普乐特空压机控制器MAMVF

变频Ⅲ型螺杆空压机微电脑控制器 MAM680VF-Ⅲ 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼 电话:(0755)2822 邮编:518034 传真:(0755):

4、用户参数表及功能 ..................................................................................................... 错误!未指定书签。 4、厂家参数 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 7、调整参数 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 8、操作权限及密码管理 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 二、控制器功能及技术参数 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 三、型号规格 ............................................................................................................................ 错误!未指定书签。 四、安装 .................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1、机械安装 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、电气安装接线 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 五、控制过程 ............................................................................................................................ 错误!未指定书签。 1、单机运行 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 2、联网控制 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 3、风机运行 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 六、预警与提示 ........................................................................................................................ 错误!未指定书签。 1、空滤器预警指示 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。 2、油滤器预警指示 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。 3、油分器预警指示 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。 4、润滑油预警指示 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。 5、润滑脂预警指示 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。 七、安全保护 ............................................................................................................................ 错误!未指定书签。 1、对风机的保护 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 2、温度高保护 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 3、空压机防逆转保护 ..................................................................................................... 错误!未指定书签。 4、供气压力超压保护 ..................................................................................................... 错误!未指定书签。 5、传感器失灵保护 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。 八、常见故障的处理 ................................................................................................................ 错误!未指定书签。 1、查看现场故障 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 2、常见故障及原因 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。 九、联动控制、联网通信 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。 1、联动控制 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 2、联网通信 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 十、电气接线图 ........................................................................................................................ 错误!未指定书签。 一、基本操作 1、按键说明 图1.1.1 ——启动键:空压机处于待机状态时,按此键可启动空压机运行;联动控制功能正确 设置时,如果空压机为1号机并设置为主机,按启动键启动空压机,同时启动 联动控制功能。

空压机控制器MAM-660

螺杆空压机微电脑控制器MAM-660(B)型 (压力变送)V1.0 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼 电话:(0755)83172098 83172068 邮编:518034 传真:(0755)83172966 E-mail: 网址:版本:V1.0

特点: ●LCD中英文显示 ●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起、停控制、运行控制 ●对空压机进行防逆转保护 ●对温度进行检测与控制保护 ●自动调节负荷率控制压力平衡 ●高度集成,高可靠性,高性价比 ●远程/本地控制选择 ●联动/独立运行选择 ●RS-485通讯功能 目录

一、基本操作 (4) 1、按键说明 (4) 2、状态显示与操作 (4) 3、用户参数及功能 (6) 4、厂家参数及功能 (7) 二、功能及技术参数 (8) 三、型号规格 (9) 1、型号说明 (9) 2、适用电机功率规格表 (9) 四、安装 (9) 1、机械安装 (9) 2、电气安装基本接线图 (11) 五、控制原理 (12) 1、独立控制 (12) 2、联网控制 (13) 3、风机温度控制 (13) 4、故障停机与紧急停机 (13) 六、预警与提示 (14) 1、空滤器预警指示 (14) 2、油滤器预警指示 (14) 3、油分器预警指示 (14) 4、润滑油预警指示 (14) 5、润滑脂预警指示 (14) 七、安全保护 (14) 1、对电机的保护 (14) 2、排气超温保护 (14) 3、空压机防逆转保护 (14) 4、供气压力超压保护 (15) 5、传感器失灵保护 (15) 6、联动保护 (15) 八、常见故障的处理 (15) 1、查看现场故障 (15) 2、常见故障及原因 (15)

18-45KW普乐特控制器说明书

电脑控制器使用说明 电脑控制器主要功能有监视压缩机运行状态,控制压缩机,保护压缩机,监控保养零件等。电脑控制器是空压机的控制核心,对机组正常运行起关键作用,故请用户使用前详细阅读本控制器使用说明。 一、基本操作 1、按键说明 图1 ON——起动键:按此键可起动电机运行 OFF——停机键:按此键可停止电机运行 M——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 RT——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面:

a、运行参数查看 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单: 再按“?”弹出 如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“RT”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。 用“?”、“?”移动键、确认键“?”和返回键“RT”根据上述方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。 b、日历时间 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“日历”菜单后,按确认键“?”后弹出 在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到需修改的参数项后按确定键“?”后出现闪烁位,此时“?”和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位,“?”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“M”确认并保存,“?”或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回返回键。 c、用户参数 1)、参数修改方法 ══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══ 用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“用户参数”项后按确定键“?”弹出

