《给水排水管道工程》练习题
一、填空
1、合流制排水系统分为直排式合流制排水系统、截流式合流制排水系统和完全合流制排
水系统三类。P14
2、比流量分为长度比流量和面积比流量。P69
3、管网核算条件包括消防时、事故时、最大传输时。P86
4、水压试验按其目的分为强度试验和严密性试验两种。P103
5、给水用的阀门包括闸阀和蝶阀。P116
6、居民生活污水量定额,对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区
可按用水定额的80%计。P125
7、每一设计管段的污水流量可能包括以下3种流量:本段流量、转输流量和集中流量。
P130
8、排水管道平面图上,每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。P145
9、雨水管道在街坊内部最小管径为200mm,在街道下最小管径为300mm。P164
10、我国多数城市一般采用截流倍数n0=3。P189
11、控制管道腐蚀的方法有调整水质、涂衬保护层和更换管道材料。P226
12、给水管网布置的两种基本形式:树状管网和环状管网。P20
13、污水管道的控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。P30
14、常用的管道基础有天然基础、砂基础和混凝土基础。P103
15、污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm。P134
16、雨水管渠最小设计流速为0.75m/s,非金属管道最大设计流速为5m/s。P164
17、钢筋混凝土管口形式有承插式、企口式、平口式,顶管法施工中常用平口管。P198
18、雨水和合流管道最小管径300mm,最小设计坡度0.003。P165
二、判断
1、水量调节设施包括泵站、清水池、水塔、高位水池。(×)P6
2、总变化系数Kz是指一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。(×)P126
3、暴雨强度是指单位时间内的平均降雨深度。(√)P150
4、径流系数是降雨量和径流量的比值。(×)P158
5、排水系统中,既建有污水排水系统,又建有雨水排水系统,称为不完全分流制。(×)
P15
6、相应于最小设计流速的坡度就是最小设计坡度。(√)P133
7、设计充满度是指排水管道中的管径与水深之比。(×)P152
8、在同一地区,相应于同一降雨历时的降雨,暴雨强度小的,其重现期较长。(×)P154
9、供水设计的原则之一,设计供水总流量必须等于设计用水量。(√)P54
10、比流量是指单位面积的平均人数。(×)P69
11、降雨历时愈短、降雨强度愈小。(×)P151
12、雨水管道的充满度按满流设计。(√)P164
三、问答
1、用水量定额P41
是指不同的用水对象在设计年限内达到的用水水平。
2、闭合差P82
给水系统闭合环路内顺、逆时针两个水流方向的管段水头损失不相等,即∑hij≠0,存在一定差值,这一差值就叫环路闭合差,记作△h。
3、污水管道的不计算管段P134
在污水管道的设计过程中,若是某设计管段的设计流量小于其在最小管径、最小设计坡度的最大设计充满度条件下管道通过的流量,则这样的管段称为不计算管段。
4、不完全分流制排水系统P15
这种体制只有污水排水系统,没有完整的雨水排水系统。各种污水通过污水排水系统送至污水厂,经过处理后排水水体;雨水沿着地面、道路边沟、明渠和小河进入水体。
5、闭合环路内水头损失平衡条件P81
环状管网任一闭合环路内,水流为顺时针方向的各管段水头损失之和应等于水流为逆时针方向的管段水头损失之和。
6、污水管道设计充满度P132
在设计流量下,污水在管道中的水深h与管道直径D的比值(h/D)称为设计充满度,它表示污水在管道中的充满程度。
7、汇水面积P151
汇水面积是指降雨面积的一部分,雨水管道汇集和排除雨水的面积,用F表示,其计量单位用hm2或km2表示。
8、用水量日变化系数P43
常以Kd表示,为最高日用水量与平均日用水量的比值。
9、节点流量平衡条件P81
对任一节点来说,注入该节点的流量必须等于流出该节点的流量。
10、污水管道的设计管段P130
对于两个检查井之间的连续管段,如果采的设计流量不变,且采用同样的管径和坡
度,则这样的连续管段就称为设计管段。
11、重现期P152
暴雨强度的重现期是指某种强度的降雨和大于该强度的降雨重复出现的时间间隔,一般用P表示,其单位用年(a)表示。
12、地面集水时间t1 P161
是指雨水从汇水面积上最远点流到第1个雨水口a的地面雨水流行时间。
13、清水池和水塔的调节容积之间有什么关系?P57
如果二级泵站供水曲线越接近用水曲线,必然远离水厂产水曲线,则水塔的调节容积可以减小,但清水池的调节容积将会增大;如二级泵站供水曲线与用水曲线重合,则水塔调节容积等于0,即成为无水塔的管网系统,但清水池的调节容积达到最大。反之,清水池的调节容积可大为减小,但水塔的调节容积将明显增大。
14、污水管道按不满流进行设计的原因是什么?P132
(1)污水流量时刻变化,很难精确计算,而且雨水可能通过检查井盖上的孔口流入,地下水也可能渗下,有必要预留一部分管道断面,为未预见水量的介入留出空间,避免污水溢出妨碍环境卫生,同时渗入的地下水能够顺利流泄。
