文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年电工技术比武试题和答案

2019年电工技术比武试题和答案

2019年电工技术比武试题和答案
2019年电工技术比武试题和答案

2019年电工技术比武试题和答案

电工技术比武试题

班组:姓名:分数:

一、填空题(每题2分,共30分)

1、在自动控制系统的调速范围和静差率一定的情况下,开环系统若满足不了其要求,则必须采用(闭环)控制系统,因为闭环系统可以减少(转速降)。

2、在有环流可逆系统中,若一组晶闸管整流电路处于(整流)状态,则另一组晶闸

管整流电路必然处于(逆变)状态。

3、防止雷电直击电气设备一般采用(避雷针)及(避雷线),防止感应雷电一般采

用(避雷器)和(放电间隙)。

4、接地电阻包括(接地导线的电阻)、(接地体本身电阻)、(接地体与大地间的

接触电阻)和(大地电阻)四部分。

5、做变压器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。

6、导线和电缆截面的选择应满足允许温升、(电压损失)、(机械强度)和(热

稳定性)等要求。

7、为防止隔离开关的误操作,常在隔离开关与断路器之间加装(联锁装置),这种

装置由(电器联锁)和(机械联锁)两种。

8、电流互感器二次接地属于(保护)接地,防止一次绝缘(击穿),二次串入(高压)威胁(人身)安全,(损坏)设备。

9、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会(产生出气体)这一特点设置的,轻瓦斯保

护应动作于(信号),重瓦斯保护应动作于(跳闸)。

10、一般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/Y0联接,其中Y表

示(高压)绕组作Y联接,但无(中线),Y0表示(低压)绕组作Y0联接,

并有(中线)。

11、判断母线发热的方法有(变色漆)(试温蜡片)、(半导体)测温计、(红外

线)测温仪四种。

12、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压(升高)。

13、热继电器是电动机的保护元件主要作用(过载)保护。

14、在纯电感交流电路中,电感元件两端的电压相位(超前于)电流90度。

15、一张工作票中,(工作票签发人)、(工作负责人)和(工作许可人)三者不得互相兼任。

二、选择题(每题1分,共20分)

1、变压器二次电流增加时, 一次侧电流(C )。

A.减少

B.不变

C.随之增加

2、变压器绕组和铁芯在运行中会发热, 其发热的主要原因是( C )。

A.电流

B.电压

C.铁损和铜损

3、金属导体的电阻,随着温度的升高而(B )。

A.稳定不变 B.增大 C.减少

4、要将电流表扩大量程应该( B )。

A.串联电阻 B.并联电阻

5、HL-25串芯型电流互感器,当被测导线在电流互感器的孔中直接穿过时,其变比为600/5A,若被测导线在孔中绕了三次,则此时的变比应为(C )。

A.600/5A

B.300/5A

C.200/5A

6、下述变压器保护装置中,当变压器外部发生短路时,首先动作的是(A ),不应动作的是(D)。

A.过流保护

B.过负荷保护

C.瓦斯保护

D.差动保护

7、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(C )。

A.限制通过跳闸线圈的电流

B.补偿灯泡的额定电压

C.防止因灯座短路造成断路器误跳闸

8、线路或设备停电检修时,临时接地应使用(A )。

A. 截面不小于25平方毫米的多股软铜线

B. 截面不小于1.5平方毫米的铜芯绝缘导线

C. 截面不小于6平方毫米的铜芯线

9、两个电容量均为10Uf的电容器,并联在电压为10伏的电路中,现将电路的电压升高到20伏,则此电容器的电容量将(C )。

A.增大一倍

B.减少一倍

C.不变

10、三相电动机,正反向起动与停止控制电路中,当一个接触器的触头熔焊与另一个接触器吸合时,将发生短路,能够防止这种短路的保护环节是

(A)。

A.接触器联锁

B.复合按钮联锁

C.行程开关联锁

14、零序电流只有在系统(B )才会出现。

A.相间故障时

B.接地故障或非全相运行时

C.振荡时

15、在运行的配电盘上检验仪表,当断开电压回路时,必须(B )以防止电压不致被电压互感器变换到其高压侧。

A. 断开二次回路

B. 取下二次回路的保护器

C. 断开互感器两侧保险

16、小容量调速系统为稳定输出,转速应采用(A )。

A.转速负反馈

B.电流截止负反馈

C.转速正反馈

17、同步电动机磁极表面(转子磁极表面)的笼型绕组是为了(C )设置的。

A.改善功率因数

B.增加电磁转矩

C.启动

18、若发现变压器的油温较平时相同负荷和相同冷却条件下高出(B )时,应考虑变压器内部易发生故障。

A.5℃

B.15℃

C.10℃

D.20℃

19、电力系统发生短路会引起(B )。

A.电流增大,电压不变

B.电流增加,电压降低

C.电压升高,电流增大

D.电压升高,电流减少

20、决定三相异步电动机转速的因素是(B )。

A. 电压、电流、磁通

B. 绕组磁极对数和电流频率以及转差率大小

C. 电动机负荷

三、判断题(每题1分,共10分)

1、涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用涂有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。(√ )

2、一般在小接地电流系统发生单项接地故障时,保护装置动作,断路器跳闸。(× )

3、中性点不接地系统的配电变压器保护电流一般采用三相完全星星接线,以提高灵敏度。(√ )

4、电抗器三相垂直排列安装时,中间一相线圈的绕向应与上下两相相反。(√ )

5、起重机械(如桥式吊车)用的异步电动机大多采用绕线型异步电动机,主要是因为绕线型异步电动机的转矩较大。(× )

6、变压器的额定功率,是指当一次侧施以额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率。(× )

7、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同冷却条件下高出10℃时,应考虑变压器内发生了故障。(√ )

8、交流电气设备铭牌所标的电压和电流值,都是最大值。(× )

9、对于直流电路,电容元件相当于短路。( × )

10、几个阻值不同的串联电阻,通过电流相同,且承受同一个电压。(× )

三、简答题(每题10分,共30分)

1、何谓工作接地与保护接地?

为了使电力系统以及电气设备安全可靠的运行,将系统中的某一点或经某一些设备直接或间接接地,称为工作接地。为了保证人身安全,把正常情况下不带电的金属外壳和电气故障情况下可能出现危险的对地电压的金属部分与接地装置可靠的连接,这种接地称为保护接地

2、三相异步电动机常见的电气故障和机械故障有哪些?

