文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 原材试验项目及要求

原材试验项目及要求

原材试验项目及要求
原材试验项目及要求

青岛市地铁1号线工程

本工程的试验项目及要求

(一)、水泥

1.执行标准:GB175-2007《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》。

2.检验批次:

同一等级,同一出厂,同一规格,统一出厂编号连续大批量进入施工现场200t 为一批(袋装),不足200t亦按一批验收。

同一等级,同一出厂,同一规格,统一出厂编号连续大批量进入施工现场500t 为一批(散装),不足500t亦按一批验收。

3.检验项目:

①复核水泥品种、标号、出厂日期、数量并做好验收记录。

②若使用过程中对水泥质量产生质疑时、水泥存放期超过三个月或受潮结块时,应对该批水泥进行委托检验,合格后允许使用。

检验项目:细度;标准稠度;凝结时间;安定性;胶砂强度。其它参照标准执行。

(二)、混凝土用砂:

1.执行标准:GB/T14684 《建筑用砂》、JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。

2.检验批次:

同一产地,同一规格的混凝土用砂,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。

3.检验项目:

颗粒级配;含泥量;泥块含量;其它参照相关标准或图纸执行。

(三)、混凝土用卵石、碎石

1.执行标准:GB/T146845 《建筑用卵石、碎石》、JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。

2.检验批次:

同一产地,同一规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。

3.检验项目:

颗粒级配;含泥量;泥块含量;压碎指标;针片状含量;其它参照相关标准或图纸执行。

(四)、钢筋原材

1.钢筋混凝土用热轧光圆钢筋第1部分热轧光圆钢筋 GB1499.1-2008,钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 GB1499.2-2007,金属材料室温拉伸试验方法 GB/T228.1-2010

2.检验批次:

同一牌号、同一规格、同一生产工艺,连续大批量进入施工现场,以不大于60t 为一批,不足60t亦按一批验收。

3.检验项目:

①分供方提供法定检测单位出据的检测报告、出厂合格证时,逐车对钢筋的规格、数量检尺或称重计量验收并做好记录。

必检项目:重量偏差、屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯性能;

(五)钢筋焊接(连接)

1.钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2012、JGJ/T27-2001、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2010、金属材料室温拉伸试验方法 GB/T228.1-2010

2.必检项目:

(1)对于焊接接头,应按照《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012的规定,进行外观质量和接头力学性能检验。

由施工单位在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,一周内不足300个钢筋焊接接头亦应按一批计算。抽取10%进行外观检验,再从外观检验合格的成品中每批抽取3个接头送试验室进行力学性能检验。

每500个接头为一检验批,由施工单位在施工现场从实际结构中随机截取3个机械连接接头送往试验室进行检测。

(六)、外加剂

1.执行标准:JC477-2005 《喷射混凝土用速凝剂》。

2.检验规定:

供方提供法定检测单位出据的检测报告、出厂合格证时,逐批复核品种规格、数量进行验收并做好记录。

检验项目:细度、凝结时间、1d强度、28d强度。氯离子含量、总碱量半年一检;其它参照标准执行。

(七)混凝土

1.控制混凝土入模前的模板与钢筋温度以及混凝土的入模温度。混凝土入模温度冬季施工时不应低于5℃,炎热季节施工时不应大于 30℃。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于

20℃,温降梯度不应大于 3℃/d。

2.根据现浇混凝土使用的胶凝材料的类型、水胶比、环境等级及气象条件等确定加湿养护时间。浇筑后立即覆盖并加湿养护,养护至现场混凝土的强度不低于28d标准强度的50%,且不小于14d。加湿养护结束后应继续用养护喷涂或覆盖保湿、防风一段时间至现场混凝土的强度不低于28d强度的70%。混凝土浇筑后应仔细抹面压平,抹面时严禁洒水,并应防止过度操作。

3.应进行现场混凝土的耐久性质量检测。

4.混凝土保护层厚度施工质量验收要求除按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)的规定执行外,还应严格按照《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008第3.6.3条执行。应严格控制施工质量,并按符合国家现行有关标准的规定执行。

5.商品砼及喷射砼的管理

(1)商品砼的管理按照《商品混凝土管理办法》执行。根据监理合同,监理单位必须派人驻场对砼的生产设施、配合比、原材料及生产过程等进行全面监理。商品砼到达现场后及时进行坍落度、含气量及入模温度等试验指标的检测。

(2)喷射砼必须采用具有自动计量系统的强制式拌和机生产,计量系统必须按照相关规定及时进行标定。

6.砂浆、砼取样方法及试块的留置:

(1)砂浆试块的留置:

①砂浆试块留置数量为每组3个。

②每一检验批且不超过250 m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次;每一分项工程主体、地面等检验批,易留不少于2组标准试块。

(2)喷射混凝土试件的取样及试块的留置:

①喷射砼必须做抗压强度试验;当设计有其他要求时,可增做其他的性能试验。

②检查强度的试块应在工程施工中制取。试块数量,每喷射50-100m3混合料或混合料小于50 m3的独立工程,不得少于一组,每组试块不得少于3个;区间或小于其断面的结构,每20m拱和墙各取一组抗压试件,车站各取二组;抗渗压力试件,区间结构每40m取一组,车站每20m取一组。

③喷射试块应在一定规格的喷射砼板件上切取。应在7d加工成边长100mm

的立方体,在标准养护条件下养护28d,用标准试验方法测得的极限抗压强度,并乘以0.95的系数。当不具备制作标准试块条件时,也可采用下列方法制作,检查喷射砼抗压强度。a.按标准养护条件下养护7d后,用钻芯机在大板上钻取芯样的方法制作试块。芯样边缘至大板周边的最小距离不应小于50mm。b.亦可直接向边长为150 mm 的无底标准试模内喷射砼制作试验,其抗压强度换算系数,应通过试验确定。

④采用立方体试块做抗压强度时,加载方向必须与试块喷射成型方向垂直。

(3)砼试块的留置:

①每拌制100盘且不超过100 m3的同配比的混凝土,取样不得少于一次;每工班拌制的同配合比混凝土不足100盘时,取样不少于一次;当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

②对于结构实体强度检验(600℃·d)试件,应符合下列规定:

