第一章桥梁施工测量

为满足工程测量的需要,保证工程质量,现场组建精测队,由专职测量工程师和测量技工进行桥梁测量工作。主要负责控制测量、施工测量、竣工测量及其各种测量资料的编制整理工作。见(图1-1 测量作业程序流程图)

图1-1 测量作业程序流程图

1.1.控制测量

桥梁平面控制测量,应结合桥梁长度、平面形状和地区地形环境等条件,可选用GPS测量、导线测量。当桥梁长度大于2000m的桥梁原则上设置GPS点进行控制。

桥梁测量中应建立独立的平面坐标系统,并符合下列规定:

⑴桥中线(曲线桥为起端切线)应为X轴,里程增加方向为正向;由X周顺时针旋转90°的方向应为Y轴方向;

⑵起算点的里程值为设计里程值。

精密测量的控制点必须安全稳定,在使用的过程中应进行定期或不定期检测。控制点标志应清晰准确。

桥梁施工控制网精度必须符合下列规定:

⑴平面控制的主网中,跨水库和最弱边的边长中误差均不应大于10mm;

⑵高程控制网中,跨水库或较大障碍物两水准点间高差的中误差不应大于2mm。

1.1.1.GPS平面控制测量

桥梁GPS控制测量应根据估算的桥轴线长度相对中误差(按《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.3.1-1和表4.3.1-2)确定,按《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.2.2确定GPS网的测量精度等级,进行测量设计。

控制网的相临点间应相互通视。

GPS测量方法应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》的要求。

1.1.

2.导线控制测量

导线控制测量精度应满足《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.3.1-1桥轴线长度测量精度的要求,并按《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.3.3选定测量等级。

导线控制测量应组成多个多边形闭和环,每个导线环的边数宜为4~6条。导线边尽量采用长边,最短边长不宜小于300m,短边的相邻边长之比不宜小于1:3。

导线的水平角观测应采用方向观测法,测量方法应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》第4.3.11~4.3.13条规定,圆周角闭合差限差应满足表4.4.5的规定。

导线环角度闭合差的限差不应大于按《京沪高速铁路测量暂行规定》计算式(4.4.6)计算的数值。

导线环的实际测角中误差应按《京沪高速铁路测量暂行规定》计算式(1.0.6—2)计算。

导线的平差计算采用间接平差、条件平差。角、边观测值应按《京沪高速铁路测量暂行规定》计算式(4.3.4—1)和式(4.3.4—2)定权。四等导线亦可采用近似平差。

1.1.3.高程控制测量

施工水准网中的各水准点,应沿桥轴线均匀布设,间距宜为400m左右,并构成连续水准环。水准测量的等级、精度、限差应符合《京沪高

速铁路测量暂行规定》表1.0.7的规定。在山区和丘陵地区,当平均每千米单程测站数多余16站时,应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.5.1的规定。水准测量等级的使用范围应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.5.1的规定。

桥墩较高,两岸坡陡上一定高差内加设辅助水准点,其精度必须满足施工要求。

水准点应根据地质情况和精度要求分别埋设混凝土标石、钢管标石、岩石标石、钻孔桩标石或基岩标石。

每期作业开始前,所用仪器和水准尺应按表《京沪高速铁路测量暂行规定》4.5.5—1和表《京沪高速铁路测量暂行规定》4.5.5—2的项目要求进行检验。当有近期资料,可只检验圆水准器准确性和i角误差。

在作业过程中,应使圆水准器安置保持准确。每次作业开始后第一周内每日检校i角一次,连续使用时当i角较稳定,可延续检校时间,但不应大于15d。

水准测量应在呈像清晰稳定时进行往返观测,并应在仪器与外界气温接近一致后才开始观测,同时应防止日光照晒。同时一测站不得2次调焦,转动仪器的倾斜螺旋和测微鼓时,其最后旋转方向均应为“旋进”,并应按有关操作要求进行作业。

日出后与日落前0.5h、太阳中天前后、风力大于四级、气温突变、雨雪、呈像跳动难于照准时、均应停止观测。

水准测量视线长度及高度应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.5.7的规定。水准测量限差应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.5.8的规定。

桥梁施工水准网中,当跨河水准测量的跨河视线长度小于300m时,可采用双线过河,否则应按等精度在两岸联测,组成四边形闭合环,闭合环精度应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》表1.0.7的规定。跨河水

准的选线及观测,应满足下列要求:

⑴跨河水准测量应选在桥址附近河面最窄处,并可利用河中洲渚。应避免水准视线从沙丘、草丛、沙滩、芦苇的上方通过。两岸置镜点高差不易过大,至水边的距离应接近相等。不宜东西向跨河和在交通频繁处设站。只能东西向设站时,应以人工反光使两岸尺上亮度基本接近。

⑵观测时间,晴天时应在日出后1h至上午10时,下午3时至日落前1h,或在阴天进行。

⑶跨河水准测量的测回数、组数,应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.5.9的规定。

⑷各双测回高差的互相不应大于按《京沪高速铁路测量暂行规定》计算式(4.5.9)计算的限值。

施工控制水准网的外业工作完成后,应对水准网中各条件式的不符值进行检验。其限差应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》第4.5.1条的有关规定。

施工控制网,宜进行全桥的整体平差。当各测段单位进度(每千米或每测站精度)不相等时,则应按统一的单位权中误差确定各段的权。

水准测量计算取位应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》表4.5.12的规定。

1.1.4.控制测量的检查

桥梁施工过程中,应对控制网进行定期或不定期的检测。当发现控制点的稳定性有问题时,应立即进行局部或全面复测。

当控制网中仅个别控制点位移或沉陷,而周围其他控制点仍然可靠时,可进行局部复测,将己产生位移或沉降的控制点与周围的稳定点联成插点网,经精密测量及平差计算后,对不稳定的点赋予新值。

当控制点中少量控制点发生明显位移,而其他控制点稳定性难以判断时,应进行全面复测,并符合下列规定:

⑴全面复测宜在原定测网的基础上进行。

⑵复测精度应与原网保持一致。

⑶桥轴线方向应与原网保持一致。

⑷原坐标系统不得更动。复测网中轴线上的起算点必须与轴线上的稳定性有密切的联测关系。

⑸高程系统和起算点应与原定测时一致。

经全面复测后的控制网,应采用复测后的平差值。

复测后,控制点坐标或高程的变化值小于2 (m y为原测中误差,m F为复测中误差)时,可认为其位移或沉降不显著,原放样成果仍然有效。否则,应对原放样的成果重新测算或重新计算,并应采取相应的补救措施。

1.1.5.测量成果整理及技术总结

桥梁GPS控制测量完成后,应提交下列资料:

⑴控制测量说明书,包括工程名称、任务依据、执行的技术标准、以及布网概况、施测日期、测量单位、施测方法、使用的仪器、网基准的选择、投影面要素、平差方法、特殊情况及处理结果;

⑵控制网布设图;

⑶环闭合情况及精度;

⑷控制网边长、方位角、坐标成果及其精度;

⑸工程施工数据;

⑹控制点点之记。

三角网控制测量完成后,应提交下列资料:

⑴控制测量说明书,包括工程名称、任务依据、执行的技术标准、以及布网概况、施测日期、测量单位、施测方法、使用的仪器、网基准的选择、投影面要素、平差方法、特殊情况及处理结果;

⑵控制网布设图;

⑶网环闭差及精度;

⑷控制网边长、方位角、坐标成果表;

⑸控制点点之记

高程控制测量完成后,应提交下列资料:

⑴观测手薄;

⑵全网高差观测值一览表;

⑶两岸与国家(或地区)水准点的联测资料;

⑷已知高程起算点资料;

⑸水准网平差计算资料;

⑹单位权中误差、跨河水准点间高差的中误差、水准网中最远2水准点间高差的中误差等精度资料;

⑺水准网成果表。

桥梁控制测量完成后,对施工新技术、新仪器、新方法及遇到重要问题的处理,应按下列内容要求编写技术总结:

⑴基本情况;

⑵施测方法和实测精度;

⑶测量过程中发生的重要问题及处理情况;

⑷使用和引进新技术的经验和体会。

1.2施工放样与竣工测量

施工放样应采用重复测量或闭合测量的方法进行,做到处处有检核。精密施工中的三角测量和水准测量,其施测精度可比控制网低一个等级。

水上拼装沉井前,应在拼装船上设放十字线、轮廓线、检查线及高度基准面,各对角线间或中点连线间的长度互差的限值为10mm,高度基准面的平面符合验算限差为5mm。沉井拼装完成后,应检查顶平面尺寸