(2)需要为污水管道中分解析出的有空气体、污水中含有的易燃易爆气体留出适当空间,以利管道通风,及时排除有害气体及易爆气体。
(3)便于管道的清通和养护管理。
15、设计降雨历时t=t1+mt2中m的含义是什么,数值如何确定?P162
m值的含义是:由于缩小管道排水的断面尺寸而使上游管道蓄水,必然会增长排水
时间。因此,采用了延长管道中流行时间的办法,达到适当折减设计流量,减小管道断面尺寸的要求。所以,折减系数实际是苏林系数和管道调蓄利用系数两者的乘积。
16、在排水管渠系统中,为什么要设置检查井?P204
为便于对排水管道系统进行定期检修、清通和连结上、下游管道,须在管道适当位置上设置检查井。当管道发生严重堵塞或损坏时,检修人员可下井进行操作疏通和检修。
17、说明用水量日变化系数K d和时变化系数K h的意义,并解释各符号的意义。P43
日变化系数K d=Q d/Q d,时变化系数K h=Q h/Q h
Q d――最高日用水量,m3/d,即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水
量
Q
――平均日用水量,m3/d,即规划年限内,用水量最多一年的总用水量除以用水d
天数
Q h/――最高时用水量,又称最大时用水量,m3/h,即用水量最多的一年内,用水量最高日的24h中,用水量最大的一小时的总用水量
Q
――平均日用水量,m3/h,最指最高日内平均每小时的用水量
h
18、污水管道水力计算时为什么对最小管径进行规定?其值是多少,在实际工程中应
注意哪些问题。P133
一般在污水管道系统的上游部分,污水设计流量很小,若根据设计流量计算,则管径会很小。根据养护经验证明,管径过小极易堵塞,从而增加管道清通次数,并给用户带来不便。此外,选用较大的管径则可选用较小的设计坡度,从而使管道埋深减小,降低工程造价。污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径是300mm。
19、何为污水管道系统的控制点?如何确定控制点?P30
控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。各条干管的起点一般都是这条管道的控制点。这些控制点中离出水口最远最低的点,通常是整个管道系统的控制点。具有相当深度的工厂排出口也可能成为整个管道系统的控制点,它的埋深影响整个管道系统的埋深。确定控制点的管道埋深,一方面应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的污水都能自流排出,并考虑发展留有适当的余地;另一方面,不能因照顾个别点而增加整个管道系统的埋深,应采取其他措施以减小控制点埋深,减小整个管道系统的埋深、降低工程造价。
20、排气阀和泄水阀应在哪些情况下设置?各起到什么作用?P119、120
排气阀安装在管线的隆起部分,使管线投产或检修后通水时,管内空气经由此阀排出。在管线低处和两阀门之间的低处,应安装泄水阀。它与排水管相连接,用来在检修时放空管内存水或平时用来排除管内的沉淀物。
21、最小、最大设计流速的作用是什么?P133
最小设计流速是保证管道内不致发生沉淀淤积的流速;最大设计流速是保证管道不被冲刷损坏的流速。
22、确定污水管道埋设深小度时,应考虑哪些因素?P134
(1)防止冰冻膨胀而损坏管道;(2)防止管壁因地面荷载而破坏;(3)满足街坊污水连接管衔接的要求。
四、计算
1、某城镇平均日用水量为1.5万m3/d,日变化系数为1.4,时变化系统为1.8,求该城镇
最高日平均时和最高时设计用水量。
解:最高日平均时用水量=1.4*15000/24=875m3/d
最高时设计用水量=1.8*875=1575m3/d
市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据
室内给水排水管道工程施工规范详解 室内给水排水管道工程施工及验收规范是根据建设部(90)建标技字第9号与国定计委计综全[1990]160号文言的要求,由城市建设司主管,北京市政工程局主编,会同天津、上海自来水工程公司、北京建筑工程学院等等公司共同编制而成。 一、总则 1.为加强给水排水管道工程的施工管理,将此提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定是本规范。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 3.给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位的同意。 4.给水排水管道工程的管材与管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 5.给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境与文物保护等方面的规定。 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》除应符合规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 二、施工准备 1.