德州市住宅工程分户验收具体实施办法
一、分户验收的原则
分户验收本着用户特别关心的内容而现场实测切实可行的原则。是在检验批、分项、分部工程隐蔽验收合格的基础上进行的对住宅工程安全及使用功能的验收。是对户内各房间及户外部分公用部位进行的检查。
二、分户验收的主要内容及界定
住宅工程中,除必须满足结构安全可靠外,用户最关心以下内容:(一)空间的大小。即房间的开间、进深及高度空间。这几项指标直接影响到装饰效果,也是用户投诉较多的内容。
(二)墙面、地面、顶棚的表面施工质量,有无空鼓、开裂、爆灰。虽然空鼓在规范允许范围内,但用户所担心的是精装修材料附着之后的可靠度能否满足使用要求。对不进行顶棚吊顶的用户,应保证顶棚粉刷层粘结度可靠,顶棚粉刷层剥离掉落也是引起质量纠纷的问题,而开裂、爆灰则直接影响装修效果。
(三)屋面、有防水要求房间的地面及外墙、外窗的防水效果。用户关心的不是本层地面的渗漏,而是上层楼面的渗漏。包括管根、预制板孔洞、埋墙暗设管道、外墙脚手架眼、窗台下等部位的渗漏。顶层用户则担心屋面的渗漏,屋面细部做法的可靠性是保证屋面在保修期内不渗漏的前提。地下室、储藏室的渗漏也是防水要求不可忽视的问题。
(四)护栏的安全度要求。即护栏本身的高度、栏杆立杆的间隔、玻璃栏板材质的安全要求。其中还有防攀爬防坠落等要求。这是保证用户尤其是儿童使用安全的最基本要求。栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手
顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于0.45m 的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。如为粗装修工程,还应考虑装修后可能增加的地面高度。低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。
(五)管道固定、标识、接口有无渗漏,卫生间地漏的水封深度等直接关系到用户的使用功能,排水管道的坡度直接影响到排水的顺畅与否。
(六)配电终端箱盘的导线连接、接地、漏电保护正确、标识准确,开关、插座相序、接地正确等都是防止今后出现危险及漏电保护频繁动作的保证。
(七)等电位连接箱内接线端子牢靠、接线板上的配件是否齐全。与各金属器具连接是否可靠。
(八)烟道有无裂缝、是否漏烟,进烟口挡烟阀板是否灵活可靠,有无倒烟现象。
(九)空调洞眼的位置坡度有无倒泛水现象。隔音与墙体结合部的密封效果。
(十)节能部位的细部节点是否符合设计要求。
三、分户验收的条件
(一)工程按设计要求全部完成,各分项、分部工程已按规定验收合格,施工单位已自检合格并向建设单位提交了竣工验收报告;
(二)工程已通水、通电,窗明地净,设备运转正常;
(三)工程各专业质量控制资料经监理工程师检查已达到基本齐全。
(四)各专业隐蔽工程已经监理工程师验收合格并在验收记录中签字
认可;
(五)各专项工程检测及功能性检测合格并通过验收。
四、分户验收前的准备工作
(一)根据工程特点制定分户验收方案,参加验收人员要具有分户验收资格;
(二)配备好分户验收所需的检测检测仪器和工具,分户验收所使用的仪器和计量工具应计量检定合格;
(三)做好屋面蓄(淋)水、卫生间等有防水要求房间的蓄水、外窗淋水试验的准备工作;
(四)在室内地面上标识好暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线,配电控制箱内电气回路标识清楚;
(五)建筑物外墙的显著部位镶刻工程标牌。
五、分户验收人员应具备相应资格
建设单位参验人员应为项目负责人、专业技术人员,施工单位参验人员应具备建造师、质量检查员、施工员等执业资格,监理单位参验人员就为相关专业的监理工程师,设计单位的参验人员应为各专业项目负责人。
六、分户验收不符合要求时,应按下列规定进行处理
(一)由建设单位组织监理、施工单位制订处理方案,对不符合要求的部位进行返修或返工;
(二)处理完成后,应以返修或返工部位重新组织验收,直至全部符合要求;
(三)当返修或返工确有困难而造成质量缺陷时,设计单位认可在不
影响工程结构安全和使用功能的情况下,建设单位应将分户验收不符合本实施细则的情况书面告知住户并报当地工程质量监督机构,监督机构应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条规定监督该工程的验收。
七、分户验收的检查数量:全数检查。
八、分户验收的相关表格及对应各表格的检查方法、检查依据
表1 住宅工程室内空间尺寸质量分户验收记录表
注:1、偏差为实测值与设计值之间的绝对值;极差为实测值中最大值与最小值之差。
2、L-室内净开间和净进深尺寸,H-室内净高尺寸。
3、不合格点数据在表内用笔圈出。
检查方法:
(1)室内净高。使用激光测距仪或钢卷尺进行测量,每个房间(除厨房、卫生间外)抽测2点(其中距墙、柱四角300~500mm处各测一点,中间测一点),在测量点用彩笔划“+”字作记号,便于复查时有可比性。最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。
检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第8.3.2条中表8.3.2-1
(2)室内净开间、净进深。使用激光测距仪或钢卷尺进行测量,每个房间(除厨房、卫生间外)抽测2点(其中距墙、柱四角300~500mm处各测一点),无墙体则测柱间净距(距柱子边各测一处)在测量点用彩笔作出
记号,极差不超过20mm。
检查依据:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002第5.2.5条、第5.3.3条。
特殊形状的自然间可单独制定测量方法。
表2 住宅工程门窗、栏杆安装质量分户验收记录表
(1)外窗窗台高度。钢尺检查,每个窗台测量不少于一处。
检查依据:《住宅建筑规范》GB50368-2005第5.1.5条(强制性条文)、《住宅设计规范》(GB50096-1999)3.9.1条。
(2)外窗渗漏。雨后或淋水试验(淋水时间不少于一小时,试验方法见后附示意图)后观察检查,外窗及周边有无渗漏。
检查依据:《建筑法》第60条、《住宅建筑规范》GB50368-2005第7.3.1条(强制性条文)。
(3)门窗开启和安全使用情况。开启和关闭检查,配件是否齐全,泄水孔位置留置是否正确,节点密封情况,边框缝隙保温填料是否符合要求。手扳检查,分户门不松动、不晃动,门窗执手周正。
检查依据:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第5.1.11条(强制性条文)、第5.3.4条。
(4)安全玻璃。双层玻璃对照合格证观察检查,对照图纸检查玻璃层数,应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃层数必须与图纸一致。
检查依据:发改运行(2003)2116号第六条、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第5.6.2条。
(5)栏杆高度。钢尺测量,每片栏杆不少于3处(每片记录最小值),不得有负偏差。
检查依据:《住宅建筑规范》GB50368-2005第5.5.5条(强制性条文)、第5.2.2条(强制性条文)。
(6)竖杆垂直净间距。钢尺测量,每片栏杆不少于3处(每片记录最大值)。
检查依据:《住宅建筑规范》GB50368-2005第5.1.5条(强制性条文),《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第12.5.9条。
(7)低窗台、凸窗台下部宽窗台面护栏高度。钢尺测量,每片护栏不少于3处(每片记录最小值),不得有负偏差。
检查依据:《民用建筑设计通则》GB50352-2005第6.10.3条注2。
(8)护栏玻璃。结合资料观察检查,必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用钢化夹层玻璃。
检查依据:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第12.5.7条。
(9)防攀爬措施。观察检查,有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(用金属网或安全玻璃等)。
检查依据:《民用建筑设计通则》GB50352-2005第6.6.3条。
(10)防花盆坠落措施。观察检查,有安全高度的翻沿或护栏。
检查依据:《住宅设计规范》GB50096-1999第3.7.2条.
