文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯承载力验算

施工电梯承载力验算

施工电梯承载力验算
施工电梯承载力验算

施工电梯承载力验算

根据厂家提供的基础图和附墙间距及现场实际,浇注钢筋砼基础,地脚螺栓与基础主筋焊牢。基础底板6×3.6×0.30m(长×宽×高),C30砼,配筋φ10@200双层双向。

由于施工电梯设置在地下室顶板上,对地下室顶板需进行支撑,使上部荷载有效传递至地下室底板。地下室顶板厚250mm,混凝土强度等级为C35,钢筋配筋设计为II级钢12mm,间距150,双向双层设置,现在施工电梯安装位置处楼板内在原设计配筋基础上另加配三级钢14mm@150,双向双层设置,周边砼墙与梁配筋均较大。

根据设计要求,在设置施工电梯部位必须对地下室顶板加强支撑措施。经与设计协商,对施工电梯底座基础及地下室顶板采用由2根16#槽钢焊接而成的钢柱支撑,每台设置8根钢柱支承上部施工电梯荷重,混凝土结构自重由结构自身承担。

一、荷载计算

围栏重量 1225kg

吊笼重量 2960kg

对重重量 2516kg

吊笼载重量 4000kg

导架总重量 11725kg

合计 22426kg

附墙架、动力电缆、钢丝绳、紧固件等重量:5250kg 施工电梯总重:

N=(22462+5250)×9.8=27676×9.8=271.225KN

施工电梯基础底面积为5.5×3.67=20.19m 2,

故均布荷载为:271.225/20.19=13.43 KN/m 2

静载 楼板自重 0.2×25.1=5.02 KN/m 2

施工电梯自重 13.43 KN/m 2

活载 2.5 KN/m 2

取静载分项系数为1.2,活载分项系数为1.4,

则: 1.2×(5.02+13.43)+1.4×2.5=25.64 KN/m 2

再乘动力系数1.2,则:

q=1.2×25.64=30.768 KN/m 2

二、地下室顶板结构验算

施工电梯所在位置的地下室顶板尺寸为4000×6000,四边固定。 则:65.067.06000/4000/≈==y x l l

查《建筑结构静力计算手册》表4-19可得:

m KN M x ?=??=0.174768.300345.02max

m KN M y ?=??=7.44768.300095.02max

m KN M x ?-=??-=7.374768.300766.020

m KN M y ?-=??-=1.284768.300571.020

混凝土的泊桑比为1/6,对上述弯矩进行修正,查《砼结构计算图表》求出配筋。

m KN M M M y x x ?=+=8.17max max μ

构造配筋 实配(II 级钢)Φ12@150+Φ14@150,21780

mm A s = m KN M M M x y y ?=+=5.7max max μ

构造配筋 实配(II 级钢)Φ12@150+Φ14@150,21780

mm A s = 同理:m KN M x ?-=?--=4.421.28617.370 21198mm A s = 实配(II 级钢)Φ12@150+Φ14@150,

21780mm A s = m KN M y ?-=?--=4.347.376

11.280 2954mm A s = 实配(II 级钢)Φ12@150+Φ14@150,

21780mm A s = 地下室顶板砼强度为C35,E=3.15×104 N/mm 2,板厚h=250mm, 则:mm N Eh B c ??=-???=-=10234231016.2)

1667.01(122501015.3)1(12μ q=30.768 KN/m 2 =0.030768N/mm 2,l=4000mm 则:mm f 82.010

16.24000030768.000224.0104max =???= 4878

1400082.0/max ≈=l f 板配筋和挠度变形完全满足支承施工电梯荷重要求。

三、地下室顶板下钢柱结构验算

地下室顶板下共设置8只由2根16#槽钢焊接而成的钢柱,来支承上部施工电梯荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:

施工电梯 1.2×13.43=16.12 KN/m 2

活载 1.4×2.5=3.5 KN/m 2

每只钢柱承受荷载为:N=(16.12+3.5)×20.19/8=49.52 KN

钢柱净高4.9米,λ= L 0/i=3200/18.2=175.8

查表得到 : φ = 0.234

则:[]KN N 6.1202052515234.0=??=>N

故由2根16#槽钢焊接而成的8只钢柱支撑强度满足稳定性要求!

