文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析10kV配网工程存在的技术问题及解决措施

浅析10kV配网工程存在的技术问题及解决措施

浅析10kV配网工程存在的技术问题及解决措施
浅析10kV配网工程存在的技术问题及解决措施

浅析10kV配网工程存在的技术问题及解决措施

摘要:本文分析了lOkV配网电力工程存在的技术问题,并提出了解决lOkV 配网电力工程可靠性问题的技术措施,仅供参考。

关键词:10kV配网电力工程可靠性措施

1 10kv配网电力工程存在的技术问题

lOkV技术事故中,外力破坏所占比例最大。除此之外,影响lOkV配电网安全可靠性运行的主要技术因素是积污后引起的闪路及各类过电压。

1.1外力破坏

由于经济发展较快,原有的lOkV配电网已经不能满足供电可靠性的要求。首先,原有的lOkV配电网络以架空线为主。接线形式主要为单端

电源供电的树枝状放射式,新建的工业开发区和商住小区则通常采用环网供电,电源有的是从就近的架空线上取得。其次,由于在规划网架未完善之前,部分用户急于用电,按规划实施一步到位投资难以落实,因此接线存在一定的临时性。另外,沿主要交通道路的架空线走廊附件,新建筑物施工工地多,直接威胁线路运行安全。总之,城区尤其是老城区的lOkV配电网络单薄,转供电能力差,地形复杂。接线较乱,事故率高,供电可靠性低。另外,随着国民经济的发展,20世纪60、70年代建设的变电站lOkV设备、各路出线的容量及安全性能均已不适应用电负荷和经济发展的需要。其明显的缺陷是:城区变电站大多数是该区域电网中的枢纽站,1OkV系统出线多,负荷大,运行年久。加之周围环境因素,造成设备污染严重,设备绝缘强度下降,引发事故的概率逐年增高。

1.2闪路

在运行中,设备的绝缘长期承受工作电压,当绝缘件表面积污后,只要表面污物达到一定的含盐量,遇到潮湿的状况就容易引起闪络。另一方积污还使绝缘的冲击性能大幅度降低,在雷电冲击和内过电压的冲击下,很容易引起闪络。

污闪有时发生在一相,也可能多相发生,还可能多处同时发生。当出现污闪后,容易引起单相接地,此时其余两相电匪将升高,稳态时为相电压的倍,暂态时情况下可达成2.5倍相电压。

在正常情况下,非故障相电压幅值升高对绝缘并不造成威胁,若运行环境条件恶劣。绝缘件耐受电压下降,在中性点不接地系统非故障相电压副值升高允许运行的两小时内,有可能再出现闪络点。其次,南于污秽使绝缘的冲击特性下降低成本30%~40%,瘦单相接地出现零序电压。若变电所内互感器特性较差,将激发铁磁谐振,过电压倍

10KV线路施工合同

10KV线路施工合同 甲方:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 乙方:四川省南充市水电工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签定本合同,双方共同遵照执行。甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称:教育城幼儿园10kV线路改造工程 二、工程内容:按照施工图中所有内容。 三、工程地点:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 四、设计单位:通园水电设计 五、工期:15天 六、质量标准:10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 七、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价¥:169400.00元(大写:壹拾陆万玖仟肆佰元整)人民币,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。 三、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人:多吉 二、乙方项目负责人:杨建军 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、工程乙方代表:负责质量、安全及报验申请。 第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二、根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。 三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 四、甲方负责协调当地群众工程。 第五条乙方工作 一、按照国家电力工程质量验评标准,担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。 二、与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三、在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。 四、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。 六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用。 七、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理 魏超

