一、编制依据

序号 分类

名 称

编 号

1 工程

文件

万达广场地上及地下施工组织设计

2 万达广场施工图纸

3 国家规范 混凝土小型空心砌块

GB8239 4 砌体工程施工及验收规范 GB50203-98 5 混凝土结构工程施工及验收规范 GB50204-92 6 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50164-92 8 国家 标准 建筑安装工程质量检验评定统一标准

GBJ300-88 9 建筑工程质量检验评定标准 GBJ301-88 10 地方 强规

江苏省住宅工程质量通病控制强制性标准

J10687-2006 江苏省工程建设标准 DGJ32/J16-2005

11 行

业标准 钢筋焊接及验收规程

JGJ18-96

12 施工现场临时用电安全技术规程

JGJ46-90 13 建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 14 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T14-2004 15

建筑安装分项工程施工工艺规程 DBJ01-26-96 16 图集

框架结构填充空心砌块构造图集

02SG614 加气混凝土砌块建筑构造 03J104 混凝土小型空心砌块墙体建筑构造

02J102-1

二、工程概况

2.1、建筑概况

本工程总占地面积约为8万M2,其中基坑开挖面积约为54840.9M2,总建筑面积约为40.2万M2,其中地下总建筑面积约为10.56万M2,地上总建筑面积约为29.64万M2,

大商业和酒店为地下二层,其余为地下一层。

该项目由包括室内外商业步行街、百货楼、综合楼、商务酒店、娱乐楼及公寓在内的部分组成。裙房结构形式为框架结构,高层结构形式为框剪结构。

2.2、工作内容

本工程地下室采用190、90砼双排孔砌块,M7.5水泥砂浆砌筑,200厚水泥标准砖,M5水泥砂浆砌筑;地上采用190、90加气砼砌块、双排孔砼空心砌块,采用M5混合砂浆砌筑。

三、施工部署

3.1、施工布置的原则及顺序

根据总控进度计划安排,顺作区域由地下施工至地上,再由逆作区域地下施工至地上。

3.2、施工进度计划安排

根据工程施工特点,本工程砌筑分四个阶段进行:第一阶段为地下室顺作区域;第二阶段为地上各单体顺作区域;第三联阶段为地下室逆作区域;第四阶段为地上各单体逆作区域。

3.3、主要实物工作量

部位规格单位数量备注

地下室砼双排孔砌块

M3

加气混凝土砌块

地上

双排孔砼空心砌块

四、施工准备

4.1、技术准备

4.1.1、熟悉图纸、编制施工方案。

4.1.2、收集相应的图集、规范、规程、标准。

4.1.3、墙体定位放线、复核。

4.1.4、各种材料的采购、报审、复试。

4.2、主要机械设备准备

设备名称型号单位数量功率(KW)备注井架JJ30 座14 7.5*11 垂直运输施工电梯SCD200/200J 座16 7.5*2*3 垂直运输弯曲机台8 7.5

切断机台8 5.5

钢筋机械电焊机BX-500 台8 20

振捣器φ50 台20 2.2 混凝土施工机械手推车辆40

砂浆搅拌机台24

手据把60

手提砂轮据把20

灰筒只100

皮数杆根40

托线板根40

水平尺根40

4.3、劳动力需用量计划表(暂定)

工种瓦工木工钢筋工杂工安装工配套工种其他合计

人数600 60 60 80 50 30 20 900

五、施工方法

5.1、施工工艺

1、双排孔砼空心砌体

隐检

抄平弹线 立皮数杆

排块搁底

砌砼双排孔砌块墙

过梁、构造柱浇筑

商品砂浆

砌砼双排孔砌块墙

浇筑圈梁

焊接拉结筋构造柱

斜砖塞顶

“三检”评定

过梁、构造柱浇筑

预 检

2、加气混凝土砌体

5.2、材料要求

5.2.1、水泥:采用425#普通硅酸盐水泥,不同的水泥不得混用,并分规格进行复试,合格后方可使用。

5.2.2、粗骨料:采用5~25mm 碎卵石,其中含泥量不超过3%,针片状含量不超过10%,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。

5.2.3、细骨料:宜使用中砂,含泥量不超过5%(用于混凝土时为3%),使用前用5mm 孔径的筛子过筛。

5.2.4、双排孔混凝土空心砌块应符合下列规定:采用190、90厚,容重﹤11KN/M 3,M5混合砂浆砌筑,砌筑前,应清除表面污物,不得使用遭水浸和受冻后的空心砖。

抄平弹线 立皮数杆

排块搁底

砌加气砼砌块墙

过梁、构造柱浇筑

专用粘接剂

砌加气砼砌块墙

浇筑圈梁 焊接拉结筋构造柱

高强弹性材料及木楔楔紧

“三检”评定

过梁、构造柱浇筑

预 检

加气混凝土砌块采用190、90厚,容重﹤6KN/M3,M5混合砂浆砌筑。

5.2.5、粘土实心砖:MU10

5.2.6、砌筑砂浆:双排孔混凝土空心砌块墙体、加气砼砌块墙体砌筑砂浆均为M5混合砂浆;粘土砖台阶±0.000以下采用M5水泥砂浆,±0.000以上采用M5混合砂浆。本工程用砂浆均为自拌砂浆。

5.2.7、钢材:进场钢材必须经过复试,合格后方可使用。

5.2.8、其他:预埋件和木砖提前做好防腐处理。

5.3、施工前的准备

5.3.1、抄平弹线:在结构墙柱上弹好1米建筑标高线,在楼地面上弹好墙身线、门洞口线;并在结构墙上、框架柱上弹好填充墙立边线、过梁位置线拉结带位置线。办理预检手续。

5.3.2、地下室双排孔混凝土空心砌块墙底部浇筑厚度相同的通长C20素混凝土垛,地连墙里侧隔潮墙底部素砼垛高为500高,地下二层内隔墙底部砼垛为300高,且在砼垛根部按设计要求每1000预留30×200(高×宽)的洞口,以便于底板滤水层内水流畅通。