表3 住宅工程楼地面墙面顶棚抹灰和各部位防水质量分户验收记录表
检查方法:
(1)楼地面。用小锤轻击检查地面空鼓面积不应大于400cm2,且每自
然间不多于2处可不计。以目测高度1.5m左右,俯视地坪观察检查有无裂缝和起砂。
检查依据:《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002第5.3.4条、第5.3.6条。
(2)墙面、顶棚。用小锤轻击检查有无空鼓、脱层,距检查面1m处正视有无裂缝和爆灰。
检查依据:《住宅建筑规范》GB50368-2005第7.3.1条(强制性条文)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.2.5条。
(3) 屋面防水。雨后或持续淋水2h后对各房间观察检查。(屋面积水:指屋面排水后深度超过5mm的积水)
检查依据:《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002第10.0.4条、第10.0.5条。
(4) 屋面细部做法。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
检查依据:《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002第9.0.11条(强制性条文)。
(5) 卫生间等有防水要求的地面。蓄水24h后放水,蓄水深度不得小于20mm,观察检查有无渗漏,排水是否顺畅。
检查依据:《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002第4.10.10条(强制性条文)、第4.9.8条。
(6) 外墙。观察检查,墙面有无渗漏,滴水线有无爬水。
检查依据:《建筑法》第十六条、《住宅建筑规范》GB50368-2005第7.3.1条(强制性条文)。
表4 住宅工程给排水、采暖安装质量分户验收记录表
检查方法:
(1)预埋管道标识。观察检查,暗敷的给水、排水管道,均应在相应位置作出明显标记。
检查依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。
(2)安装固定。观察检查,给水、排水、采暖管道、卫生器具、阀门、水表等安装是否固定牢靠,支架间距、位置是否符合要求。
检查依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。
(3)管道渗漏。通水检查,给水管道、阀门、水嘴等有无渗漏;排水管灌水后管道、接口及检查口有无渗漏,采暖系统无渗漏。
检查依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。
(4)管道坡向。观察检查,管道坡向是否正确、无倒坡。
检查依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第5.2.3条。
(5)伸缩节、阻火圈。观察检查,排水塑料管必须按设计要求设置伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m;高层建筑明设排水塑料
管道是否设置了阻火圈或防火套管。
检查依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第5.2.4条。
(6)地漏水封高度。观察检查,。
检查依据:《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.2.8条(强制性条文)表5 住宅工程电气安装质量分户验收记录表
检查方法:
(1)插座相序、接地。使用“漏电开关测试仪”或打开插座盖板逐间、逐个检查。
检查依据:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第22.1.2条(强制性条文)、第3.1.7条(强制性条文)。
(2)户内配电箱(盘)。使用“漏电开关测试仪”检查漏电保护器动作,观察检查照明配电箱(盘)内是否配线规范、整齐,回路编号齐全、标识正确、开关动作灵活可靠。
检查依据:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.1.9条、第6.2.8条。
(3)照明试验。照明系统通电连续试运行8小时,开启所有照明灯具,且每2小时记录运行状态一次,检查每户有无故障。
检查依据:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第23.1.1条、第23.1.2条。
(4)等电位联结。启封板观察检查,端子排、与洗浴间内插座PE线的连接、异种材料连接。设洗浴设备的卫生间应作等电位联结,联结卫生间范围内的建筑物钢筋(结构施工时已连成一体用扁钢引出)和插座PE线。
检查依据:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第27.1.1条、第27.2.2条。
表6 住宅工程其他安装质量分户验收记录表
检查方法:
(1)烟道设置。观察检查或检查《试烟记录》。
检查依据:山东省建设厅厅关于批准《住宅防火型烟气集中排放系统》为山东省标准设计图集的通知(鲁建设字[2005]5号)。
(2)空调孔、板设置。观察检查。
(3)保温。观察检查及检查隐蔽工程验收资料,以上部位保温材料及保温板厚度应符合设计及规范要求。
(4)地下室、储藏室、车库。观察检查。
检查依据:《住宅建筑规范》GB50368-2005第5.4.4条(强制性条文)、第7.3.1条,《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002第4.10.10
条(强制性条文)、第4.9.8条、第5.3.4条、第5.3.6条,《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第5.1.11条(强制性条文)第5.3.4条、第4.2.5条。
(5)楼梯间。扶手高度:钢尺测量,每片扶手不少于3处(每片记录最小值),不得有负偏差。竖杆垂直净间距、楼梯井净宽:钢尺测量,每片扶手不少于3处(每片记录最大值)。
检查依据:《住宅建筑规范》GB50368-2005第5.2.3条(强制性条文)。
楼层梯段踏步高度差:钢尺测量每步梯段,计算相邻踏步高度差。
检查依据:《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002第5.3.8条。
表7 住宅工程节能质量分户验收记录表
检查方法:
(1)墙体节能。观察检查,必要时抽样剖开检查,检查隐蔽工程验收记录。
检查依据:《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第4.2.10条、第4.2.12条、第4.2.14条、第4.3.2条, 《住宅建筑规范》GB50368-2005第10.1.3条(强制性条文)
(2)门窗节能。观察检查,检查隐蔽工程验收记录。
检查依据:《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第6.2.4条、第6.2.7条、第6.3.1条。
(3)屋面节能。观察检查。
检查依据:《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第7.2.5条、第7.2.7条。
(4)地面节能。观察检查,检查隐蔽工程验收记录。
检查依据:《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第8.2.6条、第8.2.8条。
(5)采暖节能。观察或手扳检查。
检查依据:《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第9.2.4条、第9.2.8条。
(6)配电节能。观察检查。
检查依据:《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第12.3.2条。
表8 住宅工程质量分户验收汇总记录表
九、验收结论的填写
表1验收结论:符合设计及规范要求,并注明正误差最大值(负误差
住宅工程质量分户验收方案 有限责任公司 年月日