施工电梯操作规程

施工电梯操作规程 1、岗位安全职责 1.1 负责日常例行保养,对电梯进行检查、维修、调整,并作好记录。 1.2 严格按照安全技术交底和操作规程实施作业。 2、岗位任职条件 2.1 上岗前经过身体检查,无不适应性疾病。 2.2 必须经培训考核合格,持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1 仔细阅读上一班司机写的运转记录,以便了解机械状况。3.2 检查电梯控制箱看电源开关是否在零位,电路是否正常。 3.3 检查电梯的技术状况,如: A、立柱导轨架附墙支撑的螺栓连接是否可靠。 B、梯笼、平衡重装置在运行范围内的绳轮系统是否有故障,钢索与夹具的联接是否松动。 C、检查齿轮齿条啮合,滚导轮与立柱之间间隙是否正常。 D、检查电缆导向上下有无障碍,安全保护开关以及电磁制动器是否灵敏可靠。 E、在传动机械试运转时是否有异常声响,各部分限位开关门和行程开关是否良好。 4、安全操作规程 4.1 当班期间,司机不能离开梯笼岗位。操作时,司机必须精神

集中眼观四方。遇有不正常声响,应立即停车检查。 4.2 电梯运行时,乘载人员必须听从司机指挥,严禁他人擅自操作。 4.3 上电梯的货物在笼内注意荷载均匀分布,尽量紧靠立柱中心,严防单边偏重。 4.4 司机在操作时遇雷雨、大雾、导轨冰冻以及风力超过6 级时 严禁开车,并应将梯笼停靠在地面。 4.5 发现电磁制动器、限速器以及其他安全装置出现失灵情况, 应立即停车,修复后再开车。 4.6 工作结束必须将电梯降至地面,断开梯笼内开关以及地面的 总开关,切断电源,并检查梯笼内机械动力部分,是否有过热或损坏现象;打扫梯笼,并做好电梯运转记录;锁好电器控制台和开关箱,并将钥匙移交下一班司机。 5、其它注意事项 5.1 电梯下降、橇动制动器的方法: A、如电梯已越过限位块或在安装梯笼时,电梯可进行橇动升降。 在着手橇动前,要切断电源。 B、用特制的木块松开一台传动机组的制动器。 C、把另一台传动机中间法兰盘上的检查盖取下,并用橇杆插入 该传动机组的联轴节孔内。橇动时,须用手拉电动机尾部的把手,以松开制动器。 D、橇动一次,需使制动器抱闸一次(否则梯笼要坠落)。

施工电梯技术参数

GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表 SC200/200TD SCD200/200GZ SCD2002/200TD SCD200/200 SCD200/200GZ 型号 最大提升高度(m) 250 250 250 250 250 提升速度(m/min) 40 0~63 40 40 0~60 额定载重量(kg) 2×20002×20002×20002×20002×2000 额定安装载重量2×20002×20002×20002×20002×2000 吊杆额定载重量(kg) 180 180 180 180 180 电机功率(kw) 2×3×112×3×112×3×112×3×112×3×18.5电机数量(set) 2×32×22×32×22×3 防护等级IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 额定电流(A) 2×3×23.52×3×23.52×3×23.52×3×23.52×3×23.5供电电压(V) 380/440 380/440 380/440 380/440 380/440 限速器(Yype) SAJ40-1.2 SAJ30-1.2 SAJ30-1.2 SAJ30-1.2 SAJ40-1.2 外笼重量(kg) 1480 1480 1480 1480 1480 吊笼重量(kg) 2×12002×12002×12002×12002×1200 标准节重量(kg) 150 165 170 170 165

标准节长度(mm) 1508 1508 1508 1508 1508 对重重量(kg) 无对重2×20002×10002×1000无对重 SC200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 SCD200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为2×1000kg。SCD200/200 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为2×1000kg。 SCD200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为2×2000kg调速变频升降机。 SC200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度频升降机 带对重 型号额定载重量提升速度电机功率对重重量防坠安全器型号SCD200/200 2×2000 36 2×2×11 2×1000 SAJ30-1.2 SCD200/200TD 2×2000 36 2×2×11 2×1000 SAJ30-1.2 SCD270/270TD 2×2700 36 2×3×11 2×1000 SAJ40-1.2 SCD320/320TD 2×3200 36 2×3×11 2×1200 SAJ40-1.2 不带对重 型号额定载重量提升速度电机功率对重重量防坠安全器型号 SC100/100 2×1000 36 2×2×11 0 SAJ30-1.2 SC100/100TD 2×1000 36 2×2×11 0 SAJ30-1.2 SC150/150 2×1500 36 2×2×15 0 SAJ40-1.2 SC150/150TD 2×1500 36 2×3×15 0 SAJ40-1.2

