实现 快速并网。在同频不同相时,也能发出合适的调速脉冲以缩短并列过程。由于计及角速度(Δ ω )及 角加速度(Δ ω ’) ,确保断路器合闸时 Δ δ 接近零。 2.1.2 具有过电压和欠电压保护、频率过高和频率过低保护功能。 2.1.3 在系统与发电机出现同频不同相时,自动打破同频情况,实现发电机快速并网。 2.1.4 装置采用双硬件及软件组成的合闸命令, 精确控制允许合闸角度范围,由微机电路精确计 算零角度合闸时机,双重电路的设计保证装置合闸的可靠性和安全性。 2.1.5 装置可单独使用,也可与监控系统配合使用,实现远方遥控同期,通过与监控系统通讯, 可进行定值读写、合闸报告以及合闸记录上送,接口为 RS485 方式,协议采用 MODBUS-RTU 协议,波 特率任定,一般为 9600bit/s。装置除具有检同期功能外,还具备检无压(一侧无压或两侧无压) 和单电源合环自动快速合闸功能。 2.1.6 装置具有 32*144 点阵组成的汉字液晶屏菜单显示,便于监视及定值的设定与修改,装置 掉电后,定值参数不会丢失。 2.1.7 具有同期合闸记录功能,可将每一次同期合闸瞬间的所有数据记录下来,最多可索引八 条同期合闸历史记录。尤其每次并网后,能自动检测开关动作时间,便于导前时间的修正。 2.1.8 具有电压和角度软件定值补偿功能,无须配备转角变压器,即可实现角度补偿。
2.2 装置原理
本装置的基本工作原理是先将待并两侧的正弦波信号转换为数字信号,然后通过微机处理器采 用科学的方法对其进行计算处理,从而准确确定合闸输出时刻。装置同时对两侧信号进行频率和电 压采样,经过数据处理后可在 LCD 上显示,在两侧频差不合格时,依照偏差量的大小,发出长短不 同的调节脉冲,并根据调节后发电机频率的变化量实现比例控制,从而达到快速逼近而无振荡的调 节效果。 整个装置以 INTEL 公司新一代单片机为核心,配以信号输入及变换电路,参数设置及显示电路, 指示及控制输出电路,防干扰及电源监控电路组成一个实时监控系统,参见原理框图。
2

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
&
SYN9101 硬件原理框图
3

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
2.3 技术参数
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工作电源:AC85~260V 或 DC90~370V,功耗<20W。 TV 输入信号: 取自同期点两侧电压互感器二次电压, 25V ~130VAC, 44Hz~56Hz, <0.5VA 。 开关量输入信号:无源空接点。 开关量输出信号:继电器空接点,调速、调压、同步检查、合闸输出接点,额定电流为 8A (DC220V) ;信号输出接点,额定电流为 0.5A 。 同期对象:1 个。 整定频差: 0.05Hz~0.40Hz,分度为 0.01Hz。 整定压差:1%~10%,分度为 0.1%。 导前时间:10ms~999ms,分度为 1ms。 合闸相位误差:<1° 频率判断误差:< 0.02Hz 电压判断误差:< 0.5% 装置工作环境温度:-10℃~50℃。 装置工作环境湿度:5%~80%,无凝结。 外形尺寸:212.6×88.1×224.5mm。 净重:<4kg
2.4 装置型号分类
SYN9000 系列微机型自动准同期装置有 SYN9101、SYN920X 和 SYN93XX 等型号。各型号装置的比 较见下表。 装置型号 SYN9101 SYN920X SYN93XX 对象类型 机组、线路 机组、线路 机组、线路 最多 对象数 1 1~16 1~16 液晶 显示 √ √ √ 有压 同期 √ √ √ 无压 合闸 √ √ √ 调速 √ √ √ 调压 √ √ √
注:调速、调压功能可在每一个对象参数里关闭或打开。 注:本说明书仅适用于 SYN9101 型微机准同期装置。
4

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
三、装置硬件
3.1 装置面板
下图示出了装置正面外观图,各区定义为:
SYN9101? 微机自动准同期装置
5V 24VI 24VII
升压 降压 合闸 告警 增速 减速
同步 无压 运行
运行 取消 ▲ ▼ 确认 整定
装置正面外观图 5V、24VⅠ、24VⅡ--------装置内部的三路控制电源。 同步--------------------装置同步检查指示灯。 无压--------------------装置无压允许信号开入指示灯。 运行--------------------装置正常运行指示灯。空闲时每秒闪烁一次;工作时每秒闪烁两次。 升压、降压--------------调压输出信号灯。 增速、减速--------------调速输出信号灯。 合闸--------------------合闸输出信号灯。 告警--------------------装置工作告警或内部故障指示灯。 LCD---------------------液晶显示屏,显示同期参数及实时信息。 “取消”按键------------退出当前菜单或取消当前同期参数输入。 “确认”按键------------菜单选择确认或同期参数修改确认。 “▲” 、 “▼”按键--------上下移动菜单、滚屏及参数修改。 参数设置键--------------装置的同期参数修改允许键。该键有“运行”和“整定”两个位置: “运行”位置,装置允许查看参数、记录,并可进行同期操作。 “整定”位置,装置允许修改同期参数,但拒绝进行同期操作。
5