一、编制依据 为了加强住宅工程质量管理,保障竣工房屋使用功能,维护业主利益,并且减少工程投诉率。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《》及国家现行有关工程质量验收标准,及上海市有关文件要求等编制的。 二、明确各方职责 (一)、建设单位: 1、建设单位是分户验收第一负责人,组织施工单位编制分户验收方案,组织进行审核确认住宅工程质量分户验收方案报监督站备案。 2、组织施工、监理单位研究确定分户检验批项目及内容,组织协助解决分户验收中测量、设备、人员、资金等问题。组织有关人员参加分户检查验收工作并应及时确认签字盖章。 (二)、监理单位: 1、参加施工单位编制分户验收方案; 2、参与确定分户验收方案中的每户住宅和公共部分的检验批项目以及检查内容和数量。 3、按要求配备一定数量的监理人员。 4、同施工单位确定每户住宅和公共部位检验项目和内容。 5、参与分户验收检查评定等工作,并做好记录对不合格项目下发不合格项目处置记录,鉴暑验收意见并签名。 (三)、施工单位: 1、负责组织技术人员编制分户验收方案,主要内容有: (1)、明确各方职责 (2)、根据分户验收确定检验批项目的内容的原则,确定每户住宅和公共部位
1、分户主体结构钢筋砼,砌体设计要求: 混凝土强度等级:柱、梁、板均为C35、C30砼,二次结构为C25砼;砌体为实心烧结砖和多孔砖采用M10、M7.5专用粘结砂浆。 2、分户门、窗设计要求: 分户门为钢质防盗门。 窗为节能彩色断热铝合金型材窗,为断桥隔热中空玻璃,隔声性、气密性、水密性等级应符合相关规范要求。 3、分户地面、墙面、顶棚面层装饰设计要求: 地面面层为水泥砂浆地面,天棚及墙面为水泥砂浆和混合砂浆面层。 4、分户屋面(厨房、卫生间)防水设计要求: 本工程屋面采用铺地砖面层屋面和水泥砂浆面层屋面,防水层为两道3厚SBS防水卷材,聚酯胎I型,保温层为颜面保温板。孔洞、管线应事前预埋、 预留,严禁事后打洞,防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比 较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板 端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时, 宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。坡屋面为有组织排水。 5、分户节能设计要求: 外墙采用60厚A级酚醛保温板大模内置。内墙采用聚苯颗粒砂浆保温。 6、分户采暖系统安装设计要求: 采用低温热水地板辐射供暖,采用公共立管的分户独立式系统。供水、回水立管设于户外公共空间的采暖管井内,并在管井内的进出每户的供回水支管上安装热计量装置及附件。
房屋建筑住宅工程质量验收标准(毛坯房篇) 注:本篇是以国家现行验收规范为基础,结合以往交楼经验汇编而成。 一、入户门检验 1.检验标准 (1)门表面应洁净,不得有划痕、碰伤; (2)门的割角、拼缝应严密平整; (3)门与墙体间缝隙的填嵌应饱满; (4)门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm;门扇的表面平整度允许偏差为2mm;门框门扇对角线长度允许偏差为3mm; (5)门安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm; (6)毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm; 2.业主疑问及释疑 业主一般会针对入户门的以下方面进行检查: (1)门框检查:门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况; (2)门扇检查:门扇有无变形、开裂问题;面漆外观是否完好、表面是否平整;有无明显划伤、嗑撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法; (3) 门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩是否平稳,锁孔位置是否正常; (4) 开启检查:门开闭是否平稳,有无异常阻力及磨损,门锁紧后是否有晃动; (5) 门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常的阻力,表面有无缺损、变形; (6) 密封检查:门扇掩缝是否在 2.5㎜以内。 释疑:一般业主关注比较多的问题是门的外观质量问题,轻微的如小刮花、碰伤等,严重的有面板开裂、深长的划痕等,可能是施工过程中对门造成了损坏,小问题的损坏可以通过现场修补和补油漆进行修复,严重的损坏可以将门返厂维修;入户门与地面的留缝宽度不满足要求(小于3.5cm)时可以要求返厂锯短处理;(注:关于返厂维修和锯短处理的确定一般尽量由物业现场说服业主,一般不随便允诺业主,可请地产工程部评判决定)门锁的问题一般会出现在装修使用期间和业主入住使用期间,如发现钥匙可以通用、锁打不开等问题,经过现场确认出现质量问题的可以要求更换。 二、铝合金门窗检验 1.检验标准 (1)铝合金门窗成品质量:表面应洁净、平整、光滑,色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤; (2)铝合金门窗安装的允许偏差:门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为 2.5mm;门窗横框的水平度允许偏差为2mm;门窗横框标高允许偏差为5mm;门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm; (3)铝合金门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹;(4)铝合金门窗扇的橡胶密封条应安装完好,不得脱槽;设置的排水孔应通畅; (5)铝合金门窗推拉门窗扇开关应力应不大于100N; (6)铝合金门窗玻璃安装质量:玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。2.业主疑问及释疑 业主一般会针对铝合金的以下方面进行检查: (1)窗框检查:窗框安装牢固端正;窗框是否有划痕、磕碰、变形等。 (2)型材检查:表面涂层要求颜色和光泽均匀,手感光滑以及是否有划痕、磕碰、变形等。 (3)五金件及开启检查:要求开关自如平稳,推拉自如,轨道件安装牢固,关窗后不漏气。 (4)密封检查:窗扇与窗框、窗扇与玻璃的密封条是否到位、严密,有无破损、断续等问题;窗框与墙体间的密封胶条是否完整、有无脱落、破损、裂缝等问题,有无渗漏现象。 (5)玻璃检查:安装牢固、完整、无裂纹及明显划痕。释疑:业主关注比较多的是门窗玻璃的质量问题,可按以下玻璃的检验标准给予合理解释 每平方米玻璃的表面质量检验标准 项次项目质量要求 1 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤不允许
住宅工程质量分户验收规范、标准 第一条为了加强住宅工程质量管理,保障住宅工程的质量与使用功能,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关施工质量验收规范、标准,结合本市实际,制定本规定。 第二条本市行政区域内的住宅工程质量分户验收及其监督管理,适用本规定。 本规定所称住宅工程质量分户验收(以下简称质量分户验收)是指住宅工程在按照国家现行验收规范、标准进行工程质量竣工验收前,对每一户及单位工程的公共部位进行的专门验收,并形成分户验收记录。 第三条住宅工程质量竣工验收时,建设单位(代建)应当先组织设计、施工和监理单位有关人员进行质量分户验收。 质量分户验收不合格的,建设(代建)单位不得组织单位工程竣工验收,工程质量监督机构不予出具工程质量监督报告。 建设单位必须按照《建设工程质量管理条例》和建设部有关规定,严格住宅工程竣工验收程序,验收合格后方可交付使用。 第四条质量分户验收应当依据国家、本地区有关标准以及经审查合格的施工图设计文件进行,在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上,以检查工程观感质量和使用功能质量为主,主要包括以下检查内容: (一)楼地面、墙面和顶棚质量; (二)门窗安装质量; (三)室内主要空间尺寸; (四)防水工程质量(应进行屋面淋、蓄水试验,有防水要求的地面蓄水试验); (五)节能工程质量; (六)给水、排水系统安装质量(应进行给水管道通水试验,卫生器具满水试验,消防管道、燃气管道压力试验,排水干道通球试验); (七)室内电气工程安装质量(应进行照明全负荷试验,大型灯具牢固性试验,避雷接地电阻测试,线路、插座、开关接地检验); (八)其它有关规定、标准、合同中要求分户检查的内容。