在给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有误差时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件; 工程材料、施工机械供应条件; 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 3.施工组织设计的内容有工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 4.施工测量应符合以下规定:施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 三、沟槽开挖的其本验收规范
给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据
1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度
园区十路(园区北大道-A-5路)等市政道路 陕西建工第六建设集团有限公司空港新城项目部 二〇一四年月日
目录 1. 工程概况 (2) 2. 施工要求 (2) 3. 施工方法 (3) 4. 闭水试验 (6) 5. 安全要求 (9) 6. 检查井施工 (11) 7. 雨季施工措施 (12) 8. 工期保证措施 (12) 9. 文明施工措施 (13) 10. 质量目标及质量保证体系 (15) 11. 安全目标和安全保证措施 (16) 附图、框图………………………………………………………18~23
排水管道工程专项施工方案 1.工程概况 1.1.本工程雨、污水为单侧设计,分别位于道路两侧机动车道与非机 动车道之间,管道中心线距离道路中心线为米。 1.2.管道选材与接口:本项目设计管材为HDPE缠绕结构壁管、钢 带增强聚乙烯螺旋波纹管及Ⅱ级钢筋混凝土钢承口管,HDPE缠绕结构壁管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管均采用电热熔带接口; 钢筋混凝土钢承口管采用橡胶圈接口;接口施工均须满足《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-1中相关要求。 2.施工要求 2.1.管道选材及接口施工均须满足《市政排水管道工程及附属设施》 06MS201-1中相关要求及设计图纸要求。 2.2.管道基础:根据施工图设计及《市政排水管道工程及附属设施》 中相关要求施工;施工中沟槽应采取适当的排水措施防止基土扰动,遇到软弱地基再另作处理。 2.3.雨污水预留管:雨污水预留管按照施工图设计严格埋设 2.4.雨水口:路口雨水交汇处一般设偏沟式双箅雨水口,线路段设偏 沟式单箅雨水口,雨水口采用铸铁箅圈,箅子,并应设混凝土边框.
《给水排水管道工程》练习题 一、填空 1、合流制排水系统分为直排式合流制排水系统、截流式合流制排水系统和完全合流制排 水系统三类。P14 2、比流量分为长度比流量和面积比流量。P69 3、管网核算条件包括消防时、事故时、最大传输时。P86 4、水压试验按其目的分为强度试验和严密性试验两种。P103 5、给水用的阀门包括闸阀和蝶阀。P116 6、居民生活污水量定额,对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区 可按用水定额的80%计。P125 7、每一设计管段的污水流量可能包括以下3种流量:本段流量、转输流量和集中流量。 P130 8、排水管道平面图上,每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。P145 9、雨水管道在街坊内部最小管径为200mm,在街道下最小管径为300mm。P164 10、我国多数城市一般采用截流倍数n0=3。P189 11、控制管道腐蚀的方法有调整水质、涂衬保护层和更换管道材料。P226 12、给水管网布置的两种基本形式:树状管网和环状管网。P20 13、污水管道的控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。P30 14、常用的管道基础有天然基础、砂基础和混凝土基础。P103 15、污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm。P134 16、雨水管渠最小设计流速为0.75m/s,非金属管道最大设计流速为5m/s。P164 17、钢筋混凝土管口形式有承插式、企口式、平口式,顶管法施工中常用平口管。P198 18、雨水和合流管道最小管径300mm,最小设计坡度0.003。P165 二、判断 1、水量调节设施包括泵站、清水池、水塔、高位水池。(×)P6 2、总变化系数Kz是指一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。(×)P126 3、暴雨强度是指单位时间内的平均降雨深度。(√)P150 4、径流系数是降雨量和径流量的比值。(×)P158 5、排水系统中,既建有污水排水系统,又建有雨水排水系统,称为不完全分流制。(×) P15 6、相应于最小设计流速的坡度就是最小设计坡度。(√)P133 7、设计充满度是指排水管道中的管径与水深之比。(×)P152