(1)区间隧道:仰拱(底板)每60米不少于1组,边(中)墙及顶板(拱顶)每30米不少于1组;

(2)车站:底板每30米不少于1组,边(中)墙每层每60米不少于1组,柱每层每10根不少于1组,中板、顶板(拱顶)每30米不少于1组,站台板每60米不少于1组,楼梯每处不少于一组;

(3)附属结构:每处不少于3组。

(4)除满足上述规定外还应满足《地下铁道工程施工及验收规范》中其它规定规定:

①钻孔灌注桩砼试块制作,同一配合比每工班不得少于一组,泥浆护壁成孔的灌注桩每5根不得少于一组。

②每段结构(不应大于30m长)底板、中边墙及顶板,车站主体各留置4组,区间及附属建筑物结构各留置2组;混凝土柱结构,每灌注10根留置一组,不足十根者,也应留置一组;抗渗试件每段结构(不应于大于30m长),车站留置2组,区间及附属建筑物各留置一组。

④防水砼试件的留置组数,同一配合比时,每100 m3和500 m3(不足者也分别按100 m3和500 m3计)应分别留置两组抗压强度和抗渗压力试件,其中一组在同条件下养护(600℃/天);另一组在标准条件下养护。

(5)所有现场留置的砼试块必须及时刻字,注明砼部位和制作日期、标号

等。

7.锚杆的检测:

(1)锚杆拉拔取样试验:

同批锚杆每100根取一组试件,每组3根(不足100根时也取三根),设计或材料变更时另取试件;同批试件抗拉拔力的平均值不得小于设计锚固力,且同一批试件的抗拉拔力不应小于设计锚固力的90%。

8.预应力锚索试验

锚索施工均应按《锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001》进行检测。

(1)外观

机械力学性能

松驰试验 GB228-2002《金属拉伸试验方法》

GB/T5224-1995《预应力混凝土用钢绞线》

机械力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60t。松驰试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。任选3盘,每盘取一根做拉伸、一根做松驰,每根长度应大于70cm。

(八)、工程质量检测/试验监理工作程序:见附图

施工过程质量检测试验项目、主要检测试验参数和取样依据

材料检验流程图

材料检验程序

建筑工程施工试验要求细则精编版

建筑工程施工试验要求 细则精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

建筑工程施工试验要求 一、地基验槽(GB50202-2002) 1、试验方法:轻型动力触探。 2、试验要求: 3、穿心锤重10Kg,落距50cm,每30cm记录一次。 二、压实填土试验(GB50007-2002) 1、检验内容:分层取样检验土的干密度和含水量。 2、分层厚度:根据施工机械一般情况下按20-50cm进行检验。 3、取样点数:每层每50-100m2面积内应有一个检验点。 4、合格判定:根据检验结果求得压实系数不得低于下表规定,对碎石类土干密度不得低于m3。 注:1、压实系数为压实填土的控制干密度与最大干密度的比值,w op为最优含水量。 2、地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土,压实系数不应小于。 3、当填料为碎石或卵石时,其最大干密度可取。 三、土壤试验 1、取样数量: (1)、基坑回填每20-50m3取样一组(每个基坑不少于1组); (2)、基槽或管沟回填每层按长度20-50m取样1组;

(3)、室内填土每层按100-500m2取样1组; (4)、场地平整回填每层按400-900m2取样1组。 各层取样点应错开,并绘制取样平面位置图,标清各层取样点位。 2、取样方法 (1)、环刀法: ①、每段每层进行检验,应在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。 ②、在环刀内壁涂一层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,用钢丝锯整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总质量,并取余土测定含水量。 (2)、灌砂法(用于级配砂石回填) ①、采用灌砂法取样时,取样数量可较环刀法适当减少。取样部位为每层压实后的全部深度。 ②、步骤 a、根据试样最大粒径按规范要求选定试坑尺寸; b、将选定的试坑地面整平; c、按确定的坑直径划出试坑口轮廓线,在轮廓线内下挖至要求深度,将落于坑内的试样装入盛土容器中,称试样质量,精确至5g,并测定含水量。D、容器瓶内注满砂,称密度测定器和砂的总质量。 E、将密度测定器倒置于挖好的坑口上,打开阀门,标准砂注入试坑,当注满试坑时关闭阀门,称密度测定器和余砂的总质量,并计算注满试坑所用的标准砂质量,在注砂过程中不应振动。 3、要求干密度 (1)素土:一般情况下应≥cm3,粘土≥cm3。 (2)灰土: ①轻亚粘土要求最小干密度≥cm3。 ②亚粘土要求最小干密度≥cm3。 ③亚粘土要求最小干密度≥cm3。 (3)砂不小于在中密状态时的干密度,中砂—cm3 (4)砂石要求最小干密度—cm3。 4、合格判定 填土压实后的干密度,应有90%以上符合设计要求,其余10%的最低值与设计值的差,不得大于cm3,且不得集中。 四、单一地基的强度和承载力试验(GB50202-2002) 对灰土地基、砂地基、砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。

原材检验项目

原材见证取样及检测项目 一、水泥 检测依据:GB175-92 硅酸盐、普通硅酸盐水泥 GB1344-92 矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥 GB12958-91 复合硅酸盐水泥 检测项目:3d(或7d)和28d强度、安定性、细度、稠度、凝结时间 1.取样单位 同品种、同标号、同编号为一取样单位,袋装和散装应分别编号和抽样,编号按水泥厂年生产能力规定; 10--30万吨/年不超过400t为一编号; 4--10万吨/年不超过200t为一编号。 2.取样方法和数量 ① 从20个以上袋中等量取样后混匀; ② 从3车罐中等量取样后混匀; 3.委托单的填写 试验委托单必须逐项填写,如生产厂名、品种、标号、代表数量、工程名称等等。4.废品和不合格品和标准 废品:Mg0、S03、初凝时间、安定性其中任何一项不符合标准规定,均为废品。不合格品:细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合标准规定指标,为为合格品;水泥包装标志中水泥品种、标号、工厂名称和出厂编号不全者,也属于不合格品。 对于不合格品或废品水泥、由检测中心上报至监督总站,再由总站或各分站进行处理。 5.几个注意点 1).所用的水泥必须要有进沪准用证; 2).水泥检验一定要及时,只有安定性合格后方可用于工程上,最好等3d或强度报告出来后再使用; 3).若同批水泥存放超过三个月,应重新检验。 一、砼 检测依据:GBJ81-85 普通砼力学性能试验方法 GBJ107-87 砼强度检验评定标准 检测项目:抗压、抗折、抗渗、配合比设计、和易性试验、容重、初凝测定1.取样 在浇筑地点随机取样,其取样频率为: 1. 抗压抗折 ① 每100盘,且不超过100m3的同配比的砼至少取样一次; ② 每一工作班不足100盘(高精尖指同配比)其取样不得少于一次; ③ 现浇楼层每层一组三块试块 2).抗渗 ① 水箱每个配合比为一批; ② 地下室、底板、侧面各为一批; 每批二组试块,一组六块