房屋建筑住宅工程质量验收标准 一、入户门检验 1.检验标准 (1)门表面应洁净,不得有划痕、碰伤; (2)门的割角、拼缝应严密平整; (3)门与墙体间缝隙的填嵌应饱满; (4)门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm;门扇的表面平整度允许偏差为2mm;门框门扇对角线长度允许偏差为3mm; (5)门安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm; (6)毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm; 2.业主疑问及释疑:业主一般会针对入户门的以下方面进行检查: (1)门框检查:门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况; (2)门扇检查:门扇有无变形、开裂问题;面漆外观是否完好、表面是否平整;有无明显划伤、嗑撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法; (3) 门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩是否平稳,锁孔位置是否正常; (4) 开启检查:门开闭是否平稳,有无异常阻力及磨损,门锁紧后是否有晃动; (5) 门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常的阻力,表面有无缺损、变形; (6) 密封检查:门扇掩缝是否在2.5㎜以内。 二、塑钢窗检验: 1、检验标准 (1)成品质量:表面应洁净、平整、光滑,色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤; (2)安装的允许偏差:门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm;门窗横框的水平度允许偏差为2mm;门窗横框标高允许偏差为5mm;门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm; (3)窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹; (4)窗扇的橡胶密封条应安装完好,不得脱槽;设置的排水孔应通畅; (5)推拉门窗扇开关应力应不大于100N; (6)窗玻璃安装质量:玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污
河南***地产***2#3#楼 分户验收方案 为确保《郑州市住宅工程质量分户验收实施细则》顺利实施,加强住宅工程质量管理,河南***房地产开发公司开发的***2#、3#楼确定于2008年11月15日到12月15日进行分户验收,由河南***房地产开发公司组织施工、监理单位有关人员组成分户验收组。河南***房地产开发公司组织施工单位编制分户验收方案,提交验收组充分讨论,确定最终验收方案。 一工程概况 ***项目由河南***房地产有限公司开发兴建,位于郑州市****交叉口西南角,由郑州***综合设计研究院设计。 2#楼(20275.66㎡,地下1层,地上32层,建筑高度97.85M,平面46.6M×18.5M)、3#楼(20752.99㎡,地上33层,建筑高度97.85M,平面49.9M×16.2M),共2栋单体组成,为剪力墙结构与框架结构,总建筑面积41028.65平方米。本项目为一类高层住宅楼,屋面防水等级二级,地下室防水等级一级。地下一层层高4.8M,为汽车库、设备用房及人防。地上上部为住宅,层高2.95M。 二验收依据 2.1《河南省建设厅关于进一步加强住宅分户验收监督管豫建建〔2007〕14号》 文件 2.2《郑州市住宅工程质量分户验收实施细则》 2.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 2.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 2.5《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 2.6《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.9施工图纸 2.10其它相关有效质量文件 三验收时间、地点、准备、内容、方法、验收人员名单及详细职责分工1 分户验收时间、地点 分户验收时间:初步确定为2008年12月15日。 地点:施工现场 2 验收准备工作 1)验收工具准备:激光测距仪、卷尺、2m靠尺、塞尺、白线、小锤、移动楼梯(4部)等; 2) 室内土建及安装工程(含甲方分包工程)已全部或基本完成,具备验收条件;3)资料完整齐全有效; 4)对分户进行实测实量的有关准备工作也已经完成:室内墙面1m标高线已经弹好,墙面测量点已经做好标识;地面1m控制线已经弹出,并将其交叉点及房间中心点做好标记,各标识点1、2、3、4、5(房间中心点)的具体位置见各户型的分户验收测点图;测量时按照分户验收测点图上的标记从每个房间的门口开始按照顺时针方向进行实测实量; 5)对中间空层的复式户型,因客厅较高(两层),测量验收时应当准备好梯子,增加对墙面的平整和垂直以及室内开间的测点,由于水平线无法弹,在复式上层做好测点标记; 6)针对2#3#楼弧形餐厅,因根据圆弧两端的端点到对边圆弧的切线交叉点(即圆弧上任一点到对边的最大距离)即为圆心,找出圆心做好标记,并作好测量记录。
住宅工程质量分户验收规程(2010年7月1日实施) 目录 1 总则…………………………………………………………………….. 2 术语……………………………………………………………………... 3 基本规定………………………………………………………………… 4 室内地面………………………………………………………………… 4.1普通水泥楼地面(混凝土、水泥砂浆楼地面)……………………. 4.2板块楼地面面层………………………………………………………... 4.3木、竹楼地面面层…………………………………………………….. 4.4室内楼梯……………………………………………………………… 5室内墙面、顶棚抹灰工程………………………………………………. 5.1室内墙面………………………………………………………………. 5.2室内顶棚抹灰…………………………………………………………. 6空间尺寸…………………………………………………………………. 7 门窗、护栏和扶手、玻璃安装、橱柜工程工程…………………… 7.1 门窗工程…………………………………………………………… 7.2 护栏和扶手工程…………………………………………………….. 7.3 玻璃安装工程………………………………………………………... 7.4 橱柜工程…………………………………………………………….. 8防水工程………………………………………………………………… 8.1外墙………………………………………………………………… 8.2外窗……………………………………………………………… 8.3楼地面………………………………………………………………. 8.4屋面…………………………………………………………………. 9给排水工程…………………………………………… 9.1给水管道安装工程………………………………………………. 9.2排水管道安装工程……………………………………………….. 9.3卫生器具安装工程………………………………………………. 10室内采暖系统安装……………………………………………….. 11电气工程…………………………………………………………. 12智能建筑………………………………………………………… 13通风与空调工程………………………………………………….. 14公共部位及其他………………………………………………….. 14.1楼梯……………………………………………………………… 14.2地下室………………………………………………………….. 14.3其他………………………………………………………………. 15分户验收的组织及程序……………………………………………. 附录1……………………………………………………………….. 附录2……………………………………………………………… 附录3……………………………………………………………….. 附录4……………………………………………………………….. 附录5……………………………………………………………….. 附录6……………………………………………………………….. 附录7………………………………………………………………..