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理魏超 发表时间:2019-08-07T11:18:31.127Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:魏超陈程 [导读] 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。 国网伊犁供电公司新疆和田 835000 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。为了改进这一疑问,就必须对配电网网架构造和中压配电网构造方面进行必定的改动。 关键词:10kV配电网;规划设计;工程管理 一、10kV配电网规划设计的要点 1.1线路的选择 在针对10kV配电网进行规划设计之初,应该首先针对配电网的起始点和终点进行科学的选择,并且优化配电线路。对线路的选择,是后期会直接影响到中压配电网的造价成本的重要因素之一,同时为了保证适应不同地区的发展规划,减少后期的迁移工作,在线路的选择过程中应该尽量规避较长的距离,以更短、更便捷的线路为选择的背景条件。同时,在针对杆塔进行位置选择的时,需要综合考虑不同区位的已存条件,减少破坏,并且为后期的维护修理工作留好余地,最终选择一条经济可行的线路设计。 1.2杆塔的设计 在10kV配电网设计中进行杆塔设计的时,首先需要确定具体的地理位置,是对于工程质量和成本都至关重要的因素。并且为了后期保证电力运输中受到过多障碍物的阻碍,杆塔之间的距离也需要进行实地考察注意。在具体的杆塔位置、高度和杆塔型号都已经确定后,需要电力工作人员对于杆塔和线路的搭配性进行综合的考察和审核,其内容包括:杆塔的使用背景、杆塔的运行条件、绝缘子串之间的安全空隙、杆塔的架空地线以及导线的运行情况等。并且在具体的设计中要具体考虑区域的地形地貌,例如在山地等较为复杂的区域,要保证架空地线的悬垂角在科学合理的范围内,避免后期使用中出现问题。 1.3机电的设计 以电力系统以及具体工程施工的背景条件为基础,推算出最合适的导线型号和规格,并且在具体的设计过程中,需要重点考虑导线的电气性特点和机械性能,标明设备的安全性能和最大负荷等具体的数据指标。在具体的操作中,需要电力工作人员利用导线力学的原理,绘制出特性曲线,并且针对不同温度情况下而导致的不同导线设弧垂值,也需要以具体的数学形式体现,为后期的使用者提供具体的数据参考。电力工作者需要参考最符合情况的组装方案,综合考虑到区域的特性对于导线会产生的影响,以及未来的使用问题。 1.4气候因素 气候因素也是配电网在规划设计中需要重点考虑的因素之一,除了不同区域的具体地形地貌,其次影响较大的客观因素就是气候,并且是一种不确定较强的因素。在具体的配电网规划设计中,建议电力工作人员最好使其不要经过气候气象环境较为复杂或者容易出现极端恶劣天气的区域。而在具体的操作中,应该保证线路的参数值是能够有效抵抗区域的天气,例如冰雹、大风、暴雨、高温等,需要具体计算不同天气会产生的最坏影响。 1.5导线的选型工作 在具体的导线选型过程中,需要工作人员针对不同的工程要求以及未来的使用要求进行具体选定。并且在具体的导线选型工作中,必须提前进行计算,检验导线的型号和规格质素。可以通过假设最极端承受、损耗的背景下,对于导线的性能进行有效的说明,为后期的工作者提供生动形象的参考。另外,在配电网的规划设计中,导线的具体性能说明是能够保证导线力学原理的,而且能够通过利用不同条件来选择配电线路的假设参数取值大小。 1.6防震方面的设计 在具体的配电网工程建设和使用的过程中,经常会遇到不同程度的震动,因此,在根据不同区域进行配电网的规划设计工作中,需要重点对防震要求表现出重视。可以在规划设计中具体结合区域的风速因素、架空高度、档距等,并且需要具体考虑不同区域的特性和条件,考虑设计出最佳的合理线路。并且在设计结束后,需要进行针对防震工作的具体的检测和审核,最终选择配电网综合效应最佳的规划设计,为后期的正常可靠运行打下基础。 二、10kV配电网的工程管理 2.1项目招投标管理 加强招投标管理,有助于从源头上控制10kV配电网工程的质量。相关部门必须对投标企业的资质、信誉以及技术水平等进行全面的调查和衡量,并从工程施工成本以及具体建设需求的角度出发,科学的选择投标企业,为10kV配电网工程成本控制和工程质量的提升奠定良好的基础。值得注意的是,在招投标的过程中,相关部门必须严格遵守我国的《招标投标法》,确保承包商、监理和设计单位的资质完全符合工程建设需求。 2.2项目合同管理 在严格遵守我国《合同法》的基础上,同包商、监理和设计单位签订施工合同,合同中应对甲乙双方的责任和义务进行明确的描述,确保实际施工中,各个主体的工作有据可依[1]。相关管理人员应深入施工现场,对各个施工主体履行合同的现状进行观察,为提升施工安全性、保证工程质量奠定良好的基础。 2.3项目进度管理 保证工程进度,对于提升工程质量、创造更多的经济效益具有直接影响。在10kV配电网工程建设过程中,应从工程整体入手,对各个施工环节进行明确的划分,同时根据每一个施工环节的特点,有针对性的制定进度计划,在保证工程质量的基础上,确保工程可以按期完工。进度计划应有施工单位和设计单位共同进行编制,从而有助于施工方更加明确施工过程中所需的技术措施,并加深对设计图纸和意图的了解。在提升进度管理质量的过程中,相关管理人员必须在各个环节施工前,对该环节施工质量、技术措施、安全责任等进行明确,确保工程能够顺利完工;同时应加大现场管理力度,通过充分的组织协调工作,确保各个施工环节的顺利开展,为保证工程进度奠定良好的

配电房工程施工合同

配电房工程施工合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点:盐边县安宁园区 三、工程范围:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程(配电房)施工设计图所有工程范围,(不包含电气设备安装及设备调试)。 四、工程价款及工程结算: 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同单价为人民币:1400元/m2。合同总价:128296元,工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期: 根据甲乙双方商定,乙方在2016年05月02日开始施工,2016年06月07日前完成配电房所有土建工程(含接地网)设备基础工作。在乙方施工过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式: (1)工程预付款: 在本合同签订后15天内,甲方按乙方进度支付工程预付款60%,便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 (2)工程进度款: 按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方:

配电工程施工合同

10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商,订立合同,共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分(后面简称高压专线部分)和高低 压用户“一户一表”交产验收部分(后面简称“一户一表”部分) 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆,至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准,负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧, 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等;电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行(一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准)。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:

广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部份) 佛山选型标准 1 电缆应用范围 1)技术上难以解决的严重腐蚀地段; 2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区; 3)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段; 4)新建住宅小区、公寓、办公楼、商业楼、厂房等建筑; 5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户; 6)电网结构调整需要或运行安全的原因; 7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区; 8)重点风景旅游区; 9)污秽严重地区。 2 电缆型式与截面选择 1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。 2)最大短路电流在其短路时间内产生的热效应,应满足电缆热稳定要求。 3)回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路压降允许值。 4)10kV电缆应选用阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,型号为ZRYJV-8.7/15kV。5)电缆标称截面大于400 mm2的回路或电缆敷设于水下时,宜选取用单芯电缆,金属铠装选用不锈钢带材料,金属屏蔽应采用铜丝屏蔽构成。 6)电缆标称截面小于或等于400mm2应选取用三芯电缆;金属铠装选用钢带铠装,金属屏蔽应采用铜带屏蔽构成。 7)电缆须采取防蚁措施,电缆的防蚁性能应满足GB1951.38根据实验群体法达到1级蛀蚀等级。 8 )电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两端和中间接头等部位实施接地。. 3 电缆附件的选择与配置 电缆附件分为终端和接头两种类型,均采用全冷缩电缆附件。 1)终端(包括户内户外两种) a) 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接,终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。 b) 户外终端应采用防水型。 c) 终端内的绝缘填充剂及密封剂,应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。 2)接头 a) 接头中的导体应连接良好,满足正常运行及短路运行要求。 b) 接头宜采用整体预制型或组合预制型结构,与电缆绝缘外径的配合,应保证足够的紧固力。 c) 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带,外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。 3)电缆敷设

10KV架空线路施工总承包合同(2012)

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 [合同编号:] 甲方(发包方): 乙方(承包方): 签约地点: 时间:年月日

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 (甲方): (乙方): 甲方作为10kV电力架空线路#~#杆工程发包方,根据工程需要,现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工,为进一步明确双方的责任与权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程名称 第二条10kV电力架空线路#~#杆工程 第三条工程地点及迁改方案 地点:本合同工程位于。 初步设计及施工图方案:迁改初步方案已经业主()审定,详见附件。 第三条工程内容、范围及工程量 本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为:10kV电力线路#~#杆共处、长公里 以上迁改数量均为施工图评审确定的数量,项目具体内容详见相关设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。 第四条31682 7BC2 篂38910 97FE 韾27217 6A51 橑_G22305 5721 圡26046 65BE 斾 第五条 第六条承包方式 乙方包工、包料,包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔,包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。 第七条工程监理 本工程由(广西正远电力工程建设监理有限责任公司)进行监理,监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”(质量、投资、进度、安全控制)、“两管理”(合同、信息管理)、“一协调”(协调业主和承包商关系)所采取的相关措施,双方均予以认可或执行。 第八条合同金额 本项目实行总价承包,合同金额为整人民币(¥),此费用已包含乙方完成本合同工程的全部费用,并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外,本合同工程的费用不能调整。

南方电网施工合同

篇一:南方电网施工资料清单 施工资料清单 工程概况pd-01 工程开工报审表(w) (控制类型:w,检查方式:p/r) 表号: pd-01 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。篇二:电力工程施工标准施工合同范本 电力工程施工标准施工合同范本 贵阳供电局文件 筑供工程字[2007]7号 关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知 局属各分、县(区)局: 为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作,控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度,确保配电网项目建设目标的实现,特制定本标准施工合同。 本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网,“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。 附:贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。 二○○七年七月四日 主题词:下发农网施工合同 附: 第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目施工合同 范本通知 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理

10kV与以下配网工程施工合同书

10kV及以下配网工程施工合同书(2016—DLGCGS-PW-10kV-060) 甲方:乌兰察布市集宁区大为房地产开发有限公司乙方:乌兰察布市西北电力安装工程有限公司

甲方(委托人):乌兰察布市集宁区大为房地产开发有限公司 乙方(被委托人):乌兰察布市西北电力安装工程有限公司根据甲方委托,乙方对乌兰察布市大为房地产开发有限公司(如意佳苑)箱变安装(以下简称“施工项目”)进行施工。本工程承包的项目经理人:刘维斯,。为了明确甲方和乙方的权益,双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,经协商一致,在平等自愿的基础上签订本合同。 一、工程概况 1、工程地点:如意大街东至经二路西,西至新电路小学围墙,南至经二路、北至如意大街。 2、工程内容:主供电源由220kV集宁变921面粉线59#杆引接,杆上加装真空开关,高压隔离刀闸,引电缆ZR-YJV22-3*240mm2至中压开闭站(二进六出、进出线带开关),分别引高压电缆至新建箱变。备供电源由用户自建一台400kW的发电机。电缆及线路长度以实测为准,路径由客户负责。按要求加装远传终端装置。 3、高低压电缆按预算外实际结算。 二、施工范围 1、乙方负责施工项目的安装工程即:安装中压开闭站一台,安装630kV 箱变3台,安装400kVA箱变一台,安装160kVA箱变一台。 2、面粉线59#杆引至开闭站和箱变的电缆敷设挖沟及填埋。 3、由箱变至1#、2#、3#、4#楼的低压配电柜铜电缆及桥架。 4、开闭站箱变的基础。