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
3.2 装置端子
开 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X1

名 称 型 号 生产日期 备 注

工作电源 工作电源 失电告警 失电告警
X2
微机准同期装置 SYN9101
系统电压*
待并电压*
反馈
开入公共端
系统电压
待并电压
无压允许


X3
上海利乾电力科技有限公司
址:上海市东方路1968号5-301室 邮 邮 传 编:200125 编:210009 真:86-25-83604633 技术中心:南京市湖南路马台街139号 电 话:86-25-83214633 https://www.wendangku.net/doc/307844035.html,
E-mail:lqpower@https://www.wendangku.net/doc/307844035.html,
装置背面端子图 装置背面端子位置如下图所示,各端子定义如下: 序号 1 2 3 4 5 6 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明: ? ? ? X1 定义 工作电源 工作电源 失电告警 失电告警 工作中 工作中 X3 定义 系统电压* 系统电压 待并电压* 待并电压 说明 输入 输入 输出 输出 输出 输出 说明 输入 输入 输入 输入 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X2 定义 增速+ 增速减速+ 减速升压+ 升压降压+ 降压合闸+ 合闸告警+ 告警说明 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出
同期启动 反馈 无压允许 开入公共端 RS485 A RS485 B
输入 输入 输入 输入 通信 通信
X1-1、X1-2 端口为装置工作电源,电压范围见 2.3 节技术参数。 X3-1、X3-2 为系统侧 TV 输入,X3-3、X3-4 及待并侧 TV 输入接口。 “*”为同名端。 X2-1、X2-2 增速输出,X2-3、X2-4 减速输出,X2-5、X2-6 升压输出,X2-7,X2-8 降压输 出,X2-9、X2-10 同期合闸, X2-11、X2-12 告警输出,均为控制继电器接点输出的无源接 点。
?
X3-7 同期启动,用于同期装置的工作命令。X3-8 反馈,用于断路器的合闸时间测量以及装 置的同期停止。X3-9 无压允许,用于同期装置的无压合闸判断条件。开入公共端为开入信 号的公共端。控制的输入接点信号要求均为无源空接点。
?
通讯 RS485 接口,其中定义为:X3-11(485A) 、X3-12(485B) 。
6
RS485A
RS485B
编 号
同期启动
增速+ 增速减速+ 减速升压+ 升压降压+ 降压合闸+ 合闸告警+ 告警-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
四、装置软件
4.1 同期参数
4.1.1 设定方式 SYN9101 微机型准同期装置的同期参数通过装置面板按键进行修改。亦可通过背板端子上的 RS-485 串口与上位机连接,通过专用的定值软件在上位机进行同期参数的设定。 在设置与修改同期参数时,装置拒绝同期。 警告:装置投运使用前必须正确输入同期参数。否则可能造成设备严重损坏! 4.1.2 参数设置 参数名称 系统额定 待并额定 调压输出 调频输出 合闸输出 导前时间 允许压差 允许频差 允许角差 相位补偿 调压周期 调压系数 调频周期 调频系数 无压方式 无压上限 通信地址 通信速率 说明: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 整定范围 50V~120V 50V~120V 投入/退出 投入/退出 投入/退出 10~999ms 1~10% 0.05~0.40Hz 0?~30? Y,d11 / 0? / Y,d1 1000~15000ms 1~99 1000~15000ms 1~99 允许无压/禁止无压/系统 无压/待并无压/两侧无压 20~49% 1-254 1200/2400/4800/9600bps 分度 0.1V 0.1V 缺省值 100V 100V 投入 投入 投入 100ms 3% 0.20Hz 0? 0? 6000ms 10 4000ms 10 禁止无压 1% 20% 17 9600bps
1ms 0.1% 0.01Hz 0.5? 100ms 1 100ms 1
系统额定:设定系统侧 TV 二次电压的额定值。 待并额定:设定待并侧 TV 二次电压的额定值。 调压输出:用于打开或关闭装置的调压输出。 调频输出:用于打开或关闭装置的调频输出。 合闸输出:用于打开或关闭装置的合闸输出。 导前时间:是指从同期装置发出合闸命令至断路器主触头闭合的时间。 允许压差:系统侧 TV 二次电压与待并侧 TV 二次电压同期并网时的允许差值。 允许频差:系统侧频率与待并侧频率同期并网时的允许差值。 允许角差:该参数作用是在同频情况下允许的最大合闸角度。在用于发电机并列时,为确 保发电机安全,应尽可能设定较小的数值。推荐设定为 0°,最大不超过 2°。 相位补偿:该参数作用是在系统与发电机或系统与待并线路由于 Y/△联接方式引起的固定 角差情况下,对同期电压相角差进行必要的补偿。设定方法是将变压器的联结组别直接设 定到该参数里。例如:变压器的联结组别为 Y,d11,则参数设为 Y,d11。警告:此参数设 置必须谨慎,不当的设置会产生严重的后果。
7