及高度,并应投放顶平面十字线与高度面。

在沉井下沉就位过程中,应定时测定沉井位置,根据需要测量沉井附近河床冲刷,必要时应测量局部流速、流向。

从沉井定位至嵌入河床处于稳定状态过程中,应及时测定沉井的位置、扭角、倾斜、刃角高程及施工需要的局部水文资料。测量方法和精度等符合下列规定:

⑴用以测量沉井刃脚的水准点,其高程应符合四等水准测量精度。沉井的高度标志应稳固且便于观测,测得的高度验算限差为5mm,取位至毫米。

⑵沉井上的定位观测标志与沉井顶平面的几何相对关系尺寸偏差的限值为2cm,取位至厘米。

⑶沉井所在处河床高程,两次测量互差的限值为水深的1/200,取位至分米。

⑷当沉井处于稳定状态后,应由两岸施工三角点精密测定沉井上的定位观测标志,与施工交会法测得的资料相比,两者互差的限值为5cm,并以前者成果为准纳入施工三角网系统内。

⑸沉井精密定位,可采用前方交会法、前方坐标交会法、前方交会角差图解法、光电测距极坐标或GPS定位等。

沉井接高放样测量应符合下列规定:

⑴宜用仪器接高放样。

⑵用丈量方法接高放样时,相应的丈量尺寸互差的限值为2cm,接高精度不得低于接高高度的1/1000;沉井顶平面尺寸互差的限值为2cm,吵限时,应用长宽比分配不符值。每接高3~4层,应以仪器检查沉井十字线及基准面,并加以调整,限差为10mm。

沉井竣工测量应符合下列要求:

⑴应由两岸施工三角点精密测定沉井顶部位置,并与沉井中心比较。

⑵应检查并调整沉井顶部十字线及基准面,推算沉井顶部及底部的位移、倾斜、扭角、刃脚高程。

管柱施工测量应符合下列规定:

⑴每节管柱需要量出长度并编号,管柱接高后,管尖高程应按接长后的延迟长推算。

⑵在振动下沉前后及必要时,应测定管柱倾斜度及管尖高程。

⑶管柱下沉期间,应定期观测其导向设备位置,以使管柱保持在容许位移范围内。

⑷管柱到达设计高程后,应测定其顶、底位置及倾斜值。

⑸在承台灌筑前,应测定管柱群顶部位置,编列单根管柱及管柱群的位移及倾斜竣工资料。

水上管柱施工测量应符合下列规定:

⑴设有导向架时,导向架的定位测量应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》第6.10.4条有关规定;不设导向架时,宜用打迎水桩或设立测量平台方法放样桩位,不具备此条件时,可采用单桩直接定位方法。

⑵用仪器定出的控制桩位或桩位控制点的平面位置的限差位1cm;用直量法放出的桩位,纵横向偏差的限值为2cm。用直量法放出的桩位及管桩竣工位置,应与交会测角法推算的坐标比较,互差的限值为2cm,以直量法为准。

⑶管桩施工放样测量应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》第5.10.3条的规定。

水上钻孔灌注桩中心位置应按设计位置设放,并应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》第5.10.4条的规定。

水下混凝土封底测量应符合下列规定:

⑴准备工作:

①提供起始基底高程,两次测量互差限值5cm。

②设置测量平台及测读平面,在布设测点处,均应设立相当于测读平面的稳固标志,其高程误差限值为3cm。

③导管均应编号,应自管底起用钢卷延尺长,标出高程标志,导管应严格按编号拼接。

④测绳应标记齐全。以钢卷尺检查,每百米长度误差的限值为10cm。当深度较大时,在保证必要读书条件下,宜用短测绳提高测量精度,余下长度,以镀锌铁线补足。

⑵封底测量:

①定时测读混凝土面及导管底高程,测量限差为10cm,取位至分米。混凝土灌注接近设计高程时,应随灌随测,严加复测,及时提供测量资料。

②在混凝土灌注完毕,导管提出混凝土面后,应全面测量一次混凝土面高程。混凝土凝固后,再测一次,供作竣工依据。

承台及墩身施工放样测量应符合下列规定:

⑴局部控制十字线及高程:

①墩中心点应由不少于3个施工三角点交会设放,再由另一个三角点连同原来的3个三角点对其示误三角形中心点进行测角复核;或由不少于2个三角点按光电测距极坐标法设放。

示误三角形边长不得大于3cm,在此限差之内时取三角形的重心。当其中由一个方向系桥中线时,其余两个方向与桥中线交会点间长度不得大于2cm见《京沪高速铁路测量暂行规定》[图6.10.11(b)];当桥中线方向系用转角放出,按《京沪高速铁路测量暂行规定》图6.10.11(a)情况处理。

前方交会示误三角形求出的墩中心,应同时观测1~2个测回,根据角差值,推算位置偏差,并以图解法检核。图解的示误多边形,其近似内切圆伴星不得大于1cm。

②再墩中心点置镜,放出桥墩中心的纵横十字线或十字线的平行线,并将其投影至稳固的附属结构物上,以减少交会放样的次数。

交会放样在1次以上时,歌词交会得出的中心点,其点位差值不得大于3cm。

③水准高程精度应符合四等水准测量要求。

⑵模板检查:承台模板尺寸与桥墩中心的纵横十字线相比,误差不得大于4cm,墩身不得大于2cm,高程用水准仪或钢卷尺设放,限差为3cm,模板上同一高程线上高程互差的限值为1cm。

顶帽与垫石施工放样测量应符合下列规定:

⑴局部控制十字线及高程测量:

①设放墩中心点前,应将三角点标的活动标心校正至标石中心的铅垂线上,对固定标心进行归心投影,测定归心改正值。用前方交会法设放时,应有两岸供3个以上三角点进行交会,其示误多边形边长不得大于2cm;当其中由一个放心系桥中心时,其余三个方向与桥中线交点间最大长度不得大于1.5cm。

求出墩中心点后,应在各三角点上同时观测水平角2~4各测回;有条件时,尚应在墩中心点置镜,观测各三角点2~4个测回。

可按单三角形概略平差,并用图解法检核。与最后一次交会测放的墩中心点比较,点位互差不得大于2cm。

②水准高程精度应符合四等水准测量要求。

⑵模板检查:设放的十字线与高程标志应准确、坚固、稳妥可靠,在灌注混凝土过程中应进行检查。

顶帽模板尺寸误差不得大于1cm,高程精度应符合四等水准测量要求。

⑶灌注顶帽混凝土至顶部时,应在墩顶桥梁中线上埋设中心标1~2个,并在墩顶上、下游异侧个埋设水准标1个,见《京沪高速铁路测量

暂行规定》图6.10.12。在桥墩建成后,应测定中心标里程及水准标高程。

墩中心点的设放,亦可采用前方交会角图解法以趋近法测出,所需测回数可根据精度要求确定。墩中心点测出后,仍必须观测检核。

承台、墩身、顶帽、垫石的竣工检查应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》第6.10.11条和第6.10.12条中模板的检查的有关规定。

架梁前,应顿墩、台顶的水准点高程、桥中线方向及每孔的跨距进行测定。

⑴墩中心十字线测定:

①桥中线方向应在无风、视线清晰、呈像稳定时直接测定。

测定前,应检校仪器的水准器、十字丝、垂球或光学对点器等。

后视点与前视点异向时,正倒镜不符值不得大于3mm,取中值。

②墩台中心里程必须精密测定。里程的平差值与设计值比较,其不符值超过1cm时,应作适当的调整。

③设放钢梁架设的标志线、支座十字线,其距离与垂直度限差为

1mm。

⑵墩顶水准标高程测定:

①墩顶水准标高程精度应与施工控制水准网复测精度相同,取位至

0.1mm。

在墩跨较大时,移用DS0.5或DS1型水准仪按跨河水准测量方法测定,并用不同方法复核。

②由地面水准点转的高程至墩顶时,应以水准仪测读接高,并用悬挂钢卷尺复核。

高差较大不易传递时,可用光电测距三角高程测量方法往返测定高差,并用悬挂钢卷尺复核。

③两岸基本水准点与墩顶水准标高程应采用直接逐跨联测1~2次,使全桥贯通。

支座安装测量应符合下列规定:

⑴高程:精度要求与墩顶水准标相同。

⑵位置:固定支座应按设放的支座十字线安置,活动支座的辊轴倾斜位移应按实测气温计算。

悬臂拼装钢桁梁测量应符合下列规定:

⑴在起吊拼装前,应按规定检查钢梁主要杆件的支座误差,并设放测量标志点。

⑵应准确测量平衡梁的平面、立面位置,并使其中线与桥中线取得一致。

每拼装一个节间或起落梁前后,均应测定钢梁的中线、高程、拱度、倾斜值及临时活动支座的位移值。

⑶当采用跨中合龙时,应准确测定合龙部分锚孔前后两支点的相对高差,合龙前应测定两端悬臂部分的中线、挠度及距离,并与工程单位合作,调整至限差以内;合龙后,应测定钢梁全部中线、高程、拱度,并配合工程单位进行调整。

⑷钢梁高程标志点,应对称与中线分布在上、下游两侧,且点间距离宜大些,观测精度应符合三等水准测量要求,每个测点应取两次读数的中值,并推至弦杆理论中线高程面上。取位至毫米。

墩顶处中线点位,应投放至横梁顶部,每次投影互差不得大于2mm,取中值。

⑸当能直接传递高程时,应在钢梁上按三等水准测量要求联测两岸基本水准点,并与墩顶水准标原高程成果比较。

⑹所有测量成果,均应及时编绘图表,供指导施工、验算用。

用其他放法进行钢梁架设的测量,应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》第6.10.17条及第5.11节有关规定。

引桥施工放样与竣工测量应符合《京沪高速铁路测量暂行规定》第

桥梁工程下部结构施工技术

一、桥梁下部结构概述 具体来说,桥梁一般是由四个基本组成部分组成:上部结构、下部结构、支座和附属设施,下部结构包括桥墩、桥台和基础。 桥墩和桥台是支承上部结构并和路堤相衔接的建筑物,作用是将其传来荷载传至基础。桥台通常设置在桥两端,而桥墩通常设置在桥中间部分。桥台与路堤相衔接,除了上述作用外,还可以抵御路堤土压力,防止路堤填土的塌落。单孔桥只有两端的桥台,而没有中间桥墩。 桥墩和桥台底部的奠基部分就是基础。基础承担了所有从桥墩和桥台传来的荷载,承压性和稳定性必须很高。这些荷载包地震力、船舶撞击墩身等引起的水平荷载等等。由于基础这部分往往深埋于水下地基中,因此在桥梁施工中是难度较大的一个部分,是确保桥梁安全的关键之一,也是桥梁建设研究的重中之重。 二、桥梁下部结构施工技术要点 (一)承台施工 1、测量放样 基坑开挖前,测量人员应根据计算放样出开挖边线,应考虑边坡坡比、工作宽度、排水设施、开挖深度含超挖约15cm等。基坑开挖完毕后应及时完善排水设施,同时应视具体情况采取相应措施,保持边坡稳定。为方便施工,在承台位臵浇筑约15cm厚砼垫层,应严格控制垫层顶面高程。 垫层浇筑完成后,测量人员应用全站仪放出墩台基桩中心点,并边线确定方向。两个方向确定后,根据承台设计尺寸放样出其底板边线,用墨线弹出,并在底板边线外侧用高标号水泥砂浆找平。 2、钢筋安装 (1)钢筋的安装 ①根据弹好的线检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ②钢筋绑扎顺序,一般情况下先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行,操作时按图纸要求划线、铺钢筋、穿箍筋、绑扎、成型。在多排钢筋之间,必要时可垫入短钢筋头或其他适当的钢垫,但短钢筋头或钢垫的端头不得伸入混凝土保护层。 ③受力钢筋采用焊接搭接接头,接头位置相互错开,上层钢筋接头位置在跨中,下层钢筋接头位置尽量在桩顶处;主筋的搭接采用焊接搭接,其搭接长度应满足设计及规范的要求。预埋墩身钢筋,在达到设计的要求后加以固定,以确保其墩身的预埋钢筋在浇筑完混凝土后位置不变。 ④在承台上、下两层钢筋间除设置架立筋外,采用Ф12~Ф14mm的钢筋或铁件按适当间距进行支撑,以保持上下两层钢筋间距的正确。 ⑤最后垫好钢筋保护层的水泥砂浆垫块,侧面的垫块与钢筋绑牢,并检查有无遗漏 (2)现场钢筋安装的连接 ①绑扎搭接接头 绑扎搭接,除图纸所示或监理工程师同意(当无焊接及机械接头条件时,且钢筋直径≤2 5mm)外,一般不宜采用。在受拉区,光圆钢筋绑扎接头末端应设180°弯钩。带肋钢筋绑扎接头末端可不设弯钩,但搭接长度要增加20%。 在受压区,对于直径为12mm及以下的光圆钢筋,以及轴心受压构件内的任何直径的纵向钢筋,均不需设弯钩,但接头的搭接长度均不得小于30倍钢筋直径。 搭接部分应在三处绑扎,即中点及两端,采用直径为0.7~1.6mm(视钢筋直径而定)的软退火铁丝。

桥梁工程项目施工组织设计

XXXXXXXXXX项目 桥梁工程施工组织设计 编制: 审核: 审批:

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX项目工程项目部 XXXX年X月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、要紧技术标准 (3) 四、施工条件.................................3-4 五、要紧工程数量 (4) 六、施工总体布置.............................5-6 七、主、副桥桥台及桥台搭板施工方案...........7-12 八、预制梁场施工方案.........................13-17 九、预制空心板梁运输及安装方案...............17-21 十、桥面铺装(C50)、防水层和磨耗层(C50)铺设施工方案...........................................21-23十一、防撞护栏施工方案.......................23-24十二、伸缩缝施工方案.........................24-26十三、保证工期的措施.........................26-28十四、夏季、雨季的施工安排...................28-29十五、质量、安全和文明保证措施...............29-31

一、工程概况 本工程分主、副两座小桥,下部结构均采纳单排桩台身结构,台身高度1.5米,桩基直径1.2米;上部结构均采纳单跨简支预制空心板梁结构,斜交角角度为0°,标准跨径13米,预制空心板中距1.25米,梁高0.7米,板长12.96米;主桥桥宽18米,横坡为散水坡1.5%,纵坡1.43%;副桥桥宽9.25米,横坡1.5%,纵坡6%。主、副桥总计13米预制空心板中板17片,边板4片。 二、编制依据 《公路工程技术标准》JTG B01-2015 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 三、要紧技术标准 1.结构特性:简支结构,按部分预应力A类(正截面混凝土拉应力不超过设计规定限值)构件设计。 2.公路等级:高速公路。 3.汽车荷载等级:公路一级(设计荷载同意最大车重55吨)。

桥梁桥墩基础及下部构造施工方案教学内容

桥梁桥墩基础及下部构造施工方案

静宁村大桥左幅1#墩基础及下部构造施工方案 第一部分工程概况 1、编制依据 (1)招投标文件、设计图纸等有关资料。 (2)部颁现行《设计规范》、《施工规范》、《公路工程质量验收评定标准》等文件。 (3)现场调查资料。 (4)本项目部施工管理水平、技术、装备及同类或类似工程施工经验。 2、交通部颁发现行公路工程标准、规范、规程 (1)《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 (2)《公路桥涵钢结构与木结构设计规范》JTJ025-86 (3)《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 (4)《公路工程质量验收评定标准》(土建工程)JTG F80/1-2004 (5)《公路工程技术标准》JTG B01-2003 3、编制原则 (1)认真履行中标承诺,严格执行技术规范。 (2)实事求是,施工方案可行、适用、经济。 (3)采用项目法组织施工,推行标准化管理,达到安全、文明、高效。 (4)坚持技术创新,推广和应用“四新”成果。 4、工程概况 简阳至蒲江高速公路JPTJ-5标合同段K228+937静宁村大桥桥梁上部均采用预应力T 梁结构,先简支后连续。本桥的施工特点为柱式高墩、大跨度,最大墩高37.093m,基础为桩基础。左幅桥台采用重力式桥台,扩大基础,右幅采用桩柱式桥台,为桩基础。全桥共计15跨,为40m预应力T梁,共计210片。40mT梁在梁场集中预制,本标段梁场设置在K229+800~K230+900区段路基上,共设置40mT梁预制台座12个,40mT梁标准梁长为39.94m,计算跨径为38.90m,梁高2.5m,单片40m预制T梁混凝土用量约44.4m3。单片40mT梁吊装重量为:118.3t。