5、含税 三、工程承包方式 包工包料。 四、工程价款及付款方式, 本工程以最终审定价为合同价,合同金额为人民币(大写)贰佰万元整 (2000000.00元)。施工前先付75%,进材料施工完后付20%,剩余 5%质保金再一年内到期付清。 若施工期间出现设计变更、以现场签证为依据,费用按规定做相应调整,如材料设备增加,甲方应再付乙方增加出的费用。 五、材料和设备 以概(预)算中明确的甲供材、乙供材确定。 甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料或设备,并可要求乙方立即进行更换。甲方可在更换后再次进行检查和检验,由此发生的费用和工期延误 责任由乙方承担。 乙方应将购置的材料和设备采购计划及采购合同副本提交甲方备案; 乙方提供的材料和设备均由乙方负责采购、运输和保管。乙方应向甲方提交其负责提供的材料和设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准; 乙方采购的材料和设备所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求,乙方应对其质量负完全责任。如有不合格的材料和成品,乙方必须负责更换并承担费用,由此 引起进度延误的,工期不予顺延; 六、工程质量

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)

云南电网公司10kV及以下配网工程项目设计成果 交付标准(2014版) 2014年09月

目录 前言 (1) 1总则 (2) 2术语定义 (2) 3界面划分 (3) 4设计内容及深度要求 (5) 5设计文件的组织 (12) 6设计工程编号原则 (14) 7成果交付标准应用说明 (17)

前言 为贯彻落实公司中长期发展战略,按照一体化、专业化的要求,规范公司配网设计管理,提高设计水平,公司在《10kV及以下农网项目设计成果交付标准(2012年版)》的基础上对交付标准进行了修订。修订后的交付标准由同一数据多项录入转化为单一录入,确保了数据的唯一性、准确性,而且交付标准实现了与公司配网设计评审系统数据接口文件的对接,为设计文件快速、高效评审奠定了基础。 本交付标准适用于公司10kV及以下除专项电缆工程外的配网工 程项目。 本交付标准由公司基建部编制提出、归口、组织编写并解释。 批准:汤寿泉 审核:付冠辉、叶煜明 主要起草人:李学、吴兴鹏、肖贵华、杨鸣、彭春华

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准 (2014版) 1总则 1.1 为进一步加强10kV及以下配网工程项目的设计质量,规范设计交付资料,提高设计水平,公司对《10kV及以下农网工程项目设计成果交付标准(2012年版)》进行了修订,修订后的设计交付成果为《10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)》,以下简称“交付标准”,请各相关参建单位严格遵照执行。 1.2 本交付标准专业细分更清晰、全面、准确,符合公司标准设计所规定的设计文件内容深度和相关设计编制原则。 1.3 本交付标准适用于公司10kV及以下除专项电缆工程外的配网工程项目。 1.4 本交付标准主要包括以县为单位的项目依据、总体设计、10kV 主(次)干线分册、配变台区分册共四个部分,设计成果最终交付时应包括以上部分。 2术语定义 2.1 10kV主干线定义:变电站10kV出线、10kV开关站进出线之间的环网线路,均为主干线路。主干线路承担着主要配电电力的输送和配电网的支撑与联络作用,一旦受到损坏,将会造成正常配电送电阻碍,影响该区域较大范围停电。 2.2 10kV次干线定义:由主干线路上“T”接供各乡(镇)、行政村的10kV线路为次干线路;次干线路相对主干线而言承担配电网供电区域小,一旦受到损坏,会造成片区供电阻碍,影响停电范围小。

10kv配电工程合同

10kv配电工程合同 篇一:10KV配电工程施工合同 10KV配电工程施工合同 合同编号: 甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着诚实守信、平等自愿的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同。一、工程名称:二、工程地址:三、工程合同范围: 四、工程建设工期:合同签订预付款到账后并施工现场具备施工条件45个工作日内达到送电条件,如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。五、工程承包方式: 1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行 施工,含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。 2、实际工程施工中需要设计变更,涉及工程造价5000元 (含5000元)以上,甲乙双方协商按增减工程量和预算价格办理结算。 3、现有供电方案无法实施,或因政策变化需要变更供电方

案和设计图纸的,按新方案和新的设计图纸重新核定合同价值。 4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天,或 因甲方原因造成工期延迟一个月及以上,市场相应材料价格涨幅大于3%时,甲方应支付乙方损失补偿金。 六、工程合同价款:工程完工后甲方依据乙方工程量清单报审,以审计部门的审计结果为最终结算依据,工程结算方式为按实结算。 七、合同价款支付方式:合同签订之日起一周内甲方预付工程合同价款元整(¥元),剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。八、双方责任: 1、甲方: (1)委派施工代表,负责组织和协调甲方内部与工程相关的各 部门关系。 (2)负责提供必须的施工场地,为工程施工创造良好的施工环 境。 (3)按期完成好未在承包合同内的配套工程,并通过验收达到 合格标准。