电气故障有:(1)缺相运行;(2)接线错误;(3)绕线短路;(4)绕组开

路;(5)绕组接地。

机械故障有:(1)定子和转子相擦;(2)转动部分不灵或被异物卡住;(3)润滑不良或轴承损坏。

3.在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?

(1)防止电压互严格感器二次侧短路和接地,应使用绝缘工具,戴手套。

(2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。

(3)按临时负荷应装设专用刀闸和熔断器。

四.设计题(10分)

利用延时断开继电器、开关、灯泡及电铃各一个设计一个电路图,要求按开关闭合时灯常亮、电铃持续响铃1分钟即关闭。(10分

)

五、补充题(15分)

利用PLC控制一台异步电动机的正反转。

要求:黄按钮按下:电机正转。

①若在此之前电机没有工作,则电机正转启动,并保持电机正转;

②若在此之前电机反转,则将电机切换到正转状态,并保持电机正转;③若在此之前电机的已经是正转,则电机的转动状态不变。

电机正转状态一直保持到有篮按钮或红按钮按下为止。

蓝按钮按下:电机反转。

①若在此之前电机没有工作,则电机反转启动,并保持电机反转;

②若在此之前电机正转,则将电机切换到反转状态,并保持电机反转;③若在此之前电机的已经是反转,则电机的转动状态不变。

电机反转状态一直保持到有黄按钮或红按钮按下为止。

红按钮按下:电机停止。注:电机不可以同时进行正转和反转,否则会损坏系统。

PLC控制电动机正反转外部接线图

(1)写出电机正反转控制PLC的I/O点分配表(5分)

⑵写出电机正反转的控制程序梯形图(10分)

电工技术比武试题和答案

电工技术比武试题 班组:姓名:分数: 一、填空题(每题2分,共30分) 1、在自动控制系统的调速范围和静差率一定的情况下,开环系统若满足不了其要求,则必须采用(闭环)控制系统,因为闭环系统可以减少(转速降)。 2、在有环流可逆系统中,若一组晶闸管整流电路处于(整流)状态,则另一组晶闸管整流电路必然处于(逆变)状态。 3、防止雷电直击电气设备一般采用(避雷针)及(避雷线),防止感应雷电一般采用(避雷器)和(放电间隙)。 4、接地电阻包括(接地导线的电阻)、(接地体本身电阻)、(接地体与大地间的接触电阻)和(大地电阻)四部分。 5、做变压器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。 6、导线和电缆截面的选择应满足允许温升、(电压损失)、(机械强度)和(热稳定性)等要求。 7、为防止隔离开关的误操作,常在隔离开关与断路器之间加装(联锁装置),这种装置由(电器联锁)和(机械联锁)两种。 8、电流互感器二次接地属于(保护)接地,防止一次绝缘(击穿),二次串入(高

压)威胁(人身)安全,(损坏)设备。 9、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会(产生出气体)这一特点设置的,轻瓦斯保护应动作于(信号),重瓦斯保护应动作于(跳闸)。 10、一般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/Y 联接,其中Y表示(高 压)绕组作Y联接,但无(中线),Y 0表示(低压)绕组作Y 联接,并有(中线)。 11、判断母线发热的方法有(变色漆)(试温蜡片)、(半导体)测温计、(红外线)测温仪四种。 12、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压(升高)。 13、热继电器是电动机的保护元件主要作用(过载)保护。 14、在纯电感交流电路中,电感元件两端的电压相位(超前于)电流90度。 15、一张工作票中,(工作票签发人)、(工作负责人)和(工作许可人)三者不得互相兼任。 二、选择题(每题1分,共20分) 1、变压器二次电流增加时, 一次侧电流(C )。 A.减少 B.不变 C.随之增加 2、变压器绕组和铁芯在运行中会发热, 其发热的主要原因是( C )。 A.电流 B.电压 C.铁损和铜损

电工实际操作比武试题

电工技术比赛评分规则及实操要求 实际操作比赛项目 1、电缆、导线的识别及导线的连接:对给定电缆、导线进行材料、型号、截面积等项目的识别;对导线安全载流量口试;按要求作单股铜线或多股铜线的连接。时间为20 分钟。 2、按给定电路进行硬线配盘:按给定电路、给定量的硬导线,布置电器元件,进行规范化配盘,通电后能完成对电动机的控制(电动机的单向、双向运行控制线路、时间控制线路、顺序控制线路等)。时间为180 分钟。 一、比赛项目分值及时间要求以基本理论知识和实际操作技能合计作为总成绩,满分为100 分。其中: 1、基本理论知识成绩占30%,满分为100分,比赛时间为90分钟。 2、电缆、导线的识别及导线的连接成绩占10%,满分为100分,比赛时间为20 分钟。 3、按给定电路进行硬线配盘成绩占60%,满分为100分,比赛时间为180 分钟。 二、比赛技术要求 (一)导线连接 用独股导线作直线型(一字型)、T型连接、多股铜芯导线的直线连接,双股线的对接 导线的绝缘恢复(二层)。 (二)导线和电缆的识别 正确判断截面积为0.75?4mm勺常用导线的型号、截面积以及允许通过的额定电流值。 正确判断截面积为50m&以下的常用电力电缆的型号和电缆的基本结构。

注:附标准见后 三、按给定电路进行硬线配盘 图一控制线路功能: 1、SB2控制电动机M1正转起动后,SB3才能控制电动机M2起动。 2、电动机M2起动10秒后,电动机M1自行转为反转运行。 3、SB1控制电动机M1和电动机M2同时停止。 图二控制线路功能: 1、SB1控制电动机M1工作起动后,SB2才能控制电动机M2起动。 2、SB3控制M2停止 3、SB4控制电动机M1和电动机M2同时停止 注:附评分标准见后 四、工具: 参赛选手自备平头螺丝刀(100mm 75mn各一把)、十字螺丝刀(100mm 75mm各一把)、老虎钳、尖嘴钳、斜嘴钳、活动板手、剥线钳、电笔、电工刀、万用表及绝缘鞋、工作服等劳动防护用品。 五、评分标准 导线判断与连接评分标准