5.3.4、砼垛清理基层完后,将结合部位润湿,以保证粘结牢固。

5.3.5、砌筑前先进行找平,当找平厚度大于20mm时,应采用C20细石混凝土。

5.3.6、砌筑前,应先编制砌块排列图,制作皮数杆,标注出门洞口、过梁、拉结带、木砖等标高。

5.3.7、清除砌块表面的污染。

5.3.8、装卸小砌块时,严禁倾卸丢扔,并应堆放整齐。运到现场的小砌块,应分规格堆放,堆垛上应设标志,堆放现场必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。

5.3.9、砌块在砌筑前可洒水,但不宜太多。

5.3.10加气混凝土砌块不得出釜后立即上墙,冬季上墙含水率宜控制在30%左右。

5.4、构造措施—江苏省住宅工程质量通病控制强制性标准(砌体工程)

54.1 砌体裂缝

5.4.1.1 设计

1 建筑物外围护结构应采用符合节能规范和标准要求的保温措施,且优先采用外墙外保温措施。

2 建筑物长度大于40m时,应设置变形缝;当有其他可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。

3 顶层圈梁、卧梁高度不宜超过300mm。有条件时(防水及建筑节点处理较好)宜在

顶屋盖和墙体间设置水平滑动层。外墙转角处构造柱的截面积不应大于240mm×240mm;与楼板同时浇筑的外墙:圈梁,其截面高度应不大于300mm。

4 砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵向配筋不少于4Φ10,箍筋4Φ6@200;其他层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3Φ8。

5 顶层门窗洞口过梁宜结合圈梁通长布置,若采用单独过梁时,过梁伸入两端墙内每边不少于600mm,且应在过梁上的水平灰缝内设置2~3道不小于2Φ

6 @300通长焊接钢筋网片。

6 顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维或采用预拌砂浆。

7 混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,当墙长大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。

8 当框架顶层填充墙采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料时,墙面粉刷应采取满铺镀锌钢丝网等措施。

9 屋面女儿墙不应采用轻质墙体材料砌筑。当采用砌体结构时,应设置间距不大于3m的构造柱和厚度不少于120mm的钢筋混凝土压顶。

10 洞口宽度大于2m时,两边应设置构造柱。

11 对于公寓楼,当墙长大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;在门过梁标高位置增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁;对于非住宅楼,8.4m一跨在跨中设置一构造柱即可,墙高超过4m的在4m处增加一道腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。马牙槎的留置采取先退后进,40/20cm宽逐高留置。

5.4.1.2 材料

1 砌筑砂浆应采用中、粗砂,严禁使用山砂和混合粉。

2 蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不应小于28d,不宜小于45d:混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d。

5.4.1.3 施工

1 填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。

2 框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝。拉结筋宜采用预埋法留置。

3 填充墙采用粉煤灰砖、加气混凝土砌块等材料时,框架柱与墙的交接处宜用15mmxl5mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用l:3水泥砂浆嵌实。

4 通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成o

5 砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不应少于30d。

6 每天砌筑高度宜控制在1.8m以下,并应采取严格的防风、防雨措施。

7 严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平糟;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿;且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。

8 宽度大于300mm的预留河口应设钢筋混凝土过梁,并且伸入每边墙体的长度应不小于250mm。

5.4.2 砌筑砂浆饱满度不符合规范要求

5.4.2.1 材料

砌筑砂浆宜优先用预拌砂浆,预拌砂浆的性能应满足江苏省工程建设强制性标准《预拌砂浆技术规程》DGJ32/J13的规定。加气混凝土、小型砌块等砌筑砂浆宜使用专用砂浆。

5.4.2.2 施工

1 砖砌体工程应采用“三一法”砌筑;砌块工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不应超过500mm,且应保证顶头缝砂浆饱满密实。

2 应严格控制砌筑时块体材料的含水率。应提前1~2d浇水湿润,砌筑时块体材料表面不应有浮水。各种砌体砌筑时,块体材料含水率应符合以下要求:

1) 黏土砖、页岩砖:10%~15%。

2) 灰砂砖:8%~12%。

3) 轻骨料混凝土小型空心砌块:5%~8%。

4) 加气混凝土砌块:≤15%。

5) 粉煤灰加气混凝土砌块:≤20%。

6) 混凝土砖和小型砌块:自然含水率。

砌筑施工时,监理人员应在现场对含水率进行抽查。

3 施工洞、脚手眼等后填洞口补砌时,应将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨砂浆分次堵砌,迎水面表面采用1:3防水砂浆粉刷。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。

5.4.3 砌体标高、轴线等几何尺寸偏差

5.4.3.1 设计

1 卧室、起居室(厅)室内净高不应低于2.4m,局部净高不应低于2.1m(其面积不应大于室内使用面积的1/3);走道、楼梯平台及作贮藏间、自行车库和设备用房的(半)地下室,其净高不应低于2m;楼梯梯段净高不应低于2.m。

2 住宅公用外门、进户门及其他内门的门洞最小尺寸应符合《住宅设计规范》GB50096的要求,其尺寸不应包括装饰面层厚度的净尺寸。

5.4.3.2 施工

l 砌体施工时应设置皮数杆,皮数杆上应标明皮数及竖向构造的变化部位。砌筑完基础或每一楼层后,应及时弹出标高和轴线控制线。施工人员应认真做好测量记录,并及时报监理验收。

2 装饰施工前,应认真复核房间的轴线、标高、门窗洞口等几何尺寸,发现超标时,应及时进行处理。

3 室内尺寸允许偏差应符合下列规定:

1) 净高度为:±18mm。

2) 室内方正与垂直线偏差小于0.3%,且小于15mm。

3) 楼板水平度:5mm/2m

5.5、机电安装施工配合原则

5.5.1、由机电安装分公司向总包方提前提供留洞图,明确机电设备进场的路线、时间,预留洞的位置、大小,后砌墙的位置等问题,与总包方协商解决。

5.5.2、管线集中时,在砌筑时预留管线位置,用C15混凝土填筑;其它情况时,先砌筑填充墙,待砌筑墙体的强度达到要求后,做机电管道时再剔凿墙体。剔凿时必须使用切割机切割。