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
? ? ? ? ?
调压周期:装置发出调压命令的时间周期。 调压系数:控制调节脉冲宽度的比例系数。计算公式:调节脉宽(ms)=压差×调压系数× 10。 调频周期:装置发出调频命令的时间周期。 调频系数:控制调节脉冲宽度的比例系数。计算公式:调节脉宽(ms)=频差×调频系数× 100。 无压方式:打开或关闭装置无压功能以及选择无压合闸的方式。 禁止无压:不允许无压合闸; 系统无压:系统侧电压低于无压上限时,允许无压合闸; 待并无压:待并侧电压低于无压上限时,允许无压合闸; 两侧无压:系统侧电压和待并侧电压均低于无压上限时,允许无压合闸; 允许无压:系统侧电压或待并侧电压低于无压上限时,允许无压合闸;
? ? ?
无压上限:设定无压合闸的上限电压。 通信地址:装置与上位机的通信地址,可设定。 通信速率:装置与上位机的通信波特率,可设定。RS485 通信接口,Modbus 规约 。
4.2 菜单
装置设有液晶显示屏,可以通过按键查看/修改同期参数等信息,还可以在同期过程中进行实时 监视。主菜单显示菜单内容为: 1. 数据显示 2. 同期参数 3. 事件记录 装置加电后自动进入主菜单,光标停在菜单第一行的开始处,按“▲”或“▼”键可进行菜单 的选择,选定菜单后按“确认”键则可进入各子菜单的显示。按“取消”键即可返回主菜单。主菜 单界面的各项功能简介如下: 4.2.1 主菜单
1.数据显示 2.同期参数
按▼键
按▲键
1.数据显示 2.同期参数
按▼键 按▲键
3.事件记录
4.2.2 “数据显示”菜单



1.数据显示 2.同期参数
按"确认"键 按"取消"键
△U=2.0% △f=0.10Hz
?(°) 30.0
按▼键 系统电压: 100.0% 按▲键 系统频率: 50.00Hz 按▼键 按▲键

待并电压: 102.0% 待并频率: 50.10Hz
8

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
4.2.3 “同期参数”查看菜单
1.数据显示 2.同期参数
按"确认"键 按"取消"键
系统额定: 100.0V 待并额定: 100.0V
按▲键 按▼键
调压输出: 投入 调频输出: 投入 按▼键 按▲键
4.2.4 “同期参数”修改菜单(参数设置键 拨到“整定”位置)
4.2.5 “事件记录”菜单
两种状态: 1、调试态时,装置闭锁,可对装置参数进行修改及传动试验等操作。 2、运行态时,装置处运行方式,只能读装置的参数设定值及实时数据,不可修改。


通信地址: 17 通信速率: 9600
按▲键 按▼键
...
系统额定: 100.0V 待并额定: 100.0V
按▲键 按▼键
合闸输出: 投入 导前时间: 100ms
1.数据显示 2.同期参数
按"确认"键 按"取消"键
按"确认"键
参数修改中
按"取消"键 系统额定: 100.0V 按▼键 按▲键
系统额定: 100.0V 1.数据显示 2.同期参数 按"取消"键 待并额定: 100.0V 按"取消"键 参数修改中

按"取消"键 系统额定: 100.1V 待并额定: 100.0V
按"确认"键 系统额定: 100.1V
3.事件记录
按"确认"键 按"取消"键
事件记录-01 合闸
按▲键 按▼键
事件记录-02 同期停止 按▼键 按▲键

...
按▲键 按▼键
事件记录-03
合闸成功,Tdq=50ms
注:当装置面板的平拨开关处“整定”或“运行”时,主菜单对应显示“调试态”和“运行态”
9

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
五、工程说明
5.1 TV 极性检查
警告: TV 同期电压的同名端应接入装置端子的同名端, 例如都接 A 和 N, A 接端子 X3-1 和 X3-3, N 接端子 X3-2 和 X3-4。必须注意同期电压的极性,如果极性接反,会造成非同期合闸。
5.2 电缆连接
所有接线端子都可以采用横截面为 0.4mm2 到 2.5mm2 的电缆或电线连接。对于控制电路和电 源连接,建议采用横截面为 1mm2 的电缆(线) ;而测量电路则至少要用横截面为 1.5mm2 以上的电 缆(线) ;不允许在一个接线端子上连接多根电缆。 注意:所有的控制电缆都不能与高压电缆或强电流电缆一起铺设。 机箱必须通过所提供的专门连接装置接地。 为避免出现极性连接错误,所有电压互感器(电压 回路)都要使用带标记的屏蔽电缆连接。
5.3 接线检查
合闸输出接点最好通过中间继电器转接,以防本装置输出接点容量不够,造成接点粘连,导致 非同期合闸。注意选用的中间继电器容量足够大。 必须按照系统连接图检查所有电气连接(连接点和电缆横截面) 。
5.4 参数检查
在装置投运前请仔细核对各项参数设置是否符合工程要求。特别是“系统额定” 、 “待并额定” 、 “导前时间” 、 “允许压差” 、 “允许频差” 、 “允许角差” 、 “相位补偿” 、 “无压方式”等参数必须要 正确设置。
10