关于实施住宅工程 质量分户验收工作的指导意见 为贯彻落实《住宅工程质量分户验收管理规定》(京建质[2005]999号),加强住宅工程质量管理,指导工程建设、施工、监理单位实施住宅工程质量分户验收,现提出如下指导意见: 一、分户验收质量标准 住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收)应依据国家和本市工程质量标准、规范,对单位工程每套住宅和规定的公共部位进行验收。分户验收的质量标准主要包括《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范标准。 二、分户验收内容 分户验收应以单位工程每套住宅和公共部分的走廊(含楼梯间、电梯间)、地下车库划分为一个子单位工程进行验收。分户验收应以竣工验收时可观察到的工程观感质量和影响使用功能的质量为主要验收项目,分户验收内容应以检验批检查内容为主。在施工过程中和竣工验收时,应依据质量验收标准以及经审查合格的施工图设计文件,对每套住宅涉及到的分户验收项目和验收内容进行验收。 初装修住宅工程分户验收内容主要涉及下列7类20个项目: (一)建筑结构外观及尺寸偏差
1、现浇结构外观及尺寸偏差分户质量验收记录表 (二)门窗安装质量 2、铝合金门窗安装工程分户质量验收记录表 3、塑料门窗安装工程分户质量验收记录表 4、木门窗安装工程分户质量验收记录表 5、特种门安装工程分户质量验收记录表 (三)墙面、地面和顶棚面层质量 6、一般抹灰工程分户质量验收记录表 7、水性涂料涂饰工程分户质量验收记录表 8、水泥混凝土面层分户质量验收记录表 9、水泥砂浆面层分户质量验收记录表 (四)防水工程质量 10、隔离层分户质量验收记录表 (五)采暖系统安装质量 11、室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程分户质量验收记录表 12、室内采暖管道及配件安装工程分户质量验收记录表 13、低温热水地板辐射采暖系统安装工程分户质量验收记录表 (六)给水、排水系统安装质量 14、室内给水管道及配件安装工程分户质量验收记录表 15、室内排水管道及配件安装工程分户质量验收记录表 16、建筑中水系统及游泳池水系统安装工程分户质量验收记录表
遇到法律纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访 问>>https://www.wendangku.net/doc/35751702.html, 房屋质量验收标准(2017最新) 房屋质量验收标准 一、入户门检查 1. 检验标准 (1)门表面应洁净,不得有划痕、碰伤; (2)门的割角、拼缝应严密平整; (3)门与墙体间缝隙的填嵌应饱满; (4)门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm,门扇的表面平整度允许偏差为2mm,门框门扇对角线长度允许偏差为3mm; (5)安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门扇与门
框立缝宽度为1.5~2.5mm; (6)毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm。 2. 业主如何查验入户门是否符合房屋质量验收标准 通常情况下,业主应当对入户门的以下方面进行检查: (1)门框检查:门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况; (2)门扇检查:门扇有无无变形、开裂问题,面漆外观是否完好、表面是否平整,有无明显划痕,磕撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法; (3)门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩,锁孔位置是否正常; (4)开启检查:门开闭是否平稳,有无异常阻力,及磨损,门锁紧后是否有晃动; (5)门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常阻力,表面有
无缺损、变形; (6)密封检查:门扇掩缝是否在2.5mm以内。 一般业主关注比较多的问题是门的外观质量问题,如门表面轻微的小刮花、碰伤等,严重的有面板开裂、深长的划痕等,可能是施工过程中对门造成了损坏,小问题的损坏可以通过现场修补和补油漆进行修复,严重的损坏可以将门反厂维修;入户门与地面的留缝宽度不满足要求(小于3.5cm)时可以要求反厂锯短处理(注:关于返厂维修和锯短处理的确定一般尽量由物业现场说服业主,一般不随便允诺业主决定,可请地产工程部评判决定);门锁的问题一般会出现在装修使用期间,入发现钥匙可以通用,锁打不开等问题,经过现场确认出现质量问题的可以要求更换。 二、铝合金门窗检验 1. 检验标准 (1)铝合金门窗质量:表面应洁净、平整、光滑,色泽一致,无锈蚀;大面应无划痕、碰伤; (2)铝合金门窗安装允许偏差:门窗框的正、侧面垂直度允许偏
房屋建筑住宅工程质量验收标准(毛坯房) 一、入户门检验 1.检验标准 (1)门表面应洁净,不得有划痕、碰伤; (2)门的割角、拼缝应严密平整; (3)门与墙体间缝隙的填嵌应饱满; (4)门制作的允许偏差: 门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm; 门扇的表面平整度允许偏差为2mm; 门框门扇对角线长度允许偏差为3mm; (5)门安装的留缝限值、允许偏差: 门扇对口缝、门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm; (6)毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于3.5cm; 2.业主疑问及释疑 业主一般会针对入户门的以下方面进行检查: (1)门框检查: 门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况; (2)门扇检查: 门扇有无变形、开裂问题; 面漆外观是否完好、表面是否平整; 有无明显划伤、嗑撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法; (3)门锁检查: 门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩是否平稳,锁孔位置是否正常; (4)开启检查: 门开闭是否平稳,有无异常阻力及磨损,门锁紧后是否有晃动; (5)门把手检查: 安装是否牢固,旋转时有无异常的阻力,表面有无缺损、变形; (6)密封检查: 门扇掩缝是否在2.5㎜以内。 释疑:一般业主关注比较多的问题是门的外观质量问题,轻微的如小刮花、碰伤等,严重的 有面板开裂、深长的划痕等,可能是施工过程中对门造成了损坏,小问题的损坏可以通过现 场修补和补油漆进行修复,严重的损坏可以将门返厂维修; 入户门与地面的留缝宽度不满足要求(小于3.5cm)时可以要求返厂锯短处理; (注:关于返厂维修和锯短处理的确定一般尽量由物业现场说服业主,一般不