施工电梯安全操作规程(新版)

施工电梯安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0609

施工电梯安全操作规程(新版) 1、施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作。 2、电梯底笼周围2.5M范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠。 3、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面1M左右停车、检查制动器灵活性,确认正常后方可投入运行。 4、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持其灵敏度可靠。 5、电梯笼乘人载物时应使荷载均匀分布,严禁超载使用,严格控制载运重量。 6、电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。

7、多层施工交叉作业同时使用电梯时,要明确联络信号。风力达6级以上应停止使用电梯、并将电梯降到底层。 8、各停靠层通道口处应安装栏杆或安全门,其它周边各处应用栏杆和立网等材料封闭。 9、当电梯未切断总源开关前,司机不能离开操作岗位。作业完后、将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱门和电梯门。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

地下室顶板上施工电梯回顶专项施工方案

丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下车库(一期)项目工程 施 工 电 梯 回 顶 专 项 方 案 阜阳市天昊建筑工程有限公司 2018年7月20日

一、工程概况 工程名称:丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下室工程地址:本工程位于阜阳市阜王路与八里松路交叉口东北角。 建设单位:阜阳丽丰置业有限公司。 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司。 设计单位:安徽寰宇建筑设计院。 勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 施工单位:阜阳市天昊建筑工程有限公司 该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:本工程由阜阳丽丰置业有限公司开发建设,安徽寰宇建筑设计院设计。本工程设计建筑使用年限50年,耐火等级高层为一级,洋房为二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防裂度7度。该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:凯旋门一期工程,包含十个单体:5#为办公楼、3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#楼均为住宅楼,地下车库(一期)工程,总建筑面积约:115000㎡,其中地下车库建筑面积为:28696.90㎡,结构形式为:剪力墙结构,地下一层带夹层,地上11-27层,基础平板式筏基础,框架剪力墙结构。 3#楼总建筑面积5899.40㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:568.81㎡,建筑高度:32.75m。 5#楼总建筑面积 20329.03㎡,地上18层,地下一层带夹层,基底面积:1062.88㎡,建筑高度:73.15m。 8#楼总建筑面积6397.82㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 11#楼总建筑面积6429.29㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 12#楼总建筑面积10158.76㎡,地上24层,基底面积:513.23㎡,建筑高度:71.2m。 16#楼总建筑面积10680.47㎡,地上24层,,基底面积:541.44㎡,建筑高度:71.3m。 17#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。 22#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。

电梯安装施工作业指导书

目录

1.编制目的及适用范围2.工程概况和特点3.编制依据 4.施工组织 5.施工准备 6.施工步骤 7.质量控制 8.安全文明施工 9.附录 1.编制目的及适用范围

本作业指导书主要叙述重庆双槐电厂二期扩建工程锅炉房布置的临时施工电梯安装有关技术安全要求,以来指导作业人员正确施工,确保施工电梯安全使用。 此作业指导书仅适用于本工程#3炉临时施工电梯安装作业指导。 2.工程概况及特点 **************工程**炉施工电梯由上海宝达工程机械有限公司制造,其型号为:SCD200/200VA,是一种采用齿轮、齿条驱动方式、双笼有对重、有驾驶室的施工升降机,每只吊笼额定载重量为2000kg,其工作原理是利用齿轮和齿条啮合传动来驱动吊笼在导架上下运动。 本施工升降机安装工程共有八大部分组成:基础平台、地面防护围栏、导架与附墙架、吊笼、传动装置、对重系统、电缆导向装置、电气设备与控制系统。 基础平台由预埋底架、地脚和钢筋混泥土组成,其上承受升降机自重及负荷重,并对导架起固定作用。防护围栏由基础底架、门框、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲弹簧、直拉门组成。导架由标准节拼装而成作为吊笼上下运行的导轨。标准节每节高为1508毫米,装有两根齿条。四根立柱管中心间距800×800毫米,标准节之间采用螺栓、螺母连接。导架顶部和底部装有限位挡板、挡块,与吊笼上的限位开关相碰时使吊笼自动停车,当上下限位开关发生故障,三相限位开关会切断所有电源。传动机构由电动机、联轴器、减速器、齿轮、压轮装置组成,安装在传动底板上。传动机构两齿轮与导架上的齿条啮合来使驱动吊笼运动。传动底板上还装有上、下限位开关、三相限位开关、防坠安全器,防坠安全器也有一齿轮与导架齿条啮合,当吊笼以正常速度的1.5倍下坠时靠离心力动作将吊笼停住。 **炉施工电梯布置在固定端K4轴~K5轴之间。施工升降机高度为87.464m,导架共分58个标准节,共设10个附墙架,7个通道。 本工程单台施工电梯安装实务工程量为23.77t,主要包括: 围栏重量: 1250Kg 吊笼重量: 1600×2Kg 对重重量: 1258×2Kg 附墙架、动力电缆,电缆导向装置、钢丝绳等重量: 5730Kg