消毒产品检验项目及要求

附件2 检验项目及要求 注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 ①戊二醛类消毒剂进行加pH调节剂前、后的pH值测定,如产品为固体应做最高使用浓度溶液。 ②餐饮具、瓜果蔬菜、生活饮用水仅做铅、砷。 ③根据标签、说明书标注的杀灭微生物类别和使用范围进行相应的指示微生物试验。

④乙醇消毒液、戊二醛类消毒剂、次氯酸钠类消毒剂、漂白粉和漂粉精类消毒剂使用范围中,用于一般物体表面和织物消毒的应做金黄色葡萄球菌定量杀菌试验;用于洁具表面消毒的应做白色念珠菌定量杀菌试验;用于生活饮用水、游泳池水、污水和瓜果蔬菜的应做大肠杆菌定量杀菌试验;用于餐饮具消毒的应做脊髓灰质炎病毒灭活试验;用于体液污染物品和排泄物等消毒的应做细菌芽孢定量杀菌试验;用于手、皮肤、黏膜消毒的应做白色念珠菌定量杀菌试验; 用于医疗器械、用品灭菌和高水平消毒的应做细菌芽孢定性杀菌试验,中水平消毒应做龟分枝杆菌定量杀菌试验;用于空气消毒的应做白色葡萄球菌定量杀菌实验;其他用途的按照标签、说明书杀灭微生物类别和使用范围确定一项抗力最强微生物的杀灭试验。 ⑤次氯酸钠类消毒剂以及清洁后消毒的消毒剂杀菌试验用有机干扰物质浓度为%。 ⑥用于医疗器械、用品的消毒剂(含无纺布为载体消毒剂)及灭菌剂的模拟现场试验,所用指示微生物应按适用范围选择抗力最强指示微生物进行试验。 ⑦除乙醇消毒液、戊二醛类消毒剂、次氯酸钠类消毒剂、漂白粉和漂粉精类消毒剂外均应做急性经口毒性或急性吸入毒性试验及一项致突变试验;标签、说明书中标明用于手、皮肤消毒的应做多次皮肤刺激性试验,标明用于粘膜或破损皮肤的消毒剂应做眼刺激性试验,标明用于阴道粘膜的消毒剂应做阴道粘膜刺激性试验。 表2 消毒器械检验项目及要求

建筑工程施工试验要求

建筑工程施工试验要求 一、地基验槽(GB50202-2002) 1、试验方法:轻型动力触探。 2、试验要求: 3、穿心锤重10Kg,落距50cm,每30cm记录一次。 二、压实填土试验(GB50007-2002) 1、检验内容:分层取样检验土的干密度和含水量。 2、分层厚度:根据施工机械一般情况下按20-50cm进行检验。 3、取样点数:每层每50-100 m2面积内应有一个检验点。 4、合格判定:根据检验结果求得压实系数不得低于下表规定,对碎石类土干密度不得低于2.0t/m3。 注:1、压实系数为压实填土的控制干密度与最大干密度的比值,w op为最优含水量。

2、地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土,压实系数不应小于0.94。 3、当填料为碎石或卵石时,其最大干密度可取2.0-2.2t/m3。 三、土壤试验 1、取样数量: (1)、基坑回填每20-50m3取样一组(每个基坑不少于1组); (2)、基槽或管沟回填每层按长度20-50m取样1组; (3)、室内填土每层按100-500m2取样1组; (4)、场地平整回填每层按400-900m2取样1组。 各层取样点应错开,并绘制取样平面位置图,标清各层取样点位。 2、取样方法 (1)、环刀法: ①、每段每层进行检验,应在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。 ②、在环刀内壁涂一层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,用钢丝锯整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总质量,并取余土测定含水量。 (2)、灌砂法(用于级配砂石回填) ①、采用灌砂法取样时,取样数量可较环刀法适当减少。取样部位为每层压实后的全部深度。 ②、步骤 a、根据试样最大粒径按规范要求选定试坑尺寸; b、将选定的试坑地面整平; c、按确定的坑直径划出试坑口轮廓线,在轮廓线内下挖至要求深度,将落于坑内的试样装入盛土容器中,称试样质量,精确至5g,并测定含水量。D、容器瓶内注满砂,称密度测定器和砂的总质量。 E、将密度测定器倒置于挖好的坑口上,打开阀门,标准砂注入试坑,当注满试坑时关闭阀门,称密度测定器和余砂的总质量,并计算注满试坑所用的标准砂质量,在注砂过程中不应振动。 3、要求干密度 (1)素土:一般情况下应≥1.65g/cm3, 粘土≥1.49g/cm3。