市政给排水管道工程施工分析 管道渗漏是市政给排水管道工程当中最常出现的质量病害,此病害的出现会导致给排水工程的输送能力下降,并且对管道周围土体结构产生影响,破坏整体结构性和承载力水平,情况严重可能导致塌陷。导致管道渗漏病害情况出现的原因有很多方面,可能是管道本身质量问题,也可能是管道安装环节问题。无论管道渗漏病害是何诱因其对整个给排水工程乃至居民正常的生活秩序都带来了非常不利的影响,因此做好对管道渗漏病害的防治具有重要意义。 检查井变形 检查井是市政给排水管道工程当中最基本也最重要的内容,其在给排水工程的日常检查与维护工作具有重要地位。由于检查井在市政给排水管道工程的地位比较特殊,因此其施工质量要求也相对更高,包括检查井的位置、高度等内容都必须要经过严格的测量与控制。但在实际施工过程中,很多施工企业都相对更重视管道的安装质量,而忽视了对检查井施工质量的控制,重视管道安装的质量固然有理,但对检查井施工质量的疏忽却实属不该。这种情况所直接带来的问题就是检查井施工环境因为设计、施工不当,易引发检查井周围结构塌陷,检查井变形等病害。其会导致检查井的功能性难以发挥,无法实现对市政给排水工程的日常检修与维护,同时其还会引发路面不平整病害,影响通行安全。 水压问题
对于给市政给排水管道工程而言,其最重要的功能性就是给水与排水,所以从功能方面讲,水压是影响市政给排水管道工程质量的重要因素。在给排水工程施工过程中,为了保证水压能够符合给排水工程实际需求,管道安装完成后,都必须要进行水压测试。但在实际施工过程中,由于施工人员对水压测试的重视度不足,或是相关操作不当,导致水压测试环境不符合实际测试需求,最终导致水压测试结果的真实性不达标,这会为整个市政给排水管道施工质量带来严重影响。引起水压测试环境不符合相关标准的原因有管道浸泡时间未达到相应标准、沟槽过早回填(水压测试时,沟槽不应回填)等。 市政给排水管道质量通病预防措施 根据前文市政给排水管道质量通病的列举分析,提出了相应的预防措施,希望能够为市政给排水管道质量通病的预防提供理论与技术支持。 管道渗漏预防措施 在市政给排水管道工程施工过程中,做好对管道渗漏的病害的防治具有重要意义。在这一环节当中,施工企业要做好以下几方面工作,以实现对管道渗漏病害的有效预防。(1)做好管道质量控制。严格按照施工设计标准来选择管道供应商,在进场时要对管道质量进行抽查,从源头上保证管道及相应配件质量。(2)科学进行管道存放。市政管道管材较为特殊,因此必须要做好存放,避免日晒、雨淋、潮湿等环境对管材质量造成影响。(3)做好土体分析。市政给排水管道工程作为地下工程,地下土体质量也会对管道质量产生影响,因此
!================================================================== 《给水排水管道工程》练习题 一、填空 1、合流制排水系统分为直排式合流制排水系统、截流式合流制排水系统和完全合流制排 水系统三类。P14 2、比流量分为长度比流量和面积比流量。P69 3、管网核算条件包括消防时、事故时、最大传输时。P86 4、水压试验按其目的分为强度试验和严密性试验两种。P103 5、给水用的阀门包括闸阀和蝶阀。P116 6、居民生活污水量定额,对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区 可按用水定额的80%计。P125 7、每一设计管段的污水流量可能包括以下3种流量:本段流量、转输流量和集中流量。 P130 8、排水管道平面图上,每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。P145 9、雨水管道在街坊内部最小管径为200mm,在街道下最小管径为300mm。P164 10、我国多数城市一般采用截流倍数n0=3。P189 11、控制管道腐蚀的方法有调整水质、涂衬保护层和更换管道材料。P226 12、给水管网布置的两种基本形式:树状管网和环状管网。P20 13、污水管道的控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。P30 14、常用的管道基础有天然基础、砂基础和混凝土基础。P103 15、污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm。P134 16、雨水管渠最小设计流速为0.75m/s,非金属管道最大设计流速为5m/s。P164 17、钢筋混凝土管口形式有承插式、企口式、平口式,顶管法施工中常用平口管。P198 18、雨水和合流管道最小管径300mm,最小设计坡度0.003。P165 二、判断 1、水量调节设施包括泵站、清水池、水塔、高位水池。(×)P6 2、总变化系数Kz是指一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。(×)P126 3、暴雨强度是指单位时间内的平均降雨深度。(√)P150