5.5.3、小于300mm的洞口不做结构加固,在砌筑时由机电方与土建方协调配合,对洞口进行预留。

5.6、砌块填充墙砌筑要求

5.6.1、混凝土砌块施工工艺

5.6.1.1、砌筑前要根据砌块高度和灰缝厚度计算皮数,将皮数杆竖立于墙的转角处和交接处。皮数杆间距不得大于15m。砌筑时,自墙体的一端开始砌起;有构造柱的墙体砌筑时,从构造柱开始向两侧进行。

5.6.1.2小砌块砌筑前不得浇水。在施工期间气候异常炎热干燥时,可在砌筑前稍喷水湿润。

5.6.1.3、砌筑小砌块的砂浆应随铺随砌,墙体灰缝应横平竖直。小平灰缝宜采用坐浆法满铺小砌块全部壁肋;竖向灰缝应采取满铺端面法即将小砌块端面朝上铺满砂浆再上墙挤紧,然后加浆插捣密实。饱满度均不应低于90%。水平灰缝厚度和竖向灰宽宜为10mm,不得小于8mm,也不应大于12mm。

5.6.1.4、组砌方法:本工程墙体厚度为 200、100mm。双排孔混凝土空心砌块采用条砌法,即每皮砖全部采用顺砖砌筑,上下皮小砌块应对孔,竖缝应相互错开1/2主规格小砌块长度。

5.6.1.5、砌筑时要求拉线以保证墙体的垂直度,水平灰缝要平直。

5.6.1.6、砌块内处墙和纵横墙必须同时砌筑并相互交错搭接。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。严禁留直槎。

5.6.1.7、构造柱、过梁、圈梁、现浇带的施工方法:砌筑前,先将构造柱、抱框的钢筋绑扎完成,砌体墙的拉墙筋放置好。然后砌筑墙体,浇筑混凝土。

5.6.1.8、砌筑时,墙面必须用原浆做勾缝处理。缺灰处应补浆压实,并宜做成凹缝,凹进墙面2mm。

5.6.1.9、砌入墙内的钢筋点焊网片和拉结筋放置在水平灰缝的砂浆层中,不得有露筋现象。钢筋网片的纵横筋不得重叠点焊,应控制在同一平面内。

5.6.1.10、正常施工条件下,小砌块墙体每日砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架高度内。

5.6.1.11、在机电管线安装完成后,再进行砌筑墙体面层抹灰工程。

5.6.1.12砌筑时设置马凳或搭设双排脚手架,架子不得搭靠在砌块墙上,当利用墙体作为支点时,应采用190×190×190mm砌块侧砌,砌体完工后用C15混凝土填实。但不得设在结构不允许留洞部位设置脚手眼。

5.6.1.13砌体相邻工作段的高度差不得大于一个楼层或4m.

5.6.1.14雨季施工应有防雨措施;与后继续施工,应复核墙体的垂直度。 5.6.1.15龄期不足28d 及潮湿的砌块,不得进行砌筑。 5.6.1.16门窗安装预埋的木砖、铁件数量按下表规格设置

门窗洞口高度(米)

洞边每侧(个)

2.1 3 2.4 4 2.7 4 3

4

木门采用190×190×190mm 的C20混凝土块内置80×80×40燕尾式木砖,防火门、铝合金等采用5×50×100钢板埋件;按图纸说明埋件设置位置如下图 :

300

794

781

2210

300

过梁、圈梁

木砖

2510(3110)

620(820)

620(820)350(820)

300

620

(820)

2810

720

720

350720

300

过梁

埋件

构造柱

5.6.1.17、构造柱、过梁、圈梁等的施工,按照钢筋、混凝土、模板施工方案中的有关要求进行施工。

5.6.2加气混凝土砌块施工工艺

5.6.2.1加气混凝土砌块不得出釜后立即上墙。上墙含水率宜控制在30%左右。 5.6.2.2压加气混凝土砌块应采用专用砂浆砌筑,灰缝饱满度:垂直缝应不少于80%,水平缝隙应不少于80%,灰缝宽度视砌块精确度而定,根据现有砌块质量标准,灰缝宽度不宜≥15mm

5.6.2.3混凝土砌块砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。 5.6.2.4加气混凝土砌块切锯、钻孔、开槽、设置预埋件等均应采用专用工具,不得用斧子、瓦刀任意剔凿。

5.6.2.5施工时应按图纸放排块,尽可能减少现场切锯量。门窗洞口应选用规格整齐的砌块,门窗固定件不得设在零星小块上。

5.6.2.6 圈梁、构造柱支模时,采用钢管支撑、穿墙螺杆拉结,严禁在墙体中设

脚手眼。

六、试验要求

6.1、砌块取样:同厂家、同品种、同批量每一万块取一组,每组5块。

6.2、混凝土及砂浆用的水泥、骨料等必须经过复试,符合现行国家标准和有关规定。

6.3、每一楼层或250m 3的砌体,每种强度等级砂浆至少制作两组(每组6个)试块,每层楼每种强度等级的混凝土至少制作一组(每组3个)试块。

七、质量保证

7.1、砌筑所用的 混凝土砌块的品种、规格、强度等必须符合设计要求,材料进场时要同时带有出厂合格证、检测报告。

7.2、砌筑所用砂浆要符合设计要求。

7.3、在每砌完一层后,需要校核检验墙体的轴线尺寸和标高,在允许偏差±10以内时,在楼面上予以纠正。

7.4、砌块墙体砌筑的临时间断设在门窗洞口处。

7.5、砌筑好的砌块,不得再撬动、碰撞、松动,否则要重新砌筑。 7.6、小砌块砌体墙的允许偏差项目要符合下表: 序号 项 目 允许偏差 (mm ) 检查方法

1 轴线位置偏移

10 用经纬仪或拉线和尺检查 2 垂直度

每层

5 用线锤和2米靠尺板检查 全高

≤10m 10 用经纬仪或重锤挂线和尺

量检查

>10m

20 3 表面平整度

6 用2米靠尺和塞尺检查 4 水平缝平直度(10m 以内)

10 用10m 拉线和尺量检查

5 水平灰缝厚度 ±10 用尺量检查

6 垂直灰缝宽度 ±15 5 门窗洞口 (后塞口)