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
六、装置调试
6.1 通电前检查
? ? ? ? 检查装置型号与参数是否与安装要求一致。 检查装置端子接线连接是否连接牢固。 检查箱体、装置接地是否良好。 用 1000V 摇表测量交流回路对地、直流回路对地绝缘>100MΩ 。
6.2 通电检查
6.2.1 合上外部控制电源开关,合上装置工作电源开关,检查装置工作情况:装置电源灯亮, 液晶正常显示菜单。 6.2.2 测量精度调节。在装置 X3-1、X3-2 和 X3-3、X3-4 端子上分别加 AC100V、50Hz 电压,进 入装置菜单查看装置显示值是否正确。
6.3 TV 电压修正
如果因 TV 电压误差引起的同期电压差,可通过装置的 “系统额定”、 “待并额定” 系数进行修正。 如:系统 TV 线电压应为 100V,因误差实际测量只有 95V。此时,可将“系统额定”参数改为 95V。
6.4 参数设置
6.4.1 将微机准同期装置工作电源投入。 6.4.2 设置同期对象参数。如将同期参数设置为: 系统额定: 待并额定: 合闸输出: 调压输出: 调频输出: 导前时间: 允许压差: 允许频差: 允许角差: 相位补偿: 调压周期: 调压系数: 调频周期: 调频系数: 无压方式: 无压上限: 通信地址: 通信速率: 100V 100V 退出 退出 退出 100ms 3% 0.20Hz 0o 0° 6000ms 10 4000ms 10 禁止无压 20% 17 9600bps
6.4.3 查看装置参数值是否与加载的参数值完全一致。
11

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
6.5 功能测试
新装置投运以前,应在现场按以下步骤进行试验。 6.5.1 差频合闸试验 6.5.1.1 接好输入两侧信号源、合闸输出线,设定“合闸输出”为退出。 6.5.1.2 将断路器隔离刀闸拉开(必要时,断开装置 X2-9、X2-10 上的接线) 。 6.5.1.3 打开装置电源。调节信号源输出至并列条件范围外,投入“同期启动”信号,装置进 入检同期工作状态,检测频差和压差是否满足并列条件,自动发出调频或调压脉冲;调节信号源输 出至并列条件范围内,装置在相位差接近 0 度时,提前导前时间发出合闸脉冲。 6.5.1.4 设定“合闸输出”为投入,重复 6.5.1.1~6.5.1.3 试验。检查合闸回路是否完好,操 作机械是否正常。并通过装置的“事件记录”菜单查看断路器的合闸时间是否与参数设定的“导前 时间”一致。 说明:装置的调速、调压参数如无法取得,可通过装置对发电机进行几次调节的试验来取得。 试验结束后,日常运行,不必再次试验。 6.5.2 同频合闸试验(同频环并功能试验) 使待并频率与系统频率相同,压差在设定范围内,相角差小于设定值,投入“同期启动”信号, 装置合闸指示灯点亮。再使相角差大于设定值,投入“同期启动”信号,装置合闸指示灯不亮。 注意:如不需断路器合闸,设定“合闸输出”为退出。 6.5.3 无压合闸试验 6.5.3.1 设置“无压方式” 。例如:设置“无压方式”为“允许无压” ; 6.5.3.2 断开信号源,投入“无压允许”信号; 6.5.3.3 投入“同期启动”信号,装置根据设置的无压方式判断是否满足无压合闸条件,如满 足则合闸指示灯点亮。
12

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
七、同期操作说明
1) 将装置工作电源投入。 2) 查看装置参数设置是否正确。 3) 接入系统侧 TV 电压和待并侧 TV 电压。 4) 投入 “同期启动” 控制信号 (端子 X3-7、 X3-10) 。 控制信号可为脉冲控制信号, 脉宽>200ms; 也可将该信号短接,装置投入工作电源后立即启动工作。 5) 装置发出合闸命令后,从“反馈”端子 X3-8、X3-10 测量断路器的合闸时间。 6) 如果装置在同期工作过程中,如在合闸信号发出之前将“反馈”信号投入,则装置中止同 期工作,进入待机状态。 7) 如果进行无压合闸操作, 则须在投入 “同期启动” 信号前投入 “无压允许” 信号 (端子 X3-9、 X3-10) 。
13

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
八、装置常见问题处理方法
常见问题现象 开机后全无显示 检查方法及处理 1、检查控制电源是否正确接入 2、检查端子是否松动 3、检查装置电源开关是否处于“开”位置 1、检查并网时装置合闸出口是否接通 2、检查外部合闸回路是否断开或接线错误 3、检查装置内部“合闸输出”设置是否为“投入” 4、检查外部中间控制继电器的接插件是否松动 1、检查装置导前时间的设定值是否与断路器动作时间一 致 1、查调速、调压回路是否正确 2、查频差设定值是否太小。适当放宽设定值 3、检查压差设定值是否太小。适当放宽设定值 1、两侧均有电压,而外部错误投入“无压允许”信号。 撤 消“无压允许”信号 1、待并或系统侧无电压,而外部未投入“无压允许”信 号。 “无压允许”信号
合闸指示灯亮而 断路器不动作 合闸时冲击 电流较大 并网时间较长 装置显示“无压合不满 足” , 同时 “告警” 和 “无 压允许”灯亮 装置显示“待并电压过 低”或“系统电压过 低” ,同时 “告警” 灯亮而“无压允许”灯 不亮
14