建筑工程原材料、构配件、试件、土工试验见证取样频率与检测项目

一、水泥 检测依据:GB175-92 硅酸盐、普通硅酸盐水泥 GB1344-92 矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥 GB12958-91 复合硅酸盐水泥 检测项目:3d(或7d)和28d强度、安定性、细度、稠度、凝结时间 1.取样单位 同品种、同标号、同编号为一取样单位,袋装和散装应分别编号和抽样,编号按水泥厂年生产能力规定; 10--30万吨/年不超过400t为一编号; 4--10万吨/年不超过200t为一编号。 2.取样方法和数量 ①从20个以上袋中等量取样后混匀; ②从3车罐中等量取样后混匀; 3.委托单的填写 试验委托单必须逐项填写,如生产厂名、品种、标号、代表数量、工程名称等等。 4.废品和不合格品和标准 废品:Mg0、S03、初凝时间、安定性其中任何一项不符合标准规定,均为废品。 不合格品:细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合标准规定指标,为为合格品;水泥包装标志中水泥品种、标号、工厂名称和出厂编号不全者,也属于不合格品。 对于不合格品或废品水泥、由检测中心上报至监督总站,再由总站或各分站进行处理。5.几个注意点 1).所用的水泥必须要有进沪准用证; 2).水泥检验一定要及时,只有安定性合格后方可用于工程上,最好等3d或强度报告出来后再使用; 3).若同批水泥存放超过三个月,应重新检验。 一、砼 检测依据:GBJ81-85 普通砼力学性能试验方法 GBJ107-87 砼强度检验评定标准 检测项目:抗压、抗折、抗渗、配合比设计、和易性试验、容重、初凝测定 1.取样 在浇筑地点随机取样,其取样频率为: 1. 抗压抗折 ①每100盘,且不超过100m3的同配比的砼至少取样一次; ②每一工作班不足100盘(高精尖指同配比)其取样不得少于一次; ③现浇楼层每层一组三块试块 2).抗渗 ①水箱每个配合比为一批; ②地下室、底板、侧面各为一批; 每批二组试块,一组六块 2.抗压试块的制作和养护 1).每组三块试块应在同一盘中取样; 2).试模的尺寸大小与粗骨料粒径有关: 石子粒径mm 试模规格?mm3 ≤25 1003

建筑施工现场哪些项目需要做实验

钢筋:钢筋进场时,要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;钢筋应该平直、无损伤,表面没有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;若有脆断现象,要做化学成分等专项检验;每一匹次都要截取40cm的四段做拉伸和弯曲复试,并且去掉端部的50cm,每50吨为一个复验批次。钢筋钢筋混凝土用钢筋抗拉冷弯冲击、化学成分同一级别、同一直径、同批次重量不大于60t为一取样单位抗拉2根冷弯2根去掉端头50cm截取一组试样,拉伸试样长度为5天+200mm冷弯试样长度位5天+150mm。 沙子:颗粒均匀无杂物及有害物质,含泥量不超过5%,做复检检验;每500吨或300立方为一个复验批次,取不同部位处的沙子混合均匀后取样20公斤送样;特别注意:不得使用海沙。砂颗粒级配、比重、含泥量、有机质含水率、坚固性、空隙率、云母含量、有害物质含量以一列火车、一批货船、一批汽车规格、产地相同并以400m3或600t为一个取样单位 22kg 每批砂应隔一定距离于不同深度的八个部位取等份砂,用四分法缩分至所需样品数量。 石子:颗粒均匀;做复检检验;每500吨或300立方为一个复验批次,取不同部位处的石子混合均匀后取样40公斤送样。碎石颗粒级配、比重、含泥量、压碎值针片状含量、强度、坚固性、吸水、密度、有害物质含量以一列火车、一批货船、一批汽车规格、产地相同并以400m3或600t为一个取样单位 40kg 在不同部位抽取15份等量试样进行缩分至所需样品数量。 水泥:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;出厂日期不能超过三个月,不管散装水泥还是袋装水泥,每200吨同一品种、同一强度等级、同一出厂编号的水泥为一个复验批次,取样12公斤送样做复试。水泥强度、凝结时间、安定性细度、烧矢量SO3,MgO 同厂别、同品种、同标号、同批次每200-400t散装、袋装水泥为一个取样单位 12kg 从20个不同部位(袋)水泥中等量取样,混合均匀作为样品,总数不少于20kg。混凝土水工混凝土配合比抗压强度、塌落度抗折、抗压、动弹、碳化大体积混凝土28天龄期每500m3,非大体积混凝土100 m3同配比混凝土为一个取样单位,当混凝土方量不足以上数量时每一浇筑块也应取一组一组三块尺寸15cm×15cm×15cm 混凝土试样应在浇筑地点随机采取。

建筑工程原材料及相应试验要求

建筑工程原材料及相应试验要求 一、见证取样和送检管理: 建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》建建字[2000]211号文件明确规定了8项试验必须实行见证取样和送检。此后国家颁布实施的工程质量验收系列标准中又增加了一些见证检验项目,从而不断完善、强化了见证取样和送检管理制度。 1、监理(建设)单位参加工程见证取样工作,对见证取样试验样品真实性负责,并监督见证取样和送检工作过程、工作结果及相关资料的形成。 建设部211号文件中第七条规定:“见证人员应由建设单位或该工程监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该工程的质量监督机构。” 2、施工单位负责见证取样的取样、封样、送检工作,并对样品的真实性、完整性负责。 5、目前进行见证取样和送检的主要项目约有19项: (1)用于承重结构的混凝土试块(28天标养);每层送检 (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;250m3/检验批次,1组 (3)用于承重结构的钢筋和连接接头试件;钢筋原材60吨/(2根80cm,5根50cm)接头试件:300个接头取样一组,各型号钢筋3个接头为一组。 (4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;10000块砌块为一个检验批,取样一组/18块;150000块砖为一个检验批,取样一组/10块。 (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;水泥200吨为一个检验批,砂子400m3为一个检验批。 (6)用于承重结构的混凝土中使用的外加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(临沂要求100%) (8)国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料(依据建设部[2000]211号文件) (9)用于结构实体检验的混凝土同条件试块(依据GB50204-2002第10.1.1,应100%见证); (10)后张法施工的预应力张拉施工记录(依据GB50204-2002第3.0.3及6.4.3) (11)重要钢结构用钢材和焊接材料(依据GB50205-2001附录G); (12)高强度螺栓(预拉力、扭矩系数摩擦面抗滑移系数)(依据GB50205-2001附录G); (13)网架节点(承载力)(依据GB50205-2001附录G) (14)合同约定应进行见证检验的项目(依据GB50210-2001《装饰装验收规范》第3.2.6条); (15)对材料质量发生争议需要进行仲裁时可采取见证检验(依据GB50210-2001《装饰装验收规范》第3.2.6条); (16)保温材料和设备在施工现场抽样复验,复验应为见证取样送检(依据GB50411-2007《节能验收规范》3.2.2条4.2.3、5.2.3、6.2.3、7.2.3、8.2.3、9.2.2、10.2.2、11.2.2)。 (17)保温材料采用浆料做保温时,制作2组同条件养护试件,保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检(《节能规范》4.2.9条,本条在山东省已不再适用,山东省已淘汰外墙浆料保温保温做法)。 (18)外墙节能构造场实体检验应在监理单位的见证下实施。(《节能验收规