宽度 ±5 洞口高度

±5

7.7、注意在机械运输过程中,对已砌筑的墙体进行成品保护,严禁野蛮作业,

碰撞砌块墙体。

八、主要施工管理措施

8.1、质量保证体系及质量保证措施

8.1.1、质量保证体系

本工程质量目标为争创结构市优,为确保工程质量目标的实现,项目部建立由项目经理牵头,现场经理,主任工程师中间控制,专业工程师基层监督的三级工程质量保证体系落实质量工作责任制,编制质量计划,明确工程质量目标,重点推行“一案三工序”的管理。

8.1.2、质量保证措施

8.1.2.1、根据质量保证体系管理网络图,建立岗位责任制及质量监督制度,明确分工,落实施工质量控制责任。

8.1.2.2、严格按工序质量控制程序进行施工,确保施工质量。

8.1.2.3、施工过程中建立有效的质量信息反馈及定期质量检查制度。

8.1.2.4、推行样板引路的思想,以样板为标准指导施工。

8.2、安全保证措施

8.2.1、建立安全施工保证体系,落实安全施工岗位责任制。

8.2.2、特殊工种人员必须持证上岗

8.2.3、现场设施定期检查,保证临电接地,漏电保护器,开关齐备有效。

8.2.4、加强“四口五临边”的防护,严禁任意拆除。

8.2.5、砌块堆放场地必须坚实,码放整齐,堆放高度不超过1.6m。

8.2.6、施工人员必须戴好安全帽,在使用脚手架砌筑时,施工人员必须系好安全带,穿防滑胶底鞋。

8.2.7、手持电动工具使用前必须做空载检查,运转正常后方可使用,所有用电设备在拆修或移动时,必须断电后方可进行。

8.2.8、4米高墙体砌筑时,应搭设双排架并设置好安全网。

8.2.9、在作业面必须设置照明设施。如照明设施损坏时,要及时修复、更换。作业面施工时,必须注意现场临电的设置、使用,不得随意拉设电线、电箱。无关人员禁止使用临电设施。

8.2.10、严禁在刚砌好的墙上行走。

8.2.11、移动高凳时,上面不能站人。

8.3、成品保护措施

在多工种多层次组织交叉流水作业的施工现场,做好成品保护工作有利于保证工程质量和施工进度,并节约材料和人工。因此应采取如下措施:

8.3.1、抓好宣传教育工作,使全体干部职工从思想上重视行动上注意。

8.3.2、安排生产的主要领导要认真做好工序安排,科学管理。将土建、水、电、空调、消防等各专业工序相互协调,排出工序流程表,各专业按此流程施工,严禁违反程序施工。

8.3.3、不得碰撞已砌筑完毕的墙体。

8.3.4、模板拆除时应能保证其表面及棱角不因拆模而受损。

8.3.5、工序交接全部采用书面形式并由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保护人员同时签字确认。下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护人对成品保护负监督、检查责任。

8.4、材料管理措施

8.4.1、项目部按公司质量体系程序文件对采购进场的材料进行质量检验和控制。材料进场必须有材质证明,根据要求进行抽样送检试验。

8.4.2、加强材料的保管工作,最大限度地减少人为损耗。

8.4.3、加强材料的平面布置及合理码放,防止因码放不合理造成的损坏和浪费。

8.4.4、加气混凝土砌块的运输、装卸,要坚持轻装轻卸,在现场应码放整齐。堆放场应坚实、平整、干燥,并力求靠近施工现场,尽量减少多次小搬运。

8.4.5、做好随做随清工作。

8.5、文明施工与环保措施

8.5.1、加强施工现场、垃圾站的管理,做好剩余材料的分拣、回收工作。

8.5.2、施工完毕后,剩余材料及时收集整理,严禁随意乱扔。

8.5.3、现场场容实行责任区包干制度,定期检查评比。

8.5.4、现场临时道路进行硬化处理,每天洒水清扫,防止扬尘。出场车辆经过清扫处理,防止沿途遗撒。

8.5.5、施工班组长必须对班组作业区的现场文明负责,落实到人。8.5.6、合理

安排施工工序,尽量降低噪音。

8.5.7、现场废料及加工厂木榍等,应按照指定地点堆放,然后由专用车辆,运至场外废弃场。

8.6、冬、雨季施工措施

8.6.1雨期施工,堆放室外的小砌块应有覆盖设施。

8.6.2砌筑砂浆稠度应视实际情况适当减少,每日砌筑高度不宜超过1.2m。

8.6.3当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或气温骤然下降时,应及时采取冬期施工措施;当室外日平均气温连续5d高于5℃时应解除冬期施工。

8.6.4冬季砌筑砂浆和芯柱、构造柱混凝土所用的砂与粗骨料不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块。

8.6.5砌筑后,应及时用保温材料对新砌体进行覆盖,砌筑面不得留有砂浆。继续砌筑前,应清扫砌筑面。

8.6.6 冬季施工时,对低于M10强度等级的砌筑砂浆,应比常温施工提高警惕一级,且砂浆使用时的温度不应低于5℃。

8.6.7记录冬期砌筑的施工日记除按常规要求外,尚应记载室外空气温度、砌筑时砂浆温度、处加剂掺量以及其它有关资料。

砖砌体工程施工方案与技术措施

砖砌体工程施工方案

一、施工准备 一)、施工技术准备 1.认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的内容,掌握砌体结构工程的长度、宽度、高度等 几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2.购置并熟悉砌体工程相关规范、参照标准图集。 3.各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规范、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全 交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4.根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体 砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5.砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中 线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体 中线和边线。 6.根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7.砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8.砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗 台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9.根据图纸、规范及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、 钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1.根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行 数量和外观质量的验收工作,材料要分类堆放并做好标识。 2.砌筑之前必须有有效的砂浆和混凝土配合比。 三)、施工机具准备 1、砌筑工具 大铲、瓦刀、托线板、摊灰尺、砖夹子、铁锨、手推车、砖笼、料斗、灰槽、灰桶必须制作和使 用安全合格的砖笼和灰斗 2、机械设备