SJ-12D双微机自动准同期装置说明书

SJ-12D微机自动准同期装置 说明书 国网南京自动化研究院 南京南瑞集团自动控制有限公司 二零零七年三月

目录 1、概述 (1) 2、装置特点 (1) 3、技术参数 (2) 3.1 额定参数 (2) 3.2 主要技术性能 (2) 3.3 绝缘性能 (4) 3.4 电磁兼容性 (4) 3.5 环境条件 (4) 3.6 机械性能 (5) 4、装置硬件说明 (6) 4.1 硬件框图 (6) 4.2 机箱结构 (6) 5、装置使用说明 (10) 5.1面板显示和键盘操作 (10) 5.1.1 装置面板布置图 (10) 5.1.2 信号灯及液晶说明 (10) 5.1.3 相位表说明 (10) 5.1.4 按键说明 (11) 5.1.5 串行接口 (11) 5.2菜单系统 (11) 5.2.1 菜单结构 (11) 5.2.2 测值显示 (12) 5.2.3 信息查询 (12) 5.2.4 参数修改 (13) 5.2.5 装置操作 (13) 5.3系统标定 (14) 5.4同期试验 (14) 5.4.1安全措施 (14) 5.4.2 试验 (14)

1、概述 SJ-12D微机自动准同期装置是在SJ-12A、SJ-12B、SJ-12C后开发的第四代微机自动准同期装置,在总结前几代产品运行经验的基础上,对硬件和软件设计作了较大的改进。除了保留原有产品的优点外,还增加了同期相位表、录波功能及与上位机通讯的功能。 装置采用本公司新一代基于DSP和超大规模集成在线可编程技术的硬件平台。整体大面板,全封闭机箱,硬件电路采用后插拔式的插件式结构,强弱电分离。CPU电路板和MMI电路板采用四层板,表面贴装技术,提高了装置的可靠性。 装置采用频率跟踪交流采样技术,不断监测发电机和系统的电压、频率,并可根据频差、压差大小发出宽窄不同的调节脉冲,直到频差、压差满足要求。在压差、频差满足要求的情况下,不断监测发电机电压和系统电压的相位差,准确预测断路器的合闸时刻,实现快速无冲击合闸。 SJ-12D微机自动准同期装置适用于各种类型的水电厂、火电厂,对于变电站同样适用,可充分满足电厂、变电站实现并网自动化的要求。 2、装置特点 1)装置采用双CPU设计。先进的数字信号处理器(DSP)和单片机并行处理,充分发挥两者的优势,保证系统具有强大的数据处理能力、灵活的功能可扩充性。双CPU之间相互独立,因而装置具备很高的可靠性。与同类装置相比较,本装置具备高集成度、高可靠性、元器件少、性能完善的特点。 2)DSP内置12位高精度A/D、自动跟踪频率同步控制交流采样技术、模拟量通道的自动校正技术等保证系统数据采集、处理的精确性和准确性。 3)调节发电机电压和频率快速、平稳地满足并网条件,并不失时机地捕捉到第一次出现的零相角差时机。在软件及硬件上对合闸输出采用了多重冗余闭锁,误合闸概率接近于零。 4)装置最多可用于16个同期对象,每个对象可以设置成机组型的开关对象或输电线路型的开关对象。 5)可以对断路器两侧电压进行相角补偿和幅值补偿。

电力系统自动化-实验一自动准同期并网实验

1.本次实验的目的和要求 1 )加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件。 2)掌握自动准同期装置的工作原理及使用方法。 3)熟悉同步发电机准同期并列过程。 2.实践内容或原理 自动准同期并列装置设置与半自动准同期并列装置相比,增加了频差调节和压差调节功能,自动化程度大大提高。 微机准同期装置的均频调节功能,主要实现滑差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机组的调速机构发出准确的调速信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。 微机准同期装置的均压调节功能,主要实现压差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机的励磁系统发出准确的调压信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。此过程中要考虑励磁系统的时间常数,电压升降平稳后,再进行一次均压控制,以使压差达到较小 的数值,更有利于平稳地进行并列。 3.需用的仪器、试剂或材料等 THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台 4.实践步骤或环节 选定实验台上面板的旋钮开关的位置:将“励磁方式”旋钮开关打到“微机励磁”位置; 将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置;将“同期方式”旋钮开关打到“自动”位置。 微机励磁装置设置为“恒U g”控制方式;“自动”方式。 1)发电机组起励建压,使n=1480rpm ;U g=400V。(操作步骤见第一章) 2 )查看微机准同期各整定项是否为附录八中表1的设置(出厂设置)。如果不符,则 进行相关修改。然后,修改准同期装置中的整定项: “自动调频”:投入;“自动调压”:投入。 实验自动准同期并网实验 图1自动准同期并列装置的原理框图