施工升降机管理考试题

一、单项选择(共30题,每小题1分,共30分。每小题仅有一个选项是正确的。) 1.缓冲器是安装在底架上,用以吸收(A)的动能,起缓冲作用的装置。 A.下降吊笼或对重 B.对重 C.下降吊笼 D.承载物 资料:《升降机安全技术规程》2.0.10 2.当利用辅助起重设备安装、拆卸施工升降机时,应对辅助设备设置位置、锚固方法和基础承载能力等进行(D)。 A.计算和试验 B.设计和试验 C.验算和试验 D.设计和验算 资料:《升降机安全技术规程》3.0.7 3.施工升降机的防坠安全器应在(C)年有效标定期内使用。 A.半年 B.9个月 C.一年 D.两年 资料:《升降机安全技术规程》4.1.7 4.施工升降机的超载保护装置在载荷达到额定载重量的()前,应终止吊笼启动,在齿轮齿条式载人施工升降机载荷达到额定载重量的()时应能给出报警信号。(A) A.110% 90% B.110% 85% C.100% 90% D.100% 85% 资料:《升降机安全技术规程》4.1.8 5.当遇大雨、大雪、大雾或风速大雨(B)m/s等恶劣天气时,施工升降机应停止安装作业。 A.20 B.13 C.10 D.8 资料:《升降机安全技术规程》4.2.6 6.施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地,且接地电阻不应大于(D) Ω。 A.18 B.10 C.6 D.4 资料:《升降机安全技术规程》4.2.8 7.施工升降机地基、基础应满足(B)要求。 A.实际使用 B.使用说明书C.施工单位 D.监理单位 资料:《升降机安全技术规程》4.1.1 8.当施工升降机吊笼超越行程终点时,能自动切断总电源的非自动复位安全装置是下列哪一种(A)。A.极限开关 B.防坠开关 C.限位开关 D.急停开关 资料:《升降机安全技术规程》2.0.6 9.施工升降机使用单位应当自安装验收合格(C)内,将施工升降机安装验收资料、施工升降机安全管理制度、特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理使用登记备案。 A.7天 B.15天 C.30天 D.60天 资料:《升降机安全技术规程》4.3.5 10.当电源电压值与施工升降机额定电压值的偏差超过±(A)%。或供电总功率小于施工升降机的规定值时,不得使用施工升降机。 A.5 B.6 C.7 D.8 资料:《升降机安全技术规程》5.2.4 11.施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间,应保持安全操作距离,当外电线路电压为10Kv

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (1) 一、编制依据: (1) 二、升降机选择及其概述 (2) 三、升降机布置位置 (2) 四、升降机基础技术参数 (2) 五、升降机基础施工 (2) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (3) 一、工程概况 (3) 二、施工升降机概况 (3) 三、施工升降机荷载计算 (4) 第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。