2K315010 城市给水排水管道工程施工 一、单项选择题 1、在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过()m,开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。 A、0.4 B、0.5 C、1.0 D、1.2 2、采用机械挖槽时,沟槽分层的深度应按()确定。 A、机械数量 B、挖斗容量 C、降水类型 D、机械性能 3、下列关于沟槽开挖说法中,错误的是()。 A、人工开挖沟槽,当沟槽挖深较大时,应按每层3m进行分层开挖 B、采用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定 C、人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m D、槽底原状地基土不得扰动 4、沟槽支撑与支护表述错误的是()。 A、撑板支撑应随挖土及时安装 B、在软土中采用横撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.0m C、施工人员应由安全梯上下沟槽,不得攀登支撑 D、拆除撑板时应先支先拆,后支后拆 5、开挖深度在5m以内的沟槽,坡顶无荷载时,中密的碎石类土的边坡坡度最陡为()。 A、1:1 B、1:0.75 C、1:0.67 D、1:0.5 6、开挖深度在5m以内的沟槽,坡顶无荷载时,硬塑的粉土的边坡坡度最陡为()。 A、1:1 B、1:0.75 C、1:0.67 D、1:0.5 7、砖砌拱圈应采用退茬法砌筑,每块砌块退半块留茬,拱圈应在()h内封顶,两侧拱圈之间应满铺砂浆,拱顶上不得堆置器材。 A、8 B、12 C、24 D、72
A、砌块应垂直砌筑 B、砌筑砌块时应同时安装踏步 C、检查井内的流槽宜与井壁同时进行砌筑 D、采用退茬法砌筑时每块砌块退半块留茬 9、采用电熔连接、热熔连接接口时,宜在当日温度()时进行。 A、较低或接近最低 B、较高或接近最高 C、≥10℃ D、温度不限 10、槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过()mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度。 A、100 B、150 C、180 D、200 11、施工速度快、成本较低的不开槽管道施工方法是()。 A、盾构法 B、夯管法 C、定向钻法 D、浅埋暗挖法 12、下列不开槽管道施工方法中,()不适用于砂卵石地层。 A、密闭式顶管 B、盾构 C、浅埋暗挖 D、定向钻 13、关于不开槽管道的施工方法中,适用于柔性管道的是()。 A、夯管 B、浅埋暗挖 C、密闭式顶管 D、定向钻 14、不开槽施工方法中,()施工距离短。 A、顶管 B、盾构 C、浅埋暗挖法 D、定向钻 15、当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时,顶钢筋混凝土管宜采用()。 A、手掘式顶管机 B、夯管 C、挤密土层顶管法
排水管道施工技术要求 一、施工前准备工作 (一)排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (二)排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒 冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 (三)排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制专项施工组织设计。 (四)施工测量应符合下列规定: 1.施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保 护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常 校核; 4.已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。
二、给排水管道安装施工工艺流程图: 三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1 沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1.4沟槽人工开挖 1.4.1根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具;
最新市政给排水管道施工方案 一.编制依据 1、 1施工图纸: 1.给排水管道综合平面图(TL0401S-S0202(变)) 1.2现行国家工程质量验收规范: 1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。1.2.2《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2002)。 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87)。 1.2.4《火电施工质量验收评定标准》。 1.2.5《电力建设安全施工管理规定》。 二.工程概况及特点 本工程为*******室外给排水管道、消防给水及生产给水安装工程,排水管道总长度为****米,管材为预制钢筋砼排水管,直径有:**㎜、***㎜、**㎜及*焊接*,排水检查井采用直径1000㎜钢筋砼检查井,铸铁井座井盖;排水管基础采用C15.120。混凝土,管道坡度为:百分之一、千分之四,两种。室外给水管道总长度为***米,管材为焊接钢管。 三.主要施工工序施工方法 3.1施工工序: 3.1.1总体施工工序为:先施工#4区给排水管道,再施工#3区给排水管道,待塔吊拆除后在进行连接。