电工技能大赛试题及答案

井下电工竞赛试题(共100分) 姓名得分 一、填空(每空0.5,共20分) 1、常用的万用表主要可以测量、、以及和 2、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有___ _连接和______连接。 3、井下电气三大保护是指保护,保护,保护。 4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 M Ω;660伏时,用1000伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 MΩ 5、电流互感器二次回路不得,二次侧接线不准。 6、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其_____电流,又超过了_______。 7、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有_____、________、__________和___________保护功能。 8、电缆常见的故障有:、及断相。 9、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为级,对属于级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的。 11、矿用电缆主要有、、三种 12、变压器的额定容量是指变压器输出的功率。 13、对矿井电气保护装置的性能要求有____________、____________、__________和____________。 14、电压保护包括_____________和________________。 15、低压电网运行中,常见的过电流故障有、和三种。 16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过,在立井井筒内不得超过。 二、选择(每题1分,共15分) 1、我国工频交流电的周期是( )。 A、0.1s B、0.2s C、0.3s D、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。 A、“一” B、“十” 3、《规程》规定,井下()伏以上的电气设备及接线盒都必须有保护接地。 A、24V B、36V C、127V D、380V 4、馈电开关的额定电流,就是它的()电流。 A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击 5、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( ). A,发热量较大 B,发热量较小 C,没有明显差别

维修电工技术比武理论试题 A卷 答案

维修电工技术比武理论试题(A卷答案) 一、判断题(每题1分,共20分) 1、变压器短路试验的目的是为了测定其短路损耗、短路阻抗和阻抗电压。(√) 2、电动势是用来衡量电源量值大小的物理量。(×) 3、多人操作设备吊装时,为了确保安全,应有两人指挥。 ( × ) 4、用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻前,必须先切断电源,再将被测设备进行充分的放电处理(√) 5、纯电感在直流电路中相当于短路。 ( √ ) 6 、习惯上规定电流的方向就是电子移动的方向。(×) 7 、电容器是一个储能元件,电感器也是一个储能元件。 ( √ ) 8 、电路中的电压是一个绝对值,它不随参考点的改变而改变。 (√ ) 9 、三极管放大的实质是将低电压放大成高电压。 (× ) 10 、线圈通过的电流越大,所产生的磁场就越强。(√) 11 、晶体管的门极(控制极)仅在触发晶闸管导通时起作用。 (√ ) 12 、晶体三极管的发射结处于正向偏置时,三极管就导通。 ( × ) 13 、当变压器二次电流增大时,一次电流也会相应增大。 (√ ) 14 、正弦交流电的三要素是:最大值、频率和周期。 ( × ) 15、当电源电压下降时,同步电动机的转速会降低。 (× ) 16 、线圈中的磁通量越大,产生的感应电动势也越大。 (× ) 17 、由于反接制动消耗能量大,不经济,所以适用于不经常启动和制动的场合。(√) 18 、欠电压继电器和零压继电器的动作电压是相同的。 (× ) 19 、“与”门的逻辑功能可记为:输入全l出1,输入全0出0。(×) 20 、白炽灯有较多的能量损耗,其发光效率较低。 ( √ ) 二、选择题(每题1分,共20分) 1、用戴维南定理分析电路“入端电阻”时,应将内部的电动势( B )处理。 A.作开路 B.作短路 C.不进行 D.可作任意 2 、与参考点有关的物理量是( C )。 A.电流 B.电压 C.电位 D.电动势 3、在纯电阻电路中,下列各式中正确的是( C )。 =U/R B.Im=Um/R C.I=U/R D.I=Um/R 4 、将一段均匀的阻值为R的导线均匀拉长到原来的两倍,其阻值为(D )。 A. 1/4R B. 1/2 R C.2 R D.4R 5 、已知交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则该元件是( C )。 A.电阻 B.电感 C.电容 D.电动势 6 、当通电导体与磁力线之间的夹角为( D )时.导体受到的电磁力最大, A. 0° B.45° C .60° D.90° 7 、在正弦交流电路中,流过纯电容的电流与它两端电压在相位上是( B )。 A.同相 B超前90° C.滞后90° D.反相 8 、感应磁通的方向总是与原磁通( C )。 A.方向相同 B.方向相反 C.变化的方向相反 D.方向无关 9 、测量1Ω以下的电阻,如果要求精度高,应选用( D )。 A.万用表R×1 Ω挡 B.毫伏表及电流表 C.单臂电桥 D.双臂电桥 10 、我国使用的工频交流电频率为( B )。 11 、电路能形成自激振荡的主要原因是在电路中( B )。 A.引入了负反馈 B.引入了正反馈 C.电感线圈起作用 D.供电电压正常 12 、应该用钢丝钳的( D )来切断较硬的金属线材。 A.钳口 B.齿口 C.刀口 D.铡口 13 、晶体三极管作开关使用时,通常都是采用( A )接法。 A.共发射极 B.共基极 C.共集电极 14 、用万用表欧姆挡测量晶体二极管极性和好坏时,应把欧姆挡拨在( A )处。 A. R×100Ω或R×10 Ω B.R×1 Ω C.R×1K Ω D.R×10KΩ 15 、三相异步电动机回馈制动时,其转差率为( A )。 A.s<0 B. s=0 C. s=1 D. s>1 16 、理想双绕组变压器的变压比等于一、二次侧的( D )。 A.电压之比 B.电动势之比 C.匝数之比 D.三种都对 17、三相异步电动机增大转子电阻,则其最大转矩( C )。 A.增大 B.城小 C.不变 D.不一定 18、异步电动机的绕组节距采用最多的是(C )。 A.长节距 B.整节距 C.短节距 D.变节距 19 、对交流电器而言,若操作频率过高会导致( B )。 A.铁心过热 B.线圈过热 C.触头过热 D.触头烧毛 20 、发生电火警在未确认切断电源时,灭火严禁使用( C )。 A.四氯化碳灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.酸碱泡沫灭火器 D干粉灭火器 三、简答题(每题5分,共30分) 1、供电系统的三相四线制中,只要有了中性线就能保证各负载相电压对称吗?为什么?答:在三相四线制不对称星形负载中,有了中性线也不能确保中性点不位移,