二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考虑绑扎接头搭接长度为1.3l le)。预留钢筋采用防锈漆涂刷一遍(根部涂刷两遍),并用PVC管包裹,中间灌素水泥浆处理。 四、升降机基础技术参数 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,升降机自重及冲击力为P=670KN,地面承载力不小于0.15MPa,基础尺寸为平面尺寸(按图)×300,砼强度等级为C35,内配双层双向φ12@200的钢筋网片。详见附图。 依据金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸,施工升降机基础位置均在建筑物外围,位于地下室顶板上。施工上采用将施工电梯基础布置在地下室顶板上,由于此部分所受外力超过设计要求,因此在基础所在一跨范围内加回顶,将荷载传至地下室底板,回顶范围详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯回顶布置图。回顶 离地350mm设置扫地杆 最上一道水平杆距板底不超过650mm 靠近剪力墙、柱的立杆上增加短钢管与墙柱顶紧,竖直方向不得少于三道 人货梯平面投影范围内设置7道16#工字钢梁,翼缘与顶托满焊 其余范围顶托内采用双钢管作为主龙骨,次龙骨采用40mm*90mm木枋@300mm 相邻钢管、木枋应错开搭接 所有立杆底部垫100mm*100mm木板 支撑体系外侧设置连续剪刀撑,顶部及底部各设置一道水平剪刀撑 现场地下室底板强度为C35,厚度为300mm。 升降机应做好可靠的防雷、防漏电保护接地装置,基础预埋件接到工程中的防雷接地点上,上部升降机金属构件用10mm2铜线与基础联接,接地电阻不大于4Ω。防雷的具体设计详升降机安装方案。 五、升降机基础施工 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程升降机基础为预埋基础节固定式钢筋砼基础: 1、基础尺寸=图示平面尺寸×0.30m,尺寸详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯基础布置图 2、配筋:φ12@200,双层双向布置,拉筋:φ12,隔一拉一梅花形布置。 3、基础砼:C35商品砼。 4、升降机机座:安装地脚螺丝,安装避震器,安装升降机钢梁。 升降机基础施工顺序为:定位放线→四周砌240砖胎模→防水、防水保护层按设计施工→钢筋加工、绑扎→预埋升降机基础设备→砼浇筑、养护→基坑排水沟、集水坑施工。 升降机基础要做好可靠的防雷接地及防排水,作好原材料检验复试工作,作好隐蔽工程验收记录,砼浇注前须做好检查和验收,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到100%之后方可开始升降机

施工升降机安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5024 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工升降机安全操作规 程标准版本

施工升降机安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 一般规定 1 施工升降机司机必须经专门安全技术培训,考核合格后,持证上岗。严禁酒后作业。 2 司机必须熟悉所操作升降机的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 3 施工升降机周围5米范围内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内,挖沟、坑、槽。升降机的地面进出口应设置防护棚。 4 吊笼维修时,如果拆下零部件后,吊笼的重量低于对重时,必须将吊笼临时固定在导轨架上。

5 严禁利用施工升降机的导轨架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与升降机无关的物品。 6 同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距离施工升降机5米以上,并应有可靠的防撞措施。 7 施工升降机安装完毕后必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 2 安全操作 1 施工升降机每班首次运行时,必须空载及满载运行,吊笼提升到离地面1米左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 2 吊笼在载人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。

3 升降机运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程开关自动碰撞的方法停机。 4 施工升降机启动前必须先鸣笛示警,夜间操作应有足够照明。 5 两个吊笼的升降机,当一个吊笼在进行吊笼保养或检修时,另一个吊笼不得运行。 6 升降机运行中,司机不得做有妨碍升降机运行的动作,不得离开操作岗位,应随时观察升降机各部音响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障未排除严禁运行。 7 施工升降机停止运行后应遵守以下规定: 1 升降机未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位; 2 作业后,将吊笼降到底层,各控制开关搬到零位,切断电源,锁好开关箱和升降机门;

施工升降机回顶方案

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2施工电梯概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.基础设计及要求 (2) 3.1设备概述 (2) 3.2基础设计 (3) 3.3基础的确定 (3) 3.4基础的验收要求 (4) 4. 安装锚固方案 (4) 4.1前期准备 (4) 4.2施工升降机的安装 (5) 4.3技术要求 (5) 5.施工升降机基础回顶措施 (6) 6.计算书及相关图纸 (6) 6.1计算书 (6) 6.1施工升降机安装位置 (11)

1.工程概况 1.1工程概况 序号项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 勘察单位 7 质量监督 8 施工总包 1.2施工电梯概况 本工程15#、16#、17#楼为高层现浇框支剪力墙结构。建筑物抗震设防烈度为7度,本工程±0.000的相对标高相当于绝对标高92.000m;地基与基础工程,采用Φ400GFC复合桩承载,桩长为19m,桩顶为现浇钢筋混凝土筏板基础。 本工程在主体结构施工和二次结构施工插入时,根据现场实际进度情况安装室外施工升降机,设计基础回顶措施。 根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,垂直运输机械采用SCD200/200施工升降机5台(其中6#楼1台,5#、7#楼各2台)。5#、6#、7#楼施工升降机安装高度均为105米,各栋施工电梯安装位置如下: 1、编号为1#施工电梯安装于5#楼建筑物5-Y~5-c轴/5- 1轴之间。 2、编号为2#施工电梯安装于5#楼建筑物5-F~5-K轴/5-1轴之间。 3、编号为3#施工电梯安装于6#楼建筑物6-D~1/6-F轴/6-1轴之间。