试验检测项目及要求、合格标准

77页第五章建设工程施工试验与检测 第一节抽样检验的基本原理和方法 一、抽样检验的基本知识 (一)检验与抽样检验 检验是指用某种方法(技术手段)测量、试验和计量产品的一种或多种质量特性,并将测定结果与判别标准相比较,以判别每个产品或每批产品是否合格的过程。 抽样检验是指从一批产品中抽取适当数量的部分产品作为样本,对样本中的每一件产品进行检验,以此来判别整批产品是否符合标准和能否接收的过程。 虽然只有采用全数检验,才有可能得到100%的合格品,但由于下列原因,还必须采用抽样检验:

(1)破坏性检验,不能采取全数检验方式。例如,为检查钢筋混凝土梁的极限承载力,需要进行破坏性试验,数据虽能得到,但钢筋混凝土梁却被全部破坏。 (2)全数检验有时需要花很大成本,在经济上不一定合算。对于那些检验费用很高、产品本身价值又不大的产品,尤其如此。(3)检验需要时间,采取全数检验方式有时在时间上不允许。在有些情况下,来不及对一件件产品进行全数检验。 (4)即使进行全数检验,也不一定能绝对保证100%的合格品。实践经验表明,长时间重复性的检验工作会给检验人员带来疲劳,常导致错检、漏检,检验效果并不理想。有时使用大量不熟练的检验人员进行全数检验,也不如使用少量熟练检验人员进行抽样

检验的效果好。 (二)检验批 提供检验的一批产品称为检验批,检验批中所包含的单位产品数量称为批量。构成一批的所有单位产品,不应有本质的差别,只能有随机的波动。因此,一个检验批应当由在基本相同条件下,并在大约相同的时期内所制造的同形式、同等级、同种类、同尺寸以及同成分的单位产品所组成。 批量的大小没有规定。一般地,质量不太稳定的产品,以小批量为宜;质量很稳定的产品,批量可以大一些。但不能过大,批量过大,一旦误判,造成的损失也很大。 注:其他内容了解即可 81页第二节建筑材料的施工试验与检测

建筑工程施工中试验检测管理措施

建筑工程施工中试验检测管理措施 摘要:在进行工程项目施工建设的过程中,强化试验检测管理对于施工质量的提高,对于建筑物使用寿命的延长及房屋建筑业的发展具有很大推动作用。因此,施工阶段要将试验检测管理的强化充分重视起来。本文在分析试验检测涵义、作用及其现存管理问题的基础上,提出了强化其管理的有效对策。 关键词:建筑工程;施工阶段;试验检测管理 abstract: in the project construction process, strengthen the test management for the improvement of the quality of construction, building use for longer life spans and housing construction has a great role. therefore, the construction stage will test management strengthening pay full attention to it. based on the analysis of the test connotation, function and existing problems on the basis of management, and puts forward some effective measures to strengthen its management. keywords: building engineering; construction stage; test management. 中图分类号:k826.16文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)作为建筑工程项目进行施工建设的重要依据,试验检测能够对工程造价进行控制,对工程质量进行提高,并对工期进行缩短。因此,对其管理力度的强化意义重大。然而,目前我国工程项目在施工建设阶段进行的试验检测管理工作仍然存在着一些问题,需要相关部

【建筑工程标准法规】建筑工程材料见证取样检测试验标准

【建筑工程标准法规】建筑工程材料见证取 样检测试验标准

建筑材料见证取样检测试验标准 一.砼用砂:4 二.砼用卵石(碎石):6 三.混凝土试块:8 四.砂浆试块:8 五.轻集料:9 六.烧结普通砖:10 七.烧结多孔砖:11 八.烧结空心砖:12 九.水泥:13 十.蒸压加气砼砌块:15 十一.混凝土路面砖:16 十二.轻集料砼小型空心砌块:17 十三.天然石材:18 十四.建筑水磨石制品:19 十五.粉煤灰:19 十六.建筑生石灰:20 十七.建筑生石灰粉:21 十八.建筑消石灰粉:22 十九.火山灰质混合材:23 二十、拌和用水:23 二十一.石油沥青纸胎油毡、油纸:24

二十二.弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性沥青防水卷材:25 二十三.建筑(道路)石油沥青:26 二十四.水性沥青基防水涂料:27 二十五.合成树脂溶液外墙涂料:28 二十六.合成树脂乳液内墙涂料:28 二十七.水溶性内墙涂料:29 二十八.聚氨酯防水涂料:30 二十九.外加剂:31 三十.安全帽:32 三十一.安全带:32 三十二.安全网:33 三十三.密目式安全网:34 三十四.陶瓷砖:35 三十五.膨胀蛭石:35 三十六.膨胀珍珠岩:36 三十七.铝合金建筑型材:37 三十八.家用和类似用途固定式电气装置的开关:38 三十九.聚氯乙烯绝缘电缆:38 四十.建筑用绝缘电工套管及配件:39 四十一.家用及类似场所用过电流保护断路器:40 四十二.PVC塑料窗:41 四十三.PVC塑料门:42

四十四.灰铸铁柱型散热器:43 四十五.灰铸铁长翼型散热器:44 四十六.灰铸铁圆翼型散热器:45 四十七.钢制柱型散热器:45 四十八.钢制板型散热器:46 四十九.给水用硬聚氯乙烯管材:47 五十.建筑排水用硬聚氯乙烯管材:48 五十一.铝塑复合压力管:49 五十二.水嘴:49 五十三.阀门:50 五十四.水暖用内螺纹连接阀门:51 五十五.钢筋混凝土用热轧光圆钢筋:52 五十六.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋:53 五十七.低碳钢热轧圆盘条:54 五十八.冷轧扭钢筋:55 五十九.冷拔低碳钢丝:56 六十.预应力混凝土用钢丝:56 六十一.碳素结构、型钢:57 六十二.冷轧带肋钢筋:58 六十三.冷拉钢筋:59 六十四.低合金高强度结构钢:59 六十五. 直缝电焊钢管:60