电工技术比武试题 答案改

电工技术比武试题 姓名:部门:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分 监考人:评卷人:总得分: 一、填空题(每题1分,20分): 1、电工学中规定__正_电荷运动的方向为电流的方向, 这个方向与自由电子的实际运动方向相反。 2、保证安全进行电气检修工作的技术措施一般包括停电 验电放电装设接地线装设遮拦悬挂警告牌、、、和 3、低压电气设备的绝缘电阻一般不应低于 0.5 MΩ, Ⅰ类手持式电气设备的绝缘电阻不应低于 2 MΩ。 4、电流对人体伤害的类型分为点击和 电伤。按通过人体工频交流电的大小划分,触电电 流可分为感知电流、摆脱电流(危险电流)、 和致命电流三级。 5、三相电动机接线分△和 y 两种接 法。三相交流负载△接法中,线电压= 相电压,线电流 = √3 相电流。y接法中。线电压= √3 相电压,线电 流= 相电流。我国低压三相四线制系统中,线电压=380 V,相电压= 220 V,都是指有效值值。 6、钳形电流表的主要优点是不切断电路测量电 流,兆欧表的作用是测量左 绝缘电阻。万用表电阻档应从右向读 数,如表针指在刻度18.5位置,用1 kΩ档时,被测电阻值 为 18.5 kΩ。 7、短路保护用的熔断器的图形符号是, 文字符号是 FU 。 8、交流电三要素是最大值角频率、初相 角、。交流电的有效值等于最大值的 ___2/2___倍; 9、我国规定的安全色为____、__ _、_ __和__ _四种。 对比色为__ __和_ __两种。红蓝黄绿黑 白 10、人体触电的形式一般有单相触电 触电和两相(跨步电压)电压触

电等几种。 11、笼式异步电动机由定子和转子 两部分组成。三相异步电动机直接起动时电流是运行电流的5~7倍,是使电网电压瞬间下降的主要原因之一。 12、低压电气设备保护接地电阻允许值一般情况下的为_10____欧姆。 13、基本电气安全用具主要有和,工作人员使用基本安全用具时还要穿戴必要的辅助安全用具,如、等。绝缘棒绝缘夹钳绝缘手套和绝缘靴绝缘垫(绝缘台) 14、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 15自动空气开关集______和______于一身,除能完成______和______电路外,尚能对电路或电器设备发生的______、 ______及_____等进行保护。控制多种保护接通断开短路过载欠压 , 16、三相五线制在用绝缘导线布线时,保护专用线应用 色线。三相四线制系统中,中性线的作用是使Y连接的不对称负载上的电压保持。黄/绿双相对称(平衡) 17、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压___。(升高) 18、电气火灾与爆炸的直接原因是__ ______、__ ______两类电气线路和设备过热电火花、电弧和静电放电。 19、万用表测量在路电阻时不能测试,而测量电流、电压时应测试。电压表使用时要与被测电路。电压、电流表标尺端标“DC”为测电压和电流时用,标“AC”标记是测电压和电流时用。带电带电并联直流交流 20、在纯电感交流电路中,电感元件两端的电压相位电流90度。(超前) 二、选择题(每题1分,计20分) 1、1、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为( d )。 A、12V以下 B、24V以下 C、36V以下 D、48V以下 2、电流互感器运行时,(d )。 A、接近空载状态,二次侧不准开路 B、接近空载状态,二次侧不准短路 C、接近短路状态,二次侧不准短路 D、接近短路状态,二次侧不准开路 3、标有"220V 40W"的灯泡,其中220V是指交流电压的

电工技能竞赛考试试题(含答案)

电工技能竞赛试题 单位:姓名:得分: 一、填空题(每空2分,共30分) 1. 电流产生磁场,其方向用(右手螺旋定则)来确定,其强弱决定于通过导体电流和周围介质的状况。 2.可控硅原件一般采用哪两种保护措施(过流保护)和(过电压保护)。 3.三相交流电与三相负载按一定的接线方式连接,所组成的电路称为(三相交流电路)。 4. 变压器调压方式有(无激磁调压)和(有载调压)两种。 5. 异步电动机在空载时的功率因数通常小于(0.2)。 6. 短路是指供电线路中不同相的导体不经过负载而直接发生(金属性端接)或者(一相导体对地短接)。 7. 变压器并列运行的条件(变压器的接线组别相同)、(变压器的变比相同)和变压器的短路电压相等。 8.设备事故按停机时间长短、影响产量的多少或损失大小、性质严重程度,分为(一般设备事故)、(重大设备事故)和(特大设备事故)三类。 9. 设备事故造成经济损失在20万元级以上的是(特大设备事故)事故。 二、选择题(每题2分,共24分) 1. 市场经济条件下,不符合爱岗敬业要求的是( D )的观念。 A、树立职业理想 B、强化职业责任 C、干一行爱一行 D、多转行多受锻炼 2. 职业道德通过( A ),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 3.变频器与电动机之间一般(B)接入接触器。 (A)允许(B)不允许(C)需要(D)不需要 4. 人体( B )是最危险的触电形式。A、单相触电 B、两相触电 C、接触电压触电 D、跨步电压触电 5. 一般规定正电荷移动的方向为( B )的方向。 A、电动势 B、电流 C、电压 D、电位 6.串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 7. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过( B )℃。 A. 75 B. 85 C. 95 D. 105 8.并联电路中, 电流的分配与电阻成( B )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 9. 维修电工以( A ),安装接线图和平面布置最为重要. A、电气原理图 B、电气设备图 C、电气安装图 D、电气组装图 10. 线路的设备停电检修时,临时性接地线应使用( B )。 A.截面不小于16平方毫米的多股裸软铜线 B.截面不小于25平方毫米多股裸软铜线 C.截面不小于25平方毫米的铜芯绝缘导线 D.截面不小于25平方毫米的铝芯导线 11. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用来( D )定子绕组上的启动电压。 A、提高 B、减少 C、加强 D、降低 12. 钻夹头的松紧必须用专用( D ),不准用锤子或其它物品敲打。 A、工具 B、扳子 C、钳子 D、钥匙 三、判断题(每题2分,共12分) 1.纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬时值遵循欧姆定律。(√)2.触电者没有其他致命外伤,呼吸停止,心脏停止跳动,则认为触电者已经死亡,可停止施救。(×) 3.在厂房内敷设电缆时,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。电缆线路如