人货电梯基础施工方案(图文)

目录 第一章、编制依据2第二章、工程概况2第三章施工电梯选型及性能2第一节、结构概况2第二节、双笼电梯参数要求3第三节、附墙要求4第四章、施工准备工作4第一节、施工平面图4第二节、现场条件准备8第三节、技术措施准备8第五章、施工方法及技术措施8第一节、基础处理8第二节、基础施工8第三节、基础设计及荷载计算9

第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算21第六章、质量保证管理及技术措施21第七章、安全文明施工管理及技术措施23第八章、附图(施工电梯平面布置图)23 第一章、编制依据 1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

6、《砼结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011; 第二章、工程概况 XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构; 本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。 第三章、施工电梯选型及性能 第一节、结构概况

2021年施工升降机常用型号及技术性能参数表-提升笼尺寸之欧阳学文创编

施工升降机常用型号及技术性能参数 表 一、 欧阳光明(2021.03.07) 二、GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表

1.SC200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 2.SCD200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为2×1000kg。 3.SCD200/200 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速 度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为2×1000kg。 4.SCD200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提 升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×2000kg调速变频升降机。 5.SC200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速 度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度升降机。 6.带对重

7.不带对重 三、吊笼内尺寸有两种: 1.长*宽*高:3.2*1.5* 2.5 2. 3.0*1.3*2.5 四、施工电梯选型及参数 1.施工电梯选型 综合考虑拟建建筑物的高度、平面形状、尺寸及周边场地情况和经济效益,本工程3#楼拟选用西安京龙工程机械有限公司生产的SC200/200型施工电梯。 2.施工电梯参数 主要技术性能如下:每个吊笼的额定载重量:2000kg/25人;吊笼内尺寸(长×宽×高):3.2×1.5×2.5(m);额定提升速度位0~80m/min;每个吊笼的功率:380~415V/50HZ;标准节:尺寸0.65×0.65m,高度 1.508m,重量187kg;吊笼的重量2540kg;基本单元尺寸:3.6×4.4×4.7m。 …… 五、基础设置

施工电梯安全操作规程

施工升降机安全操作规程 一、电梯操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 二、作业前应重点做好例行保养并检查。作业成绩前应重点检查: 1、启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损,无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 2、电梯标准节、吊笼(梯笼)整体结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 3、动力部分应平衡无异声,齿轮箱无漏油现象。 4、各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料平台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 5、各部位钢丝绳无断丝、磨损断丝现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 6、齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 7、安全限速器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。安全限速器每隔三个月做一次吊笼坠落试验,检查该安全装置的可靠性(试验时应由专业人员操作)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。

8、电梯上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加桥厢摇晃,对电梯不利。 三、每班运行前,必须进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器灵敏可靠,首次载重运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下开。当吊笼(轿厢)升离地面1m左右时要停车试验制动器的可靠性,如发现不正常,经修复后方可运行。 四、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示标准;然后空车升降试运行,试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。 五、作业中操作技术和安全注意事项: 1、合上地面电源单独的电源开关,关门,合上吊笼内的三相开关,然后揿按欲去方向的按钮,电梯起动(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)。按钮式裁判按“零”号位电梯停车(操纵杆式手一松自动停车),在顶部和底部电梯停靠站时不准有限位撞板来自动停车。 2、对于变速电梯,电梯停靠前要把开关转到低速档后再停车。 3、电梯在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离地面1~2米时,要停车试验制动器性能。如发现不正常,及时修复后方准使用。 4、轿厢内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁超

施工升降机常用型号及技术性能全参数表

施工升降机常用型号及技术性能参数表一、GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表

1.SC200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提 升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 2.SCD200/200TD 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定 提升速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×1000kg。 3.SCD200/200 型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为 2×1000kg。 4.SCD200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定 提升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为2×2000kg调速变频升降机。 5.SC200/200GZ 型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提 升速度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度升降机。 6.带对重