砖砌体工程专项施工方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案 本工程为三层钢筋砼框架结构,外墙为250厚加气混凝土砌块,规格600×240×200,容重≤625kg/m3,强度≥3.5Mpa.楼梯间;防火间,卫生间;茶水间;机房为200厚加气混凝土砌块,规格600×200×200,容重≤625kg/m3,强度≥ 3.5Mpa.。砌筑砂浆为m5商品砂浆,砌筑从首层开始至下而上层层砌筑,砌筑工程除满足一般构造要求外,抗震构造也是一个重要的问题。砌筑质量的好坏直接影响到结构、装修质量,因此在施工中要特别加强管理。 ㈠.砌体工程施工准备 ①.在进场后,要严格按照规范要求,在监理见证下,取样、送试进行试验,合格后方可使用在本工程。 ②.水泥采用32.5级硅酸盐水泥。水泥进场生产厂家必须持有生产厂家生产许可证、市建材颁发的(水泥)准用证、资质证、产品出厂合格证、产品出厂材质报告。 水泥进场使用前,要分批对其强度、安定性进行复验。检验批要以同一生产厂家,同一编号为一批。 不同品种的水泥,不得混合使用。 进场水泥必须现场取样,分批做水泥复试检验,经检验合格后方可使用。 ③.砂子选用中砂,使用前必须过筛,且不得含有草根等杂物。 ④.石灰膏熟化时间不少于7天,灰池中储存的石灰膏要防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 ㈡.砌体砌筑工程施工工艺流程 拌制砂浆→清理施工面放线→墙拉结筋埋设→设立皮数杆→砌筑→检验→清除芯柱杂物→绑扎芯柱钢筋→芯柱浇水冲刷→封堵芯柱清扫口→浇注芯柱混凝土→养护→验收 ㈢.砌筑工程主要施工要点 ⑴.拌制商品砂浆 ①.砂浆现场搅拌时,应根据试验部门试配好的配合比配料。各组份材料应采用重量计算,水泥计量精确度为±2%,砂掺和料±5%。 ②.砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺序为:砂→水泥→掺和料→水,自投

砖墙砌筑施工方案

金水苑C1、C3#楼 砖墙砌筑施工方案 一、操作工艺 1.砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边 1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。 2.砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3.组砌方法 砌体一般采用一顺一丁。 4.排砖撂底(干摆砖) 一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合排砖模数。 5.选砖 砌墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 6.盘角 砌墙前应先盘前,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。 7.挂线 砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。 8.砌砖 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺,满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 9.留槎 外墙转角处应同时砌筑。墙交接处必须留斜槎,长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 10.木砖、预留孔洞和墙体拉结筋 木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高决定。洞口高在1.2m以内,每边

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

砖砌体砌筑施工组织方案

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持 颐和城府一期21#、25#楼 砌体砌筑方案 一. 编制依据: 1. 颐和城府一期21# 、25# 楼施工图纸; 2. 砌体工程施工质量验收规范,GB50203-2002 ; 3. 砌体工程施工工艺标准,DB64/T271-2003 ; 4. 门窗洞口过梁选用图集,02G05 ; 二. 工程概况: 本工程21# 、25#楼是框架结构,21# 楼地下一层,地上六层,一层为商铺,二~六层为住宅,建筑高度22.2m ,建筑面积6336.42m 2,四个单元;25# 楼地下一层,地上七层,一层为商铺,二~ 七层为住宅,建筑高度23.9m ,建筑面积10458.9m 2,六个单元。地下室外墙为370 宽MU10 粘土实心砖,M7.5 水泥砂浆砌筑;内隔墙为200 厚砼小型空心砌块,M5 混合砂浆砌筑,基础用MU30 毛石,M5 水泥砂浆砌筑。地上部分外墙为300 厚,内墙为200 厚,隔墙为100厚砼小型空心砌块,强度等 级>3.0Mpa ,密度w 1000kg/m 3,孔洞率>35% ,砂浆强度为M5 混合砂浆。 三.施工准备: 1. 认真熟悉图纸,核实轴线、门窗洞口位置尺寸、预埋预留洞口位置,算出窗台及过梁标高,熟悉特点构造要求。 2. 根据图纸及规范要求,确定构造柱位置及过梁标高、尺寸。 3. 毛石的强度MU30,砼空心砌块的强度》MU3.0 Mpa,规格

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持 390*190*190 、300*190*190 、300*100*190 ,粘土实心砖 240*115*53 、强度MU10 ,必须符合图纸要求,进场要有合格证、复试报告。 4. 水泥应有出厂质量证明,使用前分批对强度、安定性进行复检,并按结果使用,不同的水泥不得混用。 5. 砂使用中砂,过5mm 孔径筛子,并不含有杂物,含泥量不超过5% 。 6. 砂浆使用M5 、M 7.5 水泥砂浆和M5 混合砂浆,要有配比单,要有过磅设施,计量准确。 7. 墙体拉结筋,预埋在构造柱内的拉结筋要事先下料,移至于 作业面内随砌随用,遇框架柱处采用植筋,先用电锤配① 8的钻头打眼,深 7~8cm ,用压力水将眼内的灰层冲洗干净,晾干后用植筋胶植满洞内,将①6的拉结筋植好,植入深度大于12d,使洞内的胶溢出,使钢筋周围密实,伸出墙外大于 1m,并做90。弯钩,待胶完全凝固后进行拉拔试验,间距根据砖满数要求,不大于50cm 设一道,应沿墙通长设置,遇拉结筋不够长时可采用搭接方法,搭接长度大于300mm 。 8. 地圈梁根据图纸要求,门窗过梁植筋大小根据图纸要求见门窗洞口过梁选用表,用电锤配给钢筋大一号的钻头打眼,操作检验方法同拉结筋。 门窗洞口过梁选用表

墙体砌筑施工方案.