实验报告撰写基本要求

实验报告撰写基本要求 一、实验课的目的 《第三方物流运作与管理》实验课是物流工程专业的重要实践性教学环节,主要是培养学生的动手实践的能力,是学生运用实用软件,完成第三方物流运作与管理任务而进行的一次实战演练。 二、写作规范 1. WORD 文档编排要求 (1)页边距 (2)文档网格 (3)字号 1□一级标题 1.1□二级标题 1.1.1□三级标题 正文 3号宋体 4号宋体 小4号宋体 4号宋体

间距 单倍行距 (4)数字和英文 Times New Roman 2.实验报告书组成 实验报告书是整个实验工作的总结,是工作成果的全面表述和重要组成部分。实验报告书应由封面、目录、正文及参考文献等构成。封面应包括:实验名称、实验序号、名称、专业、班级、姓名、同组实验者、实验时间。 三、基本结构 撰写实验报告要规范,应包括:实验名称、目的、内容、原理、设备、及仪表(名称、规格、型号)、实验装置或连接示意图、实验步骤、实验记录、数据处理(或原理论证、或实验现象描述、或结构说明等)。实验报告应附有实验原始记录。 1 案例背景................................................... 错误!未定义书签。 2 模型的设计 ............................................... 错误!未定义书签。 2.1 问题的解决思路 ........................................... 错误!未定义书签。 2.2 模型的描述 ................................................... 错误!未定义书签。 2.3 建模步骤 ....................................................... 错误!未定义书签。 3 模型的运行与分析.........................................错误!未定义书签。 3.1 模型的运行 ................................................... 错误!未定义书签。 3.3 瓶颈分析 ....................................................... 错误!未定义书签。 4 模型的优化 .....................................................错误!未定义书签。 4.1 瓶颈问题的解决方案 ................................... 错误!未定义书签。 4.2 优化后的运行数据 ....................................... 错误!未定义书签。 5 结论 ................................................................ 错误!未定义书签。

原材试验项目及要求

青岛市地铁1号线工程 本工程的试验项目及要求 (一)、水泥 1.执行标准:GB175-2007《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》。 2.检验批次: 同一等级,同一出厂,同一规格,统一出厂编号连续大批量进入施工现场200t为一批(袋装),不足200t亦按一批验收。 同一等级,同一出厂,同一规格,统一出厂编号连续大批量进入施工现场500t为一批(散装),不足500t亦按一批验收。 3.检验项目: ①复核水泥品种、标号、出厂日期、数量并做好验收记录。 ②若使用过程中对水泥质量产生质疑时、水泥存放期超过三个月或受潮结块时,应对该批水泥进行委托检验,合格后允许使用。 检验项目:细度;标准稠度;凝结时间;安定性;胶砂强度。其它参照标准执行。 (二)、混凝土用砂: 1.执行标准:GB/T14684 《建筑用砂》、JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。 2.检验批次: 同一产地,同一规格的混凝土用砂,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。 3.检验项目: 颗粒级配;含泥量;泥块含量;其它参照相关标准或图纸执行。(三)、混凝土用卵石、碎石 1.执行标准:GB/T146845 《建筑用卵石、碎石》、JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。 2.检验批次: 同一产地,同一规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。 3.检验项目: 颗粒级配;含泥量;泥块含量;压碎指标;针片状含量;其它参照相关标准或图纸执行。 (四)、钢筋原材 1.钢筋混凝土用热轧光圆钢筋第1部分热轧光圆钢筋-2008,钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋-2007,金属材料室温拉伸试验方法 GB/-2010

建筑工程施工试验施工方案

施工试验方案 1.工程概况 北京××工程位于××区××路××号,总建筑面积××㎡,基地尺寸41. 16 ×43.96m。地下2层,地上16层,结构形式为全现浇框架一筒体结构,士0.000相当于绝对高程51.70m,设计室外地坪为-0.45m,基底埋深-10.75m,枪高59.65m,建筑物总高65.40m。 现场试验室设置在施工现场西南角,离建筑物15m左右,便于结构施工时对现场进场各种材料进行取样,对进场的混凝土及时进行坍落度测试和试块制作,并及时将试块送入养护室进行养护,其养护室采用自动温湿控制仪控制,保证养护室内标准温湿度。 2.设计要求 2.1 基础结构 表17一1 基础结构表参数表 2.2 主题结构 主题结构形式为框架一筒体,结构参数及相关要求见表17-2: 表17-2 主题结构表参数表

2.3 附属结构 设备基础混凝土强度等级为C25。 生活水池混凝土强度等级C25,防水混凝土抗渗等级≥P6。 地下车道及进、排风道混凝土强度等级为C25,防水混凝土抗渗等级≥P8。 其他混凝土强度等级为C25。 2.4 金属构件 钢筋采用I、II级钢筋,型钢为A3F钢板;钢筋连接按钢筋直径≥Φ22采用等强锥螺纹与冷挤压连接,其余采用搭接接头,钢筋锚固搭接及柯造要求,按03G101~1标准图集执行,具体见表17一3。 表17-3 钢筋锚固描接及构造要求表 钢筋保护层厚度执行GB50204一2002规定,具体如下: 地下室外墙外侧30mm,内侧25mm; 基础底板底娜35rnm,内侧25mm; 内墙两侧15rnm; 板顶、板底15mm; 梁、柱25mm。 2.5 防水材料 地下室防水等级为一级,刚性防水+柔性防水,底板、外墙结构混凝土自防水及SBS( II十III型)高聚物改性沥青防水卷材;屋面防水采用SBS(II十III型)高聚物性沥青防 水卷材;卫生间防水为1.5mm厚聚氨脂涂料,周遍上卷250mm。 2.6 砌体材料 页岩砖墙体强度等级为MU10,采用混合砂浆强度等级M5,隔墙砌块采用混合沙浆强