桥梁下部工程施工方案

主要施工方案 1 施工总体思路 (1)确保工程质量创优和无安全责任事故,确保按项目部规定工期完成XX工程下部结构施工。 (2)高标准控制施工全过程,做到分项工程和单位工程一次验收达标,一次成优。 (3)努力开拓创新,积极稳妥地利用新设备、新材料、新技术和新工艺。 a 采用先进的设备、科学的配置来满足设计、规范及业主要求。 b 采用先进的技术与工艺来保证质量创优。 c 采用先进的组织管理技术,统筹考虑,科学安排,争取提前完工。 d 采用先进的工程质量观念来统一全体参建职工的认识,把高标准、严要求贯彻工程施工的每一个环节。 (4)坚持先试验后实施的原则,全过程监测,信息化控制,一切用数据说话。 (5)严格执行合同条件、设计文件和施工技术规范,认真执行监理工程师的工作指令和指示。 (6)注重环境保护,切实做到文明施工。 2 管理方针及目标 2.1管理方针 科技为先,精心施工,保证质量; 预防污染,杜绝浪费,保护环境; 关爱员工,防范事故,确保安全; 遵规守法,诚实守信,提升绩效。 2.2安全目标

保证安全投入,采取积极稳妥的防范措施防大患于未然,遏制安全事故发生,杜绝重大安全责任事故发生。 2.3质量目标 工程一次验收合格率100%,优良率95%以上,全部分项工程均为优良,打造精品工程。 2.4工期目标 计划开工时间2016年4月15日,计划竣工时间2017年8月30日 2.5文明施工目标 “两型五化”(安全文明型、卫生环保型;硬化、净化、美化、绿化、亮化)。“一图五牌”(施工区域平面布置图、工程概况牌、安全生产纪律牌、安全生产记录牌、质量告示牌、安全、质量、文明施工责任牌)。 2.6环境目标 遵守环保法规,切实保护沿线自然生态和人文环境,最大限度地减少扬尘和噪音污染,做到废物达标排放。搞好文明施工,保持企业良好形象。 4 基础工程施工 4.1承台施工 (1)承台开挖及封底处理 承台施工采用机械开挖,人工配合基坑整修工作,开挖时作好防排水工作。机械开挖至距离设计标高10至20cm后,人工清理基底,清理完毕立即进行5cm厚水泥砂浆垫层施工,垫层应水平整洁。基底四周挖汇水沟,设集水坑用大功率水泵集中抽水。 垫层施工完毕后,在垫层上放线,定好立模边线。 (2)钢筋绑扎

桥梁下部结构施工方案

金华至温州铁路扩能改造工程JWSG-1标 跨金丽温高速公路1#特大桥下部 结构施工方案 编制: 复核: 审核:

中铁四局集团有限公司金温扩能改造工程第三项目经理部 二0一0年十一月 目录 1.编制说明 (1) 1.1.编制依据 (1) 1.2.编制范围 (2) 2.工程概况 (2) 2.1.线路概况 (2) 2.2.主要技术标准 (3) 3.施工总体目标 (5) 3.1.工期目标 (5) 3.2.质量目标 (5) 3.3.安全目标 (5) 3.4.文明施工及环保、水保目标 (6) 3.5.职业健康目标 (6) 4.施工方案实施机构组成 (7)

4.1.施工组织机构 (7) 4.2.主要管理人员职责分工 (7) 5.施工准备 (7) 5.1.技术准备 (7) 5.2.临时便道 (8) 5.3.混凝土集中拌和站 (11) 5.4.临时电力 (11) 5.5.临时给水干管 (12) 6.施工方案、方法、施工工艺流程 (12) 6.1.基础施工 (12) 6.1.1扩大基础施工 (12) 6.1.2.桩基础施工 (14) 6.2.承台施工 (32) 6.2.1.放坡开挖施工 (32) 6.2.2.承台钢板桩围堰施工 (33) 6.3.墩台身施工 (39)

6.3.1.墩身施工工艺流程 (40) 6.3.2.墩身施工工艺 (40) 7、资源配置 (51) 7.1.工程材料设备采购供应方案 (51) 7.2.劳动力计划 (53) 7.3.施工用电计划 (53) 8.管理措施 (53) 8.1.标准化管理 (54) 8.2.质量管理措施 (57) 8.3.安全管理措施 (64) 8.3.1.基坑开挖安全措施 (64) 8.3.2.钻孔灌注桩施工安全措施 (64) 8.3. 3.墩台施工安全措施 (65) 8.3.4.施工现场安全用电措施 (65) 8.3.5.施工机械安全保证措施 (67) 8.3.6.高空作业的安全措施 (67)

桥梁下部结构施工工艺

第一章总则 1、承台、桥墩及塔柱是桥梁下部结构的重要部分,为保证施工的安全和质量,规范标准化施工,特编写本工艺。 2、本工艺的主要内容包括:承台施工工艺、桥墩施工工艺、桥塔施工工艺,另外还包括承台、桥墩及塔柱的施工监控和环保措施。 3、编写本工艺时,主要依据《公路桥涵施工技术规范》以及有关的国家标准、部颁标准等。 4、本工艺所涉及的内容较为普遍性,不能满足具体特定的要求时,应以设计或招标文件的具体要求为前提。 5、本工艺未提及之处,请参照相关的规定进行。

第二章承台施工工艺 承台施工一般施工步骤如下: 基坑开挖或围堰施工→钢筋制安→模板安装→混凝土浇注及养生 2.1 基坑开挖及围堰施工 2.1.1 概述 承台是桥梁下部结构的重要部分,是基础和墩身连接与过渡,将上部结构的荷载有效、均匀地传递至基础中。 承台一般分为低桩承台和高桩承台,低桩承台埋于地下或河床面以下,高桩承台置于地面或河床面以上。 承台一般为方形或圆形、椭圆形结构,厚度从1m~6m不等,混凝土量从几十方到几千方。 2.1.2 陆上承台施工 (1)基坑开挖 陆上承台一般为低桩承台,埋于地面以下,采用直接挖土的方法开挖基坑。 先初步放样,划出承台边界,用机械配合人工开挖,人工清理四周及基底,并辅找平。 基坑的开挖尺寸要求根据承台的尺寸、支模及操作的要求,设置排水沟及集水坑的需要等因素来进行确定。基坑下口开挖的大小应满足承台施工的要求。渗水的土质,基底平面尺寸可适当加宽50cm~100cm,便于设置排水沟和安装模扳;其它情况可放小加宽尺寸,不设承台模板时,按设计平面尺寸开挖。 基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则,根据地质条件,开挖深度,现场的具体情况确定,当基坑壁坡不易稳定或放坡开挖受场地限制,或放坡开挖工作量大不经济时,可按具体情况采取加固坑壁措施,如挡板支撑,混凝土护壁,钢板桩,锚杆支护,地下连续墙等。