3.1.2排水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-基底垫层-混凝土管对口-砼检查井-上部砼-通水试验-土方回填 3.1.3给水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-沙垫层-管道防腐-管道安装-通水打压-土方回填 3.2施工方法: 排水管道: 3.2.1土方工程 本工程土方工程,排水沟道总长约470米,土方总量约2600m3,土方开挖采用返铲挖掘机坑外挖土,放坡系数0.75,管道交叉处一次开挖至-3.5米,RW管下预留300㎜土层,DD管下预留200㎜土层,余土采用人工挖土,人工找坡,检查井下部的土方采用人工开挖,基槽底部挖300×500排水沟,每隔20米设500×500×800集水坑,DD管在RW管挖土放坡边坡上,待RD管施工完,土方回填夯实至RW基底标高后,侧面人工挖土,再施工。自卸汽车运土方,运至指定地点,土方开挖分段进行,每段20米,第一段20米,土方外运,第一段施工完后开挖下一段,所挖土方回填前一段。 3.2.2垫层: a、砼垫层采用人工搭溜槽浇筑,每隔20米设一个溜槽,槽下用人工推车浇筑。 b、机械挖完土方后,钉龙门板,定出管道中心线和标高控制线按设计要求放坡。 c、人工清土,按设计垫层底标高和坡度清土。
给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。
第一章编制依据 本施工组织设计依据以下内容编写: 1、《川南1分厂雨水沟改造工程招标文件》。 2、《川南1分厂雨水沟改造工程设计图纸》。 3、《市政工程施工技术规程汇编》。 4、《市政工程质量检验评定标准》。 5、《工程施工质量验收规范》。 6、现场调查资料。 本工程施工应遵循以上文件、规范、标准执行。 第二章总体概述 雨水沟改造工程位于临海市杜桥镇医化园区华海药业川南一分厂内。川南一分厂为已建成并投入使用的生产车间厂区,现根据环保要求,对原先的敷设排水系统改为明渠盖板排水系统。涉及旧的排水系统拆除1000m、道路拆除3000㎡,新建明水沟排水7000m、新建道路3000㎡。 第三章工程目标 一、工程质量目标: (一)本工程质量目标:合格 我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工程目标的实现。 (二)分项工程质量目标: 经相关部门检测:达到<<城镇道路工程施工和质量验收规范>>(CJJ1-2008)、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
规定的优良标准。 二、工期目标: 本工程计划工期90天,开工日期2013年10月8日,竣工日期2014年1月8日。我项目经理部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划,与监督方密切配合,确保工程按期完工。 三、现场管理目标: 施工现场按文明安全工地标准进行布置和管理,确保工地安全文明施工。 四、安全施工目标: 工伤事故为零,确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒;确保无重大管线损坏事故。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则。 第四章施工准备 根据本工程总工期要求和现场情况及工程特点,充分利用现场有利条件,合理安排作业面和进度,做好施工部署,并在人力、机械设备、材料、技术上提供有力保障,以做到集中优势、合理布置、重点突破,达到保质、按期完成施工任务的目的。 1、技术准备工作: 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关规范、标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求。 与业主联系召开施工配合会及设计交底会。技术、管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查。
城市给水排水管道工程施工 开槽管道施工技术 一、沟槽施工方案 (一)主要内容 (1)沟槽施工平面布置图及开挖断面图。 (2)沟槽形式、开挖方法及堆土要求。 (3)无支护沟槽的边坡要求;有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法及 安全措施。 (4)施工设备机具的型号、数量及作业要求。 (5)不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。