住宅工程质量分户 验收方案
一、工程概况: 近江单元R21-B01a、R21-B01b地块农转非居民拆迁安置房项目二标段工程位于杭州市主城区,近江控规单元范围内,东北为清江路,东南为组团路,西面为衢江路,西北为秋涛路,南侧为临时停车场及近江苑住宅楼。工程由二层地下室与1、2、3、5#塔楼住宅群组成。二标段总面积为66251.76 m2(包括地下室、1、2、3、5#楼)。本工程±0.00相当于黄海高程8.05m。 本二标段工程地下室为21349.13m2。地下室为地下二层,地下二层层高为 5.7m、3.9m,地下一层层高为 3.8m。人防区设置在地下二层,为平战结合地下室,平时为汽车库,战时为核6级人防地下室二等人员掩蔽所,人防总建筑面积5654m2。 二标段工程预计开工时间为11月3日,合同工期820天,预计竣工时间为 2月27日。 各楼情况如下: 1#楼建筑面积为:7123.09m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-23层为住宅层高为2.8m,建筑高度68.3m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为74.4m; 2#楼建筑面积为:7826.63m2,1层为配套用房、社区居委会、物业经营等用房层高为4.3m,2层、3层为物业管理及经营、社区居委会等用房层高3.7m,4-25层为住宅层高为2.8m,建筑高度73.9m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为80.0m; 3#楼建筑面积为:10777.95m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-29层为住宅层高为2.8m,建筑高度85.1m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为91.9m;
附表1:住宅工程质量分户验收表
附表2:住宅工程质量分户验收汇总表
附表3: 住宅工程质量分户验收问题记录表 工程名称:宿松县二郎新区商贸大市场3#楼验收时间:2012年9月10日 建设单位项目负责人:监理单位项目总监: 施工单位项目经理:
附表4: 住宅工程质量分户验收记录表(空间尺寸) 说明: 1、H1- H5代表房间净高尺寸,L1- L5代表房间开间和进深尺寸,L值宜取500mm; 2、偏差为实测值与推算值之差的绝对值,不得超过15mm;极差为实测值中最大值与最小值之差,不得超过25mm;抽测不合格点数据在表内用笔圈出; 3、使用钢卷尺或测距仪按上图规定进行检查,数据进行原位标注;
附表5: 住宅工程质量分户验收记录表 (楼地面、墙面、顶棚、门窗、防水) 1、裂缝、空鼓、爆灰、装饰等外观检查项目,均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-200 2、《住宅建筑规范》GB50368-2005的方法和标准进行; 2、材料环保性能根据各地地方规定,核查相关资料进行检查; 3、在分户验收时,外窗做人工淋水试验(每三~四层(有挑檐的每一层)设置一条横向淋水带,淋水时间不少于一小时后进户目测观察渗漏情况),外墙、坡屋面可在中雨后或持续淋水2小时后目测观察检查;平屋面、有防水要求的地面做蓄水试验(蓄水深度不低于20mm,24小时后目测观察检查)。根据检查情况如实填写试验结果。 4、窗台高度检查数据进行原位标注。
附表6: 住宅工程质量分户验收记录表(栏杆) 说明: 以上检查项目,均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和《住宅建筑规范》GB 50368-2005的方法和标准进行。栏杆检查数据进行原位标注。
悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 验 收 方 案 编制单位: 编制人:职务:
审核人:职务: 审批人:职务: 编制日期: 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、分户验收的目的 (3) 四、分户验收组织机构及人员 (4) 五、分户验收各责任主体职责 (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8) 十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8)
一、工程概况 1.1 项目组成 工程名称:悦秀园 工程地址:市广阳区艺术大道与永安北路交口处 建设单位:市京御幸福房地产开发有限公司 设计单位:拓为工程设计有限公司 监理单位:市博科工程项目管理有限公司 施工单位:省第六工程有限公司 1.2 工程概况 工程由1#-12#楼共12栋单体建筑及幼儿园和车库组成。其中1#-4#楼为高层,5#-8#楼为小高层,9#-12#楼为公寓。建筑层数为:1#-4#楼地上24层(局部22层)、地下2层,5#-8#楼地上11层、地下1层,9#、11#、12#楼地上12层、地下1层,
10#楼地上10层、地下1层,均为剪力墙结构,车库为地下一层,框架剪力墙结构。幼儿园地上三层,框架结构。毛坯交付;总建筑面积为163442㎡。本次交房为5-8#楼,共242户。 户粗装:楼地面:豆石混凝土搓麻面,卫生间做JS防水处理;地下储藏间为水泥砂浆压光面。墙面:卫生间、厨房均为水泥砂浆拉毛,其它房间墙体为粉刷石膏面层;地下储藏间墙面为结构原状(砌块墙体抹灰压光)。天花:结构原状交活。公共区域:精装。窗:(6+12空气+6)中空塑钢窗。 保温:山墙外贴80mm挤塑聚苯板保温材料,南北向外墙贴60mm厚挤塑聚苯板保温材料,屋面为60mm厚挤塑聚苯板保温材料。 二、编制依据 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,检验规确定的检验批质量检验方案是抽样检验。规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量水平,提高住户对住宅工程质量的满意度,也能体现政府执政为民、为民办实事的工作宗旨。 四、分户检验组织结构及人员 分户检验由建设单位的项目负责人组织检验,监理单位的总监、专业监理工程师和施工单位的质量负责人、项目经理、施工员、质量员等参加检验。物业公司相关人员也应当参加住宅工程分户检验工作。