MAM-100型变频空压机控制器说明书

变频螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY02S(B)-(Ⅷ-VF)型(中文液晶显示-100) 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区天健工业区25栋西6楼 电话:(0755)邮编:518048 传真:(0755) E-mail: 网址:

特点: ●LCD中英文显示 ●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制 ●对空压机进行防逆转保护 ●对多点温度进行检测与控制保护

● 自动调节负荷率控制压力平衡 ● 高度集成,高可靠性,高性价比 ● 远程/机旁选择控制 ● 联动/独立选择运行 ● RS-485通讯功能 一、基本操作 1、按键说明 图1 ON ——起动键:按此键可起动电机运行 OFF ——停机键:按此键可停止电机运行 M ——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 RT ——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: M 运行状态:设备已停止 0秒 排气温度:80C 供压:0.60MPa ON 机旁

欢迎使用 *****杆压缩机 5秒后显示以下主界面: 排气温度:20℃ 供气压力: 运行状态:设备已停止 按“”进入以下菜单选择界面: 运行参数 日历 用户参数 a、运行参数查看 按“”或“”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“”后弹出下一级菜单: 主、风机电流 变频参数 运行总时间 再按“”弹出 电流(A):R S T 主机: 风机: 如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“RT”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。 用“”、“”移动键、确认键“”和返回键“RT”根据上述方法可完全观察其它参数——维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。

捷豹空压机电脑控制系统器说明书

螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY02S(B)-(Ⅷ)型(中文液晶显示-200) 用 户 手 册 市普乐特电子 地址:市福田区商报路天健工业区25栋西六楼 :(0755)83172098 83172068 邮编:518034 传真:(0755)83172966 E-mail:pltpltsz. 网址:.pltsz.

特点: ●LCD中英文显示 ●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制 ●对空压机进行防逆转保护 ●对多点温度进行检测与控制保护 ●自动调节负荷率控制压力平衡 ●高度集成,高可靠性,高性价比 ●远程/机旁选择控制 ●联动/独立选择运行 ●RS-485通讯功能

一、基本操作 1、按键说明 图1 I ——起动键:按此键可起动电机运行 O ——停机键:按此键可停止电机运行 S ——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 ??——手动加载/卸载键:在手动方式下,在一定压力围按此键可加载或卸载。 ?——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面: a 、运行参数查看 按“?” 或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单:

螺杆式空压机MAM 控制器

螺杆空压机微电脑控制器 MAM880 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼 电话:(0755)邮编:518034 传真:(0755)E-mail 网址:

特点: ●LCD中英文显示. ●远程/机旁选择控制. ●联动/独立选择运行. ●对电机具有起停控制. ●对空压机进行防逆转保护. ●对温度进行检测与控制保护. ●对电压进行检测与保护 ●RS-485通讯功能,支持MODBUS RTU协议。 ●对电机具有缺相、过载、不平衡、电压过高、电压过低保护功能. ●高度集成,高可靠性,高性价比.