市政桥梁工程下部构造施工关键技术分析

市政桥梁工程下部构造施工关键技术分析 发表时间:2016-08-24T11:47:02.843Z 来源:《低碳地产》2015年第5期作者:林志玮[导读] 分析市政桥梁工程下部构造施工技术关键控制要点,为提高市政桥梁工程下部构造施工质量提供帮助。 上海城建市政工程(集团)有限公司 【摘要】随着中国特色城镇化及城市化步伐的进一步加快,城市或城镇基础设施建设规模也将进一步扩大。同时,城市居民对市政基础设施的整体要求也将不断提高,这也给市政基础设施之一的市政桥梁工程施工质量尤其是下部构造外观质量提出更高的要求。笔者结合近年参与的市政桥梁工程下部构造施工实际,简要概述当前市政桥梁工程下部构造施工中存在的普遍问题,较为详细的阐述、分析市政桥梁工程下部构造施工技术关键控制要点,为提高市政桥梁工程下部构造施工质量提供帮助。【关键词】市政桥梁工程;下部构造;施工;关键技术 1 概述 市政桥梁工程下部构造施工主要包括桥墩、承(桥)台、系梁等结构构件的施工。但近年来,随着市政基础设施的投资规模迅速增大,市政桥梁工程建设也大规模开展起来,而部分施工技术水平不高的建筑企业以及专业劳务协作公司也大量涌入建设大潮中,因技术质量控制特别是关键技术控制不到位,明显的出现市政桥梁工程施工质量的下滑,特别是桥梁下部构造施工技术质量控制明显不到位。 根据笔者近年参与的市政桥梁工程下部构造施工,因下部构造施工关键技术失控具体存在的技术质量问题按部位可细分为如下几大点普遍问题。一是系梁施工过程中,出现系梁顶、底标高不符合设计技术要求,桩头凿毛清理质量差、甚至出现不进行松散层凿毛,系梁钢筋绑扎不规范、预埋钢筋不顺直、钢筋保护层出现过大或过小现象,系梁模板质量差、表面平整度差、涂劣质脱模剂甚至不涂脱模剂,混凝土不按技术要求振捣、表面气孔多、甚至出现蜂窝等质量通病问题、养护时好时坏甚至不进行混凝土养护,导致混凝土表面出现干缩裂缝,影响混凝土外观及质量。二是承(桥)台施工过程中,出现承(桥)台顶、底标高不符合设计及现行规范技术要求、承(桥)台平面位置出现超出规范误差值要求,承(桥)台垫层浇筑质量差、垫层平整度差、垫层厚度不符合设计及现行规范规定技术要求值及超过误差规定、甚至出现不浇筑垫层情况,承(桥)台内桩头凿毛清除浮渣质量差、达不到设计及规范规定技术要求值,承(桥)台钢筋下料长度及钢筋弯曲角度不符合设计及规范规定技术要求值,承台钢筋绑扎极不规范、承(桥)台钢筋的保护层出现过大或过小现象、无法满足设计及现行规范相应技术规定值,承台内墩柱预埋钢筋间距及顺直度无法满足设计及现行规范规定设计值,承(桥)台模板制造粗糙、质量差、表面平整度差、涂劣质脱模剂甚至不涂脱模剂,部分模板采用破旧竹胶板代替、根本达不到设计及规范规定设计要求值,承(桥)台混凝土浇筑过程中不按技术要求进行振捣、混凝土表面气孔多、甚至出现蜂窝麻面等混凝土质量通病问题、混凝土养护时好时坏,甚至不进行混凝土养护,导致承(桥)台混凝土表面出现大量干缩裂缝,直接影响混凝土自身质量及外表美观。三是墩柱施工过程中,出现钢筋下料加工不规范、钢筋保护层不符合规范要求,钢模板变形大、拼缝明显、打磨不彻底、脱模剂使用不当、抗风形同虚设等导致混凝土节段出现错台、外观差甚至明显倾斜现象,混凝土本身质量欠佳及浇筑振捣不规范导致出现墩柱表面出现气泡、蜂窝麻面,混凝土养护不到位造成墩柱表面出现大量干缩裂纹。 2 下部构造具体部位施工关键技术分析 2.1 系梁施工关键技术分析 在系梁施工关键技术控制方面,建议从以下几点进行控制,从而确保系梁施工质量。一是系梁施工过程中的平面及高程的测量技术控制,确保系梁顶、底标高及结构尺寸符合设计要求。二是控制桩头凿毛施工技术,确保混凝土面对接质量。三是严格钢筋下料、加工及安装技术控制,采用钢筋数控下料加工设备进行钢筋下料、加工,规范保护层垫块安装技术。四是规范模板加工技术及安装技术,确保模板质量。五是控制混凝土施工技术,严格振捣工艺、规范养护,确保系梁混凝土质量及外观。 2.2 承(桥)台施工关键技术分析 在承(桥)台施工关键技术控制方面,建议从如下几各方面进行控制,从而确保承(桥)台施工质量总体可控。一方面是承(桥)台施工过程中,严格测量放样技术,保证承(桥)台顶、底标高符合设计及现行规范要求,承(桥)台平面位置及结构尺寸满足规范要求;严格承(桥)台垫层浇筑技术,保证垫层平整度、垫层厚度等关键控制指标符合设计及现行规范规定要求,承(桥)台内桩头凿毛清除浮渣质量达到设计及规范规定要求。另一方面严格承(桥)台钢筋下料长度控制及钢筋弯曲角度控制及钢筋绑扎控制技术,确保钢筋加工制作及安装满足设计及现行规范要求;严格承台内墩柱预埋钢筋间距及顺直度施工技术控制,严格承(桥)台模板加工制造及安装、拆除施工技术控制;严格承(桥)台混凝土浇筑施工技术,按要求进行振捣,避免混凝土出现表面气孔、蜂窝麻面等混凝土质量通病现象;加强混凝土养护施工技术,避免承(桥)台混凝土表面出现干缩裂缝,严格施工关键控制技术,确保承(桥)台混凝土质量。 2.3 墩柱施工关键技术分析 在市政桥梁工程墩柱施工技术控制方面,建议从以下几点关键点方面进行控制,从而确保下部构造施工质量。一是对测量关键技术的控制方面,严格按规范组建专业测量组,配置合格的测量专职人员,制定具体测量规章制度并严格执行,无论是对墩柱进行钢筋预埋放样,还是对钢筋关模复测以及混凝土浇筑过程中的墩柱竖直度监测等,均应做到按规执行,从源头上和过程中避免出现测量可能造成的质量事故发生。二是在钢筋施工关键技术控制方面,严格按照钢筋加工规定要求,配置钢筋数控加工设备,对钢筋下料、加工一条龙精确到位,同时,严把关键安装作业关,规范安装钢筋保护层垫块,对钢筋进行成段定位,确保钢筋保护层合格率达到规范规定值。三是在施工模板加工安装及拆除等关键技术控制方面。选择符合规定的模板加工厂家进行专门定制下墩柱钢模板,并派专业技术人员驻厂对钢模板加工制造全过程技术监督控制,使模板加工精度满足规范要求,模板安装过程中,严格控制安装精度,调整抗风装置,涂刷合格脱模剂,规范拆除,及时做好模板表层防锈除锈。四是在墩柱混凝土施工关键技术控制方面,主要包括严格混凝土拌和技术,拌制合格混凝土,并根据现场实际情况及时进行混凝土施工质量的控制及调整,严格混凝土浇筑施工技术,规范振捣,加强过程监督,不留死角,避免出现漏振、过振情况,做好墩柱混凝土浇筑过程中监控量测工作,避免出现墩柱模板偏斜、模板接缝漏浆及模板螺栓松脱情况,严格模板拆除工艺,杜绝野蛮拆模,应按“后安先拆”原则,动作轻慢、有技巧的进行,及时进行墩柱混凝土养生,采用保鲜薄膜及时对墩柱进行全面包裹。并于墩顶安放盛水塑料桶,桶底设置小洞流水,保证墩柱四周保持湿润。

桥梁上下部结构划分

桥梁上下部结构划分 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

桥梁类别划分依据以及范围桥梁主要由3个部分组成:下部结构、上部结构和附属结构。 1、下部结构:首先是基础,包括桥墩基础和桥台基础,基础形式一般有扩大基础和桩基两种。 桥台一般又分为重力式和轻型桥台(包括肋板台、桩柱式桥台等),一般施工顺序是:重力式:桥台基础——前、侧墙——台帽——支座垫石;轻型桥台:桩基——承台——台身——台帽、耳背墙——支座垫石。 桥墩根据其类型不同略有差别,对于桩柱式桥墩直接接桩基情况(即无承台),其施工顺序一般为:桩基——桩系梁(若墩不高时可能没有)——墩身——墩系梁(若墩不高时可能没有)——盖梁——支座垫石;有承台情况下,桩基——承台——墩身——盖梁——支座垫石。 2、上部结构根据施工方法不同而有差别: 预制构件:(如存在体现转换,即先简支后变结构连续情况) 架设预制梁——现浇墩顶连续段——张拉负弯矩预应力索——设置永久支座,拆除临时支座,完成体系转换——横隔板、湿接缝等;如是简支结构,只需架设预制梁就行了。 现浇构件:与桥梁规模,施工工艺(满堂支架现浇、挂蓝施工、顶推法施工等)有较大关系,一般可以笼统概况为(后张法):搭脚手架(根据施工工艺不同相应变化)——绑扎钢筋笼——现浇混凝土——张拉预应力——横隔板、湿接缝等

3、附属结构包括桥面系、搭板、护栏、伸缩缝等。桥面连续——桥面铺装——人行道板(若存在人行道)——桥面排水——护栏——伸缩缝,桥台搭板系梁:分墩系梁和桩系梁,主要是在墩中间或桩顶,起连接相邻墩桩,增强整体性。盖梁:分为桥墩盖梁和桥台盖梁,是在墩台顶部,起搁置主梁的作用。箱梁:梁桥结构形式的一种,有箱梁,T梁,空心板等,箱梁根据不同标准可分为:预制箱梁和现浇箱梁,等截面箱梁和变截面箱梁,小箱梁和箱梁等。桥台:位于桥梁两端,与道路相接。墩台:指桥墩和桥台。台帽和墩帽:跟桥台盖梁、墩台盖梁一样的意思,只是叫法不同.