7.不带对重 二、吊笼内尺寸有两种: 1.长*宽*高:3.2*1.5* 2.5 2. 3.0*1.3*2.5 三、施工电梯选型及参数 1.施工电梯选型 综合考虑拟建建筑物的高度、平面形状、尺寸及周边场地情况和经济

效益,本工程3#楼拟选用西安京龙工程机械有限公司生产的SC200/200型施工电梯。 2.施工电梯参数 主要技术性能如下:每个吊笼的额定载重量:2000kg/25人;吊笼内尺寸(长×宽×高):3.2×1.5×2.5(m);额定提升速度位0~80m/min;每个吊笼的功率:380~415V/50HZ;标准节:尺寸0.65×0.65m,高度1.508m,重量187kg;吊笼的重量2540kg;基本单元尺寸:3.6×4.4×4.7m。 …… 四、基础设置 1、产品说明中对于基础的技术要求 (1)地面压实后承载力,高度小于100m时不得低于0.1Mpa,高度大于100m时位0.15 Mpa。 (2)混凝土强度等级不低于C35。 (3)基础的尺寸为:4.0m×6.0m×0.3m(京龙)。 2、本工程基础方案 (1)3#楼施工电梯基础直接置于地下室顶板上。 3、基础设计 (1)3#楼施工电梯基础 因基础设置于地下室顶板上,故须对顶板进行加固处理,加固方案如下:采用Φ48×3.5钢管进行加固,在施工电梯导架中心四周

施工电梯基础布置及地下室回顶方案上课讲义

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (3) 一、编制依据: (3) 二、升降机选择及其概述 (3) 三、升降机布置位置 (3) 四、升降机基础技术参数 (4) 五、升降机基础施工 (5) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (7) 一、工程概况 (7) 二、施工升降机概况 (7) 三、施工升降机承载力计算 (8) 四、地下室顶板回顶计算 (9)

第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。 二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ 升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考

施工电梯回顶

施工电梯回顶 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

桃园居民集中居住点工程(一期)二标段 地下室人货电梯基础 回顶加固方案 编制单位:广西桂川建设集团有限公司 编制: 审核: 审批 日期:2013年3月10日 地下室顶板回顶施工方案 一、工程概况 本工程位于云南省昆明市五华区沙朗街道办事处桃源社区甸头村,绕城高速公路与骄子雪山旅游专线公路交汇处的东北侧,地下1层,地上19层,共7栋12个单元,总建筑面积为,其中住宅建筑面积为㎡,其中地下建筑面积为㎡;建筑总高58米。其中地下室层高为米,夹层为米,住宅层高为米。建设单位为昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司,设计单位为昆明市建筑设计研究院有限责任公司,监理单位为云南国开建设监理咨询有限公司。为了保证工程总工期和满足楼层垂直运输需要,每个单元需安装1台施工电梯,共计12台。建筑高度为 58m,拟安装高度60米。

本工程在主楼结构施工7层时安装施工电梯,随着楼层的递增,主体围护结构施工及作业人员的上下相对困难,为保证工程施工所用材料的垂直运输及施工人员的上下便利,确保工程的工期不受影响,根据现场实际进度情况安装室外人货电梯。 二、室外双笼人货电梯选型及性能 根据施工现场实际情况及工期要求,本工程选用高速双笼室外人货电梯(SC200/200)共12台。在B1~B7#楼每个单元配置一台标准双笼室外人货电梯,所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg(24人)。 室外人货电梯的基础形式,根据现场实际情况,确定1~7#楼人货电梯安装在地下室顶板上(300cm,C30砼)。 本工程B1~B7#楼施工电梯安装高度为:60米。 三、施工部署 根据规范要求及机械出厂说明书进行施工方案的编制。 根据施工方案及人货电梯机械技术参数的要求,依据施工现场的实际情况对室外电梯进行定位,并根据定位情况进行人货电梯基础的施工。安装具体位置详附图(人货电梯平面布置图)。 在进行电梯基础施工及安装前应进行施工操作人员的安装技能培训和安全、技术施工交底。 四、人货梯安装准备 基础处理 根据工程总体工期要求及现场施工进度,借鉴类似工程成熟经验,人货电梯基础设计在地下室顶板上。在结构顶板面根据人货电梯技术参数进行测量放线,

常用人货电梯施工升降机型号及技术性能参数表

施工升降机常用型号及技术性能参数表 、、GJJ牌SC型施工升降机常用型号及技术性能参数表 1.SC200/200TD型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速 度40/min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重。 2.SCD200/200TD型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升 速度40/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×1000kg。 3.SCD200/200型施工升降机额定载重量为2×2000kg,额定提升速 度40/min,传动装置在吊笼内部,两传动,对重重量为2×1000kg。