“自动合闸”:投入。 3)在自动准同期方式下,发电机组的并列运行操作 在这种情况下,要满足并列条件,需要微机准同期装置自动控制微机调速装置和微机励磁装置,调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,微机准同期装置控制合闸按钮进行合闸。 ⑴微机准同期装置的其他整定项(导前时间整定、允许频差、允许压差)分别按表1,2,3修改。 注:QFO合闸时间整定继电器设置为t d- (40?60ms )。t d为微机准同期装置的导前时 间设置。微机准同期装置各整定项的设置方法可参考附录四(微机准同期装置使用说明) 、实验三(压差、频差和相差闭锁与整定)等实验内容。 ⑵ 操作微机励磁装置上的增、减速键和微机励磁装置升、降压键,U g=410V , n=1515 rpm,待电机稳定后,按下微机准同期装置投入键。 观察微机准同期装置当“升速”或“降速”命令指示灯亮时,微机调速装置上有什么反应;当“升压”或“降压”命令指示灯亮时,微机励磁调节装置上有什么反应。 微机准同期装置“升压”、“降压”、“增速”、“减速”命令指示灯亮时,观察本记录旋转 灯光整步表灯光的旋转方向、旋转速度,以及发出命令时对应的灯光的位置。 微机准同期装置压差、频差、相差闭锁与“升压”、“降压”、“增速”、“减速”灯的对应 点亮关系,以及与旋转灯光整步表灯光的位置。 注:当一次合闸过程完毕,微机准同期装置会自动解除合闸命令,避免二次合闸。此时若要再进行微机准同期并网,须按下“复位”按钮。 5.教学方式 老师先进行实验原理及步骤的讲解,演示操作过程,并且提醒学生在实验过程当中的注 意事项。同时,根据每个实验的不同,提出相关问题,激发学生的创新思维,提高学生 解决实际问题的能力。 6.考核要求学生根据实验要求和步骤完成实验任务,按照实验报告的要求和格式按成实验报

发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7890-37 发电机自动准同期并列不成功原因 的初步分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 8月24日3:13运行人员准备发电机采用D-AVR 自动升压,发电机自动准同期并列,当操作执行第26步在DCS上将“ASS START/STOP”按钮选择在“ON”位置和第27步在DCS上将“CONFIRM”按钮选择“ON”位置,即将发电机自动准同期装置投入后,自动准同期装置开始自动检同期,经过一段时间后,自动准同期装置发出告警信号,装置闭锁,发电机自动准同期并网失败。 5:10发电机采用D-AVR自动升压,发电机手动准同期并列成功。 原因初步分析 发电机自动准同期装置发出的告警信号为“滑差太小”。根据发电机自动准同期装置内部特性,当发电

同步发电机自动准同期并列装置综述

同步发电机自动准同期并列综述 任治坪新疆大学电气工程学院,(新疆大学电气工程学院,新疆乌鲁木齐 830008) 830008) 本文介绍的是同步发电机的自动准同期并列基本原理,其中包含了同期并列的基本条件,模拟式自动准同期装置的原理,微机型自动准同期装置的原理等内容。 关键字:同期并列整步电压恒定越前时间周期法解析法 DFT 类算法 0、引言 随着工业社会的不断发展电力行业显得越来越重要,而同期并列是电力系统中经常进行的一项十分重要的操作。不恰当的并列会对发电机和系统产生巨大的冲击损坏电气设备影响电力系统的稳定性造成成本升高甚至造成人员伤亡。本文即针对发电机同期并列的原理及过程进行了阐述。 1、准同期装置的发展 电力系统中的同期并列方式主要有自同期并列和准同期并列两种,其中自同期并列主要用于水轮发电机组,作为处理系统事故的重要措施之一。但是由于自同期的使用不可避免地会出现较大的冲击电流并伴随母线电的下降,因此所使用的场合不多,相反应用最广泛的是准同期并列,我国是世界上微机准同期装置最早研制的国家之一, 1982年在安徽陈村水电站成功投入了第一台微机同期装置。八十年代中期又陆续推出了一些类似装置。目前国内有许多科研、制造单位都在进行微机自动准同步装置的研制。准同期装置的发展经历了如下三代产品:第一代,在二十世纪六十年代以前,我国大多采用“旋转灯光法”进行准同期并列操作14。这是最原始的准同期方法。后来改用指针式电磁绕组的整步表构成的手动准同期装置。这种方法仍然应用在常规的设计中。第二代准同期装置是以许继的zz03和ZZQS为代表的模拟式自动准同期装置。它用分立晶体管元件搭建硬件电路,对同期条件进行检测和处理。 ZZQ3和ZZQS自动准同期装置的出现,极大的提高了并网速度和可靠性,但由于模拟式同期装置用模拟电子元件拟合,必然带来诸如导前时间不稳定、

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

SYN9101微机自动准同期装置说明书

SYN9101 型 微机自动准同期装置
使用说明书
(SHLQ2.101.3)
上海利乾电力科技有限公司


SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
SYN9101 型 微机自动准同期装置 使用说明书
上海利乾电力科技有限公司

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
上海利乾电力科技有限公司 版权所有 保留所有权利 在没有得到本公司正式书面的授权时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本说明 书(包括但不限于软件等)的部分或全部,不得以任何形式(包括但不限于资料、出版 物等)进行传播或者谋取利益。 本公司保留对产品更改的权利, 如有与装置不同之处, 以装置为准, 恕不另行通知。 版本号:SHLQ2.101.3 印刷:2009 年 9 月