中级电工实操试题套.doc

中级电工职业技能鉴定电气排故考核要求 一、考核内容:车床电气控制线路故障检查及排除。根据故障难易程度设置故障点2~ 4 个。 二、考核时间 1、正式操作时间:60 分钟。根据给定的设备和仪器仪表,在规定时间内完成故障排 除工作,达到考试规定的要求。 2、规定时间内完成,不加分,超时每分钟扣 1 分,超过 10min 应停止操作并扣10 分。 三、考核要求: 1、观察故障现象,填写入答题卷。 2、根据故障现象,简要分析可能引起故障的原因,填写入答题卷。 3、确定检修步骤,填写入答题卷。或编写电气故障检修流程图。 4、能够依据检修工艺用万用表等工具进行检查,寻找故障点,将实际故障点填入答题 卷。 5、制定处理故障的措施和方法,排除故障。 6、安全生产、文明操作。 中级电工职业技能鉴定电气排故评分细则 1、维修电工中级工考核需 3 名以上考评员; 2、按照完成的工作是否达到了全部和部分要求,由考评员按考核评分表中规定的评分点各

自独立评分,取平均分为该生最终评定得分; 3、满分为 100 分, 60 分为及格。 具体评分细则见附表。 中级电工职业技能鉴定电气控制电路故障检修考核评分表 姓名:准考证号:考核柜号设置故障:(由考评员填写)车床故障号:铣床故障号: 序床满扣得考核内容及要求评分标准 号类分分分 一、故障现象车 1. 操作方法步骤不正确,每 处扣 5—10 分5 床 1. 操作按钮或控制开关, 1 查看故障现象。 2. 记录不清晰扣5—10 分 铣 2. 故障现象记录清晰正床 3. 记录不完整、不正确扣 5 5 确。— 10 分 二、故障原因分析车 1. 操作方法步骤不正确,每 2 10 床处扣5—10 分 1.由原理图分析故障原

物业公司电工安全技能竞赛初赛题

XXX物业公司电工安全技能比赛初赛试卷单位:姓名分数 一、判断题(正确填√,错误填×)20分,每题1分。 1、电气工作人员应熟悉电气安全规程,并经考试合格,取得操作证后,才允许上岗。 ( ) 2、发现电气设备着火,应立即通知110。( ) 3、保护接零必须有避雷装置配合() 4、低压带电作业断开导线时,应先断开零线,后断开相线。() 5、降压启动一般有Y/△降压起动、自耦降压启动和延边三角形降压启动三种 方法。( ) 6、一只1OΩ的电阻和一只5Ω的电阻串联,电流为5A,则串联电路的总电压为75V。( ) 7、户外照明灯具一般不应低于2.5米。( ) 8、雷电时禁止在室外变电所进户线上进行检修作业。( ) 9、移动弧焊机必须在停电后进行。( ) 10、在中性点不接地的供电系统中,I类工具应采取保护接地。() 11、使用电动工具,移动对应手握工具的机体,严禁拉着电缆搬动工具。( ) 12、合上开关电动机不启动,应先检查线路是否有断线,熔丝是否有熔断。 ( ) 13、凡是移动式电器用的插座,单相要用三眼插座,三相要用四眼插座。( ) 14、仓库的电源开关应安装在仓库外,以保证安全。( ) 15、并联电路的总电压等于各并联支路的电压之和。() 16、测量电流对,应将电流表并联在被测电路两端。( ) 17、低压带电作业时严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。( ) 18、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。( ) 19、工厂发生的电气事故分为人身事故和设备事故两大类。( ) 20、金属制作的栅栏应妥善接地。( ) 二、单项选择题 20分,每题1分。 1、电容器具有( )作用。 A、隔直阻交 B、隔交阻直 C、隔直隔交 D、阻交阻直 2、若发现触电者心跳停止、但能够呼吸,应立即采取( )。 A、胸外按压 B、口对口人工呼吸 C、口对鼻人工呼吸 D、通畅气道 3、交流弧焊机外壳应当( ) 、接零 D、与大地绝缘 C、涂漆 B、屏蔽A. 4、在接零保护中,工作接地的电阻值一般()。 A、不大于1Ω B、不大于4Ω C、不小于4Ω D、不小于20 Ω

电工技能比武题库

电工操作证模拟试题 一、单选题(每题1分) 1.钳形电流表上读出的交流电流电流值时电流的( D )。 A. 最大值 B. 瞬时值 C. 平均值 D. 有效值 2.一个电水壶的功率为2KW,它在30分钟内耗电( C )度。 A. 6 B. 3 C. 1 D. 2 3.BV是(D )导线。 A. 铝芯塑料线 B. 铜芯橡皮线 C. 铝芯橡皮线 D. 铜芯塑料线 4.临时装设的电气设备必须(C )。 A. 用绝缘物把设备支承起来 B. 把金属外壳接零 C. 把金属外壳接地 D. 屏蔽起 5.电力电容器上所标的功率单位为( C )。 A. KVA B. KW C. KVar D. 6.在中性点不接地的低压系统中( B )是电网运行的主要安全措施。 A. 保护接零 B. 保护接地 C. 重复接地 D. 电气隔离 7.手提照明灯的安全电压为( C )。 A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V 8.万用表上读出的交流电压是电压的( C )。 A. 最大值 B. 平均值 C. 有效值 D. 瞬时值 9.配电线路上,熔体的额定电流应( A )线路的长期容许负荷电流。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 接近 10.在220/380伏接地电网中,若有一台设备采用接地保护,当该设备发生碰壳时, 所有接零设备的外壳电压为( B )伏。 A. 0 B. 110 C. 220 D. 380 11.避雷器应与被保护的设备( A )。 A. 并联 B. 串联 C. Υ接 D. Δ接 12.电流互感器二次侧K2端的接地属于( B )接地。 A. 工作 B. 保护 C. 重复 D. 防雷 13.用钳形电流表测量三相电路的电流时,钳口可套入( A )被测导线。 A. 一根 B. 二根 C. 三根 D. 以上都不对 14.在使用电度表时,其负载电压超过电度表的量程,须采用( D )将电压降低。 A. 串联一个电阻 B. 电流互感器 C. 并联一个电阻 D. 电压互感器 15.路灯的各回路应有保护装置,每一灯具宜设单独( C )。 A. 拉线开关 B. 墙边开关 C. 熔断器 D. 电度表 16.当变压器的变比K小于1时,变压器为( A )变压器。 A. 升压 B. 降压 C. 隔离 D. 双圈 17.配电盘的二次线路绝缘电阻不应低于( A )兆欧。 A. 1 B. C. D. 2 18.每次更换或加大熔断器的熔体时,都应考虑( A )。 A. 线路的安装容量 B. 熔断丝的大小 C. 线路的漏电电流 D. 线路的工作电压 19.配电变压器高压侧一般都选择( D )作为防雷保护装置。 A. 避雷针 B. 避雷带 C. 跌落式熔断器 D. 避雷器