实验记录及实验报告撰写要求1

环境工程实验报告撰写要求 环境工程实验报告应包括实验预习报告、实验原始记录和实验报告三部分,其中实验预习报告和实验原始记录需指导老师签字。实验报告采用河北科技大学实验报告标准纸手写。 实验预习报告、实验原始记录和实验报告要求如下。 一、实验预习报告要求 实验预习报告包括实验目的、实验原理、实验材料及装置、实验内容及实验步骤等,具体内容如下。 1、实验目的 实验目的要明确,在理论上验证定理、公式、算法,并使实验者获得深刻和系统的理解,在实践上,掌握使用实验设备的技能技巧和程序的调试方法。 2、实验原理 实验原理是指自然科学中具有普遍意义的基本规律,实验原理的表述的内容是实验设计的整体思路,即通过何种手段达到何种实验目的,还包括实验现象与结果出现的原因以及重要实验步骤设计的根据等。 3、实验材料与装置 实验所用的设备和材料。 4、实验步骤 从理论和实验两个方面考虑,要写明依据何种原理、定律算法、或操作方法进行实验,并详细写出理论计算过程。 其他内容参见实验报告专用纸。 二、实验原始记录 将实验现象和数据仔细地记录在实验原始记录中,做到原始记录准确、简练、详尽、清楚。如称量试材样品的重量、滴定管的读数、分光光度计的读数等,都应设计一定的表格准确记下正确的读数,并根据仪器的精确度准确记录有效数字。每一个结果至少要重复观测两次以上,符合实验要求并确知仪器工作正常后再写在实验报告上。 实验中使用仪器的类型、编号以及试剂的规格、化学式、分子量、准确的浓度等,都应记录清楚,以便总结实验完成报告时进行核对和作为查找成败原因的

参考依据。如果发现记录的结果有怀疑、遗漏、丢失等,都必须重做实验。三、实验报告要求 实验结束后,应及时整理和总结实验结果,在预习报告的基础上完成实验报告中的结果与讨论部分,包括: 1、数据处理和结果 实验数据处理和结果包括实验现象的描述,实验数据的处理等。对于实验结果的表述,一般有三种方法: (1)文字叙述 根据实验目的将原始资料系统化、条理化,用准确的专业术语客观地描述实验现象和结果,要有时间顺序以及各项指标在时间上的关系。 (2)图表和计算公式 用表格或坐标图或计算公式的方式使实验结果突出、清晰,便于相互比较,尤其适合于分组较多,且各组观察指标一致的实验,使组间异同一目了然。每一图表应有表头和计量单位,能说明一定的中心问题。 (3)曲线图 绘制曲线图,使变化趋势形象生动、直观明了。 在实验报告中,可任选其中一种或几种方法并用,以获得最佳效果。 2、问题和讨论 根据相关的实验结果及理论知识对所得到的实验结果进行解释和分析。如果所得到的实验结果和预期的结果一致,那么它可以验证什么理论?实验结果有什么意义?说明了什么问题?另外,也可以写一些本次实验的心得以及提出一些问题或建议等。 3、结论 针对这一实验所能验证的概念、原则或理论的简明总结,是从实验结果中归纳出的一般性、概括性的判断,要简练、准确、严谨、客观。 4、参考文献 本实验开展所需的文献。 注:经实验指导老师签字的实验原始记录表放在实验报告最后一起上交,同组人不能多于3人。

土方工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等)

土方工程施工说明书及附图 (施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等) 方案一 本工程项目土方工程内容包括:土方开挖、夯填土方、回填土方、10%水泥土垫层等。工程施工特点:砂砾土方工程量较大,管线较长,需合理安排、精心施工,确保工程进度、施工质量和施工安全。 1、施工程序 本标段土方总体施工程序是先管道基础开挖,待管道安装后再进行夯填土方、回填土方、其次镇墩基础开挖、10%水泥土垫层夯填,待镇墩砼浇筑完成并验收合格后再进行土方回填。开挖采用小型反铲挖掘机、人工配合修整断面,填筑压实选用蛙式打夯机。回填采用推土机,人工修整时应采用横断面模具挂双线,水准仪配合,力求开挖尺寸精准,开挖出的料渣堆放在现场监理工程师指定的区域。施工程序见图4-1。

图4-1 土方工程施工程序图 2、测量放线 测量放线是本项目施工的一个关键环节,测量前要对图纸上的高程、尺寸进行校对,并编制测放计划报监理工程师审批。测量工作严格遵守《水利水电工程施工测量规范》(SDJ89-93)及有关规定,为保证测量质量及快速完成此项工作,施工前的复测利用全站仪和红外线测距仪配合进行,测量成果经监理工程师审核后,作为土方工程施工的依据。 3、施工进度计划 2015年10月1日至2015年11月15日,土方工程施工总工期45天(日历天数),高峰施工强度3.4万m3/月。 4、施工方法 ⑴施工技术文件编制和报批 土方明挖、填筑施工前,按施工图纸和技术条款的规定,提交施工措施计划,报送监理工程师审批。施工措施主要包括以下内容:开挖、填筑放样剖面资料、开挖、填筑施工平面和剖面布置图、施工设备配置和劳动力安排、边坡保护及加固措施、质量与安全保证措施、排水措施、施工进度计划等主要内容。 ⑵施工方法 ①场地清理