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部分)培训稿

前言 本次修编工作是在广东电网公司 2005 年版 《广东省 10kV 配网工程典型设计》 的基础上进行修编的。 修编后的标准设计, 对提高全省 10kV 配网工程建设发展, 加快工程进度,提高工作效率,起到一个非常大的作用。 本次修编的内容除了对电缆沟、电缆支架以及盖板进行全面修改以外,还对 电缆检查井、电缆工井、电缆中间头井、电缆标志桩、电缆标志牌等设置进行了 重新定义,并且还增加了跨马路埋 20 孔、24 孔管图纸,增加了三米电缆圆盘工 井,并且对电缆沟盖板、电缆支架以及电缆沟壁厚等进行了承载力计算及使用强 度计算,并根据荷载及内力计算和配筋计算重新配置钢筋,使之更加符合安全、 经济、合理的设计原则。本标准设计进一步细化和补充了标准设计内容,努力做 到具有代表性和先进性,在选用时既省时省力又方便适用,它为今后设计人员在 设计任务时间紧、任务急等情况下,能够保质保量的完成设计任务提供一个良好 的平台。 一、总则 为使电力工程电缆线路(土建部分)工程做到安全、先进、经济、合理、适 用以及便于施工和维护,特修编制定了这本《广东电网公司 10kV 配网工程标准 设计》第三卷电缆线路(土建部分)标准设计图集。 本标准设计适用广东省城乡、新建和扩建的电力工程中 10kV 及以下电力电 缆的选择与敷设。 本标准设计在设计时应贯彻国家的经济技术政策, 要考虑到工程发展规划和 工程分期建设的可能性,达到技术先进、安全可靠、经济适用,符合当地的使用 环境和条件,并应满足电力正常运行、检修、施工的要求,要考虑远景发展与整 个工程的建设标准协调一致。本标准设计应执行国家以及行业的现有标准、规范 及规定。 二、规范性引用条文 1、《电力工程电缆设计规范》----GB50217-2007 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》----DL/T5221-2005 3、《砌体结构设计规范》---GB50003-2001 4、《建筑结构荷载规范》---GB50009-2001 5、《混凝土结构设计规范》---GB50010-2002 6、《钢筋混凝土结构设计规范》---GB50010-2002 7、《建筑地基基础设计规范》----GB50007-2002 8、《建筑地基处理技术规范》----JGJ79-2002 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》----GB50204-2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001 11、《广东电网规划技术导则》 12、《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部份:交联聚乙烯 绝缘电力电缆》---- GB12706.3-91 13、《架空线路及电缆安健环设施标准》----Q/CSG 1 0002-2004 14、《电力电缆运行规程》 15、《广东电网公司关于10kV配网标准设计的指导原则和要求》 本标准设计除应符合以上规范和规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。
1

10KV配电工程施工合同

10KV配电工程施工合同 合同编号:甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着诚实守信、平等自愿的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地址: 三、工程合同范围: 四、工程建设工期:合同签订预付款到账后并施工现场具备施 工条件45个工作日内达到送电条件,如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。 五、工程承包方式: 1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行 施工,含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。 2、实际工程施工中需要设计变更,涉及工程造价5000元 (含5000元)以上,甲乙双方协商按增减工程量和预 算价格办理结算。 3、现有供电方案无法实施,或因政策变化需要变更供电方 案和设计图纸的,按新方案和新的设计图纸重新核定合 同价值。

4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天,或 因甲方原因造成工期延迟一个月及以上,市场相应材料 价格涨幅大于3%时,甲方应支付乙方损失补偿金。六、工程合同价款:工程完工后甲方依据乙方工程量清单报 审,以审计部门的审计结果为最终结算依据,工程结算方式为按实结算。 七、合同价款支付方式:合同签订之日起一周内甲方预付工程 合同价款元整(¥元),剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。 八、双方责任: 1、甲方: (1)委派施工代表,负责组织和协调甲方内部与工程相关的各部门关系。 (2)负责提供必须的施工场地,为工程施工创造良好的施工环境。 (3)按期完成好未在承包合同内的配套工程,并通过验收达到合格标准。 (4)负责青苗、土地等赔偿事项。施工涉及占用道路或公共绿化用地由甲方负责协调政府部门办理相关手续。 (5)监督施工过程中的质量,参与工程竣工验收工作。 (6)认真履行本合同条款,及时支付合同工程款。 2、乙方:

浅议10kV配网工程管理系统设计

浅议10kV配网工程管理系统设计 发表时间:2016-10-19T11:21:58.980Z 来源:《基层建设》2016年13期作者:徐淑民 [导读] 摘要:进入新世纪,随着社会经济的快速发展和电力系统的不断进步,对我国10kV电力配网工程系统的管理和设计提出全新的挑战。 广东天能电力设计有限公司 摘要:进入新世纪,随着社会经济的快速发展和电力系统的不断进步,对我国10kV电力配网工程系统的管理和设计提出全新的挑战。然而,10kV配网工程建设管理系统的建设是一项浩大复杂的工程,需要设计人员根据10kV配网工程的实际需要,结合前沿的系统设计趋势,不断完善系统的功能,设计出符合工程需要的系统。为此,我们就必须要对影响我国电力配网工程的因素进行深入分析和探讨,才能为10kV电力配网工程系统设计打下坚实的基础。 关键词:10kV电力配网;工程系统;设计 1.构建10kV配网工程建设管理系统的前提 1.1满足配网工程建设管理的需要 各种配电网是电力系统的重要组成部分,配电网的工程越来越复杂,传统的配网建设管理无法满足需求。10kV配网是电力系统的基础,而配网工程建设管理系统可以促进10kV配网结构的完善,为电网的正常运行提供保证,同时解决部分无电区人民群众生活生产用电需求。 1.2确定关键的技术 在10kV配网的建设中,软件技术的支持是系统建设的关键。主要采用的技术有B/S模式,数据库以MySQL5.0为主。对于系统的整个模块功能的实现和后台管理信息的分析,以J2EE框架是采用Java来编写程序。除开软件方面的分析之外,整个系统的部署也要进行相应的研究,并把系统部署在一个相对理想的网络环境之中。通过与其他类似电网管理软件系统的比较,及在电力公司配网工程建设管理中的模拟运行,实现提高电力公司配网工程建设管理的科学化管理水平。 1.3了解系统功能 充分了解系统功能的指标是合理科学建设配网工程建设管理系统的前提。主要包括系统的性能指标、系统实现目标的要求、系统的角色。 2、10kV电力配网工程系统中的施工环节和验收管理 2.1 前期准备阶段 10kV电力配网工程在施工之前,必须要对施工人员、施工材料和设备、照明系统和安全防护等方面做出科学的规划,我们都知道,施工人员在工程建设中主要是起到生产力的作用,只有具备素质过硬的技术人员和施工队伍,才能极大提升施工的效率和工程质量,为此,只有严抓10kV电力配网工程,严格分析当前10kV电力配网工程的薄弱地方和关键性环节,才能规避各种监控的盲点,形成有层次感的施工管理模式,这样也就能够在一定成本上节省工程造价成本。最后,我们还可以进一步制定科学的施工工序,对于施工过程中所出现的质量问题,必须要进行相应的分析和论证,进而可以及时地应对突发问题和状况,避免质量问题影响电力配网工程系统的建设。 2.2 施工阶段的准备工作 在施工阶段中,施工阶段是这个电力配网工程从理论转为实践的关键性过程,所以,可以看出,电力配网的施工阶段是当前工程系统设计的重点关注对象,在此基础上,我们必须要努力建立更加完备的工程管理体系,加紧实施施工质量的控制与管理,从而能够逐步减少施工质量的隐患,有效地应对当前10kV电力配网工程系统所出现的问题。我们可以严格按照设计要求进行编制,在施工质量WHS关键点的控制中设置一系列的附表,并由此作为工程项目质量控制和质量验收的重要依据。在此基础上,我们可以完成自检,并且让合格证书报送到电力企业各个管理项目进行复核检查,通过这样的方式,才能形成WHS关键性的电力配网施工质量控制记录表,对于已经完成的单项工程,必须要严格按照初次使用进行测试,详细记录实际测试的结果,只有通过以上的方式,才能更好地确保电力配网工程施工工序质量控制的有效性和合理性,获得更加优质的整体工程。 2.3 电力配网工程的验收阶段分析 在10kV电力配网工程系统项目中,必须要对整个工程项目的中间环节和最终成果进行全面的质量检验,只有切实做好各项竣工准备工作,确保各项配网工程竣工质量验收工作的通过。同时,我们还要认识到10kV电力配网施工作业的高危性,竣工质量验收管理工作可以根据具体情况,进行合理分段验收,对于每个分段验收过程中,必须要合格,才能使得整个配电网络有效畅通。而且,10kV电力配网工程竣工和验收阶段的工作是非常重要的,而且它是作为工程投入运营前最为重要的一道检查环节,对于推进电力配网工程系统有着重要的意义。另外,在电力配网的竣工和验收通过后,一定切实注重日常工作的竣工证书,从而可以为建设单位责任的专业做好相应的准备工作。 3、电力配网运营环节的管理分析 3.1 施工过程中的停电记录必须细化 从某种程度上看,为了能够更好地加强电力配网运营环节的管理,必须要逐步明确管理环节上的细化,例如,为了能够减少供电系统的停电字数和停电时间以及逐步减少停电用户的数量,我们就必须要逐步加强对电力设备的试验工作,只有这样,才能进一步发现其存在的问题,及时消除电力设备的质量隐患,有效地通过管理来维持电力设备的稳定性和安全性。同时,我们还应该要切实通过合理地制定分期检修计划,在对于必要停电和迫切停电作为客观上的基础,就要坚持“先估算,后编制”的原则,才能严格控制停电的用户数量。进而确保供电网系统运行的稳定性,不能不偏离规定的范围,只有不断加强对电力设备的保养措施和临时停电的管理工作,才能防止出现各种问题。在城区的电力配网中,一定要逐步加强输电电缆的绝缘化,根据电缆输电的电容较大和路径占比较小以及所发生的故障较低的特点,逐步拓展电力敷设的面积,同时这样也就会对10kV电力配网用户的供电稳定性起到良好的作用。 3.2 注重目标式的管理运营模式 为了能够更好地加强10kV电力配网工程系统设计的研究,我们就必须要采取目标式的管理运营模式,才能有效地实现电力配电网系统的运行。众所周知,我国电力企业基本上每年对会对职能部门制定科学的可靠性目标,之后便可以分到各个子级单位,只有这样,才能确