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 3、《一期一阶段工程》施工组织设计; 4、《建筑施工手册》第四版; 5、调试厂房2011.05版结构设计图纸及最新版建筑设计图纸; 6、《一期一阶段工程》施工合同; 二、工程概况: 广东南车轨道交通基地调试厂房由主厂房及辅助生产间组成,调试厂房建筑面积为16229.3M2,为门式钢架体系,总建筑高度为11.6m;辅助厂房为2层框架结构生产间,结构高度为11.4m; 调试厂房及辅助生产间墙体由砌体墙体及钢结构围护墙体组成,其中砌体墙体分水泥灰砂砖墙体及蒸压加气块墙体两种。调试厂房四周1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖砌筑,砂浆标号±0.00以下为M7.5,以上为M5.0;辅助生产间外墙1.2m以下采用200厚蒸压灰砂砖砌筑,1.2m以上采用200厚蒸压加气块砌筑;内墙采用蒸压加气块砌筑,砂浆强度同厂房。辅助生产间一层内墙墙体底部位于卫生间及淋浴室处须浇筑200高同墙宽的C20素混凝土带,其余墙底采用水泥灰砂砖砌筑200高同墙宽基础;二层墙体均须浇筑混凝土带;加气块顶部采用水泥灰砂砖压顶。 二、施工准备: 1、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,蒸压灰砖的规格为200×110×50mm,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。加气块强度等级≥MU5.0;水泥灰砂砖强度等级为MU15。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量

砖砌筑施工方案(1)

目录 一、工程概况: 0 二、施工依据 0 三、施工机具 0 四、施工方法 0 五、质量要求 (1) 六、工艺流程 (2) 七、操作工艺 (2) 八、注意的质量问题 (4) 九、成品保护措施 (4) 十、质量记录 (5) 十一、环保措施 (5) 十二、危险源辨识 (6)

一、工程概况 1. 本工程为国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)工程,±0.000m 相当于绝对标高134.500米,框架结构有:办公用房、附属用房、配电装置楼工程。 2.本工程设计外墙为300墙,内墙为200墙。砌块采用陶粒混凝土加气块或矿渣混凝土加气块,后经业主要求砌筑均采用红砖砌筑。 3.沿框架柱高度每各500mm,预留2Φ6的钢筋用于拉结墙体,拉结筋长度为1/5墙长且不小于700,伸入柱或抗震墙中200mm,构造柱、圈梁与过梁的设置部位按图纸设计施 工。 二、施工依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《砌体结构设计规范》GB50003-2001(2002年局部修订) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 三、施工机具 1、机具;应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、铝合金靠尺、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2、砖墙砌筑时采用搭设内脚手架。 四、施工方法 (一)作业条件 1.办完地基、基础工程隐检手续。 2.按标高抹好水泥砂浆防潮层。 3.弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续,弹好建筑标高线。 4.砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组),并在现场挂牌注明,准备好砂浆试模。 5.根据砌砖模数放好拉接筋线,并植好拉结筋。

砌体工程施工组织设计方案

砌体工程施工方案 一、编制依据 1.施工图纸、会审纪要与变更。 2.主要规范、规程: 《体结构设计规范》GB50003-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑安装分项工程施工工艺规程》GBJ/T01-26-2003 国标03G101-1图集与03ZG003图集 金科做法 3.施工组织设计 二、工程概况 工程名称:金科.东方王府四期G10#楼及地下车库工程工程地点:江阴市长山大道与芙蓉大道交汇处 建设单位:江阴金科置业发展有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡市勘察设计研究院有限公司 施工单位:上海崇明建设(集团)有限公司

工程概况:本工程地下一层、地上33层,地上建筑面积28020㎡、地下4971㎡。建筑总高度室外地面至檐口高度97.20m。建 筑合理使用年限:50年。本工程为框剪结构,基础类型为桩筏式基础。建筑单体室内地坪标高±0.000相当于黄海高程5.550。地下室层高5.41m,一层结构层高3.9m,标准层层高2.9m。二次浇筑构件(构造柱、压顶、窗台板、过梁等)砼强度等级为C20,地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用 M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。所使用钢筋种类分别为HPB235、HRB335、HRB400。 三、施工准备 为确保砌体质量,首先要把好材料进场关,进场的砖要有检验合格证,并要检查其外观是否缺棱掉角、裂缝等现象、同时按规定要求的批量取样试验其是否达到设计要求,砌筑砂浆配合比经试配确定,砂浆应随拌随用,严禁使用过夜的砂浆。地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。室外环境中的女儿墙、山墙、马头墙、围墙、

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

内墙砌筑工程施工方案

天沐宾馆砌筑工程施工方案 一、工程概况砌筑范围:根据建设单位确认的施工图纸砌体材质(尺寸及抗压强度 M5\M7.5\M10 ):粉煤灰实心砖、粉煤灰空心砖、水泥发泡砖、红砖(电梯井)砌筑砂浆的型号: M7.5 水泥砂浆(用于地下) Mb5.0 专用砂浆砌筑(用于地上) 二、施工难度 1、层高大,超高施工,上料难度大,功效降低 ; 2、外墙已施工完成,材料运输难度大,功效降低。 3、存在较大数量的窄墙(90 单皮墙),技术难度很大,功效很低。 4、墙体转角多、墙体分散、零乱,影响施工功效。 5、外墙已完成、内部施工需进行临时照明。 6、临时变更较多,造成一定的窝工、误工,也对整体施工计划安排造成影响。 7、管道井、风井内壁均需抹灰,空间狭小,抹灰难度大。 8、四季大厅(P~S 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~15.300 米)搭设悬挑搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( N 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~25.700 米;3 轴交 J~1/N 轴、7 轴交 J~1/N 轴、 3 轴交 E~G 轴、7 轴交 E~G 轴,搭设高度: 10.800~19.200 米)搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( 1/3~4 轴交 G~H 轴、 6~1/6 轴交 G~H 轴,搭设高度: 6~15.6 米; E~G 轴交 3~7 轴搭设高度: 6~25.7 米)满搭脚手架。