市技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试题 带答案

技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试题 一、选择题: 1、在下左图中,A 、B 间有4个电阻串联,且R 2=R 4,电压表V 1示数为8V ,V 2示数为12V , 则AB 之间电压U AB 应是( )。 A 、6V B 、20V C 、24V D 、无法确定 2、如上右图所示电路,C 1 = C 2 = C 3 = 3uF ,求S 1、S 2合上前后的电路总电容C 之比为 A 、1/3 B 、9/1 C 、1/9 D 、3/1 3、用电压表测得电路端电压为0V ,这说明( )。 A 、外电路断路 B 、外电路短路 C 、外电路上电流比较小 D 、电源内电阻为0 4、灯泡中的灯丝断了,将灯丝搭接起来再用,以下判断正确的是( )。 1)、比原来更亮 2)、搭接处容易烧断,其他地方不易烧断 3)、比原来更暗 4)、搭接处易烧断,其他地方容易烧断 A 、1)2) B 、2)4) C 、2)3) D 、1) 5、有两个电容器C1=30uF ,耐压16V ;C2=50uF ,耐压16V ,若将它们串联接到32V 电压 上,则( ) A 、C1被击穿,C2正常 B 、两个电容都能正常工作 C 、两个电容器都被击穿 D 、C2被击穿,C1正常 6、在一电路中测得Uab=-5V ,说明a 点的电位比b 点的电位( )。 A 、高 B 、低 C 、一样 D 、无法确定 7、对同一导体而言,R=U/I 的物理意义是( ) A 、加在导体两端的电压越大,则电阻越大; B 、导体中的电流越小,则电阻越大; C 、导体的电阻与电压成正比,与电流成反比; D 、导体的电阻等于两端电压与通过的 电流的比。 8、某直流电路以某点为参考点,测得a 点电位V a 为9V ,b 点电位V b 为-9V ,那么在计算 过程中,( )。 A .改变计算路径,V a 、V b 不再是9V ,-9V B .参考点改变,a 、b 两点电位不变 C .即使参考点,计算路径都改变,a 、b 两点的电位也不会改变 D .若参考点移到b 点,则V b 为0V ,V a 将为18V 。 9、在对称的三相电路中,负载作三角形联接时,线电流和相电流的关系是( )。 A 、线电流是相电流3倍 B 、相等 C 、线电流是相电流1/3倍 D 、线电流是相电 流3倍 10、电路如图所示,属电感性电路的是( ) A 、R=4Ω,X L =1Ω, X C =2Ω B 、 R=4Ω,X L =0Ω,X C =0Ω C 、 R=4Ω,X L =3Ω,X C =2Ω D 、 R=4Ω,X L =3Ω,X C =3Ω 11、如图右电路所示,已知R1=5Ω,R2=10Ω,可变电阻RP 的阻值在0~25 ΩR Xc X L

电工技能竞赛实操题库

试卷编号:1101 令狐采学 电工实操试题 考题名称:电工安全技术A 姓名:准考证号码:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分

注:考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。 试卷编号:1102 电工实操试题 考题名称:电工安全技术B 姓名:准考证号码:考核日期:年月日

考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分

四、移动 设备检查 (15 分) 手电钻或电焊机使用前安全 检查(由考评员指定)(15分) 每错误一项扣5分 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 注:1、导线连接标准:连接方法正确,接触紧密,外表美观,露铜不超过2mm ; 2、考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。 试卷编号:附1102 试卷编号:1103 电工实操试题 考题名称:电工安全技术C 姓名:准考证号码:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟 开考时间:时分 交卷时间:时分 监考人: 评卷人: 总得分: 一、电气控制线路的连接(60分) 得分 考核项目 评分标准 得分 扣分记录 及备注 考评员 签字 1、选择和检查 未进行选择和检查元件者不得分 SB KM SB 1 KM V 1 W 1 KM U 1 W 1 FU 1 FU 2 QF

注:1、停、送电操作项目考核板由考点单位根据要求制作; 2、考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。

电工技能大赛试题及答案

共享知识分享快乐 井下电工竞赛试题(共100分) 姓名_____________ 得分___________________________________________ 一、填空(每空0.5,共20分) 1、常用的万用表主要可以测量_________、_________ 、_______ 以及__________ 和________ 2、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有___亠连接和 ______ 连接。 3、井下电气三大保护是指__________ 保护, ___________ 保护,__________ 保护。 4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于_JM Q; 660伏时,用1000伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于_M @ 5、电流互感器二次回路不得___________,二次侧接线不准_________ 。 6、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其________ 电流,又超过了________ 。 7、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有__________ 、________ 、__________ 和____________ 保护功能。 8、电缆常见的故障有:_________ 、_______ 及断相。 9、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为_______ 级,对属于 _级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的_______ 。 11、矿用电缆主要有 _____ 、_________ 、________ 三种 12、变压器的额定容量是指变压器输出的 ______ 功率。 13、对矿井电气保护装置的性能要求有 ______________ 、 ____________ 、___________ 和____________ 。 14、电压保护包括 ____________ 和__________________ 。 15、低压电网运行中,常见的过电流故障有 __________ 、 ______ 和______ 三种。 16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过___________ ,在立井井筒内不得超过_______ 。 二、选择(每题1分,共15分) 1、我国工频交流电的周期是()。 A 0.1s B 、0.2s C 、0.3s D 、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。 A、“一” B、“十” 3、《规程》规定,井下()伏以上的电气设备及接线盒都必须有保护接 地。 A、24V B 、36V C 、127V D 、380V 4、馈电开关的额定电流,就是它的()电流。