4.SCD200/200GZ型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提 升速度0-63m/min,传动装置在吊笼顶部,两传动,对重重量为 2×2000kg调速变频升降机。 5.SC200/200GZ型施工升降机额定载重量为2×2000kg额定提升速 度0-60min,传动装置在吊笼顶部,三传动,无对重调速度升降机。 6.带对重 7.不带对重 、、吊笼内尺寸有两种: 1.长*宽*高:3.2*1.5* 2.5 2. 3.0*1.3*2.5 、、施工电梯选型及参数 1.施工电梯选型 综合考虑拟建建筑物的高度、平面形状、尺寸及周边场地情况和经济效益,本工程3#楼拟选用西安京龙工程机械有限公司生产的

SC200/200型施工电梯。 2.施工电梯参数 主要技术性能如下:每个吊笼的额定载重量:2000kg/25人;吊笼内尺寸(长×宽×高):3.2×1.5×2.5(m);额定提升速度位 0~80m/min;每个吊笼的功率:380~415V/50HZ;标准节:尺寸0.65×0.65m,高度1.508m,重量187kg;吊笼的重量2540kg;基本单元尺寸:3.6×4.4×4.7m。 …… 、、基础设置 1、产品说明中对于基础的技术要求 (1)地面压实后承载力,高度小于100m时不得低于0.1Mpa,高度大于100m时位0.15Mpa。 (2)混凝土强度等级不低于C35。 (3)基础的尺寸为:4.0m×6.0m×0.3m(京龙)。 2、本工程基础方案 (1)3#楼施工电梯基础直接置于地下室顶板上。 3、基础设计 (1)3#楼施工电梯基础 因基础设置于地下室顶板上,故须对顶板进行加固处理,加固方案如下:采用Φ48×3.5钢管进行加固,在施工电梯导架中心四周 1.8m×1.8m范围内立竿按300×300间距支撑并配备方木和可调顶托加固,其他在基础范围内立竿按500×500间距加固。

建筑施工电梯安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工电梯安全操作规程(通 用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

建筑施工电梯安全操作规程(通用版) 1、电梯启动前,检查地线、电缆应完整无损,控制开关应在零位,电源接通后,检查电压正常,机件无漏电,试验各限位装置、梯笼门、围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。 2、施工电梯经过启动,情况正常,即可进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器的效能。 3、电梯在每班首次载重运行时,必须从最低层上升。严禁自上而下,当梯笼升离地面1~2米时要停车试验制动器的可靠性,如发现制动器不正常,经修复后方可运行。 4、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。 5、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号操作,作业前必须鸣声示意,电梯未切断电源开关前,操作人员不得离开操作

岗位。 6、电梯运行中如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 7、电梯在大雨、大雾和六级以上大风时,应停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对电梯各有关安全装置进行一次检查。 8、电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操纵按钮的使用。 9、作业后,将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好电闸箱,闭锁梯笼门和围护门。 10、限速制动器必须由专人管理,并按原厂规定进行调整、试验、检查、维修。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

建筑施工电梯安全操作规程示范文本

建筑施工电梯安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑施工电梯安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电梯启动前,检查地线、电缆应完整无损,控制开 关应在零位,电源接通后,检查电压正常,机件无漏电, 试验各限位装置、梯笼门、围护门等处的电器联锁装置良 好可靠,电器仪表灵敏有效。 2、施工电梯经过启动,情况正常,即可进行空车升降 试验,测定各传动机构和制动器的效能。 3、电梯在每班首次载重运行时,必须从最低层上升。 严禁自上而下,当梯笼升离地面1~2米时要停车试验制动 器的可靠性,如发现制动器不正常,经修复后方可运行。 4、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏 重,严禁超负荷运行。 5、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号操

作,作业前必须鸣声示意,电梯未切断电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。 6、电梯运行中如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 7、电梯在大雨、大雾和六级以上大风时,应停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对电梯各有关安全装置进行一次检查。 8、电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操纵按钮的使用。 9、作业后,将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好电闸箱,闭锁梯笼门和围护门。 10、限速制动器必须由专人管理,并按原厂规定进行调整、试验、检查、维修。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

相关文档
相关文档 最新文档