宴会厅( 30 轴交 K~M 轴、 32 轴交 K~S 轴,搭设高度:-0.400?10.800 米;30轴交M?1/T 轴、1/T轴交20?30 轴、24 轴交M~Q 轴、 M 轴交 24~30 轴,搭设高度: -0.400?14.500 米; 20 轴交 Q ?1/T 轴、 Q 轴?20?24 轴,搭设高度: -0.150?14.550 米)搭设双排脚手架。 东大堂( G 轴交 29?34 轴、 34 轴交 G?K 轴、 K 轴交 32?34 轴、 K 轴交 28?30 轴,搭设高度: -0.400?11.850 米)搭设双排脚手架。 南大堂(10 轴交B?J 轴、14 轴交B?J 轴,搭设高度:-0.150?14.785 米; 1/B 轴交 9?10 轴、 1/B 轴交 14?15 轴、 9 轴交1/B?E 轴、 15 轴交 1/B?E 轴,搭设高度: -0.150?10.390 米; B 轴南侧交 10?14 轴,搭设高度: -0.150?7.800 米; 10 轴交J?1/L 轴、14 轴交J?1/L 轴,搭设高度:6.000?14.785 米)搭设双排脚手架。 南大堂( 1/L?M 轴交 10?14 轴板低抹灰,搭设高度: 6.000? 14.025 米)满搭脚手架。 宾馆塔楼二层( A~C 轴交 18~33 轴按摩包房、卫生间 及走廊,搭设高度: 6.000~12.900 米)满搭脚手架。 西侧裙楼三层半设备间(E轴交3?7轴,1/N轴交3?7 轴、 G 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴山墙)搭设双排脚手架。 塔楼八层半( 21?30 轴交 A?F 轴水箱间、管道井及山墙等)搭设双排脚手架。

围墙砌筑施工方案2

围墙工程 施工组织方案 1、工程概况: 施工地理位置一;消防站入口围墙砌筑,围墙高2.4m,基础0.2M 墙宽240mm,混水砖墙,墙顶面粘铺仿古陶瓦,形成东方园林大观园风格。景墙从消防站入口往停车场入口及采石场路口顺延。长62米.并在墙上按甲方书面要求留置预留窗口尺寸。窗口内安置宣传橱窗。施工地理位置二;消防站入口对面荒地。从转弯上坡入口处至采石场出口对面排水管处。长126米。从门两边向左右起始点逐渐缩矮,至排水管处(从挡土强顶面到景墙顶面)高0.8米。到转弯入口处(从挡土墙顶面到景墙顶面)高0.6米。 标注说明; 原设计方设计开门处为东方园林大观园风格。现因有通车要求与原设计方案不和,施工方建议改为徽式牌楼风格。门洞为方形。高净空2.6米,宽内空2.2米。以上门洞尺寸为农用车最小通车尺寸。具体方案由甲方批示乙方具体方案。 2、施工准备: 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。砖应提前1-2天浇水湿润,含水率宜为10~15%。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一

般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4主要机具;应备砂浆搅拌机、铁锹、瓦刀、配电箱,水管,线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2.2砌筑前准备: 2.2.1选砖:本工程用于砌墙的砖应色泽均匀,边角整齐,使用前提前3小时浇水湿润,含水率控制在10~15%。 2.2.2放线:砌筑基础前,应用钢尺校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定: 2.2.3选择砌筑方法:采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法,如采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工时气温超过30℃,铺浆长度不得超过500mm。 2.2.4设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 2.3围墙砖基础

基础砖砌体施工方案

刘南岗安置小区25#楼 基 础 砖 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、质量要求 (4) 四、操作工艺 (4) 五、成品保护 (6) 六、应注意的质量问题 (6) 七、安全技术 (7)

基础砖砌体工程施工方案 一、工程概况: 本工程刘南岗安置小区25#楼,底层框架---抗震墙上六层砌体结构,地上总建筑面积为3967.06㎡,建筑基地面积668.23㎡,建筑总高度22.40米,结构安全为二级,抗震按七度设防,场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,底部框架及抗震墙抗震等级为二级。 ±0.000标高以下采用实心粘土烧结砖,底层框架采用B06级A3.5加气混凝土砌块砌筑,二层以上砖混部分采用KP1型MU10烧结多孔砖,基础垫层砼强度等级为C15,基础、底层框架砼的强度等级为C30, 二层米以上砼强度等级为C25。 二、施工准备 1、作业条件 1)基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3)根据皮数矸最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20㎜时,先用细石混凝土找平,决不在砌筑砂浆中掺细石瓦替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5㎝左右为宜。 5)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模。 2、材料及主要机具 1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。

填充墙砌体施工方案51349

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录 一、编制依据 ..................................................................................... - 1 - 二、工程概况 ..................................................................................... - 1 - 三、施工要求 ..................................................................................... - 2 - 四、施工准备 ..................................................................................... - 7 - 五、施工部署 ..................................................................................... - 9 - 六、施工方案 ................................................................................... - 10 - 七、质量要求及保证措施................................................................ - 15 - 八、成品保护 ................................................................................... - 18 - 九、安全施工管理 ........................................................................... - 18 - 十、文明施工管理 ........................................................................... - 19 -

1砖砌体施工方案

高邮山海新能源有限公司3.5MWp 渔光互补光伏发电项目 砖砌体施工作业指导书 江苏弘盛建设工程集团有限公司 2014年12月03日

砖砌体工程施工方案 一、施工准备 1、材料 ⑴砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,用于清水墙、柱表面的砖,尚应边角整齐、色泽均匀;有出厂合格证明及试验单;中小型砌块尚应说明制造日期和强度等级。 ⑵水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;应有出厂合格证明和试验报告方可使用;不同品种的水泥不得混合使用。 ⑶砂:宜采用中砂,不得含有草根、细砂泥块等杂物。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M5时,砂的含泥量不应超过5%。强度等级小于M5时,砂的含泥量不应超过10%。 ⑷水:应采用不含有害物质的洁净水。 (5)其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖、防水剂(粉)等均应符合设计要求。 2、作业条件 ⑴基础砌砖前基糟或基础垫层施工均已完成,并办理好工程隐蔽验收手续; ⑵首层砖墙、柱,砌筑前,地基、基础工程均已完成并办理好工程隐蔽验收手续; (3)首层砖墙、柱砌筑前应完成室外回填土及室内地面垫层,安装好所有沟、井盖板,并按设计要求及标高完成水泥砂浆防潮层; (4)砌体砌筑前应做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备; (5)普通砖、空心砖、灰砂砖、粉煤灰砖等在砌筑前一天应浇水湿润,湿润后普通砖、空心砖含水率宜为10%~15%;灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5%~8%。不宜采用即时浇水淋砖,即时使用。各种砌体,严禁干砖砌筑。 (6)砌体施工应弹好建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,经有关技术部门进行技术复线,检查合格,方可施工。基础砌砖应弹出基础轴线和边线、水平标高; (7)首层砖墙、柱砌筑应弹出墙、柱边线、轴线、门窗洞口平面位置线; (8)楼层砖墙、柱砌筑前,外脚手架已按施工要求搭设完成,并经检查验收符合安全及使用要求;