目录

一、基本操作 1、按键说明 图1.1.1 ——启动键:空压机处于待机状态时,按此键可启动空压机运行;联动控制功能正确设置时,如果空压机为1号机并设置为主机,按启动键启动空压机,同时启动联动控制功能。 ——停机键:空压机处于运行状态时,按此键可停止空压机运行;联动控制设置时,如果空压机为1号机并设置为主机,按停机键停止空压机运行,同时停止联动控制功能;设备处于停机 状态时,长按停机键,切换到软件版本显示界面。 ——加、卸载键/确认键:空压机运行时此键作为加、卸载键,控制空压机加载运行或卸载运行; 在数据设置模式时,修改完数据后,按此键确认数据输入;输入密码后,按此键确认密码输入, 并验证密码是否正确. ——下移键/递减键:查看参数时,按此键下移滚动条;修改数据时,按此键递减当前闪烁位置数据。 ——上移键/递增键:查看参数时,按此键上移滚动条;修改数据时,按此键递增当前闪烁位置数据。 ——移位键/进入键:修改数据时,按键作为移位键,移动闪烁光标到下一个数据位;在菜单选择时按此键,进入当前菜单的下一级菜单,如果当前菜单没有下一级菜单,则进入当前菜单的设置 模式,当前菜单数据出现闪烁光标。 ——返回键/复位键:在设置模式时,按此键退出设置模式,在参数查看模式时,按此键返回上一级菜单;故障停机时,长按此键复位故障。 2、指示灯说明 空滤指示灯,空滤器堵、使用时 间到预警时亮。主电机电源故障时亮。 排气温度高时亮、排气温度传感器失灵时亮。 油滤器使用时间到预警时亮。油分器使用时间到预警时亮。

MAM 触屏控制器说明书

MAM6090节能机微电脑控制器 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市坂田岗头好时达工业区5栋4、5楼 电话:(0755)83172098 83172822 邮编:518129 传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html,

感谢 非常感谢您选择深圳市普乐特电子有限公司生产的空压机控制器。 深圳市普乐特有限公司专注从事空压机控制器领域的生产及研发制造,致力于用高质量的产品、优质的服务赢得客户的信任。 我们将尽量保证手册的完整性和准确性,但普乐特公司将保留产品不断研发和改进的权利而不负有对以前出厂的产品进行修改和改进的义务,当产品设计变更时将不再另行通知。 如果您在使用我们机器的过程中遇到了任何问题,请与我司及时联系。 欢迎您随时提出宝贵意见!

特点: ●支持多种机型选择。 ● 7 寸彩屏显示,带键盘与触摸功能。 ●支持实时用电量与累计用电量测量。 ●带定时启停功能选择,定时压力功能选择。 ●控制变频器,采用485通信写频,控制更精准。 ●可控制任意支持MODBUS RTU协议变频器,选择更灵活。 ●对电机具有缺相、过载、不平衡、电压过高、电压过低保护功能. ●高度集成,高可靠性,高性价比.

目录 一、基本操作 (6) 1.1 按键说明 (6) 1.2指示灯说明 (8) 1.3状态显示与操作 (8) 1.4 运行参数 (9) 1.5用户参数 (11) 1.6厂家参数 (13) 1.7校准参数 (14) 1.8联控参数 (15) 1.9硬件参数 (16) 1.10耗材参数 (16) 1.11变频器预置 (17) 1.12屏校准 (18) 1.13定时压力 (18) 1.14定时启停 (19) 1.15历史故障 (19) 1.16主机变频 (19) 1.17风机变频 (21) 1.18日期时间 (22) 1.19操作权限及密码管理 (22) 二、控制器功能及技术参数 (23) 三、型号规格 (24) 3.1型号说明 (24) 3.2适用电机功率规格表 (24) 四、安装 (24) 4.1 互感器安装 (24) 4.2控制器安装 (25) 五、预警功能 (28) 5.1空滤器预警 (28) 5.2油滤器预警 (28) 5.3油分器预警 (28) 5.4润滑油使用时间预警 (28) 5.5润滑脂使用时间预警 (28) 5.6排气温度高预警 (28) 六、安全保护 (28) 6.1对电机的保护 (28) 6.2排气超温保护 (29) 6.3空压机防逆转保护 (29) 6.4空压机防断相保护 (29) 6.5供气压力超压保护 (29) 6.6传感器失灵保护 (29) 七、常见故障的处理 (29) 八、联动控制、联网通信 (30) 8.1联控说明: (30)

螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY12SB(Ⅻ)型

螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY12S(B)-(Ⅻ)型(中文液晶显示-280) 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市坂田岗头好时达工业区5栋4、5楼 电话:(0755)83172098 83172822 邮编:518129 传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html,

特点: ● LCD中英文显示 ● 对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能 ● 对电机具有起停控制、运行控制 ● 对空压机进行防逆转保护 ● 对多点温度进行检测与控制保护 ● 自动调节负荷率控制压力平衡 ● 高度集成,高可靠性,高性价比 ● 远程/机旁选择控制 ● 联动/独立选择运行 ● RS-485通讯功能

一、基本操作 1、按键说明 图1 ︱——起动键:按此键可起动电机运行 ○——停机键:按此键可停止电机运行 S——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ▲——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ▼——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 C——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面:

按“▼”进入以下菜单选择界面: a、运行参数查看 按“▲”或“▼”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“◆”后弹出下一级菜单: 再按“◆”弹出 如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“C”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。 用“▲”、“▼”移动键、确认键“S”和返回键“C”根据上述方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。 b、用户参数 1)、参数修改方法 ══ 在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══ 用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下: 按“▲”或“▼”移动黑色滚动条到“用户参数”项后按确定键“◆”弹出 再按确定键“◆”弹出 如不继续按确定键“◆”即可查看用户参数。再按确定键“◆”弹出如下界面要求输入用户密码:

MAM-220(压力变送)经济Ⅵ型控制器说明书

经济Ⅵ型微电脑控制器 M AM-220(B) -T 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西6楼 电话:(0755)83172098 83172822 邮编:518034 传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html,

特点: ●LCD中文显示 ●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制 ●对空压机进行防逆转保护 ●对多点温度进行检测与控制保护 ●自动调节负荷率控制压力平衡 ●高度集成,高可靠性,高性价比 ●RS-485通讯功能

一、基本操作 1、按键说明 图1 ON——起动键:按此键可起动电机运行 OFF——停机键:按此键可停止电机运行 S——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ▲——上移键:数据修改时,按此键上翻修改(增加)该数位;在菜单选择时作为上移滚动条。 ▼——下移键:数据修改时,按此键下翻修改(减少)该数位;在菜单选择时作为下移滚动条。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定回车键。使用压力变送 器检测压力时,在主界面按此键可快速查看供气压力 RT——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: a、运行参数查看 按“▼”键直接查看运行参数: 如:第一次按“▼”键可查看运行总时间

依次按“▼”键”可查看下列参数及状态: 负载运行时间润滑油使用时间出厂日期 主电机电流润滑脂使用时间出厂编号 本次运行时间历史故障1 用户参数 本次负载时间历史故障2 厂家参数 油滤器使用时间历史故障3 气过滤器使用时间历史故障4 油精分器使用时间历史故障5 b、用户参数 1)、参数查看和修改方法 ══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══ 按“▼”键一直向下到最后一页为“用户参数”和“厂家参数”或者在主界面直接按“▲”键可直接到“用户参数”和“厂家参数”界面同时出现黑色滚动条,即如下界面: 此时按“▼”键“▲”键黑色滚动条会移动选择“用户参数”或“厂家参数”,若黑色滚动条在“用户参数”位置时按“?”键就会进入“用户参数”查看参数,状态如下: 如继续按“▼”键可一直查看其它用户参数。如在某一参数处按“?”键可进入修改用户参数程序。此时会弹出如下界面要求输入用户密码: 注:用户密码在用户参数里可修改,厂家密码固定为 密码输入后,出现闪烁位,此时“▼”和“▲”键变为下翻(减少)和上翻(增加)键修改当前位,“?”变为移位键移动修改位,最后按“S”确认输入。 按“?”确认输入后,“▼”或“▲”变回移动黑色滚动条,“?”变回确定键。

MAM-KY06S空压机控制器说明书

经济Ⅱ型螺杆空压机微电脑控制器MAM-KY06S(B)-Ⅵ型(中文液晶显示-210) 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区天健工业区25栋西6楼 电话:(0755)83172098 83172068 邮编:518048 传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html,