维修电工技能竞赛理论考试题库有答案

维修电工技能竞赛理论考试题库 一?填空题 1?导线并联时的电阻为2.5Q,串联时的电阻为10Q,则两条导线分别是5Q 和5 Qo ?C2,将它们并联使用, 2?两电容器的总容量分别是 Cl 总容量为£_±空 3?三相对称负载做星形连接时,常采用三相四线制。 4.三相输电线,端线与中线间的电压称相电压。 5?设一段导线电阻值为2R,若将导线的直径增大一倍,长度不变, 则电阻为0.5R。 6.自动往返控制线路属于正反转控制线路。 7.三相异步电动机的机械特性是指转矩与转速的关系。 8.根据我国客车车体配线绝缘标准规定,交流配线两线间及各线与大地间的绝缘电阻值应大于1M Q o 9?漏电保护器绝缘电阻不低于1.5M Qo 10.1KV以上的电气设备和1KV以下的中性点不接地系统中的电气设备均应采用保护接地。 11.单相设备接在三相线路中,其中最大负荷相的设备容量不超过三相平均容量的15%,则可认为该三相线路负荷是平衡的。 12?—般架空导线不能像一般导线那么选,要特别注意机械强度问题。13.交流电磁铁的行程吸合前的气隙增大时,其电流增大,吸力不变^_

14.电动机空载试验时,其任一相的空载电流与三相空载电流平均值 的偏差不得大于10%。 联接,其中15?—般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/ Y o 丫表示高压绕组做Y联接,但无中线。 16?当采用移动电刷位置的方法来改善换向条件,减小电刷与换向器 间的火花时,对直流电动机应顺电机旋转方向来移动电刷。 17.常见的基本偏置电路有固定偏置、电压负反馈偏置、电流负反馈偏置3种。 18.触发电路必须具备同步电压形成、移相、触_____ 3个基本环节。 19.异步电动机在负载不变时,假定转速偏低,则转差偏大,转子受到的电磁转矩变大,迫使转速升高,结果使转速稳定。 20直流发电机的电磁转矩是制动转矩,其方向与电枢旋转方向相—21.直流电动机的制动常采用能耗制动、反接制动和回馈制动等3种方式。 22.电动机的启动特性由启动电流、启动转矩、启动时间、启动的可 靠性、启动时绕组的损耗和发热等因素决定的。 23.变压器大修进行器身测试时,应用2500V兆欧表测试绕组之间及对地的绝缘电阻和吸收比。 24.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的电容^以

技能竞赛电工实操题库.doc

聚匠技能竞赛(电工)实操题库 一.安装和调试 Y- △降压启动控制线路 考核要求: 1.按图纸的要求进行正确熟练地安装;元件在配线板上布置要合理,安装要正确、紧固,配线要求紧固、美观,导线要进行线槽。正确利用工具和仪表, 2.按钮盒不固定在板上,电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上,进出线槽的导线要有端子标号,引出端要有别径压端子。 3.安全文明操作。 4.考核注意事项: 满分 100 分,考试时间210 分钟。 在考核过程中,要注意安全。 二.安装和调试三星异步电动机双重连锁正反转启动能耗制动的控制电 路考核要求: 1.按图纸的要求进行正确熟练地安装;元件在配线板上布置要合理,安装要正确、紧固,配线要求紧固、美观,导线要进行线槽。正确利用工具和仪表, 2.按钮盒不固定在板上,电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上,进出线槽的导线要有端子标号,引出端要有别径压端子。 3.安全文明操作。 4.考核注意事项: 满分 100 分,考试时间210 分钟。

在考核过程中,要注意安全。 三. PLC 控制上料爬斗生产线的设计,并进行安装与调试 1.任务: 上料爬斗示意图,爬斗由M1 电动机拖动,将料提升到上限后,翻斗撞行程开关 SQ1 自动翻斗卸料,卸料10 秒,随即反向下降,达到下限,撞行程开关SQ2 后,停留 20 秒,同时启动皮带运输机有M2 电动机拖动向料斗加料, 20 秒后,皮带运输机自行停止,料斗则自动上升,如此不断循环。 2、要求: 2.1 工作方式设置为自动循环; 2.2 有必要的电气保护和连锁,控制电路有相应的隔离措施; 2.3 自动循环时应按上述顺序动作,料斗可以停止在任意位置,启动时可以 使料斗随意从上升或下降开始运行。 2.4 爬斗拖动应有制动抱闸。 3、示意图

第一届电工技能竞赛试题库

电工技能竞赛理论试题 姓名:分数: 一、选择题:(选择一个正确答案,将相应的字母填入题内的括号内。每题1分共40分) 1. (A )的方向规定由高电位点指向低电位点。 A、电压 B、电流 C、能量 D、电能 2. A三相电动势到达最大的顺序是不同的,这种达到最大值的先后次序,称三相电源的相序,相序为U-V-W-U,称为( A )。 A、正序 B、负序 C、逆序 D、相序 3. D电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的( D )和处理。 A、连接 B、传输 C、控制 D、传递 4. D在电源内部由负极指向正极,即从( D )。 A、高电位指向高电位 B、低电位指向低电位 C、高电位指向低电位 D、低电位指向高电位 5. A一般规定( A )移动的方向为电流的方向。 A、正电荷 B、负电荷 C、电荷 D、正电荷或负电荷 6. B电压的方向规定由( B )。 A、低电位点指向高电位点 B、高电位点指向低电位点 C、低电位指向高电位 D、高电位指向低电位 7. B下列故障原因中( B )会造成直流电动机不能启动。 A、电源电压过高 B、电源电压过低 C、电刷架位置不对 D、励磁回路电阻过大 8. D电位是( D ),随参考点的改变而改变,而电压是绝对量,不随参考点的改变而改变。