桥梁下部结构施工工艺模板

桥梁下部结构施工 工艺

第二章承台施工工艺 承台施工一般施工步骤如下: 基坑开挖或围堰施工→钢筋制安→模板安装→混凝土浇注及养生 2.1 基坑开挖及围堰施工 2.1.1 概述 承台是桥梁下部结构的重要部分, 是基础和墩身连接与过渡, 将上部结构的荷载有效、均匀地传递至基础中。 承台一般分为低桩承台和高桩承台, 低桩承台埋于地下或河床面以下, 高桩承台置于地面或河床面以上。 承台一般为方形或圆形、椭圆形结构, 厚度从1m~6m, 混凝土量从几十方到几千方。 2.1.2 陆上承台施工 ( 1) 基坑开挖 陆上承台一般为低桩承台, 埋于地面以下, 采用直接挖土的方法开挖基坑。 先初步放样, 划出承台边界, 用机械配合人工开挖, 人工清理四周及基底, 并辅找平。 基坑的开挖尺寸要求根据承台的尺寸、支模及操作的要求, 设置排水沟及集水坑的需要等因素来进行确定。基坑下口开挖的大小应满足承台施工的要求。渗水的土质, 基底平面尺寸可适当加宽50cm~100cm, 便于设置排水

沟和安装模扳; 其它情况可放小加宽尺寸, 不设承台模板时, 按设计平面尺寸开挖。 基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则, 根据地质条件, 开挖深度, 现场的具体情况确定, 当基坑壁坡不易稳定或放坡开挖受场地限制, 或放坡开挖工作量大不经济时, 可按具体情况采取加固坑壁措施, 如挡板支撑, 混凝土护壁, 钢板桩, 锚杆支护, 地下连续墙等。 基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的措施, 如截水沟等。 当基坑地下水采用普遍排水方法难以解决, 可采用井点法降水, 井点类型根据其土层的渗透系数, 降水的深度及工程的特点进行确定。 ( 2) 施工要求 1) 一般要求 ①根据地质水文资料, 结合具体情况制定开挖方案。 ②挖方的进度安排应使坑壁的暴露时间压缩至最短。 ③开挖作业, 应与结构物施工的有关要求配合。 2) 开挖 ①基坑开挖开始之前检查、测量基础平面位置和现有地面标高。在未完成检查测量前不得开挖。为便于开挖后的检查校核, 基础轴线控制桩应延长至基坑外加以固定。 ②在原有建筑物附近开挖基坑时, 应按有关的规定, 采取有效防护措施, 使开挖工作不致危及附近建筑物的安全。基坑周围不得堆放建筑材料、设备和危及基坑安全的杂物。 ③所有挖方中挖出的材料, 如适用, 可用作回填或铺筑路堤; 否则运输指

桥梁下部构造施工技术交底

桥梁下部构造施工技术交底 墩柱、盖梁 1.1施工前提条件 1、现场安全质量保证体系已建立,明确了工点、工序负责人。 2、所需机械、设备等已准备就绪。 3、水泥、砂、碎石、钢筋等材料已全部进场,配合比已确定。 4、桥梁的基础已检测完成,桥墩、盖梁的测量放样已经完成。 5、设计图纸及文件已审核,提出的问题已得到相关部门的回复, 并对班组进行了详细的技术交底。 6、分项工程开工报告已得到批复,施工现场的劳动力满足施工进度的要求,施工进度计划及分项工程的施工方案已得到批准。 1.2工序(盖梁略) 墩柱施工工序流程 1.3施工技术与工艺 1 墩柱、盖梁模板应采用定型大块钢模,墩柱模板在设计时面板厚度应不小于5mm盖梁模板面板厚度应不小于8mm肋板设计应使模板具有一定的刚度,起吊和灌注时不易产生变形,面板的变形量最大不应超过1.5mm墩柱、盖梁模板制作完成后应进行试拼,检查模板的刚度、平整度、接缝密合性及结构尺寸等,以避免给现场使用过程带来难以克服的缺陷及困难。

2、对于固结墩施工盖梁应注意固结墩钢筋的预埋,非固结墩注意支座钢板的 预埋,保证位置准确,钢板的预埋采用与盖梁固定等方式保持钢板顶面水平。 3、模板与钢筋的安装工作应配合进行,模板不应与脚手架进行连接,避免引起模板变形。薄壁墩的模板采用拉杆固定,拉杆直径 不应小于16mm外侧套PVC t。拆模后应抽出拉杆,PVC套管沿墩柱表面切除。 4、砼灌注完成后,应立即进行表面覆盖洒水养生,拆模后对结 ':、;:? ?t n [ I' | - N1 " ? " ';ii ■ 构物应立即进行养生,达到既保湿又防止污染的目的,墩柱采用塑料薄膜包裹养生,砼的洒水养护时间一般为7天。 5、模板及支架的拆除应遵循先支后拆,后支先拆的顺序进行,严禁随地乱扔,应及时对模板进行除污、除锈和防锈等维修保养。拆除的脚手架及模板等应码放整齐、堆码有序。 6、系梁、盖梁的施工若采用剪力销方案,剪力销的预埋应注意埋设顺直,有规则,施工完毕后应采用细石砼对预留孔洞进行封堵,严禁用土或砂填补,外侧应与砼颜色保持一致,。 7、墩柱及盖梁搭设采用? 48钢管脚手架,脚手架下部地基应密实,设方木垫板或混凝土条形基础,脚手架搭设应考虑人员上下的扶梯,扶梯设有护栏,扶梯的爬升角度不应超过45度。脚手架的搭设应随同施工进度进行搭设,顶部设有工作 平台,四周挂设安全网 及护栏。下铺竹跳板 8每座桥梁墩柱开工前,应先做试验墩,以检查模板质量、砼外观质量、色泽等,获得批准后方可进行全面施工。

桥梁施工组织设计(T梁)

1、1 桥梁工程 1、1、1 总体施工方案 1、1、1、1 混凝土、模板、钢筋、钢绞线施工 本桥所有结构部位混凝土均采用搅拌站集中搅拌,混凝土运输车运输。下部构造施工混凝土采用输送泵输送入模,T型梁预制混凝土用龙门架与吊斗灌注。 除T梁底模采用水磨石台面外,其余所有用于外露部位的模板都采用定型钢模板,隐蔽部份采用每块不小于2m2的钢模板组拼。 为保证钢筋下料精度,本工程所有钢筋采用集中加工制作,再将半成品运输至现场使用。挖孔桩钢筋在孔口接长。 1、1、1、2 下部构造 本合同段共设特大桥2座、大桥3座、支线上跨分离立交1座、立交小桥1座。除玉屏舞阳河特大桥主跨为150m钢筋混凝土箱形拱、拱上设钢筋混凝土排架外,其它部位与其它单位工程的下部构造均为桩柱式墩、重力式U型桥台,结构形式较简单。但因本合同段地形比较复杂,一部分墩台位于较陡的山坡上,对施工组织与场地布置造成一定的影响。基础形式为明挖扩大基础(桥台)与钻孔灌注桩基础(桥墩)、挖孔灌注桩基础三种,水中墩数量不大。 明挖扩大基础在机械挖除表层浮土后采取爆破法开挖,挖掘机装渣,汽车外运弃渣。爆破开挖时,在基底预留30cm人工清凿。基坑开挖采取上部斜坡式、下部入岩部分垂直坑壁式。 钻孔灌注桩基础采用回转钻机按照反循环施工工艺组织施工。施工前,平整好作业场地,并按照设计数据使用全站仪按座标法精确放样桩位。钻孔桩的入岩深度按照设计要求并结合现场实钻过程中的地层揭露情况确定,有较大变化时及时向监理工程师及设计部门通报情况,并按设计及监理的要求调整施工。 挖孔桩开挖前详细考察当地地理环境,气候条件,地质水文状况,确定开挖实施性组织方案,备足抽水与通风设备,及时排除洞内积水,并加强通风管理。在施工时,以少雨季节为契机,突击挖孔桩施工,同时无水基础可平行展开施工。挖孔桩采取护壁开挖,采用内齿式护壁形式,分段开挖,分段护壁。发现溶洞时,先行用风枪打眼对其洞内储水量进行探测,避免发生突然的涌水事故。一般地段每次开挖深度为1m,孔壁渗水量大、易坍塌地段每次开挖50cm即开始护壁。困难地段采取分片开挖,随挖随护,确保安全。挖孔桩开挖至设计标高后,用风枪向下垂直打眼,探明持力层下部一定深度内就是否仍存在溶洞,发现异常时,及时与监理工程师与设计部门取得联系,及时制定处理方案。 桥墩为双柱式墩,高墩采用变径设计形式,墩柱直径包括1、4m、1、5m、1、7m、1、8m、1、9m 等五种规格,高墩墩柱间最多设三道系梁。墩柱、盖梁混凝土都采用定型钢模浇筑。 重力式U型桥台施工时,模板一次支立到位,单座桥台混凝土一次浇筑完成。 1、1、1、3 上部构造 上部结构以后30m张法预应力混凝土T型梁为主,其次就是钢筋混凝土空心板,有25m与13m两种,支线上跨分离式立交(塔坡分离立交)为45m钢筋混凝土刚架拱结构,拱肋上安装预制微弯板,之后现浇混凝土层及铺装层。 后张法预应力混凝土T梁、钢筋混凝土空心板及微弯板均采用预制安装法施工。因地形起伏大、桥高路陡,在桥头路基两侧设预制场,或在它处设预制场、梁板运至现场架设的方案均无可行条件,只能将桥梁预制厂建在各桥的桥头路基顶面上。因本合同段桥梁预制量非常大,加之合同段总长度较小、路基宽度有限,桥梁预制场将会占用本合同段的大部分路基。所以,路基工程必须提前组织施工,为桥梁预制创造施工条件。预制场地布置详见《表4施工总平面布置》。 本合同段共设计30m 后张法预应力混凝土T梁320片,25m空心板150块,13m空心板216块,10m 空心板9块。底模修建于已填筑成型并经严格压实的路基上。底模为三层结构,下层浆砌片石30cm厚,修建于经压实的路基或经压实的场地上;中层采用厚度为30cm的C40钢筋混凝土,上层为厚10cm的细石混凝土。底模的上表层用水磨石机磨光,作为底模与梁底的接触面。底模呈“凸”形结构,在表层下部设预留孔,作为侧模对拉螺栓的通道,表层侧面与侧向模板间设空心橡胶止浆条。为避免张拉主梁时梁端底部产生裂缝,在底