特点: ●LCD中文显示 ●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能●对电机具有起停控制、运行控制 ●对空压机进行防逆转保护 ●对多点温度进行检测与控制保护 ●自动调节负荷率控制压力平衡 ●高度集成,高可靠性,高性价比

一、基本操作 1、按键说明 图1 ON——起动键:按此键可起动电机运行 OFF——停机键:按此键可停止电机运行 M——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。使用压力变送器检 测压力时,按此键可快速查看供气压力 ?——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: a、运行参数查看 按“?”键直接查看运行参数: 如:第一次按“?”键可查看运行总时间

依次按“?”键”可查看下列参数及状态: 供气压力气过滤器使用时间出厂日期 负载运行时间润滑油使用时间出厂编号 主电机电流润滑脂使用时间用户参数 风扇电机电流历史故障1 厂家参数 本次运行时间历史故障2 本次负载时间历史故障3 油滤器使用时间历史故障4 油精分器使用时间历史故障5 b、用户参数 1)、参数查看和修改方法 ══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══ 按“?”键一直向下到最后一页为“用户参数”和“厂家参数”或者在主界面直接按“?”键可直接到“用户参数”和“厂家参数”界面同时出现黑色滚动条,即如下界面: 此时按“?”键“?”键黑色滚动条会移动选择“用户参数”或“厂家参数” 黑色滚动条在“用户参数”位置时按“?”键就会进入“用户参数”查看或修改参数 按“?”键一直可查看用户参数,如: 如继续按确定“?”键可修改用户参数。此时会弹出如下界面要求输入用户密码: 注:用户密码在用户参数里可修改,厂家密码固定为 密码输入后,出现闪烁位,此时“?”和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位,“?” 变为移位键移动修改位,最后按“M”确认输入。 按“M”确认输入后,“?”或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回确定键。 如不需修改其它参数,按“?”键返回主界面。用同样方法可修改其它用户参数。

普乐特空压机控制器MAM680VF3

变频Ⅲ型螺杆空压机微电脑控制器MAM680VF-Ⅲ 用 户 手 册 深圳市普乐特电子有限公司 地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼 电话:(0755)83172098 83172822 邮编:518034 传真:(0755)83172966 E-mail:plt@https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/3a925917.html,

特点: ●LCD中英文显示. ●对空压机进行防逆转保护. ●远程/本地控制选择. ●对温度进行检测与控制保护. ●变频-变频联动、变频-工频联动运行选择。 ●支持变频器减速停机、自由停机选择。 ●二路RS-485通讯接口。一路读取变频器数据,一路联控或与外部通信。 ●集成PID运算与控制于一体,根据供气压力,控制变频器运行频率,实现恒压供气。 ●高度集成,高可靠性,高性价比. 目录

一、基本操作 (3) 1、按键说明 (3) 2、指示灯说明 (4) 3、状态显示与操作 (4) 4、运行参数、菜单 (5) 3、用户参数查看及修改 (5) 4、用户参数表及功能 (7) 4、厂家参数 (8) 7、调整参数 (10) 8、操作权限及密码管理 (10) 二、控制器功能及技术参数 (11) 三、型号规格 (12) 四、安装 (12) 1、机械安装 (12) 2、电气安装接线 (13) 五、控制过程 (14) 1、单机运行 (14) 2、联网控制 (15) 3、风机运行 (15) 六、预警与提示 (15) 1、空滤器预警指示 (15) 2、油滤器预警指示 (15) 3、油分器预警指示 (16) 4、润滑油预警指示 (16) 5、润滑脂预警指示 (16) 七、安全保护 (16) 1、对风机的保护 (16) 2、温度高保护 (16) 3、空压机防逆转保护 (16) 4、供气压力超压保护 (16) 5、传感器失灵保护 (16) 八、常见故障的处理 (16) 1、查看现场故障 (16) 2、常见故障及原因 (17) 九、联动控制、联网通信 (17) 1、联动控制 (17) 2、联网通信 (19) 十、电气接线图 (20) 一、基本操作 1、按键说明