昆明市住宅工程质量分户验收指南 我市住宅工程质量分户验收即将开展,为有利于此项工作的顺利开展,根据《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》通知要求,我站依据近期我市住宅工程中常见的质量通病、常见的违反强制性条文现象、工程质量投诉的热点、施工难点等,向社会推荐如下验收项目、验收内容、验收办法和验收要求等,提供验收记录表(样表)作参考,希望住宅建筑质量各方责任主体单位结合工程实际制定具体的分户验收方案,确保住宅工程质量。 1、基本规定 1.0.1分户验收的条件: 1、工程已完成设计和合同约定的工作内容。 2、所含(子)分部工程的质量验收均合格。 3、工程质量控制资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果均符合要求。 5、有关安全和功能的检测资料应完整。 1.0.2分户验收前的准备工作: 1、根据工程特点和《成都市住宅工程质量分户验收指南》制定分户验收方案,对验收人员进行培训交底。 2、配备好分户验收所需要的检测仪器和工具。 3、作好屋面蓄(淋)水、卫生间等有防水要求房间的蓄水、外窗、外墙淋水试验的准备工作。 4、在室内地面上标识好暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线;配电控制箱内电器回路标志清楚。 5、确定检查单元。 6、建筑物外墙的显著部位镶刻工程铭牌。 1.0.3分户验收人员应具备的相应资格 建设单位参验人员应为项目负责人、专业技术人员;施工单位参验人员应为施工单位的项目经理、专业技术(质量)负责人、质量检查员等;监理单位参验人员应为总监理工程师、相关专业监理工程师。设计单位、物业公司等可依照合同约定参加住宅工程质量分户验收工作。 1.0.4分户验收所用的检测仪器和计量工具应经计量检定合格。 1.0.5精装修住宅工程质量分户验收,应由建设单位会同监理、施工单位在分户验收前针对工程特点,参照本规则,制定验收方案。 1.0.6住宅工程分户验收应符合下列规定: 1、检查项目应符合《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》的规定。 2、每一检查单元计量检查的项目中有80%及以上检查点在允许偏差范围内。 3、分户验收记录完整。 1.0.7分户验收时应形成下列资料: 1、分户验收过程中,每户应填写《住宅工程质量分户验收记录表》、《住宅工程质量分户验收结果表》; 2、公共部位只需填写一份《住宅工程质量分户验收记录表》, 3、单位工程全数验收完毕,汇总填写《住宅工程质量分户验收汇总表》(此表应与工程竣工验收报告等有关资料一起在单位工程竣工验收前报送质量监督机构)。 4、住宅工程交付使用时,《住宅工程质量分户验收结果表》应当作为《住宅质量保证书》的附件一并交给业主。 1.0.8住宅工程质量分户验收不符合要求时,应按下列规定进行处理: 1、由建设单位组织监理、施工单位制订处理方案,对不符合要求的部位进行返修或返工。 2、处理完成后,应对返修或返工部位重新组织验收,直至全部符合要求。 3、当返修或返工确有困难,为了避免社会财富更大的损失,在不影响工程结构安全和基本使用功能的情况下,建设单位可根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条相关规定,按
建筑工程验收标准 为统一园区所有房屋建筑工程竣工验收标准,加强施工过程中的质量管理,提高工程观感质量,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和建筑工程各专业工程施工质量验收规范,制定本交房标准。 各房屋工程竣工验收除应满足国家现行质量验收及合同约定的标准外,还应达到如下标准: 一、建设完成标准 见交房标准。 二、楼地面 1、水泥砂浆(或混凝土)面层的强度达到设计要求。 2、地面方正,误差不超过10㎜;阴阳角线顺直整齐;各功能房间标高符合设计要求;表面平整度允许偏差控制在3㎜以内。 3、卫生间:楼地面坡度、坡向合理,符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象;卫生间与相连接(无防水要求)的楼地面之间的高差满足设计要求且不得小于30㎜,高差线应顺直。 4、相邻房间楼地面之间有高差的,其高差线应顺直。 5、面层表面拉毛,要求色泽纹理一致;面层密实,无空鼓、裂纹、起砂及粘结污染,表面整洁。 6、室内洁净无垃圾、无异味。 三、室内墙面、顶棚 1、抹灰层无空鼓、起砂,面层无裂缝、爆灰、污染现象且强度符合设计要求。 2、顶棚、墙面的表面平整度及墙面的立面垂直度允许偏差控制在3㎜以内,达到高级抹灰要求(二次吊顶的空间除外);房间净高满足设计要求,其同一房间内的高低差控制在10㎜以内;同一自然间内房间应方正,其房间长宽两端尺寸偏差应控制在10㎜以内。 3、各阴阳角方正、顺直,无破损、无明显修补现象;各护角、空洞、槽、盒周围的表面平整、界面线条顺直;管道后面的抹灰层表面平整。 4、卫生间面层:水泥砂浆表面拉毛,要求颜色均匀、抹纹一致。 5、除卫生间以外的其他房间,面层为混合砂浆原浆收面(或以图纸设计、售房合同为准),要求表面颜色均匀、无抹纹。外墙、顶棚不得有渗水现象。 四、门窗工程
附表一 住宅工程质量分户验收汇总表
住宅工程质量分户验收表 注:1、每个验收项目的验收结论分为“合格”、“不合格”。不合格的,应注明不合格的详细部位; 整改情况应注明处理的方法和结果; 2、分户验收结论为“全数合格,予以通过”、“经整改合格、予以通过”、“经过设计认可,予以通过”、“经过质量认定,予以通过”、“经过协商,予以通过”和“不予通过”。经过设计认可,予以通过的,应附设计单位意见;经过质量认定的,应附房屋质量鉴定机构意见;经过质量认定和协商予以通过的,涉及已销售的住宅,应附购房户意见。
分户验收户型示意及检查定位图 1、绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行;在图纸上注明并形成分户验收实施方案; 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(附件4-1~4-7)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录中检查记录明确、真实,并有可追溯性;
室内净高、开间净尺寸抽测表 注:1、室内应做到半成品、成品保护良好,外观完好无破损,无交叉污染,做到窗明地净; 2、圆弧、多边形等异形平面的开间尺寸视具体可测量部位另作示意图。
室内地面、墙面、顶棚抹灰工程质量分户验收记录表 编号: 注:1、表格内填写地面裂缝、空鼓,墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝等存在问题; 2、涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。
附表六 住宅工程质量分户验收记录表 门窗及其安装检查表
绿地·凯旋城I地块工程 质 量 分 户 验 收 方 案 牡丹江市安装工程有限公司公司绿地·凯旋城I地块工程项目部2012年10月05日
住宅工程质量分户验收方案 一、工程概况 建设单位:绿地地产集团牡丹江爱民置业有限公司 设计单位:牡丹江设计研究院有限责任公司 监理单位:黑龙江省飞天建设监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 本工程位于牡丹江市爱民区新平路与通乡街交口,为6+1层砖混结构,建筑面积184217.94 m2,建筑高度21.95m。建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度。主体结构砼强度等级为C30、C25。钢筋采用HPB300级钢、HRB335级钢及HRB400级钢。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《黑龙江省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》; 8、施工合同、招标文件、设计文件等。 三、分户验收各方人员及职责 经建设单位组织,施工单位、监理单位共同确认:
1、分户验收领导小组 组长:苗宇(建设单位负责人) 成员:关度豪(建设单位土建工程师); 姜枫(建设单位水电负责人); 王茂发(施工单位项目经理); 李晓军(施工单位技术负责人) 贾春晖(施工单位质检员) 潘东林(监理单位项目总监) 杨明远(监理单位土建监理工程师) 李波(监理单位水电监理工程师) 物业 业主 2、建立会议制度 2.1一户一验实施前,组织宣传会,对总分包管理人员进行教育,统一认识,明确责任,理清流程。 2.2实施过程中,每天上午由甲方根据施工方案确定检查项目、数量及验收方法,下午验收后进行确认并签字。定期(每周一次)和不定期与甲方、监理召开一户一验工作会,总结经验,吸取教训,以提出改进意见,完善管理程序。 3、建立整改制度及整改小组 3.1验收小组在验收时若发现受检项目不达标由监理下发整改通知单,通知整改小组负责限期整改,整改后再报请验收小组进行复查,复验合格后形成相应的检查验收记录表单。
(建筑工程质量)福建省住宅工程质量分户验收 规程
福建省工程建设地方标准 福建省住宅工程质量分户验收规程Specifications for individual household acceptance of quality of Fujian residential project DBJ/T13-119-2010 建设部备案号:J11570-2010 主编单位:泉州市建设工程质量监督站 福建省南安市第一建设有限公司 批准部门:福建省住房与城乡建设厅 实施日期:2010年3月15日 2010年福州
福建省住房和城乡建设厅 关于批准发布工程建设地方标准 《福建省住宅工程质量分户验收规程》的通知 闽建科[2010]5号 各社区市建设局,厦门市市政园林局、泉州公用事业局:由泉州市建设工程质量监督站福建省南安市第一建设有限公司主编的《福建省住宅工程质量分户验收规程》,经审查,批准为福建省工程建设地方标准,编号为DBJ/T13-119-2010,自2010年3月15日起实施。施行中由什么问题和意见请函告省厅科技处。 该标准有省厅负责管理。 二0一0年二月一日
目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 4 空间尺寸 (6) 5 室内楼地面工程 (7) 6 室内墙面面层工程 (8) 7 顶棚面层工程 (9) 8 门窗、护栏与护手、玻璃安装工程 (10) 8.1 门窗工程 (10) 8.2 护栏与护手工程 (10) 8.3 玻璃安装工程 (11) 9 防水工程 (12) 9.1 卫生间与厨房防水工程 (12) 9.2 墙体防水工程 (12) 9.3外窗防水工程 (12) 9.4 顶棚与屋面防水工程 (13) 10 室内给排水工程 (14) 11 电气工程 (16) 12 智能建筑 (18) 13 烟囱道与排气道、穿墙预留管工程 (19) 附录A 住宅工程质量分户验收记录 (20)
建筑工程施工质量验收统一标准 建标[2001]157号 颁布日期:20010720 实施日期:20020101 颁布单位:建设部 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协会: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标〔1998〕244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。其中,3.0.3、5.0.4、5.0.7、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 建筑工程施工质量验收统一标准 (中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布2002年1月1日起施行中华人民共和国国家标准GB50300-2001) 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 1.0.3本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 2术语 2.0.1建筑工程buildingengineering 为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2.0.2建筑工程质量qualityofbuildingengineering 反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐
住宅工程质量分户验收记录(户内部分)总 30 页第1页工程名称房(户)号 建设单位开竣工日期 施工单位监理单位 序 号 验收项目验收内容验收结论及记录 1 楼地面、墙 面和天棚 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰符合施工规范及验收要求 2 门窗窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识、玻 璃层数 窗台高度符合图纸要求,门窗开启灵活,关闭严 密,分户门等不松动,不晃动。 3 栏杆栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆 玻璃 栏杆高度符合图纸要求和设计规范要求 4 防水屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙 渗漏 屋面无渗漏、无积水,墙面无渗漏等现象 5 室内空间、 构件尺寸 室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸 室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸符合图 纸尺寸要求 6 外墙保温设计做法是否通过图纸审查、保温层厚 度、细部处理 设计做法已通过图纸审查,保温层厚度与图纸要 求一致。 7 水暖安装管道渗漏、管道堵塞、管道坡度、安装固 定、地漏水封、热表和温控阀 管道无渗漏、无堵塞、安装固定牢固、支架间距 位置等符合要求,经试验地漏水封高度不小于 50mm。 8 电气插座相序、接地、户内照明配电箱配置、 照明试验、等电位连接 漏电开关测试仪无接错显示,配电箱配线整齐, 回路编号齐全,标识正确,箱(盘)内开关动作 灵活可靠 9 其它烟道、空调孔位置等止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋面烟道高度符合规范要求 分户验收结论 建设单位监理单位施工单位物业公司 项目负责人:验收人员: (公章) 年月日总监理工程师: 验收人员: (公章) 年月日 项目经理: 验收人员: (公章) 年月日 项目负责人: 验收人员: (公章) 年月日