10KV电力线工程施工承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 10KV电力线工程施工承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 根据〈〈中国人民共和国合同法》和〈〈电力安装工程发承包合同条例》,为明确双方的权利、义务和经济责任、经协商达成如下协议条款。 第一条工程项目 一、工程名称:10KV 电力线路安装工程 二、工程地点: 三、工程承包范围和内容: 1、工程内容: 2、10KV线路安装及变压器低压计量箱 3、导线采用LGJ-50/8、季150X 10000预应力碌电杆, / 63*1500 热镀锌横担,X-4.5悬式瓷瓶,P-15T、P-15M针式瓷瓶,争16*1800 双弯地拉棒,P-8拉线盘,NUT-2型UT线夹,NX-2锲形线夹架设空电力线路。 四、承包方式:包工包料 五、本工程工程量:包工包料包验收。 六、合同价款:10KV 线路安装工程 施工设计、施工图预算和本合同确定的承包范围进行工程施工, 人民币结算 总费用为 第二条施工准备 一、乙方: 1、组织本工程设计施工图,编制施工方案规划及相关工程资料。

2、落实本工程施工安全、技术组织措施。 3、组织工程施工、管理人员、材料和施工机械进场。 第三条工程工期 一、本工程总日历工期为天,于年月日开工, 年月日竣工,通过验收合格并达到带电投运条件。 二、如遇下列情况,工期顺延: 1、重大设计变更,致使施工进度受影响的。 2、不可抗拒力的因素导致施工无法正常进行的。 第四条工程质量 一、乙方必须严格按照施工图纸和国家相关的施工技术规程进行施工,并接受监督部门和设计部门的监理,确保工程质量达到合格,具备带电投运条件。 二、乙方在施工中必须严格遵守下列规定: 1、隐蔽工程施工前必须及时通知驻工负责人进行检查验收签证,检查验收签证工序合格后,白行进行下一道工序施工。 2、工程竣工后,工程达到当地供电部门验收标准。 第五条工程施工安全 乙方必须严格遵守〈〈电力建设安全工作规程》等有关安全作业的规 定,保证安全施工,并接受甲方对工程建设过程中安全施工和文明的监督管 理,因乙方违反安全管理规定和安全工作规程而造成安全事故,其后果均乙方 白行负责。 第六条材料供应 一、本工程所需的设备材料乙方白行组织供货。 二、本工程为单位施工费限额承包,施工中若发生价差,甲方不

10KV配电工程承包合同

有限公司 10KV配电工程承包合同 合同签定日期:2012年月日

有限公司 10KV配电及户表工程承包合同 发包方:有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方有限公司,申请居民户表,10KV配电及户表工程的安装及调试均委托乙方办理并实施。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,签订如下合同。 一、工程名称:有限公司10KV配电工程 二、工程范围内容: 1、安装; 2、安装; 3、采购高低压设备,并尽量进行设计优化,负责安装、试验、调试送电; 4、按设计院设计方案进行施工。 三、工程承包方式、工程费用及付款方式: 1、工程承包方式:工程施工安装及调试、除高低压配电柜和变压器外的 其他材料采购均由乙方负责完成。 2、工程费用: 采用总价包干,造价为万元(不含设计费) (大写:) 3、付款方式:采用银行支票转帐或现金支付 4、付款进度:合同签订后,甲方支付万元,设备到场后支付万元 验收合格送电前支付工程款万元;送电后30个工作日内付清全部工程款。 5、收款信息:收款单位: 开户行: 账号:

四、工程开工、竣工时间: 在甲方支付预付工程款后,乙方开始进行相关材料订购。甲方所购设备到位、土建工程完毕且具备现场施工条件后开始进场施工,整个工程工期为天,从乙方进场施工之日起计算工期。但对以下原因造成竣工日期推迟,经甲方代表确认,工期相应顺延。 1、工程量变化和设计变更; 2、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 3、不可抗力; 4、甲方自身原因 五、工程验收: 乙方确保工程按国家及电力行业电气验收规范通过供电部门验收合格送电并进行户表移交。 六、双方责任及义务 1、甲方责任: 1)、负责向乙方按合同规定提供工程款,并确保工程款及时到位。 2)、负责本供电工程所涉及的一切土建工程施工,并确保按图按期完工。 3)、负责办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题; 4)、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确; 5)负责现场安保工作,确保乙方施工人员现场施工不受干扰; 6)、协调处理与本工程相关的其它问题。 2、乙方责任: 1)、采购本工程所需的高低压配电柜和变压器等一切材料;