A、衡量 B、变量 C、绝对量 D、相对量 9. B下列故障原因中( B )会导致直流电动机不能启动。 A、电源电压过高 B、电动机过载 C、电刷架位置不对 D、励磁回路电阻过大 10. A电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小,简称电阻,用字母(A )表示。 A、R B、ρ C、Ω D、R√ 11. (C)反映了在不含电源的一段电路中,电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。 A、欧姆定律 B、楞次定律 C、部分电路欧姆定律 D、全欧姆定律 12. C并联电路中的总电流等于各电阻中的(C )。 A、倒数之和 B、相等 C、电流之和 D、分配的电流与各电阻值成正比 13. B串联电路中流过每个电阻的电流都( B )。 A、电流之和 B、相等 C、等于各电阻流过的电流之和 D、分配的电流与各电阻值成正比 14. (D)的一端连在电路中的一点,另一端也同时连在另一点,使每个电阻两端都承受相同的电压,这种联结方式叫电阻的并联。 A、两个相同电阻 B、一大一小电阻 C、几个相同大小的电阻 D、几个电阻 15. (A)的电阻首尾依次相连,中间无分支的联结方式叫电阻的串联。 A、两个或两个以上 B、两个 C、两个以上 D、一个或一个以上 16. D电流流过负载时,负载将电能转换成( D)。 A、机械能 B、热能 C、光能 D、其他形式的能 17. A电功的数学表达式不正确的是( A )。 A、W=Ut/R2t B、W=UIt C、W=U2t/Rt D、W=I2Rt 18. D电功率的常用的单位有 ( D )。 A、瓦 B、千瓦 C、毫瓦 D、瓦、千瓦、毫瓦

全国电工大赛高级维修工PLC实操试题解析

全国电工大赛高级维修 工P L C实操试题解析 Hessen was revised in January 2021

2004年的全国电工大赛高级维修电工的PLC实操题的内容大致如下: 标题:应用PLC控制五台电机的启、停。 设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮SB1, 一面七段码显示屏和五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等 要求: 1.当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。 2.这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。 3.在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。 4.当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。 5.用七段码随时显示正在运行的电机个数。 I/O分配: 输入端: X0:急停按钮SB1 X1:启动按钮SB2 X2:停止按钮SB3 输出端: Y1:第一台电机M1 Y2:第二台电机M2

电工技术比武试题

煤矿电工技术比武理论考试题库 2010-05-12 10:05:22 作者:mokeer来源:中国煤矿安全网网友评论 0 条 电工比武理论试题 一、填空( 33分) 1、井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。 2、电压在1KV以下的电力网称为低压电力网;3~330KV称为高压电力网;330~1000KV称为超高压电力网。 3、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的额定电压。 4、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为三级,对属于一级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 5、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中铁耗是不变的,而铜耗是变化。 6、电压允许波动范围为:35KV及以上时±5%、10KV及以上时±7%、低压则为+5%、-7%。 7、电焊变压器必须有较高的电抗,而且可以调节,其外特性应是陡降的。8、绝缘处理工艺主要包括预烘、浸漆和干燥三个过程。 9、由地面直接入井的轨道及露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好的集中接地。 10 、每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。 11 、通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。 12 、触点压力有终压力和初压力之分。触点的终压力主要取决于触点的材料与导体的允许温升以及电机稳定性,触点被压力对于交流接触器一般按终压力的 65%~90% 调整,直流接触器按终压力的 60%~80% 调整。 13 、电器失爆是指电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性。 14 、电气间隙是指两个裸露导体之间的最短空间距离。 15 、功率表的量程包括电流、电压和功率三种。 16 、爬电距离是指不同电位的两导体之间沿绝缘材料表面的最短距离,它是由电气

电工技能比武题库修订稿

电工技能比武题库 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

电工操作证模拟试题 一、单选题(每题1分) 1.钳形电流表上读出的交流电流电流值时电流的( D )。 A. 最大值 B. 瞬时值 C. 平均值 D. 有效值 2.一个电水壶的功率为2KW,它在30分钟内耗电( C )度。 A. 6 B. 3 C. 1 D. 2 3.BV是(D )导线。 A. 铝芯塑料线 B. 铜芯橡皮线 C. 铝芯橡皮线 D. 铜芯塑料线 4.临时装设的电气设备必须(C )。 A. 用绝缘物把设备支承起来 B. 把金属外壳接零 C. 把金属外壳接地 D. 屏蔽起 5.电力电容器上所标的功率单位为( C )。 A. KVA B. KW C. KVar D. 6.在中性点不接地的低压系统中( B )是电网运行的主要安全措施。 A. 保护接零 B. 保护接地 C. 重复接地 D. 电气隔离 7.手提照明灯的安全电压为( C )。 A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V 8.万用表上读出的交流电压是电压的( C )。 A. 最大值 B. 平均值 C. 有效值 D. 瞬时值 9.配电线路上,熔体的额定电流应( A )线路的长期容许负荷电流。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 接近 10.在220/380伏接地电网中,若有一台设备采用接地保护,当该设备发生碰壳时,所有接零设 备的外壳电压为( B )伏。 A. 0 B. 110 C. 220 D. 380 11.避雷器应与被保护的设备( A )。 A. 并联 B. 串联 C. Υ接 D. Δ接 12.电流互感器二次侧K2端的接地属于( B )接地。 A. 工作 B. 保护 C. 重复 D. 防雷 13.用钳形电流表测量三相电路的电流时,钳口可套入( A )被测导线。 A. 一根 B. 二根 C. 三根 D. 以上都不对 14.在使用电度表时,其负载电压超过电度表的量程,须采用( D )将电压降低。 A. 串联一个电阻 B. 电流互感器 C. 并联一个电阻 D. 电压互感器 15.路灯的各回路应有保护装置,每一灯具宜设单独( C )。 A. 拉线开关 B. 墙边开关 C. 熔断器 D. 电度表 16.当变压器的变比K小于1时,变压器为( A )变压器。 A. 升压 B. 降压 C. 隔离 D. 双圈 17.配电盘的二次线路绝缘电阻不应低于( A )兆欧。 A. 1 B. C. D. 2 18.每次更换或加大熔断器的熔体时,都应考虑( A )。 A. 线路的安装容量 B. 熔断丝的大小 C. 线路的漏电电流 D. 线路的工作电压 19.配电变压器高压侧一般都选择( D )作为防雷保护装置。 A. 避雷针 B. 避雷带 C. 跌落式熔断器 D. 避雷器 20.在10KV系统中运行的变压器,当一次线路上发生单相接地故障时,如变压器不过载,则 ( D )。 A. 仍可持续运行 B. 只允许运行两小时 C. 只允许运行半小时 D. 应立即退出运行 21.为防止触电为目的,宜选用动作时间为( C )秒以下的漏电保护器。 A. B. C. D. 22.《供电营业规则》规定,高压用电的功率因数为( C )。

相关文档
相关文档 最新文档