砌体工程专项施工方案

砌体工程专项施工方案 施工准备: 1.材料准备: 1.1砖:本工程砌体均作承重用,地下部分及外围标高1M以下外墙墙 体厚度为240,生活间内隔墙及厨房厕所隔墙为120,板上隔墙均 采用轻质墙板。砌体采用MU10规格为390 X 240X 190mn和390X 115X 190mn两种。其外观质量和允许偏差应符合下表: 混凝土小型空心砌块的外观质量和允许偏差 1.2砌筑砂浆:配合比应通过实验室试配确定。采用混合砂浆, 强度等级为 M5。以水泥、中砂、石灰膏等材料配制的专用的小砌块砌筑砂浆。 1.3水泥:使用普通硅酸盐水泥,水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放, 保持干燥。 水泥应符合GB175,GB1344,GB12958的要求。 1.4砂:采用中砂。砂子的含泥量不应超过5%,并过5mm的密目网筛。 1.5石灰膏:石灰膏的熟化时间不应少于7天,不得采用脱水硬化的石灰膏。

1. 6 水:拌制砂浆的水应采用自来水。 1.7砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001 )的规定。 1.8其它材料:墙体拉结筋及过梁预制块等。 1. 9 主要机具:塔吊、人货电梯、砂浆搅拌机、砖笼、砖夹子、手推车、 大铲、瓦刀、扁担、钢卷尺、大铁锹、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、小水桶、灰斗或灰槽、扫帚、无齿锯、电锯等。 1. 10 将砌块做好检验复试工作,检查进场原材料的产品合格证,产品性能检测报告以及原材料的复试报告。 2. 作业条件 2.1混凝土小型空心砌块砌筑前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,绘制砌体节点组砌排列图,并做好技术交底工作,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。 2.2对进场的砌块型号、数量和堆放次序等应进行检查,并满足施工要求,同时对砌体所需用的各种材料的保证资料进行复查,并符合规范要求。 2.3小型砌块砌筑施工前,必须做好上道工序的隐检、预检工作及手续,办好上、下道工序交接手续,并经验收合格。 2.4将基层清理干净,放好砌体墙身轴线、边线、门窗洞口等位置线,并经验线符合设计图纸要求。 2.5根据工程引测的水准点,进行标高的抄测工作,同时立好皮数杆。 2.6准备好操作架子和卸料脚手架及平台。 2.7砂浆经试配确定配合比,准备好砂浆试模。 2.8各种机械设备经试运行达到正常运行;用电设备按三相五线制及三级保 护进行设置。 2.9操作面的周围必须有可靠的安全防护及围挡,并符合安全规定。 2.10施工现场的周围必须保持清洁,砌块堆放有序。 2.11砂浆搅拌机应搭设防护棚,四周围挡,砂子进行遮盖。

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

砖砌体砌筑施工方案

砖砌体砌筑施工方案 一、材料 1.砖: 砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单; 2.水泥 品种与强度等级应根据砌体部位及所处环境选择,本工程采用大厂生产的P.0 32.5 号普通硅酸盐水泥;应有出厂合格证明和试验报告方可使用;不同品种的水泥不得混合使用。 3.:砂 宜采用中砂。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级大于或等于M5 时,砂的含泥量不应超过5%。砂浆强度等级小于M5 时,砂的含泥量不应超过10%。 4.水 应采用不含有害物质的洁净水。 5.掺合料 石灰膏:熟化时间不少于7d,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 其他掺合料:聚丙烯纤维、粉煤灰等掺量应经我司试验室试验决定。 6.其他材料 拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等均应符合设计要求。 二、操作工艺 1.拌制砂浆: (1)砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。 (2)根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。 (3)砂浆拌合投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。 (4)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h 和4 h 内使用完毕。 2.组砌方法 2.1 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 2.3 砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线。排列砌块 的方法和要求如下: 2.3.1 砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规 格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 2.3.2 砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主 规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

岩砖砌筑施工方案

录 . 目 佳兆业君汇上品五期工程

砌体工程专项施工方案 一、工程概况 本工程为成都佳兆业君汇上品五期工程,位于成都市双流县华阳镇二江寺村,场地地形平缓,地势起伏较小,地面高程为。基地位于站华路以东,府河以南。南侧为已建住宅,西面为二类住宅用地。东面为办公用地。交通便利,市政设施齐全。五期建筑面积约为平方,其中地上约为平方,2栋31层高层(18# 19#楼),3栋33层高层(21#、22#、23#楼),1栋3层幼儿园(20#楼),地下两层约平方。按住宅进行工程设计,建筑耐火等级为二级。本工程建筑结构安全等级为二级,地震基本烈度按7度设防。本工程基础为筏板基础,主体为框剪结构, 结构均为现浇混凝土,设计合理使用年限为50年。 本工程的非承重墙(隔墙及填充墙)为页岩空心砖;外墙为页岩多孔砖。 ±以上余均为非承重内外墙采用页岩空心砖和多空砖。用M5混合砂浆砌筑。厨房、卫生间及客厅电视墙采用多孔砖,其他部位隔墙采用空心砖。 ±以下采用设备房、电梯井用多孔砖,分区墙采用空心砖,用M5水泥砂浆砌筑。 本工程页岩实心砖的规格为:240*100*53 ,195*95*53 ,200*115*53多孔砖规格为:195*95*115 ,页岩空心砖的规格为:240*240*100 ,240*200*115。砌体材料分布表: 序号楼层部位具体部位说明规格墙厚 1 地下室内墙电梯井道、设备房多孔砖100、200 2 地下室内墙分区隔墙空心砖100、200 3 1层内墙厨房、卫生间、电 梯井道页岩多空 砖 100、200 4 1层内、外墙填充墙、隔墙多孔砖、 空心砖 100、200 5 1层其余零星 墙 阳台、管道井等多孔砖100 6 标准层局部内墙 和外墙厨房、卫生间、 电梯井道,所有外 多孔砖100、200

相关文档