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理探讨

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理探讨 发表时间:2016-07-19T14:05:18.460Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:陈善安[导读] 工程的任何安全问题都应当上报管理部门进行处理,切不能单凭个人能力去解决,以免对其它同时段施工造成影响。 陈善安 (广东电网有限责任公司东莞洪梅供电分局广东东莞 523000)摘要:10KV配电网是我国当前从常用的电网配电模式,经济的不断提速增加了对社会供电的要求在,对于10KV配电网的规划设计和工程管理,务必要做到高质高效、安全可靠、合乎时宜才能最大限度的发挥其工程建设效益,完善社会基础供配电系统。在10KV配电网工程的规划设计和工程管理的当中,要着重对电网、电气以及工程施工进行控制管理,解析来,笔者将对10配电网工程规划设计与管理具体 措施进行分析,优化其工程结构。 关键词:10KV配电网;工程规划设计;工程管理;优化措施10KV配电网工程的设计规划和施工所受到的影响因素比较复杂,工程建设资金、人员素质、施工中的自然环境条件等等都会对作用于工程规划设计与施工,因此在,在其规划设计和工程管理的过程当中,需要精准的把握住这些影响因素,通过对规划设计和工程管理的重点技术进行控制调节,实现配电网的安全建设。 一、10KV配电网工程规划设计与管理影响因素 基础条件薄弱 当前,我国部分城市的配电网规划具有明显的滞后性,尤其是在一些县级城市中,在经济较为落后的低于,其配电网施工技术和原有的配电网建设基础本就比较薄弱,加之受到了控股代管公司的压力,地方的配电网规划越显落后。历史中建立起来的电源点分布结构已经难以适应现代化10配电网的工程建设需求,也使得配电网的规划设计受到了基础工程的限制。 对电网建设的不重视 在我国的部分城市,对于配电网的规划还没有引起充分的重视,尤其是电网建设,电网规划还未走上正途。这一点具体体现为:①对各个用电区域的单位面积的用电负荷没有详细规划,在具体实施中造成部分负荷过度集中,比如高层建筑密度过高,商业区相对过度集中等,重负荷用电区域没有合理分布。②配电网规划设计中线路通道的选择十分重要,但是在实际的规划设计工作中,往往没有对线路通道的设计选择引发重视,电网运行的特殊性对线路通道提出了较高的要求,首先来讲,要最大程度的降低对居民供电的影响,其次则是要保障电网运行的安全性和可靠性,要便于施工,但实际对于线路通道的选择却往往造成部门供电线路复杂过大。③城市规划的不合理影响了电网施工,配电网规划设计的落实往往与图纸设计不符。 基础电网结构混乱所致问题分析历史电网规划设计导致的结构混乱问题同样延续到了10KV配电网的设计当中,对10KV配电网设计施工与使用的安全性造成了严重的影响,导致了长期长时间的听见。在设计10KV配电网的时应当对基础电网调研做到以下几点:①做好电网基础数据的收集和整理,收集关城市规划、招商引资、各类建设项目等情况。②做好负荷预测,负荷预测的正确性及预见性,对城网规划的影响极大,电压等级的选择、变电所的布点、网架结构等都要根据负荷预测水平来决定。因此,必须重视负荷预测。③遵循《城市电力网规划设计导则》,适应本地区电网的发展,即中压配电网的规划要与高压配电网和低压配电网的发展相协调,综介分析电网建设项目的必要性、可行性和经济性,对电网建设项目建设的时序性做出正确判断。④对于电网应当进行网络设计,包括电网结构、建设技术等等。 二、10KV电网的设计策略 电网结构的合理设计 对于电网设计,可采用网格式结构上设计办法,将电网的覆盖区域分成不同的供电片区,尽量避免新建电网之间以及新建电网和老电网交叉重复,实现不同区域电源供应的相互联络,利用多元源供电来保障区域供电源的稳定性。主干线网络设计则一般使用闭环接线、开环运行的模式,分流布设电线,全面保障电网敷设安全。 供电半径与开关分段的规划设计通常情况,10KV配电网的供电半径应当在3km以上,对于不同的供电环境和供电需求,应当设计不同的抵押供电半径,例如,对于供电结构复杂、需求量大的城市中心商区,其低压供电半径应当大于250m,居住结构比较复杂的小区则应当采用设计大于150m的低压供电半径。选择口径较大,或具有良好绝缘作用的电缆作为主干线,如240mm2绝缘导线、300mm2电缆,开关的设计应当保持每天回线路至少有两台,在分支线路和主干线之间也应设计专门的联络开关,完成安装之后,需对开关参数进行校验。 电源支持点布设 通常使每一个10kV变电站之间都具备3-4条联络线路(每条转供300A左右)提高供电能力,从而达到少停电以提高供电可靠性,市区各变电站之间,线路之间实现联络,能相互转移负荷,尽可能压缩故障和检修停电而积,提高供电可靠性。保障在主变故障的情况大,其它配电线路仍可持续安全供电的效果,该方法至少可以减少1/3的停电面积。 例如,在某城市的10KV配电网施工中,工程队对对该区域的基础电网施工进行分析,得知:历史配电网变电站之间的联络线从都在三个及以下,因此,他们在设计新的配电网时,利用了有关的配电网联络线路,每条线路平均增加了2个联络线路,此次配电网施工总共新增了1026条联络主线。 三、10KV配电网施工工程管理策略 工程合同管理 在完成招标之后,投资方,也就是政府部门会与中标方签署一系列关于工程的施工合同,包括建设费用等等。从工程质量和成本控制的角度考虑,在合同签署的过程中,双反对每一条工程条款,也包括经济条款都应当达成共识,避免施工过程中或竣工后出现纠纷;其次,在条款内容的制定上,尤其是建设性内容方面,政府方面应当占据主导地位,明确的提出相关要求,而能够满足本项目建设技术水准的承包商才有能力承揽这项工程。

相关文档