无梁楼盖计算
1:跨度
8
无梁楼盖Ly6
2:荷载
覆土厚度 1.5527.9
楼板厚度0.25 6.25
地面堆载4
种植荷载10
消防车荷载20
人防荷载0
3:荷载组合
a:恒载+堆载50.0225
b:恒载+种植55.9025
c:恒载+消防车63.38
d:恒载+人防40.98
4:材料fc fcd ft ftd
砼强度等级C3014.321.45 1.43 2.145
fy fyd
钢筋类别HRB400360432
5:托板及柱帽尺寸
柱子截面Bx0.5
柱子截面By0.5
H20.2
H30.4
B10.4
B20.8
6:冲切计算FlX(KN)抗力冲切判定1):托板处冲切计算
a:荷载+堆载18582100满足b:恒载+种植20762100满足c:恒载+消防车23542100不满足d:恒载+人防15223149满足2):柱帽处冲切计算
a:荷载+堆载21822316满足b:恒载+种植24382316不满足c:恒载+消防车27642316不满足d:恒载+人防17873474满足