实验记录的书写要求

一、实验记录的书写要求 -基本要求 1、实验原始记录须记载于正式实验记录本上,实验记录本应按页码装订;须有连续页码编号,不得缺页或挖补。 2、实验记录本首页一般作为目录页,可在实验开始后陆续填写,或在实验结束时统一填写。 3、每次实验须按年、月、日顺序在实验记录本相关页码右上角或左上角记录实验日期与时间,也可记录实验条件如天气、温度、湿度等。 4、字迹工整,采用规范的专业术语、计量单位及外文符号,英文缩写第一次出现时须注明全称及中文释名。使用蓝色或黑色钢笔、碳素笔记录,不得使用铅笔或易褪色的笔(如油笔等)记录。 5、实验记录需修改时,采用划线方式去掉原书写内容,但须保证仍可辨认,然后在修改处签字,避免随意涂抹或完全涂黑。空白处可标记“废”字或打叉。 6、实验记录中应如实记录实际所作的实验;实验结果、表格、图表与照片均应直接记录或订在实验记录本中,成为永久记录。 7、实验记录本应作为发表论文与实验室科技档案管理的必备文件。研究生毕业应在离校前将全部实验记录与其她科研资料上缴实验室保管与存档,不得随意处置或丢弃。 二、实验记录的内容 1、日期:包括年、月、日与时间,环境条件(如温度、湿度等); 2、实验名称 3、实验目的 4、实验材料: 5、试剂(名称、批号、厂家、浓度、溶剂、保存条件); 6、仪器(名称、型号、供货厂商); 7、细胞/细菌(名称、复苏、冻存、保存处); 8、动物(品系、来源、年龄、性别、数量); 9、临床标本(姓名、性别、年龄、诊断及其她临床资料); 10、试剂的配制 11、实验方法:详细描述实验步骤 12、实验结果:包括所收集的原始数据、可视图及实验结果的整理。 13、出现的问题:应分析其可能的原因及解决方法,并详细记录于实验记录本上。 14、实验小结:简短的实验结果总结与解释,将有助于指导后续的研究。其内容包括主要结论、存在问题、改进方法与实验体会等 三、实验记录注意的问题 1、实验记录不允许隔天写以及写在纸片上。 2、保持实验记录的真实性与完整性;记录时间(年、月、日)。 3、原始数据(包括照片)必须贴在当天的试验结果栏里;不要保留在公共计算机里。 4、即便就是阴性结果,也必须保留。不能仅记录符合主观想象的内容与自认为成功的实验。 5、定期整理、分析数据,并向导师汇报。 四、实验记录的坏习惯 实验数据的收集与记录贯穿科研活动全过程,就是科学研究的原始资料,并为科学研

试验测量人员的基本要求

测量、试验人员的基本要求 第一部分:测量 施工测量在整个施工过程中起着举足轻重和不可替代的作用;对于从事施工测量人员有更严格的要求,除了要有强烈的责任感和主人翁精神;还要有对待工作一丝不苟、严肃认真的态度;专业方面要达到如下要求: 一、内业方面 1、了解计算圆曲线、缓和曲线上任意点的中桩坐标和距中桩任意距离的边桩坐标; 2、了解进行坐标的正反算。 3、能独立计算在圆曲线、缓和曲线上任意点中桩、边桩高程;独立完成曲线上的超高计算。 4、能独立对高程进行平差计算,熟悉误差理论,能针对误差产生的原因采取有效的措施,并能对各种观测数据进行科学有效的处理。 5、对CAD常用功能要了解并能使用面积、体积的计算功能,能独立制作图形。 6、能看懂各种结构物、隧道、路基图纸,领会设计意图。 7、路面各结构层设计高程及松铺系数总结的计算。 8、卡西欧系列计算器的使用,提高计算速度,减少计算错误。 9、做好测量器具的使用、维修、保养、送检、停用及报废等详

细记录。 10、能独立的完成测量的内业资料;并保存完整。 二、外业方面 1、熟悉了解全站仪、水准仪各种功能和操作方法,独立完成施工放样。 2、对于仪器常出现的水准泡倾斜要能自行调整。 3、能独立完成对全站仪、水平仪i角校正。 4、对控制点加密的地理位置要做好相应的了解。 5、对控制点能做到不定期的复测。 第二部分:试验 公路试验是施工企业的重要组成部分,它既给施工过程提供质量控制数据,又要为竣工工程交验提供质量保证数据。数据是工程试验的语言,它能解读工程的质量,也能解决施工技术难题,还能降低施工成本,使企业获得较高的经济效益。 一名试验员要了解试验室的基本任务、工作分类,试验内容及试验材料的用途、性能。熟悉本专业各种试验仪器的用途、操作性能及维修方法。负责测试前的准备工作和测试仪器的日常维护、管理和清洁卫生,爱护好测试仪器和器具。完成委托试验和施工测试任务。作为一名合格的试验员,还得具备一些优良的习惯、娴熟的工作技能。 试验员应掌握的基本内容有: 一、土工类 1、土的含水率试验、密度试验、相对密度试验

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

施工现场试验标准

施工现场试验标准 一、目的 为了进一步规范施工现场试验工作,加强过程控制,确保现场试验工作的真实性、科学性、标准性,保证工程质量,特制定本标准。 二、适用范围 本标准适用于工程项目。 三、建立现场试验站 建立现场试验站应达到的标准如下: 3.1 试验人员配备标准 3.1.1 试验站设一名试验管理人员2名。 3.1.2对工期有特殊要求的施工现场,增加相应数量的试验员。 3.1.3现场试验人员必须持有试验员岗位证书。 3.2 试验环境标准 3.2.1 试验员办公场所 办公及值班室不少于8m2,配备桌椅、资料柜、床位等。 3.2.2 操作间 不少于8 m2,用于放置试验器具及成型试件的操作,其温度控制应能保证标养试块在20±5℃范围内成型。 3.2.3 标准养护室 根据工程项目的实际砼量来计算试件分批制作的数量,确定标准养护室面积,一般不少于6 m2 。养护室应满足国家规范要求的自动恒温恒湿(空调和循环水)标准,保证喷出的水是雾化状态,不能用水直接淋刷试件,试件彼此间距≥10mm放置在架子上。 3.3 试验设备配备标准

3.3.1 根据试验种类工作量大小配齐各种试模; 3.3.2塌落度筒不少于1套; 3.3.4 台称(10kg)各1 台; 3.3.5 标准养护室自动恒温恒湿装置1套; 3.3.6 3.3.7 土壤干密度试验(环刀)工具1套; 3.3.8 震动台; 3.3.12 温度计、湿度计; 上述计量仪器、设备必须经过计量检定并标识。 3.4现场试验管理制度 试验站应各项建立健全各项规章制度,并应展示在试验站墙上,要列出主 要材料试验的程序、取样频率、禁忌做法,并置于明显位置。 3.4.1 现场试验人员岗位责任制度 〔1〕、试验工作必须严格遵循国家、部和地区颁发的现行有关建筑工程的法规、技术标准、试验方法等规定。试验人员要熟悉掌握试验业务,积极参加技术培训,不断更新知识,提高专业理论水平和操作水平。 〔2〕试验员要严格遵守各级规章制度,坚持实事求事,全过程配合施工生产。〔3〕在项目总工程师的领导下,对项目部的试验工作负直接责任。 〔4〕认真做好现场试验员工作范围内的各项试验工作,做好试验资料的整理及归档工作,并积极参与试验有关的工程质量事故分析和技术鉴定。 3.4.2 现场试验资料管理制度