桥梁基础及下部构造

桥梁基础及下部构造 技术施工方案 1 编制依据 1.1充分考虑并做好水土保持与环境保护工作。 1.2确保建设单位要求的阶段性工期和总工期,根据工程特点优选先进可行的施工方案。 1.3临时工程本着临永结合、节约用地、满足施工、精打细算的原则安排。 1.4施工总体计划文件。 1.5承德至赤峰高速公路招标文件及投标文件,工程承包合同。 1.6工程所在地区的勘察分析和调查分析。 2 编制范围 2#混凝土搅拌站建设:HZS75拌机安装、施工场地硬化、砂石料仓布置、变压器安装、站内排水设施、站内道路布置等。 钢筋加工棚:场地硬化、顶棚安装。 3 工程概况及施工组织部署 3.1 工程概况 小井大桥位于河北省承德市境内桥梁设计中心桩号K83+150,桥位区属于丘陵冲沟地貌,大部分位于原耕地区,地形相对较平坦。桥位处地表覆盖厚度较小,植被发育较差。桥位区区域地质稳定,无影响桥位稳定的不良地质现象。表层粉质粘土及圆砾,厚度为6-12m;下层片麻岩作为嵌岩层。本桥全长427m,桥型总体布置为4×30+5×30+5×30三联预应力砼T梁,桥梁轴线与路线法线右偏角75°。下部采用嵌岩桩基础,柱式

墩。全桥墩台基础均采用嵌岩桩基础,桩径为1.8m,总计95根,累计桩长2076m,最大桩长24m,最小桩长13m,钻孔桩基础采用C30水下混凝土,墩柱、盖梁、系梁、台帽、背墙、耳墙、承台、侧墙顶等采用C30混凝土。下部结构0#台采用肋板台,14#桥台采用柱式台,桥墩采用柱式墩,墩台采用桩基础。桥梁上部为预应力砼T梁,每孔左右幅梁各7片。桥面净宽33.5米,2%双向横坡。桥面铺装采用10cm沥青混凝土+12cmC50混凝土桥面现浇层,桥面现浇混凝土顶设防水层。小井大桥作为本合同段的重点、形象工程之一,其工程进度的快慢将影响到全线施工进度的总体形象。因此该桥施工的重点主要为施工前的设备进场及施工场地的合理布置,且桥台基础的开挖与施工高峰期人员安排及设备的数量配置也将作为我部重点工作之一。 3.2施工组织部署 1)、人员组织计划配置:为了保证本桥的质量及施工进度,我部高度重视,成立了以主管生产的项目经理为直接领导的施工小组具体负责该工程的施工任务。并配置了专职的质检员与安全员负责施工过程中的质量及安全问题。施工员在上岗前先进行岗前培训和学习图纸,通过考核持证上岗。进场人员配置如下:施工现场负责人:冯建中质检工程师:周海彬 结构工程师:孙旭东专职安全员:田鸿乾 测量工程师:桂华 试验工程师:崔学威

桥梁下部结构施工方案

MCC 中冶交通 百色至靖西公路第15标合同段德保互通1#桥下部构造 施 工 方 案 2011年8月30日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工准备 (3) 3.1 施工测量 (3) 3.2 材料 (3) 3.3 机械 (3) 3.4 人员、施工安排 (4) 4施工方法 (4) 4.1 模板制作 (4) 4.2 系梁施工 (5) 4.3 墩身施工 (6) 4.4 桥台施工 (9) 4.5 垫石施工 (9) 5 施工进度计划及保障措施 (10) 6 雨期施工安排及措施 (10) 7 质量保证措施 (11) 7.1 质量目标 (11) 7.2 质量保证体系及管理制度 (11) 8 安全及环保措施 (11)

一、编制依据 1、设计文件 《百色至靖西公路第15标两阶段施工图设计》第四册 2、技术标准及使用规范 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89); 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD 60-2004); 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)。 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 《工程测量规范》GB 50026-2007 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2001 二、工程概况 1、设计概况 德保互通1#桥位于德保县城关镇云梯村八更屯境内,桥轴线走向方位角约180°。桥梁中心桩号K57+745,桥长79.08m,桥面宽左幅11.75m,右幅15.75m,下部构造结构形式为桥台采用肋板台,桥墩采用柱式墩,墩台采用桩基础。上部构造为(22+28+22)m一联预应力砼连续箱梁。

桥梁下部结构施工方案

桥梁下部结构施工方案 一、工程概况 本工程全线共有桥梁46座,其中中桥7座,分别为乌溪桥、黄渎港桥、大浦桥、红巷港桥、社渎桥、茭渎桥及龙渎桥。 桥梁下部构造中桥墩采用柱式桥墩,桥台采用重力式U型桥台或桩柱式桥台。老桥墩台利用的桥梁,新老桥盖梁为刚性连接,基础加设桩基。重力式桥台老桥利用为新旧桥台相拼,新老桥台基础及台身预留沉降缝。 下部结构所用材料立柱采用C25混凝土,台帽盖梁采用C30混凝土,U型桥台基础为C20混凝土,台身采用M10浆砌块石。 二、基坑开挖 考虑到全线土质较差,通常开挖均考虑1:1的放坡系数,土质较好的位置可以考虑3:1的放坡,开挖时除考虑基础尺寸外,还应考虑每侧50cm的工作宽度。土方开挖完毕后,要做好基坑的排水工作,保持基坑干燥。开挖基坑表面再人工配合清理完毕后,尽量少扰动,在工作宽度范围内,设置集水坑,汇集积水并排除。 三、承台施工方案 1、破桩头及垫层施工 钻孔灌注桩施工完毕后,破除桩头至设计标高。破除桩头时不得损伤钢筋。之后在基底上铺碎石垫层,垫层厚度为10cm。 2、承台浇注 (1)支模 模板以木模为主,采用方木进行模板支护,浇筑混凝土前对模板进行预检,保证结构各部分形状尺寸和相互间位置正确。

(2)混凝土浇筑 混凝土浇注前应对模板按设计尺寸进行检查验收,合格后方可进行混凝土的浇筑。混凝土采用自拌混凝土。 施工现场设溜槽,混凝土通过溜槽注入,用插入式振捣棒进行振捣并捣实,注意振捣时不要与模板相碰,振捣完毕后用振捣梁进行找平。 其中侧墙砌筑部位要进行拉毛处理。 混凝土施工完毕后达到一定强度后拆模并用草帘覆盖,洒水进行混凝土养护。 四、重力式桥台、挡墙施工 1、台身砌筑 1)台身砌筑时先按设计位置进行放样及挂线,放样挂线经过现场核 对合格后采用坐浆法进行砌筑。施工中经常检查挂线架是否牢固以及挂线位置是否偏差。 2)砌块采用M10浆砌块石,块石在使用前先浇水湿润,表面如有泥 土、水锈,需清洗干净。 3)砌筑前先将基底冲洗干净后铺上座砂浆再砌石块 4)施工时先砌角石,再砌面石,然后填腹。砌筑时第一层石块大面 朝下,以确保基础的稳定,在砌下层石块时,同时考虑上层石块如何接砌,挑选合适的石块使上面的石块与下层石块做到犬牙交错、搭接紧密。砌筑时应有一定的工作层次,可将一批石块砌成一个工作层。砌筑时要有平整的水平缝及竖向交错的垂直缝,且上下层垂直缝不能同缝。平缝宽不大于3cm,竖缝宽不大于4cm。 5)填腹时,采用挤浆法,先铺砂浆,再将石块放入挤紧,垂直缝中 挤入1/3~1/2的砂浆,不满部分再分层插入砂浆。对较大的垂直缝尽量填塞小石块,水平缝用小石块支垫或找平。