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

电力系统同期装置完整经典版(王万中版)

电力系统同期装置完整经典版 王万中编 2014/12/28 择要: 电力系统中的负荷是随机变化的,为保证电能质量,并满足安全和经济运行的要求,需要经常将发电机投入或退出运行,把一台待投入系统的空载发电机经过必要的调节,(这种将发动机调节到符合并列条件的过程,称为整步、同步、同期过程;将发电机调节到符合并列条件时,称发电机达到整步、同步、同期状态;将发电机投入电网运行称为并网、并列或并车)在满足并列运行的条件下经开关操作与系统并列运行,这样的操作成为并列操作。把电力系统中正常运行的或已发生故障的发电机从系统中退出系统的操作成为同步发电机的解列操作。某些情况下还需要将已经解列为两部分运行的系统进行并列,同样也必须满足并列运行的条件才能进行开关操作。这种操作也是并列操作,(或者称为系统并列)其并列操作的基本原理与发电机并列相同,但调节比较复杂,且实现的具体方式有一定的差别。

这里所谓的并列运行是指同步发电机的转子以相同的电角速度旋转,每个发电机转子的相对电角速度都在允许的极限值以内。一般来说,发电机在没有并入电网以前,与系统中的其他发电机是不同步的。 在发电厂内,凡是可以进行并列操作的断路器都称为发电厂的同步点。通常发电机出口断路器都是同步点,发电机—变压器组用高压侧断路器作为同步点,双绕组变压器用低压侧断路器作为同步点,母联断路器、旁路断路器都应设为同步点。如下图(1)主接线图中,凡是标记*号的断路器均为同步点。同步点的设置需要考虑系统、发电厂、变电所在各种运行方式下操作的灵活方便,同时也应考虑并列操作过程中调节的可能性。 在发电厂,并列操作比较频繁,在实施并列过程中可直接调节发电机的同期参数。一般同期点应装设带非同期闭锁的手动准同期装置和自动准同期装置;在水电厂,出料装设以上两种准同期装置以外,还应装自动自同期装置。在双电源变电站,一般支装设带非同期闭锁的手动准同期装置。一:同步发电机并列操作的方法 在电力系统中同步并列的方法有准同步并列和自同步并列两种:准同步(同期)和自同步(同期);所谓“准”就是在程度上虽不完全满足某种事物的条件要求,但是可以当做满足条件的该事物来看待。(有的教材称准同步为准确同步,起始这种说法是不准确滴) (1)准同步(同期)并列:先给待并列发电机加上励磁,使发电机建立电压,然后调整发电机的电压和频率,在接近同步条件时,合上断路器,将发电机并入电网。然后系统将发电机拉入到完全同步状态。这种并列方法就成为准同步(同期)并列。(因为是在接近同步(同期)条件而没有

自动准同期装置技术规范书

工程编号:40-F459S 山东济矿鲁能煤电有限公司阳城电厂 (2X150MW)工程 微机自动准同期装置 技术规范书 中南电力设计院 2008.4

目录 总则 技术要求 设备规范 供货范围 技术服务 买方工作 工作安排 备品备件及专用工具 质量保证 包装、运输和储存

1总则 本设备技术规范书适用于山东济矿鲁能煤电有限公司阳城电厂(2X150MW)工程发电机变压器组微机同期装置和网络同期装置,它提出了装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味卖方完全响应本技术规范书的要求,卖方提供的设备(或系统)以及资料和服务等应完全满足本规范和有关工业标准的要求。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 合同谈判将以本技术规范书为蓝本,并列入买方所认可的技术偏差,经买、卖双方修改后最终确定的技术协议将作为合同的技术附件,并与合同文件有相同的法律效力。 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文,在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2423.1 89 电工电子产品基本环境试验规程试验A 低温试验方法 GB2423.2 89 电工产品基本环境试验规程试验B 高温试验方法 GB/T2423.9 89 电工产品基本环境试验规程试验Cb 设备用恒定湿热试验方法GB/T13926 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB2887-89 计算机场地技术条件 GB9361-88 计算机场地安全要求 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB/14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