桥梁下部结构

桥梁下部结构

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

桥梁下部结构,涵洞, 地下工程 内容提要 桥梁下部结构,涵洞,地下工程的工程构造?重点难点 对工程分类、适用、组成、构造要记忆,对构造的要求、特点、应用范围要理解。地下工程是“了解”内容。?内容讲解 三、桥梁下部结构 (一)桥桥墩 1.实体墩 实体桥墩是指桥墩是由一个实体结构组成的,可分为实体重力式桥墩和实体薄壁桥墩(墙式桥墩)。 实体桥墩是由墩帽、墩身和基础组成的。?2.空心桥墩?空心桥墩有两种形式,一种基本为上述的实体重力型结构,镂空中心部分。另一种即采取薄壁钢筋混凝土的空格形墩身。 空心桥墩墩身立面形状可分为直坡式、台坡式、斜坡式。空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁两种。空心桥墩在构造尺寸上应符合下列规定:1(?)身最小壁厚,对于钢筋混凝土不宜小于30cm,对于素混凝土不宜小于50cm。?(2)墩身内应设横隔板或纵、横隔板。 (3)墩身周围应设置适当的通风孔与泄水孔,孔的直径不宜小于20cm; 例题:空心桥墩在构造尺寸上应符合下列规定: A、墩身最小壁厚,对于素混凝土不宜小于50cm。 B、最小壁厚,对于钢筋混凝土不宜小于30cm, C、墩身最小壁厚,对于钢筋混凝土不宜小于40cm,?D、身的通风孔与泄水孔,孔的直径不宜小于20cm;?E、身的通风孔与泄水孔,孔的直径不宜小于15cm; 答案:ABD ?3.柱式桥墩?柱式桥墩一般由基础之上的承台、柱式墩身和盖梁组成。柱式桥墩的墩身沿桥横向常由1-4根立柱组成。 4.柔性墩?柔性墩是桥墩轻型化的途径之一,它是在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台,中墩均为柔性墩。 典型的柔性墩为柔性排架桩墩,多用在墩台高度5.0。7.Om,跨径一般不宜超过13m的中、小型桥梁上。 柔性排架桩墩分单排架和双排架墩。单排架墩一般适用于高度不超过4.0-5.Om。桩墩高度大于5.Om时,为避免行车时可能发生的纵向晃动,宜设置双排架墩; ?5.框架墩?框架墩采用压挠和挠曲构件,组成平面框架代替墩身,支承上部结构,必要时可做成双层或更多层的框架支承上部结构。框架墩是比空心墩更进一步的轻型结构,是以钢筋混凝土或预应力混凝土建成受力体系。?(二)桥台 按照桥台的形式,可分为以下几种: 1.重力式桥台?重力式桥台主要靠自重来平衡台后的土压力,桥台本身多数由石砌、片石混凝土或混凝土等圬工材料建造,并用就地浇筑的方法施工。常用的类型有U形桥台、埋置式桥台、八字式和一字式桥台。埋置式桥台将台身埋置于台前溜坡内,不需要另设冀墙,仅由台帽两端耳墙与路堤衔接。 (1)台帽与背墙。桥台顶帽由台帽和背墙两部分组成。?(2)台身。实体式桥台台身前后设置斜坡呈梯形截面。台身顶的长度与宽度应配合台帽。?(3)翼墙及耳墙。了解即可。2.轻型桥台?轻型桥台一般由钢筋混凝土材料建造,其特点是用这种结构的抗弯能力来减少圬工体积而使桥台轻型化。常用的轻型桥台有薄壁轻型桥台和支撑梁轻型桥台。?3.框架式桥台?框架式桥台是一种在横桥向呈框架式结构的桩基础轻型桥台,它所承受的土压力较小,适用于地基承载力较低、台身较高、跨径较大的梁桥。其构造形式有柱式、肋墙式、半重力式和双排架式、板凳式等。

桥梁下部结构专项施工方案

桥梁下部结构专项施工方案 一、编制依据及原则 1、编制依据 1.1、依据施工招标文件及施工图设计文件。 1.2、依据中华人民共和国交通部颁布的现行规范、规程等。 1.3、依据《公路桥涵施工技术规范》。 1.4、依据现场调查资料。 1.5、依据我公司所拥有的有关科技成果及综合施工能力与机械装备实力、技术力量以及多年来参加国省道改建和高等级公路建设的实际施工经验。 2、编制原则 按照“精干机构、精兵强将、精良装备”和“安全、优质、快速、高效”的原则,以满足工期要求为核心,以“安全高于一切,质量重于泰山”为宗旨,缜密考虑和制定环境保护、文明施工措施,积极稳妥地推行先进、科学的施工方法和施工工艺,大力推广、应用新技术,采用先进的、科学的施工管理手段,科学组织,精益求精,确保优质工程。 3、编制范围 S314线瓜州至敦煌改建工程GD1合同段桥梁下部结构专项施工方案。 二、工程概况及主要工程量 1、工程概况 本合同段桥梁下部结构采用肋板台、柱式台;采用矩形系梁;矩形、“工”型、“王”型和“”型承台;钻孔灌注桩基础。 2、主要工程量 2.1、全线共40根桩径为120cm桩基,总长616米;60根桩径为130cm桩基,总长1064米;143根桩径为140cm桩基,总长3086米;28根桩径为150cm桩基,总长656米。浇筑抗硫C30砼7936.67m3,桩长自15m~24m不等,根据桥的设计桩长及地质情况,采用反循环钻孔施工; 2.2、桥墩用直径120cm柱式墩,共 128根;直径130cm柱式墩,共 31根;墩身浇筑抗硫C30砼950.9m3; 2.3、肋板台台身浇筑中抗硫C30砼1260.96m3; 2.4、承台浇筑中抗硫C30砼321.12m3;

桥梁施工组织全解

一、下部结构 1. 钻孔灌注桩施工工艺 (1)书面开工申请报告,经监理工程师批准后方可开工。 (2)以监理工程师签认的导线点为基准点,用红外线测距仪放样。 (3)出桩位后埋设护筒,经监理工程师复核无误后,用经纬仪引出桩位控制桩。 (4)钻孔拟采用回旋钻。钻机就位首先安装好钻架及起吊系统,将钻机调平。钻杆位置偏差不得大于2 厘米,钻进中经常检查转盘,如有倾斜或位移,及时调整纠正。钻孔所用泥浆现场调制,储存在泥浆池中备用。钻进过程中要检查孔径和垂直度等并做好钻孔记录。 (5)清孔:钻孔深度符合设计要求后,迅速通知监理工程师验孔,合格后立即进行清孔。清孔采用换浆法。 (6)安设钢筋笼:钢筋笼按照设计图纸在钢筋班集中下料现场成型,根据需要长度分成2-3 节,钢筋笼要焊接牢固,吊孔结实,主筋、箍筋位置准确。钢筋笼标高偏差不得大于± 5 厘米。 (7)灌注水下砼采用拌合楼拌制,罐车运输,并输送至导管内。灌注前首先安装好导管。安装导管时应将连接螺栓对称拧紧,防止漏气。导管应随安装随放入孔中,直到导管底口距孔底40 厘米左右为宜,然后安装好漏斗和提板软垫。 砼应严格按照批准的配合比进行拌合,拌合时严格控制材料计量、拌合时间、准确的砼水灰比、和易性和坍落度。 砼灌注时,计算好首批砼数量,保证将导管底口封住。正常灌注后,严禁中途停工。灌注时要经常探测砼面的高度,计算导管埋深,指挥导管的提升和拆除,作好记录。导管埋深应控制在3-6 米,最大埋深不能超过8 米。砼灌到最后,预留不小于50 厘米的桩头,以确保桩顶砼质量。灌注时,做好砼试件,以便检验砼强度。 (8)当桩身砼强度达到80%以上时,即可开挖桩头凿除多余部分,

相关文档