微机型自动准同期装置在电力系统中的应用汇总

微机型自动准同期装置在电力系统中的应用 [摘要]本文以SID—2C型微机同期控制器为例,通过实例分析,详细介绍了同频并网和差频并网这两种常见模式的基本概念,以及微机型自动准同期装置的基本原理及基本控制方式,为今后更好地应用该装置奠定了良好的基础。[关键词]自动准同期同频并网差频并网系统并列操作1 概 述发电机并入系统,两个不同系统并列,或一个系统分解为两部分,通过输电线路再连接等,所实施的操作称之为同步并列操作。随着电力系统容量及发电机单机容量的不断增大,不符合同步并列条件的同步操作会带来极其严重的后果,可能引起发电机组损伤甚至系统的瓦解。在发电厂,发电机在并入系统前与其他发电机组和电力系统是不同步的,存在着频率差、电压差和相角差。通过同步操作,将发电机组安全、可靠、准确快速地投入,从而确保系统的可靠、经济运行和发电机组的安全。在变电站或发电厂网控中,同步操作主要解决系统中分开运行的线路断路器正确投入的问题,实现系统并列运行,以提高系统的稳定、可靠运行及线路负荷的合理、经济分配。 2 电力系统并网的两种情况目前,电力系统的并网方式按两并列系统之间的关系可分为两种情况: 差频并网方式和同频并网方式。 2.1差频并网方式差频并网是指在发电厂中,发电机与系统并网或已解列两系统间联络线的同步并网,它们是两个电气上没有联系的电力系统并网。其特征是在同步并列点处两侧电源的电压、频率均可能不同,且由于频率不相同,使得两电源之间的功角(电压相位差)在不断变化。进行差频并网是要按准同期条件实现并列点两侧的电压相近、频率相近时,捕获两侧电压相位差为零的时机来完成的平滑并网操作。 2.2差频并网条件分析差频并网的电压相量分析如图1所示同步并列前的断路器两侧电压为: 发电机侧电压: UG = UGmsin(ωGt+φoG ) 系统侧电压: US = USm sin(ωSt +φoS) 上两式中: UGm——待并发电机的电压幅 值; USm——运行系统的电压幅值; UG——断路器待并发电机侧的电压; US——断路器运行系统侧电压; ωG——待并发电机的角频率; ωS——运行系统的角频率; φOG——待并发电机电压的初相角; φOS——运行系统电压的初相角由图1(b)的电压相量分析知,断路器并列的理想条件为: (1)两电压幅值相等,即 UGm=USm; (2)两电压角频率相等,即ωG= ωS; 或两电压频率相等,即fG=f S; (3)合闸瞬间的相角差为零,即φ=0°。如果能同时满足上述三个条件,意味着断路器DL两侧电压相量重合且无相对运动,此时电压差Ud=0,冲击电流等于零,发电机与系统立即同步运行,不发生任何扰动。应该指出,如真的出现ωG=ωS,两电压相对静止,无法实现φ=0°,故上述角频率相等的条件应表述为角频率相近。 2.3 同频并网方 式同频并网操作是实现系统中分开运行的线路断路器的正确投入,完成系统的并列运行,是发电厂和变电所中重要的操作。同频并网是指断路器两侧电源在电气上原已存在联系的两部分系统,通过并列点再连通的操作。未解列两系统间联络线并网属于同频并网,如线路断路器、母联断路器、单母分段断路器或3/2接线的中间串断路器等。这是因为并列点两侧频率相同,但在实现并网前并列点两侧电压幅值可能不同,而且两侧会出现一个功角δ,δ值大小与联接并列点两侧系统其它联络线的电抗及传送的有功功率成比

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

同期装置(原理及应用)

同期装置 同期装置的说明: 电力系统运行过程中常需要把系统的联络线或联络变压器与电力系统进行并列,这种将小系统通过断路器等开关设备并入大系统的操作称为同期操作。 所谓同期即开关设备两侧电压大小相等、频率相等、相位相同,同期装置的作用是用来判断断路器两侧是否达到同期条件,从而决定能否执行合闸并网的专用装置。 同期装置的分类: 同期装置分为自同期装置和准同期装置。 自同期并列是指将发电机升至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。自同期并列有很多优点:(1)合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;(2)操作简便,易于实现操作自动化;(3)因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题,自同期并列因为电机不加励磁,所以电机电枢出口没有电压,(严格说来,有残磁感应的残压,但数值很小,一般低压小型电机残压在(2~4)%U N之内)这就消除在未同期情况下错误合闸而产生损坏发电机的危险性;(4)便于小水电站的自动化:随着自动化技术的推广,小型电站的自动化要求也日趋迫切。小水电自动化的关键环节之一是并列自动化。当前,准同期自动并车装置虽然日见完善,但经济性和技术要求仍未能适应当前农村小水电的技术水平和经济条件的要求,而自同期并列却易于满足。这有利于小水电自动化程度的提高 准同期装置: 准同期并列是指待并发电机升至额定转速额定电压后并且满足:1发电机电压幅值与电网电压幅值相等,2发电机频率与电网频率相等,3断路器合闸瞬间发电机电压与电网电压相角差为0.时操作断路器合闸使发动机并入电网。 一、自动准同期装置 1、组成:(1)频差控制单元,它的任务是检测发电机电压与电网电压间的滑差角频率且调节发电机转速,使发动机电压频率接近系统频率。(2)电压控制单元,它用于检测发电机与电网之间的电压差,且调节发电机的电压,使它接近电网电压。(3)合闸信号控制单元,检查并列条件,当满足条件时,控制单元就选择合适的时间发出合闸信号。 2、合闸信号控制单元是准同期装置的核心部件,装置的控制原则是,当频率和电压都满足并列条件时,在发电机与电网电压重合之前发出合闸信号。若两电压之前的信号称为提前量信号,则准同期装置按提前量的不同分为恒定越前相角和恒定越前时间两种。 恒定越前相角准同期并列采用的提前量为某一恒定相角,即在相角差

相关文档
相关文档 最新文档